一、有效处理量(共15分)自评得分:分检查得分:分自评总得分:分检查总得分:分

- 1 -

二、生产运行管理方面(共17分)自评得分:分检查得分:分

- 2 -

三、设施设备管理方面(共15分)自评得分:分检查得分:分

- 3 -

四、化验分析方面(共15分)自评得分:分检查得分:分

- 4 -

五、安全管理方面(共12分)自评得分:分检查得分:分

- 5 -

六、能耗及成本方面(共10分)自评得分:分检查得分:分

- 6 -

- 7 -

污水处理厂PPP项目运营服务考核标准

城镇生活污水处理厂运行评估考核标准及细则 评估考核必备条件 1、被评估考核单位的法定代表人及其技术总负责人必须持有四川省城镇供水排水职业资格的相关证书; 2、被评估考核单位的技术和管理岗位人员获得职业资格的持证上岗率须达90%以上; 3、被评估考核单位的主要操作工岗位人员获得职业资格的持证上岗率须达90%以上。 四川省城镇生活污水处理厂运行评估考核标准(一) 单位名称:评估时间: 项目(应得分) 序 号 分 值 扣分标准实得分 项目 总得分 一、人员素质(20分)1 2 技术负责人技术职称达不到规定的等级标准,本项不得分。 2 2 经营和技术主要负责人,即厂长、总工程师原从事类似排水、环保工作年限 若少于5年,本项不得分;虽从事类似排水、环保工作5年以上,但达不到标 准规定10年的,少1年扣分。

3 6 经营和技术负责人,即副厂长、副总工程师原从事类似排水、环保工作年限若少于3年,本项不得分;虽从事类似排水环保工作3年以上,但达不到标准细则规定5年的,少1年扣分。 4 4 专业技术人员占职工总人数的比例低于标准规定的一个百分点,扣分。 5 3 技术和管理岗位人员持证上岗率虽达90%以上,但未达到标准细则规定的百分比比率,低一个百分点扣分。 6 3 主要操作工岗位人员持证上岗率虽达到90%以上,但未达到标准细则规定的百分比比率,低一个百分点扣分。 二、基础管理(25)7 6 制定有污水处理厂管理标准。未制定标准本项目不得分;标准不规范、欠完 善扣2分至3分。 8 7 制定有防灾及重特大事故等应急预案。没有任何应急预案本项目不得分,较 标准细则规定相比,每少一项预案扣2分。 二、基础管理(25)9 10 建立了水质监测化验机构和设施,按月有进、出厂水水质监测分析报告。未 建立水质监测化验机构扣5分。有国家级的得5分,省级的得3分,自建的得 2分。全无按月水质分析报告扣5分,较标准每漏1项扣1分。 10 2 按时限要求及时、准确、完整的上报各种报表、报告和资料。上报不及时扣 分;漏报一项扣分。

矿井污水处理设备操作手册

同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 矿井污水处理厂 〖Q=700m3/h〗 操作维护手册 江苏海祥环保工程有限公司 2011年12月

目录 1、工程概况 (2) 2、设计依据 (2) 3、工艺流程及说明 (4) 4、系统控制说明 (9) 5、安装施工方案 (15) 6、日常管理 (18) 7、一般故障及排除办法 (19) 8、注意事项 (19) 9、建议 (20)

一、工程概况 本项目为同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司麻家梁煤矿矿井污水处理厂工程,包括矿井污水处理和生活给水处理二大部分。现工程已安装结束,为了今后工程的调试及正常运行,对污水处理设备的处理工艺、设备组成、操作维护及运行注意事项,提供全部的资料。 二、设计依据 1、设计依据及原则 中华人民共和国环境保护法; 中华人民共和国水污染防治法; 中华人民共和国消防法; 《室外排水设计规范》GB50014-2006; 《建筑灭火器配置设计规范》GB50016-2006; 《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002; 《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005中规定的井下消防洒水水质标准; 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 《钢制压力容器》(GB150-1998) 《水处理设备制造技术条件》(JB2923-99) 《橡胶衬里化工设备》(HGJ32-90) 《低压配电设计规范》GB50054-95; 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94; 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93; 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92; 《给水排水工程钢筋混泥土水池结构设计规程》SH3076-1996; 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 《工业企业界噪声标准》GB12348-1990; 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92; 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《混泥土结构设计规范》GB50010-2002;

市政污水处理厂试运行报告

xxx污水处理厂项目试运行报告 中汇六里污水处理有限公司 2010年8月

xxx污水处理厂项目自2010年5月进入试运行,已连续稳定运行3个多月,现将试运行情况总结汇报如下: 1设计处理规模 xxx污水处理厂服务于中汇城关镇,包括中汇街、新农的部分地区,工程服务范围为北接汉江,南抵高湖水系,东临后官湖,西至柏林,服务面积23.8km2。设计规模近期旱季为5万m3/d,总变化系数:Kz=1.40;雨季为9万m3/d,处理水排往汉江。 2设计水质及工艺流程 (1)主要设计进、出水水质 序号项目单位进水出水 1 BOD mg/L ≤120 ≤20 5 2 SS mg/L ≤160 ≤20 mg/L ≤260 ≤60 3 COD cr 4 TN mg/L ≤30 ≤20 -N mg/L ≤22.5 ≤8 5 NH 3 -P) mg/L ≤3.0 ≤1.0 6 TP(PO 4 (2)工艺流程及说明 污水经收集管网汇流进入厂区粗格栅间,粗格栅拦截污水中较大直径的悬浮物和漂浮物,保证污水提升泵安全正常的运行。污水经过粗格栅后,经泵提升,进入细格栅间,细格栅与涡流沉砂池合建,经过细格栅,进一步去除污水中细小杂物后,进入涡流沉砂池。在离心力的作用下,污水中密度较大的无机颗粒(≥0.2mm)被甩向池壁,掉入砂斗,有机物则被留在污水中,砂粒经砂泵提升后通过砂水分离器排除。 沉砂池出水自流进入改良型氧化沟,其中小部分污水流入选择区,与回流污泥充分混合,以改善污泥活性,有效防止污泥膨胀,大部分污水则进入厌氧区,活性污泥在此完成释磷反应,为后续生物除磷做好准备,随后污水依次进入缺氧区和好氧区,在不同微生物菌群作用下,依次完成有机物去除、反硝化、硝化、吸磷等反应,使污水中的有机物、氮、磷等得到有效去除,并通过适当的调整池内DO状态、泥水混合物回流比、污泥回流比等措施加以控制。 改良型氧化沟的泥水混合物经过配水井均匀分配到二沉池,在重力作用下实现泥

污水处理厂单机试运行调试方案

本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4. 省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5. 现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。 第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理 后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重

点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的 主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx 路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

污水处理厂操作规程完整

××污水处理厂一期 操作规程 一、提升泵操作规程 二、转齿格栅操作规程 三、推流器操作规程 四、水解段操作规程 五、缺氧和好氧段安全操作规程 六、二沉池、终沉池操作规程 七、芬顿氧化池操作规程 八、鼓风机操作规程 九、脱水机操作规程

一、提升泵操作规程 (一)启动前检查工作包括: (1)泵池水位,是否在允许开机水位以上 (一般情况下不允许路露出泵头) 。 (2)水中有无可能影响水泵运行的杂物 (3)检查泵机是否安装正确,紧固件无松动,电缆、接线盒正常,进出水闸门是否打开。 (4)检查控制台(柜)开关位置,切换成手动控制状态,检查三相电源电压应在规定幅度内,后续工艺段是否允许进水。 (二)开机 启动前检查完毕后,可以启动水泵电机,将泵控制开关打至就地,再按绿色开启按钮,绿灯亮电源正常。监听泵机声音,若声音正常,则按工艺需要调节闸阀开启量,若开机过程发现有任何不正常现象,不得开机或已开机应立即停机,检查原因,排除故障后才能重新开机,但重新开机必须在电机完全停止15分钟后(泵电机在冷状态下允许连续启动六次),才可重新启动。重复启动仍然不成功,则应按设备故障报告。(泵电机在冷状态下允许连续启动六次。) (三)巡检 巡检时应注意泵池水位、泵池有无杂物,后续工段水位是否在允许范围内,逐台工作机泵的运转声音,检查控制柜,切换开关是否设定在设定的自控或手控位置,机泵管道附属设备及机房、门窗是否正常。巡检频率为接班、交班各一次,其余时间每2小时对现场工艺设

备巡检一次,交班巡检还包括设备、仪表、泵房及泵房周边生责任区的卫生与维护工作,并要记入交接班内容内。 巡检过程中发现问题应立即调整,并记录在记录表中,例如水位低于设定值,应立即停机,若水位高于设定值,应通知中控室及现场负责人增开水泵,在泵运转正常后检查液位计的状况,使之恢复正常;如吸水池有杂物应立即清理,若必须下池清理,则应按“狭小空间内的安全操作要求”操作并通知中控室调人支援与监护,并应检查杂物来源,采取必要措施,防止再发生类似情况;如机泵运转声音不正常,要寻找原因,使其恢复正常。 当天气突变,如暴雨即将来临,则应增加巡检,检查门、窗及采取必要的防水防雷措施。设备初次使用,及经过检查、改造或长期停用后投入运行要增加巡检次数,即增加30分、75分各一次,若一切正常即转入正常巡检每120分一次。 (四)停机操作 检查吸水池水位是否达到停机水位,将切换开关切换至关位置即可。记录停机时的各项参数,如开启时间、泵池液位等。 二、转齿格栅操作规程 (一)操作规程 启动新的或重新投入使用的格栅前应检查: (1)格栅内无杂物 (2)润滑油及润滑油位 (3)格栅具备运行条件

城市污水处理厂污水污泥排放标准

城市污水处理厂污水污泥排放标准详细介绍: 1 主题内容与适用范围 本标准规定了城市污水处理厂排放污水污泥的标准值及其检测、排放与监督。 本标准适用于全国各地的城市污水处理厂。地方可根据本标准并结合当地特点制订地方城市污水处理 厂污水污泥排放标准。如因特殊情况,需宽于本标准时,应报请标准主管部门批准。 2 引用标准 GB 3097 海水水质标准 GB 3838 地面水环境质量标准 GB 4284 农用污泥中污染物控制标准 CJ 18 污水排入城市下水道水质标准 CJ 26 城市污水水质检验方法标准 CJJ 31 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准 3 污水排放标准 3(1 进入城巾污水处理厂的水质,其值不得超过CJ 18标准的规定。 3(2 城市污水处理厂,按处理工艺与处理程度的不同,分为一级处理和二级处理。 3(3 经城市污水处理厂处理的水质排放标准 4 污泥排放标准 4(1 城市污水处理厂污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人民的原则进行妥善处理和处置。 4(2 城市污水处理厂污泥应因地制宜采取经济合理的方法进行稳定处理。

4(3 在厂内经稳定处理后的城市污水处理厂污泥宜进行脱水处理,其含水率宜小于80,。 4(4 处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合GB 4284标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 4(5 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按GB 3097及海洋管理部门的有关规定执行。 5 检测、排放与监督 5(1 城市污水处理厂应在总进、出口处设置监测井、对进、出水水质进行检测。检测方法应按CJ 26的有关规定执行。 5(2 城市污水处理厂应设置计量装置,以确定处理水量。 5(3 城市污水处理厂排放污泥的质和量的检测应按有关规定执行。 5(4 城市污水处理厂化验室及其化验设备应按CJJ 31的规定配备。 5(5 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,并经主管部门考核合格后,承担检验工作。 5(6 处理构筑物或设备等发生故障,使未经处理或处理不合格的污水污泥排放时,应及时排除故障,做好监测记录并上报主管部门。 5(7 当进水水质超标或水量超负荷时,必须上报主管部门处理。 5(8 本标准由城市污水处理厂的建设、规划和运行管理等单位执行,城市污水处理厂的主管部门负责监督和检查。

污水处理厂运营维护方案

运营维护方案 第一部分公司简介 运营公司 某水务产业投资发展有限公司是一家集新技术、投资、工程施实为一体的环保技术企业。不断吸引先进技术和高素质专业人才,完善专业结构及知识结构,加强管理,建立健全企业质量保障体系。 公司自成立以来,公司依托集团优势完成了省内50多个污水处理和自来水的项目和工程。随着业务的拓展,公司实力不断壮大,积累雄厚的技术和管理力量,有10人拥有某省环保厅颁发的培训合格证书。2年的实践安装,运维经验,锻炼了一支具有丰富经验的技术队伍。与哈希、岛津、宇星、青岛环科等多个行业内企业合做,得到他们的全方位服务和技,凭借专业技术和完善服务,立足环保行业。 我公司拥有多个资质证书:《环境污染治理设施运营资质证书生活污水甲级》《环境污染治理设施运营资质证书自动连续监测(水)正式》等证书 我们将以专业化的管理和技术队伍、生产厂家的大力支持、良好的服务态度来真诚回报广大用户给予的信任、支持。 第二部分运营实施方案及细则 (一)总则 1.运行维护工作的基本任务

(1)保证监测站优质、高效、安全可靠运行;保证监测站内在线监测仪运行正常、稳定提供给用户优质、高效、安全可靠的数据监测服务。 (2)强化监测站运行维护管理,充分利用各种技术手段,实时监控,迅速准确地排除各种故障,压缩故障时间,提高监测站的在线监测仪的可用率,故障修复及时率。 (3)定期对监测站的线路和设备的运行情况进行统计分析,优化在线监测仪的性能,保证监测站和设备运行正常、完好。 (4)加强固定资产的管理,保证资产的数量和质量,合理调配,充分利用在线监测资源。 (5)污染源自动监控数据采集传输仪通过国家环保认证,实现与省、市两级监控平台的联网。 (6)自动监控设备监测频次达到国家规定的要求,仪器各项性能指标在国家规定指标范围内,仪器稳定运行,设备年运转率应达90%以上,运行正常率达95%以上,监控中心稳定运行率达95%以上,自动监控设备联网率和基础信息完整率达100%;异常情况按时处置率达100%;、 (7)建立所有操作规程挂于监测站房墙体 (8)在线系统档案资料建立 (9)建立有关台帐,如日常巡检记录、易损件及配件跟换记录、日常校准记录、异常数据说明及记录等 2.维护工作的基本原则

污水处理操作手册

污水处理操作手册 总则 1.为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的,制定本规程。 2.污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1一般要求 1.1运行管理要求 1.运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。 2.操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。 3.各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应示于明显部位。 4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 5.各岗位的操作人员应按时做好运行记录。数据应准确无误。 6.操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。 7.各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。 8.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。 9.根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润滑脂。 1.2安全操作要求 1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。 2.启动设备应在做好启动准备工作后进行。 3.电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。 4.操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 5.各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。 6.雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 7.清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。 8.各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。 9.应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。 10.严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。 1.3维护保养要求 1.运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。

污水处理厂调试和试运行方案

污水处理厂调试和试运行方案 目录 1、主要内容 2、调试条件 3、调试准备 4、试水方式 5、单机调试 6、管道试压、冲洗和单元调试 7、分段调试 8、接种菌种 9、驯化培养 10、全线连调 11、抓住重点检测分析 12、改进缺陷、补充完善 13、试运行 14、自行运行 15、提交检验 16、竣工验收 进入商业运行阶段

1、主要内容 本方案包含四大部分,其中主要有:调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、监测分析、改进缺陷、补充完善、正式运行、常规水质指标监测的主要内容。 2、调试条件 2.1.土建构筑物全部施工完成; 2.2.设备安装完成; 2.3.电气安装完成; 2.4.管道安装完成; 2.5.相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 3、调试准备 3.1.组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; 3.2拟定调试及试运行计划安排; 3.3准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具,进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备;检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 3.4准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; 3.5必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); 2.6制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 3.7建立调试记录、检测档案。 4、功能试验(空载试验)和试水(充水)方式 4.1功能试验(空载试验) 4.1.1、在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 4.1.2、在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.1.3、空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 4.1.4、试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.2试水(充水)方式 4.2.1、按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半

市三院污水处理运维服务项目需求

市三院污水处理运维服务项目需求 、项目基本情况、项目背景、采购内容:医院年用水量约万吨;污水处理站,设计处理规模为。污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》()表预处理标准要求。每天进行次氯酸钠消毒,按要求处理污水,并达标排放,定期进行废水处理监测。 工艺流程如下: 、技术方案或服务内容、范围: (、)本次招标的项目及范围为:铜陵市第三人民医院污水处理站委托运维服务。()、该服务合同期为年,期限满一年后,需经甲方考核合格后,方能开展下一年服务,考核不合格后经整改仍不符合甲方要求,甲方有权终止合同。服务期限内合同价款不作调整(但中标人发生违约行为除外)。 中标人若未能按照约定要求为招标人提供污水处理站运营管理服务,招标人有权要求中标人限期整改,逾期未整改或严重违约的,招标人有权立即解除合同。给招标人造成经济损失的,并给予相应经济赔偿。 ()、本项目投标报价应包括:人员工资、福利、保险、服装、通信工具、社保、医保、完成该项目所需工具、药品、一切税费等招标文件要求的所有费用(同时包括运行过程中有关行政部门监测费及违法违规所造成的一切费用)。 ()、中标人未经招标人批准,不得再以任何方式转包或分包。 ()项目基本情况:投标人自行现场踏勘 ()、要求:污水处理站废水的正常稳定处理,达标排放。包括污水站范围内的设施设备、辅助设备及功能性污水处理装置的维护保养、维修;电气自控、仪器仪表的维护保养、维修;栅渣及污泥的处理;水质日常化验(含化验药剂);消

、采购方式:竞争性谈判。 、付款方式:一年运维服务期满,经考核合格后,支付中标价的年费用。 、投标人资格要求:()、符合《政府采购法》第二十二条规定,具有独立法人资格且具有从事本项目的经营范围和能力; ()、具有环保工程专业承包三级(含三级)及以上资质证书; ()、在安徽省内受到地市级及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的,至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标; 、评标办法的初步意见: 、合同主要条款: 一是服务要求 ()、污水处理运行工作应认真积极、紧接问题紧急处理,如实认真填写工作运营记录及表格。重要的设备按规定要定期检查、调试、维护保养及维修并做好记录。 ()、投标人应具有相应的技术人员,具备污水站运营服务能力。 ()、每天对设备进行一次常规巡查,及时发现设备缺陷,作出预防性鉴定,提交相关记录和处理意见,确保设备安全运行。 ()、每天对污水排放进行取样检测不得少于次,并认真做好相关记录。()、污水排放达标排放,能够通过环保部门水质检测。 二是人员要求 ()、工作人员人数不少于人(医院随时检查各类登记台账,以确定运营工作的状况)。 ()、中标公司派驻的运行维护工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向。 ()、各类人员服装统一、整洁,注意个人卫生和形象。 ()、所有管理和工作人员语言文明、服务态度好,积极配合招标单位的管理及安排。 ()、保持员工队伍相对稳定(人员配置更换需征得医院同意),员工工作熟练,公司内部有岗前培训机构,从业人员经过岗前培训,合格才上岗。 ()、本项目服务人员必须具备相应的资格证,做到持证上岗。如果因为工作人员没有持有相应的工作上岗证或因为人员缺岗等导致事故发生,责任由中标人承担。 三是组织管理要求 ()、投标人必须有健全的组织机构和人员分工,岗位职责明确。 有健全和具体的管理制度,有明细的污水处理运行、维修保养工作流程和措施,有可行的检查监督制度,有奖励惩罚制度,有良好的员工文化制度,有固定的办公地点。 ()、做好与医院管理人员的协调沟通工作,服从医院管理人员的管理,接受医院组织的对该项目的承包内容、质量、管理等检查监督,及时做好总结和改进工作。 ()、医院定期或不定期随机抽查,若发现不符合规定,则有权按照医院相关制度进行处理。 ()、有应对突发事件的预案,确保各类突发事件的相关保障措施得到有效落实。()、有明确的的管理及服务方式,信息反馈渠道。

污水处理服务协议(格式文本)

编号: 污水处理有限公司 污水处理服务 协 议 书 甲方:污水处理有限公司 乙方: 2014年月日

目录 目录 (1) 第一条服务事项 (2) 第二条乙方基本情况 (3) 第三条纳管企业协调小组及权限 (3) 第四条污水接收标准 (3) 第五条污水处理服务费定价 (3) 第六条污水处理服务费计算办法 (4) 第七条污水处理服务费支付办法 (6) 第八条监测及刷卡排污系统 (7) 第九条甲方的权利与义务 (8) 第十条乙方的权利与义务 (9) 第十一条见证方责任和义务 (10) 第十二条违约责任 (11) 第十三条合同变更或解除 (11) 第十四条争议解决 (11) 第十五条其他 (11) 附件一污水处理服务费价格 (14) 附件二乙方基本信息及排污基本情况 (15) 附件三排污量核算办法 (16) 附件四不同纸产品吨纸耗电、耗蒸汽量参考指标 (17) 附件五排放口位置示意图 (17)

甲方:污水处理有限公司(以下简称甲方) 法定代表人: 乙方:(排污企业)(以下简称乙方) 法定代表人: 见证方1:富阳市环境保护局 负责人: 见证方2:富阳市春江街道办事处 负责人: 为了落实富阳市造纸行业提升整治计划,保证富阳市造纸行业健康发展,保护富春江富阳段环境质量和富阳市及其周边地区的水环境,考虑甲方集中式污水处理厂的公共社会服务功能,在充分体现国家“谁污染谁付费”的污染治理原则前提下,同时确保甲方污水处理设施的正常运行,充分发挥社会效益和环境效益,双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《富阳市造纸废水管理办法》及相关法律、法规规定和《xx污水处理厂BOO协议(xx污水处理投资框架协议)》的约定,就甲方处理乙方排放的污水事宜达成本协议。 第一条服务事项 甲乙双方约定,乙方将其生产过程中产生的符合本协议约定的接收条件的污水排入指定的污水管网接入甲方,甲方对上述污水进行处理,达到环保排放要求,乙方向甲方支付污水处理服务费。

污水处理厂操作手册

污水处理厂操作手册 Prepared on 22 November 2020

工程概况本期工程为扩建工程,扩建规模5万吨/天。城镇生活污水经处理后,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A类标准。 新建构(建)筑物例表如下:

第一章基本知识 1、操作基本要求 污水处理厂进入试运行阶段,操作人员对污水厂内各类生产设备必须了解,并且正确、熟练的操作。因为生产设备是企业固定资产主要的组成部分,是企业生产能力的基础。为了确保国家财产的完整充分发挥设备的效率,对所有生产设备必须严格管理和监督,做到科学管理、正确使用、合理润滑、精心维护、定期保养、计划检修,防止非正常的磨损和损坏。 一、操作工使用设备必须遵守“五项纪律”及做到“三好”“四会”。 五项纪律 1.凭操作证使用设备,严格遵守操作规程。 2.管理好工具附件,不得遗失。

3.不准在设备运转时离开设备,发现异常情况立即停查,自己处理不了的故障应及时报告主管科室。 4.不准擅自拆除零部件当作它用。 5.遵守交接班制度,做好清洁、润滑工作,做到不做好润滑工作不开车,不做好清洁工作不下班。 三好 (一)管好: 1.操作者对所有使用设备负保管责任,不经领导和本人同意,不准别人动用自己使用的设备。 2.操作者对设备及附件或其它装置保持清洁、完整无损。 3.设备开动后,不准擅离工作岗位。 4.认真做好设备运转台帐记录和日常点检记录。 5.认真做好交接班,并详细准确填好交接记录。 (二)用好: 1.严格执行操作规程,严禁精机粗用和超负荷使用设备,更不准拼设备(特殊情况需经主管科和厂部领导同意后使用。) 2.坚持做好日常维护保养,做到每天一小擦,每周一到擦,并经常清洗油毡、油线,保证设备无油垢、无铁屑、无杂质赃物,各油孔清洁畅通。 (三)维护好: 1.熟悉设备的转动系统和结构性能,掌握设备操作原理,经常保持设备处于良好状态。 2.能排除设备的一般常见故障,以及进行局部的精度调整,在维修人员的帮助下,逐步掌握更多的修理技术。 3.按时认真进行设备的一级保养,配合维修工进行的二级保养。设备大修时,参加拆卸、总装和试车工作。

污水处理厂试运行:水质及水质监测

污水处理厂试运行:水质与水质监测 进水水质、水量与污水处理厂运行管理 城市污水一般由生活污水、工业污水、市政污水和部分雨水等形成。尽管城市污水处理厂处理水量很大,但进入污水厂的水量与水质总是随时间不断变化的。这种水量和水质的变化,必然导致污水处理系统的水量负荷、无机污染负荷、有机污染负荷的变化,污泥处理系统泥量负荷和有机质负荷的变化。相应地,污水厂各处理单元应采取措施适应这种变化。保证污水厂的正常运行,例如:进厂污水流量过大时,应在入厂时分流部分污水,或从初沉池后分流部分污水,以避免过大负荷对曝气池的不良影响;曝气池的有机货荷变化时。应及时调整爆气系统的供氧量;曝气池混合液污泥浓度和性能发生变化,应及时调整二沉池污泥回流量;污水原水悬浮物含量或剩余污泥量发生变化时,应调整污泥消化加热介质的用量和脱水设备的处理量等等。污水进水水量水质,及各处理单元水质水量的监测,是保证污水厂运行正常的基础,是污水厂进行技术经济核算与比较的基础,是污水厂实行岗位责任管理的基础。必须采取自动或人工方法,定时定点对污水的水量水质进行准确的监测。 污水处理厂运行监测项目 (一)感官指标 在活性污泥法污水厂的运行过程中,操作管理人员通过对处理过程中的现象观测可以直接感觉到进水是否正常,各构筑物运转是否正常,处理效果是合稳定一个有经验的操作管理者,往往能根据观测

做出粗略的判断,从而能较快地调整一些运转状态。但是正确的判断需要长期的积累经验,因此污水厂管理操作人员要对现象作认真的观测,对各类数据作科学的分析,不断地积累经验,从中找出规律。内容大致有以下几个方面: (1) 颜色 以生活污水为主的污水厂,进水颜色通堂为粪黄色,这种污水比较新鲜。如果进水呈黑色且臭味特别严重,则污水比较陈腐。可能在管道内存积太久。如果进水中混有明显可辨的其他颜色如红、绿、黄等。则说明有工业废水进入。对于一个已建成的污水厂来说,只要它的服务范围与服务对象不发生大的变化。则进厂的污水颜色一般变化不大。 要按流程逐个观测各构筑物里的污水,活性污泥的颜色也有助于判断构筑物运转状态,活性污泥正常的颜色应为黄褐色,正常气味应为土腥味,运行人员在现场巡视中应有意识地观察与嗅闻。如果颜色变黑或闻到腐败性气味,则说明供氧不足,或污泥已发生腐败。(2) 气味 污水厂的进水除了正常的粪臭外,有时在集水井咐近有臭鸡蛋味。这是管逍内因污水腐化而产生的少量硫化氢气体所致。活性污泥混合液也有一定的气味,当操作工人在曝气池旁嗅到一股霉香味或土腥味时,则就能断定曝气池运转良好,处理效果达到标准。 (3)泡沫与气泡 曝气池内往往出现少量的泡沫,类似肥皂泡,较轻,一吹即散。

污水处理厂运行手册

目录 工程概况 (2) 运行操作规程 (4) 安全操作规程 (7) 常见故障分析处理 (8)

运行操作规程 1、本规程适用于污水处理厂运行期间水处理操作运行员工,也适用于管理、化验、技术和 维护检验人员,还可供有关专业人员参考。 2、污水处理厂营运人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排 故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。 3、运行操作人员职责 (1) 污水处理厂员工应保证厂内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障 及时排除,不得带病工作,不得违章作业。 (2) 严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到生活 污水处理要求效果,确保处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B类标准。 (3) 做好营运工作记录和水质检测报表,接受企业主管和相关部门的检查。 4、操作规程 (1) 上班前应穿戴好工作服及手套、水鞋等防护用具做好上班准备。 (2) 认真进行交接班,并做好交接班记录。 (3) 在控制室对运行各单元情况进行核对,特别查清运行不正常单元。 (4) 首先对存在问题的单元进行一次检查,排除故障,恢复正常运行。 (5) 结合班中巡检要求,对污水处理厂进行一次系统检查,检查运转设备润滑状况。特别 注意水泵、风机润滑油位,严禁少油、无油运转,避免设备事故。 (6) 每间隔2小时,应清理一次人工格栅,防止污染物堵塞格栅,产生污水处理事故。 (7) 按照要求做好各项监测并做好记录。 5、系统启停 (1) 系统启动前应先清理干净人工格栅,检查水泵及风机油位并盘动传动轴,确认无误后 方可进入启动程序。 (2) 污水提升泵的启停: ?将万能转换开关置于“手动”档,按下启动按钮,相应水泵启动;按下停止按钮,相 应水泵停止。 ?将万能转换开关置于“自动”档,污水提升泵将根据设定(可调)时间及初沉调节池 液位自动启停,高液位时启动,低液位时停止。 ?污水提升泵动行过程中应注意观察电机的温升及液位变化情况,发现问题应立即停机 处理,严禁水泵无水干转。

污水处理厂试运行报告

武汉市中汇污水处理厂项目 试运行报告 武汉中汇六里污水处理有限公司 2010年8月

武汉市中汇污水处理厂项目自2010年5月进入试运行,已连续稳定运行3个多月,现将试运行情况总结汇报如下: 1设计处理规模 中汇污水处理厂服务于中汇城关镇,包括中汇街、新农的部分地区,工程服务范围为北接汉江,南抵高湖水系,东临后官湖,西至柏林,服务面积23.8km2。设计规模近期旱季为5万m3/d,总变化系数:Kz=1.40;雨季为9万m3/d,处理水排往汉江。 2设计水质及工艺流程 (1)主要设计进、出水水质 (2)工艺流程及说明 污水经收集管网汇流进入厂区粗格栅间,粗格栅拦截污水中较大直径的悬浮物和漂浮物,保证污水提升泵安全正常的运行。污水经过粗格栅后,经泵提升,进入细格栅间,细格栅与涡流沉砂池合建,经过细格栅,进一步去除污水中细小杂物后,进入涡流沉砂池。在离心力的作用下,污水中密度较大的无机颗粒(≥0.2mm)被甩向池壁,掉入砂斗,有机物则被留在污水中,砂粒经砂泵提升后通过砂水分离器排除。 沉砂池出水自流进入改良型氧化沟,其中小部分污水流入选择区,与回流污泥充分混合,以改善污泥活性,有效防止污泥膨胀,大部分污水则进入厌氧区,活性污泥在此完成释磷反应,为后续生物除磷做好准备,随后污水依次进入缺氧区和好氧区,在不同微生物菌群作用下,依次完成有机物去除、反硝化、硝化、吸磷等反应,使污水中的有机物、氮、磷等得到有效去除,并通过适当的调整池内DO状态、泥水混合物回流比、污泥回流比等措施加以控制。 改良型氧化沟的泥水混合物经过配水井均匀分配到二沉池,在重力作用下实现泥

水分离,上清液从上部排除,污泥沉淀到池底部,在水压作用下,通过刮吸泥机回流到污泥泵房,大部分污泥经回流泵提升后进入氧化沟,剩余污泥通过泵输送到污泥处理系统。 二沉池出水进入消毒池,通过紫外消毒后排入现状排水渠道,当汛期出水无法自排时,由出水泵房提升后排出。 二沉池剩余污泥进入储泥池,经泵提升并与高分子助凝剂混合后进入带式浓缩脱水机脱水,使污泥含水率降至80%以下,集中外运处置。 工艺流程图如下: 中汇污水处理厂工艺流程示意图 3试运行情况 武汉中汇污水处理厂从2010年5月开始试运行,至今已安全稳定运行3个多月。在商业试运行期间,我厂严格按照《城市污水处理厂运行、维护、及其安全技术规程》(CJJ60-94)进行生产运行,实现了安全稳定生产,各项出水水质指标均达到了连续稳定排放要求。各建(构)筑物结构完整坚固、满足设计功能要求。设备技术性能完好,运行工况稳定,且与运行条件相适应,达到设计要求及国家现行有关规范、标准要求。

污水处理厂在线监测仪表操作手册

污水处理厂在线监测仪表操作手册

CODmax 化学需氧量分析仪 一.工作原理 ■水样、重铬酸钾、硫酸汞溶液(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从Ⅵ价被还原成Ⅲ价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD 显示出来; ■其它无机物如:亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子将使测试结果增大,将其需氧量作为水样COD 值的一部分是可以接受的; ■抗干扰:主要干扰物为氯化物,加入硫酸汞形成络合物去除; ■分析仪能够自动检测出消解完毕的时间。 二.仪表参数 ■测量范围: 10 ~ 5000 mg/l COD ■测量不确定性: 精确性:>100mg/l时、<测量值的10%;<100mg/l时< ± 6mg/l 重复性:>100mg/l时、<测量值的5% ;<100mg/l时± 5mg/l ■消解时间: 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选 ■测量间隔时间: 3、4…24 小时或连续 ■校准:自动校准的时间间隔可人工选择(自动校准的持续时间大约为60分钟) ■试剂容量:在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小

时的情况下,每套试剂可用

1个月 ■输出:2路电流输出:0/4-20 mA, 最大负载500 Ω ■环境温度: + 5° C~+ 40° C ■电源要求: 220 VAC ± 10%/50-60 Hz ■其它: 自动清洗、自动记录数据、带图形显示 三. 仪表外观 1. 底板 2. 试剂 3.安全面板 4. 废液排放管 5. 进样管 6. 电源线 7. 屏蔽电缆 8. 仪器外壳 9. RS232 界面 10. 液晶显示屏 11. 操作键盘 12. 仪器门 13. 试剂瓶(空)

X-小红门污水处理厂清水试运行方案

目录 1工程概述 (2) 2清水联动试运行的范围 (3) 3清水试运行组织机构 (7) 4试运行前的准备工作 (9) 5试运行步骤 (10) 6试运行安全措施 (13) 7应急措施 (14) 8清水试运行验收总结 (15) 9清水试运行资料管理 (15) 附表1:清水试运行水量计算表 (25) 附图1:厂区总平面图 (26) 附图2:参加试运行管线图 (27)

1 工程概述 小红门污水处理厂处理规模为 60 万m /d ,变化系数为 1.3,峰值流量为 78 万 m /d 。污水处理完毕后达标排入处理厂东侧的凉水河。该污水处理厂位于北京市东南 部,北临现状铁路,西侧为规划庑殿村东路,南侧为规划通久路,东侧为凉水河。流 域范围西起西山八大处,东到京津塘高速公路,北起长河,南到公路一环,规划流域 面积约为 223.5km ,服务人口 241.5 万人。整个处理厂包括远期污泥处理预留用地及 7 万m /d 中水处理预留地,总占地面积为 48.43Ha 。小红门污水处理厂污水处理工艺采 取厌氧、好氧、除磷(A/A/O )工艺,其工艺流程见下图: 已建工 程 污水处理工 污泥处理工艺 小红门污水处理厂工程土建自 2003 年 9 月破土动工,在北京城市排水集团有限公 司的组织领导下,在北京市市政设计研究院总院、北京市致远监理公司的大力支持 3 3 2 3 艺

下,经过市政四公司小红门项目经理部全体职工的精心施工,于2004年10月份,初沉池、曝气池、二沉池、接触池、综合办公楼、单宿楼、鼓风机房、脱水机房、机修间等建、构筑物主体结构基本完成。从2005年4月开始,进行建筑物的装修和构筑物的功能试验,以及设备、电气以及自控仪表的安装。根据小红门污水处理厂的总体施工安排,8 月中下旬将进行小红门污水处理厂清水联动试运行。通过清水联动试运行可以对污水厂土建结构及工艺系统进行功能性检验,发现污水运行前的各种问题,并妥善加以解决,为污水正常运行创造条件。清水联动试运行是对土建、设备、电气、 仪表工程的功能和工程质量的综合测试。为确保清水联动试运行的顺利进行,特制定本方案。 清水试运行时间为2005年8 月20日——2005 年9 月15日。 2 清水联动试运行的范围 本次清水试运行的目的是:检查设备、土建是否符合设计要求;各种管线、设备、结构在正常工况下是否满足使用要求。 2.1 本次试运行的工艺范围及流程 根据土建和设备安装合同,并且由于预处理厂区(即进水格栅、进水泵房、流量计、细格栅和旋流沉砂池)已经投入使用,所以预处理厂区内的构筑物和脱水机房、贮泥池等泥处理区内的构筑物不参加本次试运行,参加试运行的构筑物和管线如下表:

城市污水处理厂厂址选址原则

城市污水处理厂厂址选址原则 城市污水处理厂厂址的选择是重要环节,与城市的总体规划、城市排水系统的走向、布置、处理后污水的出路都密切相关。 从管道系统、泵站、污水处理厂各处理单元考虑,进行综合的技术、经济比较与最优化分析,并通过有关专家的反复论证后再行确定。 遵循原则: (1)与工艺相适应; (2)少占农田和不占良田; (3)厂址必须位于集中给水水源下游,并应设在主风向的下风向; (4)靠近处理水的受纳水体; (5)考虑防洪。设在地质条件较好的地方; (6)选择有适当坡度的地区,以满足污水处理构筑物高程布置的需要,减少土方工程 量。 (7)应考虑远期发展的可能性,有扩建的余地。 (1)厂址选择原则 恰当地选择污水处理厂的位置对于城市规划的总体布局、城市环境保护要求、污水污泥的利用和出路、污水管网系统的布局、污水处理厂的投资和运行管理等都有重要影响。 污水处理厂厂址的选择应符合以下原则: ①根据控制性详细规划的要求,同时结合实际发展情况进行厂区规划,解决好污水处理与企业建设协调的问题。 ②结合污水管道系统布置及出水口位置,污水处理厂的位置选择应与污水管道系统布局统一考虑。从污水自流排放出发,厂址宜选在城市低处,沿途尽量不设或少设提升泵站;此外,厂址宜结合出水口位置考虑,污水处理厂设在接纳污水的水体附近,便于处理后的出水就近排入水体,减少排放渠道的长度。 ③污水处理厂宜设在水体附近以便于排水,但又要考虑到不受洪水的威胁; ④必须有满足污水处理工艺所需的土地保证; ⑤厂址的选择需考虑交通运输及水电供应等条件; ⑥为保证环境卫生的要求,厂址应与规划居住区或公共建筑群等保持一定的卫生防护距离。⑦厂址应该位于整个服务区主导风向的下风向。

污水处理厂设施设备安全操作规程

安全操作规程 进水泵房安全操作规程 一、污水入池前准备 1.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。 2.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。 3.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后可离开机旁,绝不允投入运行后,随即离开。 4.开启旋转格栅应格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后可离机,绝不允投入运行后,随即离开。 5.在池水位达到工艺规定标高时,可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。 二、起动、运转 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允投入运行后随即离开机泵。 5.水泵在运行中,应注意以下事项: (1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。 (3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。 (4)注意机组的响声,振动情况。 (5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。 (6)检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。 6.水泵电动机在冷状态下一般允连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。 三、停机 1.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备围打扫干净。 2.冰冻季节停机后,应排除泵积水,以免损坏零件。 3.备用泵应每星期用手旋转泵轴180°,并注意轴承处油位标记,及时加油。 四、检修泵、潜水泵、通风机的使用 1.检修泵应按生产科规定开启,在未使用时保证清洁、完好。 2.潜水泵应注意水池水位情况,应即时开启,人不离机,池净即停。 3.通风机按操作人员运行经验进行启闭。

相关文档
相关文档 最新文档