设计计算书正文

一、设计资料

结构平面及柱的布置平面如图所示,采用钢筋砼现浇单向板肋梁楼盖,楼面活载标准值及楼面构造做法等设计资料如下:

1、楼面活载标准值为 6.5 kN/m2,楼面面层20mm水泥砂浆,自重25 kN/m3,板底采用15㎜厚混合砂浆抹灰,自重17 kN/m3 ,梁表面采用15㎜厚混合砂浆抹灰,自重自重17 kN/m3。

2、梁板均采用强度等级为C 25的混凝土,主梁和次梁的纵向受力钢筋为HRB335级钢筋或HRB400级钢筋,其余均采用HPB235级钢筋。

3、板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;钢筋砼柱截面尺寸为400mm×400mm。

二、楼盖的结构平面布置

主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为6.9m、次梁的跨度为6.3m,主梁每

跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m。 l

02/ l

01

=6.3/2.3≈3, 按单向板设计。

按跨高比条件,要求板厚h≥2300/40≈60mm,对民用建筑的楼盖板,要求h≥60mm,但考虑荷载较大,取板厚h=80mm。

次梁截面高度应满足h=l

0/18~l

/12=6300/18~6300/12=350~500mm,考虑到楼面活荷载

比较大,取h=400mm。截面宽度取为b=200mm。

主梁截面高度应满足h= l

0/15~l

/10=6900/15~6900/10=460~690mm,取h=600mm。截

面宽度取为b=300mm。楼盖结构平面布置图见图2。

三、板的设计

(1)荷载计算:取1m宽的板带计算

板的恒荷载标准值:

20mm水泥砂浆 0.02×20=0.4 kN/m2 80mm钢筋混凝土板 0.08×25=2.0 kN/m2 15mm混合砂浆 0.015×17=0.26 kN/m2 恒荷载 2.66 kN/m2 板的活荷载标准值: 6.5 kN/m2恒荷载分项系数取1.2;因活荷载 >4kN/m2所以分享系数取1.3

荷载总设计值 q=(1.2×2.66+1.3×6.5)×1.0=11.64 kN/m2 (2)计算简图

按内力重分布设计,板的计算跨度:

边跨 l

0=2300-100-120=2080㎜中间跨 l

=2300-200=2100㎜

按等跨连续板计算。取1m宽板带作为计算单元,计算简图如图3所示:

(3)弯矩设计值

由表11-1可查得,板的弯矩系数αm 分别为:边跨中,1/11; 离端第二支座,-1/11;中跨中,1/16;中间支座,1/14。故 M 1=-M B =ql 201/11=11.64×2.082/11=4.58 kN ·m M C =-ql 201/14=-11.64×2.102/14=-3.67 kN ·m M 2=ql 201/16=11.64×2.102/16=3.21 kN ·m (4)正截面受弯承载力计算

板厚:80mm ,h 0=h-25=80-25=55mm ;板宽b=1000mm 。C25混凝土,α1=1.0,?c =9.6N/mm 2;HPB235钢筋,?y =210N/mm 2。取1m 板带计算,2~5轴线间板四周与梁整体连接故M C 和M 2的值降低20%,括号中为降低后的值。板的配筋计算过程见下表:

板的配筋计算

截面

1 B

2 C 弯矩设计值(kN ·m )

4.58 -4.58 3.21 (2.57) -3.67 (2.94) αs =M/α1?c bh 2

0 0.135 0.135 0.089 (0.071) 0.102 (0.082) ξ=1-s α21- 0.270 0.270 0.178 (0.163) 0.204 (0.193) 计算配筋(mm 2) A s =ξbh 0?c / ?y

458

458

305 (242) 354 (282)

实际配筋 (mm 2)

实际配筋 (mm 2) Φ12@250 A s =452 Φ12@250 A s =452 Φ10@250 A s =314 Φ10@200 A s =393 实际配筋 (mm 2)

Φ12@250 A s =452

Φ12@250 A s =452

Φ8@200 A s =251

Φ10@250 A s =314

计算结果表明,ξ<ξb =0.614 故不超筋;45?t /?y =0.272>0.2 则最小配镜率A=p min bh=0.272%×1000×80=218mm

四、次梁设计

(1)荷载设计值:板的计算宽度为2.3m 恒荷载设计值

板传来恒荷载 2.66×2.3=6.12 kN/m

次梁自重 0.2×(0.4-0.08)×25=1.60 kN/m 次梁粉刷 0.015×(0.4-0.08)×2×17=0.45 kN/m 恒载 7.88kN/m 活载 6.5×2.3=14.95kN/m 荷载总设计值 q=1.2×7.88+14.95×1.3=28.89kN/m (2)计算简图

次梁在砖墙上的支承长度为240mm 。主梁截面为300mm ×600mm 。 计算跨度:边跨 l 0=6300-120-150=6030 中间跨 l 0=l n =6300-300=6000mm

按等跨连续梁计算。次梁的计算简图见图4所示。

(3)内力计算

由表11-1、表11-3可分别查得弯矩系数和剪力系数。板的弯矩系数αm 分别为:边跨中1/11,离端第二支座-1/11,中跨中1/16,中间支座1/14;板的剪力计算系数αv 分别为:A 支座内侧0.45,离端第二支座外侧0.60,内侧0.55,中间支座0.55。 弯矩设计值:

M 1=-M B =ql 2

0/11=28.89×6.052

/11=95.50kN ·m M 2=ql 2

0/16=28.89×6.32

/16=65kN ·m M C =-ql 2

0/14=-28.89×6.32

/14= -74.29 kN ·m 剪力设计值:

V A =0.45ql n1=0.45×28.89×6.03=78.39kN V Bl =0.60ql n1=0.60×28.89×6.03=104.52kN V Br =0.55ql n1=0.55×28.89×6=95.34kN V C =0.55ql n1=0.55×28.89×6=95.34kN (4)承载力计算 1)正截面受弯承载力

正截面受弯承载力计算时,跨内按T 型截面计算,翼缘宽度取b ′f =30l =6300/3=2000mm;又b ′f =b+s n =200+2100=2350mm ,故取b ′f =2000mm 。截面纵向钢

筋均布置一排。

C25混凝土,最小保护层厚度C=35mm 。一排纵向钢筋h 0=400-35=365mm C25混凝土,α1=1.0,?c =11.9 N/mm 2 ,?t =1.27N/mm 2 ,纵向钢筋采用HRB335钢,?y =300N/mm 2,箍筋采用HPB235钢,?yv =210N/mm 2。M u

=α

1?c

b ′f h ′f (h 0- h ′f /2)=618.8 kN ·m>{ M 1, M 2, M C }用第

一种梯形截面计算。

次梁正截面受弯承载力计算

截面 1 B 2 C 弯矩设计值(kN ·m )

95.5 95.5 65 74.29 αs =M/α1?c bh 2

0 或 αs =M/α1?c b ′f h 20 0.03 0.301 0.02 0.242 ξ=1-s

α21-

0.03 0.24 0.02 0.28 A s =ξbh 0α1?c / ?y 或 A s =ξb ′f h 0α1?c / ?y

890 1070 600 789 选配钢筋 (mm 2)

计算结果表明,ξ<ξb =0.614 故不超筋;45?t /?y =0.19>0.2 则最小配镜率A=p min bh=0.2%×200×400=160m

2)斜截面受剪承载力计算包括:截面尺寸的复核、腹筋计算合最小配箍率验算。验算截面尺寸:h w = h 0-h ′f =365-80=285mm ,因h w /b=285/200=1.43<4,截面尺寸按下式验算: 0.25βc ?c bh 0=0.25×1×11.9×200×285=217.8KN>V max =104.52kN 27×200×285=64.9kN

按塑性内力分布时,箍筋面积应该增大20%,故计算时将A sv /s 乘以1.2

截面 A 右侧 B 左侧 中间支座两侧

V/KN 78.39 104.52 95.34 0.25βc ?c bh 0/KN 217.8>V 217.8>V 217.8>V 0.7?t bh 0/KN

64.9

h f bh f V s A yv t SV -=

0.169

0.496

0.381

实际配筋s

A

sv /mm

双支Φ8@200

(0.503) 双支Φ8@200

(0.503) 双支Φ8@250

(0.503) 配箍率s

SV sv b A =

ρ 0.252%>0.126%

0.252%>0.126%

0.201%>0.126%

五、主梁设计

主梁按弹性方法设计。

(1)荷载计算

为简化计算,将主梁自重等效为集中荷载。

次梁传来恒荷载 7.88×6.3=49.64 kN

主梁自重 25×0.3×(0.6-0.08)×2.3=8.97 KN

恒荷载 G=49.64+8.97=58.61 kN

活荷载 Q=14.95×6.3=94.85 kN

恒荷载设计值 58.61×1.2=70.33 KN

活荷载设计值 94.85×1.3=123.31 KN

(2)计算简图

主梁按连续梁计算,端部支承在砖墙上,支承长度为370mm;中间支承爱400mm×400mm的混凝土柱上。其计算跨度

边跨:l

n =6900-200-120+60=6640mm 中跨: l

=6900mm

主梁的计算简图见图5。

因跨度相差(6900-6650)/6900=3.6%,不超过10%,故可利用附表E.1计算内力。(3)内力设计值及包络图

边跨: Gl

0 70.33×6.65=467.69 KN.m Ql

123.31×6.65=820.01 KN.m

中垮: Gl

0 70.33×6.90=485.28 KN.m Ql

123.31×6.90=850.84 KN.m

支座B.C:Gl

0 70.33×6.77=476.13 KN.m Ql

123.31×6.77=834.81 KN.m

弯矩M= k1Gl0+ k2Ql0式中k1、 k2系数查附表E.1计算内力。

主梁正截面受弯承载力计算

截面荷载简图M

1(K)M

N

(K)/M

C

(K)M

2

(K)

1 114.12(0.244)-127.13(-0.267)32.51(0.067)

2 236.98(0.289)-111.03(-0.133)-113.16(-0.133)

3 -36.08(-0.044)-111.03(-0.133)170.17(0.200)

4 187.78(0.299)-259.63(-0.311)

-74.30(-0.089)

144.64(0.170)

/KN.M

组合项1+3 1+4 1+2

组合值78.04 -386.43 -80.65 /KN.M

组合项1+2 1+3

组合值351.18 202.68

主梁斜截面受剪承载力计算

截面荷载简图V

A (K)V

B左

(K)V

B右

(K)

1 42.96(0.733)-74.26(-1.267)58.61(1.00)

2 82.14(0.866)-107.56(-1.134)0.00(0.00)4 65.35(0.689)-124.35(-1.311)115.91(1.222)/KN

组合项1+4 1+2 1+2

组合值108.31 -181.82 58.61

/KN

组合项1+2 1+4 1+4

组合值124.83 -198.61 174.52

(4)承载力计算 1)正截面受弯承载力

跨内按T 形截面计算,因h ′f /h 0=80/665=0.12>0.1,翼缘计算宽度按

30l =6.9/3=2.3m 和b+s n =300+6900-400=6800mm,即6.8m ,取较小值b ′f =2.3m 。

B 支座边的弯矩设计值2

max b

V M M B B -==-612.63+299×0.35/2=-560.31kN ·m 。纵向受力钢筋除1跨和B 支座截面为两排外,其余均为一排。跨内截面经判别都属于第一类T 形截面。

主梁正截面承载力计算

截面 1 B 2

弯矩设计值(kN ·m ) 566.16

-612.63

311.67

-125.82

αs =M/α1 ?c bh 20

0.058 0.536 0.032 0.099

2

211s

s αγ-+=

0.970 0.634 0.984 0.948

A s =M/γs ?y h 0 2925.7 5112.7 1587.7 665.3

选配钢筋 (mm 2)

主梁纵向钢筋的弯起和切断按弯矩包络图确定。 2)斜截面受剪承载力 验算截面尺寸:

h w = h 0-h ′f =630-80=550mm ,因h w /b=550/300=1.8<4,截面尺寸按下式验算:

0.25βc ?c bh 0=0.25×1×9.6×300×630=453.6KN>V max =387.15kN 故截面尺寸满足要求。 计算所需腹筋:

采用Φ10@120双肢箍筋, V cs =0.7?t bh 0+1.25?yv

s

A sv

h 0 =0.7×1.1×300×630+1.25×210×157/120×630 =361.90kN

V A,max =244.30kN< V cs ,V Br,max =340.96kN V cs ,支座B 截面左边尚需配置弯起钢筋,弯起钢筋所需面积(弯起角取αs =45o) A sb =( V Bl,max - V cs ) /0.8?y sin α

s

=()707

.03008.01090.36115.3873???-=148.80mm 2

主梁剪力图呈矩形,在B 截面左边的2.3m 范围内需布置三排弯起筋才能覆盖此最大剪力区段,现分三批弯起第一跨中的 22钢筋,A sb =380mm 2>148.80mm 2。 验算最小配箍率:

ρsv =

120300157

?=bs A sv =0.436%>y

t f f 24.0=0.088%,满足要求. 次梁传来的集中力,

附加箍筋对应范围s=105025031502321=?+?=+b h mm ,取附加箍筋Φ10@160双肢,则在长度内可布置附加箍筋的排数:m=1050/160+1=8排,侧梁两侧各布置4排,另加吊筋1C18,5.254=sb A mm 2 ,由式得,

l sv yv sb y F KN A nf m A f >=???+???=?+72.3715.7821028707.05.2543002.sin 21α,满足。

因主梁腹板高度大于450mm,需加纵向构造筋,每侧构造筋的截面积不小于腹筋的0.1%,其间距不大于200mm 。现每侧配置2C14,()

%1.0%16.0%100640300308

>=??满足

要求。

混凝土结构课程设计(单向板肋梁楼盖)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为27.0/kN m 。 2、楼面面层小瓷砖地面自重为20.55/kN m ,梁板底面混合砂浆抹灰15mm ,混合砂浆容重317/kN m γ=。 3、材料选用:C20混凝土,容重325/kN m γ=;主梁及次梁受力筋用HRB335级热轧钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级热轧钢筋。 二、截面估算 1、确定主梁的跨度为7.2m ,次梁的跨度为5.8m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m 。楼盖结构平面布置如图1所示。 2、按高跨比条件,对于两端连续的单向板,当11 2400604040 h l mm ≥ =?=时,满足刚度要求,一般不必作使用阶段的挠度和裂缝宽度验算。对于工业建筑的楼板,要 求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足258004003861515 l h mm mm mm => ==,取400h mm =。截面宽度11~23b h ?? = ??? ,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足37200 7006001212 l h mm mm =>≈=,700h mm =,截面宽度mm b 250=。 5、柱截面取400400b h mm mm ?=?。

图 1 楼盖结构平面布置图 三、板的设计(按塑性内力重分布计算) 四边支承板,215800 2.4232400l l ==<,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定宜按双向板计算,若按单向板设计时,沿长边方向配置不少于短边方向25%的受力钢筋。 (一) 荷载计算 板的恒荷载标准值(取1m 宽板带计算): 小瓷砖地面 0.5510.55/kN m ?= 80mm 钢筋混凝土板 0.08251 2.0/kN m ??= 15mm 板底混合砂浆 0.0151710.255/kN m ??= 小计 恒荷载: 2.805/k g kN m = 活荷载:717/k q kN m =?=

混凝土单向板肋梁楼盖课程设计例题(公式版,可修改)汇编

课程设计计算书 课程:混凝土结构设计原理(一)课程设计设计题目:现浇板肋梁楼盖设计 指导教师: 所在学院:土木工程学院 专业年级: 13建筑 班级: 学生姓名: 学号: 日期:

一、课程设计目的 本设计是混凝土结构设计原理(一)中课程中的一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识以及巩固所学的理论知识具有重要作用。 1.了解钢筋混凝土梁板结构设计的一般程序和内容,为今后从事实际工作奠定初步的基础。 2.复习和巩固课程中基本构件的正截面受弯和斜截面受剪承载力的计算,以及钢筋混凝土梁板结构等章节的理论知识。 3.掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: (1)掌握单向板和双向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图的确定; (2)掌握弹性理论和塑性理论的设计方法; (3)掌握内力包络图和材料抵抗弯矩图的绘制方法; (4)掌握现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; (6)学习使用相关设计规范。 二、设计资料 某多层混合结构建筑物的平面布置如附图1所示,层高4.5m,房屋安全等级为二级,采用钢筋混凝土现浇楼盖,柱网及外部围护墙体已设置。请进行主梁、次梁、板的布置并确定梁和板的截面尺寸,梁、板的受弯承载力及梁的受剪承载力计算,选择合适的配筋,并绘制结构施工图。楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: 1.按使用要求不同,楼盖做法分两种类型: 水磨石地面(或35mm厚水泥砂浆面层),钢筋混凝土现浇板,12mm厚纸筋灰板底粉刷; 2.柱网尺寸和楼面活荷载标准值,见附表; 3.材料:混凝土强度等级选用范围C 20~C 35 ,梁内受力主筋采用HRB335级、HRB400 级钢筋,其余均用HPB300级、HRB335级钢筋,钢筋直径最大不超过25mm;注:1)该建筑物的楼梯位于建筑物外部; 三、设计内容和要求 1、板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力, 并绘制出主梁的弯矩包络图以及材料图。

单向板肋形楼盖设计案例

单向板肋形楼盖设计案例 某水电站副厂房楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋形结构。其平面尺寸为 22.5m×18.0m,平面布置如图1 所示。 楼板上层采用20mm厚的水泥砂浆抹面,外墙采用240mm厚砖墙,不设边柱,板在墙上的搁置长度为120mm,次梁和主梁在墙上的搁置长度为240mm。 板上可变荷载标准值qk=6 kN/m 2 。混凝土强度等级为C20,梁中受力钢筋为HRB335 级,其余钢筋为PRB235 级。 初步拟定尺寸:板跨为 2.5m,板厚为100mm;次梁的跨度为 6.0m,其截面尺寸为200mm×500mm;主梁跨度为7.5m,其截面尺寸300mm×800mm。按刚度要求,板厚h≥l/40 =2500/40=63mm,次梁高度h≥l/25=240mm,主梁高度h≥l/15=500mm,拟定尺寸均满足刚度要求。 该厂房为3级水工建筑物,基本组合时的安全系数K=1.25。试为此楼盖配置钢筋并绘出结构施工图。

(一)板的设计 1.计算简图 板的尺寸及其支承情况如图2(a)所示。 计算跨度:边跨ln1=2500–120–200/2=2280mm l01=ln1+b/2+h/2=2280+200/2+100/2=2430mm l01=ln1+a/2+b/2=2280+120/2+200/2=2440mm l01=1.1ln1=1.1×2280=2508mm 应取L01= 2430mm,但为了计算方便和安全,取L01=2500mm

中间跨L02=lc=2500mm 两跨相差(L02–L01)/L02=(2500–2430)/2500=2.8 %<10 %,应按等跨来考虑, 9 跨按5 跨计算。其计算简图如图2(b)所示。 图 2 连续板的构造及计算简图 2.荷载计算: 在垂直于次梁的方向取1m宽的板带作为板的计算单元。 永久荷载:100mm厚钢筋混凝土板自重25×1.0×0.1=2.5kN/m 20mm厚水泥砂浆面层重20×1.0×0.02=0.4kN/m 永久荷载标准值gk=2.5+0.4=2.9kN/m 可变荷载:可变荷载的标准值qk=6.0kN/m 折算荷载:gk′=gk+qk/2=2.9+6.0/2=5.9kN/m qk′=qk/2=6.0/2=3.0kN/m 3.内力计算

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计报告书

华东交通大学理工学院课程设计计算书 课程名称:现浇楼盖课程设计 题目:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖学院(直属系) :土建 年级/专业/班: 08土木建工1班 学生姓名:黄河 学号: 010222 指导教师:吴浪 开题时间:2011年5月19日

完成时间:2011年5月23日 目录 目录 (2) 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 (3) 1.设计资料 (3) 2.楼盖的结构平面布置 (3) 3.板的设计 (3) 荷载 (3) 计算简图 (4) 弯矩计算值 (4) 正截面受弯承载力计算 (5) 4.次梁设计 (5) 荷载设计值 (6) 计算简图 (6) 内力计算 (6) 承载力计算 (6) 正截面受弯承载力 (6) 斜截面受剪承载力 (7) 5.主梁设计 (7) 荷载设计值 (7) 计算简图 (8) 内力设计值及包络图 (8) 弯矩设计值 (8) 剪力设计值 (8) 弯矩、剪力包络图 (8) 承载力计算 (10) 正面受弯承载力 (10) 斜截面受剪承载力 (11)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 1. 建筑物安全等级:二级; 2.建筑物平面尺寸(L1×L2):×(31号),墙厚370,钢筋混凝土柱350×350; 3.荷载:1)楼面活载:72/k m N )楼面面层:20厚水泥砂浆 3w /20m kN =γ)钢筋混凝土容重:3/25m kN c =γ)楼侧面、楼底粉刷层:15厚混合砂浆3/17m kN n =γ ; 4.材料: 1)混凝土C20; 2)钢筋:受力钢筋用HRB335级钢筋,腹筋用HPB235级钢筋。 2.楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为,次梁的跨度为,主梁每跨内布置两根次梁,两边板跨度为,中间跨度为, 则按单向板设计。 按跨高比条件,要求板厚h ≥2300/40=,对工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚为h=80mm 。 次梁截面高度应满足, mm,取h=450mm.截面宽度b=h/3~h/2=150~225mm ,取b=200mm 。 主梁截面高度应满足, 取h=600mm 。 截面宽度b=h/3~h/2=200~300mm ,取b=300mm 。 3.板的设计 轴线①~②,⑥~⑦的板属于端区隔单向板,轴线②~⑥的板属于中间区隔单向板。 467~31112/5900~18/560012/~18/h 00===l l 43.23.2/6.5/0120==l l mm l l 690~46010/6900~15/690010/~15/h 00===

混凝土梁板课程设计-参考模板

钢筋混凝土单向板肋梁 楼盖课程设计 学生姓名:学号: 所在学院: 专业: 指导教师: 2015年1月

目录 1. 设计任务书 (2) 1.1 设计资料 (2) 1.2 设计要求 (2) 1.3 参考资料 (2) 1.4 附图 (2) 2. 计算书 (3) 2.1 结构平面布置 (3) 2.2 板的设计 (4) 2.2.1 荷载计算 (4) 2.2.2 计算简图 (4) 2.2.3 内力计算 (5) 2.2.4 正截面承载力计算 (5) 2.3 次梁的设计 (6) 2.3.1 荷载计算 (6) 2.3.2 计算简图 (7) 2.2.3 内力计算 (7) 2.3.4 正截面承载力计算 (8) 2.3.5 斜截面承载力计算 (9) 2.4 主梁的计算 (10) 2.4.1 荷载计算 (10) 2.4.2 计算简图 (10) 2.4.3 内力计算 (11) 2.4.4 正截面承载力计算 (12) 2.4.5 斜截面受剪承载力计算 (14) 2.4.6 主梁吊筋计算 (14) 2.5 正常使用极限状态的裂缝和挠度验算 (14) 2.5.1 板的裂缝和挠度验算 (14)

1. 设计任务书 1.1 设计资料 某民用建筑二层楼盖平面示意图如图1-1所示,楼面标高为H=5m,采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。四周墙体为承重砖墙,厚度为370mm,钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm,楼板周边支承在砖墙上。楼面活荷载标准值q k=5kN/m2。 楼面采用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20 kN/m3),梁板的天花抹灰为15mm厚石灰砂浆粉刷(γ=17 kN/m3),混凝土容重为25kN/m3。 混凝土强度等级采用C30;钢筋中受力筋采用HRB400;箍筋采用HPB300。 图1-1 二层楼盖平面示意图(重新作图,标上A=36m,B=21.6m) 1.2 设计要求 ①按单向板肋梁楼盖的要求对楼面梁板进行结构布置; ②对板、次梁、主梁分别进行受力分析、计算及配筋,并完成设计计算书一份,包括 封面、设计任务书、目录、计算书、参考文献、附录; ③绘制楼盖施工图(2号图纸两张),内容包括: 楼盖平面布置图;板配筋施工图;梁配筋施工图(各1张,配相应施工说明。其中梁的施工图用平法绘制) 主梁设计弯矩包络图、抵抗弯矩图(1张) 注:①图纸采用交通工程学院课程设计标准图签; ②计算书应包括标准封面、目录、设计任务书、设计计算完整过程,并装订成册。 1.3 参考资料 [1] GB50010-2010混凝土结构设计规范[S]. [2] GB50009-2012 建筑结构荷载规范[S]. [3] 叶列平.混凝土结构[M].北京:中国建筑工业出版社,2012(8) 1.4 附图

混凝土单向板楼盖课程设计完整版

混凝土单向板楼盖课程设 计完整版 Prepared on 22 November 2020

丽水学院 课程设计 设计题目:钢筋混凝土现浇楼盖设计课程名称:钢筋混凝土结构 院系:工学院 班级:土木 102 组别:单向板第 26 组 成员学号:陈静 05号张呈羿 27号吴佳雯31号 设计时间:2013年11月11日至11月15日共一周 二0一三年11月11日

目录 目录------------------------------------------------- 1 设计说明--------------------------------------------- 2 设计资料--------------------------------------------- 2 设计计算书及施工平面布置----------------------------- 3 ?结构布置、截面尺寸选择---------------------------- 3 ?板的设计------------------------------------------ 5 ?次梁设计------------------------------------------ 8 ?主梁设计------------------------------------------13 附图--------------------------------------------------- ?附图3-1楼板配筋图-------------------------------- 7 ?附图4-1次梁配筋图--------------------------------12 ?附图5-1主梁配筋图--------------------------------19 参考文献---------------------------------------------20

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

混凝土的结构课程设计(单向板楼盖)

目录 1、设计任务书-------------------------------------------------(1) 2、设计计算书-------------------------------------------------(2) 3、平面结构布置----------------------------------------------(2) 4、板的设计----------------------------------------------------(3) 5、次梁的设计-------------------------------------------------(6) 6、主梁的设计-------------------------------------------------(10) 7、关于计算书及图纸的几点说明-------------------------(16)附图1、平面结构布置图------------------------------------(18)附图2、板的配筋图------------------------------------------(19)附图3、次梁的配筋图---------------------------------------(20)附图4、主梁配筋图------------------------------------------(21) 参考资料: 1、建筑荷载规范 2、混凝土结构设计规范

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图(5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土: C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书

混凝土梁板课程设计范本

混凝土梁板课程设 计

钢筋混凝土单向板肋梁 楼盖课程设计 学生姓名:学号: 所在学院: 专业: 指导教师: 1月 目录 1. 设计任务书 (2) 1.1 设计资料 (2)

1.2 设计要求 (2) 1.3 参考资料 (3) 1.4 附图 (3) 2. 计算书 (3) 2.1 结构平面布置 (4) 2.2 板的设计 (6) 2.2.1 荷载计算 (6) 2.2.2 计算简图 (7) 2.2.3内力计算 (8) 2.2.4正截面承载力计算 (8) 2.3 次梁的设计 (9) 2.3.1荷载计算 (9) 2.3.2 计算简图 (10) 2.2.3 内力计算 (11) 2.3.4正截面承载力计算 (11) 2.3.5斜截面承载力计算 (13) 2.4 主梁的计算 (14) 2.4.1荷载计算 (14) 2.4.2计算简图 (15) 2.4.3 内力计算 (16) 2.4.4正截面承载力计算 (18) 2.4.5 斜截面受剪承载力计算 (20) 2.4.6 主梁吊筋计算 (21) 2.5 正常使用极限状态的裂缝和挠度验算 (22) 2.5.1 板的裂缝和挠度验算 (22)

1. 设计任务书 1.1 设计资料 某民用建筑二层楼盖平面示意图如图1-1所示,楼面标高为H=5m,采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。四周墙体为承重砖墙,厚度为370mm,钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm,楼板周边支承在砖墙上。楼面活荷载标准值q k=5kN/m2。 楼面采用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20 kN/m3),梁板的天花抹灰为15mm厚石灰砂浆粉刷(γ=17 kN/m3),混凝土容重为25kN/m3。 混凝土强度等级采用C30;钢筋中受力筋采用HRB400;箍筋采用HPB300。图1-1 二层楼盖平面示意图(重新作图,标上A=36m,B=21.6m) 1.2 设计要求 ①按单向板肋梁楼盖的要求对楼面梁板进行结构布置; ②对板、次梁、主梁分别进行受力分析、计算及配筋,并完成设计计算书一份,包括封面、设计任务书、目录、计算书、参考文献、附录; ③绘制楼盖施工图(2号图纸两张),内容包括: 楼盖平面布置图;板配筋施工图;梁配筋施工图(各1张,配相应施工说明。其中梁的施工图用平法绘制)

楼盖课程设计单向板楼盖设计

目录 一、设计资料 (2) 二、单向板楼盖设计 (3) 1.承载能力极限状态设计 (3) 1)板(塑性方案设计) (3) 2)次梁(塑性方案设计) (7) 3)主梁(弹性方案设计) (11) 2.正常使用极限状态裂缝与挠度验算 (16) 1)主梁裂缝宽度验算 (16) 2)主梁挠度验算 (17) 三、双向板楼盖设计 (20) 1.承载能力极限状态设计 (20) 1)板的计算(塑性方案设计) (20) 2)支承梁的计算(弹性方案设计) (24) 2.正常使用极限状态裂缝与挠度验算 (29) 1)短边 (29) 2)长边 (31)

设计资料: 某多层民用建筑平面尺寸为b ×h=16.2m ×27m ,采用砖混结构,分别按单向板和双向板肋形楼盖进行设计。墙厚240mm ,壁柱截面尺寸500mm ×500mm ,中柱为混凝土柱,截面尺寸为400mm ×400mm 。 楼盖面层做法:20mm 厚水泥砂浆找平后做10mm 厚水磨石面层,板底采用20mm 厚混合砂浆天棚抹灰。 材料选用:梁内纵向受力钢筋采用HRB400级热轧钢筋,其余采用HRB335级热轧钢筋。混凝土强度等级为C35,可变荷载标准值3.5kN/2 m 。 由规范查得:16.7c f MPa = 1.57t f MPa = 2.20tk f MPa = 43.1510c E MPa =? 由规范查得: HRB400级钢筋:360y f MPa = 52.010s E MPa =? HRB335级钢筋:'300y y f f MPa == 52.010s E MPa =? 要求: 1、按考虑内力重分布的方法进行单向板肋形楼盖板及次梁的内力及配筋计算,按弹性方法进行单向板楼盖主梁的内力、配筋、变形及裂缝计算; 2、按塑性方法进行双向板肋形楼盖板内力及配筋计算,按弹性方法进行双向板肋形楼盖梁的内力、配筋、变形及裂缝计算。 3、分别绘出单、双向板肋形楼盖的结构平面布置和梁板配筋图,要求单向板肋形楼盖的结构平面布置和梁板配筋图一张(A3),双向板肋形楼盖的结构平面布置和梁板配筋图一张(A3)。

混凝土梁板课程设计

钢筋混凝土课程设计 题目:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖系别:建筑工程系 班级:11级土木工程1班 姓名:叶 学号:1101011014 指导老师:董吉武 2013年6月1日

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖 计算书 目录 一、原始资料 (2) 二、楼盖梁板布置 (3) 三、单向板设计 (4) 四、次梁设计 (7) 五、主梁设计 (13) 六、施工图说明 (21) 七、参考文献 (24) 八、课程设计总结 (24)

一、原始资料 1.设计题目: 设计某工业厂房现浇整体式钢筋混凝土肋形楼盖 2.荷载取值: 学号A2(mm) B7(mm)楼面活荷载q1 1101011014 6600 8400 4.5kN/m2 其中纵向尺寸为5×A,横向尺寸为3×B;楼盖尺寸A、B由指导老师给定;其中纵墙厚度为370mm,横墙厚度为240mm;轴线通过各墙体截面中心线。 楼面采用水磨石面层,自重标准值为0.65kN/m2;顶棚为混合砂浆抹灰20mm厚,自重标准值17kN/m3;钢筋混凝土自重标准值按25kN/m3计算。 3.建筑材料: ①外围墙体为砖墙:采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆砌筑。 ②混凝土强度等级:C25。 ③钢筋选取:梁中受力钢筋选用HRB400,其他钢筋全部选用HPB300. ④楼面:采用水磨石面层 ⑤顶棚:混合砂浆抹灰20mm厚

4.工程做法: ①结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 ②板的强度计算(按塑性内力重分布计算) ③次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) ④主梁强度计算(按弹性理论计算) 5.结构施工图: ①结构平面布置图(1:100) ②板的配筋图(1:50) ③次梁和主梁配筋图纵剖面图(1:50或1:40),要求注明梁跨、入墙深度、支座宽度、钢筋编号及受力筋的弯起、切断点位置、箍筋直径和间距; 横剖面图(1:25或1:20),要求注明截面尺寸及钢筋编号。 ④主梁应绘制抵抗弯矩图,并根据此图进行主梁受力筋的弯起和切断点的确定。 二、楼盖梁板布置 1.总体:主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为8.4m, 次梁的跨度为 6.6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.8m,0l1/0l2=6.6/2.8=2.4>2,因此按单向板设计。 2.柱:截面尺寸为350mm×350mm。 3.板:按高跨比条件,对于两端连续的单向板,当h≥

混凝土课程设计单向板设计完整模板

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、设计资料 ( 1) 楼面构造做法: 采用水泥砂浆楼面, 即10厚1:2水泥砂浆面层; 20厚1:3水泥砂浆找平层; 现浇钢筋混凝土楼面; 20厚混合砂浆粉刷。 (2)材料: 混凝土强度等级C30; 梁钢筋采用HRB335级钢筋, 板采 用HPB300级钢筋。 二、楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置, 次梁沿纵向布置。主梁的跨度为7.5m,次梁的跨度为 6.9m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为7.5/3=2.5m, 76.25.2/9.6/0102==l l , 2<0102/l l <3 按单向板设计, 但适当增加沿长跨 方向的分布钢筋。 按跨高比条件, 要求板厚h=( 1/30~1/40)L 即h=( 83.3~62.5)m 故取板厚h=80mm( 查规范知工业建筑的楼盖板要求h ≥70mm) 次 梁 截 面 高 度 应 满 足 h=mm l l 575~3.38312/6900~18/690012/~18/00==。 考虑到楼面可变荷载比较大, 取h=500mm 。截面宽度b=( 1/2~1/3) h=200mm 。 主梁截面高度应满足 ( 横向) h=mm l l 750~50010/7500~15/750010/~15/00==。 取h=650mm , 截面宽度取为b=300mm 。 楼盖结构布置图如下:

+4.500结构布置平面图 1:200 注: 板厚均为80mm 。 三、板的设计 (1)荷载 板的永久荷载标准值 取1m 宽板带计算: 10mm 厚1:2水泥砂浆面层 0.01?20=0.22/m kN 20mm 厚1:3水泥砂找平层 0.02?20=0.42/m kN 80mm 钢筋混凝土楼面 0.08?25=2.02/m kN 20mm 混合砂浆 0.02?17 =0.342/m kN 恒载小计 2/94.2m kN g k = KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 L1(5)200*L1(5)200*KL1(5)200 L1(5)200* L1(5)200* KL1(5)200* L1(5)200* L1(5)200*KL1(5)200 KL1(5)200

混凝土单向板楼盖课程设计完整版

丽水学院 课程设计 设计题目:钢筋混凝土现浇楼盖设计 课程名称:钢筋混凝土结构 院系:工学院 班级:土木 102 组别:单向板第 26 组 成员学号:陈静 05号张呈羿 27号吴佳雯31号 设计时间:2013年11月11日至11月15日共一周 二0一三年11月11日

目录 目录------------------------------------------------- 1设计说明--------------------------------------------- 2设计资料--------------------------------------------- 2设计计算书及施工平面布置----------------------------- 3结构布置、截面尺寸选择---------------------------- 3板的设计------------------------------------------ 5次梁设计------------------------------------------ 8主梁设计------------------------------------------13附图---------------------------------------------------附图3-1楼板配筋图-------------------------------- 7附图4-1次梁配筋图--------------------------------12附图5-1主梁配筋图--------------------------------19参考文献---------------------------------------------20

单向板楼盖设计例题

4.3.2.9 单向板楼盖设计例题第一部分——内力分析 某多层厂房的建筑平面如图4-37所示,环境类别为一类,楼梯设置在旁边的附属楼房内。楼面均布可变荷载标准值为8kN/m2,楼盖拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,试进行设计。其中板、次梁按考虑塑性内力重分布设计,主梁内力按弹性理论计算。 图4-37 +5.00建筑平面 (1)设计资料 楼面做法:水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm混合砂浆抹底。 材料:混凝土强度等级C30;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 (2)楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置(对应横向承重方案)。主梁的跨度为6.6m,次梁的跨度为6.6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为6.6/3 2.2m,l02/l01=6.6/2.2=3,因此按单向板设计。 根据表4-1,按跨高比条件,要求板厚h≥2200/40=55mm,对工业建筑的楼盖板,要求h≥80mm,故取板厚h=80mm(注:在民用建筑中,楼板内往往要双向布设电线管,故板厚常不宜小于100mm)。 次梁截面高度应满足h=l0/18~l0/12=6600/18~6600/12=367~550mm。考虑到楼面可变荷载比较大,取h=500mm。截面宽度取为b=200mm。 主梁的截面高度应满足h=l0/15~l0/10=6600/15~6600/10=440~660mm,取h=650mm。截面宽度取为b=300mm。

楼盖的平面布置见下图。结构平面布置图上应表示梁、板、柱,墙等所有结构构件的平面位置,截面尺寸、水平构件的竖向位置以及编号,构件编号由代号和序号组成,相同的构件可以用一个序号。 200 图4-38 +4.965结构平面布置图(注:板厚均为80mm)图中柱、主梁、次梁、板的代号分别用“Z”、“KL”、“L”和“B”表示,主、次梁的跨数写在括号内。 (3)板的内力计算 1)荷载 板的永久荷载标准值 水磨石面层 0.65kN/m2 80mm钢筋混凝土板 0.08×25=2.0kN/m2 20mm混合砂浆 0.02×17=0.34kN/m2小计 2.99 kN/m2板的可变荷载标准值 8.0kN/m2永久荷载分布项系数取1.2;因楼面可变荷载标准值大于4.0kN/m2,所以可变荷载分项系数应取1.3(见《规范》)。于是板的 永久荷载设计值g=2.99×1.2=3.59kN/m2 可变荷载设计值q=8×1.3=10.4kN/m2

混凝土梁板课程设计报告书

专业资料 钢筋混凝土单向板肋梁 楼盖课程设计 学生姓名:学号: 所在学院: 专业: 指导教师: 2015年1月

目录 1. 设计任务书 (2) 1.1 设计资料 (2) 1.2 设计要求 (2) 1.3 参考资料 (2) 1.4 附图 (2) 2. 计算书 (3) 2.1 结构平面布置 (3) 2.2 板的设计 (5) 2.2.1 荷载计算 (5) 2.2.2 计算简图 (5) 2.2.3 内力计算 (6) 2.2.4 正截面承载力计算 (6) 2.3 次梁的设计 (7) 2.3.1 荷载计算 (7) 2.3.2 计算简图 (8) 2.2.3 内力计算 (8) 2.3.4 正截面承载力计算 (9) 2.3.5 斜截面承载力计算 (10) 2.4 主梁的计算 (11) 2.4.1 荷载计算 (11) 2.4.2 计算简图 (11) 2.4.3 内力计算 (12) 2.4.4 正截面承载力计算 (14) 2.4.5 斜截面受剪承载力计算 (15) 2.4.6 主梁吊筋计算 (16) 2.5 正常使用极限状态的裂缝和挠度验算 (16) 2.5.1 板的裂缝和挠度验算 (16)

1. 设计任务书 1.1 设计资料 某民用建筑二层楼盖平面示意图如图1-1所示,楼面标高为H=5m,采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。四周墙体为承重砖墙,厚度为370mm,钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm,楼板周边支承在砖墙上。楼面活荷载标准值q k=5kN/m2。 楼面采用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20 kN/m3),梁板的天花抹灰为15mm厚石灰砂浆粉刷(γ=17 kN/m3),混凝土容重为25kN/m3。 混凝土强度等级采用C30;钢筋中受力筋采用HRB400;箍筋采用HPB300。 图1-1 二层楼盖平面示意图(重新作图,标上A=36m,B=21.6m) 1.2 设计要求 ①按单向板肋梁楼盖的要求对楼面梁板进行结构布置; ②对板、次梁、主梁分别进行受力分析、计算及配筋,并完成设计计算书一份,包括 封面、设计任务书、目录、计算书、参考文献、附录; ③绘制楼盖施工图(2号图纸两张),内容包括: 楼盖平面布置图;板配筋施工图;梁配筋施工图(各1张,配相应施工说明。其中梁的施工图用平法绘制) 主梁设计弯矩包络图、抵抗弯矩图(1张) 注:①图纸采用交通工程学院课程设计标准图签; ②计算书应包括标准封面、目录、设计任务书、设计计算完整过程,并装订成册。 1.3 参考资料 [1] GB50010-2010混凝土结构设计规范[S]. [2] GB50009-2012 建筑结构荷载规范[S]. [3] 叶列平.混凝土结构[M].北京:中国建筑工业出版社,2012(8) 1.4 附图

混凝土-单向板肋梁楼盖课程设计

1、设计资料 (2) (1)楼面做法 (2) (2)需要材料 (2) 2、平面布置 (2) 3、板设计 (2) (1)荷载 (2) (2)计算简图 (3) (3)板的弯矩系数 (3) (4)承载力计算 (3) 4、次梁设计 (4) (1)荷载设计值 (4) (2)计算简图 (4) (3)内力计算 (4) (4)承载力计算 (5) 5、主梁设计 (6) (1)荷载设计值 (6) (2)计算简图 (7) (3)内力设计图及包络图 (7) (4)承载力设计 (10)

1、设计资料 (1)楼面做法 1.铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2.5厚1∶2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1∶3干硬性水泥沙浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板 (2)需要材料 2、平面布置 主梁横向布置,次梁纵向布置,主梁跨度6000mm,次梁跨度5700mm,主梁每跨间布置2跟次梁6000/3=2000mm,2< 5.7 2 <3,可按单向板布置。 按跨高比条件,板厚h≥2000 3 =70mm,对工业建筑,h≥70mm,取h=80mm; 次梁截面高度应满足h=l0 18~l0 12 =317~475mm,取h=450mm,b=200mm; 主梁截面高度应满足h=l0 15~l0 10 =400~600mm,取h=600mm,b=300mm。 3、板设计 (1)荷载 1、0.01×20=0.2kN m2 ? 2、0.005×20=0.1kN m2 ? 3、0.02×20=0.4kN m2 ? 4、 0.05kN m2 ? 5、0.08×25=2kN m2 ? 6、0.015×17=0.255kN m2 ? 小计 3.01kN m2 ? 可变荷载标准值 8kN m2 ? 永久荷载设计值g=3.01×1.3=3.9kN m2 ?可变荷载设计值q=8×1.5=12kN m2 ?荷载总设计值 g+q=16kN m2 ?

单向板肋梁楼盖设计步骤

多层框架结构楼盖结构设计与分析(单向)设计步骤: 1.设计资料 (1)楼面均布活荷载标准值:q k =10kN/m 2 。 (2)楼面做法:楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(=20kN/m 3 ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(=17kN/m 3 )。 (3)材料:混凝土强度等级采用C30,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400或HRB335,吊筋采用HRB335,其余均采用HPB235。 2、楼盖梁格布置及截面尺寸确定 确定主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m 。楼盖结构的平面布置图如图1-所示。 按高跨比条件要求板的厚度,对工业建筑的楼板,要求 ,所以板厚取。 ( 次梁截面高度应满足,取,截面宽 ,取。 主梁截面高度应满足 ,取,截面宽度取为 ,柱的 截 面 尺 寸 b × h=400 × 400 mm 2 。 γ γ 57.5mm 2300/40l/40h =≥≥mm h 80≥80mm h =mm l l h 550~36712/~18/==550mm h =h b )3/1~2/1(=mm b 250=mm l l h 690~46010/~15/==650mm h =300mm b =

图 1- 楼盖结构平面布置 3、板的设计——按考虑塑性内力重分布设计(1)、荷载计算 @ 恒荷载标准值 小计 活荷载标准值: 因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于,所以活荷载分项系数取, (2)、计算简图 取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图1-4(a)所示,由图可知:次梁截面为b=,现浇板在墙上的支承长度为a=,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为: ~ 板的计算简图1-4(b)所示。 2 2 2 / 255 .0 17 015 .0 15 / 2 25 08 .0 80 / 4.0 20 02 .0 20mm m kN mm m kN mm m kN = ? = ? = ? 板底石灰砂浆: 钢筋混凝土板: 水泥砂浆面层: 2 kN/m 655 .2 2 10kN/m 2 kN/m 0.43.1 2 2 2 2 / 2. 16 / 186 . 16 / 13 3.1 10 / 186 .3 2.1 655 .2 m kN m kN g q m kN q m kN g ,近似取 荷载总设计值: 活荷载设计值: 恒荷载设计值: = + = ? = = ? = mm 250 mm 120

混凝土结构课程设计21607

《混凝土结构》课程设计任务书、指导书一 ——单向板肋形楼盖设计 (建筑工程技术专业) 山西建筑职业技术学院 土木工程系建筑结构教研室

《混凝土结构》课程设计一 钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计任务书 一、设计目的 l、了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容; 2、了解单向板肋梁楼盖的荷载传递途径及计算简图; 3、熟悉弹性理论和塑性理论的设计方法; 4、了解内力包络图及材料图的绘制方法; 5、掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表达方式。 二、设计资料 l、结构形式 某仓库为内框架承重体系的多层砖混结构,采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,结构平面布置图如图1-1所示。外墙为370mm厚砖砌体,内框架为400X400mm钢筋混凝土柱。图示范围内不考虑楼梯间。 2、楼面构造 30mm厚水磨石地面(12mm厚面层,18mm厚水泥砂浆打底),板底有15mm厚石灰砂浆抹灰。现浇钢筋混凝土楼板。 3、荷载 永久荷载:包括梁、楼板及构造层自重。钢筋混凝土容重为25kN/m3,水泥砂浆容重20 kN/m3,石灰砂浆容重17 kN/m3,水磨石地面容重0.65 kN/m2,分项系数γG =1.2。 可变荷载:楼面均布活荷载标准值7 kN/m2,分项系数γQ=1.3。 4、材料 混凝土:C20

钢筋:板 HPB235级 梁主筋HRB335级,箍筋HPB235级 三、设计内容 l、结构布置 确定柱网尺寸,布置主次梁,选择构件截面尺寸,绘制楼盖结构平面布置图。 2、梁板的设计 1)板的设计 按考虑塑性内力重分布的方法计算板的内力,进行板的正截面承载力计算,绘制板的配筋图。 2)次梁设计 按考虑塑性内力重分布的方法计算次梁的内力。计算次梁的正截面、斜截面承载力,绘制次梁的配筋图。 3)主梁设计 按弹性方法计算主梁的内力,绘制主梁的弯矩、剪力包络图,根据包络图计算主梁正截面、斜截面承载力,并绘制主梁的抵抗弯矩图及配筋图。 3、绘制结构施工图 绘制楼盖结构平面布置图,板配筋布置图及主梁、次梁配筋详图,主梁的抵抗弯矩图,并作钢筋明细表,最后完成楼盖施工图两张。 四、基本要求: 1、完成结构计算书一份。要求内容完整,书写整齐,计算成果尽量表格化,并装订成册。 2、楼盖施工图采用2号图纸。要求内容完整,比例适当,表达规范,图面整洁。

钢筋混凝土梁板结构课程设计任务书

钢筋混凝土梁板结构课程设计任务书 一.课程设计的目的 该课程设计是学完《混凝土结构》课程,掌握了一定的专业基础知识后的第一次实践性教学环节,该课程设计每人一题,每人每题的设计依据祥见表一、表二与表三。该课程设计的目的在于使学生熟悉结构设计的全过程,学会利用目前国内土木行业中应用最广泛也最先进的PMCAD结构设计软件进行工程结构设计,初步培养学生综合运用所学专业知识分析和解决实际工程问题的能力。 1、了解单向板和双向板肋形楼盖的荷载传递路线及其计算简图的确定;通过板和次梁的计算,熟练掌握单向板和次梁按考虑塑性内力重分布计算方法和双向板按弹性理论的内力计算方法。 2、通过主梁的计算,掌握主梁按弹性理论分析内力的计算方法和内力包络图及材料抵抗弯矩图的绘制方法。 3、正确理解和应用我国现行有关设计规范和规程,了解并熟悉梁板的有关构造要求。学会绘制钢筋材料表,掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图标准的规定,训练学生手工和计算机绘图的基本技能。 二.设计资料 某三层地下综合体民用建筑的负二层平面如图所示,柱网尺寸为 7.2 m×7.2 m。采用钢筋砼现浇单向板肋梁楼盖,楼面活载标准值及楼面构造做法等设计资料如下: 1、楼面活载标准值为 8.0 kN/m2,楼面面层采用大理石贴面,自重1.16 kN/m2,板底和梁表面均采用20mm厚水泥砂浆粉刷,自重20 kN/m3。 2、梁板均采用强度等级为C 20的混凝土,主梁和次梁的纵向受力钢筋为HRB335级钢筋或HRB335级钢筋,其余均采用HPB235级钢筋。 3、板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;钢筋砼柱截面尺寸为350mm×350mm。 4、参考资料 (1)《混凝土结构》上、中册,东南大学,同济大学,天津大学合编。 (2)《砌体结构》施楚贤主编;混凝土结构设计规范GB50010-2002。 (3)建筑结构制图标准GB/T50105-2001。 (4)砌体结构设计规范GB50003-2001。 (5)建筑结构荷载规范GB50009-2001。 (6)混凝土结构设计规范GB50010-2002.。 三.设计内容和要求 1、合理地确定楼盖结构类型,进行楼盖结构平面布置。 2、单向板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;双向板按弹性理论计算内力;

相关文档
相关文档 最新文档