第一节、常用导电材料

1、铜

铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。

2、铝

铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。

第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。

一、裸线

裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。

(1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。

表3-1 常用软接线品种

(2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。

表3-2 常用型线品种

二、电磁线

电磁线应用于电机电器及电工仪表中,作为绕阻或元件的绝缘导线。常用电磁线的导电线芯有圆线和扁线两种,目前大多采用铜线,很少采用铝线。由于导线外面有绝缘材料,因此电磁线有不同的耐热等级。常用的电磁线有漆包线和绕包线两类。

(1)漆包线。漆包线的绝缘层是漆膜,广泛应用与中小型电机及微电机、干式变压器和其他电工产品中。常用的漆包线有缩醛漆包线、聚酰漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺酰亚胺漆包线和聚酰亚胺漆包线等五类。

(2)绕包线。绕包线用玻璃丝、绝缘纸或合成树脂薄膜等紧密绕包在导电线芯上,形成绝缘层;也有在漆包线上再绕包绝缘层的。除薄膜绝缘层

外,其他绝缘层均需经过胶粘绝缘漆浸渍处理,以提高其绝缘性能、力学性能和防潮性能,因此它们实际上是组合绝缘。绕包线一般用于大、中型电工产品。根据绕包线的绝缘结构可将其分为纸包线、薄膜绕包线、玻璃丝包线及玻璃丝包漆包线四类。

三、电线、电缆

1、电线、电缆型号的含义及用途

电线、电缆产品的型号均以汉语拼音字母和阿拉伯数字来表示,它们所代表的意义是:

表3-3、电缆型号的含义

3-4、橡皮、塑料电力电缆型号、名称和主要用途

表3-5、常用绝缘电线

表3-6 通用橡套软电缆

2、电缆的选择

(1)、电缆的额定电压大于等于电网的额定电压。

(2)、按发热条件选择电缆截面

I yx≥I js

式中 I yx ----电缆芯线安全载流量

I js ----通过电缆的计算电流(A)

当数根电缆敷设在地中或管中,其安全载流量除了要乘温度校正系数外,还应乘以并列在地中的工作电缆校正系数。

温度校正系数:根据导体的额定温度和实际周围空气温度选择不同校正系数。

工作电缆校正系数:根据电缆之间的距离和电缆的数目选择不同校正系数。

(3)根据环境和敷设方法来选择电缆。

3、电缆的敷设

(1)根据用电场所的特点而采用电缆线路时,应选择不易遭受各种损坏的有利走向。电缆一般采用恺装电缆,但敷设在电缆沟内或敷设在确无直接机械损伤和化学腐蚀危险的场所,也可采用无恺装电缆。

(2)一般在对电缆无侵蚀作用的地区且同一路径电缆不超过6根时,应尽量采用直埋敷设。当电缆线路与地下管网交叉不多,地下水位较低,同一路径电缆根数较多,可采用电缆沟敷设,但沟内一般不要超过12根,在同一路径电缆根数在15根以上时,可采用电缆隧道敷设。

(3)电缆在管道内敷设的方式,因施工复杂,电缆的敷设、检修和更换也不便,且散热不好,一般不宜采用。

(4)直埋电缆,沟底应平整,无硬质杂物,否则应铺100mm厚的细土(或细砂)。电缆上加盖100mm厚的细土(或细砂)后,再盖混凝土盖板或砖保护。盖土前应测绘1:500电缆实际走向祥图,并同电缆有关资料一起保存。地面上应装设电缆走向标志,以利运行和检修。

(5)穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分,均应穿在保护管内,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。每根1管。一根单芯电缆不得穿在磁性保护管内,但可将同一回路的单芯电缆一起穿入同一管内。

(6)恺装电缆或铅包、铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10Ω。

(7)电缆过河或过桥的两端应留有0.3~0.5m的余量;建筑物进出口电缆终端应留有1~1.5m的余量,以备重新做电缆头用。

4、电缆的维护及检修

(1)电缆沟的维护:

①检查电缆沟的出入通道是否畅通,沟内如有积水应加以排除,并查明积水原因,采取堵漏措施,发现沟内脏污应加以清扫。

②检查电缆沟内的防火及通风设备是否完善正常,并记录沟内温度。

③检查电缆及终端盒的接头是否漏胶和漏油,接地是否良好。

④检查支架有无脱落及锈烂,电缆在支架上有否擦伤。

(2)户内外电缆及终端头的维护:

①检查终端盒内有无积水、空隙或裂缝现象。

②检查有无电晕放电痕迹并清扫电缆头。

③测定接地电阻和绝缘电阻。

④检查电缆的标示牌是否清楚完整。

(5)各种常用电线电缆安全载流量

表3-7 300/300V YQ、YQW轻型橡套软电缆规格及载流量

表3-8 300/300V YZ、YZW中型橡套软电缆规格及载流量

表3-9 450/750V YC、YCW重型橡套软电缆规格及载流量

(线芯长期允许工作温度+70℃,周围环境温度+25℃)

(线芯长期允许工作温度+65℃,周围环境温度+25℃)

第三节、低压线路

一、低压线路的一般要求

低压线路一般应满足以下要求:

(1)车间照明和电力线路应分开设置。

(2)选择导线的截面除按计算负荷电流外,还应考虑线路允许的电压损失、导线的机械强度。

(3)每一电灯分路的灯和插座的总数一般不超过25只,每一分路的最大负荷不应超过30A。

(4)三相四线制中性线的载流能力一般不小于相线的1/2;二相三线或单相线路的中心线截面应与相线截面相同。

(5)导线的安全载流量与保护该导线的熔断器的熔体额定电流之间的关系一般规定如下:

照明线路:导线的安全载流量≥熔体的额定电流;

电力线路:导线安全载流量*(1.5~1.8)熔体额定电流;

有爆炸危险场所内的线路:导线的安全载流量*0.8≥熔体的额定电流。

(6)线路截面减小的地方或分支线处,一般应加装熔断器。

(7)低压线路完工接电之前,应进行以下测试:

①测量绝缘电阻。用500V兆欧表测量线路装置的每一分路以及总熔断器之间的导线和导线对大地间的绝缘电阻,绝缘电阻不应小于下列数值:

相对地为0.22MΩ;

相对相为0.38MΩ.

对于36V低压线路的绝缘电阻亦不应小于0.22MΩ。在潮湿及带有腐蚀性气体或蒸汽的房屋内,此项绝缘电阻值可以适当降低。

②测量系统电阻。明、暗管线装置的钢管及电缆线路的金属包皮应连成一体。从总开关邻近的一点起到户内线路装置的任何一点止,钢管或电缆金属外皮系统的电阻不得大于1Ω。

二、户内、外明线

1、导线的选择:

户内、外明线应采用橡皮或塑料绝缘导线。按照机械强度的要求,导线的最小截面和敷设距离应符合下表规定。

表:户内、外明线最小截面和距离

2、塑料护套线

塑料护套线直接装置在敷设面上,需用防锈的金属夹头或其他材料的夹头安全牢固地支持;在连接处应加瓷接头或接线盒;禁止将塑料护套线直接埋在水泥或石灰粉刷层内。塑料护套线敷设在空心楼板的孔内时,导线的护套层不得损伤,应能便于更换导线。

3、明、暗管线

明、暗管线用的钢管必须进行防锈处理。装于潮湿、腐蚀场所的明管及埋在地下的暗管,应采用管壁厚度不小于2.5mm钢管。

穿管子导线的绝缘强度不低于交流500V,管内不得有接头;必须要接头时,应加装接线盒。除直流回路导线及接地线外,不允许在钢管内穿单根导线。

钢管与钢管之间用束节连接,与接线盒的连接处用螺母拧紧,钢管管口应装有护圈。敷设于含有对导线绝缘有害的蒸汽、气体或多尘房屋内的钢管,以及敷设于可能进入油、水等液体的场所的钢管,其连接处应密封。

明管应采用管卡支持,管卡间的距离应符合下表规定。钢管或硬塑料管的敷设应尽可能沿最短线路并减少弯曲次数。布线的管路较长或有弯时,应加装拉线盒,使两个拉线点之间的距离符合以下要求:

(1)无弯曲时,不超过45m。

(2)两个拉线点之间有一个弯曲时,不超过30米。

(3)两个拉线点之间有两个弯曲时,不超过20米。

(4)两个拉线点之间有三个弯曲时,不超过12米。

明管弯曲处的曲率半径不应小于外径的4倍;暗管弯曲处的曲率半径,钢管不应小于外径的6倍;敷设于混凝土内的钢管曲率半径不应小于外径的10倍。

钢管弯曲后,夹角不应小于90°;弯曲处的管径不能因弯曲而缩小、弯扁或折裂。

明敷钢管管卡间的最大距离

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表(勿转) 2009年07月23日星期四 22:19

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表

常见电线电缆的规格型号

常见电线电缆的规格型号 BVVB :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR :铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV :软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB :软铜导体扁形无护套电缆 RVS :铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有3 等芯 4 等芯和3+1 3 个常用规格等芯就是截面一样的3+ 1 就是地线的截面是相线的一半。目前50 平方以下都是等芯。 电线电缆 3.6/6kv 指额定电压(使用场合/ 电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV 表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR 表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移 动的场合。 附:电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(太长了!) “额定电压8.7/15kV ”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15 ,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则: 电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T 省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7 项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“- ”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。 如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。电力电缆铠装和外护套数字代

最新常用电缆电缆载流量表

300V-1000V电缆载流量(本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。 (5)耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。

目录 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 (4) 450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (4) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (4) YQ、YQW、YHQ、型/ A (4) YZ、YZW、YHZ型/ A (4) YC YCW YHC型/ A (5) 0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (5) 表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (5) VV22、VLV22单芯 (6) VV22 (6) VV22、VLV22 3芯 (6) VV22、VLV22 4芯 (7) VV22、VLV22 3+1芯 (7) VV22 5芯 (8) VV22 4+1芯 (8) VV22 (8) 3+2芯 (8) 防火电缆的载流量 (8) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (9) ZR-BV 300/500V (9) ZR-BV 450/750V (9) ZR-BV 450/750 (10) ZRZR-BVVB 300/500V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BV 300/500 (10) ZR-BVV 300/500V (11) ZR-RVV 300/300V (11) ZR-RVVB 300/300V (11) ZR-RVV 300/500V (11) ZR-RVVB300/500V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30 (12) 表8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (12) ZR-YJV 0.6/1kv (12) ZR-YJV 0.6/1kv (15) 表8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (19) ZR-YJV、ZR-YJLV (19) ZR-YJV22、ZR-YJLV22 (20) ZR-YJV、ZR-YJLV (21) 表8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为1S) (22)

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

常用电线电缆规格及安全载流量

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途

电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线 裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。电线电缆载流量表格(全)

电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U 。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 、YJV22、 YJLV22、 YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、 YJLV33 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 芯数 三芯 单芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 标 称 截 面 (mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV 电力电缆允许持续载流量 26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

电缆载流量对照表及选线口诀

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀

常用电缆规格型号表示方法

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)-电线电缆 规格型号表 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。 一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,

常用电线电缆规格型号及价格

常用电线电缆规格型号及 价格 The final edition was revised on December 14th, 2020.

常用电线电缆规格型号及价格 红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:照明用线选用1平方至平方毫米,插座用线选用平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。 一些常见问题:(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读) 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米; 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/平方/平方/4平方/6平方/10平方等; BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右; 比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A 平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A 平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明 mm2,插座 mm2,空调4 mm2专线。20 00年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明 m m2,插座4 mm2,空调6 mm2专线

红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:照明用线选用1平方至平方毫米,插座用线选用平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。20 00年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明 m m2,插座4 mm2,空调6 mm2专线 常用同轴电缆型号的规格和主要参数

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号vv.vLv 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w1000/m

0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量2.适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度70℃ 空气温度30℃。土壤温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃m/w

二0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22…VLV22…导 导电线芯最高准许工作温度70℃。空气温30℃。土壤温度25℃土壤热阻系数;1.2℃

二0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22,,vlv 22 导电线芯最高准许工作温度70℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

三0.6/1kv3+2芯4+1芯5芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量 1,,适用型号VV,,VLV,,VV 22,,VLV 22 ,,,导电线芯最高工作温度70℃ 2,空气温度30℃,土壤温度25℃土壤热阻系数;1。2℃

四单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 适用型号,YJV,,,YJV 22,,,, YJY,,YjV 32,,YJV 33,,42,,,43 电缆电压等级3.6/6kv 五,0.6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 ,[该产品的阻燃,耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1,1-3芯电缆的载流量见表7 适用型号;YJV,YJLV,YJY,,[包括钢带凯装] 导体最高准许工作温度90℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1.2℃

电缆载流量的计算方法

电缆载流量计算——根据电流选电缆 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、 1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九

常用电线电缆规格型号及用途

精品文档,放心下载,放心阅读 常用电缆型号含义及用途

氯丁橡胶绝缘电线精品文聚氯乙烯绝缘软电线聚氯乙烯绝缘和护套电线 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯扁护套线 耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线

两芯平型铜芯聚氯乙烯绝缘软线

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙

电线电缆的型号规格的解释及表示方法 电线电缆的型号规格的解释及表示方法以电力电缆为例 电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。; 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。

电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。

常用电线电缆规格型及价格

常用电线电缆规格型号及价格红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:BV BVR照明用线选用1平方至1.5平方毫米,插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄 一认真阅 1. 2. 双 3./6平方 4.BV/BVR BV 贵 板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A 1.5平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A

2.5平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空 调户线调6 红 装选用1米,空毫米甚红、黄 一认真阅 1. 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR 双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等; 4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV

贵5%左右; 5.BVR比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。RG-59 用于电视系统。RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。

低压电线电缆载流量表

低压电线电缆载流量表(全)BVR电线 导线面积 mm2 空气敷设长期允许载流量 A 橡皮绝缘电线聚氯乙烯绝缘电线铜芯 BXF、BXFR 铝芯 BLXF 铜芯 BV、BVR 铝芯 BLV 18 16 21 19 27 19 24 18 33 27 32 25 4 4 5 35 42 32 6 58 45 55 42 10 85 65 75 59 16 110 85 105 80 25 145 110 138 105 35 180 138 170 130 50 230 175 215 165 70 285 220 265 205 95 345 265 325 250 120 400 310 375 285 150 470 360 430 325 185 540 420 490 380

240 660 510 300 770 600 400 940 730 500 1100 850 630 1250 980 YJV,YJLV电缆载流量表: 序号铜电线型 号 单心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 品字型电 压降mv/M 紧挨一字 型电压降 mv/M 间距一字 型电压降 mv/M 两心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 三心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 四心载流 量(25。 C(A) 电压降 mv/M VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV 1 2 /c 20 25 16 16 13 18 13 13 2 2 /c 28 35 2 3 35 18 22 18 30 3 4mm 2 /c 38 50 3 4 38 23 34 28 40 4 6mm 2 /c 48 60 40 5 5 32 40 35 55

电缆电流对照表

电缆电流对照表 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U 按公式后在乘 0.85 的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项 目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是 口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍?!(比如: 6平方毫米BLV线可以承载30A的电流) 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm告口35mm2勺BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2勺电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV— 10mm按照BLV-16mm的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC f,算出的电流要乘上0.8的系数导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电

流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打 到0.85 也可以 电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85 在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9 的系数,但是也要看环境,打到85 折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋, 可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。 > 24) & 0xff; return this.FONTMAP.substring(2*(id-1), 2 * id); }"> 电线电 缆电流运算 你这种提问法是不对的,导线没有2、3、8mm规格的,而且你也没说明是什么材质的,是铜芯的?还是铝芯的?对于2003年之前的铝、铜芯选导线的计算方法有一个口诀:“十下五,百上二,二五三五四三界,七 零九五两倍半,穿管温度八九折,铜芯升级算” 。不知道这意思你明不明白,先说“十下五”意思是10mm以下的铝芯线每平方毫米按5A计算, 举例:环境温度在35摄氏度以下4mm2勺铝芯导线所能承载的电流计 算:环境温度在35 摄氏度以下4mm2*5A=20A“百上二”意思是环境温度在35摄氏度以下100mm以上的铝芯导线每平方毫米按2A计算。“二五

电线电缆型号规格及标准编号

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型 G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线

电线电缆载流量表(全)

8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 环境温度(℃)402540 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 610 485 625 500 760 595 870 680 680

铜芯电线电缆载流量标准

铜芯电线电缆载流量标准 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……