一、水路改造部分

一)、材料提示根据公司报价材料选用符合国家标准的材料,进行施工(给水改造国家禁止使用镀锌管和UPVC管)。二)、施工注意事项1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。、管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。3、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。4、厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。5、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。

7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。8、电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。9、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。10、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。

11、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。12、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。13、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。

14、水改后出水口与洁具、热水器等连接,建议加装三角阀。11、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。三、系统水压试验要求1)试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压。升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。4)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。5)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认

水电线路铺设

6)水路改造施工后,要出具水路改造施工走向图。

二、电路改造部分

一)、材料提示:1、管材选用符合国家标准的品牌产品。2、材料必需与公司工程报价单所列品名相符3、所用导线的截面规格为2.5mm2、4mm2、6mm2,不受拉力,包扎紧密不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层无破损等缺掐,所用电线颜色要分清。二)、临时用电1、施工现场临时用电应有完整的插头、开关、插座、漏电断路器,临时用电必须使用电缆线。2、进场时把空气开关的电线全部卸下来,然后从总进线接到临时配线电箱。工程队应自带配电箱,包括漏电开关、空气开关及带保护装置的插座,电缆线应完好无损。3、包括切割机、角磨机、电据、手电钻、冲击钻等电动工具,经检验绝缘性能应完好无损,使用安全可靠,操作方法正确。施工工艺:(一):开槽配管及定位说明:电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。1、墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。2、未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。

(二)电气安装1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,

毛坯房线路改造

零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)宜用黄绿双色线。2、线管穿线之前应将直接头打上PVC 胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。3、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。4、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。5、电视天线接线必须采用分支器并留检查口。6、管中电源线不可有接头、

不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。7、导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3mm,铜线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5圈,裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布,无绝缘层破损等缺陷经检验认可。8、穿管的电线、讯号线、电话线等都进行检测,以确认是否线间短路、对地短路、断线等,确认无误后再进行埋线管。9、单相两孔插座的接线,面对插座左零右相,单相三孔,正上方为地线,插座接地单独敷设,不得与工作零线混同。所有单相插座应该“左零右相,接地在上”。10、插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室内及室外安装的开关应采用带防溅盒的开关。

11、空调供电用16A三孔插座,高度在1500mm以下的所有插座应安装具有保护挡板的插座,以免儿童触摸,卫生间宜作局部等电位连接端子,插座采用防水防溅型,并远离水源。照明开关应设在门外,镜前灯、浴霸宜选用防水开关设在卫生间内。12、为生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断。13、插座、开关、面板固定时,应用配套的螺钉,不得使用木螺钉或石膏板螺丝代替,以免损坏底盒,开关安装方向一致。14、配电箱应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。配电箱内的电线排列要整齐,插座照明各路开关要分清,压接配件齐全,压接导线的回转方向要正确,断路器接线牢固,在断路器接线端子上不得将不同线径的导线在同一端压接,配电箱分路要平衡,要标明各个回路。15、竣工后,提交一份标准详细的电路布置图。(三)、电气检测1、所有接线完毕后,必须对配电箱、插座、开关进行线路检查测试。2、弱电需采用短路一端,在另一端测量通断的方法检测。3、所有电气完工后进行通电检测,漏电开关动作正常,插座开关试电良好补充资料家庭水电改造设计、施工、验收规范,供参考:

第一篇:水电改造设计

家装水电重要性

用俗语“磨刀不误砍柴工”来形容水电设计重要性一点也不为过1、水电改造准确设计方案完成是装修开工必需具备的基本条件之一。没有详细的水电改造走线方案仓促开工往往是盲目的,一边在进行水电施工一边忐忑不安的来回度着方步想着哪个地方还能做点什么,结果到了装修完毕使用时才发现做好的东西用不上,还有很多想要的东西没有做。

2、水电设计人员承担的另外一个重要的责任是依据做好的

旧房翻新水电改造

水电设计方案,现场及时做出工程量预算,不论你住的是一个小户型住宅还是亲爱的villa。道理实质是一样的,如果水电设计定位方案确定,怎么走线的方式自然而然成立,既然走线方式已经确定工程量自然就计算出来,准确性达到八九不离十的程度是可以做到的,而且有

章可循。把这个预算值及其将来与结算的误差值写入签定的相关合同中,想超支也难。大凡装修水电超支太多的,无外乎两条:要么提前没有改造方案要么有方案没有做预算。

3、承担水电改造设计的人员素质直接影响到将来居家环境舒适度,水电设计师必需经过岗前技能、安全操作培训、长期陪岗实习才能上岗操作。另外水电设计师除了必需具备专业知识外还需要有比较丰富的生活历练并了解尽量全面的装修基础知识,不具备这些基本条件是做不好水电设计的。

家装水电准备工作

水电设计是建立在装修方案基本成熟基础之上的,水电改造设计前需要做好以下准备工作1、做好各功能间的空间划分、平面家具布置、装饰性较强的造型吊顶布置图。举例说明:比如床、衣柜、电脑桌等设备的摆放位置及大小,餐厅餐桌的大小及摆放位置,视听室所需要的视听效果等等。2、个人喜好的厨卫各种电器,设备型号尺寸心中有数。比如厨房整体设计方案(厨柜设计师完成)直接关系到厨房水电方案的确定;热水器的选择有很多种,燃气的、电的(还分储热种即热式)、太阳能、壁挂炉供热水及24小时小区供热水器系统等等很多种。如上所述,水电设计前需要自己对家庭装修所达到的效果有一大体上的想法。很多人知道自己想要的效果但不知道怎么实现这个效果,搞不懂的地方可以把这项工作转移到水电设计师身上,一般提前1-2天预约设计师上门服务即可,现场充分勾通的目的就是解决实现所需效果的一种手段。在此基础之上,专业设计师还会就现场情况提出更多合理化建议供业主参考,业主只需要掌握最终决定权,有选择性采纳意见,结果一定会不错。

家装水电注意事项

工欲善其事,必先利其器。家是拿来舒心居住的,家的主人最有发言权。水电改造准备工作做为装修基本准备工作之一,直接关系到将来居住的舒适程度及安全性能高低。水电工程在装饰工程完成后表面大多数是看不见摸不着的,一旦出现大的隐患损失都比较大,而且维修起来往往会带有较大的破坏性。首先从设计思想方面必需把握安全性与舒适性并重的原则,做到有的放矢,避免造成后期损失。普通住宅(新房)新房现有水电管线设置的特点绝大多数新住宅楼房间的强电配电系统是完善的,照明插座空调等回路完全分离,能保证正常家庭用电负荷;弱电(网络、电话、电视)都已入户,甚至各个房间都已布

水电线路铺设

置了完整的弱电线路(部分房屋弱电线路只接到客厅或卧室,需要做进一步延伸工作),在装修时无需要太多改变;室内给水管大多情况下,冷热水管从厨房到卫生间都已经布置完毕(少部分只有冷水管甚至室内只预留一个冷水接口,无热水管需要重新走管),根据自己的需求局部改造即可;新房排水管基本上是一个萝卜一个坑,如果设备无位置变化一般不需大的改动。新房水电设计注意事项1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布

置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,可能会造成信号干扰。2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线” 3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配(特别是二手房,下面会做说明)问题,如新住宅楼如果用到即热型电热水器、中央空调和其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供使用。5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,才能对水电改造方案做出准确定位。7、普通住宅水电设计设备功能参考配置,以三室一厅一卫一厨普通配置为例,大户型以此类推。厨房正常设备:电饭堡、微波炉、烟机、某些需要电源的灶台、操作台备用、水盆下备用电源;热水器(壁挂炉、橱宝)电源及给回水。厨房有选择性设备:烤箱、消毒柜、冰箱电源、洗衣机电源给排水、软(净)水机电源给排水、橱宝电源给水、洗碗机电源给排水、橱柜灯电源、背景音乐音箱。卫生间正常设备:浴霸(注意是几路控制线)、镜前灯、排风扇、吹风机电源;电热水器电源及给水、洗衣机电源及给排水;浴、浴缸、洗手盆、马桶给排水。卫生间有选择性设备:礅布池、电话、妇洗器、背景音乐音箱。客厅正常设备:电视机电源及电视端口、空调电源、网络及电源、电话端口、沙发两边电源。客厅有选择性设备:家庭影院、视频共享、投影、卫星电视、电动窗帘、吊顶造型照明电源、安防、灯光控制、智能控制系统。卧室正常设备:床头备用电源、电话、电视、空调。卧室有选择性设备:灯光双控、网络及电源、壁灯、视频共享、窗帘控制、卫星电视、灯光控制。书房正常设备:网络及电源、电话、备用插座。书房有选择性设备:背景音乐、电视及电源、视频共享、电动窗帘。补充说明:餐厅及其他卧室设备电源相对较简单,可根据实际情况变动。另外以上设备说明只是对功能间正常用途所列,难免有多余的或遗漏项目。针对个案需要具体分析才能达到“量体裁衣”之效果。普通住宅(二手房)

二手房水电管线设置

原则上说只要是属于在房地产市场上购买后又出售给他人的自有房都叫二手房,但二手房建立年代不一样,它的水电管线设置情况完全不一样,我们可以用房屋建立时间大概分三个阶段进行分析,看看你属于哪一类情况。进入21世纪特别是03年后所建商品房屋,大多强弱电系统与新交房屋相差不大,电路改造方案以局部改动为主,一般不需要改变整体系统。上世纪八十年代末到2000年以前建立住宅小区,大多电线采用1.5或2.5平方电线,但是很多家庭照明与插座只分2-3回路,所有的家用电器甚至包括空调,厨卫电器插座均属于同一个回路,造成负荷过大经常“跳闸”现象。这样需要对原来的强电系统进行优化调整(主要是增加回路),尽量保留原系统基础上进行调整,如确实从施工方面有困难,也只能完全重新做系统,同时完善弱电系统。上世纪八十年代以前所建立的住宅小区,室内强电所采用基本是以1.5平方电线为主,甚至采用铝芯线缆,室内采用拉绳开关,插座照明同一回路,以这样的系统很难保证日

水电改造

常用电。后来北京市实施电力增容,几乎每家都更换了电表,并对空调、热水器等大功率电器单做回路等临时措施,基本保证正常使用,但大多数电线采用PVC线槽甚至电线直埋入墙,现在要装修就必需拆除原线缆进行彻底设计新的强电系统。早年的弱电也就是拉一根电话、电视线进来,而且很多端口不通,只能在室内临时布撒“蜘蛛网”。对于给排水管系统,03年前修建房屋,大部分给水管采用的是镀锌管或铝塑管,管壁外露影响装饰效果,金属管道内外壁生锈污染水源,给水阀门关不了水等种种问题,需要在装修时考虑更换成PPR等材质管材;老房排水管特别是铸铁下水管,使用年限较长的大多存在不同程度的腐蚀,部分原下水位置与现在卫生间设备要求有偏差,需要重新设计管路走向。二手房水电设计注意事项1、二手房配电系统设置此处只针对电表为5(20)A典型二手房进行配置(户型:二室一厅一厨一卫)。总开:20-25A双极断路器;照明:10A单极断路器;居室普通插座:16A带漏保空开;厨房插座:同普通插座;卫生间插座:同普通插座,如卫生间无大型电器可考虑与厨房合并回路;空调插座:16A单极断路器2路。本配置因家庭使用电器情况不同会有调整,仅供参考。2、二手房不宜采用即热型热水器或特大功率中央空调、烤箱等电器。如需购买相关电器需在水电设计时说明情况,避免电流严重过载影响正常使用。3、二手房弱电(网络电话电视)改造往往是颠覆性的,需要重新布线。

4、二手房水路改造特别是镀锌管,在设计时考虑完全更换成新型管材;如更换总阀门需要临时停水一小时左右,提前联系相关单位征得同意并错开做饭高峰期;排水管特别是铁管改PVC水管,一方面要做好金属管与PVC管连接处处理,防止漏水,另外排水管属于无压水管,必需保证排水畅通。

5、其他注意事项见“新房水电设计注意事项”

第二篇:水电改造施工

家装水电改造施工

还是那句俗话,磨刀不误砍柴时,做好完善的水电改造方案,是保证施工顺利进行重要条件,同时确保装修方案的完整、科学、安全可靠。对业主来说,水电改造开工前具备:1、水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的水路电路定位点。2.签定水电改造安装合同。3.必要的临时用电用水环境。对施工单位要求:1.详细可行的水电路走向设计图纸2.临时施工用电设备安全可靠 3.其他日常准备工作完毕。

电路改造施工程序

施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头,不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试(最后一条属验收项目,详情见下一篇)

电路材料

1、家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡处理。

2、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配有利于后期维护工作。

家庭电路注意事项

1.二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。

2.不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区

3.开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。

4.禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。

5.无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。

6.管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。

7 .走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。8.PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。9.卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。10.电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线11.电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。12.强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM,地面平行间距不低于200MM,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。13.卫生间等电位联接端子箱不可封死14.各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。15.禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。16.PVC导线管暗敷使用规格,2.5平方BV导线采用直径16MM管,4平方BV导线采用直径20MM管,保证暗敷导线管穿线后的空余量≥60%。

17.保证导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,导线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5.5圈,裸露电线头必须先用防水胶带包扎后用耐磨胶布缠绕。18.强电改造中原则上禁止单芯线缆与多芯线缆直接对接头,如无法避免,接头必需涮锡处理。19.严格遵守设计方案强弱电走线方案弹线开槽.线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。暗埋管线弯路过多,铺设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,按最近的距离铺设线路。20.强电电源线与电话线、电视线、网线、音响线等弱电线不得穿入同一根管内。21.强电导线电管与水管、燃气、弱电电管不可同槽暗敷.

22.家装水电改造中,强电导线线色需要分明确:相线(L)颜色宜用红、绿、黄三相任意色,零线(N)采用蓝色,保护(PE)线用黄绿双色线,控制线采用白色。23.电气改造中任何接线头处必需加装过线盒,直管中不可留有接线头;龙轩建议任何有线头接线盒不可用石膏或水泥材料封堵,加装盖板易于维护。24.电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能进行下一步工作(下一篇水电验收详细说明验收方法)。25.电路改造竣工后必需出具相关详细图纸。

水路改造施工程序

施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线对顶面固定水卡→根据弹线走向开槽→清理渣土→根据尺寸现场→墙顶面水管固

定→检查各回路是否有误→对水路进行打压验收测试(属验收项目,详情见下一篇关于水电验收方面知识)→封闭水槽

水路材料

1、分清楚原房间管道材料材质,目前新建住宅给水管道以PPR管居多,辅以PB管、PE-RT管、铜管、铝塑管和其他管道;老式住宅给水大多为镀锌管。新居装修大多采用PPR 管道进行改造,此管道性能稳定,只要材料质量可靠及掌握技术要领,管件连接方式较为方便,隐患较小。

2、注意塑制品给水管道材质不一样,不可以直接焊熔接,如有必要必需加装专用转换接头进行转接。

3、家装中禁止使用对饮用水产生严重污染的含铅PVC 给水管材及镀锌(镀锌管长时间使用后,管内产生锈垢,夹杂着不光滑内壁滋生细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康)管材

水路改造注意事项

1.家装二次水路改造遵循“水走天”原则,易于后期维护,且不用大幅度提高地面高度不影响层高。

2.家庭装修水路改造常用参考尺寸数据(尺寸以毛坏未处理墙地数据为准):淋浴混水器冷热水管中心间距150MM,距地1000-1200MM;上翻盖洗衣机水口高度1200MM;电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水器直径-200MM;水盆菜盆给水口高度450-550MM;马桶给水口距地200MM,距马桶中心一般靠左250MM;墩布池给水口高出池本身200MM为宜.其他给排水尺寸根据产品型号确定.

3.水路改造严格遵守设计图纸的走向和定位进行施工,在实践操作过程中,必需通过业主联系相关产品厂家,掌握不同型号橱宝、净软水机、洗衣机、水盆、浴用混水器、热水器等机型要求的给水排水口位置及尺寸,防止操作失误造成后期无法安装相关设备。

4.一般来说,正对给水口方向,右冷左热(个别设备特殊要求除外).

5.管材剪切:管材采用专用管剪剪断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀用力,断管应垂直平整无毛刺.

6.PPR管熔接:PPR管采用热熔连接方式最为可靠,接口强度大,安全性能更高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间方可松手。

7.PPR、PB、PE等不同材质热熔类管材相互连接时,必需采用专用转换接头或进行机械式连接,不可直接熔接。

8.给水管顶面固定宜采用金属吊卡固定,直线固定卡间距一般≤600MM。

9.二手房排水管改造注意原金属管与PVC管连接部位特殊处理,防止处理不当下水管渗漏水。10.室内有条件的应尽量加装给水管总控制阀,方便日后维护;如遇水表改造必需预留检修空间,且水表改后保持水平。11.水路改造完毕需出具详细图纸备案

水路改造施工工艺

(以PPR管为例,根据国家相关水暖施工标准整理)1、一般要求(1)安装人员应熟悉热熔式插接连接PPR(无规共聚聚丙烯)管的一般性能,掌握基本的操作要点。

(2)安装人员应熟悉设计图纸,了解建筑物的结构工艺布置情况及其它工种相互配合的关系。

(3)施工前应对材料和外观及配件等进行检查,禁止将交联聚丙烯管长期暴露于阳光下。

(4)管道穿越墙、板处应设套管,套管内径应比穿管外径大20mm,套管内填柔性不燃材料。

(5)检查提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证明书。不得使用有损坏迹象的材料.材料进场后要核对规格与数量.检验管材是否有弯扁,劈裂现象。2、施工要点(1)管子的切割应采用专门的切割剪。剪切管子时应保证切口平整。剪切时断面应与管轴方向垂直。(2)在熔焊之前,焊接部分最好用酒精清洁,然后用清洁的布或

纸擦干。并在管子上划出需熔焊的长度。(3)将专用熔焊机打开加温至260℃,当控制指示灯变成绿灯时,开始焊接。(4)将需连接的管子和配件放进焊接机头,加热管子的外表面和配件接口的内表面。然后同时从机头处拔出并迅速将管子加热的端头插入已加热的配件接口。插入时不能旋转管子,插入后应静置冷却数分钟不动。(5)熔焊机用完后,需清洁机头以备下次使用。(6)将已熔焊连接好的管子安装就位。

第三篇注意事项

水电改造什么时候验收根据方案图纸进行的水电改造施工完毕,立即进行水电改造工程验收。具体说,电路改造强电线头连接完毕,弱电线布线到位,水暖管道的铺设完成即可启动验收程序。杜绝以据经验施工,施工完毕不做验收,装修工程完成后如果出现问题很难弥补损失。水电改造怎么验收

给水水路验收

1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。(2)各出水口进行出水测试另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

排水水路验收

1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格

2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失

电路验收测试

1、强电验收新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。照明采用亮灯测试对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

2、弱电测试弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试

验收中的其他注意事项

(某些项目在施工标准已述,此处不再单列)1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10% 3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书

面呈交业主4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。水电安装注意事项

电气安装

1、灯具安装(1)灯具重量大于3kg,时,固定在螺栓或预埋吊钩上;(2)软线吊灯,灯具重要在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;(3)灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个。其余参照《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》执行

2、强电开关、插座安装(1)横装插座,面对插座的右极接相线,左极接零线,上接地线。(2)接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15-20CM)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔经允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。(3)插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装用插座距地面不应低于0.3米,特殊场所暗装插座不应小于0.15 米。在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8 米。(4)特别关注:为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离(特殊情况下电视信号线采用屏蔽线缆,间距也不得低于0.3m)。(5)在卫生间厨房等潮湿场所,应采用密封良好的防水防潮插座。(6)相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的插座距离相邻间距不小于20毫米。

3、弱电双绞线568B 标准的接线方法:1-白橙、2-橙、3-白绿、4-蓝、5-白蓝、6-绿、7-白棕、8-棕

水电改造(17张)

水路安装

1、洁具厂家负责安装最好由厂家提供质量良好的软管及阀门

2、坐便器应用膨胀

螺丝固定,不得用水泥砂浆固封,底座应与地面平齐,并用油石灰或硅胶连接密封。3、洗手(菜)盆和洗涤槽的排水管应有存水弯,排水管与地面落水口应密封无渗漏水电改造是一个系统工程,网友在实施过程中需要把水电有关设计、施工、验收方面的知识结合起来参考。本篇主要讲述水电改造验收工作:什么时候做验收,怎么做验收,另外装修完毕的水、电气产品安装工程怎么做,在此一并说明,以此献给大家,希望对广大新同学有一定参考作用。感谢龙轩工程部技术支持,本篇为水电改造篇完结篇,不足之处请大家补充:)

水电改造的材料

1.电路改造:照明用

2.5平方单股铜芯电线 2.插座,空调及其他大功率电器用4平方铜芯电线,其他特大功率电器可以考虑用6平方铜芯电线。

3.PVC电线阻燃管(穿线横截面积不大于线管横截面积的60%)

4.水路改造常用的材料为铝塑管和PPR管。常用的直径为四分,六分,一寸等。

水电改造施工模式:

现存的水电改造施工模式大致有四种,即,清包施工模式、半包施工模式、家装公司模式、成品水电施工: 1.清包施工模式:清包是业主高参与度的一种装修方式,能够充分享受装修过程的乐趣,可以把更多的费用节约下来升级主材;缺点是清包要求您对装修的各个环节都要了解,甚至在一定程度上要能担当监理的职能。水电改造是装修中相对更专业的一个领域,业主很难去把握和选择。 2.半包施工模式:选择施工队半包施工,队长在中间负责,业主可以直接监管工程参与其中。主材由自己掌控,辅材有工队负责,相对也省时、省事。但是半包模式容易售后扯皮,出现责任不清的问题。水电改造是装修中的隐蔽工程,如果出现质量问题对装修是毁灭性的破坏,因此选择半包模式要明晰责任。 3.家装公司模式:家装公司有整体的整体专业的设计方案,相对清包施工队规划性更好些,有较好的施工标准规范。但是家装公司一般将工程转包给项目经理,再由项目经理找工队,容易产生管理脱节,使施工标准不能很好执行。 4.成品水电模式:属于创新型的专业水电施工模式,以工厂化生产的模式去规范施工操作,施工流水线的每一个节点都做出详细标准,施工队伍只须按部就班地执行,即可完成水电成品。这种模式的优点在于淡化传统模式过分依赖师傅的手艺的缺陷,而是将工艺标准化,无论何人施工,只要按标准进行,即可生产出优质的终端水电成品。成品水电模式的材料标准较高,确保标准化的执行的管理成本增加,同时配备专业的整体规划方案,因此价格较清包略高,但是成品水电的因为专业,所以质保时间可达10年,是业内最长的。

房屋装修水电改造技巧 水电改造方案

房屋装修水电改造技巧水电改造方案 水电改造是家装中非常关键的项目,对家居装修效果影响很大,同时隐含风险也最大。要做好水电改造,首先需制定好水电改造方案。俗话说,磨刀不误砍柴工,一起来看看制定水电改造方案要注意些什么事项吧!Part1:心中有底好装修水电改造方案制定要点一般 房屋装修水电前,首先需有详细的水电路走向设计图纸,而图纸的制定需要设计师和业主深

入沟通,协商。下面来看看水电改造方案的重要性以及制定要考虑的要点。水电改造方案的重要性水电改造准确设计方案完成是装修开工必需具备的基本条件之一。没有详细的水电改造走线方案仓促开工往往是盲目的,最后的结果也会留下非常多的遗憾。而如果水电方案制定好之后,走线施工自然有章可循,施工开支也不会超支。水电改造方案制定要点新房、二手房水电改造有差别在制定水电改造方案之前,需要设计认真了解房子的具体情况。对于新房,可通过与物业公司或房产开发商索要工程竣工图纸来了解,对于旧房,需要亲自到现场去了解。电气方面了解的主要内容有房子允许总用电负荷、线管走向、导线规格型号等;水暖方面有给排水和暖气管道的走向、厨房和卫生间原来防水做法、管道材质等。水电改造遵循安全实用原则对于业主对水电的需求,设计师要根据房子的具体情况,按安全→环保→节能→实用→效果这样的顺序来考虑,要最大限度地满足业主的需求,但不能无条件的来满足业主的需求。由于业主对装修一般不太懂,提出要求时不可能从房子的总体布局来考虑,一些在局部看起来好的要求从总体上考虑就不一定合理。方案制定前期做足准备水电改造方案的制定,首先需做好各功能间的空间划分、平面家具布置、装饰性较强的造型吊顶布置图。比如床、衣柜、电脑桌等设备的摆放位置及大小,餐

家装中水电改造的施工工艺及工序

家装水电改造的施工工艺及工序 还是那句俗话,磨刀不误砍柴时,做好完善的水电改造方案,是保证施工顺利进行重要条件,同时确保装修方案的完整、科学、安全可靠。 对业主来说,水电改造开工前具备:1、水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的水路电路定位点。2.签定水电改造安装合同。3.必要的临时用电用水环境。 对施工单位要求:1.详细可行的水电路走向设计图纸 2.临时施工用电设备安全可靠 3.其他日常准备工作完毕 电路改造施工程序 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头,不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试 电路材料 1、家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡处理。 2、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配有利于后期维护工作。 家庭电路改造施工及其注意事项 1.二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 2.不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3.开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 10.电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 11.电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 12.强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM,地面平行间距不低于200MM,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 13.卫生间等电位联接端子箱不可封死 14.各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控

水电改造施工工艺标准及施工规范

水电改造施工工艺标准 及施工规范 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

筑美空间水电改造施工工艺标准及施工规范 一、水电改造施工工艺标准 水路改造施工工艺标准: 1、淋浴混水器冷热水管中心间距15cm,距地100-120cm; 2、上翻盖洗衣机水口高度120cm; 3、电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水器直径-20cm; 4、水盆菜盆给水口高度45-55cm; 5、马桶给水口距地40cm,距马桶中心一般靠左30cm; 6、拖把给水口高出池本身20cm为宜.其他给排水尺寸根据产品型号确定。 7、冷热水管必须按照左热右冷顺序排列(个别设备特殊要求除外)。 8、水路管路铺设必需横平坚直,如与电路交叉需用过桥连接,过桥连接时不得破坏原房地面。 9、卫生间厨房地面不得走水路管线,需在墙面开槽暗埋,开槽高度为30cm. 10、管材采用专用管剪剪断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀用力,断管应垂直平整无毛刺. 11、PPR管采用热熔连接方式最为可靠,接口强度大,安全性能更高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间方可松手。

12、PPR、PB、PE等不同材质热熔类管材相互连接时,必需采用专用转换接头或进行机械式连接,不可直接熔接。 13、旧房排水管改造时原金属管与PVC管连接部位必须特殊处理,防止处理不当,下水管渗漏水。 14、室内有条件的应尽量加装给水管总控制阀,方便日后维护;如遇水表改造必需预留检修空间,且水表改后保持水平。 电路施工工艺标准: 1、照明控制主开关高度120-130cm,左右距毛坯门框10cm; 2、普通插座高度35-40cm; 3、床头双控开关高度85cm左右; 4、壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为100-120cm; 5、背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照照明主开关,以方便控制为宜。 6、禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 7、无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 8、管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 9、走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 10、PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 11、卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。

(完整版)(整理)很全很实用的水电改造知识

水电改造 水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造又分为水路改造和电路改造 一、水路改造部分 一)、材料提示 根据公司报价材料选用符合国家标准的材料,进行施工(给水改造国家禁止使用镀锌管和U PVC管)。 二)、施工注意事项 1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。 6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200 mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)1 00 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。家装水电改造的施工准备工作.doc

家装水电改造的施工准备工作 还是那句俗话,磨刀不误砍柴时,做好完善的水电改造方案,是保证施工顺利进行重要条件,同时确保装修方案的完整、科学、安全可靠。 对业主来说,水电改造开工前具备: 1、水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的水路电路定位点。 2.签定水电改造安装合同。 3.必要的临时用电用水环境。 对施工单位要求: 1.详细可行的水电路走向设计图纸 2.临时施工用电设备安全可靠 3.其他日常准备工作完毕 电路改造施工程序 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头,不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试 电路材料 1、家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡处理。 2、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后

期维护不方便,具体表现在:零线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。安置小区水电改造方案(精品)

富兴安置小区水电改造方案 1.因小区各单元楼入户电源线被破坏,特对小区内24个单元楼(276户)的入户电源进行修复改造。 2.按住户对入户水管路线安装要求,对小区内24个单元楼(276户)的入户水管路线进行施工。 经现场勘查,情况汇总如下: 一、二栋、六栋电源线路基本保持完好,其他栋楼房从辅线预埋点墙体部位至单元电表箱接线部位用电源线均有齐墙面被切断情况,电源线墙体预埋点离入户电表安装位近3米。 其中三栋1单元东六户,2单元东六户,3单元东六户;四栋1单元东六户,2单元东六户;五栋3单元东六户;七栋1单元东六户,2单元东六户,3单元六户;八栋1单元东六户,2单元东六户;被延东面墙角齐墙面被切断,因跨越楼道,剪断部位离入户电表安装位排线安装长度近9米。 十栋1单元东、西十二户,2单元东、西十二户,3单元东、西十二户,4单元西六户电源线从各户开关箱预埋点至单元电表箱预埋辅设点被全部抽离,需重新安装铺设。 二、各单元楼因单元水表箱位于楼道内,住户要求入户水管经外墙进入厨房部位,该部位施工需穿过楼层地下间破坏原有地面基础设施及北侧墙外地面,地面施工长度近20米。 施工项目: 1.电路施工: A.清查线路损坏情况,定损。

B.施工步骤:西面用户直接用3米电源线连接并负责接入各电表箱空气开关位;东面用户因剪切口位于地面,恢复后存在潮湿天地面渗水造成线路短路隐患,需将接线部位根据现场情况向墙面上移。入户电源线全部破坏线路,进行重新穿管恢复,但因损坏线路过长,施工难度及恢复原安装效果无法保证,部分线路需根据实际施工情况进行调整,另行计算成本(因线路存在损坏电源线槽无法重新穿线,需重新打线槽铺设新线路。 C.电路施工中使用电源线为开元品牌国标10平方单芯多股线双根进行施工;并用铜接线管对剪短断的电源线进行修复。 2. 水路施工: A. 破坏至少包括一间地下室地面在内的水泥基础近20米,并在2面墙体地面以下地基主梁部位开凿至少40Х30宽度辅线槽孔,并在水管安装后恢复;各户厨房水管入户墙面凿穿管孔。 B. 用联塑品牌管厚2.3的20PPR冷水管进行施工,完成从水表至各户厨房位置水管路铺设,水管路将通过北面墙体直线穿越至楼层北外侧墙角,在体地折向至厨房窗口位置,以明装方式延墙外侧面装入各户厨房位置。 3. 实际测量清单如下: 1. 打槽:5+6.7+0.5+1.7=13.9米×24单元=333.6米;水管入户墙面凿孔276个。 2. 24单元入户电源线墙面施工东、西两面复原,共计48个。 3.铜接线管:(276户-7.5单元×12户)×2个=372个;十栋入户开关盒需42只。

家装中水电改造的施工工艺及工序

家装水电改造的施工工艺及工序还是那句俗话,磨刀不误砍柴时,做好完善的水电改造方案,是保证施工顺利进行重要条件,同时确保装修方案的完整、科学、安全可靠。 对业主来说,水电改造开工前具备:1、水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的 水路电路定位点。 2.签定水电改造安装合同。 3. 必要的临时用电用水环境。对施工单位要求: 1. 详 细可行的水电路走向设计图纸 2. 临时施工用电设备安全可靠 3. 其他日常准备工作完毕 电路改造施工程序 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点T施工现场成品保护T根据线路走向弹线T根据弹线走向开槽T开线盒T清理渣土T电管、线盒固定T穿钢丝拉线T连接各种强弱电线线头,不可裸露在外T封闭电槽T对强弱电进行验收测试 电路材料 1家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV (聚氯乙烯绝缘单芯 铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡 处理。 2、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零 线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配 有利于后期维护工作。 家庭电路改造施工及其注意事项 1. 二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工 中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 2. 不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3. 开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4. 禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 5. 无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 6. 管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 7 . 走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 8. PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 9. 卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。 10. 电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 11. 电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 12. 强弱电线接线盒间距正常情况下》500MM地面平行间距不低于200MM弱电电线特别是 铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 13. 卫生间等电位联接端子箱不可封死 14. 各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框 200MM普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大 小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控 制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。 15. 禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。

最新水电站生态改造方案设计培训讲学

6 生态改造方案设计 6.1现状分析与评价 我国政府十分重视生态环境保护,十八大提出要加强生态文明建设,十八届三中全会将水资源管理、水环境保护、水生态修复等纳入生态文明制度建设重要内容,并作出重要部署,提出明确要求。水利部2012年全国农村水电工作会议提出“积极推动绿色水电评价”,今年又特别提到“要在农村水电规划、设计、建设和运行的全过程加强生态环境保护,积极推进绿色小水电建设”。为了回应社会关切,塑造小水电清洁可再生能源形象,绿色小水电将成为今后我国小水电建设的发展方向。因此,开展绿色小水电建设和进行绿色小水电评价,是树立小水电行业优秀典型,引领小水电行业沿着绿色、低影响、可持续方向发展的重要举措,是目前小水电行业的重要工作内容。 本次评价秉承了可持续发展的理念。标准借鉴了国际水电协会《水电可持续性评估规范》的设计思路,综合考虑了环境、社会、管理和经济4个方面的评价内容。 6.1.1环境评价 根据《绿色小水电评价标准》(征求意见稿),环境评价应包括水文情势、河流形态、水质、水生生态、陆生生态、景观和节能减排

等评价要素。各评价要素包括如下评价指标: a) 水文情势包括最小下泄流量满足度; b) 河流形态包括库沙比; c) 水质包括水质变化程度; d) 水生生态包括水生保护物种影响情况; e) 陆生生态包括陆生生物生境影响情况; f) 景观包括景观协调性和景观恢复度; g) 节能减排包括替代效应和减排效率。 水文情势:参考龙岩市水电站下泄流量在线监控装置安装工作方案(二○○九年十月三十日)附表2、“黄潭河流域规划水电站(暂不含最小下泄流量小于1.0mm3/s电站和拟建电站)最小下泄流量监控装置安装要求一览表”,罗佛宫电站最小下泄流量为0.53m3/s控制。由于罗佛宫电站调节方式为无调节,未安装流量监控装置,无法获知坝下实际日均下泄流量,最小下泄流量满足度无法计算,因此水文情势满足度应根据水电站为保障最小下泄流量所采取的措施以及减水河段的生态治理措施、减水河段长度等因素,结合现场调查综合评定。罗佛宫电站对应的减水河段长度30m,未采取最小下泄流量保证措施,水文情势得8分。

家居水电改造方案

家居水电改造方案 俗话说磨刀不误砍柴工要做好水电改造首先需制定好水电改造方案下面跟小编一起来看看制定水电改造方案要注意些什么事项吧 一、水电改造方案制定要点 一般房屋装修水电前首先需有详细的水电路走向设计图纸而图纸的制定需要设计师和业主深入沟通协商下面来看看水电改造方案的重要性以及制定要考虑的要点 水电改造方案的重要性 水电改造准确设计方案完成是装修开工必需具备的基本条件之一没有详细的水电改造走线方案仓促开工往往是盲目的最后的结果也会留下非常多的遗憾而如果水电方案制定好之后走线施工自然有章可循施工开支也不会超支 水电改造方案制定要点 新房、二手房水电改造有差别 在制定水电改造方案之前需要设计认真了解房子的具体情况对于新房可通过与物业公司或房产开发商索要工程竣工图纸来了解对于旧房需要亲自到现场去了解电气方面了解的主要内容有房子允许总用电负荷、线管走向、导线规格型号等;水暖方面有给排水和暖气管道的走向、厨房和卫生间原来防水做法、管道材质等 水电改造遵循安全实用原则 对于业主对水电的需求设计师要根据房子的具体情况按安全→环保→节能→实用→效果这样的顺序来考虑要最大限度地满足业主

的需求但不能无条件的来满足业主的需求由于业主对装修一般不太懂提出要求时不可能从房子的总体布局来考虑一些在局部看起来好的要求从总体上考虑就不一定合理 方案制定前期做足准备 水电改造方案的制定首先需做好各功能间的空间划分、平面家具布置、装饰性较强的造型吊顶布置图比如床、衣柜、电脑桌等设备的摆放位置及大小餐厅餐桌的大小及摆放位置视听室所需要的视听效果等等这些都关系着水电线路的布局 水电改造合同签订 对业主来说水电改造开工前具备:1、水电改造设计方案成熟完整方案应该包括准确的水路电路定位点2、签定水电改造安装合同水电改造方案制定好后就需要签订水电改造合同签订时需注意以下几点 水电改造合同签订 1、提前预约水电工程师上门规划准确定位点现场做出工程量预算在施工中不变更一位点的情况下误差值应不超过10%避免结算时水电超支 2、水电路改造合同里面应该确定水管管件BV单铜线UPVC阻燃电工管网络线电视线电话线音响线等材料品牌型号防止材料假冒 3、应注明各项目的单价预算总价及误差值 二、新房水电改造方案制定要点

水电改造的流程

水电改造的流程 1、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计。 2、工人按走向进行墙面或地面开槽。 3、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒。 4、检测电路,对水路进行试压。 水电改造的细节 1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便; 2、橱柜厂家上门第一次的时候最好把改水的施工师傅约到一起,当面沟通。施工之前楼上要做好防水,确保没有水渗到楼下,再施工。 3、水路改造完毕要做好打压实验,打压测试最好有物业在场,能起到监督作用。因为有的装修公司会在此环节欺骗业主。 4、铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢; 水电改造的注意事项 1、进行以上操作时,主要涉及到开槽,这一般是石匠的工作。但如果有切割机,水电工也可以方便地进行。抹平线槽时,又涉及到

泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己装修而不是装修公司,那么要注意协调好他们的交叉作业及相互配合。 2、电线要正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的。因为是隐蔽工程,马虎不得。 3、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,一定要可靠。试压要严格按标准进行。 4、弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双屏蔽线。电话线、网线也不能马虎。 5、排污管道尽可能用口径大的,避免直角走向。燃气管从表上接出至灶具和热水器的距离越短越好,最好不超过2米。 考虑重点空间水电设备配置 新房水电设计需要考虑到每个空间的水电设备配置情况,因此首先要看每个空间都要配备哪些设备,然后再根据需求设计水电。

家庭装修水电改造设计注意事项

家庭装修水电改造全过程 水电改造改造前业主需要准备的事情: 1、收房完成,装修手续已经办理完毕; 2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙); 3、家具、电器基本规格,摆放位置 4、顶面吊顶灯位布置 5、平面布置图及造型灯位布置 6、其他个性化需求 7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位 8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式 9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸 10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。 水电改造施工前,签订水电改造合同注意: 1、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支; 2、水电路改造合同里面应该确定:水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒; 3、水电改造合同应注明各项目的单价,预算总价,及误差值 2:水电改造施工中:水电路改造施工中的注意事项及部分常规尺寸: 着重说明:水电路改造安全第一,装饰性第二,别因小失大;此文常规尺寸仅供参考 山西装饰网https://www.wendangku.net/doc/c911611053.html, 一、常规尺寸:

1、淋浴出水口距地1100mm 2、卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为taiwan华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、HBO等全英文节目。。。。。。根据个人喜好节目放置具体位置。 3、插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm 4、双控开关距地850mm 5、壁挂电视电源位距地1100-1300mm 二、注意事项 1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区 2、不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4、不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。 5、电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线 6、管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。 7、除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处。 8、线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线 3:水电改造施工后:水电路施工后怎么进行立即验收: 1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格 山西装饰网https://www.wendangku.net/doc/c911611053.html, 2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考

水电改造价格明细表 家装水电改造费用清单

水电改造价格明细表家装水电改造费用清单 水电是家庭装修中的重要工程,因此一定要谨慎对待,如果水电装修设计不合理就一定要进行改造,那么水电改造要花费多少钱呢?下面装修界小编给大家详细介绍家装水电改造的费用清单。装修改水电多少钱一、改造之前从细小的费用入手涉及到水电改造费 用的因素较多,根据开发商的预留情况、业主自身需求预算、改造量的大小、水电改造的结

构改造以及设计造型都有很大关系。如果只是单纯的改水电,只需要根据房屋的布局实际发生量来收取费用,人工费每平米12-25左右。大包的话,有的家装公司是包含厨卫水电改,其他地方是根据改动的米数来收取费用,单价都是不一样的,明管、暗管、轻体墙、承重墙都是不一样的单价。水、电路改造分不开槽、开槽两种价格,也有的装修队把开槽价格又细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格,一定要事先商量好不同项目的价格。业主在水电改造之前要和施工方商量好价格问题,细致到一根管里穿两根线和穿一根线的价格,一个暗盒多少钱等。1、水路方面通常来说,大多数施工方在施工完毕后才告诉你一根管穿两根线的价格和两个一管一线的价格一样。也就是说如果开槽埋管,里面一根线是30元/米,而同样开一个槽,里面同样只放一根管,只是管里有两根线,但价格却是60元/米了。这样随随便便就能让多花上千银子。显然这样的计费方法是不合理的,一根管穿两根线时,开槽和穿线管的成本都是一样的,只应该加上多的那根线的费用。2、电路方面每个开关插座都需要配一个暗盒,如果可以,最好是自己买暗盒,请装修队报安装费。一个暗盒超市里也就卖一两块钱,而施工方往往报价十几块钱,因此一般家庭随随便便就会多花几百块。二、改水报价水管改造(PP-R管)每米单价38-46元排水管改

水电改造开关插座排布图

水电改造开关插座排布图 装修时,开关插座布位是否合理,直接影响到入住后生活的方便。虽然水电改造前我们无法做到完美布局,但提前知道开关插座位置排布图,反而能为你省不少事儿。 一、确定开关位置,首先要确定3件事儿: 1、空间的角色:比如主卧、次卧、客厅、书房、厨卫 2、电器、家具位置摆放:比如电视、冰箱、橱柜、书架、壁柜 3、家庭成员生活习惯:比如边看电视边玩手机 这些布局以及生活习惯,决定了装修时开关的数量、距离以及种类的选择。 二、开关数量是由室内面积决定: 室内插座数量一般按照每2㎡一组(一个开关,一个插座)来计算,比如100㎡的房子插座数量为50组,就能满足需求。当然,这也要根据实际需求来确定,有的家庭电器较多,100㎡也有可能用到66个左右。

三、间隔与高度 1、间隔:家用电器电源线长度在1.5m-2m,所以插座每隔3m保留一个即可。这样能保证在使用电器时不用额外加接线板。 2、高度:插座安装高度,一般在距离地面30cm,但也要根据实际情况安排。

①桌子、柜子附近,应安装在桌子水平面上15cm处,并且同一墙面插座,要尽量安装在同一高度,保证美观度。 ②墙面安装的电视插座要考虑到电视柜的高度,一般距离地面100cm-110cm ③洗衣机的插座距离地面120cm-150cm ④冰箱插座距离地面150cm-180cm ⑤空调、排气扇等插座距离地面190cm-200cm ⑥热水器插座,应在热水器右侧距离地面140cm-150cm处安装,记得选用双极开关以确保安全! ⑦阳台插座距地应当在140cm以上,而且尽可能避开阳光和雨水范围,防止暴晒和进水。 四、插座数量与位置 1、玄关插座 玄关插座预留1~2,别省,最好跟客厅做成双控的,这样能随时关灯。 2、客厅插座:

水电站开关站改造施工方案

水电站开关站改造施工 方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

***电站110kV开关站改造工程 施 工 组 织 设 计 *********机电安装分局 二00* 年九月

批准:审查:审核:编制:

目录 一.编制依据 二.工程概况 三.施工组织 四.施工方案 五.质量管理 六.安全管理 七.环境保护及文明施工八.资料管理 九.示意图

一.编制依据 1.编制依据 1.1华勘院<<**电站110kV开关站改造工程可行性设计说明书>>及收口报告; 1.2华勘院<<**电站110kV开关站改造工程施工图>>; 1.3**电站110kV开关站改造工程施工期间送电方式及施工项目方案 1.4**电站110kV开关站改造施工停电计划; 1.5**电站110kV开关站改造技术条款; 1.6《电气装置安装工程施工及验收规范》及《电气装置安装工程电气设备交接试验标 准》; 1.7《混凝土结构工程施工及验收规范》; 1.8国家电力行业标准《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》。 1.9******机电安装分局《质量手册》。 二.工程概况 **电站位于**省**市**县**江的大溪支流**溪上,是**溪梯级电站中的一座中型水电站,总装机容量为。电站位于**电站下游,离上流电站25公里,本电站于1989年建成投产。电站以110kV升高电压与系统联接。110kV接线方式为单母线带旁路母线接线,出线三回,其中** 1061线和** 1062线接至**变,**1064线接至**变;进线两回,分别接至**电站1号主变和2号主变。**电站作为**电站的梯级电站,与上游**电站同步运行,并担负系统调峰及事故备用任务。电厂建成投产至今,为华东电网和地方电网作为了较大的贡献。 开关站自八十年代末期投产以来,由于发电任务繁重,110kV高压电气设备无法按期进行正常的维护和检修,长期的超负荷运行加速了设备的严重老化。八十年代高压设备在技术上和制造工艺上的落后造成开关站运行可靠性不高,以上的这些因素都对开关站的安全运行带来隐患。因此**电站拟对110kV户外敞开式开关站进行局部改造。 改造期间为了尽量减少对**水电网和**电站机组出力的影响,**110kV开关站改造采用“不同时停电分步施工”的方法,除临时接线施工和母线压变间隔改造期间需短时全站停电外,始终保持一台主变带1条或1条以上110kV线路运行,施工分三个阶段:第一阶段 **1064间隔、1号主变间隔、** 1061间隔、旁路间隔一、二次设备改造,旁路母线、工作母线(**1064间隔至** 1061间隔)、相应的接地网改造和土建施工等。施工期间采用2号主变经部分工作母线(工作母线从** 1061间隔与2号主变间隔中间断开,断开点靠近2号主变间隔侧;旁路母线从母设间隔与** 1062间隔中间断开断开点靠近** 1062间隔侧)带** 1062线运行的临时接线方式,#1、#2机组退出备用,以#3机组控制**水库

水电改造施工工艺

水电改造施工工艺 (一)管道改造 1、管道改造工艺流程: 定位、划线→开槽→落料、敷设固定→增压试验→封墙→待油漆结束后,清理管道、安装水龙头及配件→作通水试验 ⑴定位、划线:是指对洁具、水槽等用水、用气设备的定位、以确定管道终端位置,并根据管道端口的位置在墙上、地上划出管道走向的线路。 ⑵管道一般均采用暗敷形式、(燃气管道除外)划线后沿线开出管槽,管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5倍左右,原结构是浇铸墙体没有抹灰层时,管槽深度不得大于1cm,管槽内做防水。保温墙开槽处用铁网弯出U字型嵌入进开槽处在用水泥砂浆在铁网表面抹出U型槽,槽内水泥48小时后内做防水。 ⑶开槽后根据所需长度下料、管子的切割必须采用机械加工法进行。敷设必须遵守“横平、竖直”的原则,墙管固定可采用钩钉固定,地管可采用水泥固定。 ⑷增压试验。 ⑸增压试验合格后对管槽用泥砂浆封平(略底于墙平面)。 ⑹油漆工作结束后,拆除闷头、安装龙头、阀件及其他配件。 ⑺作通水试验、检查龙头、阀件开启是否灵活、出水是否畅通、连接处是否渗漏。 2、给水管路安装工艺要求: ⑴室内给水管路安装顺序:“先引入管、后干立管、先大径管后小径管、先地下、后地上”。 ⑵给水管暗敷时尽量减少接头,如管道需穿越吊平顶不得有可拆接头。 ⑶给水管安装要做到“横平、竖直”减少虚弯头,减少绕道走向。 ⑷给水管通过房或厅至阳台,必须在可操作处安装截止阀以便切断。 ⑸给水管安装不得靠近电源,发防渗漏造成电气短路。 ⑹热水管的敷设要充分考虑到热冷缩而产生的温差奕力对管路的破坏性,可采用线补偿的方法加以克服。 ⑺给水管不得从地板下敷设(特殊情况根据现场情况协调解决)。 3、排水管路安装工艺要求:

家装水电改造布置尺寸

家装水电改造布置尺寸 上热下冷,左热右冷。 地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面,最低不得低于地面以下5MM。 蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm:洗脸池安装:洗脸洗手盆盆口边距地约800mm;浴盆的上口边距地面不大于520mm. 单相插座应该“左零右相,接地在上”或“上火下零”连接。 开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地 300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。 火线用红色、零线用蓝色、地线黄绿色双色线。单相电用户出线与进户线颜色相同,三相电路应按颜色分配布线。 高度在1500mm以下的所有插座应安装具有保护挡板的插座,以免儿童触摸,卫生间宜作局部等电位连接端子,插座采用防水防溅型,安装高度不低于1.3m,并远离水源。照明开关应设在门外,镜前灯、浴霸宜选用防水开关设在卫生间内。 为生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断。

★客厅 电视墙插座的高度=【电视柜42CM+地砖3CM+插座盒8.6CM+适当距离8CM】53CM; 壁挂液晶电视信号接口、电源插座高度117CM; 沙发墙插座左右各一个,高30CM,距边39CM; ★前阳台、后阳台 插座高度130CM; 冷水管高60CM; ★厨房 煤气灶长72CM,宽42, 厨柜高77CM,宽55, 厨房宝长24CM,宽23,高37. 油烟机插座高200CM; 冰箱插座160CM; 功能电器插座高度=【厨柜高77CM+适当距离33CM】110CM;注:远离洗菜盆、煤气灶; 冷、热水管高度40CM,预留2个接水口; ★公卫 洗手盆长80CM,宽50,高83.向上加上镜子上沿总高206CM, 拖把池长38,宽35,高43-50. 热水管主管沿等位器上开槽,冷水管沿等位器下开槽。排水口向左30CM为接水开口,直接在主管上接三通。

水电改造方案

水电改造全包方案 甲方: 乙方: 经甲、乙双方商定,下列条款作为《水电改造施工合同》(以下简称《主合同》),具有法律效力。 一、甲、乙双方之间一切约定均签订书面协议,所有口头承诺无效。 二、甲、乙双方均有责任核实工程项目及工程量,乙方为甲方施工的工程项目以报价单文字注明的项目为准,工程量按照工程中实际发生量为准,多退少补。 三、乙方根据甲方要求,提供相应的改造线路设计图。甲方确定并签字后,根据图纸进行施工。 四、质保期:验收合格即日起,六个月之内为质保期。质保期内除自然天灾及人为损坏外免费维修及更换;质保期外提供有偿服务。 五、水电预收费说明: 水电改选工程品质不仅仅影响到甲方使用,更重要的是会危及到人身及财产安全,然而水电改造工程量又与甲方房屋原建筑施工水电到位状况及装修设计项目有直接关系,鉴于水电改造工程的严肃性及其收费的复杂性,特制定本协议:注:厨卫间水电改造,所有管线必须走顶面或墙面,不允许走地面。 A、收费方式 1)水电改造工程的收费方式采取预收制,施工完工后现场按实收方结算且最高涨幅不超过乙方预算值30%(涉及第3条情况除外) 2)预收方式: A、明线费用=28×预改米数 B、暗线费用=38×预改米数 C、开孔费用=5×开孔数量 D、预收费用总额 D=(A+B+C)×60% 3)以上预收仅指在原基础上改动施工的基本项目。照明采用2.5m㎡线、厨房插座、卫生间插座、空调插座采用4m㎡线(普通插座采用2.5m㎡线)。如有特殊要求、整体移动配电箱或弱电箱(不含配电箱及安装费)、整体换线或重新布水电管线的按实际收费。如需乙方做中央空调、智能系统、电热等线路

改造另计。 B 、收费标准 注:特殊规格的线径与管径价格另议,每处改造长度按照实际米数收取费用。 C 、其他 弱电部分乙方仅提供基本线,如客户需提高档次,则所需线由甲方提供。 注:所有水电改造工程验收合格后,甲方入住前,若发生漏水情况,乙方负责维 修并承担由此造成的直接损失,不再承担其他损失及赔偿。 甲方代表签字: 乙方代表签字: 年 月 日 年 月 日 改造项目 收费标准 备 注 开槽 10元/米 人工机具开槽,宽度在200以内,每超过100加收10元。 开孔 5元/个 开关、插座面板暗线孔,配电箱、弱点箱安装 开孔收费另计。 换线(采用房屋内原有的导管 20元/米 每根管内线截面面积不得大于管截面面积的 1/3(管径16) 布线(2.5m㎡) 28元/米 每根管内线截面面积不得大于管截面面积的 1/3(管径16) 布线(4.0m㎡) 32元/米 每根管内线截面面积不得大于管截面面积的 1/3(管径16) 布线(6.0m㎡) 45元/米 每根管内线截面面积不得大于管截面面积的 1/3(管径16) 给排水 62元/米 所有改管必须与原土建管径相匹配 下水管(PVC 厚壁) 65元/米 所有改管必须与原土建管径相匹配

家装水电改造设计重要性

家装水电改造设计重要性 用俗语“磨刀不误砍柴工”来形容水电设计重要性一点也不为过 1、水电改造准确设计方案完成是装修开工必需具备的基本条件之一。没有详细的水电改造走线方案仓促开工往往是盲目的,一边在进行水电施工一边忐忑不安的来回度着方步想着哪个地方还能做点什么,结果到了装修完毕使用时才发现做好的东西用不上,还有很多想要的东西没有做。 2、水电设计人员承担的另外一个重要的责任是依据做好的水电设计方案,现场及时做出工程量预算,不论你住的是一个小户型住宅还是亲爱的villa。道理实质是一样的,如果水电设计定位方案确定,怎么走线的方式自然而然成立,既然走线方式已经确定工程量自然就计算出来,准确性达到八九不离十的程度是可以做到的,而且有章可循。家装水电改造设计及之前的准备工作 水电设计是建立在装修方案基本成熟基础之上的,水电改造设计前需要做好以下准备工作 1、做好各功能间的空间划分、平面家具布置、装饰性较强的造型吊顶布置图。 家装水电改造设计注意事项 工欲善其事,必先利其器。家是拿来舒心居住的,家的主人最有发言权。水电改造准备工作做为装修基本准备工作之一,直接关系到将来居住的

相关文档