2018新版《防排烟》规范中的各种数字总结
2m :
433-5 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)的最近边缘的水
平距离不应小于 2.0m。
3m :
4.3.3- 1当自然排烟口设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在
储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排
烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;
4.3.3- 4自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜
大于3.0m。
6m
3.3.5-3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面
上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开
布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,
其两者边缘最小垂直距离不应小于 6.0m ;
4.6.3排烟量计算:
1建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于
60 m 3/ ( h m2)计算,且取值不小于15000m 3 /h,或设置有
效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
2公共建筑、工业建筑中空间净高大于 6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第466条~