4-1 什么叫室内(户内)变电所和室外(户外)变电所?车间内变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况?

(1)室内型变电所:车间附设变电所,车间内变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。

(2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间内变电所是变压器位于车间内的单独房间内,变压器室大门朝向车间内。

(3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间内变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。、4-2 我国6-10kv的配电变压器常用哪两组连结组?在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用哪种联结组?

Yyn0,Dyn11;Dyn11

4-3 工厂或车间变电所的主变压器台数和容量如何确定?

台数的选择:1.应满足用电负荷对供电可靠性的要求。2.对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。3对于负荷集中且容量相当的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。4在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。

容量的选择:1只装一台主变压器的变电所,主变压器容量Sn.t应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要。2装有两台变压器的变电

所,每台变压器的容量Sn.t应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约60%~70%的需要;任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。3车间变电所主变压器的单台容量上限一般不宜大于1000KV·A。4.适当考虑负荷的发展。

4-4电力变压器并列运行必须满足那些条件?联结组不同的变压器并列运行有什么危险?并列变压器容量太大时有何不好?

电力变压器并列运行应满足的条件:1并列变压器一、二次电压必须对应相等。2并列变压器的阻抗电压(即短路电压)必须相等。3并列变压器的联结组别必须相同。

联结组不同变压器并列运行,会在变压器的二次侧产生很大的环流,可能使变压器绕组烧毁。

并列变压器容量太大时,不仅运行很不方便,而且在变压器特性稍有差异时,变压器间的环流将相当显著,特别是容量小的变压器容易过负荷或烧毁。

4—5电流互感器和电压互感器各有哪些功能?电流互感器工作时,二次侧为什么不能开路?互感器二次侧有一端为什么要接地?

(1)用来使仪表、继电器等二次侧设备与主电路绝缘。用来扩大仪表、继电器等二次侧设备的应用范围。使测量仪表和继电器标准化。(2)电流互感器在工作时,由于二次回路串联的是电流线圈,阻抗很小,近似接近于短路状态。由I1N1-I2N2=I0N1可知,I1N1绝大部分与I2N2抵消,所以I0N1很小,I0只有一次侧电流I1的百分之

几,非常之小,但当二次侧开路时有I2=0,使得I0=I1,而I1取决于一次侧电路的负荷,与互感器二次侧负荷的变化无关,从而使I0突然增大到I1,要比正常工作时增大几十倍,会产生铁芯过热,并产生剩磁,降低了铁芯的准确度;同时在二次侧感应出高电压,危及人身和设备安全。

(3)为了防止一、二次侧绕阻间绝缘击穿时,一次侧的高压传入二次侧,危及人身和设备安全。

4-6 开关触头间产生电弧的根本原因是什么?发生电弧有哪些游离方式?其中最初的游离方式是什么?维持电弧主要靠什么游离方式?产生电弧的原因:触头在分断电流时,触头本身及触头周围的介质中含有大量可被游离的电子,在外加电压足够大时,产生强烈的电游离而发生电弧。

产生电弧的游离方式:

(1)热电发射:触头分断电流时,阳极表面大电流收缩集中,出现炽热光斑,温度很高,触头表面电子吸收热能,发射到触头间隙,形成自由电子。

(2)高电场发射:触头开断初,电场强度大,触头表面电子被强行拉出。

(3)碰撞游离:高速电子碰撞中性质点,使中性质点变成正离子和自由电子,当离子浓度足够大时,介质击穿产生电弧。

(4)热游离:电弧中心温度高达10000摄氏度,电弧中的中性质点游离为正离子和自由电子。

最初的游离方式:热电发射。

维持电弧主要靠:碰撞游离产生电弧热游离维持电弧。

4-7 使电弧熄灭的条件是什么?熄灭电弧的去有利方式有哪些?开关电器中有哪些常用的灭弧方法?

电弧熄灭的条件:去游离率>游离率

熄灭电弧的去游离方式:正负带电质点的“复合”,重新成为中性质点,正负带电质点的“扩散”,使电弧区带电质点减少。

开关电器中常用的灭弧方法:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧切短灭弧法、狭沟灭弧法、真空灭弧法、SF6灭弧法。

4-8熔断器的主要功能是什么?什么叫“限流”熔断器?什么叫“非限流”熔断器?

功能:对电路及电路设备进行短路保护,有的熔断器还具有过负荷保护的功能。“限流”熔断器:能在短路后不到半个周期即短路电流未达冲击值之前能完全熄灭电弧,切断短路电流,从而使熔断器本身及其所保护的电气设备不必考虑短路冲击电流的影响。“非限流”熔断器:不能在短路电流到达冲击值之前熄灭电弧的熔断器。

4-9一般跌开式熔断器与一般高压熔断器在功能方面有何区别?一般跌开式熔断器与负荷型跌开式熔断器在功能方面有何区别?

4-10 高压隔离开关有哪些功能?有哪些结构特点?

隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修。断开后有明显可见的断

开间隙,没有专门的灭弧装置,不允许带负荷操作,可以通断不超过2A的空载变器、电容电流不超过5A的空载线路,与高压断路器配合使用。

4-11 高压负荷开关有哪些功能?它可装设什么保护装置?它靠什么来进行短路保护?

功能:具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。

可装设热脱扣器保护装置,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。

4-12高压断路器有哪些功能?少油断路器中的油与多油断路器中的油有哪些功能?为什么真空断路器和SF6断路器适用于频繁操作的场合,而油断路器不适合频繁操作?

1)不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流。并能够在保护装置作用下自动跳闸,切断短路的故障。

(2)多油断路器的油量多,其油的作用一方面作为灭弧介质,另一方面又作为相对地、甚至相与相之间的绝缘介质。少油断路器的油量少,其油只能作为灭弧介质,其外壳通常是带电的。

(3)真空断路器的体积小,动作快,寿命长,安全可靠和便于维护检修等优点,主要用于频繁操作和安全要求较高的场所。SF6断路器与油短路器相比较,具有断流能力强,灭弧速度快,绝缘性能好和检修周期长等优点,适用于频繁操作,且无易燃易爆的危险。

4-13 低压断路器有哪些功能?图4-58所示DW型断路器合闸控制回

路中的时间继电器起什么作用?

4-14 熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高低压断路器及低压刀开关在选择时,哪些需校验断流能力?哪些需校验短路动、热稳定度?

校验断流能力:熔断器、高压负荷开关、高低压断路器、低压刀开关。

校验短路动、热稳定度:高压隔离开关、高压负荷开关、高低压断路器。

4-15 对工厂变配电所主接线有哪些基本要求?变配电所主接线图有哪些绘制方式?各适用于哪些场合?

对工厂变配电所主接线的基本要求:安全、可靠、灵活、经济。

主接线图绘制形式:系统式主接线图——用于变配电供电所运行中。

装置试主接线图——用于变配电所施工图中。4-16 变电所高压电源进线采用隔离开关-熔断器接线与采用隔离开关-断路器接线,各有哪些优缺点?各适用什么场合?

1 采用隔离开关-熔断器的接线:价格便宜,开断短路电流时间短,故障时能利用熔断器的限流特性控制短路电流值,维护较方便。无法重合闸,正常跳合闸操作很麻烦,很难远方操作,不能另外装设保护设施,对于过负荷及过流的动作时间较长甚至不能动作,一旦有大电

流流过应当虽然熔断器没有动作,也应邀校验是否超过了熔丝软化电流,熔断器的动作曲线误差较大;

2 采用隔离开关-断路器的接线:能够远方控制操作,对回路进行跳合闸很方便,可以另外装设各种保护,能够重合闸。但是:价格较高,维护较麻烦。

4-17 什么叫内桥式接线和外桥式接线?各适用什么场合?

1“桥”接近变压器侧的叫“内桥法”适用场所:用于电源线较长因而发生故障和停电检修的机会较多、且电压器不需要经常切换的总降压变电所。

2“桥”靠近电源方向的叫“外桥法”,适用场所:电源线较短而变电所昼夜负荷变动较大、宜于经济运行需要经常切换变压器的总降压变电所。

4-18 变配电所所址选择应考虑哪些条件?变电所靠近负荷中心有哪些好处?

接近负荷中心无剧烈振动或高温的场所

进出线方便尘土少、无腐蚀性气体

接近电源侧不在厕所、有水的下方

设备运输方便不在有爆炸危险的地方

4-19 变配电所总体布置应考虑哪些要求?变压器室、低压配电室、

高压配电室、高压电容器室和值班室的结构及相互位置安排各如何考虑?

1、便于运行维护和检修

2、保证运行安全

3、便于进出线

4、节约建筑土地和费用

5、适应发展要求。

1、值班室紧靠高低压配电室,而且有门直通。

2、高低压配电室和变压器室的进出线都方便。

3、所有大门都按要求方向开启,保证运行维护方便。

4、高压电容器室与高压配电室相邻。

5、各室都留有一定余地。以适应发展需求。

4-20 变配电所通常有哪些值班制度?值班员有哪些主要职责?

值班制度:主要有轮换值班制和无人值班制。轮班制多以三班轮换为主。

职责:遵守变配电所值班工作制度。积极钻研本职工作。监视所内各种设备的运行情况,定期巡视检查,按照要求报抄各种数据,记录运行日志。按上级调度命令进行操作,发生事故紧急处理并做好记录。保管所内各种资料图表、仪器和器材等并保持好室内卫生。按规定交接班。

4-21 在采用高压隔离开关-断路器的电路中,送电时应如何操作?停电时又应如何操做?

送电:一般应从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关。

停电:一般从负荷侧开关拉起,一次拉倒电源侧开关。

4-22 什么是电力变压器的大修?什么是其小修?变压器的交流耐压实验在接线上和操作上各有哪些要求?

大修:变压器的吊芯检修

小修:变压器的外部检修(不含吊芯)

要求:电源电压应比较稳定。可靠地接地。别是变压器注油后要静置24小时以上才进行耐压试验。被试变压器的所有气孔均应打开,以便击穿时排除变压器内部产生的气体和油烟。

5-1 试比较放射式接线和树干式接线的优缺点及适用范围。

放射式

优点:引出线发生故障时互不影响,供电可靠性高。

缺点:有色金属消耗多,开关设备较多。

适用范围:设备容量较大或对供电可靠性要求较高的设备配电。树干式

优点: 消耗有色金属少,开关设备较少。

缺点:一旦干线发生故障,影响范围大,故可靠性较低。

适用范围:容量较小而分布较均匀的用电设备,如机床、小型加热炉等。

5-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点及适用范围。

电力电缆线路与架空输配电线路比较有以下优点:

(1)运行可靠,不受外界影响,所以发生故障的几率较少;

(2)供电安全,不会对人身造成各种危害;

(3)维护工作量小,无需频繁地巡视检查;

(4)不需要架设杆塔,使市容整洁,交通方便,还能节省钢材;(5)电力电缆的充电功率为电容性功率,有助于提高功率因数;

但电力电缆线路查找故障困难,维护检修不便,价格昂贵,约为架空线路的几倍。

5-3 导线和电缆的选择应满足哪些条件?一般动力线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其它条件?为什么?

答:满足条件:发热条件、电压损耗条件、经济电流密度、机械强度。一般动力线路宜先按发热条件选择,再校验其他条件。低压照明线路先按允许电压损耗经行选择,再校验其他发热条件和机械强度,对长距离大电流线路和3.5kv及以上的高压线路,则先选择电流密度确定经济截面,再校验其他条件。

5-4 三相系统中的中性线(N线)截面一般情况下如何选择?三相系统中引出的两相三线线路及单相线路中的中性线(N线)截面又如何选择?

答:三相四线制系统中的中性线,要通过系统的不平衡电流和零序电流,因此中性线的允许载流量,不应小于三相系统的最大不平衡电流,同时应考虑谐波电流的影响。

(1)一般三相四线制线路中的中性线截面A0。应不小于相线截面A φ的50%,即

A0≥0.5Aφ

两相三线线路及单相线路的中性线截面A0。由于其中性线电流与相线电流相等,因此其中性线截面A0应与相线截面Aφ相同,即A0=A

工厂供电思考题答案2013整理版

1- 1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。做好工厂供电可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。否则,如果没有做好工厂供电致使电能供应的质量或可靠性没有保障,则有可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电的基本要求是: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1- 2:工厂供电系统范围:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1- 6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量(要求)是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、 波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为± 5% ,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应 高于同级电网额定电压5% 。 1-9: (1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压 高10% ;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-13 电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些抑制谐波的措施? 答:向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,称为谐波源。电力系统中存在着各种各样的“谐波源” ,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”大小“谐波源”主要是指存在于电力系统中的各种非线性元件。例如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯,感应电机,电焊机,变压器和感应电炉等都要产生谐波电流或电压。最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉产生的谐波电流最为突出,它们是造成电网谐波的主要因素。 谐波对电气设备的危害很大。谐波电流通过变压器,会使变压器的铁心损耗明显增加,使变压器出现过热,缩短使用寿命。谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且还会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。谐波对电容的影响更为突出,谐波电压加在电容的两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,因此电容器很容易发生过负荷甚至烧毁。此外谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;使计量电能的感应式电度表计量不准确;还可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作或拒动;及可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。 抑制电网谐波,可采取下列措施: (1 )大容量的非线性负荷由短路容量较大的电网供电,电网的短路容量越大,它承受非线性负荷的能力越强。 (2)三相整流变压器采用Y , d或D,y的结线。 (3)增加整流变压器二次侧的相数。 (4)装设分流滤波器。 1-17 (低压)中性线(N)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE)的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线(PEN)的功能:它兼有中性线和保护线的功能,俗称“地线” 。 1- 18 : TN-C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备产生电磁干扰。在我国

工厂供电刘介才第五版思考题和参考答案解析

4-1 什么叫室内(户内)变电所和室外(户外)变电所?车间内变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况? (1)室内型变电所:车间附设变电所,车间内变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。 (2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间内变电所是变压器位于车间内的单独房间内,变压器室大门朝向车间内。 (3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间内变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。、4-2 我国6-10kv的配电变压器常用哪两组连结组?在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用哪种联结组? Yyn0,Dyn11;Dyn11 4-3 工厂或车间变电所的主变压器台数和容量如何确定? 台数的选择:1.应满足用电负荷对供电可靠性的要求。2.对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。3对于负荷集中且容量相当的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。4在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。 容量的选择:1只装一台主变压器的变电所,主变压器容量Sn.t应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要。2装有两台变压器的变电所,

每台变压器的容量Sn.t应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约60%~70%的需要;任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。3车间变电所主变压器的单台容量上限一般不宜大于1000KV

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电思考题参考复习资料

1-1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。做好工厂供电可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。否则,如果没有做好工厂供电致使电能供应的质量或可靠性没有保障,则有可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电的基本要求是: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1-2:工厂供电系统:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1-6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应高于同级电网额定电压5%。 1-9:(1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-17中性线的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线的功能:它兼有中性线和保护线的功能,俗称“地线”。 1-18:TN-C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN 线的设备产生电磁干扰。在我国低压配电系统中应用最为普遍,但不适于对人身安全和抗电磁干扰要求高的场所。 TN-S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。主要用于对安全要求较高的场所及对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等试验场所。 TN-C-S系统:该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C系统,有一部分则为TN-S 系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线,主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。TT系统:中性点直接接地,而其中设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。 IT系统:中性点不接地或经高阻抗接地,该系统中所有设备的外露可导电部分均经各自的PE线分别接地,主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。 2-1 电力负荷按重要程度分那几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 答:分为三级 一级负荷属重要负荷,要求由两路电源供电还应增设应急电源;

《工厂供电(第3版)》刘介才(课后习题详细答案)

《工厂供电》 第三版 刘介才主编 课后习题解答 2014 年8 月 第一章习题解答 1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1 WL2的额定电压?

解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5 kV。变 压器T 1的二次侧额定电压应比线路WL 1末端变压器T 2的一次额定电压高10%,即为242 kV。因此变压器T 1的额定电压应为10.5 /242 k V。 2.线路WL 1的额定电压:应与变压器T 2的一次额定电压相同,即为220k V。 3.线路WL 2的额定电压:应为35 k V,因为变压器T 2二次侧额定电压为38.5 k V,正好比35k V高10%。 解:1.发电机G的额定电压应比6k V线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3 k V。 2.变压器T 1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额 定电压应为6 k V oT 1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4 k V。因此变压器T 1的额定电压应为6/0.4 k V。 3.变压器T 2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定 电压应为6.3 k V oT 2的二次额定电压应比110 k V电网电压高10%,即其二次额定电压应为121 k V。因此变压器T 2的额定电压应为 6.3 /121 k V。 4.变压器T 3的额定电压:其一次额定电压应与 110k V线路的额定电压相同,即其一次额 定电压应为110 k V oT 3的二次额定电压应比10k V电压高10%,即其二次额定电压应为11k V。因此变压器T 3的额定电压应为110/ 11k V。 1-3某厂有若干车间变电所,互有低压联络线相连。其中某一车间变电所装有一台无载调 压型配电变压器,其高压绕组有+5%、0、一5%三个电压分接头,现调在主接头“ 0”的位置(即U1 N)运行。但是白天生产时,低压母线电压只有360V (额定电压为380V),而

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

工厂供电思考题2016

第一章概论 工厂供电的基本要求:安全,可靠,优质,经济 工厂供电系统范围:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压。 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式:当厂区的环境条件满足35kv架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求。 衡量电能质量的两个基本参数:电压和频率。 电压质量:按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 发电机额定电压按规定应高于同级电网额定电压5%:由于电力线路允许的电压偏差为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%。 电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 中性点不接地:适用于中压,主要是3-10kV。 中性点经消弧线圈接地,经低阻抗接地:3-10kV单相接地电流大于30A,20kV及以上单相接地电流大于10A。 中性点直接接地:220/380V低压配电系统,110kV及以上超高压系统 中性线(N):一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE)(接地线):用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线(PEN)(零线,地线):它兼有中性线和保护线的功能。 TN-C系统(三相四线制):其中的N线与PE线全部合为一根PEN线, 优点:节约有色金属和投资,较为经济。 缺点:①PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备产生电磁干扰; ②PEN断线后边接PEN线的设备外露可导电部分带电而造成人身触电危险。 应用:在我国低压配电系统中应用最为普遍,但不适于对人身安全和抗电磁干扰要求高的场所。 TN-S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。 优点:①PE线中没有电流通过,不会产生电磁干扰; ②PE线断线不会使断线后边接PE线的设备外露可导电部分带电。 缺点:PE线断线后边有设备发生一相接壳故障,将使断线后边其他所有接PE线的设备外露可导电部分带电而造成人身触电危险。 应用:广泛用于对安全要求较高的场所(浴室,住宅)及对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。 TN-C-S系统:该系统的前一部分(三相设备)全部为TN-C系统,而后边(单相设备)有一部分为TN-C 系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。 综合了TN-C系统和TN-S系统的特点。 应用:主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。

工厂供电课后答案_苏文成解析

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设 备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量电器等高低压配电 装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别?差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。

工厂供电刘介才第五版课后习题答案

4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负 电压偏差正负5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式: 中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。 中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。 中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点

必须采取经消弧线圈接地的运行方式。 中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能? TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。 保护中性线(PEN线)的功能:它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN—C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN 线。PEN线中可有电流通过,因此对某接PEN线的设

工厂供电刘介才第五版思考题和参考答案

4-1 什么叫室(户)变电所和室外(户外)变电所?车间变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况? (1)室型变电所:车间附设变电所,车间变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。 (2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间变电所是变压器位于车间的单独房间,变压器室大门朝向车间。 (3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。、4-2 我国6-10kv的配电变压器常用哪两组连结组?在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用哪种联结组? Yyn0,Dyn11;Dyn11 4-3 工厂或车间变电所的主变压器台数和容量如何确定? 台数的选择:1.应满足用电负荷对供电可靠性的要求。2.对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。3对于负荷集中且容量相当的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。4在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。 容量的选择:1只装一台主变压器的变电所,主变压器容量Sn.t应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要。2装有两台变压器的变电所,

每台变压器的容量Sn.t应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约60%~70%的需要;任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。3车间变电所主变压器的单台容量上限一般不宜大于1000KV·A。4.适当考虑负荷的发展。 4-4电力变压器并列运行必须满足那些条件?联结组不同的变压器并列运行有什么危险?并列变压器容量太大时有何不好? 电力变压器并列运行应满足的条件:1并列变压器一、二次电压必须对应相等。2并列变压器的阻抗电压(即短路电压)必须相等。3并列变压器的联结组别必须相同。 联结组不同变压器并列运行,会在变压器的二次侧产生很大的环流,可能使变压器绕组烧毁。 并列变压器容量太大时,不仅运行很不方便,而且在变压器特性稍有差异时,变压器间的环流将相当显著,特别是容量小的变压器容易过负荷或烧毁。 4—5电流互感器和电压互感器各有哪些功能?电流互感器工作时,二次侧为什么不能开路?互感器二次侧有一端为什么要接地?(1)用来使仪表、继电器等二次侧设备与主电路绝缘。用来扩大仪表、继电器等二次侧设备的应用围。使测量仪表和继电器标准化。(2)电流互感器在工作时,由于二次回路串联的是电流线圈,阻抗很小,近似接近于短路状态。由I1N1-I2N2=I0N1可知,I1N1绝大部分与I2N2抵消,所以I0N1很小,I0只有一次侧电流I1的百分之几,

《工厂供电》复习思考题

复习思考题 1-1 工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 1-2 工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 1-3 水电厂、火电厂和核电站各利用什么能源?风力发电、地热发电和太阳能发电各有何特点。 1-4 什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统(联合电网)有哪些好处? 1-5 工厂电力负荷按其重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有何要求? 1-6 三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 1-7 低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PF,N线)各有哪些功能? 1-8 什么叫TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统?各有哪些特点?各适于哪些应用场合? 1-9我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 1-10衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面要求7 1-11用电设备的额定电压为什么规定等于电网(线路)额定电压?为什么现在同一10KV电网的高压开关,额定电压有lOkV和12kV两种规格? 1-12发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网额定电压5%? 1-13电力变压器的额定一次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压5%,有的又可等于相应的电网额定电压?而其额定二次电压,为什么规有的要高于相应的电网额定电压10%,有的又可只高于相应的电网额定电压5% 1-14电网电压的高低如何划分?什么叫低压和高压?什么是中压、高压、超高压和特高压? 1-15什么叫电压偏差?电压偏差对异步电动机和照明光源各有哪些影响?有哪些调压措施? 1-16什么叫电压波动?电压波动对交流电动机和照明光源各有哪些影响?有哪些抑制措施? 1-17电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些消除或抑制措施? 1-18三相不平衡度如何表示?如何改善三相不平衡的状况? 1-19工厂供电系统的供电电压如何选择?工厂的高压配电电压和低压配电电压各如何选择? 习题 1-1试确定图1-2所示供电系统中变压器Tl和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-22 习题1-1的供电系统 1-2试确定图1-23所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压。 图1-23 习题1-2的供电系统 1-3某厂有若干车间变电所,互有低压联络线相连。其中有一车间变电所,装有一台无载调压型配电变压器,高压绕组有+5%U N、U N、-5%U N三个电压分接头。现调在主分接头UN的位置运行。但白天生产时,变电所低压母线电压只有360V,而晚上不生产时,低压母线电压又高达410V。问该变电所低压母线的昼夜电压偏差范围(%)为多少?宜采取哪些改善措施? 1-4某lOkV电网,其架空线路总长度为40km,电缆线路总长度为25km。试求此中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时的接地电容电流,并判断该系统的中性点是否需要改为经消弧线圈接地。

工厂供电思考题答案

第一章思考题 1-3 水电站、火电厂和核电站各利用什么能源?风力发电、地热发电和太阳能发电各有什么特点? 答:水电站-利用水流的位能生产电能 火力电厂和热电厂:利用燃烧的化学能(例如煤的燃烧)来生产电能。 核能电站:利用原子核的裂变能来生产电能。 风能发电特点:1、清洁,环境效益好;2、可再生,永不枯竭3、基建周期短4、装机规模灵活。 风能缺点:1、噪声,视觉污染; 2、占用大片土地;3、不稳定,不可控; 4、目前成本仍然较高;5、环境依赖性较高。 地热发电特点:一般不需要燃料,发电成本在多数情况下都比水电、火电及核电要低,设备的利用时间长,建厂投资一般都低于水电站,且不受降雨、季节变化的影响,发电稳定,可大大减少环境的污染。 太阳能发电特点:目前多采用光伏发电技术,其特点是无污染、投资少、无能耗为目前新型环保能源,其缺点是,光照要求较高,必须选择光照充足的地点建设;占地面积大;受天气影响较大。

1-5、我国规定的工频是多少?对其频率偏差有何要求? 1-6 衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面的要求? 答:频率偏差、电压偏差。 电压质量是以电压偏离额定电压的幅度(电压偏差)、电压波动与闪变和电压波形来衡量。 1-7 用电设备的额定电压为什么规定等于电网(线路)额定电压?为什么现在同一10KV 电网的高压开关,额定电压有10KV和12KV两种规格? 答:就是用电设备使用的规定电压条件。在此条件下用电设备能安全可靠运行。用电设备由于线路运行时要产生电压降,所以线路上各点的电压都略有不同。但是批量生产的用电设备,其额定电压不可能按使用处线路的实际电压来制造,而只能够按线路的首端与末端的平均电压即电网的额定电压来制造。因此用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。 根据线路长短来决定变压器二次侧的电压等级,相应的高压开关,如果是近距离输电就用10kv,如果是远距离输电就用12KV。 1-8 发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网的5%? 答:通常认为用电设备一般允许电压偏移±5%,即沿线的电压降一般为10%,这就要求线路始端电压为额定值的105%,以使其末端电压不低于额定值的95%。发电机接于电力线路始端,因此,发电机电压一般比电力网额定电压高5%。 1-9 电力变压器的额定一次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压5%,有的又可等于相应电网的额定电压?而其额定二次电压,为什么规定有的要高于相应电网额定电压的10%,有的又可只高于相应电网额定电压的5%? 答:电力变压器的一次电压,按与发电机连接还是与电网连接其电压规定不同。发电机电压一般比电力网额定电压高5%,而且发电机至该变压器间的连线压降较小,为使变压器一次绕组电压与发电机额定电压相配合,可以采用高出电力网额定电压5%的电压作为该变压器一次绕组的额定电压。不与发电机相连的变压器,其一次绕组可以当做受电器看待,因而其额定电压取与受电器的额定电压即电力网额定电压相等。 变压器二次绕组的额定电压,是指变压器空载情况下的额定电压。当变压器带负载运行时,其一,二次绕组均有电压降,二次绕组的端电压将低于其额定电压,如按变压器满载时一、二次绕组压降为5%考虑,为使满载时二次绕组端电压仍高出电力网额定电压5%,则必须选变压器二次绕组的额定电压比电力网额定电压高出10%。 当电力网用电设备端由变压器供电时,线路很短其线路压降很小,也可采用高出电力网额定

工厂供电刘介才第五版课后习题答案

1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? 6KV 电网 电网 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ; 变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;

工厂供电课后作业答案

第一章 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电机 (或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压 G T1 T2 T3 10KV 6KV 电网 电网 35KV 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ; 变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ;

工厂供电第五版第二章课后答案

1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 一级负荷 中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者 以及特别重要的负荷。双电源供电 必要时增设应急电源。 二级负荷 是断供电 在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电 当负荷较小时 可以专线供电。 三级负荷 不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求 2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性? 工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3)短时工作制负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征断续周期工作制的设备的工作特性。 3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。年度最大负荷maxP:全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能Wt除以时间t的值。负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv与其最大负荷Pmax的比值。 4、什么叫计算负荷 为什么计算负荷通常采用半小时最大负荷 正确确定计算负荷有何意义 通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值 称为 计算负荷。计算负荷实际上与半小时最大负荷基本相当。计算负荷是供电设计计算的基本 依据 直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。 5、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合? 计算负荷的方法:需要系数法:确定计算负荷的基本方法,常用。二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。 6、计算多组用电设备总的视在计算负荷和计算电流时 不能将各组值分别相加 因为功 率因数不一定相同。 7、单相设备应尽可能地均匀分布在三相上,以使三相负荷保持平衡. a: 三相线路中单相设备的总容量不超过三相总容量的15%时,单相设备可按三相负荷平衡计算. b: 三相线路中单相设备的总容量超过三相总容量的15%时,应把单相设备容量换算为等效三相设备容量,再算出三相等效计算负荷. 8、平均功率因数又称为加权平均功率因数,按下式计算: