文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体分部工程施工方案

主体分部工程施工方案

主体分部工程施工方案
主体分部工程施工方案

主体结构分部工程施工方案

、编制依据

1、中外建华诚城市建筑规划设计有限公司设计的项目工程施工图。

2、国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范《

《GB50202-200》《GB50204-200药《GB50208-200②工程质量检查评定标准及操作规程 等。

、工程概况

龙门县图书馆、 文化馆、 博物馆、档案馆新馆建设工程由龙门县城市建设投资有限公 司开发,中

外建华诚城市建筑规划设计有限公司设计。 本工程龙门县龙城街道办事处体育 西路人民法院旁。

龙门县图书馆、文化馆、博物馆、档案馆新馆建设工程项目由一栋 3 层的博物馆、 图书馆,一栋

4 层的文化馆,一栋

5 层的档案馆, 1 层地下室组成。总建筑面积 22365平

方米。

1、框架结构建筑物

建筑结构安全等级一级,建筑耐火等级一级,抗震设防烈度七级,设计使用年

混凝土强度等级:基础垫层为 C15;±以上柱、梁、板为 C35混凝土。 钢筋直径6mm 8mm 为HPB300热轧钢筋,强度标准值 270N/mm2钢筋直径》

10mm 为HRB335 HRB335熱轧钢筋,强度标准值 300N/mm2 HPB400热轧钢筋,强度标

准值 360 N/mm2。

(4)砌体±以上的墙体采用 MU1(非承重页岩空心砖,用 M10 M5混合砂浆砌筑。

三、施工目标

1 、质量目标:合格。

2、安全目标:杜绝发生重大事故,轻伤事故年频率控制在

2%0以内。

GB50141-2008》、

3、 建设工程施工合同》

4、

施工现场的实际情况。 5、

我司现有的施工力量和技术装备情况。 6、

我司在以前其他同类型工程的施工中取得的经验。 限 50 年,

采用筏板基础。 2)

3)

3、工期目标:保证按总计划完成。

四、施工部署

1施工顺序a、框架结构建筑物

测量放线-脚手架搭设-绑扎柱钢筋-顶架搭设-柱及梁板模板支设-柱砼浇注-

梁板钢筋绑扎f梁板砼浇注f砼养护f梁、柱板模板拆除及清理f砖墙砌筑b砖混结构建筑物

测量放线f脚手架搭设f绑扎柱钢筋f砖墙砌筑f顶架搭设f柱及梁板模板支设f 柱砼浇注f梁板钢筋绑扎f梁板砼浇注f砼养护f梁、柱板模板拆除及清理

2、分项工程验收批划分

五、准备工作

1、根据已从永久性坐标和高程引入放好轴位线、高程控制点作好控制桩。

2、与驻地派出所、城管办、环卫等部门取得联系,办理各种登记手续,营造良好的

施工外部氛围。

3、通过业主与各专业分承包商建立并保持良好的工作关系。

六、资源准备

1、施工人员准备

选择素质过硬(具备足够的技术等级、具备一定数量的基层管理人员)的劳务队伍, 根据施工进度的要求及时组织进场。劳动力高峰期需用量 150 人(其中钢筋工 20人、木

工30人、砼工 15人、砖工 69人、架工 5人、机电操作工 4人、焊工 2人、普通工 5人), 各工种施工人员可调配使用。

2、机械设备、材料、资金准备

1)、根据现场施工的需要, 组织机械设备进场。 设备进场前须经过充分的检修保养,

保证机况良好。

2)、根据施工进度的要求编制材料需用计划,按计划组织材料进场。 3)、工程前期的准备资金已到位,能保证工程顺利进行。

七、技术准备

1、阅读施工图,熟悉图纸。

2、进行施工分部分项工程的交底。交底程序为:技术经理-土建工程师-班组长,

交底以书面形式进行。

对入场员工进行质量、安全、文明施工等方面的交底和教育,交底以书面形式进

行。

进行本工程预算成本的分析,确定施工各阶段的成本控制目标。

八、施工技术措施

1、模板工程

1)、梁、柱、楼板模板体系

① 模板

模板的选用原则为:

模板本身具有足够的刚度和强度, 可弯曲性好, 保证结构和构件各部分形状、 尺寸和 相应间位置的正确性。

3、

4、

确定工程应用“四新”技术的目标。 5、

所用材料受潮后不易变形,周转次数多。

基于以上条件,我司决定采用18mm勺胶合木模板。这种模板的优点在于完全能满足以上两个原则,并且可以根据建筑物几何形状的不同,通过切割拼装,能够浇筑出各种几何形状的砼。

②支撑

由于本工程配水泵房屋面楼板较高,不适合用红顶撑,采用?48X 3.5mm扣件式钢管架支撑。

梁板支撑采用钢管满堂架搭设,楼板支撑钢管纵横间距为1200X 1200mm梁下支撑钢

管沿梁长方向间距@800mm

③对拉螺杆的设置

使用? 14的对拉螺杆,螺杆的布置如下:

柱子:纵向间距@500mn截面尺寸小于1000mm设一道对拉螺杆;截面尺寸

1000-1500mn设两道对拉螺杆。

大梁:当梁的高度大于600mm寸,使用对拉螺杆。沿着梁长的方向,对拉螺杆按@500mm 的间距设置,梁高方向每@400m设置一道。

④大梁的支模示意图:

18m厚模板

J 48钢管

⑤方柱的模板支撑,如图所示:

80X80木枋

⑥梁板底模设计

a.梁板模采用立柱钢管支撑+水平钢管+木枋十胶合板的散装散拆支设方案。

b.材料及配置数量

木枋:80mr K 80mm与胶合板的接触面刨平,排列间跨w 400mm

胶合板:18mm< 915X 1930mm配好编号后使用

支撑:立杆间距纵横@ 1200mm

钢管:水平第一道设在木枋下,搁置木枋,承传板的施工荷载;其余根据层高布置,间距不大于1500 mm作为支撑体系的水平连杆,以保证支撑体系的整体稳定性。

c.板底模及支撑的配置数量:

配置三套模板及支撑体系,隔二拆一,可满足施工进度。

d.支设楼板模板时,沿楼板的边缘设置方木带,拆模通过撬动方木而带动模板下落,

以保护板模,增加板模周转次数。

e.底层地面应分层夯实,并加垫木脚手板。

f .当梁底板跨度大于及等于4 米时,跨中梁底处应按设计要求起拱,起拱高度为梁跨度的千分之一至三,主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

2)、整体封闭式楼梯模板

将楼梯模板全封闭(仅在最高踏步处留设砼浇捣口),构成整体封闭模板体系,为我司完整成熟的施工技术,此方法具有以下优点:

a.操作简便,防止污染:

b .楼梯施工的同时还可作为施工通道使用;

C.砼成型平整美观;

d.可省去后继找平等工序,降低成本。

e ?利于保护成品。

1)操作时注意如下两个方面;

a.在踏步平模上钻3?15mn排气孔,以排出砼浇捣时封闭在模内的气体。

b.振捣棒入模内振捣,若楼梯较长时,在模板外挂附着式振捣器,以保证砼浇捣质量。

(3)、模板装拆

装拆模板要考虑到模板及支架的构造,与其他工种配合施工以节约材料,加快施工等因素。

在安装前,应先弹好构件中线,测定模板标高。模板安装完毕后,各种构件模板内部尺寸不得超过± 3mm楼层标高偏差不得超过± 10mm

灌注好砼后,底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求或应符合下表的规定,方可

拆模时,应按与安装相反的顺序进行,以减少损耗。侧模拆除时的砼强度应能保证其

表面及棱角不受损伤。模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

2、钢筋工程

(1)、钢筋的验收和存放

进场钢筋必须要有出厂质量证明,并经抽样检验,达到了力学性能要求再使用。

钢筋在场内存放时,不同级别不同直径的钢筋分开堆码。堆码时下垫枕木或砖跺,距地面的高度不少于150mm枕木或砖跺的间距不大于2m

(2)、钢筋的翻样

根据施工图中钢筋尺寸并结合砼保护层、钢筋弯曲、搭接要求和锚固等规定填写加工料表,加工料表包括钢筋的根数、规格、形状简图、加工尺寸等内容。

3)、钢筋加工

钢筋加工在现场所设加工场内完成,严格按加工料表执行,发现料表有误时遵循正常程序予以改正。

①钢筋除锈

钢筋表面要求洁净,油渍、漆污和铁锈在使用前清除干净,清除焊点处的水锈,除锈方法采用机械除锈(电动除锈机)与人工除锈(用钢丝刷砂盘)相结合。在除锈过程中发现钢筋表面氧化皮鳞落现象严重并己损蚀钢筋截面,或除锈后钢筋表面有严重麻坑、斑点伤蚀截面时将剔除不用或降级使用。

②钢筋调直

利用钢筋调直机调直钢筋,但其调直冷拉率对I 级钢控制在4%以内。

③钢筋切断

将同规格钢筋根据不同长短搭配,统筹配料,先断长料,后断短料,减少短头,减低损耗。断料时钢筋切断机安装平稳,并在工作台上标出尺寸刻度线和设控制断料尺寸用的挡板,切断过程中如发现断口有劈裂缩头、严重弯头或断口呈马蹄形时将其切除。并要求钢筋加工人员如发现钢筋硬度与钢种有较大出入时,要及时反映,查明情况。钢筋切断长度力求准确,其允许偏差为± 1Omm。

④钢筋弯曲成型

由钢筋弯曲机弯成,弯曲前,根据料表尺寸,用白粉笔将弯曲点位置划出,弯曲时控制力度,一步到位,不允许二次反弯或重复弯曲。

钢筋弯曲成型后允许偏差:全长± 10mm起弯点位移± 20mm弯起高度± 5mm箍筋边

长± 5mm。

4)、钢筋绑扎

①核对成品钢筋强度的级别、直径、形状、尺寸、数量等是否与料单相符,如有错漏,纠正增补。

②现浇板内正筋,短跨方向钢筋布置在下:长跨方向钢筋布置在上;现浇板内负筋, 短跨方向钢筋布置在上;长跨方向钢筋布置在下。

③墙体双排筋间设? 8@80(0 800拉筋,梅花形布置,拉筋与外皮水平筋钩牢。

④沉降伸缩缝处加强筋按设计要求设置,不遗漏。

⑤楼板和墙的钢筋网绑扎,除靠近外围两行钢筋的相交点全部绑扎外,中间部分交叉点可间隔交错绑扎,但双向受力的钢筋全部扎牢。

分部分项工程检验批划分方案

A1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目编号:

新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目检验批划分专项施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:二O一六年一月十二日

新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目工程 检验批划分专项施工方案 第一章工程概况 一、建筑概况 本工程为常德泰谷生物肥料有限公司筹资新建,建设地点位于澧县梦溪镇团堰村。结构形式:1#综合楼为三层框架结构、3#菌剂车间为一层钢结构、4#水泵房为一层框架结构、5#生产车间为一层钢结构、6#原料车间为一层钢结构、7#成品仓库为一层钢结构、8#生产车间为一层钢结构、9#锅炉房为一层框架10#公共卫生间,11#大门,总建筑面积为20545.92平方米,建筑总高为9.95-11.4米,耐久年限为50年;耐火等级3#菌剂车间与5#生产车间为三级其余都为二级;建筑抗震设防烈度七度。 第二章编制依据 1、主要根据 1.1、根据本工程设计施工图进行编制。 1.2、根据有关会议精神进行编制。 1.3、根据该建筑物的平面布置、楼层进行编制。 1.4、根据施工组织设计进行编制。 2、执行规范及标准 2.1、建筑施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 2.2、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2011) 2.3、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)

2.4、砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2011)2.5、混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011) 2.6、混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 2.7、混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010)2.8、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012) 2.9、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010) 2.10、屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2012) 2.11、地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 2.12、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) 2.13、建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2011) 2.14、建筑涂饰工程施工及验收规范(JGJ/T29-2003) 2.15、门窗工程技术规程(JGJ103-2008) 2.16、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 2.17、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2011) 2.18、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2011) 第三章单位、子单位、分部、分项、检验批划分 一、单位工程划分、子单位工程划分、分部、子分部、分项工程划分 各子单位工程的分部工程分项依据下表进行:

主体结构工程:模板工程施工方案

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 序号名称编号备注 1 北京××工 程工图纸 建施7~17,建施33~63 工程号:602 北京××建筑设 计院设计结施4~12,结施14、17、 18、20、23、24、27、28、 结施30~36、38、40~42、 44、45~60 2 北京××工程施工组织设计编制人:×××× ×× 3 规程、规范混凝土结构工程施工及验收 规范钢结构设计规范高层建 筑混凝土结构技术规程 GB50204— 2002GBJ17— 88JGJ3—2002 2、工程概况 2.1设计概况表见表2

表2 设计概况表 序 号 项目内容 1 建筑面积 (m2) 总建筑面积82340 地下室面积26500 占地面积19470.19 标准层面积3000 2 层数(层)地上16层地下3层 3 层高(m)地下三层 3. 4 首层 5.0 地下二层 3.4 2~4层 4.2 地下一层 4.6 5~12、14层 3.5 13层 3.8 15层 3.45 16层 3.65 4 结构形式 基础结构形式板式筏形基础,板厚0.8m、1.2m 主体结构形式框架剪力墙结构。 5 地下防水 混凝土自防水 1.2Mpa防水混凝土 柔性防水SBS(Ⅱ+Ⅲ)改性沥青也水卷材

6 结构断面尺寸外墙厚度(mm)400、550 内墙厚度(mm)200、250、300、400 柱断面尺寸(mm) 1600×900、900×900、1000×1000、600×700、 400×600、600×600、800×800、700×900、 D=500、 梁断面尺寸(mm) 250×650、250×700、300×700、450×800、 450×500、450×550、450×600、350×500、 750×800、550×550、450×1350、450×1300、 550×500、150×300、250×300、300×500、 300×550、450×450、500×500、250×550、 350×750、300×700、750×800、350×800、 850×800、400×700、200×400、260×850、 200×600、250×800、350×1350、300×1200、 200×550、300×500、250×1000、250×850、 250×1200、250×400 楼板厚度(mm)250、200、150、120、100 7 楼梯结构形式梁、板式楼梯 8 坡道结构形式剪力墙

主体工程验收方案(正式)

家益·凤凰富居一期施工二标段主体分部工程 验 收 方 案 编制单位:成都市第七建筑工程 编制日期:2016年3月

家益·凤凰富居一期施工二标段主体分部工程 验收方案 一、家益·凤凰富居一期施工二标段主体分部工程验收通知 家益·凤凰富居一期施工二标段主体分部工程已完成,经施工单位自检:评定质量合格,质量控制资料齐全。报监理单位复检:质量控制资料基本齐全,评定工程质量合格。拟定于 2016 年 3 月 30 日对该工程主体分部工程组织验收。 二、验收组成单位及人员 监理单位:四川万峰建设工程项目管理有限公司罗绍齐、李辉、张国平、 张志强 建设单位:四川家益石油房地产开发有限责任公司余刚、马珂、赵刚、 王琛、王焕佳、于海龙设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司李云飞、 施工单位:成都市第七建筑工程公司郑晓龙、陈纲、徐雁、 曾秀彬、康成、秦科 三、验收依据 1、工程设计图纸及设计变更; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3、工程建设强制性规范标准; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 5、本工程施工合同。 四、验收组成员分工

验收组成员按签到单中的相关人员进行分工,必须明确各人所分小组并提出职责要求,按相关标准进行检查验收。最后各成员在相应小组的验收检查结果上签字。 1、组长:罗绍齐 2、观感组: 小组长:余刚 成员:余刚、李辉、赵刚、张志强、 王焕佳、郑晓龙、徐雁 3、实测组: 小组长:马珂 成员:马珂、张国平、于海龙、曾秀彬、秦科 测量工具:经纬仪、水准仪、塔尺、钢尺、2M靠尺和塞尺等(根据不同的验收阶段,确定相应的测量工具)。 4、资料审查组: 小组长:王琛 成员:王琛、陈纲、罗绍齐 五、验收检查内容 1、混凝土强度 按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)规定制作结构实体同条件养护试件,试件强度可作为检验结构实体混凝土强度的依据;当未留置同条件养护试件、同条件养护试件强度不合格或现场试件养护条件不规范时,应采用回弹-取芯法进行检验。 同条件养护试件的取样和留置应按GB50204附录C要求执行。混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d 时所对应的龄期,且不应小于14d。冬季施工可根据实际养护温度确定日平均温度。

主体分部工程施工设计方案

主体结构分部工程施工方案 一、编制依据 1、中外建华诚城市建筑规划设计有限公司设计的项目工程施工图。 2、国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范《GB50141-2008》、 《GB50202-2002》、《GB50204-2002》、《GB50208-2002》工程质量检查评定标准及操作规程等。 3、《建设工程施工合同》 4、施工现场的实际情况。 5、我司现有的施工力量和技术装备情况。 6、我司在以前其他同类型工程的施工中取得的经验。 二、工程概况 龙门县图书馆、文化馆、博物馆、档案馆新馆建设工程由龙门县城市建设投资有限公司开发,中外建华诚城市建筑规划设计有限公司设计。本工程龙门县龙城街道办事处体育西路人民法院旁。 龙门县图书馆、文化馆、博物馆、档案馆新馆建设工程项目由一栋3层的博物馆、 图书馆,一栋4层的文化馆,一栋5层的档案馆,1层地下室组成。总建筑面积22365 平方米。 1、框架结构建筑物 (1 )建筑结构安全等级一级,建筑耐火等级一级,抗震设防烈度七级,设计使用年限50年,采用筏板基础。 (2)混凝土强度等级:基础垫层为C15 ;±0.00以上柱、梁、板为C35混凝土。 (3)钢筋直径6mm、8mm,为HPB300热轧钢筋,强度标准值270N/mm 2;钢筋直径>10mm,为HRB335、HRB335E热轧钢筋,强度标准值300N/mm2, HPB400热轧钢筋,强度标准值360 N/mm2。 (4)砌体±0.00以上的墙体采用MU10非承重页岩空心砖,用M10、M5混合砂浆砌筑。 三、施工目标 1、质量目标:合格。 2、安全目标:杜绝发生重大事故,轻伤事故年频率控制在2%。以内。 3、工期目标:保证按总计划完成。

基础、分部工程验收方案范例

××工程地基与基础(主体结构)分部验收方案 一、验收时间:201×年××月××日××时。 二、验收地点:×××。 三、会议议程: 与会人员先签到。验收会议由建设单位主持,程序如下: 1、建设单位主持人介绍与会单位及人员,并宣布济南军区工程质量监督站海军分站对本次验收进行监督; 2、建设单位×××简要介绍分部工程概况(包括验收甩项内容); 3、施工单位×××汇报分部工程施工概况、质量验收自评意见及质量控制资料整理情况(包括试验检测及结构抽检情况); 4、监理单位×××总监汇报分部工程质量评估意见及施工资料审查意见; 5、建设单位×××宣布验收分组及验收主要内容(简要); 6、现场检查验收,并审查施工、监理资料; (现场验收后讲评前,各小组汇总验收意见及存在问题,提交监督组审议) 7、勘察、设计单位及各验收小组负责人发表验收意见; 8、监督站×××讲评实体质量存在问题,×××讲评施工、监理资料存在问题; 9、验收组×××代表验收组宣布验收结论;

10、监督站×××代表监督组宣布验收监督意见; 11、施工单位负责人×××表态,明确整改期限; 12、监督站、建设单位、上级主管部门等领导讲话。 四、验收分组: 1 本次验收由×××任组长,分为实体观感质量、实体实测实量和资料核查三个验收小组。其中实体观感质量验收小组由×××、×××组成,×××负责;实体实测实量验收小组由×××、×××组成,×××负责;资料核查小组由×××、 ×××组成,×××负责。 监督站×××参加实体观感质量小组、×××参加实体实测实量小组、 ×××参加资料核查小组。 五、验收部位及内容: 1、实体观感质量:全数检查。 2、实体实测实量: 基础工程:共×个构件,抽查×个构件,抽查比例为×%(不少于30%),现场验收的构件,依据图纸抽签确定。具体实测内容为:基础轴线总长度,各开间、进深长度,基础顶面标高,基础截面尺寸,墙面立面垂直度,表面平整度,砌体水平灰缝厚度、砂浆饱满度,门窗洞口尺寸,预留洞口(孔洞)位置(属桩基础的工程应先组织桩基验收,另行制定验收方案)。 主体工程:共×个自然间(户数),抽查×间(户数),抽查比例为×%(不少于20%), 现场验收的自然间(户数),依据图纸抽签确定。实测内容为:总建筑高度、垂

主体结构施工安全措施方案

主体结构施工安全 措施方案 1

主体结构施工安全措施方案 一、编制依据 1、施工组织设计。 2、主要规范、 二、工程概况 本工程为中江县黄鹿镇群力村、利兴村、石福村、宝塘村村级公共服务设施重建项目( 施工2) , 各村建筑面积均为296.91m2, 砖混二层。工期为120天, 质量要求: 合格, 由中江县城市建设建筑公 司承建。 三、安全保证措施 安全管理方针: ”以人为本、安全第一, 预防为主”。 1、项目安全管理机构。项目经理部成立安全生产委员会, 具体 负责施工的安全生产管理。安全生产委员会由项目经理主任, 生产经理、安全员任副主任, 与生产有关的管理人员任成员。 2、安全施工原则。本工程所有的施工组织, 必须以保证安全为 前提, 必须遵守下列原则: 安全第一、预防为主;管施工必须管安全; 动态管理、全面控制。 3、安全目标: 死亡事故为零; 重伤事故为零; 减少和杜绝轻伤事 故; 无重大机械伤害事故; 无食物中毒事故; 无火警事故发生; 除尘降噪控制达到国家有关标准。 4、安全达标活动。安全生产管理的内业和外业工作必须达到德 2

阳市关于安全生产的有关规定, 并达到”德阳市安全文明工 地”。 5、认真执行安全技术交底制度、班前检查制度、特种作业人 员年审制度、安全隐患否决制度。 6、基础施工完毕, 主体施工时, 与施工同步搭设外墙落地式双排脚 手架( 高层除外, 高层主体施工应采用附着式整体提升脚手架防 护或符合规范要求的其它形式防护) 。 结构施工安全技术措施 一、对工程施工方案编制人员的要求 施工方案的编制人员是施工工程的设计师, 必须树立"安全第一"的思想, 从施工图纸开始就必须认真考虑施工安全问题, 尽可能地不给施工和操作人员留下隐患, 编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件, 根据工程的特点, 科学地选择施工方法、施工机械、变配电设施及临时用电线路架设, 合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节, 因此, 工程施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求, 如《农村低压电力技术规程》、《农村低压电气安全工作规程》等, 还必须熟悉相应的专业技术知识以后, 才能在编制工程施工方案时确立工程施工安全目标, 使措施经过现场人员的认真贯彻 达到目标要求。 施工方案编制人员, 还必须了解施工工程内部及外部给施工带 3

主体结构分部工程施工方案及技术措施

主体结构分部工程施工方案及技术措 施 1

2

第一节主体结构分部工程施工方案及技术措施 1.4.1 钢筋施工方法 本工程钢筋采用现场集中制作, 根据施工现场情况设备二个钢筋加场, 其中暗柱Φ14 以上钢筋采用电渣压力焊接头, 板筋采用绑扎搭接, 梁筋连接采用对焊。散料成捆汽车吊运,现场接头采用套筒连接挤压对接。由于本工程钢筋用量庞大, 必须严格按钢筋加工计划进场, 实行: 配料单→列入加工计划→运到现场→加工制作→标识→核对领料→, 这一加工领料程序。 1.4.2 钢筋工程质量检测控制 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和规范规定。 框架柱、梁节点处加密箍筋, 不得漏放和少放。 浇筑砼时, 必须派专人值班, 检查钢筋位置的偏移情况, 一经发现, 立即纠正过来。 钢筋绑扎允许偏差值必须符合下表, 合格率应控制在90%以上。 钢筋绑扎允许偏差值表: 3

1.4.1.4 模板配备及施工方法: 为提高现浇构件表面平整质量及施工速度, 进入上部结构施工后, 为确保上部结构施工进度, 根据我公司设备材料配备情况, 本工程配备标准层模板4套。主要模板采用如下方案: 矩形柱采用胶合板模板, 12#槽钢搁栅, 并用Ф48 钢管扣件作柱箍, 中间加3 道Ф12 对拉螺杆, 四周采用Ф48 钢管扣件作为斜支撑。 1.4.1.5 模板工程质量检测控制 模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。 模板的接缝不大于1.0MM。 柱、墙,梁节点, 梁、板节点, 墙、板节点等处模板, 其接必须平整顺直, 棱角分明。 4

建筑节能分部工程专项验收方案【最新版】

建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计

的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查内容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

主体模板施工方案

主体模板施工方案

模板工程施工方案 第一章概述 一、结构概况: 1、本工程为国投新集能源股份有限公司辅助配套园区“煤电之星” 影剧院工程,主要由影剧院何附属功能房两大部分组成。影剧院 地上3层(局部夹层),附属功能用房地上3层,地上总建筑面 积为17294.0平方米;地下二层,以车库和设备用房为主,包含 部分舞台道具库房内容,地下建筑面积为7236.4平方米,总建 筑面积为24530.4平方米。 2、柱最大截面尺寸:1400×200mm。 3、楼板厚度为100、120、180、250、mm。 4、梁最大截面尺寸:250×1800等。 二、编制依据: 1、施工设计文件和图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、《建筑施工安全检查标准》 5、以及其它相关的规范、标准等。 三、编制原则: 1、首先是施工的流水段的划分应当合理,模板配置的数量应当满足施工流水要求。 2、模板的选型、设计应当合理,提高工效、加快进度、缩短工期。

四、模板施工总体安排: 1、各施工部位模板选型安排:模板采用12mm厚的九夹板,加固均采用钢管脚手架,所有模板的接缝均采用海绵条进行粘贴,以免漏浆。 2、测量准备: 根据平面控制网线,在垫层上放出基础轴线和基础边线。板砼浇筑完毕后,在板上测设出该层的平面控制轴线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层坚向钢筋上部标出标高控制点。 3、流水段划分:本工程梁板一次性施工,不划分流水段。 第二章施工方法 一、施工准备工作: 1、模板施工前,施工员应向班组进行书面的技术交底和安全交 底。 2、施工过程中,有关人员均应熟悉施工图纸和施工工艺及设计 方案。 3、检查预埋件是否安装正确,固定好钢筋保护层垫块,并办理好隐检手续。 4、材料的规格及要求 4.1、支撑加固使用的φ48㎜×3.5mm钢管要有质量检验合格证明书,扣件使用锻铸扣件连接。进场材料有变形、裂缝,严重锈蚀等缺陷严禁使用。 4.2、现浇板模板以及柱模使用合格的九合板制作,柱梁木方应无虫蛀,腐蚀变形和裂缝,不使用含水率大于20%的木材。 4.3、模板及其支架应有足够的刚度、强度和稳定性,能够可靠地承受

主体结构施工方案

主体结构施工 1.模板工程 (1)质量控制要点 a.模板的轴线、标高的控制; b.模板的支撑系统必须确保工程结构和构件尺寸正确,具有足够的承载能力; c.模板平整度、垂直度控制,接缝严密性控制; d.模板的拆除必须有专人严格控制。 (2)模板体系 砼浇筑对模板侧压力很大,因此必须采取可靠的模板及支撑体系保证砼的外观质量。 模板主要类型选择为覆膜胶合板,梁、柱、板均采用915×1830×18胶合板。模板根据使用情况,逐步补充。 梁跨度超过4米时,梁底模应按规范或设计要求起拱,支撑系统加强刚度。支撑体系采用满堂脚手,必要时加可调节钢支撑加固。 该工程的模板系统共有3种类型:方柱模板;梁模板;平台板模板。 (3)一般要求 a. 模板及支撑必须有足够的强度与精确度,以保证构件的几何尺寸及标高位置。模板表面平整、接缝严密。 b. 现浇楼板及梁底模,均须在中央部位起拱。除图纸特别注明外,起拱尺寸按3‰考虑。 c. 施工前模板、支撑详图及施工步骤(包含拆模)须经项目总工程师审核签字认可。 d. 楼面结构模板及支撑的拆除须待楼面砼达到规定强度后方可拆模,特殊模板的拆除须经项目总工程师和甲方监理的同意。 e. 模板表面隔离剂采用不污染表面的无色矿物油,且经甲方监工员审定合格后使用。 f. 柱边长大于600㎜时,柱箍用对拉螺栓拉结。穿墙对捎螺栓用Φ12圆钢制作,间距不大于1000。当柱边长大于1200㎜时,穿墙对捎螺栓用Φ12圆钢制作,水平间距不大于600,竖向间距不大于800。 g. 梁高大于700㎜时,加φ12对拉螺栓,对拉螺栓采用圆钢现场加工制作。所有框架柱模板均需仔细校正垂直度,并在适当位置预留临时孔洞,以便清理及检视。 (4)模板工程技术措施

框架结构主体分部分项施工方案

框架结构主体分部分项施工方案

框架结构主体分部分项施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚镜面覆膜胶合板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木模板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用胶合板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸必须与设计相符。模板和支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。 4、施工前设计出模板配制图,并标出模板位置、型号和数量。有特

地基基础分部验收方案

南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部工程验收实施方案 一、验收时间:2016年03月10日14时; 二、验收地点:南宁市五象新区凤凰路19号碧桂园天玺湾项目管理部; 三、参加验收单位及人员: 建设单位及人员:南宁市碧桂园房地产开发有限公司,卢一平,韦尚鑫,黎郁文等人员; 勘察单位及人员:广西化蓝岩土工程有限公司,卢玉南,陆金蝉,韦勇生等人员; 设计单位及人员:广东博意建筑设计院有限公司,裴书龙,骆均华等人员; 施工单位及人员:广东腾越建筑工程有限公司,胡永强,黄克勤,刘庆通,梁志全,耿敬龙,黄碧梅,李奇,袁健波等人员; 监理单位及人员:广东国晟建设监理有限公司,王先进,杜松岗,周旅国,张高源等人员; 监督单位及人员:南宁市五象新区质量监督站,×××,×××等人员。 四、验收组织: 南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部质量验收,由南宁市碧桂园房地产开发有限公司负责组织,分为三个验收检查小组:实体观感检查小组、实体实测实量小组和资料核查小组,其中实体观感检查小组由×××、×××组成,×××负责;实体实测实量小组由×××、×××组成,×××负责;资料核查小组由×××、×××组成,×××负责。 南宁市五象新区质量监督站×××、×××分别参加各个检查小组,并对该工程地基与基础分部工程质量进行核验。 1

五、验收依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2002)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、国家、行业有关规定。 2、工程设计图纸、设计变更文件。 六、验收部位及验收内容: 1、实体观感质量检查:随机检查。 2、实体实测实量抽查: 基础工程:共××个构件,抽查××个构件,抽查比例为××%(不少于20%),现场抽签确定。 实测内容为:混凝土构件几何尺寸。 测量工具:经纬仪、水准仪、靠尺、塞尺、钢尺等。 3、资料核查: 施工技术资料核查内容:①原材料出厂合格证和进场复验报告;②钢筋接头的试验报告;③混凝土工程施工记录;④混凝土配合比报告及试件的性能试验报告;⑤隐蔽工程验收记录;⑥检验批、分项工程验收记录;⑦工程严重质量问题的处理方案和验收记录;⑨施工日志;⑩其它必要的文件和记录等。 监理资料核查内容:①监理旁站记录;②监理例会记录;③材料见证取样记录;④监理日志等。 七、会议议程: 分部工程验收会议由建设单位卢一平主持,程序如下: 1、介绍参加会议单位及人员(与会人员签到); 2

主体结构分部工程施工方案资料

主体结构分部工程施工方案 1、工程概况 1.1、越溪副中心徐舍小区动迁房Ⅰ标段项目工程由十四幢砖混结构的住宅楼组成,其中两单元房型楼有十幢,即2#、3#、4#、10#、11#、14#、15#、16#、17#、18#楼,三单元房型楼有四幢,即6#、7#、8#、9#楼。具体情况见下表: 栋号 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 层数 建筑高度(m) 2、3、4、10、11、14、15、16、17、18 计10栋两单元房型 车库层439;标准层1873;阁楼层249 ; 每栋计2561 439 车库层一层 标准层四层 阁楼层一层 车库层层高2.2 标准层四层2.8*4 阁楼层一层3.6 6、7、8、9、 计4栋三单元房型 车库层534.6;标准层2250.4;阁楼层315.2; 每栋计3100.3 534.6

1.2、本项目工程主体结构混凝土采用C25;钢筋为HPB235、HRB335、HRB400三种品种;主体砌体采用Mu10PK1型多孔砖,±0.000~5.000部位采用M7.5混合砂浆砌筑,5.000部位以上采用M5.0混合砂浆砌筑。 1.3、、本项目工程主体结构混凝土保护层:柱30mm,梁25 mm,板15 mm。 1.4、本项目主体结构工程的钢筋最小锚固长度为≥250mm,其中HPB235型钢筋锚固长度为27d,HRB335型钢筋锚固长度为33d,HRB400型钢筋锚固长度为40d,d为钢筋直径。 1.5、本项目工程主体结构具体情况详见建筑、结构施工图。 2、施工部署 2.1、根据本项目工程现场实际基础分部施工进度状况,决定对本项目主体结构工程采用分栋号、分班组的方法组织平行、流水施工。 2.2、本项目工程现场总平面布置情况: 2.2.1、施工现场内道路围绕建筑物周边布置,路宽按5m考虑,用400厚道渣铺筑而成,路边侧设明沟排水;施工过程中根据实际情况随时进行修筑。 2、本工程共设的搅拌站八座,分别布置在各拟建楼长度方向井架位置间,以向两边楼提供混凝土,各配以JZ350 混凝土搅拌机一台。 2.2.3、在每幢拟建楼混凝土搅拌站侧约中间位置布置一台井架,负责混凝土、砂浆、砖块等的垂直运输任务。 2.2.4、水泥、砂石、砖块等主要周转材料堆场布置在靠混凝土搅拌站及井架附近空地上,以便于材料的周转倒运。 2.2.5、本工程临时施工用电主要供应施工机械、搅拌场、照明等用电。各主电箱电源从甲供总电箱接入;各楼号根据作业面相应在楼层设置若干分配电箱,以便于施工。 施工用水主管选用φ50钢管,支管选用φ32钢管,由水源点引出沿道路边布设并接至各施工用水点。 3、主体结构工程主要施工流程 基础分部验收→车库层砌体、现浇柱梁板梯施工→一层砌体、现浇柱梁板梯施工(一层楼面放线→一层构柱钢筋绑扎、墙体砌筑→支一层构柱、圈梁、平板模→绑扎一层梁板梯基础钢筋→隐蔽验收,一层构柱、梁板梯钢筋砼浇筑→养护→拆模)→二层砌体、现浇柱梁板梯施工→三层砌体、现浇柱梁板梯施工→四层砌体、现浇柱梁板梯施工→阁楼层砌体、现浇柱梁板梯施工→屋面结构施工→主体结构验收。 4、主要分项施工方法 4.1、施工放线和抄平 4.1.1结构平面的施工放线:A)根据已有控制轴线精确引测到各层楼面上,特别是±0.000层的引测必须复核无误后做好标记,以后每完成一层楼面用垂球或经纬仪把±0.000层控制轴线传递到上一层楼面(具体可在楼面内的控制轴线位置设一100*100的传递孔,以便在室内传递轴线);B)控制轴线传递到楼面后要用经纬仪进行闭合复核,复核无误后再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和门窗等洞口的平面位置线;C)所放各线均用墨线弹出。 4.1.2、结构高程施工测量:A)各层柱筋接驳安装完后把水准点结合每栋建筑物相应的高程用水平仪引测至竖向钢筋上,用红油漆标示,再按施工图在柱筋相应位置标出梁板的标高标记。B)砌砖施工时应在墙体转角处的地面上引测水平标高标志(或以柱筋上标高为准),以作为砌砖时立皮数杆的水平标高依据,待墙体砌到适当(一般为窗台位置)高度后在砖墙上引测0.5米水平线,并用墨线弹出;所引测水平标高线必须周边交圈,误差在限差范围内。

主体结构混凝土工程施工组织设计方案

主体结构砼施工方案 一、工程概况: AA厂房长252m宽92m建筑面积为65319吊。主体为现浇钢筋砼框架结构,分为三层:▽ 5.96m层、▽ 13.96m层(局部为^ 15.96m)、屋面层(檐口标高22.8m)。楼面为现浇钢筋砼平楼板,屋面为现浇钢筋砼斜屋面。主体砼强度等级为C30。 典型柱截面尺寸为:400X 500、600X600、600X 800、700X 700、800X800、900X900 mrH 典型主梁截面尺寸为:500X 1350、450X1500、450X 1400、500 X 1500 mr2。典型次梁截面尺寸为:250 X 550、300X 600、250X 700、300X 900 mrK各楼面板板厚均为100mm 二、砼搅拌及运输 砼搅拌所用的水泥、砂、碎石应按施工平面布置图要求堆放整齐,同时应有出厂合格证或试验报告,并经试验室复检合格后方可使用。 在现场设立一座微机控制自动化砼搅拌站,局部不足时采用商品砼进行补充,以满足现场砼浇筑的需要。混凝土搅拌站采用微机控制计量和混凝土生产过程自动化。保证计量精度高,混凝土拌合质量的稳定。 混凝土运输方案:混凝土水平运输以1 台砼输送泵为主,辅以机动翻斗车。砼入泵前必须进行塌落度测试工作,以保证砼输送泵的正常运输。 砼自搅拌机卸出后,在运输过程中,要防止砼离析,水泥浆流失,坍落度变化以及产生初凝等现象。如有出现,需在现场进行二次拌合均匀。 三、砼的浇筑前的准备: 1.为了加快工程施工进度,使得砼工序尽快地插入,柱子的砼浇筑采用砼输送泵或塔吊布料,利用已搭设好的满堂脚手架先浇筑柱子砼。梁板砼采用泵送,在进行水平构件砼浇筑时,竖向构件的砼已经浇筑完成,所以每次水平构件梁板砼工程量会大大地减少,提前完成浇筑工作。

主体分部工程验收方案word版本

************************项目 主体结构工程 验收方案 ********公司 20**年**月**日

一、工程概况: 工程名称: 工程地址:青岛市 建设单位:青岛 设计单位:青岛 勘察单位:青岛 监理单位:青岛 施工单位:青 本工程位于***********3号,由************代建,*********公司监理,**********公司总承包施工,集·····、······、·····、····一体,总建筑面积·····㎡,建筑高度····m,现浇混凝土框架结构。建筑结构抗震等级为三级,抗震设防7度,基础类型为桩基础,质量要求为合格。 承台、承台梁、地下室底板、地下室顶板、地下室挡土墙、框架柱混凝土标号为C40,其他部位均为C30。 钢筋均为HRB400级,规格有6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28。钢筋连接采用机械连接和搭接相结合的方式,机械连接方式为直螺纹套筒连接,现场规格≥20的刚接采用直螺纹连接。 砌体二次结构的混凝土标号均为C25。砌体结构施工的蒸压加气混凝土砌块等级为A5B07,粉煤灰砖等级为MU10,砌筑砂浆等级为M5。

1、本工程施工图纸级青岛市地方要求 2、所涉及的主要验收规范及标准详见下表:

主体结构工程验收,先由施工单位自检合格,并向监理单位申请进行验收。监理单位收到通知后组织设计、勘察、监理、施工单位进行验收,并请质量监督部门监督现场验收。具体程序如下: 1、参加验收人员签到,并核查相关单位主要人员资质; 2、宣读本验收方案,并讨论通过该方案; 3、施工单位汇报主体施工情况; 4、设计单位汇报主体阶段设计变更情况; 5、监理单位宣读质量评估报告; 6、按照验收方案的分组情况分别进行观感、实测、资料验收,并填写验收记录; 7、各验收组汇报验收情况,验收主持人根据汇报情况宣布验收结果; 8、质量监督部门对验收过程发表意见。

主体模板工程施工方案

1.工程概况及编制依据 工程概况 北辛村安置用地一期工程住宅楼13#、20#、25#楼位于东三路以西,南二路辅路以南,奥体路以北,由东营区六户镇北辛村民委员会投资,山东信诚建筑规划设计有限公司设计,山东东昊工程监理有限公司监理,东营天顺建设工程有限公司施工,结构形式为框架剪力墙,层数11层,基础形式为桩-承台-防水底板基础。 编制依据 2.施工准备 技术准备 (1)由项目组织工程部等相关部门,详细审阅施工图纸、设计交底、设计洽商,结合设计规范、施工规范、抗震构造图集及工程质量验收标准。 (2)对工程中重点部位(外檐造型、内部结构等)采取详细的技术处理措施,并对工人作好技术交底。 (3)由工程部组织对特殊工种进行培训,坚持持证上岗。 (4)进行模板进行翻样工作。 生产准备 2.2.1人员准备 (1)管理层安排 本工程管理层分为施工现场及内业保障两个部分,通过现场与内业的共同努力,实现对工程的安全、质量、进度、文明施工、技术资料、成本等方面的管理,对劳务队伍的监督、指导

(2)作业层安排 为保证模板工程的顺利施工,必须合理安排人员劳动力。既要保证人员充足,满足工期的要求,又不致人员过剩造成窝工。主要工种及劳动力人数见下表: 模板施工劳动力需用计划表 材料准备 (1)模板、木方 本工程基础、主体结构模板、木方用量,由项目预算部编制详细的材料供应计划;进场计划根据月、周施工进度计划确定。材料进场后,严格按照物资验收程序进行验收,确保进场材料的质量。不合格物资严禁进场使用。验收合格的模板、木方按使用部位堆放整齐,并进行标识。 机械准备 3.模板体系及配置原则 基础模板 本工程基础主要为承台+筏板。因此在底板高度范围内砌筑砖胎膜,砖胎膜高度为500mm*240墙体,导墙模板采用木模板,钢管支撑体系。

楼主体结构施工方案钢筋混凝土工程施工方案

主体结构工程施工方案审批表 审批意见

施工组织设计(施工方案)报审表 施表共1页第1页

君临天下(五期) 138#楼 主体结构工程 施工方案 编制人: ____________________ 审核人: ____________________ 批准人: _____________________ 福建省第一建筑工程公司 年月曰

、工程概况 君临天下(五期)138#楼位于宁德市东侨经济开发区莲花山 上,总建筑用地面积平方米,建筑总面积平方米,无地下室,架空层一层,主体建筑层数为十八层,建筑总高度:。由福州市建筑 设计院设计。本工程为现浇钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,抗震 等级为四级,耐火等级为二级。工程质量标准为合格。 本工程的基础采用桩基础,基础砼强度等级为C35。 上部结构为剪力墙结构。柱的尺寸为200 X 400、250 X 400、400 X 500、400 X 750、400 X 825,剪力墙厚度200mm、250mm。柱墙的钢筋有C14、C16、C18、C20、C22、C25等几种,柱墙箍筋有 $ 10、$ 8、$,间距有100、200。板厚度有90mm、100mm、120mmmm。上部标准层层高米。梁的截面尺寸有200 X 300、200 X 350、200X 400、200X450、200X 500、200X 600、250X 500、 250 X 600、250 X 700、500 X 500、350 X 1000 等几种,梁的主筋有 C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25 等几种。上部结构砼的强度等级为 C25、C30、C35,屋面采用C25S6密实性砼。 二、施工布署: 1、土方工程: 计划使用反铲挖掘机进行基础的土方开挖。 2、模板工程:计划采用翻转模,准备三套模板进行翻转。使用九夹板,50*100方木作搁栅,扣件式钢管架作支撑系统。使用 圆盘锯进行模板的加工,使用塔吊进行模板的运输。

基础主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告与结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量就是否符合规范规定),其她资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构

分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。)

车站主体结构模板施工专项方案

虎泉车站主体结构模板施工专项方案 一、工程概况 虎泉站为地下二层箱形框架结构(地下一层为站厅层和地下二层为站台层),车站底板、中板、顶板纵向2‰坡度倾斜,车站标准段宽18.7米,站台宽10米。车站一共设四个出入口,分别通向四个方向,便于乘客选择不同的进出站方向。 车站主体结构由底板、独立柱、边墙、梁,中板及顶板等组成,均为钢筋混凝土现浇结构。底板厚度为800mm、中板厚度为400mm、顶板厚度为800mm。现浇边墙厚度为700mm,高度为6250mm。独立柱有三种截面形式,最大截面为700*1300mm,高度为4600mm。混凝土现浇梁断面有几种规格尺寸,其中最大宽度有1200mm,最大高度有2180mm。 二、施工方案 1、施工顺序

主体结构的梁、板、柱采用满堂支架现浇。混凝土主体结构分段浇灌,分段长度一般不超过18m。断头部位先浇第二段,后浇第一段。每个混凝土施工段,先浇底板,然后浇柱,最后边墙(端墙)与板一起浇。 2模板支护方案 2.1独立柱支护 独立柱采用定制钢模,根据断面尺寸和施工组织安排,配备四套钢模。同时根据柱的高度不同,定做部分调节模板,以便施工。钢模由厂家定做,钢模厚度不得小于4mm,强度和刚度均需满足施工要求。独方柱现浇主要采用对拉螺栓固定,对拉螺栓为ф14钢筋,间距50cm。 2.2边墙支护 边墙模板采用1830*915*18mm胶合板。胶合板与其背后立楞支撑组合装装铺钉成一个整体。立楞支撑为100*50*4000mm落叶松木。立楞间距150mm。立楞背后采用ф48*3.5mm水平钢管顶撑,钢管2根组合成一道水平支撑,每道水平支撑间距为600mm。钢管水平支撑利用U形顶托固定,U 形顶托与现浇混凝土板的腕扣支架形成一体。 考虑到边墙低压力较大,边墙底部采用斜撑和拉筋进行加强支护。 变强采用三道斜撑,支撑高度不小于2m。端墙采用四道支撑,支撑高度不小于3m。斜撑间距立柱一致。 拉筋采用ф14钢筋,设置在侧墙最底部,接筋一端利用边墙内侧结构筋焊接固定,另一端与水平钢管固定。拉筋间距600mm。上部施工缝处也设置同样的接筋,确保预留端口尺寸精确。 2.3现浇板支护 中板和顶板和纵梁采用满堂支架支护。支架体系为WDJ腕扣支架。纵梁底部立杆间距为纵向600mm*横向900mm,端墙部位节段立杆间距为纵向600mm*横向600mm。根据立杆间排距,水平横杆长度采用600mm、900mm 两种规格。立杆层间步距600mm,高度方向通过底托和顶托调节。 为保证支架体系的整体性和稳定性,纵横向均设置剪刀撑,剪刀撑间距不大于5m。 支架顶托横向铺放150mm*100mm*4000mm木方,间距为600mm。横木顶铺设100*50*40000mm的木方,间距200mm。纵木顶铺钉1830*915*15mm胶合板,作为现浇板梁的底模。

相关文档