B2 施工技术交底记录

图二管道安装示意图

(3)用水准仪测试管顶高程,在管线上用经纬仪监测管件中心,确保高程,同管道中心偏差小于10mm,再将管道放稳支牢。

(4)用以上方法重复作业,进行其它管道的安装,要求管道安装接口的允许转角符合表一要求且在管道安装完毕后在水平弯头、竖直弯头、三通及弯道外侧均需砌筑支墩,详见图集10S505和03S504。

表一沿曲线安装接口的允许转角

管径D(mm)允许转角(°)

75-600 3

700-800 2

≧900 1

2.4.3 阀门安装注意事项

(1)给水管道上的所有附属构筑物均不得占压其它管线和地下构筑物。

(2)安装阀门时,应试对接的法兰盘轴线重合,密封橡胶圈安装位置要准确,螺栓紧固应该对称均匀地用扭矩扳手紧固。

(3)凡埋入土中的法兰接口涂沥青冷底子油及热沥青各两道,并用沥青麻布或用

室内给水管道技术交底.doc

技术交底记录 工程名称东锅德阳职工安居房分部工程给排水安装工程 分项工程名称:室内给水管道安装 交底内容: 一、施工准备: 1、管材、管件及附件,与管材相适应的配件,各类闸门等。材质,规格,型号按实际要求选用质量符合要求,有出厂合格证。 2、主要施工机具有:手电钻、电焊机、切割机、錾子、套丝机、水平尺、线坠、试压泵、压力表等。 二、施工工艺 1) 给水管道施工工艺流程 预留预埋→预制加工→支架制作、安装→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐、保温→竣工验收。 (1)预留预埋 ①给排水管道的预留预埋应与土建施工紧密配合,做到熟悉图纸,提前准备,提前联系。所有管道穿混凝土墙及穿梁处预埋钢套管,套管的坐标、标高位置应按设计要求及规范规定。管道穿屋面预埋防水套管且套管高出屋面不得小于50mm,正负零以下管道穿混凝土外墙时预埋刚性防水套管。卫生间给水管道穿楼板时设钢套管,套管下面与楼板齐,上面比楼板地面砖高50mm.套管管径比穿过管道直径大2号。 ②预留预埋完成以后应及时进行技术复核,确保在浇筑混凝土之前完成位置、标高及尺寸等的复核工作。安装在墙壁内的套管其两端应与饰面平齐,过楼板的套管其顶部应高出地面20mm(卫生间50mm),底部应与楼板底面相平,套管与管道间隙应均匀。穿楼板的套管应在套管与管子之间的空隙用防火材料和防水油膏密封,穿墙套管用石棉绳封堵。 ③钢套管等预埋件固定在钢筋网上的应点焊牢固,并有保护措施。浇筑混凝土时应有专人看管,以防套管移动。 (2)管道预制 ①管道丝扣连接 施工准备 a.施工用料,按主材计划备好用料,及时送到现场,能达到配套及陆续供应; b.主要施工机具有电动套丝机、砂轮切割机、弯管机、手握砂轮机、扳手、管钳、锉刀、锯床等。

室内给水管道安装技术交底

4、操作工艺工艺流程: 4.1安装预备:认真熟悉图纸,依照施工方案决定旳施工方法和技术交底旳具体措施做好预备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道旳坐标、标高是否有交叉,管道排列所用旳空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 4.2预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装旳结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装旳准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得旳尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见第一章)。

干管安装

〔2〕支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好旳支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具旳冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。

检查方法:观看和尺量检查。 〔6〕管道支(吊、托)架及管座(墩)旳安装应构造正确,埋设平正牢固,排列整齐。支架与管道接触紧密。 检验方法:观看或用手扳检查。 〔7〕阀门安装:型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求和施工规范规定。位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。 检查方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。 〔8〕埋地管道旳防腐层材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘 贴牢固,表面平坦,无皱折,空鼓、滑移和封口不严等缺陷。 检查方法:观看或切开防腐层检查。 〔9〕管道、箱类和金属支架旳油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。 检查方法:观看检查。 5.3给水管道安装旳同意偏差和检验方法见表1-2-1。 同意偏差和检验方法表 6、成品爱护 6.1安装好旳管道不得用做支撑或放手板,不得踏压,其支托卡架不得做为其它用途旳受力点。 6.2管道在喷浆前要加以爱护,防止灰浆污染管道。 6.3截门旳手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。

室内给水工程技术交底

室内给水工程技术交底 室内给水工程技术交底作者:佚名 时间:2009-1-4 浏览量: 一.工程名称: 二.分部工程:给排水 三.分项工程名称:室内给水工程 四.交底内容: 、建筑给水工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 2、建筑给水工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计需设计单位出具的设计变更通知单。

3、建筑给水工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。 4、建筑给的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层等划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。 5、建筑给水工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验收人员应具备相应技术资格。 6、建筑给水工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 7、建筑给水工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。 8、隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。 9、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措

施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性套管。 0、在同一房间内,同类型的采暖设备、下牛器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。 1、明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保护等距;管道水平上下并行时,弯管部分的弯曲半径应一致。 2、管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 位置严确,埋设应平整宁固。 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 3、给水供应系统的塑料管及复合管垂盲或水平安装的支架间距应符合下表的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 管径 12

室内给水工程技术交底记录

室内给水工程技术交底记录 室内给水工程技术交底记录 年月日 工程名称: 分部工程:给排水 分项工程名称:室内给水工程 交底内容: 1、建筑给水工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 2、建筑给水工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计需设计单位出具的设计变更通知单。 3、建筑给水工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。 4、建筑给的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层等划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。 5、建筑给水工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验收人员应具备相应技术资格。 6、建筑给水工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 7、建筑给水工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。 8、隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。 9、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性套管。 10、在同一房间内,同类型的采暖设备、下牛器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。 11、明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保护等距;管道水平上下并行时,弯管部分的弯曲半径应一致。 12、管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: (1)位置严确,埋设应平整宁固。 (2)固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 (3)固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 13、给水供应系统的塑料管及复合管垂盲或水平安装的支架间距应符合下表的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 管径(mm)121416182025324050637590110 最大间距m立管0.50.60.70.80.91.01.11.31.61.82.02.22.4 水平管冷水管0.40.40.50.50.60.70.80.91.01.11.21.351.55 热水管0.20.20.250.30.30.350.40.50.60.70.8 14、管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平:安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道的接口不得设在套管内。 15、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。 16、给水管道必须采用管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水

技术交底-室内给水管道安装工程

室内给水管道安装工程 交底提要:室内给水管道安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、施工准备 (二)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材质要求 1、铸铁给水管及管件质量标准YB/T5188、GB3287。其规格尺寸应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。室外给水铸铁管安装多数采用胶圈接口,管道与胶圈采用同一厂家产品,已经配套好橡胶圈。给水铸铁管件采用自来水公司配套产品。手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好,应检查是否有裂缝;锤击断管壁,断面呈灰色,组织均匀、紧密、细颗粒为合格。 2、镀锌给水管及管件质量标准GB/T3091。其规格种类应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。 3、消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合没计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 5、在北京地区,冷热水表必须使用北京市自来水公司产品。水表的规格应符合设计图纸要求,其中每户使用DNl5水表。热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩、无砂眼、裂纹、表玻璃盖无损坏、铅封完整。 6、阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、手轮完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀

交通标线技术要求

交通标线技术要求 一、施工方法及工艺流程等基本要求 (一)、工艺要求:1,常温标线采用高压无气喷涂。2,热熔标线施工方面,边实线及分道线采用高压空气辅助喷涂,箭头,文字,停止线,人行横道等线采用刮涂。 1、施工准备 施工前,首先进行图纸技术交底,材料检验。 2、常温型涂料标线工程 ①施工方法 采用高压无气喷涂划线车喷涂,施工中严格执行中华人民共和国行业标准JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》。 ②工艺流程 施工准备测量放线打水线清洁路面喷涂标线清理现场计量统计计量统计检验签证 ③施工工艺流程

3、刮涂型热熔涂料标线工程 ①施工方法 采用热熔划线机涂敷路缘实线,虚线,人行横道线,停车线及其它特殊标线。施工中严格控制标线厚度。 涂下涂剂采用高压无气划线车喷涂下涂剂。 标线施工前打水线(含滑石粉)采用水箱自压式车载自溜打水线。 ②工艺流程 施工准备测量放线打水线喷下涂剂清扫路面 涂敷标线修毛边清理现场检验签证 ③施工工艺

4、喷涂型热熔标线施工流程及工艺要求 测量定点放线,根据图纸定出基准点,清扫路面,虚线打点,涂 底漆,热熔釜加热,在喷涂过程中,玻璃珠均匀撒播,喷涂标线干燥冷却后方可放行通车。 施工流程及工艺要求:由于热熔喷涂型标线涂料的施工机械体量较大,不同于普通热熔刮涂型的机械,所以在工序要求方面也有很大的不同,根据施工经验,建议热熔喷涂型的标线施工流程如下: 1) 设置安全作业区 施工队到达施工现场后,应首先使用安全反光锥以及导流标牌 虚线打点 空气助力喷 冷却干燥 转移施工标底漆干燥 标线车 打标准线 涂料釜加热 清扫路面 涂底漆 放 线 测量定点 设置警示标

室内给水设备安装技术交底

室内给水设备安装技术交底 一、适用范围适用于建筑工程中给水设备的安装。 二、施工准备 2(1 技术准备 参见"19(1 室内金属给水管道及配件安装"第19(1(2(1 条。 2(2 材料、设备要求 1( 设备 (1) 水泵的型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和厂家提供的技术手册、检测报告。配件齐全,无缺损等。 (2) 水箱的规格、材质、外形尺寸、各接口等应符合设计要求。水箱应有卫生检测报告、试验记录、合格证。 (3) 稳压罐的型号、规格应符合设计要求,有厂家合格证、技术手册和产品检测报告。 2( 辅材型钢、圆钢、保温材料、垫铁、过滤网、管材、阀门等。 2(3 主要机具 1(机具: 切割机、套丝机、电气焊等。 2(工具: 倒链、滑轮、扳手、绳索、水平尺、钢卷尺、线坠、塞尺。 2(4 作业条件 1( 施工现场的环境,除机房内部装修和地面未完外,作业面具备安装条件。 2(设备基础的尺寸、坐标、标高符合设计图纸

3(作业面照明条件符合安装要求。 4(机房内的安装标高基准线已测放完毕。 三、施工工艺 3. 1工艺流程 3(2操作工艺 1(设备开箱验收 (1) 设备进场后应会同建没、监理单位共同进行设备开箱验收,按照设计文件检查设备规格、型号是否符合要求,技术文件是否齐全,并做好相关记录。 (2) 按装箱清单和设备技术文件,检查设备所带备件、配件是否齐全有效,设备所带的资料和产品合格证应完备、准确。设备的表面是否有缺损、锈蚀、受潮等现象。水泵手动盘车应灵活,无阻滞、卡住现象,无异常声音。 2(设备基础验收 (1) 基础混凝土的强度等级符合设计要求。 (2) 核对基础的几何尺寸、坐标、标高、预留孔洞是否符合设计要求,并做好相关质量汜录。 3(设备安装 (1) 设备就位 1) 复测基础的几何尺寸,地脚螺栓孔的大小、位置、间距和垂直度是否符合要 求。 2) 确定基础上的纵、横向中心线及标高,并做好标识。 3) 用水平尺测定纵、横向水平度,修整找平后,进行设备就位。 (2) 泵安装

室内给水管道技术交底

技术交底记录 交底内容: 一、施工准备: 1、管材、管件及附件,与管材相适应的配件,各类闸门等。材质,规格,型号按实 施工工艺 a. 镀锌钢管切割采用手工锯、砂轮切割机。内衬塑镀锌钢管截管宜采用锯床,不得

采用砂轮切割,当采用盘锯切割时其转速不得大于800r/min,当采用手工锯截管时,其 锯面应垂直于管轴心。 b. 套丝时必须按规定选用电动套丝机或手动绞扳。套丝时按规范操作,丝扣外表应 光滑、整洁,并有一定的锥度。丝扣不宜过短,否则在使用过程中,容易造成脱丝而导致管道丝扣漏水;管道丝扣的断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。管道的丝扣长 度应符合下表要求,以管道连接后,丝扣外露2-3扣为宜。安装完毕后,去掉丝扣外露 麻丝,擦净铅油,并做好外露丝扣的防腐工作。 c. 丝扣连接的管道,严禁有歪丝现象发生,如由于机具的原因,则需重新套丝;如因管件的原因,则需更换管件。管道螺纹连接时,在上紧螺纹管件时,应按管件的旋紧方向一次装好并不得倒回,以保证接口的严密性。 d. 钢塑复合管不得与阀门直接连接,应采用黄铜质内衬塑的内外螺纹专用接头。钢塑复合管不得与给水栓直接连接,应采用黄铜质专用内螺纹管接头。 ②管道沟槽连接 沟槽连接件是一种新型的钢管连接方式,具有很多优点。现将具体施工方法介绍如下。 施工准备 a. 检查开孔机、滚槽机、切管机,确保安全使用。 b. 材料、工具的准备,包括管材、钢卷尺、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂、木榔头等。

a. 截断管道时必须使用专门的截断机; b. 断管时,断面应同管轴成直角; c. 熔接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物; d. 用卡尺和笔在管端测量并标绘出热熔深度。 e. 连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。 f. 达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。 ③管道的敷设 a. 室内横支管敷设于地面找平层内,室内竖直管敷设于预留的管槽内(抹灰层内)安装前应首先复核预留的管槽的位置是否正确。 b. 管道穿过楼板时,必须设置套管,套管可采用钢套管;穿屋面必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm并采取严格的防水措施。 c. 管道敷设严禁有轴向扭曲。穿墙或楼板不得强制校正。 d. 在PP-R管的各配水点,受力点处,必须采取可靠的固定措施。 (5)阀门安装 ①普通阀门安装前应以每批(同牌号、同规格、同型号)按10%抽验,且不少于一个如有漏裂不合格的,再抽查20%,仍有不合格的则逐个试验;主管道及总管道起切断作用的阀门必须每个做耐压和严密性试验,合格后才能安装。 ②阀门的强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,严密性试验压力为阀门公称压力试验时间少于5分钟,以壳体、填料不渗不漏为合格。阀门的安装位置,进出口方向应正确,连接牢固、紧密,启闭灵活,手柄朝向合理,表面洁净。阀门的手轮在安装时应卸 下,交工前统一安装好。在进行阀门的安装时,一定要注意止回阀、截止阀、水流指示器等阀体上箭头方向,确保水流方向与阀体上箭头方向一致。 ③安装螺纹阀门时,一般在阀门的出口处加设一个活接头,以满足日后维修的需要。 阀门在安装完毕后,竣工验收前,根据规范要求,做好各类管道上阀门的颜色标记。 (7)管道保温 ①绝热层材料的材质、厚度、密度、含水率、导热系数等性能参数应符合设计要求。 ②玻璃丝布的径向和纬向密度应满足设计要求,玻璃丝布的宽度应符合实际施工的 需要。 ③保温钉、胶粘剂等附属材料均应符合防火及环保的相关要求。

室内给水管道安装安全技术交底

工程名称商丘市新型食品工业园区希望路新建工程 分项工程名称给水管道施工交底日期 交底内容(管道工安全交底): 安全文明施工: 1?进入施工现场,不得吸烟,严禁酒后进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品,不得穿硬底鞋、拖鞋进入作业现场。 2?开始工作前检查操作环境是否符合安全要求,劳保用品是否完好适用,如发现危及安全工作的因素,应立即向施工管理人员报告,清除不安全因素后,才能进行工作。 3?高空作业时,不得往下或往上乱抛材料和工具等物件。 4.2m以上的高空、悬空作业,必须佩戴好安全带,在可靠位置系挂做到高挂低用并扣好 保险钩。 5.精神不正常、高血压及不适合高空作业者,不得进行高空作业。 6.夜间施工作业必须保证施工作业现场要有足够的照明。 现场防火要求: 1、施工人员进入施工现场不得吸烟。电焊、气焊施工现场必须配置灭火器。 2、电焊、气焊施工作业前要将施工区域内杂物清理干净,电气焊作业必须持有动火证方可 进行作业。 3、电气焊作业完成或下班时必须观察20分钟无可燃情况后方可撤离焊接现场。焊条头应放 在专用回收桶内,不得随意丢弃,以防火灾发生。 4、工具房、库房内及库房外10米严禁任何人吸烟或使用明火。 安全用电: 1.各种电动机械设备,必须有漏电保安器、有效的安全接地和防雷装置,才能开动使用。 不懂电气和机械的人员,严禁使用机电设备。 2.现场所有用电设备及手动电动工具必须在三级箱上接线。三级箱电源线长度不得大于 30米。电焊机一次、二次接线侧必须有保护罩,一次线长度不得大于5米,二次线长度不得大于30米,否则不得使用。二次线侧接头不得超过2个,焊把线接头应可靠连接并用胶带包裹好防止漏电情况发生。所有机械设备必须将接地线接通良好。

交通标志标线技术交底

XXX街交通工程施工技术交底 编号: 工程名称XXX施工单位XXX 施工部位XX街施工内容交通工程施工 交底负责人 年月日至施工期限 年月日 交底内容: 1概述 XXX街道路工程位于XXX总干渠以东,规划为城市主干道,工程南起XX高速路,北至XX四路,道路全长3829.43m。四幅路型式,双向八车道。 本工程包括交通标志、标线、信号灯等施工内容。 2施工工艺 2.1交通标志牌施工 2.1.1施工流程 测量放样→基础制作→浇筑混凝土→拆模板、养护→标志牌安装。 2.1.2标志定位与设置 按照施工图纸要求定位和设置,安装的标志与交通流向成直角,在曲线路段,标志 的设置角度由交通流的行进方向来确定,标志一般设置在绿化带或车行道(人行道)侧 石外0.5m处,且不得占用道路净空。 2.1.3基础施工 根据设计图纸定位放样,定出基坑位置。 按设计图纸放出基坑大样开挖,开挖后应达到设计图纸所示的大小和深度,如有扰 动的开挖面,加大开挖量,达到设计规定要求。 基坑验收合格后,开始浇筑相应标号和厚度的砼垫层,然后支外露部分及基坑以下

15㎝模板,安放、绑扎构造钢筋,绑扎定位地脚螺栓。 模板、钢筋经监理工程师验收合格后,开始浇筑C30砼,浇筑时分层捣实,并振捣 均匀,基座顶部抹平,砼达到强度后拆模。派专人养护砼基础回填土分层夯实,并与四 周地面齐平。 2.1.4标志牌立柱施工 交通标志杆一般采用焊接杆,无缝钢管,其材料性能不得低于Q235钢。立柱、横梁及外露钢构件应采用热镀锌处理,锌附着量不得低于600g/㎡(厚度约0.09mm)。 基础砼强度达到设计要求,并得到监理工程师的审批后,安装支撑结构。 钢支撑立柱、法兰盘、抱箍及连接螺栓等钢结构均采用热浸镀锌处理。立柱安装主 要采用吊车吊装,高空作业车辅助安装,运输车运至现场。对于单悬,将板面固定在立 柱和横梁上后,再一起安装。 2.1.5标志板面制作 标志板面的制作采用工厂集中制作,包装准备装车,运往工地安装。 交通标志的形状、图案和颜色严格按照《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)及图纸的规定执行,所有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉伯数字符合《道路 交通标志和标线》(GB5768-2009)的规定,不采用其它字体。标志板符合相关规范的规定,按照《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)及图纸的规定进行加固,槽钢在粘贴定向反光膜之前与板面铆接好。符合《公路交通标志板技术条件》的规定。 标志板材料采用铝合金,板后采用LD31-RCS型铝加固,标志板在剪裁或切割后边缘整齐、方正、没有毛刺,尺寸偏差控制在±5㎜以内,表面无明显皱纹、凹痕、变形,每平方米范围内的平整度公差小于1.0㎜。 标志牌板面制作完毕后,采用包装纸包严,塑料纸隔离,毛毡捆好,装车时采用竖 放赛紧,避免在运输过程中板面破坏,扭曲。大型指路标志由于在制造、运输中困难较 大,在图纸要求和监理工程师的指示下,根据板面设计的具体情况,采用适当分割的办 法来制造,分别贴反光膜,分别运输、安装。 交通标志板与标杆之间连接部位,应采用不锈钢紧固夹连接并要求牢固可靠。紧固 夹数量:(1)安装在直标杆或弯标杆上,其数量应与标志板上型铝根数相同;(2)安装在F标杆T标杆上,其数量为横梁乘以标志板上型铝根数。 2.1.6安装 标志安装位置、结构、板面应与设计相符。当基础混凝土经养护后,方可在其上面进 行架设支柱和标志。各种半成品运到现场,全面自检合格,并经监理工程师验收合格后进 行安装。将底座法兰盘调整符合要求后,将立柱安装就位。立柱时利用吊车将标志牌安装 就位,并使其满足设计要求。路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶人员的眩光,在安装 时尽可能与道路中线垂直。 为减少标志板面对驾驶员的眩光,路侧设置的标志和悬空标志均应符合设计《道路 交通标志和标线》(GB5768-2009)和施工规范的要求。 标志支撑结构应按设计要求制造,在安装前应对各部焊接质量及结构整体性进行检 查,试装。支柱安放于混凝土基础上,法兰盘应水平、密合,地脚螺栓配合妥当,拧紧螺 栓后桁架不得倾斜。在平曲线路段,为保护将来安装标志板面与驾驶人员视线垂直,应对 预埋的法兰盘进行适当调整。 安装完毕后,清扫板面,请监理工程师检查所有标志,以确定在白天和晚上条件下,标志的外观、视认性、颜色、镜面眩光等是否符合图纸要求。

室内给水管道技术交底大全

技术交底记录 年月日 交底内容:一、施工准备:

寸等的复核工作。安装在墙壁内的套管其两端应与饰面平齐,过楼板的套管其顶部 应高出地面20mm (卫生间50mm ),底部应与楼板底面相平,套管与管道间隙应均匀。穿楼板的套管应在套管与管子之间的空隙用防火材料和防水油膏密圭寸,穿墙套管用石棉绳封堵。 ③钢套管等预埋件固定在钢筋网上的应点焊牢固,并有保护措施。浇筑混凝土时应 有专人看管,以防套管移动。 (2)管道预制 ①管道丝扣连接 施工准备 a. 施工用料,按主材计划备好用料,及时送到现场,能达到配套及陆续供应; b. 主要施工机具有电动套丝机、砂轮切割机、弯管机、手握砂轮机、扳手、管钳、锉刀、锯床等。 施工工艺 a. 镀锌钢管切割采用手工锯、砂轮切割机。内衬塑镀锌钢管截管宜采用锯床,不得采用砂轮切割,当采用盘锯切割时其转速不得大于800r/min,当采用手工锯截管时,其锯面应垂直于管轴心。 b. 套丝时必须按规定选用电动套丝机或手动绞扳。套丝时按规范操作,丝扣外表应光滑、整洁,并有一定的锥度。丝扣不宜过短,否则在使用过程中,容易造成脱丝而导致管道丝扣漏水;管道丝扣的断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。管道的丝扣长度应符合下表要求,以管道连接后,丝扣外露2-3扣为宜。安装完毕后,去掉丝扣外露麻丝,擦净铅油,并做

C.丝扣连接的管道,严禁有歪丝现象发生,如由于机具的原因,则需重新套丝;如因管件的原因,则需更换管件。管道螺纹连接时,在上紧螺纹管件时,应按管件的旋紧方向一次装好并不得倒回,以保证接口的严密性。 d. 钢塑复合管不得与阀门直接连接,应采用黄铜质内衬塑的内外螺纹专用接头。钢塑复合管不得与给水栓直接连接,应采用黄铜质专用内螺纹管接头。 ②管道沟槽连接 沟槽连接件是一种新型的钢管连接方式,具有很多优点。现将具体施工方法介绍如下。 施工准备 a. 检查开孔机、滚槽机、切管机,确保安全使用。

标志标线施工技术交底

技术交底记录 编号 (表 C2-5) 工程名称京开高速公路天宫院出口临时改造工程 分部工程名称分项工程名称标志、标线施工单位北京城建道桥建设集团有限公司交底日期2014年 10月 19 日交底内容: 一、施工准备要求 1、各种施工机械已进场并调试完毕,施工所需材料已准备到位。 2、技术人员已就位 , 所有施工人员均经过安全教育。 3、特殊工种需持证上岗。 二、施工工艺 (一)、标志施工 1、基础施工 1.1 放线根据设计图纸位置进行放线,单柱版面按照距路面25cm 控制、单 (双)悬版面 按照距路缘石 1/2 基础宽度控制。 1.2 开槽根据放线位置,进行基础开挖,满足基础尺寸要求,当挖至距基础底20cm 时,采用人工开挖,防止对基底的扰动。 1.3 钢筋模板制作、安装 (1)钢筋按照图纸尺寸进行下料,加工,绑扎。 (2)钢筋固定采用预制垫块。 (3)模板采用聚合板拼装,背面采用 10*10 木方加强和固定,模板尺寸、拼装符合规范 要求。 (4)模板安装牢固,不等漏浆、跑模现象。 (5)模板安装完毕后,按设计位置安置底法兰,采用钢管或木方调至水平,符合设 计要求。 1.4 砼浇筑 (1)基础采用商品砼浇筑,使用前进行监理报批。砼相关性能指标符合设计要求。 (2)根据实际情况分层进行浇筑,振捣过程中加强保护层的保护和防止漏振和过振 现象。

(3)砼浇筑完成后及时收面,及时进行养生,防止砼开裂。 (4)上述各工序完成后约请监理进行验收,合格后方可进行下道工序施工。 2、钢结构件加工 (1)钢结构加工按照设计图纸尺寸进行下料加工,法兰盘预留孔位置、间距、孔径符 合设计要求,法兰盘与立柱焊接处开坡口,手工施焊不等少于 2 遍,焊缝饱满,无缺边、 咬肉现象,焊渣随焊随敲除。 (2)钢构件加工完成后,进行镀锌处理,镀锌前进行酸洗,锈蚀严重的由人工用砂 纸打磨,确保构件表面干净、干燥、整洁,延长使用寿命。 3、版面制作 标志牌面制作过程是:铝板进行表面找平处理,铝板擦洗干净,电脑刻字机刻字, 底膜裁剪时注意色差,用贴膜机或人工粘贴,版面按照图纸划线,做好粘贴图形的准备。图形粘贴时和图纸相差不得超过规范要求,最后进行检验、校对(中文、英文、图形、边框等),贴上合格证包装入库或运输至安装现场。 标志底板一律采用合格的铝合金板材。标志板在加工过程中不允许纵向拼接,横向只 允许进行一次拼接;铝合金板材的板面均要求进行卷边处理,反光膜亦要卷边处理。 选用优质铝材、铝板、钢材、反光材料等。严格按要求裁板、截管、折边、钻孔、 打铆钉、连接铝滑槽及立柱各个部件焊接并按要求购买螺母、螺丝、垫片等。 铝板清洁去污一定要认真负责,一般至少要擦洗三次,保证铝板表面无油渍和氧化 物。 标志板应在车间剪裁或切割,以产生整齐、方正的边缘、不应有毛刺。所有标志板 的槽钢应在粘贴定向反光膜之前焊接好。 交通标志的形状、图案和颜色、所有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉 伯数字应符合《道路交通标志和标线》的规定,不得采用其他字体。 标志采用的反光膜的级别,应符合图纸要求。反光膜不允许纵向拼接。底膜剪裁前 一定要计算好尺寸,为了避免一块标志出现底膜颜色不同的现象,同板面采用同一卷反光膜。 粘贴反光膜时,不允许采用手工操作或用溶剂激活粘贴剂。在标志面的最外层在 安装前应加保护层,防止划伤。底膜粘贴不准许出现气泡、打折、断裂现象。图形、文 字的粘贴一定要按图纸在板面上画好线,纵横偏差不得超过规定值。

交通标线技术要求.doc

百度文库 交通标线技术要求 一、施工方法及工艺流程等基本要求 ( 一) 、工艺要求: 1,常温标线采用高压无气喷涂。2,热熔标线施工方面,边实线及分道 线采用高压空气辅助喷涂,箭头,文字,停止线,人行横道等线采用刮涂。 1、施工准备 施工前,首先进行图纸技术交底,材料检验。 2、常温型涂料标线工程 ①施工方法 采用高压无气喷涂划线车喷涂,施工中严格执行中华人民共和国行业标准JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》。②工艺流程 施工准备测量放线打水线清洁路面喷涂标线清理现场计量统计计量统计检验签证 ③施工工艺流程 3、刮涂型热熔涂料标线工程 ①施工方法 采用热熔划线机涂敷路缘实线,虚线,人行横道线,停车线及其它特殊标线。施工中 严格控制标线厚度。 涂下涂剂采用高压无气划线车喷涂下涂剂。

②工艺流程 施工准备测量放线打水线喷下涂剂清扫路面 涂敷标线修毛边清理现场检验签证 ③施工工艺 4、喷涂型热熔标线施工流程及工艺要求 虚线打点 清扫路面设置警示标测量定点放线 涂料釜加热打标准线 标线车底漆干燥转移施工标 冷却干燥空气助力喷 测量定点放线,根据图纸定出基准点,清扫路面,虚线打点,涂底漆,热熔釜加热,在喷涂过程中,玻璃珠均匀撒播,喷涂标线干燥冷却后方可放行通车。 施工流程及工艺要求:由于热熔喷涂型标线涂料的施工机械体量较大,不同于普通热熔刮涂型的机械,所以在工序要求方面也有很大的不同,根据施工经验,建议热熔

1)设置安全作业区 施工队到达施工现场后,应首先使用安全反光锥以及导流标牌等安全工具将标线作业 面隔离出来,以保证施工安全。 2)融化标线涂料 在热熔釜中投入1/4-1/3的涂料,点火进行加热,在涂料基本融化后,启动搅拌系统,同时增强火力,继续投入涂料至3/4 的涂料桶容量,随时观察釜中温度,待升温到预定的 施工温度后,开启放料门放料。 注意事项:(1)、出料温度控制在190-210°之间;(2)、禁止加热到过高的温度,避 免涂料中有机物质的焦化、变质;( 3)、釜中涂料在出料温度下加热不宜超过2 小时;( 4)、计划好投料数量,待施工结束时釜内涂料不宜过多,最好控制在总容积的1/3 或者 1/4 之内,避免下次长时间的加热导致能源的浪费。 3)待施画作业面清扫 设置标线的路面应清洁关注,无松散颗粒物,灰尘,油污或其他有害物质,宜使用风 力净路机进行清扫,发现作业面上有泥污或其他不易清除的杂物时应使用钢刷式打磨机进 行彻底清除。 4)测量放样 在路面上用百米绳或者测距仪进行测量作业面并在适当的位置做出标记,放样时应保 证实线横向偏位在± 10mm之间,虚线纵向间距误差在± 20mm之间,标线长度误差在 0- 20mm 之间。 5)预设水线 选取合适的基准点,量出划线位置后,使用不易褪色的水性涂料沿放样线施画水线, 为下一步正式施工提供标尺基准,要求施画的水性保证线形流畅,美观。 6)涂刷下涂剂 用下涂剂喷涂机进行下涂剂的施工,保证下涂剂的喷涂均匀,待下涂剂彻底干燥后再 施工标线作业。 注意事项: 1、下涂剂不宜喷涂量过大,否则会影响标线涂料与路面的结合力。2、必须待下涂剂彻底干燥后再进行标线施工,以保证标线与路面的最佳粘接效果。 3、新修的沥青 路面可根据路面的清洁情况来决定下涂剂的喷涂,特别干净清洁的路面可以不用下涂 剂。 4、水泥路面必须要涂下涂剂。 7)正式标线作业 将乘驾式自动喷涂标线机上面加热系统点燃,对作业设备进行预加热 5 分钟,然后将在热熔釜中加热熔融至施工温度的涂料放入喷涂标线机,同时将面撒的玻璃珠加入标线机 上面的玻璃珠罐中,然后再对相应系统加压;将划线机的导向杆调整到与预标线一致的位 置,随后启动标线机,对作业面进行标线作业。 注意事项:(1)、热熔喷涂型路面标线涂料在运输中应防止雨淋及受潮。(2)、喷涂标线施工,如遇到雨天、尘埃大、风大、温度低于 10℃时均应暂时停止标线施工。( 3)、施画时应保证施工的连续性,接好一车涂料后应尽量不间断的将这一车料施工完毕,尽量减 少起车和停顿的次数;( 4)、划线车的行走速度要根据实际施工时涂料的流动性与车辆的 性能来进行调整,原则上应控制在 4-6 公里之间;( 5)、标线的涂层厚度应保证在之间, 在施工中应经常性的测量,以保证标线厚度的一致性。( 6)、在对划线车加料时要保证对 喷枪及导热管的加热,长时间停工时要将喷枪中和相关中的涂料清理干净,保证施工时不堵 枪。 8)清理与保护 划线完成后,对标线进行彻底检查,如发现有施工错误或者多余的毛边,要立即进行清 理,修整,以最大限度的保证标线的实用和美观。同时要待确认过标线彻底干燥以后,

室内给水管道安装工程技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管 线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其 洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。 沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装 牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达 到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线, 暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防 坠落措施。 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材料要求 1、铸铁给水管及管件质量标准应执行YB/T5188、GB3287。 其规格尺寸应符合设计要求,管壁厚度均匀,内外光滑整洁, 不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应 造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。 室外给水铸铁管安装多数采用橡胶圈接口,管道及橡胶圈采 用同一厂家产品,已经配好橡胶圈。给水铸铁管件采用自来 水公司配套产品。手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好,应 检查是否有裂缝;用锤击断管壁,断面呈灰色,组织均匀、 紧密、细颗粒为合格。 2、镀锌给水管及管件质量标准应执行GB/T3091。其规格种 类应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管 件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同 直径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试 压。

3、消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝 钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平 整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内 配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密, 密封填料完好。 5、水表的规格应符合设计图纸要求,其中每户使用DN15水 表。热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩, 无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整。 6、阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要 求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹,开关灵活,关闭严 密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,干管上的阀门 全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽 查20%,还有不合格的,则逐个检验。 7、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。 以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告。 对于国家及北京市有规定的特定设备及材料,如消防、卫生、 压力容器,应附有相应资质等级检验单位提供的检验报告; 如安全阀、减压阀的调试报告,给水管道材料卫生检验报告, 卫生器具环保检测报告,水表和热量表应经校准检定合格, 有计量检定证书。 (三)主要机具 1、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、调速电锤、手电钻、电焊机、 电动或手动试压泵等。 2、工具:套丝扳、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、 链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器、射钉枪、倒 链、电气焊等工具。 3、其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 二、质量要求

标线技术交底

施工技术交底书 工程名称S217线白银大水?至白银区段 公路改建工程 交底内容标线 施工单位山东宏运交通工程有限公司工程部位 接受交底单位交底日期2018年月日交底内容: 一、编制目的 为明确标线施工工艺流程、操作要点及质量控制标准,规范、指导S217线白银大水?至白银区段公路改建工程路面标线工程施工,确保标线施工质量,特编制标线施工技术交底。 二、编制依据 相关图纸、施工规范、验收标准。 三、施工准备 1、技术准备 组织相关人员熟悉标线设计图纸以及施工规范要求,学习施工工艺要求、质量标准及操作要点等。 2、施工现场准备 ㈠、准备阶段 1、新铺沥青混凝土路面的交通标线施工,可在路面施工完成一周后开始;新建水泥混凝土路面的交通标线施工,应在混凝土养护膜老化起皮并清除后开始。 2、施工前认真检查施工设备,确保其正常。 3、划线前,应对准备划线的区域进行路面检查,路面划线区域必须干净,否则将影响粘结。划线的当天还要注意天气情况,当有雨、风、天气潮湿时不要施工。 4、突起路标宜在路面标线施工完成后安装,且不得影响标线质量。 5、路面标线、突起路标施工过程中,应加强安全管理,维护标线涂料和突起路标的正常养护周期。 6、喷涂时,道路表面要干净、干燥,喷漆工作要在白天进行。天气潮湿、灰尘过大时喷涂工作要暂停。 ㈡、材料 1、路面标线涂料的性能、质量应符合《路面标线涂料》(JT/T280)、《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T 16311)的规定。 2、突起路标的性能应符合《突起路标》(JT/T 390)的规定,底胶可采用面候性专用沥青胶或环氧树脂。

3、车行道边缘线采用白色热熔凸起型反光标线,厚度为1.8㎜+60㎜,宽度20㎝;对向车行道分界线采用白色热熔反光标线,厚度为1.8㎜±0.2㎜,宽度15㎝。 四、施工 1、车行道距边缘线每隔15m预留5㎝开口,以便迅速排水。 2、所有横向标线、图例、符号和箭头都应要用样板进行均匀涂敷,表面应平整,湿膜厚度符合设计要求。 3、标线施工时避免涂料长时间高温加热,以防止涂料变色,热劣化。涂料运距不宜过长。 4、划人字线时,所使用的模具要平,以保证模具与路面紧紧粘住,使划出的线边缘整齐。在划虚线时,要保证划线车行走匀速、直顺,划出的线要美观。 5、反光标线玻璃珠应撒布均匀,附着牢固,反光均匀。并根据涂料温度严格控制撒布时间。 6、标线在施工后,要对其进行保护,防止污染和破坏,直到标线充分干燥。 7、根据设计要求确定突起路标的设置位置,反射体应面向行车方向。 8、路面和突起路标底部应清洁干燥并涂加粘结剂。突起路标就位后,应在其顶部施加压力,排除空气,调整就位。 9、有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除,路面应修补,材料应更换。 10、突起路标的抗压荷载应不大于160KN,不得有任何破损开裂。 五、安全生产 1、在施工作业场地设置明显标志,施工重地,闲人免进,进入施工现场,必须戴安全帽。 2、搭设施工脚手架等不得上下重叠作业,高处作业人员须系好安全带。 3、施工现场设备设施、安全装置、工具配件、个人劳保用品必须经常检查,确保完好和使用安全。 5、施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作。 六、环境保护及文明施工 1、做好施工场地内的临时排水、废弃杂物及时清除出场,不准乱丢乱放,注意施工场地的整洁。 3、施工时加强对环境的保护,避免砼或水泥浆大面积污染场地,防止污染附近农田及河流。 4、施工车辆、施工机械必须按规定的线路行走各类机械车辆集中停放,不得乱停、乱放。 5、施工废水、生活污水不直接排入农田、耕地、灌溉渠和水库,不排入饮用水源。

给水工程技术交底

给水 1、沟槽土方开挖、回填给水管沟槽开挖待填方段施工完毕且沉降稳定后开始进行。开挖采用机械开挖至设计标高上15CM,余下部分采用人工清基找平。在填方段开挖应根据情况考虑适当放坡,在原状土段由于开挖深度不大,可不考虑放坡。沟槽开挖长度应根据管道安装速度及天气情况进行适当控制,以避免长时间晾槽和雨水泡槽。给水管安装后除管口接头外,其它部分应及时回填,管顶上回填高度不应小于50CM。待管道试压合格后,要及时回填其余部分。回填土在槽底至管顶上50CM范围内不得含有机物、大于5CM的砖、石等硬块。回填土应分层回填夯实,每一层的虚铺厚度不应大于25CM。 2、给水管道铺设质量必须符合下列要求: 2.1接口严密坚固,经水压试验合格; 2.2平面位置和纵断高程准确; 2.3地基和管件、闸门等的支墩坚固稳定; 2.4保持管内清洁,经冲洗消毒,化验水质合格; 3、铸铁管铺设前应进行裂纹的严格检查,不合格者不得使用。承口内部及插口外部过厚的沥青、铸砂等应予以铲除并清刷干净,稳管后应用麻绳或草绳将接口塞严。 4、铸铁管铺设的质量标准,中心线允许偏差为20mm,承口和插口对口间距及环形间隙应符合有关规定。管道接口种类有填油麻、填胶圈、填石棉水泥、填膨胀水泥砂浆、灌铅、法兰柔口等,各种接口应符合设计要求及规范规定。 5、阀门井砌筑阀门井采用地面操作立式阀门井,其井盖及盖座在车行道内采用超重型,在人行道及绿化带内采用重型,在路面或人行道上阀门井其井顶标高以实际路面为准,并做到与路面平接,在绿化带上预留支管阀门井,其井顶标高应高出地面0.05米。阀门井砌筑前用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1CM,砂浆拌和应均匀,不得用水冲浆。所有井均为圆形,采用丁砖砌法,外缝应用砖渣找平,平整大面向外,砌完一层后,再灌一次砂浆,使缝内砂浆饱满,然后再铺浆砌上一层砖,上、下两层砖间竖缝应错开。如井不能一次砌完,在二次接高时应将原砖面泥土杂物清除干净,然后用水清洗砖面并浸透。井室内的铸铁爬梯在砌砖时用砂浆埋固,不得事后凿洞补装,砂浆未凝固前不得踩踏。 排水 一、沟槽开挖及注意事项 1、沟槽开挖前应对开挖土质、地下水位、地下构筑物、地下管线等进行调查,清楚后方 可进行开挖;

相关文档