文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KG-11高压开关机械特性测试仪校准装置

KG-11高压开关机械特性测试仪校准装置

KG-11高压开关机械特性测试仪校准装置
KG-11高压开关机械特性测试仪校准装置

高压开关设备反事故技术措施(通用版)

高压开关设备反事故技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0698

高压开关设备反事故技术措施(通用版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1总则 1.1为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修和试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能

及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2选用高压开关设备技术措施 2.1凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁 操作的断路器。 2.5对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2.6用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

高压配电柜介绍及综合保护

高压配电柜介绍及综合保护 1、高压保护的基本概念 高压柜的保护方式是通过熔断或继电器保护(动作)从而使电器开关断电或告警的作用。熔断器熔断使断路器跳闸的保护方式为机械跳保护。 继电器保护为各种不同的继电器组成的保护回路,使断路器跳闸,同时用信号继电器发出信号(或声光信号)来完成告警。 高压柜主要是由断路器及保护装置和线路三部分组成。 断路器本身无保护功能,只能起到开断电流及灭弧作用。 高压柜的保护是靠保护继电器来完成,(传统保护方式或综合保护方式)。 保护原始是由多个继电器分别起到不同的功能。然后由不同继电器在线路中起各自的保护作用。 2、综合保护继电器的名词解释: (1)电流保护一般分为三段: A、过流保护I>:一般指电路中的电流超过额定电流值后,断开断路器进行保护。分为:定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随 短路电流的增大而自动减小的保护。 B、延时速断I>>:为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是 其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。 C、速断保护I>>>:速断保护是电力设备的主保护,动作电流为最大短路电流的K倍。(无选择性的瞬 时跳闸保护) (2)重合闸保护:用于线路发生瞬态故障保护动作后,故障马上消失的再一次合闸,也可以二次(或三次)用在线路上,出现永久性故障不能重合闸,重合闸不能用在终端变压器或电动机上。 (3)后加速:指重合闸后加速保护。重合于故障线路上的一种无选择性的瞬时跳闸保护。 (4)前加速:指重合闸前加速保护。 (5)低周减载保护:一般指线路发生故障后,频率下降时的一种保护。 (6)差动保护:一种变压器和电动机的保护。(利用前后级的电流差进行保护) (7)非电量保护:一般指变压器温度(高温告警,超高温跳闸)、瓦斯(轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸),变压器门误动作等外部因素的保护。 (8)方向保护:一般指用在发电机组并列运行,对两个不同方向电流差别的一种保护。 (9)低电流保护:采用定时限电流保护,欠电流功能用于检测负荷丢失,如排水泵或传输带。 (10)负序电流保护;任何不平衡的故障状态都会产生一定幅值的负序电流。因此,相间负序过电流保护元件能动作于相间故障和接地故障。 (11)热过负荷保护:根据正序电流和负序电流计算出等效电流,从而获得二者的热效应电流。 12)接地电流保护:是三相电流不平衡的一种保护,通常称零序保护。 (13)低电压保护:利用相电压或线电压的定值,当线路发生故障,电压低于这个定值的一种保护。 (14)过电压保护:利用相电压或线电压的定值,当线路在减少负荷的情况下,供电电压的幅度会增大。 使系统出现过电压的一种保护。 (15)零序电压保护:电压不平衡的一种保护。

10KV开关柜检修期限及校验规程

10KV开关柜检修期限及校验规程 一、总则 (一) 本规程适用于电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二) 高压开关柜的检修一般分为: 1. 日常维护:即现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。一般3个月或停车检修时进行一次。 2. 计划检修:高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维护,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换、母线停电检修。。并包括小修全部项目。计划检修每一~二年一次。 (三) 高压开关柜的检修周期及检修前、后的试验项目和标准按《开关站检修规程》执行。 二、检修所需人员及机具材料(一) 所需人员:3~6人。(二) 工具:常用电工工具及专用检修工具。(三) 材料:润滑油1kg;;油漆(红、黄、绿各1kg/台);扁油刷1把;抹布0.5kg;防锈漆2kg;干黄油2kg 三、高压开关柜的检修周期(一) 日常维护:3个月或停车检修时进行一次。(二) 计划检修:每一~二年一次。 四、高压开关柜的检修说明(一) 高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备,关于开关柜内的独立设备,如本检修工艺未详细说明,可参见相关设备的检修工艺。 (二) 开关柜内二次回路每三月检查一次,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻,每二年测量一次。 五、高压开关柜日常维护项目和要求(一) 检查、清扫开关柜,柜体清洁无灰尘。柜面观察窗清洁透明。(二) 柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。(三) 检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。手车位置检测行程开关作用良好,能正确反映手车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。 (四) 拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关手车拉出后能自动复位。(五) 检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。(六) 电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准 开关柜体检修 ⑴断路器拉至试验位置,清扫检查断路器移动轨道、挡板连杆、轴销等情况。注意:单个开关柜检修时,若母线未停电,严禁打开上挡板!⑵接地闸刀及闭锁机构检查;⑶柜内加热器检查;⑷开关位置接点通断情况检查。 ⑴开关柜内无异物,移动轨道润滑良好,挡板无变形,位置正确。轴销齐全、连杆无变形现象;⑵各电气连接部分可靠、无过热变色变形等现象。各闭锁装置正常并涂抹凡士林;⑶

开关动作特性测试仪GKC-F说明书

GKC-F 开关动作特性测试仪 使 用 说 明 书 武汉德威电力测试设备有限公司

目录 一. 概述 (3) 二. 功能与特点 (3) 三. 技术指标 (4) 四. 术语定义 (4) 五. 面板介绍 (5) 六. 断口线的连接 (6) 七. 传感器的安装 (7) 八. 打印机的使用 (7) 九. 测试程序 (9) 十.查看历使数据 (13) 十一. 日常维护 (14) 十二. 产品的成套性 (14) 十三. 售后服务 (14) 十四. 传感器安装图 (15) : 一.概述

随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担 负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数 是判断断路器性能的重要参数之一。GKC-F型高压开关机械特性测试仪,是我厂依据最新的 《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压 测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004高压开关综合测试仪为设计依据,为 进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、 六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。 二.功能与特点 2.1测试功能 (1)合(分)闸顺序(12)超行程 (2)合(分)闸最大时间(13)过行程 (3)三相不同期(14)刚合(分)速度 (4)同相不同期(15)最大速度 (5)合(分)闸时间(16)平均速度 (6)动作时间(17)金短时间 (7)弹跳时间(18)无流时间 (8)弹跳次数(19)电流波形曲线(动态) (9)弹跳幅度 (20) 时间行程速度动态曲线(ms) (10)行程 (21) 时间速度行程动态曲线(mm) (11)开距 单位均为: 时间ms 速度 m/s 距离 mm 2.2特点 (1)可做电动操作和手动操作; (2)适应500KV电压等级以内各种高压断路器的机械动特性测试; (3)可实测行程和自定义行程; (4)能够实现断路器的单合、单分、合分、重合,重分操作; (5)接线方便,操作简单,操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)全部数据, 可选择保存50组数据,提供后期查询和上传电脑永久保存,也可现场调阅打印所有数据及运 动曲线图; (6)采用汉字提示以人机对话的方式操作; (7)数据准确,抗干扰性强,体积小,重量轻,美观大方; (8)机内配有时钟电路,可显示当前年、月、日、时、分、秒,即使断电,也能自动保 存设置数据及测试数据; (9)机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断动作电源,很好的保护了断路器 设备和高压开关测试仪; (10)仪器内置直流电源,AC :220V/5A,不存在常规整流电源输出瞬间的电压跌落,用以试 验开关动作电压非常精确. (11)能动态地为您分析出断路器每1ms时间内的、行程、速度之间的关系; (12)可配置上传软件,实现电脑存档和网上查阅, 打印。 三.技术指标 环境组别:属GB6587.1-1986《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ш组仪器.

10kv高压开关柜结构及工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

开关机械特性测试仪说明书

开关机械特性测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击, 避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录 一、介绍 (5) 二、面板介绍 (7) 三、仪器操作说明 (10) 四、开关接线案例 (14) 五、注意事项 (19)

第一部分:介绍 1.1概述 HTGK-H 高压开关测试仪以单片机为核心进行采样,处理和输出,其主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。 1.2主要测试项目及功能 1.12个断口的固有分、合闸时间; 2.重合闸时间; 3.分、合闸最大不同期性; 4.刚分、刚合速度; 5.弹跳时间及幅度; 6.开关开距及开关超行程(真空开关预置开关行程); 7.分、合闸平均速度; 8.显示、打印速度—距离曲线 1.3 主要技术指标 1.时间测量 同时可测量断口数:≤12个 测定过程整定时间:0—6秒 分辨率:0.1ms

西门子 高压开关设备

HIS – Highly Integrated Switchgear up to 550 kV, 63 kA, 5000 A Type 8DQ1 Answers for energy.

2

HIS – Highly Integrated Switchgear – Solves Space Problems No more losing sleep over space restrictions: HIS, the gas-insulated switchgear for indoor and outdoor use requires less than half the space of comparable air-insulated switchgear. The 8DQ1-type HIS is a compact switchgear solution for rated voltages of up to 550 kV. It is used mainly for cost-efficient renewal or expansion of air-insulated outdoor and in-door substations, particularly if the operator wants to carry out modifications while the switchgear is in service. New construction projects, high site prices and increasingly complex approval procedures make space prime factor in costing. With the HIS solution, the circuit-breakers, instrument transform-ers, disconnecting and earthing switches are accommodated in pressure-gas-tight enclo-sures with a minimum of five independent gas compart-ments, which makes the switchgear extremely compact. Thus, you can meet the growing demands on your switchgear within the scope of the existing site. 3

分析高压开关机械特性测试仪的工作原理

分析高压开关机械特性测试仪的工作原理分析高压开关机械特性测试仪的工作原理 1、该检测仪送出的模仿漏电电流,采用降压变压器输出低压电流的办法。 输出模仿漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调理端操控,也便是说通过电位器调理,输入变压器初级的电压从零逐渐添加,变压器次级输出模仿漏电流,也逐渐添加,由此可测试漏电维护的动作电流特性。 漏电维护的动作电流和时刻测试,由本机面板上的测试按钮操控,因测试按钮按动时,一方面输出模仿漏电电流,一起该电信号又可去触发计时毫秒表,所以当漏电开关动作后,记下的时刻便是通入该漏电流时的漏电维护开关的动作时刻。 2、本机面板上设置了机用电源插座,快速熔断保险丝,测试线插座、电源开关、调理旋钮、功用开关,复位按钮、测试按钮以及数码显现的毫安表、毫秒表等。 零序互感器不在漏电维护器机壳内的维护器特性丈量1、测试前的准备测试仪接电源前,仪器的电源开关应在断开位置,电源应接在漏电维护器电源侧(AC220V),相、零线不能接错,测试线穿过零序互感器后接在测试仪电源的同相相线上。测试仪的功用开关放在予置位置,检查接线正确后,将测试仪面板上的电流调理电位器逆时针旋转调到零位,压下电源开关,此时,毫安表、毫秒表指示应为零,如不为零,按一下复位按钮即可。 3、漏电维护器本身漏电动作电流或漏电不动作电流丈量(负载侧引线应拆开机上功用开关放在予置位,将漏电维护器投入后,此时按一下测试按钮,顺时针缓慢调理测试仪面板上的电流调理电位器,则测试仪的毫安表应有毫安数值显现,电流逐渐增大,直至漏电维护器动作,此时毫安表显现的读数,即为漏电动作电流。

尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有10KV 高压绝缘垫,ZGF-2mA/60KV直流高压发生器,硅橡胶高压线,继电保护试验装置,微水测试仪,安全工器具力学性能试验机,双钳相位伏安表,100A回路电阻测试仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!

高压成套开关设备

高压成套开关设备 第一章概述 (一)新电压等级概念 高压是相对低压而言的,高压与低压的分界线按IEC标准规定为1000V,而我国没有1000V电压等级,高压与低压的分界线实际为3000V,3000V以上电压等级为高压。我国高压开关设备的电压等级为3.6、7.2、12、24、40.5、126、252、363、550、800、1100KV,高压开关设备上的电压指额定电压,而对应的电网的标称电压为3、6、10、20、35、66、110、220、330、500、750、1000KV。高压开关设备上的额定电压习惯细分为中压(3.6~72.5KV)、高压(126~252KV)、超高压(363~800KV)、特高压(1100)KV。高压开关设备是指用于输配电起控制和保护作用的设备,是重大机械装备,对电力设备的安全可靠运行至关重要。(二)关于特高压 特高压电网是指交流1000KV、直流(正负)800KV及以上电压等级的输电网络,该项技术的采用,将大大提高远距离、大容量输电的效率,减少输电损耗,降低输电成本,我国目前可开发水电资源有三分之二在西部,煤炭保有量有三分之二分布在、、三省区。而全国有三分之二的用电量负荷却分布在东部沿海和京广铁路沿线以东经济发达地区,在发电资源丰富地区建设大煤电基地、大水电基地,实现煤电就地转换和水电大规模开发,再通过坚强的特高压骨干网络,将电能从西部和北部大规模输送到中、东部地区,既解决东部能源紧缺问题,又能减轻运输和环保压力。 第二章产品设计规 (一)产品基础标准及应用 1、产品图纸及资料的完整性应符合JB/T5054.4-2000 产品图样及设计文件完 整性,引进或联合设计产品应进行图纸及文件资料的工厂化。创新性(改进

成套高压开关柜检验规程

成套高压开关柜检验规程 1适用范围 本规程适用本厂生产的各种高压开关柜的最终检验。 2引用标准 2. 1 GB3906-2006《3-35KV交流金属封闭开关设备》; 2. 2 GB1984-200《〈交流高压断路器》; 2. 3 GB3309-198《〈高压开关设备在常温下的机械试验》; 2. 4 GB11022-1999《3-35KV交流金属封闭开关设备产品质量分等检查导则》; 2. 5 GB1985-2004《交流高压隔离开关和接地开关》; 3所用设备和仪器 3.1高压开关机械特性测试仪。 3.2直流电阻测试仪。 3.3工频耐压试验装置。 3. 4 兆欧表。 3. 5 3000m钢卷尺、100m钢板尺。 3. 6 150mn塞尺,200m游标卡尺。 3.7万用表。 4外观检查 4.1用目测的方法检查外观及装配质量是否符合图纸和技术条件的规定。 4.1. 1表面喷涂检查 柜体各部位均应喷涂,要色泽均匀,不露底漆,同批产品色泽一致, 无漏喷、流痕、起皱、斑点及杂物附着等现象。 4.1. 2电镀件检查 柜体上的所有电镀件,其镀层不得有脱落、生锈等现象。 4.1. 3元器件的排列及布置 元器件的排列要整齐美观、安全可靠、操作方便,符合图纸及元器件本身的要求。 4.1. 4接地检查 每台柜体都应有可靠的接地,柜与柜之间、柜体本身与电器元件之间, 都要接地,接地符号明显、位置正确。 4.1. 5辅助回路的电器元件、端子排、小母线、连接导线的接线头,要完整、正确、清晰、牢固。 4.1. 6紧固件 柜内用以固定电器元件及连接导线的紧固螺丝,应拧紧,并有防松脱措施。螺丝

拧紧后,螺纹应露出2-3螺距,不接线的螺栓也应拧紧。 4.1. 7铭牌 产品铭牌内容要齐全,固定牢靠,符合技术条件和有关标准的规定要求。 4.2装配正确性的检查 4.2. 1柜内所有元器件,合格证及其说明书要齐全,装配正确,连接母线或导线要按制作工艺要求制作。 4.2. 2 主、辅回路的接线及元器件和辅助材料,均应符合图纸的要求,带用件必须要有手续。 4.2. 3通电试验时,辅助回路的动作应正确无误。 5机械特性和机械操作试验 5.1用手动合闸棒合断路器,然后用手分断路器,循环5次,不得有拒合拒分现象。5.2以110%合闸电压,以120%分闸电压操作5次,不得有误动和拒合拒分现象。 5.3在额定电压下,合分操作5次,不得有误合误分、拒合拒分现象。 5.4以85%额定合闸电压、65%分闸电压循环操作5次,不得有误合误分现象。 5.5在额定电压下分一0.3S―合,循环操作5次,不得有拒合拒分现象。 5.6以30%?定分闸电压连操作5次,断路器不应分闸。 5.7当配用机构为弹簧机构时,还应检查以下项目: 5. 7. 1 储能电机在85%ue 100%ue 110%u下储能正常。 5. 7. 2过电流脱扣器在100%le下分闸3次动作正常,在90%le下分闸3次拒分。 5. 7. 3 欠压脱扣器在100%ue笔到65%ue寸应可靠动作,在由65%笔到35%寸动铁芯应可靠释放,再由35%U硏到85%Ue寸动铁芯应可靠吸合。 在以上操作时,操作机构及传动装置应可靠灵活,辅助开关的接点、机械或电器的联锁装置动作应正确可靠,符合技术规定要求。否则视为不合格品。 5.8柜体的“五防”功能要齐全,按技术要求操作五次应无误动或拒动。 5.9手车开关柜还应检查以下项目: 5.9. 1 手车在试验位置时,机械联锁正常[门及屏板可开启],电器特 性可靠[机构动作正常、辅助开关接点正确]。 5.9. 2手车在工作位置时,机械联锁正常[门及屏板关闭可靠,不能打开,接地开关在分位置|,电器特性可靠[机构动作正常、辅助开关位置正确。 5.9. 3手车在工作位置时,还应检查触头一、二次]的插入深度,有无卡滞等现象。 5. 9. 4同型号、同类型、同规格的手车应能可靠互换。 6一次回路带电间隙测量 用500mm勺钢卷尺测量应符合以下要求:

高压开关设备的动作特性试验

高压开关设备的动作特性试验 断路器的分、合闸速度,分、合闸时间,分、合闸不同期程度,以及分合闸线圈的动作电压,直接影响断路器的关合和开断性能。断路器只有保证适当的分、合闸速度,才能充分发挥其开断电流的能力,以及减小合闸过程中预击穿造成的触头电磨损及避免发生触头烧损、喷油,甚至发生爆炸。而刚合速度的降低,若合闸于短路故障时,由于阻碍触头关合电动力的作用,将引起触头振动或使其处于停滞状态,同样容易引起爆炸,特别是在自动重合闸不成功情况下更是如此。反之,速度过高,将使运动机构受到过度的机械应力,造成个别部件损坏或使用寿命缩短。同时,由于强烈的机械冲击和振动,还将使触头弹跳时间加长。真空和SF6断路器的情况相似。 断路器分、合闸严重不同期,将造成线路或变压器的非全相接入或切断,从而可能出现危害绝缘的过电压。 断路器机械特性的某些方面是用触头动作时间和运动速度作为特征参数来表示的,在机械特性试验中一般最主要的是刚分速度、刚合速度、最大分闸速度、分闸时间、合闸时间、合-分时间、分-合时间以及分、合闸同期性等。 一、部分时间参量的定义 1、分闸时间 是指从断路器分闸操作起始瞬间(接到分闸指令瞬间)起到所有极的触头分离瞬间为止的时间间隔。应具有很短的合闸时间,减少合闸时的电弧的能量,防止电弧使触头熔焊。 2、合闸时间 是指处于分位置的断路器,从合闸回路通电起到所有极触头都接触瞬间为止的时间间隔。分闸时间必须在规定的时间范围内。分闸时间太短,则系统短路时直流分量过大,可能会引起分闸困难;分闸时间太长,则影响系统的稳定性。3、分-合时间 是断路器在自动重合闸时,从所有极触头分离瞬间起至首先接触极接触瞬间为止的时间间隔。

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别GGD固定开关柜GCS抽屉柜GCK抽屉柜前市场上流行的开关柜型号很多, 归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号 的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 低压部分: 一 . 型号GGD 、GCK 、GCS 、MNS 、MCS 介绍 ①①①①GGD GGD GGD GGD 系列系列系列系列: : : : 用途: GGD 型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的 交流50Hz ,额定工作电压380V ,额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作 为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要 求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具 有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用 性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换 代产品使用。 结构特点 ■ GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF 冷弯型钢 局部焊接组装而成,并有20 模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD 柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽 孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断 地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达 到散热的目的。 ■ GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方 法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■ 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■ 柜体的防护等级为IP30 ,用户也可根据环境的要求在IP20 — IP40 之间选择。 ②②②②GCK GCK GCK GCK 系列系列系列系列 产品型号及含义 GCK G 是封闭式开关柜C 是抽出式K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC )柜和

高压配电设备及其运行(2021版)

高压配电设备及其运行(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0108

高压配电设备及其运行(2021版) (1)概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影

响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 (2)隔离开关的应用: ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时

高压开关柜送电停电检修操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、 分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出 或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将转 运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接 地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器) 处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态, 测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧 断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位 置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。 (如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作) 3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头并将动插头扣锁在手车架 上。 5. 将转运车放置并锁定在开关柜前指定位置(与装入手车时相同);将手车的左

欧米克朗 开关特性测试仪

FSK8机械开关特性测试仪 一、产品概述 开关特性测试仪依据中国电力行业标准《高压开关综合测试仪通用技术条件DL/T 846.3—2004》执行制造的新款设备,采用国际最新的贴片元件及微处理器,抗干扰能力强,测试精度高,直接控制开关合/分动作,并快速准确地显示测量结果,还可打印各项测试数据和时间-行程(断口)特性曲线图、时间-电流特性曲线图。 华胜FS-K系列仪器显示windows菜单界面,具有智能化提示,操作简单,可省略说明书操作,具有COM及USB接口,具备超大容量存储空间,仪器自身存储30组测试数据,连接USB可存储280组测试数据。本仪器可用于各种电压等级的真空、SF6、少油、多油、VSI负荷开关的机械特性参数测试。测量数据稳定、接线方便,操作简单,品质卓越,是高压开关机械特性参数测试最方便的工具。 二、性能特点 1. 采用高性能数字信号处理器(DSP)和超大规模集成电路芯片。提供强大的运算处理能力。 2. 具有多种触发功能。它可以利用输入信号进行触发,也就是说,输入通道上一旦有信号出现则采集装置会自动触发,完成记录采集功能。省掉了外触发信号并且使触发信号与被测信号之间的同步问题不复存在。同时,它的内触发脉冲宽度可以程控调节,这样可以避免由于干扰尖脉冲而引起的误触发现象。

3. 高速、高精度的数据采样,可调的采样率及采样时间(数据采样速度从25us 到 100us 可程控设定),可适应各种测量的要求。 4. 数据记录时间长,可满足各种开关测试的要求。 5. 表贴工艺,主要信号回路配有电磁干扰吸收元件,装置具备了优良的电磁兼容特性,适用于恶劣的电磁环境,抗干扰能力强。 6. 多采集通道。装置有3路行程测量,7路断口测量,可同时3路行程测量。 7. 自动计算各参数值,也可手动计算。 8. 越界告警。当测试值超过预先设定的值,自动给出告警。 9. 系统自动监测开关合分闸状态,并在程序框上端显示出来。 10. 内置操作电源,可直接给开关储能及操作开关。 11. 各种测试功能及算法均符合IEC标准。 三、测试项目 1.12个断口的固有分、合闸时间。 2.重合闸时间。 3.分、合闸最大不同期性。 4.刚分、刚合速度。 5.弹跳时间及幅度。 6.开关开距及开关超行程(真空开关预置开关行程)。 7.分、合闸平均速度。 8.显示、打印速度-距离曲线。 四、产品技术参数 1. 使用环境 输入电源 220V±10% 50Hz±10% 大气压力 86~106kpa 温度-10~40℃湿度≦80%RH 2. 安全性能 绝缘电阻>2MΩ 介电强度电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。

高压开关柜基本学习知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

高低压开关柜型式、试验执行标准

高低压开关柜型式试验 一、低压交流配电柜 1、GGD型交流低压配电柜 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联。目前作为普通工厂用低压成套开关设备中低档主流柜型。 执行IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。 产品型号及含义 2、GCK低压抽出式开关柜(GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同) GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜

和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体,容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络。 执行IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1 -1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。 产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式 K是控制中心 3、GCS型低压抽出式开关柜(GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm) GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电