文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3.供电公司电力线路部分2014年春季安规考试卷C卷(电力线路部分)

3.供电公司电力线路部分2014年春季安规考试卷C卷(电力线路部分)

3.供电公司电力线路部分2014年春季安规考试卷C卷(电力线路部分)
3.供电公司电力线路部分2014年春季安规考试卷C卷(电力线路部分)

3.供电公司电力线路部分2014年春季安规考试卷C 卷

(电力线路部分) 成绩:

注意事项:1.答卷前将密封线内的项目填写清楚。

2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔;姓名和单位名称必须写在左侧固定格式上(密封线左侧),否则试卷作废。 一、填空题(每空2分,共42分)

1、低压带电作业使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取( 绝缘 )措施,防止操作时 ( 相间 ) 或相对地短路。

2、第一种工作票若需办理延期手续,应在有效时间( 尚未结束 )以前由工作负责人向(工作许可人 )提出申请,经同意后给予办理。

3、若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先( 书面申请 ),经配合线路的设备运行管理单位同意并实施停电、接地。

4、线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都(拉闸停电 )并挂好操作( 接地线 )后,方能发出许可工作的命令。

5、作业现场的( 生产 )条件和( 安全 )设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

6、在停电线路工作地段装接地线前,应先( 验电 ),验明线路(确无电压 )。

7、成套接地线应用由有(透明护套 )的多股软铜线组成,其截面不得小于(25 mm2 ),同时应满足装设地点短路电流的要求。

8、个人保安线应在杆塔上( 接触 )或接近导线的作业( 开始前 )挂接,作业结束脱离导线后拆除。

9、夜间巡线应沿线路( 外) 侧进行;大风巡线应沿线路( 上风)侧前进,以免万一触及断落的导线。

10、在发生人身触电事故时,可以不经过许可,即行(断开)有关设备的电源,但事后应立即报告( 调度 )(或设备运行管理单位)和上级部门。

11、在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设( 坑盖 )或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间( 挂红灯 )。

12、顶杆及叉杆( 只能 )用于竖立8米以下的( 拔稍 )杆,不准铁锹、桩柱等代用。

13、放线、撤线和紧线工作均应有专人指挥、( 统一 )信号。

14、工作人员在接触运用中配电箱、电表箱前,应检查接地装置是否( 良好 ),并用验电笔确认其确无电压后,方可( 接触 )。 15、事故分为( 特别重大事故 )、重大事故、( 较大事故 )和一般事故。 16、低压带电作业上杆前,应先分清( 相 )、( 零 )线,选好工作位置。 17、安全工器具使用前的外观检查应包括( 绝缘 )部分有无裂纹、老化、绝缘层

脱落、严重伤痕。固定( 连接 )部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。

18、进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时分别与10kV 、35kV 带电设备不停电的安全距离不得小于( 0.7 m )和 ( 1.0 m )。

19、事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及( 工作日志) 、工作票、 (操作票 )等相关材料,并移交事故调查组。

20、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV 及以下者,不准小于( 1.5m );电压在10kV 以上者,不准小于3m 。 21、(“反违章”)是“防人身事故”和“防人为责任事故”最有效措施。 二、判断题(每小题1分,共10分)

1、事故应急抢修不能使用第一种工作票,只能使用事故应急抢修单。(× )

2、填用电力线路第二种工作票时,应履行工作许可手续。( ×)

3、专责监护人可以做地面辅助工作。( × )

4、同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂近側、后挂远侧,拆除时次序相反。(√)

5、暑天、大雪天等恶劣天气,线路巡视必须由两人进行。(× )

6、在工作中遇有5级风及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。( × )

7、高处作业时,安全带可以系挂在隔离开关、互感器等设备的支柱瓷瓶上,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(×)

8、禁止同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。(√) 9、低压带电作业使用有绝缘柄的工具,其外裸的金属部分应尽可能缩短。(×)

10、高低压同杆架设线路,在低压带电导线未做安全措施时,工作人员可以穿越。(×) 三、改错题(每小题2分,共10分,在原题下改动)

1、在线路停电时进行工作,工作负责人、专责监护人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。

答案:原题中:专责监护人五个字应删去。 2、个人保安线应使用多股裸铜线。

答案:原题中:多股裸铜线 应改为:有透明护套的多股软铜线。

3、在10kV 及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不准小于1m 。

答案:原题中不得小于1m, 应改为:不得小于0.7m

4、低压带电作业应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的地面上进行。

答案:原题中:站在干燥的地面上进行。 应改为:站在干燥的绝缘物上进行。

5、创伤急救原则上是先抢救,后搬运,再固定,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。

答案:原题中:先抢救,后搬运,再固定,应改为:先抢救,后固定,再搬运。 四、简答题(每题4分,共16分)

姓名:

﹠单位:

1、如何装拆个人保安线?

答案:装设时,应先接接地端,后接导线端,且接触良好,连接可靠。拆除个人保安线的顺序与此相反。个人保安线由作业人员负责自行装、拆。

2、市局开展以“一反、两防、三抓”为重点的“反事故攻坚年”活动,“一反、两防、三抓”具体是指什么?

答案:“一反、两防、三抓”(反违章、防人身事故、防人为责任事故、抓思想、抓过程、抓落实)。

3、如何进行更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝)工作?

答案:应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器拉开。摘挂跌落式熔断器的熔断管时,应使用绝缘棒,并派专人监护。其他人员不准触及设备。

4、在电力线路上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答案:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;

5)工作间断制度;6)工作终结和恢复送电制度。

五、问答题:(8分)

为有效遏制农电人身事故的发生,根据农电检修、施工特点,提出了“三防十要”反事故措施,请叙述“三防十要”具体是哪“三防”、哪“十要”。

答:“三防”即防止触电伤害、防止高空坠落伤害、防止倒(断)杆伤害。

“十要”为:1、事先要勘察施工现场,提前进行危险点分析与预控。2、检修、施工要使用工作票,作业前现场进行安全交底。检修施工要填用工作票,不得无票工作。3、施工现场要设专人监护,严把现场安全关。4、电气作业要先进行停电,验明无电后即装设接地线。5、高处作业要戴好安全帽,脚扣登杆全过程系安全带。6、梯子登高要有专人扶守,必须采取防滑、限高措施。7、人工立杆要使用抱杆,必须由专人进行统一指挥。8、撤杆撤线要先检查杆根,必须加设临时拉线或晃绳。9、交通要道施工要双向设置警示标志,并设专人看守。10、放、撤线邻近或跨越带电线路要使用绝缘牵引绳。

六、事故案例分析题(每题7分,共14分)

1、20XX年1月18日,某供电公司行政科一名司机开一辆星光客货车在某县境内行驶。他想超越前面一辆运输公司的大客车,大客车故意不让,双方开起了“斗气车”,在他强行超越时,与前车相撞。星光车被撞翻,造成我方两人死亡(包括司机本人)、两人重伤的重大伤亡事故。

教训:开“斗气车”、“英雄车”真是害死人。

请分析本次事故的原因及事故暴露问题,应该采取哪些措施、怎样杜绝此类事故发生?(字数要求不少于150字)2、和效电建公司承建鄂尔多斯市源德水务公司中心城市供水35kV输变电工程。后将一级至二级加压站35kV 输电线路基础浇注、线路架设作业分包给四川省岳池县石垭建安总公司六工程处,分包施工负责人邓辉。该公司是送变电二级总承包企业,已书面授权邓辉代理签订经济合同。5月24日15时,分包单位对45#至49#(耐张段)导、地线展放完毕,转换为紧线作业。转换作业前经项目部管理人员及现场监理、分包单位安全及技术管理人员检查紧线、登高等使用工器具及作业程序认可后,开始紧线。18 时装载机紧线已接近导线弧垂设计张力,在尚未停车的情况下,分包单位作业人员刘华就上到横担上,将安全带在横担上系好后准备打印记,突然横担连人同时坠地。19 时刘华终因抢救无效死亡。

请分析本次事故的原因及事故暴露问题,应该采取哪些措施、怎样杜绝此类事故发生?(字数要求不少于150字)

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案: C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

最新发电厂新员工安规考试(带答案)

新员工安规考试 一、填空题:(每空2分,共20分) 1、作业人员应每年参加一次安全工作规程考试,因故间断电力工作连续3个月以上者应重新学习本规程,考核 合格后方可上岗工作。 2、人员工作中与设备带电部分的安全距离: 10KV:0.35m,23KV:0.6m,500KV:5m 3、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 4、工作票一份应保持在工作地点,由工作负责人收执;一份由工作许可人收执,按值移交。 二、单项选择题:(每小题3分,共21分) 1、检修工作需要焊接、切割等动火作业的应填用(C) A第一种工作票 B第二种工作票 C动火工作票 2、一个工作负责人可同时执行(A)工作票 A一张 B两张 C多张 3、如果工作不能按计划完成、需要变更或增设安全措施者,(B)应注销检修工单,填写检修交待,重新办理检修 工单许可手续后再进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 4、在一经操作即可对设备、人身造成伤害的阀门或手柄上(已停运检修隔离管道系统的阀门操作手轮上等),应 悬挂(A)的禁止标示牌。 A“禁止操作,有人工作” B“禁止合闸,有人工作” C“在此工作” D“止步,高压危险!” 5、10KV设备不停电时的安全距离为(A) A 0.7m B 1.0m C 1.2m D 1.5m 6、需要变更工作班中的成员时,须经(B)同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 7、进行高压试验工作时(B) A 只需一人 B 不得少于两人 C 必须是两人以上 三、判断正误(判断叙述正确还是错误,错误的请在每题括号中填“×”,正确的填“√”,每小题2分,共20分)。 1、进行高压试验工作时只能是两人(×) 2、新参加电力工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),可直接下现场随同参加指定 的工作,但不得单独工作。(×) 3、所有电气设备的金属外壳和输送易燃、易爆介质的管道有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其 进行任何工作。(√) 4、设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。(√) 5、事故抢修工作可不用工作票,但须经当班运行负责人同意并及时记入值班记录簿内。(√) 6、外来人员在已交接的生产区域内未接管设备上工作时,应办理检修工作许可手续。(√) 7、电站(变电站)内,在同时停、送电的几个电气连接部分工作,属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不 会触及带电导体的,可使用同一张工作票。(√) 8、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入 遮栏,以防突然来电。(√) 9、在生产设备上或在生产区域内的工作,均应填用工作票(检修工单),但可以先作业后补填工作票(检修工单)。 (×)10、工作许可人可以签发工作票。(×) 四、简答题(每小题6分,共36分) 1、工作票应写明哪些内容? 包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 2、电力安全工作的组织措施包括哪些? 工作票、操作票;工作许可,工作监护,工作间断、转移和终结。 3、工作成员的安全责任有哪些? 1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 2)遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施; 3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。 4、进入现场的“六了解”? 1)了解工作本身的安全要求 2)了解工作现场的安全情况 3)了解共同工作人员的安全状况 4)了解进出工作现场的通道情况 5)了解施工现场环境保护状况 6)了解在发生紧急情况时如何处理 5、进入现场的“七禁止”? 1)禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋进入施工现场。 2)禁止不戴安全帽进入施工现场。 3)禁止酒后进入施工现场。 4)禁止违规翻越、攀登或移动施工现场安全遮栏。 5)禁止在起重机械或高空作业下面停留和通过。 6)禁止未经许可随意操作设备。 7)禁止在施工用登高转梯、排架上跑动,其人员数量和限载符合要求。 6、进入现场的“八防范”? 1)防触电 2)防跌倒 3)防坠物 4)防坠落 5)防挤碰 6)防落单 7)防误动 8)防车祸 五、论述题(每小题13分,共13分)

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

(完整版)电力安全工作规程电力线路部分(新版)

电力安全工作规程电力线路部分 1 范围 本标准规定了生产单位和在电力生产场所工作人员的基本电力安全要求。 本标准适用于具有66kv及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kv及以上电压等级设施的输电、变电、和配电企业所运用中的电气设备及其相关场所;具有220kv级以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及相关场所。其它电力企业和用电单位也可参考使用。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的应用文件,仅注日期的版本适用于文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV);1994,NEQ) GB/T2900,50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050—601;1985,MOD)GB/T 26860—2001 电力安全作业规程发电厂和变电站电器部分 3、术语和定义 GB/T 2900,20—1994,GB/2900,50—2008 界定的以下列术语和定义适用于本文件。 3.1 低[电]压low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000v及其以下的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.2 高[电]压high voltage;HV (1)通常指超过低压的电压等级。 (2)特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.3 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成生产电能的工厂。 [GB/T2900,50—2008,定义2.3中的601-03-01]

2014电力人身安全事故案例(1)

电力系统15例人身事故典型案例 分析与总结(上) 2011-4-10

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】

【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”; 2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

水电厂安规考试试卷(答案)

Xx安规考试考试试卷及答案 一、单选题(总分30分,每小题答对得2分,多选或错选不得 分。) 1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应( C )、齐备。 A、适合 B、多样 C、合格 2、在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并( B )。 A、做好安全措施 B、立即报告 C、及时报告 3、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉安全规程、并经考试合格,经设备( B)单位认可,方可参加工作。 A、维护管理 B、运行管理 C、建设管理 4、高压电气设备:( A )在1000 V及以上者。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 5、110kV电压等级设备不停电时的安全距离为(B)m。 A、1.40 B、1.50 C、1.30 6、在中性点接地系统中运行的变压器,其中性点应视作(C)。 A、绝缘体 B、接地体 C、带电体 7、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相(C)。 A、顶替 B、代任 C、兼任 8、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票 (B )同意,并在工作票上增填工作项目。 A、许可人 B、签发人和工作许可人 C、签发人 9、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( C)或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 10、工作班成员的安全责任之一:熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的( C ),并履行确认手续。 A、工作任务 B、工作地点 C、危险点 11、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应(B)。 A、征得工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 12、SF 设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( C)min 。 6 A、10 B、20 C、30

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分

国家电网公司电力安全工作规程 (电力线路部分) (试行) 1 总则 1.1为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2作业现场的基本条件 ,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 ,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.3作业人员的基本条件 ,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 ,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 ,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4教育和培训 ,经考试合格上岗。 ,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.6在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。 1.7电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在1000V及以上者; 低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 1.8本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 2 保证安全的组织措施

电力安全事故案例分析

电力安全事故案例分析 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 沈阳农业大学高等职业技术学院 《安全用电》课程设计 电力安全事故案例分析 班级: 11机电 姓名: 艾红亮 学号: 14733701 指导教师: 王维 2013年1月05日 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 电力安全事故实例分析 一、江西火电建设公司分包单位较大人身伤亡事故:

4月30日,江西省火电建设公司分包单位(山东东方腾飞安装工程有限公司),在华能海南东方电厂#2机组锅炉施工现场,发生一起较大人身伤亡事故。此前的4月26日,江西省火电建设公司东方项目部技术科长,向腾飞公司交付了《散件刚性梁安装作业指导书》,并做了技术交底。4月30日,根据江西东方项目部安排,腾飞公司进行前水冷壁中部刚性梁吊装工作。下午16点左右,由起重工指挥吊车开始起吊刚性梁组合件,组合件重18.4吨,17点左右,吊到就位高度,用5个5吨、2个3吨的链条葫芦接钩。接钩和就位过程中,共有7名作业人员站在上部刚性梁上拉葫芦,其中2人安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上,5人安全带挂在起吊刚性梁的链条葫芦上,由一人统一指挥,协调葫芦提升,19点35分左右,刚性梁左侧第一个5吨链条葫芦上部钩子突然断裂,其余6个吊点的链条葫芦也相继断裂,导致刚性梁组件坠落。安全带挂在起吊刚性梁组件的链条葫芦上的5人随着一起下落;安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上的2人被安全带吊在空中。事故最终造成4人死亡,1人重伤,2人轻伤。目前,事故正由当地安监部门组织调查。 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 事故原因分析:一是山东腾飞公司施工人员违反《电力建设安全工作规程》的规定,即“两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量”,使用5个5吨、2个3吨的链条葫芦起吊18.4吨的刚性梁组合件。二是现场施工人员违反《电力建设安全工作规程》,没有正确使用安全防护用具,将安全带挂在起吊刚性梁组合件的链条葫芦上。三是江西火电建设公司

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电力安全工作规程电力线路部分GB修订

电力安全工作规程电力线路部分(GB26859-2011) 1范围 本标准规定了电力生产单位和在电力生产场所工作人员的基本电器安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所,具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所,其它电力企业和用电单位也可参考使用。 2规范性引用文件 3术语和定义 GB/、GB/界定的及以下列术语和定义适用于本文件。 低【电】压 用于配电的交流电力系统中1000V及其以下的电压等级。 高【电】压 (1)通常指超过低压的电压等级。 (2)特定情况下,指电力系统中书店的电压等级。 发电厂【站】 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 变电站(电力系统的) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设备。 电力线路 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 运用中的电气设备 全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 开关站 有开关设备,通常还包括母线,但没有电力变压器的变电站。 断路器 能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也成开关。 隔离开关 在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 个人保安线 用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 双重称号 线路名称和位置称号,位置称号指同杆架设多回路中导线安装位置,如:上线、中线或下线和面向线路杆塔号增加方向的左线或右线 配电设备 用于向一个用电区的变压器、高低压开关、线路、控制盒计量等设备的统称。 工作人员

电厂三种人安规考试题(热机附答案)

电厂三种人安规考试题(热机附答案) 电厂三种人安规考试题(热机有答案) 一、单项选择题 1、检修作业必须办理( A )。 A、工作票; B、操作票; C、工作票、操作票; D、不用办票 2、在风力超过( A ) 级时禁止露天进行焊接或气割。 A:5 B:6 C:7 D、8级 工作终结后,工作负责人持工作票会同( B )共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。、 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、 有关领导。 4、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由( C )办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5、工作票一般应由工作签发人填写,一式( B )份。 A、1; B、2; C、3; D、4。 6、检修工作开始前,( B )和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

A、工作签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、有关领导。 7、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应( A )。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、在本栏填写“有”。 8、对可能带电的电气设备灭火应使用( A、B、C )。 A、干式灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、1211灭火器; D、泡沫灭火器。 9、在设备检修过程中,( C )应正确地和安全地组织工作。 A、分部领导; B、班长; C、工作负责人; D、工作许可人。 10、工作票延期手续办理( A )次,如果再延期,应重新签发工作票。 A、1; B、2; C、3; D、4。 11、不准在有( C )的管道上进行任何检修、工作。 A、水; B、蒸汽; C、压力; D、油。 12、下列哪些人员应始终在工作现场监护( B )。 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、组长。 13、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章,( B )。

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

电力安规线路部分精编

电力安规线路部分精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

电力安规线路部分 国家电网公司电力安全工作规程 ( 线路部分 ) 作业现场的基本条件 1.2.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标 准、规范的要求? 工作人员的劳动保护用品应合格、齐备。 1.2.2 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救 箱,存放急救用品,并应指派专人经常检查、补充或更换。 1.2.3 现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 1.2.4 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存 在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 作业人员的基本条件 1.3.1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症 ( 体格检查每两 年至少一次 ) 。 1.3.2 具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质 熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。

1.3.3 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 教育和培训 1.4.1 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 1.4.2 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者应重新学习本规程并经考试合格后方能恢复工作。 1.4.3 新参加电气工作人员、实习人员和临时参加劳动的人员 ( 管理人员、临时工等非全日制用工 ) 应经过安全知识教育后方可下现场参加指定的工作并且不得单独工作。 1.4.4 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格方可参加工作。工作前设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 任何人发现有违反本规程的情况应立即制止经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急

电力安规事故案列分析

运行'>变电运行事故案例分析 [案例]:单人操作, 攀登构架触电坠落,右胳膊截肢 一、事故简况 1992年3月13日,辽宁沈阳市某变电所,运行人员孙××在倒闸操作中,发现从 隔离开关上掉下来一个金属件后,在地面上弄不清是哪个部件。于是,没请示报告、没 人监护、没有安全措施的情况下,擅自攀登构架,想看个明白,结果误触带电的35kV 设备,感电坠落,经抢救幸免于难,但右胳膊肩下100mm处截肢。 二、事故原因及暴露问题 运行人员孙××违反《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)[以下简称 《安规》(变电)]第23条“倒闸操作必须由两人进行”和第24条“操作中发生疑问时, 应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后,再进行操作”等规 定。孙××一人操作,当发现从刀闸上掉下来一个金属部件时,本应立即停止操作,向 上级有关领导汇报,而却自做主张,在无人监护的情况下,也没有保证安全的措施,私 自攀登带电设备构架上触电,是发生事故的主要原因,也是直接原因。 这起事故暴露出:该单位运行人员的安全素质低,不能严肃认真地执行规程制度。 三、防范措施 (1)倒闸过程中,不论发生任何疑问,都必须停止操作。对单人值班的变电所,应 立即向上级有关领导报告,弄清问题,再进行操作。 (2)在上级下发的《防止人身触电伤亡事故》中明确规定:“严禁攀登设备、构架 挂接地线和验电”。就是说不管是攀登上去挂地线,还是验电,或者做其他任何工作, 都是坚决不准许攀登设备和构架的。目的就是要防止发生误触,误碰带电设备。 电力安规事故案列分析1 某变电工区的五名检修人员到变电所进行设备检修工作,在完成正常检修工作后,工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,之后,又安排检修班人员乙和丙去清扫,于是乙用防误钥匙打开后安全遮拦,没有立即进去,而是去送防误钥匙,这时丙也打开开关柜的前防护门,并进去用扫把开始清扫,突然发生触电事故。(变电安规第18条、19条、22条、33条、48条、53条、66条) 答:工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,违反变电安规2.3.1、3.3.2, 2.3.1倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令执行(而这里的工作负责人随意改变运行方式),受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发部指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 3.2.2填用第一种工作票的工作为:(这里的工作属于典型的无票作业) 1)高压设备上工作需要安全停电或部分停电者。 2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 3)高压电力电缆需停电的工作。

电厂安规考试试题及答案

安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0

相关文档
相关文档 最新文档