公共建筑中的中央空调系统一般较为复杂,包括冷冻机房系统、冷冻供热管路系统、冷却水管路系统、冷却塔系统、中央控制系统、软化水补水等周边配套系统、供电系统。需要电气、暖通、自控、智能建筑等各专业的全程配合,才能实现最终的设计功能和达到质量要求。现就中央空调系统施工及调试阶段容易出现的质量安全问题,作简要的归纳总结和提出防范措施。一、阀部件关闭不严,造成机组设备管道冻裂、设备维修困难阀部件关闭不严直接影响到系统的运行,特别在医院、科研建筑等冬季需要制冷的建筑中,分集水缸的连通管不能关断,造成冷热水互串,空调系统效果大打折扣,有些需要在冬季关断排空的机组因为有水被冻坏。另外,如果系统需要检修或更换部件,不能关断相应的阀门,将给维修工作造成极大的困难,需要将系统中的循环水全部排空才可进行,如果在供暖或制冷高峰季节,将给业主的正常生产和生活造成极大的影响。预防措施:1、采购质量可靠的大厂生产的阀部件;2、阀门安装之前一定要进行全数试压;3、管道系统安装完成后必须冲洗干净后再安装阀门,全部阀门安装完成后再冲洗一遍,直到出水完全干净后方可对阀门完全关严。4、在经常性维修的区域,如冷冻机房、冬季需要排净水的机组两端、四管制系统冷热水分集水器的连通管上,建议设计修改成截断能力较强的闸板阀。二、管道焊缝不严,造成跑水事故管道焊接质量不稳定。主要的原因是近年来劳动用工环境的改变,焊工流动较快,一般的劳务队伍不可能长

期保有技术十分过硬的专业焊工,存在侥幸的心理,非焊工的焊接作业势必造成焊接质量的缺陷。管道焊接质量不过关,给后期的调试运行造成很大的隐患,甚至可能跑水造成重大的损失。预防措施:1、要求焊工作业人员相对稳定;2、焊工作业前作质量样板,并对焊工的技能进行考核,考核合格后方可实施管道焊接作业;3、将焊接作业作为关键工序加以控制,质检员及工长全程旁站管理,对每天完成的焊缝做全数检查并采用标签验收制加以控制;4、分段对管道系统进行试压,发现问题及时修补,管道修改后应对系统重新进行试压,不可图省事不进行过程中的试压。管道系统全部完成后,最后进行一次系统试压,并做好记录,试压过程由工长及质检员旁站监督。三、部件丢失或损坏引起跑水事故空调系统的排气阀、截止阀、两通阀等均为铜质,在工地环境下,被盗似乎是不可避免,但应尽可能的减少损失。据统计,某医院建筑的铜阀被盗率达9%,有些铜质排气阀安装在吊顶内比较隐秘的位置,若是被盗后未及时发现并维修增补,在精装修阶段灌水冲洗的过程中,极易造成跑水事故,造成较大的经济损失。预防措施:1、加强工程现场的保安措施,工程后期委托专业的成品保护公司进驻,并尽量在建筑门窗及锁具安装完成后进行排气阀等装在管道末端的铜质阀门的安装,减少被盗概率;2、在每次的灌水或冲洗之前,认真检查管路上的阀门开闭及完好情况,最好进行一次气压试验,不漏气后,再进行灌水。四、循环水太脏,引起管路堵塞按照工程规范要求,在系统管路施工过程中,应对管路进行多次冲洗,但往往在工程维修服

中央空调调试方案(修改)之欧阳家百创编

目录 欧阳家百(2021.03.07) 调试说明1 二、工程概况2 三、空调调试目标参数3 四、空调系统设备分布及测试内容(见下表)4 五、试运行与调试程序6 六、调试人员组织及调试应急处置6 七、调试准备工作8 八、空调系统电气设备及其主回路的检查与测试10 九、通风空调系统试运转:11 十、空调冷热供回水系统试运转12 十一、空调自控系统试运转16 十二、压缩机试运转16 十三、无负荷联合试运转17 十四、风机及系统风量的测定与调整18 十五、空调设备性能测定与调整21 十六、自动调节及检测联合动作的测试及调整21 十七、空调室内气流组织的测定与调整21 十八、噪音测定22

十九、调试中问题的解决方案23 二十、系统故障排除24 二十一、文明安全注意事项25 二十二、调试资料整理25 滨湖万达城、万达茂 中 央 空 调 调 试 施 工 方 案 山东格瑞德集团有限公司 2016年7月8日 调试说明 1、滨湖万达城、万达茂工程中央空调调试工作。 2、根据本项目的通风空调系统结构、施工进度和现场条件而制定。

3、依据文件:合同文件、深化设计图纸、业主现场修改指令、国家施工及验收规范等。 4、根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 5、所用的仪表均为,均在有限期内使用。 6、调试中,有关的配合电工为持证电工,并按规程进行所有操作。 二、工程概况 合肥万达城万达茂中央空调安装工程,合肥万达城位于安徽省合肥市,由超市、室内步行商业街、娱乐楼组成。总建筑面积13万m2,地下1层,地上3层,高度28米。建筑结构形式为框架结。防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级一级。该建筑物冬夏两季均采用集中空调。 (1)冷源 本工程各业态均采用水冷冷水机组加冷却塔作为空调冷源,超市、商业(包括商业街、娱乐楼)的冷源系统独立设置。制冷机房位于建筑物地下一层。制冷主机与水泵采用一对一的连接方式,冷水温度6℃/12℃,冷却水温度32℃/37℃。其中商业空调冷负荷计算为19511kW(单位面积冷负荷164W/m2);超市空调冷负荷计算为1616kW(单位面积冷负荷155W/m2)。根据上述计算,本工程商业部分采用4台制冷量为4200kW(1200RT)的离心式冷水机组,加2台制冷量为1400kW(400RT)的螺杆式冷水机组作为空调冷源;超市部分采用2台制冷量为875kW(250RT)的

中央空调系统安装及调试工程

目录 <一> 工程概况及施工组织设计编制依据---------------------2 <二> 主要施工办法-----------------------------------------------2 <三> 确保工程质量的技术组织措施--------------------------6 <四> 确保安全生产的技术组织措施--------------------------13 <五> 确保文明施工的技术组织措施--------------------------19 <六> 确保工期的技术组织措施--------------------------------20 <七> 有必要说明的其它内容-----------------------------------25 <八> 人员配置表--------------------------------------------------30 <九> 施工进度计划表--------------------------------------------31

<一> 工程概况及施工组织设计编制依据: 本工程为萝岗新城建设指挥办行政办公房中央空调系统安装及调试工程,该项目位于萝岗区开创大道以北,水西环路以南,采用麦克维尔离心式、螺杆式冷水机组系统。根据招标文件及现场状况,制定如下各空调系统的施工计划, 并以此为依据结合国家有关行业标准编制以下施工组织计划. 本施工组织计划所参照的有关国家标准如下: A.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) B.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) C.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95-2001) D.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) E.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) F.《建筑电气工程施工质量验收标准》(GB50303-2002) G.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) H.《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300-2001) <二> 主要施工办法 对离心式、螺杆式冷水机组系统有其专门的吊装方法及调试,只有在正吊装及调试前提下,才能发挥最佳的能力。 1、吊运及就位 2、设备调试:

总结施工现场安全生产常见问题(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 总结施工现场安全生产常见问 题(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

总结施工现场安全生产常见问题(新编版) 总结施工现场临时用电常见问题 1.临时用电施工组织设计的编制质量普遍较差,内容不全,方案编制者基本上不是专业电器技术人员编制的。 2.临时用电安全技术档案不齐全。电气设备的试、检验凭单和调试记录不全,接地电阻、绝缘电阻的检测资料假的多真的少,漏电保护器漏电动作参数基本没有测定,电工安装、巡检、维修、拆除工作记录大部分没有或不全。 3.在外电架空线路附近施工、搭设临时设施、吊装时不编制专项施工方案,外电防护符合要求的不多见。 4.三级配电系统:总配电房(柜)、分配电箱、开关箱。 4.1总配电房常见问题:配电房的门内开,缺少消防措施,没有临时接地线,缺少事故照明,没有“有人操作,禁止合闸”标志牌,配电柜与配电房之间的距离不足、顶部高度不够,操作规程没有上

墙,没有防鼠措施,配电柜门不接保护零线,配电柜内漏电保护器的主要参数不符合要求或使用可调节漏电动作电流的漏电保护器等。 4.2分配电箱常见问题:箱门不上锁;缺少责任人或配线图;电器间距不符合要求;不安装总隔离开关,空气开关代替隔离开关;安装漏电保护器时参数过大,不安装PE线接线端子板,箱体与箱门间的PE线没有采用编织软铜线;安装了N线的接线端子板,但N线并没有通过其进行连接,而是直接进入电器;一部分分配电箱没有做重复接地,或做了重复接地但做法不符合要求;直接从分配电箱接用电设备;大部分没有设防护围栏,或设防护围栏时围栏不接保护零线。 4.3开关箱常见问题:箱体偏小,电器间距不符合要求,箱门与箱体间不连接PE线或用铜芯线代替编织软铜线,电器安装顺序不符合要求(隔离开关、断路器、漏电保护器),超过3Kw以上电器设备的开关箱中没有安装断路器,漏电保护器的参数不符合要求,移动式开关箱没有支架,离地高度不符合要求,一箱多机等。分包单位

施工现场安全管理问题调查报告.doc

施工现场安全管理问题调查报告 建造施工的项目安全治理涉及方方面面,安全出效益越来越成为建造施工企业同行的 共识。随着国家建设事业的进展,项目施工安全治理的别断规范,建造施工单位在安全生产 方面的投入也在别断加大,总的安全生产形势有一定好转,但很多地点还是严竣,工伤死亡事故依然频频发生,而且大多数的死亡事故基本上发生在一般的操作工人中。事故给死者家 庭造成极大的损害,并且给企业造成一定程度的损失,给社会也造成别良的妨碍。 一、当前施工现场存在的咨询题 当前施工现场存在的咨询题具体表现为: 1、施工现场工人的安全生产意识淡薄。 首先是思想上别重视,存在着一些安全隐患。众所诸知,目前施工企业雇用的劳务工 都是基本上一些没有组织的散工,而且多是刚参加工作的农民工,他们安全意识差,缺乏基本的 安全知识和操作技能,三违 (违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 )现象时有发生。据统计,建造行 业 70%以上的事故基本上因三违造成的。 2、岗前系统的安全培训教育别够。 时刻短,效果差。岗前安全教育没有真正降实,即使有也多是流于形式,工人的安全生 产意识没有得到有效的提高。并且民工的流淌性大,往往一具民工并且在几个工地干活, 没有相对的稳定,造成治理上的困难。 3、现场的安全治理别到位。 安全生产责任制没有真正降实也是造成事故的原因之一。施工现场的安全治理是一种 动态治理,建造施工现场物的别安全因素在减少,但人的别安全行为却没有得到有效的监控。 工地上虽都配备了一定比例的专职安全员,但有的安全员责任心别强,没有真正履行职责起到巡 查纠错的作用。 4、建设单位任意压缩工期,安全资金别到位。 当前,很多工程由于建设单位任意压缩工期,使得本已紧张的工期变得更加紧迫,无 形中加重了工人的劳动强度,增加了很多加班时刻,特别是大量夜间施工频繁,增加了安全隐 患。有的建设单位安全资金别到位,使得必要的安全投入捉襟见肘,安防设施大打折扣, 甚至别符合安全规范。 二、面对现状。怎么规范劳务市场 加强安全的治理,提高工人的安全生产意识和减少事故的发生,笔者以为:哺育劳务 公司是方向,安全培训教育是重点。 1、成立一批劳务公司。 政策扶持哺育劳务市场,让劳务市场真正自由发育,为施工企业提供劳务用工。 1)由劳务公司与施工单位签订劳务用工合同,明确责、权、利关系。劳务公司与劳务 ; 工人签订安全方面的协议,让工人真正意识到各自的安全生产责任,自己对自己的行为负责与工 人签订劳动协议,为民工购买保费较低的集体人身意外险,无事保平安,一旦发生意外,民工也 可获得一定的补偿,企业亦可减少损失。责任的明确也有助于提高工人的安全生产意识。 2、加强教育培训,提高工人的安全生产意识和操作技能。 1)让行业协会真正发挥应有的作用,成立特意的工人培训基地。所有劳务公司的劳务 工人都必须经一段时刻的安全及操作技能培训,并经考核取得合格证后方能招聘上岗作业,而 别是目前三几天的速成班。因为在这样短暂的时刻内是别可能将一具刚洗足上田的农民改造 成为一具遵章守纪的操作工人的。 2)施工现场的安全教育的降实,包括进场三级教育及班前教育。惟独系统的培训与潜 移默化的教育相结合才干有效地提高工人的安全生产意识和自我爱护意识。

中央空调验收标准

中央空调验收标准--说说暖通系统的调试就暖通行业来讲,由于从冷热源到输配系统到末端设备到用户空间以致到室外因素都是整个暖通空调系统的因素或者构件,目前设计院由于各种原因只能做简单的工况设计,所以说设计本身就是多少有以偏取全的因素,一个设计好的系统能够具有强的适应能力去适应各种因素的变化。 如,外界气象变化后,末端设备,输配系统,冷热源都能够相应做出调整,当然这些调整仅仅缩小到调试范围也许就是众人理解的阀门的调节,其实不应该仅仅是阀门。有时候甚至带有策略性的调整,简单来讲其实是一个非常典型的动态规划问题(参见运筹学),目标是运行费用最省,这一点在冰蓄冷系统上最能体现,而现在的设计人员,甚至大师都对此理解不深。所以设计如果没有做到能够适应各类情况,调试就是皮之不存毛将焉附的问题,调也调不出来,最简单么过于我设计的时候根本就不标注每个风口的风量,你怎么调,只能挂布条,看看每个都有风就okay了。 回头再说调试,设计的时候考虑了各类影响因素,那么调试工作就一定能够到理想效果吗?未必,如,静态的水系统不平衡问题是能够通过调试解决,而动态的影响单纯靠阀门一个个人工调整已经无法实现,所以运行的控制策略这个时候就显得非常重要,而国内暖通的设计控制系统往往不是由暖通人员做的,最后系统在哪里高耗能运行,也不会出大问题。 所以,归根到底,设计时候控制策略就应该做好,做全寿命周期的运行策略,再拿冰蓄冷系统举例,这个控制系统要能够自适应,要会去学习,运行一两年后有了非常多的数据,控制策略制定的设计人员还在跟着调整(这能做到吗?),我觉得设计人员这样做一个工程就是这个工程类别的大师了,经验教训都总结出来了。 而实际根本不是这样,师傅带徒弟,不出问题不去想我设计的东西如何,第一次师傅告诉的做法做一辈子,再告诉自己徒弟,如此循环,让暖通成了一个低附加值的垃圾行业,搞出来非常多的高投资,高运行费用的垃圾建筑(比如我了解的中国工商银行总部大楼,运行费用400~550元/m2的变风量系统)。 中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣

中央空调系统调试

1 引言 在人民生活水平日益提升的今天,伴随出现越来越多的智能建筑,建筑电气所涉及的内容和方面更加广泛,这时在整个建设项目中建筑电气工程监理成为了非常重要的一部分,对于该建设项目的现代化将起到非常重要的作用。如果项目不能与电气密切配合,建筑的空调、给排水等系统都无法得到完善并发挥作用。工程监理对于项目中所涉及的暖通等各部分要形成有效的监理,将其组成动作协调、功能齐全的有机统一体,笔者结合自己多年工作经验对中央空调系统的调试进行简要介绍并提出自己的观点。 2 系统调试 对中央空调系统进行调试,是在交付使用前需要进行的必要工作。进行该项工作的意义是有效避免中央空调系统投入使用后出现各种故障的,以及极大程度上降低事故隐患的存在可能性。在对中央空调系统调试的过程中,还可以发现设计和安装是否合理和可靠,及时发现问题解决问题,以便顺利完成系统设计安装单位同系统使用单位间的项目交接。 因为中央空调系统的特殊性,可以将对它的调试分为冷冻水系统的调试、冷却水系统的调试、末端设备的调试、附属设备的调试和空调主机的调试五个环节,每一个环节都有其特有的步骤和目的。 2.1 对于冷冻水系统的调试 2.1.1 清洗冷水管路 中央空调系统的管道在安装过程中极易留下焊渣等残余物,在交付使用前务必进行清理。否则因残余物造成的管道堵塞极易使系统出现运行问题,甚至损害设备。清洗冷水管路在开启供回水连通阀的同时,需要关闭各个楼层空调主机进出水阀和风机盘管。在循环泵开启的状态下运行三到五个小时后放掉内部脏水,然后清洗空调主机以及风机盘管前的过滤器。 2.1.2 对冷水支管压降以及系统总压降数据的采集 打开主机以及风机盘管的进出水阀,按照所设计压力,开启循环泵循环一定时间,测量记录各个冷水支管压降以及系统总压降;逐渐提升系统水压至调试压力,通常为16KG,然后关闭循环泵并且维持该状态至少24h,这时再次测量记录各个冷水支管压降以及系统总压降。将测量所得数据和所设计数据比较,从理论上进一步查找系统安装设计中的不足。 2.2 对于冷却水系统的调试 2.2.1 清洗冷却管路 与清洗冷水管道类似,清洗冷却管道的步骤基本相同。若是管路缺少过滤器,应在冷却塔以及空调主机进出口装配过滤器。这样能够保持冷却水在敞口运行时水质量,不易污染,避免形成沉淀堆积在冷凝器内。 2.2.2 对于冷却塔的调试 作为冷却水系统其中的关键一环,冷却塔上存在较多风机,容易出现安装电源线路错误。所以调试冷却塔时,在保证电源畅通的同时,将风机打开,近距离对风机转向以及转速进行观察。若风机无法转动,应对接线进行检查;若转向出错,应及时改变线路顺序;若转速较慢,应查看是否缺相。其次应观察冷却塔的布水器是否存在堵塞情况,以及布水是否均匀。最后应观察液位控制阀是否处于正常工作状态,即控制阀是否能在水位到达上限时关闭,以及是否在水位下降时给塔内补给水源。 浅析中央空调系统的调试 李涛源 (深圳市龙建建设监理有限公司,广东 深圳 518000) 摘 要:中央空调系统在建成交付使用之前需要对其进行监理调试。笔者结合多年的工作经验对中央空调系统中包括冷冻水系统、冷却水系统、末端设备和空调主机等环节的调试进行简要的总结。 关键词:中央空调系统;监理;调试 中图分类号:TU831.3+7 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)03-0122-02 市政建设 Municipal Construction [作者简介] 李涛源,毕业于西安冶金建筑学院,全国注 册监理工程师,研究方向:新技术、新材料的使用动向和落 实设计单位专业技术。 – 122 – 2012年第11卷第3期

施工现场安全隐患及措施有哪些

施工现场安全隐患及措施有哪些? 完善制度,加强管理,解决施工中以下几项工作和问题: 1、规范临边洞口及出入口的防护。重视戴安全帽和高处作业系安全带;按规定使用合格的安全密目立网、安全帽和安全带。 2、规范脚手架搭设。纠正架体与建筑结构固定的作法,设置首步固定;对架体进行立面全封闭,防止坠落伤人,保证行人的安全。 3、施工场地通道不堆物,保持畅通;工地上不准流动吸烟;材料按场布图规定场所堆物,并挂好标识排,注明规格、品种、名称;建筑垃圾分类堆放,做好标识;危险物品进库,妥善保管。 4、作好安全标志,以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达特定的安全信息。在有较大危险因素的部位、设备和设施上,设置安全警示标志。安全警示标志设置在明显位置,便于识别,来提醒路人注意安全。 5、施工现场应制定不扰民措施,如施工场所搞好围档封闭,无粉尘污染;夜间禁止不必要的施工造成噪音干扰周围居民,除连续性施工,一般施工不超过18小时;周边道路要设防护措施,保持道路畅通。 6、双排脚手架的立杆纵距及水平杆步距不应大于2.1m,立杆横距不应大于1.6m。 7、按规定的间隔采用连墙件(或连墙杆)与建筑结构进行连接,连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,保证脚手架的稳定性。 8、脚手板按脚手架宽度铺满、铺稳。 9、扣件与钢管管径相配合,并符合国家标准的规定。 10、风荷载应符合下列规定: 作用于脚手架的水平风荷载标准值wk应按下式计算: W k =μs μz Wo 式中 μs——脚手架风荷载体型系数: 脚手架的风荷载体型系数 μs ф为挡风系数,按脚手架封闭状况确定;ф=脚手架挡风面积/脚手架迎风面积 μz——风压高度变化系数,按现行《建筑结构荷载规范》GB50009的规定取用; Wo——基本风压,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定,取n=5 。 11、钢管材质符合Q235级标准,不使用有明显变形、裂纹、严重锈蚀材料。 12、扣件与钢管管径相配合,并符合国家现行标准的规定。 13、施工现场周边要设置围挡设施,实行封闭管理,悬挂张贴醒目的标志或者告示,阻止无关人员进入施工现场。 14、施工现场实施符合文明施工的规定,不违章指挥、违章作业,生产设施符合安全要求和卫生标准。 15、我单位在营业期间进行装修、维修、改造等施工的,施工区应当与营业区隔离,并采取安全措施,确保施工安全。 16、不断完善企业安全管理规章制度,认真落实安全生产责任制。结合本企业的实际情况制定切实可行的安全管理规章制度和安全生产责任制,强化企业安全管理的自我约束机制

多联机调试方案

xxx中央空调调试工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 xxx 二、编制依据 建设单位对通风空调设计的要求。 国家现行的有关规范: 《通风与空调工程施工质量验收规范》; 《采暖空调动力技术措施》; 《组合式空调机组》: 《施工组织设计》 建筑平面图纸、机组设备相关使用说明书。 三、调试安排 3.1、调试人员安排 3.2、调试工具

本工程拟以下调试计划对空调、新风设备进行安全、文明的调试工作。 四、系统调试 4.1、进行试运转的条件 A、系统安装工程全部完成、经检查全部合格; B、通风空调系统调试区域的建筑工程已经完成、场地清扫完毕; C、试运转技术资料齐全 D、试运转需要的动力齐全 详细步骤与技术标准见技术资料 4.2、设备管道检测

A、设备安装牢固、转动部分灵活、轴承可靠。 B、风管调节阀在预定位置。 C、冷媒管压力试验完毕、管内清洁、管道系统无泄漏 D、大楼排水系统通畅 4.3、电气系统准备 A、电气接线正确、设备及组件性能符合技术要求。 B、电气保护装置正确、动作可靠。 C、电气系统控制经模拟实验、动作灵活可靠 D、各个动力设备均已带电、具备开启条件 4.4、调试内容及程序 4.4.1设备单机试运转及调试; A、风量与风压测试:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》做好记录。 B、风机性能测定:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》。 C、风口风量平衡调整:按照国家标《通风与空调工程施工质量验收规范》 筑物之间应符合相应的技术规定。 4.4.2室内机单机调试; A、坚持风机进风口柔性短管是否严密 B、检查风机是否有卡阻现象 C、检查电机、风机接地是否可靠

中央空调调试方案

编制人:xxx 审核人:xxx xxxxxxxxxxx公司 目录 中央空调商业空调系统调试方案 1、空调系统: ●公区采用全空气系统,空调机房设置在各层。 ●商铺内采用风机盘管末端+新风系统。 ●餐饮商铺设置排油烟、补风、排风系统。 ●A、B、C首层大厅设置局部低温辐射地采暖系统。 2、送风及排风系统 ●每层公共卫生间设置独立排风系统。 ●溴化锂直燃机房及附属泵房等重要设备机房设置单独送排风系统。 ●公区中庭采光井侧面设置排风系统。 ●疏散楼梯间设置正压送风系统(此部分设备调试参见消防系统调试方 案) 3、溴化锂直燃机房及附属用房: (1)B2层直燃机房内设置四台三洋DG-83GH特溴化锂直燃机组

烟台大悦城空调系统调试方案 北京住总建设安装工程有限责任公司 (制冷量:5838KW/台;制热量:4670KW/台); (2)B1 层直燃机房附属用房设置:冷却水循环泵四台 (SCP300/400HA -200/4)、冷冻水循环泵四台(SCPC250/390HA - 132/4) 、空调热水循环泵四台(NL150/315-45/4)、内区板换冷却水循 环泵两台(NL100/315-15/4)、内区板换冷冻水循环泵两台 (NL65/315-11/4)、成套定压补水装置一组、软化水及软化水箱一组、 板式换热设备两组(换热量:350KW )。 4、屋面冷却塔组群: (1)六层屋面设置开式冷却塔四组(NC8412TAN2),冷却塔补水由给 排水施工专业供给。 二、空调系统调试程序 三、系统调试组织机构图及岗位职责 1、调试工作机构图

2、岗位职责 (1)调试指挥小组: ●检查调试前的准备工作的落实情况。 ●协调各专业间的配合工作。 ●组织处理调试中的重大问题。 ●组织落实各项指令及及时反馈信息。 (2)专业负责人: ●组织并实施各项起动前的准备。 ●进行技术交底、安全交底。 ●检查操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 ●组织实施检修工作。 (3)测试人员: ●认真熟悉测试仪表,严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ●监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 ●在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 ●认真做好每项测试结果的记录工作。 3、调试纪律: (1)服从命令听从指挥。 (2)精神集中、坚守岗位。 (3)严禁违章指挥、严禁违章操作。 四、调试准备工作 空调系统调试前必须做好以下准备工作,以保证调试工作能按时、按质顺利完成。

施工现场安全问题及对策

编号:AQ-JS-00560 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场安全问题及对策 Construction site safety problems and Countermeasures

施工现场安全问题及对策 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 近年来,上海乃至全国的施工安全事故的发生率明显下降,施工现场的文明程度有了较大提高。这与建筑业从业人员综合素质的提高以及行业主管部门有效管理是分不开的。但也应该看到,还有不少施工现场不同程度存在安全隐患,有许多危险源没有真正受控。究其原因在于市场和企业两个方面。 一、建筑市场尚有管理空白点。目前,上海市大部分一、二级资质的施工企业和部分外省市高资质企业都已演变成纯管理型的企业。虽然具有一定的管理能力和水平,但较多公司并无过硬的劳务施工队伍。有些公司一旦工程中标后,全部分包给有关专业队伍,公司仅派几个技术人员到现场配合管理。人员配备本身不足,分管安全的专业人员更是少之又少。有的公司任命的项目经理要么是挂牌的,现场基本不到,或者很少到;要么是有职无权的。 在这种情况下,要按有关规定搞好施工现场的安全管理、文明

施工显然十分困难。在某工地曾发生过这样的事。一个项目负责人看到几个民工未戴安全帽,上去劝阻,没想到这几个民工不仅不听劝阻,还要打这个负责人。他们说:“我们又不拿你的工资,谁要你管。”这就是层层分包引起的后果。 由于建筑市场竞争十分激烈,不少建筑商为拿到工程不惜恶意压价,用于安全生产的经费少之又少。一旦中标,用于安全生产的必要设备、器材、工具等无力购置,于是,能省的省、能拖的拖。从而导致施工现场十分混乱,大大增加了安全事故发生的可能性。 专业教育培训机制不健全也是安全事故发生的重要原因之一。农民工现已成为建筑业劳动力的主体。一个农民从放下锄头到建筑工地当民工,很难马上适应。从近几年发生的安全死亡事故分析来看,有80%左右的死者从农村到城市工地工作不满3个月。他们没有经过必要的上岗培训,缺乏自我保护意识。谁该负起培训他们的责任呢?回答是用人单位。假如是整建制的合格分包工队伍,安排培训民工还是有可能的,但目前的情况是,大多数分包队伍都做不到。

施工现场安全用电存在的问题及整改

浅谈施工现场安全用电存在的问题及整改措施 建设部于2005.4.15颁布、2005.7.1实施的《施工现场临时用电安全技术规范》--JGJ 46-2005(下称《规范》-- JGJ 46-2005),是建设工程施工现场安全用电的主要技术依据,也是保障施工用电安全、防止触电及电气火灾事故发生的主要技术措施。 本文从建设方电气安全员的角度阐述了建筑施工现场临时用电普遍存在的各种安全问题,病提出了个人的整改看法,以便更好的与同行交流,利于安全工作的顺利开展。 一.试分析施工现场临时用电安全隐患产生的原因: (一)客观因素: 1.临时用电是一项系统工程,涉及人、材、机、法、环境及气候各 个环节; 2.涉及人员多,工作面广,作业点多; 3.临时性、不稳定性; 4.用电设备面广,点多; 5.临时供电大部分露天,受环境、气候因素影响大。 (二)主观因素: 1.施工管理者对临时用电安全工作重视不够,投入保证安全生产所 必须的人力、物力、财力不足; 2.临时供用电施工操作者技术素质参差不齐,水平较低,对供电规 范理解不深刻,不能灵活正确地运用;

3.用电设备的操作者、使用者及临时用电操作者安全意识淡薄; 4.临时供用电安装操作者违章操作或不能遵守建筑电工安全操作规 程要求,日常维护、定期/不定期检查流于形式,只图省力、省工,未按《规范》-- JGJ 46-2005)精心施工。 二.施工现场临时用电常见隐患及整改措施: (一)三级配电、二级保护及TN-S接零保护系统: 存在问题: 1.设置了总配电箱、分配电箱,但是缺少独立的开关箱,直接从分 配电箱装设的断路器供电给现场设备; 2.总配电箱、末级开关箱内装设的漏电开关,其漏电参数如:漏电 动作时间、漏电动作电流等参数不相匹配; 3.未严格执行TN-S 接零保护供电系统从总配电箱给分配电箱配电 时,仅引出三相电源线和工作零线,缺少了保护零线。 整改措施: 1.应设置总配电箱分配电箱开关箱,实行三级配的制度。 2.总配电箱漏电保护参数为:漏电动作电流>30 mA,漏电动作时间≥0.2s; 开关箱漏电保护参数为:漏电动作电流≤30 mA,漏电动作时间≤0.1 s。 4.严格执行《规范》-- JGJ 46-2005要求的TN-S配电系统,即三相五 线制: 三相电源线+1根工作零线+1根保护零线(L1/L2/L3,N,PE)。

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示:工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806口2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50°的热水,由B区三台满液式地源热泵机组供给。… 文档格式:DOC|浏览次数:299|上传日期:2011-05-02 22:19:58|文档星级: 工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。 采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50C的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B区地下一层1/E轴4-1/4 轴除外墙,经过室外管网接入A区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱

760型。通风系统:A区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h,地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补 风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/ho B区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。 另外B区培训中心四、五区首层 设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风 换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及 二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为 6300m3/h。空调风系统:A区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量 =7000m3/h。夹层设有24台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统 分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、 三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机 房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD、 MWH^OACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水 机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循环泵、空调冷热 水循环泵、全自动软水设备、气压罐、电子水处理器、末端分集

施工现场的安全隐患有哪些

施工现场的安全隐患有哪些 一. 文明施工 1.现场围档 (1)有的工程在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档。 (2)有的工地围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不符合当地的美观要求。2.封闭管理 (1)有的工地门头未设置企业标志。 (2)进入施工现场的人员佩戴工作卡不全。 3.施工场地 (1)大部分施工现场地面未做硬化处理。 (2)无排水措施或排水不通畅。 (3)大部分工地施工的泥浆未做沉淀处理。 (4)工地未设置吸烟处,随意吸烟。 (5)温暖季节无绿化布置。 4.材料堆放 (1)建筑材料、构件料具不按总平面图堆放。 (2)料堆的标准牌材料名称、品种、规格标注不全。 (3)材料堆放不整齐。 (4)未做到工完料清。 5.现场防火 (1)无消防措施制度或无灭火器材。 (2)灭火器材配备不合理。 (3)现场需用明火者无动火审批手续或无动火监护。 6.治安综合治理 (1)生活区无工人学习和娱乐场所。 (2)治安制度责任未分解到人。 (3)治安防范措施不力,发生失盗事件。 7.施工现场标牌 (1)标牌不规范不整齐、内容不全。 (2)安全标语不全,不醒目。

(3)无“七板两图”设施。 8.生活设施 (1)无厕所或厕所不符合卫生要求(未改水冲式厕所)。 (2)食堂卫生不达标。 (3)无淋浴室或淋浴室不符合要求。 (4)生活垃圾无处理措施。 9.保健急救 (1)无保健医药箱。 (2)无急救措施和急救器材。 (3)无培训上岗的急救人员。 (4)未开展卫生防病宣传教育。 10.社区服务 (1)无防粉尘、防噪声措施。 (2)夜间施工无施工许可证。 (3)现场焚烧有毒有害物质。 (4)无施工不扰民措施等。 二. 脚手架 1.脚手架无搭设方案,尤其是落地式外脚手架,项目经理将脚手架的施工承包给架子工,架子工有的凭经验搭设,根本未编制脚手架施工方案。 2.脚手架与建筑物的拉结不够牢固。 3.杆件间距与剪刀撑的位置不符合规范的规定。 4.脚手板、立杆、大横杆、小横杆材质不符合要求。 5.施工层脚手板未铺满。 6.脚手架搭设前未进行交底,项目经理部施工负责人未组织脚手架分段及搭设完毕的检查验收,即使组织验收,也无量化验收内容。 7.脚手架上材料堆放不均匀,荷载超过规定。 8.通道及卸料平台的防护栏杆不符合规范规定。 9.脚手架搭设及操作人员,经过专业培训的未上岗,未经专业培训的却上岗。 三. 基坑支护与模板工程 1.基坑支护 (1)基础施工无支护方案。有支护方案的,方案无针对性,不能指导施工。基坑深度超过5m的,无专项设计。

现场施工质量和安全检查存在的问题和隐患及整改措施

现场施工质量和安全检查 存在的问题和隐患及整改措施 为进一步加强公司外墙外保温施工质量和安全生产工作,强化提高施工人员对质量和安全生产重要性的意识,严防质量和安全事故的发生,认真落实“百年大计、质量第一”及“关爱生命、以人为本”的管理核心和“安全生产、预防为主”的重要性,保障外墙外保温施工质量和安全生产工作的顺利进行。经公司研究决定,于2012年5月份开始不定期对公司所有的外墙外保温施工现场进行质量和安全生产检查,彻底排查施工中存在的质量和安全隐患,对检查发现的质量和安全问题及隐患积极的督促落实整改,严格杜绝发生质量和安全事故。 一、安全方面的存在问题和隐患: 从检查情况看,一部分项目部质量和安全生产工作落实的较好,进步的较快。但是一部分项目部对安全意识和安全生产的重要性认识不足,发现存在很多安全隐患和问题,主要表现在以下几个方面: 1.不按时召开施工人员班前会及进行施工用具使用前的安全检查。 2.劳保防护用品质量差和佩戴不规范:⑴安全代用其他绳子代替甚至不戴,低挂高用。⑵不戴安全帽和不系帽带。 3.吊篮使用不规范,私自加长和超重。 4.使用吊篮时易坠落物品未固定。 5.用电不规范,私拉乱接,不用的电器设备未进行防雨淋措施。 6.脚手架未按标准架设,铺板未固定和使用探头板。

7.高温天气和雨季施工防雷击。 8.施工现场安全防火意识差未配备灭火器材。 9. 起重件和吊篮下人员逗留。 10. 材料堆放混乱,建筑垃圾无及时清运,文明施工管理较差。 二、存在以上问题的主要原因: 1.项目经理和公司驻工地代表及现场管理人员对“百年大计、质量第一”及“关爱生命、以人为本”的管理核心意识和“安全生产、预防为主”重要性严重认识不足,对安全生产管理重视不够,未正确认识“管生产必须管安全”,“谁主管、谁负责”安全生产的原则。 2.施工人员素质低,安全意识淡薄,管理难度大,安全教育未落实到位,施工人员安全生产意识得不到有效提高。 3. 项目经理和公司驻工地代表及现场管理人员管理检查督促不到位和不敢大胆管理,管理素质较为粗放,对施工现场检查不及时、不认真,未履行管理职责,安全生产管理的作用发挥不到位,对现场存在的质量和安全隐患视而不见和进行管理,对检查中指出的问题置若罔闻,不虚心接受和认真督促整改,助长了施工人员在质量和安全生产方面采取能拖就拖、得过且过的不正之风。 三、措施和办法: 1. 项目经理和公司驻工地代表及现场管理人员要特别重视单位安全生产工作的重要性,进一步增强抓好隐患排查工作的责任感,明确自己的责任,始终把安全生产工作摆在各项工作的首位来抓,不断提高对安全生产重要性的认识。牢固树立“安全第一、预防为主”的理念,时刻把施工人员的生命

中央空调调试方案修改

目录 调试说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、空调调试目标参数 (2) 四、空调系统设备分布及测试内容(见下表) (4) 五、试运行与调试程序 (5) 六、调试人员组织及调试应急处置 (5) 七、调试准备工作 (6) 八、空调系统电气设备及其主回路的检查与测试 (8) 九、通风空调系统试运转: (8) 十、空调冷热供回水系统试运转 (9) 十一、空调自控系统试运转 (12) 十二、压缩机试运转 (12) 十三、无负荷联合试运转 (13) 十四、风机及系统风量的测定与调整 (14) 十五、空调设备性能测定与调整 (16) 十六、自动调节及检测联合动作的测试及调整 (16) 十七、空调室内气流组织的测定与调整 (16) 十八、噪音测定 (17) 十九、调试中问题的解决方案 (17) 二十、系统故障排除 (19) 二十一、文明安全注意事项 (19) 二十二、调试资料整理 (19)

滨湖万达城、万达茂 山东格瑞德集团有限公司 2016年7月8日 中央空调调试施工方案

调试说明 1 、滨湖万达城、万达茂工程中央空调调试工作。 2 、根据本项目的通风空调系统结构、施工进度和现场条件而制定。 3、依据文件:合同文件、深化设计图纸、业主现场修改指令、国家施工及验收规范等。 4 、根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 5 、所用的仪表均为,均在有限期内使用。 6 、调试中,有关的配合电工为持证电工,并按规程进行所有操作。 二、工程概况 合肥万达城万达茂中央空调安装工程,合肥万达城位于安徽省合肥市,由超市、室内步行商业街、娱乐楼组成。总建筑面积13万n2,地下1层,地上3层,高度28米。建筑结构形式为框架结。防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级一级。该建筑物冬夏两季均采用集中空调。 (1) 冷源 本工程各业态均采用水冷冷水机组加冷却塔作为空调冷源,超市、商业(包括商业街、娱乐楼)的冷源系统独立设置。制冷机房位于建筑物地下一层。制冷主机与水泵采用一对一的连接方式,冷水温度6C /12 C,冷却水温度32C /37C。其中商业空调冷负荷计算为1951你讽单位面积冷负荷164W/m2;超市空调冷负荷计算为1616kW(单位面积冷负荷155W/m2。根据上述计算,本工程商业部分采用4台制冷量为4200kW( 1200RT的离心式冷水机组,加2台制冷量为1400kW( 400RT的螺杆式冷水机组作为空调冷源;超市部分采用2台制冷量为875kW (250RT的螺杆式冷水机组作为空调冷源。冷却塔位于屋顶上,采用超静音型。 (2) 热源 热源由自建锅炉房提供。商业(包括商业街、娱乐楼。、锅炉房贴邻且独立设置,由于超市位于地下室内区,超市不考虑冬季采暖。锅炉房位于建筑物的地下一层。锅炉采用真空热水锅炉,各个供热系统均由真空锅炉直接供应。各个业态的锅炉房烟囱独立设置且共用土建竖井。锅炉的污水排至地下二层的排污降温池,勾兑自来水降温后排放至市政管网。空调用锅炉出水供回水温度为60/50 C,直接供空调采暖,部分热水通过换热器换成50/40 C的二次热水供地 板采暖用,生活热水用锅炉出水供回水温度为80/60 C,通过换热器换成生活热水的二次热水 锅炉燃料为天然气。商业空调热负荷计算为7235kW(单位面积热负荷61W/m2。 本次调试包括该建筑物的集中空调系统,通风系统。 三、空调调试目标参数 根据下表设计参数,我们对有关的设备进行试运转、调试,以满足业主使用功能要求:

中央空调调试方案样本

空调系统调试员名单 调试负责人:xxx 调试人员:xxx 二、调试前准备工作 系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。 1、准备工作 1) 熟悉设计图纸和有关技术文件,弄清楚送(回) 风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程; 2) 备好调试所需要仪器仪表、必要工具和有关记录事宜; 3) 准备好电源、水源、冷热源。 2、通风、空调系统运转前的检查 1) 核对通风机、电动机的型号、规格应与设计相符 2) 检查紧固部位是否牢固,减振底座应调平,皮带轮或联轴器应调正。轴承处的润滑油应足够,而且润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求; 3) 电气部位应有防护、保护安全措施。 三、调设备性能测定与调整 1、冷却水塔 1) 准备工序 a) 清扫冷却塔内的夹杂物和污垢,防止冷却水管或冷凝 器等堵塞; b) 冷却塔和冷却水管路系统用水冲洗,管路系统应无漏 水现象; c) 检查自动补水阀的动作状态是否灵活准确; d) 冷却塔内的补给水、溢水的水位应进行校验; e) 逆流式冷却塔旋转布水器的转速等,应调整到进塔水 量适当,使喷水量和吸水量达到平衡的状态; f) 确定风机的电机绝缘情况及风机的旋转方向; 2) 冷却塔运转 冷却塔运转时,应检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态,并记录运转中的况及有关数据;如无异常现象,连续运转时间应不少于2小时。 a) 检查喷水量和吸水量是否平衡,及补给水和集水池的 水位等运行状况; b) 测定风机的电机启动电流和运转电流值; c) 检查冷却塔产生的振动和噪声原因;

中央空调系统的调试工作

中央空调系统的调试工作 1概述 中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机 每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 2冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗 1)、由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。 2)、冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵运行3h-5h。 3)、最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。 2、采集冷水支管的压降和系统总压降的数据 1)、将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计压力循环一段时间。 2)、测量各支管的压降以及循环泵的总压降,然后将系统的水压加大至调试压力。 3)、关闭循环泵,保持24h以上,再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。 4)、通过这些数据的采集,与设计数据进行比对,查找系统在设计与安装环节出现的失误。 3冷却系统的调试 1、冷却管路的清洗 冷却管路的清洗与冷水管路的清洗基本一致。如果管路上没有过滤器,建议在空调主机和冷却塔的进出水口加装过滤器,这是因为冷却塔是敞开运行的,水质极易污染,容易在冷凝器内部形成沉淀。

2、冷却塔的调试 1)、确定电源畅通的情况下打开风机,近距离观察风机的转速和转向。2)、如果发现风机不转,要检查接线是否正确;如果发现风机的转速很慢,要检查线路是否缺相;如果发现风机转向错误则要更换线路的顺序; 3)、检查冷却塔布水器是否布水均匀,有无堵塞现象。 4)、观察当水位上升或下降时,冷却塔的液位控制阀能否正常工作 4末端设备的调试 1、风机盘管的调试 1)、打开风机盘管的调速开关,由小到大依次调节,并分别在风机盘管的出风口测定风速。 2)、查看调速开关接线顺序是否反了。风速正常以后,要检查风向是否有利于回风,风向的角度可以通过调整风机盘管的出风口叶片来完成。 3)、打开风机盘管一段时间后要观察冷凝水,是否出盘管的接水盘流到系统的冷凝内,如果风机盘管有冷凝水溢出,说明空调系统的冷凝管坡度不够,要及时加以修正。 2、新风机组的调试 新风机组需要重点调试 由于新风机组是将室外的空气经过冷处理变成温度和湿度都适合办公环境的新风,所以风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。