一、工程概况:

本工程位于市海珠区南洲路南洲大厦东侧,框剪结构,总建筑高度为49.50米,地下2层,地上10层,高65米,总建筑面积约29440m2。本工程为新建工程。

本工程由启源建筑工程设计,建设单位为海事法院,总包单位为省第筑工程有限工程公司,奥科工程监理对本工程进行监理。

二、施工方案编制依据:

本方案编制依据工程施工图,参照相关的规、标准、图集等进行编制。

1、海事法院审判综合楼招投标文件

2、海事法院审判综合楼施工组织设计方案

3、《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)(2005版);

4、《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002);

5、《施工现场临时用电安装技术规》(JGJ46-2012);

6、《建设工程档案编制规》DBJ440100/T 153-2012;

三、工程施工围:

本工程按照海事法院审判综合楼项目施工图,本工程只有防排烟系统,容包含排烟系统、防烟系统、防排烟系统自动控制相关的管道、设备的采购、安

装等。人防部分包括人防战时地下室战时人员掩蔽所清洁式、滤毒式、隔绝式通风管道、设备的采购、安装等。

四、工程施工目标及管理:

1、管理目标

1.1质量目标:确保合格。

分部分项工程验收合格率100%,优良率达90%以上。

1.2安全目标:杜绝死亡事故,无火灾、无重伤、无中毒、无坍塌、无重大机械伤害事故发生工伤事故频率≤2‰(月)、≤6‰(季)、≤24‰(年度)机械设备主要安全防护设施完好率达到100%,作业人员劳动防护用品配备率为100%,争创“市或省安全文明施工样板工地”。

2、管理架构

为确保本工程能按期竣工,保证整体工程的质量符合设计及规要求,现细化本分部工程工作容,各管理人员组织架构安排如下:

(一)项目部组成

项目经理:正塔

技术负责人:吴华南

施工技术员:德明

暖通工长:景盛

电气工长:长武

安全员:庆彬

资料员:穗珍

项目部下设施工班组,并可根据施工进度及甲方的工期要求,动态地调整施工人员。

(二)工程管理原则

1、项目部各职能人员须按职能分工要求做到责权利相统一,各司其职,履行职守。

2、以项目经理为首,形成“精简、效能”的现场指挥系统。

(1)抓好现场施工过程中的劳动力、材料、设备等诸要素的优化配置。

(2)落实施工现场管理制度,强化劳动纪律。

(3)及时、严肃、认真地做好施工工程资料编制、整理工作。

(4)建立现场任务下达及协调部各专业施工进度的现场碰头会制度,及时与建设单位沟通,服从建设单位的协调、调度,确保施工进度。

(5)认真做好各项工作的检查、考核和总结。

五、施工部署:

1、技术准备

(1)熟悉图纸,做好图纸自审工作。

(2)编制施工组织设计,并根据实际情况对其进行补充、调整。

(3)熟悉和掌握国家及地方的有关施工验收规及技术标准规程。

(4)做好材料的进场复验工作。

(5)提前做好特殊工种培训及取证工作。

(6)做好施工机具设备的选型工作。

2、设备物资准备

(1)提前做好材料、设备计划、及时供应。

(2)落实材料堆放保管场地。

(3)施工机具设备进场后进行必要的安装调试。

3、现场准备

(1)搞好施工现场的统一规划和协调。

(2)准备好施工临时用水、用电。

(3)做好施工人员的食宿安置和进场前的教育工作。

六、施工难点:

1、支架制作与安装

在暖通工程施工中,支架制作与安装是保证施工质量的基础,其主要作用是按照施工设计图进行支架的安装,起到支撑和固定制冷或供暖管道的作用。但是在国现阶段的暖通工程施工中,对于支架制作与安装的相关技术规和操作规程尚未作出具体的规定,进而导致支架制作规格或安装位置与工程实际需要存在较大的误差,难以达到支撑和固定管道的效果。在暖通工程支架制作与安装中,由于技术管理人员缺乏对于设计图纸的深入研究,而施工人员在具体操作中则缺乏严格的质量控制观念,往往导致支架安装中出现各方面的错误或漏洞。

2、设备或管道的安装

在暖通工程施工中,相关设备安装的质量控制相对较为简单,只要严格按照操作流程进行即可,而制冷、供暖、排风、新风等管道安装质量的控制要点则较多。一般情况下,在暖通工程进行管道安装前,技术部门及相关管理人员一定要及时与设计单位进行必要的技术交底,并且保证管道安装尽量保证线路的平直,避免管道中出现过多的反弯,管道反弯过多不但增加了施工成本,而且不利于冷、暖气的传输效果。在平直管道的安装中,相连接管线的接缝处一定要经过焊接、套管等技术处理,防止冷、暖气传输中出现漏气的现象。

3、预留洞封堵的检查

在暖通工程管道施工完成后,常会留下一些大小不一的预留洞,这些预留

洞的位置一般位于楼板或墙体的边角。暖通设备及管道安装一般是由专业的技术人员进行,而预留洞的封堵则需要由施工单位来进行。在暖通工程施工过程中,由于操作人员普遍缺少专业工具,操作技术水平也相对较差,往往导致预留洞封堵质量不达标,进而出现新风量不足、漏风、漏气、换气无法进行或废弃或无法排空等问题。

七、施工方案与施工技术保证措施:

本工程涉及专业较多,为圆满实现工程的工期、质量目标,一方面,我们在施工方案上要充分发挥我公司的专业技术优势、机械化施工优势,在项目部的统筹组织下,细化作业工序,合理搭配,进行立体交叉作业,合理的安排工作面;另一方面,运用系统论的概念和方法,编制施工工艺流程、分部分项工程的施工方案和技术保证措施,通过加强工序管理,建立严密、高效的管理体系,优化组合、动态管理,实现从施工准备、物料供应到工程施工安装的全程质量管理,使质量管理工作制度化、标准化。

1、施工条件:

(1)管道的密闭套管在土建模板封闭前进行安装。

(2)明装托、吊管道必须在车库的结构顶板完成后进行。

(3) 管道安装在结构完成后墙面未装修前进行进行,应有明确的标高线。

2.工艺流程:

施工准备→风管及部件制作→风管及部件安装→风管漏光、漏风检查→管道防腐→单机试运转→系统联合试运转调试。

3、风管及部件制作:

①、风管及部件选用的材料符合设计和规要求。

②、风管及部件的几何尺寸,外观质量符合设计和规要求。

某办公楼中央空调设计方案

某办公楼中央空调设 计方案 1 绪论 1.1 我国暖通空调的现状及其发展 进入上世纪90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用空调,空调技术已成为衡量建筑现代化水平的重要标志之一。90年代中期,由于大中城市电力供应紧,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,蓄冷空调技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进了吸收式冷热水机组的快速发展,以及热泵技术在长江中下游地区的应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。暖通空调技术的发展,必然会受到能源、环境条件的制约,所以能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。 1.2 建筑空调系统节能国外研究现状 1.2.1 建筑空调建筑空调系统节能国外研究现状 能源是整个经济系统的基本组成部份,作为一个能源消耗大国,美国在节能和提高能源利用率方面投入了大量的人力、物力。在美国的整个能源消耗中,有约1/3以上消耗在建筑能耗上,这些能耗用来满足人们的热舒适、空气品质、提高人们的生活质量。美国暖通空调制冷工程师协会、美国制冷协会、美国冷却塔协会等组织、美国能源部以及众多暖通空调设备生产厂家如York, Carrie r等都为建筑节能做出了很大贡献。特别是美国制冷设备生产厂商投入了大量的资源研究高性能冷水机组,使得冷水机组单位制冷量的能耗仅为20世纪70年代的62.3%。美国在空调冷源水系统方面的研究也卓有成效,在冷却水系统方面着重于降低冷却水流量,以达到减少冷却水泵能耗的目的。日本是一个资源贫困的国家,其主要能源来自进口,同时又是一个能源高消费国家。因此,节能和提高能源的利用率对日本来讲有着重要的意义。长期以来,在建筑节能方面,日本做了大量工作,颁布了许多节能法规,提出了建筑节能的评价方法。日本的一些设备生产厂家对

建筑工程暖通设计方案优化研究

建筑工程暖通设计方案优化研究 摘要:在建筑工程设计中,暖通设计是重要的一部分,现阶段的暖通设计必须要在能源消耗最少的前提下满足人们的日常需求。本文结合建筑工程暖通设计中存在的问题,提出了暖通设计的优化策略。 关键词:建筑工程;暖通设计;优化研究 基础设施建设不断发展的过程中,人们对建筑工程的设计提出了更高的要求。在当今能源问题日益突出的同时,空气污染与人们的生活需求形成较大的矛盾,为了解决这以矛盾,必须在能源消耗和人们的生活需求之间寻求合理的平衡点,在可持续发展的理念的引导下,实现节能减排,迎接建筑工程暖通设计的挑战。 1暖通设计概述 暖通主要分为供热供燃气通风和空调系统,例如采暖系统、通风系统和空气调节系统等,从总体建筑的功能上看,三者是建筑的重要组成部分[1]。 采暖系统采取必要的措施保证室内温度高于室外温度,发挥建筑物的温度调节功能。 通风系统是暖通设计中需要重点考虑的问题,由于建筑的主体部分含有较多的钢筋水泥,空气难以流通,给人压抑的感觉,必须要采取科学的措施解决空气流通的问题。 空气调节系统可以对室内的温度和湿度进行调节,提高居住环境的适宜性,可以提供足够的新鲜空气,为人们的身体健康提供保障。 2暖通设计中存在的主要问题 2.1供暖方面的问题 ○1只入户不入口 在采暖通风和空气调节设计的过程中,要求在入口位置设置温度检测设备、压力检测设备和热量检测设备,但是在具体的工作中,相关人员只将重点放在入户的热力装置安装方面,忽视了入口位置设备的安装,在设计过程中也没有对入口位置进行合理的标注[2]。

○2入口设计安装不合理 建筑的供暖系统中,建设单位为了提高管理的便利性,通常在一个单元中设置一个入口,或者一栋楼一个入口,以降低工程建设成本。但是无论采用何种建设方式,都没有结合供暖系统本身,注重室外管线衔接的合理性,导致在高层建筑中出现供暖疏漏的问题。在建设图纸设计过程中,设计人员没有明确规定入口管线的耗热量、管径和水平距离,最终到时在设备的安装过程中比较随意,出现较多的不合理现象。 ○3楼梯间散热问题 在散热器安装过程中,需要先对整体建筑进行合理的分析,散热器安装需要有独立的支管。但是在很多工程中把楼梯间相邻的散热器连接起来共用同一根支管,导致楼梯间的密封性能不良,其中一个散热器出现故障后,相邻的散热器也会出现问题。 2.2通风方面存在的问题 ○1保温材料选择不合理 选择保温材料的过程中,需要结合实际考虑到施工成本,同时考虑材料的使用寿命和使用位置。但是在实际工作中很多建设单位注重的只是经济效益,忽视了保温材料的使用寿命。在经济效益的影响下,建设单位一般采用滤波玻璃棉材料用作保温,虽然可以发挥较好的保温效果,但是材料有较强的吸水性,在冷冻管的保温中是不合理的[3]。 ○2防火阀问题 防火阀一般设置在通风空调管穿越防火区的位置,通常情况下都是保持开启状态。在火灾发生后,烟气温度逐渐上升,温度达到防火阀的设定阀值时,防火阀自动断开,避免火灾蔓延。目前存在的主要问题是,建筑中值设置了防烟阀,没有设置防火阀,降低了建筑的安全系数。 3建筑工程暖通设计方案优化 3.1提高设计方案的科学性 在建筑工程暖通方案设计过程中,首先需要满足客户的需求,另外要保证设

暖通安装施工组织设计方案模板

暖通安装施工组织 设计方案

佳隆花园( 海沧浮中央拆迁安置房) 通风安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准 编制的指导思想是以工程的”质量、进度、安全”为核心, 在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实, 本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4栋16或18高层商住楼( 3#~6#楼) 与地下室车库组成, 框架-剪力墙结构, 为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库, 属防火1类汽车库, 战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括通风、应急排风系统设备安装调试。质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求, 并尽善尽美, 按照我方质量方针和质量目标要求, 以工程合同为依据, 全面地搞好工程项目施工全过程的管理, 竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务, 争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的, 在项目部领导之下, 实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌, 以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面, 以服从工程需要为准则, 保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中, 随时受业主及监理的检查与监督, 在保证人员

的同时, 我方还提供本公司最先进、最优化机具, 提供质优价好的材料及设备, 以求”人、机、料”的统一。 在施工过程中, 我方会在业主及监理的统一指挥下, 与土建单位紧密配合, 相互协调, 保持与平行单位的友好合作, 尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作, 我方会积极配合, 以达到”统一计划进度协调, 统一现场管理, 统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件, 化弊为利, 不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50019— 《建筑设计防火规范》 GB50016— 《高层建筑设计防火规范》 GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》 GB50368— 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75— 《人民防空地下室设计规范》 GB50038— 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098—98 《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134— 六、施工技术措施 由于本工程安装项目, 由通风、防排烟系统等组成。设备材料规格种类多, 施工工程配合面广, 时间紧, 施工质量要求高。为此必须做好充分的施工准备, 全面规划, 合理部署, 采取正确的施工方法与技术措施, 妥善安排力量, 精心组织施工, 才能按期、按质完成

建筑设计-暖通方案设计说明

暖通设计 一.设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《汽车库、停车库、修车厂设计防火规范》(GB 50067-97) 5.《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2000) 6.《电影院建筑设计规范》(JGJ558-88) 7.建设单位提供的批准文件资料及要求 8.土建专业提供的建筑平、立、剖面 二.设计气象参数 1.大气压力:冬季Pd=1020.9hPa 夏季Px=1002.5hPa 2.室外计算干球温度 冬季通风温度:twf=5.0℃ 冬季空调温度:twk=-2℃ 夏季空调温度:twk=32.0℃ 夏季通风温度twf=30.0℃

夏季空调室外计算湿球温度 tws=27.7℃ 夏季计算日较差:dt=6.0℃ 3.室外风速: 夏季室外平均风速:Vx=3.2m/s 冬季室外平均风速:Vd=3.7m/s 三.工程概况 本工程建筑面积24853m2,除机动车库、设备用房及仓储用房外,均设置舒适性中央空调系统。在满足舒适性要求的前提下,综合应用多种节能技术措施,实现“绿色、环保、节能”目标。 通风系统按照使用要求设置,保证室内空气品质与卫生程度,满足环保、人防等要求。 消防系统均按照一类高层建筑设防,执行《高层建筑设计防火规范》规范。消防排烟系统与通风系统相结合设置,通过自动控制系统完成功能转换,以降低工程投资并减少对建筑空间的需求。 四.空调系统设计: 1.本工程剧院与影城空调系统分别独立设置。 2.剧院部分空调系统冷负荷估算为2570kw,空调热负荷估算为1350kw。冷热源系统根

建筑项目暖通空调系统设计

建筑项目暖通空调系统设计 摘要:暖通系统是伴随建筑整个生命过程中必不可缺的一个组成部分,暖通系 统的节能设计是在建筑工程施工中至关重要的环节,合理的节能设计不但能为建 筑节省一大笔费用,还是减少资源浪费和环境污染。因此,在暖通系统的节能设 计中,设计员应该给予足够的重视,利用科学的方法,结合工程的实际情况,设 计出合理、可操作的设计方案,以实现暖通空调的节能设计经济、节能、安全等 目的,促进中国建筑行业的健康发展以及能源的可持续发展。 关键词:建筑工程;项目;暖通空调;设计 在我国城市化建设的不断发展下,对建筑的舒适度要求越来越高,暖通空调 已经成为现代建筑中非常重要的设施。在民用建筑暖通空调设计的过程中,如何 进行空调负荷的设计,如何选择空调水泵,如何对能源进行选择利用,以提高能 源的使用效率,如何在创造出舒适的室内环境时避免对室外环境造成过多的不良 影响,已成为设计中需要重点解决的问题。 1 设计前的准备工作 1.1 分析建筑物外部环境和内部环境 在进行暖通空调设计前,要对建筑周围的外部环境和基础设施的埋设方式进 行全面分析,以设计合理的供热入口;在设计空调负荷时,要综合考虑高度、日照、风力等外部环境因素,结合室内人员、设备、照明等内部环境因素,按照设 计步骤逐步计算,最终得到切合建筑物实际负荷特性的空调设计负荷。 1.2 分析建筑物内部使用情况 要对建筑物的基本使用情况、人员居住的具体数量、废气排放基本情况等进 行考虑,在充分了解建筑内部的相关情况后,通过计算得出各不同区域实际的运 转负荷,以便对暖通空调系统进行合理分区。 1.3 划分防烟区和防火区 由于建筑的楼层数量比较多,一旦发生火灾,如果不能及时对居民进行疏散,会造成严重的安全事故。因此在设计时,要划分具体的防烟区和防火区,要对防 火区、防火墙、防烟区进行合理的设计,确保有火灾发生时,人们可以在最短的 时间内逃离事故现场。 2 设计中的几个关键点 2.1 空调负荷设计 在《采暖空调制冷手册》和《制冷与空调技术手册》中指出,商用建筑夏季 的冷负荷概算指标为210w/m2 ~ 240w/m2,旅馆办公类的冷负荷指标为 94w/m2 ~ 163w/m2。但是在具体的设计过程中,会由于一些问题导致空调装机 容量增加,导致空调系统初期的投资金额增加。一是在设计空调系统时,个别设 计人员只是使用负荷指标估算的方法进行计算,导致制冷机的装机容量增加,造 成了不必要的投资浪费,严重时会对部分负荷下的冷机效率造成影响;二是在设 计的过程中,考虑各种安全系数,导致空调单位制冷面积超出手册中冷负荷概算,超过了实际运行过程中单位空调面积的峰值冷量。从全年的角度来看,建筑负荷 真正处于峰值的时间并不长,因此在大多数时间段,冷机负荷率是处于一种比较 低的状态,COP 并不高。根据经验,一般办公室单位冷负荷指标取70W/m2 ~ 90W/m2,商场单位冷负荷指标取100w/m2 ~ 150w/m2 之间就可以达到日常使用要求(均指建筑面积)。 2.2 选择空调循环水泵

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

暖通施工组织方案

Word文档下载可编辑 铜仁110kv****8*容改造工程(含滑石 220kv变电站间隔扩建工程) 暖 通 工 程 专 项

方 案 ******电力建设工程有限司 二零一七年三月

目录 一、工程概况 二、编制依据: 三、工期要求 四、施工范围 五、施工准备 1、项目管理人员配备 2、施工人员准备 3、技术准备 4、施工现场准备 5、施工机具准备 六、施工材料报验制度 七、主要施工方法及工艺要求 1、设备安装 2、通风及空调风管做法及工艺要求: 3、空调水系统施工方法及工艺要求 4、保温施工方法及工艺要求 八、暧通施工质量检查及成品保护 1、通风及空调风管质量检查及要求 2、空调水系统质量检查及要求 3、设备安装质量检查及要求

4、成品保护 九、安全文明施工要求

暖通工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、计划开工日期: 8、计划竣工日期: 二、编制依据: 2.1本施工图和设计说明书、随机技术文件 2.2 GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》 2.3 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 2.4 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.5 GBJ66-84《制冷设备安装工程施工及验收规范》 2.6 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号) 2.7《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2.8《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.9《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》(建标[2002]212号) 3.0发包人、监理人和承包人在工程建设中,应执行重庆市建筑工程相关地方标准。 三、工期要求:合同签订后31日历天。 四、施工范围: 1、一层至顶层空调及通风、防排烟的系统末端施工,包含如下施工范围;

暖通设计方案选择的重要性分析 张宁

暖通设计方案选择的重要性分析张宁 发表时间:2017-12-27T15:02:50.780Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第20期作者:张宁[导读] 本文结合工程实践,将从暖通设计方案的可行性和可靠性。 黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司黑龙江哈尔滨 150046 摘要:随着我国城市化进程的加快,人们对于城市建筑的舒适性有了更高的标准,而其中的暖通空调就是基础设施建设的关键。本文结合工程实践,将从暖通设计方案的可行性和可靠性、经济性、调节性和可操作性、安全性、环保性、美观性等多方面进行分析暖通设计方案选择的重要性,仅供同行参考。关键词:暖通设计;重要性前言 随着中国科技的进步,各种新技术和新材料不断展现在人们的面前,在这种情况下,暖通空调设计将有更广阔的空间。众所周知,暖通空调设计质量的好坏直接影响到工程的运行质量,所以必须要保证设计质量。但目前来看,在设计方案中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。暖通空调设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同。设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。本文将结合工程实践,从暖通设计方案的可行性和可靠性、经济性、调节性和可操作性、安全性、环保性、美观性等多方面进行分析暖通设计方案选择的重要性,仅供同行参考。 1、设计方案的原则 1.1设计方案的可行性原则 对于暖通空调的设计方案进行选择之前,首先要明确建筑的性质,结构和气候环境特点,然后根据这些特点决定暖通空调设计方案中应该具备哪些重要因素,应该使用什么样的设备,满足什么样的安装标准,使用何种施工方案等等。这些问题都需要提前设置出来,然后在对方案进行比选时,将具有可行性的方案首先选择出来,对于不具有可行性的方案首先将其淘汰掉,以免浪费时间,影响到方案选择的效率。待挑选出的方案在可行性上符合标准后,在对方案的细节部位进行深入的比选。 1.2 设计方案的操作性原则 在对设计方案进行比选时,还要看设计方案在运行时的能耗比,设计方案在参数上的确定应该按照建筑在全年中最不利的状态下作为参考,然后留有一定的裕量。对于一些比较大型的暖通空调系统应该使用自动控制系统,但是对于人员的素质要求比较高,并且需要非常专业的设备,这样在对系统进行操作的时候就会非常的简便,可操作性强,但是在经济方面需要投入的相对来讲就要多一些。操作性对于系统是否使用自动化控制系统有直接的关系,而自动化控制系统的使用需要根据实际情况来进行选择。那么在对设计方案进行比选时,就要对方案的操作性难易来进行衡量考虑。 1.3 设计方案的安全性原则 在进行空调系统设计的过程中,还要充分的注意到安全性原则,主要对系统对人身造成伤害方面、恐怖袭击方面和疾病扩散这三个方面,这是对于空调系统设计中的硬件要求,所以要格外引起注意。那么在进行方案比选的过程中,就要对设计方案中关于安全性方面的问题进行考虑。对于设备的新风口设置位置要考虑到防侵袭,防污染扩散等方面的问题,然后对这些条件进行比选。 2、方案的选择 确定暖通空调方案,即制定项目的供暖空调标准、冷热源、系统形式等。在项目的可行性研究和初步设计阶段,确定项目的暖通空调方案是极为重要的一项任务,也是整个项目施工图设计的基础。暖通空调工程造价占项目总造价的比例很大,因此,暖通方案的制定,对项目的投资成本影响很大;前期方案制定得不好,会影响所有相关环节,影响工程进度,增加项目造价;暖通空调方案设计的得当与否,直接影响到暖通空调系统的运行工况,进而影响暖通空调系统的效果与质量。因此,认真对待方案设计,对于保证暖通工程乃至整个项目的顺利运行有着重要意义。 3、可行性和可靠性 可行性和可靠性是方案选择过程中首要考虑的问题。能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如近年来采用比较多的地源热泵系统,设计人员不但要了解该系统的主要优势,同样要了解该系统的缺点。该系统主要的优点在于环保、节能,属于比较新兴的节能产品。但是同样该系统由其自身的缺点,那就是其所需室外埋管场地的需求比较大。很多工程室外场地非常有限,无法提供大面积的埋管空间,这就制约了空调方案的选择。室内空调方案的选择也要受到很多条件的制约,如建筑结构、装修等方面。如某建筑物其具有大面积高大的共享空间。有时我们会选择吊顶式空调机组搭配旋流等口等。然而在该系统中存在一个问题就是冬季采暖,大家都知道热空气的比重比较轻,因此通常在家庭装修中暖气都会安装在房间较低的地方。那么在高大空间中,热空气是否能够到达实际人员活动区域将是该系统设计的一个难点。那么对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。 4 结束语 影响暖通空调工程项目的成败和经济效益优劣的一个重要问题是暖通空调设计方案的选择。随着城市建设的快速发展,各个城市的新建建筑越来越多,暖通空调工程理所应当的成为新建建筑工程中必不可少的一部分。暖通空调设计方案从不同的角度看往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,各方的看法往往各不相同。这就需要设计人员进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作参考文献

暖通方案设计模板

暖通设计 一、设计依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2、《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调·动力)2003版 3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2005年版 5、《汽车库建筑设计规范》(JGJ 100-98) 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97) 7、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 8、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98) 二、工程简介及设计内容 本工程暖通专业的设计内容主要包括**百货、商业名品等的中央空调系统设计;地下汽车库、设备房、公用卫生间等的通风设计;消防防排烟系统设计,以及战时人防通风设计。 三、室内外设计计算参数 1、室外计算参数(**地区): 夏季空调室外计算干球温度34.5o C 夏季空调室外计算湿球温度28.5o C 夏季通风室外计算干球温度32 o C 夏季室外空调计算相对湿度83% 夏季大气压力1005.8kPa 冬季室外空调计算干球温度-3o C 冬季通风室外计算干球温度4o C 冬季室外空调计算相对湿度78.0% 冬季大气压力1025.4kPa 2、室内设计参数

四、空调系统设计 1、主要设计指标 根据建筑特点,本工程商业部分设一个集中冷、热源。中央空调系统夏季总冷负荷约7830kW,冬季总热负荷约3400kW。空调冷源采用2台900Tons离心式水冷制冷机组和1台450Tons离心式水冷制冷机组。热源采用城市蒸汽热网,采用二台换热量为1.75MW的汽——水换热机组供热。冬季空调供/回水温度为60/50℃,夏季空调供/回水温度为7/12℃。冷水机组、换热机组及循环泵集中设置在冷冻机房内,冷却塔设置在裙楼屋面。补水定压:冷水补水泵采用软化水,冷却水采用电子除垢仪。冷水采用开式膨胀水箱定压方式,冷热合用系统,膨胀水箱设在裙楼屋面。 3、空调形式 根据建筑内各房间的功能及大小不同和方案比较,本工程中央空调的形式主要有: 1、商业、超市、等大空间采用一次回风的全空气系统,根据各场所分布情况,设空调机房,采用立柜式或吊装式空气处理机组。空调风系统设计空调设计以竖向分层、横向按防火分区设置空调系统为原则,同时根据建筑使用功能设计 2、商业配套办公管理用房等小空间区域采用风机盘管加新风系统,以满足各房间的个性化需求。 五、空调系统节能设计 1、依据《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇》(暖通空调)中的采暖空调基本参数和要求计算房间热负荷和逐项逐时冷负荷,并编写负荷计算书。 2、空调设备选用在设计满负荷工况下和部份负荷的效率最高的设备;风机的设计工况效率,不低于风机最高效率的90%。 3、末端装置和水环热泵机组采用温控系统,负荷变化时水泵台数作相应增减,与之对应的主机也作相应增减,以达到节能的目的。 4、选用高性能的制冷主机,离心式冷水机组性能系数大于5.1; 5、水系统采用一次泵变流量系统,以减少空调水输配能耗。 6、空调水系统的设计输送能效比小于0.0241。

大空间建筑暖通空调设计的基本原则、难点、及节能方案

大空间建筑暖通空调设计的基本原则、难点、及节能方案 作者:边梅梅 来源:《商情》2015年第25期 一、大空间建筑暖通空调设计的基本原则 (1)对于像体育馆、礼堂等人员较为密集,设备散热量较大的场所和地方,在季节过渡时候可以进行空调降温,这时候可以采用相应的全空气低速风道双风机系统。系统可以将室外的新风同一部分回风进行混合,进行过滤、冷却或者加热处理之后进而排送到相应的比赛大厅。对于面积较大的场馆可以进行区域的划分,划分为多个相应的通风空调系统区域,这样能够有效进行空调系统的调节以及能量的控制。在贵宾室,休息室以及其他辅助房间适宜采用相应的风机盘管加新风系统。 (2)一般而言,大空间建筑物有着较长的闲置时间,使用率相对较低,在相应的采暖地区,为了达到相应的节能目的可以结合空调送热风与散热器值班采暖的方式。值班采暖温度可以按照 5"C或 1O℃进行考虑,在活动举办或者开展期间,可以由空调系统进行热量的补充。 (3)在进行建筑物气流组织的选择时候,应该依据建筑物的类型和建筑结构形式。大部分的体育馆以及大型的礼堂屋项结构为往家或者桁架结构,平均层高能够达到LOM,在体育馆的最高处能够达到25M。在进行体育馆的气流组织设计时候,一般选择高速射流喷口进行顶送或者侧送,在座椅下或者场地下进行机械回风,在建筑物的项部进行排风;而在礼堂选择的气流组织为喷口、旋流风口或者散流器进行项送、在建筑场地下进行回风、在礼堂的舞台上空进行排风。 (4)在布置空调机房时候要遵循施工简单、维护方便的原则,同时还要经济合理。空调机房时暖通空调系统的的核心部分,因此要要对空调机房的位置、面积进行严格的控制。空调机房每个所承担的空调系统的面积要控制在500M2以内,不宜过大。这样能够有效地控制系统的通风量,满足相应的管道尺寸要求。空调机房的位置应该选择地点为靠近空调房间、外墙,远离那些对于振动以及噪声有着较高要求的房间,同时还要避免在建筑物的核心筒位置进行设置。机房的建设高度应该根据空调机组的高度以及相应的检修空间来进行确定,一般净高的范围要在4~6M。

暖通工程施工方案72891

十二、暖通工程施工方案 1、暖通工程概况 该工程一至十六层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统南北各设轴流风机1台 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:本工程的总包方为北京××建设工程有限责任公司第××项目经理部,机电设备部分分包给北京××公司水电分公司,在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供 2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1 表1 劳动力计划表 2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2 表2 施工机具计划表

3、主要项目施工方法及要求 3.1预留预理 3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒 3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3 表3 空调水管预埋、预留洞规格表 注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行 3.1.3本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法 例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3-4小时内拔出 3.1.4设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组等设备待到货后核对好尺寸,方可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工 3.1.5由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要由土建专业预留洞、暖通专业配合检验和报验,共同做好此部位预

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

探究BIM技术在暖通空调设计中的应用方案

探究BIM技术在暖通空调设计中的应用方案 发表时间:2019-06-18T10:13:41.350Z 来源:《中国建筑知识仓库》2019年01期作者:王昱凯[导读] 摘要:BIM技术对于暖通空调的设计来说将不同于空调领域的其他专业知识内容同空调的设计相结合。BMI能够准确精确地将各种不同类型的物体模拟建立出来,通过精准的模型呈现给设计人员,方便快速地将不同类别不同种类的设计参数数据集成转换,大大提高设计人员的工作效率,提升设计的水平和质量。所以,对于暖通空调设计来说,必须要加强对BIM技术的运用,不断提高BIM技术在暖通空 调设计中的重要性和参与度,从而保障暖通引言暖通空调的主要作用是保持室内通风,在室内取暖的同时调节室内的空气。随着生活水平提高,人们对居住环境也提出了更高要求,都希望自己可以住得舒适、安心,都想要自己室内空气保持流通,因此暖通空调的市场需求量很大。传统设计出的暖通空调虽然可以满足人们的要求,但是能耗非常大,不利于环境保护。据专业机构调查,我国暖通空调造成的能耗约占总能耗的15%,暖通空调过度消耗给我国能源资源带来巨大的负荷。因此,对暖通空调的研究主要集中在如何降低暖通空调的能耗,以适应我国可持续发展的战略目标。 一、暖通空调设计的特征及对BIM技术应用重要性 1.1暖通空调设计的特征体现暖通空调的使用性能的提高,需要从设计环节着手实施,在设计中就体现出了比较突出的特性,其中数据集成特性就是比较突出的。这也是设计环节的重要任务,决策周期相对比较短的过程中,设计变更产生的效果就比较大,设计中为能达到节能的效果,就要注重模拟软件的应用,在这些模拟软件应用中其数据集成以及设计的质量控制就有着紧密联系,通过计算内核的方式能对暖通空调能耗量以及动态负荷进行准确计算,这样就能最大化降低能耗量以及对污染的情况进行改善,这对暖通空调设计的科学有效性就能得到保障。暖通空调的设计过程中,其特征和体现在信息数据的共享方面,进行设计过程中所涉及到的数据都能够实现共享。设计中管线的规划中,对建筑架构空间的充足性进行考虑,就要数据信息共享来进行参考,各专业设计信息即时共享互动,这对设计的准确度控制就发挥着重要的作用。 1.2暖通空调设计中BIM技术应用重要性暖通空调的设计过程中,采用BIM技术的应用就能起到积极作用,能通过虚拟施工提高设计的质量。BIM技术的实际应用过程中,能发挥其自身的可视化以及模拟性的特征,这样就能把时间以及三维可视化的功能充分发挥,这样能将暖通空调的虚拟施工加以呈现,对可预见的问题能及时发现,这样就能有助于暖通空调设计的进一步完善化。再者,暖通空调的实际设计过程中,对BIM技术的应用能将设计计算的精度得到有效控制。BIM技术的应用中数据库系统能通过5D数据库方式进行计算,这样就能在构件的精度控制上有效提高,为实际的设计提供了参数,这样就能有助于暖通空调的设计质量。另外,暖通空调实际设计过程中对BIM技术的应用,能够对设计当中的各项参数以及性能,通过数据进行建立,这样所建立的三维数据模型就有着实景模拟的功能,能够直观的把设计效果呈现给设计人员,在视觉上也能形成很强冲击力,这对方案的优化选择就提供了方便条件。 二、BIM技术对暖通空调的设计影响 2.1冷热源的影响在大型建筑物内安装暖通空调之前,要对建筑物进行考察,确定建筑内的冷、热源配置,在不同的冷、热源区域内布置不一样的暖通空调。特别要考虑到季节的影响,夏季由于室外温度过高,空调的主要作用就是制冷,可以使用联机空调中的冷负荷操作达到这一目的;而冬天室外气温较低,需要空调提供热量保证室内温度,这时联机空调自带的热负荷操作难以达到要求,需要外部热源的热量供给,比如可以使用锅炉设备等。 2.2对负荷的影响空调的运行往往要制冷或者制热,所以会造成一定的热负荷或冷负荷,必须计算出负荷的量,才能更好地设计空调,现在通常选用一些专门的软件来确定空调的负荷量。大量的数据表明同一个建筑工程的不同区域负荷量也不一样,有些地方负荷很高,而有些地方负荷却很低,这主要取决于建筑面积的大小。 2.3对设计方案的影响不同区域有关暖通空调工程的设计方案有差异,主要表现在空调的选择以及空调运作方式的选择。比如餐厅的空调要满足室内风形成循环;宿舍选用分体空调即可以满足要求。 三、BIM技术在暖通空调设计过程中的具体应用 3.1利用BIM技术划分暖通空调的风管系统在传统的设计工作中,CDA技术的应用是最为普遍的。这两者之间存在的不同之处就是维度的展现形式。BIM技术多根据实际情况进行应用。但是CDA软件中设计方案的位置与大体轮廓则是采用线条的形式表现出来的。BIM技术的应用可以利用线条的不同形式来代替图形区分风管系统。而且在这种模型的三维视图中,还可以对过滤器进行自主定义,从而使工作人员可以非常便捷的修改风管。但是由于在建筑行业中还没有统一相关的设计标准,所以如果没有是借助图例设计出来的风管系统图那么就很难实现通用的目标。 3.2利用BIM技术实现对管线布置工作的优化此技术在应用过程中有一个突出的特征就是它可以根据建筑的实际情况对视图进行转换,设计人员可以根据管线安装空间的大小以及安装的要求优化各项工作。工作人员可以从多个角度将管线进行布置,同时它的精确度也是有保障的。我国目前研发出来的软件可以自行处理建筑物不同区域净高值的检查工作,并且会用颜色来钱超出限度之外的部分。此种软件的应用具有非常高的准确值,它可以使设计方案中产品的具体情况细致的表述出来,并且利用这种技术绘制出来的模型它与实际建筑的符合度是极高的,这样的模型呈现给客户必将会得到他们的青睐,从而采纳的可能性也会大大提升,同时也可以对预算工作提供帮助,使其结果更准确,以便为相关企业带来更多的经济效益。

暖通施工方案样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 目录 第三章主要施工方法及技术措施 1. 2. 3. 23 4. 5. 10 20 32 31 第四章保障措施 31

施―― ― 3.安全保 32 障措 施―― ―33 4.工期保障措 施―― ―34 第五章施工资 料―― ―35第六章见证计 划―― ― 36附图――――――――――――――――――――――――――――― ―37 附 表――――― ―38

第一章编制依据 1.1 施工图纸 1.2 主要规范 1.2.1 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范( GB 50242- ) 1.2.2 通风与空调工程施工质量验收规范( GB 50243- ) 1.2.3 建筑节能工程施工质量验收规范( GB 50411- ) 1.2.4 自动喷水灭火系统施工及验收规范( GB 50261- ) 1.2.5 人民防空工程施工及验收规范( GB 50134- ) 1.3 主要标准及规程 1.3.1 建筑安装分项工程施工工艺规程( DBJ/T01-26- ) 1.3.2 建筑工程资料管理规程( DB11/T655- ) 1.3.3 北京市建筑安装工程施工安全操作规程( DBJ01-62- ) 1.4 主要图集 1.4.1 全套91SB系列图集(91SB1-1 ?91SB12-1、91SB-X1) 1.4.2 防空地下室给排水设施安装( 07FS02) 1.4.3 防空地下室通风设备安装( 07FK02) 1.4.4 卫生设备安装( 55S304) 1.4.5 建筑排水用柔性接口铸铁管安装( 04S405) 1.4.6 室内管道支架及吊架( 03S402) 1.4.7 管道和设备保温、防结露及电伴热( 03S401) 1.4.8 给水排水标准图集( S2) —消防设备安装 1.4.9 防水套管( 02S404)

某办公楼暖通空调初步设计说明

4 暖通空调 4.1 设计依据 本工程采暖通风空调初步设计依照暖通现行国家颁布的有关规范、标准进行设计,具体为: 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《公共建筑节能设计标准》(DJB01-621-2005) 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调·动力) 《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院编) 4.2 设计范围 4.2.1 本设计内容包括空调冷、热源系统设计;办公、管控大厅等公用部分的集中空调设计;地下设备用房的采暖通风系统设计。 4.2.2 食堂空调、厨房通风现设计暂为预留条件,待由相关专业公司完成工艺设计后,再做配合调整。 4.3 设计参数 4.3.1 室外设计参数 4.3.2 室内设计参数

4.3.3 主要设计指标 4.4 空调设计 根据XX公司有饱和蒸汽,一次热媒为饱和蒸汽(0.6MPa)。因此在能源中心地下一层冷冻机房内设置双效溴化锂机组二台(其中预留1台)。冷冻水设计供回水温度为7/12℃,冷却水设计供回水温度为32/38℃。对应配置三台冷冻水泵(二用一备),冷却水系统详见水道专业设计。 4.4.1 热源 在能源中心地下一层热交换间内设置整体热加换机组1台。采暖热水设计供回水温度为60/50℃,一次热媒为XX公司厂区来饱和蒸汽(0.4MPa)。 4.4.2 空调水路系统设计: 空调水系统按两管制设计,一次泵系统,变流量运行。根据建筑的功能及便于管理,将空调水系统划分为空调机组水系统及风机盘管水系统两大类。在冷冻机房内设置集、分水器。采用气压罐(设在地下室制冷机房内)定压方式。

暖通空调设计与设计方案问题及解决对策

暖通空调设计与设计方案问题及解决对策 发表时间:2018-05-23T11:46:16.317Z 来源:《基层建设》2018年第4期作者:何军 [导读] 摘要:随着社会进步、技术发展和人民生活水平的提高,人们对高质量居住环境的要求越来越高,这也就要求暖通空调专业不仅要保证温湿度还要舒适、节能、环保。 广东雅士电器有限公司 528451 摘要:随着社会进步、技术发展和人民生活水平的提高,人们对高质量居住环境的要求越来越高,这也就要求暖通空调专业不仅要保证温湿度还要舒适、节能、环保。下面对暖通空调设计方案技术经济中存在的一些问题进行探讨,从可行性、经济性、调节性、安全性及环境影响等方面进行分析。 关键词:暖通空调;设计方案;空调系统;解决对策 前言:近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。 1.建筑物的暖通设计条件 建筑物的暖通空调设计:要达到最好使用效果,实现适用、经济、美观三者兼备,必然是各工种合理分工的成果。为实现这一目标,各工种要进行充分的配合,对于暖通空调设计人员来说,必须了解清楚设计对象,才能确定适合的设计方案: 1.1建筑物的位置所在,包括四邻建筑物状况的周边供热、供水、供电等管线的铺设方式与接口点,以作为建筑物设计供热入口的客观条件。 1.2建筑物的层效、层高和总高度,确认是否属于高层建筑。因为根据现行规范,10层及l0层以上的居住建筑和建筑高度超过24米的其他民用建筑,必须按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定进行设计。 1.3防火设施,包括防火分区、防烟分区的划分和防火墙的位置,并了解出现火灾时的疏散路线,以便设计出防排烟系统和设防火阀。了解窗户的大小和玻璃的热工性能,以便确认是否满足节能要求。五是熟悉周围环境。判断建筑物是敞开式的,还是被楼群包围的,周围环境的背景噪音如何,这样才能计算出供暖负荷时所要考虑的阴影区。 2.可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求,并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热蓄积效应等问题。 2.1经济性比较问题:经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致,应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。 2.2调节性和可操作性问题:暖通空调系统的容量通常是按接近全年 最不利的气象条件确定的,因此系统应有较好的调节性能,以适应全年负荷的变化。调节性能好的系统方案,如采用VAV空调系统和VRV 变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小,在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部分时间使用的办公建筑、写字楼和教学楼,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。 2.3安全性问题:暖通空调系统的安全性主要包括易燃易爆环境安全、防火安全、人员环境安全、重要设备物品环境安全、系统设备运行安全5个方面的问题。在设计弹药厂房和库房、煤矿等易燃易爆工程的通风空调系统时,安全性成为必须考虑的重要因素,应采取相应的防爆技术方案和措施。在设计燃油燃气锅炉房时应考虑可燃性气体、液体泄漏带来的安全性问题,应设置可燃性气体泄漏报警系统和事故通风系统,并相互联锁,防火安全问题应按照有关防火设计规范来考虑。 3.暖通空调设计中应注意的几个问题 3.1楼梯间散热器立支管应单独设置:设计规范规定,楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀,然而有的工程将楼梯间散热器与相邻房间敞热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯阃散热器,另一侧连接邻室房间散热器,这样,由于楼梯问难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效聚,甚至冻裂散热器。 3.2共用立管安装伸缩器问题:目前设计的多层或高层住宅,大多采用共用立管系统,设计中一般要根据系统水力平衡、散热设备、承压能力及化学管材的特性等因素对供暖系统及共用立管进行竖向分区改置,并应考虑管道热补偿问题。然而有些设计认为户内为埋地敷设,而忽略了管井内共用立管的热胀问题,故末设置伸缩器;有的虽然设计了补偿器,但未认真校核热膨胀量来决定补偿器的位置;还有的设计在补偿器上下的位置就安装了固定支架,这样补偿器起不到补偿管道由于热胀而变形伸缩的问题,结果导致由于立管的热胀伸缩拉裂了支管的现象。 3.3带有底层商铺的住宅的采暖问题:对于带有底层商铺的住宅设计规范明确规定,对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖系统和热计量装置,现设计中存在的问题是,或者商铺未单独设热计量装置,或者与住宅采用共用系统。目前沿街带底商的建筑越来越多,设计人员应严格遵循规范要求来设计。 3.4制冷机装机容量偏大:目前在空调系统设计过程中,部分设计人员采用负荷指标估算,致使制冷机装机容量普遍偏火,造成初投资的很大浪费,同时影响部分负荷下的冷机效率。空调与制冷技术手册、采暖空调制冷手册等给出的商场类建筑夏季冷负荷的概算指标为210w/m-240w/m,旅馆办公类的冷负荷指标为94w/m-163w/m。 3.5空调通风系统防火、防烟阀的设置问题:防火阀与排烟防火阀不同,不能将这两种不同功能的阀门混合使用,防火阀一般设在通风空调管路穿越防火分区或变形缝处,平时开启,火灾时,当烟气温度达到70 %时,阀体内的易熔片熔断,从而切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延,高规中规定。风管应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的设计在风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠

相关文档