文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 串联谐振方案540KVA-270kV 10节

串联谐振方案540KVA-270kV 10节

串联谐振方案540KVA-270kV  10节
串联谐振方案540KVA-270kV  10节

变频串联谐振耐压试验装置 HTXZ-540kVA/270kV

技术方案

目录

一、满足试品范围 (3)

二、装置主要组成 (3)

三、主要功能及特征 (3)

四、主要技术参数 (4)

五、装置容量验证 (5)

六、试验时设备组合方式 (6)

七、系统配置参数 (6)

八、供货清单 (8)

九、参考实验标准 (8)

变频串联谐振耐压试验装置

HTXZ-540kVA/270kV

一、满足试品范围

1、10kV/300mm2长度8km电缆的交流耐压试验,电容量≤3.004uF,试验频率30-300Hz,试

验电压22kV,试验时间5min。

2、35kV/300mm2长度4km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.778uF,试验频率30-300Hz,试

验电压52kV,试验时间60min。

3、110kV/630mm2长度0.5km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.092uF,试验频率30-300Hz,

试验电压128kV,试验时间60min。

4、110kV/63000kVA主变全绝缘的交流耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频率45-65Hz,试验

电压不超过160kV,试验时间1min。

5、110kV电压等级开关等电气设备交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过265kV,

试验时间1min。

二、装置主要组成

序号设备名称规格型号单位数量

1 变频电源HTXZ-30kW 台 1

HTJL-30kVA/1.5/3/6kV/0.4kV 台 1

2 激励变压器

HTJL-15kVA/16kV 台 1

3 高压电抗器HTDK-54kVA/27kV 台10

4 电容分压器HTFY-500pF/270kV 套 1

三、主要功能及特征

HTXZ系列变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。

我公司调频谐振装置主要功能及其技术特点:

1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以

根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。

2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。

3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根

据现场情况灵活选择,提高试验速度。

4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。

5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,

同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。

6、采用DSP平台技术,可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。

7、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压

和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。

8、设备的重量和体积大大减少。串联谐振装置中,省去了笨重的大功率调压装置和普通的

大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。

9、华意电力技术工程师温馨提示,有效改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路,

能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿。

10、华意电力技术工程师温馨提示,防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试

品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q,而用并联谐振或者试验变压器做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。

11、华意电力技术工程师温馨提示,不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐

振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且不会出现任何恢复过电压。

四、主要技术参数

1.额定容量:540kVA

2.额定电压:54kV;135kV;270kV

3.额定电流:10A;4A;2A

4.测量精度:系统有效值1.5级

5.工作频率:30-300Hz

6.装置输出波形:正弦波

7.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz)

8.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%

9.输入电源:三相380V电压,频率为50Hz

10.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟

11.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K

12.保护功能:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能

13.环境温度:-20℃-55℃

14.相对湿度:≤90%RH

15.海拔高度:≤3000米

五、装置容量验证

装置容量定为540kVA,分十节电抗器,电抗器单节为54kVA/27kV/2A/65H,

验证:1、10kV/300mm2长度8km电缆的交流耐压试验,电容量≤3.004uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min

使用电抗器八节并联,则L=65/8=8.125H ,则:

试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√8.125×3.004×10-6)=32.22Hz

=2π×32.22×3.004×10-6×22×103=13.38A

试验电流:I=2πfCU

2、35kV/300mm2长度4km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.778uF,试验频率30-300Hz,试

验电压52kV,试验时间60min

使用电抗器两节串联(互感系数1.1)五组并联,则L=65×2×1.1/5=28.6H ,则:

试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√28.6×0.778×10-6)=33.74Hz

=2π×33.74×0.778×10-6×52×103=8.58A

试验电流:I=2πfCU

3、110kV/630mm2长度0.5km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.092uF,试验频率30-300Hz,

试验电压128kV,试验时间60min。

使用电抗器五节串联(互感系数1.3)两组并联,则L=65×5×1.3/2=211.25H ,则:

试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√211.25×0.092×10-6)=36.1Hz

=2π×36.1×0.092×10-6×128×103=2.67A

试验电流:I=2πfCU

4、110kV/63000kVA主变全绝缘的交流耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频率45-65Hz,试

验电压不超过160kV,试验时间1min。

使用电抗器六节串联(互感系数1.3),则L=65×6×1.3=507H ,则:

试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√507×0.02×10-6)=49.98Hz

试验电流:I=2πfCU

=2π×49.98×0.02×10-6×160×103=1A 满足实验要求。

六、试验时设备组合方式

组合方式被试品对象

电抗器选择

(54kVA/27kV十节)

激励变压器

输出端选择

试验电压

(kV)

10kV/300mm2长度8km 使用电抗器八节并联 1.5kV ≤22kV 35kV/300mm2长度4km 使用电抗器两节串联五组并联3kV ≤52kV

110kV/630mm2长度0.5km 使用电抗器五节串联

两组并联

6kV ≤128kV

110kV/63000kVA主变使用电抗器六节串联6kV ≤160kV 110kV电压等级开关等电

气设备

使用电抗器十节串联16kV ≤265kV 七、系统配置参数

(一)变频电源HTXZ-30kW 1台

1)额定输出容量:30kW

2)工作电源:380±10%V(三相),工频

3)输出电压:0–400V

4)额定输入电流:75A

5)额定输出电流:75A

6)电压分辨率:0.01kV

7)电压测量精度:1.5%

8)频率调节范围:30–300Hz

9)频率调节分辨率:≤0.1Hz

10)频率稳定度:0.1%

11)运行时间:额定容量下连续60min

12)温升:额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K

13)噪声水平:≤50dB

14)尺寸(长宽高mm):540×380×420

15)重量:约25kg

(二)激励变压器

1、HTJL-30kVA/1.5/3/6kV/0.4kV 1台

1)额定容量:30kVA

2)输入电压:0-400V

3)输出电压:1.5/3/6kV

4)结构:干式

5)尺寸(长宽高mm):580×580×520

6)重量:约175kg

2、HTJL-15kVA/16kV/0.4kV 1台

7)额定容量:15kVA

8)输入电压:0-400V

9)输出电压:16kV

10)结构:干式

11)尺寸(长宽高mm):480×420×385

12)重量:约80kg

(三)高压电抗器HTDK-54kVA/27kV 10节

1)额定容量:54kVA;

2)额定电压:27kV

3)额定电流:2A

4)电感量:65H/单节

5)品质因素:Q≥30 (f=45Hz)

6)结构:干式

7)尺寸(内径高mm):?342×435

8)重量:约80kg

(四)电容分压器HTFY-500pF/270kV 1套

1)额定电压:270kV

2)高压电容量:500pF

3)介质损耗:tgσ≤0.5%

4)分压比:3000:1

5)测量精度:有效值1.5级

6)尺寸(内径高mm):?140×1000

7)重量:约8kg

八、供货清单

序号设备名称型号及规格单位数量

1 变频电源HTXZ-30kW 台 1

2 激励变压器HTJL-30kVA/1.5/3/6kV/0.4kV 台 1 HTJL-15kVA/16kV/0.4kV 台 1

3 高压电抗器HTDK-54kVA/27kV 台10

4 电容分压器HTFY-500pF/270kV 套 1

5 串联谐振测试线套 1

6 出厂检验报告份 1

7 使用说明书份 1

8 产品合格证份 1

9 装箱清单份 1

九、参考实验标准

DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》

GB50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB10229-88 《电抗器》

GB1094 《电力变压器》

GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

GB2900 《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

DL/T474.4-2006 《现场绝缘试验实施导则-交流耐压试验》

DL/T1015 《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》GB/T311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB191-2000 《包装储运图示标志》

JB/T9641-1999 《试验变压器》

IEC358(1990) 《耦合电容器和电容分压器》

GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》

GB/T3859.2-1993 《半导体变流器应用导则》

GB/T2423.8-1995 《电工电子产品基本环境试验规程》

DL/T849.6-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分:高压谐

振试验装置》

电缆串联谐振方案

产品型号及方案名称 试品对象适 用范围 主要配置参数 变频源 (台) 励磁变 (台) 电抗器 (节) 分压器 (台) 电容 器 (台) BPXZ-HT-36kVA/18kV 10kV/300mm2电缆1km 4kVA/10A 4kVA 18kV/1A 30kV 调频式串联谐振试验装置(1台) (1台) (2台) (1台) 试验频率:30~300Hz 2000pF BPXZ-HT-44kVA/22kV 10kV/240mm2电缆500m 3kW/8A 3kVA 22kV/1A 30kV 调频式串联谐振试验装置(1台) (1台) (2台) 2000pF 试验频率:30~300Hz 10kV/180mm2电缆1000m (1台) BPXZ-HT-50kVA/50kV 20kV,400mm2电缆200m 3kW/7.8A 3kVA 25kV/1A 50kV 调频式串联谐振耐压装置(1台) (1台) (2台) 2000pF 试验频率:30~300Hz (1台) BPXZ-HT-54kVA/18kV 6kV/180mm2电缆4.5kW/12A 4.5kVA 18kV/1A 30kV 调频式串联谐振试验装置(1台) (1台) (3台) 3000pF 试验频率:30~300Hz (1台) BPXZ-HT-54kVA/54kV 35kV/300mm2长度500m电缆 4.5kW/10A 4.5kVA 18kV/1A 60kV 变频串联谐振试验装置(1台) (1台) (3台) 2000pF 试验频率:30~300Hz 10kV/300mm2长度500m电缆(1台) BPXZ-HT-72kVA/18kV 满足≤2km长 6kV(240mm2) 电缆的变频交流耐压试验4kW/10.5A 4kVA 36kV/2A 25kV 调频式串联谐振试验装置(1台) (1台) (2台) 18pF 试验频率:30~300Hz (1台) BPXZ-HT-73kVA/22kV 10kV/300mm2电缆1.5km 6kW/15A 6kVA 36.5kV 30kV 调频式串联谐振试验装置(1台) (1台) 1.66A 2000pF 试验频率:30~300Hz (2台) (1台)

RLC联谐振频率及其计算公式

RLC串联谐振频率及其计算公式串联谐振是指所研究的串联电路部分的电压和电流达到同相位,即电路中电感的感抗和电容的容抗在数值上时相等的,从而使所研究电路呈现纯电阻特性,在给定端电压的情况下,所研究的电路中将出现最大电流,电路中消耗的有功功率也最大. 1. 谐振定义:电路中L、C 两组件之能量相等,当能量由电路中某一电抗组件释 出时,且另一电抗组件必吸收相同之能量,即此两电抗组件间会产生一能量脉动。 2. 电路欲产生谐振,必须具备有电感器L及电容器C 两组件。 3. 谐振时其所对应之频率为谐振频率(resonance),或称共振频率,以f r表示之。 4. 串联谐振电路之条件如图1所示:当Q=Q ?I2X L = I2 X C也就是X L =X C时,为R-L-C串联电路产生谐振之条件。

图1 串联谐振电路图 5. 串联谐振电路之特性: (1) 电路阻抗最小且为纯电阻。即 Z =R+jX L?jX C=R (2) 电路电流为最大。即 (3) 电路功率因子为1。即 (4) 电路平均功率最大。即P=I2R (5) 电路总虚功率为零。即Q L=Q C?Q T=Q L?Q C=0 6. 串联谐振电路之频率: (1) 公式: (2) R - L -C串联电路欲产生谐振时,可调整电源频率f 、电感器L 或电容器C 使其达到谐振频率f r,而与电阻R完全无关。

7. 串联谐振电路之质量因子: (1) 定义:电感器或电容器在谐振时产生的电抗功率与电阻器消耗的平均功率 之比,称为谐振时之品质因子。 (2) 公式: (3) 品质因子Q值愈大表示电路对谐振时之响应愈佳。一般Q值在10~100 之 间。 8. 串联谐振电路阻抗与频率之关系如图(2)所示: (1) 电阻R 与频率无关,系一常数,故为一横线。 (2) 电感抗X L=2 πfL ,与频率成正比,故为一斜线。 (3) 电容抗与频率成反比,故为一曲线。 (4) 阻抗Z = R+ j(X L?X C) 当 f = f r时, Z = R 为最小值,电路为电阻性。

RLC串联电路谐振条件和谐振频率

平山县职业教育中心教案首页 编号:_10_号授课教师:___宋翠平_____授课时间:_5_月____

步骤教学容教学 方法 教学 手段 学生 活动 时间 分配 明确目标一、明确目标: 教师解读学习目标 二、引入 任务1: 在无线电技术中常应用串联谐振的选频特性来选择信 号。收音机通过接收天线,接收到各种频率的电磁波,每一 种频率的电磁波都要在天线回路中产生相应的微弱的感应电 流。为了达到选择信号的目的,通常在收音机里采用如图1 所示的谐振电路。 讲授 (口 述) 演示 启发 提问 讨论 展示 实物 展示 课件 板书 个别 回答 小组 讨论 代表 发言 7分 钟 操作示一、教师讲解RLC串联电路谐振条件和谐振频率 1、谐振条件——电阻、电感、电容串联电路发生谐振的条件 是电路的电抗为零,即: = - = C L X X X。则电路的阻抗 角为:。φ=0说明电压与电流同相。我 们把RLC串联电路中出现的阻抗角φ=0,电流和电压同相的 情况,称作串联谐振。 2、谐振频率——RLC串联电路发生谐振时,必须满足条件: 教师 示 课件 演示 教师 提问 课件 板书 演示 学生 抢答 小组 抢答 10 分钟

任务3 学生分析讨论串联谐振电路的通频带 实际应用中,既要考虑到回路选择性的 优劣,又要考虑到一定围回路允许信号 通过的能力,规定在谐振曲线上, 所包含的频率围叫做电路的通频带,用字 BW表示,如图2所示。 理论和实践证明,通频带BW与f0、Q的关系为: 式中f0——电路的谐振频率,单位是赫[兹],符号为Hz; Q——品质因数; BW——通频带,单位是赫[兹],符号为Hz; 上式表明,回路的Q值越高,谐振曲线越尖锐,电路的通频带就越窄,选择性越好;反之,回路的Q值越小,谐振曲线越平坦,电路的通频带就越宽,选择性越差。即选择性与频带宽度是相互矛盾的两个物理量。

电力人都在看的串联谐振电缆交流耐压试验三种方法

电力人都在看的串联谐振电缆交流耐压试验三种方法串联谐振电缆交流耐压试验方法包括电缆试验超低频法、电缆试验振荡电压法、电缆试验和电感式谐振压力电阻法、电缆试验谐振耐压法、电缆试验串联谐振法、电缆试验平行共振法和六种方法,文中详细介绍了电缆交流耐压试验的三种方法。 一、超低频法 常用的是0.1Hz耐压试验,由于电缆容量大,测试变压器的容量大,需要进行工频测试,而且需要在现场提供相当大的测试电源,为电缆提供无功功率,这种方法不适合现场使用,因此,采用超低频作为测试电源,可以大大提高测试变压器的容量,理论容量为0.1hz时功率频率的1/500,易于现场实现,。但该方法对交联聚乙烯等挤塑绝缘电缆的主绝缘和副绝缘缺陷的检测并不有效,目前,该方法已应用于中低压电缆的测试。 二、振荡电压法 直流充电线,电感器放电电压的电阻,以达到一定的间隙,以获得一个阻尼振荡电压,主绝缘电缆和附件的缺陷检查,这种方法比直流电压测试更有效,但仍存在一些问题,所述振荡电压衰减之一存在时,其难以满足长电缆的需要,这两个电压电缆有较大损伤的更高的频率。 三、谐振耐压法

谐振压力测试的方法是改变测试回路中的电感和频率,使回路处于谐振状态,能够满足高压大电流的测试要求,谐振耐压方法根据调节方式分为调频式和调频式,根据谐振方式分为串联谐振和并联谐振。 1、调感式电缆谐振耐压。通过调节反应器中并在谐振频率(50赫兹)的电缆的电容的回路反应器的电感。测试要求来实现的。 2、调频式电缆谐振耐压。通过改变测试电源的输出频率。电路中电感固定的电抗器可以与测试产品产生共振,满足测试要求。 3、电缆与谐振串联法。当试验变压器的电流满足试验要求,电压达不到试验电压时,电抗器与试验件串联测试。当回路处于谐振状态时,变压器Q倍的输出电压(Q是电路质量因数)可在试验件上产生。电源所提供的功率仅是回路中消耗的有功功率。 4、电缆与谐振并联法。当测试电压互感器和电流主要测试要求得到满足。使用与测试参数的反并联电连接满足以使谐振电路的测试要求,当感应电流补偿试验反应器的电容性电流。 以上就是串联谐振电缆交流耐压试验的三种方法。

电力电缆串联谐振试验设备解决方案大全

https://www.wendangku.net/doc/cf12120675.html, 电力电缆串联谐振试验设备解决方案大全为了保证电缆安全可靠运行,有关的标准对电缆的各种试验做了明确的规定。主要试验项目包括:测量绝缘电阻、直流耐压和泄漏电流、交流耐压试验。其中测量绝缘电阻主要是检验电缆绝缘是否老化、受潮以及耐压试验中暴露的绝缘缺陷。直流耐压和泄漏电流试验是同步进行的,其目的是发现绝缘中的缺陷。但是近年来国内外的试验和运行经验证明:直流耐压试验不能有效地发现交联电缆中的绝缘缺陷,甚至造成电缆的绝缘隐患。所以现在的国标要求电力电缆要做交流耐压试验。 电力电缆在投运前按《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行试验。在试验前要充分的了解电力电缆的型号、长度和等级,这样才能初步估算电力电缆耐压的频率(注:L—电感,H;C—电力电缆电容量(见表2)和分压器电容量)和电流 I = 2πf0 Cx U0 ×10 -6A(注:I—被试品电容电流,A ;f0—电源频率,Hz;Cx—被试品电容量,μF;U0—试验电压有效值即试验电压,V)。才能确定需要多少节电抗及是否需要带补偿电容。因为我们电力电缆耐压整套设备有10节电抗(每节电抗额定电压27kV),1节补偿电容,估算出来后,也方便我们更高效的完成工作任务。 一般耐压谐振的在回路频率时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。原理图如 下:

35kv300mm2电缆交流耐压试验的变频串联谐振试验技术方案

BPXZ-HT-132kV A/22kV/66k变频串联谐振试验装置 一、被试品对象及试验要求 1.35kV/300mm2电缆交流耐压试验,长度1000m,电容量≤0.19μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。 2.10kV/300mm2电缆交流耐压试验,长度3000m,电容量≤1.11μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:132kV A; 2.输入电源:220V/380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:22kV;66kV 4.额定电流:6A;2A 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流,过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 五、装置容量确定 10kV/300mm2电缆,长度3000m,电容量≤1.11μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。 频率取37HZ =2π×37×1.11×10-6×22×103=5.7A 试验电流 I=2πfCU 试 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=16H, 设计三节电抗器,单节电抗器为44kVA/22kV/48H 验证:35kV/300mm2电缆交流耐压试验,长度1000m,电容量≤0.19μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。 使用电抗器三串联,此时电感量为L=48*3=144H 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√1445×0.19×10-6)=30Hz。 试验电流 I=2πfCU =2π×30×0.19×10-6×52×103=1.86A 试 结论:装置容量定为132kVA/22kV/66kV,分三节电抗器,电抗器单节为44kVA/22kV/2A/48H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。 六、系统配置及其参数 1.激励变压器JLB-6kV A/1/3kV/0.4kV 1台 a)额定容量:6kV A; b)输入电压:380V,单相; c)输出电压:1kV;3kV ; d)结构:干式;

10kv高压电缆串联谐振电流计算方式(详细讲解)

10kv高压电缆串联谐振电流计算方式(详细讲解) 电缆串联谐振(别称:电缆交流耐压试验装置),是基于RLC串联谐振电路原理,针对6kv~330kv系统电缆的串联谐振试验,输出30~310Hz的宽幅频率,兼顾主变、GIS、母线的交流耐压,该产品由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,满足自动试验、手动试验和半自动化试验,兼顾性强,可靠性好,安全性高。0814A 我们在日常的试验中针对试验电流是如何计算呢?很多用户并不清楚,而是通过电抗器的反复多次匹配,找不到谐振点就增加电抗器或者改变连接方式,这种方式并不是不可取,他虽然也是能找到谐振点,但是效率是非常低,其实,如何配置是可以通过高压电流计算得出,可减少不必要的劳力浪费,下面具体讲一下10kv 高压电缆的电流计算方法。

10kv高压电缆一般取1.5A/km的试验电流,如果单节电抗器的容量是27kv/1A,那么10kv 1公里电压按照2.5U0即计算,采用2节电抗器并联1节串联即可满足谐振条件,同理,35kv电缆一般建议取2.5A/公里,同样按照2.5U0,那么方案是两节电抗串联,三节电抗并联即可满足串联谐振的试验条件,如果对频率不满意,可调节励磁变压器抽头或者增减电抗器的数量,如果频率超出工频不多不建议调节,如果您对产品的原理不太了解,反而会将频率溢出额定频率之外。励磁变压器接线注意下列事项: 1. 用于10KV电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端; 2. 用于10KV和35KV电缆的耐压装置,10KV电缆耐压励磁变压器接低端,35KV电缆耐压励磁变压器接较高端; 3. 用于10KV 、35KV和110KV电缆的串联谐振耐压装置10KV、35KV电缆耐压励磁变压器接低端,110KV电缆耐压励磁变压器接高端; 对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。

调频式串联谐振耐压装置技术方案(BPXZ-HT-21600kVA-216kV)

BPXZ-HT-21600kV A/216kV 调频式串联谐振耐压装置技术方案 技 术 方 案

BPXZ-HT-21600kV A/216kV 调频式串联谐振试验装置技术方案 一、被试品对象 1.110kV/1200mm2电缆10km,电容量≤ 2.82μF,试验频率为30-300Hz,试验电压128kV。 2.220kV/1200mm2电缆10km,电容量≤1.9μF,试验频率为30-300Hz,试验电压216kV。 工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度:≤2500米; 二、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:21600kV A; 2.输入电源:380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:216kV; 4.额定电流:100A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 三、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 四、装置容量的确定 220kV,1200平方毫米交联电缆10km,试验频率30~300HZ,电容量≤1.9μF,试验电压216kV。频率取35Hz, 试验电流 I=2πfCU 试 =2π×35×1.9×10-6×216×103=91A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=10H 设计四节电抗器,使用电抗器四节并联即可满足220kV电缆的耐压试验,则单节电抗器为5400kVA/216kV/25A/40H 验证:110kV,1200平方毫米交联电缆10km,试验频率30~300HZ,电容量≤2.82μF,试验电压128kV。 使用电抗器四节并联,此时电抗器电感量为L=40/4=10H 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√10×2.82×10-6)=30Hz。 试验电流 I=2πfCU 试 =2π×30×2.82×10-6×128×103=68A 装置容量定为21600kVA/216KV,分四节电抗器,电抗器单节为5400kVA/216kV/25A/40H 通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。 五、试验关系列表 试验时使用关系列表 设备组合被试品对象 电抗器 5400kV A/216kV四节 激励变压器 输出端选择 110kV/1200mm2电缆长度:10km 使用电抗器4节并联6kV 220kV/1200mm2电缆长度:10km 使用电抗器4节并联12kV 六、系统配置及其参数 1.激励变压器JLB-1200kV A/6kV/12kV/0.4kV 1台 a)额定容量:1200kV A; b)输入电压:380V,单相; c)输出电压:6kV;12kV; d)结构:油浸式; e)重量:约2800 kg; 2.变频电源BP-1200kW/380V 1台 a)额定输出容量:1200kW

RLC串联谐振的频率与计算公式

RLC 串联谐振频率及其计算公式 2009-04-21 09:51 串联谐振是指所研究的串联电路部分的电压和电流达到同相位 ,即电路中电感的感抗和电容的容抗在数值 上时相等的,从而使所研究电路呈现纯电阻特性 ,在给定端电压的情况下,所研究的电路中将岀现最大电流,电 路中消耗的有功功率也最大. 1. 谐振定义:电路中L 、C 两组件之能量相等,当能量由电路中某一电抗组件释 出时,且另一电抗组件必吸收相同之能量, 即此两电抗组件间会产生一能量脉动。 2. 电路欲产生谐振,必须具备有电感器 L 及电容器C 两组件。 3. 谐振时其所对应之频率为谐振频率 (resonance),或称共振频率,以 f r 表示之。 2 2 4. 串联谐振电路之条件如图 1所示:当Q=Q ? I X L = I X C 也就是 X L =X C 时,为R-L-C 串联电路产生谐振之条件。 图1串联谐振电路图 5. 串联谐振电路之特性: (1) 电路阻抗最小且为纯电阻。即 Z =R+jX L ?jX c =R nr7 RR PF — cos 0 = — = — = 1 ⑶电路功率因子为1。即 / … 2 (4) 电路平均功率最大。即 P=l R (5) 电路总虚功率为零。即 Q L =Q C ?Q T =Q L ?Q C =0 6. 串联谐振电路之频率: (2) 电路电流为最大。即 一 E E T JL 1―一 Z R

(1) 公式: O c I 2 X C _V C _ X c 11 ~P~ ~ I 2 R — "F —〒—2兀f’CR ~ co r CR 1 fl = ^x L x~ R\c ~ R (3) 品质因子Q 值愈大表示电路对谐振时之响应愈佳。一般 Q 值在10~ 100之 间。 8. 串联谐振电路阻抗与频率之关系如图 (2)所示: (1) 电阻R 与频率无关,系一常数,故为一横线。 (2) 电感抗X L =2 n fL ,与频率成正比,故为一斜线 当f = fr 时,Z = R 为最小值,电路为电阻性。 当f > f r 时,X L > X c ,电路为电感性。 当f v fr 时,X L < X c ,电路为电容性。 当f = 0或f =灯寸,Z = 空电路为开路。 (5)若将电源频率f 由小增大,则电路阻抗 Z 的变化为先减后增。 9. 串联谐振电路之选择性如图(3)所示: ⑵R - L -C 串联电路欲产生谐振时,可调整电源频率 使其 达到谐振频率f r ,而与电阻R 完全无关。 f 、电感器L 或电容器C 7. 串联谐振电路之质量因子: ⑴定义:电感器或电容器在谐振时产生的电抗功率与电阻器消耗的平均功率 之比,称为谐振时之品质因子 (2) 公式: I 2 R —2" R (o r L 与频率成反比,故为一曲线 (4)阻抗 Z = R+ j(X L ?X c )

RLC串联谐振频率及其计算公式

R L C串联谐振频率及其计算公式 2009-04-21 09:51 串联谐振是指所研究的串联电路部分的电压和电流达到同相位,即电路中电感的感抗和电容的容抗在数值上时相等的,从而使所研究电路呈现纯电阻特性,在给定端电压的情况下,所研究的电路中将出现最大电流,电路中消耗的有功功率也最大. 1. 谐振定义:电路中L、C 两组件之能量相等,当能量由电路中某一电抗组件释 出时,且另一电抗组件必吸收相同之能量,即此两电抗组件间会产生一能量脉动。 2. 电路欲产生谐振,必须具备有电感器L及电容器C 两组件。 3. 谐振时其所对应之频率为谐振频率(resonance),或称共振频率,以f r表示之。 4. 串联谐振电路之条件如图1所示:当Q=Q I2X L = I2 X C也就是 X L =X C 时,为R-L-C 串联电路产生谐振之条件。 图1 串联谐振电路图 5. 串联谐振电路之特性: (1) 电路阻抗最小且为纯电阻。即Z =R+jX L jX C=R (2) 电路电流为最大。即 (3) 电路功率因子为1。即 (4) 电路平均功率最大。即P=I2R (5) 电路总虚功率为零。即Q L=Q C Q T=Q L Q C=0 6. 串联谐振电路之频率: (1) 公式:

(2) R - L -C 串联电路欲产生谐振时,可调整电源频率f 、电感器L 或电容器C 使其达到谐振频率f r ,而与电阻R完全无关。 7. 串联谐振电路之质量因子: (1) 定义:电感器或电容器在谐振时产生的电抗功率与电阻器消耗的平均功率 之比,称为谐振时之品质因子。 (2) 公式: (3) 品质因子Q值愈大表示电路对谐振时之响应愈佳。一般Q值在10~100 之间。 8. 串联谐振电路阻抗与频率之关系如图(2)所示: (1) 电阻R 与频率无关,系一常数,故为一横线。 (2) 电感抗X L=2 π fL ,与频率成正比,故为一斜线。 (3) 电容抗与频率成反比,故为一曲线。 (4) 阻抗Z = R+ j(X L X C) 当 f = f r时,Z = R 为最小值,电路为电阻性。 当f >f r时,X L>X C,电路为电感性。

串联谐振系统讲解

在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。 串联谐振的三大应用 高压大电容量设备进行交流耐压试验时,试验变压器容量要求非常大,试验设备笨重,而 应用串联谐振原理可以利用电压及容量小得多的设备产生所需的试验电压,满足试验要求。下面三新电力给大家介绍一下串联谐振试验装置在各个领域的应用。 1.在电缆试验中的应用 城乡电网中电缆的大量使用,其故障时有发生。为保证交联电缆的安全运行,国家电网公司对电缆交接和预防性试验做出了新的规定,用交流耐压试验替代原来的直流耐压试验,以 避免直流试验的累积效应对电缆造成损伤。

国际大电网会议(CIGRE)21.09工作组的建议导则提出高压挤包绝缘电缆的现场试验采用DAXZ串联谐振试验系统,频率范围为30~300Hz。并在1997年发表的题为“高压橡塑电缆系统敷设后的试验”的总结报告中明确指出以下3条。 ①由于直流电场强度按电阻率分布,而电阻率受温度等影响较大,同时耐压试验过程中,终端头的外部闪络引起的行波可能造成绝缘损坏。 ②直流耐压试验在很高电压下,难以检出相间的绝缘缺陷。 ③直流电压本身容易在电缆内部集起空间电荷,引起电缆附件沿绝缘闪络,因波过程还会产生过电压,这些现象迭加在一起,使局部电场增强,容易形成绝缘弱点,在试验过程中可能导致绝缘击穿,并可能在运行中引起事故。 很多电缆在交接试验中按GB50150-2006标准进行直流耐压试验顺利进行,但投运不久就发生绝缘击穿事故,正常运行的电缆被直流耐压试验损坏的情况也时有发生。交流耐压试验因其电场分布符合运行实际情况,故对电缆的试验最为有效。 通常交流电力电缆的电容量较大,试验电流也很大,调感式设备的体积将非常巨大并且电感调节也很困难,而调频式装置则灵活性更强,更易于实现。因此,电缆现场交流耐压试验多利用变频谐振试验设备。三新可根据客户需求制造10KV、35KV、110KV、220KV、500KV 电压等级的串联谐振试验装置。 2.在GIS设备中的应用 气体绝缘开关设备在工厂整体组装完成以后或分单元进行调整试验,试验合格后以分单元运输的方式运往现场安装。运输过程中的振动、撞击等可能导致GIS元件或组装件内坚固件松动或移位;安装过程中,在联结、密封等工艺处理方面可能失误,导致电极表面刮伤或安装错位引起电极表面缺陷;安装现场可能从空气中进入悬浮尘埃。导电微粒杂质等,这些在安装现场通过常规试验将难以检查出来,对GIS的安全运行将是极大的威胁。 由于试验设备和条件所限,早期的GIS产品多数未进行严格的现场耐压试验。事故统计表明没有进行现场耐压试验的GIS大都发生了事故。因此,GIS必须进行现场耐压试验。 GIS的现场耐压主要包括交流电压、振荡操作冲击电压和振荡雷电冲击电压等3种试验方法。其中交流耐压试验是GIS现场耐压试验最常见的方法,它能够有效地检查异常的电场结构(如电极损坏)。 目前,由于试验设备和条件所限,现场一般只做交流耐压试验。IEC517和GB7674认定对SF6气体绝缘试验电压频率在10~300Hz范围内与工频电压试验基本等效。国内外大多采用调频式串联谐振耐压试验装置进行GIS现场交流耐压试验。

串联谐振方案270kVA-108kV

变频串联谐振耐压试验装置 HTXZ-270kVA/108kV 技术方案

目录 一、满足试品范围 (3) 二、装置主要组成 (3) 三、主要功能及特征 (3) 四、主要技术参数 (4) 五、装置容量验证 (5) 六、试验时设备组合方式 (5) 七、系统配置参数 (5) 八、供货清单 (7) 九、参考实验标准 (7)

变频串联谐振耐压试验装置 HTXZ-270kVA/108kV 一、满足试品范围 1、10kV/300mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤1.8775uF,试验频率30-300Hz,试验 电压22kV,试验时间5min。 2、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电 压52kV,试验时间60min。 3、35kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过95kV,试 验时间1min。 二、装置主要组成 序号设备名称规格型号单位数量 1 变频电源HTXZ-15kW 台 1 2 激励变压器HTJL-15kVA/1.5/3/6kV/0.4kV 台 1 3 高压电抗器HTDK-67.5kVA/27kV 台 4 4 电容分压器HTFY-1500pF/110kV 套 1 三、主要功能及特征 HTXZ系列变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。 我公司调频谐振装置主要功能及其技术特点: 1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以 根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。 2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。 3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根 据现场情况灵活选择,提高试验速度。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择, 同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。 6、采用DSP平台技术,可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。

RLC并联谐振电路

电路课程设计举例: 以RLC 并联谐振电路 1.电路课程设计目的 (1)验证RLC 并联电路谐振条件及谐振电路的特点; (2)学习使用EWB 仿真软件进行电路模拟。 2.仿真电路设计原理 本次设计的RLC 串联电路图如下图所示。 图1 RLC 并联谐振电路原理图 理论分析与计算: 根据图1所给出的元件参数具体计算过程为 )1(111L C j R L j C j R Y ωωωω-+=++= 发生谐振时满足L C ωω0 01 = ,则RLC 并联谐振角频率ω0和谐振频 率 f 分别是 LC LC f πω21, 10 0= = RLC 并联谐振电路的特点如下。 (1)谐振时 Y=G,电路呈电阻性,导纳的模最小G B G Y =+=2 2 . (2)若外施电流 I s 一定,谐振时,电压为最大,G I U S o =,且与外施电 流同相。 (3)电阻中的电流也达到最大,且与外施电流相等,I I S R = . (4)谐振时 0=+I I C L ,即电感电流和电容电流大小相等,方向相反。

3.谐振电路设计内容与步骤 (1)电路发生谐振的条件及验证方法 这里有几种方法可以观察电路发生串联谐振: (1)利用电流表测量总电流 I s 和流经R 的电流I R ,两者相等时即 为并联谐振。 (2)利用示波器观察总电源与流经 R 的电流波形,两者同相即为并 联谐振。 例题:已知电感L 为0.02H,电容C 为50uf,电阻R 为200Ω。 由 LC f π210 = 计算得, Hz f 1.1570 = 按上图进行EWB 的仿真,得到下图。

流经电阻R的电流和总电流I相等为10mA,流进电感L和电容C的总电流为5.550uF,几乎为零,所以电路达到谐振状态。 总电源与流经R的电流波形同相,所以电路达到并联谐振状态。4.实验体会和总结 这次实验我学会了运用EWB仿真RLC并联谐振电路,并且运用并联谐振的特点判断达到谐振状态。尤其是观察总电源与流经R的电流波形,两者同相即为并联谐振。这种方法我们只能在实验中看到,平时做题试卷上是不可能观察到的。这加深了我对谐振电路的理解。

LCR串联谐振电路基础知识

LCR串联谐振电路基础知识 1. 谐振定义:电路中L、C 两组件之能量相等,当能量由电路中某一电抗组件释出时,且另一电抗组件必吸收相同之能量,即此两电抗组件间会产生一能量脉动。 2. 电路欲产生谐振,必须具备有电感器L及电容器C 两组件。 3. 谐振时其所对应之频率为谐振频率(resonance),或称共振频率,以f r表示之。 4. 串联谐振电路之条件如图1所示:当Q=Q ?I2X L = I2 X C也就是X L =X C时,为R-L-C串联电路产生谐振之条件。 图1 串联谐振电路图 5. 串联谐振电路的特性: (1) 电路阻抗最小且为纯电阻。即Z =R+jX L?jX C=R (2) 电路电流为最大。即 (3) 电路功率因子为1。即 (4) 电路平均功率最大。即P=I2R (5) 电路总虚功率为零。即Q L=Q C?Q T=Q L?Q C=0 6. 串联谐振电路频率计算公式: (1) 公式: (2) R - L -C串联电路欲产生谐振时,可调整电源频率f 、电感器L 或电容器C 使其达到谐振频率f r,而与电阻R完全无关。 7. 串联谐振电路品质因子(Q值): (1) 定义:电感器或电容器在谐振时产生的电抗功率与电阻器消耗的平均功率

之比,称为谐振时之品质因子。 (2) Q值计算公式: (3) 品质因子Q值愈大表示电路对谐振时之响应愈佳。一般Q值在10~100 之间。 8. 串联谐振电路阻抗与频率之关系如图(2)所示: (1) 电阻R 与频率无关,系一常数,故为一横线。 (2) 电感抗X L=2 πfL ,与频率成正比,故为一斜线。 (3) 电容抗与频率成反比,故为一曲线。 (4) 阻抗Z = R+ j(X L?X C) 当f = f r时,Z = R 为最小值,电路为电阻性。 当f > f r时,X L>X C,电路为电感性。 当f <fr时,X L<X C,电路为电容性。 当f = 0或f = ∞时, Z = ∞ ,电路为开路。 (5) 若将电源频率f由小增大,则电路阻抗Z 的变化为先减后增。 9. 串联谐振电路之选择性如图(3)所示: (1) 当f = f r时, ,此频率称为谐振频率。 (2) 当f = f1或f 2时, ,此频率称为旁带频率、截止频率或半功率频率。

调频式串联谐振耐压装置技术方案_BPXZ-HT-3200kVA-128kV_

BPXZ-HT-3200kV A/128kV 调频式串联谐振耐压装置技术方案 技 术 方 案 BPXZ-HT-3200kV A/128kV 调频式串联谐振试验装置技术方案

一、被试品对象及试验要求 1.64kV/110kV/400mm2电缆5000m,电容量≤0.825μF,试验频率为30-300Hz,试验电压128kV。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:3200kV A; 2.输入电源:380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:128kV; 4.额定电流:25A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍3分钟; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部 分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》

GB1094《电力变压器》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 五、装置容量确定 64kV/110kV,400mm2电缆5000m,电容量≤0.825μF,试验频率为30-300Hz,试验电压128kV。 =2π×35×0.825×10-6×128×103=23.5A 试验电流I=2πfCU 试 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=25H 设计四节电抗器,使用四节电抗器并联,则电抗器单节为800kV A/128kV/6.25A/100H,系统总容量为3200kV A。 试验时使用关系列表 六、系统配置及其参数 1.激励变压器JLB-125kV A/5kV/0.4kV 1台 a)额定容量:125kV A;

电缆选择串联谐振进行绝缘性检查的原因

电缆选择串联谐振进行绝缘性检查的原因串联谐振试验也称工频耐压试验,是目前电力电缆、变压器、GIS 等高电压,大容量电气设备检查绝缘性的主要工频装置,在进行串联谐振试验之前,先进行其他各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比等,试验数据合格之后才可进行串联谐振试验,若发现已存在问题,及时处理,避免试验过程中发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷。选择串联谐振的主要原因 (1)减小试验电源 串联谐振是由电抗器、励磁变压器、分压器和主控部分组成,携带方便,匹配灵活,实际工作中其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输,采用调频式(30-310Hz)宽幅范围,可以得到更高的品质数(Q值),并自动调谐、多重保护,匹配灵活和简单适用的组合方式,相比传统的试验方法体积更小,重量更轻,这也是串联谐振装置近年受到用户认可的主要原因。 (2)遵循电力预防性试验设备规范 电缆的耐压最初是允许使用直流电压测量,通过泄露电流反应电缆的绝缘情况,因直流电压并不能完全反应电缆的绝缘程度反而对电缆的使用寿命有所减小,在DL/T596-1996电力预防性试验设备规程中明确规定电缆采用工频电压的试验要求,并标明电力电缆、变压器等电气设备的出厂试验标准和预防性试验标准。 直流电压对电缆的危害有哪些? 直流电压对电缆进行绝缘试验具有一定程度的危害是众所周知,

我们看一下危害具体有哪些?首先,交流电缆在直流作用下电场分布不同,会积累单极性电荷,在直流残余电荷未完全泻放之前投入使用,残余电荷与工频峰值电压叠加,使电缆上的实际电压远远超出其额定电压,导致老化程度加速,严重时电缆绝缘直接破坏;其次,聚氯乙烯内部容易产生水树枝,在直流作用下,水树脂迅速变成电树枝,降低绝缘强度,加速电缆绝缘老化,严重时发生绝缘击穿;最后,就是直流电压并不能完全发现在交流电的作用下电缆的绝缘缺陷,比如:机械损伤,而往往在安装过程中最容易造成电缆故障的就是机械外力,比如:拉力、牵引力以及其它机械外力。 无论是交流还是直流耐压同样是对电缆有不同程度的损伤,它们同属破坏性试验,电缆绝缘试验符合电缆的运行工况,电压分布不同,相对损伤几乎可不计,直流耐压试验,设备容量小,电压高,电力电缆在直流电压作用下,绝缘中的电压按电阻分布,当电力电缆有缺陷时,电压主要加在与缺陷相关的部位上,使缺陷更容易暴露,这也是交流耐压试验无法做到的。

串联谐振方案135KVA-108kV 带补偿

变频串联谐振耐压试验装置 HTXZ-135kVA/108kV 技术方案

目录 一、满足试品范围 (3) 二、装置主要组成 (3) 三、主要功能及特征 (3) 四、主要技术参数 (4) 五、装置容量验证 (5) 六、试验时设备组合方式 (6) 七、系统配置参数 (6) 八、供货清单 (8) 九、参考实验标准 (8)

变频串联谐振耐压试验装置 HTXZ-135kVA/108kV 一、满足试品范围 1、10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验,电容≤1.1265uF, 试验频率30-300Hz,试验电压 22kV, 试验时间5min。 2、10kV/2000kVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.01uF,试验频率45-65Hz,试验电压不 超过28kV,试验时间1min。 3、10kV开关等变电站设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV, 试验时间1min。 4、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验 电压52kV,试验时间60min。 5、35kV/6300kVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.01uF,试验频率45-65Hz,试验电压68kV, 试验时间1min。 6、35kV开关等变电站设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过95kV, 试验时间1min。 二、装置主要组成 序号设备名称规格型号单位数量 1 变频电源HTXZ-7.5kW 台 1 2 激励变压器HTJL-7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV 台 1 3 高压电抗器HTDK-33.75kVA/27kV 台 4 4 电容分压器HTFY-1000pF/110kV 套 1 5 补偿电容器HTBC-10000pF/80kV 台 1 三、主要功能及特征 HTXZ系列变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。

串联谐振与并联谐振的计算2.0

基于《电路原理》304页 例6.4.1展开的探讨 Part 1 在教材中,讨论了谐振 在RLC 串联电路和GLC 并联电路中 1 、0ω 2、品质因数 001= = L Q R CR ωω(串联情况 ) 001= = C Q G LG ωω (并联情况) 3、0c ωω=谐振频率等于中心频率 4、s ω与p ω 而在其他LC 谐振电路中 5 、0ω? 6、Q 如何求? 7、0ω不一定等于c ω 8、s ω与p ω的关系 Part2 我们就“5、其他LC 谐振回路中0ω如何计算”作出讨论,通过公式计算,可知 注:从左至右分别为图1、2、3 1、 对于图1-1, 并联谐振时,p ω= (12 111 C C C =+),等效为图1-2 串联谐振时,S ω=,等效为图1-3

2、 对于图2-1, 并联谐振时, p ω= (12L L L =+ ),等效为图2-2 串联谐振时,S ω= ,等效为图2-3 3、 对于图3-1, 并联谐振时,p ω= (12111 C C C =+,12L L L =+ ),等效为图3-2 串联谐振时,1S ω= ,2S ω=3-3、3-4 4、猜想

对于图4-1 (1 )并联谐振时,p ω= (111 n i i C C ==∑, 1 n i i L L ==∑),等效为图4-2 (2)串联谐振时, Sn ω= , 等效为图4-3…… (1)要证i 2 i 11-()=i n i C f C L ωωω=∑,当()=0f ω 时,ω=(111 n i i C C ==∑, 1n i i L L ==∑) 但是用公式计算后,貌似公式不成立, (2)易证成立 Part3 在做《通信电路》习题时的新发现,也是对上述内容的拓展 1、由简单计算可知,图5-1并联谐振时,相当于图5-2 2、经相似计算可知,图6-1并联谐振时,相当于图 6-2 。。。。。。 。。。 。。 。 n=1,2,3 图5-1 图 5-2

相关文档