1. 混凝土结构工程实测实量
1.1.截面尺寸偏差(砼结构)
1.1.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。
1.1.
2.合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm
1.1.3.测量工具:5M 钢卷尺
1.1.4.测量方法和数据记录
(1)以钢卷尺测量同一面墙/ 柱截面尺寸,精确至毫米。
(2)同一墙/柱面作为 1 个实测区,累计实测实量16个实测区。每个实测区从地面向上300MM 和1500MM 各测量截面尺寸 1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率
的 1 个计算点。
1.1.5.示例
墙柱截面尺寸测量示意图
1.2.表面平整度(砼结构)
1.2.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。
1.2.2.合格标准:[0,5]mm
1.2.3.测量工具: 2 米靠尺、楔形塞尺
1.2.4.测量方法和数据记录:
(1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1 个实测区累计实测实量30 个实测区。
(2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中
取左上及右下 2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测 2 次表
面平整度。跨洞口部位必测。这 2 个实测值分别作为该指标
合格率的 2 个计算点。
(3)当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面
平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整
度。跨洞口部位必测。这 3 个实测值分别作为判断该指标合格
率的 3 个计算点。
(4)砼柱:可以不测表面平整度。
1.2.5.示例:
1.3.1.指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。
1.3.
2.合格标准:[0,5]mm
1.3.3.测量工具: 2 米靠尺
1.3.4.测量方法和数据记录:
(1)任取墙/柱作为 1 个实测区。累计实测实量30个实测区。
(2)当墙长度小于 3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM
位置,分别按以下原则实测 2 次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测 1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这 2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2
个计算点。
(3)当墙长度大于 3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM 和墙中间位置,分别按以下原则实测 3 次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测 1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部
地面位置时测 1 次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测 1 次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这 3 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的 3 个
计算点。
(4)砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的 2 个计算点。
1.3.5.示例:
墙/柱垂直度测量示意图
1.4.顶板水平度极差(砼结构)
1.4.1.指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板
内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间 5 个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。
1.4.
2.合格标准:[0,10]mm
1.4.3.测量工具:激光扫平仪、三脚架、塔尺
1.4.4.测量方法和数据记录:
(1)同一功能房间砼顶板作为 1 个实测区,累计实测实量24 个实
测区。
2)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板
天花线约 30CM 处位置选取 4 个角点,以及板跨几何中心位 (若板单侧跨 度较大可在中心部位增加 1 个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间
的 5 个垂直距离。以最低点为基准点, 计算另外四点与最低点之间的偏差, 最大偏差值≤ 15mm 时, 5 个偏差值(基准点偏差值以 0 计)的实际值作 为该实测指标合格率的 5 个计算点。最大偏差值﹥ 15mm 时, 5 个偏差值 均按最大偏差值计,作为该实测指标合格率的 5 个计算点。
3) 所选 2层中顶板水平度极差的实测区不满足 24个时,需增加实测套房数。
1.4.5. 示例:
顶板水平度测量示意图
1.5. 楼板厚度偏差(砼结构)
指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差;
合格标准: [- 5,8]mm
测量方法和数据记录
同一跨板作为 1 个实测区,每层不少于 个实测区。每个实测区取
1 个样本点,
1/3 位置。
1.5.1. 1.5.
2. 1.5.
3. 测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损) 或卷尺(破损法) 1.5.
4. (10 个实测区,累计实测实量 20
2)测量所抽查跨的楼板厚度,当采用破损法测量时,可用电钻在板中钻孔(需特别注意避开预埋电线管等),以卷尺测量孔眼厚度。 1 个实测值作为判断该实测指标合格率的 1 个计算点。1.5.5. 示
楼板厚度测量示
1.6.门、窗洞口尺寸(砼结构)
1.6.1.指标说明:反映预留洞口尺寸与设计图尺寸的偏差;
1.6.
2.合格标准:[0,10]mm
1.6.3.测量工具: 5 米钢卷尺或激光测距仪
1.6.4.测量方法和数据记录
(1)每一个门、窗洞口作为 1 个实测区,每层不少于8个实测区,累计实测实量16 个实测区。各测量 2 次门、窗洞口宽度及高度净尺寸,取高度或宽度的 2 个实测值与设计值间的偏差最大值,作为判断高度或宽度实测指标合格率的 1 个计算点。
2. 砌筑工程
2.1. 基本原则
2.2.表面平整度(砌筑工程)
2.2.1.指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。
2.2.2.合格标准:SN保温砌块、BM轻集料隔墙砌块[0,4]mm;加气块:[0,
8]mm
2.2.
3.测量工具: 2 米靠尺、楔形塞尺
2.2.4.测量方法和数据记录:
(1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。累计实测实量40 个实测区。(2)当墙面长度小于3米,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下 2 个角。按45 度角斜放靠尺分别测量 2 次,其实测值作为
判断该实测指标合格率的 2 个计算点。
(3)当墙面长度大于 3 米时,还需在墙长度中间位置增加 1 次水平测量, 3 次测量值均作为判断该实测指标合格率的 3 个计算点。(4)墙面有门窗、过道洞口的,在各洞口45 度斜交测一次,作为新增实测指标合格率的 1 个计算点。
(5)所选2套房中墙面表面平整度的实测区不满足40 个时,需增加实测套房数。
2.2.5.示例:
平整度测量示意图
2.3. 垂直度(砌筑工程)
2.3.1.指标说明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。
2.3.2.合格标准:SN保温砌块、BM轻集料隔墙砌块[0,5]mm;加气块:[0,
5]mm
2.3.3.测量工具: 2 米靠尺
2.3.4.测量方法和数据记录:
(1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。累计实测实量40 个实测区。(2)实测值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖,消除其测量值的影响,如两米靠尺过高
不易定位,可采用 1 米靠尺。
(3)当墙长度小于 3 米时,同一面墙距两侧阴阳角约30CM位置,分别按以下原则实测 2 次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测 1 次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30CM时测 1 次垂
直度。墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为
判断该实测指标合格率的 2 个计算点。
(4)当墙长度大于 3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM和墙体中间位置,分别按以下原则实测 3 次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测 1 次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约
30CM 时测 1 次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度
方向居中时测 1 次垂直度。这 3 个测量值分别作为判断该实测指标合格率的 3 个计算点。
2.3.5.示例:
垂直度测量示意图
2.4. 外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)
2.4.1. 指标说明:反映洞口施工与图纸的尺寸偏差,以及外门窗框塞
缝宽度, 间接反映窗框渗漏风险。
2.4.2. 合格标准: [ -10,10]mm
2.4.
3. 测量工具: 5 米钢卷尺或激光测距仪
2.4.4. 测量方法和数据记录:
(1) 对于平外墙面的门窗洞口: 同一外门或外窗洞口均可作为 1
个实测区,累 计实测实量 10 个实测区。 测量时不包括抹灰收口厚度,以砌体边对边, 各测量 2 次门洞口宽度及高度净尺寸 (对于落地外门窗, 在未做水泥砂浆 地面时,高度可不
测) ,取高度或宽度的 2 个实测值与设计值间的偏差最 大
值,作为判断高度或宽度实测指标合格率 的 1 个计算点。
(2) 所选 2套房中的外门窗洞口尺寸偏差的实测区不满足 16 个
时,需增加实 测套房数。
2.4.5.示例:
门窗洞口测量示意图