第一章编制依据

一、施工图

建设单位提供、建筑设计研究院设计的施工图纸。

二、主要图集、标准和规范:

1、图集:室外工程标准图集

2、标准、规范:

1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008

3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008

4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006

5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004

7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97

8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98

9)《工程测量规范》 GB50026-2007

三、施工现场条件

本工程场地相对平整,场地设计标高在4.00m-5.00m。基层土壤沉降大且地下水位较高,需充分注意土壤沉降对管道造成的影响及施工过程中的排水措施。

第二章工程概况

一、工程简介:

本工程室外管网是集给水管网、雨污水管网、热力管网、燃气管及电气管网为一体的住宅小区室外综合管网

二、各分部分项工程简况:

1.给水系统包括生活给水系统及消防给水系统两部分。

1)生活给水系统

本工程供水水源为城市自来水,由北侧观海东路引入管径为DN200给水管道。市政供水压力0.45MPa;最高日生活用水量为1095.4m3/d,最大时用水量为124.6m3/h;根据建筑高度,生活给水系统分为4个区,市政直供区由室外市政给水管网直接供水,低、中、高区由变频供水设备供水。本工程采用集中的二次加压给水系统,在室外地下设备机房的生活给水泵房内设置2座V=108m3的组合式不锈钢板生活水箱及3套变频供水设备(低、中、高区各一套)。

市政直供区及低压生活给水管采用PE给水管,热熔链接,PN=1.6MPa;中区及高区生活给水管采用钢丝网骨架PE给水管,公称压力分别为 1.6MPa及2.0MPa。

2)室外消防系统

本工程消防水泵房内设有专供室外消火栓系统用水的室外消火栓泵。火灾时,由消防中心、消防水泵房设手动应急启泵按钮启动消火栓并报警,火灾结束后手动停泵。在地块内布置DN200的室内消火栓环状管网,在该管网上沿消防车走道及建筑物均匀布置地上式室外消火栓,各消火栓间距不超过120m,保护半径不大于150m。小区内设有DN100室内消火栓水泵接合器4套;DN150自喷水泵接合器2套;设备房地下一层设有468m3消防水池和消防水泵房,满足本项目消防用水要求。

室外布置的室内消火栓及喷淋管网采用钢丝网骨架PE给水管,电熔连接,PN=2.0MPa;室外消火栓管采用PE给水管,热熔连接,PN=1.6MPa。

2.排水系统包括雨水系统及生活排水系统,

1)雨水系统

本工程室外雨水设计重现期2年,综合径流系数0.6,地面集水时间10min。

小区内道路及广场设雨水口,收集雨水,排入小区雨水管道,再从小区南侧、北侧共4个雨水排出口排入市政雨水管道。

2)生活排水系统

本工程采用生活排水与雨水系统分流制管道系统。小区共设6座75m3钢筋混凝土化粪池,对生活粪便污水处理后排入市政污水管道。室外生活污水管道共

设有二个排出口,分别排入小区北侧及南侧市政污水检查井。

室外雨水、污水管采用埋地聚乙烯双壁波纹管,承插连接,橡胶圈密封接口。

3.电气系统包括室外强电与弱电系统

1)强电系统

本工程电源由小区北侧市政变电站引入10KV高压电缆至小区内的开闭站、变配电室。开闭站、变配电室引出380V低压电缆至各个建筑单体。

本工程采用管加井(排管)和电缆沟相结合的敷设方式。10KV高压和380V 低压电缆线路采用交联聚乙烯绝缘电缆穿海泡石纤维水泥管电缆排管。管顶土壤厚度不小于0.8m排管穿过道路及有重型机械通过的场所时采用混凝土包封敷设。排管向工作井侧应有不小于0.3%的排水坡度。电缆工作温度为90度。

2)弱电系统

本工程的弱电系统的电缆由小区北侧市政弱电接口引入至小区弱电机房。弱电机房至各个建筑单体也采用管加井(排管)和电缆沟相结合的敷设方式。弱电电缆采用通信用直埋式多孔管。

4.热力系统

本工程热源来自小区北侧市政热力接口,换热站设在小区设备机房内,换热站提供地板采暖独立热水,热水温度为60/50℃。室外热力管线系统分为高、低两个区。热力管道采用直埋敷设,直埋管道为无缝焊接钢管。

5.燃气系统

本工程燃气来自于小区北侧市政燃气接口,燃气输送至小区内的燃气调压箱,通过调压箱输送至各楼栋。

第三章施工准备

一、施工准备及作业条件

1.技术人员必须认真熟悉施工图纸及有关技术资料,参加图纸会审。对市政和图纸中提供的标高进行复核,

2.技术人员已向施工人员进行技术、质量、安全交底,熟悉管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。

3.有经批准的施工方案。

4.有碍排水管网施工的障碍物已全部清除。

5.管材、配件及辅助材料均已进场。

6.管材及机具均以备齐,经检验合格并运进现场。

二、人员及机具准备

主要机具:

第四章施工总体部署

一、室外管网工期安排

二、施工总流程

室外管网总体施工流程:先做雨、污水管;再做生活给水与消防管,后做热力管;再做煤气管;最后做电气排管。

第五章施工工艺

一、室外雨、污排水工程

1.工艺流程

1)排水工程工艺流程

平整场地→化粪池→雨、污水主干管→雨污水支管

2)排水管道施工工艺流程

施工准备→施工测量→沟槽开挖→管道基础施工→管道敷设与连接→检查井施工→闭水试验→沟槽回填。

2.排水管道施工

2.1施工测量

1)管线测设

根据设计图测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位置经复核后方可在施工中使用。

根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控

制。

在沟槽外检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。

2)标高测设

将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个点上用红油漆标注,再进行复测。开挖时每10m测量一次标高保证沟槽开挖无误。

根据需要沿施工范围加密测放临时水准点,临时水准点应设置在相对稳定的位置,沿线每隔200m设置一个。

临时水准点设置后,要统一编号,在图纸上标明,经复核无误方可使用。

2.2沟槽开挖

1)在沟槽开挖前,一定要弄清有无地下管线(如电缆、管道等)后方可开挖,沟槽开挖采用机械挖土,人工配合清坡、清底,土方运至堆场,

2)严格按沟槽上口线开挖,考虑到现场的土质,沟槽开挖采用1:1放坡;土方挖至距槽底20cm 处,由人工跟铲清槽,以防超挖或扰动基底。

3)挖掘机挖土时设专人指挥,维持现场施工安全,设置防护带。并控制沟槽开挖质量。

2.3 管道基础施工

本工程雨、污水管道采用聚乙烯双壁波纹管,承插连接。管道采用土弧基础(砂石基础)。

1)对于一般土质,基底可敷设一层厚度为100mm的中粗砂基础层。

2)当地基土质较差或槽低处在地下水位之下时,宜敷设厚度不小于200mm 的砂砾基础层,也可分两层敷设,下层用粒径为5~40mm的碎石,上层铺设厚度厚度不小于50mm的中粗砂。

3)管道土弧基础的腋角部位,必须采用中粗砂回填密实。

4)管道基础中在承插连接部位的凹槽,宜在铺设管道时随铺随挖。接口完成后,应立即用中粗砂回填密实。

5)沟槽槽底宽度:D≤450mm时,管道每边净距不小于300mm;D≥450mm时,管道每边净宽不小于500mm。

2.4管道安装及连接

1)下管前对管材进行检查外观是否完好,禁止使用不合格管材。

2)下管方式应根据管径大小、沟槽形式和施工机具装备情况,确定用人工或机械将管材放入沟槽。下管时须采用可靠的吊具,平稳下沟,不得与沟壁、槽底激烈碰撞,吊装时应有吊点,严禁穿心吊装。

3)管道应直线敷设,不得出现无坡、倒坡现象。

4)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。

5)排水管道转弯和交汇处检查井内流槽,应保证水流转角等于和大于90度,但当管径小于300mm时,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。

6)排水管在检查井内均采用管顶平接方式,排水管的承口应为水的逆流方向敷设。

7)排水管在井内的跌水管高度大于1.0m,如管径DN≤200m,采用竖管式跌水井;DN>200mm,采用竖槽式跌水井。

8)雨水口深900mm,连接管管径为200mm,坡度0.01坡向检查井。

2.5检查井施工

1)污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井。管径≤400mm时,采用φ1000砖砌检查井;管径≤600mm时,采用φ1250mm砖砌检查井。

2)在车道上的所有检查井、井座均采用重型球墨铸铁井盖和井座;人行道和绿化带的井盖、井座采用轻型球墨铸铁井座、井盖。

3)雨水口设于有道牙的路面时采用偏沟式雨水口,设于无道牙的路面时采用平箅式雨水口。

4)在路面上的井盖,上表面应同路面相平,无路面井盖应高出室外设计标高50mm,并应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。

5)砖砌检查井前应先打扫冲洗基础表面,清除杂物,并保持基础表面无积水。检查沟管稳定、方向和标高是否符合设计要求。根据设计的检查井位置和规定的尺寸做好放样和复核工作。砖材必须湿润。砖砌体M5水泥砂浆,随拌随用,而且要在砂浆初凝前用完。

检查井砌筑必须满足下列要求:

①在基础面上铺筑砂浆后方可砌砖墙,要做到墙面垂直,边角整齐,宽度一致。

②砂浆厚度为10mm灰缝应饱满、平整,砌砖时夹角应对齐,上下错缝,内

外搭接。

③每砌一层砖,用草帚适量洒水并用泥刀将砂浆刮入砖缝,不得直接浇水,以防跑浆。

④砌筑时应经常用角尺和托线板检查四周墙体是否成直角,墙面是否平整和垂直,砂浆厚是否均匀,若不符合要求,应随时纠正。

⑤若井整体为半砖或一砖,应保持内壁平整,若墙体为一砖半及以上,内外壁均应保持平整。

⑥砌砖时应随时将挤出的砂浆刮平,并将砖墙表面残余砂浆及时清除干净。

⑦砖墙砌体砌至一定高度时,要采用1:2水泥砂将进行内外抹面,抹灰厚度为2cm。粉刷工作分二道工序进行,先刮糙打底抹光,粉刷宜先外壁后内壁,刮糙厚度一般在10mm以下用直尺刮平,木抹搓平,表面应粗糙或划出纹路,刮糙的水泥砂浆凝结后及时抹光,并注意湿治养护,不得不起壳,裂缝现象。

2.6 闭水试验

1)闭水试验时水头应满足下列要求:

①当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;

②当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;

③当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;

2)试验中,试验管段注满水后的浸泡时间不应小于24h

3)当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直到观测结束时应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。

4)在试验过程中应作好记录,形成工程资料。

2.7沟槽回填

沟槽回填在管道隐蔽验收合格后进行,按照图纸要求回填。

1)覆土时保证沟槽内积水排除干净,严禁带水作业,并不得回填淤泥腐植土及有机物质,大于10cm的石料等硬块也应剔除,大的泥块要敲碎。

2)沟槽回填,按规范要求排水管沟槽两侧应分层对称回填,并且要两侧同

步夯实,防止不对称回填造成管道侧向位移;回填时不得将土直接砸在接口上。

3)管顶以上覆土时,应分层平整和夯实,每层厚度为20-25cm。管顶以上

0.5m范围内用人工回填。回填土厚度及密实度见下图。

雨水、污水管道

管沟宽度由管径大小确定

2.8安装要求

雨、污水管道安装允许偏差表:

2.9化粪池施工:

化粪池采用钢筋混凝土化粪池,型号:G12-75SQF,施工按国标图集03S702进行施工。

二、室外给水工程

1.工艺流程

1)给水管道施工工艺流程

施工准备→施工测量→沟槽开挖→管道基础施工→管道敷设与连接→

阀门井、水表井安装→管道试压及冲洗消毒→沟槽回填

2、给水管道施工

2.1 施工测量

方法同排水管道测量施工

2.2 沟槽开挖

做法同排水管道沟槽开挖

2.3 管道基础施工

1)基础下如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。

2)如为回填土土层,则在回填土地段做300mm厚灰土垫层。

3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。

4)如为软土则应更换土壤或每2.5m~3.0m做混凝土枕基。

5)在管道水平或垂直转弯处、改变管径处、三通或四通处、阀门或其他管道金属附件设置处、干管接出支管处均应设置支墩,可参照国标图集10S505《柔性接口给水管道支墩》的规定施工。

2.4 管道敷设与连接

本工程给水管采用PE给水管和钢丝网骨架PE给水管。

1)PE管敷设

①生活给水管、二次加压消防给水管管顶覆土深度不小于0.7m。

②给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠,垂直净距不得小于0.15m;当给水管敷设在污水管的下面时,应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于 3.0m,套管两端采用防水材料封闭。

③由于PE管较轻,可采用人工下管,用麻绳系信管身多处,下管时不得与槽壁碰撞,不得在砂垫层上拖动PE管。

2) PE管的连接

本工程PE给水管为热熔连接,钢丝网骨架PE给水管为电熔连接。

①热熔连接施工要点

A、热熔连接工具的温度控制应精确,加热面温度分布应均匀,加热面结构应符合焊接工艺要求。热熔连接前、后应使用洁净棉布擦净加热面上的污物。

B、热熔连接加热时间、加热温度和施加的压力以及保压、冷却时间,应符

合热熔连接工具生产企业和聚乙烯管材、管件以及管道附件生产企业的规定。在保压、冷却期间不得移动连接或在连接件上施加任何外力。

②电熔连接施工要点

A、管材的连接端要求切割垂直,以保证有足够的热熔区。常用的切割工具有旋切刀、锯弓、塑料管剪刀等;切割时不允许产生高温,以免引起高温变形。

B、清洁接头部位并标出插入深度线:用细砂纸、刮刀等刮除管材表面的氧化层,用干净棉布擦除管材和管件连接面上的污物,标出插入深度线。

C、调整管材和管件的位置,使管材和管件在同一轴线上,防止偏心造成接头焊接不牢固,气密性不好。

D、通电加热的时间、电压应符合电熔焊机和电熔管件生产厂的规定,以保证在最佳供给电压、最佳加热时间下、获得最佳的熔接接头。

E、由于PE管接头只有在全部冷却到常温后才能达到其最大耐压强度,冷却期间其他外力会使管材、管件不能保持同一轴线,从而影响熔接质量,因此,冷却期间不得移动被连接件或在连接处施加外力。

2.6 给水阀门井和水表井安装

给水阀门井采用砖砌阀门井。给水管线最低点应设置放空阀,并置于相应的阀门井内。阀门井按有地下水型进行施工。

在车道上的阀门井、井座均采用重型球墨铸铁井盖和井座;人行道和绿化带的井盖、井座采用轻型球墨铸铁井座、井盖。

阀门井、水表井分别按照国标图集05S502进行施工。

2.7 管道试压

1)一般规定

①给水管道系统应进行水压试验

②管道试压前应进行充水浸泡,时间不应少于12h。管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附近连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。

③水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa,不得将气压试验代替水压试验。

④管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验

分段长度不宜大于500m。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

⑤对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。

⑥试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件。系统包含的各类阀门,应处于全开状态。

2)水压试验

①管道水压试验应分预试验阶段与主试验阶段两个阶段进行。

②预试验阶段,应按如下步骤,并符合下列规定:

A.将试压管道内的水压降至大气压,并持续60min。期间应确保空气不进入管道。

B.缓慢地将管道内水压升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力。检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。当有渗漏现象时应中止试压,并查明原因采取相应措施后重新组织试压。

C.停止注水补压并稳定60min。当60min后压力下降不超过试验压力的70%时,则预试验阶段的工作结束。当60min后压力下降低于试验压力的70%时,应停止试压,并应查明原因采取相应措施后再组织试压。

③主试验阶段,应按如下步骤,并符合下列规定:

A.在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%-15%。

B.每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min。当30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

C.30min内管道剩余压力无上升趋势时,则应再持续观察60min。当在整个90min内压力下降不超过0.02MPa,则水压试验结果合格。

D.当主试验阶段上述两条均不能满足时,则水压试验结果不合格。应查明原因并采取相应措施后再组织试压。

2.8 管道冲洗消毒

1)管道分段试压合格后应对整条管道进行冲洗消毒。

2)管道冲洗、消毒应做实施方案。

3)冲洗水应洁净,浊度应小于5NTU,冲洗流速应大于1.0m/s,直到冲洗水

的排放水与进水的浊度相一致为止。

4)管道冲洗后应进行含氯水浸泡消毒,经有效氯浓度不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后冲洗,并末端取水检验;当水质不合格则应重新进行含氯水浸泡消毒、再冲洗,直至水质管理部门取样化验合格为止。

给水管道必须水压试压合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行。

2.9 沟槽回填

沟槽回填在管道隐蔽验收合格后进行,按照图纸要求回填。

1)从管底基础至管顶上部500mm以内,须用人工回填,严禁用掘土机回填。

2)管顶500mm以上用机械回填土时,应从管轴线两侧均匀进行,并夯实。

3)沟槽内的回填土应分层夯实。每层厚度为20-25cm。

4)管道接口处的回填土应仔细夯实,不得扰动管道的接口。

三、室外电气工程

本工程采用管加井(排管)和电缆沟相结合的敷设方式。弱电

1、工艺流程

施工准备→施工测量→电缆工作井施工→电缆沟施工→电缆排管施工→电缆敷设→覆土回填

2、施工方法

2.1 施工测量

方法同给排水工程

2.2 电缆工作井施工

电缆手孔井、电缆人孔井的类型及规格,具体做法参见国家标准图集D800-7 P59页~P79页。

2.3 电缆沟施工

电缆沟做法参见国家标准图集D800-7 P36页~P42页。

电缆沟施工要点:

1)沟底超挖:开挖电缆沟不得超过沟底标高,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意。

2)施工顺序不合理:土方开挖宜先从低处开挖,分层分段依次进行,形成

一定坡度,以利排水。

3)开挖尺寸不足:电缆沟底部的开挖宽度,应根据施工需要增加工作面宽度。

4)电缆沟边坡不直不平、基底不平:应加强检查,随挖随修,并要认真验收

2.4 电缆排管施工

本工程10KV高压及380V低压电缆线路采用交联聚乙烯绝缘电缆穿海泡石纤维水泥管电缆排管。弱电电缆采用通信用直埋式多孔管。管路顶部土壤厚度不小于0.8m。海泡石水泥管每根规格尺寸为DN150mm。24根敷设时组合方式为4x6(宽x高),12根敷设时组合方式为3x4(宽x高),6根敷设时组合方式为3x2(宽x高)。

1)电力排管敷设

①选用电力管的直径应满足电力电缆规程的要求,一般为电缆外径的

1.3—1.6倍。

②铺设电力管的沟槽挖好后,沟底必须夯实找平。如沟槽土质不好应做100mm厚的砼基础,管外径距基础边不小于100mm。

③下管之前,应对每根管进行检查。对有裂纹等缺陷不符合规格的均不许

使用。

④铺管时,勿使管子悬空,为此应在每根管接口处留工作小坑。若在砼基

础上铺管,则应在基础上铺放20mm的砂土

⑤在安装接头时,要在管箍内涂上肥皂水再往里穿,至使两根管口的距离

达到10一15mm为准。

⑥人井间铺设完电力管后,应由专人进行检查找正,合格后才可回填。复

土时管子两侧及“胸腔”必须捣实。在管子两侧200mm内,不许回填石块等硬质物体,应回填砂土。

⑦如多根管水平排列敷设,管壁之间的距离应不少于40mm,复土时两管之

间一定要填满细土或砂土并予以捣实。

⑧两层管上下排列铺设时,要先在首层上复40mm细土或砂土并压实,然后

铺设第二层管道,多层管道的铺设以此类推。为使管道所受应力传导均匀,上下管道中心线应互相错开。

⑨排管穿过公路及有重型车辆通过的场所时采用混凝土包封敷设。

2.5 电缆沟中电缆敷设

1)准备工作

①施工前对电缆进行详细检查:规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、损坏及漏油、渗油等现象。

②电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

③放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时滚轮提前安装好。

④临时联络指挥系统的设置

⑤根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来,以防电缆的交叉和混乱。

⑥冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,将电缆提前加温。

⑦电缆沟内敷设前,根据设计要求完成电缆沟及电缆支架的施工,电缆敷设在沟内壁的角钢支架上。电缆支架间的平行距离,电力电缆为lm,控制电缆为O.8m;垂直距离,电力电缆为1.5m,控制电缆为1m;电缆层间距,10kV及以下电缆为150~250mm,控制电缆为120mm;电缆支架最下层距沟底的距离不小于50~lOOmm。

2)电缆敷设

①清除沟内杂物,在沟底铺上100mm厚的软砂或砂层,准备敷设电缆。

②电缆敷设可用人力牵引可用卷扬机或托撬,敷设时,注意电缆弯曲半径符合规范要求。

③电缆在沟内敷设有适量的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均留有适当的余度。

④电缆的埋深符合下列要求:电缆表面距地面的距离不小于0.7m,只有在引入建筑物、与地下建筑交叉绕过地下建筑物处,可埋浅些,但采取保护措施。在寒冷地区,电缆埋于冻土层以下,当无法埋设时,采取保护措施。

⑤电缆之间、电缆与其他管道、道路、建筑物等之间的平行交叉时的最小距离,符合下表的规定:

2.6 覆土回填

1)电缆敷设完毕,请建设单位及质量管理部门做隐蔽工程验收。

2)隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖lOcm砂子或细土,然后用电缆盖板电缆盖好,覆盖宽度超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时,盖板指向受电方向。

3)回填土:回填土前,清理积水,进行一次隐蔽工程检查,合格后,及时叫填土,并进行夯实。

4)电缆回填土后,做好电缆记录,并在电缆拐弯、接头、交叉、进出建筑物等处设置明显方位标志桩,直线段每隔100m设标志桩庄,标志桩可以采用C30钢筋混凝土制作,并且标有“下有电缆”字样。标志桩露出地面以150mm为宜。

四、热力工程

1、工艺流程

施工准备→施工测量→沟槽开挖→管道基础施工→管道安装及连接→管道试压及冲洗→管道防腐、保温

2、施工方法

2.1 沟槽开挖

同给排水工程沟槽开挖。

2.2 施工测量

同给排水工程施工测量。

2.3 管道基础施工

管道基础采用200mm厚砂垫层。

1) 砂垫层铺垫采用平板夯夯实后,再挂线用杠尺刮一遍,以保证平整、美观。

2) 管底及侧部砂应过粗筛,防止保温层损伤;热力工程回填砂至管顶以上

200mm,采用黄砂。其余为原土回填,管顶埋深不小于700mm。

2.4管道安装

1)管道下沟前,应检查沟底标高、沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。

2)管道应先在沟外进行分段焊接以减少固定焊口,每段长度一般在25-35m为宜。下管时沟内不得站人,采用机械或人工下管均应将管缓慢、平直地下入沟内,不得造成管道弯曲。

3)沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。

4)阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。

5)管道水压试验,应符合设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。

6)管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊门处的防腐在试压完后再处理。

7)回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟加盖混凝土盖板,沟内填砂处理

2.5 管道试压及清洗

管道试压、清洗工作在钢管安装、焊接工序验收合格后进行。试压前要做好沟槽的排水工作,保证排水畅通。具体施工时,要在管线最低点的疏水井处设置集水坑,将试压清洗水排至地面排水系统。

1)管道试压

①试压前,对有补偿器管道端部进行加固,防止升压时被拉开。要详细检查管身、管件、设备安装等环节无缺陷,以保证试压的顺利进行。

②当室外气温低于零度,试压时对外露管道部分采取草帘覆盖的保温措施,防止管道内的试压水冻结,试压完成后要及时将管道内的试压水排出。

③试压开始后,每次升压0.2Mpa,检查管线确保没有问题后再继续升压。

当压力达到设计试验压力后,稳压10分钟无渗漏,再将试验压力降至工作压力,在30分钟内无渗漏为合格。低区试验压力为0.9Mpa,高区试验压力为1.45Mpa。

④试验用的压力表已校核,精度不低于1.5级,表的最大刻度值不小于试验压力的1.5倍,表的数量不少于2块。

⑤管道试压过程中,要视情况多次开启排气阀。

2)管道清洗

①管道试压完成后随后进行管道冲(吹)洗工作。

②冲洗时先将系统内的流量孔板、滤网、调节阀阀芯和止回阀阀芯拆除。排气管要引出室外,管口不得向下。冲洗完毕后,要恢复拆下来的设施及部件。

③冲洗前要充分浸泡管道。冲洗管道先冲洗支线,待水质合格后关闭分支阀门再冲洗干线。全线通水加压进行冲洗,冲洗时逐根冲洗,反复数次,待排出的水达到要求后,冲洗完毕。

3)管道试运行

管线总验收合格后,在热源工程已具备供热运行条件的情况下,根据建设单位的统一安排,配合建设单位热力站管理人员,进行管道的试运行工作。

第六章施工相关规定和要求

一、综合布线要求

依据设计图纸及相应各专业施工的规范确定各专业工种进场顺序。各种管线的由下至上的排列顺序为雨污水管线、给水管线、热力管线、燃气管线、电气管线。有防冻要求的管线同时要满足防冻覆土深度的要求,各种管线的水平间距及垂直间距,尽量遵照相关规范要求执行。

管线交叉处理原则为:临时管线让永久管线,小口径让大口径,分支管让主干管,压力管让重力流管,易弯曲管让不易弯曲管,技术要求低让技术要求高的。

二、共沟不共井的要求

各种管线在布线时,为缩短工期,节约造价,根据不同管线的技术特点要求消防与给水管线共沟。智能化、电视、网络、电信共沟,雨污水能共沟则共沟,其它管线单独敷设。

三、施工过程中的成品保护要求

各管线在施工中,因所属部门不同,埋设深度不同,技术要求不同,施工顺

序不同,这样先施工完毕的管线的施工方做好成品保护工作,并按要求做好标识,后施工的其它管线的施工方,注意对已施工完毕的管线的保护,否则造成损坏,由后施工的管线施工单位承担损失。

四、材料要求

各种管材及相应的阀门配件等,均应有相应的出厂质量证明、合格证等资料,并按要求报验,需做复检的材料必须有复检报告。

五、工期要求

各管线施工单位,根据所签订的合同中关于工期的要求安排进场时间,组织好材料、人员、机械设备,我方尽力配合各方施工,安排施工场地、材料堆放等,以确保施工工期。

六、竣工验收

本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行

1.隐蔽工程验收

本工程的地下管线敷设、直埋电缆、接地极等都属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由监理人员、我方现场代表进行隐蔽工程检查验收,并认真做好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。

2.分项工程验收

某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由我公司及监理会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由我公司申报当地主管部门进行验收。

3.竣工验收

工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由监理进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由我公司会同设计单位和由我公司申报当地主管部门进行验收。

第七章质量保证措施

室外综合管网的施工专业性比较强,在施工过程中不仅要考虑内部各专业的配合,还要考虑土建专业及各分包。如果有一项未考虑到或未考虑全,都有可能会出质量问题,甚至会出质量事故,室外综合管网有必要制定一个质量控制方案。

一、质量预控:

1.各专业工长,各班组长要仔细审阅图纸,并因图纸可能出现的问题消灭

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

室外管网施工组织设计

目录 第一章编制说明和依 据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、水文、地质特征 二、工程设计概况 三、施工条件 第三章施工总进度计 划 (5) 第四章施工总平面布置 图 (5) 第五章施工部署 (6) 第六章项目组织机构 (7) 一、组织机构 二、主要人员岗位职责

三、施工力量组织 四、施工作业班次 第七章主要工程施工方法和技术措施 (10) 第一节测量放线施工方案 (10) 第二节热力管沟土方工程施工方案 (11) 第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方 案 (13) 第四节污水排水管网工程施工方案 (16) 第五节室外暖通管网施工方案 (19) 第六节给水管网工程施工方案 (24) 第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27) 第八节直埋电缆敷

设 (30) 第八章质量保证体系和保证措 施 (33) 第九章安全保证体系和保证措 施 (36) 第十章确保工期的技术组织措 施 (43) 第十一章文明施工与环境保护措施 (48) 第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53) 第一章编制说明和依据 一、编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。 本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指

导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据。也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。 二、编制依据 1.设计单位提供的施工蓝图; 2.与建设单位签订的施工合同要求; 3.《给排水管道施工及验收规范》 4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 5.《建筑基坑支护技术规程》 6.《建筑施工安全检查标准》 7.《砌体工程施工质量验收规范》 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》 10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 12.《建筑机械使用安全技术规程》 13.《城市供热直埋热水管道技术工程》

室外综合管网工程施工管理要点.doc

关于室外综合管网工程施工控制要点 室外综合管网工程是建筑的配套工程。综合管网工程的特点可归纳为“三多两紧”: 一是管线种类多。现代综合小区普遍都有排水管道(雨水排水管、污水排水管)、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、热力管道、煤气管道、综合通讯管网(电话、有线电视、宽带网等)、电力管网等; 二是施工单位多。各专业管线分属各专业部门施工,尤其是自来水、煤气、电力等专业管线的施工,目前仍有一定的垄断性; 三是交叉多。管线纵横交叉,造成专业施工交叉。 “两紧”就是工期紧和场地紧。作为小区配套工程,一般预留的施工工期很紧,加之往往主体工程拖期挤占配套工程工期,致使大多小区管网工程工期紧上加紧。而场地紧则表现为现在小区管网几乎都是埋在其道路和绿化这一有限空间的地下,要求在一个短时间内完成诸多管线施工,场地必然紧张。 上述特点,给综合管网工程施工和管理带来了困难,也增加了工程管理工作的难度。根据这些特点和从事综合管网工程施工管理的实践,提出小区综合管网工程施工管理要点。 一、甲方工程师要统筹安排综合管网各专业管线的施工顺序,并进行有效控制,结合施工现场的具体情况及时调整工期要求,督促项目监理部门积极配合业主,科学、合理、统筹安排小区各专业管线的施工顺序,并进行有效控制,这是确保小区管网工程正常有序施工的前提。 1、安排施工顺序,坚持“四让”原则。即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,综合管网施工顺序基本是:排水管道(污废水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水管)——综合通讯管网(电话、有线电视、宽带网)——电力管网。 2、相邻管线,在埋设的高程相同或相近时,最好考虑大开槽的施工方案,这是缩短工期、加快工程进度的有效措施。 3、在小区道路结构层内偏上的管线,最好待道路结构层碾压成形后,返挖槽施工。这既能确保道路结构层的碾压施工及质量,又避免了道路碾压施工对管道施工成果的损坏。

室外综合管网工程施工组织设计

第一章工程概述.............................. 1 ...... 第二章施工组织机构和施工部署 .................... 3?...第三章施工准备 ........................... 4 ...... 第四章施工条件.............................. 5 ...... 第五章管道、检查井安装 ......................... 6......第六章预制钢筋砼组合式生化池安装 (15) 第七章工程质量管理....................... 20……第八章工期保证措施....................... 23……第九章成品保护措施....................... 24 ... 第十章安全施工措施....................... 25……

第一章工程概述 一、工程概况 本工程位于xxxxxxxxxxxx。 xxxxxxxxxxxxxxxx 楼总建筑面积约xxxxxxxxxxxx万m2,高层结构为框肢剪力墙结构,由6栋高层住宅、裙房以及地下车库组成。xxxxxxxxxxxx室外管网、生化池及隔油池工程量约:雨污水管网2200米,DN700成品塑料检查井128座,DN1000成品塑料检查井9座,预制钢筋砼组合式生化池1个,生化池每天处理量Q=1650m 3/d,钢筋砼隔油池3个,室外消火栓11个,室外结合泵8个。工程质量要求达到国家质量验收合格标准。 二、编制依据 1、室外埋地消防水池(05S804) 2、室外水表、阀门井(05S502) 3、检查井(02S515) 4、跌水井(04S515) 5、雨水口(05S518) 6、隔油池(04S519) 7、室外消火栓(13S201) & 水泵接合器(99S203) 9、〈建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 10、〈给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 11、〈自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 12、强制性标准条文

室外管网施工设计方案

室外给排水、空调及电气管网施工方案 一、概述 本工程为**工程的室外管网系统,包括室外给水、室外排水、室外雨水、室外电缆管及室外电缆敷设工程。 本工程室外项目界区内的地下生活给水管道、W生活排水管道、Y雨水管道(沟)、空调供回水管道。管道材质生活给水管道采用承插铸铁管,管道连接采用承插连接。空调供回水管道采用无缝钢管焊接聚氨酯硬质泡沫保温,外做高密度聚氯乙烯套管保护层,保温层厚度为50mm,排水管从建筑物至室外第一个检查井为PVC管,承插接口粘接。其余均为高密度聚乙烯双壁波纹管卡箍式弹性连接。雨水管采用混凝土管,给水管试验压力 1.0MPa。室外消防干管与给水管为合用水管,连成环状,给水管、阀门及配件承压 1.6MPa。室外消火栓具采用地下式双出口栓,布置间距120m一个。化粪池HC选7# 50m3砖砌化粪池1座,排水井φ700 9座砖砌,给水井4座砖砌,室外消火栓阀门井4座。 电气线管敷设采用焊接钢管直径为DN150、DN50,电缆材质为YJV22-0.6/1-4*10、YJV22-0.6/1-4*240 ,埋深为0.8米。 二、施工准备 1 、技术准备: (1)、熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求。 (2)、对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊

工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应。 (3)、组织工程技术人员对施工人员进行技术交底、质量安全交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。(4)、编制和落实施工材料采购计划、机具进场计划。 2、现场临时设施准备 (1)、施工现场临时供电、供水协商解决。 (2)、临时设施用房,根据现场实际情况准备相应的材料库及办公室。 3、材料准备、检验及保管: (1)、根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。(2)、施工所需的消耗材料(如焊条等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书; (3)、材料运到施工现场后,与监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向监理报验; (4)、管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用;(5)、钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差,内壁应光滑。(6)、胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期,并应有出场合格证和说明书。 (7)、塑料管材内外壁应光滑,不允许有气泡、裂口和明显的裂纹、

室外管网工程施工组织设计专项方案

施工组织设计 目录 第一章主要施工方法 (2) 一、挖沟槽土方 (2) 二、路基回填 (3) 三、雨水管道铺设 (5) 四、砌筑检查井 (14) 五、雨水进水井 (16) 六、污水管道铺设 (17) 第二章主要技术措施 (26) 一、项目风险预测 (26) 二、事故防范 (26) 三、事故应急预案 (27) 第三章质量保证体系及保证措施 (30) 一、施工质量管理 (30) 二、组织体系及保证措施 (30) 第四章工程进度安排 (32) 一、工期及保证措施 (32) 二、影响工期的因素分析及对策 (35) 第五章重点、难点及保证措施 (38) 一、雨季施工和防护措施 (38) 二、地下管线及其他地上、地下设施的保护加固措施 (39)

三、冬季施工和防护措施 (40) 四、其它注意 (42)

第一章主要施工方法 一、挖沟槽土方 1、施工前准备 为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。 按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做好地表水的排除工作。 2、沟槽开挖顺序 当钢板桩成功打入时,可以开始沟槽的开挖工作。土方开挖由专人指挥,严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。 当挖至标高接近沟槽底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按支护结构要求及时调整钢板桩。接近钢板桩帷幕墙30cm 的土方由人工进行清理,并由挖机带走。 在设计要求有底板的沟槽开挖时,沟槽开挖施工至基础底板标高时,应及时完成石子垫层、素砼基础铺设工作。在前一块完成土方后开挖及垫层、基础施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、沟槽排水 为保持开挖的沟槽内无积水直到施工完成,因此必须认真做好沟槽排水工作。首先在沟槽顶面两侧设排水沟以堵截地面上的雨水和明水流入沟槽内;另外在槽底两侧设置排水明沟,并在每个井段设置集水坑,并配备足够数量的水泵进行抽水,确保沟槽内无积水。

室外综合管网施工及质量管理细则

室外综合管网施工质量管理细则 编制依据编制依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.编制目的: 用于指导工程管理人员对室外管网安装工程进行全面质量管理与控制,确保室外管网系统工程施工全过程处于受控状态。 2.适用用范围: 适用于室外管网工程各阶段的质量控制。 3.职责: 项目部负责本规程的具体实施。 4.施工流程: 资质及施工技术人员审核→施工前准备→施工→施工结束(管道冲洗、试压、调式)→系统运行→验收交付 5.管理过程: 小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)→供水管道→(自来水、中水管道、纯净水管)→电力管道→煤气管道→通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网) 5.1.事前控制: 5.1.1.图纸会审: 图纸会审由工程部组织,设计部、成本部参加,经工程部、设计部及监理、施工、设计单位共同商议会审图纸中存在的问题,形成结论意见后填入《图纸会审记录》,见附表二。 (1)排水: 检查排水管道的管径、材质、坡度是否符合规范要求;检查排水井的流入管和排出管的管底标高、走向是否合理规范;检查排水井的位置是否合理(是否影响道路、景观绿化)。 (2)给水:

检查给水管道的管径、材质、管道走向是否合理规范;检查闸阀井位置、井的空间、高度、及闸阀离井壁的净距是否符合安装规定; 检查给水管道和其它相邻管道的净距是否符合规范要求。 (3)供电(强电): 检查供电管道走向是否合理(有无迂回);检查电缆井的位置是否合理、规范;检查低压分支箱的位置是否合理。 (4)燃气: 检查燃气的走向是否合理;检查燃气相邻管的距离是否符合安全要求(如相邻的电力管线);检查燃气井的位置是否合理。 (5)弱电: 检查管道的走向是否合理;检查各弱电井的位置是个否合理;检查弱电箱的位置是否合理。 (6)综合: 检查各管道交叉时的安全距离是否符合规范规定;检查各管道在穿越地下室时的安全距离是否符合规范要求。 5.1.2.施工组织设计及专项方案的审查: (1)施工组织设计应根据工程概况及特点进行编制,且必须具有针对性、可操控性。 (2)项目部必须要对各专业的外管网施工难点、重点部位的专项方案进行审查。(注:施工前,施工组织设计及专项方案通过工 程部、成本部、设计部及监理公司的审核,各部门的内容按公司管理 手册执行。具体审定内容填入附表三《施工方案审定单》) 5.1.3.各工程施工单位的准备情况: (1)检查施工单位的质量管理要求,并制定相应的管理措施。 (2)检查施工单位各岗位的人员配备情况及人员是否到岗,各分项施工人员是否具有专项施工经验,否则要对其进行岗前培训, 并且在各分项工程开始前对施工班组进行技术交底。 (3)检查施工用具施工机械、测量仪器、检测仪器等资料是否齐全有效。填报附表一《施工设备管理记录》

综合管网施工原则及要点汇总

综合管网施工原则及要点汇总 室外综合管网涉及专业繁多,施工要对管道进行合理的统筹安排,综合解决各专业管线布置及其相互间的矛盾。现在系统性地分享室外综合管网施工的原则,以供大家参考实施。 室外综合管网施工的“四让”原则: 1. 有压管道让无压管道 2. 埋管浅的管道让埋管深的管道 3. 单管让双管 4. 柔性材料管道让刚性材料管道 工程管线竖向位置发生矛盾时应遵循以下原则: 1. 压力管让重力自流管线 2. 可弯曲管线让不易弯曲管线 3. 分支管线让主干管线 4. 小管径管线让大管径管线 5. 电力电缆与电信管缆宜远离,并按照电力管线在道路东侧或南侧、电信管线在道路西侧或北侧的原则布置 6. 尽可能将性质类似、埋深接近的管线排列在一起 7. 新建管线让原有管线 8. 施工量小的让施工量大的 9. 检修次数少的、方便的,让检修次数多的、不方便的 交叉排列顺序: 1. 各种工程管线不应在垂直方向重叠直埋敷设

2. 给水管道应在排水管道上面 3. 煤气管道应在其他管道上面(热力管道除外) 4. 电力管道应在热力管道下面、其他管道上面 5. 热力管应在可燃气体管道及给水管道上面 6. 工程管线在交叉点的高程应根据排水管线的高程确定 地下管线交叉布置示例 给水管道应在排水管道上面 煤气管道应在其他管道上面(热力管道除外)

电力管道应在热力管道下面、其他管道上面 热力管应在可燃气体管道及给水管道上面管网施工顺序: 测量放线→基槽开挖→基础施工→管道安装→管沟回填

管道有交叉时注意要满足最小垂直净距: 综合管网的审查重点: ?燃气 考虑与其他管线距离尤其在交叉时 审核调压站位置是否影响正常使用 考虑燃气管道回填 ?热力 换热站位置是否合适 与其他管道交叉处对管道标高进行核对?给水

室外供热管网施工组织设计

综合说明,质量、工期、安全文明施工目标根据供热管道安装有关规定、技术规范、图纸等其他资料,以及现场考察了解的情况,并结合本单位的技术、设备、经验等优势,在保证质量、工期、安全、环保和文明施工的原则下,编制本工程的施工组织设计。 一、综合说明 1.编制依据 1、《工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 2、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(GJJ/T81-89); 3、《城市供热管网工程质量检验评定标准》; 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 5、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 2.工程概况 本工程为X X X室外供热管网工程,位于济南高新区体育西路与康虹大街交汇处,该站设计总供热能力25万㎡,其中低区供热面积约19万㎡,高区供热面积约6万㎡。本工程供热介质为水。设计参数:一网设计供水温度近期为110℃、远期130℃.设计压力等级为2.5Mpa,二次网设计供回水温度80℃/60℃,设计压力等级为1.6Mpa. 2.质量与工期目标 质量目标:确保优良。 工期目标:按业主要求日期开工,自接到业主通知一小时内人员、设备均能到达指定现场。 3.安全文明施工目标 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;保证并

维护施工区域的安全与交通秩序;确保达到省级文明示范工地、济南市标准化工地的要求。 二、施工组织机构 根据工程情况设一个项目部,下设施工技术部、质量检查部、计划统计部、综合办公室、物质设备部、安全监察部、财务部、试验室等部门,项目部是全面完成合同任务的领导机构,对业主负全面责任,通过各部门实施完成各项业务工作。施工组织机构如下图所示:

室外综合管网施工及方案

目录 第一章工程概述 (1) 第二章施工组织机构和施工部署 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工条件 (5) 第五章管道、检查井安装 (6) 第六章预制钢筋砼组合式生化池安装 (15) 第七章工程质量管理 (20) 第八章工期保证措施 (23) 第九章成品保护措施 (24) 第十章安全施工措施 (25)

第一章工程概述 一、工程概况 本工程位于xxxxxxxxxxxx 。 xxxxxxxxxxxxxxxx 楼总建筑面积约xxxxxxxxxxxx万川,高层结构为框肢剪力墙结构,由6栋高层住宅、裙房以及地下车库组成。xxxxxxxxxxxx室外管网、生化池及隔油池工程量约:雨污水管网2200米,DN70C成品塑料检查井128座,DN1000 成品塑料检查井9座,预制钢筋砼组合式生化池1个,生化池每天处理量Q=1650myd,钢筋砼隔油池3个,室外消火栓11个,室外结合泵8个。工程质量要求达到国家质量验收合格标准。 二、编制依据 1、室外埋地消防水池(05S804) 2、室外水表、阀门井(05S502) 3、检查井(02S515) 4、跌水井(04S515 5、雨水口(05S518) 6、隔油池(04S519 7、室外消火栓(13S201) &水泵接合器(99S203 9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 10、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 11、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 12、强制性标准条文

13、设计图纸及施工组织设计三、工程特点及自然条件 1、本工程自然条件及地质条件较复杂,场地为山地,呈阶梯形布置。 2、xxxxxxxxx住宅部分只有1个1#生化池,位于xxxxxxxxxxxxx楼 处面积较大,日处理量1650立方米,所辖栋号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 为预制钢筋混凝土组合式 成品安装,施工周期长涉及工种多,在施工中应作为重点控制。 3、管网部分,雨污水管网沿着小区道路布置最后排入小区外市政管网。 4、由于本工程工期短,必须在各栋室内安装和装修未完成前穿插施 工,这对施工组织协调能力提出了更高要求,也要求管网办公室管理 人员必须在施工前协调好各栋号及各工种的施工安排和提前进场所需要的材料。每段管沟施工特别是穿过临时道路的管道施工必须在不影响其他工种作业的基础上进行施工。 5、施工中必须与各部门相互协调,合理布局,统筹安排。 6、施工中应加大技术投入力度,科学地组织,精心施工,合理安排,科学管理。 7、工期短,质量高,根据业主要求和场地现场情况,需加强人力,物力和财力的投入。 8该工程全部采用机械开挖的方式进行。 9、施工区域内沟槽地下水和雨水集水,采用集水坑降水处理。 10、雨污水管的断面施工严格按照《xxxx市下水道图集》和图集 02S515, 04S519严格执行 第二章施工组织机构和施工部署

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计

内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区

DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格

室外管网施工顺序讲解学习

室外管网施工顺序

精品文档 住宅小区室外管网施工顺序及控制要点 1 . 1 安排施工顺序,坚持“四让”原则。即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道( 污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)——通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网) ——电力管线。 1 . 2 相邻管线,在埋设的高程相同或相近时,最好考虑大开槽的施工方案,这是缩短工期、加 快工程进度的有效措施。 1 . 3 在小区道路结构层内偏上的管线,最好待道路结构层碾压成形后,返挖槽施工。这既能确 保道路结构层的碾压施工及质量,又避免了道路碾压施工对管道施工成果的损坏。 1 . 4 按照总工期的要求,结合各专业管线编制的施工进度计划,遵循上述施工程序安排原则, 统筹各专业管线的开工期和工期。如条件成熟,最好作出小区管网工程施工进度网络图,并据此进 行有效控制,使小区管网施工形成一个衔接紧凑、合理交叉和有条不紊的施工局面。 2 既要控制管线的平面位置,又要控制管线的立面高程为了环境美观,当今小区管线几乎全部 埋设地下。小区道路或绿地下的管网纵横密布,上下交错,因而,加强对管线平面位置和立面高程 的双重控制,是确保小区管网正常有序施工的关键。从这几年我们监理过的工程看,有相当多的小 区管网设计单位,仅做小区综合管网平面图,而未做小区管网立面综合图,这无疑给小区管网施工 造成了许多困难,而许多业主对管网立面综合图的重要性认识不足。对此,总监理工程师应当积极 向业主提出建议,要求设计单位进行管网的立面设计,做出管网的立面综合图,为控制管线的立面 高程创造必须的条件。 2 . 1 专业监理工程师必须认真熟悉施工图,并协助业主做好设计技术交底,加强对小区管线平 面位置和立面高程的预控。 2 . 2 各专业管线放线后,应由专业监理工程师统一验线,确认签字后方可开槽。必须强调的 是,各专业管线的路径不能随意变动,如必须调整务必报告业主,并由原设计单位出具书面变更通 知,经总监理工程师审核无误后方可实施。 2 . 3 管线交叉较多的丁字和十字路口,是管线立面高程控制的重点和难点部位,在此部位管线 互相打架屡见不鲜。为搞好控制工作,项目监理部最好指定一名专业管线知识面广、又熟悉工程测 量的监理工程师专门负责管线立面高程控制工作。同时,总监也应重点做好协调工作。 2 . 4 在管线立面交叉中,监理人员必须按设计或相关规范要求注意控制各专业管线之间保持一 定的间距。为避免或减少立面交叉管线之间相互损坏和确保安全,在施工过程中,应督促施工单位 采取一些必要的支、挂、吊管等临时性措施。 3 加强对管道施工用料的控制施工用的管材、管件及阀门等配件的质量,是影响管道工程质量 的关键因素之一,因而,加强对管道施工用料的控制是质量控制的重点。各种专业管线使用的材料 各异,品种、规格繁多,当前以塑代钢已成发展趋势,塑料管材及管件五花八门,加之建材市场管 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

室外综合管网施工方案1

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (4) 第四章施工总体部署 (5) 第五章施工工艺 (6) 一、室外雨、污排水工程 (6) 二、室外给水工程 (10) 三、室外电气工程 (14) 四、热力工程 (17) 第六章施工相关规定和要求 (19) 第七章质量保证措施 (20) 第八章工期保证措施 (21) 一、工期保证措施 (22) 第九章安全文明施工及保证措施 (22)

第一章编制依据 一、施工图 建设单位提供、建筑设计研究院设计的施工图纸。 二、主要图集、标准和规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: 1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008 3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008 4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 9)《工程测量规范》 GB50026-2007 三、施工现场条件 本工程场地相对平整,场地设计标高在4.00m-5.00m。基层土壤沉降大且地下水位较高,需充分注意土壤沉降对管道造成的影响及施工过程中的排水措施。 第二章工程概况 一、工程简介: 本工程室外管网是集给水管网、雨污水管网、热力管网、燃气管及电气管网为一体的住宅小区室外综合管网

室外管网施工方案

中科院深海所配套职工生活园区 室 外 管 网 施 工 方 案 编制: 审核: 海南第一建设工程有限公司 2017年3月1日

目录 第一章编制依据 (3) (一)施工图 (3) (二)主要图集、标准、规程、规范: (3) (三)施工现场条件 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (4) (一)工程目标 (4) (二)施工部署 (4) (三)施工准备工作 (5) 第四章主要分部分项工程施工方案 (5) (一)测量放线 (5) (二)土方开挖 (6) (三)土方回填 (7) (四)砌筑工程 (7) (五)水暖工程 (8) (六)电力工程 (10) (七)电讯工程 (11) 第五章施工计划及保证措施 (11) (一)施工总体安排 (11) (二)保证工期的管理措施 (11) 第六章安全文明施工及保证措施 (12) (一)安全目标 (12) (二)安全技术措施和保证制度 (13) (三)文明施工措施 (13)

中科院深海所配套职工生活园区 室外管网施工方案 第一章编制依据 (一)施工图 建设单位提供、建筑设计院设计的施工图,景观工程施工图。 (二)主要图集、标准、规程、规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008 (3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008 (4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 (6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 (7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 (8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 (9)《工程测量规范》 GB50026-2007 (三)施工现场条件 场地为坡地、南北高低差17m、部分管网穿过砼挡土墙、开挖层为强风化岩、中风化岩、硌石较多

综合管网施工原则及要点汇总

室外综合管网涉及专业繁多,施工要对管道进行合理的统筹安排,综合解决各专业管线布置及其相互间的矛盾。现在系统性地分享室外综合管网施工的原则,以供大家参考实施。 室外综合管网施工的“四让”原则: 1. 有压管道让无压管道 2. 埋管浅的管道让埋管深的管道 3. 单管让双管 4. 柔性材料管道让刚性材料管道 工程管线竖向位置发生矛盾时应遵循以下原则: 1. 压力管让重力自流管线 2. 可弯曲管线让不易弯曲管线

3. 分支管线让主干管线 4. 小管径管线让大管径管线 5. 电力电缆与电信管缆宜远离,并按照电力管线在道路东侧或南侧、电信管线在道路西侧或北侧的原则布置 6. 尽可能将性质类似、埋深接近的管线排列在一起 7. 新建管线让原有管线 8. 施工量小的让施工量大的 9. 检修次数少的、方便的,让检修次数多的、不方便的 交叉排列顺序: 1. 各种工程管线不应在垂直方向重叠直埋敷设

2. 给水管道应在排水管道上面 3. 煤气管道应在其他管道上面(热力管道除外) 4. 电力管道应在热力管道下面、其他管道上面 5. 热力管应在可燃气体管道及给水管道上面 6. 工程管线在交叉点的高程应根据排水管线的高程确定地下管线交叉布置示例

热力管应在可燃气体管道及给水管道上面 管网施工顺序: 测量放线→基槽开挖→基础施工→管道安装→管沟回填管道有交叉时注意要满足最小垂直净距:

综合管网的审查重点: ?燃气 考虑与其他管线距离尤其在交叉时 审核调压站位置是否影响正常使用 考虑燃气管道回填 ?热力 换热站位置是否合适 与其他管道交叉处对管道标高进行核对 ?给水 确定泵房位置及主管道能否满足整个园区正常使用

室外管网工程施工合同范本

室外管网工程施工合同 发包人(全称): [以下简称甲方] 承包人(全称): [以下简称乙方] 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,结合工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。 一、工程概况 工程名称:项目室外综合管网工程(给水、污水、雨水、化粪池)。 工程地点: 工程内容:设计图纸范围的室外管道综合工程 二、工程承包范围 承包范围:施工图范围以内的内容(给水、污水、雨水、化粪池)。 三、合同工期 以甲方指定工期为准。 四、质量标准 工程质量标准:合格工程 1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级,如达不到等级,甲方将不予验收。 2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方质监部门的检查。 3、如出现质量事故,一切损失由乙方承担,甲方不负任何责任。 五、合同价款:人民币元整(¥元) 六、合同价款及支付 1、本合同价款包干,已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上,则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过万元,据实结算. 2、结算调整的原则: 定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行,。

主材按照招标文件执行,若文件没有明确的,经双方协商来确定。 3、本合同价款具体结算支付规定如下: (1)每月按工程形象进度的60%支付工程进度款; (2)整体竣工验收合格,支付至合同价的75%; (3)工程审计完,支付至审计价的85%; (4)审计完后六个月,支付至审计价的95%; (5)余款(审计价的5%)作为质保金,在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。 七、工程材料采购供应 施工所需材料全部材料由施工方自行采购,采购的材料必须有出厂合格证,进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。 八、双方一般责任 甲方责任和义务: 1、甲方驻工地全权代表姓名: 2、甲方代表易人,建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。 3、监理公司单位称号: 4、监理公司驻工地总监理工程师姓名: 5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审,并做好记录。 6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。 7、甲方负责施工所需水、电及运输道路,从施工场地外部接至施工现场,并保证施工期间的需要。 8、将施工现场的水准点和坐标控制点,以书面形式交给乙方,并进行现场交验。 9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。 乙方责任及义务: 1、乙方驻工地全权代表姓名: 2、乙方代表易人,应提前七天以书面形式通知甲方,后任继续承担前任应负的责任及义务。 3、乙方按规定及工程需要,配备足够的有岗位证书的施工管理人员,并将公司执照、质资证书、项目经理、施管人员,岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。

室外供热管网施工组织方案

2014年保障性住房建设项目室外供热 配套设施工程 (****供热管网建设) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位: 目录 一、工程概况 1、工程内容 2、工程地点 二、施工方案 1、施工前的准备 2、组建项目部 3、施工流向 4、施工阶段划分关键控制点 5、本工程管道安装的基本要求 三、土建安装工程技术措施 1、土建施工的内容 2、定位放线 3、管沟人工开挖 4、管沟回填 四、管道安装工程技术措施

1、管道安装的准备工作 2、管件的预制 3、运输、布管与下管 4、管道的防腐 5、管道的焊接 6、压力管道的吊装 7、管道支架、吊架的安装 8、管道焊接外观检验 9、阀门闸阀安装 10、管道压力试验 11、法兰安装 12、管道工安全技术措施 五、质量目标及保证措施 六、安全生产技术组织措施 七、文明施工及扬尘治理技术组织措施 八、劳动力配备计划及主要施工机具设备计划

一、工程概况 (一)工程内容 本工程位于***,*****保障性住房,对该段进行管沟开挖、夯实、回填,管沟内铺细沙;砌筑检查井,聚乙烯聚氨酯发泡直埋螺旋管安装敷设,接头保温;安装中压闸阀、三通、弯头、热计量表;安装固定支墩支架,浇筑固定支墩;安装波纹补偿器,管道做强度严密性试验。 (二)工程地点 ******* 二、施工方案 (一)施工前的准备工作 1、熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2、技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、

室外综合管网施工方案讲解学习

室外综合管网施工方 案

目录 第一章工程概述 (1) 第二章施工组织机构和施工部署 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工条件 (5) 第五章管道、检查井安装 (6) 第六章预制钢筋砼组合式生化池安装 (15) 第七章工程质量管理 (20) 第八章工期保证措施 (23) 第九章成品保护措施 (24) 第十章安全施工措施 (25)

第一章工程概述 一、工程概况 本工程位于xxxxxxxxxxxx。xxxxxxxxxxxxxxxx楼总建筑面积约xxxxxxxxxxxx万㎡,高层结构为框肢剪力墙结构,由6栋高层住宅、裙房以及地下车库组成。xxxxxxxxxxxx室外管网、生化池及隔油池工程量约:雨污水管网2200米, DN700成品塑料检查井128座,DN1000成品塑料检查井9座,预制钢筋砼组合式生化池1个,生化池每天处理量Q=1650m3/d,钢筋砼隔油池3个,室外消火栓11个,室外结合泵8个。工程质量要求达到国家质量验收合格标准。 二、编制依据 1、室外埋地消防水池(05S804) 2、室外水表、阀门井(05S502) 3、检查井(02S515) 4、跌水井(04S515) 5、雨水口(05S518) 6、隔油池(04S519) 7、室外消火栓(13S201) 8、水泵接合器(99S203) 9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 10、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 11、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 12、强制性标准条文

13、设计图纸及施工组织设计 三、工程特点及自然条件 1、本工程自然条件及地质条件较复杂,场地为山地,呈阶梯形布置。 2、xxxxxxxxx住宅部分只有1个1#生化池,位于xxxxxxxxxxxxx楼处面积较大,日处理量1650立方米,所辖栋号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx为预制钢筋混凝土组合式成品安装,施工周期长涉及工种多,在施工中应作为重点控制。 3、管网部分,雨污水管网沿着小区道路布置最后排入小区外市政管网。 4、由于本工程工期短,必须在各栋室内安装和装修未完成前穿插施工,这对施工组织协调能力提出了更高要求,也要求管网办公室管理人员必须在施工前协调好各栋号及各工种的施工安排和提前进场所需要的材料。每段管沟施工特别是穿过临时道路的管道施工必须在不影响其他工种作业的基础上进行施工。 5、施工中必须与各部门相互协调,合理布局,统筹安排。 6、施工中应加大技术投入力度,科学地组织,精心施工,合理安排,科学管理。 7、工期短,质量高,根据业主要求和场地现场情况,需加强人力,物力和财力的投入。 8、该工程全部采用机械开挖的方式进行。 9、施工区域内沟槽地下水和雨水集水,采用集水坑降水处理。

室外管网施工组织设计方案

湖南省女子强制隔离戒毒所用房工程 室外配套管网工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省女子强制隔离戒毒所用房工程室外配套管网工程1

湖南特构工程有限责任公司 二零一七年一月 目录 (一)编制依据………………………………………………………(二)工程概况………………………………………………………(三)项目组织机构…………………………………………………(四)主要工程施工方法和技术措施………………………………(五)施工总进度计划………………………………………………(六)施工总平面布置图……………………………………………(七)质量保证体系和保证措施……………………………………(八)安全保证体系和保证措施…………………………………(九)确保工期的技术组织措施…………………………………

(十)施工部署和文明工地措施………………………………… (十一)主要机具、设备和劳动力的配置………………………… 一、编制依据 ⑴湖南省女子强制隔离戒毒所室外总体工程设计图纸及有关标准图集; ⑵国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; ⑶自治区、市有关文明施工的相关规定; ⑷建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; ⑸类似工程的施工管理经验; ⑹国家现行的规范、技术质量评定标准: 1.《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ34-2010 2.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 3.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 5.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004) 6.《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8.《城市道路照明设计施工与质量验收标准规范》 9.《热水管道直埋敷设》05R410

室外综合管网工程施工合同

XX 项目室外综合管网工程 施工合同 发包人(全称): 承包人(全称): 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平的原则,结合工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。 、工程概况 工程名称:XX 项目室外综合管网工程(污水管、雨水管、化粪池)。 工程地点: 工程内容:设计图纸范围的室外管道综合工程 、工程承包范围 承包范围:施工图范围以内的内容(污水管、雨水管、化粪池) 。 三、合同工期 以甲方指定工期为准。 四、质量标准 工程质量标准:XX 市合格工程 1乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级,如达不到等级,甲方将不予验收。 2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方质监部门的检查。 3、如出现质量事故,一切损失由乙方承担,甲方不负任何责任。 五、合同价款:人民币X 元整(Y X 元) 六、合同价款及支付 1、本合同价款包干,已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工 程在合同工程量的± 5%内 ,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程 在合同工程量的+5%以上,则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过 X 万元,据实结算. 2、结算调整的原则: 定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行,。 主材按照招标文件执行,若文件没有明确的,经双方协商来确定。以下简称甲方] 以下简称乙方]

3、本合同价款具体结算支付规定如下: 每月按工程形象进度的60%支付工程进度款; 余款(审计价的5%)作为质保金,在竣工验收合格之日起的一年后30天 内支付(无息)。 七、工程材料米购供应 施工所需材料全部材料由施工方自行采购, 采购的材料必须有出厂合格证,进场材料均需得到 甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。 八、双方一般责任 甲方责任和义务: 1、甲方驻工地全权代表姓名: 2、甲方代表易人,建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。 3、监理公司单位称号: 4、监理公司驻工地总监理工程师姓名: 5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审,并做好记录。 6、甲方负责向乙方提供工程施工图 2套。 7、甲方负责施工所需水、电及运输道路,从施工场地外部接至施工现场, 并保证施工期间的需要。 &将施工现场的水准点和坐标控制点,以书面形式交给乙方,并进行现场交验。 9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。 乙方责任及义务: 1、乙方驻工地全权代表姓名: 2、乙方代表易人,应提前七天以书面形式通知甲方,后任继续承担前任应 负的责任及义务。 3、乙方按规定及工程需要,配备足够的有岗位证书的施工管理人员,并将公司执照、质资证 书、项目经理、施管人员,岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。 4、乙方在拿到施工图 7天编制施工组织设计 (施工方案) 交甲方项目部及监理公司待通过后, 填写开工报告认可后方能组织施工。 (2) 整体竣工验收合格,支付至合同价的75%; (3) 工程审计完,支付至审计价的85%; (4) 审计完后六个月,支付至审计价的95%; (5)

相关文档
相关文档 最新文档