文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 精装修细部工艺做法

精装修细部工艺做法

精装修细部工艺做法
精装修细部工艺做法

精装修工程节点构造资料

总则
一) 主要编制依据 1、 《建筑装饰修工程质量验收规范》GB 50210—2001 2、 《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327—2001 3、 《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209—2002 4、 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95 5、 《建筑设计防火规范》GBJ 16—87(2001 版) 6、 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001—2001 7、 《国家建筑标准设计图集》 J502—1~3(内装修)
(二)适用范围 精装修项目
-1-

通用标准
1、墙地面石材铺贴深色系列石材采用 32.5Mpa 普通硅酸盐水泥混合中砂或 粗砂, (含泥量不大于 3%)1:3 配比;浅色石材采用 32.5Mpa 白水泥砂 浆掺白石屑 1:3 配比。 2、墙地面防水处理应采用柔性防水涂料,须纵横防水各一遍,以保证防水层 密封性。厨卫湿区(如沐浴房、浴缸)的墙面防水高度不低于 1800mm, 干区的墙面防水高度不低于 300mm。 3、卫生间结构地面必须作蓄水试验,蓄水由总包负责进行,蓄水试验完成后 需由监理、业主、总包单位三方签证后,作为移交接收手续。楼面排水系 统完成后,装修施工的防水层完成后,由装修施工单位再次做蓄水试验, 防水层未干前严禁蓄水试验,如蓄水过程中发现水变浑浊或乳白,说明防 水层养护时间不够,防水层已被水溶解、破坏,防水失败,须重做。 4、石材应做六面防护,石材六面防护须纵横各一遍,待第一遍防护干了以后 开始刷第二遍防护,干后铺贴。 5、石材面层铺贴前应用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂,晾干后再刮一层 粘结剂进行铺贴。浅色石材应采用白色石材专用粘结剂。 6、所有石材外露切割面必须进行抛光处理。 7、地面石材完成后应进行晶面处理,亮度要求不小于 95°。 8、大理石铺贴时应铲除背面网格布(干挂墙面除外) 。 9、所有型钢规格符合国家标准,热镀锌处理;钢架焊接部位须作二度以上防 锈处理;不锈钢石材挂件钢号为 202 以上、沿海项目需采用 304 钢号。 10、 淋浴房挡水条需按设计图纸要求现场弹线,结构楼面预植φ 6mm 圆钢,
-2-

间距不大于 300mm,在顶端处焊接φ 6mm 圆钢连接,制模浇捣翻边。翻 边处地面应预先凿毛,采用细石砼(瓜子片)浇捣,挡水翻边与墙体交接 处应伸入墙体 20mm,并与地面统一做防水处理。 11、 木基层必须进行三防处理,即:防火、防潮、防虫。 12、 木制品要求工厂加工,现场安装。木皮厚度应不低于 60 丝,油漆需符合 环保要求,阳角收口应在工厂制作完成后现场安装。安装时背面必须刷防 潮漆或贴平衡纸,不得在表面用枪钉固定。 13、 房门均须配置一只门吸或门阻,安装位置根据现场实际位置确定。门套 企口边嵌镶橡胶防撞条(色系与木饰面相同) 。房门配置三只合页,安装 位置:上部第一合页距门顶边 180mm,第二只距第一只 200mm—350mm (根据门高度定) ,底部一只合页距门底边 180mm。门扇上的五金件,如 暗藏闭门器、合页、锁孔等开槽、开孔须在工厂油漆完成前开设,门封边 不得有暴边、开裂现象。 14、 吊杆应采用热镀锌成品螺纹杆,间距不大于 900mm 。吊杆长度大于 12000mm, 须采用 60 系主龙骨或 30x30mm 热镀锌角钢作反支撑加固处理。 15、 主龙骨厚度为 1.2mm,间距为 800mm—1000mm,主龙骨按房间短跨长 度起拱小于 3‰。 次龙骨壁厚为 0.6mm, 次龙骨中心间距为 300mmx600mm。 16、 厨房、 卫生间顶面如设计要求为防石膏板吊顶,均需采用热镀锌 50 系列 直卡式系列轻钢龙骨 (A 型) , 低位吊顶采用 50 系列轻钢龙骨, 封单层 12mm 防水纸面石膏板。 17、 其它空间如设计要求为石膏板吊顶需采用:高位采用单层 12mm 石膏板 铺设,低位采用双层 9.5mm 石膏板铺设,板材的长边(即包封边)应沿纵
-3-

向次龙骨铺设。相邻两块石膏板之间应错缝拼接,留缝 4—6mm。上下两 层石膏板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝,上下层石膏板接触面 须涂刷白乳胶并用自攻螺丝固定。 18、 安装石膏板的自攻螺丝钉帽须沉入板面 0.5~1.0mm,但不使纸面破损。 钉帽涂防锈漆,腻予掺防锈漆补平。石膏板安装前,须核对灯孔与龙骨的 位置,严禁灯孔与主、次龙骨位置重叠。 19、 吊顶要求采用成品检修孔,规格满足检修要求。 20、 墙面批灰腻子调入 10%清油,平整度和垂直度必须横平竖直。 21、 墙纸饰面应待平整度及垂直度符合施工要求后,用清油满涂于墙面,不 少于 2 遍,并采用专业配套墙纸、墙布胶浆粘贴。 22、 玻璃应采用钢化玻璃,并且所有玻璃制口需四周磨边处理。 23、 所有需用硅胶收口部位,必须采用与周边同色中性防霉硅胶或耐候胶。
-4-


第一章 地面工程 (一) 地面石材工程细部构造

1. 室内普通地面石材施工示意图……………………………………09 2. 室内厨卫地面石材施工示意图……………………………………10 3. 阳台地面石材(砖)施工示意图…………………………………11 4. 地面地漏安装示意图………………………………………………12 5. 卫生间地漏施工示意图……………………………………………13 6. 移门淋浴房石材施工示意图………………………………………14 7. 开门淋浴房石材施工示意图………………………………………15 8. 厨卫门套根部防水施工示意图……………………………………16 9. 厨卫门套、门槛石安装示意图 1………………………………….17 10. 楼梯地面石材饰面示意图…………………………………………18 11. 石材加厚边施工示意图……………………………………………19 (二) 木地板地面细部构造 1. 实木地板铺装示意图 01……………………………………………..20 2. 地面木地板与门槛石界面收口节点…………………………………21 第二章:墙面工程 (一) 墙面石材饰面细部构造 1. 2. 3. 石材干挂法施工示意图 01 …………………………………………...22 墙面石材 U 型凹槽排版示意图……………………………………….23 墙面石材阳角收口示意图……………………………………………..24
-5-

4. 5. 6. 7. 8. 9.
墙面石材阴角收口示意图……………………………………………..25 石材检修门示意图……………………………………………………..26 钢架台盆安装示意图…………………………………………………..27 台下柜台盆安装示意图………………………………………………...28 卫生间玻璃隔断与大理石墙面交接施工节点………………………...29 淋浴房门预埋件安装示意图…………………………………………...30
10. 卫生间壁龛施工示意图………………………………………………...31 11. 浴缸石材收口施工示意图 01…………………………………………..32 12. 浴缸石材收口施工示意图 02…………………………………………..33 13. 浴缸石材收口施工示意图 03…………………………………………..34 14. 全窗台橱柜台面翻边施工示意图……………………………………..35 15. 高窗台橱柜台面翻边施工示意图……………………………………...36 16. 低窗台橱柜台面翻边施工示意图……………………………………..37 (二)墙面木饰面安装示意图 1.墙面直板木饰面安装示意图…………………………………………...38 2.成品门套施工示意图 01………………………………………………..39 3.成品门套施工示意图 02………………………………………………..40 4.成品暗门套施工示意图………………………………………………...41 5.移门示意图 01…………………………………………………………..42 6.移门示意图 02…………………………………………………………..43 (三)墙面涂料饰面细部构造 1.黏土砖墙面壁纸施工示意图…………………………………………….44
-6-

2.轻质砖墙面壁纸施工示意图…………………………………………….45 3.轻钢龙骨隔壁纸料施工示意图………………………………………….46 4.不同材质隔墙涂料施工示意图………………………………………….47 (四)墙面瓷砖饰面细部构造 1.墙面瓷砖阴阳角收口示意图…………………………………………….48 2.墙面石材玻璃木饰面交接示意图……………………………………….49 (六)墙面与天花板交接面细部构造 1.墙面石材与石膏板天花收口节点……………………………………….50 2.门梁部位墙纸收口示意图……………………………………………….51 (七)隔墙细部构造 1.地面隔墙施工示意图…………………………………………………….52 第三章:顶棚工程 (一)吊顶细部构造: 1.叠级吊顶防开裂示意图………………………………………………….53 2.窗帘盒木基层接口制作示意图………………………………………….54 3.窗帘盒制作示意图……………………………………………………….55 4.阴角凹槽施工示意图…………………………………………………….56 5.弧形暗光槽施工示意图………………………………………………….57 6.叠级吊顶暗光槽施工示意图…………………………………………….58 7.吊顶检修口(不上人)示意图 01………………………………………59 8.吊顶检修口(不上人)示意图 02………………………………………60 9.吊顶检修口(上人)示意图 03………………………………………61
-7-

11.吊灯安装示意图 01……………………………………………………….62 12.吊灯安装示意图 02………………………………………………………63 13.吊灯安装示意图 03……………………………………………………….64 14.空调风口安装示意图(侧出底回)……………………………………..65 15.空调风口安装示意图(底出底回)……………………………………...66 16.吊顶伸缩缝施工节点……………………………………………………..67 17.淋浴房玻璃隔断吊顶施工节点…………………………………………..68
-8-

地面石材工程细部构造 适 用 范 围


室内普通地面石材施工示意图
室内:客厅、餐厅、电梯厅、走道
工序: 准备工作→弹线→试拼→编号→基层处理→水泥浆结合层→石材专用粘结剂→铺地面石材→灌 缝、擦缝→晶面处理 重点说明: 1.深色石材采用 32.5Mpa 普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂, (含泥量不大于 3%) 1: 3 配比; 浅色系列石材采用 32.5Mpa 白水泥砂浆掺白石屑 1:3 配比。 2.石材需做六面防护,石材六面防护须纵横各一遍,待第一遍防护干了以后开始刷第二遍 防护,干后铺贴。大理石应先铲除背后网格布后进行六面防护。 3.石材面层铺贴前应用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂,晾干后再刮一层粘结剂进行铺 贴。浅色石材应采用白色石材专用粘结剂。
-9-

项 目 名 称 适 用 范 围
地面石材工程细部构造 室内无地热设施的卫生间、厨房


室内厨卫地面石材施工示意图
工序:准备工作→弹线→试拼→编号→防水处理→水泥浆结合层→石材专用粘结剂→铺地面石材→灌缝、 擦缝→晶面处理 重点说明: 1.厨卫石材铺贴前,须通过 48 小时蓄水试验。防水应采用柔性防水涂料,须纵横防水各一遍,以保 证防水层密封性。防水层未干前严禁进行蓄水试验,如蓄水过程中发现水变浑浊或乳白,说明防水层 养护时间不够,防水层已被水溶解、破坏,防水失败,须重做。厨卫湿区(如沐浴房、浴缸)的墙面 防水高度不低于 1800mm,干区的墙面防水高度不低于 300mm。 2.深色石材采用 32.5Mpa 普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂, (含泥量不大于 3%)1:3 配比;浅色系列 石材采用 32.5Mpa 白水泥砂浆掺白石屑 1:3 配比。 3.石材需做六面防护,石材六面防护须纵横各一遍,待第一遍防护干了以后开始刷第二遍防护,干后 铺贴。大理石应先铲除背后网格布后进行六面防护。 4.石材面层铺贴前应用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂,晾干后再刮一层粘结剂进行铺贴。浅色石 材采用白色石材专用粘结剂。
- 10 -

项 目 名 称 适 用 范 围
地面石材工程细部构造


阳台地面石材(砖)施工示意图
室外阳台、露台、卫生间、淋浴房
工序:准备工作→弹线→试拼→编号→防水处理→素水泥浆浇捣→细石砼找平→石材专用粘结剂→铺地 面石材(瓷砖)→灌缝、擦缝→石材晶面处理 重点说明: 1.阳台石材(砖)铺贴前,须通过 48 小时蓄水试验。防水应采用柔性防水涂料,须纵横防水各一 遍,以保证防水层密封性。防水层未干前严禁进行蓄水试验,如蓄水过程中发现水变浑浊或乳 白,说明防水层养护时间不够,防水层已被水溶解、破坏,防水失败,须重做。阳台的墙面防 水高度不低于 300mm。 2.地面基层需用细石砼进行找平,并做找坡处理,找坡率 0.3%—0.5%。 3.石材(砖)铺贴时应用专用锯齿状批刀背面刮专用粘结剂进行铺贴,粘结层厚度约 10mm。
- 11 -

项 目 名 称 适 用 范 围
地面工程石材细部构造


地面地漏安装示意图
室外阳台、露台、卫生间、洗衣房
重点说明: 1.地漏定位需提前地面排版,实地放线,尽量设置在靠近下水管处。 2.地漏、排水管口径需符合排水流量要求,排水管需设置盛水弯。 3.地面找坡符合排水要求,找坡率 0.3%—0.5%。 4.露台大于 15 平米以上建议做双地漏。 5.建筑没有高差层,建议露台做地沟。
- 12 -

项 目 名 称 适 用 范 围
地面石材工程细部构造


卫生间地漏施工示意图
阳台、露台、卫生间、淋浴房、洗衣房等
重点说明: 1.楼板开孔需大于排水管管径 40mm—60mm,孔壁需进行凿毛处理。需用专用模具支撑,浇 捣需用水泥砂浆分二次以上封堵浇捣密实。 2.地漏的排水管口标高应根据地漏型号确定,使排水管与地漏连接紧密。 3.地漏安装时周边的砂浆应填充密实。 4.地漏、排水管口径需符合排水流量要求,排水管需设置盛水弯。
- 13 -

项 目 名 称 适 用 范 围
地面石材工程细部构造 卫生间


移门淋浴房石材施工示意图
工序:准备工作→弹线→翻边钢筋预植→翻边制模浇捣→防水处理→水泥砂浆结合层→刷专用粘结剂→ 铺地面石材→灌缝、擦缝→石材晶面处理 重点说明: 1.淋浴房挡水条需按设计图纸要求现场弹线,结构楼面预植φ 6mm 圆钢,间距不大于 300mm,在 顶端处焊接φ 6mm 圆钢连接,制模浇捣翻边,翻边处地面应预先凿毛,采用细石砼(瓜子片) 浇捣,挡水翻边与墙体交接处应伸入墙体 20mm,并与地面统一做防水处理。 2.铣槽淋浴房地面石材应选用密实性较高石材,厚度 20mm 以上,防滑槽上口需做小圆角,并抛光 处理。 3.挡水条与墙面交接处需用云石胶嵌实,地沟宽度应根据地漏规格确定。 4.淋浴房石材需用湿铺工艺铺贴。
- 14 -

项 目 名 称 适 用 范 围
地面石材工程细部构造 卫生间


开门淋浴房石材施工示意图
工序:准备工作→弹线→翻边钢筋预植→翻边制模浇捣→防水处理→刷水泥砂浆结合层铺砂浆→刷专用 粘结剂→铺地面石材→灌缝、擦缝→石材晶面处理 重点说明: 1.淋浴房挡水条需按设计图纸要求现场弹线,结构楼面预植φ 6mm 圆钢,间距不大于 300mm,在 顶端处焊接φ 6mm 圆钢连接,制模浇捣翻边,翻边处地面应预先凿毛,采用细石砼(瓜子片) 浇捣,挡水翻边与墙体交接处应伸入墙体 20mm,并与地面统一做防水处理。靠墙安装的玻璃开 门五金合页,需预埋 3mm 厚镀锌铁件与结构墙体固定。 2.挡水条靠淋浴房侧需做止口及倒坡,挡水条与墙面交接处需用云石胶嵌实。 3.地沟宽度应根据地漏规格确定。 4.淋浴房石材需用湿铺工艺铺贴。
- 15 -

项 目 名 称 适 用 范 围
地面石材工程细部构造 卫生间、厨房间、洗衣房


厨卫门套根部防水施工示意图
重点说明: 1.卫生间、厨房间门框基层板根部离门槛石面留缝约 20mm,根部用防水胶泥填实,以防止水气渗 入门框引起油漆饰面变形发霉。 2.门框基层需进行三防处理(防火、防腐、防潮) 。
- 16 -

项 目 名 称 适 用 范 围
地面石材工程细部构造 卫生间、厨房间、洗衣房


厨卫门套、门槛石安装示意图 1
重点说明: 1.门樘板下口做止水条,止水条下需凿毛套浆处理,并与地面做统一防水。止水条标高应低于室内 水平约 10mm,门槛石用专用粘结剂铺贴。 2.石材门槛与地板交接处留 3mm 缝注耐候胶(颜色同地板或门槛石的色系) 。 3.为避免门套受潮发霉,门套及门套线安装在门槛石上,门套线根部留 3mm 缝注耐候胶(颜色与门 套线同色系) 。
- 17 -

项 目 名 称 适 用 范 围
地面石材工程细部构造 室内外楼梯


楼梯地面石材饰面示意图
工序: 准备工作→弹线→试拼→编号→基层处理→水泥浆结合层→石材专用粘结剂→铺地面石材→灌 缝、擦缝→晶面处理 重点说明: 大理石楼梯施工需按设计图纸要求与现场弹线,线型及防滑条的形式需按设计要求施工。深色石材采 用 32.5Mpa 普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂, (含泥量不大于 3%) 1: 3 配比; 浅色系列石材采用 32.5Mpa 白水泥砂浆掺白石屑 1:3 配比。
- 18 -

项 目 名 称 适 用 范 围
地面石材工程细部构造 楼梯踏板、洗手台面等


石材加厚边施工示意图
重点说明: 为保证石材色彩、肌理的美观,台面加厚条与台面同块料中切取,切割时应从背面向上切割,背面 与背面粘结,使得拼缝处密实。
- 19 -

优质屋面工程细部做法(精制实操)

优质屋面工程细部做法 优质屋面工程细部做法 一、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。保温层的排汽作法及排汽口构造应符合88J5图集的要求。面层的材料质量及配合比必须符合设计要求。 2.防水材料的铺设、搭接、压接、坡度和上卷收头高度及构造作法应符合规定。防水层与基层粘结牢固、结合严密、无滑移、无空鼓、无渗漏。屋面、阳台、雨篷排水口留置、坡度或水箅子安装符合设计要求,排水畅通,不得有翘边、例泛水、积水。 3.屋面防水层周边抹灰保护层不空裂,女儿墙内侧及顶部抹灰不空裂。屋面排汽管、排汽孔留置的高度、位置,应符合上人或不上人屋面的规定。

4.屋面排水的坡度和铺撒片状石渣的规格、厚度应符合设计要求,铺撒均匀,无粉末。铺撒彩砂应均匀,粘结牢固。铺设人造草坪应均匀平整、防风吹落。铺设地砖块材的平整度、坡度、排水孔和伸缩缝作法应符合要求,纵横缝顺直均匀,嵌缝合格无污染。 5.其他饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。 二、屋面面层精品效果的控制要点 1.控制屋面坡度,在排水通畅的前提下,坡度适宜,行走舒适。 应在屋面结构施工前,做好屋面坡度施工的深化设计,计算屋面各层作法的厚度、标高、坡度,以及与凸出屋面的竖向结构的标高和尺寸关系。当发现与规范相抵触时,提前与设计人员协商解决,满足创精品的施工需要。 2.控制屋面面层的装饰质量。屋面面层的饰面质

量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。 3.控制屋面平面面层与竖向结构之间过渡的装饰作法。屋顶竖向结构(建筑物及女儿墙)与屋顶平面交界处宜设圆弧造型过渡,通过圆弧消除不规则的尺寸偏差,以便于排砖、设缝、找规矩。圆弧造型作法见图l。圆弧造型应采用混凝土,不得用砂浆以免出现裂缝,同时应随屋面统一设置分格缝。 4.防水层收头必须高于屋面面层250mm,通常在收头处设金属盖口条。盖口条上面的缝要密封,方法有两种:(1)打胶,难度较大,打好不容易;(2)在盖口条与墙面缝隙处抹灰或用硅酮胶封闭,效果较好。盖口条可采用不锈钢、彩色钢板制作,顺风接口严密打胶封口,阴角、阳角要在铁活加工时剪裁正确,

精装修工程施工工艺工法标准..

精装修工程施工工艺工法标准 二、金属板吊顶 一、材料要求: 1 轻钢龙骨分U 形龙骨和T 形龙骨,吊顶按荷载分上人和不上人两种。 2 轻钢骨架主件为大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。 3 零配件:有吊杆、膨胀螺栓、铆钉。 4 按设计要求选用各种金属罩面板,其材料品种、规格、质量应符合设计要求。 二、作业条件 1 吊顶工程在施工前应熟悉施工现场、图纸及设计说明。 3 检查材料进场验收记录和复验报告。 4 吊顶内的管道、备安装完成;饰面安装前,上述设备应检验、试压验收合格。 5 罩面板安装前,墙面饰面基本完成,涂料只剩最后一遍面漆,经验收合格。 三、操作工艺: (一)工艺流程: 1.弹顶棚标高水平线、划龙骨分档: 根据图纸先在墙上、柱上弹出顶棚标高水平墨线在顶板上画出吊顶布局,确定吊杆位置并与原预留吊杆焊接;如原吊筋位置不符或无预留吊筋时,采用M8 膨胀螺栓在顶板上固定,吊杆采用∮8 钢筋加工。 2.固定吊挂杆件:固定悬吊需经两个过程。吊杆钢筋或镀锌铁丝的固定和吊杆的悬吊。固定悬吊现用得最多的是用直径6-8 的钢筋,通过固定在楼板的预留钢筋,或用铁膨胀螺栓,将吊挂钢筋焊在结构上,或用射钉将镀锌铁丝固定在结构上,另一端同主龙骨的圆形孔绑牢。镀锌铁不宜太细,如若单股使用,不宜用小于14 号的铅丝,以免强度不够,造成脱落。这种方式适于不上人的活动式装配吊

顶,较为简单。伸缩式吊杆、悬吊伸缩式吊杆的作法虽多,但用较多的是将8 号铅丝调直,用一个带孔的弹簧钢片将两根铅丝连起来,靠弹簧钢片调节与固定。其原理为:用力压弹簧钢片时,弹簧钢片两端的孔中心重合,吊杆便可伸缩自由。当手松开时,孔中心错位,与吊杆产生剪力,将吊杆固定。对于铝合金板吊顶,如选用将板条卡到龙骨上、龙骨与板条配套使用的龙骨断面,应采用伸缩式吊杆。龙骨的侧面有间距相等的孔眼,悬吊时,在两侧面孔眼上用铁丝拴一个圈或钢卡子,吊杆的下弯钩吊精装修工程施工工艺工法标准在圈上或钢卡上。 3.安装龙骨:主、次龙骨安装应从同一方向同时进行,施工程序:弹线就位→平直调整→固定边龙骨→主龙骨接长。安装时,根据已确定的主龙骨(大龙骨)弹线位置及弹出标高线,先大致将其基本就位。次龙骨(中、小龙骨)应紧贴主龙骨安装就位。龙骨就位后,再满拉纵横控制标高线(十字中心线),从一端开始,一边安装,一边调整,最后再精调一遍,直到龙骨平止。面积较大时,在中间还应考虑水平线适当起拱度,调平时一定要从一端调向另一端,要求纵横平直。 4.罩面板安装:采用自攻螺钉固定 四、质量标准: (一)主控项目: 1 金属板的吊顶基底工程必须符合基底工程有关规定。 2 吊顶用金属板的材质、品种、规格、颜色及吊顶的造型尺寸,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。 3 金属板与龙骨连接必须牢固可靠,不得松动变形。 4 设备口、灯具的位置应布局合理,按条、块分格对称,美观。套割尺寸准确边缘整齐,不露缝。排列顺直、方正。检验方法:观察、手扳、尺量检查。

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解 目录 一、屋面工程安装 二、隐蔽工程安装 三、配电箱、开关、插座安装 四、卫生器具安装 五、管、电井道内安装 六、走廊、大厅平顶上器具安装 七、地下室车库、配电间设施安装 八、地下室机房、泵房设施安装 九、室外消防接合器、避雷测试点安装 十、管、电、风细部安装 第一部分 屋面工程安装(管/电风/设备等) 搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护 采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音

屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。 屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。 屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命 屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。 排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置 屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。 保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水

保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。 屋面空调管道布局合理、阀门高度统一 屋面管道用途、流向、色标标识齐全。 人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体 屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。 保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。 成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。 通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。 蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排

装饰工程施工流程及工艺标准

装饰工程施工流程及工艺标准 一店面交底: 1)项目经理接到派工单后,由监理通知,确定第一次交底时间及地点;人员;项目经理或工长→监理→设计师。 2)店面一次交底不要搞过场,设计图纸与报价必须吻合,缺图纸或者报价不符,监理必须有记录报客服或副总由高层决定应对措施,图纸报价应有客户签字认可,没有签字的图纸报价,拒绝开工。 二现场交底: 1)确定图纸,报价无异议由设计师约客户确定时间,现场交底人员;设计师→监理→项目经理→现场负责人。 2)设计师与施工负责人对照图纸现场详细交底,有异议(即改动方案)必须经客户同意确认签字。 3)监理在履行职责同时,必须协助项目经理把该施工现场不利因素阐述于客户;墙体结构→施工洞→顶部水平度→阴阳角垂直度→墙体龟裂,一系列因素经装修后达到何种程度,让客户提前明白现有存在问题,便于后期工程顺利完成。 4)电工或现场负责人初步与客户协商好水电位置,预估出大致费用,确定客户是否接受。三材料验收: 1)交代完现场施工方案,项目经理提前通知监理材料进场时间,由监理联系客户验收材料,并做详细解说。 2)材料验收完毕,客户签字认可,确定开工时间,项目经理安排成品保护事项,提前做好成品保护。(按文明施工规范成品保护执行)。

3 组织人员进场: 1)按公司形象工程规范,合理组织好施工人员,报监理登记于展示牌施工人员栏。 2)登记人员不得随便更换,让客户有安全感,如因此导致客户投诉,项目经理负全责。 四水电改造施工: 1.工艺流程:画线定位—开槽打孔—布管——验收——水泥沙浆封补 2.施工工艺标准: 1)水路改造施工时,根据厨房,卫生间实际情况及客户需求,合理定各水点及管道定位走向。 2)开槽用无齿锯开槽,开槽顺直,凿墙深度应保证暗敷管道在墙面,地面内粉不后不应外露,且应避免水平墙槽的开槽,防止破坏墙体结构。 3)水管应安装布局合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离200毫米槽内打眼,管线与卫生器具连接严密。 4)槽内打眼,打眼上木塞用铜丝固定。 5)改造完毕,未封闭之前由监理和客户一起进行注水打压实验,打压0。6mpa,保持十分钟下降不超过0。05mpa为合格,合格后用水泥砂浆缝补。 6)水路改造时须注意管道走向及遇留接口,角阀等的位置,高度尺寸的要求。坐边器给水管安装高度一般距地面至角阀中心250毫米,洗面盆冷热水与留接口距地面高度一般为350到450毫米,淋浴阀高度一般距地面接口中心线1050毫米。 7)布冷热水管时,布管应热上冷下热,左热右冷。中心距不少于150毫米。 五电路改造施工: 1工艺流程:划线定位→切槽开孔→布管埋盒、箱→穿线 2施工工艺标准:

精装修施工工序

精装修施工工序(参考) 记录编号:1.精装修房施工工序 施工场地交接→测量放线→装修水/电管道施工/试压卫生间防水→室内竖向木结构基层→墙地砖镶贴(含大理石)→厨/卫/阳台防水施工、盛水试验、墙砖镶贴(含浴缸安装)厨、卫、走廊吊顶/分户门框安装电管穿线→厨卫地砖镶贴→安装地龙骨→室内墙面/顶棚刮腻子、刷第一度涂料→毛地板安装/阳台栏杆、扶手安装→楼梯间墙/顶面刮腻子、刷第一度涂料→竖向木结构封板、分户门、户内门安装/橱柜、淋浴房安装/空调及挡板安装卫生洁具、五金安装→楼梯间地砖及大理石镶贴/楼梯间栏杆安装→阶段性暂停7天→电梯门框安装→木地板、踢脚线安装/墙纸粘贴/室内不锈钢栏杆安装→室内墙及顶面刷第二度涂料/室内铝合金门窗硅胶完成/晾衣竿安装衣帽间、储藏柜安装/开关/插座面板、风口、灯具安装→室内墙/顶面刷第三度涂料→楼梯扶手安装/公共部位电箱门安装→楼梯间刷第二、三度涂料细部检查、整改→空气检测、竣工验收、移交物业 2.装修施工工序说明 2.1.施工准备 1)装修方案审定 根据样板房由设计出签字确认图纸 根据样板出装饰施工图及节点深化图纸

根据样板排出墙地砖铺贴图 根据样板排出木地板铺贴图 水、电管线图,自平衡施工图 2)由施工单位编写装修施工组织设计(重点编制工厂化加工、单元门封闭流水作业、 成品保护、安全文明施工等方案),报监理及甲方审定。 3)土建与精装修工序移交 几何尺寸(开间、净高、门洞尺寸等)及裂缝、空鼓等偏差检查 土建偏差整改(总包) 铝合金门窗淋水试验(总包)(设置质量停歇验收点) 管道洞口、地面盛水试验(总包) 铝合金成品外型目测检查(检查内容:是否有撞伤、变形、破损、砂浆污染等)及成品保护措施验收(设置质量停歇验收点) 4)单元门封闭 单元内流水作业施工管理 套内铝合金门窗成品保护措施 5)甲、乙供材料清单及计划 甲供材料清单及进场计划 乙供材料清单及报验计划

【全套】精装修施工工艺工法标准(做法详细,值得收藏)

精装修工程施工工艺工法标准

目录 第一节、地面工程 (5) 一、地面石材铺贴施工 (5) 二、地面复合木地板施工 (8) 三、地面地砖铺贴施工 (11) 四、地面地毯铺贴施工 (14) 五、木制踢脚安装施工.......................... (17) 六、地面地毯(块毯)铺贴施工 (18) 七、塑料地板(PVC地板)安装施工 (20) 八、水泥砂浆(细石砼)地面找平施工 (24) 第二节、墙面工程......................................... (28) 一、地面石材湿贴与灌浆施工 (28) 二、墙面干挂石材安装施工 (32) 三、墙面马赛克镶贴施工 (36) 四、墙面墙砖镶贴施工 (40) 五、墙面成品木挂板安装施工 (43) 六、墙面水泥砂浆抹灰工程施工.......... .. (48) 七、墙面硬包(布艺)工程安装施工 (55) 八、墙面乳胶漆涂刷施工 (60) 九、墙面镜面玻璃安装施工 (62) 十、墙面铝塑板安装施工 (64) 十一、墙面壁纸(布艺)粘贴施工 (65)

十二、墙面软包工程安装施工 (70) 十三、墙面粉刷石膏抹灰施工 (73) 第三节、顶棚工程 (80) 一、轻钢龙骨石膏板吊顶安装施工 (80) 二、金属板(铝扣板)吊顶安装施工 (85) 三、悬吊式顶棚装饰工程安装施工 (87) 四、轻钢龙骨矿棉板吊顶安装施工 (89) 五、轻钢龙骨木饰面吊顶安装施工............. .. (91) 六、顶棚木格栅吊顶安装施工 (93) 七、顶棚铝格栅吊顶安装施工 (94) 第四节、细部工程 (97) 一、轻钢龙骨石膏板隔墙安装施工........................ (97) 二、玻璃隔墙安装施工............................... (100) 三、成品木门安装施工................................. .. (101) 四、断桥铝合金门窗安装施工......................... . (105) 五、塑钢门窗安装施工.................................. (112) 六、窗帘盒、窗帘杆、窗帘轨安装施工 (116) 七、厨、卫间防水工程涂刷施工 (119) 八、卫生间洗手盆、台板、柜安装施工 (123) 九、固定家具制作安装施工....................... .. (127) 十、护栏和扶手制作与安装工程施工....... . (129) 第五节、机电工程 (132)

[工艺]万科精装修施工工艺标准(全集)

[工艺]万科精装修施工工艺标准(全集) 第一节地面装修类一、地面铺石材A、施工准备1、材料1)石材(现场放样,放样图纸确认后,由石材厂加工的成品)的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求。2)水泥:32.5 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并准备适量擦缝用专用填缝剂(颜色和石材对照)。如果铺设的为浅色石材,须准备白水泥白色珍珠岩。3)砂:中砂或粗砂(砂以金黄色为最佳,忌用含泥量大的黑砂)含泥量4)石材表面防护剂(建议采用进口产品)。2、作业条件1)石材板块进场后应堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求,有裂纹、缺棱掉角的不得使用。需要切割钻孔的板材,在安装前加工好。石材加工安排在场外加工。室内抹灰、水电设备管线等均已完成。房内四周墙上弹好+50cm 水平线。施工前应放出铺设石材地面的施工大样图。2)石材进场后,要铲去石材背后的网格布,然后采用石材防护剂对石材进行六面防护处理,晾干后再进行铺贴了。B、操作工艺1、熟悉图纸:以施工图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和作法,弄清洞口、边角等部位之间关系。2、试拼:在正式铺设前,对每一房间的石材(或花岗石)板块;应按图案、颜色、纹理试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号放整齐。

3、弹线:在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线,用以检查和控制石材板块的位置,十字线可以弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部。 4、试排:在房内的两个相互垂直的方向,铺两条干砂,其宽度大于板块,厚度不小于3cm。根据图纸要求把石材板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。 5、基层自理:在铺砌石材板之前将混凝土垫层清扫干净(包括试排用的干砂及石材块),然后洒水湿润,扫一遍素水泥浆。 6、铺砂浆:根据水平线,定出地面找平层厚度做灰饼定位,拉十字线,铺找平层水泥砂浆,找平层一般采用1:3 的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺,铺好后刮大杠、拍实,用抹子找平,其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。 7、铺石材块:一般房间应先里后外进行铺设,即先从远离门口的一边开始,按照试拼编号,依次铺砌,逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用,在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后,翻开石板,在水泥砂浆上浇一层水灰比 0.5 的素水泥浆(如果是浅色石材,采用白水泥或石材粘结剂),然后正式镶铺。安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板(不得用木锤直接敲击石材板),根据水平线用水平尺找平,铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺,如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。石材板块之间,接缝要严,不留缝隙。 8、抛光

优质工程屋面细部做法

、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。 5.阿嚏饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。屋面面层的饰面质量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。

装饰装修施工工艺流程

石材地面的施工工艺流程 石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。 一、石材地面装饰构造: 室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。 三、施工要点: 基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。 (2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点 1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。 3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。 4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。 5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。 6、注意事项。 (1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。 (2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。 木地板施工工艺流程 一、木地板装饰的做法 粘贴式木地板: 在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。 实铺式木地板: 实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。 在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。 架空式木地板: 架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。

精装修施工工艺流程

施工工艺流程 石材地面的施工工艺流程返回 石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。 一、石材地面装饰构造: 室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。 2. 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。 三、施工要点: 1. 基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 2. 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 3. 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。 4.石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。 (2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程返回

1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。? 4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。 5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。 6、注意事项。?(1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。 (2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。 木地板施工工艺流程返回 一、木地板装饰的做法 1. 粘贴式木地板: 在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。 2. 实铺式木地板: 实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。 在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。 架空式木地板: 架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。 二、木地板装饰的基本工艺流程 1. 粘贴法施工工艺为:

精装修工程(住宅类)施工工艺工法标准

融创集团 精装修工程(住宅类)施工工艺工法标准 融创精装部 2012年1月

第一节地面装修类 (10) 一、地面铺材.......................... . (10) (一) 施工准备 (10) (二) 操作工艺 (10) (三) 质量标准 (11) (四) 材六面防护剂涂刷时需注意的事项: (12) 二、复合木地板地面 (12) (一) 施工准备 (12) (二) 作业条件 (12) (三) 操作工艺 (13) (四) 施工注意事项 (14) (五) 质量标准 (14) 三、地面铺瓷砖 (14) (一) 施工准备 (14) (二) 工艺流程 .......................... (15) (三) 操作工艺 (15) (四) 质量标准 (17) (五) 成品保护 (17) (六) 应注意的质量问题 (17) 四、地面铺地毯 (18) (一) 施工准备 (18)

(三) 施工注意事项 .................. . (19) (四) 质量标准 (20) 五、木踢脚板安装 (20) (一) 施工流程: (20) (二) 施工法与技术措施 (20) (三) 质量要求 (21) 六、地面铺地毯(块毯) (21) (一) 施工准备 (21) (二) 施工工序 (21) (三) 质量标准 (22) (四) 注意事项 (22) 七、塑胶地板(PVC 地板)的施工 (22) (一) 自流平水泥地面施工 .............. . (22) (二) 塑胶地板(PVC 地板)的施工 (23) 第二节墙面工程............ . (27) 一、材湿贴与灌浆施工 (27) (一) 作业条件 (27) (二) 施工工艺 (27) (三) 质量标准 (30) 二、墙面干挂材 (31) (一) 作业条件 (31)

精装修施工工艺流程资料

精装修施工工艺流程

 4. 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 二、木地板装饰的基本工艺流程

卷材防水施工工艺标准

一、施工前的准备工作 (一)技术准备 工作屋面防水工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。施工前期的准备工作充分,则可以避免施工后出现缺陷,甚至造成返工等质量事故。同时工程必须严格遵照施工组织计划展开施工,这样则可防止工作遗漏、错乱、颠倒,影响工程质量。 根据施工组织设计,施工负责人应向班组进行技术交底。技术交底内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。(二)人员和作业计划准备 屋面工程的防水必须由防水专业队伍施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍进行屋面工程的防水施工,建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠,并且做好施工记录,监理单位做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。 二、屋面防水施工要点 (一)施工的环境要求 高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴卷材,宜在+50℃~+350℃温度下施工。雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。 (二)对屋面排水坡度的要求 平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。(三)对屋面基层空隙、裂缝的处理 本工程屋面基层为现浇钢筋混凝土,当板内存在有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用

装饰墙面施工工艺流程

墙纸、墙布装饰施工工艺流程: 裱糊类墙面指用墙纸、墙布等裱糊的墙面。 (一)裱糊类墙面的构造: 墙体上用水泥石灰浆打底,使墙面平整。干燥后满刮腻子,并用砂纸磨平,然后用107胶或其它胶粘剂粘贴墙纸。 (二)裱贴墙纸、墙布主要工艺流程: 清扫基层、填补缝隙→石膏板面接缝处贴接缝带、补腻子、磨砂纸→满刮腻子、磨平→涂刷防潮剂→涂刷底胶→墙面弹线→壁纸浸水→壁纸、基层涂刷粘结剂→墙纸裁纸、刷胶→上墙裱贴、拼缝、搭接、对花→赶压胶粘剂气泡→擦净胶水→修整。 (三)裱贴墙纸、墙布施工要点: 1.基层处理时,必须清理干净、平整、光滑,防潮涂料应涂刷均匀,不宜太厚。 (1)混凝土和抹灰基层:墙面清扫干净,将表面裂缝、坑洼不平处用腻子找平。再满刮腻子,打磨平。根据需要决定刮腻子遍数。 (2)木基层:木基层应刨平,无毛刺、戗茬,无外露钉头。接缝、钉眼用腻子补平。满刮腻子,打磨平整。

(3)石膏板基层:石膏板接缝用嵌缝腻子处理,并用接缝带贴牢。表面刮腻子。 涂刷底胶一般使用107胶,底胶一遍成活,但不能有遗漏。 2.为防止墙纸、墙布受潮脱落,可涂刷一层防潮涂料。 3.弹垂直线和水平线,以保证墙纸、墙布横平竖直、图案正确的依据。 4.塑料墙纸遇水呀胶水会膨胀,因此要用水润纸,使塑料墙纸充分膨胀,玻璃纤维基材的壁纸、墙布等,遇水无伸缩,无需润纸。复合纸壁纸和纺织纤维壁纸也不宜闷水。 5.粘贴后,赶压墙纸胶粘剂,不能留有气泡,挤出的胶要及时揩净。 (四)注意事项: 1.墙面基层含水率应小于8%。 2.墙面平整度达到用2米靠尺检查,高低差不超过2毫米。 3.拼缝时先对图案、后拼缝,使上下图案吻合。 4.禁止在阳角处拼缝,墙纸要裹过阳角20毫米以上。

精装修工程施工标准

精装修工程施工标准 一、进场交接 中标方进场后,需与总包进行交接签证,一房一验,对层高、墙间尺寸、门洞尺寸、墙体厚度、墙面空鼓、平整度、垂直度等项目认真检查,如发现技术偏差或施工质量问题,及时向总包提出,确定总包整改完成时间。以上工作均需作好书面记录。 二、材料要求 所有施工材料必须符合设计图纸、国家标准及环保要求,并提供材料样板给招标人及监理审核确认封样。 三、吊顶工程: 1.施工方在吊顶施工前根据设计图纸要求,综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布置定位,绘制综合布线图,确定吊顶标高,弹放墨线及大样,经监理、业主方审定、签署同意后方可正式施工。 2.吊杆采用?8热镀锌成品螺纹杆。间距不大于900mm。 3.厨房、卫生间高位吊顶采用“可耐福”热镀锌50系列直卡式系列轻钢龙骨(A型),低位吊顶采用“可耐福”U型50系列轻钢龙骨。 4.主龙骨厚度为1.2mm,间距为900mm,主龙骨按房间短跨长度3‰起拱。次龙骨壁厚为0.6mm,次龙骨中心间距为300mm×600mm。

5.需安装轻型吊灯的位置,固定预设一块400mm×400mm的18mm多层板(作防火处理),板面与龙骨面齐平(多层板须采用?8膨胀螺栓固定在结构楼板面,不得与龙骨固定连接)。安装重型吊灯时,须在结构楼板面预留挂钩。(根据灯具的重量和体积来预留挂钩的承载力),如图: 6.厨房、卫生间吊顶采用单层可耐福12mm防水石膏板。普通吊顶要求为:高位采用单层可耐福12mm石膏板铺设,底位采用双层可耐福9.5mm石膏板铺设,板材的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。相邻两块石膏板之间应错缝拼接,拼缝宽4-6mm。上下两层石膏板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝,上下层石膏板接触面须涂刷白乳胶并用自攻螺丝固定。叠级式吊顶底位的转角部位面层石膏板须整张铺设(切割成L型),不得在转角部位接缝。低位吊顶采用9mm双层纸面石膏板,转角部位第一层采用9mm柳桉芯多层板加固(应于离转角直缝300mm处拼接)。见附图。 7.安装石膏板的自攻螺丝钉帽须沉入板面0.5~1.0mm,但不使纸面破损。钉帽涂防锈漆,腻子掺防锈漆补平。石膏板安装前,须核对灯孔与龙骨的位置,严禁灯孔与主、次龙骨位置重叠。 8.造型吊顶周边挂18mm厚细木工板,板外侧覆单层9.5mm石膏板(石膏板背面刷白乳胶),挂板应用防火涂料满涂至符合消防验收要求。与结构楼板连接用3mm镀锌扁铁膨胀螺丝固定挂板,扁铁间距不大于600mm。

精装修施工工艺流程图

精装修施工工艺流程图

精装修施工工艺内容标准流程图 1、门套基础(U型铁皮背穿加固) 2、衣柜基础 L铁皮、L九厘板、石膏板) 4、床电视背景基础 5、木饰面基础(复式户型有户内楼梯基层等) 1 、卫生间、阳台基层处理(翻边导梁植筋浇筑等)2、管根凿毛加固 、厨卫墙面 、厨卫地面 、窗台石、淋浴间挡水石、门槛石 4、客厅地面 1、墙面打点冲筋、石膏粉刷 2、客厅、餐厅、房间墙顶面批腻子 3、打磨 3、射灯、筒灯 1、马桶安装 2、卫生间镜面、浴柜 1、龙头、花洒

2、五金挂件 3、上下水接通 1、墙地砖勾缝、石材镜面 2、窗台打硅胶 3、卫浴、浴柜、淋浴房打胶 室内所有物件清洁 精保洁 移交业主 初步验收 中间验收 卫浴五金配件 细部收尾 重点工艺标准要求 工艺图样 1 依据深化图纸将天花布置图、水电线管布置图、 木饰面完成面、湿作业排版图等依次放线完成。 水电线管严格按照深化图纸排布,做到横平竖 1、内门门框基层采用18mm 防水多层板,轻质墙体采用U 型镀锌扁铁对穿螺栓固定 2、吊灯的位置,应预设双层400mm ×400mm ×18mm 多层板加固件(作防火处理) 3、叠级式吊顶底位的转角部位面层石膏板须整张铺设(切割成L 型),不得在转角部位接缝。低位吊顶采用双层纸面石膏板,转角部位第一层采用9mm 柳桉芯多层板, 转角处裁成L 形加固(L 角大于300mm 拼接) 4、吊顶挂板L 角处需用镀锌铁皮加固。 5、卫生间、厨房间、门框基层根部300mm 以下须作防腐处理,以防止水气渗入门框内引起油漆饰面变形发霉 1、卫生间厨房防水前做结构蓄水,结构楼面预植φ6mm 圆钢,间距不大于300mm ,在顶端处焊接φ6mm 圆钢连接,制模浇捣翻边,翻边处地面应预先凿毛,采用C20细石砼浇捣,挡水翻边与墙体交接处应伸入墙体20mm ,并与地面统 一作防水处理。 2、防止水渗漏至淋浴房外墙面防水翻边不低于300mm,厚度不小于;淋浴房部位墙面防水涂料涂刷到顶,不低于吊 2 3 4 3 4 2 1

精装修施工工艺总流程图

精装修施工工艺内容总流程图 项目名称 精装修施工 装修验收根据图纸放样水电整改工程地坪找平木工基础工程 防水工程墙地砖工程墙顶批腻子全场整理清洁 分包施工内容重点采购项目 1、水电、消防 2、土建尺寸 石材 3、土建质量 4、门窗 土建、精装修移交 墙、地砖 1、标高 2、放线、排版 卫生洁具 1、电安装、给排水管道整改到位 2、空调、新风系统卫浴挂件 1、木地板水泥沙找平层水龙头 1、门框基础(集中加工)灯具、开关、插座面板 2、壁柜基础 饰面板、吊顶面板 3、吊顶基础 门 锁、 门吸 4、不锈钢、镜面基础 5、木饰面基础(复式户型有户内楼梯基层) 1、卫生间、厨房墙身地面防水 2、阳台防水 1、厨卫墙面 2、厨卫地面 3、窗台石、淋浴间挡水石、门槛石 4、客厅地面 1、吊顶做防锈处理、补缝批腻子 2、客厅、餐厅、房间墙顶面批腻子 3、打磨 现场大检查铝扣板吊顶1、卫生间安装2、厨房间安 装 墙底面刷漆水、电器安装卫浴镜面浴柜卫浴五金配件全场整理清洁墙地砖窗台等 木地板底板、入户门、户内门、门套安装 1、底面一涂1、门扇 2、面二涂入户门、户内门门扇、淋浴房安装2、门锁 3、门吸 1、水件安装 墙面贴墙纸、不锈钢、镜面安装 2、开关面板、浴霸 3、简易吸顶灯、T5 灯、射灯、筒灯、室内外壁灯1、内基础安装 1、马桶安装橱柜安装 2、台面安装、柜门安装 2、卫生间镜面、浴柜 3、台面开孔、五金件安装 1、龙头、花洒1、面板安装 2、五金挂件强排、燃气灶安装2、水槽、龙头、上下水 3、上下水接通3、煤气灶、热水器、油烟机 现场大检查 4、五金配件安装 1、墙地砖勾缝 木地板、楼梯安装 2、窗台打硅胶 3、卫浴、浴柜、淋浴房打胶 初步验收 竣工验收 精保洁室内所有物件清洁

装饰装修精品工程的细部做法及规范要求

装饰装修精品工程的细部做法 及规范要求 主要内容提要: 1、室内地面工程 2、室内饰面工程 3、门窗工程 4、室内吊顶工程 5、室内墙面饰面砖(石材)工程 6、室内细部工程 7、开关、插座面板就及灯具的安装 8、卫生设备的安装 9、隐蔽式消火栓的设置 10、关于其他问题的细部处理 11、室外墙面饰面砖工程 12、室外墙面涂饰工程 13、室外其他工程 附录: 1、有关规范中的相关强制性条文 2、创优必备资料

1.室内地面工程 基本要求:面层与下一层结合应牢固,无空鼓,表面清晰,色泽一致,接缝平整,板块无裂纹,掉角,缺棱等缺陷 1.1整体面层 不同功能区域、不同材料的地面交接处应设置分格缝;楼地面超长时,宜在2-3根轴线处留置变形缝;相邻地面面层有高差处分界线做法;厨卫间、水箱间或其他有排水要求的建筑地面面层采用防水、防滑类面层。与相连接各类面层的标高有高差时,高差应符合设计要求。厨卫间等地面一般应低于其他房间地面10-20mm,门口企口处用硬质塑料板条或金属条做高低分界线。厕浴间、厨房楼板四周除门洞外,应做砼翻边,其高度不应小于120mm。 1.2块材面层 块材面层排砖原则(一)建筑的公共部分、门厅、起居室应由房中间向四周排砖,周边应对称。厨卫间可从一边排砖,但无论从中间或一边排砖均不得出现小于1/2的条砖。 块材面层排砖原则(二)公共建筑的大厅等有柱子的地面,必须

以柱子居中排砖,优先考虑柱子与地面四周圈边做法,经设计同意也可不做圈边。 块材面层排砖原则(三)地面砖与墙面砖尺寸相同者,砖缝应贯通;石材、面砖踢脚缝应与地面砖缝贯通;室内相通的房间砖缝必须贯通;房间与过道之间砖缝尽量贯通。

鲁班奖创优工程细部做法实施细则_secret

鲁班奖创优工程细部做法实施细则 第一节、基本要求 一、项目部要依据本细则并结合工程的具体情况,加强施工技术交底管理,技术交底中应有细部工艺的具体要求。 二、加强过程控制和检查监督的力度,发现问题及时解决,检查验收要高标准、严要求,切实把技术交底和细部工艺处理要点落到实处,达到工艺精湛。 三、施工过程中,按标准工艺施工,消除质量通病。 四、 每一种细部工艺处理都要先做样板,征得建设单位认可,经质检部门验收合格后方可展开大面积施工。 五、进行细部工艺处理,要求选用技术素质高、认真负责、细心的专业人员做此项工作。 六、工具、材料要提前准备齐全,如勾缝、钻孔的专用工具,橡胶密封条、塑料分格条等。 七、成品、半成品及外购件购置要进货验收,不合格的材料严禁使用。 八、凡没有按细部处理方案施工、不符合规定的一律无条件返工重做。 九、落实各项成品保护措施,防止成品污染和损坏。 第二节、细部工艺细则 一、主体结构 ㈠钢筋工程: 1.钢筋绑扎应采取定位措施,柱、剪力墙的钢筋定位卡设置于模板上口;钢筋的混凝土保护层采用专用垫块控制,清水砼柱、墙体结构宜选用与砼颜色一致的塑料卡环,梁、板可以采用混凝土成品垫块。 2.板上、下层钢筋间应设置专用马凳,马凳采用钢筋时,钢筋直径应确保承受荷载不变形,间距不大于1000㎜,梅花形布置。 3.钢筋绑扎时绑扎结应与最外层钢筋平齐,绑扎丝尾部压向钢筋内侧,钢筋应横平竖直,绑扎牢固。剪力墙、板钢筋绑扎采用八字扣,柱箍筋绑扎宜采用缠扣,梁上部纵向筋的箍筋绑扎宜采用套扣法绑扎。绑扎时水平挂线,竖向吊线,控制水平度、垂直 度。 4.墙、柱等竖向构件的外露钢筋在浇筑砼前应采取套好塑料保护管或包裹彩布条等措施,并且在砼浇筑后,及时用布或棉纱沾水将被污染的钢筋擦净,确保钢筋不被污染。 5.钢筋保护层厚度按正偏差控制,提高钢筋防腐 蚀能力。 ㈡模板工程: 1.模板体系的选择: a)镜面砼:可采用优质木胶合板粘贴pvc 板,宜选用塑料模板或成品覆塑板; b)清水砼:建议采用优质覆膜木胶合板或全钢大模板: c)楼梯、洞口:建议采用易装拆的定制钢模板:

相关文档
相关文档 最新文档