文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂消防系统操作规程完整

电厂消防系统操作规程完整

XX发电有限责任公司消防系统维护与保养

XX发电有限责任公司2×300MW机组

消防系统维护与保养

消防系统操作规程

二00九年十二月

目录

一、火灾自动报警系统

1、集控室所在位置

2、控制区域

3、系统组成:

4、工作原理

5、操作说明

6、消防报警工作原理图

7、常见故障及排除方法

二、自动喷水灭火系统

1、泵房位置

2、控制区域

3、系统组成

4、工作原理

5、启动方式

6、工作原理图

7、常见故障及排除方法

三、二氧化碳灭火系统

1、设备间所在位置

2、控制区域

3、系统组成

4、工作原理

5、启动方式

6、二氧化碳灭火原理图

7、常见故障及排除方法

四、洁净气体灭火系统

1、设备间所在位置

2、控制区域

3、系统组成

4、工作原理

5、控制方式

6、洁净气体灭火原理图

五、泡沫灭火系统

1、设备间所在位置

2、控制区域

3、系统组成

4、工作原理

5、启动方式

6、泡沫灭火原理图

六、火探自动探火及灭火系统

1、设备所在位置

2、控制区域

3、系统组成

4、工作原理

5、控制方式

6、火探自动探火及灭火原理图

一、火灾自动报警系统

一、集控室所在位置:

集控楼12.6m层

二、控制区域:

1#锅炉房、2#锅炉房、输煤栈桥、输煤集控楼、化学水、网控楼、电缆桥架、集控楼、工程师站、UPS室、电子设备间、单元控制室、400V公用段、6KV配电间、综合楼

三、系统组成:

本系统主要由探测部分,监视部分、联动部分三部分组成。

1、探测部分主要有典型感烟探测器、典型感温探测器、模拟量线型感温探测器、

开关量线型感温探测器、手动报警按钮、气体探测器。典型感烟探测器和典型感温探测器主要用于房屋空间探测;手动报警按钮主要用于走廊、消防前庭、电梯间门口等人为观察到火灾的部位,启动报警或联动设备;模拟量线型感温探测器主要用于燃油泵房的点火油罐、主油箱、补充油箱、氢密封装置、中间层油管道、锅炉油枪等重要而又无法采用典型探测器探测的部位;开关量线型感温探测器主要用于电缆隧道、电缆桥架等部位;气体探测器主要用于制氢站,探测氢气泄漏。

2、监视部分主要是采集外部数据、取样曲线、分析数据、判断结果的功能,具有

中央智能处理器,有效消除干扰影响,精确处理反馈信号。

3、联动部分主要实施确实的灭火功能,控制设备接收到准确的报警动作信号后,

根据联动逻辑关系,对保护区进行灭火保护。

四、工作原理:

火灾报警控制器能直接接收两组(感烟和感温)火灾探测器的报警信号,当所测部位发生火灾时由探测器向控制器发送火灾报警信号,控制器相应的火警灯点亮,并发出声光报警信号,外接的声光报警器开始工作;如果两种探测器都向控制器发送火灾信号时,控制器内的声报警器即发出变调的报警声信号,面板上的火灾显示灯闪亮,同时,时钟显示器秒点停止闪动,显示火灾发生时间,直至按动控制器复位键。控制器接收到报警信号自动对灭火装置发出启动信号,当控制器接收到喷放返回信号后,面板上的放气灯点亮,并

控制点亮防护区内的放气灯。

五、操作说明:

火灾自动报警功能:若控制器判断确实可能发生火灾,控制器点亮火警指示灯,发出火警报警声,同时数码管上显示火警的编码地址,在液晶屏上显示火警的编码地址、详细位置、探测器的类别、火警时间。若同时有多个火警,液晶屏上将显示火警总数,同时显示首警及最新一个火警的详细位置、探测器的类别及火警时间。通过火警查看可查看所有报警信息。CRT彩色显示系统上有各平面消防报警图纸,设备动作后,相应报警层面自动跳出,报警点位闪动。面板上“火警”灯亮,报警层面显示红色,并显示火警的编码地址、详细位置、探测器的类别、火警时间。

联动控制功能:可以在设定菜单下实现手/自动转换和手动、自动灭火联动控制。当控制器发出火警报警信号后,若处于自动状态,控制器将根据编成设定的联动关系,动作设备,并在液晶屏上显示动作的设备名称,同时显示动作总数。此时,可通过联动查看功能,查看所有联动信息的地址编码、详细位置、设备状态(动作成功、动作失败、等待反馈、现场动作)、动作时间。若处于手动状态当控制器发出报警信息后,不会发出控制指令,需经过值班人员确认发生火灾需要进行灭火联动控制,可按“火警确认”键,即可根据设定的联动逻辑关系进行自动灭火联动控制。面板上设有直接启停设备的按钮(如风机启/停按钮、消防泵启/停按钮等)需要对此类设备进行控制可进行手动直接操作。

控制器发现故障后,将点亮故障指示灯,同时发出10秒的故障报警声,然后每隔1分钟将再发出故障指示音。可通过消音操作停止故障报警,确定故障原因后,进行排除。

控制器具有复位功能,通过复位可以消除火灾报警或联动动作的信息,如果不是误报警,复位后通常会再次报警。这种情况下,需到现场核实是否发生火灾或其他意外情况。

操作时严禁用力连续按按钮,以免对系统造成损坏。

六、消防报警工作原理图:(见下页)

七、常见故障及排除方法:

二、自动喷水灭火系统

一、泵房位置:综合泵房

二、控制区域:输煤栈桥、输煤集控楼、输煤廊道、1#锅炉房、2#锅炉房、1#汽机房、

2#汽机房

三、系统组成:

该系统由喷淋管网供水,由管道控制阀、雨淋阀组、水力警铃、压力开关、电磁阀、水流指示器、开式或闭式喷头及管网组成。

四、工作原理:

雨淋阀装置广泛用于雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水雾系统。除预作用系统外,系统侧管路上装的都是开式喷头(水幕喷头、水雾喷头、普通开式喷头等)。雨淋阀装置的开启,由现场火灾探测系统控制,当保护区某处发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,打开雨淋阀,使大量水从开式喷头中喷出,并可发出报警信号,以达到控火灭火的目的,紧急情况时可以由手动应急操作阀直接开启。

五、雨淋系统的启动方式:

1、电气控制雨淋灭火系统:由雨淋阀装置、电磁阀、开式喷头及电气探测装置组成。在此系统内,电气探测装置分布在整个防火区的关键地方,形成监控网络,并与电控箱连接,正常情况下装在隔膜室出口管路上的电磁阀(功耗50W、电压DC24V)处于关闭状态,保持膜片室内水压,当电控箱接收到来自电子探测装置发出的火灾信号后,经过处理向电磁阀发出开启信号,打开电磁阀使隔膜室压力下降,从而打开雨淋阀,水就从开式喷头喷向整个保护区,水力警铃和压力开关动作,同时启动消防水泵,执行灭火功能。灭火后,打开放水余阀,雨淋阀后部余水全部排出,表明雨淋阀已自动关闭。关闭放水余阀、手动复位阀,使系统进入备用状态。同时管网里的余水也必须从排水沟泄完,以保护喷淋水管道。

2、湿式控制雨淋灭火系统:由雨淋阀装置、开式喷头、闭式探测喷头(玻璃球喷头、易熔喷头)等组成。在此系统内,整个防火区的关键地方,湿式控制管路上安装闭式探测喷头,将安装闭式探测喷头的湿式控制管路连接雨淋阀隔膜室出口处。当发生火灾时,探

测喷头打开并喷水,则控制系统管路内的压力迅速下降,隔膜室内的压力因供水口处的节流板不能补充足量的水来维持原来压力而降低,因而雨淋阀被供水压力打开,水流入系统侧并从开式喷头喷出,水力警铃和压力开关动作,同时启动消防水泵。从而实施灭火(该控制系统必须安装在不结冰的地方)。灭火后,打开放水余阀,雨淋阀后部余水全部排出,表明雨淋阀已自动关闭。关闭放水余阀、手动复位阀,使系统进入备用状态。同时管网里的余水也必须从排水沟泄完,以保护喷淋水管道。

3、干式控制雨淋灭火系统:由雨淋阀装置、开式喷头、闭式探测喷头(玻璃球喷头、易熔喷头)、空压机、电磁阀等组成。在防护区的关键地方布置干式控制管路,并设置闭式探测喷头,与雨淋阀装置隔膜室及压缩空气源连接在一起。当发生火灾发生时,闭式探测喷头被打开,控制系统管路内空气压力急剧下降, 膜片室内气压下降,雨淋阀被供水压力打开,水流入系统侧并从开式喷头喷向防护区, 水力警铃和压力开关动作,同时启动消防水泵,执行灭火功能。控制管道的压力也可以由电磁阀来控制,控制原理同电气控制雨淋灭火系统。灭火后,打开放水余阀,雨淋阀后部余水全部排出,表明雨淋阀已自动关闭。关闭放水余阀、手动复位阀,使系统进入备用状态。同时管网里的余水也必须从排水沟泄完,以保护喷淋水管道。

4、人工手动控制:是在雨淋阀隔膜室的出水管路中设置一个手动阀来实现,一般要求与上述三个控制系统配合使用。当值班人员发现火灾时,可通过打开紧急手动控制装置的盒盖并打开盒内的手动阀进行放水,从而使隔膜室内的水压降低,通过活塞及顶杆作用于转臂的力减小,阀瓣组件因此脱扣,系统供水将阀瓣组件打开,开式喷头喷水,水力警铃和压力开关动作,同时启动消防水泵,执行灭火功能。灭火后,打开放水余阀,雨淋阀后部余水全部排出,表明雨淋阀已自动关闭。关闭放水余阀、手动复位阀,使系统进入备用状态。同时管网里的余水也必须从排水沟泄完,以保护喷淋水管道。

六、1、雨淋、水雾、水幕系统工作原理图:

2、湿式自动喷水灭火系统工作原理:

动作线 信息传达线

试验动作

3、预作用系统工作原理方框图:

动作线信息传达线七、常见故障及排除方法:

三、二氧化碳灭火系统

一、设备间所在位置:

集控楼0m层

二、控制区域:

集控楼0m层:保安段配电间、MCC配电间、UPS配电间

集控楼6.3m层:公用PC、锅炉PC

集控楼9.6m层:电缆夹层

主厂房24m层:1号—8号煤斗

三、系统组成:

不锈钢内容器、绝热结构层、制冷机组、液位变送器及其检修阀、压力变送器及其检修阀、压力表及其检修阀、安全阀及其检修阀、气相平衡阀与液体充装阀、管道检修阀等。

四、工作原理:

二氧化碳灭火主要是将燃烧物周围的氧气含量降低到扩散火焰燃烧所需的15%的氧气含量以下而灭火,即窒息作用。同时又有降温隔热的作用。

五、启动方式:

低压二氧化碳灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。一般情况下,系统启动方式应置于手动启动方式下。当防护区无人(消防控制中心也无人)的情况下,系统启动方式可置于自动方式下。

1、自动启动

从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制方式。

将灭火报警控制器控制方式置于“自动”位置时,整个灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情时,由于火灾探测器控测并向火灾报警控制器发出信号,火灾报警控制器控制声光报警盒,发出撤离报警信号,并控制联动设备(风机,空调等)。

经延时(0~30s),发出灭火指令,灭火控制器打开释放控制器,释放二氧化碳启动气体,打开相应防护区的主控阀(选择阀),释放灭火剂,实施灭火剂喷放时间到后(预先根据设计的喷放时间已在灭火控制器设定好),灭火控制器关闭释放控制器,进而关闭主控阀(选择阀)。

2、手动启动

人员接到火灾自动报警信号后,经确认再启动手动按钮,通过灭火控制器操作联动设备以及释放灭火剂的操作与控制方式。

将灭火报警控制器控制方式置于“手动”位置时,整个灭火系统处于手动控制状态,当防护区发生火情时,由火灾探测器探测并向火灾报警控制器发出信号,火灾报警控制器控制声光报警盒,发出撤离报警信号。经现场人员确认是火灾后,按下火灾报警控制器上的手动按钮(或“紧急启动/截止”按钮上的启动键),灭火报警控制器控制联动设备(风机,空调等)。经延时(0~30s)延时后发出灭火指令,灭火控制器打开释放控制器,释放二氧化碳启动气体,打开相应防护区的主控阀(选择阀),释放灭火剂,实施灭火,灭火剂喷放时间到后(预先根据设计的喷放时间已在灭火控制器设定好),灭火控制器关闭释放控制器,进而关闭主控阀(选择阀)。

3、机械应急启动

系统在自动与手动操作失灵时,人员用系统所设的机械式启动机构,直接操作联动设备和释放灭火剂的操作与控制方式。

电动(自动和手动)失灵的情况下,防护区内的人员撤离,具体操作人员首先关闭联动设备、窗户等不必要的开口。打开相应防护区释放控制器的箱门,将手动旋钮转至“开”的位置,释放启动气体,即可打开主控阀(选择阀),释放灭火剂,实施灭火。确认或已被扑灭,将手动旋钮转至“关”的位置,进而关闭主控阀(选择阀),停止释放灭火剂。

4、紧急截止操作

当系统发出灭火指令或已手动启动系统的情况下,在系统延时时间内或已开始释放灭

火剂发现异常情况(误报警、人员没有及时撤离等),需停止系统释放灭火剂时,可按下防护区门口的截止按钮或灭火报警控制器上的截止按钮,即可阻止灭火控制器发出打阀指令和停止灭火剂的释放。

六、二氧化碳灭火原理图:(见下页)

专业资料

七、常见故障及排除方法:

四、洁净气体灭火系统

一、设备间所在位置:

主厂房19.6m层

二、控制区域:

集控楼12.6m:电气工程师站、工程师站、电子设备间

网控楼:网控继电器室

三、系统组成:

储存瓶、容器阀组、启动器、高压软管、液流单向阀、集流管、选择阀、安全阀、弯头、三通、喷嘴、压力信号发送器(又称为压力开关)、法兰、气路三通、直通、直角通、气流单向阀、启动瓶组

四、工作原理:

根据规范要求及用户的具体情况可以采用全淹没的单元独立系统和组合分配系统两种组成方式。所谓单元独立系统是指由一套灭火剂储存装置对应一套管网系统,保护一个防护区域的构成形式。所谓组合分配系统是指由一套公共的灭火剂储存装置对应几套管网系统,保护两个或两个以上防护区域的构成形式。

五、控制方式:

本系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,控制过程参见控制流程图三。

(1)自动控制方式:本灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态。当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火。当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声、光信号,通知有火灾发生,有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、

防火阀等联动设备,经过一段时间延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀,启动气体打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火;如在报警过程中发现不需要启动灭火装置,可按下保护区外的或控制操作面板上的“紧急停止按扭”,即可终止控制灭火指令的发生,不启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。

(2)手动控制方式:将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处于手动控制状态。这时,当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声、光报警信号,而不启动灭火装置,需经人员观察,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。但报警信号仍存在。

无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。

(3)应急机械启动工作方式:用于控制器失效时,当职守人员判断为火灾时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按以下步骤实施应急机械启动;○1手动关闭联动设备并切断电源。○2打开对应保护区选择阀。○3成组或逐个打开对应保护区储瓶组上的容器阀,即刻实施灭火。

(4)紧急启动/停止工作方式:用于紧急状态。情况一,当职守人员发现火情而时气体灭火控制器未发出声光报警信号时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按下紧急启动/停止按钮,系统立即实施灭火操作;情况二,当气体灭火控制器发出声光报警信号时并正处于延时阶段时,如发现为无报火警时可立即按下紧急启动/停止按钮,系统将停止实施灭火操作避免不必要的损失。

相关文档