文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DLT639-1997六氟化硫设备运行、试验及检修人员安全防护细则

DLT639-1997六氟化硫设备运行、试验及检修人员安全防护细则

DLT639-1997六氟化硫设备运行、试验及检修人员安全防护细则
DLT639-1997六氟化硫设备运行、试验及检修人员安全防护细则

DL/T639—1997

六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员

安全防护细则

1.主题内容与适应范围

1.1 本标准凶手六氟化硫气体的安全使用,设备运行和解体时的安全防护措施,以及个人防护用品的管理与使用等内容。

1.2 本标准适用于电力行业六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员的安全防护,其他有关六氟化硫电气设备使用单位亦可参照使用。

2.引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB8905—1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

GB11651—89 劳动保护用品选用规则

GB12022—89 工业六氟化硫

DL/T595—1996 六氟化硫电气设备气体监督细则

DL/T596—1996 电力设备预防性试验规程

SD310—89 六氟化硫气体生物毒性试验方法

IEC376—1972 新六氟化硫的规范及验收

IEC480—1974 电气设备中六氟化硫气体检测导则

3.名词术语

3.1 六氟化硫Sulphur hexafluoride

常温、常压下为气态,无毒、无色、无味,化学性能很稳定,在10132Pa、20℃时的密度为6.16g/L,具有优异的绝缘灭弧电气性能。

3.2 六氟化硫电气设备SF6 electrical apparatus

指在电气设备内充以六氟化硫作为绝缘介质的电气设备,如六氟化硫断路器、变压器、电缆、六氟化硫气体绝缘全封闭电器(GIS)等没。

3.3 毒性分解物Toxic decomposition products

在生产六氟化硫气体时,会伴有多种有毒气体产生,并可能混入产品中;六氟化硫气体在电气设备中经电晕、火花及电弧放电作用,还会产生多种有毒、腐蚀性气体及固体分解产物。这些气体主要有氟化亚硫酰(SOF2)、氟化硫酰(SO2F2)、四氟化硫(SF4)、四氟化硫酰(SOF4)、十氟化二硫(S2F10)、一氧十氟化二硫(S2F10O)等;固体分解产物主要有氟化铜(CuF2)、二氟二甲基硅[Si(CH3)2F2]、三氟化铝(AIF3)粉末等。毒性分解物在工作场所的容许含量见附录A。

3.4 六氟化硫气体净化处理Purifing handle for SF6 gas

六氟化硫气体中的毒性分解物,有的可以用吸附剂吸收去掉,有的可以与酸溶液或碱溶液进行化学反应去掉,用各种方法除去六氟化硫气体中毒性分解物的过程叫做六氟化硫气体进化处理。

4.六氟化硫的安全使用

4.1 六氟化硫新气的安全使用和充装时的安全防护

DL/T639—1997

4.1.1 六氟化硫新气中可能存在一定量的毒性分解物,在使用六氟化硫新气的过程中,要采用安全防护措施。制造厂提供的六氟化硫气体应具有制造厂名称、气体净重、灌装日期、批号及质量检验单,否则不准使用。

4.1.2 对新购入的六氟化硫气体要进行抽样复检,参照DL/T595—1996《六氟化硫电气设备气体监督细则》实施。复检结果应符合六氟化硫新气标准(见附录B),否则不准使用。4.1.3 从钢瓶中引出六氟化硫气体时,必须用减压阀降压。

4.1.4 避免装有六氟化硫气体的钢瓶靠近热源或受阳光曝晒。

4.1.5 使用过的六氟化硫气体钢瓶应关紧阀门,戴上瓶帽,防止剩余气体泄漏。

4.1.6 户外设备充装六氟化硫气体时,工作人员应在上风方向操作;室内设备充装六氟化硫气体时,要开启通风系统,并尽量避免和减少六氟化硫气体泄露到工作区。要求用检漏仪做现场泄露检测,工作区空气中六氟化硫气体含量不得超过1000μL/L。

4.2 六氟化硫试验室工作人员在安全防护

4.2.1 六氟化硫试验室是进行六氟化硫新气和运行气体测试的场所,应此化验人员经常会接触有毒气体、粉尘和毒性化学试剂。试验室除具备操作毒性气体和毒性试剂的一般要求外,还应具有良好的底部通风设施(对通风量的要求是15min内使室内换气一次)。

4.2.2 酸度、可水解氟化物、矿物油测定的吸收操作应在通风柜内进行;色谱分析的有毒试样尾气和易燃的氢载气应从色谱仪排气口直接引出试验室;生物毒性试验的尾气应经碱液吸收后排出室外。

4.2.3 每个分析人员务必遵守分析试验室操作规程和六氟化硫气体使用规则,新来的工作人员在没有正式工作之前,首先要接受安全教育和有关培训。

4.2.4 试验室内不应存放剧毒和易燃品,使用时应随领随用。

4.2.5 分析人员应配备各人安全防护用品。

4.3 设备运行中的安全防护

4.3.1 六氟化硫电气设备安装室与主控室之间要做气密性隔离,以防有毒气体扩散进入主控室。

4.3.2 设备安装室内应具有良好的通风系统,通风量应保证在min内换气一次。抽风口应设在室内下部。

4.3.3 设备安装室底部应安装六氟化硫浓度报警仪和氧量仪,当六氟化硫浓度超过1000μL/L,氧量低于18%时,仪器应报警。

4.3.4 工作人员不准单独和随意进入设备安装室。进入设备安装室前,应先通风20min.

4.3.5 不准在设备防爆膜附近停留。

4.3.6 工作人员在进入电缆沟或低位区域前,应检测该区域内的含氧量,如发现氧含量低于18%时,不能进入该区域工作。

4.3.7 设备内六氟化硫气体的定期检测参照DL/T596—1996电力设备〈电力设备预防性试验规程〉进行。如发现气体中毒性分解物的含量不符和要求时,应采取有效的措施,包括气体净化处理、更换吸附剂、更新六氟化硫气体、设备解体检修等。

4.3.8 气体采样操作及处理渗漏时,工作人员要穿戴防护用品,并在通风条件下,采取有效的防护措施。

4.4 设备解体时的安全保护

4.4.1 对欲回收利用的六氟化硫气体,需进行净化处理,达到新气标准后方可使用.对排放的废气,事前需做净化处理(如采用碱吸收的方法),达到国家环保规定标准后,方可使用。

DL/T 639—1997

4.4.2 设备解体前,应对设备内六氟化硫气体进行必要的分析测定,根据有毒气体含量,采取相应的安全防护措施。

4.4.3 设备解体前,用回收净化装置进化六氟化硫运行气,并对设备抽真空,用氮气冲洗3次后,方可进行设备解体检修。

4.4.4 解体时,检修人员应穿戴防护服及防毒面具。设备封盖打开后,应暂时撤离现场30min。

4.4.5 在取出吸附剂,清除金属和绝缘零部件时,检修人员应穿戴全套的安全防护用品,并用吸尘器和毛刷清楚粉末。

4.4.6 将清出的吸附剂、金属粉末等废物放入酸或碱溶液中处理至中性后,进行深埋处理,深度应大于0.8m,地点选在野外边远地区、下水处。

4.4.7 六氟化硫电气设备解体检修净化车间要密闭、低尘降,并保证有良好的地沟机力引风排气设施,其换气量应保证在15min内全车间换气一次。排出气口设在底部。

4.4.8 工作结束后使用过的防护用具应清洗干净,检修人员要洗澡。

4.5 处理紧急事故时的安全防护

4.5.1 当防爆膜破裂及其他原因造成大量气体泄漏时,需采取紧急防护措施,并立即报告有关上级主管部门。

4.5.2 室内紧急事故发生后,应立即开启全部通风系统,工作人员根据事故情况,佩带防毒面具或氧气呼吸器,进入现场进行处理。

4.5.3 发生防爆膜破裂事故时应停电处理

4.5.4 防爆膜破裂喷出的粉末,应用吸尘器或毛刷清理干净。

4.5.5 事故处理后,应将所有防护用品清洗干净,工作人员要洗澡。

4.5.6 六氟化硫气体中存在的有毒气体和设备内产生的粉尘,对人体呼吸系统及粘膜等有一定的危害,一般中毒后会出现不同程度的流泪、打喷嚏、流涕、鼻腔咽喉有热辣感,发音嘶哑、咳嗽、头晕、恶心、胸闷、颈部不适等症状。发生上述中毒现象时,应迅速将中毒者移至空气新鲜处,并及时进行治疗。

5.安全防护用品的管理与使用

5.1 设备运行、试验及检修人员使用的安全防护用品,应有专用防护服、防毒面具、氧气呼吸器、手套、防护眼镜及防护脂等。安全防护用品必须符合GB11651〈劳动保护用品选用规则〉规定并经国家相应的质检部门检测,具有生产许可证及编号标志、产品合格证者,方可使用。

5.2 安全防护用品应存放在清洁、干燥、阴凉的专用柜中,设专人保管并定期检查,保证其随时处于备用状态。

5.3 凡使用防毒面具和氧气呼吸器的人员要进行体格检查,尤其是要检查心脏和肺功能,功能不正常者不能使用上述物品。

5.4 对设备运行、试验及检修人员要进行专业安全防护教育及安全防护用品使用训练。5.5 工作人员佩带防毒面具或氧气呼吸器进行工作时,要有专门监护人员在现场进行监护,以防出现意外事故。

6.组织管理与劳动保健

6.1 各组织机构应在安全部门设立六氟化硫安全防护专责岗,负责有关六氟化硫气体安全

DL/T 639—1997

防护工作。运行、检修、试验部门应有专职人员负责安全防护。六氟化硫安全防护应列入化学技术监督范畴。

6.2 各类安全监测仪表要定期标定、校准、随时处于完好状态。

6.3 对设备运行、检修及气体试验人员应给予营养保健补助。

6.4 从事有关六氟化硫气体试验、运行、检修和监督的工作人员,每年应体检1~2次,体检项目应有特殊要求(如血相、呼吸系统、皮肤、骨质密度等),并建立健康档案。

附录A(标准的附录)

工作场所中SF6气体及其毒性分解物的容许含量

毒性气体及固体名称容许含量(TLV—TWA)六氟化硫 SF6 1000μL/L

四氟化硫 SF4 0.1μL/L

四氟化硫酰 SOF4 2.5mg/m3

氟化亚硫酰 SOF2 2.5mg/m3

二氧化硫 SO2 2μL/L

氟化硫酰 SO2F25μL/L

十氟化二硫S2F100.025μL/L 十氟化二硫一氧S2F10O 0.5μL/L 四氟化硅 SiF4 2.5mg/m3

氟化氢 HF 3μL/L

二硫化碳 CS2 10μL/L 三氟化铝(AIF3) AIF3 2.5mg/m3氟化铜 CuF2 2.5mg/m3二氟二甲基硅 Si(CH3)2F2 1mg/m3

注:表中TLV—TWA为物质加劝浓度,选用美国ACGIH(1978年)和NIOSH(1982年)公布的值

附录B(标准的附录)

SF6气体质量标准

指标名称 IEC标准国家标准

空气(氧、氮)≤0.05%(质量分数) ≤0.05%(质量分数)

四氟化碳≤0.05%(质量分数) ≤0.05%(质量分数)

湿度≤15μg/g≤8μg/g

游离酸(用HF表示)≤0.3μg/g≤0.3μg/g

可水解氟化物(用HF表示)≤1.0μg/g≤1.0μg/g

矿物油≤10μg/g≤10μg/g

六氟化硫≥99.80(质量分数) ≥99.80(质量分数)

生物毒性实验无毒无毒

设备检维修作业管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K4620 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 设备检维修作业管理制 度标准版本

设备检维修作业管理制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了设备检维修、检测过程中,认真贯彻“安全第一,预防为主,全员参与,综合治理”的方针,保证公司财产和职工生命的安全,特制订本制度。 一、设备检维修可分为:计划检修和非计划检修二种: 1.计划检修包括设备大修、中修等有计划的维修。 2.非计划检修是因特殊情况(如管道泄漏、机器突然损坏等)而作出临时检修决定。有短期检修,局部检修、日常维修,事后检修等。 二、设备检修维修提出和实施

1.大修、中修计划由各组提出,生产管理责汇总,再由生产管理编制维修计划,技术负责批准。 2.短期检修、局部检修、日常维修和事后检修由生产管理实施,并对安全检修加以监督。确保检修能顺利进行。 3.装置停车大修必须做到事项 1)大修由车间主管作为检修项目负责人组织技术科等相关职能部门进行实施,负责搞好项目落实,材料的准备,安全施工方案的确立及劳力的准备等工作。 2)对大修实施方案和大修作业要进行安全风险评价,根据评价结果制定相应的预防控制措施。控制措施应安全、可行、可靠、合理。 3)大修时,做到由检修项目负责人统一指挥,面向现场,分工负责,确保检修过程的安全。

4)特种设备检修必须由具备相应检修资质的单位进行。 5)设备大、中修要填写竣工验收报告单,对设备进行验收合格后,方可投入使用。 三、设备检修安全规则 1.加强检修工作小组领导,做到安全组织、安全任务、安全责任、安全措施“四落实“。 2.一切检修项目应根据检修计划,到安全处办理“设备检修安全作业证”。 3.凡在厂区内需要动火、入罐、动土、高处作业、等都应到安全主管办理相关的作业票证,电气作业应到生产办办理电气作业票。检修单位应严格执行行业标准HG23011-23018-1999《化工企业厂区作业安全规程》,并检查和落实安全措施。 4.检修传动设备或传动设备上的电气设备,必须

维修工考核办法

维修工考核办法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

维修工考核办法 考核目的: 为保障生产设备的正常运行,提高设备稳定性,提高维修人员的工作积极 主动性,全面提升技术管理水平,让维修人员积极主动配合技术改进,针对维修人员的工作方式和工作效率需要有效地界定,并与薪酬挂钩,提高产品的质量和设备的产能,特制订本考核办法。 工作标准: 1、设备维修要及时迅速,减少所管区域停机工时,达到公司要求的设备影响时数; 2、维持备件消耗费用不能超过年度维修计划资金计划定额指标; 3、维修计划完成率100%; 4、达到公司制定的7S管理目标。 考核细则: 1.允许影响时数为10h,影响时数在10h之内的,每小时奖励15元,如:本月内影响时数为4h,则能拿到的奖励为(10-4)×15=90元;影响时数超过10h,每小时罚款15元; 2.维修后不清理现场的,每次罚款50元,清理不彻底的每次罚款20元; 3.在高空作业时,不采取安全防护措施的,每次罚款100元; 4.维修中浪费材料,没有节约意识的,每次罚款30元;

5维修采用的方法不正确,对设备安全及后期维修与运行留有隐患的,每次罚款50元;(此条细则的依据为技术人员、管理人员在维修现场发现或在检修验收时发现) 6.因工作不认真、缺乏责任心,所导致出现维修质量事故的,每次罚款100元,事故严重者,造成3000元以上损失者,按损失额的10%承担经济损失; 7.接到报修后维修人员要及时到达现场处理,处理不及时,每次罚款20元;说明:按先急后缓的原则工作,多个紧急任务时及时向上级报告,有技术难度的任务要及时反映. 8.工作积极性高、能团结互助,积极配合他人,能够提前发现异常现象,避免设备事故发生且当月全勤者奖励50元; 9.对设备改进提出建设性方案并参与实施的,每次奖励100元,如有重大改进,效果明显者,根据所能体现的效益按10%予以奖励; 10.维修中能及时解决疑难问题者,修旧利废、节约意识明显的,每次奖励50元; 11.在修旧利废及替代零配件方面创造一定价值,对公司带来一定利益的,每次奖励30元; 12.此考核还包括检修质量验收结果。

设备检修安全技术措施

井下电气设备的一般检修安全措施(包括电机、启动设备、控制 设备、变压器、高低压电缆) 说明: 1 )井下变(配)电所电气设备检修、维修应遵循《煤矿安全 规程》中有关电气的规定, 2 )本安全措施仅适用于机电队井下各采区变(配)电所一般性检 查、维修。 1 、检查试验维修各变电所设备必须由井下电工进行,井下维修 电工应熟悉变电所设备的性能、结构、原理,并能够分析产生 故障的原因,通过培训合格后持证上岗,能够独立工作,独立 解决问题,新学员、无独立工作的人员、无证人员严禁进入变 (配)电所进行作业。

、在进行电气设备的检查、试验、维修时,必须严格遵守《煤矿安全规程》第 440 条至 491 条的有 关规定。 3 、井下值班、流动电钳工必须穿绝缘鞋、带瓦斯便携仪和高低压检电笔,绝缘鞋要按期进行校验,高低压检电笔要正确使用;工作服要扎紧袖口、扣好衣扣。 4、严禁带电检修、迁移电气设备和电缆。 5、检修前,对所用的仪器仪表、绝缘用具、材料等应进行全面检查,检查是否完好、合格,否则不得使用。 6 、检修电气设备要严格执行停送电制度,操作高压设备要做到:

)非专职电气人员不得擅自操作电气设备; )操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上; 3 )手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。 7 、检查、检修机电设备时,严禁带电作业,必须遵循验电、放电、装设短接地线的顺序,并挂“有人工作,禁止合闸”警示牌,拉警戒绳,并派专人看管。 8 、验电时,必须使用与被测电压相符合的合格的验电笔。 9 、装短接地线的顺序:应先接接地端,后接导体端;拆短接地线的顺序与此相反。接地线必须与地

实验室安全防护规章制度

实验室安全防护制度 实验室是学校教学的重要科学基地,贮存有贵重的仪器和化学危险药品。为防止损失和产生事故,必须做好防盗、防火、防水、防毒和安全用电等工作。 一、防盗 1、加强防卫,经常检查,堵塞漏洞。 2、非工作人员不得进入仪器室,室内无人时随即关好门窗。 3、仪器室内不会客,不住宿,未经领导同意,谢绝参观。 4、办公室内不得存放现金过夜,不得存放私人贵重物品。 5、发生盗窃案件时,保护好现场,及时向领导、治安部门报告。 二、防火、防爆 1、仪器室备有防火设备:灭火机、砂箱等。严禁在仪器室内生火取暖。 2、易燃、易爆的化学药品要妥善分开保管,应按药品的性能,分别做好贮藏工作,注意安全。 3、做化学实验时要严格按照操作规程进行,谨防失火、爆炸等事故发生。 三、防水 1、实验室的上、下水道必须保持通畅,实验楼要有自来水总闸,生物、化学实验室设置分闸,总闸由值班人员负责启闭,分闸由有关管理人员负责启闭。 2、冬季做好水管的保暖和放空工作,要防止水管受冻爆裂酿成水患。 四、防毒 1、实验室藏有有毒物质,实验中会产生毒气、毒液,因此必须做好防毒工作。有毒物质应妥善保管和贮藏,实验后的有毒残液要妥善处理。 2、建立危险品专用仓库,凡易燃、有毒氧化剂、腐蚀剂等危险性药品要设专柜单独存放。 3、化学危险品在入库前要验收登记,入库后要定期检查,严格管理,做到"五双管理"即双人管理、双人收发、双人领料、双人记帐、双从把锁。 4、实验中严格遵守操作规程,制作有毒气体要在通风橱内进行,学生实验室装有排风扇,保持实验室内通风良好。 5、学生实验桌上备有废液瓶,化学实验室备有废液缸,实验室附近有废液处理池,防止有毒物质蔓延,影响人畜。 五、安全用电 1、实验室供电线路安装布局要合理、科学、方便,大楼有电源总闸,分层设分闸,并备有触电保安器。

设备维修费用管理制度

BAOSTEEL NO.5 STEEL 宝钢集团上海五钢有限公司管理文件 文件代码:WGBBO005 试行版批准: 设备维修费用管理制度 1 目的 1.1 设备维修费用(以下简称维修费)是宝钢集团五钢有限公司(以下简称公司)生产成本的重要组成部份。在确保设备最有效运行的前提下,合理使用维修费,提高全员维修费管理意识,不断降低维修成本是维修费管理的重要任务。 1.2 维修费实行专业归口、区域分级负责的一贯制管理。 2 维修费使用范围和构成 2.1 维修费是公司对设备进行维修所发生的费用。 2.1.1 维修费使用范围是指公司各单位组织实施的日(含维护保养、备件维护性修复)、定、年、抢修等常规检修项目所发生的维修费用;由专业归口管理部门控管的专项维修费、维修工程费。 2.2 维修费由物料费(含材料费、备件费)、外协费(含常规外协、检测诊断测绘费)、维修工程费(包括材料、备件、外协、设计)、公用设施费构成。 2.2.1 物料费中的材料费指设备维修中耗用的主材、辅材、油脂及工器具损耗所发生的费用。 2.2.2 物料费中的备件费指备件新品费(含预制作)和恢复性修复件的修理费。 2.2.3 外协费中的常规外协指各生产厂四班、日班人员对设备维护检修内容作业后进行结算的协力费用。 2.2.4 维修工程费指维修工程项目所发生的备件费、材料费、外协费(含设计费)。 2.3 下列费用不属维修费列支范围 2.3.1 各类生活消耗品(件)及其修复费; 2.3.2 各单元生产作业外协人员及生产劳务人员的人工费; 2.3.3 专用资金开支的(更新改造、科研项目等)费用; 2.3.4 构成固定资产设备的购置费;

设备维修人员考核细则

维修人员工资考核制度 一、工资考核公式 实发工资=个人基本工资+(当月综合考评得分/100×(奖金1200) 二、个人当月综合考评得分构成 当月得分= 班组内考核20分+日常考核40分+工作成效考核25分+综合评定15分+奖励分数 三、班组内考核打分-- 满分为20分 每个月的月底,主管需对维修成员进行评定打分。 以表格的形式进行评定打分; 评定的内容主要有: 1、工作态度 2、劳动纪律 3、任务完成 4、团队合作与配合 5、技术进步与提高 四、日常考核满分为40分,考核细则如下: 1.工作消积怠工,不服从工作分配者次/扣10分 2.工作消积,敷衍工作任务者次/扣10分 3.因工作不认真、缺少责任心,而出现的维修质量事故,影响生产1小时以上者,或直接造成设备损坏(500元-800元)者。次/扣10分(如果造成更大损失视情节另行处理)。 4.因工作不认真,马虎大意,而出现维修质量问题累计三次者。次/扣5分 5.接到报修后不能迅速到场处理故障,或者到场后不能立即处理故障,没有时间观念者。次/扣3分 6.接到生产人员报修后,态度恶劣(因违章操作造成设备损坏而对操作人员批评者除外),极尽推诿不修者。次/扣10分 7.工作效率低,工作中经常做与工作无关的事,视情节而定。次/扣.3-5分 8.工作中不能团结协作、积极配合,出现问题推卸责任,并造成影响生产1小时以上,或造成较坏的影响者。次/扣6分 9,值夜班主管分配工作没完成者。(视情节)次/扣6分 9.维修中浪费材料,没有节约意识的。(视情节)次/扣3-10分 10. 维修后现场清理不整洁的,(包括在维修班内的维修、制作、使用钻、刨机床等)。次/扣2分 11.工作中不按公司要求佩戴劳保用品或不穿工作服、戴工作帽的。次/扣3分12.在高空维修天车时,不正确佩戴使用安全防护绳的。次/扣5—15分 14.遗忘或延期完成工作任务的。(视情节)次/扣3—10分 15.值班期间不注意值班室卫生,随地乱丢垃圾的。次/扣1—2分 16.维修后的备件、费料、公用工具等不及时存放好随处乱放的。次/扣2—5分 17. 在维修结束后,现场清理不彻底、。次/扣 2-3分 五、工作成效考核------ 满分为25分 主要对工作的质与量进行考核;以日常的维修记录为依据,进行综合评定。 具体评定办法:

设备维修安全技术操作规程

编号:SM-ZD-17790 设备维修安全技术操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

设备维修安全技术操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)、修理机械或车辆须用千斤顶或起重设备将其吊起时,应用专用支架垫稳支妥,不得在支架垫撤的同时在机械或车辆的上、下部工作,不得用砖块等物代替支架支撑。 (2)、不需架起修理的机械和车辆,须将轮的前后用三角挡木垫牢,将变速杆放在空挡位置,人员不得在驾驶室内停留。不得在斜坡上顶架车辆和停车修理。 (3)、在车下作业时,发动机须熄火,接好手制动,如须在发动机运转情况下修理时,操作手柄要有专人看守。 (4)、在打开发动机盖进行修理时,须把机盖支牢,在检查齿轮部分时不得将手伸入拨动。在校正点火时,要用发动机摇把转动曲轴。 (5)、自卸汽车需要举升料斗修理时,要将料斗支撑牢固,修完后,尽快将料斗落回原位。 (6)、修理发动机、变速器前后桥等部件时应有专用支

设备检维修作业管理制度

设备检维修作业管理制 度 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

设备检维修作业管理制度 为了设备检维修、检测过程中,认真贯彻“安全第一,预防为主,全员参与,综合治理”的方针,保证公司财产和职工生命的安全,特制订本制度。 一、设备检维修可分为:计划检修和非计划检修二种: 1.计划检修包括设备大修、中修等有计划的维修。 2.非计划检修是因特殊情况(如管道泄漏、机器突然损坏等)而作出临时检修决定。有短期检修,局部检修、日常维修,事后检修等。 二、设备检修维修提出和实施 1.大修、中修计划由各组提出,生产管理责汇总,再由生产管理编制维修计划,技术负责批准。 2.短期检修、局部检修、日常维修和事后检修由生产管理实施,并对安全检修加以监督。确保检修能顺利进行。 3.装置停车大修必须做到事项 1)大修由车间主管作为检修项目负责人组织技术科等相关职能部门进行实施,负责搞好项目落实,材料的准备,安全施工方案的确立及劳力的准备等工作。 2)对大修实施方案和大修作业要进行安全风险评价,根据评价结果制定相应的预防控制措施。控制措施应安全、可行、可靠、合理。

3)大修时,做到由检修项目负责人统一指挥,面向现场,分工负责,确保检修过程的安全。 4)特种设备检修必须由具备相应检修资质的单位进行。 5)设备大、中修要填写竣工验收报告单,对设备进行验收合格后,方可投入使用。 三、设备检修安全规则 1.加强检修工作小组领导,做到安全组织、安全任务、安全责任、安全措施“四落实“。 2.一切检修项目应根据检修计划,到安全处办理“设备检修安全作业证”。 3.凡在厂区内需要动火、入罐、动土、高处作业、等都应到安全主管办理相关的作业票证,电气作业应到生产办办理电气作业票。检修单位应严格执行行业标准HG230《化工企业厂区作业安全规程》,并检查和落实安全措施。 4.检修传动设备或传动设备上的电气设备,必须切断电源(拨掉电源熔断器),并经两次启动复查证明无误后,在电源开关处挂上禁止启动牌或上安全锁卡。 5.使用移动电器应配备漏电保护装置。 6.安全主管和检修单位应检查检修中需用防护器具、消防器材的准备情况,若准备不完全,安全主管有权阻止检修单位对设备的检修。 7.应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查,保证安全可靠,方可进入现场检修施工。

设备检修安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT420 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 设备检修安全技术措施通用范本

设备检修安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 说明: 1 )井下变(配)电所电气设备检修、维修应遵循《煤矿安全规程》中有关电气的规定,2)本安全措施仅适用于机电队井下各采区变(配)电所一般性检查、维修。 1、检查试验维修各变电所设备必须由井下电工进行,井下维修电工应熟悉变电所设备的性能、结构、 原理,并能够分析产生故障的原因,通过培训合格后持证上岗,能够独立工作,独立解决问题,新学员、

实验室安全防护知识注意事项

实验室安全防护知识注意事项 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

实验室安全防护知识注意事项 近日,合肥工业大学化学楼发生硫化氢泄漏事件。化学试剂在实验中随时充满了危险,因此需要特别注意!发点实验室安全防护方面的知识,一起学习。 化学实验中会经常使用各种化学药品和仪器设备,以及水、电、煤气,还会经常遇到高温、低温、高压、真空、高电压、高频和带有辐射源的实验条件和仪器。若缺乏必要的安全防护知识,会造成生命和财产的巨大损失。因此,对从事化学实验室工作人员的安全防护教育是非常重要的,必须引起本中心全体人员的重视。 危险化学品 易燃试剂 在处理易燃试剂时,都应严格检查在附近有无明火。下列常用的有机溶剂都具有很大的易燃性: 碳氢化合物如己烷、轻石油(即石油醚)、苯、甲苯;醇类如甲醇、乙醇;酯类如乙酸乙酯;酮类如丙酮;醚类化合物因其暴露在空气或见光会产生易爆炸的过氧化物,因此,使用时要特别注意。常用的乙醚和四氢呋喃就属于醚类,处理时要特别小心。 此外,乙醚还具有相当低的沸点和一定程度的麻醉作用,二硫化碳具有很高的易燃性,甚至用水浴加热都会导致它着火,因此在实验中应尽量避免使用。 氧化剂 硫酸、硝酸既有很强的腐蚀性,也有很强的氧化性。像漂白粉、过氧化氢、过酸、二氧化钴和高锰酸钾等都是很强的氧化剂。 第 2 页共 5 页

腐蚀性药品 处理或使用腐蚀性试剂时一定要戴上防护手套。一旦溅到皮肤上,应立即用大量的水冲洗干净。无机酸当中的硫酸、盐酸、氢溴酸、磷酸和硝酸,有机酸中的羧酸、磺酸都是具有腐蚀性的。苯酚也是相当危险的,能导致皮肤灼伤,它的有毒蒸气能够被皮肤吸收。无机碱中的氢氧化钠、氢氧化钾这样的强碱,硫酸钠、硫酸钾这样的弱碱都具有腐蚀性,有机碱中的胺、羟胺、三乙胺、吡啶等都具有腐蚀性。 液溴是非常危险的药品,它能导致皮肤、眼睛的灼伤,因此一定要在通风橱里使用。此外,由于它的密度较大,当用滴管转移时,即使不挤乳胶头,都可能因其重力而滴下来,因此,使用时要特别小心。 氯化亚砜、酰氯、无水三氯化铝以及其他的一些试剂,因能与水反应放出氯化氢气体,也具有腐蚀性,并会对呼吸系统产生严重的刺激。 安全防护知识 眼睛的保护 在普通的眼镜外面再戴上护眼罩或护目镜,在实验室里禁止戴隐形眼镜。如果眼睛里溅上药品,一定要采取紧急处理。 防护眼镜 穿着、服装 在实验室里应穿上防化服。另外,也不要穿拖鞋、凉鞋。 仪器和设备 一般情况下,若不知道某个仪器或设备的功能,不要试图使用它们。象真空吸收泵、旋转蒸发仪、压缩气体钢瓶等,一旦错用都可能导致这些昂贵的仪器的损坏,或者使实验失败,更严重的是导致一些事故的发生。在安装实验仪器之前,要检查玻璃磨口是否沾有碎片或碎渣。在加 第 3 页共 5 页

实验室安全防护规则示范文本

实验室安全防护规则示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

实验室安全防护规则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、学校领导和实验室工作人员必须牢固树立“安全 第一”的观点,保持高度警惕性,及时消除一切不安全因 素,防患于未然,以确保实验教学的正常开展,使得师生 健康不受损害,国家财产不受损失,环境不受污染。 二、严格实验室、仪器药品室的各种安全防范措 施。防火、防气(煤气)、防盗、防爆、防电、防毒等措施和 器材不准任何人以任何借口借用或挪用。 三、仪器药品室内要严禁明火,贵重仪器要有专人妥 善保管。危险药品(包括剧毒药品)应远离窗口存放,要双人 双锁保管,严格办理领还手续。 四、实验室用电必须专设,线经选择和布线要符合安 全要求。要配备漏电保安设施,高压、低压应有明显标记

分开(如信号灯)。学生实验用电超过36伏或使用煤气灯时,必须由教师负责开启闸门,实验结束,应立即关闸。 五、实验室工作人员每天下班前,应认真检查各实验室、仪器药品室的水、电、煤气和门窗等,确保万无一失。 六、对由于放松警惕、玩忽职守、违章操作、安全防护不力而造成人身伤亡、失火、被盗、严重污染等重大事故时,要立即报。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

设备检维修作业安全管理制度讲解

设备检维修作业安全管理制度 检修任务书的填写 第一条:计划检修分为大、中、小修,由车间、部门编制大、中检修计划,报动力设备科汇总,平衡后,请主管设备厂长批准,由动力设备科下达检修任务书给负责检修的机修车间或动力车间等,同时将交检修任务书抄给财务科及供销科。 第二条:小修任务书,由动力设备科下达。 第三条:计划外的检查项目,原则上与计划检修同样处理。 检修的准备工作 第四条:经批准的检修计划,应该项目齐全,内容详细,责任明确,措施具体。凡是具有二人以上的检修项目,必须指定一人负责安全。 第五条:负责检修的机修车间负责人等,要对检修中的安全负责,并对参加检修的人员交好任务,交好安全措施。 第六条:检修负责人在检修前,要组织检修人员,做好检修器具准备,做到器具齐全、安全可靠。 第七条:检修易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质的设备(槽罐、罐车、装臵、塔釜、管道、沟道;清洗臵换、分析检验、办理动火证手续等,由设备所属车间、部门负责进行,具体工作程序、标准、审批等,按第八章“防火、防爆制度”有关规定执行。 设备交接制度 第八条:生产车间大、中修,必须将所有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的原料、中间体、成品清除并转移到安全的地方存放。

第九条:设备必须由设备所属车间负责进行清洗、臵换,直到达到动火要求为上。 第十条:上述(八、九条任务完成后,由生产车间负责人,将设备交给检修人员,并派熟悉情况的操作人员进行现场安全监护。 第十一条:检修完毕,负责检修的部门负责人要组织有关人员进行一次安全检查。要清点人员,检查检修工具、器材有否遗留在设备、管道内,有没漏掉的检修项目、设备上的安全附件,防护装臵以及盖板、栅栏、栏杆等是否按要求复原,场地是否已清理等。 第十二条:在具备试车的条件下,由厂部组织生产车间及检修部门有关人员进行试车和验收。根据生产要求,分别进行耐压试验、气密性试验、试运转、负荷试车等。如情况正常、合格,由生产车间接收,转入正常生产。 焊接作业安全规定 第十三条:焊接动火,必须按本制度第八章“防火、防爆制度”有关规定执行。 第十四条:焊接动火,看火人由设备所属车间指派。在槽罐内、潮湿的地沟内,金属构架天车上焊接作业,由检修单位指派监护人。 第十五条:在焊接作业中,焊接工具要合乎标准,焊枪的风、气门要严密可靠,氧气减压压力表灵敏有效,氧气软管应耐压2.0MPa(20大气压,乙炔软管需耐压 0.5MPa(5大气压。 第十六条:使用溶解乙炔钢瓶,应按安全生产基本规程“溶解乙炔钢瓶安全管理规程”中有关规定执行。 第十七条:电弧焊接(电焊工具设备要符合标准。 (1电焊机电源要按设独立电闸;

设备维修工绩效考核制度

设备维修工绩效考核制度 1 1 目的 为规范设备维修管理工作,提高设备管理水平,保证设备正常、安全、高效、经济地长期运行。做到有组织、有计划、有准备地进行使用和维护维修。根据《总公司设备管理办法(试行)》第一章、第二章、第三章、第六章、第七章的规定和公司《设备使用管理办法》,制定本考核制度。 2 范围 本办法适用于设备维修工在维护保养工作中的维修效果、职业健康安全管理、环境管理、6S管理等方面的考核。 3 规范性引用文件 本制度文件的格式、编制规则、结构要求及编号,按ISO-9001企业标准体系的《标准化工作导则》进行编写。 4术语和定义 6S管理:6S管理是一种管理模式,是5S的升级,6S即整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(SECURITY),6S管理与5S 一样,兴起于日本企业。 关键绩效指标(KPI:Key Performance Indicator),是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具,是绩效管理的基础。 5组织机构和职责 5.1组长:车间主任 副组长:车间副主任 组员:综合管理员、安全和环境管理员 5.2组长负责主持考核小组的全面工作。 5.3副组长负责维修计划的组织、实施及维修过程的监督管理。 5.4安全和环境管理员负责维修过程中职业健康安全管理、环境管理、6S管理、用电、用火手续办理及维修考核等工作。 5.5综合管理员负责维修工考勤、工作协调、备品备件计划编制、确认、非标件验收、记录检查等工作。 5.6维修工负责完成各项检修任务工作,对所负责项目的维修质量负责。

电气设备检修的安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气设备检修的安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3856-41 电气设备检修的安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、施工前准备: 1停产检修施工的工具、材料要准备齐全,并要保证准备的材料工具性能良好,量型适宜安全可靠。 2、施工用的材料,加工的零部件要提前到位。 3、施工人员要组织到位,人数足够,保证替换作业,制定好严格的交接班制度。 4、所有施工人员必须提前30分钟到达现场,熟悉施工环境并学习本措施。 二、施工步骤: 1、副井主电机检修 由电工按照停、送电操作规程对电控系统进行停电操作,并挂好停电警示牌,在主电机轴承上作好几何中心线标记,用绳卡卡住钢丝绳和主电机的起吊处,

用行车带动钢丝绳拉出大盖,对主电机各绕组进行除尘、检修,紧固各固定螺栓,用塞尺检测主电机定、转子间隙,记录并与有关数据相比较。测量电枢绝缘电阻,记录并与有关数据相比较。检查滑环碳刷的磨损情况,压力调整,检查换向器的触点压力、电蚀情况,清除主电机滑环和碳刷炭灰,安装大盖,并紧固螺栓,检查个人及施工所用工具、材料,确保无误后方可恢复并进行试车。 2、高压开关柜检查检修 由专人电工进行停电操作后,由机电科人员联系变电所停621(622)进线电源。由专人电工拉出开关柜手车,进行验电、放电、封接地线、挂停电牌。对开关柜内所有端子排、电器元件的压线、联接螺栓进行紧固,对不合格的压线接头进行重新处理,更换不合格的电器零部件,对各种保护装置逐一试验,对开关柜进行除尘。检修完毕拆除地线,检查个人及施工所用工具、材料,确保无误后方可恢复现场,并由机电科人员联系变电所恢复送电,整个系统恢复送电、

实验室安全防护措施

实验室安全防护措施 为确保实验室工作人员的工作安全,防止交叉感染,请严格遵守安全防护制度。 一、实验室工作人员必须经过HIV检测专项培训,上岗前必须被告实验室工作的潜在危险并接受实验室安全教育。 二、实验室工作人员必须严格遵守实验室的各项规章制度,无关人员和物品不得入内。实验室内不得进食和饮水,或者进行其他与实验室无关的活动。 三、工作人员进入实验室需穿隔离衣、戴衣套,进行可能造成污染材料飞溅的操作时需戴口罩、护目镜。必要(是用腐蚀性试剂)时需戴双层手套。 四、实验过程中,严格按照操作规程操作,降低液体溅出和气溶胶危害。 五、所有废弃物在运出实验室前必须经可行的消毒方法进行消毒。 六、每天工作结束后进行台面、空气消毒、活性物质溅出后要随时消毒处理。 七、工作人员上岗前必须留本人血清相关检测的结果,定期复查。.

HIV筛查实验室职业暴露的处理措施 HIV检测实验室职业暴露是指检验工作人员在从事检测工作过程中意外被艾滋病(AIDS)病毒感染者或者艾滋病(AIDS)病人的血液、体液污染了皮肤或者粘膜,或者被含有艾滋病(AIDS)病毒的血液、体液污染了的针头及其他利器刺破皮肤,有可能被艾滋病(AIDS)病毒感染的情况。处理措施:1、用肥皂液和流动水清洗污染的皮肤,用生理盐水冲洗粘膜。 2、如有伤口,应当在伤口旁端轻轻挤压,尽可能挤出损伤的血液,再用肥皂液和流动水进行冲洗,禁止进行伤口的局部挤压。 3、受伤部位的伤口冲洗后,应当用消毒液。如75%的酒精或者%的碘伏等进行消毒,并包扎伤口,被暴露的粘膜,应当反复用生理盐水冲洗干净。 周、第四周、第八周、第十二周及六1、在暴露后的4 个月时抽血进行检测艾滋病(AIDS)病毒抗体。

设备检维修作业管理制度范本

内部管理制度系列 设备检维修作业管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-35100设备检维修作业管理制度Equipment inspection and maintenance operation management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 为了设备检维修、检测过程中,认真贯彻“安全第一,预防为主,全员参与,综合治理”的方针,保证公司财产和职工生命的安全,特制订本制度。 一、设备检维修可分为:计划检修和非计划检修二种: 1.计划检修包括设备大修、中修等有计划的维修。 2.非计划检修是因特殊情况(如管道泄漏、机器突然损坏等)而作出临时检修决定。有短期检修,局部检修、日常维修,事后检修等。 二、设备检修维修提出和实施 1.大修、中修计划由各组提出,生产管理责汇总,再由生产管理编制维修计划,技术负责批准。 2.短期检修、局部检修、日常维修和事后检修由生产管理实施,并对安全检修加以监督。确保检修能顺利进行。

3.装置停车大修必须做到事项 1)大修由车间主管作为检修项目负责人组织技术科等相关职能部门进行实施,负责搞好项目落实,材料的准备,安全施工方案的确立及劳力的准备等工作。 2)对大修实施方案和大修作业要进行安全风险评价,根据评价结果制定相应的预防控制措施。控制措施应安全、可行、可靠、合理。 3)大修时,做到由检修项目负责人统一指挥,面向现场,分工负责,确保检修过程的安全。 4)特种设备检修必须由具备相应检修资质的单位进行。 5)设备大、中修要填写竣工验收报告单,对设备进行验收合格后,方可投入使用。 三、设备检修安全规则 1.加强检修工作小组领导,做到安全组织、安全任务、安全责任、安全措施“四落实“。 2.一切检修项目应根据检修计划,到安全处办理“设备检修安全作业证”。 3.凡在厂区内需要动火、入罐、动土、高处作业、等都

设备检修安全技术措施

煤场筛分设备检修安全技术措施为了加强煤场筛分系统、供电系统设备检修现场安全管理,规范检修人员的行为,保证检修工作安全有效的进行,特制订设备检修安全技术措施。 一、检修对象 1、皮带输送机 2、振动筛 3、破碎机 4、变压器 5、电缆 二、一般规定 1、作业人员必须持证上岗,严格遵照安全规程操作,明确工作内容和安全措施,凡进入现场人员必须佩戴安全帽,禁止无关人员进入作业区,高空作业必须佩戴安全带; 2、设备检修人员应当严格遵守安全操作规程; 3、检修工作前,必须检查所用工具的可靠性,严禁超负荷、带病违章作业; 4、设备在检修时,必须严格执行“停电挂牌”制度; 5、检修人员如因工作需要进入机器内部时,必须设专人在外监护; 6、检查、检修设备内部,应当使用符合标准的行灯或手电筒,严禁使用明火照明; 7、检修工作中,拆下的零部件不得丢失,检修机械零部件的接合面时,应当将吊起部分垫稳,手不得伸入其间; 8、设备检修完毕后,检修人员应当清点工具和清理工作现场,不得将杂物或工具遗留在设备内,经检查确认后方可交付使用;

三、吊装作业 1、吊装作业时,必须由专人负责指挥; 2、起重负责人在吊装指挥时,指挥信号必须标准、准确; 3、在吊装作业前,起重负责人必须仔细检查构件的捆绑是否牢固,吊点是否对称,所用机具是否满足要求; 4、吊装开始前,必须指挥周围人员退到安全位置,然后才能发出吊装信号; 5、开始时,应先小行程试吊检查被吊物品重心与吊绳是否处于同一垂直面内,证实被吊物品重心与吊绳处于同一垂直面内切吊点、卡环、钢丝绳等连接部位及吊车运行无误后方可正式吊装; 6、吊装作业时,任何人不得在吊起的构件下行走,不能在受力的钢丝绳下停留; 7、在吊装作业过程中,如因故终止吊装作业时,必须采取安全措施,不能使构件悬空; 8、吊装作业中不准搬动支腿的操作手柄,如必须调整支腿时,应先将构件落下再进行调整; 9、构件必须连接牢固后才能松钩,防止造成构件倾倒坠落事故; 10、风速超过5级时停止吊装作业; 11、工作完毕后,检修人员详细检查现场,经检查确认无物品遗漏后,方可离开作业现场; 四、气割作业 1、氧气瓶、乙炔瓶及其连接部分不得漏气;

实验室安全及防护知识及其常识

实验室安全及防护知识及其常识 (一)实验室安全知识 在生物化学实验室中,经常与毒性很强、有腐蚀性、易燃烧和具有爆炸性的化学药品直接接触,常常使用易碎的玻璃和瓷质器皿以及在煤气、水、电等高温电热设备的环境下进行着紧张而细致的工作,因此,必须十分重视安全工作。 1.进入实验室开始工作前应了解煤气总阀门、水阀门及电闸所在处。离开实验室时,一定要将室内检查一遍,应将水、电、煤气的开关关好,门窗锁好。 2、使用煤气灯时,应先将火柴点燃,一手执火柴紧靠近灯口,一手慢开煤气门。不能先开煤气门,后燃火柴。灯焰大小和火力强弱,应根据实验的需要来调节。用火时,应做到火着人在,人走火灭。 3.使用电器设备(如烘箱、恒温水浴、离心机、电炉等)时,严防触电;绝不可用湿手或在眼睛旁视时开关电闸和电器开关。应该用试电笔检查电器设备是否漏电,凡是漏电的,一律不能使用。 4.使用浓酸、浓碱,必须极为小心地操作,防止溅出。用移液管量取这些试剂时,必须使用橡皮球,绝对不能用口吸取。若不慎溅在实验台上或地面,必须及时用湿抹布擦洗干净。如果触及皮肤应立即治疗。 5.使用可燃物,特别是易燃物(如乙醚、丙酮、乙醇、苯、金属钠等)时,应特别小心。不要大量放在桌上,更不要在靠近火焰处。只有在远离火源时,或将火焰熄灭后,才可大量倾倒易燃液体。低沸点的有机溶剂不准在火上直接加热,只能在水浴上利用回流冷凝管加热或蒸馏。 6.如果不慎倾出了相当量的易燃液体,则应按下法处理: (1)立即关闭室内所有的火源和电加热器。 (2)关门,开启小窗及窗户。 (3)用毛巾或抹布擦拭洒出的液体,并将液体拧到大的容器中,然后再倒入带塞的玻璃瓶中。 7.用油浴操作时,应小心加热,不断用温度计测量,不要使温度超过油的燃烧温度。

维修工绩效考核细则

维修工绩效考核细则 针对维修工岗位的特殊性,充分体现公平,公正,客观合理的考核规则,激励员工工作积极性,调动全员创新意识。下文是维修工绩效考核细则,欢迎阅读! 维修工绩效考核细则一 一、工作量40分 (1)以每一工作日为一记量单位包括维修项目,修理时间,修复后持续工作时间。为日记分标准持续工作时间/修理时间*工作项目比较日工作量及工作效率记录当日工作记录。 (2)工作态度积极认真如无故怠工,推脱。经操作人员或管理人员确认。(每次扣2分) (3)维修时如查不出原因或自己无法解决的技术问题应立即与班长联系。每次设备修理结束后,应观察一段时间(10个产品以上)确无问题,请操作工在报修单上签字确认后,才算完成任务。(无故不执行扣1分)

(4)工作完成将维修现场清理干净,工具及零件归位。换下来的旧零件应收回,带回机修间,如能修复,尽可能修理。(无故不执行扣0.5分) (5)修理应填报修单,各人应做好工作记录。作为月度考评依据之一。 (6)以出勤及加班加点考核工作积极性视工作实际情况增减(最多不超0.5分) 以上依据维修工作记录出勤考核表及操作报修工作联系单。 对应各维修人员负责的机台及设备的维护保养: (1)机台所有零部件有无缺失及损坏(每一处扣0.5分) (2)跑冒滴漏的及时处理(每一处扣0.5分) (3)各润滑点的通畅及无外漏时间周期设定合理,固态油脂加注每15个工作日加注1次。(每一处扣0.5分) (4)各安全保护机构的齐全有效。(每一处扣1分) (5)吸料干燥泸芯每2个工作日清理一次。(每一次扣0.5分) (6)油箱减速机油位及泸芯的定期更换。(每一次扣0.5分)

设备日常检修安全技术措施

机电设备日常检修安全技术措施 一、一般规定 1、设备检修人员应当严格遵守各工种的安全操作规程,必须制定安全技术措施。并由项目负责人统一指挥并设安全负责人。 2、检修工作前,必须检查所用工具的可靠性。严禁超负荷、带病违章作业。 3、设备检修必须执行停电挂牌加锁制度,由设备检修人员带好钥匙。 4、检修人员进入机器内部作业时,必须设专人在外监护。 5、检查、检修设备内部,应当使用符合标准的行灯或手电筒。严禁使用明火照明。 6、设备检修完毕后,检修人员应当清点工具和清理工作现场,不得将杂物或工具遗留在设备内,经检查确认一切合格后,方可送电试车。 7、因检修需要移动、拆除护栏、护网、安全罩、盖板等安全设施时,如果工作人员离开作业地点,必须在上述作业地点的周围设置临时护栏、护网,并设置醒目的警示标志。一切工作结束后,应当立即恢复原样。 8、检修工作中,拆下的零部件不得丢失。检修机械零部件的接合面时,应当将吊起部分垫稳,手不得伸入其间。检查容易倾倒的部件时,必须支撑牢固。 使用扳手时,扳手与接触部分不得粘有油脂。不得将扳手加套筒使用。不得将扳手当作锤使用。 二、电、气焊作业 1、电、气焊作业必须编制专项烧焊措施,并配备齐消防器材和有消防水管。 2、作业现场必须通风良好。无易燃、易爆物品。各类气瓶与明火的距离必须在10m以上。氧气瓶与乙炔瓶的距离必须在5m以上。禁止作业现场吸烟。 3、严禁在有压力液体或压力气体的容器、管道、带电设备以及正在运转的机械上进行焊接、气割。 4、因工作需要进入设备内部或容器内部工作时,焊工要穿干燥工作服和绝缘靯,并设专人监护。禁止行灯变压器带入设备内和容器内。禁止照明电压超过12V。 5、氧气瓶必须装置防震圈、安全帽、减压器。减压器上应当设有安全阀。使用的乙炔瓶必须直立放置,不能斜放,更不能卧放。 6、气瓶连接处、胶管接头、回火防止器和减压器不得沾染油脂。 7、禁止气瓶在露天曝晒。要冬季,气瓶、回火防止器、减压器被冻住后,只许用热水或蒸汽解冻,严禁火烤。 8、一旦氧气瓶、乙炔瓶压力表损坏或失灵,必须立即停止作业并更换。 9、电焊设备及工具,必须绝缘良好。焊机外壳必须接地,必须双线作业。 10、工作完毕或暂停时,施焊作业人员必须切断电源、气源,详细检查现场,确认无起火危险后,方可离开作业现场。 三、起重作业 1、进行起重工作前,应当认真检查工作场地以及所用的工具。 2、起重作业时,必须由专人负责指挥。起重工应当熟悉各种手势、信号和旗语。 3、起重物体时不得斜吊,禁止吊固定或掩埋不明物件。禁止超负荷吊装以及超负荷使用各类起重工具。 4、禁止任何人在起重物体下面通过或停留。禁止任何人站在起重物上。禁止人与物一起吊运。起重现场应当设警戒线。

实验室安全与防护

1.何为气溶胶?结合您的工作举例说明哪些情况下可发生气溶胶导致的感染? 气溶胶是悬浮于气体介质中的固态或液态微小粒子形成的相对稳定的分散体系(粒径一般为0.001-10μm)。 下列情况下可发生气溶胶导致的感染:动物尸体解剖,毒液滴到物品表面,打开容器的螺旋盖,摔碎有培养物的瓶、平皿,注射器从安瓿抽取毒液,离心时离心管破裂,打开、打碎干燥菌种安瓿管,注射器针尖滴出的毒液,拍打、刷衣服,搅拌,小白鼠鼻内接种。2.何谓生物安全柜?何谓超净工作台?简述两者的区别。 生物安全柜(biological safety cabinet,BSC)是操作有感染性的材料时,用来保护操作者本人、实验室环境及实验材料,使其避免暴露于操作过程中产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的负压排气柜。 超净工作台是为保护试验样品而设计,通过吹过工作区域的层流空气防止试验样品受粉尘或细菌的污染。 3.如何正确处理生物实验室的废弃物 感染性废弃物实验中产生的感染性废弃物,要随时放入盛有适宜消毒液的防碎裂的容器中浸泡,以进行污染清除处理。消毒液在使用时需新鲜配置。 然后把消毒液及废弃物置于合适的容器内进行高压灭菌或焚烧处理。 可重复使用的运输容器应防渗漏,并附带密闭的盖子。 病理性废弃物质粒、细胞、单克隆抗体、临床组织样本及实验动物组织、尸体等废弃物,应集中放置于实验室指定位置,以备高压蒸汽灭菌后废弃。 损伤性废弃物使用过的注射针头(包括不能从注射器上取下的针头等)﹑刀片等锐器不应再重复使用,置于一次性容器中,进行高压灭菌或焚烧处 理。 4.放射性衰变的方式有几种? 5种:α衰变、β- 衰变、β+衰变、电子俘获衰变EC Decay、γ跃迁 5.电离辐射的随机效应和非随机效应各有何特点? 随机效应(stochastic effect)是指正常细胞因电离辐射事件产生的变化所引起的生物效应。其发生概率随受照剂量的增加而增大,剂量愈大,随机效应的发生概率愈高,即使照射量很小,也会发生。不存在剂量阈值。 非随机效应也称确定性效应指生物效应产生的严重程度随剂量变化而变化的效应。有剂量阈值,在剂量阈值下,不会引起非随机效应,超过阈值,则效应的严重程度随剂量增大而增加。 6.放射性外防护的基本原则是什么? (1)时间防护 累积剂量与受照时间成正比 措施:充分准备,减少受照时间 (2)距离防护

相关文档