文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QSEPC技4.4.10-2013 启备变作业指导书

QSEPC技4.4.10-2013 启备变作业指导书

QSEPC技4.4.10-2013 启备变作业指导书
QSEPC技4.4.10-2013 启备变作业指导书

一、工程概述

**发电厂工程启动备用油浸式变压器由重庆ABB变压器有限公司生产,共设计主变压器4台(1台作为主变)、高厂变1台及启备变1台,其中启备变型号:**,容量**MVA,变比:**,冷却方式为:ONAN/ODAF,高压侧中性点方式:YN11,采用直接接地,低压侧中心点采取通过高压电缆经电阻柜接地。

主要工作量:

施工进度计划

二、编制依据

1、山西电力设计院施工图纸

2、根据厂家图纸和说明书

3、《C段专业施工组织设计》

4、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1--5161.17-2002

7、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002

8、《绿色施工导则》建质[2007]233号

9、IEEE 665-1995(R2001)发电接地的标准

10、IEEE C57.100-1999 液浸式配电和电力变压器的热评定测试程序第17页

11、IEEE C57.106-2002 设备用绝缘油的验收和维护指南第34页

12、IEEE C57.12.00-2000液浸式配电、电力和调压变压器的一般要求第63页

13、IEEE C57.12.90-1999 液浸式配电、电力和调压变压器测试规程第87页

14、IEEE C57.129-1999 油浸式HVDC转向变压器的一般技术要求和测试规程第39页。

15、IEEE C57.9301995(R2001)液浸式电力变压器安装指南第46页

16、施工人力表:

三、施工准备

四、主要施工方案

1、所有人员必须经过安全及技术培训,熟悉每一道施工工序。

2、变压器就位后应当及时组织对变压器冲撞记录仪的验收及签字,同时每天记录变压器的氮气压力在20KPa。

3、安装前单体试验记录齐全,

4、变压器內检隐蔽签证齐全,

5、抽真空度符合规范和厂家技术要求,全过程真空注油。

五、施工工艺流程

六、施工注意事项

1、参加施工的工作人员必须认真学习安装作业指导书,并进行安全、技术交底,分工

明确。

2、设备开箱时,防止损坏设备,包装箱等要及时清除,防止扎伤手脚。

3、吊装用索具必须经检验合格,并在其有效期内使用。

4、起吊器材不得损伤、扭结,起吊时两吊索夹角不大于60度,起吊应匀速缓慢,严禁

大起大落,并设专人操作、指挥、监护。

5、变压器吊高压套管时,钢丝绳和瓷体接触部位必须缠绕白布或用胶皮隔离。

6、工作现场应设围栏或拉设警戒绳,无关人员不得入内,工作人员不得做与本次吊检

无关的事情。

7、安装使用工器具必须登记并做好借还记录。

8、进入本体内部的工作人员必须穿无钮扣、无口袋工作服和胶底布鞋,所用工具须登

记,严防遗落在本体内部。

9、安装用脚手架,必须经检验合格后方可使用,脚手架上物品必须可靠固定,防止跌落。

10、高空作业必须扎好安全带,戴好安全帽,变压器油箱上的油迹要随时清理干净。

11、工作现场应设置防火器材,并有防雨、防风沙措施。

12、变压器周围严禁烟火,所有人员禁止吸烟,并在施工场地周围挂设防火警示标志。

13、放油、注油人员要认真负责,防止跑油或使油质和变压器受损。

14、所有工作人员必须服从统一指挥,不得擅自离岗,发现问题及时汇报。

15、在变压器区域内电焊、动火作业时应办理动火作业票。

七、环境与节能注意事项

1、专门布置变压器油罐及滤油设备的场地,场地地面应做垫沙处理。

2、含油的棉纱(破布、白布)废塑料布等废弃物应及时回收,集中存放,严禁焚烧。

3、开箱后的包装箱应及时收集送到可回收物堆放点,对散落的铁钉、铁丝应及时回收。

4、安装时多余的零部件,如螺栓、法兰盘等应及时清理并分类保管。

5、绿色施工的要求:

1)油漆桶、毛刷应及时回收,采取防止干燥的措施,以便重复使用。

2)焊接应使用逆变电弧焊机。

3)废料及时回收,以便废旧利用。

4)工作完毕后及时关闭电动工具、电焊机的电源

八、质量保证措施

1、变压器本体无锈蚀及机械损伤,密封良好。

2、所有附件应无损伤、无渗漏、油污,且设备型号、数量符合图纸要求,附件、备件及专用工具齐全、完整。

3、变压器安装按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-2010执行。

4、电流互感器、高压套管、瓦斯继电器已做完电气试验且合格,并有相应的记录单。

5、出厂技术资料齐全。

6、变压器质量保证期按国家规定执行。

7、所有吊装用工、器具试验合格并在有效期内。

九、执行强制性条文

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010 4.1.3 变压器、电抗器在装卸和运输过程中,不应有严重冲击和振动。电压在220kV 及以上且容量在150MV·A及以上的变压器和电压为330kV及以上的电抗器均应装设三维冲击记录仪。冲击允许值应符合制造厂及合同的规定。

4.1.7 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa~0.03MPa;干燥气体露点必须低于-40℃;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶,始终保持变压器、电抗器内为正压力,并设有压力表进行监视。

4.4.3 充氮的变压器、电抗器需吊罩检查时,必须让器身在空气中暴露15min以上,待氮气充分扩散后进行。

4.5.3 有下列情况之一时,应对变压器、电抗器进行器身检查:

2 变压器、电抗器运输和装卸过程中冲撞加速度出现大于3g或冲撞加速度监视装置出现异常时,应由建设、监理、施工、运输和制造厂等单位代表共同分析原因并出具正式报告。必须进行运输和装拆过程分析,明确相关责任,并确定进行现场器身检查或返厂进行检查和处理。

4.5.5 进行器身检查时必须符合以下规定:

1 凡雨、雪,风力达4级以上,相对湿度75%以上的天气,不得进行器身检查。

2 在没有排氮前,任何人不得进入油箱。当油箱内的含氧量未达到18%以上时,人员不得进入。

3 在内检过程中,必须向箱体内持续补充露点低于-40℃的干燥空气,以保持含氧量不得低于18%,相对湿度不应大于20%;补充干燥空气的速率,应符合产品技术文件要求。

4.9.1 绝缘油必须按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB- 50150的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。

4.9.2 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。

4.9.6 在抽真空时,必须将不能承受真空下机械强度的附件和油箱隔离;对允许抽同样真空度的部件,应同时抽真空;真空泵或真空机组应有防止突然停止或因误操作而引起真空泵油倒灌的措施。

4.12.1 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目应包含以下内容和要求:

3 事故排油设施应完好,消防设施齐全。

5 变压器本体应两点接地。中性点接地引出后,应有两根接地引线与主接地网的不同干线连接,其规格应满足设计要求。

6 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的末屏接地应符合产品技术文件的要求;电流互感器备用二次线圈端子应短路接地;套管顶部结构的接触及密封应符合产品技术文件的要求。

4.12.2 变压器、电抗器试运行时应按下列规定项目进行检查:

1 中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其中性点必须接地。

十、安全文明施工措施

1、所有参加施工人员必须经体检合格,持证上岗;高空作业必须持登高证登高作业。

2、所有特殊工种,如起重工、安装工、焊工等,必须经考试合格,持证上岗。

3、所有施工用脚手架均应搭设牢固,应验收签证后方可使用,脚手板应封牢;并经

常检查使用情况,确保处于安全使用状态。

4、随时清理变压器本体上面的油污,避免滑倒坠落。

5、地面工作人员必须戴好安全帽。

6、高处工作人员使用的工具、零配件等,应放在随身佩带的工具袋内或拴上安全绳

系在身上,不可随意上下抛掷。

7、各种用电机械必须有良好的接地或接零。

8、现场所使用的临时电源盘有专业电工施工并应定期检查其漏电保护器是否动作。

9、现场应配备必要的消防设施。

10、未尽事宜,严格按《安规》有关规定执行。十一、危害辩识、风险分析和预防措施

十二、有关计算

泄漏率的计算公式(厂家要求)

注:有载调压分接开关封闭油室可按照其专门的、对应型号的说明进行处理。

完整的检漏程序如下:

1)连接真空计到油箱上适当的阀门:储油柜不抽真空的变压器,将一个真空压力表(即真空、正压两用表)连接到油箱顶上可能最高的地方或气体继电器上,这可保证在打开接口向储油柜继续注油前注油到压力为零,进行彻底的真空注油。

2)连接真空泵到箱顶或储油柜上(如果储油柜耐真空)的阀门;

3)抽真空直到压力低十0.3kPa(约2.3 Torr );

4)关闭与真空泵相连的阀门,一小时后读出第一个压力值P1;

5)再过30分钟后,读二个压力值P2;

6)按铭牌记下油的数量,将其换算成容积V,用立方表示。

计算这段时间内(t)泄漏率的公式为:

(P2一P1)*V

t

允许最大泄露量为20mBar.L/秒,30分钟后可再读一次数据,以确认结果。不同体积的变压器在测量时间间隔0.5和1小时对应的最大允许泄漏。如果检漏结果正常,应继续抽真空达到0.13kPa,注油前维持抽真空时间,如果不能达到要求的真空度,首先检查真空泵,如果真空泵工作正常则是变压器有渗漏,必须找出渗漏点并处理。

十三、措施性材料目录

十四、附件

1、变压器散热器密封试验记录表

2、主变氮气压力记录表

3、工器具记录表

4、螺栓力矩表

5、变压器区域布置图

10kV电力电缆终端头现场制作作业指导书.docx

电缆终端头制作标准化作业流程图 编写作业指导书、作W指导卡:填写 工作票 \在铠装断口处 保留20mm内 垫层、其余剥 除。 将电缆接地线固定在 牢固的构件上,并可 靠接地。 电缆试验合格 \播去填充物?分开芯线,打 光铠装上接地线的 焊区?川地线连通 每相铜屏敲层和铠 装,并且焊牢。 套入单孔 防雨裙, (每相两 支,下层上 边缘线距 离三孔防 雨袒上边 缘线 170mm . 上层防雨 裙距离中 在三义根部包绕 填充胶. 形似橄榄状. 最大直径大于电 缆外径 将三拆套套入三相分相的 根部,由指套根部依次向两 端加热,将其田4 \由指套指端量取 40mm钢屏蔽层.用绝 缘胶带固定后余部 分剥除.保留20mm 将相色管按照 相续放宜距离 接线端子 250mm处,加热 安装接线端子,孔深加 5mm剥去线芯绝缘,倒角。压 接端子后,倒角处包绕填充胶. 并搭接线端

编号:01150106 10kV蘑哈线兄弟矿业线路接引作业指导书 编写: 审核: 批准: 工作负责人: 作业日期2011年12月29日至2011年12月29日

扎兰屯岭东电力建设有限责任公司

1.1本指导书适用于扎兰屯岭东电力建设有限责任公司蘑哈线兄弟矿业 线路接引作业。 1.2如采用另外的作业方法时,应另行编制标准化作业指导书,但其格 式、流程、原则不变。 2、引用文件 2.1国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分)》 2.2 GB 50168-1991电气安装工程,电缆线路施工验收规范 2. 3 JB/T8144. 3-1995额定电压26/35KV 及以下电力电缆附件基本 技术要求电缆接头 2.4 JB/T8144. 1-1995额定电压26/35KV 及以下电力电缆附件基本 技术要求 总则 2.5 JB/T8144. 2-1995额定电压26/35KV 及以下电力电缆附件基本 技术要求电缆终端头 2.6 GB12706. 1-2002额定电压35KV 及以下铜芯,铝芯塑料绝缘, 电力电 缆第一部分:一般规定 2.7 GB12706. 2-2002额定电压35KV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电 力电缆 第二部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆 2. 8 GB12706. 3-2002额定电压35KV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘, 电力电缆第三部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.9国家电网公司《电力电缆线路运行规程》 1. 范

箱式电力变压器安装作业指导书

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第8 部分:配网工程 190 第8 部分:配网工程 箱式电力变压器安装作业指导书 编码:DLBYQ-03

DLBYQ-04 台架式电力变压器安装作业指导书 目次 1 适用范围 (167) 2 编写依据 (167) 3 作业流程图 (167) 4 安全风险辨析与预控 (167) 5 作业准备 (13) 6 作业方法 (6) 7 质量控制措施及检验标准 (9) 191

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 8 部分:配网工程 192 1 适用范围 1. 1 电压等级 35kV 及以下配网工程。 1.2 电气类别 箱式变压器(变电所)的安装。 2 编写依据 表 2 编 写 依 据 3 作业流程图 4 安全风险辨析与预控 图 3-1 作业流程图 4.1 箱式电力变压器安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施 工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与箱式电力变压器安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码: DLBYQ-03-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票, 安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业 人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用 10 天,超过 10 天须

中国南方电网有限责任公司配变终端安装(拆除)作业指导书(出)要点

1.1 1.2Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSGXXX-2014配变终端安装(拆除)作业指导书

目录 1适用范围 (1) 2引用文件 (1) 3作业流程 (2) 4操作指引 (3) 附录A配变监测终端二次回路典型接线图 (10) 附录B计量自动化终端装拆记录 (11) 附录C计量自动化终端装拆表单 (13) 附录D配变监测终端装拆作业表单 (15)

配变终端安装(拆除)作业指导书 1适用范围 本作业指导书适用于南方电网公司配变监测终端新装及运行中的配变监测终端现场拆除、更换时的作业指导。 2引用文件 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(GB 26860-2011) 《电气工作票技术规范(发电、变电部分)》(Q/CSG 10004-2004) 《电气工作票技术规范(线路部分)》(Q/CSG 10005-2004) 《电能计量装置技术管理规程)》(DL/T448-2000) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825-2002) 《电测量及电能计量装置设计技术规程》(DL/T 5137-2001) 《中国南方电网有限责任公司10kV用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113006-2012) 《中国南方电网有限责任公司电能计量装置运行管理办法》(Q/CSG214004-2013)

3 作业流程 配变终端装拆作业 工作负责人 管理人员 工作小组 市场营销部结束 开始 现场安装 作业后检查 现场记录 准备所需设备妥善运输 实施安全措施 安排工作 结束工作清理现场 结果处理归档 指派工作人员 作业前检查 现场拆除 说明:作业流程环节根据现场实际工作可选。如新装负控终端,不涉及“现场拆除”工作环节,该环节可略过;客户销户终端拆除,不涉及“现场安装”工作环节,该环节可略过等。

3051智能压力变送器作业指导书

作业指导书 3051智能压力变送器 1、范围 为了使输气工能正确操作压力变送器,制定本作业指导书。 本作业指导书对压力变送器的结构特点及安装、检定进行了说明。 本作业指导书适用于输气站。 2、职责 本作业指导书由站场人员负责实施,调控中心负责监督检查。 3、文件内容 3.1结构 3051 型变送器主要部件为传感器模块和电子元件外壳。传感器模块包括充油传感器系统(隔离膜、充油系统和传感器)以及传感器电子元件。传感器电子元件安装在传感器模块内并包括一温度传感器(电阻式测试检测器)、储存模块和电容/数字信号转换器(C/D 转换器)。来自传感器模块的电子信号被传输到电子元件外壳中的输出电子元件。电子元件外壳包括输出电子线路板(微处理器、储存模块、数字/模拟信号转换器或 D/A 转换器)、本机零点及量程按钮和端子块。

3.2特点 性能优异:精度0.075%量程比100:1 差压:校验量程从0.5inH2O 至2000psi 表压:校验量程从2.5inH2O 至2000psi 绝对压力:校验量程从0.167psia 至4000psia 过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR ,蒙乃尔R ,钽(仅限CD , CG )及镀金蒙乃尔 设计小巧、坚固而质轻,易于安装 3.3智能压力变送器应用及校准 3.3.1压力变送器安装流程 电子线路 /软件 过程连接 传感器

否 开始 试验台 标定 组态 设置单位 设置量程点 设置输出类型 设置阻尼 检验 施压 是否符合规格 参阅故障检修 是 现场安装 安装变送器 过程连接修楼检查 检验跳线 接线和通电 确认变送器组态 微调变送器消除安装影响 完成

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书.docx

精品文档 镇江临港 220 千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港 220 千伏变电站工程 -变电站电气安装工程施工项目部 二 0 一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168— 2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150— 2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~ 5161.17 —2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009 版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准 (09年 3月试行版 )》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔 2012〕352 号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664 号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工 [2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文 ( 电力工程部分 ) 》 (2006年版 ) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642 号 3.工程概况及工程量 3.1 工程概况 镇江临港 220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV 线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地 南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

箱变作业指导书范文

箱变作业指导书

西南管道 重庆输油气分公司箱式变电站 作业指导书 中油通信公司 12月 一、基本情况说明: 南充压气站内安装箱式变电站一座。 箱式变电站由高压柜、低压配电柜、配电变压器及外壳四部分组成,变

压器选用树脂绝缘浇注干式变压器即SCB10-400kVA,10±5%/0.4kV,Dyn11 Ud=4%。10kV高压进线负荷开关采用压气式负荷开关,型号为FN5/630,手动操作。10kV高压变压器出线采用负荷开关FN5-12DR/630,手动操作。10kV 采用630A母线、电缆带电指示装置,其它绝缘部分采用加强绝缘型,并采用加强绝缘材料。ABB插入式断路器(400kVA变压器选用);其它低压出线选用ABB型空气开关,手动操作。高、低压进出线均采用电缆进出线。 二、设备说明 2.1 高压开关柜 2.2.1 高压开关柜采用HXGN5-12固定式结构,防护等级达到IP3X。技术参数如下: (1)额定电压:10kV (2)最高电压:12kV (3)频率:50HZ (4)主母线额定电流:630A (5)工频耐压:对地及相间(隔离断口间)42kV(48kV) (6)冲击耐压峰值:对地及相间(隔离断口间)75kV(85kV) 2.2.2高压进线单元选用FN5负荷开关,进线开关不带接地刀闸,保证系统运行安全可靠。 2.2.3变压器出线采用FN5-12DR/630组合式负荷开关 负荷开关技术参数及标准如下: 1)集隔离开关,负荷开关,接地开关于一体。负荷开关与接地开关之间有机械联锁;当负荷开关合上时,接地开关无法合上;当接地开关合闸后,

负荷开关无法合上,从结构上保证其不因误操作而造成短路事故。机械结构简单结实,操作简便,稳定安全。 2.2.4 互感器 变压器出线单元测量电流互感器采LZZBJ9-10型电流互感器,变比见一次系统图,精度等级为0.5/10P10,容量满足测量和保护需要。 2.2.5 避雷器 避雷器选择HY5WZ-17/45*17/45J 2.2.6高压计量 高压配置2只计量电流互感器和2只电压互感器,电度表由供电局提供计量二次专用线采用单股铜线分黄、绿、红三色,电压回路二次线为2.5mm2、电流回路二次线为4mm2。使用专用接线盒。 2.2.7柜体的所有材料都是按终身使用来设计,能抵抗各种侵蚀和老化。 2.2.8高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件,如:负荷开关、互感器、避雷器等,均具有耐久而清晰的铭牌,铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察,寿命同断路器和负荷开关。 2.2.9高压开关柜内、外表面颜色应协调一致,柜门上均应有明显的带电警示标志。 2.2.10高压柜应标出主回路的线路图,同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。

压差变送器作业指导书

压差变送器 l 、作业目的:确认压差变送器工作是否正常,并处理故障。 2 、作业要求: 注意安全,杜绝乱排乱放,污染环境,消除压力变送器的测量误差。 3 、作业内容:检查现场压差变送器有无故障,并对故障进行处理。 4 、作业准备和危害识别: 4.1 、联系工艺:作业前由维保单位到工艺处办理《仪表作业票》,对作业票所涉及内容逐条落实后由相应装置的工艺人员和仪表工程师确认后由仪表维修作业人员随身携带。若有调节回路要求工艺改手动;若有联锁,需由系统人员在好办理好《仪表联锁作业票》,并逐条确认作业安全措施已经落实的情况下对回路切除相应联锁。 4.2 、带好带好正压式空气呼吸器、便携式硫化氢报警器、个人工具、万用表、375手操器、打压校验仪、排污桶、干净抹布或塑料薄膜等工具。 4.3 、高空作业系安全带、搭脚手架等。 4.4、观察DCS报警器画面确认现场无有毒气体泄露。 4.5、夜晚佩带手电。 4.6、作业人员必须保证两人以上,一人作业,一人监护。监护人员应站在仪表上风处,对现场周围环境观察5分钟,并必须在

工艺监护人员再场的情况下才能作业。 5 、作业方法: 5、1、作业思路:

5、2、常见故障现象分析、判断、处理:

6、检查与验收: 6.1、观察仪表指示正常无误,报警和故障消除后,对需要保温的现场对仪表保温进行恢复,对现场场地进行清理。 6.2、现场作业人员对《仪表作业票》进行封票填写,工艺在《仪表作业票》上确认签字。 7、仪表投用时注意事项: 7.1、投用前请工艺改变参数看变送器能否及时反应。 7. 2 、投用自动、联锁前,压差值必须正常,而且稳定,恢复联锁必须办理《仪表联锁工作票》。

10kV电缆热缩终端头制作作业指导书(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10kV电缆热缩终端头制作作业 指导书(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

10kV电缆热缩终端头制作作业指导书(通 用版) 一、基本信息 作业班组 作业开始时间 作业结束时间 作业任务 工作地点 工作负责人 工作人员 班长确认 二、作业前准备 序号

准备项 准备次项 准备项内容(填写人:) 工作负责人确认 1 出发前准备 工器具 喷灯或喷枪、个人工具、电缆剥削器、环带电锯(钢锯)、压接钳、电缆剪、电缆支撑器具、绝缘手套、兆欧表、湿度计、急救包、接地线、临时接地棒、10kV验电器、双保险安全带、警示牌、安全围栏、绝缘梯、脚踏板/脚扣、电缆耐压试验设备。 确认() 2 出发前准备 资料 电缆热缩终端头及附件()套、相色带(黄、绿、红)、接线端

子。 确认() 3 出发前准备 材料 电缆热缩终端头及附件()套、相色带(黄、绿、红)、接线端子。 确认() 电缆头型号 电缆头生产厂家 电缆头生产日期 电缆头出厂编号 4 现场设置 核实现场安全措施及标示已按工作票设置;搬运仪器、工具、材料摆放在指定位置。

确认() 三、作业风险 1.低风险及以上基准风险 序号 危害名称 风险控制措施 工作负责人确认 1 触电 工作人员(含所用工器具和绳索)对10kV及以下带电导线和设备最小距离不小于0.7m,与邻近或交叉其他10kV及以下电力线路的安全距离不得小于1.0m,电缆试验完成后应充分放电。 确认() 2 坠落 安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出

kV开闭所箱变配电室设备巡视标准化作业指导书

k V开闭所箱变配电室设备巡视标准化作业指导书 The latest revision on November 22, 2020

10kV开闭所、箱变、配电室设备巡视标准化作业指导书 (范本) 城区配电工区 年月日

目录 1、10kV开闭所设备巡视标准化作业指导书(范本) 2、10kV箱变设备巡视标准化作业指导书(范本) 3、10kV配电室巡视标准化作业指导书(范本)

编号:10kV开闭所设备巡视标准化作业指导书 (范本) 编制:马强 2007 年 5 月 15 日 审核:邵江波 2007 年 5 月 15 日 批准:梁钢 2007 年 5 月 15 日 作业负责: 乌鲁木齐电业局城区配电工区

1 适用范围 本指导书适用于乌鲁木齐电业局10kV开闭所、箱变、配电室设备全面巡视检查工作。 2 引用标准 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL/T 572-1995电力变压器运行规程 DL/T 578-1996微机继电保护装置运行管理规程 DL/T 724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL 5027-1993 电力设备典型消防规程 电供[1991]30号高压断路器运行规程 国家电网公司[2003]387号变电站管理规范(试行) 国家电网生[2003]243号防止电气误操作装置管理规定 国电发[2000]589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 3 巡视周期 根据国家电网公司《配电线路管理规定》,每月按照本规则对开闭所、箱变、配电室进行一次全面巡视4巡视前的准备 人员要求

干包低压电缆终端头制作与安装作业指导书

天府大道南延线道路照明工程 干包低压电缆终端头制作与安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 编制单位:成都天府大道南延线电气工程项目部 编制日期:二〇一二年八月三十日

目录 1 干包压电缆终端头制作与安装的适用范围、特点........................................................................- 2 - 2 干包低压电缆终端头制作与安装的适用标准、规范....................................................................- 2 - 3 干包低压电缆终端头制作与安装的资源配置................................................................................- 3 - 3.1技术准备..........................................................................................................................- 3 - 3.2劳动力准备(以一个电缆头为准)..............................................................................- 3 - 3.4材料准备(以一个电缆VV22-0.6/1kV(4×25+16)的一个头为准).....................- 4 - 4 干包低压电缆终端头制作与安装的施工方法................................................................................- 5 - 4.1工艺流程..........................................................................................................................- 5 - 4.2准备工作..........................................................................................................................- 6 - 4.3电缆绝缘测试..................................................................................................................- 6 - 4.4剥除电缆护层..................................................................................................................- 6 - 4.5剥除铠钢带......................................................................................................................- 6 - 4.6焊地线 .............................................................................................................................- 7 - 4.7套电缆手套......................................................................................................................- 7 - 4.8压接接线端子..................................................................................................................- 8 - 4.8.1压接线芯接线端子.......................................................................................................- 8 - 4.8.2压接地线接线端子.......................................................................................................- 8 - 4.9贴相色带..........................................................................................................................- 9 - 4.10电缆与设备连接............................................................................................................- 9 - 4.12电缆标牌........................................................................................................................- 9 - 4.13竣工 ...............................................................................................................................- 9 - 5 干包低压电缆终端头制作与安装的质量保证措施........................................................................- 9 - 6 干包低压电缆终端头制作与安装的安全措施..............................................................................- 10 - 7 干包低压电缆终端头制作与安装的环保措施..............................................................................- 10 - 7.1施工期间噪声的防治措施............................................................................................- 10 - 7.2施工期间粉尘(扬尘)的污染防治措施 .........................................................................- 10 - 7.3废旧物的处理................................................................................................................- 10 - 7.4文明施工........................................................................................................................- 10 -

电力变压器安装作业指导书

电力变压器安装作业指导书 1目的 为了保证电力变压器的安装质量,使其符合有关规程及规定的要求,确保电力变压器的健康、安全运行,制定本作业指导书。 2引用标准 GBJ232—82、148—90电气装置安装工程施工及验收规范电力变压器部分; 建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88电力变压器安装工程部分; 制造厂家提供的变压器安装、使用说明书及其它技术文件; 电力变压器检修导则DL/T573—95。 3人员资质 3.1工作人员应是专业从事变压器安装、检修人员,并通过技能资格审查。 3.2施工负责人:应是从事变压器专业工作10年以上的高级工担任。 3.3作业组:中、高级工不得少于四分之一。 3.4工作记录:技术人员担任。 3.5安全监护:本作业班组安全员担任。 3.6试验人员:专业高压试验工。 4变压器安装及安装后的检查、试验、验收 4.1变压器安装前,土建工程应具备的条件: 4.1.1混凝土基础及构架达到允许安装的强度。焊接构件的质量符合要求。 4.1.2预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 4.1.3模板及施工设施拆除,场地清理干净。 4.1.4具有足够的施工用场地,道路畅通。 4.1.5变压器混凝土基础应水平,基础中心距符合设备要求。 4.1.6接地引下线与接地网连接符合设计要求,连接应牢靠。 4.1.7预埋电缆管位置、规格、数量应符合设计要求。 4.1.8变压器安装前,项目经理部应组织土建与电气之间的工序交接并填写“工序交接卡”。 4.2人员组织: 施工总负责人:技术负责人: 质量安全员:

安装人员: 试验人员:工具保管员:4.3工器具配备:

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书

镇江临港220千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港220千伏变电站工程-变电站电气安装工程施工项目部 二0一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168—2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔2012〕352号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工[2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 镇江临港220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

箱式变电站安装作业指导书概要

西安天正机电成套设备有限公司企业标准 箱式变电站安装作业指导书 版本:(A/0) 编制: 审核: 批准: 2009-11-9发布2009-11-9实施 1.范围 本作业指导书规定了本公司箱式变电站的安装方法和技术要求。 2.引用标准 GB17467—1998《高压/低压预装式变电站》 GB3906-2006《3.6- 40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》 3.主要设备及辅助工具 多功能母排加工机 台式钻床

手工工具(24件普通套筒扳手一套,8件组合扳手1套,一字和十字螺丝刀50×3,100×4,150×7各一把,尖嘴钳1把,剥线钳1把) 测量工具(钢卷尺3m,万用电表一块) 4.箱式变电站安装 4.1箱体制作技术要求 4.1.1箱体采用“目”字型布置,结构合理、紧凑,安装运输 方便 4.1.2箱式变电站具有防凝露,防爆晒,防冻,防裂,防腐, 寿命长,以及良好的通风措施、低压室均有通风道,有自动设定温度的排风扇进行制冷,确保变压器、元器件满负荷稳定运行。 4.1.3箱式变电站高压室、低压室、变压器室设随门开启而启 动的照明灯,满足运行人员检查、维护及检修要求。 4.1.4箱变内部通风散热系统合理,确保该设备在严酷的环境 条件下运行良好。 4.1.5高压室、变压器室均为双开门,低压室均为单开门,低 压室两侧均可以打开,变压器室门内侧装设安全隔离网,顶盖可拆卸,方便维修。 4.1.6箱变防止污物和雨水进入,高压室满足“五防”要求, 安全可靠,外型美观。 4.1.7箱式变电站外壳采选用金属封闭欧式景观型外壳,保温 层厚度不小于50mm,内部设备布局紧凑。箱体有足够的机械强度,在运输、安装中不发生变形。外壳抗曝晒、抗腐蚀,并有牢固的附着力,使用寿命长

最新10kV干式变压器安装作业指导书.pdf

干式变压器安装作业指导书 1.编制目的 本作业指导书应用于10kV配电房施工作业中,干式变压器的安装及带电试验。 2.编制依据 2.1《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇; 2.2 SCB10系列干式变压器产品使用说明书; 2.3《电力建设安全工作规程》; 2.4本项目施工设计图纸(电气卷册); 2.5《电力建设施工及验收技术规范》 3.施工内容 低压脱硫变压器检查、干燥、本体安装及变压器附件的安装、带电试运行。 4.施工条件 4.1人员配备: 序号人员岗位人数序号人员岗位人数 1 技术员1人 4 安全员1人 2 电焊工1人 5 电气安装工7人 3 质检员1人 6 5人 4.2应具备的条件 4.2.1土建已施工完,场地清理干净,且在墙上标出地面标高。 4.2.2作业指导书已编制,并已审批通过。 4.2.3由技术人员组织施工人员熟悉施工图纸和技术资料,并进行技术交底,安 全交底已完成。 4.2.4变压器已运抵现场。 4.2.5会同有关部门进行开箱检查验收,并作好记录。 5.施工程序及方法 5.1施工程序: 施工准备→基础槽钢制作及安装→变压器二次运输→变压器开箱检查→变 压器就位→母线桥安装→母线连接→变压器安装后的检查。 5.2施工方法 5.2.1基础型钢的制作。 5.2.2按设计规格领取#8槽钢作基础型钢。 5.2.3将槽钢放在水平台板上用大锤校正平直,经检验直至每米不平度、不直度 均小于 1.5mm。 5.2.4按设计尺寸用无齿锯下料,并用磨光机或锉刀清理锯口处毛刺,使之光滑。

5.2.5拼装型钢框架,用钢卷尺检测型钢框架对角线误差不小于5mm,用水平仪 检测型钢不直度、不平度(每米不大于 1.5mm,全长不大于5mm)。基本合格后,电焊在一起,再次复检,合格后焊牢。 5.2.6用铁刷消除型钢上锈迹,露出金属光泽后刷一道红丹漆防腐,然后再刷一 遍和设备颜色一致或相近的面漆。 5.3基础型钢安装 5.3.1联系土建清理处预埋件,同时标出室内最终地坪标高,以设计院所出变压 器布置图为准,安装基础型钢。 5.3.2以建筑物中心线为平行线,找正基础型钢安装基准线(误差不大于5mm), 以土建所标室内最终地坪标高加上5mm作为基础型钢上平面基准,用水平仪或U形管水平法校正合格后焊牢。有母线桥的两端盘基础,应注意相互间槽钢间距、平行度。基础槽钢埋设应符合规定。 5.3.3在基础两端各焊φ8的热镀锌圆钢或-40x6的热镀锌扁钢,与主接地网相 连,连接采用搭接焊,焊接长度为圆钢直径的6倍或扁钢宽度的2倍;装有电器的可开启的小门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠接地。 5.3.4所有焊接处除去药皮后补漆。 5.4变压器开箱检查 5.4.1开箱检查时,相关人员应到场。 5.4.2首先检查包装是否完整无损,开箱检查清点,变压器、低压盘规格、型号、 数量应符合设计要求,附件、备件齐全,备品备件应作好标识,产品技术 文件、合格证应齐全,开箱检查应作好记录,有质量问题及时提出,并作 好开箱检查记录。 5.5变压器的二次运输 5.5.1运输前,核对变压器的型号和数量。 5.5.2变压器用汽车运输,运输过程中不应有严重冲击和震动,运输时应固定牢 固,保证安全。 5.5.3运输过程中,应有专人监护,防止倾斜。 5.5.4变压器卸车时,直接卸置于预先放置好的滚杠上,变压器放置方向应考虑 安装方向,放置变压器时应防止变压器滑动。 5.5.5干式变压器外壳能够拆下时,应先将外壳拆下,拆下时应作好标识以免装 错,拆卸时应防止观察窗玻璃损坏。 5.5.6变压器拖运时,应采取保护措施,如铺设橡胶皮,防止损坏地面。拖运时 应注意防止碰到绝缘绕组。 5.5.7拖动中用力应均匀、一致、协调,拖动应缓慢,防止倾斜。 5.5.8施工应在统一指挥下进行,注意安全,防止滚杠轧伤手脚。 5.6干式变压器的安装 5.6.1去除干式变压器包装箱,吊放在滚杠上,缓缓推至槽钢基础旁。必要时可 在变压器下部1/3处的锁架上用葫芦牵引。 5.6.2干式变压器直接固定在型钢上时,用三脚扒杆加葫芦起吊变压器就位,用 水平仪、铅锤线、钢尺测量就位偏差,用垫铁皮之法减少偏差至优良范围

电缆头制作和试验作业指导书

企业标准 Q/HKD 11-2003 电缆头制作及试验作业指导书

实施 2004-01-012003-12-25发布 发布. 1.目的和要求 目的:制作合格的电缆接头,及时发现电力电缆存在的绝缘缺陷,确保电缆安全运行。 要求:熟悉掌握电缆头制作方法、电力电缆的试验规程和试验设备使用方法。2.适用范围 10kV电缆接头的制作,交接和预防性试验 3.引用标准 《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 《电业安全工作规程》DL408-91 《电力建设安全工作规程》 《电气装置安装工程施工及验收汇编》 4.作业工具 压接钳、电烙铁、锯、兆欧表、带触电保安器电源、试验变压器、直流发生器、调压设备、高压测量的分压器、数显表、微安表、连接线、接地线、放电棒、报警器、安全围栏等 5.作业过程及要求

安全质量要求 不发生因制作不当而损坏电缆。 电缆的制作应符合有关标准、规范的要求 不发生在制作和试验过程中人身受伤的事件。 作业流程 企业标准 电力电缆头的制作流程图 1、热缩式终端头:制作前检查和准 剥去外护 金属护 剥去内护 铜屏蔽和钢 锡焊接地 剥去各相半导体层 包绕、热缩附加绝缘层 装上铜接头 固定热缩套管 2、预制式终端头:

制作前检查工具、材料和准备 按尺寸剥去外护层 金属护层 剥去内护层 铜屏蔽和钢铠 锡焊接地线 按尺寸剥去各相半导体层清洗后安装预制终端 装上铜接头 标出三相相色 3、冷缩式终端头 制作前检查工具、材料和准备 剥去外护 金属护 剥去内护

铜屏蔽和钢 固定接地 按尺寸剥去各相半导体层 根据安装限位清晰后安装冷缩终端 装上铜接头并填充饶包密封 标出三相相色 4、热缩式中间接头 制作前检查工具、材料和准备 确定接头中心后按尺寸剥除外护套,铠装层和内护层 按尺寸剥除铜屏蔽带和外半导电层 按尺寸剥出线芯 将热缩外保护管分别套入长短两侧,将热缩绝缘管、铜网套分别套入长侧的各相(及应力管)压接连接管将毛边打磨光滑,清洗后连接管外包半导电带,再用绝缘带与电缆绝缘外径包平分别加热收缩(应力管)、绝缘管,将接地线与钢铠铜带和铜网连通 将外保护管移至中心分别热缩

最新箱式变电站巡视维护作业指导书.pdf

附件2 35kV箱式变电站巡视维护作业指导书 1.目的 规范高低压配电设备的定期巡视及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备巡视及维护。 3.职责 部门/岗位职责 专业管理部门规范配电设备管理标准; 监督指导各物业服务中心配电设备的管理。 监督本部门配电设备管理 物业服务中心负 责人 维修负责人制定配电设备管理责任人; 监督配电设备管理责任人职责落实情况; 组织配电设备定期维保工作。 设备负责人定期巡检及维护配电设备。 4.方法与过程控制 4.1高低压配电室管理规范 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面无污迹、整洁,物品摆放整齐,无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措 施应具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂于设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图 中的开关状态、接线标注正确。 7)对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套 检定有效的绝缘靴、绝缘手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。8)配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。

4.2.1高低压配电设备适用管理要求: 1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯 完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。已启用的电流超过200A设备、大发热量设备、母排、电容器、电缆等重要部位必 须张贴测温试纸或试温贴片。 2)电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。电 容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、 熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3)未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求做好蓄电池的充放 电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5v-25.5v。 5)蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下 现象: 电解液过少,露出部分极板 蓄电池外部短路 电池电压不正常 电极板膨胀,气孔塞堵塞 电解液内含有机杂质 爬碱严重 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好, 表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。

10KV配电变压器安装标准化作业流程图及指导书

` 编制人: 班组审核人: 单位审核人: 10千伏**线配电变压器台安装标准化作业流程图 编写作业指导书、作业指导卡填写工作票 工作任务 10千伏变压器台安装 组织人员进行 现场勘察 材料准备 工器具准备 作业指导书审批;学习工作票审核 吊装变压器 班前会,人员分工工作 票开工 安装高压引线横担 安装变压器台架 立杆组装金具及敷设接地极 指挥吊车就位 做好停电验电安装接地线及其它现场安全措施 现场工作实施 工作票结束,整 理资料 一次引线、避雷器安装 完 工 定位、挖坑 二次线及低压箱安装 安装跌落开关 安装接地极 变台挂牌 拆除接地线及其它安全措施 清理现场

编号: 20211001 10千伏**线变压器台安装标准化作业指导书 编写:年月日审核:年月日批准:年月日工作负责人: 作业日期年月日至年月日 内蒙古东部电力有限公司-呼伦贝尔电业局-**供电局-配电班

1、范围 1.1本指导书适用于**供电局**线**变压器台安装工作。 作业。 1.2如采用另外的作业方法时,应另行编制标准化作业指导书,但其格式、流程、原则不变。 2、引用文件 2.1国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分)》 2.2GB50173-1992 《电气装臵安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 2.3 内蒙古东部电力有限公司《架空配电线路安装检修规程》 2.4内蒙古东部电力有限公司《中低压配电网建设与技术改造原则意见》 3、人员分工 内容负责人工作人员签字 1 作业负责人(监护人) 2 专责监护人 3 施工前备料人员(负责保存相关技术资料) 4 变台上工作人员 5 地面工作人员 6 吊车司机 4、材料 排序号名称规格单位数量责任人 1 变压器台 2 电杆12m 根 3 标准变台材料套 4 跌落开关组 5 氧化锌避雷器组 6 低压补偿箱台 7 接地极套 8 电缆(或绝缘导 线) 米 9 隔离开关组 10 接地带米

相关文档