主体工程达到清水混凝土的标准,该工程全部采用新模板。并按清水混凝土质量要求进行模板设计,在模板满足强度要求前提下,尽可能提高表面光洁度。

一、模板体系

(1)墙体模板:

1)筏板基础上反地下室墙支模:根据要求,地下室底板上300 mm高的外墙必须与底板砼一次浇筑,该墙体内侧采用吊模支护,内外模均用竹胶模拼装。

2)地下墙体模板:模板拼装,铁钉加固,竹胶模拼装时接缝相互错开。外墙采用有止水片的防水穿墙螺栓且加胶合板木垫,防水穿墙螺栓水平距离500 mm,竖向距离500 mm。模板拼装后,先支竖向立杆,后支水平横杆,每道杆均由2根Ф48×3.2钢管组成。加固用的斜支撑延墙长3 m不少于两道,墙长3 m以上的每1.5 m加设一道斜支撑,整个支撑系统必须满足刚度要求,保证模板不变形。

3)地上钢筋混凝土墙体模板:据模板定位线,在剪力墙钢筋中距楼面100mm先支焊好定位筋(φ12),间距500mm,再支起一侧模板,在钢筋笼中放上砼支撑块,再放上另一侧模板,在两侧模板外侧竖向放间距500mm的50×80mm木方做龙骨,龙骨外设双钢管水平龙骨,最下一道距楼面100mm,向上间距500mm。用φ12圆钢做穿墙螺杆,对拉螺栓布置6道,在断面内水平间距100+500+500+500+500+500mm,断面跨度方向间距500mm,直径20mm。两侧用“3”形卡卡于钢管龙骨上,下两道均用双螺帽,上部可用单螺帽,紧固两侧螺帽。用钢管斜撑于模板上口的水平钢管龙骨,用扣件相连,再用吊锤校正模板垂直度,达到标准后,将斜撑与水平龙骨与排架相连的扣件紧固牢,大开间支撑必须在长度方向加设斜撑。柱模板下脚有缝隙部位用1:2水泥砂浆堵塞牢固,防止下脚漏浆。

4)现浇钢筋砼楼板:

先用碗扣钢管搭设排架,间距900mm,四周距墙边不大于300mm,上层立杆应与下层立杆在同一位置,立杆长度应根据楼层高度扣除砼板、模板厚度,在距楼面1.5m 处设水平拉杆,并将楼层标高控制水平点引测于立杆上,根据水平控制点布设上水平钢管,钢管上布设50×80mm的木龙骨,再铺设木模板,模板盖于梁、剪力墙侧模上口,复核梁,剪力墙截面尺寸,并与梁、剪力墙侧模、木龙骨钉牢。且增加下脚一道水平钢管。

5)梁模板:

(1)梁模板采用防水胶合板,次龙骨用50×80 mm白松木方,间距400 mm,主龙骨采用Ф48×3.0钢管,侧模及底模用Ф48×3.0 mm钢管配可调支撑。梁柱节点采用定型节点模板。

(2)梁模板安装:

:

1、模板的工艺流程

2、下脚要铺设20*20*10厚竹胶板,以保护砼板面,。立管间距900*900mm。立管离地30cm设一道,中间离地面1.2m 设一道。立杆加可丝杆。当梁跨度≥ 4m时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求,起拱高度宜为梁跨度的1/1000~3/1000。

3、在支柱上调整预留梁底模板的高度,符合设计要求后,拉线安装梁底模板并找直。

4、在底模上绑扎钢筋,经验收合格后,清除杂物,安装梁侧模板,侧梁模上口要拉线找直,用定型夹固定。

5、需在梁上预留孔洞时,应采用钢管预埋,并尽量使穿梁孔洞分散,穿孔位置宜设置在梁中,孔沿梁跨度方向的间距不少于梁高度,以防削弱梁截面。

6、模板接缝处必须贴双面胶,以防止漏浆。

7、复核检查梁模尺寸,与相邻梁柱模板连接固定。

6)墙体模板采用山竹牌模板尺寸为1830mm*915mm,配两层模板,每层模板周转次数为8次(即负二层至15层,16层至屋面层),梁、板、梯模板采用昌乐牌模板尺寸为2440mm*1220mm,配三层模板,每层模板周转次数为4次(即负二层至10层,11层至22层,23层至屋面层),每层对拉螺栓周转次数为5次,(即3层、8层、13层、18层、23层、28层更换对拉螺栓)

二、支模质量要求:

(1)模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

(2)模板的接缝不大于2 mm。

严格按检查要求,高于国家质量验收标准,验收模板的实测允许偏差如表所示。

模板安装允许偏差(mm)

三、模板设计及计算:

1)墙模板设计及计算:

一、墙模板基本参数

计算断面宽度200mm,高度2900mm,两侧楼板厚度120mm。

模板面板采用普通胶合板。

内龙骨间距100mm,内龙骨采用50×80mm木方,外龙骨采用双钢管48mm×3.0mm。

对拉螺栓布置6道,在断面内水平间距100+500+500+500+500+500mm,断面跨度方向间距500mm,直径20mm。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm4。

木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9500.0N/mm4。

2900m m

模板组装示意图

二、墙模板荷载标准值计算

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 c —— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m 3;

t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h ; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h ;

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.200m ;

1

—— 外加剂影响修正系数,取1.000;

2

—— 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.800kN/m 2

考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=0.9×50.000=45.000kN/m 2 考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值 F2=0.9×4.000=3.600kN/m 2。

三、墙模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照简支梁计算。 面板的计算宽度取0.10m 。

荷载计算值 q = 1.2×45.000×0.100+1.40×3.600×0.100=5.904kN/m 面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: 本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 10.00×1.80×1.80/6 = 5.40cm 3; I = 10.00×1.80×1.80×1.80/12 = 4.86cm 4;

5.90kN/m

A

计算简图

0.006

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

4.50kN/m

A

变形计算受力图

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=0.236kN

N2=0.649kN

N3=0.649kN

N4=0.236kN

最大弯矩 M = 0.005kN.m

最大变形 V = 0.010mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.005×1000×1000/5400=0.926N/mm2

面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00N/mm2;

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度计算值 T=3×354.0/(2×100.000×18.000)=0.295N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.010mm

面板的最大挠度小于100.0/250,满足要求!

四、墙模板内龙骨的计算

内龙骨直接承受模板传递的荷载,通常按照均布荷载连续梁计算。

内龙骨强度计算均布荷载q=1.2×0.10×45.00+1.4×0.10×3.60=5.904kN/m

挠度计算荷载标准值q=0.10×45.00=4.500kN/m

内龙骨按照均布荷载下多跨连续梁计算。

5.90kN/m

内龙骨计算简图

0.148

内龙骨弯矩图(kN.m)

内龙骨剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

4.50kN/m

内龙骨变形计算受力图

0.004

内龙骨变形图(mm)

经过计算得到最大弯矩 M= 0.147kN.m

经过计算得到最大支座 F= 3.251kN

经过计算得到最大变形 V= 0.076mm

内龙骨的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×8.00×8.00/6 = 53.33cm3;

I = 5.00×8.00×8.00×8.00/12 = 213.33cm4;

(1)内龙骨抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.147×106/53333.3=2.76N/mm2

内龙骨的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)内龙骨抗剪计算 [可以不计算]

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1712/(2×50×80)=0.642N/mm 2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm 2 内龙骨的抗剪强度计算满足要求!

(3)内龙骨挠度计算 最大变形 v =0.076mm

内龙骨的最大挠度小于500.0/250,满足要求!

五、墙模板外龙骨的计算

外龙骨承受内龙骨传递的荷载,按照集中荷载下连续梁计算。 外龙骨按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P 取横向支撑钢管传递力。

3.25kN 3.25kN 3.25kN 3.25kN 3.25kN 3.25kN 3.25kN 3.25kN

3.25kN 3.25kN 3.25kN 3.25kN 3.25kN 3.25kN 3.25kN A

支撑钢管计算简图

0.829

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN 2.48kN A

支撑钢管变形计算受力图

0.018

支撑钢管变形图(mm)

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 M max=0.829kN.m

最大变形 v max=0.243mm

最大支座力 Q max=17.913kN

抗弯计算强度 f=0.829×106/8982000.0=92.30N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于500.0/150与10mm,满足要求!

六、对拉螺栓的计算

计算公式:

N < [N] = fA

其中 N ——对拉螺栓所受的拉力;

A ——对拉螺栓有效面积 (mm2);

f ——对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170N/mm2;

对拉螺栓的直径(mm): 20

对拉螺栓有效直径(mm): 17

对拉螺栓有效面积(mm2): A = 225.000

对拉螺栓最大容许拉力值(kN): [N] = 38.250

对拉螺栓所受的最大拉力(kN): N = 17.913

对拉螺栓强度验算满足要求!

2)梁模板碗扣钢管高支撑架计算书

计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。

计算参数:

模板支架搭设高度为2.5m,

梁截面 B×D=300mm×400mm,立杆的纵距(跨度方向) l=0.90m,立杆的步距 h=1.20m,梁底增加2道承重立杆。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm4。

木方40×70mm,剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9500.0N/mm4。

梁底支撑木方长度0.60m 。 梁顶托采用钢管48×3.0mm 。 梁底按照均匀布置承重杆2根计算。

模板自重0.50kN/m 2,混凝土钢筋自重25.00kN/m 3,施工活荷载3.00kN/m 2。 梁两侧的楼板厚度0.18m ,梁两侧的楼板计算长度0.50m 。 扣件计算折减系数取1.00。

2500

图1 梁模板支撑架立面简图

计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。 集中力大小为 F = 1.20×25.000×0.180×0.500×0.200=0.540kN 。

采用的钢管类型为48×3.5。 一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。 静荷载标准值 q1 = 25.000×0.400×0.300+0.500×0.300=3.150kN/m 活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×0.300=0.900kN/m 面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: 本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 30.00×1.80×1.80/6 = 16.20cm 3; I = 30.00×1.80×1.80×1.80/12 = 14.58cm 4;

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);

M ——面板的最大弯距(N.mm);

W ——面板的净截面抵抗矩;

[f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;

M = 0.100ql2

其中 q ——荷载设计值(kN/m);

经计算得到 M = 0.100×(1.20×3.150+1.4×0.900)×0.200×0.200=0.020kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.020×1000×1000/16200=1.244N/mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.20×3.150+1.4×0.900)×0.200=0.605kN

截面抗剪强度计算值 T=3×605.0/(2×300.000×18.000)=0.168N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.150×2004/(100×6000×145800)=0.039mm

面板的最大挠度小于200.0/250,满足要求!

二、梁底支撑木方的计算

(一)梁底木方计算

作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。

1.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):

q1 = 25.000×0.400×0.200=2.000kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2 = 0.500×0.200×(2×0.400+0.300)/0.300=0.367kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN):

经计算得到,活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)×0.300×0.200=0.180kN

均布荷载 q = 1.20×2.000+1.20×0.367=2.840kN/m

集中荷载 P = 1.40×0.180=0.252kN

A

木方计算简图

木方弯矩图(kN.m)

1.09

1.09

木方剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

A

变形计算受力图

木方变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为 N 1=1.092kN N 2=1.092kN

经过计算得到最大弯矩 M= 0.184kN.m 经过计算得到最大支座 F= 1.092kN

经过计算得到最大变形 V= 0.428mm

木方的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 4.00×7.00×7.00/6 = 32.67cm 3;

I = 4.00×7.00×7.00×7.00/12 = 114.33cm 4;

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.184×106/32666.7=5.63N/mm 2 木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm 2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算] 截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1.092/(2×40×70)=0.585N/mm 2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm 2 木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算 最大变形 v =0.428mm

木方的最大挠度小于600.0/250,满足要求!

(二)梁底顶托梁计算

托梁按照集中与均布荷载下多跨连续梁计算。 均布荷载取托梁的自重 q= 0.040kN/m 。

1.09kN 1.09kN 1.09kN 1.09kN 1.09kN 1.09kN 1.09kN 1.09kN 1.09kN 1.09kN

1.09kN 1.09kN 1.09kN 1.09kN

托梁计算简图

0.445

托梁弯矩图(kN.m)

托梁剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

0.81kN 0.81kN 0.81kN 0.81kN 0.81kN 0.81kN 0.81kN 0.81kN 0.81kN 0.81kN 0.81kN

0.81kN 0.81kN 0.81kN

托梁变形计算受力图

0.057

托梁变形图(mm)

经过计算得到最大弯矩 M= 0.444kN.m 经过计算得到最大支座 F= 5.408kN 经过计算得到最大变形 V= 0.826mm

顶托梁的截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 4.49cm 3; 截面惯性矩 I = 10.78cm 4;

(1)顶托梁抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.444×106/1.05/4491.0=94.16N/mm 2 顶托梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm 2,满足要求!

(2)顶托梁挠度计算 最大变形 v = 0.826mm

顶托梁的最大挠度小于900.0/400,满足要求!

三、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算:

R ≤ R c

其中 R c——扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

上部荷载没有通过纵向或横向水平杆传给立杆,无需计算。

四、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

其中 N ——立杆的轴心压力最大值,它包括:

横杆的最大支座反力 N1=5.408kN (已经包括组合系数)

脚手架钢管的自重 N2 = 1.20×0.149×2.500=0.447kN

N = 5.408+0.447=5.855kN

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

A ——立杆净截面面积,A=4.890cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.080cm3;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

a ——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=0.30m;

h ——最大步距,h=1.20m;

l0——计算长度,取1.200+2×0.300=1.800m;

——由长细比,为1800/16=114;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到0.497;

经计算得到=5855/(0.497×489)=24.108N/mm2;

不考虑风荷载时立杆的稳定性计算

< [f],满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W计算公式

M W=1.4W k l a l02/8-P r l0/4

风荷载产生的内外排立杆间横杆的支撑力 P r计算公式

P r=5×1.4W k l a l0/16

其中 W k——风荷载标准值(kN/m2);

W k=0.7×0.200×1.200×0.600=0.144kN/m2

h ——立杆的步距,1.20m;

l a——立杆迎风面的间距,0.60m;

l b——与迎风面垂直方向的立杆间距,0.90m;

风荷载产生的内外排立杆间横杆的支撑力 P r=5×1.4×0.144×0.600×1.800/16=0.068kN.m;

风荷载产生的弯矩 M w=1.4×0.144×0.600×1.800×1.800/8=0.018kN.m;

N w——考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值;

N w=5.408+1.2×0.372+0.9×1.4×0.018/0.900=5.881kN 经计算得到=5881/(0.497×489)+18000/5080=27.469N/mm2;

考虑风荷载时立杆的稳定性计算

< [f],满足要求!

3)碗扣钢管楼板模板支架计算书

计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。

计算参数:

模板支架搭设高度为2.78m,

立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.20m。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm4。

木方40×70mm,间距300mm,剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm4。

梁顶托采用钢管48×3.0mm。

模板自重0.35kN/m2,混凝土钢筋自重25.00kN/m3,施工活荷载3.00kN/m2。

扣件计算折减系数取1.00。

图1 楼板支撑架立面简图

图2 楼板支撑架荷载计算单元

采用的钢管类型为48×3.0。

一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.120×0.900+0.350×0.900=3.015kN/m

活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×0.900=2.700kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 90.00×1.80×1.80/6 = 48.60cm3;

I = 90.00×1.80×1.80×1.80/12 = 43.74cm4;

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);

M ——面板的最大弯距(N.mm);

W ——面板的净截面抵抗矩;

[f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;

M = 0.100ql2

其中 q ——荷载设计值(kN/m);

经计算得到 M = 0.100×(1.20×3.015+1.4×2.700)×0.300×0.300=0.067kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.067×1000×1000/48600=1.370N/mm2

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.600×(1.20×3.015+1.4×2.700)×0.300=1.332kN

截面抗剪强度计算值 T=3×1332.0/(2×900.000×18.000)=0.123N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.015×3004/(100×6000×437400)=0.063mm

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

二、模板支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。

1.荷载的计算

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q11 = 25.000×0.120×0.300=0.900kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q12 = 0.350×0.300=0.105kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m):

经计算得到,活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)×0.300=0.900kN/m

静荷载 q1 = 1.20×0.900+1.20×0.105=1.206kN/m

活荷载 q2 = 1.40×0.900=1.260kN/m

2.木方的计算

按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 均布荷载 q = 2.219/0.900=2.466kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×2.47×0.90×0.90=0.200kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.900×2.466=1.332kN

最大支座力 N=1.1×0.900×2.466=2.441kN

木方的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 4.00×7.00×7.00/6 = 32.67cm3;

I = 4.00×7.00×7.00×7.00/12 = 114.33cm4;

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.200×106/32666.7=6.12N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算]

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1332/(2×40×70)=0.713N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

均布荷载通过上面变形受力图计算的最大支座力除以跨度得到1.005kN/m

最大变形 v =0.677×1.005×900.04/(100×9000.00×1143333.4)=0.434mm

木方的最大挠度小于900.0/250,满足要求!

三、托梁的计算

托梁按照集中与均布荷载下多跨连续梁计算。

集中荷载取木方的支座力 P= 2.441kN

均布荷载取托梁的自重 q= 0.040kN/m。

托梁计算简图

0.699

托梁弯矩图(kN.m)

托梁剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

托梁变形计算受力图

0.050

托梁变形图(mm)

经过计算得到最大弯矩 M= 0.699kN.m

经过计算得到最大支座 F= 8.137kN

经过计算得到最大变形 V= 0.710mm

顶托梁的截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 4.49cm3;

截面惯性矩 I = 10.78cm4;

某小区住宅楼模板工程施工方案

xxx模板工程施工方案 一、编制依据 1.1施工合同

我公司《综合管理手册》; 总公司《技术质量管理标准》。 二、工程概况 2.1概述 xxx工程位于房山区长阳镇,紧邻长阳路,本工程为该小区D地块1-1#、1-2#、1-7#、1-8#楼,总建筑面积为44013㎡;结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。基础形式为钢筋混凝土筏板基础。地下2层,地上10层,基础埋深为-7.710m,建筑总高度为29.000m等。 2.2结构尺寸简表(单位:除注明外为mm)

2.4设计图纸及流水段划分

2.5明确本工程模板施工的重点与难点 2.5.1电梯井、楼梯间层间接茬部位的模板支设与加固是模板工程质量控制的重点。 2.5.2后浇带均采用独立支撑体系,此项应重点控制。 2.5.3本工程地下部分采用木模板,重点控制模板强度及刚度。 三、施工部署 3.1施工流水段划分 针对本工程施工特点,为了加快进度、便于施工管理,根据工程量、劳动力情况,本工程由两家劳务公司承担施工任务,1#、2#为一个劳务公司;7#8#楼为一个劳务公司。基础底板以后浇带为界,划分为两段,1#、2#、7#楼地下及地上部分以23、37轴为界,8#楼以25、50轴为界划分为三个施工流水段进行施工。每个施工段按照子单位工程模式进行同步施工,各施工段劳动力形成相对独立作业班组。流水段划分详见上图

3.2施工部位及工期 3.3 3.3.1基础底板防水导墙采用小钢模板Ф48钢管支撑体系,地下室墙体墙采用15 mm厚多层板模板Ф48钢管支撑体系;地上墙体采用86系列全钢大模板,门窗洞口采用竹胶板制作定型模板。 3.3.2顶板采用15mm厚多层板100mm×100mm、50mm×100mm木方主次龙骨,碗扣架支撑体系; 3.3.3楼梯模板 楼梯模板采用15mm厚竹胶板配以木龙骨现场拼装; 3.4检验批的划分及验收流程 本工程根据施工流水段,划分各检验批;验收过程按检验批。 3.5劳动力安排 为了保证模板支设质量,模板工程各工序施工由固定工人进行;施工高峰期劳动力配备情况如下表所示:

专项施工方案模板

目录 第一章编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 0 3.1人员组织 0 3.2机具准备 0 3.3材料准备 (1) 3.4现场资源及场地准备 (1) 第四章施工方法 (1) 4.1施工流水组织 (1) 4.2主要施工方法 (1) 第五章质量要求 (2) 5.1质量标准 (2) 5.1.1工程资料 (2) 5.1.2检验批划分 (2) 5.1.3技术质量指标 (2) 5.2质量控制措施 (2) 5.2.1验收流程 (2) 5.2.2检验内容、检验人员及相应检验方法 (2) 5.2.3重点工序质量控制措施 (2) 第六章安全文明施工 (3) 00

方案标题 第一章编制依据 (编制依据是施工方案编制时所依据的条件及准则,为编制施工方案服务,一般包括现场的施工条件、图纸、技术标准、政策文件、施工组织设计等。列项说明).......正文 第二章工程概况 (施工方案的工程概况不是针对整个工程的介绍,而是针对本分部/分项工程内容进行介绍。不同的分部分项工程所介绍的内容和重点虽然不同,但介绍的原则是相同的:1.重点描述与施工方法有关的内容和主要参数;2.分部/分项工程施工条件;3.分部/分项工程施工目标;4.特点及重难点分析。此四项内容在方案概况介绍时并不是全部需要,可根据工程具体情况选用。 对施工方案的概况分析要简明扼要,多用图表表示,多附现场照片,特点及重难点分析要根据工程特点及施工单位实力分析得当,如无必要,可不进行分析。).......正文 第三章施工准备 3.1人员组织 (明确总包管理人员,注明姓名及职责。列表或列项说明个时间段/施工段的各工种的劳动力数量。) .......正文 3.2机具准备 (列表或列项说明所需机具的名称、型号、数量、规格、主要性能、用途,其中包括小型施工机械、工程测量仪器、工程试验仪器等) .......正文 00

办公楼二次结构施工方案模板

办公楼二次结构施 工方案

第一章编制依据 1、陕西神华富平热电厂行政办公楼工程-施工图纸及图纸答疑文件。 2、《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[ ]896号)。 3、《电力建设施工质量验收及评定规程》( DL/T5210.1- ) ; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- ; 5、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107- ; 6、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300- ; 7、《工程建设标准强制性条文》( 工业建筑部分) ; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175- ; 10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52- ; 11、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91; 12、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[ ]153号; 13、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网公司; 14、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度; 15、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33- ) ; 第二章工程概况 该工程位于陕西省富平县城关镇东上官管区新兴产业示范园内, 西北距富平县城约6.1km, 南距西安市阎良区约8km。总建筑面积4481.8㎡, 建筑基底面积1355.86㎡, 其中行政办公楼3899.5㎡, 展览室582.3㎡。工程共分两部分, 一部分为行政办公楼, 另一部分为展览室, 共地上4层。 墙体室外±0.000以下采用实心粘土砖砌筑, 用M5水泥砂浆砌筑。外墙采用双层夹芯保温墙体, 外侧墙体采用陶土砖清水砖墙, 内侧墙采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑, 中间为保温层。卫生间、交通核、井道墙体采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑。其余墙体均采用加气混凝土砌块, 用M5混合砂浆砌筑。 第三章施工准备

小区住宅楼模板工程施工方法[35234]

小区住宅楼模板工程施工方法[35234] 小区住宅楼模板工程的施工方法 (一)模板概况 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行”三检制”,才能保证模板的施工质量,确保主体结构达到优良标准。本工程着重抓好竹胶大模板、梁柱节点、板墙阴角节点的处理。 1、模板体系 ⑴地下室底板以下基础部分采用砖胎模,地下部分墙柱梁采用竹胶板。 ⑵地上结构:粱板柱均采用竹胶板。 ⑶门窗洞口:采用竹胶板制作而成。 2、机械料具安排 序号名称数量备注 1压刨机1木加工用 2平刨机1木加工用 3电动锯1木加工用 4竹胶板4000m2顶板及异型柱 5木方80m3顶板及异型柱 6钢管20T顶板 3、模板配备 为保证工程的正常施工,提高施工进度和模板的周转率,根据该楼的平面结构形式,模板配置三层的竹胶板。 (三)门、窗、洞口模板 1、门、窗洞模板为木门窗框外包12mm厚竹胶板制作而成。角部采用竹胶板拉结,以防洞口变形。 2、门、窗框四边利用对拉螺栓收紧,与墙模贴紧,门窗框的厚度为墙厚减2mm。 3、墙体预留洞口模板采用竹胶板,中间设50 ×50的木龙骨支撑,洞口四周用海绵条贴严。 4、门窗框模用50mm厚木板,或在2根50×100mm木枋上,钉高强竹胶板做边框模。 框模高= 洞口尺寸+ 地坪或窗台做法厚度 框模宽= 洞口尺寸+ 装饰做法要求加宽尺寸 5、门窗框模安装 将框模的平面位置、标高、垂直度控制好,用Φ14mm∏形钢筋与框模顶紧,并焊于墙或暗柱钢筋上,每边各焊2--3道;框模上角用φ14mm的T形筋钩牢,并焊于竖向筋上,以防框模向上位移。 (四)异型柱及电梯井竹胶板 1、主要施工方法 ⑴弹好楼层的柱墙身线,洞口位置线及标高控制线 ⑵为保证结构大角处及竖向主线条模板的安装质量要严控首层角模线位置和垂直度,拆模后从下到上弹上轴线作为控制线 ⑶塔吊为大楼的垂直运输工具 ⑷为防止下部漏浆、烂根等,浇筑砼前用砂浆封堵模板下口或先放好泡沫条。 (五)顶板模板 模板平面尺寸必须根据结构施工图及模板翻样图在木工棚加工好后,方可进入施工部

北京某办公楼模板工程施工方案

一、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》 2、《砼工程施工及验收规范》 3、《钢结构设计规范》 4、《大模板多层住宅设计与施工规范》 5、《**工程施工图纸》 6、《**工程施工合同》 参考书籍: 1、《建筑施工模板施工手册》 2、《组合钢模板施工手册》 3、《建筑施工脚手架实用手册》 4、《建筑施工手册》 5、《简明施工计算手册》 二、工程概况 **工程位于北京**中路、万柳小区西路之间。总建筑面积53400m2,由主办公楼、会议中心及辅楼(裙楼)组成,地下一层为指挥车辆车库与平时使用的车库的结合体,地下二层为人防指挥所和主体设备机房。主楼总高度为56.6 m,共13层;首层层高5.4 m,二至十三层层高3.8 m,十三层层高4.5 m;会议中心地上三层,首层层高5.4 m,二、三层层高7.6 m;裙房办公楼层高均为3.8 m。 柱截面随着楼层增高逐渐变小,方柱截面尺寸主要有500×500,400×600,700×700,800×800, 800×900, 800×1000,900×1000,1000×1000(mm)八种,此外还有直径为1m(φ1000)的圆柱。人防指挥所的顶板

厚950mm,其余顶板厚为180mm、200mm、120mm。矩形梁的截面尺寸有300×600, 300×1900,400×400,400×600,400×800,400×1780,400×1900, 500×600,500×700,600×800,600×1200 ,600×1300,600×1400,600×1500 ,1000×800,1000×1400mm,此外还有截面尺寸为300×900,400×800的弧形梁。 三、施工部署 (一)模板设计与材料选用 1.墙体模板 (1)地下室墙体模板选用木胶合板后背木楞体系,1220×2440×15mm 覆面木胶合板作面板,背楞为50×100木方,间距250mm,横楞2Ф48×3.5钢管,间距500 mm。地下室外墙施工时,考虑到工期较紧,为提高施工进度,减少模板加工时间,外墙外侧模板采用60系列市政钢模板(P6015、P6012),对应的主、次龙骨选用2Ф48×3.5钢管,次龙骨间距700mm,主龙骨间距500mm,穿墙螺栓为M16。 (2)主体结构施工为了确保混凝土质量,加快施工进度,墙体模板采用86系列全钢定型大模板,设计如下: a.大模板结构型式 面板为6mm厚热轧平板,横边楞及横肋为[8#槽钢,间距300 mm,竖边框为80×8角钢,构造竖肋为-60×6扁钢,模板竖楞为双[10#槽钢。最大间距1100 mm。 为方便施工并保证混凝土成型效果,大模板侧边采用企口设计,模板面板缩进边框30mm,阴阳角模、插板面板伸入边框28mm。穿墙螺栓为锥形φ30,方便螺杆拆除,螺栓沿层高布置四道,第一道螺栓距地250 mm,以

住宅小区建筑群模板工程的施工方法

住宅小区建筑群模板工程的施工方法 住宅小区建筑群模板工程的施工方法提要:严格控制拆模时间,常温下墙体模板要求拆除时强度不小于,即混凝土浇筑完毕12h左右。顶板模 物管手册 住宅小区建筑群模板工程的施工方法 1、概述 考虑结构形式及施工缝的留设,各楼分别配模如下: 地上部分:1号楼分别配置1套D户型、3套c户型的大模板;5号楼配置2套A户型的大模板;6号楼配置1套A户型的大模板;7号楼配置2套F户型的大模板。地下部分:1号楼采用木模,分别配置同样施工段的木模;5号、7号楼设备层采用大钢模施工;6号楼车库按九个流水段,分别考虑按6号楼主体范围内和车库范围内两个部分配模,车库配置一个流水段的木模板分别流水,主体范围内同样配模流水。 2、模板设计: 底板模板:底板周边模板采用砖胎模。 地下结构的顶板模板采用12mm厚竹胶板和50mm×100mm木方拼装成的木模。木模接缝采用硬拼。 地下竖向模板考虑结构变化较多,采用钢模成本较高,决定采用12mm厚竹胶板现场硬拼拼装。 地上部分为全现浇剪力墙结构,内外墙模板全部采用大钢模,楼板模板采用由12mm 厚釉面竹胶板和50mm×100mm木方拼装成的木模。 楼板模板支撑采用碗扣架,间距控制在~以内。 电梯井模板地下采用木模板全部在现场加工,地上采用伸缩定型筒模。 门窗采用现场木模加工,为保证四角方正,采用角钢夹具(L75×50×6)包角。 3、模板施工: 模板拼缝及模板下口处采用海绵条进行塞缝,保证不漏浆。 夏季模板采用乳化油性脱模剂。脱模剂使用前必须经项目技术负责人认可。 为防止门洞顶部过梁产生下垂和两侧移位、胀模现象,应根据门洞尺寸,在门洞四角加设足够的支撑。 楼梯踏步模板采用木模板,现场加工。 4、模板拆除: 严格控制拆模时间,常温下墙体模板要求拆除时强度不小于,即混凝土浇筑完毕12h 左右。顶板模板拆除必须待同条件养护混凝土试块达到设计强度的75%~100%(根据结构跨度确定,并经技术负责人同意后方可拆除)。 模板的拆除应符合下列规定: 侧模:在混凝土的强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除,拆模时混凝土强度应不小于。 底模:应在混凝土强度达到下列要求后,才能开始拆模见表5-2 5、模板质量验收标准: 材料质量标准: (1)钢材技术性能必须符合《碳素结构钢》的要求。 (2)竹胶板、木胶板技术性能必须符合《混凝土模板用胶合板》的要求。 模板安装质量标准: 必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》及相关规范要求。

模板专项施工方案(样本)

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心 (调度灾备中心) 模板工程专项方案 编制: 审核: 批准: 江苏江都建设集团有限公司 2013年1月4日 1、工程概况

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心(调度灾备中心)工程为二层建筑,建筑高度13.95m,其中一层高度为3.3m,二层6.36m,建筑物室内外高差0.45m。一层用途:活动室、门厅、讯问室、医务室、警卫室等,二层为办公区、休息厅、会议室、监控室,三层为大会议室、休息厅、办公室、贮藏室、音控室等,本工程外形为长方形,长64.8m(轴线间长度),宽49.00m(轴线间宽度)纵向共16个轴线,为1~14轴,横向为11个轴线分别为A~L轴。 结构形式: 基础为桩承台独立基础,上部为框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级三级,按抗震等级二级采取抗震措施;墙体拉结筋按8度设防;楼梯间抗震等级为二级,抗震按一级等级执行。 2 3.1本工程采用12mm厚木胶板,其强度、刚度满足施工要求,木胶板表面平整光滑,易脱模。 3.2钢管:采用Ф48×2.7mm钢管,有弯折、空洞、锈蚀、裂纹等严重影响架体结构实体稳定性的管体严谨使用。 3.3扣件:有裂纹、滑丝的扣件严禁使用。 3.4架体底座采用木垫板,木垫板宽不小于300mm,厚度不小于50mm,垫板的延伸不得少于3跨。 4、施工工艺 4.1支设流程:柱梁板 4.2柱模板安装 4.3梁模板的安装 4.4板模板的安装 4.5梁板模板支撑系统的搭设 4.6架体支设要求 1)采用Ф48×2.7mm钢管搭设,立杆支设时可调底座配合使用。梁设双排架体,板设满堂架体,柱、梁、板应连成整体。 2)立杆底部应设置垫板,距基面、顶面200mm搭设扫地杆。架体安装在木垫板上,垫板地面应夯实整平。

砖混结构模板施工方案1

襄垣县富阳循环工业区付村新区办公楼、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程模板专项施工方案 编制: 审核: 河南红旗渠建设集团有限公司有限公司

模板施工方案 一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本建筑物为筏板基础砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,局部内隔墙120 mm。混凝土等级分类:基础为C30,±0.000以上受力构件为C25, 墙体采用煤矸石烧结砖,砂浆强度等级为Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分及120隔墙为水泥砂浆。 2.编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二.材料设备要求 1、木方(厚度为60~80mm),镜面板(91.5 mm×183 mm),阴、阳角模,连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 二.作业条件 1、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位

置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构

高层住宅小区模板专项施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节施工准备 (2) 第四节方案选择 (3) 第五节模板安装及拆除 (8) 第六节质量保证措施 (11) 第七节安全措施 (13) 第八节模板工程设计计算书 (14) 一、墙模板的计算 (14) 二、柱模板的计算(600×600、1000×1000) (22) 三、梁模板的计算(250×700、300×700、900×1200) (38) 四、板模板的计算 (110)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中 国建筑工业出版社。 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 ×××工程总建筑面积为36664.27m2。结构形式:框架-剪力墙结构。本建筑物主要由三栋主体结构加上裙楼部分连接而成,±0.000以下为一层,地面以上二十四层;结构层高:-1层3.0m、1层4.2m、2层5.4m、3层以上为标准层3.0m。 第三节施工准备 1、技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工班组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术交底,合格后方可上岗。 2、材料准备计划(详见表3-1) 周转材料计划一览表表3-1

【模板】模板专项施工方案1

C区4#、5#住宅楼工程模板工程专项方案 编制: 审核: 审批: 河北大元建业集团股份有限公司 2012年5月20日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 1、组织准备 (3) 2、施工准备 (5) 3、技术准备 (6) 四、模板设计 (7) 1、剪力墙模板 (7) 2、柱模板 (8) 3、梁模板 (8) 4、顶板模板 (9) 五、模板施工 (10) 1、模板施工工艺 (10) 2、配模原则 (10) 3、模板安装原则 (11) 4、模板配制、安装一般规定 (12) 5、模板的拆除 (14) 6、安全和环境要求 (14) 十、模板施工注意事项 (15) 十一、安全文明施工措施 (16)

一、工程概况 华北油田创业家园C区4#、5#住宅楼二标段项目位于河北省任丘市创业路南,本项目由4#、5#住宅楼及沿街组成,总建筑面积16666M2,为钢筋混凝土剪力墙结构,无地下室。 二、编制依据 1、华北油田创业家园C区4#、5#住宅楼二标段施工图纸; 2、国家有关施工规范、规程和行业标准: 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ162-2008)。《建筑施工手册》 《建筑施工计算手册》 三、施工准备 1、组织准备 (1)建立项目管理体系 按设定工期,确保工程优质、高效和生产安全,公司组织高效、精干且具有丰富施工经验的管理和施工人员对该项目进行管理和施工。 项目组织管理体系如下:

(2)项目部各部门岗位职责 项目经理:主持项目部全部工作,对本工程的质量、进度、安全、文明生产负责。 施工负责:施工组织与协调,工作计划编制、安排与落实;调度指挥机械设备和劳动力进行作业;施工场地生产安全检查与监督。 技术负责:主要负责技术质量的管理工作与技术交底,组织质检员对工程质量检验、检查、报验,收集整理施工过程中行成的一切资料,对关键工序质量亲自把关;组织竣工报告编写,对项目经理负责。 施工员:按施工图纸及施工计划,指导各施工班组施工、处理施工中相关技术问题;办理与业主、监理需联系的有关事宜;编制施工进度报表,做好施工记录。

模板专项施工方案

危险性较大的分部分项工程模板专项施工方案 第一节工程概况 1、建筑概况 我公司承建的金塔县公安消防大队- 综合应急救援中心项目为地上三层框架 结构公共建筑,总建筑面积2981.22m2,建筑物层高一至二层3.96m,三层层高为3.8m,建筑物主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为12.2m,室内外高差 为0.3m。消防车库为地上一层,车库层高为5.95m,车库部分主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为6.4m,室内外高差为0.15m,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为7 度。 2、结构概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架结构。基础形式为钢筋砼独立基础。结构框架安全等级为二级,地基基础设计等级为丙类,抗震设防设防烈度为7 度。基础地震加速值为0.5g,基础设置在圆砾层,设计地基承载力特征值为280KPa基本风压0.55KN/川,风载体型系数为1.3,基本雪压0.3 KN/tf。基坑回填应分层夯实,分层夯实厚度不应大于250mm分层夯实压实系数基础之下不应小于0.97 , 其它部位不应小于0.94. 该工程房屋结构设计合理使用年限为50 年。 第二节编制依据 为了保证本工程危险性较大的分部分项模板工程支架的施工安全,根据建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质( 2009)87 号的规定要求,高度5米及以上,搭设跨度10米及以上,施工总荷载10KN/M2及以上,集中线荷载 15KN/M及以上,高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的砼模板支撑工程都属危险性较大的分部分项模板支架施工。本工程消防车库结构层高为5.95 米,模板搭设支撑体系以超过相关规定,属危险性较大的分部分项工程, 本分项工程的基本特性主要有:结构层高为5.95 米,钢筋砼现浇板厚度为130mm单板开间尺寸宽度为4.8米,长度为7.8米,最大截面梁KL3( 250*600), 梁、板、柱砼强度等级为 C30,架体立杆基础设置在-0.1米处,立杆基础以16 号工字钢为主,16工字钢单根理论重量为2.09 吨,基础下为砂夹石房心回填土,房心回填土夯实系数为0.94. 设计地基承载力特征值为280KPa。 为确保本分项工程的质量及安全施工要求,该分项工程危险性较大的模板支撑体系专项施工方案的主要编制依据如下:

办公楼模板施工方案

办公楼模板施工方 案

良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施 模 板 工 程 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 四川省泸州市长江建筑工程有限公司厦门分公司 10月28日 目录

一、工程概况 二、模板工程施工方法 (一)模板安装工程施工方法 (二)模板拆除 三、模板与支撑体系图 四、模板与支撑体系的验算 (一)、模板及支撑设计验算 (二)、板模及支撑计算 (三)、梁模及支撑计算 (四)、柱模及柱箍计算 (五)、楼梯 (六)、其它截面尺寸的构件 五、模板工程质量安全技术措施 (一)模板施工的安全管理措施 (二)模板的钢管支撑体系安全管理措施 (三)施工用电安全管理措施 (四)做好“三宝”、“四口”与“五临边”的防护措施(五)木工机械的安全管理措施 一、工程概况

本工程良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施——办公楼综合楼工程,建设地点在厦门市杏林区东孚工业区一期,总建筑面积为2256.10m2,钢筋砼框架结构,三层,建筑总高度为15.75M,基础为柱下钢筋砼独立基础,模板选用优质九夹板,木枋为(50×100)松木,支撑系统采用扣件钢管支撑体系,模板现场配制。 二、模板工程施工方法 模板工程是保证工程结构外形尺寸的关健,也是创优良工程必要的条件需根据实际受力状况对模板、横楞、支撑等系统进行计算和配制,须保证模板体系有足够的强度、刚度和稳定性。安装前应根据不同标高进行翻样、预制。要注意转换处的要求,同时要全力配合安装工程要做好预留,予埋及设备安装的敷设构件、线管、吊钩等一系列工作。 (一)模板安装工程施工方法 1)、模板及支撑材料:板模采用1830×915×18 mm夹板,木方采用50×100mm截面2米长,钢管采用D48×3.5系列。 2)、材料配备用量:模板配备,柱按一套、梁板按二套模板的投入量进行周转,可满足施工进度及施工规范、规程及地方标准要求。 3)、柱模安装:先在基础面或楼板面弹出柱轴线、轮廓线,再安装预制好的柱模,在柱钢筋验收后进行安装,安装时就位后临时固定,检测平面定位、垂直度后再最终固定,柱模板底部在对侧双面预留20厘米高、通长清扫口,在浇柱砼前进行封闭。 4)、梁板模安装:先搭满堂脚手架、铺梁底木方及底模、安装梁侧模、铺板底木方、铺板模板,再检查梁的平面位置、梁板标高、截面尺寸,

住宅楼模板工程施工方案

模板工程施工方案报审表工程名称:豫联花苑小区15#住宅楼

目录 1. 编制依据………………………………………………………… 2. 工程结构概况…………………………………………………… 3. 施工准备…………………………………………………………. 3.1 技术准备……………………………………………………….. 3.2 材料选择………………………………………………………… 3.3 中小型机械需用计划…………………………………………… 3.4 模板加工及堆放……………………………………………….. 4. 模板工程施工方法………………………………………………. 4.1 统一要求…………………………………………………………. 4.2现浇梁板柱模板施工…………………………………………….. 5. 模板的拆除………………………………………………………… 6. 模板制作、安装技术措施………………………………………… 6.1进场模板质量标准………………………………………………… 6.2 模板安装质量要求………………………………………………... 6.3 其他注意事项……………………………………………………… 7. 质量通病及预防措施……………………………………………….. 8. 材料节约措施……………………………………………………….. 9. 成品保护…………………………………………………………….. 10. 安全、环保、文明施工…………………………………………....

模板工程施工方案 一、编制依据 1.1 施工合同 河南洛汭房地产有限公司与中国六冶机械化工程公司签署的《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工合同》。 1.2 施工组织设计 《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工组织设计》。 1.3施工图纸(详见表1-1) 图纸一览表表1-1 1.4主要规程、规范(详见表1-2) 表1-2 规范一览表 本工程为豫联花苑小区15#住宅楼工程,本楼为三单元六层砖混结构,建筑主体高度19.85m;房屋总长度64.50m。基础采用钢筋混凝土条形基础,楼层主体为钢筋砼构造柱及砖砌体混合结构,构造柱锚入条形基础内,与条形基础

模板专项施工方案(最新完整版)

荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度 设备扩建技改项目 高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、主要部位支模方法 (3) 五、模板拆除 (8) 六、质量验收标准 (8) 七、模板安装技术措施 (10) 八、成品保护 (12) 九、安全文明施工 (13) 十、典型梁截面模板计算书 (14) 十一、典型板模板计算书 (27) 十二、典型梁侧模板计算书 (39) 十三、典型柱模板(设置对拉螺栓)计算书 (47) 十四、典型梁侧模板计算书 (56)

一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第五版 (6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2012 (7)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (8)《建筑施工安全检查规范》JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2008 (10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度设备扩建技改项目。 本工程包含1-3#车间及辅助用房及门卫。工程地址位于:太仓市浏河镇西部工业园区。建设规模19717.41平方米。地上四层,地下一层。建筑的火灾危险类别为丁类,耐火等级为二级。本次专项方案主要针对2#车间辅助用房高支模,此模板搭设高度达8米需进行专项方案编制并进行专家审查。 三、施工准备 3.1.技术准备 详细阅读图纸,了解工程特点,做好图纸会审和技术交底工作。参与并执行施工组织设计的工期要求,技术要求以及与其它专业工种相配合的重点注意事项。 3.2.现场准备 3.2.1 模板合模前,首先由水电等专业,对预埋管件验收检定无误后,再行合模。 3.2.2 支模前,必须弹线,包括轴线,300控制线,标高线。 3.2.3 检查钢筋绑扎质量,办好隐蔽工程记录,并要检查钢筋保护层厚度。 3.2.4安装模板前,应把模板面清理干净,刷好隔离剂。 3.3.机具准备 电钻3台,6KW,刨、车床2台12KW,电锯2台,6KW,其它相关机具现场确定。 3.4.材料准备 13mm木胶板; 40*90木方;Ф48*2.8钢管;扣件 四、主要部位支模方法 4.1.柱模板安装 本工程柱模板为13mm木胶板,40*90木方作竖向背楞,双钢管对拉螺栓固定。 4.1.1按照设计图纸,每个柱子预制好4片模板,木胶板宽度两边比柱截面小3mm,另外两边宽度为柱截面加两块木胶板的厚度。 4.1.2竖向背楞间距不大于250mm,对拉螺栓间距不大于600mm,下面一道螺栓距地200mm。 4.1.3支模前根据柱边线用钢筋在距地50m m左右,焊好柱断面撑,每边二根,并做 3

单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计 一、施工概况 1、工程特征 (1)工程概貌 本工程为某公司的办公楼,位于××市郊××公路边,除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。总建筑面积为6262m2。要求4月1日开工,在本年12月底竣工,总工期9个月,日历工期225天,实际工期353.5天。 (2)建筑设计 本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。 (3)结构设计 基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。 2、自然条件 (1)地形地质 施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下4—5m,无侵蚀。

(2)主要气象 施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。 二、施工方案的选择 1、施工程序与施工流向 (1)施工程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:基础→主体→屋面→内装饰→外墙 装饰及室外 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→扎构造柱钢筋→砌砖墙→柱、梁、板、楼 梯支模→浇柱混凝土→扎梁、板、楼梯钢筋→浇梁、 板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护 层 内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→安装门窗→玻璃油漆→墙面喷白→楼地面 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分与施工流向 基础工程:分为3段,1—11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L轴线为第三段,由南向北流水施工。 主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F—L轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工

住宅清水样板间施工方案

鹅羊山住宅小区二期C标段样板房施工方案 一、基本情况 鹅羊山住宅小区二期C标段,总共7栋,总建筑面积约167468平方米。 分地下和地上两部分,地下1层30326.9m2,地上26层和31层,最低建筑高度82.00米,最高建筑高度97米。 其中C1、C2栋分B、C户型,C3栋为B户型,C5.6.7.8号栋均为A户型。根据甲方要求和本标段的实际情况,我单位计划各栋号在第二层施工一层砌体样板间,其中在C7号栋施工一个A户型的清水样板间。 二、样板房主要内容 1、砌体样板间±0.000以上外墙和卫生间墙采用MU10烧结页岩多孔砖(容重≤16.4KN/m3)、M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上其它部位的填充墙采用MU10烧结页岩多孔砖(容重≤16.4KN/m3)、M5混合砂浆砌筑。外墙厚200,分户墙厚200,厨厕墙厚200或120,水电竖井墙厚120,楼梯间墙厚200、电梯井墙厚200或150。商业墙厚:外墙厚240内墙厚240(120)。基施工严格按照砌体施工方案组织施工,其它各专业配合做好预留预埋工作。 2、清水样板间在砌体样板间的基础上再进行如下事项的施工。 2.1混合砂浆内墙面:15厚1:1:6水泥石灰砂浆;5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆。(已做40厚无机保温砂浆外墙内保温的墙面不再做混合砂浆内墙面) 2.2厨卫防水砂浆内墙面:20厚1:2水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂,分三次抹灰即每抹灰一遍收水时压实一遍。 2.3磁漆(合成树脂)内墙:(用于架空层、平台、入口平台、门厅、候梯厅、楼梯间、前室(阳台)、走道。 2.4面砖外墙:12厚1:3防水砂浆,掺入水泥用量5%的防水剂;刷素水泥浆一遍;8厚聚合物水泥砂浆;95×45面砖,1:1水泥砂浆勾缝。

模板专项施工方案76574

共享知识分享快乐 目录 1.编制说明 ................................................ 3 1.1编制依据 (3) 1.2编制目的 (3) 1.2适用范围 (3) 2.工程概况 ................................................ 3 2.1结构概况 (3) 2.2建筑概况 (4) 2.3地质概况 (4) 3.施工准备 ................................................ 4 3.1材料准备 (4) 3.2技术要求 (4) 4.施工工艺 ................................................ 5 4.1柱模板施工 (5) 4.2梁模板施工 (6)

4.3楼板模板施工 (8) 4.4楼梯模板施工 (8) 5.模板的验收 .............................................. 9 6.模板的拆除 ............................................. 10 7.质量保证措施及施工注意事项 ............................. 11 8.成品保护 ............................................... 12 9.文明施工及环保措施 ..................................... 12 10.模板施工安全措施 ...................................... 13 11.模板验算 .............................................. 14 11.1荷载计算 (14) 11.2侧压力 (15) 页眉内容. 共享知识分享快乐 11.3振动砼产生的压力 (15) 11.4验算内竖楞间距(L1=170mm) (15)

某企业单位综合办公楼施工组织设计

某公司综合办公楼工程 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (2) 第三章工程质量保证措施 (7) 第四章总进度计划及保证工期措施 (8) 第五章冬、雨季施工措施 (8)

第一章工程概况 1、本工程为某公司综合办公楼具体位置及施工平面布置图见附图。 2、该工程为底层框架,上部四层为砖混房屋,平面形状呈一字形,建筑物宽为12.5m,长为43.2m,层高为:底层4.2m,其余各层高3m,房屋总高度为16.8m。建筑面积为2916m2,基础为钢筋混凝土独立基础,底标高为-2.5m,并设有截面为500mm×600mm地梁,地梁顶标高为-0.16m,进深梁截面尺寸为850 mm ×400mm,首层顶板为现浇,板厚150mm;上部每层设有钢筋混凝土圈梁和抗震构造柱,板为预制空心板,楼梯为现浇楼梯。室内外高差0.6m。 装饰方面:内墙为普通抹灰,外墙贴面砖,地面为水泥砂浆地面,板底勾缝,室内均刮腻子,喷大白二道。 第二章施工方案 每一节工程目标 1、工期目标: 施工总日历天数:214天 2、工程质量目标: 确保达到合格工程。 第二节施工方案 1、施工布置 1.1根据本工程特点,施工段划分将根据单元布置划分,以便在具体施工时,组织流水作业,施工段的划分以建筑物正负零为界线。 1.2本工程可分为二大阶段,即主体结构阶段、装饰装修阶段。四大控制要点即主

体、砌体、内装和外装。 1.3根据本工程的特点,施工顺序为基础开挖→基础清理→基础垫层→钢筋砼基础→主体墙体结构施工→现浇梁板→屋面施工→内、外装饰装修→竣工验收。 1.4土建施工时考虑水、电、暖、卫等管道的预留及安装,施工过程中要坚持以土建施工作为关键工序,以此作为主导,安装工程为铺的指导思想,以免对整个单位工程施工工期、质量等的影响,施工过程中为了配合好土建工程和施工进度,积极与业主及监理工程师协调,及时作好各个分部分项工程的检查验收,决不能因为报检而延误工期。 1.5基础结构施工顺序为:工程施工放线、验线→基础土方开挖→基础垫层施工→钢筋砼基础施工→基础部分砌筑施工→基础验收→基础回填施工。 1.6主体结构的施工顺序为:主体砌体施工→构造柱施工→钢筋混凝土楼梯施工→预应力空心板(或现浇板)施工。 1.7根据本工程的施工工期要求,时间紧、任务重,因此要搞好各工序之间穿插作业,根据构造柱网布置主体结构施工到一定程度时,可组织主体验收,以便进行其它工序进入施工。 第三节主要分部分项工程的施工方法 1、工程定位测量放线 1.1根据业主提供测量控制桩,采用延长线法或直角坐标法,使用经纬仪引至施工现场,然后根据施工图纸的尺寸将本工程的主要轴线确定出,并将轴线延伸至某一地点,采用木桩或砼桩加以固定,以备在今后施工过程重复利用。 2、土方与基础施工 2.1基础开挖:本基础开挖,采用机械开挖,人工清理相互配合的施工方法。2.2基础勘探:基础开挖完毕后,立即组织人员对基槽地质进行勘探工作,勘探前根据基槽底平面图,绘制出基础勘探平面图,合理确定勘探点的距离,勘探点呈梅

国润家园住宅小区施工组织设计方案工程施工组织设计技术交底模板安全实施监理方案

__住宅小区B1、B2、C1、C2户型 施 工 组 织 设 计 __公司 编制人:

审核人: 施工方案 目录第一章编制说明及依据 第一节编制说明 第二节 编制依据 第二章 工程概况 第三章质量管理体系 第一节 技术管理措施 第二节质量管理措施 第三节质量保证体系 第四章关键部位或特殊要求施工工艺/措施第一节施工测量 第二节 土方开挖及回填 第三节 砌筑工程 第四节 钢筋工程 第五节 模板工程 第六节 砼工程 第七节装饰工程 第八节 设备安装工程 第九节电气安装工程

第五章施工力量计划及布署 第一节 项目组织结构 第二节 工程总承包管理 第三节 劳动力组织及劳动力计划安排 第六章 安全管理措施 第一节 安全生产保证体系 第二节制定安全生产管理制度 第三节施工安全要求 第四节 施工机械安全施工措施及有关规定第五节消防保卫综合治理 第七章 文明施工措施 第八章工程进度计划及保证工期措施 第一节工程进度计划 第二节保证工期措施 第九章主要设备、材料构件用量表 第一节主要设备用量表 第二节 主要材料、构件计划表 第十章 工程交付服务及维修 第十一章施工现场平面布置图 附表:施工进度表

第一章 编制说明及依据 第一节编制说明 本工程施工方案是根据勘察资料及__建筑设计所提供的施工图纸、分部分项工程的内容,以及招标文件的各项标准要求结合我公司在近几年来建筑同类型工程的施工及实力进行编制。它将作为中标后指导工程施工的纲领性文件,是编制我单位中标后,具体施工方法及施工技术措施的基础,本施工组织设计可以在中标后根据业主的某些要求再进行充实和完善。 第二节 编制依据 1、根据__建筑设计所提供的施工设计图纸,招标文件及相关图集。 2、国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。 3、建设部颁发的《建筑工程施工工程现场管理规定》及地方政府的有关文件。 4、我单位所具备的施工技术力量和管理能力。 5、__市《建筑工程现场管理规定》有关文件。 6、本工程概预算资料。 7、建设布颁发的《工程建设标准强制性条文》。 8、本单位长期施工总结、验证的先进工艺和施工方法。 9、施工现场实际情况。

相关文档
相关文档 最新文档