文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浮筒式液位计调校检验批施工质量验收表

浮筒式液位计调校检验批施工质量验收表

浮筒式液位计调校检验批施工质量验收表

浙江嘉兴发电厂三期工程

浮筒式液位计调校检验批施工质量验收表

液位检测实验装置操作说明

KPXJS-LRC系统实训步骤 液位实训装置是自动化及相关专业的教学及实训设备。通过本套实训装置,学生可熟练掌握常用液位仪表及装置的使用、安装、调试校准、维护,熟悉液位仪表控制装置信号回路及信号关系,培养学生液位仪表的专业基础技能,提高学生的实际操作能力,为将来走向工作岗位打下坚实基础。 一、液位检测系统实训装置组成 1-主水箱:试验装置中液体主盛装容器;2-1#水箱:试验装置中液体付盛装容器;3-2#水箱:试验装置中液体付盛装容器;4-3#水箱:试验装置中液体付盛装容器;5-4#水箱:试验装置中液体付盛装容器;6-5#水箱:试验装置中液体付盛装容器;7-电动调节阀:电动执行机构,通过智能数显控制仪来控制它,调节分容器液位的变化;8-玻璃管液位计:可视液位计,直观的显示出各容器的液位; 9-主水泵:实现试验中液体在主与付容器之间的切换,实现试验中液体的流动;10-副水泵:实现试验中液体各付容器之间的切换,实现试验中液体的流动;11-浮筒液位计:1#水箱液位显示;12-静压液位计:2#水箱液位显示;13-雷达液位计:3#水箱液位显示;14-电容液位计:4#水箱液位显示;15-磁翻板液位计:5#水箱液位显示;16-差压变送器:5#水箱液位液位显示,通过球阀Q6、Q7、Q8可以进行差压变送器的零点迁移试验;17-电磁阀:与主副水泵配合,实现液体在各容器间的变化; 18-仪表控制柜:试验所需仪器仪表控制箱;A1-闪光报警器;B1-B5智能数显表:1#-5#水箱液位;C1-智能数显控制仪:

控制调节阀,副操器;C2-智能数显表; C3-智能数显控制仪:控制调节阀,副操器;C4-智能数显表;C5-智能数显表:5#容器液位比较;ST11-15:1#-5#容器上电磁阀控制旋钮;ST16:副水泵液位旋钮;ST21-25:1#-5#容器下电磁阀控制旋钮;T26:主水泵液位旋钮;ST31:A1报警器声音消除按钮;ST32:A1报警器声音试验按钮;ST33:调节阀仪表控制柜与DCS切换旋钮;ST34:备用旋钮; Q1 ——Q9等球阀:通过球阀的开关来实现不同的试验。 二、实训准备步骤 1.仪表柜送电,观察仪表柜电源指示灯,如果不亮,请检查电源 2.将各数显仪表送电,观察数显表和现场仪表,如有异常请检查,排除故障 3.观察主水箱液位,如果主水箱液位低于1/2,请补充液位 4.通过与水箱连通的玻璃管液位计感知容器内的水位与实际数显控制仪显示液位比较,先校验零位和满度使数显控制仪显示零位、满量程 三、液位试验(无调节阀) 1.打开阀门Q1、Q3、Q4、Q5,关闭Q2、Q6 2.操作ST11旋钮,打开1#水箱上电磁阀LV101A,操作ST26旋钮,打开主水泵,开始上水 3.观察主泵出口压力表,观察视窗,观察1#水箱液位 4.通过调节实际水位依次调整满量程的0%、25%、50%、75%、

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

浮筒液位计检修规程

浮筒液位计检修规程 1.总则 主题内容与使用范围 本规程适用于扭矩管式浮筒液位计的维护、检修、标定、投运时的具体要求和实施程序,以及各种作业时的安全注意事项。 基本工作原理 浮筒液位计基于阿基米德(浮力定律)等原理工作的,其测量当液(界)位在零位时,扭力管受到浮筒重量产生扭力矩(这时扭力最大)扭力管转角处于“零”度,当液位逐渐上升时,浮筒在液体浮力的作用下,也随着上升,扭力管产生的扭力矩逐渐减小,此时将其产生的转角由变送器转换成4—20mADC信号,这信号正比于被测量液(界)位。输出信号:标准型:4~, 二线制;供电智能型:4~20mA,叠加符合HART协议的数字信号。 浮筒液(界)位计测量原理图 1-截止阀 2-筒体 3-变送器 4-扭力管 5-浮筒 6-排污阀 7-放空堵头 构成与功能 截止阀: 被测贮水容器与液位计连接的导液开关阀。 筒体: 浮筒液位(界)计浮筒室外壳。 变送器:将传感器的输出信号进行转换为统一的电流信号远程传输的装置。

扭力管:将浮筒测得的直线位移转换成扭管心轴的转角位移,并将被测容器内的高压部分和外界的低压部分隔开。 浮筒: 浸没在浮筒室内的液体中,与电动系统刚性连接,受浮力作用控制通过扭力管传递到传感器。 显示装置(测量终端): 向观察者显示被测参数的数值和量值的装置排污阀:排出浮筒室内的污水杂质和校验标定时连接透明软管便于观看水位。 放空堵头: 筒体上部放空口的封盖。 主要技术性能及规格 技术指标 测量范围:~6m (特殊尺寸) 输出信号; 4~20mADC二线制,可带Hart协议 精度等级±%±%(特殊型) 使用环境温度﹣40―85℃相对湿度10%—95%(液晶不会损坏)工作压力; 4MPa 16MPa 32MPa 电源;标准型:24VDC二线制4-20mA(12VDC-32VDC) 介质密度;液位―∕cm3,界位―∕cm3 工作温度;常温型﹣40―150℃高温型150―350℃ 防爆等级;本安型ibⅡCT1―6 隔爆型dⅡBT5 规格 浮筒液位计:FST-3000系列 ZUT 系列 LC3010系列 安全栅:NPQEX31 NPEXA-C31 NPEXA-C311 对维修人员的基本要求 熟悉本规程及相应仪表说明书等技术资料。

浮筒液位计标定标准方法

浮筒液位计标定方法 一.工作原理 1、组成 1)扭力杆:扭力杆、角度传感器、电路板、浮筒组成。 2)杠杆:杠杆、力传感器、弹簧、电路板、浮筒组成。 2、工作原理 将浮力经过扭力杆,转换为角位移、在转换为4-20ma电流信号 将浮力经过杠杆转换为力矩力,再由力传感器转换为4-20ma信号 号输出 二、适用过程中常见故障及解决措施 在液位计的运行过程中可能会遇到下列问题; 1、故障现象 现场仪表无显示,变送器输出为一固定电流值或不稳定,电压正常。 原因:变送器的显示板或放大板损坏。 解决措施:更换变送器的显示板或放大板,按照要求重新输入参数,并进行线性调整。 2、故障现象 现场仪表显示与变送器输出一致,但仪表线性不好,零点量程波动大,且输出不稳定。 原因: (1)仪表的扭力管工作性能不稳定。 (2)仪表的浮子挂钩损坏。 解决措施: (1)检查确认扭力管损坏后,更换扭力管,按照要求重新输入参数,并作线性调整。 (2)浮子挂钩严重弯曲变形,重新校正浮子。 3、故障现象 仪表不能正确指示液位,仪表输出随液位变化比较缓慢。 原因: 浮子上有附着物或浮子与舱室有摩擦现象。

解决措施: 在通风口加蒸汽管线,定时用蒸汽吹扫;在仪表外壳增加伴热。 4、故障现象 现场仪表无显示,变送器输出低或显示与输出不吻合。 原因: (1)仪表的显示板损坏。 (2)仪表打放大板损坏 (3)仪表的显示、放大板损坏。 解决措施: (1)更换显示板,进行运作确认。 (2)更换放大板,更换后,若故障消失,重新输入参数,进行线性调整。 (3)更换显示和放大板,重新输入参数进行线性调整。 三、仪表设计参数修改及线性调整 1、工器具准备 24VDC电源、万用表、秤(±1g)、水桶等。 2、计算对应于0%、10%、20%、…90%、100%液位时挂钩所受的重量 测量液位时: :对应于0%液位时的重量即浮子的重量; :对应于100%液位时的重量; 其中D为浮子的直径 h 为测量范围(浮子长度);为测量介质密度。 n =0、25、50、75、100 计算并记录:O%;25%;50%;75%;100%值 测量界面时:则液位对浮筒产生的浮力应为轻组分产生的浮力 与重组分产生的浮力之和,应挂重力为: 依次计算并记录 四、校验方法 1、挂重法 当仪表周期运行或对测量准确度有质疑时,可按下述方法对仪表进行校验(其它型号的浮筒液位计也可按此方法进行校验)。 测量液位时: 被校刻度为0%,应挂重力:

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

检验批质量验收记录 编号: 工程名称分项工程名称验收 部位 施工单位 专业 工长 项目负 责人 施工执行标准名称及 编号 分包单位 分包项目负 责人 施工 班组长 主控 项 目 质量验收标准的 规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记 录 1 2 3 4 一般 项 目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程 名称 项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编 号 专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负 责人 施工班组长 质量验收标准的规定施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记 录 主控 项 目 1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2种植土下基层不能有不透水层或积水现象(5.1.4) 3地下水位深度符合植物生长要求(5.1.4) 一般 项 目 1表面基本平整(5.1.6) 2地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录

施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结 论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程 名称 项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编 号 专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负 责人 施工班组长 质量验收标准的规定施工单位自检记录 监理(建设)单位验收 记录 主 控项目 1 种植土壤主要理 化性质(PH值,有机 质含量) 符合 5.1.3的要 求

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

园林绿化检验批质量验收记 录表格全套规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目负责 人 施工执行标 准名称及编 号 分包单位 分包项目负责 人施工班组 长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、 瓦砾等 杂物含 量(5.1.8) 乔灌木种植 土 <10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小 粒径符合5.1.8要求 4 种 植 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm

浮筒式液位计

浮筒式液位计原理及应用 空分净化班:易鹏 一、物位的基本概念 物位-----指容器中的液体介质的液位、固体的料位或颗粒物的料位和两种不同液体介质分界面的总称。 1、液位----容器中液体介质的高低。 2、料位----容器中固体或颗粒状物质的堆积高度。 3、界位-----两种不溶液体介质的分界的高低c 二、物位检测方法的分类 1、按测量方式可分为连续测量和定点测量 2、按其工作原理可分为: 1)直读式-------它根据流体的联通性原理来测量液位 2)浮子式-------它根据浮子高度随液位高度而改变或液体对浸原理沉在液体中的浮筒(或沉 筒)的浮力随液位高度变化而变化来测量液位的,前者称恒浮式,后者称变浮式。 3)差压(静压)式------它根据液柱或物料堆积高度变化对某点上产生静(差)压的变化的原 理测量物位。 4)电气式-----它根据把物位变化转换为各种电量变化的原理来测量物位。 5)核辐射式-----它根据同位素射线的核辐射透过物料时,其强度随物质厚度变化而变化的原 理来测量液位。 6)声光式-----它根据物位变化引起声阻抗和反射的距离变化来测量物位。 三、浮筒式液位计的工作原理及结构组成 1、工作原理 浮筒液位计的原理利用浮筒沉浸在液体里,根据浮筒被浸的程度不同,则浮筒所受的浮力不同,

只要检测出浮筒所浮力的变化,就可以知道液位的高低。浮筒所受浮力的大小是根据阿基米德 原理浸在液体里的物体受到向上浮力的作用,浮力的大小等于该物体排开液体的重力。计算公 式如下: F浮=p液gV排 2、结构组成 浮筒液位计的结构是由测量部分和转换部分组成,测量部分由浮筒及吊链 四、浮筒液位计安装在现场罐体上如图所示 浮筒液式位计是基于变浮力原理工作的,按浮筒装在设备上的位置来分,装在设备内的,即将浮筒直接置人被测容器内部的称内浮筒,装在设备外的称外浮筒,它的外壳通过法兰盘接到被测液体的容器.浮筒一般是由不锈钢制成的空心长圆柱体,垂直地悬挂在被测介质中,质量大于同体积的液体重量,重心低于几何中心,使浮筒总是保直立而不受液体高度的影响。它在测量过程中位移极小,也不会漂浮在液面上,故也称沉筒,浮筒悬挂在杠杆的一端,杠杆的另一端与扭力管芯轴的一端垂直地连接在一起,扭力管的另一端固定在仪表外壳上。扭力管是一种密封式的输出轴,它一方面能将被测介质与外部空间隔开;另一方面又能利用扭力管的弹性扭转变形把作用于扭力管一端的力矩变成芯轴的角位移(转动)。浮筒式液位计不用轴套、填料等进行密封,故它能测量最高压容

接触网检验批质量验收表格

基础检验批质量验收记录表

说明 主控项目 1.运达现场的水泥、砂、石料、钢筋,应按批次进行检验,质量应符合国家标准并应与所配制混凝土的等级相适应。 检验方法和检验数量应符合现行铁道行业标准《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424)的规定。 2.在同条件养护下,基础(含拉线基础)的混凝土试块的抗压极限强度不得监理工程师论坛小于设计值。 检验数量:施工单位每50 m3混凝土或每个小站一组混凝土试块(每组三块),大于500 m3的车站每100 m3混凝土一组试块。拉线基础每一车站、区间一组混凝土试块。监理单位见证取样检测数量不少于一组。检验方法:施工单位做混凝土抗压强度试验;监理单位见证取样检测,混凝土试块的抗压极限强度试验报告。 3.基础、拉线基础位置、杯型基础内杯底距基础面的距离应符合设计要求。同一组软、硬横跨两基础中心连线应垂直于车站正线,软横跨施工偏差不应大于3°,硬横跨施工偏差不应大于2°。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:测量检查。 4.同一组软、硬横跨的杯型基础底面及硬横跨实心基础底面高程应相等,相对误差不超过50 mm。同组硬横跨两杯型基础杯底中心间距允许偏差为±50 mm。硬横跨两实心基础间距应符合横梁跨长的要求,施工偏差±20 mm且每个杯型基础、实心基础的位置符合侧面限界要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:施工单位观察、水准仪、钢卷尺测量检查;监理单位平行检验。一般项目 1.线路两侧和线路中间的基础顶面应高出路肩面100~200 mm,低于相邻轨面200~600 mm;站台及硬化路肩上的基础顶面应高于站台面100 mm,允许偏差±30 mm。拉线基础高出路肩面100 mm,施工偏差±20 mm。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、测量检查。 2.基础表面平整、棱角完整、无漏浆、露筋等现象。 检验数量:施工单位抽查30%。检验方法:观察检查。 3.基础外形尺寸、地脚螺栓外露长度、间距允许偏差应符合下表的规定。拉线基础排水面的尺寸应符合设计要求,并保证排水面顶点距锚杆环内沿的距离不小于100 mm。 基础外形尺寸、地脚螺栓外露长度、间距允许偏差 检验数量:施工单位全部检查部。检验方法:观察、测量检查。 4.腕臂柱杯型基础的中心线应与线路中心线垂直,偏差不大于3°。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、测量检查。 5.腕臂柱杯型基础杯底中心至线路中心的距离应符合设计要求,允许偏差为+100~0 mm。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、钢卷尺测量检查。 6.腕臂柱杯型基础杯底高程应符合设计要求,允许偏差为±100 mm。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、水准仪、钢卷尺测量检查。 7.杯型基础外形尺寸允许偏差应符合下表的规定。 杯型基础外形尺寸允许偏差 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、测量检查。

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

Foxboro 电浮筒液位计

Product Specifications12.2012PSS EML0710G-(en) 244LD Levelstar Intelligent Buoyancy Transmitter for Liquid Level,Interface and Density with Torque tube–HART-Version– The intelligent transmitter244LD LevelStar is designed to perform continuous measurements for liquid level,interfa-ce or density of liquids in the process of all industrial applications.The measurement is based on the proven Archime-des buoyancy principle and thus extremely robust and durable.Measuring values can be transferred analog and digi-tal.Digital communication facilitates complete operation and configuration via PC or control system.Despite extre-me temperatures,high process pressure and corrosive liquids,the244LD measures with consistent reliability and high precision.It is approved for installations in contact with explosive atmospheres.The244LD LevelStar combines the abundant experience of FOXBORO ECKARDT with most advanced digital technology. FEATURES ?HART Communication,4to20mA ?Configuration via FDT-DTM ?Multilingual full text graphic LCD ?IR communication as a standard ?Easy adaptation to the measuring point without calibration at the workshop ?Linear or customized characteristic ?32point linearisation for volumetric measurement ?Backdocumentation of measuring point ?Continuous self-diagnostics,Status and diagnostic messages ?Configurable safety value ?Local display in%,mA or physical units ?Process temperature from–196°C to+500°C ?Materials for use with aggressive media ?Micro sintermetal sensor technology

Fisher浮筒液位计校验作业指导书作业指导书

Fisher浮筒液位计校验作业指导书 1 本作业指导书适用范围: 适用于Fisher浮筒液位计,界位计,密度计的校验。 2 本作业的目的: 为规范正确校验Fisher浮筒,保障作业过程安全、有效。 3 人员资格、人员数量及职责分工: 3.1操作人须持有xx公司发给的《安全技术操作合格证》。 操作人须具有一年以上现场仪表施工维护工作经验。 要求作业人员2人,1人作业1人监护。 3.2职责分工 3.2.1车间技术组是本作业指导书的主管部门,负责对作业的技术指导、监督、检查。 3.2.2各班组在作业过程中应严格执行操作技术要求及相应安全生产禁令。 4 工器具准备及要求: 4.1仪表工具2套、空气呼吸器一套、合格的H2S报警仪一个、万用表一台、黑皮管10余米、带高度显示的玻璃管或透明塑料管、小阀扳一个、铁丝一节。 5 着装要求: 需正确佩戴安全帽、防护眼镜、劳保着装。作业人员另需正确佩戴空气呼吸器、H2S报警仪。 6 作业前检查项目: 6.1检查H2S报警仪是否有电,进入现场前15分钟开机,检查自检是否正常。 6.2检查表笔以及表笔连线是否完好。 6.3检查空气呼吸器压力是否达到要求,是否漏气。 7 技术要求和技术要点: 7.1排放时一定要往下风头排放,人一定要站在上风头。 7.2按公式正确计算校验时的罐液高度。

8 作业方法和步骤: 8.1联系工艺规范填写<三隆公司仪表专业日常作业许可证>或<热力机械工作票>。 8.2现场确认。 8.3观察风向,现场人员站在上风口处。 8.4有工作人员将排污阀堵头打开,且将黑皮管一头套在排污管线上,用铁丝扎紧,另一头置于下风口地沟处。 8.5用小阀扳将一次阀关闭,确认关严,慢慢将排污阀打开,将排空阀打开,反复拍几次,直至将浮筒完全排空。 8.6如果工艺液位可以在浮筒完全离开液面与完全浸没之间运行,则可以将排污阀,放空阀关闭,一次阀打开,根据玻璃管液位计直接标定。 8.7如果工艺液位不允许波动,可以用灌液法校验,通常用水校验。则需从排污阀处连一带高度显示的玻璃管或透明塑料管。如果是液位计根据公式h=ρ介/ρ水·H·100%计算出量程;如果是界位计也可用公式h=ρ介/ρ水·H·100%,计算出全部浸没在最轻介质和最重介质的灌液高度进行标定;如果是密度计也可用公式h=ρ介/ρ水·H·100%计算全部浸没在最小密度和最大密度的灌液高度进行标定; 8.8标定校验: 8.8.1有两种方法1:灌液法,2:挂重法。(在实际工作中通常采用灌液法,不需要动浮筒)。 8.8.2标定:标定包括浮筒无液时标记零点然后以实际提高与降低液位来标定控制器,可以有3种标定方法:如能够在外部测量两点额度液位或界面,那就进行两点液位标定程序,这是最精确的标定方法;若不能从外部测量液位或界面,但能改变液位,使浮筒完全离开液面与完全浸没,则进行零点/量程标定;若不能降低液位使浮筒完全离开液面或不能升高液位使浮筒完全浸没,则进行单点液位标定方法,此方法要求必须能够在一点上即浮筒部分浸没时从外部可以测量液位或界面高低以及预先标记好零点。 A.标记干耦合点 干耦合点的值用于内部计算,并可事后读取作为参考耦合点。液位测量时,将浮

浮筒液位计标定标准方法

浮筒液位计标定方法规定 一、总则 化工生产中液位的测量是一项重要的参数,因此液位测量必须灵敏可靠,才能保证生产的正常运行。FST-3000系列液位变送器,在长期使用过程中性能良好,但是随着仪表长周期运行也暴露出来,测量误差增大的问题,针对此问题,特编写本规定。 二、适用范围 本标定方法,适用于扭矩管式浮筒液位计的标定。 三、工作原理 1、组成 FST-3000系列液位变送器主要由扭力管、角度转换器、显示通讯板、浮筒五部分组成。 2、工作原理 工作原理如图1所示,图中A为通风口旋塞;B为扭力管;C为扭力管轴;D为耦合器;E为角度转换器;F为角度转换器轴;G为信号连接;H为放大板;I为显示CPU板;J为连接杆(挠性角Φ);K为支点;L为限位块;M为挂钩;N为浮筒。 如图1扭力管的一端被固定,前端被支点支撑,当液位变化时浮筒受到一定比例的浮力,使连杆绕着支点旋转产生一定力矩并传递给扭力管。这种结果,使扭力管扭力矩对应于液位成对应关系变化,改变了扭力管的挠性角,挠性角通过扭力管的中心轴,传递给角度转换器,经放大后输出4~20mADC信号。 四、适用过程中常见故障及解决措施 在液位计的运行过程中可能会遇到下列问题; 1、故障现象 现场仪表无显示,变送器输出为一固定电流值或不稳定。 原因:变送器的显示板或放大板损坏。 解决措施:更换变送器的显示板或放大板,按照要求重新输入参数,并进行线性调整。 2、故障现象 现场仪表显示与变送器输出一致,但仪表线性不好,零点量程波动大,且输出不稳定。 原因: (1)仪表的扭力管工作性能不稳定。 (2)仪表的浮子挂钩损坏。 解决措施: (1)检查确认扭力管损坏后,更换扭力管,按照要求重新输入参数,并作线性

8、浮筒液位计校验规程

浮筒液位计校验通用作业规程

浮筒液位计校验通用作业规程 -状态卡02-03页 -动作卡04-05页 计算机编码:03-001 工程验收确认 检修负责人: 装置设备负责人: 机动处主管工程师:

状态卡 000 检修前准备; 010 办理检修的工作票。 100 仪表系统检查、确认; 110 仪表安装、校验。 200 仪表投用; 210 观察仪表运行状态,确认指示正常,交付工艺使用。 动作卡 000 检修前准备 001 B-[ ] 检修作业前工具的准备;

签字( ) 002 B[ ] 检修作业前浮筒液位计各零部件完好,各转动部件动作灵活; B-[ ] 浮筒液位计表头接线端电压为18~24V ; 003 B ( )查阅上次检修资料和记录,准备好最新版本的检修作业规程。 010 办理检修的工作票 011 B-[ ] 通知工艺人员,关闭气、液相头道阀,有冲洗水的要打开冲洗水总阀; 012 B-< > 确认工艺头道阀关闭,冲洗水阀打开,监护防范措施已完成; 013 B-< > 确认作业票规定的内容已经全部落实; 014 B-[ ] 打开导淋阀,将外浮筒内介质排放泄压至常压。 签字( ) 100 浮筒液位计的检查 101 C-( ) 浮筒液位计安装必须牢固可靠,外浮筒必须垂直安装,浮筒外壁不得与浮筒室内壁相碰,且浮筒外部水平中线要与液位变化范围中点一致; 102 B-[ ] 浮筒安装完毕后,所有连接管路及各动、静密封点应无渗漏现象,对于被测介质粘度大或易凝结的场合,要加保温伴热。 110 浮筒液位计的校验 111 B-[ ] 以水为介质对浮筒液位计进行离线闭环校验,在浮筒导淋阀处连接好透明塑料管; 112 B-[ ] 将电流表串联连接到仪表回路中,注意电源极性,避免极性接反通电后损坏电流表; 113 B-[ ] 拆开浮筒室上盖,检查浮筒组件位置是否正确,轻按浮筒后其能自由振动一次以上,并且自由连接处无污垢,并进行清洗; 114 B-[ ] 向浮筒内加减水至 0%,调整浮筒液位变送器输出为4mA ; 115 B-[ ] 向浮筒内加减水至100%,调整浮筒液位变送器输出为20mA 。 】 签字( ) 116 B-[ ] 向浮筒内加减水至0%、25%、50%、75%、100%,调整浮筒液位变送器输出为4mA 、8mA 、12mA 、16mA 、20mA ,记录并保存相应数值。 签字

全套配套表格全套检验批质量验收记录

全套配套表格全套检验批质量验收记录 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1. 2.单位工程质量竣工验收记录 3.单位工程观感质量检查记录 4.素土、灰土地基检验批质量验收记录 5.砂和砂石地基检验批质量验收记录 6.土工合成材料地基检验批质量验收记录 7.粉煤灰地基检验批质量验收记录 8.强夯地基检验批质量验收记录 9.土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录 10.水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收 记录 11.混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记 录 12.石砌体检验批质量验收记录 13.配筋砌体检验批质量验收记录 14.模板安装检验批质量验收记录 15.模板拆除检验批质量验收记录 16.钢筋原材料检验批质量验收记录 17.钢筋加工检验批质量验收记录 18.钢筋连接检验批质量验收记录 19.钢筋安装检验批质量验收记录 20.混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量 验收记录 21.模板安装检验批质量验收记录 22.模板拆除检验批质量验收记录 23.钢筋原材料检验批质量验收记录 24.钢筋加工检验批质量验收记录 25.钢筋连接检验批质量验收记录 26.钢筋安装检验批质量验收记录 27.混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量 验收记录 28.钢结构焊接检验批质量验收记录 29.焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 30.紧固件连接检验批质量验收记录 31.高强度螺栓连接检验批质量验收记录 32.钢零部件加工检验批质量验收记录 33.钢构件组装检验批质量验收记录 34.钢管构件进场验收检验批质量验收记录 35.钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记 录 36.钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记 录 37.钢管混凝土柱柱脚锚固检验批质量验收记录 38.混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记 录 39.混凝土灌注桩检验批质量验收记录 40.土方开挖工程检验批质量验收记录 41.土方回填工程检验批质量验收记录 42.场地平整检验批质量验收记录 43.喷锚支护检验批质量验收记录44.挡土墙检验批质量验收记录 45.边坡开挖检验批质量验收记录 46.模板安装检验批质量验收记录 47.模板拆除检验批质量验收记录 48.钢筋原材料检验批质量验收记录 49.钢筋加工检验批质量验收记录 50.钢筋连接检验批质量验收记录 51.钢筋安装检验批质量验收记录 52.混凝土原材料检验批质量验收记录 53.钢结构焊接检验批质量验收记录 54.焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 55.型钢混凝土结构焊接检验批质量验收记录 56.型钢混凝土结构紧固件连接检验批质量验收记录 57.一般抹灰检验批质量验收记录 58.保温层薄抹灰检验批质量验收记录 59.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 60.给水设备安装检验批质量验收记录 61.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 62.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 63.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 64.排水管道及配件安装检验批质量验收记录 65.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录 66.变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 67.成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 及控制柜安装检验批质量验收记录 68.导管敷设检验批质量验收记录 69.电缆敷设检验批质量验收记录 70.变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 71.普通灯具安装检验批质量验收记录 72.电气照明专用灯具安装检验批质量验收记录 73.设备安装检验批质量验收记录 74.智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录 75.安装场地检查检验批质量验收记录 76.梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录 77.机柜、机架、配线架安装检验批质量验收记录 78.墙体节能检验批质量验收记录 79.门窗节能检验批质量验收记录 80.分项工程检测记录 81.智能化集成系统子分部工程检测记录 82.防雷与接地子分部工程检测记录 83.分部(子分部)工程质量验收记录 84.工程验收资料审查记录

浮筒液位计标定

在操作状态下,使用磁棒现场调整浮筒液位计 4mA:当空罐或液位在所需要4mA输出高度时,将磁棒插入带有“Z”字样的标定插槽。 当看到标定插槽中的LED闪烁频率提高到2倍时,表明已经标定好零点。 20mA:当液位达到需要20mA输出高度时,将磁棒插入带有“S”字样的标定插槽。当看 到标定插槽中的LED闪烁频率提高到2倍时,表明已经标定好满量程点。 标定满罐中部分范围的方法:如果使用中不会在满罐位置达到20mA,浮筒液位计满量程点 可以标定在您想要的位置。当液位高于4mA的液位高度时,电流会随之增加到相应大小。 比如:当达到满罐高度的3/4时,输出电流为16mA。将一台毫安表的两极分别接入表头里 的输出端子的两极。使用磁棒在内部铭牌的调节区域放置三秒钟进入量程调节模式,这时调 节区域附近的一个(或两个)LED将开始闪烁。将磁棒插入带有“S”字样的标定插槽,毫 安表上的指示数字会增加。将磁棒插入带有“Z”字样的标定插槽,毫安表上的指示数字会 减小。直到将当前的期望满量程液位高度的输出电流调整到20mA拿下磁棒。再把磁棒放置 在内部铭牌的调节区域,解除LED退出量程调节模式。注意:液位计将在5分钟后自动退 出量程调节模式。 设定阻尼的方法:液位计的阻尼也可以通过磁棒和标定插槽设定。为了输出和示值的变化平 稳,阻尼时间可以让您在每隔几秒看到液位的变化。虽然30秒以上的阻尼并不常用,但您 仍然可以设定最大100秒的阻尼。将磁棒插入带有“T”字样的标定插槽,放置一段与您想 设定的阻尼相同的时间。例如:您想设定阻尼是10秒,就放置10秒;您想设定阻尼是15 秒,就放置15秒。在阻尼调节模式下,LED将每秒显示一下。把磁棒拿开后阻尼设定完毕。至此,浮筒液位计设定完毕,可以投入使用了。 最后,检查所有密封和电气接线都完好,并拧紧表壳。 ●注意:JERGUSON的浮筒液位计在出厂时都是根据最初提出的温度/压力/密度数值,经 过标定的。出厂时将下法兰中心孔标定为零点,输出4mA;将上法兰中心孔标定为满量程点,输出20mA; ●注意:由于浮筒液位计的测量原理和结构,所以上述标定方法完全是在操作状态下进行 的。介质的温度,压力和密度都要与操作时一致。

浮筒液位计技术规范

浮筒液位计技术规范 目录 1.总则 2 技术文件 3 仪表的技术特性 4 验收试验 5.备品备件 6. 质量保证 7. 包装运输和储存 8. 提供文件 9. 培训 10. 保修和售后服务 附件:数据表

1、总则 应当满足或超过所有适用的最新版规范、规定和标准的要求,除非本技术规定规定了其它替代规范、规定和标准。如果有不止一个适用于同等条件的规范、规定和标准,则应遵循最严格的适用规范、规定和标准。本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。 本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围: GB 3100-1993 国际单位制及其应用 GB 3101-1993 有关量、单位和符号的一般原则 GB 13283-1991 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表准确度等级 GB 50183-2004 石油天然气工程设计防火规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求 GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d” GB 3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备第四部分:本质安全型“i” GB 4208-1993 外壳防护等级的分类 GB 4943-2001 数字处理设备的安全 DIN60079-14 爆炸性气体环境 IEC60060-1-2010 高压试验技术 2、技术文件 1)设计条件与环境条件(由买方提供) 3、仪表的技术特性 3.1浮筒液位计技术要求 浮筒液位计具有如下技术特性,但不限于此: 1)、能利用HART通讯协议实现智能化 2)、灵敏度高能反应过程的微小变化 3)、须工作可靠、维护量小、准确度高、寿命长 4)、应用面广,适用性强 5)、报警跳线:对过程变量测量不准确故障的自我诊断、 6)本安型:ExiaⅡCT6 隔爆型:ExdⅡCT6 粉尘防爆型:DIP DT T113;防护IP65 7)、要供货商提供相应的MTBF(平均无故障时间)技术文件和相应的业绩 3.2浮筒液位计技术指标:

浮筒液位计故障检查判断及处理

浮筒液位计故障检查判断及处理 1、浮筒液位计没有液位显示或显示最小 本故障是指工艺的液位正常,但仪表无显示或显示最小,甚至显示负值。可进行排污,来检查取样阀门、取样管路有没有积垢、堵塞故障;可通过清洗,吹洗的方法来疏通堵塞,取样阀门堵塞严重或泄漏只有更换。可对外浮筒内部进行检查,浮筒破裂,浮筒挂料都会使液位显示变低或显示零下。 变送器连接电路出现断路,供电失常,变送器的放大板,显示板损坏都会使变送器无显示,或者输出电流下降,显示与输出电流不吻合。更换电路板需要重新进行参数的设置。 变送器没有电流输出,检查接线是否正确;观察液晶表头是否有显示,有显示但无输出电流,可能是输出管损坏,可更换电路板来确定。EEPROM损坏,会造成仪表标定数据的丢失,也会引起无电流输出故障。 2、浮筒液位计液位显示最大 可按先机械后电气的次序检查。工艺介质的腐蚀、结晶、沉积物附着,工艺介质密度变化大,浮筒被卡,浮筒脱落,安装的垂直度不合乎要求,都会使液位显示最大;机械部分与工艺介质直接接触,故障率高于电气部分。浮筒被卡可拆卸处理或清洗浮筒的污物,浮筒脱落需要拆卸后挂浮筒,进行调校才能使用。工艺介质密度有较大变化,介质温度超过设计值太多,与工艺协商后,要重新计算按新的量程进行调

校使用。 确定机械部分没有问题,可对变送器的供电、零点、量程进行检查,零点是否有漂移或偏高现象,量程设置是否正确,可测量变送器输出电流来判断变送器,安全栅是否正常. 3、浮筒液位计液位显示偏高或偏低 液位显示有偏差时,用手操器检查变送器的参数设置是否正确,浮筒液位计显示有偏差,很多时候与所测介质有关,介质密度变化与设计、设定值相差较大,液位显示值就会不准。有的气体、汽油等介质含硫量较高,易在浮筒吊杆处结晶或结块造成测量不准。 信号线路的原因引起DCS液位显示偏高或偏低,其现象是浮筒液位计与就地液位计的显示是对应的,但DCS的液位显示偏差较大,这类故障很多是由于信号线路的接线端子,分线箱端子进水使信号线对地的绝缘电阻下降,或使信号线正负极间的绝缘电阻下降;严重导致信号线接地,信号线间的短路故障;信号分流会使DCS的显示比现场仪表偏低,引入了地电流干扰会使DCS的显示偏高。故障常在雨季或卫生大扫除后发生,端子盒、分线箱密封不良很容易进水,可用塑料布包扎或用防爆胶泥密封来防水。 浮筒液位计 4、浮筒液位计液位显示波动 观察被测液位的历史记录曲线,看是什么样的波动,缓慢波动可能是介质波动或浮筒有机械故障。浮筒浸在介质中会有一定的惯性和阻尼,

相关文档
相关文档 最新文档