文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南方电网2012年110kV变电站典型设计

南方电网2012年110kV变电站典型设计

南方电网2012年110kV变电站典型设计
南方电网2012年110kV变电站典型设计

南方电网公司110kV~500kV变电站标准设计(V1.0)

第三卷110kV变电站

第六册110B -G1a方案

南方电网公司

2012年12月

一、设计说明

目录

1 总的部分 (1)

1.1适用范围 (1)

1.2主要技术特点 (1)

1.3使用边界条件 (1)

1.4方案的模块拼接 (1)

1.5绿色设计原则 (1)

1.6模块的电气二次部分 (2)

1.7模块的建构筑物 (2)

1.8本模块主要技术经济指标 (2)

2 电气一次部分 (3)

2.1电气主接线 (3)

2.2主要电气设备选择 (3)

2.3绝缘配合与设备的绝缘水平 (4)

2.4电气总平面布置 (5)

2.5站用电及照明 (6)

2.6防雷接地 (6)

2.7电缆设施 (6)

3 电气二次部分 (7)

3.1系统继电保护 (7)

3.2安全自动装置 (8)

3.3调度自动化 (8)

3.4电能采集系统 (9)

3.5二次安全防护 (9)

3.6元件保护 (9)

3.7计算机监控系统 (9)

3.8同期 (11)

3.9信号系统 (11)

3.10直流系统 (12)

3.11交流不间断电源系统 (13)

3.12时间同步系统 (13)

3.13电能质量监测系统 (13)

3.14视频及环境监测系统 (13)

3.15消防及火灾自动报警系统 (14)

3.16二次设备的布置 (14)

3.17抗干扰措施及二次电缆的选择 (14)

3.18二次系统防雷 (14)

4 电力系统通信 (15)

4.1通信系统业务要求 (15)

4.2设备配置原则 (16)

4.3通信设备布置要求 (16)

5 土建部分 (17)

5.1变电站总体布置 (17)

5.2建筑设计 (18)

5.3结构设计 (19)

5.4供暖通风与空气调节 (20)

5.5给水排水 (20)

5.6消防 (21)

1 总的部分

1.1 适用范围

本方案适用于远期2台主变建设规模的110kV GIS全户内变电站。

1.2 主要技术特点

CSG-110B-G1a方案的主要技术特点如下:

1.3 使用边界条件

(1)方案不涉及系统接入论证,只是根据南方电网变电站普遍情况提出的典型建设规模。

(2)方案不涉及短路电流计算,只是根据主流设备的制造与使用情况提出各电压等级的短路电流水平。

(3)方案适用的站址自然条件

海拔:1000m以下;

地震基本烈度:7度(0.10g);

设计基本风压:按不大于0.75kN/m2考虑,50年一遇;

覆冰:10mm以下;

地基承载力特征值:fak=150kPa;(不考虑地下水腐蚀性)

污区:d级

地形条件:站址按已平整考虑

凡站址自然条件较以上标准设计给定的条件恶劣时, 工程设计应依照有关规范作相应的调整。

(4)方案适用的站址外部条件

a) 人口密度高,土地昂贵地区。

b) 外部条件限制,站址选择困难区域。

c) 特殊环境条件地区,如污秽严重地区、高地震烈度或高海拔地区。

凡站址自然条件较以上标准设计给定的条件恶劣时, 实际工程设计应依照有关规范作相应的调整。

1.4 方案的模块拼接

(1)实际工程可通过使用本方案其他G1层模块组合而成。具体G1层模块见应用手册。

(2)实际工程可通过使用G2层模块进行规模调整。具体G2层模块见应用手册。

(3)模块拼接注意事项

1)对于本方案不能直接适用的变电站,需要因地制宜进行分析后,选择合适的G1层模块,按照同类方案的设计原则进行,结合G2层模块的规模调整,形成所需要的设计方案。

1.5 绿色设计原则

(1)电气接线在满足可靠性、灵活性的前提下,力求做到经济合理,简单可靠,节省一次设备;

电气接线的选择要为减少配电装置占地面积创造条件,应方便初期过渡及后期扩建。

(2)优先考虑性价比高、维护少、环境影响小的电气设备,宜选用占地面积小、损耗、噪音及电磁干扰水平低的电气设备。照明灯具应采用环保型节能灯具。10kV并联电抗器户内布置时,带有效的减震和隔震措施。

(3)变电站配电装置布置在满足安全可靠、技术先进、运行维护方便的前提下紧凑、合理。同等规模下各电压等级区域的占地面积符合《电力工程项目建设用地指标(火电厂、核电厂、变电站和换流站)》(2010年版)规定。

(4)变电站总体规划按最终规模统筹规划,预留发展用地按最终规模一次性征地,分期建设。

(5)在条件允许的情况下,优先利用市政道路作为城市户内变电站的消防通道。

(6)钢管柱构(支)架、房屋钢结构采用冷喷锌防腐工艺,体现绿色、低碳设计理念。

(7)采取有效措施避免管网漏损,站前区广场、操作小道铺设渗水材质,绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的植物,以草坪和灌木为主,建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。

(8)生活给水系统设置合理,有条件时充分利用市政供水压力,加压供水压力不大于0.35MPa。生活给水设备采用变频、叠压等节能型给水设备。

(9)站内裸露场地按下列要求覆盖保护:

1)水资源充沛地区,植草绿化;

2)水资源缺乏地区,采用碎石、卵石等覆盖;

3)湿陷性黄土地区和盐渍土地区,采用灰土封闭处理。

(10)生活污水及含油废水处理达标后排放,减少对周围环境的影响。选用用水定额, 按GB 50015《建筑给水排水设计规范》及DL/T 5143《变电所给水排水设计规程》选用给水用水定额,不超过最高值,缺水地区采用低值。

(11)雨水充沛地区,合理利用站前区、配电装置场地等区域的空地进行绿化。

(12)尽量控制建筑物体积,干旱缺水地区采用继保下放布置,避免采用水消防系统,主变消防采用合成泡沫喷雾等节水型灭火系统。

(13)建筑材料中有害物质含量符合GB 18580~GB 18588以及GB 6566《建筑材料放射性核素限量》的要求。

(14)建筑外观简洁大方,体现工业化特征,建筑造型元素简约,无大量装饰性构件。土建与装修工程一体化设计施工,不破坏和拆除已有的建筑构件及设施,避免重复装修。

(14)主变室内墙贴吸声板,衰减主变室内的反射噪声,减少噪声对周围环境的影响。

(15)雨淋阀间户内布置,节省了用地,方便设备维修保养,延长设备使用周期,使变电站外观整齐美观。

(16)卫生器具选用《当前国家鼓励发展的节水设备》(产品)目录中公布的设备、器材和器具,所有器具满足CJ 164《节水型生活用水器具》及 GB/T 18870《节水型产品技术条件与管理通则》的要求。

(17)变电站站界环境噪声排放值不超过GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》和GB3096《声环境质量标准》的规定。

(18)通风及空调应采用低能耗设备,通风系统应选用低噪声风机

1.6 模块的电气二次部分

(1)与本110kV配电装置模块配套的二次公用模块有:

二次公用模块1(110B-G1a-G1-0EGY6模块,继电器室集中布置)

(2)具体工程基本模块中的二次设备实际数量通过电气一次对G2层模块调整来获得。

1.7 模块的建构筑物

(1)与本主变及110kV基本模块配套的建筑模块(110B-G1a-T模块及110B-G1a-Z模块)。1.8 本模块主要技术经济指标

2 电气一次部分

2.1 电气主接线

电气主接线方案的选择要满足可靠性、灵活性和经济性的要求。此外,还应满足维护方便,具有一定的运行经验,并顾及投资省、占地面积少、接线过渡方便等要求。

2.1.1 110kV电气接线

本方案终期为2台63MVA主变压器,2回架空出线,2回主变架空进线,110kV采用内桥接线。

本期建设2台63MVA主变压器、2回架空出线。110kV采用内桥接线,PT及避雷器配置在110kV 出线线路侧。

2.1.2 10kV电气接线

本方案终期2台主变,每台主变10kV侧带15回电缆出线,3组6012kvar电容器组,1台消弧线圈装置,10kV采用单母线分段接线,两台站用变压器分别接入1M、2M。

受短路容量限制,10kV母线正常方式按分列运行考虑。

2.1.3 中性点的接地方式

110kV系统为有效接地系统,主变压器110kV中性点采用隔离开关接地方式。变压器中性点接地方式可以选择不接地或直接接地,可满足系统不同的运行方式。

为补偿电容电流,限制过电压水平,提高运行可靠性,10kV系统接地方式采用10kV消弧线圈接地,本方案容量为900kVA。

380/220V站用电系统采用中性点直接接地方式。

2.2 主要电气设备选择

2.2.1 设备选择

所有设备抗震能力应能满足八度地震烈度要求。

方案站址按d级污区考虑,根据南方电网公司《220kV~500kV变电站设计电气技术导则》,防污等级按Ⅲ级设计。110kV中性点直接接地系统爬电比距按不小于43.3mm/kV考虑(电压按Um/√3计算,Um为系统最高运行电压)。10kV中性点非直接接地系统爬电比距按不小于34.6mm/kV考虑(电压按Um/√3计算,Um为系统最高运行电压)。

所有设备均按远景短路水平选择, 110kV配电装置为40kA,10kV配电装置为40kA或31.5kA。主要设备选择结果见表2.2.1-1。

表2.2.1-1 主要电气设备选择结果表

式选择,宜选择干式设备,具体工程应按实际情况校验。

2)对10kV 中性点接地方式,具体工程应根据实际条件进行校验 2.2.2 导体选择

母线的载流量按系统规划要求的最大通流容量考虑,按发热条件选择导线截面。出线选用LGJ -400导线。各级电压设备引线按回路通过最大电流选择导线截面。

根据上述原则选择的导线结果见表2.2.2-1。具体工程选择导体时需进行核算。

注:导线环境温度按40℃

2.3 绝缘配合与设备的绝缘水平

2.3.1 110kV 电气设备的绝缘配合

2.3.1.1 避雷器的配置

为防止线路侵入的雷电波过电压, 110kV 架空出线、10kV 母线、主变压器110kV 侧中性点均安装氧化锌避雷器。主变压器110kV 中性点装设隔离开关,变压器中性点接地方式可以选择不接地或直接

接地,满足系统不同的运行方式。

2.3.1.2 电气设备的绝缘配合。

1)避雷器参数选择。110kV 和10kV 避雷器均选择无间隙氧化锌避雷器,避雷器的主要参数参见表2.3.1-1。

2)电气设备绝缘配合。

110kV 设备的绝缘水平由雷电冲击耐压确定,以避雷器雷电冲击10kA 残压为基准,配合系数取不小于1.4,110kV 电气设备的绝缘水平及保护水平配合系数参见表2.3.1-2。

表2.3.1-2 110kV 电气设备的绝缘水平及保护水平配合系数

*其它电器设备中仅电流互感器承受截波耐压试验。 2.3.2 10kV 电气设备的绝缘配合

2.3.2.1 避雷器的配置

为防止线路侵入的雷电波过电压, 10kV 母线安装氧化锌避雷器。 2.3.2.2 电气设备的绝缘配合

1)避雷器参数选择。10kV 避雷器选择无间隙氧化锌避雷器,避雷器的主要参数参见表2.3.2-1。

2)电气设备绝缘配合。

a. 主变设备绝缘配合。

主变设备的绝缘水平由雷电冲击耐压确定,以避雷器雷电冲击10kA 残压为基准,配合系数取不小于1.4,主变设备的绝缘水平及保护水平配合系数参见表2.3.2-2

*其它电器设备中仅电流互感器承受截波耐压试验。

b. 10kV电气设备和主变中性点的绝缘配合。

10kV电气设备和主变中性点的绝缘水平按DL/T 620-1997《交流配电装置的过电压和绝缘配合》选取。10kV电气设备和主变中性点的绝缘水平参见表2.3.2-3。

2.3.3 悬式绝缘子串片数的确定

方案站址位于d级污区,防污等级按Ⅲ级设计。

按国家标准GB/T 26218.2-2010 《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定》, 110kV 中性点直接接地系统爬电比距按不小于43.3mm/kV考虑(电压按Um/√3计算,Um为系统最高运行电压)。10kV中性点非直接接地系统爬电比距按不小于34.6mm/kV考虑(电压按Um/√3计算,Um为系统最高运行电压)。各架空线档依据不同计算荷载,选用不同强度的绝缘子串,单片绝缘子爬电距离450mm。

绝缘子片数计算结果如下:

110kV绝缘子串片数:25√3×126/450√3=7;

根据上面计算结果,110kV耐张绝缘子串宜取9片,110kV悬垂绝缘子串宜取8片。绝缘子的强度依导线荷载的大小选取,本标准设计暂按XWP2-70型选取,具体工程的绝缘子应根据实际情况核算选择。

2.4 电气总平面布置

本站电气总平面及主接线参照中国南方电网公司《110~500kV变电站标准设计(V1.0版)》中110kV 变电站CSG-110B-6方案进行布置,变电站的平面布置按全户内型进行设计,变电站占地面积为40m×63m,站区围墙内占地面积:2520 m2,建设一座三层楼的配电装置楼,楼内设电缆间、 110kV GIS配电室、10kV配电室、警传及消防控制室等,本站继电保护集中布置于配电装置楼三层。

站区围墙内占地面积:2520m2。

2.4.1 110kV配电装置

110kV GIS配电装置室设在配电装置楼的三层,层高10米,宽度10.5米,110kV 出线采用单层电缆(或架空)出线,110kV GIS主变采用架空进线,设1台10吨电动起重机。

2.4.2 主变压器及10kV配电装置

1) 变压器采用三相双卷油浸式自冷有载调压变压器,主变压器布置按远期2台考虑,本期一次性建设完成。2台主变呈“一”字型布置于配电装置楼±0.00m层,每台主变间设防火墙隔开,独立布置于封闭的主变室内,主变室与配电装置楼主体相连,单个主变室内平面尺寸11×9.5m。主变10kV侧至10kV开关柜连接采用绝缘铜管母线。

2) 10kV配电装置采用中置式开关柜双列布置于配电装置楼1.5m层的10kV配电装置室,2台干式站用变压器选用柜式结构与10kV开关柜同室并排布置,室内平面尺寸35×10.5m。2套干式接地变消弧线圈成套装置,布置于1.5层的接地变室,采用柜式结构,室内平面尺寸6×9.5m。10kV并联电容器组采用框架式并联电容器成套装置(配干式铁芯串联电抗器),远期共6组布置于1.5层三个独立电容器室,每台主变压器10kV侧配置3×6Mvar并联电容器组,每室布置2组电容器,室内平面尺寸6×8.4m。

2.5 站用电及照明

2.5.1 站用电

本方案为保证站用电的供电可靠性,本期装设两台站用变压器分别接于10kV的两段母线上,380/220伏母线采用单母线分段接线,设分段自投,正常分列运行,重要负荷分别从两段母线双回供电。

站用变容量按最终规模计算,参考已建的同类型变电站并考虑一定裕度,选择站用变压器容量单台容量为200kVA。

380/220V配电屏选用智能开关柜,主开关采用ATS智能开关,出线开关采用空气开关。

380/220V低压柜布置在配电装置楼的继保室内,与二次设备屏同室布置。

2.5.2 380/220V站用电接线

380/220V站用电采用单母线分段接线方式,#1、#2站用变压器分别接1M、2M段工作母线,并装设备自投装置。

2.5.3 照明及动力

(1) 照明及检修全部由380/220伏站用电供电。供电主干线路采用三相四线制,供电网络的接地类型采用TN-C-S系统。照明及检修电源由380/220伏站用电供电。

(2) 事故照明,由直流系统供电,通过逆变器变换为AC220V供电,同时站内配备少量应急灯。

(3) 主控制室采用铝合金栅格荧光灯具组成的发光带照明方式。

(4) 110kV户外配电装置采用金属卤化物投光灯集中照射方式,用独立灯柱设置投光灯平台。

(5) 站区道路,选用成套的单臂高压钠灯路灯,并采用时钟,光控等自动控制方式。

(6) 配电装置楼、屋外配电装置及主变压器均设检修电源箱。2.6 防雷接地

2.6.1 雷电侵入波保护

雷电侵入波保护采用在不同地点装设避雷器作为过电压保护,对于不同电压等级的避雷器配置如下:

110kV配电装置:线路侧及母线安装避雷器。

10kV配电装置:主变进线侧及母线安装避雷器。

2.6.2 直击雷保护

在配电装置楼顶女儿墙上设置避雷带。

2.6.3 接地

本标准设计仅考虑水平地网,特殊降阻措施需结合具体工程实际情况进行设计。估列接地材料时考虑了如下几方面:

(1) 站内计算机接地、载波及微波等通讯接地,均按连接于统一的接地网考虑。

(2) 本方案为户内变电站,水平接地网可采用圆铜及扁铜,本方案水平接地体采用40×4扁铜,垂直接地体采用2.5米的Φ20圆铜。

(3) 本方案按间距为5m或10m的方孔接地网设计,并考虑在站内布置接地垂直深井及斜井。

(4) 避雷器、避雷针(线)及变压器工作接地等处,设置以垂直接地极为主的集中接地,并与主接地网连接。

(5)变电站的接地装置与线路的避雷线相连, 且设有便于分开的连接点。110kV钢筋混凝土构件支座上的电气设备的金属外壳采用专门敷设的接地线实行保护接地。

(6)实际工程中需计算跨步电位差、接触电位差允许值及最大值,若不满足要求,需要采取均压措施:在隔离开关操作机构,设备本体,金属构支架,端子箱,保护网等四周0.6m处敷设局部闭合接地线,埋深约0.3m,并与设备支构架的接地引下线相连。为防止转移电位引起的危害,对能将接地网的高电位引向站外或将低电位引向站内的设施,采取隔离措施。

2.7 电缆设施

配电装置楼一层设置有电缆夹层,户内电缆采用电缆桥架、电缆沟及穿管明敷方式,户外采用电缆沟敷设方式。

户内采用电缆层、电缆竖井、活动地板及穿管等敷设方式,户外采用电缆沟敷设方式。

电缆防火延燃措施按国标GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》中电缆防火和阻止延燃措施设计。

电力电缆全部选用阻燃B类铜芯电缆。二次控制电缆选用阻燃B类铜芯双屏蔽铠装控制电缆。

屏蔽层接地措施按国标GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》要及南方电网反措要求求设计。3 电气二次部分

3.1 系统继电保护

3.1.1 110kV线路保护

3.1.1.1 基本原则

1、应遵循“强化主保护,简化后备保护和二次回路”的原则进行保护配置;

2、线路宜采用保护、操作回路和电压切换回路(若有)一体化的微机型继电保护装置,保护应能反映被保护线路的各种故障及异常状态;

3、两台及以上保护装置安装在同一保护屏内时,应方便单台保护装置退出、消缺或试验。

3.1.1.2 线路保护配置

1、每回110 kV线路应配置一套含重合闸功能的线路保护。单侧电源的负荷端可不配置线路保护。

2、符合下列条件之一的110 kV线路,应装设一套光纤电流差动保护:

1)双侧电源线路符合下列条件之一时,应装设一套光纤电流差动保护。

A.根据系统稳定要求有必要时。

B.线路发生三相短路,如使发电厂厂用母线电压低于允许值(一般为60%额定电压),且其他保护不能无时限和有选择地切除短路时。

C.如电力网的某些主要线路采用全线速动保护后,不仅改善本线路保护性能,而且能够改善整个电网保护的性能。

2)对多级串联的线路,为满足快速性和选择性的要求,应装设一套光纤电流差动保护。

3)对于长度不超过 8km 的短线路、同杆架设的双回线应装设一套光纤电流差动保护。

3、对于风电场接入系统的线路,条件具备时宜装设一套光纤电流差动保护。

4、具有光纤通道的110kV线路,可配置一套光纤纵联保护。

3.1.2 110kV分段保护

分段断路器宜配置相电流和零序电流保护,保护应具备瞬时和延时跳闸的回路,作为母线充电保护,并兼作新线路投运时的辅助保护,保护宜与测控分开。

3.1.3 故障录波装置

110kV变电站宜配置故障录波器,满足以下情况时应配置录波装置:

a)四回及以上110kV出线的变电站;

b)有电源以110kV电压上网的变电站;

c)有多侧电源的变电站;

d)枢纽站或带有重要负荷的变电站。

故障录波器应具有事件记录、远传和接受站内时间同步系统统一对时功能。

3.1.4 保信子站

保信子站采用嵌入式装置,单机配置,同时向各级调度和操作员站发送切换报警信息。

保信子站包括一套子站嵌入式装置、一套保信子站采集装置、一台网络存储器、一台打印机和网络交换机,组屏布置。每台保信子站至少提供两个接入调度数据网的网口。

3.2 安全自动装置

安全自动装置按照系统需要配置。

3.3 调度自动化

3.3.1 调度管理

相关远动信息送所属调度SCADA/EMS系统,相关电量信息送所属调度电能计量主站。

3.3.2 远动设备配置方案

站内配置两台互为冗余的远动装置,每台远动装置均配置与站内监控系统通信的局域网通信口以及与远方主站通信的网络通信口及专线通信口,规约库配置与各远方调度中心调度自动化系统主站一致的通信规约。每台远动装置把监控后台采集的数据通过远动通道分别传送至各调度中心调度自动化系统。

3.3.3 远动信息范围

本期工程站内远动信息采集范围如下表:

3.3.4 通道要求

3.3.

4.1 远动通道要求

远动信息应传送至所属调度。信息传送通道以所属调度数据网络为主, 2M或模拟专线为辅。

3.3.

4.2 计量通道要求

对各调度端电能计量主站均应提供一路调度数据网通道、一路专线通道。

3.3.

4.3视频及环境监测系统通道要求

视频及环境监测系统采用一路综合业务数据网通道接至各级视频及环境监控系统主站。

3.3.

4.4电能质量监测系统通道要求

电能质量监测系统采用一路综合业务数据网通道接至各级电能质量监测主站。

3.4 电能采集系统

3.4.1 电能采集装置

电能量采集终端单机配置,独立组屏。通信口的数量要满足所有电能计量主站接入的要求。装置对各调度端应同时接入两路通道,双通道可以同时工作。

3.4.2 电度表

关口点:按《110kV变电站电能计量装置典型设计》配置。

非关口点:主变两侧、110kV线路分别装设1 只有功0.5S 级、无功2级三相四线多功能电能表;

10kV线路、站用变低压侧分别装设1 只有功0.5S 级、无功2级三相三线多功能电能表;

10kV电容器装设1 只无功2级三相三线多功能电能表。

上述电能表具备双RS-485接口。

3.5 二次安全防护

变电站二次系统的网络安全防护及具体配置按《电力二次系统安全防护规定》(国家电力监管委员会第5号令,2005年2月)和《南方电网电力二次系统安全防护技术规范》的要求执行。

变电站二次安全防护设备统一布置在一面屏中,由 2路220V交流不间断电源供电。

3.6 元件保护

3.6.1 主变压器保护

a)110 kV 变压器保护宜采用电气主保护、非电量保护、各侧后备保护装置独立的配置方案。

b)110 kV 变压器保护也可采用分别组屏的双套主后合一的电量保护和一套非电量保护的配置方案,相关技术要求参照规范执行。

c)主保护配置差动速断保护、比率差动保护,可配置不需整定的零序分量、负序分量或变化量等反映轻微故障的故障分量差动保护。

d)后备保护配置复合电压闭锁过电流保护、零序过流保护、间隙保护、简易母线保护(可选)。

3.6.2 10kV线路保护

配置过电流保护、零序过流保护、重合闸、低周减载、高周解列(可选)、低压解列(可选)、过负荷告警。

3.6.3 10kV分段断路器保护

配置两段过电流保护,每段电流和时间定值可分别整定。作为母线充电保护,并兼作新线路投运时的辅助保护。

分段保护应具备同期检测功能。

3.6.4 10kV补偿电容器保护

电容器宜采用保护、测控一体化装置,三相操作插件应含在装置内,保护应采用三相电流互感器。电容器保护功能要求:过电流保护、不平衡保护、过电压保护、低电压保护、零序过流保护(适用于小电阻接地系统)、闭锁简易母线保护(可选)、闭锁VQC、非电量保护。

3.6.5 10kV变压器保护

变压器保护除自身的非电量保护外,还应具备电流速断保护、过电流保护、零序过流保护、过负荷告警功能,保护应具备闭锁简易母线保护的功能。

保护装置具备3个以太网口和1个RS-485串口,接入变电站计算机监控系统,并带同步时钟对时接口。

3.7 计算机监控系统

计算机监控系统应适应无人值班方式要求。应采用分层、分布式网络结构,以间隔为单位,按对象进行设计。

3.7.1 系统结构

计算机监控系统可采用二层(站控层、间隔层)或三层结构(站控层、间隔层、过程层)。间隔层与站控层采用冗余配置的以太网方式组网。站控层设备包括主机、操作员工作站、五防工作站、远动装置、网络通信设备、打印设备、音响报警设备以及其它智能接口设备等。间隔层测控单元按间隔配置,实现就地监控功能,连接各间隔单元的智能I/O设备等,站控层和间隔层设备均布置于主控通信楼的主控制室、继电器及通信室内。

表计算机监控系统设备配置表

3.7.2 控制、操作及防误闭锁

1、监控范围

·110kV主变压器

·110kV线路

·110kV所有断路器、隔离开关及接地刀闸

·10kV线路

·10kV补偿电容器

·10kV接地变

·10kV/380V站用变

·10kV所有断路器及隔离开关

·380V断路器

·直流系统

·交流不间断电源

·视频及环境监控系统

·公用设备(如消防及火灾自动报警系统等)

2、控制方式

断路器控制分成以下四种情况:

·远方(集控中心/调度中心)操作

·站控层当地(变电站计算机监控系统后台)操作

·间隔层应急(继电器及通信室测控屏)操作

·设备层就地(配电装置)操作

电动隔离开关、主变有载调压开关控制分成以下三种情况:·远方(集控站/调度中心)操作

·站控层当地(变电站计算机监控系统后台)操作

·设备层就地(配电装置)操作

电压—无功自动调节控制分成以下两种情况:

·远方(集控站/调度中心) AVC系统直控

·站控层当地(计算机监控系统后台)VQC控制

3、操作

为使计算机监控系统能安全可靠地运行,计算机监控系统须具有相应的安全、保护措施。

·设置操作权限:依据操作员权限的大小,规定操作员对系统及各种业务活动的使用范围;

·操作的唯一性:在多种操作方式下,如确定一种操作方式,就必须闭锁其它操作方式;

·对运行人员的任何操作,计算机都将做命令合法性检查和闭锁条件检查;

·操作应按选择、返验、五防闭锁、执行的步骤进行;

·系统应具备顺序化操作功能。

各级控制均实现五防操作,全站计算机监控系统统一考虑微机五防功能,计算机监控系统和现场布线式电气闭锁共同完成变电站防误闭锁。各级控制操作遵守唯一性原则,一级操作闭锁其它级操作,各级操作切换通过软件和转换开关实现。

4、防误闭锁

五防功能按照与计算机监控系统一体化配置。变电站五防子系统应由站控层防误和间隔层防误两层构成,站控层防误包括防误闭锁软件系统、电脑钥匙及锁具,间隔层防误是由测控装置的软件逻辑闭锁来完成。

现场布线式单元电气闭锁也作为整个变电站五防的组成部分,实现本间隔内电动隔离开关(接地开关)、断路器之间的电气闭锁,以及为完成线路倒闸操作所必需的母线接地开关与线路隔离开关之间跨间隔的电气闭锁。

现场布线式单元电气闭锁与计算机监控系统五防子系统相互配合,共同完成刀闸闭锁,正常操作时,二者之间逻辑为“与”的关系。

高压开关柜配置完善的微机五防装置实现五防功能。

高压开关柜及间隔式配电装置(间隔)有网门、柜门、机械闭锁装置(如电容器组、电抗器、消弧线圈等)时,应安装微机防误装置的机械编码锁,宜在网门上安装带电显示装置。

3.8 同期

同期点为全站110kV断路器,同期功能由计算机监控系统各间隔的测控单元完成,站控层能对同期操作过程进行监测和控制。

不同断路器的同期指令间应相互闭锁,以满足一次只允许一个断路器同期合闸,同期功能应能进行状态自检和设定,同期成功与失败均应有信息输出,同期操作过程应有发令、参数计算、显示及确认等交互形式。操作过程及结果应予以记录。

同期还具有远方控制检无压/同期功能。

3.9 信号系统

信号系统采用计算机监控系统,事故及异常时发出音响报警,同时画面闪烁,并打印存盘。

3.9.1 系统功能

1、运行监视功能:主要包括变电站正常运行时的各种信息和事故状态下的自动报警,站内变电站计算机监控系统能对设备异常和事故进行分类,设定等级。当设备状态发生变化时推出相应画面。事故时,事故设备闪光直至运行人员确认,可方便地设置每个测点的越限值、极限值,越限时发出声光报警并推出相应画面。

2、具有事故顺序记录和事故追忆功能:对断路器、隔离开关和继电保护动作发生次序进行排列,产生事故顺序报告。

3、运行管理功能:可进行自诊断,在线统计和制表打印,按用户要求绘制各种图表,定时记录变电站运行的各种数据,采集电能量,按不同时段进行电能累加和统计,最后将其制表打印。记录设备的各种参数,检修维护情况,运行人员的各种操作记录,继电保护定值的管理,操作票的开列。

4、无功/电压控制:通过控制主变压器低压侧电容器的自动投切及主变分接头来控制主变压器高、低压侧的电压和无功功率。

5、远动功能:

满足直采直送要求,收集全站测控装置、保护装置等设备的数据,将信息通过双通道(专线或网络通道)上传至调度中心/集控站,并支持接入调度数据网,能将调度中心/集控站下发的遥控、遥调命令向变电站间隔层设备转发。

远动装置应双机配置,应能根据运行需求设置为双主机或热备用工作方式。双配置的调制解调器的工作电源应取自不同的直流母线段,调制解调器传送各级调度的通讯模块应独立配置,且宜支持热

插拔。当远动装置采集不正常时,传送调度端的信息必须保留原数据并在品质标志位打上品质标志。

远动装置必须配置足够的遥信缓存区,用于缓存送调度端的遥信信息。送调度的事故总信号取继电保护动作的瞬动信号。断路器和隔离开关位置遥信信号采用设备辅助接点信号,具有单相重合闸功能的断路器还应采集三相合并信号。

应提供两路不同路由通道至中调主调系统。

应提供两路不同路由通道至地调系统。通信规约满足地调EMS主站要求。

6、具有良好的人机界面,可在线编辑各种画面和表格。

7、具有系统自诊断功能。

8、具有远方维护和远方诊断功能。

9、具有非全相监视功能。

3.9.2 参数采集

1、间隔层设备交流工频电量测量应采用交流采样方式,精度0.5级及以上。

2、模拟量

·自耦变压器:各侧电流、电压、有功功率、无功功率、变压器线圈温度、变压器油温、调压开关档位、中性点电流

·站用变压器:高、低压侧电流、低压侧电压

接地变压器:高压侧电流

·线路:电流、电压、有功功率、无功功率

·母线:电压、频率

·分段:电流、电压、有功功率、无功功率

·静态补偿装置:电流、无功功率

·直流系统:蓄电池正反向电流、蓄电池电压、充电机电流和电压、直流母线电压、直流系统正对地电压、直流系统负对地电压。

3、开关量

·所有高压断路器位置(双位置)

·所有高压隔离开关、接地刀闸位置(双位置)

· 380V断路器位置

·直流主回路开关位置

·主变压器调压信号

·保护动作总信号

·重合闸动作信号

·备自投动作信号

·变电站事故总信号

·就地/远方转换开关位置

·断路器操作机构异常信号

·控制回路断线信号

·保护报警信号

·保护装置故障信号

·本体设备异常信号

·自动装置异常信号

·直流系统异常信号

·火灾报警装置故障信号

·交流不简单电源装置故障信号

·时间同步系统装置故障信号

3.9.3 系统接口

计算机监控系统通过以太网口与各类保护装置及测控装置相连。

计算机监控系统智能接口设备支持接入站内其它规约设备,与下列装置或系统的接口采用RS-485串口或以太网连接。

·交、直流系统监控装置

·消防报警装置

·站内电能量采集终端

·视频及环境监控系统

3.10 直流系统

根据《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044-2004,可采用110V或220V直流电源系统,用

于继电保护、计算机监控系统、事故照明等的供电,蓄电池容量的选择按全站事故放电时间2小时计算,蓄电池组架安装布置在专用直流蓄电池室内。

直流系统采用两段母线接线,两段母线之间设联络开关,每段母线各带一套充电装置和一组蓄电池。直流屏采用柜式结构,含直流馈电屏2面和高频开关充电屏2面。直流母线采用阻燃绝缘铜母线,各馈线开关均选用小型自动空气断路器,短路跳闸发报警信号。直流馈电屏上装设微机绝缘在线监测及接地故障定位装置,自动监测各电缆直流绝缘情况,发出接地信号,指出接地电缆编号。直流系统还配有电池监测装置、系统监控单元,并能通过以太网口与站内计算机监控系统通信,达到远方监控的目的。

直流系统采用混合型供电方式:计算机监控系统站控层及网络设备采用辐射型供电方式;集中组屏的测控装置宜采用辐射供电方式;就地安装的保护测控一体化装置,宜采用环网供电方式。110kV 及主变部分保护所需直流电源采用辐射型供电,每一安装单位均直接从直流馈电屏获取电源。

3.11 交流不间断电源系统

由交流不间断电源系统供电的设备包括计算机监控系统计算机及交换机设备、远动设备、火灾报警系统主机、调度数据网交换机及二次安全防护设备、五防工作站等不能中断供电电源的重要生产设备。变电站视频及环境监测系统主机、交换机及路由器可接入交流不间断电源系统,视频及环境监测系统其它设备不宜接入交流不间断电源系统;如选用的门禁系统在停电时无法开门,可以从交流不间断电源系统供电。

交流不间断电源选用两套3kVA逆变电源,宜采用双机双母线带母联运行接线方式。交流不间断电源系统不配单独的蓄电池,直流电源采用站内的直流系统。

3.12 时间同步系统

本模块共设一套时间同步系统,用于站内变电站计算机监控系统、各保护装置、故障录波及站内其它需对时的装置。

同步时钟装置应由标准同步时钟本体和时间同步信号扩展装置组成。标准同步时钟本体应能接收GPS卫星和中国北斗卫星发送的信息,作为主时钟的时间基准,还应能接收另外一台标准同步时钟发出的带有年月日时分秒全时间信息且符合IEEE1344-1995标准的IRIG-B(DC)时(RS-422),作为主时钟的备用外部时间基准。为适应日后建设的全网同步时间系统的需要,标准同步时钟本体还需预留一个能够接收通信网络传送的IRIG-B(DC)时(RS-422)的接口。

标准同步时钟本体和时间同步信号扩展装置内部具备时间保持单元,当接收到外部时间基准信号时,主时钟被外部基准信号同步;当接收不到外部时间基准信号时,保持一定的走时准确度,使输出的时间同步信号仍能保证一定的准确度。时间保持单元的时钟准确度优于8

10

7-

? (1分钟4.2μs)。当外部时间基准信号从消失到恢复时,标准同步时钟本体和时标信号扩展装置自动切换到正常工作状态,切换时间应小于0.5s。切换时主时钟输出的时间同步信号不能出错:时间报文不能错码,脉冲码不能多发或少发。

本模块采用两套标准同步时钟本体。当标准同步钟本体输出的时间同步信号不足时,时标信号扩展装置提供所需的扩充单元以满足不同使用场合的需要。时标信号扩展装置的时间信号输入应包括两路IRIG-B(DC)时码(RS-422)输入。时钟本体与时间同步信号扩展装置均在主控通信楼继电器及通信室集中组屏。时钟天线安装在主控通信楼楼顶。

3.13 电能质量监测系统

电能质量监测系统按照系统需要配置。

3.14 视频及环境监测系统

全站设一套视频及环境监测系统,由 RPU、视频监控设备、环境量采集设备、报警控制设备、网络设备、存储设备等组成,实现对变电站现场视频及各种环境信息采集、处理、监控等功能。站端系统仅向地区级主站提供一个IP 地址供访问。

根据变电站的实际需求,配置温度传感器、湿度传感器、风速传感器、水浸探头、门禁、红外对射等环境信息采集设备。环境信息的采集可以集中在RPU 实现,也可在环境信息现场布置就地处理单元分布式实现,就地处理单元以RS485 或以太网方式采用DL 451-91 协议与RPU 进行交互通信。

视频及安全监控系统主机应由站内交流不间断电源系统提供专用回路供电。

3.15 消防及火灾自动报警系统

全站设置一套火灾自动报警系统。设置一套火灾报警控制器及消防联动扩展屏,布置于警传室,消防火灾报警信号接入变电站计算机监控系统。火灾报警器配备控制和显示主机,设有手动和自动选择器,联动控制可对其联动设备直接控制,并可以显示启动、停止、故障信号。消防及火灾自动报警系统具有与变电站计算机监控系统的通讯接口,远方控制中心可以对消防及火灾自动报警系统进行监控。在站内电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架以及主变压器等处敷设感温电缆。其它火灾探测器,如感烟探测器、感温探测器以及红外光束感烟探测器,选用及布置应满足《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008)。

变压器灭火系统可采用水喷雾系统消防方式或泡沫系统消防方式。

3.16 二次设备的布置

110kV变电站按无人值班设计。共设一个继电器及通信室、两个蓄电池室。

继电器及通信室:用于放置变电站计算机监控系统监控主站、操作员工作站、微机五防工作站、视频及环境监控系统后台、测控、保护、故障录波、计量、直流屏、远动工作站、保信子站屏、视频及环境监测系统、时间同步系统屏、交流不间断电源屏、二次安全防护屏、电能采集系统等二次屏柜以及通信屏柜。

蓄电池室:设置2个专用蓄电池室,用于放置2组二次蓄电池和2组通信蓄电池。

低压侧保护测控装置和电度表布置在高压开关柜上,同时在高压配电室布置一面变电站计算机监控系统网络接口柜及一面同步时钟扩展柜。

放置于继电器及通信室的二次屏柜均采用尺寸为2260mm(高)x800mm(宽)x600mm(深)的前后开门形式柜体,单列布置。

3.17 抗干扰措施及二次电缆的选择

应采取下列抗干扰措施:

1、网络介质可采用超五类以上屏蔽双绞线、光纤。通往户外的通信介质采用铠装光纤。

2、不同电平的回路,不合用同一根电缆。

3、CT的二次回路接地:由几组CT二次组合的电流回路,例如3/2断路器接线的保护/测量电流回路,应在第一级合电流保护/测量装置处一点接地;其余独立的、与其它CT二次回路没有电的联系的CT二次回路,在就地端子箱(汇控屏)处一点接地。

4、经继电器及通信室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在继电器及通信室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场地接地点应断开;为保证接地可靠,各电压互感器地中性线不得接有可能断开的断路器或接触器等。

5、站内敷设独立的二次接地网,该接地网全网由截面120mm2 的铜排构成,由户内和户外二次接地网组成。

在继电器及通信室活动地板下的电缆层中,按屏屏布置方向敷设首末端相连的专用接地铜排网,形成户内二次接地网。该接地网按终期屏位上齐来敷设。并以一点通过截面120mm2 的绝缘阻燃铜导线与变电站主地网引下线可靠连接接地。用截面50mm2 的阻燃绝缘软铜导线将二次屏内底部的铜排与户内二次接地网可靠连接。

在二次电缆沟上层敷设专用铜排,贯穿继电器及通信室至开关场地的就地端子箱、机构箱及保护用结合滤波器等处的所有二次电缆沟。该接地网在电缆沟中的各末梢处分别用截面50mm2 的铜导线与变电站主地网可靠连接。户外二次接地铜排进入室内时,以截面120mm2 的铜导线与户内二次接地网可靠连接。开关场端子箱内接地铜排用截面50mm2 的铜导线与户外二次接地网可靠连接。户外二次接地网不可以首尾相连。

6、继电器及通信室内的屏外壳与主接地网可靠连接。

除以上措施外,最有效的方法是选用屏蔽性能优越的电缆,根据电力系统反措要点,本模块选用阻燃B类铜芯单屏蔽铠装控制电缆,屏蔽层两端接地。

3.18 二次系统防雷

3.18.1 总体要求

1、变电站二次系统的雷电电磁脉冲防护(以下简称为防雷)应做到统筹规划、整体设计,从接地、屏蔽、均压、限幅及隔离五个方面来采取综合防护措施。

2、变电站二次系统雷电防护区的划分应符合GB 50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范的要求,根据雷电防护区的划分原则,变电站二次系统的防雷工作应减少直击雷(试验波形10/350μs)和雷电电磁脉冲(试验波形8/20μs)对二次系统造成的危害。

3、变电站内信号系统的SPD 应选用限压型和具有限压特性的组合型SPD。

4、变电站二次系统的雷电防护应遵循从加强设备自身抗雷电电磁干扰能力入手,以加装SPD 防雷器件为补充的原则。

3.18.2 信号系统防雷

1、在时间同步系统主时钟的天线接口处应安装最大放电电流不小于15kA(8/20μs)的相应信号SPD。

2、控制室远动屏至通信屏的语音线或RS232 等信号线,应在远动屏侧安装标称放电电流不小于2kA(8/20μs)的相应信号SPD。

3、变电站计算机监控系统与其他系统的通信线(如RS232、RS485 等)应在两端安装标称放电电流不小于2kA(8/20μs)的相应信号SPD。

4、从高压场地到控制室的通信线路(如RS232、RS48

5、CAN 总线等)应在控制室相应屏柜处安装标称放电电流不小于5kA(8/20μs)的信号SPD。

5、SPD 正常或故障时,应有能正确表示其状态的标志或指示灯,且宜具备远程集中监测或集中告警的接点。

3.18.3 电源系统防雷

1、直流充电屏的交流充电电源入口处应安装具备相线与地线(L-PE)、中性线与地线(N-PE)保护模式的标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的交流电源电压限制型SPD(电涌保护器)。

2、直流屏的直流母线输出端宜安装具有正极对地、负极对地保护模式的标称放电电流不小于10kA (8/20μs)的直流电源SPD。

3、在交流不间断电源系统输入端宜配置相对地、中性线对地保护模式标称放电电流不小于10kA (8/20μs)的交流电源限压SPD。4 电力系统通信

4.1 通信系统业务要求

4.1.1 继电保护的通道要求

110kV线路继电保护的通道要求:为继电保护提供1条光纤专用纤芯或2M光纤复用通道。

4.1.2 调度自动化业务通信需求

1)变电站接入直调中心EMS系统优先采用专线和调度数据网络相结合的方式。

2)EMS专线通道接口采用ITU-T G.703 2M接口或MSTP数据网络接口

3)EMS数据网通道接口采用调度数据网100M BASE接口

4)传送EMS业务的MSTP数据专线通道作为专线通道,通道中途不得复用其他业务、不得进行网络路由。

5)EMS系统专线通道和数据网络通道不得承载在同一台传输设备上。

6)EMS系统通道可合并传送PMU业务。带控制信息PMU业务必须承载在专线通道,监测信息PMU业务可承载在调度数据网。

4.1.3 调度电话业务通信需求

1)南方电网各级调度机构(含备调、集控中心)至直接调度的220KV变电站应建立调度电话独立双通道通信方式。

2)调度电话通信通道可采用VoIP、PCM放小号方式。

3)调度电话VoIP通道承载于调度数据网与MSTP通道。

4.1.4 电能计量业务通信需求

110kV变电站的电能计量业务通信通道采用专线和调度数据网(非实时VPN)相结合的方式。

4.1.5 其他业务通信需求

1)调度生产管理系统、管理信息系统、办公自动化系统、视频及环境监控系统、雷电定位监测系统、光缆监测系统、线路监测系统、线路覆冰监测系统、变电站一次设备在线监测和状态检测系统、电能质量监测系统及财务、营销等业务通道采用综合数据网方式。

2)各类业务网络承载平台应全网统一,新增业务应根据业务属性进行分类,按以上规定的原则确定通信承载网络。

4.2 设备配置原则

4.2.1 光纤传输网

1)110kV变电站传输网络按地区双平面建设,即配置地区级传输A、B网设备各1套。具体根据传输网组网需要配置相应的传输设备。

2)传输网网络带宽应依据现有传输网的业务和通信规划要求测算网络带宽。

3)光通信传输网宜采用MSTP技术组网,地区主干传输网宜具备升级ASON的功能。

4)光传输设备的交叉矩阵、控制板、管理板、电源板等关键部件应冗余配置。

5)传输设备至少2个路由接入现有传输网络,不成环支路节点应采用1+1链路接入。

6)设备选型、配置、接口及性能应满足现有网络的技术指标和管理要求,与现有通信网技术体制、软件版本保持一致,并纳入统一网管管理。

4.2.2 调度数据网

1)110kV变电站配置地区级调度数据网A、B平面设备。具体根据调度数据网组网需要配置相应的汇聚层或接入层网络设备。

2)调度数据网汇聚层每个节点至少具备2条及以上不同方向的上联或互联链路,且至少具备2条独立的传输路由;接入层节点应具备2条不同方向的上联链路。

3)汇聚节点设备的交换引擎、控制板、管理板、电源板、业务板等关键部件应冗余配置。

4)新建设备功能和性能指标应与现有网络兼容,满足业务承载和组网需求,并接受同一网管管理。

4.2.3 综合数据网

1)110kV变电站配置地区级综合数据网设备1套。具体根据综合数据网组网需要配置相应的汇聚层或接入层网络设备。

2)汇聚层设备与其他骨干节点之间至少具备2条互联链路,接入层站点宜具备两条独立上联链路。

3)汇聚层设备的交换引擎、控制板、管理板、电源板、业务板等关键部件应冗余配置。

4)新建设备功能和性能指标应与现有网络兼容,满足业务承载和组网需求,并接受同一网管管理。

4.2.4 接入网

1)110kV变电站配置PCM设备1套。

2)PCM设备主控板、电源板、业务板等关键部件应冗余配置。

3)PCM设备上配置的业务端口满足变电站本期64kb/s业务需求,并具备远期扩充业务端口的能力。

4)PCM设备以2M接口方式与调度端互联,至少具备2个2Mb/s线路接口,并能互为保护。

4.2.5 站内录音系统

110kV新建变电站配置录音系统设备1套,亦可配置录音电话。

4.2.6 通信电源

1)110kV新建变电站宜选用AC/DC供电方式,配置2套独立的通信电源系统,包括高频开关电源、蓄电池组和直流配电柜;对通信有特殊要求的站点,不应选用DC/DC供电方式。

通信电源容量满足本期及规划的通信设备供电负载要求,预留一定余量。任一套高频开关电源故障时,另一套高频开关电源应具备承载全部负载并同时对本组电池充电的能力;蓄电池容量满足负载供电不少于12小时要求;通信电源具备远程监测功能。

每套整流装置的交流供电电源必须分别取自两路不同变压器出线的交流母线。高频开关电源整流模块应满足N+M冗余配置,其中N只主用,N≤10时,1只备用;N>10时,每10只备用1只。整流模块数量应不少于3只。主用整流模块总容量应大于负载电流和电池的10小时率充电电流之和。

2)110kV新建变电站对通信无特殊使用要求,即不属于通信枢纽站,也不承载继电保护、安稳等通信业务,可选用DC/DC供电方式,即站用直流电源系统与通信电源系统一体化建设,配置独立的DC/DC转换模块,将站用直流系统110V/220V直流转变为-48V直流电源,为通信设备供电。

需要供电的通信设备屏中配置一个DC/DC配电单元,配电单元包含两个独立的DC/DC转换模块,将站用直流系统110V/220V直流电源转变为-48V直流电源供通信设备用;通信设备只从本屏柜的DC/DC配电单元取电,不建议从其它屏柜的DC/DC配电单元取电。

4.2.7 配线设备

1)110kV变电站应设置ODF配线柜、DDF配线柜、VDF配线柜、网络配线架、站内光缆、站内电缆、电话机、光缆及电缆保护管材等,根据实际需求配置。

2)配线模块容量按光通信设备、PCM设备、数据网络设备等设备及站内布线容量留有余量。4.3 通信设备布置要求

4.3.1 通信设备布置区域

1)通信机房与二次机房一体化设计,其中通信设备区域的屏位不少于15个,且采用集中布置方式,屏位尺寸:高2260mm×宽800mm×深600mm(高×宽×深)。

2)通信蓄电池与二次直流蓄电池室集中布置,中间采取防火隔离措施;通信蓄电池布置需充分考

110KV变电站设计文献综述

110KV变电站设计文献综述 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线 1变电站的概述 纵观20世纪的社会和经济发展,一个突出的特点是,电力的使用已经渗透到社会经济,生活领域。发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务,而变电站更是电力工业建设中不可缺少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面不一样。 变电站是电力系统中变换电压等级、汇集电流和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力建设经过多年的发展,系统容量越来越大,短路电流不断增大,对电气设备、系统内大量信息的实时性等要求越来越高,而随着科学技术的高速发展,制造、材料行业,尤其是计算机及网络技术的迅速发展,电力系统的变电技术也有了新的飞跃。对变电站的设计提出了更高的要求,更需要我们知识应用水平。 结合我国现状,为国民经济各部门和人民提供充足.可靠.优质.廉价的电能,因此新建变电站应充分体现出安全性、可靠性、经济性和先进性。在此我为满某地区重点需要,提高电能的质量。我拟建一座110KV变电站。 110KV变电站电气部分设计的内容 通过查阅书籍,了解了电力工业的有关政策,技术规程等方面的知识,理清自己的设计思路,清楚设计任务,如电气主接线,短路电流计算,设备的选择,防雷接地等,涉及以下内容: 1 现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完

南方电网500kV变电站二次接线标准

南方电网500kV变电站二次接线标准 Technical specification for 500kV substation's secondary connection of CSG 中国南方电网有限责任公司发布

目次 前言.................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总体原则及要求 (1) 5 二次回路设计原则 (2) 5.1 电流二次回路 (2) 5.2 电压二次回路 (3) 5.3 断路器控制回路 (3) 5.4 失灵回路 (4) 5.5 远跳回路 (4) 5.6 保护复接接口装置 (4) 5.7 信号回路 (4) 5.8 直流电源 (4) 6 二次回路标号原则 (5) 6.1 总体原则 (5) 6.2 直流回路 (5) 6.3 信号及其它回路 (6) 6.4 交流电流回路 (6) 6.5 交流电压回路 (7) 7 保护厂家图纸设计原则 (7) 7.1 厂家图纸制图要求 (7) 7.2 厂家图纸目录要求 (7) 附录A(资料性附录)二次原理接线图集 (8) A.1 500kV线路及断路器二次回路原理图集; (8) A.2 500kV主变压器二次回路原理图集; (8) A.3 500kV母线保护二次回路原理图集; (8) A.4 500kV并联电抗器二次回路原理图集; (8) A.5 220kV线路二次回路原理图集; (8) A.6 220kV母线保护二次回路图集; (8) A.7 220kV母联及分段二次回路原理图集; (8) A.8 公用设备二次回路原理图集。 (8)

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1 号附件2 10kV 及以下业扩受电工程典型设计技 术 导则及图集(2018 版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二O—八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计(2014 版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

技术导则》修编内容 1前言及范围 增加了技术导则的前言。 2规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL/ T 5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的文件执行。 按《GB/ T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要系数一起描述为。

南方电网公司110kV~500kV变电站标准设计V10_G4层级(第一卷电气部分)解析

南方电网公司110kV~500kV变电站 标准设计V1.0 G4 层级 第一卷电气部分

目录 第1册电缆敷设模块(G4-DQ-DLFS) (5) 1.1 质量目标 (5) 1.2 设计要求 (5) 1.3 施工工艺要点 (5) 1.4 样板图片 (6) 第2册电缆防火封堵模块(G4-DQ-FHFD) (9) 2.1 质量目标 (9) 2.2 设计要求 (9) 2.3 施工工艺要点 (15) 2.4 样板图片 (15) 第3册接地系统安装模块(G4-DQ-JDXT) (18) 3.1 质量目标 (18) 3.2 设计要求 (18) 3.3 施工工艺要点 (22) 3.4 样板图片 (22) 第4册管型母线安装模块(G4-DQ-GXMX) (24) 4.1 质量目标 (24) 4.2 设计要求 (24) 4.3 施工工艺要点 (24) 4.4 样板图片 (24) 第5册软导线安装模块(G4-DQ-RDX) (26) 5.1 质量目标 (26) 5.2 设计要求 (26) 5.3 施工工艺要点 (27) 5.4 样板图片 (27) 第6册矩形母线安装模块(G4-DQ-JXMX) (30) 6.1 质量目标 (30) 6.2 设计要求 (30)

6.4 样板图片 (31) (31) 第7册高压开关柜安装模块(G4-DQ-KGG) (33) 7.1 质量目标 (33) 7.2 设计要求 (33) 7.3 施工工艺要点 (33) 7.4 样板图片 (33) 第8册户外箱安装模块(G4-DQ-HWXT) (35) 8.1质量目标 (35) 8.2设计要求 (35) 8.3施工工艺要点 (35) 8.4样板图片 (34) 第9册屏、柜安装及二次接线模块(G4-DQ-PGAZ) (37) 9.1质量目标 (37) 9.2设计要求 (37)

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网公司10k V及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编 说明 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: ?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电 电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义

国家电网公司电缆敷设典型设计

国家电网公司电缆敷设典型设计 技术导则 (修订版) 国家电网公司基建部 二○○六年九月

电缆敷设典型设计技术原则 第1章技术原则概述 1.1 技术依据 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。 GB 50003-2001 砌体结构设计规范 GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范 GB 50009-2001 建筑结构荷载 GB 50010-2002 混凝土结构设计规范 GB 50011-2001 建筑抗震设计规范 GB 50017 钢结构设计规范 GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 GB 50168-1992 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范 GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 DL/T-401-2002 高压电缆选用导则 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DLGJ-154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准 JB/T 10181.1~10181.5 电缆载流量计算

SD 117—1984 农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管 理暂行规定 DL-0132 电缆运行规程 1.2 设计范围 电缆敷设典型设计的设计范围是国家电网公司系统内城(农)网新建、扩建等110kV及以下电力电缆线路敷设,包括电缆设施与电气设施相关的建筑物、构筑物;排水、火灾报警系统、消防等。 1.3 敷设方式 电缆敷设典型设计分直埋、排管、电缆沟、电缆隧道、桥梁(桥架)等敷设方式。 1.4 设计深度 按DL/T 5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》、《国家电网公司66kV及以下输配电工程典型设计指导性意见》的有关要求达到扩大初步设计深度。 1.5 假定条件 按照城市(农村)道路规划要求,具有符合相关规程要求的电缆敷设通道。

110kV变电站初步设计典型方案

二.A方案 2.4.1 发电机参数 (一)工程建设规模 a)主变压器:终期2×31.5MV A,本期1×31.5MV A; b)电压等级:110/35/10kV三级; c)出线回路数: 1)110kV出线: 终期4回,本期2回; 2)35kV出线: 终期8回,本期4回; 3)10kV出线: 终期12回,本期6回; 4)无功功率补偿: 终期4×3Mvar,本期2×3Mvar; (二)设计范围 1)本典型设计范围包括变电所内下列部分: a)电力变压器及各级电压配电装置,所用电系统设备,过电压保护及接地装置,直流操作电源系统设备;相应的继电保护及自动装置,就地测量及控制操作设备,自动化系统设备以及电缆设施等。 b)与电气设备相关的建筑物、构筑物,给水排水设施,通风设施,消防设施,安全防范及环境保护措施。 2)系统通信设施、所外道路、所外上下水系统、场地平整和特殊基础处理、大件设备运输措施等不纳入本典型设计范围。其中由于通信设施需根据外部通信系统条件确定,本典型设计中仅留布置安装条件,不作具体设计。 3)设计分界点 a)变电所与线路的分界点为:110kV、35kV配电装置以架空进线耐张线夹(不含)为界。10kV 配电装置以开关柜内电缆头(不含)为界。 b)进所道路设计以变电所大门为界,大门外不属本典型设计范围。 (三)设计条件 2.4.1 发电机参数 1)所址自然条件 环境温度:-10℃~40℃ 最热月平均最高温度:35℃ 设计风速:30m/s 覆冰厚度:5mm 海拔高度:<1000m 地震烈度:6度 污秽等级:II级 设计所址高程:>频率为2%洪水位 凡所址自然条件较以上条件恶劣时,工程设计应作调整。 2)系统条件 按照系统的情况,设定110kV系统短路电流为25kA,要求10kV母线的短路电流不超过20kA (四)主要技术经济指标

(推荐)110kV变电站典型设计

110kV变电站典型设计应用实例 传统的110kV变电站主要以户外设计和安装为主,占地面积大,且设备容易被腐蚀,尤其在高污秽地区,还极易造成污闪事故的发生。为了建设坚强电网,发挥规模优势,提高资源利用率,提高电网工程建设效率,国家电网公司在2005年提出“推广电网标准化建设,各级电网工程建设要统一技术标准,推广应用典型优化设计,节省投资,提高效益”。典型设计坚持以“安全可靠、技术先进、保护环境、投资合理、标准统一、运行高效”的设计原则,采用模块化设计手段,做到统一性与可靠性、先进行、经济性、适应性和灵活性的协调统一。 海阳市供电公司积极响应国家电网公司的号召,积极推广110kV变电站典型设计。本文就海阳市供电公司110kV变电站典型设计的应用实例予以阐述,以说明推广典型设计的重要意义。 1 110kV变电站典型设计应用实列 海阳市供电公司2006年开始采用110kV变电站典型设计,到目前为止,已经完成3座110kV变电站的设计、建设工作。从实际效果来看,具有较好的经济效益和社会效益,下面以110kV望石变电站为例对典型设计进行分析。 110kV望石变电站位于海阳市新建的临港产业区,该区域规划面积较小,但是电力负荷较为集中。该区域包括以莱福士造船厂在内的多个用电大户正在兴建中,而山东核电设备制造公司已经投产。根据该区域负荷预测及用电负荷性质,海阳市供电公司按照安全可靠、技术先进、投资合理、运行高效的原则,结合该站用电负荷集中、土地昂贵、临近海边(Ⅳ级污秽区)、电缆出线多等客观事实,对110kV望石变电站作了如下设计。 该站为半户内无人值班变电站(半户内布置方式即除主变压器以外的全部配电装置,集中布置在一幢主厂房的不同楼层的电气布置方式),变电站主体是生产综合楼,除主变压器外所有配电装置均安装在综合楼内。以生产综合楼和主变压器为中心,四周布置环形道路,大门入口位于站区东南角,正对生产综合楼主入口。综合楼共两层,一层为10kV配电装置室、电容器室、接地变压器室及主控室,二层为110kV GIS室。 1.1 电气主接线 变电站设计规模及主接线。通过负荷资料的分析,考虑到安全、经济及可靠性,确定110kV变电站主接线。电气主接线图如图1所示。通过负荷分析和供电范围,确定变压器台数、容量及型号,该设计中主变压器总容量为2×50MVA(110/10.5kV),一期(共两期)设计为1×31.5MVA(110/10.5kV),采用双绕组油浸自冷有载调压变压器。110kV出线共2回,一期1回,采用内桥接线方式。10kV出线共24回,一期24回,采用单母线分段接线方式。无功补偿电容器为2×6000(3000+3000)kvar,分别接入10kV两段母线上。

变电类“两种人”安全知识考试题目整合(南方电网)

* * 变电类“两种人” 一、单选题 1. 在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“在此工作!”C.“止步,高压危险!” 2. 工作票上所列的工作地点,以()为限。 A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备 3. 选用的工作票错误,该工作票属于()。 A.不合格票B.不规范票C.合格票 4. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人) 5. 绝缘杆的试验周期为()。 A.1年B.2年C.3年 6. 心肺复苏法不包括()。 A.输血B.口对口(鼻)人工呼吸C.胸外按压(人工循环) 7. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒 8. 外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,本单位工作票签发人应在工作票的() A.“工作票签发人签名”栏B.“工作票会签人签名”栏C.以上两处均可 9. 下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:() A.设备轮换制度B.工作票制度C.交接班制度 10. 下列工作任务填写正确的是()。 A.母联2012开关检修B.岗坪线开关预试C.110kV东运线1135开关检修 11. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用B.冷备用C.检修 12. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。 A.380V以上B.250V以上C.10kV及以上 13. 在工作地点悬挂()标示牌。 A.在此工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.禁止合闸,有人工作! 14. 6kV及以上输变电设备进行带电合接地刀闸,() A.属于恶性电气误操作事故。B.属于一般电气误操作事故。C.这样操作是允许的。 15. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 16. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

国家电网公司配电网工程配电说明典型设计

(2013年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 配电分册 2014-1-8

目录 第一篇总论 (1) 第1章概述 (1) 第2章典型设计工作过程 (4) 第3章典型设计依据 (6) 第4章10K V配电工程典型设计技术方案组合 (8) 第二篇10KV开关站典型设计 (12) 第5章10K V开关站典型设计总体说明 (12) 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) (21) 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) (30) 第8章10K V开关站典型设计(方案KB-3) (38) 第9章10K V开关站典型设计(方案KB-4) (46) 第10章10K V开关站典型设计(方案KB-5) (55) 第11章10K V开关站典型设计(方案KB-6) (63) 第12章10K V开关站典型设计(方案KB-7) (72) 第13章10K V开关站典型设计(方案KB-8) (80) 第14章10K V开关站典型设计(方案KB-9) (88) 第15章10K V开关站典型设计(方案KB-10) (96) 第16章10K V开关站典型设计(方案KB-11) (105) 第三篇10KV环网单元典型设计 (113)

第17章10K V环网单元典型设计总体说明 (113) 第18章10K V环网单元典型设计(方案HA-1) (120) 第19章10K V环网单元典型设计(方案HA-2) (127) 第20章10K V环网单元典型设计(方案HA-3) (134) 第21章10K V环网单元典型设计(方案HA-4) (142) 第22章10K V环网单元典型设计(方案HA-5) (149) 第23章10K V环网单元典型设计(方案HA-6) (158) 第四篇10KV配电室典型设计 (165) 第24章10K V配电室典型设计总体说明 (165) 第25章10K V配电室典型设计(方案PB-1) (173) 第27章10K V配电室典型设计(方案PB-3) (308) 第28章10K V配电室典型设计(方案PB-4) (317) 第29章10K V配电室典型设计(方案PB-5) (326) 第30章10K V配电室典型设计(方案PB-6) (335) 第31章10K V配电室典型设计(方案PB-7) (344) 第32章10K V配电室典型设计(方案PB-8) (352) 第33章10K V配电室典型设计(方案PB-9) (360) 第五篇10KV箱式变电站典型设计 (368) 第34章10K V箱式变电站典型设计总体说明 (368) 第35章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-1) (376) 第36章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-2) (383) 第六篇10KV柱上变压器台典型设计 (392)

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

变电类工作班成员(2017年2月修编) 一、单选题 1. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应( B )。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒D.不用提醒 2. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿(A )。 A.软底鞋B.硬底鞋C.凉鞋D.布鞋3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用砂轮磨工具时应使火星( D )。禁止用砂轮的侧面研磨。 A.向内B.向外C.向上D.向下 4. 施工现场危险处所夜间应设( A )示警。 A.红灯B.黄灯C.绿灯D.白灯 5. 在室外构架上工作时,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂(B )的标示牌。 A.禁止合闸,有人工作B.禁止攀登,高压危险!C.在此工作!D.有电危险! 6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触热体,不应放在( D )上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.绝缘胶垫B.水泥地面C.干燥地面D.湿地 7. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器( A )并接地后,方可进行。 A.逐个多次放电B.全部一次放电C.全部多次放电D.短接放电 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或( C )。 A.接地不良B.接零不良C.接零良好D.绝缘不良 9. 不应使用有( A )、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。 A.绝缘损坏B.外观残旧C.包装损坏D.绝缘良好 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,用凿子凿坚硬或脆性物体时,应戴防护镜,必要时装设( C ),以防碎片打伤旁人。

110kv变电站典型设计初设计

110kv变电站典型设计初设计 A方案 (一)工程建设规模 a)主变压器:终期2×31.5MVA,本期1×31.5MVA; b)电压等级:110/35/10kV三级; c)出线回路数: 1)110kV出线: 终期4回,本期2回; 2)35kV出线: 终期8回,本期4回; 3)10kV出线: 终期12回,本期6回; 4)无功功率补偿: 终期4×3Mvar,本期2×3Mvar; (二)设计范围 1)本典型设计范围包括变电所内下列部分: a)电力变压器及各级电压配电装置,所用电系统设备,过电压保护及接地装置,直流操作电源系统设备;相应的继电保护及自动装置,就地测量及控制操作设备,自动化系统设备以及电缆设施等。 b)与电气设备相关的建筑物、构筑物,给水排水设施,通风设施,消防设施,安全防范及环境保护措施。 2)系统通信设施、所外道路、所外上下水系统、场地平整和特殊基础处理、大件设备运输措施等不纳入本典型设计范围。其中由于通信设施需根据外部通信系统条件确定,本典型设计中仅留布置安装条件,不作具体设计。 3)设计分界点 a)变电所与线路的分界点为:110kV、35kV配电装置以架空进线耐张线夹(不含)为界。10kV配电装置以开关柜内电缆头(不含)为界。 b)进所道路设计以变电所大门为界,大门外不属本典型设计范围。 (三)设计条件 2.4.1 发电机参数 1)所址自然条件 环境温度:-10℃~40℃ 最热月平均最高温度:35℃ 设计风速:30m/s

覆冰厚度:5mm 海拔高度:<1000m 地震烈度:6度 污秽等级:II级 设计所址高程:>频率为2%洪水位 凡所址自然条件较以上条件恶劣时,工程设计应作调整。 2)系统条件 按照系统的情况,设定110kV系统短路电流为25kA,要求10kV母线的短路电流不超过20kA (四)主要技术经济指标 2.4.1 发电机参数 1)投资: 静态投资: 1367.45 万元,单位投资: 434 元/kVA; 动态投资: 1398.96 万元,单位投资: 444 元/kVA; 2)占地面积 所区围墙内占地面积:7695.96m2 所区围墙内建筑面积: 560m2 主控制楼面积: 422.5m2 (五)电气主接线 变电所主接线110kV、35kV及10kV终期均为单母线分段接线,初期为单母线接线。详见图“W851A02-A02-001”。 (六)电气设备布置 35kV 及110kV配电装置采用户外中型软母线布置方式,35kV配电装置与110kV配电装置成垂直布置。 两台主变位于110kV配电装置和10kV配电装置室之间。10kV配电装置采用户内成套高压开关柜,单列布置,采用架空或电缆出线。 10kV电容补偿装置为户外型,布置在10kV配电装置室左侧户外空地上,本期布置二组。变电所纵向长度为108.7m,横向宽度为70.8m,占地面积为7695.96m2。 电气总平面布置详见图“W951A02-A02-002”。 (七) 配电装置 1) 35kV及110kV配电装置 35kV及110kV断路器选用单断口瓷柱SF6断路器。

南方电网公司110kV~500kV变电站标准设计接地系统部分

南方电网公司110kV~500kV变电站标准设计第三册接地 系统部分 第3册接地系统安装模块(G4-DQ-JDXT) 示范目标:不同设备的接地方式统一;接地设置规范、可靠、美观。 3.1 质量目标 地网埋深符合要求,回填土符合要求,接地网布置符合设计规范。接地网施工符合标准要求;安装整齐、规格统一,符合规程规范。 3.2 设计要求 (1)接地网的埋深一般采用0.8m。电气设备上部接地引下线材质采用扁铜或多股铜绞线,全站应采用统一材质。 (2)主接地线在经过电缆沟、电缆隧道等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)室内有设备的房间设明敷的环形接地线或临时接地端子,沿墙敷设的接地干线离地高度为0.2m,每隔1.5~2m固定一次。 (4)接地线由室外引入或在室内穿墙,过楼板处应用镀锌钢管保护。 (5)室内接地网可由站区接地网、电缆隧道、夹层及电缆沟的接地干线引入,但连接点不得少于两处。 (6)变电站内应敷设独立的二次接地网。该接地网全网均由截面不小于100mm2的铜排构成,分为室内和室外二次接地网。二次接地网应满足一下要求:a)沿二次电缆沟道敷设专用铜排,贯穿主控室、继保室至开关场地的就地端子箱、机构箱及保护用组合滤波器等处的所有二次电缆沟,形成室外二接地网。该接地网在进入室内时,通过截面不小于100mm2的铜缆与室内二次接地网可靠连接,同时在室外场地二次电缆沟内,该接地网各末梢处分别用截面不小于50mm2的铜缆与主接地网可靠连接接地。开关场地的端子箱内接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与室外二次接地网连接。 b)在主控室、继电器室屏柜下层的电缆室内,按屏柜布置的方向敷设首末端连接的专用铜排,形成继电器室的二次接地网。继电器室内的二次接地网经截面不小于100mm2的铜缆在控制室电缆夹层处一点与变电站主地网引下线可靠

中国南方电网公司电动汽车充电设施典型设计全一册

V1.0版 中国南方电网电动汽车充电设施典型设计方案 中国南方电网有限责任公司 二О一六年五月

序 中国南方电网公司为落实好国务院关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见,积极推动电动汽车充电基础设施建设,认真贯彻落实国务院办公厅《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》文件精神,坚持“积极支持、全面服务、引领示范”,按照“统筹规划、满足需求、适度超前、创新机制”的原则,在做好配套电网投资及业扩报装用电等服务的基础上,在重点城市公共服务领域充电基础设施、城际快速充电网络、公司系统内部充电基础设施、充电智能服务平台等四大领域进行投资建设,不断延伸公司的产业链、价值链、服务链,做强做优做大电网企业。 公司推行充电设施典型设计方案,统一充电设施建设思路及技术路线,规范工程造价控制,降低运营成本,有利于推进公司集团化运作、精益化管理充电设施建设,具有巨大的经济效益和社会效益。为此,公司专门成立了工作组,经过充分调研,满足现阶段充电现状及需求,结合短期电动汽车充电水平的提升能力,设计一套适应性、实用性、经济性强的典型方案,以供各省、市电网公司在三大领域的电动汽车充电设施建设方面提供参考。 希望公司系统要深刻理解国家发展新能源电动汽车的战略意义,主动承担社会责任,达成共识、统一思想,积极推进充电设施典型设计方案的应用,认真实施、总结,并及时反馈,为典型设计方案向标准化设计过渡提供必要的经验与技术支撑,将电动汽车充电设施建设成为环境友好、经济实用,安全可靠,服务智能、运营方便的智能化充电服务系统。

前言 典型设计方案共分4册,方案涉及三大充电领域,即城市公共充电、高速路充电、停车场充电;由中国南方电网公司基建部总体负责,深圳供电局有限公司,深圳新能电力开发设计院有限公司共同编写。 第一册:总论,提出设计原则、标准依据、各方案技术经济指标; 第二册:城市公共充电站典型设计方案;根据配套的服务能力及投资规模,设计服务型和功能型2个方案; 第三册:高速路充电设施典型设计方案;设计一体式充电桩布置方案和分体式充电桩布置方案2个方案,按两期建设模式设计; 第四册:停车场充电设施典型设计方案;按不同容量充电机进行方案配置,主要提出技术原则及建设思路; 本次充电设施典型设计方案以经济适用,形象推广,精简配置为主,技术配置以满足现状为主,结合技术进步适度超前,典型设计根据《南方电网公司加快电动汽车充电基础设施建设的工作方案》,主要解决在重点城市公共服务领域充电基础设施、城际快速充电网络、公司系统内部充电基础设施建设,后期根据应用经验及各省、市具体需求,进行适应性修编。在设计过程中充分的借鉴了以往工程设计中的经验教训,并听取了各省、市电网公司及运营管理等单位的意见和建议,并在典型设计方案中综合考虑,使其成果具有广泛的代表性和兼容性。 由于典型设计方案编制时间仓促,方案中有不当之处和遗漏在所难免,敬请各位读者批评指正。 中国南方电网电动汽车充电设施典型设计方案编制工作组 二О一六年五月

南方电网220kV变电站二次接线标准剖析

1 ICS 备案号: Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网220kV 变电站二次接线标准 Technical specification for 220kV substation's secondary connection of CSG 中国南方电网有限责任公司 发 布 南方电网系统〔2012〕60号附件

Q/CSG11102001-2012 目次 前言.................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总体原则及要求 (1) 5 二次回路设计原则 (2) 5.1 电流二次回路 (2) 5.2 电压二次回路 (3) 5.3 断路器控制回路 (3) 5.4 失灵回路 (3) 5.5 远跳回路 (4) 5.6 保护复接接口装置 (4) 5.7 信号回路 (4) 5.8 直流电源 (4) 6 二次回路标号原则 (4) 6.1 总体原则 (4) 6.2 直流回路 (4) 6.3 信号及其它回路 (5) 6.4 交流电流回路 (6) 6.5 交流电压回路 (6) 7 保护厂家图纸设计原则 (7) 7.1 厂家图纸制图要求 (7) 7.2 厂家图纸目录要求 (7) 附录A(资料性附录)二次原理接线图集 (8) A.1 220kV线路二次回路原理图集; (8) A.2 220kV主变压器二次回路原理图集; (8) A.3 220kV母线保护二次回路原理图集; (8) A.4 220kV母联及分段二次回路原理图集; (8) A.5 110kV线路二次回路原理图集; (8) A.6 110kV母线保护二次回路图集; (8) A.7 110kV母联及分段二次回路原理图集; (8) A.8 公用设备二次回路原理图集。 (8) I

国家电网5C系列铁塔设计全参数

国家电网公司110~500kV输电线路典型设计 500kV C方案 方 案 介 绍

国家电网公司输电线路典型设计工作组二〇〇五年十一月十六日

目录 第一章概述 (2) 第二章设计条件 (2) 2.1 气象条件 (2) 2.2 导地线型式 (2) 第三章杆塔规划 (3) 第四章绝缘配合 (5) 第五章塔头布置 (6) 第六章杆塔优化 (7) 第七章荷载及组合.................................................... 错误!未定义书签。第八章设计图 ........................................................... 错误!未定义书签。第九章方案特点. (18)

第一章概述 按照《国家电网公司110~500kV输电线路典型设计工作会议》西南电力负责500kV典型设计模块C的设计工作。该模块为海拔1000m以、设计风速30m/s、导线为4XLGJ-630/45的单回路铁塔,按平地和山区分别规划设计。平地直线塔设计了一套猫头塔和一套中相V串的酒杯塔,山区直线塔设计了一套中相V串的酒杯塔,耐塔为干字型铁塔。平地铁塔按平腿设计,山区铁塔按全方位长短腿设计。全部铁塔共25个。 本次典型设计采用以下规程、规: 《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002) 第二章设计条件 2.1气象条件 本模块气象条件及组合见下表: 2.2导地线型式

本次线路典型设计采用的导线按照国标《铝绞线及钢芯铝绞线》GB1179-83选取,根据2005年8月9日国家电网公司召开的《国家电网公司110~500kV输电线路典型设计工作会议》精神500kV典型设计模块C导线型号选用LGJ-630/45型钢芯铝绞线;地线型号选用铝包钢绞线JLB4-150。导线和地线的参数如下表: 第三章杆塔规划

110kV变电站工程典型设计

目录第一章:总的部分 1.1设计依据 1.2建设规模 1.3设计内容和范围 1.4主要设计原则 1.5设计方案概述 第二章:电力系统部分 2.1供电现状及负荷预测 2.2无功补偿及电压调整 2.3主要技术参数 第三章:电气部分 3.1电气主接线 3.2短路电流计算及主要电气设备选择 3.3电气总平面布臵 3.4各级配电装臵 3.5综合自动化系统 3.6所用电及直流系统 3.7通讯系统 3.8过电压保护及接地 3.9电气照明 3.10电缆敷设 第四章:土建部分

4、土建部分 4.1 概述 4.2 站区总布臵与交通运输 4.3 建筑 4.4 结构 4.5 暖通 5、水工部分 5.1 给水系统 5.2 排水系统 5.3 排油系统 6、消防部分 7、劳动安全卫生 7.1 概述 7.2 劳动安全卫生措施 7.3 综合评价 8、环境保护 附件: 1.福建省厦门电业局计划部文件“关于下达110kV西柯输变电工程初设任 务的通知”(计划【2004】6号)。 2.建设项目选址意见书(【2005】厦规同选址第0031号) 3.西柯变土壤电阻率试验报告(2005.0 4.19)

第一章总的部分 1-1.设计依据 1.福建省厦门电业局计划部文件“关于下达110kV西柯输变电工程初设任 务的通知”(计划【2004】6号)。 2.建设项目选址意见书(【2005】厦规同选址第0031号) 1-2.建设规模 变电站终期规模为3〓40MVA,两回110kV进线,24回10kV出线。 本期工程:两台主变(容量均为40MVA),电压等级为110〒8〓1.25%/10.5kV,三相双绕组有载调压、自冷式、低损耗、低噪音变压器,两回110kV架空进线,每台主变10kV侧配八回馈线。每台主变设4800kvar 及5400kvar并联电容器组无功补偿装臵各一组,本期工程共4组并联电容器组。 终期工程:增加一台40MVA主变,增加八回10kV馈线柜及2组并联电容器组。 1-3. 设计内容和范围 根据设计任务书要求按最终建设规模考虑进行总体布臵,主设备选型、布臵设计及相应的主辅生产建筑物构筑物及辅助生产设施,110kV部分设计至出线门型架,10kV部分设计至10kV高压开关柜底部接线铜排,站内的相关建筑物,构筑物一次建成。 因本变电站主要供电对象为同安西柯工业区内的工厂企业,用电需求大,供电可靠性高,规划均采用电缆出线供电,按工业区目前发展速度,变电站送电后短期内出线电缆数量将大量增加,参考周边变电站近年电容电流测量结果,预计本站电容电流很快超过10A。故本

相关文档