第一节一般规定

第一条严格按《煤矿安全规程》及停送电规定执行。

第二条井上、下不准带电检修、搬迁电气设备(包括电缆,机组电缆、装煤机、综掘机的拖拽电缆除外),检修或搬迁时必须切断电源。

第三条在检修或搬迁前,必须到所属配电室或分路总开关办理停电手续。严禁趁别人停电机会,进行任何检修工作。

第四条执行停送电工作的必须是经考试合格,

且有合格证的本降、配电室值班员或本采区电钳工操作,其他人员禁止操作或执行停送电工作,并严格执行停送电工作票制度和操作票制度。

第五条在进行检修搬迁前,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体对地完全放电(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在0.5%以下时方准放电),并按规定要求安装短路接地线,方可工作。

第六条所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的人员,才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。

第七条掘进供电必须执行“三专”、“两闭锁”,即、专用变压器、专用开关、专用线路供电,风与电、瓦斯与电闭锁。一台专用变压器只允许负担

同一个采区内的4台局扇。专供系统必须专人负责,严禁随意停送专供系统,专供系统停电检修必须征得通风部门同意。

第八条为保证安全,局扇必须由通风人员开、停。机电人员因检修需试机时要有通风人员在场配合,机电人员不得开、停局扇,在任何情况下风电、瓦斯电联锁严禁甩掉不用。

第九条对于地面暂时不生产或不用的线路,必须从其供电的配电室切断电源,并挂警示牌。对于井下的采、掘、开工作面不生产或不用的线路,必须将操作开关、分路总开关停电并加锁,但局扇不得停电。

第十条无论井上、下,在检修或搬迁完毕后,必须对设备详细检查,确认无问题后方可结束工作票,发出送电命令,即认为线路或设备已经带电,严

禁再在线路上进行任何工作。

第十一条接受送电命令的人员必须清楚发令人的要求,不清楚不得执行停送电工作。

第十二条在井下任何巷道闭墙之内,不得留有任何电气设备和电缆线,必须留时,则需将闭墙之内一切电气设备或线路可靠地切断电源,没有特殊安全措施,任何人不得送电。

第十三条在送电之前,地面降配电人员要详细检查工作票是否结束。井下地区电钳工要详细检查被送电的电气设备、线路是否有“三无”、“失爆”问题存在,风电、瓦斯电闭锁是否正确,瓦斯浓度是否允许,否则禁止送电。

第二节降配电室及配电峒室停送电操作

第十四条除遵守一般规定外,还必须遵守本规定。

第十五条操作电气设备的人员,必须清楚被操作设备所属的供电系统和用途,操作前还必须提前与有关单位人员联系,并及时向本单位调度汇报,允许后方可操作。

第十六条操作高压电气设备开关时,必须带合格的绝缘手套,穿绝缘鞋站在绝缘台上。

第十七条在降配电(峒)室更换、检修设备时,必须到上一级降配电(峒)室办理停送电工作票和操作票,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。

第十八条停送电在操作前,要详细检查设备的接地是否良好,否则即认为设备外壳带电,人员不得接触设备外壳。

第十九条在降配电(峒)室检修完毕后,必须清点工具,接地组数是否与用电有关,否则不准送

电。

第三节掘进工作面停送电操作

第二十条在掘进安装、更换、拆除电气设备或线路时,除遵守一般规定外,还必须遵守本规定。

第二十一条掘进工作面停送工作,必须由熟悉本工作面供电系统的合格的电钳工进行,其他人员不得执行停送电工作。

第二十二条掘进头停送电,必须事先和有关单位人员取得联系,并向矿调度汇报,允许后方可进行。

第二十三条在送电之前,操作人员必须详细检查设备、开关状态是否正常;闭锁是否正确;本工作面瓦斯检查工是否同意,并交给送电牌,否则不准送电。

第二十四条在设备线路上进行工作时,必须到

上一级开关办理停送电手续,并悬挂“有人工作,禁止送电”的警告牌,其他人员不得更改摘牌。

第二十五条风机停止运转时,联锁开关必须能切断供风区域内全部电源,瓦斯检查人员必须立即命令停止工作、撤出人员。

第二十六条掘进工作面每班完工后,生产队组必须指定专人将其联锁开关停电,并加锁。

第二十七条127V手持式电气设备必须使用综合保护,操作手把和工作中必须接触的部分应有良好的绝缘,否则不准操作。

第四节采煤工作面的停送电操作

第二十八条采煤工作面停送电工作,除遵守一般规定外,还应遵守本规定。

第二十九条采煤工作面的停送电工作,必须由熟悉本工作面供电系统的合格的电钳工进行。

第三十条在工作面进行电气设备或机械设备检修时,必须有专人到上一级开关办理停送电手续,并悬挂“有人工作,禁止送电”的警告牌,其他人员不得随意更改摘牌。

第三十一条采煤工作面遇到穿洞时,必须遵守掘进的停送电规定。

第三十二条在设备上检修,必须在停电状态下进行,不准带电作业,不准带电打开防爆盖。如必须进行带电打开时,要制定安全措施,经主管工程师批准后进行。

第三十三条当遇到主风机停风后,工作面电气维护人员必须及时了解本工作面的电源是否切断,并协助安检员、瓦检员撤人,应得到瓦斯检查工允许后方可送电。

第三十四条操作千伏级电气回路时,操作人员

必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。

第三十五条操作127V手持电气设备时,操作手把必须保持良好的绝缘。

第五节严格执行《煤矿安全规程》和

《电业安全工作规程》中的有关规定

第三十六条执行停送电工作的人员必须是经考试合格且有合格证的本配电室或本采区电钳工。其他人员禁止操作或从事配电室的停送电工作。

第三十七条严格执行“谁停电谁送电”的原则。所有开关手把在切断电源时,都应闭锁,并在手把上悬挂“有人工作,严禁送电”的警告牌和本人的停送电牌,只有执行此项工作的人员才有权取下警告牌并送电,其他人员无权送电。

第三十八条井下有人值班的配电室,值班人员必须坚守岗位,严格执行交接班制度。无人值班的配

停送电管理制度

霍亿机字[2018] 号 停送电管理制度 矿属各单位: 根据我矿高低压供电系统的实际情况,为了加强矿井供电安全管理工作,理顺停送电管理秩序,明确职责权限,规范指挥、操作行为,确保安全供电,特制定下列停送电制度,请遵照执行。 一、职责及权限: 1、机电科是全矿供电管理的业务科室,负责全矿的供电管理所有工作,高压停送电工作由机电矿长、机电副总、机电科长、供电技术员负责。 2、调度室负责各队组停电检修的协调工作和低压供电日常停送电管理工作,停送电必须报调度室统一协调。低压

停送电指令由当班调度员统一指挥,根据工作票和检修负责人汇报信息发布停送电命令。 3、矿井月度停产检修工作中的停送电指挥工作,由机电科长或供电技术员负责统一指挥。 4、生产工区负责各变电所的管理工作,各变电所的配电工严格按照上述部门下达的停送电命令进行操作。 二、停送电程序: 1、停送电命令的发布:任何情况下,所有的停送电指挥工作必须由同一个人单独完成,同一项停送电工作,中途不得更换发令人和执行人,并做好记录,即停送电全过程中,下达停电命令、落实工作票及安全措施及工作结束后下达送电命令,都必须由同一个发令人完成,各变电所执行命令人也必须是同一个人。若因该项工作较长、跨班次作业时,交班人和接班人都必须面对面交接,并交待停送电高开的详细情况以及采取安全措施的具体位置和内容,在交接班内容上做好详细记录,双方签字。 2、停电:由发令人在调度室根据工作票或安全措施中内容向变电所配电工下达停电命令。配电工接受命令,并复诵无误后,先拉开需停电线路的断路器,再拉开隔离机构,或退出小车。用同电压等级相符的验电笔进行验电,确认无电后进行放电,挂接地棒,悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌、对号牌,装设遮栏,完成以上工作后,配电工向发令人逐项汇报,并做好记录,执行命令的配电工在确认完成停电工作及相关措施后,方可向工作负责人发出工作许可通知

高低压停送电操作规程

高低压停送电操作规程 一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。 二、停送电操作原则 1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程 (一)送电流程 1、检查设备复位情况。 2、拆除停电时挂的标示牌。 3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。 5、合上需送电的高压支路电源进线刀闸。 6、合上需送电的高压负荷开关。 7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。 8、合上低压进线电源侧刀闸。 9、合上低压进线侧空气开关。 10、根据运行情况确定是否合母联刀闸、开关。 11、合上电源切换柜进线刀闸。 12、合上电源切换柜断路器,并把KK开关转至手动位。 13、根据要求合上各支路电源进线刀闸、断路器。 14、投入无功补偿装置并转入自动运行。 15、检查各主干及支路电源是否对称,各电气元件是否发热过载。

(二)全部停电工作流程: 1、把电容柜控制器的开关转至手动位置并逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜KK开关扳至停止位置。 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。 7、切断各支路高压断路器及高压支路隔离开关。 8、切断高压电源进线总负荷开关及总刀闸(隔离开关)。 10、对高低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端)并合上高压支路接地刀闸。 12、在可能来电的各机房,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。

停送电安全管理规定及考核办法

停送电安全管理规定及 考核办法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停、送电安全管理规定及考核办法第一章总则 第一条为了认真贯彻落实国家安全生产方针及有关安全的政策、法规,加强公司安全管理,落实各级领导、各部门及相关人员的安全职责,最大限度的预防和避免各类生产性人身伤害事故的发生,特制定本规定及考核办法。 第二条停送电票是指在设备停机或开机时办理断电或送点联络票。 第三条本管理规定是为了约束在设备停机或开机时,因个人盲目送电或断电给他人带来的伤害,减少事故发生。 第四条本规定适用于凤翔公司在内所有断电、送电设备或与其他和电有关的作业 第二章内容及流程 第五条各单位检修设备之前,存在危险系数较大维修作业人员(职工或外委维修人员)必须对检修设备进行“三个必须”工作并形成会议记录(三个必须定义:作业前必须对安排的作业进行安全风险评估;对存在或可能的不安全必须采取防范措施;在作业全员领会或确认后必须书面签字),需停、送电时,检修单位要指定专人为停送电联系人,负责停送电联系工作,白班必须经工段长、四点及零点班必须经中控操作员、工程公司维修班长签字确认后方可开始作业。如现场发现有作业前对作业点未进行“三个必须”或进行“三个必须”未形成会议记录,未办理停、送电票进行作业的等情形,一次处罚责任部门1000元。

第六条需电气室局部停电、送电,现场作业按以下程序办理: (一)需停电设备,岗位人员填写“停电工作联络票”,维修作业点单位负责人必须对检修作业点进行安全风险评估,签字确认后,经单位负责人审批、调度室值班人员签字、到有关电气部门(电工值班室)找值班长联系停电,工程公司安全主管负责人签字后,将“停电工作联络票”交电气执行单位。(正常停机,无需检修作业时工程公司不需要签字)在执行停、送电票的过程中如出现未进行安全风险评估、越级签字、缺级签字、授权签字、代签字、缺项等情形,一次处罚责任人500元。 (二)值班电工根据“停电工作联络票”进行停电操作后(需关断主回路电源,即有一个明显的动力开关断开点)在开关上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,通知联系人可以作业。停机检修期间,所有设备断电票只能当日有效,择日重办(即每台设备停电票只能使用一天,第二天即使该台设备已经断电也要补办当日停电票)。 (三)岗位工到达作业岗位,将机旁控制盒(LCB)用钥匙转到“OFF”位置后,在机旁控制盒上同时悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌后方可开始作业。在执行操作停电后,相关作业人员,必须在开关前和机旁控制盒上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,对违反规定的责任人一次处罚500元。 (四)作业完毕,经岗位领导会同岗位工检查确认工作完毕,由岗位人员填写“送电工作联络票”由单位负责人审批并经工程公司维修班长签字、调度值班人员签字后,交电气室通知送电。

配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1297 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样 本

配电室设备检修作业停送电安全管 理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一节总则 1、本实施细则根据矿相关文件制定,适用于选 煤厂配电室所有设备检修作业中的停、送电工作。 2、执行停送电工作(包含监护人员)以及从事 电气工作的人员,必须是按规定经过培训考试合格 持有效证件的人员担任,没有操作资格合格证的人员 不得进行有关停送电工作。 第二节一般规定 1、设备检修作业联系停、送电应由专人负责, 其他任何人不得参与。严禁采取电话通知(电力调度

令除外)、约时、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 2、检修工作负责停送电联系人,应由负责该项检修工作的负责人或由该项工作负责人委派一名能胜任的人员担任,期间没有特殊原因不得随意更换联系人。 3、由检修人员自行执行的设备检修停送电操作,应实行双牌制。即设备停电后,应由执行停电的电工挂“禁止合闸,有人工作”,检修工作负责人挂“检修”标示牌,“禁止合闸,有人工作”和“检修”标志牌应挂在一经操作即可送电至被检修设备的开关操作手柄或旋钮上。“检修”牌和“禁止合闸,有人工作!”标示牌,应标注使用人单位和姓名(或号码),做到专人专牌、专牌专用。 4、电气设备检修,必须有效切断有可能送电

各配电房停送电操作流程

A座配电房送电操作流程 低压部分操作: 一、1#变压器(1TA)及其配电柜的操作 检查1#变压器(1TA)有响声,1AL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1AL 3、1AL 4、1AL1AL 5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1AL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1AL3、1AL4、1AL1AL5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 二、2#变压器(1TC)及其配电柜的操作 检查2#变压器(1TC)有响声,1BL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1BL 3、1BL 4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1BL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1BL3、1BL4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 三、3#变压器(1TB)及其配电柜的操作 检查3#变压器(1TB)有响声,1AL9电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL10无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off)

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路 器才能进行合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下 才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行 合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入 工作位置进行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状 态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在 高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到 合适位置,将转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运

车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ 位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手 同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当 确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转 运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操 作活门,用接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接 地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或 二次熔断器)处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关 闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器 合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推 入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响 声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器 合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于 高压带电状态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电 流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器

停送电管理规定

编号:SY-AQ-01127 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停送电管理规定 Regulations on management of power outage and transmission

停送电管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、井上下低压电气设备安装和检修必须停电时,由施工单位写出停电申请报告,并制订出专项安全措施并严格执行,当不影响安全生产时,由动力部审批。当影响安全生产时,由主管电气的技术员报安全、生产部门审批,矿领导批准。调度室、施工单位各持一份。停送电报告必须提前一天交调度室。 2、对需要停高压的停电报告,必须填写“操作命令票”。 3、高压停送电操作,由专职变电所值班员负责,一人操作一人监护,操作者要站在绝缘垫上,戴上绝缘手套,穿绝缘胶靴。停电后,要将停电开关的把手闭锁,锁上专锁或专人看管,并悬挂“有人工作,不准送电”的停电警示牌。送电时,由申请单位施工负责人通知送电。 4、停电工作人员到现场后,要检查设备和路线,停电后要执行验电、放电、三相短路接地等安全措施,并检查有无反送电的可能性,联

系停送电要有专人联系。 5、停电工作完毕后,要检查施工现场,当同一线路有几处工作时,每处都要检查,然后方可联系送电。检修后,送电操作要先试验一次,无误后再正式送电,一切正常后方可离开现场。 6、高低压停电和恢复正常送电后,均必须汇报调度室,特别是影响扇风机供风的区域。必须由调度室采取相应布署措施后,方可停送电。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

检修停送电安全管理制度

检修停送电安全管理制度 第一章总则 第一条停送电工作是直接关系着安全生产和职工生命安全的重大问题,做好停送电安全工作是一项科学的技术管理工作。根据《电气安全工作规程》及我公司的实际情况制订本《停送电安全工作规定》。一切电气工作人员,在执行停送电工作时,必须严格遵守本制度。 第二条本制度适用于xxx有限公司。 第二章工作内容 第三条执行停送电工作以及从事电气工作的人员,必须是按规定经过安全培训考试合格,取得特种作业证的人员担任。没有特种作业证的人员不得执行停送电工作。 第四条一切电气设备,凡在进行停送电工作时,除遵守《电气安全工作规程》外,还必须执行本规定。若本规定与国家有关规定有抵触时,以国家规定为准。 第五条停送电操作人员在工作中,对违反本规定的命令有权拒绝执行,同时,向发令人申述理由,提出更正符合规定要求时,才能执行。 第六条对认真执行规定避免造成事故者,应给予表扬或奖励。对违反本规定造成事故者,严肃处理,直至追究刑事责任。 第七条任何电气设备(包括电缆和电线),不论在检查、修理、安装、迁移、拆除、接电、解脱电源等工作时,要严格禁止带电作业。有特殊情况需要带电作业时,应制定安全

措施,批准后方可进行工作。 第八条本规定所谓“带电”按其危险程度规定如下: (一)不论任何电气设备(包括电缆和电线),其电压在36伏及以上的导电部分,和失去绝缘性能的电缆电线均认为是“带电”。 (二)不论任何电气设备(包括电缆和电线),虽已切断电源,但未妥善地完成验电、放电、接地、短路之前仍认为是“带电”。 (三)一切电气设备的外壳,配电设备的构架,电缆的附件和电缆的金属外皮等的接地装置遭到破坏时,即认为是“带电”部分。 第九条本规定所谓“停送电工作”系指执行第7条任务,在变电所(台)输配电线路上,动力和照明等设备的开关上,进行停送电操作及在被停电部分的一切电气设备上进行工作,不论全部的或局部的,凡有以上工作,均称为“停送电工作”。 第十条本规定适用我公司供电范围内的停送电工作,作为贯彻《电业安全工作规程》的具体规定。在执行中如遇特殊情况,可根据现场具体要求,另制订补充措施,但不得与本规定相抵触。 第十一条在执行中,要广泛听取群众意见,随时报业务主管部门,以便不断总结经验和教训,使本规定逐步完善。 第三章一般规定 第十二条变电所,必须挂有该供电范围的供电系统图,当系统变动时应予随之修改,必须做到与实际相符,所有开关上应设标示牌,标明开关编号、供电地点或供电线路和设

低压配电设备送电安全操作规程示范文本

低压配电设备送电安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低压配电设备送电安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电气设备进行停送电、验电、放电、接地线等操作 时,必须执行“一人操作、一人监护”的制度。 2、停送电必须严格执行下列制度: 2.1工作许可制度; 2.2工作票制度; 2.3工作监护制度; 2.4工作间断、工作转移和终结制度。 3、配电工操作时(包括断闸、验电、放电等),必须 戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘板上。 4、电气设备停电后,必须进行验电、放电和三相短路 接地后,方准按规定操作。

5、验电时必须按下列规定执行: 5.1验电测试,必须用电压等级相符的合格的验电器; 5.2验电前,必须先检验电器是否灵敏可靠,方准用来测试停电设备; 5.3验电时,要对停电设备进出线两侧分别进行验电; 5.4室外验电只准在干燥天气进行,表示无电压的信号装置只能做参考,还必须经过验电,但是信号装置表示有电,则绝对禁止在该设备上工作。 6、放电时,必须按下列规定执行: 6.1经验电确认无电后,才准对已停电的电缆、线路、电容器及电气设备进行放电; 6.2放电前,必须先将接地线一端(或接地棒引线端)接到接地网络上(接地必须可靠良好)。 7、装设接地线时,必须按下列规定执行: 7.1必须在验电、停电之后,确认设备和线路无电时,

停送电管理制度

停送电管理制度 第一部分一般规定 第1条非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 第2条在停电的设备或线路上进行作业,停送电操作必须由经培训合格后持证上岗的电工操作。 第3条电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行。电气维修工必须经培训合格后持证上岗,高压电气设备维修应有工作票和施工措施。 第4条各种开关、控制箱正常情况下停止运行的设备停机时必须停电闭锁。 第5条高低压停送电方式可分为三种类型如下: 第一类属于计划性停电工作,工作过程中将触及带电导体,或带电设备外壳上工作可能触及带电导体的工作,必须严格执行工作票、操作票制度,必须在现场就地执行停电工作。 第二类不在带电导体上工作,不会触及带电导体,可以不办理工作票和操作票,由工作负责人向机电仪中心申请,讲清楚工作内容和停电范围,值班电工核实正确后做好记录,在变电所停电,工作负责人必须在现场核实停送电是否正确。 第三类各用电单位所管辖的电缆和电气设备发生故障,用电单位负责人要立即组织人员将故障系统的电源开关及各负荷开关全部断开,并及时通知机电仪中心值班电工。值班电工到达现场后,应对现场电气设备情况及开关状态进行确认,在确保已经可靠停电的前提下用绝缘摇表摇测电缆线路及设备,待查明原因后再按规定执行送电,对有故障的输电线路不准强行送电要查找故

障点。 事故抢修可以不办理工作票,但必须有相应的安全技术措施,严格执行停电、拉手车、验电和悬挂接地线等措施,在事故抢修结束后,补办完善全部工作票和操作票手续。 工作票和操作票必须保留在变电所内备查,保存期限为 3 个月, 机电仪中心内必须有准确的停送电指令记录。 第6 条所有的停送电人员,必须严格按照《电业安全工作规程》规定进行操作;必须经过专门培训,经考试合格后持证上岗。 第7条所有开关跳闸后应查明原因,若过负荷跳闸可试送1-2 次,若短路或漏电引起跳闸则严禁强送电。所有停电操作必须执行谁停电谁送电制度,并在停电设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。 第8条所有的停送电工作,均实行停送电申请,并经主管领导批示。 公司内部停送电需由停送电单位提前向机械动力部提出申请,申请通过后由停送电单位联系人到机电仪中心办理停送电联系票(见附件),待操作票签发人和许可人签字后方可执行停电命令。 第9 条所有的工作票签发人,工作许可人,必须经公司主管领导批准,并以文件的形式通报机电仪中心和相关工作部门。 第10 条公司停送电联系人必须经考核合格,并经公司领导批准方可担 任。负责停送电的电工,必须熟悉维护范围内的供电系统,设 备运行情况、结构性能、保护原理、电缆分布和触电急救知识等。 第11 条当发生人身触电、电气火灾等危及安全事故时,当事人有权立即停电,断开有关控制设备的电源,避免事故扩大,但事后要迅速汇报给机电

停送电操作规程

停送电操作规程 一、总则 (一)大井10KV、6KV无人值班变电所、活井主要变电所的日常维护巡视检查和标准化管理工作由信息组专人负责。 (二)变电所有关胶带机、中央水泵房控制系统和设备也由信息组负责维护,使用单位协助。 (三)井上、下变电所的高压停送电工作由信息组负责,顺槽或大巷高压配电点的停送电工作由机电队负责。设备维护归机电队。 (四)其它高低压变配电点由各使用单位负责维护管理,停送电权归管辖单位。 (五)停送电应执行下列规定: 1、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 2、停送电人员必须熟习所操作设备的性能和操作方法。 3、停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。停电后应拉开隔离开关并闭锁,有条件要上锁,同时悬挂“线路有人工作,严禁送电”警示牌,亦或设专人看管。只有执行此项工作的人员才有权取掉此牌送电。 (六)高压停送电工作必须严格执行工作票制度。 (七)停送电工作票由机电组电气负责人或主管矿领导负责签发,具体操作由信息组巡检员或机电队有电工操作证并熟悉变电所或配电点设备和供电系统的停送电操作人员负责,当班调度员负责监护

(通过和远程操作监护)。工作票一式三份,停送电操作人员和当班调度员及工作负责人各执一份,执行完后,停送电操作人员和调度员认真填写,一份保留在调度室,一份保留在相应的变电所。 二、停送电工作票的办理 (一)在10KV、6KV电气设备或线路上从事下列工作之一者,必须办理停电工作票。 1、检修或更换电气设备 2、增减线路负荷 3、改造供电线路 4、搬迁电气设备或运行中的电缆 5、其它需停电才能进行的工作 (二)停电影响井下主要生产单位或重要负荷的工作票,必须在工作前一天办理,经电气负责人和调度审批后生效。 (三)需要到由公司供电处管辖的变电所作业的工作票应提前2—3天办理。(由矿机电组负责办理) (四)凡增减负荷或改造线路,不论停电是否影响其它单位,一律应到机电组办理停电手续。 三、变电所停送电操作程序 (一)正常(计划)检修时的停送电操作 停电操作: 1. 工作负责人将签发好的工作票送达调度室和信息组。自己保留一份。

高低压停送电安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD122 高低压停送电安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压停送电安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。 二、停送电操作原则 1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程

某煤矿停送电管理制度范本

内部管理制度系列 某煤矿停送电管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18430某煤矿停送电管理制度 Power outage management system in a coal mine 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (一)为加强煤矿停送电管理工作,防止触电事故,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》机电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求,制定本制度。 (二)凡从事电气管理的工程技术人员、调度人员、电气运行人员和电气修理、试验人员都必须执行本制度。 (三)上述人员在停送电工作时,必须严格执行《电业安全工作规程》,熟悉并掌握保证安全的组织措施、技术措施。 (四)开关进行分闸后,井下工作点进行验电、放电之前,必须检查瓦斯浓度,只有瓦斯浓度符合规定时,方可操作。 (五)停送电必须凭工作票进行。工作票由机电管理部门和井(厂)分管电气工作的技术负责人(或技术员)签发。工作票签发人要书面通知各地面变电所。工作票签发人要熟悉《电业安全工作规程》、熟悉变电所主接线并对工作票上所

填安全措施是否正确完全负责。 (六)电气设备正常停电顺序必须从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷侧逐级送电。要做到谁停电谁送电,严禁约时停送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状态。 (七)停电工作的程序为: 1.工作负责人持已签发的工作票到变电所(配电室)交值班员,值班人员根据工作票指定应停开关或隔离开关,由操作人填写操作票,变电所值班负责人审核无误,并与签发人核对后进行操作。 2.停电操作由乙值班员进行,甲值班员进行监护,停电后进行验电、放电、挂接地线,最后悬挂“禁止合闸,有人工作”和“已接地”的标示牌。 3.由工作许可人(监护人,即值班员甲)在工作票上相应栏内签发许可工作的命令, 工作负责人再向工作人员发出“现已停电,开始工作”的命令。(八)复电工作的程序为: 1.工作完毕后,工作负责人检查作业现场,核实施工质

低压停送电操作规程及标准

编号:SM-ZD-28494 低压停送电操作规程及标 准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

低压停送电操作规程及标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、适用范围:变电所、配电所、所有低压电力开关的场合。 二、一般规定: 1.停送电必须由专人负责,严禁非电气工作人员执行各种设备的停送电操作。 2. 电工根据调度室命令执行完停电、验电、挂牌、记录后,明确通知调度室设备已停电并和调度室值班人员核对设备号无误。 3. 停电后的开关必须挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,未征得停电申请人的同意,任何人不得摘牌送电。 4. 同一台设备有一组以上人员申请停电时,调度室值班人员必须分别将每组停电申请人详细记录,同时在确认所有停电申请人均同意送电时,方可通知电工送电。 5. 调度室在下达送电指令时,必须核实送电申请人和停电申请人为同一人,并进行确认。

高低压停送电安全操作规程示范文本

高低压停送电安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压停送电安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、 以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备 检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除, 有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进 行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用 电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施, 做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中 即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。 二、停送电操作原则

1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程 (一)送电流程 1、检查设备复位情况。 2、拆除停电时挂的标示牌。 3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。 5、合上需送电的高压支路电源进线刀闸。 6、合上需送电的高压负荷开关。 7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。 8、合上低压进线电源侧刀闸。 9、合上低压进线侧空气开关。

高低压停送电安全管理制度实用版

YF-ED-J1115 可按资料类型定义编号 高低压停送电安全管理制 度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高低压停送电安全管理制度实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节一般规定 第一条严格按《煤矿安全规程》及停送 电规定执行。 第二条井上、下不准带电检修、搬迁电 气设备(包括电缆,机组电缆、装煤机、综掘 机的拖拽电缆除外),检修或搬迁时必须切断 电源。 第三条在检修或搬迁前,必须到所属配 电室或分路总开关办理停电手续。严禁趁别人 停电机会,进行任何检修工作。

第四条执行停送电工作的必须是经考试合格,且有合格证的本降、配电室值班员或本采区电钳工操作,其他人员禁止操作或执行停送电工作,并严格执行停送电工作票制度和操作票制度。 第五条在进行检修搬迁前,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体对地完全放电(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在0.5%以下时方准放电),并按规定要求安装短路接地线,方可工作。 第六条所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的人员,才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。 第七条掘进供电必须执行“三专”、

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

停送电操作规程(word版)

停送电操作规程 停送电操作规程一、一般规定 1、各单位负责其职责范围内的停送电管理工作。 2、电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 3、电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 4、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 5、高压停送电必须严格执行工作票制度。 6、维修时低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、上锁、挂牌亦或设专人看管。 二、高压停送电操作 (一)工作票办理 1)、工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停

电地点,交由工作票签发人签发。 2)、工作票签发人对工作负责人所提报的工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3)、工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4)、操作人员(工作许可人)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5)、需停电或送电时、工作负责人提前30分钟通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)变电所高压停送电操作程序 (一)停电操作前的准备 1)工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2)工作许可人接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3)工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。

4)操作人员(工作许可人)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5)操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6)操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,监护人按照操作票所列操作顺序高声唱票,每次只准唱一项,操作人手指操作设备高声复诵,监护人听,看操作人复诵无误后,发出“对”!的命令,操作人方可操作,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 (二)、停电操作顺序 1、手车式开关执行以下停电操作顺序: 1)、将配电柜控制开关打至“就地”位置; 2)、断开配电柜开关断路器; 3)、检查配电柜开关断路器确已断开; 4)、拉出配电柜手车至试验位置; 5)、检查配电柜手车确已拉出至试验位置; 6)、旋开拔下配电柜手车二次插头;

煤矿停送电管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.煤矿停送电管理制度正式 版

煤矿停送电管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)为加强煤矿停送电管理工作,防止触电事故,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》机电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求,制定本制度。 (二)凡从事电气管理的工程技术人员、调度人员、电气运行人员和电气修理、试验人员都必须执行本制度。 (三)上述人员在停送电工作时,必须严格执行《电业安全工作规程》,熟悉并掌握保证安全的组织措施、技术措施。 (四)开关进行分闸后,井下工作点

进行验电、放电之前,必须检查瓦斯浓度,只有瓦斯浓度符合规定时,方可操作。 (五)停送电必须凭工作票进行。工作票由机电管理部门和井(厂)分管电气工作的技术负责人(或技术员)签发。工作票签发人要书面通知各地面变电所。工作票签发人要熟悉《电业安全工作规程》、熟悉变电所主接线并对工作票上所填安全措施是否正确完全负责。 (六)电气设备正常停电顺序必须从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷侧逐级送电。要做到谁停电谁送电,严禁约时停送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状

高压开关柜送电、停电操作规程

高压开关柜送电、停电操作规 程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行 合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉 出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进 行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能 打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门 电磁锁),才能打开后门。 注:高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置, 将转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;

3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门, 用接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断 器)处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一 次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工 作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状 态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线 侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验 位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有 步骤。