[ 互感器技术 ] 互感器励磁特性和伏安特性是怎么一回事

[ 互感器技术] 互感器励磁特性和伏安特性是怎么一回事 什么是励磁特性 励磁特性是在互感器二次侧励磁电流与所加电压的一种关系,实际上就是铁芯的磁化过程,所以也称为励磁特性,将这种特征按照一定要求绘制成曲线,就是励磁曲线,励磁特性通常也叫伏安特性,电压互感器励磁特性是把PT一次绕组末端出线端子接地其他绕组均开路的情况下,在二次绕组施加电压U,测量出相应的励磁电流I,U和I之间的关系就是电压互感器励磁特性。以U为横坐标I为纵坐标做出的曲线就是电压互感器励磁特性曲线。0806D 什么是伏安特性 在电学中伏就是电压,安就是电流,伏安特性就是电流与电压的特性,也叫做关系,伏安特性曲线图常用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U

图像叫做导体的伏安特性曲线图,伏安特性曲线是针对导体的,也就是耗电元件,用来研究导体电阻的变化规律,这种在实际应用中还是比较多的,只是我们可能有时候没注意到,比如我们在电流互感器二次端施加电压用来测量它的曲线关系,这种就是典型的测量伏安特性,下面我们看下测量过程。 测量过程 测量CT伏安特性时,电流互感器一次侧开路,二次侧施加一定大小的电压信号,观察磁通饱和情况,观察U(电压)与I (电流)的曲线关系,最传统的测量方法使用串并联电压表进行比对、计算,随着技术的进步,目前是采用伏安特性测试仪进行测量,自动调压,自动计算,测量准,效率高。 为什么要测量伏安特性 测量伏安特性或者励磁忒性的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算5%,10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路情况。 相关注意事项 一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压PT读取电压。

变压器差动保护的比率制动特性曲线及现场测试方法

变压器差动保护的比率制动特性曲线及现场测试方法 摘要:目前变压器都安装了差动保护,并引入比率制动式差动继电器继电器AL3 AL4 ,以保障电力系统的安全运行水平。为此,介绍变压器差动保护的制动特性曲线及现场测试方法。 关键词:变压器;差动保护;制动特性;测试方法 1前言 变压器是现代电力系统中的主要电气设备之一。由于变压器发生故障时造成的影响很大,故应加强对其继电保护装置功能的调试,以提高电力系统的安全运行水平。变压器保护装置中最重要一项配置——差动保护,就是为了防御变压器内部线圈及引出线的相间及匝间短路,以及在中性点直接接地系统侧的引出线和线圈上的接地短路。同时,由于差动保护选择性好,灵敏度高,因此,我们还应该考虑该保护能躲过励磁涌流和外部短路所产生的不平衡电流,同时应在变压器过励磁时能不误动。 2差动保护中引入比率制动特性曲线 变压器在正常负荷状态下,电流互感器电流互感器LDZ1 的误差很校这时,差动保护的差回路不平衡电流也很小,但随着外部短路电流的增大,电流互感器就可能饱和,误差也随之增大,这时的不平衡电流也随之增大。当电流超过保护动作电流时,差动保护就会误动,因此,为了防止变压器区外故障发生时差动保护误动作,我们希望引入一种继电器,其动作特性是:它的动作电流将随着不平衡电流的增大而按比例增大,并且比不平衡电流增大的还要快,这样误动就不会出现。因此,我们在差动保护中引入了比率制动式差动继电器,它除了以差动电流作为动作电流外,还引入了外部短路电流作为制动电流。当外部短路电流增大时,制动电流也随之增大,使继电器的动作电流也相应增大,从而有效地防止了变压器区外故障发生时差动保护误动作,制动特性曲线见图1。 由图1可知,该保护继电器能可靠地躲过外部故障时的不平衡电流,能有效地防止变压器区外故障发生时保护误动作,因此,差动保护的制动特性曲线的精确性是决定保护装置正确动作的关键,故制动特性曲线的测试是整套保护装置的调试重点。 3制动特性曲线的测试方法 以往在实际工作中,由于试验仪器所限,我们很容易忽略比率制动特性的测试,认为制动系数装置已固有,不用测试,结果往往造成保护装置因调试工作不细致而误动作。但随着现场

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

电流互感器伏安特性的目的

电流互感器伏安特性的目的 电流互感器伏安特性原理 伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。如果从小到大调整电压,将所加电压对应的每一个电流画在一个座标系中(电压为纵座标,电流为横座标),所组成的曲线就称为伏安特性曲线。 由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下,电流互感器的铁心趋于饱和,励磁电流急剧上升,励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比差逐渐移向负值并迅速增大。由于继电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作。 根据继电保护的运行经验,在实际运行条件下,保护装置所用的电流互感器的电流误差不允许超过10%,而角度误差不超过7度。 为满足上面的要求,在电流互感器使用前,要作“电流互感器的10%误差曲线”,以确定其是否能够投入运行。实际工作中常常采用伏安特性法先测量电流互感器的伏安特性曲线,再绘出“电流互感器的10%误差曲线;同时,通过测量电流互感器的伏安特性曲线,还可以检查二次线圈有没有匝间短路。 试验时将互感器的一次线圈开路,在其二次线圈加电压,用电流表测得在该电压作用下流入二次线圈的电流,就得到电与电压的关系曲线,即为电流互感器的伏安特性曲线。 电流互感器伏安特性的测量可以用ED2000互感器特性综合测试仪 一试验目的 CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二试验方法 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时 所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额 定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流, 此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路 电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国 外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

电流互感器伏安特性及试验

电流互感器伏安特性及试验 伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。如果从小到大调整电压,将所加电压对应的每一个电流画在一个座标系中(电压为纵坐标,电流为横坐标),所组成的曲线就称为伏安特性曲线。 由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下,电流互感器的铁心趋于饱和,励磁电流急剧上升,励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比差逐渐移向负值并迅速增大。由于继电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作。 FA-102 CT伏安特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、CT极性试验、CT 变比极性试验。仪器能自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。 电流互感器伏安特性试验 一、试验目的 CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二、试验方法 试验接线如图所示: 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达 400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个 PT 读取电压。 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

(完整版)电流互感器伏安特性试验

电流互感器伏安特性试验 阿德 一试验目的 CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二试验方法 试验接线如图所示: SVERKER650 二次 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。(如果有FLUKE87型万用表,由于其可测最高交流电压为4000V,可用它直接读取电压而无需另接PT。) 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。 三注意事项 1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。 2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。 3.电流表宜采用内接法。 4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。 四典型U-I特性曲线

电流互感器伏安特性试验及数据分析

电流互感器伏安特性试验 及数据分析 Prepared on 22 November 2020

电流互感器伏安特性试验及数据分析 一、CT伏安特性试验概述 CT伏安特性:是指在电流互感器一次侧开路的情况下,电流互感器二次侧励磁电流与电流互感器二次侧所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,即该曲线在初始阶段表现为线性,当铁芯磁化饱和拐点出现时,该曲线表现为非线性。 试验的主要目的:一是检查新投产互感器的铁芯质量,留下CT原始实验数据;二是运行CT停运检验维护时(通常配合机组大修时进行)通过鉴别磁化曲线的饱和程度即拐点位置,以判断运行一定时期后互感器的绕组有无匝间短路等缺陷,以便及时发现设备缺陷,确保设备安全运行。三是对差动保护CT 精度有要求的进行10%误差曲线校核。 二、原理接线 (1)通常情况下电流互感器的电流加到额定值时,电压已达400V以上,用传统试验设备试验时,调压器无法将220V电源升到试验电压,必须使用一个升压变(其高压侧输出电流需大于电流互感器二次侧额定电流)升压,一个PT或万用表读取电压。由于万用表可测最高交流电压为5000V,故可用它直接读取电压而无需另接PT。 (2)利用CT伏特性测试仪试验时,CT伏安特性测试仪一般电压可升至 2500V,且具备数字电压、电流显示功能,部分测试仪具备数据处理功能,可直接打印出CT特性曲线。 三试验过程及注意事项

(1)试验前,应将电流互感器二次绕组引线和CT接地线均应拆除,做好防止接地的可靠安全措施,即保证试验时CT各相别可靠独立于应用设备,否则可能造成设备的损坏。 (2)试验时,一次侧可靠开路,从CT二次侧施加电压,参考CT额定电流预先选取几个电流点,一般取10个电流点,即每10%额定电流为一个电流点,逐点读取记录或储存相应电压值、电流值,每个点必须从零开始升压升流,以消除互感器内的剩磁,保证测量数据的准确性。 (3)通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准,电压应不得高于CT匝间绝缘要求电压。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验,该点即为拐点电压。 (4)试验后,根据试验数据绘出或打印伏安特性曲线,对应相应CT初始伏安特性曲线或最近测量的伏安特性曲线进行比对分析。 (5)恢复电流互感器二次绕组引线和CT接地线以及其它临时安全措施。 四、数据分析 1、电流互感器10%误差曲线校核:只对继电保护有要求的CT二次绕组进行,一般对差动保护用CT要求必须满足10%误差曲线要求。 2、测得的伏安特性曲线与出厂的伏安特性曲线或最近的测量伏安特性曲线比较,拐点电压不应有显着降低。若有显着降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。 3、当CT工作在正常伏安特性曲线的线性非饱和区域时,所测电流包括CT的励磁电流Ie及流过CT直阻的电流I2两部分,在此区域随着所加电压的

电流互感器试验报告

电流互感器试验报告 电气设备试验报告大唐淮南洛河发电厂一期烟气脱硫工程 电流互感器试验报告 安装环境 安装位置电控楼一楼6KVII段2#脱硫增压风机旁路电流互感器设备名称电流互感器试验性质交接试验日期 2008-06-13 天气睛温度 26.2? 湿度66% 试验标准 GB 50150-1991-8 铭牌 型号 LZZBJ9-10A2G 额定电压 6KV 次级线圈编号准确度级容量,VA, 生产日期 2008.4 电流比 200/5 1S-1S0.5 20 12 生产厂家中国.大连第一互感器有限公司 2S-2S 5P20 15 12 A C 出厂编号 080480448 080480499 绝缘电阻测量:,MΩ, 仪器:2500V兆欧表(PC27-5G) 500兆欧表(PC27-1G) 试验项目 A C 初级对次级及地 2500 2500 次级对地 500 500 直流电阻测量及极性检查仪器:直流电阻快速测试仪、HQ2000互感器特性综合测试仪试验项目 A C 直流电阻(mΩ) 0.154 0.120 极性减极性减极性 励磁特性测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪、标准电压表(0.5级 D26-V 805.60) 标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 电流(A) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1S-1S 23.7 23.9 24.2 24.8 25.2 23.5 23.8 24.9 25.0 25.1 12电压(V) 2S-2S 85.2 88.4 91.8 93.6 95.0 82.6 87.9 92.8 95.7 96.2 12 电流比测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 初级加电流(A) 40 80 120 160 200 40 80 120 160 200

CT电流互感器伏安特性的原理

CT电流互感器伏安特性的目的 电流互感器伏安特性原理 伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。电流互感器伏安特性测试方法

1 准备好调压器,升流器,电流表,电压表,刀闸。满足相应容量,一般互感器二次是5安,300VA,通流要达到3倍以上,以此计算应通流达15安,电压为60-100伏,调压器等取容量1000VA左右。接好线。 2 一人操作并读一表(如电流表),另一人读另一表(如电压表)并记录。调压器归零位,合上开关,慢慢开始升压,一般不准回调。每5-10%额定电流记录一点,直到明显出现拐点(电流上升很快,电压不怎么升。大约在2-3倍额定电流的时候,我印象不深了。) 3 找到拐点后,调压器归零,停电,绘出曲线。如果试验失败(任何原因使升压中断),应停电从零电压重新开始。 电流互感器伏安特性试验 一试验目的 CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性.试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二试验方法: 因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压. 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除.试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值.通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准.当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验.试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线.。 三注意事项: 1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。 2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低.若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路,当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2,3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点. 3.电流表宜采用内接法: 4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。 典型的U-I特性曲线: (DL/T 596-1996)中关于CT二次保护绕组的伏安发生的规定:与同类型互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线比较,就无明显差别。 在二次加电流分别:0.05A,0.1A,0.2A,0.4A,0.8A,1A,2A,3A,4A,5A.读取每个电流对应下的电压.一般升到5A 时电压基本饱和.超过5A时动作要快.最大不会超过10A.

电流互感器检测项目及试验

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F (F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。

图1.2电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a 所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5.电压互感器型号意义 第一个字母:J—电压互感器。 第二个字母:D—单相;S—三相;C—串级式;W—五铁芯柱。 第三个字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相;Q-气体绝缘 第四个字母:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。连字符后的字母:GH—高海拔地区使用;TH—湿热地区使用。

变压器技术参数

9.1.1产品主要技术参数、性能汇总表 干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号

表106kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗 南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。 1.3本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的

设备完全符合本协议书的要求。 1.5本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具有同等的法律效力。 1.6遵循的标准 GB1094.1—2013 《总则》 GB1094.2---2013 电力变压器第2部分温升 GB1094.3—2003 电力变压器第3部分绝缘水平 GB1094.5-2008 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB1094.11—2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 2.1 最高环境温度+40℃ 2.2 最低环境温度—40℃ 2.3 最大日温差 25K 2.4 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90% 2.5 耐地震能力 地面水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于1.67。 2.6 系统额定频率:50Hz 2.7 安装位置:户内 2.8 外绝缘爬电比距:户内≥20mm/KV 3、供货范围 三相环氧树脂浇注绝缘干式变压器

电流互感器误差曲线及伏安特性曲线说明

电流互感器误差曲线及伏安特性曲线说明 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

一、电流互感器10%的误差曲线 实际电流互感器存在励磁电流,所以二次电流I2和一次侧实际电流I1电流存在数值大小和相位角度差,且误差大小和二次侧的负载阻抗有关。在互感器准确度一定即允许的二次负荷S2一定时,其二次侧的负载阻抗是与其一次电流或一次电流的平方称反比的,一次电流越大,允许的二次阻抗应越小,否则就影响精度。电流误差是指测得的电流对实际电流I1的相对误差百分值。 规程规定:用于继电保护的电流互感器的电流误差范围为±10%,相位差角不得大于7°。 电流互感器的10%误差曲线,是指互感器生产厂家给出电流互感器的电流误差最大不超过10%时,一次电流对其额定电流的倍数k=与二次侧负荷阻抗Z2的关系曲线。实际查用步骤通常是按电流互感器所处位置的最大三相短路电流来确定其值,从厂家给出的相应型号电流互感器的10%曲线中找出横坐标上允许的阻抗欧姆数,使电流互感器二次侧的仪表总阻抗不超过此Z2值,可保证互感器的电流误差在10%以内。当然实际Z2与互感器的接线方式有关,各种形式下的电流互感器的Z2可按电路原理方法计算。 在实际的电网线路中,如规定整个电网线路能在短路电流达到20倍的时候,整个电路能正常工作(即这个时候的复合误差小于10%),这个时候就要求二次回路的阻抗小于一定值(在本仪器中倍数对应M10 阻抗

对应Z 例如M10为 Z为这个数值表示短路电流为一次侧额定电压的倍时为保复合误差小于10%二次回路复阻抗必须小于)。这个实验对应的是保护用电流互感器。 二伏安特性曲线 测试拐点电压拐点电流 保护用电流互感器的拐点电压一般比较大,一般在20V以上,厂家出产的电流互感器有规定的饱和电压,实际测得的拐点电压要大于厂家所给的值(或对应所给的曲线不发生明显变化),拐点电压过小一般是铁芯质量不合格或发生扎间短路。

单相变压器的特性实验

实验一单相变压器的特性实验 一、实验目的 通过变压器的空载实验和短路实验,确定变压器的参数、运行特性和技术性能。 二、实验内容 1.空载实验 (1)测取空载特性I0、P0、cos 0=f(U0) (2)测定变比 2.测取短路特性:U K=f(I K),P K=f(I K) 三、实验说明 1.实验之前请仔细阅读附录中多功能表的使用说明。 2.实验所用单相变压器的额定数据为:S N=1KVA,U1N/U2N=380/127V。 1) 单相变压器空载实验 (1)测空载特性 图2-1为单相变压器空载实验原理图,高压侧线圈开 路,低压侧线圈经调压器接电源。本实验采用多功能表测 量电路中的电压、电流和功率。接线时,功率表A相电流 测量线圈串接在主回路中,功率表U a接到三相调压器输出 端a端上,多功能表U b、U c和U n短接后接到三相调压器 输出端N端上,调压器的N端和电网的N端短接。 实验步骤: ①请参照图1-1正确接线 ②检查三相调压器在输出电压为零的位置,然后合 上实验台上调压器开关,逐渐升高调压器的输出电压,使 U0(低压侧空载电压)由0.7U2N(0.7*127V=88.9V)逐步 调节到1.1U2N (1.1*127V=139.7V),分数次(至少7次)测量出空载电压U0,空载电流I0及空载损耗P0,测量数据记入表1-1。 注意* 在额定电压测量出一组空载数据。 * U0,I0,P0 可以从三相多功能表直接读取。 * 注意实验时空载电压只能单方向调节。 ③实验完毕后,调压器归零,断开调压器开关。

表1-1 序号U0(V) I0(A) P0(W) 1 2 3 4 5 6 7 (2)测定变比 变压器高压侧绕组开路,低压侧绕组接至电源,经调压器调到额定电压U2N,用万用表测出高压侧、低压侧的端电压,从而可确定变比K。接线图可直接用变压器空载实验接线图。 2) 单相变压器短路实验 实验接线原理如图1-2所示,低压线圈短路,高压线圈经调压器接至电源。 实验步骤: ①请参照实验接线图1-2正确接线 ②检查三相调压器在输出电压为零的位置,然后合 上实验台上调压器开关,缓慢调高电压,使短路电流由 1.2I1N( 1.2* 2.63A= 3.15A)降低到0.5I1N (0.5*2.63A=1.31A),中间分数次(至少5次)测量短 路电压U K,短路电流I K及短路损耗P K,测量数据记入表 1-2中。 ③实验完毕后,调压器归零,断开调压器开关。 * 实验时,为减少因线圈发热引起线圈电阻值的变 化而产生误差,短路实验应尽快进行,记下室温 ℃。 * 注意:由于短路实验时电压较小时,多功能表不 能测取。在电压小于10V时,用万用表量取电压值。

电流互感器检测项目及试验

电流互感器检测项目及 试验 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或 P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。

电流互感器10%误差曲线。及伏安特性曲线说明

 在实际的电网线路中,如规定整个电网线路能在短路电流达到20倍的时候,整个电路能正常工作(即这个时候的复合误差小于10%),这个时候就要求二次回路的阻抗小于一定值(在本仪器中倍数对应M10 阻抗对应Z 例如M10为10.2 Z为1.2 这个数值表示短路电流为一次侧额定电压的10.2倍时为保复合误差小于10%二次回路复阻抗必须小于1.2)。这个实验对应的是保护用电流互感器。 二伏安特性曲线 测试拐点电压拐点电流 保护用电流互感器的拐点电压一般比较大,一般在20V以上,厂家出产的电流互感器有规定的饱和电压,实际测得的拐点电压要大于厂家所给的值(或对应所给的曲线不发生明显变化),拐点电压过小一般是铁芯质量不合格或发生扎间短路。

变压器技术参数

110kv电力变压器技术参数表

110kV级油浸式电力变压器返回产品列表 产品图片 产品概述 110kV三相油浸式电力变压器依据国际电工委员会标准IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094制造。该系列产品具有优良的耐冲击性能、机械强度大、抗短路能力强、低局放、低噪音、低损耗、密封性能好、少维护等特点,可作为发电厂主变压器、变电站、城乡电网输变电用。产品已通过两部鉴定,2002年度国家监督抽查合格。 结构特征 1、铁芯选用优质冷轧晶粒取向硅钢片,采用全斜无孔结构,用低磁钢板作拉板,将上、下夹件与铁芯牢固地连接成一个钢体结构,从而获得较小的空载损耗和较低的噪音。 2、根据变压器容量的大小,绕组采用圆筒式、螺旋式、连续式等结构,对于110kV及以上电压等级的绕组,则采用纠结式或内屏式结构,从而有效地改善了冲击电压分布,导线采用换位导线或复合导线,以减少绕组的附加损耗,并采用计算机模拟计算电场和绕组的冲击特性,保证了绕组优良的电气特性和冲击强度,在工艺上则采用有效的措施保证其安全、可靠运行。 3、变压器器身压紧结构采用整圆绝缘压板。套装工艺采用绕组整体组装,从而提高了产品的可靠性。 4、油箱采用平顶钟罩式结构,箱壁焊有折板式加强铁、提高了油箱的机械强度,为了降低变压器的杂散损耗,大型变压器在油箱内壁装有磁屏蔽。 5、为防止变压器在运输中产生器身位移,器身在油箱设有定位装置。采用密封式储油柜,使变压器油与大气隔离避免油受潮和老化,端部装有指针式油位计。根据变压器油重,油箱顶部装有压力释放阀,确保了产品的安全运行。 引用标准 GB1094.1-1996 电力变压器总则 GB1094.2-1996 电力变压器温升 GB1094.3-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器承受短路能力 GB6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求 型号参数 (一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

CT-PT互感器伏安特性(励磁特性)测试

CT/PT互感器特性测试仪 一、设计用途 用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。 二、参考标准 GB 1207-2006、GB 1208-2006 三、主要特征 ? 支持检测CT和PT ? 满足GB1207、GB1208等规程要求. ? 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目. ? 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果. ? 采用智能控制器,操作简单. ? 大屏幕液晶,图形化显示接口. ? 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值. ? 自动给出5%和10%误差曲线. ? 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失. ? 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告. 四、测试仪主要测试功能

(见表1) 表1 五、测试仪主要技术参数

表2 工作条件要求 1. 输入电压220Vac±10%、额定频率50Hz; 2. 测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问 题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全; 3. 参数对应的环境温度是23℃±5℃; 4. 保证值在出厂校验后一年内有效。

六、产品硬件结构 1.面板结构: (图1) 图1 2.面板注释: 1 ——设备接地端子 2 ——显示器标志 3 ——通讯口 4 ——打印机 5 ——液晶显示器 6 ——控制器

7 ——CT变比/极性试验时,大电流输出端口 8 ——CT变比/极性(角差/比差)试验时,二次侧接入端口 9 ——CT/PT伏安特性试验时,电压输出端口;CT/PT负荷试验端口 10 ——PT变比/极性(角差/比差试验)时,一次侧接入端口 11 ——PT变比/极性(角差/比差试验)时,二次侧接入端口 12 ——CT/PT直阻测试端口 13 ——过流保护(功率)开关 14 ——主机开关 15 ——主机电源插座 16、17、18、19、20、21、23——测试项目接线简图 22——扩展端口 七、操作方式及主界面介绍 1.控制器使用方法 控制器有三种操作状态:“左旋”,“右旋”,“按下”。使用控制器的这三种操作可以方便的用来移动光标、输入数据和选定项目等。2.主菜单(见图2) 开机之后默认进入CT测试,CT测试主菜单共有“励磁”、“负荷”、“直阻”、“变比极性”、“角差比差”、“交流耐压”、“一次通流”、“数据查询”、“退磁”、“PT”10种选项,可以使用旋转控制器进行选择和设置。如图2所示,当“类型”后面为带有灰色背景的CT 时,表示当前为CT测试。旋转光标到“PT”并按下,则进入PT测试界面,