一、填空题

1、电机的保护主要有(欠压保护)、(过载保护)、(漏电保护)

2、当线路传递功率一定是时,线路损耗与功率因数的关系是(成反比)。

3、电力变压器的模拟式纵差保护中,通常将变压器星形侧的CT接成

(三角形),将三角形的CT 接成(星形),而微机保护可以用(软件)来实现。

4、倒闸操作前,值班人员必须明确操作的(目的和顺序),全面考虑可能发生的(意外和后果),并做好准备。

5、电力系统对用户提供连续不间断的电力的能力,叫(供电可靠性),它是衡量电力系统(设计)和(运行质量)指标。

6、10KV电网中接地电容电流大于(20A ),35KV及以上电网中接地电容电流大于(10A )时,应装设消弧线圈。

7、事故信号分为(灯光)和(音响)两种。

8、发生三相对称短路时,短路电流中包含(正序)分量。

9、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(瓦解)。

10、电压表内阻为3千欧,最大量程为3伏,先将它串联一个电阻改装成一个15伏的电压表,则串联电阻的阻值为(12V )。

11、衡量电力系统的三个重要指标是(电压) 、( 频率) 、( 波形) 。

12、对变压器差动保护进行向量图分析时,应在变压器(载有一定负荷时进

行时进行)。

13、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过(正负(1%-2%)) 。

14、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之 (减小 ) 。

15、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是 (0.6米 ) 。

16、电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(可靠性) 。

17、恒源流的特点是(输出电流不变) 。

18、发预告信号时光字牌内两只灯为( 并联) 连接。

19、在感性负载两端并联容性设备是为了 (提高整个电路的功率因数 ) 。

20、只有发生(接地故障或非全相运行)时,零序电流才会出现。

21、电力系统发生单相接地故障时有(零序电流) 和(零序电压) ,故采用(零序电流保护装置)和(零序电压保护装置)自动切除单相接地故障进行绝缘监视。

22、负载伏安特性曲线的形状仅与(负载自身特性有关) ,而与实际加在该负载上的( 电压大小无关)。

23、变压器直流电阻的测量方法一般有(电压降法) 和( 直流电桥法) 两种。

24、电容器长采用(白炽灯) 和(电压互感器) 连接成三角形或V形来进行放电。

25、万用表是多用途仪表,在使用时应首先确认(性质) 和(幅度)

26、断路器在合闸时,机构产生跳跃的主要原因是:(辅助开关分断过早,

KK 开关在合闸位置保持时间太短) 。

27、将外部开关量信号和微机保护内部电气回路进行隔离的最常见的器件是(光电隔离三极管) 。

28、定时限电流保护分为( 过电流保护) 、(速断保护)、(延时速断保

护) 、三者配合使用,以达到不同保护对象的要求。

29、三线四相制的中性线上不准安装开关或熔断器的原因是( 开关断开或熔丝断后,三相不对称负载承受三相不对称电压的作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载0 。

30、瓷质绝缘易发生闪络是因为(瓷质表面湿污)。

31、三相对称负载星接时,相电压有效值是线电压有效值的 (1/√3 倍)。

32、在直接接地系统中,当接地电流大于1000A时,变电站接地网的接地电阻不应大于 (0.5 Ω)。

33、后备保护分为 (近后备和远后备 ) 。

34、电流互感器的二次额定电流一般为 (5 A。)

35、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之 (减小) 。

36、电力系统不能向负荷供应所需足够的有功功率时,系统频率要(降低) 。

37、需要将运行中的变压器补油时,应将重瓦斯保护改接 (信号 ) 再进行工作。

38、在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是(U1<1.732Up ) 。

39、反映电力线路电流增大而动作的保护为 (过电流保护 ) 。

40、在小电流接地系统中,发生金属性接地时,接地相的电压为(0 )。

41、当电容器额定电压等于线路额定电压时,则应接成 (星形 ) 并入电

网。

42、发生两相短路时,短路电流中含有 ( 正序和负序分量)。

43、隔离开关可拉开 (电容电流不超过5A )的空载线路。

44、操作票要妥善保管留存,保存期不少于 (一年 )以便备查。

45、在运行中的电流互感器二次回路上工作时,应用(短路片 ) 将二次短

路。

46、变压器中性点接地属于 (工作) 接地。

47、在6---10KV中性点不接地系统中发生接地时,非故障相的相电压

将 (升高1.732倍 )。

48、电流互感器的二次额定电流一般为 ( 5 ) A。

20、变压器不能使直流变压的原因是 ( 直流大小和方向不随时间变化)。

49、线路停电时,必须按照(先拉断路器、负荷侧刀闸、母线侧刀闸) 的顺序进行操作。

50、变压器带 (容性) 负荷时电压最高。

二、选择题(每题1.5分)

1、三相星形接线中性点不接地的电源系统,当发生一相接地时,三个线电

压( A )。

A 不变(B)均降低(C)一个低两个高(D)无规律变化

2、 Y,d-11接线的变压器△侧发生两相短路时,Y侧必有一相电流为另外

两相电流的( D )倍。

A 0.5

B 1

C 1.732

D 2

3、电气保护后备保护逐级配合是指( B )。

A 时间配合

B 时间和灵敏度均配合

C 灵敏度配合

4、变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的( D )。

A 增加变压器电动势

B 变压器加大外电阻

C 变压器增加内电阻

D 选用短路比大的变压器

5. 110kV高压电气设备不停电时的安全距离为( C )

A.1.0米

B. 1.2米

C. 1.5米

D. 2.0米

6. 具有电阻、电感、电容的交流电路中,存在电阻、( C、D ),三者构成的三角形叫阻抗三角形。

A.电晕

B.电导

C. 感抗

D. 容抗

8. 在由电感、电容构成的电路中,电路开关由断开至合上,由于(A、C )不能突变,所以从一个稳定状态换到另一个稳定状态需要一个时间,即一个过程,这个过程称过渡过程。

A. 电感线圈中电流

B. 电感线圈中电压

C. 电容器两端电压

D. 电容器两端电流

9下列(ACD)属于恶性误操作。

A带负荷误拉闸刀B误拉线路开关C带电挂接地线D带接地线合开关4、提高电力系统静态稳定的措施有(BCD)。

A快速切除短路故障B减少系统各元件的感抗 C 采用自动调节励磁装

置 D 采用按频率减负荷装置

10、工作票签发人的安全责任有(ACD)。

A工作必要性B工作现场安全措施是否正确完备

C 所派工作负责人是否适当

D 工作班人员是否充足

11、根据电源与负载之间连接方式的不同,电路有下列(ABC)工作状态,这些工作状态各有其用途。1、下列提法不恰当的是:( C )

A 高压电气设备是指设备电压等级在1000V及以上者;

B、安规规定,在球阀油泵电动机上的工作可不填用工作票,但该工作至少由两人进行;

C、35KV设备不停电时的安全距离是1.5米;

D、新电气安规共新增了“禁止分闸”、“从此进出”标示牌。

12、在纯电感电路中,电源与电感线圈只存在功率交换是(B)。

A.视在功率

B.无功功率

C.平均功率

13、系统事故解列后,为加速同期并列,允许经过长距离输电线路的两个系统( D )进行同期并列。

A.电压相差20%、频率相差0.3HZ;

B.电压相差10%、频率相差0.3HZ;

C.电压相差10%、频率相差0.5HZ;

D.电压相差20%、频率相差0.5HZ

14、下列(ACD)属于恶性误操作。

A带负荷误拉闸刀B误拉线路开关C带电挂接地线D 带接地线合开关路重合闸停用

15、根据电源与负载之间连接方式的不同,电路有下列(ABC )工作状

态,这些工作状态各有其用途。

A通路B开路C短路D异常运行

16、直流串联电路有下列特点(ABC )。

A 流过各电阻的电流都相等

B 总电阻等于各电阻之和

C 端电压等于各电阻上电压之和

D 各电阻两端的电压与各电阻成反比

17、变压器最高运行温度受( AD )。

A.环境温度的限制; B. 金属材料耐热能力的限制;

C. 油类耐热能力的限制;D.绝缘材料耐热能力的限制。

18、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且两个及以上指示已( C ),才能确认该设备已操作到位。

A 发生变化;B、同时发生变化;C、同时发生对应变化;D、发生对应变化。

19、变压器差动保护中,设置二次谐波制动的主要原因是( A )。

(A)、为了躲励磁涌流,防止保护误动(B)、为了内部故障时提高保护的动作可靠性

(C)、当区外故障不平衡电流增加, 为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值(D)、以上说法都不对

20、两只电阻当它们并联时的功率比为9:4,若将它们串联则两电阻上的功率比是 ( C )

(A)、9:4 (B)、3:2 (C)、4:9 (D)、2:3

21、蓄电池的运行方式主要有(A、C)

A 浮充电方式;

B 主充方式;

C 充电一放电;

D 均充方式

22、当失去厂用电的情况下,为保证机组压油槽压力、油位基本正常,可采取以下措施。(A C)

A充气保压;B手动补油;C调速器切手动运行;D投零升压板。

23、变压器遇有下列情况之一者,必须进行核相.(A、B、C)

A、新安装或大修后投入,或易地安装;B.变动过内部、外部連接线或接线组别;C.电源线路或电缆接线变动,或架空线路走向发生变化;D.变压器冷却器检修后

24、根据合闸作功性质,下列哪些机构可以作为开关的操作机构(A、B、

C、D )。

A 电磁机构;

B 气动机构;

C 弹簧机构;

D 液压机构

25、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A )。

A、发热量较大

B、发热量较小

C、没有明显变化

D、不发热

26、纯电感在电路中是( B )元件

A、耗能

B、不耗能

C、发电

D、发热

27、断路器控制回路中“5-8”触点为( A )触点。

A、合闸

B、分闸

C、闭锁

D、转换

28、在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C )。

A、提高电网电压水平

B、限制变压器故障电流

C、补偿电网接地的电容电流

D、吸收无功

29、用来供给断路器调、合闸和继电保护装置工作的电源有( C )。

A、交流

B、直流

C、交、直流

D、以上都不对

30、双回线路的横差保护的范围是( A)。

A、线路全长

B、线路的50%

C、相邻线路全长

D、线路的80%

31、为了防止感应过电压,无论是变电所三相母线还是三相输电线路,都应尽量( C )避雷针

A、多装

B、靠近

C、远离

D、少装

32、三极管基极的作用是(D )载流子。

A、发射

B、收集

C、输出

D、控制

33、对于频率为50HZ的交流电,流过人体的电流超过(D)时就有危险。

A、20-30mA

B、30-40mA

C、40-50mA

D、50-100mA

34、运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的( B )。

A、1倍

B、2 倍

C、5 倍

D、3倍

35、对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流( c )。

A、同相位

B、超前30°

C、滞后30°

D、滞后120°

36、用兆欧表摇测( c)时应在摇把转动的情况下,将接线断开。

A、二次回路

B、电网

C、电容器

D、直流回路

37、电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到初始运行状况的能力,称为( B )。

A、初态稳定

B、静态稳定

C、系统的抗干扰能力

D、动态稳定

38、某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V,那么一次侧电压为 ( A ) 。

A、10000V

B、35000V

C、15000V

D、40000V

39、变电站母线上装设避雷器是为了 ( C) 。

A、防止直击雷

B、防止反击过电压

C、防止雷电行波

D、防止雷电流

40、大电流接地系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上 (A) 。

A、同相位

B、相差90°

C、相差45°

D、相差120°

41、为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的 ( C) 。

A、有功容量

B、电压

C、无功容量

D、电流

42、关于等效变换说法正确的是: ( A ) 。

A、等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变。

B、等效变换是说互换的电路部分一样。

C、等效变换对变换电路内部等效。

D、等效变换只对直流电路成立。

43、用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉 (B ) 。

A、长线路

B、充电线路

C、无重要用户的线路

D、电流线路

44、变压器差动保护范围是( C )。

A、变压器低压侧

B、变压器高压侧

C、变压器两侧电流互感器之间设备

D、变压器中压侧

45、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的

最小安全距离是 (D )。

A、0.4米

B、0.5米

C、 0.7米

D、0.6米

46、电感元件的基本工作性能是 (C ) 。

A、消耗电能

B、产生电能

C、储存能量

D、传输能量

47、电源频率增加1倍,变压器绕组的感应电动势 ( A ) 。

A、增加1倍

B、不变

C、略有降低

D、略有增加

48、用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C )。

A、线路接地引起

B、过负荷引起

C、外壳接地不良

D、线路故障

49、变压器并列运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间(D)

A、无电压差

B、同相位

C、联结组别相同

D、无环流

50、即能保护本线路全长,又能保护相邻线路全长的保护是(C)

A、距离I段

B、距离II段

C、距离III段

D、高频距离保护

51、采用无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B)

A、调整电压的作用不明显

B、即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压

C、不起无功补偿的作用

D、调整电容电流

52、硅胶的吸附能力在油温(B)℃时最大

A、75

B、20

C、0

D、50

53、对电力系统的稳定性干扰最严重的是(B)

A、投切大型空载变压器

B、发生三相短路故障

B、系统内发生大型二相接地短路 D、发生单相接地

54、断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通

A、合闸过程中,合闸辅助触点断开后

B、合闸过程中,动静触头接触前

C、合闸过程中

D、合闸终结后

55、SF6气体在电弧作用下会产生(A)

A、低氟化合物

B、氟气

C、气味

D、氢气

56、在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要作用是(C)

A、造价低

B、便于安装

C、保护性能好

D、不用维护

57、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(B)

A、稳定

B、瓦解

C、电压质量下降

D、电压质量上升

58、变压器差动保护范围为(C)

A、变压器低压侧

B、变压器高压侧

B、变压器两侧电流互感器之间设备 D、变压器中压侧

59、变压器新投运前应做(A)次冲击合闸试验

A、5

B、4

C、3

D、2

60、一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是(C)

A、瞬时值

B、最大值

C、有效值

D、平均值

三、判断题

1、大容量的主变压器引出线(外套管处)发生相间短路故障时,零序电流保

护快速动作,变压器各侧断路器跳闸。( ×)

2、电压表A的电阻是2000Ω,电压表B的电阻是400Ω,量程都是15V,

当它们串联在12V的电源上,电压表B的读数将是1V。( ×)

3、变压器差动保护对主变绕组轻微匝间短路没有保护作用。(√)

4、母差保护范围内故障点隔离后允许强送一次。(√)

5、事故照明属于正常直流负荷。( ×)

6、当储能开关操作压力下降到自动合闸闭锁压力时,断路器的贮能系统具

有提供一次合、分操作的能力。(√)

7、误拉闸刀时,无论何种情况都不许再带负荷合上。(×)

8、直流一点接地本身对直流电压、设备、回路并无直接危害。(√)

9、电压互感器若高压侧未装保险,或保险不带限流电阻的,不能用隔离开

关拉开故障电压互感器。(√)

10、隔离开关可以切无故障电流( ×)

11、相对于二次侧的负载来说,电流互感器的一次内阻很小,可以认为是

一个内阻无穷大的电流源。(×)

12、电网无功补偿的原则一般是按全网平衡原则进行。( ×)

13、. 发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√)

14、高压断路器停止运行,允许手动机构或就地手动操作按钮分闸。(×)

15、用万用表电阻档测量一只二极管的电阻,先测量时读数大,反过

来测量读数小,则大的为正向电阻,小的为反向电阻。(×)

16、. 发电机失磁保护由阻抗继电器组成,具有明显的方向性,只有当测量阻抗在坐标的第Ⅲ、Ⅳ象限阻抗才动作。(√)

17 、并列运行的变压器负荷分配和变压器的短路电压比成正比。(×)。

18、给运行中变压器补油时,应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作。( √)

19、电压互感器若高压侧未装保险,或保险不带限流电阻的,不能用隔离开关拉开故障电压互感器。(√)

20、并联电抗器主要用来限制短路电流,也可以与电容器组串联,用来限制电网中的高次谐波。(×)

21、中性点经小电阻接地系统是属于大电流接地系统。(×)

22 、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较大,可以认为电压互感器是一个电压源。(×)

23、电力系统三相阻抗对称性的破坏,将导致电流和电压对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器的中性点接地时,还会出现零序电流。(√)24、跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反1、我们平时用交流电压表或电流表测量交流电时,所测数值都是平均值。( ×) 25、对NPN三极管来说,外电路不断地向发射区补充电子,以维持多数载流子的浓度差。( √)

26、大容量的主变压器引出线(外套管处)发生相间短路故障时,零序电流保护快速动作,变压器各侧断路器跳闸。( ×)

27、变压器差动保护对主变绕组轻微匝间短路没有保护作用。(√)

28、距离保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关,当振荡中心在保护范围外时,距离保护就不会误动作。(√)

29、直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)

30、直流母线电压过高或过低时,只要调整充电机的输出电压即可。(×)

31、事故照明属于正常直流负荷。(×)

32、当储能开关操作压力下降到自动合闸闭锁压力时,断路器的贮能系统具有提供一次合、分操作的能力。(√)

33、GIS外壳采用全链多点接地的方法,在各设备三相外壳间设有短接线,用引接线将各短接线就近单独接至接地铜母线。(√)

34、误拉闸刀时,无论何种情况都不许再带负荷合上。(×)

35、. 变压器中的磁通是传递能量的桥梁。(√)

36、当线路两端电流相位相差180度时,相差高频保护装置就应动作。(×)

37、测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V段位上各测一次,结果450V段位所测得数值比较准确。(×)

37、在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(×)

39、断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过电压。(×)

40、电压互感器二次开口三角形侧输出回路应装设熔断器。(×)

41、备用母线无需试充电,可以直接投入运行。(×)

42、隔离开关可以拉合空母线。(√)

43、操作时,如隔离开关没合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护。(√)

44、在零序初始条件下,刚一接通电源的瞬间,电感元件相当于短路。(×)

45、在三相四线制电路中,三个线电流之和等于零。(×)

46、电流热效应是对电气运行的一大危害。(√)

47、在直流回路中,串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)

48、电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化(√)

49、35KV线路装设的过流保护是线路主保护。(√)

50、变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器动作。(√)

51、隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。(对)

52、电压互感器可以隔离高压,保证测量人员和仪表及保护装置的安全。(√)

53、断路器操作把手预备合闸位置时,绿灯闪光;在预备跳闸时,红灯闪光。(√)

54、电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×)

55、沿电压的方向上电位是逐渐减小的。()

56、电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的功率因数,提高供电质量。(√)

57、电压互感器二次开口三角形侧输出回路应装设熔断器。(×)

58、电感线圈中的电流不能突变,电感线圈中通直流后,不能产生自感电动势。(√)

59、在三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零。 ( √ )

60、无载调压变压器可以在变压器空载运行时,调整分接开关。(×)

61、5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×)

62、变压器中性点接地属工作接地。(√)

63、雷雨天巡视高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避

雷针√)

64、电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的功率因数,提高供电质量。(√)

65、在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。(√)

66、用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(×)

67、避雷器与被保护的设备距离越近越好。(√)

68、在直流系统中,无论哪一极的绝缘被破坏,则另一极电压就会升高。错

69、雷雨天巡视高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√)

70、电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的功率因数,提高供电质量。(√)

71、铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。(×)

72、新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。(√)

73、当全站无电后必须将电容器的断路器拉开。(√)

74、运行中的电压互感器溢油时应立即停止运行。(√)

75、变压器过负荷时应投入全部冷却器。(√)

76、隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。(×)

77、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)

78、吊车进入220KV现场作业与带电体的安全距离为3m。(×)

79、电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。(√)

80、变压器事故过负荷可以经常使用。(×)

四、简答题

1、主变新投或大修后投运前为何要做冲击试验?冲击几次?(P197)

2、直流系统在变电站起何作用?(P124)

3、什么叫消弧线圈的补偿度,什么残流?(P130)

4、真空断路器有哪些特点?(P128)

5、电力系统发生震荡时,变电站值班人员能观察到什么?(P201)

6、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?(P179)

7、什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?(P133)

8、变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?(P149)

9、高压断路器可能发生哪些故障?(P176)

10、为什么要身升高电压进行远距离输电?(275)

11、在带电设备附近用绝缘电阻表测量绝缘时应注意什么?(P191)

12、断路器电动合闸时应注意什么?(P184)

13、断路器拒绝分闸的原因有哪些?(P185)

14、套管裂纹存在有何危害?(P121)

15、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?(P130)

16、断路器越级跳闸应如何检查处理?(P183)

17、单母线接线的10KV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?(P151)

18、为什么硬母线要装设伸缩接头。(P129)

19、单母分段的接线方式有什么特点?( P129)

20、断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么危害?( P147)

21、变电站事故处理的主要任务是什么?( P166)

22、系统发生接地检查巡视时有什么要求?( P173)

23、反事故演习应着重考虑哪些内容?(P140)

24、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?(P125)

25、变压器油位的变化与哪些因素有关?(P135)

26、电压互感器在运行中二次侧为什么不允许短路?(P145)

27、直流接地点查找步骤是什么?(P167)

28、并、解列操作应怎样检查负荷分配?(P178)

29、巡视设备时,应遵循哪些规定?(P142)

30、直流系统在变电站中起什么作用?(P124)

31、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?(P128)

32、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?(P146)

33、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?(P131)

34、电气设备的高压和低压是怎样划分的?(P162)

35、当运行中的变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?( P172)

36、过流保护的动作原理是什么?(P126)

37、运行中的变压器,能否根据其发出的声音来判断运行情况?( P136)

38、系统发生振荡时有那些现象?( P125)

39、为什么电缆线路停电后用验电器验电时,短时间内还有电?(P123)

40、中央信号装置有什么作用?(P123)

41、何谓保护接零?有什么优点?( P123)

42、双母线接线存在哪些缺点?(P129)

43、对于无法进行直接验电的设备如何进行间接验电?(P169)

44、什么叫浮充电?(P124)

45、对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?(P174)

46、强迫油循环风冷变压器冷却装置全停后,变压器最长运行多长时间?为什么不能再继续运行?(P201)

47、电灼伤、火烧伤或高温气水烫伤应如何急救?(P190)

48、电压互感器故障对继电保护有什么影响?(P175)

49、停用电压互感器时应注意哪些问题?(P172)

50、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些?(P167)

简答题参考书目:职业技能鉴定指导书变电站值班员

实际操作部分

侯堡变电所35KV系统倒闸操作及事故处理

要求1、选手自备工具:工作服、绝缘鞋、安全帽等

2、操作中严格执行电力安全工作规程及岗位标准

相关文档