《电气控制与可编程控制器》课程习题与解答

第1章

1.1 低压电器的分类有那几种?

答:低压电器的种类繁多,分类方法有很多种。

按工作方式可分为手控电器和自控电器。

按用途可分为低压控制电器和低压保护电器。

按种类可分为刀开关、刀形转换开关、熔断器、低压断路器、接触器、继电器、主令电

器和自动开关等。

1.2 什么是电气原理图和安装接线图?它们的作用是什么?

答:电气原理图是根据工作原理绘制的,一般不表示电器元件的空间位置关系,因此图中不反映电器元件的实际安装位置和实际接线情况。

电气安装图表示各种电气设备在机械设备和电气控制柜中的实际安装位置。

1.3 交流接触器线圈断电后,动铁心不能立即释放,电动机不能立即停止,原因是什么?

答:交流接触器线圈断电后,动铁心不能立即释放,电动机不能立即停止,主要原因有:

⑴由于在分断电流瞬间,触点间产生电弧,造成触点熔焊,使动铁心不能立即释放;

⑵返回弹簧失去弹性。

1.4 常用的低压电器有哪些?它们在电路中起何种保护作用?

答:起保护作用的低压电器有:

熔断器:电路中起短路保护。

热继电器:起过载保护。

自动开关、接触器、继电器均有失压和欠压保护。

1.5 在电动机主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?

答:熔断器在电路中起短路保护。热继电器在电动机主电路中起过载保护和断相保护。

1.6 为什么电动机应具有零电压、欠电压保护?

答:电动机的零电压保护是指当电网突然断电有突然来电,电动机不能自行启动。当供给电动机工作的电源下降(欠电压)时,电动机的负载不变的情况下,会使电动机绕组的电流增加,严重的会烧毁电动机。

1.7 什么叫自锁、互锁?如何实现?

答:依靠接触器自身辅助常开触点使其线圈保持通电的作用称为“自锁”。实现自锁的方法是将接触器自身辅助常开触点与启动按钮并联。

所谓“互锁”是指当一个接触器工作时,另一个接触器不能工作。在控制线路中可以利用两个接触器的常闭触点实现相互控制。

1.8 在正、反转控制线路中,为什么要采用双重互锁?

答:在正、反转控制线路中,电气互锁或按钮互锁控制线路仍然存在发生短路事故的危险。如果控制电动机正转接触器主触点因弹簧老化或剩磁或其他原因延时释放,或被卡住而不能释放,这时如按下反转启动按钮,反转接触器主触点闭合,造成主电路短路。因此,实际上常采用双重互锁正、反转控制线路,

1.9 三相笼型异步电动机常用的降压起动方法有几种?

答:三相笼型异步电动机常用的降压起动方法有:

⑴定子串电阻降压起动;

⑵采用Y—△起动控制线路;

⑶自耦变压器降压起动。

1.10 鼠笼异步电动机降压启动的目的是什么?重载时宜采用降压起动吗?

答:鼠笼异步电动机降压启动的目的是:鼠笼异步电动机由于起动电流大,在短时间内会使输电线路上产生很大电压降落,造成电网电压显著下降。不但会减少电动机本身的起动转矩,甚至不能起动,而且会使电网其它设备不能正常工作,使其它电动机因欠压而停车。

1.11 三相笼型异步电动机常用的制动方法有几种?

答:三相笼型异步电动机常用电气的制动方法有:

⑴反接制动,是在电动机的原三相电源被切断后,立即通上与原相序相反的三相交流电源,以形成与原转向相反的电磁力矩,利用这个制动力矩使电动机迅速停止转动。

⑵能耗制动,是将运转的电动机脱离三相交流电源的同时,给定子绕组加一直流电源,以产生一个静止磁场,利用转子感应电流与静止磁场的作用,产生反向电磁力矩而制动的。

1.12 试设计对一台电动机可以进行两处操作的长动和点动控制线路。

解:

图中,SB1、SB3、SB4安装在一处,SB2、SB5、SB6安装在另一处。SB1、SB2为停止按钮,SB3、SB5为长动按钮,SB4、SB6为点动按钮。

1.13 某机床主轴和润滑油泵各由一台电动机带动,试设计其控制线路,要求主轴必须在油泵开动后才能开动,主轴能正、反转并可单独停车,有短路、失压和过载保护。

1.14 设计一个控制线路,要求第一台电动机起动10S后,第二台电动机自动起动,运行20S后,两台电动机同时停转。

解:

/>

2.1 PLC定义的内容是什么?

答:可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统,是专门为在工业环境下应用设计的。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

2.2 PLC的发展经历了几个时期?各时期的主要特点是什么?

答:自第一台PLC诞生以来,PLC经过了五个发展时期。

⑴从1969年到70年代初期。主要特点:CPU由中、小规模数字集成电路组成。存储器为磁心存储器;控制功能比较简单,能完成定时、计数及逻辑控制。

⑵20世纪70年代初期到末期。主要特点是:CPU采用微处理器,存储器采用半导体存储器,不仅使整机的体积减小,而且数据处理能力获得很大提高,增加了数据运算、传送、比较等功能;实现了对模拟量的控制;软件上开发出自诊断程序。使PLC的可靠性进一步提高。产品已初步实现系列化。

⑶20世纪70年代末期到80年代中期。主要特点:由于大规模集成电路的发展,推动了PLC的发展。CPU开始采用8位和16位微处理器,使数据处理能力和速度大大提高;PLC开始具有了一定的通信能力,为实现PLC分散控制、集中管理奠定了基础;软件上开发了面向过程的梯形图语言,为PLC的普及提供了必要条件。在这一时期,发达的工业化国家在多种工业控制领域开始使用PLC控制。

⑷20世纪80年代中期到90年代中期。主要特点是:超大规模集成电路促使PLC完全计算机化,CPU开始采用32位微处理器;数学运算、数据处理能

力大大增强,增加了运动控制、模拟量PID控制等,联网通信能力进一步加强;PLC功能不断增加的同时,体积在减小,可靠性更高。国际电工委员会(IEC)颁布了PLC标准,使PLC向标准化、系列化发展。

⑸20世纪90年代中期至今。主要特点:CPU使用16位和32位微处理器,运算速度更快,功能更强,具有更强的数值运算、函数运算和大批量数据处理能力;出现了智能化模块,可以实现各种复杂系统的控制;编程语言除了传统的梯形图、助记符语言外,还增加了高级语言。

2.3 PLC的发展趋势是什么?

答:PLC将朝着两个方向发展。

⒈方便灵活和小型化

工业上大部分的单机自动控制只需要监测控制参数,而且执行的动作有限,因此小型机需求量十分巨大。小型化发展是指体积小、价格低、速度快、功能强、标准化和系列化发展。尤其体积小巧,易于装入机械设备内部,是实现机电一体化的理想控制设备。

⒉高功能和大型化

对大型企业实施生产过程的自动控制一般比较复杂,尤其实现对整个工厂的自动控制更加复杂,因此PLC需向大型化发展,即向大容量、高可靠性、高速度、高功能、网络化方向发展。

2.4 简述PLC的主要特点。

答:PLC具有的主要特点有:可靠性高、编程简单、通用性好、功能强大和体

积小、功耗低

及设计施工周期短等特点。

2.5 PLC有哪些应用领域?

答:PLC主要应用在以下几个方面:开关量的逻辑控制、模拟量控制、机械运动控制、数据处理和通信、联网及集散控制等。

2.6 PLC的输入、输出接口为什么采用光电隔离?

答:PLC在输入、输出接口均采用光电隔离,使外部电路与内部电路之间避免直接的电联系,可有效地抑制外部的电磁干扰。

2.7 PLC的输出接口电路有几种?它们分别带什么类型的负载?

答:PLC的输出接口电路按照PLC的类型不同一般分为继电器输出型、晶体管输出型和晶闸管输出型三类。其中继电器输出型为有触点的输出方式,可用于直流或低频交流负载;晶体管输出型和晶闸管输出型都是无触点输出方式,前者适用于高速、小功率直流负载,后者适用于高速、大功率交流负载。

2.8 PLC的工作过程分为哪几个阶段?

答:PLC的工作过程大致分为3个阶段:输入采样、程序执行和输出刷新。PLC 重复执行上述3个阶段,周而复始。

2.9 影响扫描周期长短的主要因素是什么?

答:1.用户程序中所用语句条数的多少。

2.每条指令的执行时间不同。对同一种控制功能若选用不同的指令进行编程,扫描时间会有很大的差别。

3.程序中有改变程序流向的指令。如有的用户程序中安排了跳转指令,当条件满足时某段程序被扫描并执行,否则不对其扫描并且跳过该段程序去执行下面的程序。子程序调用程序,中断控制程序等也有类似的情况。

2.10 循环扫描方式对输入、输出信号的影响是什么?

答:循环扫描的工作方式有助于提高PLC的抗干扰能力,但同时也会造成信号输入与输出响应的滞后。

2.11 PLC梯形图与继电器接触器线路图主要区别是什么?

答:PLC梯形图与继电器接触器控制线路图的主要区别有:

⒈电气符号

继电器接触器线路图中的电气符号代表的是一个实际物理器件,如继电器、接触器的线圈或触点等。图中的连线是“硬

3.1 CPM2A系列PLC主控单元的I/O点有几种?CPM2A-40CDT-D的I/O地址是如何分配

的?

答:CPM2A系列PLC的主机按I/O点数分,有20、30点、40点、60点4种。

CPM2A-40CDT-D的I/O地址分配如下:

输入24点:00000~00011,00100~00111

输出16点:01000~00007,01100~01107

3.2 为什么CPM2A系列20点的主控单元不能连接扩展单元?

答:20点的主机没有扩展连接器,所以不能连接I/O扩展单元。

3.3 CPM2A系列PLC主控单元可连接几级扩展单元?最大的I/O点数是多少?其输入点、

输出点各是多少?

答:CPM2A系列PLC中,I/O点为30点、40点和60点的主机有扩展连接器,该扩展连接

器用于连接各种扩展单元。但总数不能超过3台。

以60点的主机计算,输入36点,输出24点。扩展单元以20点I/O进行

三级扩展。

最大输入点数=36+12×3=72 点

最大输出点数=24+8×3=48 点

最大I/O点数=72+48=120 点

3.4 现有1台CPM2A-30CDT-D型主控单元,若扩展输入28点、输出16点,需选用何种

扩展单元?其I/O地址是如何分配的?

答:CPM2A-30CDT-D型主控单

答:使用IL/ILC指令时应注意:

⑴不论IL的输入条件是ON还是OFF,CPU都要对IL/ILC之间的程序进行扫描;

⑵如果IL的执行条件为OFF,则位于IL和ILC之间的程序不执行,此时IL和ILC之间各内部器件的状态如下:

所有OUT和OUT NOT指令的输出位都为OFF;所有的定时器都复位;KEEP 指令的操作位、计数器、移位寄存器、以及SET和RESET指令的操作位都保持IL为OFF以前的状态。

⑶IL和ILC指令可以成对使用,也可以多个IL指令配一个ILC指令,但不准嵌套使用,如IL—IL—ILC—ILC。

4.5 IL/ILC指令和JMP/JME指令的区别是什么?

答:IL-ILC指令和JMP-JME指令的区别:

⑴输出继电器,当执行条件从接通到断开,执行JMP/JME指令的输出继电器保持原状态,而执行IL-ILC指令的输出继电器复位。

⑵JMP/JME指令之间定时器的当前值在执行条件断开时保持不变,而IL-ILC指令之间的定时器在执行条件断开时复位,经过值为0,设定值为40。

⑶在程序中,JMP-JME指令只可使用8次,而IL-ILC指令使用次数不受限制;

⑷JMP-JME指令之间不能使用高速计数指令;

⑸当执行条件为OFF时,CPU不扫描JMP-JME之间

的程序,而IL-ILC指令之间的程

序CPU进行扫描。

4.6 使用TIM指令设计一个电路,当00000导通时,01000延时10s导通,再延时5s断开,试画出梯形图,写出语句表。

解:梯形图如下图所示。

梯形图

LD 00000

AND NOT 01000

TIM 000

#0100

LD 01000

TIM 001

#0050

LD TIM000

OR 01000

AND NOT TIM001

OUT 01000

语句表

4.7 CNTR指令有几个输入端?各有什么作用?

答:可逆计数器CNTR有3个输入端,梯形图如下所示。

ACP为加计数脉冲;

SCP为加计数脉冲;

从ACP端和SCP端同时输入计数脉冲则不计数。

R为复位端。当R为OFF时为计数状态。只要复位端R为ON,计数器即复位为OFF,并停止计数。

4.8 数据比较指令CMP执行后比较的结果是如何区分的?

答:数据比较指令CMP梯形图如下所示。

当执行条件为ON时,将C1和C2进行比较,并将比较结果送各标志位。当C1>C2时,大于标志位25505为ON;

当C1=C2时,等于标志位25506为ON;

当C1

4.9 将下列指令表程序转换成梯形图。

解答:

(a)

(b)

4.10 根据下面的梯形图,写出指令表。

(b)

LD00000LD 00000

LD00001LD 00001

LD00002LD 00002

AND NOT 00003LD 00003

OR LD LD 01000

AND LD AND NOT 00004

OUT 01000OR LD

OR LD

& nbsp;OR LD

AND LD

OUT 20000

(a)(b)

4.11 已知梯形图中,00000、00001和00002时序图如下图所示,试画出01000的时序图。

解答:

4.12 按下面的要求,用JMP/JME指令编写程序:当闭合控制开关时,灯1和灯2亮,经过10s两灯均灭。断开控制开关时,灯3和灯4亮,开始闪烁(亮1s、灭1s),经过10s两灯均灭。

解答:

4.13 用CNT指令编写一个能记录1万个计数脉冲的计数器程序,画出梯形图。解答:一个计数器最多只能记录9999次脉冲,要达到1万个计数脉冲,需用2个计数器。

如下图总的计数器容量为1000×10=10000。

4.14 按如下要求设计一个程序,画出梯形图,写出语句表。

⑴在PLC上电的第一个扫描周期,计数器能自动复位,当计数器达到设定值时也能自

动复位;

⑵CNT的设定值为#1500,每隔0.1s其当前值减1;

⑶用MOV指令将#1000传送到通道210中;

⑷将通道210的内容与CNT比较,若通道210的内容CNT的当前值,则01001为ON;若通道210的内容=CNT的当前值,则01002为ON。

解答:

4.15 在使用MOV指令时,如果要求在控制触点接通瞬间,完成一次数据传输,应采用什么方法?画出梯形图。

答:在使用MOV指令时,如果要求在控制触点接通瞬间,完成一次数据传输,MOV指令

应采用微分形式。梯形图如下图。

图中,S是源数据,D是目的通道。

4.16 指令BIN(23)的操作数S为220(内容为0318),R为HR10。执行一次该指令,结果通道HR10的内容是多少?

答:BIN(23)指令是将源通道220的BCD码0318转换为二进制数(以16进制表示)存放到目

的通道HR10中,(0318)D=(013E )H

4.17指令BCD(24)的操作数S为220(内容为010E),R为HR10。执行一次该指令,结果通道HR10的内容是多少?

答:BCD(24)指令是将源通道220的二进制数(以16进制表示) 转换为BCD码存放到目

的通道HR10中,(010E)H=(0270 )D

4.18指令MLPX(76)的操作数S为220(内容为E563),C=#0023,R为HR10。执行一次该指令,结果通道的内容是多少?

解:MLPX(76)是译码指令,C=#0023表示的是从220通道的第3位开始译码,要译码的数字位有3位。

4.19指令DMPX(77)的操作数S为220(220中内容为0C1A、221中内容为

182D),C=#0013,R为HR10。执行一次该指令,结果通道的内容是多少?

解:DMPX(77)是编码指令,C=#0013表示的是从220通道开始被编码的通道数为2,目的通道从第3位开始存放编码。

(完整版)电气控制与PLC试题及答案.docx

一、填空题(每空 1 分,共 25 分) 1. 选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用___交流接触器 _______;控制直流负载则选用 _______直流接触器 ___。 2.当接触器线圈得电时,使接触器 ______常开触头 ______闭合、 ____常闭触头 ______断开。 3.中间继电器的作用是将一个输入信号变成 ______多个 ____输出信号或将信号 _____放大 ____。 4.当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过 ____1.25~1.3______倍的额定电流而不熔断。当流过熔断器的 电流 _________过载 _____时,熔体熔断切断电路。 5.试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器:_______刀开关 _____、 _______转换开关 _____。 6.试举出两种主令电器: ________按钮 ______、_____行程开关 _________。 7. PLC 是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括____输入采样,用户程序执行,输出刷新__ ______、______________、______________三个阶段。 8. 当运行如下图所示的PLC 程序时: 若输入继电器X0 得电,则经过 __ 5 __s 后,常开触头 _____闭合,输出继电器Y0__得电接通, _____;若输入继电器 X1 得电,则输出继电器Y0______失电断开 ______。 9. JO2-51-2 型 10kW 异步电动机,电源频率为50Hz,转子额定转速 n N=2930 r/min,则其额定转差率 s N=_________。 10.试举出交流异步电动机的三种调速方法: __调压调速,串级调速,变频调速(或矢量控制 ______________________、__________________________、。 11. 试举出 FP1 的两种特殊功能: _________________、_________________。 1~5. ×√√××6~10. ×√√×√ 二、判断题(正确划“√”,错误划“×”。每小题 1 分,共 10 分) () 1.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。 () 2.低压断路器具有失压保护的功能。 () 3.行程开关、限位开关、位置开关是同一种开关。 () 4.三相笼型异步电动机的电气控制线路中,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。 () 5.在反接制动控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。 () 6.绘制电气原理图时,电器应是未通电时的状态;二进制组件应是“1”时的状态;机械开关应是接通的状态。 () 7.小型 PLC 的 I/O 点数一般在 128 点以下。 () 8. FP1 的 CT 计数器为预置计数器,当计数输入端信号由OFF 变为 ON 时,计数器减 1;当计数值减为 0 时,计数器为 ON,使其接点动作。 () 9. ED 是有条件结束指令,而 CNDE 是无条件结束指令。 () 10. 直流电动机闭环调速系统的机械特性比开环系统的机械特性硬得多。 三、指出如下图所示控制线路有何错误?应如何改进?( 8 分) 控制要求: (1)对三相异步电动机进行“正—停—反”控制(在主电路中,KM1 、KM2 分别为实现正、反转的接触器主

电气控制技术复习题及答案

中南大学现代远程教育课程考试复习题及参考答案 电气控制技术 一、填空题: 1.低压电器基本结构是、和灭弧装置。 2.在交流接触器的铁心上一定要安装,目的是。 3.直流电动机的调速方法有:1)改变调速、2)改变调速、3)调速等三种。 4.用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 ,所以对降低很有 效。但启动转矩也只有直接用△接法启动时,因此只适用于启动。 5.反接制动时,当电机接近于时,应及时防止。 6.伺服电动机为了防止“反转”现象的发生,采用的方法。 7.低压电器的基本结构是、、。 8.熔断器又叫保险丝,用于电路的保护,使用时应接在电路中。 9.机床电气控制是对控制对象进行控制。 10.电磁制动是使电动机产生一个与旋转方向的方法实现的;按其产生的制动转矩方法 的不同可分为:能耗制动、再生制动、反接制动。 11.摇臂钻床的主运动是主轴带着钻头的旋转运动;进给运动是主轴的垂直运动;辅助运动主要有三 种:。 12.电动机的降压起动控制电路主要有:、、自耦变压器及延边 三角形降压起动。 13.在电气控制原理电路图中常用到几种“锁”字电路,如自锁、以及顺序联锁等。 14.直流电机的调速方法有、、。 15.笼型异步电机的降压起动方法有:、、。 16.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控 制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 17.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。 18.伺服电机又称电机,在自动控制系统中作为元件。它将输入的电压信 号变换成转矩和速度输出,以驱动控制对象。 19.速度继电器是用来反映变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min,复位转 速约在。 20.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引 起,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。 二、判断题: 1.直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。() 2.中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。() 3.热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。() 4.选用空气式时间继电器要考虑环境温度的影响。() 5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。() 6.三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路 保护。() 7.刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。() 8.按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动,红色表示停止。() 9.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。() 10.交流接触器铁心端嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动和噪声。()

电气控制试题及答案

电气控制试题及答案 一、填空题:(每空1分,共20分)1.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。2.电流继电器的线圈应联在电路中,绕组较,电压继电器的线圈应在电路中,绕组较。3.常用的低压电器是指工作电压在交流以下、直流以下的电器。4.低压电器触点的接触形式有_______、_______和接触。5.低压电器基本结构是、 和。6. 电磁机构中的__________是静止不动的,只有_______是可动的。7.自动空气开关又称开关,它是既能通断电路,又能进行、、、保护。二、简答题(每小题5分、共10分)1、交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?2、一台具有自动复位热继电器的接触器正转控制电路的电动机,在工作过和中突然停车,过一段时间后,在没有触动任何电器情况下,电路又可重新起动和正常工作了。试分析其原因。三、设计题(10分)有一台专机,由二台三相异步电动机拖动,要求M1先起动,经过20秒后M2自行起动,M2起动后M1自行停转。四、实作题(60分)按图安装三相异步电动机星形—三角形降压起动

控制线路1、设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。2.按给定的电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。(1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。(2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV—1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。(3)在安装板上进行板前配线,导线敷设要求平直、整齐、合理。各接点必须牢固、板面整洁。3.安装完毕,考生应主动向监考教师提出通电试车要求,经同意,由监考教师陪同进行通电。通电试车时不得对线路作改动或对线路是否正确进行带电检查。在通电试车前将时间继电器动作延时时间调整到合适。4.一次通电试车不成功,必须断电检修故障,检查完毕,应再次向监考教师提出通电要求。5.考试完毕,保留安装板备查。考生打扫完工位的清洁卫生后,经监考教师同意,方可离开。电气控制原理图如下:答案一、填空题1.限位、机械位移2.串联、短粗、并联、细长3.1200V、1500V4.点、线、面5.电磁机构、触点系统、灭弧装置6.静铁心、动铁心7.空气开关或自动开关、短路、过载、失压、欠压保护二、 简答题1.交流电磁线圈误通直流电源时,因其等效直流电阻较小,将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时,因线圈铁心为整块硅钢做成,会产生较大涡流,产生大量热量,

电气控制技术试题及答案

机床电气控制技术试题及答案 一、填空题: 1、电器按动作性质分为手动和自动电器。 2、接触器的结构主要由电磁机构,触头系统,灭弧装置等组成。 3、电流继电器的励磁线圈应串接于被测量电路。 4、中间继电器具有触点对数多,容量小的特点。 5、常见的灭弧方法有电动力吹弧,窄缝灭弧室,栅片灭弧,磁吹灭弧。 6、机械开关电器在需要修理或更换机械零件前所能承受的无载操作次数,称为机械寿命。在正常工作条件下,机械开关电器无需修理或更换零件的负载操作次数称为电寿命。 7、电气控制系统中常见的保护线路用欠压保护、过载保护、缺相保护、短路保护和电气、机械互锁等。 8. 中间继电器在电路中的作用是增加触头的数目;热继电器在电路中的作用是过载保护,熔断器在控制线路中的作用是短路保护。9. 通常构成机械设备的电气工程图有电气原理图、电器位置图和安装接线图等三种。而设计电气控制线路,常用的方法是经验设计法和逻辑设计法。 10. 交流接触器从结构上看是由触头系统、触头系统和灭弧装置、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和欠压保护。二、选择题

1. 在低压电器中,用于短路保护的电器是( B )。 A. 过电流继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 2. 在电气控制线路中,若对电动机进行过载保护,则选用的低压电器是( C )。 A. 过电压继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 3. 下列不属于主令电器的是( D )。 A. 按钮 B. 行程开关 C. 主令控制器 D. 刀开关 4. 用于频繁地接通和分断交流主电路和大容量控制电路的低压电器是( B )。 A. 按钮 B. 交流接触器 C. 主令控制器 D. 断路器 5. 下列不属于机械设备的电气工程图是( D )。 A. 电气原理图 B. 电器位置图 C. 安装接线图 D. 电器结构图 6、接触器是一种自动控制电器,其作用是:(C ) (A)不频繁地接通或断开电路 (B)频繁地接通或断开电路,但不具备任何保护功能。 (C)频繁的接通或断开电路,且具有一定的保护功能。 (D)和普通开关的作用基本相同,只是能够控制的距离较远。

电气控制及PLC习题及答案

习题及答案 《电气控制及PLC应用》 第一部分电气控制部分 项目一电动机正反转控制线路 1.电路中FU、KM、KA、FR和SB分别是什么电器元件的文字符号 答:熔断器、接触器、继电器、热继电器、按钮 2.鼠笼型异步电动机是如何改变旋转方向的 答:改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线 3.什么是互锁(联锁)什么是自锁试举例说明各自的作用。 答:自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。这种接法就叫做“自锁”。 互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触点串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。这种接法就叫“互锁”。 4.低压电器的电磁机构由哪几部分组成 答:电磁系统主要由线圈、铁芯(静铁芯)和衔铁(动铁芯)3部分组成 5.熔断器有哪几种类型试写出各种熔断器的型号。熔断器在电路中的作用是什么 答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器

和圆筒形帽熔断器。 瓷插式RC螺旋式RL有填料式RT无填料密封式RM快速熔断器RS 熔断器的作用:熔断器是在控制系统中主要用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。 6.熔断器有哪些主要参数熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不是一样 (1)额定电压(2)额定电流(3)分断能力(4)时间—电流特性 不一样,熔断器的额定电流与熔体的额定电流是两个不同的概念,通常一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流。 7.熔断器与热继电器用于保护交流三相异步电动机时能不能互相取代为什么 答:不能,熔断器短路保护,热继电器过载保护 8.交流接触器主要由哪几部分组成简述其工作原理。 答:1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。 (3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。

(完整版)电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

电气控制技术习题一

(一)常用低压电器 一、填空题 1、选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用(交流接触器);控制直流负载 则选用(直流KM)。 2、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应(大于)或(等于)负载电路的电压,主 触点的额定工作电流应( > )或( = )负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路(电压相一致)。 3、中间继电器的作用是将一个输入信号变成(多个)输出信号或将信号(转化成其它信号)。 4、试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器( KT )、( FR )。 5、试举出两种主令电器(按钮SB )、(行程开关SQ )。 6、试举出组成继电器接触器控制电路的两种电器元件( KM )、( FR )。 7、当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流而不熔断。当电路发生(短 路)或(过载)时,熔体熔断切断电路。 8、熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流,当通过的(电流)越大,熔体熔断的(时间) 越短。 9、凡是继电器感测元件得到动作信号后,其触头要(延迟)一段时间才动作的电器称为(时 间)继电器。 10、当接触器线圈得电时,使接触器(敞开触点)闭合、(常闭触点)断开。 11、热继电器是利用电流的(发热)原理来工作的保护电器。它在电路中主要用作三相异步 电动机的(过载及断相保护)。 12、控制设备按其操作方式分为(点动)控制和(连动)控制。 13、自动空气开关又称(低压断路器),当电路发生(过载或短路)以及(欠电压) 等故障时,能自动切断故障电路。 14、主令电器种类繁多,常用的主令电器有(按钮)和(行程开关)等。 15、熔断器主要由(熔体)和安装熔体的(外壳)组成。 16、交流接触器上的短路环的作用是减少吸合时产生的(强烈震动和噪声)。 17、低压控制电器常用的灭弧装置有(灭弧罩)、(灭弧栅)两种。 二、判断题 1、一台额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 和直流 220 V的电源上均可使用。(×) 2、交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。(×) 3、交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动与噪声。(√) 4、直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。(√) 5、低压断路器又称为自动空气开关。(√) 6、只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。(×) 7、直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。(×) 8、闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。(×) 9、熔断器的保护特性是反时限的。(√) 10、低压断路器具有失压保护的功能。(√) 11、一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的。(√) 12、无断相保护装置的热继电器就不能对电动机的断相提供保护。(×) 13、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。(×) 14、热继电器的保护特性是反时限的。(√) 15、行程开关、限位开关、终端开关是同一种开关。(√) 16、万能转换开关本身带有各种保护。(√)

电气控制技术试题库和答案

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于)电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称( 限位)开关,可将(机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

电气控制技术课后习题答案第一章

第一章 1-1电器为什么需要灭弧装置 答:电路中的电压超过10~12V和电流超过80~100mA,则在动、静触头分离时在它们的气隙中间就会产生强烈的火花或电弧。电弧时一种高温高热的气体放电现象,其结果会使触头烧坏,缩短使用寿命,因此通常要设灭弧装置。 1-2单相交流电磁机构中的短路环的作用是什么三相交流电磁机构中是否也需短路环当接触器内部发出振动噪声时,产生的原因可能有哪几种 答:单相交流电磁机构中的短路环的作用在于它产生的磁通滞后于主磁通一定相位差,它们产生的电磁力与F1之间也就有一相位差。三相交流电磁机构中不需短路环。交流电流要周期过零值,其产生的电磁吸力也要周期过零,这样在释放弹簧反力和电磁力的共同作用下衔铁就要产生振动。 1-3“将三只20A的接触器的触头并联起来,就可正常控制60A的负载;若控制30A的负载,它们的寿命就约延长一倍。”对吗为什么答:不对,前半句是对的,将三只20A的接触器的触头并联起来,就可正常控制60A的负载,但若控制30A的负载,它们的寿命就约延长一倍,是错误的。 1-4额定电流30A的电动机带稳定负载,测得电流值为26A,应如何整定热继电器的额定电流值对于三角形接法的电动机应如何选择热继电器

答:整定热继电器的额定电流值: 三角形接法的电动机在有可能不满载工作时,必须选用带断相保护功能的热继电器。 1-5对保护一般照明线路的熔体额定电流如何选择对保护一台电动机和多台电动机的熔体额定电流如何选定 答:对保护一般照明线路的熔体额定电流等于或稍大于线路的工作电流;对保护一台电动机或多台电动机的熔体额定电流等于或稍大于可能出现的最大电流除以,其中多台电动机,可能出现的最大电流等于容量最大一台电动机起动电流,加上其他各台电动机的额定电流。1-6固态继电器有哪些优缺点在什么场合应优先选用固态继电器 答:优点:工作可靠、寿命长、对外界干扰小、能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快、无火花、无动作噪声和使用方便; 缺点:过载能力低,易受温度和辐射影响,通断阻抗比小。 1-7断路器可以拥有哪些脱扣器用于保护电动机需要哪些脱扣器用于保护灯光球场的照明线路需要哪些脱扣器断路器与熔断器相比较,各有什么特点 答:断路器可以拥有分励脱扣器、漏电脱扣器、热脱扣器与过电流脱扣器等;用于保护电动机需要电流脱扣器;用于保护灯光球场的照明线路需要复式脱扣器;断路器是能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间并分断电流的开关电器;熔断器是当通过它的电流超过规定值达一定时间

电气控制技术试卷及答案

电气控制技术题库 三、判断:(每题2分) 1、开关电器在所有电路都可直接接负载。(X ) 2、主令电器在自动控制系统中接入主回路。(X ) 3、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√) 4、熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 5、热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 6、接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√) 7、继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(X ) 8、电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√) 11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√) 12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√) 13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X ) 14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(X ) 15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(X ) 16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路。(√) 18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(X ) 19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√) 20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√) 21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√) 24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√) 25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(X ) 27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X ) 29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X ) 30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(X ) 31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√) 33、低压断路器具有失压保护的功能。(√) 34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X ) 35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(X ) 36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√) 37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X ) 38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X ) 48、接触器的额定电流指的是线圈的电流(X) 49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(X) 50、交流接触器的衔铁无短路环。(X) 51、直流接触器的衔铁有短路环。(X) 53、行程开关可以作电源开关使用。(X)) 55、刀开关可以频繁接通和断开电路。(X)) 60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。(X) 61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√)62、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(X) 63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X) 64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√) 79、正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。(√)

电气控制试题与答案

电气控制试题 一、填空题 1、低压电器通常指工作在交流()V 以下,直流()V 以下的电路中,起到连接、()、()和调节作用的电器设备。 2、热继电器是专门用来对连续运行的电动机实现 ()及()保护,以防电动机因过热而烧毁的一种保护电器,通常是把其()触点串 接在控制电路中。 3、在电气控制技术中,通常采用()或()进行短路保护。 4、行程开关的工作原理和()相同,区别在于它不是靠手的按压,而是利用()使触头动作。 5、常用的电气制动方式有()制动和 ()制动。 6、电动机长动与点动控制区别的关键环节是)触头是 否接入。 7、当电动机容量较大,起动时产生较大的

(),会引起()下降,因此必须采用降压起动的方法。 8、对于正常运行在()连接的电动机,可采用星/三角形降压起动,即起动时,定子绕组先接成(),当转速上升到接近额定转速时,将定子 绕组联结方式改接成(),使电动机进入()运行状态。 9、对于低压整流电路,全波整流后的电压是原电压 的(0.9 )倍,半波整流后的电压是原电压的(0.45 )倍。 10. 大于(45 )kw 电动机必须使用真空接触器启 动。 二、判断 1. 开关电器在所有电路都可直接接负载。() 2. 热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。 () 3. 时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 A 2 CJ10-160

A、10A B 、160A C 、10~160A D 、大于160A 3、交流接触器的作用是_______。 A、频繁通断主回路 B 、频繁通断控制回路 C、保护主回路D 、保护控制回路 4、时间继电器的作用是_______。 A、短路保护 B 、过电流保护 C、延时通断主回路 D、延时通断控制回路 5、延时断开常闭触点的图形符号是 K丁| B 、 6、三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响主要是________ 。 A、电动机立即停转 B 、电动机转速降低、温度 升高 C、电动机出现振动及异声 D 、电动机反转 7、星型三角形减压电路中,星型接法起动电压为三

最新电机与电气控制技术-许翏-课后答案

第一章 变压器 1-1在分析变压器时,对于变压器的正弦量电压、电流、磁通、感应电动势的正方向是如何规定的? 答:1)电源电压。 U 正方向与其电流。 I 正方向采用关联方向,即两者正方向一致。 2)绕组电流。 I 产生的磁通势所建立的磁通。 φ,这二者的正方向符合右手螺旋定则。 3)由交变磁通φ产生的感应电动势产,二者的正方向符合右手螺旋定则,即它的正方向与产生该磁通的电流正方向一致。 1-2 变压器中的主磁通和漏磁通的性质和作用是什么? 答:交变磁通绝大部分沿铁心闭合且与一、二次绕组同时交链,这部分磁通称为主磁通。 φ;另有很少的一部分磁通只与一次绕组交链,且主要经非磁性材料而闭合,称为一次绕组的漏磁通。 σφ1。根据电磁感应定律,主磁通中在一、二次绕组中分别产生感应电动势? 1E 和2?E ;漏磁通。 σφ1;只在一次绕组中产生感应电动势 1σ? E ,称为漏磁感应电动势。二次绕组电动势2? E 对负载而言即为电源电动势, 其空载电压为20? U 。 1-3 变压器空载运行时,空载电流为何很小? 答:变压器空载运行时,原边额定电压不仅降落在原边电阻r 1上,而且还有漏磁压降,还有主磁通产生的压降,由于-? 1E 很大,或者说Z m =r m +jx m 很大,致使励磁电流很小。 1-4 一台单相变压器,额定电压为220V /110V ,如果将二次侧误接在220V 电源上,对变压器有何影响? 答 副边励磁电流将非常非常大。因为原边接额定电压时主磁通φm 为设计值,铁心磁路接近饱和,最大磁密B m 接近饱和值;这时副边电压为U 2≈E 2,即E 2=110V 。不慎把到边接到220V 时,副边漏阻抗也很小,电压与电势近似相等,因此有E 2≈U 2=220V ,与原边接220V 时相比,副边电势大小增大到原来的二倍。我们知道,E 2=4.44fw 2φm 因此φm 也增大到原来的二倍,磁密B m 也增大到原来的二倍。正常运行时B m 已到了磁化曲线的拐弯点,B m 增加一倍,励磁磁动势将急剧增加,励磁电流由副边提供,励磁电流非常大,会数倍于额定电流。 l-5一台单相变压器,额定容量S N =250kV ·A ,额定电压U 1N /U 2N =10kV /0.4kV ,试求一、二次侧额定电流为I 1N 、、I 2N 。 解:原边额定电流 I 1N =S N /U 1N =250/10=25A 副边额定电流

电气控制习题与答案

习题与解答 一、选择题 (每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项填入括号内)1. 电气图中,断路器的符号为()。 (A)K (B)D (C)L (D)DL 2. 不属于笼型异步电动机降压启动方法的是()启动。(A)自耦变压器降压(B)星形一三角形换接 (C)延边三角形(D)在转子电路中串联变阻器3?中小容量异步电动机的过载保护一般采用()。(A)熔断器(B)磁力启动器 (C)热继电器(D)电压继电器 4. 笼型异步电动机的延边三角形启动方法,是变更()接法。(A)电源相序(B)电动机端子 (C)电动机定子绕组(D)电动机转子绕组

5. 属双速异步电动机接线方法的是(

(A) YY/YY (B) YY/△ (C)YY/Y (D)^Z/Y 6. 异步电动机的反接制动是指改变()。 (A)电源电压(B )电源电流 (C)电源相序(D )电源频率 7. 异步电动机的能耗制动采用的设备是()装置。(A)电磁抱闸(B)直流电源 (C)开关与继电器(D)电阻器 8. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是。 ①自锁触点②互锁触点 ③复合按钮④机械联锁 9. 下列低压电器中可以实现过载保护的有 _。 ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 10. 丫一△降压启动可使启动电流减少到直接启动时的—。 ①1/2 ②1/3 ③1/4 ④1 3

(A) YY/YY (B) YY/△ 11. 下列属于低压配电电器的是 _。

①接触器 ②继电器 ③刀开关 ④时间继电器 12. 表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为 ② 电气互联图 ④电气安装图 配合动作的一种自动控制电器 ①电动力与弹簧弹力 ②外施压力与弹簧弹力 ③ 电磁力与空气阻尼力 ④电磁力与弹簧弹力 14.对绕线型电动机而言,一般利用( )方法进行调速。 (A )改变电源频率 (B )改变定子极对数 (C )改变转子电路中电阻 (D )改变转差率 15?—台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220V/380V , (A ) Y/△ (B (C )△/△ (D)Y/Y ①电路图 ③系统图 13.交流接触器是利用 其接法应是

电气控制技术复习题及答案

《电气控制技术》课程复习资料 一、填空题: 1.低压电器基本结构是、和灭弧装置。 2.在交流接触器的铁心上一定要安装,目的是。 3.直流电动机的调速方法有:1)改变调速、2)改变调速、3) 调速等三种。 4.用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 ,所以对降低很有效。 但启动转矩也只有直接用△接法启动时,因此只适用于启动。 5.反接制动时,当电机接近于时,应及时防止。 6.伺服电动机为了防止“反转”现象的发生,采用的方法。 7.低压电器的基本结构是、、。 8.熔断器又叫保险丝,用于电路的保护,使用时应接在电路中。 9.机床电气控制是对控制对象进行控制。 10.电磁制动是使电动机产生一个与旋转方向的方法实现的;按其产生的制动转矩方法的 不同可分为:能耗制动、再生制动、反接制动。 11.摇臂钻床的主运动是主轴带着钻头的旋转运动;进给运动是主轴的垂直运动;辅助运动主要有三 种:。 12.电动机的降压起动控制电路主要有:、、自耦变压器及延边三角形降压起动。 13.在电气控制原理电路图中常用到几种“锁”字电路,如自锁、以及顺序连锁等。 14.直流电机的调速方法有、、。 15.笼型异步电机的降压起动方法有:、、。 16.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制 运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 17.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。 18.伺服电机又称电机,在自动控制系统中作为元件。它将输入的电压信号变 换成转矩和速度输出,以驱动控制对象。 19.速度继电器是用来反映变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min,复位转速 约在。 20.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引 起,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。 二、判断题: 1.直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。 [ ] 2.中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。 [ ] 3.热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。 [ ] 4.选用空气式时间继电器要考虑环境温度的影响。 [ ] 5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。 [ ] 6.三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保 护。 [ ] 7.刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。 [ ] 8.按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动,红色表示停止。 [ ] 9.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。 [ ] 10.交流接触器铁心端嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动和噪声。 [ ] 11.直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。 [ ] 12.低压断路器又称自动空气开关。 [ ]

现代电气控制技术习题答案

1.低电压器通常指工作在交, 直流电压1200V 以下的电路中起切换,通断,控制,保护,检测与调节作用的电气设备。 2.按所控制的对象, 电器可分为低压配电电器与低压控制电器两大类 3.从结构上瞧, 电器一般由感测部分与执行部分两个基本部分组成 4.电磁机构由吸引线圈与磁路两部分组成 5.按衔铁的运动方式电磁机构可分为衔铁绕棱角转动衔铁绕轴转动衔铁直线运动三大类 6.熔断器就是一种利用熔体的熔化作用而切断电路的最初级的保护电路 7.低压断路器又称作自动空气断路器; 主要由触头系统、操作系统、保护元件三大部分组成 8.异步电动机停车制动的方式有机械制动与电气制动两大 9.常用的电气制动方式有能耗制动与反接制动两种 10.电气控制设备设计一般分为3个阶段初步设计, 技术设计与产品设计 11.电气控制线路的设计主要有一般设计法与逻辑设计法 12.电子时间继电器可分为晶体管式与数字式时间继电器 13.FEND 功能指令作用在主程序结束, 输出刷新发生在输出映像寄存器送到输出锁存器或执行完用户程序 14.可编程控制器的扫描周期由执行用户程序时间、系统管理操作时间等因素 15.可编程控制器有9 个中断源, 其优先级按中断产生的先后与中断指针号的高低排列 16.OUT 指令不能用于输入继电器

17. 按直流电源的性质变频器可分为电压型与电流型两种 18. 按控制方式分变频器可分V/F 控制变频器, 转差频率控制与矢量控制 3 大类 19数控机一般由控制介质, 数控介质, 伺服介质, 机床本体及检测装置5 个部分 20计算机数控系统一般由程序、输入输出设备、计算机数控装置、可编程控制器、主轴驱动与伺服驱动 21可靠性指系统在规定条件下, 在规定时间内, 完成规定功能的能力 22简述电磁机构中灭弧产生的机理及常用的一些灭弧措施?答: 当断路器或接触器触电切断电路时, 如电路中电压超过 10~12V 与电流超过80~100mA, 在拉开的两个触点间的撞击电离、热电子发射与热游离使得呈现大量向阳极飞驰的电 子流, 出现强烈火花,即“电弧”灭弧的措施1磁吹式灭弧装置-直流 2 灭弧栅-交流 3 灭弧罩 -交流与直流灭弧 4 多断电灭弧 23接触器的作用就是什么?根据结构特征, 如何区分交, 直流接触器?答: 接触器就是用来频繁接通与切断电动机或其她负载主电路的一种自动切换电路根据结构特征,一般来说,直流接触器为单极或双级;交流接触器大多为三极 24按物理性质继电器有哪些主要分类?它们各有什么用途?什么就是继电特性?答: 电压继电器, 电流继电器,功率继电器,时间继电器,温度继电器,速度继电器等电压继电器的用途: 对电路进行过电压或欠电压的保护电流继电器的用途: 对电路进行过电流或欠电流的保护功率继电器的用途: 对电路的功率进行控制时间继电器的用途:使执行元件延迟一段时间动作继电器的主要特点: 就是具有跳跃性的输入-输出特性再把书上的11 页答上 25什么就是继电器的返回系数?将释放弹簧放松或拧紧一些, 对电流(或电压)继电器的吸合电流(或电压)与释放电流 (或电压)有何影响?

电气控制习题与答案

习题与解答 一、选择题 (每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项填入括号内) 1.电气图中,断路器的符号为( )。 (A)K (B)D (C)L (D)DL 2.不属于笼型异步电动机降压启动方法的是( )启动。(A)自耦变压器降压(B)星形一三角形换接(C)延边三角形(D)在转子电路中串联变阻器 3.中小容量异步电动机的过载保护一般采用()。(A)熔断器(B)磁力启动器 (C)热继电器 (D)电压继电器 4.笼型异步电动机的延边三角形启动方法,是变更( )接法。(A)电源相序 (B)电动机端子 (C)电动机定子绕组 (D)电动机转子绕组 5.属双速异步电动机接线方法的是()。

(A)YY/YY (B)YY/△ (C)YY/Y (D)△△/Y 6.异步电动机的反接制动是指改变( )。 (A)电源电压(B)电源电流 (C)电源相序(D)电源频率 7.异步电动机的能耗制动采用的设备是()装置。 (A)电磁抱闸 (B)直流电源 (C)开关与继电器 (D)电阻器 8. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是。 ①自锁触点②互锁触点 ③复合按钮④机械联锁 9. 下列低压电器中可以实现过载保护的有。 ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器10. Y-△降压启动可使启动电流减少到直接启动时的。 ① 1/2 ② 1/3 1 ③1/4④3 11. 下列属于低压配电电器的是。

①接触器②继电器 ③刀开关④时间继电器 12. 表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为。 ①电路图②电气互联图 ③系统图④电气安装图 13. 交流接触器是利用配合动作的一种自动控制电器。 ①电动力与弹簧弹力②外施压力与弹簧弹力 ③电磁力与空气阻尼力④电磁力与弹簧弹力 14.对绕线型电动机而言,一般利用( )方法进行调速。 (A)改变电源频率(B)改变定子极对数 (C)改变转子电路中电阻(D)改变转差率 15.一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220V/380V,其接法应是( )。 (A)Y/△(B)△/Y (C)△/△(D)Y/Y 二.不定项选择题