一、试验概况:

为保证我矿安全生产和安全监测监控系统的正常运行,根据《煤矿安全规程》第四百九十二条规定:“甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天至少测试1次;可能造成局部通风机停电的,每半年测试1次”的规定,为确保该项工作安全、顺利的进行,特制定以下安全技术措施,望遵照执行。

二、试验前准备工作:

1、试验前,准备好甲烷电闭锁试验所用的标气。

2、准备好断电试验期间所使用的工器具。

三、试验作业时间:

由试验作业负责人根据生产安排决定,每月不得少于两次,两次试验间隔不得大于15天,试验前必须经调度室、机电科、安检科、生产科审核,总工程师批准办理《安全监测监控系统断电试验审批单》,方可凭单试验。

四、试验作业负责人及作业人员:

作业现场负责人:***

作业人员:***,***,***

五、试验过程:

1、作业地点:35219-1采煤工作面、回风巷及回风隅角、35219-1上顺槽口(采用串联通风的被串采煤工作面进风巷)、35219-2掘进

工作面及回风流、950煤仓瓦斯传感器吊挂地点。

2、参加试验相关人员:综采一队、综掘一队当班跟班电工,机电队当班值班电工。

3、试验前,信息中心必须办理《安全监测监控系统断电试验审批单》并向调度室汇报,在征得同意后方可进行试验。

4、调度室在接到信息中心现场试验工作人员进行断电试验的申请后要立即通知在断电范围内施工的相关连队停止作业并将设备停电闭锁,相关连队在完成设备停电闭锁后向调度室汇报。通过局部通风机供风的,试验过程中需要停局部通风机的,必须先将现场作业人员撤离至安全区域,并安排现场负责人设好警戒。调度室向断电试验现场负责人下达试验指令。

5、现场试验作业人员在接到调度室试验指令后,方可开始试验。

6、试验期间,各区队跟班、值班电工必须认真观察每次试验过程中馈电开关能否正常闭锁并认真做好记录。

7、作业地点试验完成后现场试验负责人应立即向调度室汇报试验结果。调度室安排值班电工恢复该作业地点的正常供电,保证各作业地点供电、通风正常。确保局部通风机和作业地点电源正常后,作业地点负责人方可安排正常生产,现场试验作业人员方可进行下一个工作地点的闭锁试验。

8、调度室信息中心值班人员必须认真填写试验记录,并存档备查。

六、甲烷电闭锁、风电闭锁试验安全技术措施:

1、作业前必须按编制的安全技术措施,审核批准后向所有参与作业人员贯彻学习后方可作业。

2、作业人员必须严格按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及测试仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)有关规定操作。

3、作业人员必须持证(煤矿安全监测监控特种作业操作证)上岗作业,并严格遵守本工种安全操作规程,严禁无证上岗。

4、作业人员下井时必须按规定携带便携式甲烷自动检测报警仪。

5、井下作业人员必须掌握KJ95N安全监测监控系统相关设备的结构性能、工作原理和接线方法;值班人员必须能够熟练操作KJ95N安全监测监控系统并熟悉本系统的运行情况。

6、试验前,作业人员要仔细检查周围巷道的支护情况,瓦检员检查断电试验区域内瓦斯,确认不超限的前提下方可进行试验工作。

7、进行试验时,通风、供电系统必须正常,设备必须完好,性能可靠,接线必须符合相关规定。

8、试验期间,各作业地点严禁做漏电试验。严禁放炮,严禁约定时间停、送电,严禁绞车及皮带运输,严禁采掘机械割煤等生产活动。

9、试验作业地点如遇发现甲烷传感器或监控、通讯电缆吊挂位置不符合规定、传感器积尘多等影响闭锁试验不能实现闭锁功能时,现场试验作业人员应立即处理,处理期间严禁该作业地点进行生产,待处理完毕且试验正常后,方可恢复生产。

防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安全技术措施

防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安全技术措施 根据2013年9月25日省安全生产大检查综合督察组第五组暨省煤矿领域安全生产检查组第六组会同纳雍县安全生产监督管理局联合对我矿进行安 全监察,此次检查提出的第五条隐患问题,(10802回风巷掘进工作面、运输下山、10803采煤工作面瓦斯多次超限,未彻底分析处理,未制定有效防范措施)针对提出的此项问题,我矿经领导班子成员认真研究决定,特制定以下防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安全技术措施: 一、防止瓦斯超限的安全技术措施 1、加强通风,以风定产。采掘工作面,必须按规程规定所需的风量,保证正常供风,满足生产需要。 2、按设计规定,构筑通风设施,并有专人检查维修通风设施,做到建好、管好、维护好,保证通风系统稳定。 3、加强局部通风管理,风筒接头要严密,风筒破口要及时粘补,风筒出风口离迎头不得超过5米。 4、加强瓦斯检查,每一个采掘工作面必须配备专职瓦检员,每班检查不得少于3次,其它地点由巡检员按规定巡回检查。 5、加强瓦斯监测、监控管理,井下各地点必须设计规定安设各种传感器,各种仪器、仪表必须定期测试、校正,保证正常使用,必须保证监控系统稳定可靠,如有异常立即进行维修。 6、及时处理局部瓦斯积聚。采掘工作面、顶板、冒落、容易产生空顶,

如体积大于0.5m3时,应及时充填或加强通风,避免瓦斯积聚。 7、采面上隅角因风流难以进入,瓦斯容易超限。放顶时必须放严放靠超前采面一刀回放,严禁滞后采面,并埋入采面上隅角一趟低负压瓦斯抽放管路。 8、加强巷道管理。尽量减少盲巷,但已发生的盲巷,长度超过5m,如不能进行局部通风,应立即进行封闭。 二、处理瓦斯超限的安全技术措施 1、瓦检员发现瓦斯超限,应立即向调度室汇报,说明瓦斯超限地点、时间、瓦斯浓度,超限时采取的措施,地面监控室发现井下传感器报警,必须立即通知附近场子瓦检员或巡检员前去查看,如有有害气体超限,立即通知附近地点人员停止作业,撤出所有受影响的作业人员,同时汇报调度室。 2、瓦斯超限时,根据《煤矿安全规程》首先做到以下6点: (1)、总回风巷瓦斯或二氧化碳浓度超过0.75%时,必须查明原因,采取措施,进行处理。 (2)、采区回风巷,采掘工作面回风巷,风流中瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施进行处理。 (3)、采掘工作面及其它地点,风流中瓦斯浓度达到1%时,必须停止用电钻打眼,爆破地点附近20m以内,风流中瓦斯浓度达到1%时,严禁爆破。

上隅角瓦斯超限重大风险安全管控措施(2021版)

上隅角瓦斯超限重大风险安全管控措施(2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0923

上隅角瓦斯超限重大风险安全管控措施 (2021版) 根据**煤业2018年安全风险评估报告,管控防止采煤工作面上隅角瓦斯超限风险,杜绝瓦斯事故发生,进一步加强采煤工作面上隅角瓦斯超限管理工作,保证各项措施落实,消除瓦斯事故隐患,制定本措施。 一、组织机构 为确保井下采煤工作面顺利开采、上隅角瓦斯不超限,矿成立防止采煤工作面上隅角瓦斯超限管理工作领导小组。 组长:矿长 副组长:总工程师通风矿长生产矿长机电矿长安全矿长 成员:由其他矿领导班子成员、副总工程师以及生产技术部、通风管理部、机电管理部、地测防治水科、安全管理部、调度室、

后勤部门、救护队和其他生产单位负责人组成。 领导小组下设办公室,办公室设在通风部,通风部部长兼任办公室主任,具体负责防止采煤工作面上隅角瓦斯超限管理工作。 二、采煤工作面上隅角瓦斯超限隐患分析 1、综采工作面采用U型通风。在这种通风方式下,进入工作面的风流分为两个部分:一部分沿工作面流动;另一部分进入采空区,在采空区内部沿一定的流线方向流动,逐渐返回工作面,从上隅角处流出,将采空区瓦斯涌入上隅角。 2、综采工作面悬顶面积大,当顶板大面积垮落时,将采空区瓦斯突然间大量涌出至上隅角,造成上隅角瓦斯超限 3、由于采面上隅角近煤壁和采空区侧的风流速度很低,局部处于涡流状态;这种涡流使采空区涌出的瓦斯难以进入到主风流中,从而使高浓度瓦斯在上隅角附近循环运动而聚集在涡流区中,容易形成了上隅角的瓦斯超限。 4、采煤工作面回采过程中,煤柱偏帮严重或者坍塌,产生裂隙,造成老塘区与临近采空区沟通,造成煤壁处瓦斯涌出增大,上隅角

瓦斯超限处理措施

新宜矿业公司安利来煤矿 瓦斯超限处理措施 矿长 总工程师 生产矿长 安全矿长 编制罗荣彬 安利来煤矿技术室

二〇〇七年十一月六日 瓦斯超限处理措施 瓦斯超限是形成瓦斯事故的根源,矿井生产过程中巷道风流中出现瓦斯超限现象经常发生,并不可避免,巷道排放瓦斯时重大事故时有发生,因此,提高瓦斯排放技术和管理水平,保证瓦斯超限后的安全排放,确保矿井安全生产,是瓦斯治理的目的。 一、瓦斯超限原因 1、瓦斯超限的原因很多,有计划内的停风、停电,如主扇检修,停网电,井下电器检修,巷道临时封闭,更换局扇及风筒等,计划内的停风是事先预计的,瓦斯排放措施的编制、会审、审批,现场指挥,现场实施均有计划安排。 2、供电故障、巷道冒顶、发生瓦斯喷出,瓦斯突出、采空区内大量瓦斯泄漏,供风量不足,钻孔释放瓦斯等意料外的瓦斯超限,具有突然性和不可预见性,如拖延了处理时间,会给井下安全生产造成更大的安全隐患,为安全、及时、有效地处理意料外的瓦斯超限。 3、主风机陈旧,井下密闭、风门漏风严重,巷道断面小、开拓巷道长、通风阻力大,风量不能满足要求。 4、地面变压器容量小,井下用电负荷大,对主风机供电不够,电量不稳定常会出现主风机运行不稳定。 二、对瓦斯超限进行报告 执行人员:瓦检员、监控员 报告对象:调度室、地面值班领导、安全矿长、总工程师、矿长

报告程序:瓦检员→调度室(监控员)→地面值班领导→安全矿长→矿总工程师→矿长 1、当班瓦检员发现瓦斯超限后应及时打电话向矿调度室汇报超限原因、处理措施、 处理结果等。 2、监控员发现井下作业面瓦斯超限后,必须及时打电话询问当班瓦检员瓦斯超限原 因,并作好记录。 3、若瓦斯超限经采取相应措施后仍不能降到规程允许浓度1%以下时,瓦检员必须向 当班带班矿领导汇报协助解决。 报告范围:瓦斯超限原因、处理措施、超限时间及恢复时间、处理结果等 4、若其它原因如瓦斯异常涌出、停电停风等原因造成瓦斯浓度超限达到3%及以下时, 当班瓦检员应先向调度室汇报,并按照《瓦斯排放措施》进行组织排放,在升井后填写瓦斯日报时注明原因、处理结果。 5、当瓦斯浓度超过3%时,必须先报请矿技术负责人批准后方可组织排放。 三、采取措施 1、意料外瓦斯超限发生后,由安全员、瓦检员负责把瓦斯超限区内的作业人员撤至新鲜风流中,瓦检员负责在巷口打好栅栏,挂警示牌,停网电由安全员、走段瓦检员负责把井下作业人员撤至地面,瓦检员负责在地面各入井口站岗,打好栅栏,挂警示牌,并及时向矿调度汇报,调度接到汇报后,分别向矿总工程师、通风部门相关领导和部门汇报,由矿总工程师组织有关部门查明原因,并组织处理,尽量减少停风时间。停风后,接到调度室汇报,地面成立临时指挥小组,由总工程师任组长,通风部、通瓦队、安全部、机电部为成员,负责地面指挥协调工作。 2、瓦斯超限区内瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过%,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3%时,瓦检员请示矿总工程师,矿总工程师确认已断电,撤人及

预防瓦斯爆炸安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD672 预防瓦斯爆炸安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

预防瓦斯爆炸安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 斯派尔矿业有限责任公司属于高瓦斯矿井,所开采的煤层瓦斯含量高,瓦斯涌出量大,在瓦斯浓度超过规定的区域范围内,如遇违章、放炮火焰、明火、电器火花、煤炭自燃、金属撞击或摩擦火花等都可能引起瓦斯燃烧、瓦斯爆炸和人员窒息,因此必须加强对机电设备、瓦斯聚集、和放炮的管理工作。 一、瓦斯爆炸事故 瓦斯是一种能够燃烧和爆炸的气体。瓦斯爆炸就是一定浓度的瓦斯与氧气在高温火源的作用下,进行的剧烈氧化反应。这种反应生成二氧化碳和水蒸气,并释放出大量的热量,这种热量使生成的二氧化碳和水蒸气迅速膨胀,开成高温、高压,并以极高的速度向外冲击,形成冲击波从而产生动力现象,这就是瓦斯爆炸。 瓦斯爆炸的主要危害表现在三个方面:瓦斯爆炸产生的爆炸温度可达1850∽26500C,不仅烧毁设备、烧伤人员,还能点燃可燃的木质支架、煤尘、引起火灾和煤尘爆炸事故,扩大灾情。瓦斯爆炸后的气体压力是爆炸前气体

加强瓦斯管理防止瓦斯超限的主要措施

加强瓦斯管理、防止瓦斯超限的主要措施1.0102102工作面初期生产时配备2名专职瓦检员,严格执行现场交接班制度,24小时盯岗制度,一名瓦斯检查员负责工作面回顺以及上隅角,一名瓦斯检查员负责瓦斯抽采巷以及六个联络巷的瓦斯抽放情况、气体情况以及观察瓦斯抽放管阀门打开情况。通风一队每班值班领导必须到工作面,负责解决工作面开采期间的通风瓦斯问题。 2.加强通风瓦斯管理,杜绝瓦斯超限作业,一旦出现瓦斯超限时,必须按《白芨沟井2014年度瓦斯超限事故应急处理预案》中瓦斯超限的规定立即停止生产,进行处理,正常后方可恢复生产。 3.坚决执行集团公司瓦斯升级管理规定:上隅角、工作面按≥0.8%报警,≥1.3%断电,<0.8%复电;回风≥0.8%报警,≥0.8%断电,﹤0.8%复电。断电范围为工作面及回风巷内全部非本质型电气设备。一氧化碳传感器报警浓度为≥0.0024%;温度传感器报警值为 ≥26℃。

4.根据采掘生产情况,如有串联通风系统时,在运顺风流混合下风侧10米内设置一台瓦斯传感器。瓦斯传感器报警浓度为≥0.5%,断电浓度为≥0.5%,复电浓度为<0.5%,断电范围为工作面及进回风巷内全部非本质型电气设备电源。 5.0102102综采工作面必须设2名专职瓦检员按规定检查瓦斯,瓦检员按规定配带光学瓦斯检查仪、便携式甲烷检测仪,瓦斯氧气两用仪、严格执行瓦检员的交接班制度,杜绝空班、漏检、虚检、假检。 6.瓦斯检查员必须每班认真检查上隅角气体情况,并每班给井工通风科调度室汇报3次,并做好检查记录。如出现瓦斯超限等特殊情况时,要及时向井工调度室与井工通风科汇报,并立即切断工作面电源,撤出人员,设置警戒,瓦斯正常后方可恢复工作。 7.工作面风量必须严格按作业规程设计配足风量,测风人员对工作面风量按照重点瓦斯管理区,每三测定一次,以保证风量稳定、可靠。

综采回风隅角瓦斯防治安全技术措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 综采回风隅角瓦斯防治安全技 术措施(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

综采回风隅角瓦斯防治安全技术措施(标 准版) 一、综采工作面上隅角瓦斯产生的原因 正常通风条件下,一进一回的“U”形回采工作面,在工作面进风巷和回风巷的风流压差作用下,上隅角作为工作面的漏风汇,是采空区瓦斯涌出的必经之道,必然造成上隅角瓦斯积聚。另外,相对于空气来说,采空区内含瓦斯空气的密度较小,从而产生“瓦斯风压”的自然上升力,必然使采空区内含高浓度瓦斯的空气向上隅角运移,使上隅角成为采空区高浓度瓦斯集中涌出的地点。这也是上隅角成为工作面采空区瓦斯集中涌出和局部积聚频繁超限的重要原因。综采工作面自开始生产以来,受顶板初次来压、采空区面积、地质构造等因素的影响,工作面瓦斯绝对涌出量随着回采距离的增加呈明显上升趋势,采空区瓦斯涌出的大幅度增加是造成综采工作

面回风及上隅角瓦斯超限的主要原因。 二、上隅角瓦斯处理安全技术措施 1、风障导风稀释上隅角瓦斯 风障导风稀释上隅角瓦斯是最早使用的一种简便方法。办法是用一块大小适当的风筒布在上隅角上风侧(排尾架间)遮挡采面风流,使其改变流动方向,将风引至上隅角,吹散稀释上隅角积聚的瓦斯。 2、利用局部通风机处理上隅角瓦斯 方法是在工作面进风顺槽架设两台对旋局部通风机(双风机自动切换),通过敷设在支架中的风筒向上隅角供新鲜风以吹淡上隅角浓度瓦斯。 3、采面合理配风 根据采空区瓦斯涌出量占回采工作面瓦斯总涌出量60%的特点,对工作面采取合理配风,以减少采空区瓦斯涌出量,从而降低上隅角瓦斯浓度。 4、加强工作面隅角降尘

防止瓦斯超限措施

XXX工作面防治瓦斯超限专项措施 一、瓦斯地质情况 (一)煤(岩)层赋存情况 该掘进工作面的煤层位于二叠系山西组中下部的二1煤层,黑色,强玻璃光泽,质软而松散,多为粉末状,少量为碎屑状,块煤较少,局部地段有透镜状块煤,煤质属于贫瘦煤,符号PS,煤层厚度0.6~2.7m,平均厚度 1.2m。直接顶为中粒砂岩,基本顶为细粒砂岩,局部地点有伪顶,直接底为炭质泥岩,基本底为粉砂岩。 矿井相对瓦斯涌出量为5.81m3/t,绝对瓦斯涌出量为5.04m3/min;2014年河南省工业和信息化厅批复为煤与瓦斯突出矿井。根据邻近巷道23306运输顺槽掘进期间最大瓦斯涌出量,预计本掘进工作面绝对瓦斯涌出量为0.72m3/min,相对瓦斯涌出量为0.80m3/t,煤层瓦斯含量4.48 m3/t,瓦斯压力0.10Mpa。煤层为Ⅲ类不易自燃煤层,煤尘爆炸指数为17.99%,煤尘具有爆炸危险性,地温平均为22℃,无冲击地压。 表1-1-1 煤层赋存及煤质指标表 煤层名称二1煤煤层赋予情况不稳定 平均厚度(m) 2.5 煤尘爆炸性有煤尘爆炸危险性煤层结构简单煤的自燃倾向Ⅲ类(不易自燃)煤层倾角2°~8°绝对瓦斯涌出量 5.04m3/min 品种贫瘦煤相对瓦斯涌出量0.80m3/t 视密度 1.4t/m3地温22℃ 硬度(f)0.2~0.4 地压无

表1-1-2 煤层顶底板情况表 顶、底板名称岩石名称厚度/m 特征 基本顶细粒砂岩4.66~8.76 浅灰色,中厚层状,成份以石英为主,次为长石及岩屑,层面含炭质及大量白云母片,局部颗粒近似中粒砂岩,分选好, 铁硅质胶结,具水平层理,局部显斜层理,上部偶见不规则的 泥质包体,与下伏岩层为过渡接触。 7.62 直接顶中粒砂岩0.66~1.86 灰白色,中厚层状,成份以石英为主,次为长石及岩屑,层面含大量的大片白云母及炭质,次圆状,分选好,硅质胶结, 具水平层理,底部含菱铁质碎块及燧石碎块,有裂隙。 1.62 直接底炭质泥岩0.05~0.23 褐黑色,鳞片状,性松软,含炭量高。 0.1 基本底粉砂岩0.21~0.86 深灰色,块状,含大量植物根部化石碎片。 0.65 (二)地质构造 根据二1煤层底板等高线形态分析,工作面煤层总体呈单斜状,煤(岩)层产状走向NE35o~42o,倾向为:SE55o~48o,倾角2o~8o,预计工作面掘进过程中,伴生构造发育,煤层顶、底板起伏及煤厚变化较大,对掘进有一定影响,掘进过程中加强地质及水文地质资料收集。 二、预计引起瓦斯超限原因分析 (一)工作面片帮。 (二)风筒脱节。 (三)瓦斯聚积。 (四)风量不足。 (五)人为原因引起监控系统误报警。

瓦斯超限处理措施

世纪通煤矿瓦斯超限处理措施 瓦斯超限是形成瓦斯事故的根源,矿井生产过程中巷道风流中出现瓦斯超限现象经常发生,并不可避免,巷道排放瓦斯时重大事故时有发生,因此,提高瓦斯排放技术和管理水平,保证瓦斯超限后的安全排放,确保矿井安全生产,是瓦斯治理的目的。 二、对瓦斯超限进行报告 执行人员:瓦检员、监控员 报告对象:调度室、地面值班领导、安全矿长、总工程师、矿长 报告程序:瓦检员→调度室(监控员)→地面值班领导→安全矿长→矿总工程师→矿长 1、当班瓦检员发现瓦斯超限后应及时打电话向矿调度室汇报超限原因、处理措施、处理结果等。

2、监控员发现井下作业面瓦斯超限后,必须及时打电话询问当班瓦检员瓦斯超限原因,并作好记录。 3、若瓦斯超限经采取相应措施后仍不能降到规程允许浓度1%以下时,瓦检员必须向当班带班矿领导汇报协助解决。 报告范围:瓦斯超限原因、处理措施、超限时间及恢复时间、处理结果等。 4、若其它原因如瓦斯异常涌出、停电停风等原因造成瓦斯浓度超限达到3%及以下时,当班瓦检员应先向调度室汇报,并按照《瓦斯排放措施》进行组织排放,在升井后填写瓦斯日报时注明原因、处理结果。 2、瓦斯超限区内瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3%时,瓦检员请示矿总工程师,矿总工程师确认已断电,撤人及回风侧岗哨站好的情况下,可由瓦检员控制风量排放瓦斯。 3、巷内瓦斯浓度(或二氧化碳浓度)超过3%,范围小且停风时间短时,通风部必须编制排放瓦斯措施,经通风处长审查,总工程师批准,并由矿总工程师指挥,通瓦队队长(或副队长)现场负责进行排放。 4、巷内瓦斯浓度(或二氧化碳浓度)超过3%,停风时间超过一小时或停风时

矿井通风安全技术措施汇总

瓦斯防治措施 1、必须建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制。各 矿矿长必须定期主持研究“一通三防”工作(矿每月至少一次),并保证这一工作所需的人、财、物。矿总工程师全面负责“一通三防”技术业务管理工作。各矿副职对其分管范围内的安全工作负责。各采掘区(队)长对所辖区内“一通三防”工作全面负责。安监部长及驻矿安全监察站(站)长负责对防止重大瓦斯煤尘事故的安全措施的实施情况进行监督检查。 2、要确保矿井通风系统良好,采掘工作面通风系统稳定,风量符合作业规程的 规定,通风系统不合理或风量不足的要停产整顿。局部通风设施必须由指定人员负责管理,严禁随意停开局扇和不按标准安装、维护风筒。严格矿井瓦斯管理和检查制度,必须按《煤矿安全规程》要求配齐瓦斯检查人员。瓦斯检查员配备不足的由矿长负责,瓦斯检查出现空班漏检或弄虚作假由通风区(队)长负责。回采工作面上隅角瓦斯积聚,掘进工作面高顶瓦斯积聚都要采取有效措施处理,凡因未制定措施而引起瓦斯煤尘事故的由矿总工程师负责,措施执行不力而发生事故,由分管矿长和采掘区(队)长负责。 3、瓦斯矿井的高瓦斯区域和瓦斯涌出异常区内的采掘工作面必须按高瓦斯采掘 工作管理,由各矿制订具体标准、管理办法和编制安全措施报公司各安全职能部门审批。 4、矿井要建立矿井安全监测系统。掘进工作面迎头必须按规定悬挂瓦斯监控探 头。装备安设和维修由矿井机电队队长负责:瓦斯监测仪器的日常使用管理由采掘区(队)长负责。矿井必须建立专门的安全监测队伍,负责从事日常仪器的管理和维修工作。所有监测仪器的维修费用,必须予以保证。 5、矿井的放炮员必须配备便携式瓦检仪。放炮必须严格执行“一炮三检”(装 药前、放炮前、放炮后)制和“三人连锁放炮”(放炮员、班组长、瓦检员)制。每个炮眼必须按规定充填炮泥。 6、要切实加强瓦斯排放、巷道贯通和盲巷管理工作。排放瓦斯和巷道贯通要认 真编制安全措施并执行有关规定。所有井下盲巷和临时停风地点必须按照《煤矿安全规程》要求设置密闭和栅栏,定期检测瓦斯和氧气浓度,并严禁任何人员违章进入。 7、要加强矿井防火和电气设备管理,坚决消灭引爆火源。要严格井下明火作业 的审批手续,特别是井下胶带运输机的防火措施和安全保护措施要严格把关。井下检修电器必须先检查瓦斯,并严禁带电作业。井下流动电钳工要配备便携式瓦检仪。 8、要认真落实综合防尘措施。采掘工作面及各生产环节必须实现湿式作业,采 取综合防尘措施,消除煤尘堆积和飞扬。凡有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井必须按规定设置隔爆设施。

加强瓦斯管理、防止瓦斯超限的主要措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 加强瓦斯管理、防止瓦斯超限的主要措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7813-56 加强瓦斯管理、防止瓦斯超限的主 要措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.0102102工作面初期生产时配备2名专职瓦检员,严格执行现场交接班制度,24小时盯岗制度,一名瓦斯检查员负责工作面回顺以及上隅角,一名瓦斯检查员负责瓦斯抽采巷以及六个联络巷的瓦斯抽放情况、气体情况以及观察瓦斯抽放管阀门打开情况。通风一队每班值班领导必须到工作面,负责解决工作面开采期间的通风瓦斯问题。 2.加强通风瓦斯管理,杜绝瓦斯超限作业,一旦出现瓦斯超限时,必须按《白芨沟井20xx年度瓦斯超限事故应急处理预案》中瓦斯超限的规定立即停止生产,进行处理,正常后方可恢复生产。 3.坚决执行集团公司瓦斯升级管理规定:上隅角、工作面按≥0.8%报警,≥1.3%断电,<0.8%复电;回风

瓦斯超限停电撤人的措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT342 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 瓦斯超限停电撤人的措施通用范本

瓦斯超限停电撤人的措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为了加强我矿瓦斯治理工作,树立“瓦斯超限就是事故”,“瓦斯事故可控可防”的安全工作理念,确保矿井安全生产,特制定瓦斯超限停电撤人安全措施。 一、成立领导组织机构 组长:何继生 副组长:敖生涯邓世忠黄盛文张学亮 成员: 梁冬谷黄地生聂小林聂吉坤 陈国华陈武祥谢长根袁炎顺 何明周及各施工队负责人 办公室下设在安全生产调度室,由谢长根兼任办公室主任负责日常工作协调和监督工

防治瓦斯超限安全技术措施方案

整体解决方案系列 防治瓦斯超限安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-40047防治瓦斯超限安全技术措施 Technical measures to prevent gas overrun safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为了加强矿井瓦斯管理,搞好矿井防治瓦斯工作,防止瓦斯事故的发生,做到“防患于未然”,根据《煤矿安全规程》有关规定,特编制防治瓦斯超限安全技术措施,必须认真学习,并严格执行。 一、瓦斯检查 1、瓦斯检查员必须由经过专门培训,考试合格,取得安全技术操作资格证书后,方可上岗作业,并做到持证上岗。 2、瓦斯检查点的设置必须符合下列规定:所有采掘工作面、串联通风地点、硐室、使用中的机电设备的设置地点、有人员作业的地点都应纳入检查范围;所有采掘工作面,瓦斯和二氧化碳浓度的检查次数,每班至少检查4次,两次时间间隔2小时;本班未进行工作的掘进工作面,瓦斯和二氧化碳应每班至少检查一次;所有指定硐室每班检查一次。

3、每个瓦斯检查点必须设置瓦斯检查记录牌板,其安设位置必须符合下列要求: (1)掘进工作面瓦斯检查记录牌板设置在距迎头50m以内的巷道中; (2)硐室设置在上风侧5米处; (3)被串联工作面的进风巷道中; (4)其它地点设置在有人工作的位置; (5)瓦斯检查记录牌板必须悬挂于顶板完好、无滴水的醒目地点,且书写要清晰、准确。 4、瓦斯检查员必须如实、认真填写瓦斯检查记录牌板和瓦斯日报表,做到瓦斯检查记录牌板和瓦斯日报表及瓦斯检查记录手册数据相符,瓦斯日报表严禁虚报、涂改数字;瓦斯检查员必须严格执行“瓦斯巡回检查”和请示报告制度;瓦斯检查员必须在指定地点交接班,并认真填写交接班记录。 5、瓦斯检查员在现场发现瓦斯超限或瓦斯积聚时,有权立即停止该地点的所有工作、撤出人员,并及时报告矿调度室值班人员及通风调度值班人员,请求采取措施处理。 6、通风调度员必须把每天瓦斯汇总日报表送矿长、总工

防治瓦斯超限安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8846 (解决方案范本系列) 防治瓦斯超限安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

防治瓦斯超限安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为了加强矿井瓦斯管理,搞好矿井防治瓦斯工作,防止瓦斯事故的发生,做到“防患于未然”,根据《煤矿安全规程》有关规定,特编制防治瓦斯超限安全技术措施,必须认真学习,并严格执行。 一、瓦斯检查 1、瓦斯检查员必须由经过专门培训,考试合格,取得安全技术操作资格证书后,方可上岗作业,并做到持证上岗。 2、瓦斯检查点的设置必须符合下列规定:所有采掘工作面、串联通风地点、硐室、使用中的机电设备的设置地点、有人员作业的地点都应纳入检查范围;所有采掘工作面,瓦斯和二氧化碳浓度的检查次

数,每班至少检查4次,两次时间间隔2小时;本班未进行工作的掘进工作面,瓦斯和二氧化碳应每班至少检查一次;所有指定硐室每班检查一次。 3、每个瓦斯检查点必须设置瓦斯检查记录牌板,其安设位置必须符合下列要求: (1)掘进工作面瓦斯检查记录牌板设置在距迎头50m以内的巷道中; (2)硐室设置在上风侧5米处; (3)被串联工作面的进风巷道中; (4)其它地点设置在有人工作的位置; (5)瓦斯检查记录牌板必须悬挂于顶板完好、无滴水的醒目地点,且书写要清晰、准确。 4、瓦斯检查员必须如实、认真填写瓦斯检查记录牌板和瓦斯日报表,做到瓦斯检查记录牌板和瓦斯日报表及瓦斯检查记录手册数据相符,瓦斯日报表严

上隅角瓦斯超限重大风险安全管控措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 上隅角瓦斯超限重大风险安全管 控措施(通用版)

上隅角瓦斯超限重大风险安全管控措施(通 用版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 根据**煤业2018年安全风险评估报告,管控防止采煤工作面上隅角瓦斯超限风险,杜绝瓦斯事故发生,进一步加强采煤工作面上隅角瓦斯超限管理工作,保证各项措施落实,消除瓦斯事故隐患,制定本措施。 一、组织机构 为确保井下采煤工作面顺利开采、上隅角瓦斯不超限,矿成立防止采煤工作面上隅角瓦斯超限管理工作领导小组。 组长:矿长 副组长:总工程师通风矿长生产矿长机电矿长安全矿长 成员:由其他矿领导班子成员、副总工程师以及生产技术部、通风管理部、机电管理部、地测防治水科、安全管理部、调度室、后勤部门、救护队和其他生产单位负责人组成。 领导小组下设办公室,办公室设在通风部,通风部部长兼任办公

室主任,具体负责防止采煤工作面上隅角瓦斯超限管理工作。 4、采煤工作面回采过程中,煤柱偏帮严重或者坍塌,产生裂隙,造成老塘区与临近采空区沟通,造成煤壁处瓦斯涌出增大,上隅角风流速度低,容易造成上隅角的瓦斯超限。 三、防止采煤工作面上隅角瓦斯超限安全技术措施 1、由通风部根据综采工作面情况合理确定配风量、风速 (1)通风部应根据工作面巷道掘进时的瓦斯涌出量,合理预测综

瓦斯超限处理措施1

泰昌安能源集团矿业有限公司 瓦斯超限处理方案措施 编制刘善康 二0一八年九月五日 公司瓦斯超限处理方案措施

瓦斯超限是形成瓦斯事故的根源,矿井生产过程中巷道风流中出现瓦斯超限现象经常发生,并不可避免,巷道排放瓦斯时重大事故时有发生,因此,提高瓦斯排放技术和管理水平,保证瓦斯超限后的安全排放,确保矿井安全生产,是瓦斯治理的目的。 二、对瓦斯超限进行报告 执行人员:瓦检员、监控员 报告对象:调度室、地面值班领导、安全矿长、总工程师、矿长、公司通防部、公司总工程师、公司总经理 报告程序:瓦检员→调度室(监控员)→地面值班领导→安全矿长→矿总工程师→矿长→公司各部门领导

1、当班瓦检员发现瓦斯超限后应及时打电话向矿调度室汇报超限原因、处理措施、 处理结果等。 2、监控员发现井下作业面瓦斯超限后,必须及时打电话询问当班瓦检员瓦斯超限原 因,并作好记录。 3、若瓦斯超限经采取相应措施后仍不能降到规程允许浓度1%以下时,瓦检员必须向 当班带班矿领导汇报协助解决。 报告范围:瓦斯超限原因、处理措施、超限时间及恢复时间、处理结果等 4、若其它原因如瓦斯异常涌出、停电停风等原因造成瓦斯浓度超限达到2%及以下时, 当班瓦检员应先向调度室汇报,并按照《瓦斯排放措施》进行组织排放,在升井后填写瓦斯日报时注明原因、处理结果。 5、当瓦斯浓度超过3%时,必须先报请矿技术负责人,排放措施报公司总工程师批准 后有矿山救护队组织排放。 三、采取措施 1、瓦斯超限发生后,由安全员、瓦检员负责把瓦斯超限区内的作业人员撤至新鲜风流中,瓦检员负责在巷口打好栅栏,挂警示牌,停网电由安全员,瓦检员负责把井下作业人员撤至地面,瓦检员负责在地面各入井口站岗,打好栅栏,挂警示牌,并及时向矿调度汇报,调度接到汇报后,分别向矿总工程师、通风部门相关领导和部门汇报,由矿总工程师组织有关部门查明原因,并组织处理,尽量减少停风时间。停风后,接到调度室汇报,地面成立临时指挥小组,由总工程师任组长,通风部、安全部、机电部为成员,负责地面指挥协调工作。 2、瓦斯超限区内瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3%时,瓦检员请示矿总工程师,矿总工程师确认已断电,撤人及回风侧岗哨站好的情况下,由总工程师制定措施并现场指挥排放瓦斯,瓦斯排放结束后,矿总工程师把瓦斯排放情况连同排放措施一起报公司总工程师备案。 3、巷内瓦斯浓度(或二氧化碳浓度)超过3%,范围小且停风时间短时,通风

防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7786 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (解决方案范本系列) 防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安全技术措施详细 版

防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安 全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据20xx年9月25日省安全生产大检查综合督察组第五组暨省煤矿领域安全生产检查组第六组会同纳雍县安全生产监督管理局联合对我矿进行安全监察,此次检查提出的第五条隐患问题,(10802回风巷掘进工作面、运输下山、10803采煤工作面瓦斯多次超限,未彻底分析处理,未制定有效防范措施)针对提出的此项问题,我矿经领导班子成员认真研究决定,特制定以下防止瓦斯超限及瓦斯超限处理的安全技术措施: 一、防止瓦斯超限的安全技术措施 1、加强通风,以风定产。采掘工作面,必须

按规程规定所需的风量,保证正常供风,满足生产需要。贵州正华矿业集团有限公司 水城县化乐乡朝阳煤矿 瓦斯防治安全技术措施 生产经营单位:朝阳煤矿 编制单位:朝阳煤矿技术科 编制日期:2013年12月27日实施日期:2013年12月27日 审批意见

瓦斯防治安全技术措施 一、概况 朝阳煤矿现开采煤层为M2号煤,由于我矿属煤与瓦斯突出矿井,且M2煤层鉴定为有突出危险性煤层。根据瓦斯等级鉴定报告,朝阳煤矿矿井的绝对瓦斯涌出量小于40m3/min,矿井的相对瓦斯涌出量小于 13.28m3/t;矿井掘进、回采均按两个“四位一体”防突措施执行。 二、预防瓦斯积聚的安全技术措施 防止瓦斯积聚就是破坏形成瓦斯爆炸的必要条件,把发生瓦斯爆炸的危险消灭在萌芽状态,防止瓦斯积聚对瓦斯事故的防治有重要意义。预防井下瓦斯积聚采取下列安全技术措施。 1、加强通风 加强矿井的通风工作是防止瓦斯积聚最有效的措施,应合理选择最佳的通风系统,加强通风管理,其作用是将足够的新鲜空气送到井下个工作地点,把采掘工作面以及局部积聚的瓦斯冲淡至《规程》规定的浓度以下并且排出。具体措施有: (1)朝阳煤矿采用抽出式机械通风方式,中央并列式通风系统,选取FBCDZ-No172*110型轴流对旋主扇风机,风量能够满足全矿井生产的需要;另外由于采用抽出式通风,使井下空气处于负压状态,一旦主扇风机因故停止运转时,井下空气的压力升高,在短时间内可以防止瓦斯涌出,安全性好。 (2)由于并联通风要比串联通风经济又安全,尽量采取并联通风,避免串联通风;实在不能避免串联通风时,按照《煤矿安全规程》有

关规定编写专项安全技术措施。 (3)加强通风设施的管理。为了矿井正常通风,在井下适当的位臵设臵了控制风流的设施,如风门、挡风墙、调节风窗等,通风设施必须即使构筑,并保证质量,经常维修,保持完好;每个矿工对通风设施都必须爱护,决不允许任意损坏。 (4)正确计算和确定矿井的所需风量,保证井下所有工作地点和峒室有足够的风量。坚持测风制度,合理分配风量;减少漏风,提高矿井有效风量率,满足井下对风量的要求。 (5)加强掘进通风的管理。掘进巷道应采用局部通风机通风;局部通风机设臵在进风口的新鲜风流处,严禁产生循环风;风筒要悬挂在巷道一帮,保持完好,风筒口离工作面的距离最大不超过5米。临时停工的地点不准停风。掘进工作面严禁采用扩散通风。 (6)保证风流畅通。为了保证井下采掘工作面、巷道和其他工作地点风流畅通,减少通风阻力,不得随意堆积杂物,以保证足够的通风断面。 2、加强检查 加强瓦斯检查,准确掌握矿井中瓦斯浓度的变化,是防止瓦斯爆炸的基本手段之一,也是矿井安全管理工作的主要内容。 (1)本矿井已经建立了瓦斯、二氧化碳和其他有害气体的检查制度,将所有采掘工作面、峒室、使用的机电设备设臵地点、有人员作业的地点都纳入了检查范围。 (2)瓦检员必须按照《煤矿安全规程》有关规定的次数检查瓦斯

防止石门揭煤过煤门时瓦斯超限的技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K2896 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 防止石门揭煤过煤门时瓦斯超限的技术措施标 准版本

防止石门揭煤过煤门时瓦斯超限的 技术措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 河南省新密市恒业有限公司和成煤矿是北京三吉利能源股份有限公司下属的控股公司。20xx年恒业公司取得了曲梁煤田白石沟井田的探矿权和采矿权,投资建设和成煤矿。和成煤矿是北京三吉利有限公司投资建设的规模最大的矿井,也是最早投产的矿井。根据地质资料,和成煤矿井下瓦斯含量为1.60~16.99m3/t,矿井属于高瓦斯矿井。煤矿生产受五大灾害的危协,而瓦斯灾害是五大灾害最为严重的矿井灾害事故,它能造成井毁人亡的害灾性事故。和成煤矿现正在进行揭穿煤层作业,且已经进行煤门阶段约

50米,巷道全断面为煤,有时因放炮或其它采取措施不当引起瓦斯超限,为防止瓦斯再次超限,和成煤矿根据国家有关瓦斯治理的规定,结合兄弟矿井瓦斯治理经验,对和成煤矿瓦斯治理采取如下措施: 一、矿井概况 和成煤矿井田位于郑州市西南约30km处的新密市与新郑市交界处,西距新密市区约15km,行政隶属新密市曲梁乡管辖,仅东北角一小部分属新郑市小乔乡。 和成煤矿井田东西长约8km,南北宽约0.6~2km,西窄东宽,实际勘查面积约15km2,其基本构造形态为一向东倾伏的宽缓背斜。轴向呈近东西方向,向东倾伏,两翼基本对称。 矿井设计生产能力0.45Mt/a。采用立井开拓方式,矿井初期设有主井、副井和中央风井三个井筒。

相关文档
相关文档 最新文档