文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力线路及变电站安装工程竣工检查验收规范(DOC)

电力线路及变电站安装工程竣工检查验收规范(DOC)

电力线路及变电站安装工程竣工检查验收规范(DOC)
电力线路及变电站安装工程竣工检查验收规范(DOC)

附件:

电力线路及变电站安装工程

竣工检查验收规范

1.架空电力线路部 (3)

1.1 验收时应按下列要求进行检查 (3)

1.2 验收时应提交下列资料和记录 (3)

1.3 验收资料目录 (3)

2.电缆线路部分 (6)

2.1 验收时应按下列要求进行检查 (6)

2.2 验收时应提交下列资料和记录 (6)

3.变电站一次部分 (8)

3.1 变压器 (8)

3.1.1 验收时应按下列要求进行检查 (8)

3.1.2 验收时应移交下列资料和记录 (9)

3.2 六氟化硫断路器 (9)

3.2.1 验收时应按下列要求进行检查 (9)

3.2.2 验收时应提交下列资料和记录 (10)

3.3 隔离开关 (10)

3.3.1 验收时应按下列要求进行检查 (10)

3.3.2 验收时应提交下列资料和记录 (11)

3.4 避雷器 (11)

3.4.1 验收时应按下列要求进行检查 (11)

3.4.2 验收时应提交下列资料和记录 (11)

3.5 电容器 (12)

3.5.1 验收时应按下列要求进行检查 (12)

3.5.2 验收时应提交下列资料和记录 (12)

3.6 互感器 (12)

3.6.1 验收时应按下列要求进行检查 (12)

3.6.2 验收时应移交下列资料和记录 (13)

3.7 母线安装 (13)

3.7.1 验收时应按下列要求进行检查 (13)

3.7.2 验收时应提交下列资料和记录 (13)

3.8 高压开关柜 (14)

3.8.1 验收时应按下列要求进行检查 (15)

3.8.2 验收时应提交下列资料和记录 (16)

3.9 变电站一次部分验收资料目录 (16)

4.变电站二次部分 (18)

4.1 验收时应按下列要求进行检查 (18)

4.2 验收时应提交下列资料和记录 (19)

1.架空电力线路部分

1.1 验收时应按下列要求进行检查

1.1.1 采用器材的型号、规格。

1.1.2 线路设备标志应齐全。(包括线路名称、编号、相序、警示

牌等)

1.1.3 铁塔及电杆组立的各项误差。

1.1.4 电杆拉线的制作和安装。

1.1.5 导线的弧垂、相间距离、对地距离、交叉跨越距离及对建筑

物接近距离。

1.1.6 电器设备外观应完整无缺损。(导线、杆塔、金具等)

1.1.7 相位正确、接地装置符合规定。

1.1.8 沿线的障碍物、应砍伐的树及树枝等杂物应清除完毕。1.2 验收时应提交下列资料和记录

1.2.1 竣工图

1.2.2 变更设计和证明文件(包括施工内容明细表)。

1.2.3 安装技术记录(包括隐蔽工程记录)。

1.2.4 交叉跨越距离记录及有关协议文件。

1.2.5 调整试验记录。

1.2.6 接地电阻实测值记录。

1.2.7 有关的批准文件。

1.3 验收资料目录

1.3.1 供电线路施工合同(内部工程下任务书)

1.3.2 工程招标中标通知书(内部不要)

1.3.3 图纸会审记录

1.3.4 单位工程开工报告

1.3.5 单位工程竣工报告

1.3.6 单位工程竣工验收证书

1.3.7 单位(子单位)工程质量竣工验收记录(内部不要)1.3.8 单位工程质量检验综合评定表

1.3.9 分部工程质量评定汇总表

1.3.10 分项工程质量检验评定表(内部不要)

1.3.11 安全事故应急救援预案(内部不要)

1.3.12 单位负责人通讯录(内部不要)

1.3.13 路径复测记录表

1.3.14 现浇铁塔基础检查及评级记录

1.3.15 自立式铁塔组立检查及评级记录

1.3.16 电杆底、拉、卡盘检查及评级记录

1.3.17 电杆组立检查及评级记录

1.3.18 附件安装检查及评级记录

1.3.19 导、地线展放施工检查及评级记录

1.3.20 交叉跨越检查及评级记录

1.3.21 紧线施工检查及评级记录(耐张段)

1.3.22 耐张塔跳线安装检查及评级记录

1.3.23 接地装置施工检查及评级记录

1.3.24 铁塔基础混凝土抗压强度检验报告

1.3.25 线路金具产品质量证明书

1.3.26 镀锌钢绞线、混凝土构件合格证

1.3.27 施工组织设计暨报审表(内部不要)

1.3.28 高压线路工程施工安全措施

1.3.29 高压线路工程施工技术措施

1.3.30 施工单位营业执照及施工资格证书复印件(内部不要)1.3.31 施工人员及施工作业操作证复印件(内部不要)

1.3.31 竣工图

1.3.33 变更设计和证明文件(包括施工内容明细表)

1.3.34 有关的批准文件(如规划许可证、线路通道协议等)

1.3.35 施工日志(包括隐蔽工程的处理方法及签证)

说明:外部工程要求施工单位按照以上所有内容编制竣工资料;内部工程第14、24项由技术科提供,第25、26项由供应科提供。

其余项目由施工单位提供。

注:有关表格附后(电子版)

2. 电缆线路部分

2.1 验收时应按下列要求进行检查

2.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定;排列整齐,无机械损伤;

标志牌应装设齐全、正确、清晰。

2.1.2 电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护

层的接线等应符合本规范的规定;相序排列与设备连接相序一致,并符合设计要求。

2.1.3 电缆线路所有应接地的接点应与接地极接触良好,接地电阻

值应符合设计要求。

2.1.4 电缆终端的相色应正确,电缆支架等的金属部件防腐层应完

好。电缆管口封堵应严密。

2.1.5 电缆沟内应无杂物,无积水,盖板齐全;隧道内应无杂物,

照明、通风、排水等设施应符合设计要求。

2.1.6 直埋电缆路径标志,应与实际路径相符。路径标志应清晰、

牢固。

2.1.7 防火措施应符合设计,且施工质量合格。

2.1.8 隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收,并做好签证

2.2 验收时应提交下列资料和记录

2.2.1 电缆线路路径的协议文件。

2.2.2 设计变更的证明文件和竣工图资料。

2.2.3 有符合实际的平面示意图,图上必须标明各线路附近参照

物。

2.2.4 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

2.2.5 电缆线路的原始记录:

2.2.5.1电缆的型号、规格及实际敷设总长度及分段长度,电缆终端和接头的形式及安装日期。

2.2.5.2 电缆终端和接头中填充的绝缘材料名称、型号。

2.2.6 电缆线路的施工记录

2.2.6.1 隐蔽工程隐蔽前检查记录或签证。

2.2.6.2 电缆敷设记录。

2.2.6.3 质量检验评定记录。

2.2.7 电缆试验记录。

3. 变电站一次部分

3.1 变压器

3.1.1 验收时应按下列要求进行检查:

3.1.1.1 本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。

3.1.1.2 油漆应完整,相色标志正确。

3.1.1.3 变压器顶盖上应无遗留杂物。

3.1.1.4 事故排油设施应完好,消防设施安全。

3.1.1.5 储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的油门均应打开,

且指示正确。

3.1.1.6 接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接

地应可靠。

3.1.1.7 储油柜和充油套管的油位应正常。

3.1.1.8 分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远

方操作应动作可靠,指示位置正确。

3.1.1.9 变压器的相位及绕组的接线组别应符合并列运行要求。

3.1.1.10 测温装置指示应正确,整定值符合要求。

3.1.1.11 变压器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规

定;操作及联动试验正确。

3.1.2.12 接于中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其

中性点必须接地。

3.1.2.13 变压器第一次投入时,可全电压冲击合闸,如有条件时

应从零起升压;冲击合闸时,变压器宜由高压侧投入;对发电机

相关文档