文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灭火器试题及答案

灭火器试题及答案

灭火器试题及答案
灭火器试题及答案

精心整理灭火器试题(满分100)答题人:分数:

一、选择题(共20分,每小题各1分)

2、燃烧时物质带电的火属于下列那类()

A、B类火

B、C类火

C、D类火

D、E类火

2、灭火器的规格,按照其充装的灭火器及量来划分,下列那类没有3kg类型()

A、水基型

B、干粉灭火器

C、二氧化碳灭火器

D、洁净气体灭火器

3、手提式灭火器(二氧化碳除外)总质量不应大于()kg

A、15

B、20

C、25

D、30

4、3kg干粉灭火器充装量允许误差为()

A、±5%

B、±4%

C、±3%

D、±2%

5、8kg干粉灭火器最小喷射距离为()m

A、5

B、4.5

C、4

D、3.5

6、灭火器喷射滞后时间不应大于()s

A、5

B、4

C、3

D、2

7、灭火器喷射剩余率不应大于()s

A、20%

B、15%

C、10%

D、5%

8、8kg干粉灭火器最小喷射时间为()s

A、25

B、20

C、15

D、10

9、干粉灭火器筒体水压试验压力不应小于()Mpa

A、5.0

B、4.0

C、3.0

D、2.0

10、灭火器保险装置解脱力应大于20N,小于()N

A、120

B、100

C、80

D、60

11、灭火器充装量大于3kg时,应配有喷射软管,其长度不应小于()mm

A、500

B、400

C、300

D、200

12、灭火器总质量大于12kg时,器头提把长度不应小于()mm

A、200

B、160

C、120

D、100

13、推车式ABC干粉灭火器最小喷射时间不应低于()s

A、50

B、40

C、30

D、20

14、推车式灭火器喷射剩余率不应大于()s

A、20%

B、15%

C、10%

D、5%

15、推车式ABC干粉灭火器最小喷射距离不应小于()m

A、7

B、6

C、5

D、4

16、指示器表盘上的数字、符号和“再重装”、“超重装”等字样应用白色或()表示。

A、黑色

B、绿色

C、黄色

D、蓝色

17、对于可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于()mm。

A、17

B、19

C、21

D、23

18、灭火器质量检测所用的称重仪器的误差应小于被测灭火器总质量的()。

A、千分之一

B、千分之三

C、千分之五

D、千分之六

19、灭火器压力指示器的最大量程应为灭火器工作压力的()倍。

A、1.0~1.5

B、1.2~1.5

C、1.5~2.0

D、1.5~2.5

20、灭火器压力指示器上用于指示灭火器工作压力的刻度线其宽度应在()mm之间。

A、0.5~1.0

B、0.5~1.2

C、0.6~1.0

D、0.6~1.5

二填空题(共40分,每小题各2分)

1、灭火器筒体内部在充装灭火剂前应清理干净,不应留有、、、等杂物。

2、灭火器外表涂层应色泽均匀,无、、、、等缺陷。

3、灭火器按照充装的灭火剂分类:、、、。

4、灭火器有效喷射时间为在灭火器喷射控制阀完全开启状态下,自至的这段时间。

5、指示器表盘上可工作的压力范围用表示;从零位到可工作压力的下限范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样;从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样。

6、当灭火器喷射到灭火剂量时,读出至的水平距离,即为灭火器喷射距离。

7、B类火灭火试验可在室外进行,但风速不应大于。当、

、或时不应进行试验

8、灭火器振动试验要求按照、、三个方向进行振动。

9、灭火器外部腐蚀试验的试验溶液由加入配制而成,其浓度

为g/L,在25℃时的PH值为之间。

10、灭火器水压试验采用水作加压介质,水温不应低于℃,试验用压力指示仪精度不应低于级。

11、灭火器上应有发光标志,以便在黑暗中指示灭火器所处的位置,发光标志应采用、等不危害人

体的材料制造。

12、推车式干粉灭火器,其瓶口的内径不应小于,对于其他类型推车式灭火器,其瓶口的内径不应

小于。

13、推车式灭火器应配有喷射软管,其长度不应小于。

14、推车式灭火器可由、和/或其他破坏密封的装置来开启。

15、灭火器压扁试验中,压扁尺寸应为灭火器筒体外径的。

16、GB4351.1-2005标准名称为推车式灭火器标准号为。

17、喷射气态点指的是喷射流由从主要喷射转换到主要喷射时的转换点。

18、推车式灭火器以竖直位置存放时,该车架应能靠自身的支撑稳固地竖立在地面上,当从竖直的

位置倾斜度时,应能靠自重返回其原位置。

19、手提式灭火器筒体壁厚不应小于mm。

20、手提式可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于mm。

三、判断题(共10分,每小题各1分)

1、灭火器器头或阀应由铜或铜合金、不锈钢等材料制造。()

2、所有贮压式手提灭火器应装有可显示其内部压力的压力指示器。()

3、A类火定义:固体有机物质燃烧的火,通常燃烧后会形成炽热的余烬。()

4、进过维修的灭火器应符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求。()

5、干粉灭火器从出厂日期算起,达到5年的年限应报废。()

6、将灭火器放置到20℃±5℃环境中保持15小时以上就可以做喷射试验。()

7、B类灭火试验中,若火焰熄灭后2min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。()

8、灭火器外表的颜色必须为红色。()

9、B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于2m/s。()

10、手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于8℃。()

四、简答题(共30分,前3题各7分,第四题9分)

1、灭火器维修必做项目?

2、水压试验操作步骤?

3、灭火器拆卸操作规程?

4、列举应报废灭火器的情况:5种以上

灭火器试题(满分100)答题人:分数:

一、选择题(共20分,每小题各1分)

1、燃烧时物质带电的火属于下列那类()

A、B类火

B、C类火

C、D类火

D、E类火

D

B、千分之一B、千分之三

C、千分之五

D、千分之六

C

水份、油脂、铁屑、可剥落的氧化皮

2、灭火器外表涂层应色泽均匀,无、、、、等缺陷。

龟裂、明显挂痕、气泡、划痕、碰伤

3、灭火器按照充装的灭火剂分类:、、、。

水基型灭火器、干粉型灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器

4、灭火器有效喷射时间为在灭火器喷射控制阀完全开启状态下,自至的这段时间。

灭火剂从喷嘴开始喷出、喷射流的气态点出现

5、指示器表盘上可工作的压力范围用表示;从零位到可工作压力的下限范围用

表示,并在该范围的刻度线上标上字样;从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样。绿色、红色、再充装、黄色、超充装

6、当灭火器喷射到灭火剂量时,读出至的水平距离,即为灭火器喷射距离。

50℅、喷射流最远点、灭火器喷嘴之间

7、B类火灭火试验可在室外进行,但风速不应大于。当、

、或时不应进行试验

3.0m/s、下雨、下雪、冰雹

8、灭火器振动试验要求按照、、三个方向进行振动。

垂直、水平、侧向

9、灭火器外部腐蚀试验的试验溶液由加入配制而成,其浓度

为g/L,在25℃时的PH值为之间。

蒸馏水、食用氯化钠、(50±1)、6.5~7.2

10、灭火器水压试验采用水作加压介质,水温不应低于℃,试验用压力指示仪精度不应低于级。

5、1.6

11、灭火器上应有发光标志,以便在黑暗中指示灭火器所处的位置,发光标志应采用、等不危害人体的材料制造。

无毒、无放射性

12、推车式干粉灭火器,其瓶口的内径不应小于,对于其他类型推车式灭火器,其瓶口的内径不应小于。

50mm、19mm

13、推车式灭火器应配有喷射软管,其长度不应小于。

14、推车式灭火器可由、和/或其他破坏密封的装置来开启。

刺穿、压把

15、灭火器压扁试验中,压扁尺寸应为灭火器筒体外径的。

1/3

16、GB4351.1-2005标准名称为,推车式灭火器标准号为。

手提式灭火器第1部分:性能和结构要求、GB8109-2005

17、喷射气态点指的是喷射流由从主要喷射转换到主要喷射时的转换点。

灭火剂、驱动气体

18、推车式灭火器以竖直位置存放时,该车架应能靠自身的支撑稳固地竖立在地面上,当从竖直的位置倾斜度时,应能靠自重返回

其原位置。

10

×干粉灭火器报废年限10年

6、将灭火器放置到20℃±5℃环境中保持15小时以上就可以做喷射试验。()

×将灭火器称质量后,放置在20℃±5℃环境中保持18h。

7、B类灭火试验中,若火焰熄灭后2min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。()

×火焰熄灭后1min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。

8、灭火器外表的颜色必须为红色。()

×灭火器筒体外表的颜色推荐采用红色

9、B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于2m/s。()

×B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于3m/s。

10、手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于8℃。()

×手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于5℃。

四、简答题(共30分,前3题各7分,第四题9分)

1、灭火器维修必做项目?

为确保灭火器的安全使用和有效灭火,应对灭火器进行全面的检查、再充装和必要的部件更换。

1、按GA95一2007要求.对进厂维修的灭火器逐个进行水压试验。

2、对器头、压力表、喷粉管、密封件,经试验和目测不合格的必须更换。部件应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。

3、更换灭火剂严格按照《GB4351.1-2005》允许误差操作,且BC干粉与ABC不许混装。

4、气密性试验均采取浸水法进行,对各类型手提推车灭火器,在水温、水面高度、保持时间上按要求进行。

5、筒体漆皮脱落,但水压试验合格的应重新涂漆,涂漆时,应保留原灭火器贴花的内容。

3、水压试验操作步骤?

1、筒体水压试验前,应确认筒体内的余药、氧化皮、污染物是否清理干净。

2、确认灭火器类型,参照水压试验表,确认应打压数值。

3、确认水的温度在5度以上。

4、将灭火器安装在试验台上,然后打开试压水泵,先加满水。

5、试验时,先升压至最大工作压力,然后卸压,反复数次,以排除水中气休,然后缓慢均匀升压至规定的试验压力,在此压力下保持时间应不少于1分钟。

6、试验中,应仔细观察筒体和压力指针的情况,筒体如无泄漏、无宏观变形,压力指示无下降,即判定合格。

7、试验完毕后,排出筒内水,合格筒体转清洗工序,相应操作人员作好各项记录。

3、灭火器拆卸操作规程?

1、经外观检查合格后的灭火器进行拆卸操作。

2、拆卸前应有专人对灭火器进行编号、登记、填写收货单.写明维修单位、规格型号、维修数量等。

3、拆卸灭火器时,应采用安全方法,确定安全防护措施.并应在确认内部无压力时方可进行。

4、拆卸时,首先观看压力表显示有无压力,有压力的先用板手松动压力表.听到出气时,停止松动,让压力缓慢放光。

5、压力表显示无压力时,更应注意安全,应先松动压力表,若无放气声.拧下压力表,再拆下喷粉胶管,缓慢拧下器头,以免发生危险。

6、拆下器头后,倒出筒内废旧药剂,清理筒体内氧化皮等杂物,为筒体水压试验作准备。

a)列举应报废灭火器的情况:5种以上

B)筒体、器头按标准要求进行水压试验不合格的

C)二氧化碳灭火器的钢瓶按标准进行残余变形率测试不合格的

D)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

E)筒体严重变形的;

F)筒体、器头有锡焊、铜焊或者补缀等修补痕迹的

G)筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的

H)筒体与器头非螺纹连接的灭火器

I)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的

J)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的

K)没有间歇喷射机构的手提式灭火器

L)筒体为平底等结构不合理的灭火器

M)没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,出厂年月钢印无法识别的)

N)被火烧过的灭火器

O)按标准GA402的规定应予报废的1211灭火器

P)不符合消防产品市场准入制度的灭火器

Q)按国家或有关部门规定应予以报废的灭火器

R)

灭火器使用方法及注意事项(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 灭火器使用方法及注意事项(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

灭火器使用方法及注意事项(新版) 在使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终坚持直立状态。不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,着火点存在着炽热物的条件下,灭火后易产生复燃。 2.距离起火点5米左右处。放下灭火器。室外使用时,应占据上风方向。 3.使用前。先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 4.如使用的内装式或贮压式干粉灭火器。应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射进去。 5.如使用的外置式干粉灭火器。则一只手握住喷嘴,另一只手提起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射进去。 6.用干粉灭火器扑救流散液体火灾时。应从火焰侧面。对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部

扑灭。 7.用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时。亦应从火焰正面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,建议以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。 8.用干粉灭火器扑救固体物质火灾时。应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处,左右扫射,并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷酒在燃烧物的外表,直至把火全部扑灭。 9.使用手提式干粉灭火器时。应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

灭火器试题及答案

灭火器试题(满分100)答题人:分数: 一、选择题(共20分,每小题各1分) 2、燃烧时物质带电的火属于下列那类() A、B类火 B、C类火 C、D类火 D、E类火 2、灭火器的规格,按照其充装的灭火器及量来划分,下列那类没有3kg类型() A、水基型 B、干粉灭火器 C、二氧化碳灭火器 D、洁净气体灭火器 3、手提式灭火器(二氧化碳除外)总质量不应大于()kg A、15 B、20 C、25 D、30 4、3kg干粉灭火器充装量允许误差为() A、±5% B、±4% C、±3% D、±2% 5、8kg干粉灭火器最小喷射距离为()m A、5 B、4.5 C、4 D、 6、灭火器喷射滞后时间不应大于()s A、5 B、4 C、3 D、2 7、灭火器喷射剩余率不应大于()s A、20% B、15% C、10% D、5% 8、8kg干粉灭火器最小喷射时间为()s A、25 B、20 C、15 D、10 9、干粉灭火器筒体水压试验压力不应小于()Mpa A、B、4.0 C、D、 10、灭火器保险装置解脱力应大于20N,小于()N A、120 B、100 C、80 D、60 11、灭火器充装量大于3kg时,应配有喷射软管,其长度不应小于()mm

A、500 B、400 C、300 D、200 12、灭火器总质量大于12kg时,器头提把长度不应小于()mm A、200 B、160 C、120 D、100 13、推车式ABC干粉灭火器最小喷射时间不应低于()s A、50 B、40 C、30 D、20 14、推车式灭火器喷射剩余率不应大于()s A、20% B、15% C、10% D、5% 15、推车式ABC干粉灭火器最小喷射距离不应小于()m A、7 B、6 C、5 D、4 16、指示器表盘上的数字、符号和“再重装”、“超重装”等字样应用白色或()表示。 A、黑色 B、绿色 C、黄色 D、蓝色 17、对于可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于( )mm。 A、17 B、19 C、21 D、23 18、灭火器质量检测所用的称重仪器的误差应小于被测灭火器总质量的( )。 A、千分之一 B、千分之三 C、千分之五 D、千分之六 19、灭火器压力指示器的最大量程应为灭火器工作压力的( )倍。 A、~ B、~1.5 C、~ D、~ 20、灭火器压力指示器上用于指示灭火器工作压力的刻度线其宽度应在( )mm之间。 A、~ B、~ C、~ D、~ 二填空题(共40分,每小题各2分) 1、灭火器筒体内部在充装灭火剂前应清理干净,不应留有、、、等杂物。

消防安全案例分析真题

《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况 灭火器型 号出厂日期数量 上次维修时 间 外观检查存在问题的灭火器(具) 压力表指 针位于红 区 筒体锈蚀面积与筒体面 积之比 筒体严 重变形 <1/3≥1/3 MFZ/ABC42010年1月82无2520 2010年7月82无3320 MT52003年1月182014年1月0002 2003年7月182014年7月0001 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护区榕容积 (m3) 灭火设计 浓度(%) 灭火器用量(kg) 灭火剂钢瓶 溶积(L) 灭火剂储存 压力(MPa) 灭火剂钢瓶 数量(只) A600 8398 120 4.2 4 B4502983 C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

灭火器使用方法及注意事项

灭火器使用方法及注意事项(培训用) 灭火器使用方法及注意事项 一、灭火器的类型 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动 灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。(我们常用的是干粉(BC 和ABC 两类、二氧化碳、1211、泡沫灭火器) 二、火灾的种类和扑救火灾灭火器选用 按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下: A 类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器,磷酸铵干粉灭火器(ABC 干粉灭火器。 B 类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(AB C 干粉灭火器,二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。 C 类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC 干粉灭火器,二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC 干粉灭火器, 配备数量 可根据部位面积而定。一般危险性场所按每75平方米一具计算,每具

重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E 类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC 干粉灭火器,二氧化碳灭火器。 三、常用灭火器的有效射程 1、干粉灭火器(MFZ 2-3kg 有效射程距离2.5m,4-5kg 射程为 4m, 时间8-9秒。 8kg 射程为5m, 时间12秒。(MFTZ 35-50kg 推车有效射程为8m, 时间20秒。70kg 推车射程9m, 时间25秒。 2、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点, (但不能少于1.5M 在上风方向喷射。 3、“1211”灭火器, 1kg 有效射程2.5m,2-3kg 射程3.5m,4kg 射程4.5m, 时间为8秒。“1211”推车有效射程:25kg 射程8m, 时间20秒, 40kg 射程8m, 时间25秒。 4、泡沫MP6m 灭火器(10公升喷射距离5m, 时间35秒; 65L 的射程9m, 时间150秒左右。

案例分析真题分析

2015年一级注册消防工程师资格考试真题《消防安全案例分析》及答 案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)建筑灭火器检查情况(详见表1) 表1建筑灭火器检查情况 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 表2七氟丙烷灭火系统设置情况

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m 。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h 的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x ,备用电源连续供电时间0.6h 。 购物中心外墙保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m-0.6m 的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。购物中心按规范设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。 根据以上材料,回答问题: 1、指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题, 2、指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小 总净宽度应为多少?(以m 为单位,计算结果保留1位小数)。 4、判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。 5、指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。 (提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表3、表4) 表3商店营业厅内的人员密度(人/㎡)

消防安全知识培训试题及答案

员工入职安全培训试题 (80分以上合格) 姓名:考试日期:得分: 一.填空题:(每空3分) 1)消防工作的最基本的原则是。 2)消防工作的方针是、。 3)消防工作是和的总称。 4)燃烧是一种反应。 5)燃烧具有、、三个特性。6)燃烧必须具备三个条件是、和。7)工厂发生火灾的起因按方法分为和两类。 按性质可分为、、、 、等几种。 8)使用二氧化碳灭火器应该注意伤害。 二.选择题:(每个4分不定项选择) 1)灭火方法包括:。()A.隔离法 B. 冷却法 C. 窒息法 D. 化学拟制法 2)通常有哪几种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳灭火器 D. 1211灭火器 3)干粉灭火器可用于以下哪些物料起火?()A. 散流液体 B. 易燃气体 C. 电气 D. 普通固体 4)二氧化碳灭火器可适用于以下哪些物料起火?()

A. 普通固体 B. 电气 C . 易燃液体 D. 化学品蒸汽 5)使用前需要颠倒灭火器并摇动几下,在进行灭火的灭火器是()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 6)因破坏大气层而被淘汰的灭火器是哪种?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 7)诺贝尔(九江)公司使用的是哪种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 8)以下哪些是火灾自救的方法?()A. 湿毛巾捂住口鼻 B. 关闭门窗,向门窗浇水 C. 跳窗 D. 浓烟中大声呼叫 9)以下哪些是班(组)安全员的职责?() A. 经常对本班(组)员工进行安全生产教育 B. 督促本班(组)员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度 C. 指导员工正确使用个防护用品 D. 检查和维护本班(组)的安全措施 E. 发现生产中有不安全的情况和安全隐患及时报告,对恶性突发事件,协助班(组)长组织员工逃生自救 F. 参加事故的分析研究,协助上报制订防止事故的措施 10)以下哪些是公司义务消防员的职责?() A. 学习掌握和宣传消防法规,消防常识; B.了解和熟悉所在部门、班组的生产过程中的火灾危险因素,协助建立健全 防火安全、完善和落实防火措施; C.积极参加消防演练,熟练掌握消防器材的性能和使用方法;

灭火器的分类及使用方法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 灭火器的分类及使用方法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5271-40 灭火器的分类及使用方法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 灭火器适应火灾及使用方法(手提式) (一)泡沫灭火器适应火灾及使用方法 1、适用范围 适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。 2、使用方法 手提灭火器手柄,迅速奔赴火场。这时应注意不

得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由远而近喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧,应将泡沫射向容器的内壁,使泡沫沿着内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射,以免由于射流的冲击,反而将燃烧的液体冲散或冲出容器,扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时,应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧区靠近,并始终将泡沫喷在燃烧物上,直到扑灭。使用时,灭火器应始终保持倒置状态,否则会中断喷射。 3、注意事项 (手提式)泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方,以防止碳酸分解而失效;冬季要采取防冻措

消防安全案例分析汇总

消防安全案例分析 第一篇建筑防火案例分析 案例 (三)分析题 如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为13m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因? (三)答题要点: 通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题: 1.降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m。 2.提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。 3.对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。 4.在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时;将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。 5.在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时;将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m。 6.拆除防火间距内的原建筑。 交流学习群:367944855 案例2 (三)分析题 某单层堆垛储物仓库,二级耐火等级,占地面积2500㎡,储存物质为成品罐装饮料,储物高度为3m,其可燃包装重量超过物品本身重量1/4。仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成一个防火分区。 问:(1)该仓库储存物品的火灾危险性类别为哪一类? (2)该仓库防火分区划分是否恰当?为什么? (三)答题要点: 1.该仓库储存物品的火灾危险性类别为丙2类。 2.恰当。该仓库为二级耐火等级的丙2类单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500㎡;设有自动喷水灭火系统后,其防火分区最大允许建筑面积为3000㎡。因此,可以划分为一个防火分区。

灭火器的使用方法和注意事项

1、灭火器的使用方法和注意事项: ⑴干粉灭火器:使用前检查灭火器的压力是否正常,然后颠倒数次,使瓶内的干粉松动,提起灭火器,拔掉保险销,握住喷管对准火源根部喷射。注意:在室外使用时应注意 站在火源的上风位置喷射,距离3—5米。 2,消防栓的使用方法; 打开或击碎消防栓门取出消防水带,展开消防水带,水带一头接到消防栓接口上,另一头接上消防枪头,另外一人打开消防栓上的水阀开关,对准火源根部灭火。消防安全案例分析考点 (一)建筑防火案例 1、防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因? (1)降低拟建(厂房)的火灾危险性,将(生产)火灾危险性级别将至戊类,该建筑与相邻建筑的之间的防火间距为(8)m; (2) 提高拟建(厂房)的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该建筑与相邻建筑之间的最小防火间距为(12) m; (3) 对已建建筑进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该建筑与相邻建筑之间的的最小防火间距为(12) m; (4) 在对已建建筑进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限; (5) 在对已建建筑进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该建筑与相邻建筑之间的最小防火间距为4m; (6) 拆除防火间距内的原建筑。 2、封闭楼梯间的设置应符合那些要求? (1) 封闭楼梯间应靠外墙设置,并设可开启的外窗排烟,当不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。 (2) 封闭楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。 (3) 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口。 (4) 通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。 3、防烟楼梯间的设置应符合那些要求? (1) 不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规定设置防烟或排烟设施、消防应急照明设施。 (2) 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。 (3) 前室的使用面积不应小于(6)㎡。(依照案例内容填写:前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库)不应小于(6.0)m,居住建筑不应小于4.5㎡,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m,居住建筑不应小于(6.0)m。) (4) 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。 (5) 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口。 (6) 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。 4、当建筑的地下总建筑面积大于20000㎡时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,相邻区域确需连通时,应选择采取哪些措施进行防火分隔? 应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔: (1) 下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散。 (2) 防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 (3) 避难走道。该避难走遒除应符合现行有关规定外,其两侧的墙应为实体防火墙,且在局部连通处的墙上应分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 (4) 防烟楼梯间。该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 5、用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定: (1)不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169 ㎡。 (2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。 (3)确需设置防风雨蓬时,防风雨蓬不应完全封闭,四周开口部位应均勻布置,开口的面积不应小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。 6、防火间隔的设置应符合哪些规定? (1) 防火隔间的建筑面积不应小于6㎡; (2) 防火隔间的门应采用甲级防火门; (3) 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m; (4) 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级; (5) 不应用于除人员通行外的其他用途。 7、中庭的防火分区怎么算?如中庭超出一个防火分区最大允许建筑面积,应采取哪些措施? 中庭防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;因其超过一个防火分区最大允许建筑面积,故应符合下列规定: (1) 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗; (2) 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。 (3) 中庭应按《建筑设计防火规范》的规定设置排烟设施。 (4) 建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。 8、避难层的设置应符合哪些要求? 建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定: (1) 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗; (2) 内、外墙体的耐火极限不应低于l.OOh,该房间的门应具有防烟性能,其耐火完整性不宜低于l.OOh,窗的耐火完整性不宜低于l.OOh。 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定: (1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m; (2) 通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开; (3) 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5. 0人/㎡计算; (4) 避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃&可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门,避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口; (5) 避难层应设置消防电梯出口; (6) 应设置消火栓和消防软管卷盘; (7) 应设置消防专线电话和应急广播; (8) 在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志; (9)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应米用乙级防火窗。 9、消防电梯的设置应符合哪些要求? (1) 消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应小于1台; (2) 消防电梯应具有防火、防烟、防水功能; (3) 消防电梯应设置前室或防烟楼梯间合用的前室并应符合以下要求: ①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。 ②前室的使用面积(公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4. 5m2),与防烟楼梯间合用的前室(公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2); ③前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。 (4)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。 (5)消防井内要考虑设置排水和挡水设施,并设置可靠的电源和供电线路,以保证电梯可靠运行。在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于 10L/s; (6) 电梯的载重量不应小于800kg,轿厢尺寸不宜小于1.5m*2m,电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s; (7) 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮; (8) 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料; (9) 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。 10、该住宅建筑为塔式高层建筑,其居住部分的两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合哪些规定? 住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可釆用剪刀楼梯间,但应符合下列规定: (1) 剪刀楼梯应具有良好的防火、防烟能力,应采用防烟楼梯间; (2) 住宅的楼梯间前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0m2。高层公共建筑的楼梯间前室应分别设置;(新规内容) (3) 梯段之间应设置耐火极限不低于l.OOh的防火隔墙; (4) 楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;合用时,合用前室的使用面积不应小于12. 0m2,且短边不应小于2.4m; 11、消防车道的设置应符合哪些要求? (1) 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m; (2) 转弯半径应满足消防车转弯的要求; (3) 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物; (4) 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m; (5) 消防车道的坡度不宜大于8%。 12、歌舞娱乐放映场所平面布置: 宜设置在商业中心首层和地上二、三层的靠外墙部位,不宜布置在袋行走道的两侧或尽端;当必须设置在袋行走道的两侧或尽端时,其最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须设置在商业中心首层和地上二、三层以外的其它楼层时,应符合: (1)不应布置在地下二层及其以下层。当设置在地下一层时,与室外地坪高差不大于10m。 (2)一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡,并应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙和不低于1.0的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门。 (3)应按《建筑设计翻过规范》设置防烟与排烟设施。 13、火灾危险性类别判断: (1) 甲类:白酒(38°C)、硝化棉、各种气体、(注意乙类)、汽油; (2) 乙类:C0、液氨、氧气站、金属粉、面粉碾磨、煤油; (3)丁类:金属厂、锅炉房、电石炉、铝塑料、酚醛泡沫塑料; 14、防烟楼梯间设置要求:除满足疏散楼梯的设置要求外,还应满足以下要求: (1) 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规定设置防烟设施,并应设置应急照明设施。 (2) 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等,前室可与消防电梯间的前室合用。 (3) 前室的使用面积:公共建筑不应小于6 ㎡,居住建筑不应小于4. 5㎡。合用前室的面积: 公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0 m2,居住建筑不应小于6.0 ㎡。 (4) 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。 (5) 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及前室的内墙上不应开设其它门窗洞口。 15、防火防爆措施: (1) 控制可燃物:不燃取代可燃、加强通风、密闭可燃物、加强可燃物管理。 (2) 消除点火源:消除明火,如吸烟;房子电气火花,如漏电;防止撞击火花;防止静电等; (3) 防火措施:如防火分隔、防火墙、防火卷帘等。 (4)其它,(自由发挥)。 (二)消防设施应用案例 1、消防设施的配置: 室外消火栓系统,室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、自动报警系统、7方排烟系统、安全疏散设施、建筑灭火器。 2、自动喷水系统的适用范围: (1)湿式系统适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境。 (2) 干式系统适用于环境温度低于4℃或高于7℃的场所。 (3) 预作用系统消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊端,因此其在低温和高温环境中可替代干式系统。严禁系统误喷的忌水场所应采用预作用系统。 (4) 雨淋系统主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域,或室内净空高度超过一定高度且必须迅速扑救初期火灾,或属于严重危险级II级的场所,应采用雨淋系统。 3、闭式喷头的公称动作温度和色标: 红色公称动作温度为68℃;厨房用绿色;公称动作温度为93℃,比环境温度高30℃。 4、火灾自动报警系统的验收判定: (1)系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告的;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能,定位A类不合格; (2) 验收前提供资料不符合要求的定位B类不合格; (3) 其佘不合格定位C类不合格; (4) 系统验收合格判定为:A=0, B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。 5、湿式报警阀组漏水原因: 故障原因分析:1)排水阀门未完全关闭。2)阀瓣密封垫老化或者损坏。3)系统侧管道接渗漏。4)报警管路测试控制阀渗漏。5)阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。 故障处理:1)关闭排水阀门。2)更换阀瓣密封垫。3)检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部分。4)更换报警管路测试控制阀。5)先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经从洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部分。 6、消防控制室管理: 消防控制室管理施行每日24h专人值班制度,每班不少于2人。消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:(1)接到报警后,值班人员应立即以最快方式确认;火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打119报警。还应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,同时报告单位负责人。

安全知识考试试题以及答案

部门:姓名:分数: 一、不定项选择题。(每小题2 分,共20分。多选或错选不得分;每少选一个选项扣分) 1、据统计,因火灾死亡的人中有80%以上属于(B)。 A、被火直接烧死 B、烟气窒息死亡 C、跳楼或惊吓致死 2、如果电视机着火了,应(B) A、迅速往电视上泼水灭火。 B、拔掉电源后,用湿棉被盖住。 C、马上拨打火警电话,请消防队来灭火。 3、停电时(AB)。 A、要尽可能用应急照明灯照明 B、要及时切断处于使用状态的电器电源,即关闭电源开关或拔掉插头 C、可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用 4、燃烧的必要条件是(ABC) A、可燃物 B、助燃物 C、引火源 D、有风力 5、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的(C) A、就地打滚 B、用厚重衣物覆盖,压住火苗 C、迎风快跑 6、如果高层建筑发生了火灾,你认为正确的做法是(C) A、迅速往楼上跑,以防被烟熏致死 B、第一时间选择从电梯逃生 C、用湿毛巾捂住口鼻,低下身子沿墙壁或贴近地面跑出火区 D、从窗口中跳下 7、假设你住在一个高层公寓楼的第16层,无法从窗口逃离房间,而过道里已是烟雾弥漫,你该怎么办?(ABCD) A、立即返回房间,给消防队打电话 B、将湿毛巾围在门的周围 C、如果呼吸困难而周围尚未起火,在窗子的上方和下方各开一条缝 D、在窗前等待,以便向消防队员求救 8、B)必须分间、分库存储。 A、灭火方法相同的物体 B、容易相互发生化学反应的物品 C、以上两种答案都对 9、配电室发生火灾的原因有(ABCD) A、短路 B、过电荷 C、电弧 D、电火花 10、检查液化石油气管道或阀门泄漏的正确方法是(C) A、用鼻子嗅 B、用火试 C、用肥皂水涂抹 D、用试剂试

消防试题及答案

山东联诚电力工程有限公司 消防安全知识测试题 部门:姓名:得分: 一.单项选择题:(每题2.5分,共50分) 1. 建筑工程施工现场的消防安全由()负责。 A.建筑单位 B.施工单位 C.设计单位 2.下列()物质是点火源? A.电火花 B.纸 C.空气 3. 房屋室内装修时采用的装修材料应是:() A.可燃材料 B.难燃材料和不燃材料 C.易燃材料 4.下列()灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。 A.二氧化碳灭火剂 B.干粉灭火剂 C.泡沫灭火剂 5.使用然气灶具时,()。 A.应先开气阀后点火,即"气等火" B.应先点火后再开气,即" 火等气" C先点火还是先开气阀都无所谓,二者都是正确的 6.在公共场所,手提式灭火器的最大保护距离是()。 A.20米 B.25米 C.30米 7.用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的()。 A.上部 B.中部 C.根部 8.解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指()。 A.定专人、定时间、定整改措施 B.定时间、定地点、定专人 C.定人、定岗、定编制 9.依据公安部第61号令,企业应当至少()进行一次防火检查。 A.每月 B.每星期 C.每季度

10.身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的()。 A.就地打滚 B.用厚重衣物覆盖压灭火苗 C.迎风快跑 11.下列()火灾不能用水扑灭? A.棉布、家具 B.金属钾、钠 C.木材、纸张 12.电脑着火了,应()。 A.迅速往电脑上泼水灭火 B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑 C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火 13.火灾初起阶段是扑救火灾()的阶段。 A.最不利 B.最有利 C.较不利 14.采取适当的措施,使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭,这种方法称作()。 A.窒息灭火法 B.隔离灭火法 C.冷却灭火法 15.凡是在特级动火区域内的动火必须办理 ( )。 A.相关手续 B.许可证 C.特级动火证 D.动火证 16.烟头中心温度可达(),它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点,若乱扔烟头接触到这些可燃物,容易引起燃烧,甚至酿成火灾。 A.100~200℃B.200~300℃C.700~800℃ 17.消防安全重点单位的消防工作,实行()监督管理。 A.分级 B.分类 C.统一 18.公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员应()。 A.迅速撤离 B.抢救贵重物品 C.组织引导在场群众疏散 19.二氧化碳灭火器应多长时间检查一次()。 A.一个月 B.三个月 C. 一年 D.两年 20.《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于(B)米。 A.3 B.4 C.5

2020年消防培训题库及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载!祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 2020年消防培训题库及答案 姓名成绩

温馨提示:同学们,经过综合学习,你一定积累了很多知识,现在请认真、仔细地完成这张试题吧。加油! 一、是非题 1. 可以拨打火险报警电话“119”演练报火警。(×) 2. 使用室内消火栓时,按逆时针方向旋转消火栓手轮,即可有水喷出。(√) 3. 发生了燃烧就发生了火灾。(×) 4. 电加热设备必须有专人负责使用和监督,离开时要切断电源。(√) 5. 生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立专职消防队。(√) 6. 动火施工,动火部门和人员应按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人。(×) 7. 灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。(√) 8. 在特殊情况下,单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓,临时占用消防通道。(×) 9. 电器产品、燃气用具的安装或者线路、管路的敷设不符合消防安全技术规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用。(√) 10. 消防通道的宽度不应小于3.5米。(√) 11. 对个人来说,思想麻痹,存在侥幸心理,导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾。(√) 12. 火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。(√) 13. 从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。(√) 14. 当单位的安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。(√) 15. 凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。(√) 16. 举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,不必向公安消防机构申报。(×) 17. 室外消防栓是供消防车,清洗马路、公共绿化的供水设备。(×) 18. 公共场所室内装修时,只要配备足够的消防器材,可以使用易燃材料。(×) 19. 二氧化碳灭火器使用不当,可能会冻伤手指。(√) 20. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 21. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 22. 可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。(×) 23. 防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃身。(√) 24. 物质的燃点越低、越不容易引起火灾。(×) 25. 泡沫灭火器应放置在高温地方。(×) 26. 泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。(√) 27. 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。(√) 28. 电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。(√) 29. 电闸保险盒上的保险丝熔断后,可以有铜丝或铁丝替代。(×) 30. 精神病人放火,没有人需负责任。(×) 二、选择题 31. 火灾扑灭后,起火单位应(C)。 A、速到现场抢救物资 B、尽快抢修设施争取复产 C、予以保护现场 D、拨打119 32. 单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种,还应该注意(C)。 A、湿度 B、温度 C、通风 33. 大型油罐应设置(A)自动灭火系统。 A、泡沫灭火系统 B、二氧化碳灭火系统 C、囱代烷灭火系统 D、喷淋灭火系统 34. 依据公安部第61号令,企业应当至少(A)进行一次防火检查。 A、每月 B、每星期 C、每季度

2016一级消防工程师考试消防安全案例分析:灭火器验收含答案

2016一级消防工程师考试消防安全案例分析:灭火器验收含答案 案例灭火器及其配置验收案例分析 一、场景描述 某公司办公楼地上7层,建筑高度为23.80m,每层建筑面积为945m2,为“1”形外廊式建筑, “1’'形建筑长边为45.60m,短边为22.20m,均采用不燃烧材料装修,办公场所设有计算机、复印机等办公用电子设备。办公楼内设有室内消火栓系统,每层作为一个灭火器配置的计算单元配置了手提式灭火器。经检查,二层及二层以上楼层仅设置了一个灭火器配置点,

距离最远端办公室房门的距离为25.80m。配置点的灭火器、灭火箱设置如图2-33-1~图2-33-4所示。 二、思考题 (一)单项选择题 1.该场所危险等级确定为()。 A.轻危险级 B.中危险级 C.严重危险级

D.特重危险级 2.按照该场所手提式灭火器保护距离为20m的要求,该场所至少需要设置()个灭火器配置点。 A.1 B.2 C.3 D.4 (二)多项选择题 1.在对单位的日常巡检中,发现下列()情形的,应当及时处置。 A.灭火器被挪动 B.灭火器为2004年生产的

C.灭火器已经使用过 D.灭火器缺少零部件 E.灭火器配置场所的火灾类型、危险等级等发生变化等情况 2.磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器存在下列()之一情形的,应当予以报废处理。 A.简体锈蚀面积大于或等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑 B.器头存在裂纹,或者无泄压机构,或者筒体存在平底等不合理结构 C.筒体底部没有钢印打制的水压试验压力永久性标志 D.没有间歇喷射机构的手提式灭火器 E.铭牌脱落,或者铭牌上的生产厂名称、出厂年月钢印不清晰 (三)分析题

相关文档