文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 毕业实习报告终稿

毕业实习报告终稿

毕业实习报告终稿
毕业实习报告终稿

福州大学至诚学院本科生毕业实习报告

姓名:

学号:211304228

系别:环境资源工程系

专业:环境工程

年级:2013级

指导教师:涂莹莹

2016年12月12日—2017年1月13日

目录

第1章概述 (1)

1.1实习时间 (1)

1.2实习任务 (1)

1.3实习目的 (1)

1.4实习地点概况 (1)

1.5实习过程及内容的概述 (2)

1.5.1实习过程 (2)

1.5.2实习内容概述 (3)

第2章实习成果总结 (5)

2.1项目污水处理量预测 (5)

2.1.1用水量预测 (6)

2.1.2污水处理量预测步骤 (6)

2.2人工湿地在污水处理中的应用 (6)

2.2.1人工湿地概述 (6)

2.2.2人工湿地系统设计 (7)

2.3人口估算 (7)

2.4管网设计步骤 (7)

2.5污水泵站设计(部分) (8)

2.5.1设计要求 (8)

2.5.2国产污水泵类型及选泵考虑因素 (8)

2.5.3泵房布置 (9)

2.6格栅的设计 (10)

2.6.1设计要求 (10)

2.6.2设计计算举例 (11)

2.7沉砂池设计 (12)

2.7.1设计要求 (12)

2.7.2沉砂池类型及设计参数取值 (12)

2.8沉淀池设计 (13)

2.7.1沉淀池类型 (13)

2.7.2各类沉淀池优缺点 (13)

2.9活性污泥法 (14)

2.9.1鼓风曝气活性污泥法 (14)

2.9.2机械曝气活性污泥法 (15)

2.10污泥脱水 (15)

2.10.1污泥干化场 (15)

2.10.2机械脱水 (15)

2.11医院污水处理工程设计 (15)

2.11.1设计要求 (16)

2.11.2污水处理设计水量 (16)

2.11.3单元工艺设计要求 (18)

2.11.4典型医院污水处理工艺 (18)

第3章实习体会与收获的感悟 (20)

3.1实习体会 (20)

3.2收获的感悟 (20)

第1章概述

1.1实习时间

2016年12月12日—2017年1月13日

1.2实习任务

(1)通过参观实习单位,了解并熟悉实习单位业务及工作流程,技术岗位设置及工作内容等;

(2)围绕毕业设计选题内容,收集并正确使用相关资料(包括法规、技术规范、环境标准、项目合同及设计项目原始资料等),为项目工艺设计提供充分依据;

(3)通过阅读前人工作成果(包括设计方案说明书、设计计算书和设计图集),熟悉并掌握工艺设计的主要依据,设计方案说明书编写格式、内容、方法和要求,设计参数选择与计算过程,以及设计计算书编制格式、内容、方法和要求,单体构筑物结构设计图的结构、内容、标识和视图关系、设计说明等内容,加深对废物处理工程工艺设计工作目的意义的认识与了解;

(4)通过参与实习单位具体项目设计工作(包括现场调查、方案设计、设计参数选择与计算、单体构筑物结构设计、施工管理和运行调试等工作),初步掌握环保工程工艺设计程序、内容和方法;

(5)能够熟练应用CAD完成相关构筑物结构设计图件清绘,掌握总平面布置图和高程布置图设计原则与方法等。

1.3实习目的

通过本次实习将平时课堂上学习到的知识和理论在一定程度上付诸于实际工程项目之中,一方面是加深对之前所学专业课理论知识理解,加强CAD绘图的熟练度及技巧性,同时也为毕业设计提供材料等,另一方面则是提供一个校外学习平台,帮助毕业生更好磨炼专业技能以便于以后走上社会。

1.4实习地点概况

福建龙源环境工程技术有限公司是一家秉承以顾客为中心、以市场为导向、以技术为基础、以碧水蓝天为目标的福建省环境保护产业协会会员单位,是一家致力于环境污染治理、环保产业投资、环保产品研发的专业化公司。以“致力环保、平衡生态、构造和谐、持续发展”为经营宗旨,本着“专注、专业、共赢、发展”的经营理念,与国家光催化重点实验室、福州大学等国内知名科研机构、高校及央企达成战略联盟,为公司的持续发展蓄足了后劲。

公司重点从事环境污染治理工程的咨询、设计、施工及运营管理;环保产业的投资、建设及运营管理;环保产品、设备的研发、生产及销售。针对环境污染治理工程,公司建立了从咨询文件编制、方案设计、施工图设计、工程施工、调试运行、运营管理等一整套系统科学的作业流程;针对环保产业,公司重点介入废物综合利用及城镇污水处理厂BOT项目;针对环保产品、设备的发展趋势,公司携手德国瑞好、中治华天等多家国内外知名企业共同发展。

1.5实习过程及内容的概述

1.5.1实习过程

根据实际实习情况以及个人的实习状态,本次实习过程大致可分为三个阶段。一阶段为环境适应期;二阶段为模仿摸索期;三阶段为自主学习期。

(1)环境适应期

在这个阶段中,我还处于一种对努力对新环境适应的状态,不同于暑假有去单位生产实习的同学,我是第一次来到以后可能要工作的地方来实习,内心有点紧张同时有点激动。

在实际实习过程中,我表现的不是很主动,甚至有些方面显得很被动。虽然我和企业导师做了沟通,老师也给我安排了一些现阶段可以做的任务,但是学习效率不是很高,只是单纯地自己粗略浏览一些工程设计文件说明以及相应的规范标准。目的性不是很明确,不懂的挑重点去看,也不知道有些地方是需要做相应的笔记或者标注,可以说只是漫无目的随便看看。第一天是这样,漫无目的地看了一天的报告。第二天也是这样,但较第一天相比有了一点进步,我开始对自己感兴趣的部分做了一些标注。第三天,可能是出于对自己状态的不满足或者是对现状的反省,我开始改变自己一些做法,对自己提出了新的要求以适应这种新环境。很显然,我成功了,我适应了这种工作方式以及这种工作环境,我开始渐渐融入到这家企业之中,同时也体会到了浓浓的企业文化。

(2)模仿摸索期

在这个阶段中,我主要是以看企业导师给的某城镇污水处理厂初步设计说明

书(涉及企业隐私具体项目名称以某城镇污水处理厂代替)为主,辅助上一些企业导师给的相关设计标准,接下来的一段时间就是一边看项目设计说明书,一边看导师提供的相关设计标准,时不时的在文档上做一些批注以方便数字及公式内容的理解,同样不懂得地方也会批注下以方便询问企业导师或者公司其他的工程师,在企业导师给我的有限材料里,我就只局限于设计说明书偶尔查下导师给的标准,标准里有的就批注到设计说明书相应的地方,没有的就没有去过度关注,只是放一边或者直接忽略而没有去查询其他资料。

时间一天天过去,我就一直是这样,大概是花了五天的时间我看完了设计说明书,当然成果还是有的,设计说明书文档上都是满满的批注内容,姑且不说里面有一些多少没有价值的内容,但是这都是我自己把设计说明书看过一遍的成果汇总,我模仿着设计说明书编制着的思路一边自己揣测他的设计理念一边自己探索并积累下自己见解的批注,就这样渐渐积累了满满的批注内容。

(3)自主学习期

在这个阶段中,我开始基于第二阶段的状态开始做了一些转变,可以这样理解,自主学习期是模仿探索期的进阶,又或者可以理解为后者是前者的蜕变。有了第二阶段的积累和准备,第三阶段进行起来轻松了许多,我开始对设计说明书进行第二遍阅读,这次的目的是查漏补缺,有针对性的对第二阶段的遗留问题做逐一解决,争取自己独立完成,实在不能解决的问题则向企业导师寻求帮助。

自主学习阶段中,我不再局限于手头现有的电子档资料的查询,我开始查看一些放在我案头的一些书籍,以及环保设备厂家设备介绍手册。我在这些资料中查找我需要的信息,并在设计说明书文档中做相应的批注,同时更正一些之前有错误或者解释不全面的批注。对于还有一些未解决的问题则继续在网络上借助学校图书馆庞大的数据库进行查询

1.5.2实习内容概述

实习内容基本是根据实习任务书的要求进行安排以满足后期毕业设计的要求,其中也包含了一些日常的打杂,虽然没有什么技术含量但是长了见识。

初次来到实习单位的前几天主要是了解并熟悉实习单位业务及工作流程,技术岗位设置及工作内容等。大概过了两天左右,企业导师给我安排了一位公司设计部拥有丰富经验的陈姓工程师(下面部分以陈工代替)来带我,平时就让我跟着她学习,遇到什么问题再过去找他。陈工给了一份城镇污水处理厂设计说明书让我自己先熟悉下,有什么不懂的可以找个时间去问。接下来的时间我一边看设计说明书一边记录下自己不懂的地方。

大概过了十几天的时间,我确定我毕业设计的方向——医院废水处理并围绕

毕业设计选题内容开始收集相关资料(包括法规、技术规范、环境标准等)。通过阅读前人工作成果——设计说明书、设计计算书和设计图纸以及工程设计的相关标准规范,熟悉了工艺设计的主要依据、设计方案说明书编写格式、内容、方法和要求,设计参数选择与计算过程,以及设计计算书编制格式、内容、方法和要求,单体构筑物结构设计图的结构、内容、标识和视图关系、设计说明等内容,加深了对废物处理工程工艺设计工作目的意义的认识与了解。期间我也有帮忙公司里的前辈们整理一些图纸,修改一些图纸简单的地方等,同时公司也有安排我去帮忙公司招标,说让我学习学习但是由于时间问题暂时搁置。

虽然本学期实习阶段没有参与实习单位具体项目设计工作,但是下学期应该有机会参与同时得到新的收获。

第2章实习成果总结

实习阶段我的主要成果包括:

(1)企业导师给我的具体项目的设计说明书的阅读批注(部分见下图2-1);

(2)自己查阅《环境工程设计手册》和相关标准所记录下的实习笔记其主要内容包括如何进行项目污水处理量预测、人工湿地在污水处理中的应用、如何进行人口估算、管网设计步骤、污水泵站设计、如何选泵及泵房的布置、格栅的设计设计要求及设计计算、格栅设计计算举例、格栅清污机的介绍、沉砂池的种类以及设计计算、沉淀池种类介绍比较及设计计算、鼓风曝气活性污泥法和机械曝气活性污泥法介绍及比较、几种污泥脱水方法的介绍等;

(3)确定毕业设计方向——医院废水处理后,查阅并了解相关设计计算标准规范(如,医院污水处理设计规范(CECS07-2004)、医院污水处理工程技术规范(HJ2029—2013)、医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)、医院污水处理技术指南(环发[2003]197号)等。)及医院废水的典型处理技术。

图2-1设计说明书批注(部分)

由于第一方面内容知识点在第二方面和第三方面有所体现所以下面只对第二方面和第三方面做较为详细的叙述。

2.1项目污水处理量预测

2.1.1用水量预测

(1)综合指数法

①先确定城镇人口规模;

②再确定人均用水量(查GB50282-98表2.2.4可得);

③人口规模×人均用水量=用水量。

(2)不同性质用地单位用水指标法

①从GB50282-98中可得到不同性质用地用水量标准值(有时需要考虑有无

当地规范标准,如建设项目在福建省则需执行《福建省综合改革试点镇规划导

则》);

②再确定各类用地规划面积;

③标准值×各类用地规划面积=用水量。

2.1.2污水处理量预测步骤

①先确定最高日用水量、日变化系数、污水排放系数;

②根据上述数据再确定污水排放量及地下水渗入量(以10%污水排放量计);

最高日用水量×污水排放系数÷日变化系数=污水排放量

③污水排放量+地下水渗入量=污水量。

④污水量×收集效率=污水处理量

2.2人工湿地在污水处理中的应用

2.2.1人工湿地概述

人工湿地是将废水有控制的投配到人工构筑的湿地上,利用土壤、植物和微生物联合作用处理废水的废水处理系统,可分为三种类型:表面流湿地、垂直下

渗湿地、底下潜流湿地。人工湿地优缺点见表2-1。

表2-1人工湿地优缺点一览表

优点缺点

基建投资和运行费用低(分别约为生物处理的1/3~1/5

和1/5~1/6);可长年运行,运行管理简便;水力负荷远高于天然湿地,处理效果好,出水水质优于生物处理,对氮、磷、重金属和难降解有机物也有处理效果;湿地植物有一定的经济价值;具有一定的景观功能。需要的土地面积大,净化效果受气候和植物生长期影响大,有蚊蝇擎生。

2.2.2人工湿地系统设计

不同湿地系统技术参数见表2-2。

表2-2湿地系统设计参数技术参数

表面流湿地潜流湿地垂直下渗湿地天然湿地水力负荷/(cm*d

-1) 2.4~5.8 3.3~8.2 3.4~6.7 2.4~6.0水层深度/m

0.1~0.400.1~0.40.2~0.8水力停留时间/d

1.5~4.0 4.0~5.0>10.0<10.0有机负荷(以BOD 5计)/(kg*hm -2*d -1)

6564~15080~13060氮负荷/(kg*hm -2*d -1)16282511

2.3人口估算

(1)算术法

假设增长率为常数

①dp/dt=k a

其中p 为人口,t 为时间,k a 为算术增长率常数;

②∫∫=2p 1p 21t t kadt dp ,p 2-p 1=k a *(t 2-t 1),p 1=p 0+k a *t

其中p 1为将来人口,p 0为现在人口经常用p 2代替。

(2)常数增长百分率法

假设增长率与人口成正比

①dp/dt=k a *p 积分得lnp 2-lnp 1=kp*(t 2-t 1),kp=(lnp 2-lnp 1)/(t 2-t 1);

②人口的几何预测为lnp=lnp 2+kp*(t-t2)。

2.4管网设计步骤

(1)在造当比例的、并绘有规划总图的地形图上,按地形并结合排水规划布置管道系统,划定排水区域;

(2)根据管道综合布置,确定干支线在道路(或规划路)横断面和平面上的位置,确定井位及每一管段长度,并绘制平面图;

(3)根据地形、干支管和一切交叉管线的现状和规划高程,确定起点、出口和中间各控制点的高程;

(4)根据规划确定的人口、污水量定额等标准,或折合为面积的污水量模数,

计算各管段的设计流量;

(5)进行水力计算,确定管道断面、纵坡及高程,并绘制纵断面图。

2.5污水泵站设计(部分)

2.5.1设计要求

(1)应根据远近期污水量,确定污水泵站的规模。泵站设计流量一般与进水管之设计流量相同;

(2)应明确泵站是一次建成,还是分期建设,是永久性还是半永久性,以决定其标准和设施。并根据污水经泵站抽升后,出口人河道、灌渠,还是进处理厂处理来选定合适的泵站位置;

(3)在分流制排水系统中,雨水泵站与污水泵站可分建在不同的地区,也可以合建在一起,但选泵、集水池和管道应自成系统;

(4)污水泵站的集水池与机器间合建在同一构筑物内时,集水池和机器间须用防水隔墙分开,不允许渗漏;分建式时,集水池与机器间要保持一定的施工距离,其中集水池多采用圆形,机器间多采用方形;

(5)泵站构筑物不允许地下水渗入,应设有高出地下水位0.5m的防水措施,见《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002;

(6)关于集水池。

①污水泵站集水池宜采用敞开式,上加顶棚,四周加矮墙;

②集水池的有效容积按不小子最大一台泵的5分钟的出水量计算。当水泵机组为人工管理时,每小时水泵开停次数不宜多于2次,当水泵机组为自动控制时,每小时启停泵次数,要求不超过4次,集水池尺寸也不应过大,以免造成维护上的困难。人口较少地区(或单位)的泵站,夜间流量小,往往夜间停泵。在这种情况下,集水池的容积,必须能容纳夜间的流量;

③当集水池形式为封闭式时,池内应设通气管,通向池外,并将管口作成弯头或加罩,高出室外地面至少0.5m,以防雨水及杂物入内;

④集水池一般设有污泥斗,池底做成不小于0.01的斜坡,坡向污泥斗。池上设供吊泥用的梁钩、滑车;

2.5.2国产污水泵类型及选泵考虑因素

(1)国产污水泵类型

PW型污水泵,PWF型污水泵,WQ型潜污泵,WD、WDF、WDL、WG、

WGF型污水泵,螺旋泵,SH型双吸式离心泵,PN、PNL型泥浆泵。

(2)选泵考虑因素

①水泵机组工作泵的总抽升能力,应按进水管的最大时污水流量设计,并应满足最大充满度时之流量要求;

②尽量选用类型相同和口径相同水泵,以便于检修,也须满足低流量时的需要;

③由于生活污水,对水泵有腐蚀作用,故污水泵站尽量采用污水泵,污水泵一般可使用4000小时检修一次,清水泵用于抽送污水时则仅为2500小时。在大的污水泵站中,无大型污水泵时,才可选用清水泵。

2.5.3泵房布置

(1)布置内容

①水泵、电动机机组及进出水管道和阀门配件等的布置;

②起重机械、真空设备及真空管线、排水设备及排水管线、通风设备及通风管道、采暖设备及采暖管道的布置;

③电气设备以及操作控制室的布置;

④管沟,检修场地,工作平台,人行通道及楼梯等布置;

⑤噪声消除措施的布置;

⑥工具储藏以及生活间等布置。

(2)布置类型及比较

布置类型及比较见表2-3

表2-3机组布置比较

优点缺点适用情况

直线单行(1)跨度小;(2)管配件

简单;(3)水力条件好;

(4)检修场地较宽畅。

(1)泵房长度较大;(2)操作管理路线

较长;(3)管配件拆装较麻烦。

(1)适用于SH、SA等双吸卧式

离心泵;(2)一般适宜于水泵台

数不超过5~6台,如台数过多

时,操作室可布置于泵房中间。

行单排(1)布置紧凑,泵房面积

可较直线单排小。

(1)跨度稍大;(2)管配件较多;(3)水

力条件较差;(4)水泵,电机布置不在

一条轴线,如单轨起吊则不方便。

(1)适用于X、BA单吸卧式离心

泵;(2)一般适应小型泵房。

交错双排(1)布置紧凑,面积小;

(2)管配件简单;(3)水

力条件较好。

(1)跨度大;(2)检修地位较小;(3)常

需采用桥起重机械;(4)为减少泵房面

积常要求电动机、水泵以倒顺转相交

错布置,使订货维修麻烦。

(1)适用于大型双吸卧式离心泵

的地下式泵房;(2)适用于水泵

台数较多,一般在6台以上。

2.6格栅的设计

2.6.1设计要求

(1)水泵前格栅栅条间隙应根据水泵要求确定。

(2)污水处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求:①人工清渣25~40mm;

②机械清渣16~25mm;③最大间隙40mrn。污水处理厂亦可设置粗、细两道

格栅。

(3)如水泵前格栅间隙不大于25mm时,污水处理系统前可不再设置格栅。

(4)栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类

型等因素有关。在无当地运行资料时,可采用:①格栅间隙16~25mrn;0.10~

0.05m3栅渣/103m3污水;②格栅间隙30~50mm;0.03-0.01m3栅渣/103m3污水;栅

渣的含水率一般为80%,密度约为960kg/m3。

(5)在大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),一般应

采用机械清渣。

(6)机械格栅不宜少于2台,如为1台时,应设人工清除格栅备用。

(7)过栅流速一般采用0.6~1.0m/s。

(8)格栅前渠道内的水流速度一般采用0.4-0.9时。

(9)格栅倾角一般采用45°~75°人工清除的格栅倾角小时,较省力,但占

地多。

(10)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m。

(11)格栅间必须设置工作台,台面应高出栅前最高设计水位0.5m。工作台上应有安全和冲洗设施。

(12)恪栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。工作台正面过道宽度:①人工清渣不应小于1.2m;②机械清渣不应小于1.5m。

(13)机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。

(14)设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。

(15)格栅间内应安设吊运设备,以进行格栅及其他设备的检修、栅渣的日常清除。

2.6.2设计计算举例

〔例〕已知某城市污水处理厂的最大设计污水量Q max=0.2m3/s,总变化系数K Z=1.50,求格栅各部分尺寸。

解:

①栅条的间隙数

设栅前水深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,栅条间隙宽度b=0.021m,格栅倾角α=60°

n=(Qmax*(sinα)^(1/2))/(bhv)=(0.2*(sin60°)^(1/2))/(0.021*0.4*0.9)≈26(个)

②栅槽宽度设栅条宽度S=0.01m

B=S(n-1)+bn=0.01*(26-1)+0.021*26=0.8(m)

③进水渠道渐宽部分的长度设进水渠宽B1=0.65m,其渐宽部分展开角度α1=20°(进水渠道内的流速为0.77m/s)

l1=(B-B1)/(2*tanα1)=(0.8-0.65)/(2*tan20°)≈0.22(m)

④栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度

l2=l1/2=0.22/2=0.11(m)

⑤通过格栅的水头损失,设栅条断面为锐边矩形断面

h1=(β(S/b)^(4/3))*(v2*sinα*k/2g)

=(2.42*(0.01/0.021^(4/3))*(92*sin60°*3/19.6)

=0.097(m)

⑥栅后槽总高度,设栅前渠道超高h2=0.3m

H=h+h1+h2=0.4+0.097+0.3=0.8(m)

⑦栅槽总长度

L=l1+l2+0.5+1.0+(H1/tanα)=0.22+0.11+0.5+1.0+((0.4+0.3)/tan60°)=2.24(m)

⑧每日栅渣量,在格栅间隙21mm的情况下,设栅渣量为每1000m3污水产

0.07m3渣

W=(Q max*W l*86400)/(K Z*1000)=(0.2*0.7*86400)/(1.50*1000)=0.8>0.2(m3/d)故采用机械清渣。

2.7沉砂池设计

2.7.1设计要求

(1)城市污水处理厂一般均应设置沉砂池。

(2)沉砂池按去除密度2.65、粒径0.2mm以上的砂粒设计。

(3)设计流量应按分期建设考虑:①当污水为自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;②当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算;

③在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。

(4)沉砂池个数或分格数不应少于2个,并宜按并联系列设计。当污水量较小时,可考虑一格工作、一格备用。

(5)城市污水的沉砂量可按106m3污水沉砂30m3计算,其含水率为60%,密度为1500kg/m3;合流制污水的沉砂量应根据实际情况确定。

(6)砂斗容积应按不大于2日沉砂量计算,斗壁与水平面倾角不应小于55°。

(7)除砂一般宜采用机械方法,并设置储砂池或晒砂场。排砂管直径不应小于200mm。

(8)当采用重力排砂时,沉砂池和储砂池应尽量靠近,以缩短排砂管长度,并设排砂闸门于管的首端,使排砂管畅通和易于养护管理。

(9)沉淀池的超高不宜小于0.3m。

2.7.2沉砂池类型及设计参数取值

(1)沉砂池类型

平流式沉砂池、竖流沉砂池、曝气沉砂池、

(2)沉砂池设计参数取值

各类沉砂池设计参数取值见表2-4。

类型平流式沉砂池竖流沉砂池曝气沉砂池

参数(1)最大流速为0.3m/s,最小

流速为0.15m/s;(2)最大流

量时停留时间不小于30日,

一般采用30~60s;(3)有效

水深应不大于1.2m,一般采

用0.25~1m,每格宽度不宜

小于0.6m;(4)进水头部应采

取消能和整流措施;(5)池底

坡度一般为0.01~0.02,当

设置除砂设备时,可根据设

备要求考虑池底形状。

(1)最大流速为

0.lm/s,最小流速

为0.02m/s;(2)最

大流量时停留时间

不小于20s;一般采

用30~60s;(3)进

水中心管最大流速

为0.3m/s。

(1)旋流速度应保持为0.25~0.3m/s;

(2)水平流速为0.lm/s;(3)最大流量时停留时间为

1~3min;(4)有效水深为2~3m,宽深比一般采用1~

1.5;(5)长宽比可达5,当池长比池宽大得多时,应

考虑设置横向挡板;(6)每m3污水的曝气量为0.2m3空

气;(7)空气扩散装置设在池的一侧,距池底约0.6~

0.9m,送气管应设置调节气量的闸门;(8)池子的形

状应尽可能不产生偏流或死角,在集砂槽附近可安装

纵向挡板;(9)池子的进口和出口布置应防止发生短

路,进水方向应与池中旋流方向一致,出水方向应与

进水方向垂直,并宜考虑设置挡板;(10)池内应考虑

设消泡装置。

2.8沉淀池设计

2.7.1沉淀池类型

沉淀池一般分平流式、竖流式和辐流式,斜管(板)沉淀池。

2.7.2各类沉淀池优缺点

各类沉淀池优缺点见表2-5。

池型优点缺点适用条件

平流式沉淀池(1)沉淀效果好;(2)对冲击负荷和

温度变化的适应能力较强;(3)施工

简易,造价较低。

(1)池子配水不易均匀;(2)采用

多斗排泥时,每个泥斗需单独设

排泥管各自排泥,操作量大。采

用链条式刮泥机排泥时,链带的

支承件和驱动件都浸于水中易

锈蚀。

(1)适用于地下水位高

及地质较差的地区;

(2)适用于大、中、小

型污水处理厂。

竖流式沉淀池(1)排泥方便,管理简单;(2)占地

面积较小。

(1)池子深度大,施工困难;(2)

对冲击负荷和温度变化的适应

能力较差;(3)造价较高;(4)

池径不宜过大,否则布水不匀。

适用于处理水量不大

的小型污水处理厂

辐流式沉淀池(1)多为机械排泥,运行较好,管理

简单;(2)排泥设备已趋定型。

(1)池内水的流速不稳定,沉淀

效果较差;(2)机械排泥设备复

杂,对施工质量要求高。

(1)适用于地下水位较

高地区;(2)适用大、

中型污水处理厂。

斜管(板)沉淀池(1)沉淀效率高;(2)停留时间短;

(3)占地少。

用于城市污水的二次沉淀池中,

当固体负荷过重时,其处理效果

不太稳定,耐冲击负荷的能力较

差。斜板(管)设备在一定条件下,

有滋生藻类等问题,给维护管理

工作带来一定困难。

适用于城市污水初沉

2.9活性污泥法

按曝气方式,可分为鼓风曝气活性污泥法、机械曝气活性污泥法。

2.9.1鼓风曝气活性污泥法

鼓风曝气活性污泥法是用鼓风机或空压机将空气送入曝气池,空气中含的氧转移到水中,供给细菌氧化分解废水中有机物所需的氧量而净化废水的方法。鼓风曝气活性污泥法由四部分组成,即曝气池、曝气设施(一般兼作搅拌)、泥水分离与污泥回流。

鼓风曝气的曝气装置亦即鼓泡装置,分小气泡型和大、中气泡型两大类。

2.9.2机械曝气活性污泥法

机械曝气常用表面曝气叶轮,通过叶轮的旋转使曝气池内形成水跃卷进空气、池内液体不断循环流动更新气液接触面,达到向曝气池供氧。

机械曝气活性污泥法由曝气池、曝气机、泥水分离与污泥回流三部分组成。

2.10污泥脱水

污泥脱水的方法,一般有自然于化(干化场)、机械脱水、污泥烘干及焚烧等。

2.10.1污泥干化场

污泥于化场亦称晒泥场,是一片滤水性能良好的平坦场地。含水率较高的污泥在干化场上形成薄层将由于水分的自然蒸发及渗透作用而逐渐变干,一般可使污泥(生活污水污泥)含水率降至75%左右,形成潮湿土壤,可用铁锹锹起,装载运输方便。

生活污水的消化污泥一般可按每m2干化场服务3~4人计算。

2.10.2机械脱水

(1)带式压滤脱水机

将沉淀浓缩以后的污泥与稀释成一定浓度的高分子絮凝剂在絮凝反应器中混合反应后,污泥中的悬浑固体微粒絮凝成絮状团块,絮凝好的污泥输送到带式压滤机进行脱水,脱水分三个区段,即重力脱水段;上下网带模形加压段(产生预压脱水);压榨段。污泥经三段脱水后含水率为70%~80%。

(2)离心脱水

离心脱水机的种类很多,而适用于废水污泥脱水的一般是卧式螺旋卸料离心脱水。

(3)加压过滤脱水

加压过滤(压滤)的特点是整个压滤机是密封的,过滤压力一般为392~490kpa或者是490kpa以上。目前常用的加压过滤设备有两种型式,即板框压滤机和框式压滤机。

2.11医院污水处理工程设计

2.11.1设计要求

(1)总体要求

①医院污水处理工程设计应遵循全过程控制、减量化、分类收集、分质处理、就地达标、风险控制、无害化原则;

②医院污水处理工程的建设规模,应考虑医院发展统筹规划,近、远期结合,以近期为主;

③医院污水处理工程应采用成熟可靠的技术、工艺和设备;

④医院污水处理构筑物应按两组并联设计且应考虑排空设施;

⑤医院污水处理工程排水宜采用重力流排放,必要时可排水泵站;

⑥医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施,各种构筑物宜加盖密闭,并设通气装置;

⑦医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求;

⑧医院污水处理过程产生的污染、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池;

⑨医院污水处理工程以低噪声设备和采取隔音为主的控制措施,辅以消声、隔振、吸声等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB3096和GB12348的规定,建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定;

⑩应保持医院污水处理工程场界内环境整洁,无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现象,采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施,做到清洁整齐,文明卫生。

(2)工艺设计要求

①特殊性质污水应经处理后进入医院污水处理系统;

②传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺;

③非传染病医院污水,若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时,可采用一级强化处理+消毒工艺。

2.11.2污水处理设计水量

(1)按用水量确定污水处理设计水量

新建医院污水处理工程设计水量可按照医院用水量的85%~95%确定。医院用水总量可根据GB50015医院分项生活用水定额和小时变化系数确定。医院污水处理工程设计水量计算公式如下:

Q=(0.85~0.95)*(q1N1K Z1+q2N2K Z2)/86400+q3/1000

其中:

Q——医院最高日污水量,m3/s;

q1——住院部最高日用水定额,L/(人*d);

q2——门诊部最高日用水定额,L/(人*d);

q3——未预见水量,L/s;

N1、N2——住院部、门诊部设计水量;

K Z1、K Z2——小时变化系数。

(2)按日均污水量和变化系数确定污水处理设计水量

新建医院污水处理工程设计水量亦可按日均污水量和日变化系数经验数据计算,计算公式如下:

Q=(qN)*K d/86400

其中:

q——医院日均单位病床污水排放量,L/(床*d);

N——医院编制床位数;

K d——污水日变化系数。

K d取值根据医院床位数确定:

①N≥500床的设备齐全的大型医院,q=400~600L/(床*d),K d=2.0~2.2;

②100<N≤499床的一般设备的中型医院,q=300~400L/(床*d),K d=2.2~

2.5;

③N<100床的小型医院,q=250~300L/(床*d),K d=2.5。

(3)设计水质

医院污水水质应以实测数据为准,在无实测资料时可参考表2-6。

表2-6医院污水水质指标参考数据单位:mg/L 指标CODcr BOD5SS氨氮粪大肠杆菌(个/L)

污染物浓度范围150~30080~15040~12010~50 1.0×106~3.0×108平均值2501008030 1.6×108

(4)注意

①有特殊用水需求的医院,污水排放量可根据特殊用水需求情况适当增大;

②医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量,设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。