(一) 设计基本资料

墙身及基础 填料及地基

挡土类型

仰斜式路堤墙 填料种类

重度γ(kN/m 3)

砂类土

18

墙高H(m)

11 填料内摩擦角?(?)

35

墙面坡度

1:0.25

填料与墙背摩擦角δ

2?

墙背坡度

-1:0.25 基础顶面埋深(m ) 1.06

砌筑材料

M7.5浆砌

MU50片石

地基土类别重度

J γ(kN/m 3)

亚砂土、亚粘土

18

砌筑材料的重度1γ(kN/m 3)

23

地基土承载力特征值a f (kN)

350

地基坡度tan 0α

0.32

基底与地基土摩擦系数i μ

0.35

圬工砌体间的摩擦系数μ

0.70

地基土内摩擦系数n μ

0.7

公路等级及荷载强度 片石砂浆砌体强度设计值 公路等级 高速公路 抗压)(MPa f ed 0.71 汽车荷载标准

公路I-级

轴心抗拉)(MPa f td 0.059 弯曲抗拉)(MPa f tmd 0.089 直接抗剪)(MPa f vd

0.147

已建挡土墙的截面尺寸见图1,试按本细则的规定对其进行验算:

图1

(二) 挡土墙自重及重心计算: 取单位墙长(1m ),如图2虚线所示,将挡土墙截面划分为三部分,截面各

部分对应的墙体重量为:

)(36.68321.1091.211KN G =??=γ )(90.750.13.312KN G =??=γ )91.232/3.363.013KN G (=??=γ

图2

截面各部分的重心至墙趾(1ο)的距离: )(30.31m Z = )(15.22m Z = )(77.13m Z = 单位墙长的自重重力为:

)(17.7833210kN G G G G =++= 全截面重心至墙趾的距离:

)(14.3/)(Z 03322110m G G Z G Z G Z =?+?+?=

(三) 后踵点界面处,墙后填土和车辆荷载所引起的主动土压力计算按本细则表4.2.5的规定,当墙身高度为10m 时,附加荷载标准值: )/(102m kN q =

10.0m

0.63m

3.0m

1.0m

0.30

Z 3

G 3

2

G 2

Z 1

Z O 1

2 O 1

G

换算等代均布土层厚度为: )(56.018

100m q

h ==

=

γ

因基础埋置较浅,不计墙前被动土压力。

当采用库仑土压力理论计算墙后填土和车辆荷载引起的主动土压力时候,计算图式如图3所示:

图3 假设破裂面交于荷载中部,破裂棱体的断面面积S 为

()()()()[]h H a d b H H a a a b S 0

2

tan tan tan 2

1tan tan 2

1

--++

++-

+=

+αθααθ ()()()()α

θt a n 2a 22

1d b -ab 2

1-tan 22

1000h h h H H H a H

a +++

++++=

()()H

a H

a h A

+++=

00

221

()()21.11563.110.356.0263.110.32

1=+??++=

a =3m

H=11.63m

()()

α

tan 222

12

1000

h h B

a H H d

b ab ++-

++=

()()81

.3625.0-56.020.3263.1163.112

1-56.05.05.45.432

1=??+?+???++??=

b=4.5m

墙背α=-0.25

d=0.5m 则B A

S 0

tan -

=

θ ,

04.14)25.0tan(arc -=-=α

46.382/3504.1435o =+-=++=δα?ψ

因此,破裂棱体的重力为 ()B 00-tan θγA G = 将G 代入下式()()()

ψ

θ?θθγ++=sin cos -tan B 00a A E

0d d E a

()0tan cot -

tan cot -tan tan 20

02

tan =++ψ?ψ?θψθ

A

B 故 ()???

?

??

++±

=ψψ?ψθtan tan cot -tan tan 0

0A

B

95

.37o

,78.0)21

.11581.3646.38(tan )46.38tan 35(cot 46.38tan =

=+?++-=θ 验算破裂面是否交于荷载内:

堤顶破裂面至墙踵:(H+a)tgθ=()=+95.73tan 363.1111.41m

荷载内缘至墙踵:b-Htg α+d==+?+5.025.063.115.47.91m

荷载外缘至墙踵:b-Htg α+d+b0==++?+50.55.025.063.115.413.41m 故破裂面交于荷载外

墙顶至后踵点)(63.11)(2m H O =的墙背高度为:

()()

()()()

()=++=+++=

25.0-95

.37tan 46.3895.37sin 3595.37cos tan tan sin cos 0

00αθ

ψ

θ?θK 0.16

m

94.025.0-78.05

.0tan tan d

h 1==+=αθ m

08.425

.0-78.078

.03-.54tan tan tan a -b h

3

=?=

+?=

α

θθ m

61.6.084-94.0-63.11-h

h h

3

1

4

==-

=H

48

.163.1161.656.0263.11208.4-163.1132122-1a 2122403

1h h h =??+??? ????+=+???? ??+=H

K H

H 后踵点土压力为:

(m

26.28848.116.0182

12

163.112

12

KN

K

E K H

=????=

=

γ

单位墙长(1m )上土压力的水平分量:

)(68.2451)5.1704.14cos(26.2881)cos(kN E E x =?+-?=?+?=

δα

单位墙长(1m )上土压力的竖直分量:

)(40.171)5.1704.14sin(26.2881)sin(y kN E E =?+-?=?+?=

δα

土压力水平分量的作用点至墙趾的距离:

()()

()()

)

(14.448

.163.11363.11261.6361.656.008.463.110.33

63.113233a

322

1

2

4

40

2

y m K H

h

H Z H h

h h H =???-???+-?+

=

-++=

-

土压力竖直分量的作用点至墙趾的距离:

)(18.425.014.414.3tan 4

m Z Z y x B

=?+=-=

α

B

4

=3.14m

(四) 按基础宽、深作修正的地基承载力特征值α

'

f

基础最小深(算至墙趾点):

)m (0.116.20.106.1>=+=)(埋m h ,

符合基础最小埋深的规定;

但且基础宽度 )(m B 0.314.31>=,

所以修正后的地基承载力特征值

α

'

f

()())(a k 500

3-h 22

2

1

1

a

k k f

P B =+-+

=

γγ。 按本细则表5.2.8的规定,当采用荷载组合II 时,地基承载力特征值提高系数K=1.0,故α

'

f

=1.0?500=500(kPa )

基底合力的偏心距验算:

o1E

Ey Ex

Zx

Zy

Z0

图4 挡土墙基地应力验算力系图 计算墙体重W 及其相对于O 1点的力臂Z W

倾斜于基底合力的偏心距为:e=E

W Z

E Z E Z W B x

W

y

x

y

y

4

2

+-+

-

4

.1717.78318

.445.682-14.44.1714.317.783-

2

14.3+??+?==-0.31m<

6

4

B =

m

52.06

14.3=

偏心距验算符合本细则表5.2.4及公式(5.2.2-4)的规定。

(五) 地基承载力验算:

有本细则公式(5.2.2)可算得:

)(99.40514.3.310-6-114.34.1717.7836-1404

y

max kPa B e B W p E

=??? ????+=???

? ??+

=

)(93.10314.331.0-6114.34.1717.7836-140

4

y

min kPa B e B W p E

=??? ???+?+=???

? ??+

=

基底最大压应力与地基承载力特征值比较: <=)(99.405max kPa p α

'

f

=500(kpa )

地基承载力验算通过。

(六) 挡土墙及基础沿基底平面、墙踵处地基水平面的滑动稳定验算: 按本细则5.2.1条规定:计算挡土墙及地基稳定时,荷载效应应按承载能力极限状态下的作用效应组合。

(1) 沿基地平面滑动的稳定性验算 不计墙前填土的被动土压力,即0p =E ①抗滑动稳定系数:

()()()1

.2-3

.017.78334.068.24535

.0)93.068.24595.017.783(sin cos sin cos (0

00=?-???+?=

-+++++=

-+

=

α

δαμ

δαμαα

αW E E W K W

E E W

T

T N

N

c

αδα0++=69.9

本细则表5.4.3-3规定,荷载组合II 时,抗滑动稳定系数3.1c >K ,故本例沿倾斜基底的抗滑动稳定系数,符合本细则的规定。 (2) 沿过墙踵点水平面滑动稳定性验算

计入倾斜基底与水平滑动面之间的土楔的重力N ?,亚粘土,亚砂土粘聚力c=20kpa 。

①抗滑动稳定系数:

)(57.8004.1717.783y 0kN E G N =+=+=

3.175.268.2451

4.3207.0)63.7357.800()x

c

>=?+?+=+?+=E cB N N K n μ( 符合本细则抗滑动稳定系数的规定。

(七) 挡土墙绕墙趾点的倾覆稳定验算不计墙前填土的被动土压力: (1) 抗倾覆稳定系数:

94.214

.468.24518

.44.1714.317.783y

x x

y 0

=??+?=

+=

Z E Z E GZ

K C

本细则表5.3.5规定,荷载组合II 时,抗倾覆稳定系数,50.10≥K 故抗倾覆

的稳定系数符合本规定。

(九)挡土墙身正截面强度和稳定验算取基顶截面为验算截面: (1)基顶截面压力计算由墙踵点土压力的计算结果:

)(,m 56.0h 16.00==K ; 基顶截面宽度:);(0.32s m B B == 基顶截面处的计算墙高为:。)(10m H = 按:11.110

56.0212101=?+

=+

=H

h K

基顶处的土压力为:)/(84.15910

11.116.0182

12

12

2

1m kN H

KK E =????=

=

γ

单位墙长(1m )上土压力的水平分量:

)()()(N E E k 55.1595.1704.14cos 84.159cos x =+-?=+?= δα 单位墙长(1m )上土压力的竖直分量:

)()()(N E E k 65.95.1704.14sin 84.159sin y =+-?=+?= δα

土压力水平分量的作用点至基顶截面前缘的力臂长度: )(50.311

.1356.0310331

0x m K h H Z =?+

=+=

土压力竖直分量的作用点至基顶截面前缘的力臂长度: )(05.4)04.14tan(18.43tan y m Z B Z x S =-?-=-= α (2)基顶截面偏心距验算: 截面宽度:)(32m B B s ==

取单位墙长(1m ),基顶截面以上墙身自重:)(36.6831kN G N s == 墙身重心至验算截面前缘力臂长度:

[])(75.22/)04.14tan(1032/)tan -(s m H B Z s =-?-== α )(65.9),(36.6831kN E N kN N N y Q S G ====

按本细则公式(6.3.5)计算,查表6.3.5-1取综合数应组合系数,

0.1=ZC

ψ

并按表4.1.7的规定,取荷载分项系数,4.1,2.11==Q G γγ截面形心上的竖向力组合设计值为:

)(54.833)65.94.136.6832.1(0.1)(11d kN N N N Q Q G G ZC

=?+??=+=γγψ

基底截面形心处,墙身自重作用的弯矩: )2(s s s G B Z N M -

=

)2.8545.175.236.683m kN ?=-?=()( 基底截面形心处,土压力作用的弯矩:

)

(88.62605.455.159)5.15.3(65.92y m kN Z E B Z E M y x s x E ?-=?--?=-??? ?

?

-=按本细则表4.1.7的规定,分别取作用分项系数:4.1,2.11==Q G γγ 根据本细则表6.3.5-1的规定,取综合效应组合系数0

.1=ZC

ψ截面形心上的

总力矩组合设计值:

)

(41.147)88.626(4.12.8542.1(0.1)(1d kN M M M E Q G G ZC

=-?+??=+=γγψ

查本细则表6.3.6得合力偏心距容许限值为: [])(50.06/10m B e s =?= 截面上的轴向力合力偏心距:)(71.0)(18.054

.83341.1470m m N M e d

d <===

符合偏心距验算要求,应按本细则公式(6.3.8-1)验算受压构件墙身承载力。 (3) 截面承载力验算:

由前计算结果知,作用于截面形心上的竖向力组合设计值为: )(54.833kN N d =

按本细则表3.1.5的规定,本挡土墙之结构重要性系数为:05.10=γ 查本细则表6.3.8得长细比修正系数:3.1=βγ 由本细则公式(6.3.8-3)计算构件的长细比:

67.83/103.12/2s =??==s B H βγβ 按本细则6.3.8条规定:06.03

18.0,

002.00===s

s B e α

由公式(6.3.8-1)得构件轴向力的偏心距0e 和长细比s β对受压构件承载力的影响系数:

[

]

07

.006

.0161)325.7(25.7002.011

06

.012106.02561161)3(11

12125612

2

8

2

02

08

0=?+?-??+?

?+?-=

??

??

???????? ??+-+?

???

?

??+????

??-=

s s s s s s k

B e B e B e ββαψ

由基本资料知:),(30.12

m B A s =?=)

/(710)(71.02

m kN Mpa f ed ==

墙身受压构件抗力效应设计值:)(1.149710307.0kN Af ed k =??=ψ 因为),(29.2839)(56.1561.14905.10kN kN N d <=?=γ符合本细则公式(6.3.8-1)的规定,所以截面尺寸满足承载力验算要求。

(4) 正截面直接受剪验算: 按本细则6.3.12条规定,要求:

Gd vd d N Af V αμγ+≤0 计算截面上的剪力组合设计值:

)(37.22355.1594.11kN E V x Q d =?==γ

)(54.833)65.94.138.6832.1(0.1)(11z kN N N N Q Q G G c Gd =?+??=+=γγψ 由基础资料得:

)/(710)(71.0),/(147)(147.022m kN Mpa f m kN Mpa f cd vd ==== 又:)(30.12m B A s =?=

可计算得到轴压比为:39.0)3710/(54.833/=?=A f N cd Gd 查本细则表6.3.12得: 14.0=αμ

)(37.223)(70.55754.83314.01473kN V kN N Af d Gd vd =>=?+?=+αμ

符合正截面直接受剪验算要求。

重力式挡土墙设计实例

(一)重力式挡土墙设计实例 1、某二级公路重力式路肩墙设计资料如下: (1)墙身构造:墙高5m ,墙背仰斜坡度:1:0.25(=14°02′),墙身分段长度20m ,其余初始拟采用尺寸如图3-40示; (2)土质情况:墙背填土容重γ=18kN/m 3,内摩擦角φ=35°;填土与墙背间的摩擦角δ=17.5°;地基为岩石地基容许承载力[σ]=500kPa ,基地摩擦系数f=0.5; (3)墙身材料:砌体容重γ=20kN/m 3, 砌体容许压应力[σ]=500kPa ,容许剪应力[τ]=80kPa 。 图3-40 初始拟采用挡土墙尺寸图 2、破裂棱体位置确定: (1)破裂角(θ)的计算 假设破裂面交于荷载范围内,则有: 14021730353828ψαδφ'''++-++ === 90ω< 因为 00000111()(22)tan 0(00)(2)tan 2 2 2 B a b b d h H H a h h H H h αα = ++- ++=++- + 01(2)tan 2 H H h α=- + 00011(2)()(2)2 2 A a H h a H H H h =+++= + 根据路堤挡土墙破裂面交于荷载内部时破裂角的计算公式:

tg tg θψ=-+ tg ψ=-+ 3828tg '=-+ 0.7945=-+0.7291= 36544θ'''= (2)验算破裂面是否交于荷载范围内: 破裂契体长度:()()0 50.72910.25 2.4L H tg tg m θα =+=-= 车辆荷载分布宽度:()12 1.8 1.30.6 3.5L N b N m d m =+-+=?++= 所以0 L L <,即破裂面交于荷载范围内,符合假设。 3、荷载当量土柱高度计算: 墙高5米,按墙高确定附加荷载强度进行计算。按照线性内插法,计算附加荷载强度:q =16.25kN/m 2, 016.250.918 q h m γ === 4、土压力计算 ()()()()01120 5.020 5.01722 A a H a H +++=++?+=0= h 0.9 ()()()()011122tan 5.0502tan 142 4.25 2 2 2 B a b b d H H a α'++- ++?++?-= 00= h h =0+0- 0.9 根据路堤挡土墙破裂面交于荷载内部土压力计算公式: () () ()() () () a 0 03654435 tan 18170.7291 4.2549.25sin sin 365443828E A B K N θφ γ θθψ'''++=- =??-=+'''''+ c o s c o s ()()X a 49.25142173049.14E E K N αδ''=+=-+= cos cos ()()y a sin 49.25sin 1421730 2.97E E K N αδ ''=+= -+= 5、土压力作用点位置计算: 5 1.36H =?=10K =1+2h 1+20.9 X 101/3/35/30.9/3 1.36 1.59Z H h K m =+=+?=-查数学手册 X 1Z -土压力作用点到墙踵的垂直距离;

重力式挡土墙设计1

重力式挡土墙设计 一、设计资料: 1.浆砌片石重力式路堤墙,墙身高6米,墙上填土高3米,填土边坡1:1.5,墙背仰斜,坡度1:0.25,墙身分段长度15米。 2.公路等级高速公路,车辆荷载等级为公路-II 级,挡土墙荷载效应组合采用荷载组合I 、II 。 3.墙背填土容重γ=18kN /m 3,计算内摩擦角Φ=35°,填土与墙背间的内摩擦角 δ=Φ/2。 4.地基为砂类土,容许承载力f =250kPa ,基底摩擦系数μ=0.40。 5.墙身材料2.5号砂浆砌25号片石,砌体容重23kN /m 3,砌体容许压应力[σa ]=600kPa ,容许剪应力[τ]=50kPa ,容许弯拉应力[σwl ]=80 KPa 。 二、确定计算参数 设计挡墙高度H=6m ,墙上填土高度a=3m ,填土边坡坡度为1:1.5,墙背仰斜,坡度1:0.25。 墙背填土计算内摩擦角 035=φ,填土与墙背间的摩擦角?==5.172/?δ;墙背与竖直平面的夹角?-=-=036.1425.0arctan α。墙背填土容重γ=18kN /m 3。查看资料知《公路工程技术标准(2003)》中公路-Ⅱ级设计荷载为《公路工程技术标准(97)》中的汽车-20级荷载且验算荷载为:挂车-100。 三、车辆荷载换算

1.试算不计车辆荷载作用时破裂棱体宽度B ; (1)假定破裂面交于荷载内 不计车辆荷载作用r q h /0==0.83m 计算棱体参数A0、B0: 5.24)52(2 1)(21))(2(212200=+=+=+++= H a H a h H a A 62.8)036.14tan()225(5213221tan )2(21)(21000=-?+??-??=++-++=αh a H H h d b ab B 497.0) 83.0236()36()036.14tan()83.02326(6)75.35.4(83.025.43)2)((tan )22()(2000=?++?+?-??+?+++??+?=+++++-++= h a H a H h a H H d b h ab A α46.385.1704.1435=?+?-?=++=δα?ψ; 9 .0)352.046.38(tan )46.38tan 35(cot 46.38tan ) )(tan tan (cot tan tan =+???+?+?-=++±-=A ψψφψθ 则:?=++?>==?6.266 3325.06arctan 99.41802.0arctan θ 计车辆荷载作用时破裂棱体宽度值B : m b H a H B 10.25.4)04.14tan(69.0)36(tan tan )(=-?-?+?+=-+?+=αθ 由于路肩宽度d=0.75m=??++=?++= 挡土墙的计算长度取值m 15 车辆荷载布置图(公路-II 级):

4米重力式挡土墙验算

重力式挡土墙验算[执行标准:公路] 计算项目:仰斜式挡土墙 4米 计算时间: 2008-02-13 14:59:10 星期三 ------------------------------------------------------------------------ 原始条件: 墙身尺寸: 墙身高: 4.500(m) 墙顶宽: 0.850(m) 面坡倾斜坡度: 1:0.250 背坡倾斜坡度: 1:-0.250 采用1个扩展墙址台阶: 墙趾台阶b1: 0.250(m) 墙趾台阶h1: 0.500(m) 墙趾台阶与墙面坡坡度相同 墙底倾斜坡率: 0.200:1 物理参数: 圬工砌体容重: 23.000(kN/m3) 圬工之间摩擦系数: 0.400 地基土摩擦系数: 0.550 砌体种类: 片石砌体 砂浆标号: 7.5 石料强度(MPa): 30 挡土墙类型: 一般挡土墙 墙后填土内摩擦角: 35.000(度) 墙后填土粘聚力: 0.000(kPa) 墙后填土容重: 18.000(kN/m3) 墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度) 地基土容重: 18.000(kN/m3) 修正后地基土容许承载力: 250.000(kPa) 地基土容许承载力提高系数: 墙趾值提高系数: 1.000 墙踵值提高系数: 1.000 平均值提高系数: 1.000 墙底摩擦系数: 0.300 地基土类型: 土质地基 地基土内摩擦角: 35.000(度) 土压力计算方法: 库仑 坡线土柱:

坡面线段数: 1 折线序号水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数 1 12.000 0.000 1 第1个: 定位距离0.000(m) 公路-II级 坡面起始距离: 0.000(m) 地面横坡角度: 20.000(度) 墙顶标高: 0.000(m) 挡墙分段长度: 10.000(m) ===================================================================== 第 1 种情况: 组合1 ============================================= 组合系数: 1.000 1. 挡土墙结构重力分项系数 = 1.200 √ 2. 墙顶上的有效永久荷载分项系数 = 1.200 √ 3. 墙顶与第二破裂面间有效荷载分项系数 = 1.200 √ 4. 填土侧压力分项系数 = 1.200 √ 5. 车辆荷载引起的土侧压力分项系数 = 1.200 √ ============================================= [土压力计算] 计算高度为 4.710(m)处的库仑主动土压力 无荷载时的破裂角 = 36.096(度) 公路-II级 路基面总宽= 12.000(m), 路肩宽=0.000(m) 安全距离=0.500(m) 单车车辆外侧车轮中心到车辆边缘距离= 0.350(m), 车与车之间距离=0.600(m) 经计算得,路面上横向可排列此种车辆 4列 布置宽度= 2.256(m) 布置宽度范围内车轮及轮重列表: 第1列车: 中点距全部破裂体 轮号路边距离(m) 轮宽(m) 轮压(kN) 上轮压(kN) 01 0.500 0.300 15.000 15.000 02 2.300 0.300 15.000 5.321 03 0.500 0.600 60.000 60.000 04 2.300 0.600 60.000 25.641 05 0.500 0.600 60.000 60.000 06 2.300 0.600 60.000 25.641 07 0.500 0.600 70.000 70.000 08 2.300 0.600 70.000 29.915 09 0.500 0.600 70.000 70.000 10 2.300 0.600 70.000 29.915 布置宽度B0=2.256(m) 分布长度L0=15.719(m) 荷载值SG=391.432(kN) 换算土柱高度 h0 = 0.613(m) 按实际墙背计算得到: 第1破裂角: 36.096(度) Ea=40.515 Ex=40.441 Ey=2.448(kN) 作用点高度 Zy=1.732(m) 墙身截面积 = 4.065(m2) 重量 = 93.500 kN (一) 滑动稳定性验算 基底摩擦系数 = 0.300 采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

挡土墙稳定性验算

附件1 滑坡稳定性及挡土墙稳定性验算 1、滑坡体工况1稳定性计算 计算项目:土层滑坡稳定性计算-自重工况 ------------------------------------------------------------------------ [计算简图] [控制参数]: 采用规范: 通用方法 计算目标: 安全系数计算 滑裂面形状: 圆弧滑动法 不考虑地震 [坡面信息] 坡面线段数10 坡面线号水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数 1 0.000 2.320 0 2 9.340 1.780 0

3 3.710 4.880 0 4 3.030 0.700 0 5 3.620 2.000 0 6 3.330 1.000 0 7 0.590 0.800 0 8 2.830 0.200 0 9 3.080 1.000 0 10 9.780 4.000 0 [土层信息] 坡面节点数11 编号X(m) Y(m) 0 0.000 0.000 -1 0.000 2.320 -2 9.340 4.100 -3 13.050 8.980 -4 16.080 9.680 -5 19.700 11.680 -6 23.030 12.680 -7 23.620 13.480 -8 26.450 13.680 -9 29.530 14.680 -10 39.310 18.680 附加节点数8 编号X(m) Y(m) 1 0.000 -0.870 2 7.970 0.000 3 27.620 6.400 4 39.310 8.080 5 4.470 -4.200 6 39.310 0.860 7 6.540 -4.200

挡土墙的计算方法

挡土墙计算方法 挡土墙的形式多种多样,按结构特点可分为:重力式、衡重式、轻型式、半重力式、钢悬臂式、扶壁式、柱板式、锚杆式、锚定板式及垛式等类型。当墙高<5时,采用重力式挡土墙,可以发挥其形式简单,施工方便的优势。所以这里只介绍应用最为广泛的重力式挡土墙的设计计算方法。 一:基础资料 1. 填料内摩擦角。当缺乏试验数据时,填料的内摩擦角可参照表一选用。 表一:填料内摩擦角ψ 3. 墙背摩擦角δ(外摩擦角) 填土与墙背间的摩擦角δ应根据墙背的粗糙程度及排水条件确定。对于浆砌片石墙 体、排水条件良好,均可采用δ=ψ/2。 1)按DL5077-1997〈水工建筑物荷载设计规范〉及SL265-2001〈水闸设计规范〉 ??? ?? ? ?-=-=-=-=?δ?δ?δ?δ)(时:墙背与填土不可能滑动)(时:墙背很粗糙,排水良好 )(:墙背粗糙,排水良好时 )(:墙背平滑,排水不良时 0.167.067.05.05.033.033.00 从经济合理的角度考虑,对于浆砌石挡土墙,应要求施工时尽量保持墙后粗糙,可采用δ值等于或略小于?值。 ξ:填土表面倾斜角;θ:挡土墙墙背倾斜角;?:填土的内摩擦角。 ` 4. 基底摩擦系数 基底摩擦系数μ应依据基底粗糙程度、排水条件和土质确定。 5. 地基容许承载力

地基容许承载力可按照《公路设计手册·路基》及有关设计规范规定选取。 6. 建筑材料的容重 根据有关设计规范规定选取。 7. 砌体的容许应力和设计强度 根据有关设计规范规定选取。 8. 砼的容许应力和设计强度 根据有关设计规范规定选取。 二:计算 挡土墙设计的经济合理,关键是正确地计算土压力,确定土压力的大小、方向与分布。土压力计算是一个十分复杂的问题,它涉及墙身、填土与地基三者之间的共同作用。计算土压力的理论和方法很多。由于库伦理论概念清析,计算简单,适用范围较广,可适用不同墙背坡度和粗糙度、不同墙后填土表面形状和荷载作用情况下的主动土压力计算,且一般情况下计算结果均能满足工程要求,因此库伦理论和公式是目前应用最广的土压力计算方法。填土为砂性土并且填土表面水平时,采用朗肯公式计算土压力较简单。 土压力分为主动、被动、静止土压力,为安全计,应按主动土压力计算。 1)库伦主动土压力公式: a K H F 22 1 γ= )cos(δε+=F F H )sin(δε+=F F V 2 2 2)cos()cos()sin()sin(1)(cos cos ) (cos ? ? ? ???-+-+++-= βεδεβ?δ?δεεε?a K ε:墙背与铅直面的夹角,β:墙后回填土表面坡度。 2)朗肯主动土压力公式: a K H F 22 1 γ= )2/45(2?-=o a tg K 注意:F 为作用于墙背的水平主动土压力,垂直主动土压力按墙背及后趾以上的土重计算。 3)回填土为粘性土时的土压力 按等值内摩擦角法计算主动土压力,可根据工程经验确定,也可用公式计算。 经验确定时: 挡土墙高度<6m 时,水上部分的等值内摩擦角可采用280 ~300,地下水位以下部分的等 值内摩擦角可采用250 ~280。挡土墙高度>6m 时,等值内摩擦角随挡土墙高度的加大而相应降低,具体可参照SL265-2001〈水闸设计规范〉。 公式计算时:

重力式挡土墙设计计算书教学版

挡土墙设计计算书 1 工程概况 挡土墙是用来支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定的建筑物。按照墙的形式,挡土墙可以分为重力式挡土墙,加筋挡土墙。锚定式挡土墙,薄壁式挡土墙等形式。本设计采用重力式挡土墙。 2 挡土墙设计资料 1.浆砌片石重力式路堤墙,填土边坡1:,墙背仰斜,坡度1::。 2.公路等级二级,车辆荷载等级为公路-II 级,挡土墙荷载效应组合采用荷载组合I 、II 。 3.墙背填土容重γ=/m 3,计算内摩擦角Φ=42°,填土与墙背间的内摩擦角δ =Φ/2=21°。 4.地基为砂类土,容许承载力[σ]=810kPa ,基底摩擦系数μ=。 5.墙身材料采用5号砂浆砌30号片石,砌体a γ=22kN/m 3,砌体容许压应力为 []600=a σkPa ,容许剪应力[τ]=100kPa ,容许拉应力[wl σ]=60 kPa 。 3 确定计算参数 挡墙高度H =4m 填土高度a =2m 墙面倾斜坡度:1: 墙背倾斜坡度:1: 墙底倾斜坡率:0 扩展墙趾台阶:1级台阶,宽b 1=,高h 1=。 填土边坡坡度为1:;填土内摩擦角:042=φ,填土与墙背间的摩擦角?==212/?δ;

墙背与竖直平面的夹角?-=-=036.1425.0arctan α 墙背填土容重m 3 地基土容重:m 3 挡土墙尺寸具体见图。 图 挡土墙尺寸 4 车辆荷载换算 试算不计车辆荷载作用时破裂棱体宽度 (1) 不计车辆荷载作用 0=h 假定破裂面交于荷载内侧,计算棱体参数 A 、 B : 18)42(21 )(21))(2(212200=+=+=+++= H a H a h H a A 7 )036.14tan()224(421 3221tan )2(21210=-?+??-??=+-=αa H H ab B 389.018 7 00=== A B A ?=?+?-?=++=964.4821036.1442δα?ψ; 715 .0)389.0964.48(tan )964.48tan 42(cot 964.48tan ) )(tan tan (cot tan tan =+???+?+?-=++±-=A ψψ?ψθ 则:?=++?>==?69.334 23 25.04arctan 57.35715.0arctan θ 计算车辆荷载作用时破裂棱体宽度值B :

重力式挡土墙计算书

重力式挡土墙计算书 挡土墙设计初始条件: 1)浆砌片石重力式仰斜路堤墙,墙顶填土边坡1:,墙身纵向分段长度为10m ,路基宽度,路肩宽度; 2)取汽车荷载边缘距路肩边缘m d 5.0=; 3)车辆荷载:计算荷载汽车——20级、验算荷载挂车——100。 4)粘性土地基与浆砌片石基底的摩擦系数35.0=μ,地基容许承载力[]KPa 2500=σ; 5)其他参数具体见以下中所述设计参数。 设计参数 挡土墙参数图 如图上图,挡土墙墙体高为H=10m ,基础埋置深度D=2m,墙身纵向分段长度为L=10m ; 墙面与墙背平行,墙背仰斜,仰斜坡度1:,?-=14α,墙底倾斜度

tan 0α=,倾斜角0α=°; 墙顶的填土高度为a=,填土边坡坡1:,()?-==69.335.1arctan 1β,汽车荷载边缘距路肩边缘d=; 墙后的填土为砂性土内摩擦角?=35°,填土与墙背外摩擦角 δ=?/2=°,填土容重γ=18KN/m 3; 墙身采用5号水泥砂浆砌片石,墙身砌体容重k γ=22KN/m 3,砌体容许压应力[a σ]=600KPa,砌体容许剪应力[τ]=100KPa,砌体容许拉应力[wl σ]=60KPa ; 地基容许承载力[0σ]=250KPa 。 计算步骤: 一、车辆荷载换算 1、计算荷载 1)求不计车辆荷载作用时的破裂棱体宽0B 经查表可得q=10, h 0=γq = m KN KPa /1810= 经试算,按破裂面交于荷载中部进行计算: 33 .0) 82()556.0282(25 .0)556.02228(85.3556.0232H) )(a 2h H (a )tan 2h 2a H(H -d)(b 2ab 000=+??++??+?+?+??+?=+++++++= α h A =+-=++=???5.171435δα?ψ° tan θ=-tan ψ+))(tan tan (cot A ++ψψ? =+)7954.033.0)(7954.04281.1(++=

重力式挡土墙计算书

重力式挡土墙计算书 挡土墙设计初始条件: 1)浆砌片石重力式仰斜路堤墙,墙顶填土边坡1:1.5,墙身纵向分段长度为10m ,路基宽度24.5m,路肩宽度3.25m ; 2)取汽车荷载边缘距路肩边缘m d 5.0=; 3)车辆荷载:计算荷载汽车——20级、验算荷载挂车——100。 4)粘性土地基与浆砌片石基底的摩擦系数35.0=μ,地基容许承载力[]KPa 2500=σ; 5)其他参数具体见以下3.1中所述设计参数。 设计参数 挡土墙参数图 如图上图,挡土墙墙体高为H=10m ,基础埋置深度D=2m,墙身纵向分段长度为L=10m ;

墙面与墙背平行,墙背仰斜,仰斜坡度1:0.25,?-=14α,墙底倾斜度tan 0α=0.190,倾斜角0α=10.76°; 墙顶的填土高度为a=2.0m,填土边坡坡1:1.5, ()?-==69.335.1arctan 1β,汽车荷载边缘距路肩边缘d=0.5m ; 墙后的填土为砂性土内摩擦角?=35°,填土与墙背外摩擦角 δ=?/2=17.5°,填土容重γ=18KN/m 3; 墙身采用5号水泥砂浆砌片石,墙身砌体容重k γ=22KN/m 3,砌体容许压应力[a σ]=600KPa,砌体容许剪应力[τ]=100KPa,砌体容许拉应力[wl σ]=60KPa ; 地基容许承载力[0σ]=250KPa 。 计算步骤: 一、车辆荷载换算 1、计算荷载 1)求不计车辆荷载作用时的破裂棱体宽0B 经查表可得q=10, h 0=γq = m KN KPa /1810=0.556m 经试算,按破裂面交于荷载中部进行计算: 33 .0) 82()556.0282(25 .0)556.02228(85.3556.0232H) )(a 2h H (a )tan 2h 2a H(H -d)(b 2ab 000=+??++??+?+?+??+?=+++++++= αh A =+-=++=???5.171435δα?ψ38.5° tan θ=-tan ψ+))(tan tan (cot A ++ψψ?

挡土墙稳定计算

For personal use only in study and research; not for commercial use 挡土墙型式划分 重力式挡土墙:由墙身和底板构成的、主要依靠自身重量维持稳定的挡土建筑物。 半重力式挡土墙:为减少圬工砌筑量而将墙背建造为折线型的重力式挡土建筑物。 衡重式挡土墙:墙背设有衡重台(减荷台)的重力式挡土建筑物。 悬臂式挡土墙:由底板及固定在底板上的悬臂式直墙构成的,主要依靠底板上的填土重量维持稳定的挡土建筑物。 扶壁式挡土墙(扶垛式挡土墙):由底板及固定在底板上的直墙和扶壁构成的,主要依靠底板上的填土重量维持稳定的挡土建筑物。 空箱式挡土墙:由底板、顶板及立墙组成空箱状的,依靠箱内填土或充水的重量维持稳定的挡土建筑物。 板桩式挡土墙:利用板桩挡土,依靠自身锚固力或设帽梁、拉杆及固定在可靠地基上的锚碇墙维持稳定的挡土建筑物。 锚杆式挡土墙:利用板肋式、格构式或排桩式墙身结构挡土,依靠固定在岩石或可靠地基上的锚杆维持稳定的挡土建筑物。 加筋式挡土墙:利用较薄的墙身结构挡土,依靠墙后布置的土工合成材料减少土压力以维持稳定的挡土建筑物。 级别划分 水工建筑物中的挡土墙应根据所属水工建筑物级别,按表3.1.1 确定。 根据建筑物级别确定洪水标准 水工挡土墙的洪水标准应与所属水工建筑物的洪水标准一致。 稳定计算 表 3.2.7 挡土墙抗滑稳定安全系数的允许值 滑动面的形状与边坡土质的关系 一般情况下,分三种情况: 1、均质黏性土,滑动面的形状在空间上呈圆柱状,剖面上呈曲线(圆弧)状,在坡顶处接近垂直,坡脚处趋于水平; 2、均质无黏性土,滑动面在空间上为一斜面,剖面上近于斜直线; 3、在土坡坡底夹有软层时,可能出现曲线与直线(软层处)组合的复合滑动面。 当土质地基上的挡土墙沿软弱土体整体滑动时,按瑞典圆弧法或折线滑动法计算的抗滑稳定安全系数不应小于表3.2.7规定的允许值。 无粘性土稳定计算按公式(6.3.5-1)计算。 粘性土地基上的1、2 级挡土墙,沿其基底面的抗滑稳定安全系数宜按公式(6.3.5-2)计算。tgφ 岩石地基上挡土墙沿软弱结构面整体滑动,当按公式(6.3.6)计算的稳定安全系数允许值,可根据工程实践经验按表3.2.7 中相应规定的允许值降低采用。

重力式挡土墙的设计要点

1重力式挡土墙的设计要点 设计重力式挡土墙,一般先通过满足挡土墙的抗滑移要求确定挡土墙的总工程量,再进行细部尺寸调整,以满足挡土墙的抗倾覆要求。 1.1断面形式的确定 根据重力式挡土墙结构类型及其特点,我们可以根据实际条件,选择不同类型的断面结构。如果地面横坡比较陡峭,若采用仰斜式挡土墙,一定会过多增加墙高,断面增大,造成浪费,而采用俯斜式挡土墙会比较经济合理。只有在路堑墙、墙趾处地面平缓的路肩墙或路堤墙等情况下,才考虑采用仰斜式挡土墙。 1.2挡土墙的截面尺寸的确定 重力式挡土墙是靠自身重力来抵抗土压力,在设计时,重力式挡土墙的截面尺寸一般按试算法确定,可结合工程地质、填土性质、墙身材料和施工条件等方面的情况按经验初步拟定截面尺寸,然后进行验算,如不满足要求,则应修改截面尺寸或采取其它措施,直到满足为止。 1.3土压力的确定 挡土墙设计的经济合理,关键是正确地计算土压力,确定土压力的大小、方向与分布。土压力计算是一个十分复杂的问题,它涉及墙身、填土与地基三者之间的共同作用。计算土压力的理论和方法很多,由于库伦理论概念清析,计算简单,适用范围较广,因此库伦理论和公式是目前应用最广的土压力计算方法。 2重力式挡土墙的计算内容 从安全地角度考虑,当埋入土中不算很深时,作用于挡土墙上的荷载有主动土压力、挡土墙自重、墙面埋入土中部分所受的被动土压力,一般可忽略不计。重力式挡土墙的计算内容主要进行稳定性验算、地基承载力验算和墙身强度验算。 2.1挡土墙的稳定验算及强度验算 挡土墙的设计应保证其在自重和外荷载作用下不发生全墙的滑动和倾覆,并保证墙身截面有足够的强度、基底应力小于地基承载力和偏心距不超过容许值。因此在拟定墙身断面形式及尺寸之后,应进行墙的稳定及强度验算(采用容许应力法)。 2.2 墙身截面强度验算 通常选取一、两个截面进行验算。验算截面可选在基础底面、1/2墙高处或上下墙交界处等。墙身截面强度验算包括法向应力和剪应力的验算。剪应力虽然包括水平剪应力和斜剪应力两种,重力式挡土墙只验算水平剪应力。 2.3基底应力及偏心验算 基底的合力偏心距e计算公式为:e=B/2-Zn=B/2-(WZw+EyZx-ExZy)/(W+Ey) 在土质地基上,e≤B/6;在软弱岩石地基上,e≤B/5;在不易风化的岩石地基上,e≤B/4。 3挡土墙稳定性增大的措施 设计、验算之后,为保证挡土墙的安全性,必须采取必要的措施。

浆砌片石重力式挡土墙设计计算书分析解析

目录 第一部分课程设计任务书 第二部分路基工程课程设计计算书 一、设计资料 (2) 二、断面尺寸 (2) 三、墙顶以上填土压力的计算 (3) 1、车辆荷载 (3) 2、墙背土压力计算 (3) 2.1求破裂角 (4) 2.2求主动土压力 (5) 3、墙身截面性质计算 (6) 3.2作用于基底以上的重力 (6) 4、墙身稳定性验算 (7) 4.1抗滑稳定性验算 (7) 4.2抗倾覆稳定性验算 (8) 5、基底应力验算 (8) 6、截面应力验算 (9) 6.1对于1/2墙高处 (9) 6.2对于墙身底部 (11) 7、挡土墙排水和变形缝设置 (14) 第三部分路基工程课程设计图纸

路基工程课程设计计算书 一、设计资料 某新建公路K2+345~K2+379路段采用浆砌片石重力式挡土墙,具体设计资料如下: 1.山区重丘一般二级公路,路基宽8.5m ,路面宽7.0m 。 2.设计荷载为汽车—15,验算荷载为挂—80 3.山坡基础为中密砾石土,容许承载力为520kPa ,基底摩擦系数为0.4。 4.填土边坡为1:1.5。 5.墙背填料的重度为18.6kN m γ=,计算内摩擦角35?= 。 6.墙体采用50号浆砌片石,重度为22.5kN m γ=,容许压应力 []02450kPa σ=,容许剪应力[]0862.4k P a τ=,填料与墙背之间的摩擦角217.5 δ?== 。 7.挡土墙横断面形式应采用墙背俯式、基底为倾斜、有墙趾(墙踵可根据具体情况设置)的结构形式。 8.初步拟定挡土墙高为4~8m ;墙背倾斜角为16°~20°;b=0.8~1.2m 。 二、断面尺寸 综合考虑该路段的挡土墙设计形式为重力式,初步拟定尺寸如下图,具体数据通过几何关系计算如下: 1=1.0m b ,H=6.0m ,DH=0.76m ,DL=0.4m ,=0.9m b ,8.5-7.0d= =0.75m 2,a=0.6m ,B=3.1m ,H =7.38m ' 图1 挡土墙截面示意图

各个挡土墙详细计算和计算图形

目录 1.重力式挡土墙 (2) 1.1土压力计算 (2) 1.2挡土墙检算 (4) 2.2设计计算 (6) 3.扶壁式挡土墙 (9) 3.1土压力计算 (9) 5.2锚杆设计计算 (16) 5.3锚杆长度计算 (17) 6.锚定板挡土墙 (17) 6.1土压力计算 (17) 6.3抗拔力计算 (18) 7.土钉墙 (18) 7.1土压力计算 (18) 7.2土钉长度计算和强度检算 (18) 7.3土钉墙内部整体稳定性检算 (19) 7.4土钉墙外部整体稳定性检算 (19)

1.重力式挡土墙 1.1土压力计算 ⑴第一破裂面 ψ?δα=++ tan tan θψ=-土压力系数:() () () cos tan tan sin θ?λθαθψ+=-+ 土压力:() () () 00cos tan sin a E A B θ?γθθψ+=-+ ()cos ax a E E δα=- ()sin ay a E E δα=- ① 破裂面在荷载分布内侧 ()2 012A A a H = + ()012tan 22 H B ab H a α=-+ a a σγλ= H H σγλ=

1tan tan tan b a h θ θα -= + 21h H h =- ()()322112 23332x H a H h H h Z H a H h +-+= ??+-?? tan y x Z B Z α=- ②破裂面在荷载分布范围中 ()()001 22 A a H h a H = +++ ()()000122tan 22 H B ab b d h H a h α= ++-++ 00h σγλ= a a σγλ= H H σγλ= 1tan tan tan b a h θθα-= + 2tan tan d h θα =+ 312h H h h =-- ()() 3222 11032 103333322x H a H h H h h h Z H aH ah h h +-++= +-+ tan y x Z B Z α=- ③破裂面在荷载分布外侧

重力式挡土墙课程设计报告计算书

1 路基设计 挡土墙是用来支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定的建筑物。按照墙的形式,挡土墙可以分为重力式挡土墙,加筋挡土墙。锚定式挡土墙,薄壁式挡土墙等形式。本设计采用重力式挡土墙。 1.1 挡土墙设计资料 1.浆砌片石重力式路堤墙,填土边坡1:1.5,墙背仰斜,坡度1:0.151:0.35。 2.公路等级二级,车辆荷载等级为公路-II 级,挡土墙荷载效应组合采用荷载组合I 、II 。 3.墙背填土容重γ=17.8kN /m 3,计算摩擦角Φ=42°,填土与墙背间的摩擦角δ= Φ/2=21°。 4.地基为砂类土,容许承载力[σ]=810kPa ,基底摩擦系数μ=0.43。 5.墙身材料采用5号砂浆砌30号片石,砌体a γ=22kN/m 3,砌体容许压应力为 []600=a σkPa ,容许剪应力[τ]=100kPa ,容许拉应力[wl σ]=60 kPa 。 1.2 确定计算参数 设计挡墙高度H =4m ,墙上填土高度a =2m ,填土边坡坡度为1:1.5,墙背仰斜,坡度1:0.25。填土摩擦角:042=φ,填土与墙背间的摩擦角?==212/?δ;墙背与竖直平面的夹角?-=-=036.1425.0arctan α。墙背填土容重17.8kN/m 3,地基土容重:17.7kN/m 3。挡土墙尺寸具体见图1.1。

图1.1 挡土墙尺寸 1.3 车辆荷载换算 1.3.1 试算不计车辆荷载作用时破裂棱体宽度 (1)假定破裂面交于荷载侧 不计车辆荷载作用00=h ;计算棱体参数0A 、0B : 18)42(2 1 )(21))(2(212200=+=+=+++= H a H a h H a A 7 )036.14tan()224(42 1 3221tan )2(21210=-?+??-??=+-=αa H H ab B 389.018 7 00=== A B A ?=?+?-?=++=964.4821036.1442δα?ψ; 715 .0)389.0964.48(tan )964.48tan 42(cot 964.48tan ) )(tan tan (cot tan tan =+???+?+?-=++±-=A ψψ?ψθ 则:?=++?>==?69.334 23 25.04arctan 57.35715.0arctan θ 计算车辆荷载作用时破裂棱体宽度值B : m b H a H B 29.03)036.14tan(4715.0)24(tan tan )(=-?-?+?+=-+?+=αθ 由于路肩宽度d =1.5m>B=0.29m ,所以可以确定破裂面交与荷载侧。 (2)计算主动土压力及其作用位置 最大主动土压力:

重力式挡土墙计算实例

重力式挡土墙计算实例 一、 计算资料 某二级公路,路基宽8.5m ,拟设计一段路堤挡土墙,进行稳定性验算。 1.墙身构造:拟采用混凝土重力式路堤墙,见下图。填土高a=2m ,填土边坡1:1.5('?=4133β),墙身分段长度10m 。2.车辆荷载:二级荷载 3.填料:砂土,容重3 /18m KN =γ,计算内摩擦角?=35?,填料与墙背的摩擦角2 ? δ= 。 4.地基情况:中密砾石土,地基承载力抗力a KP f 500=,基底摩擦系数5.0=μ。 5.墙身材料:10#砌浆片石,砌体容重3 /22m KN a =γ,容许压应力[a σ]a KP 1250=, 容许剪应力[τ]a KP 175= 二、挡土墙尺寸设计 初拟墙高H=6m ,墙背俯斜,倾角'?=2618α(1:0.33),墙顶宽b 1=0.94m ,墙底宽B=2.92m 。 三、计算与验算 1.车辆荷载换算 当m 2≤H 时,a KP q 0.20=;当m H 10≥时,a KP q 10= 由直线内插法得:H=6m 时,()a KP q 1510102021026=+-??? ? ??--=

换算均布土层厚度:m r q h 83.018 150=== 2.主动土压力计算(假设破裂面交于荷载中部) (1)破裂角θ 由'?== ?='?=30172 352618? δ?α,, 得: '?='?+'?+?=++=56703017261835δα?ω 149 .028 .77318.2381.1183.022*********.024665.0383.025.1222222000-=-=?+++' ??++-+?+??= +++++-++= ) )(()()() )(()() (tg h a H a H tg h a H H d b h ab A α 55 .0443.3893.2149.0893.2893.2428.1893.2149.056705670355670=+-=-++-=-'?'?+?+'?-=+++-=))(())(() )((tg tg ctg tg A tg tg ctg tg tg ωω?ωθ '?=?=492881.28θ 验核破裂面位置: 路堤破裂面距路基内侧水平距离: m b Htg tg a H 4.3333.0655.0)26()(=-?+?+=-++αθ 荷载外边缘距路基内侧水平距离: 5.5+0.5=6m 因为:0.5〈3.4〈6,所以破裂面交于荷载内,假设成立 (2)主动土压力系数K 和1K 152.2261855.055.0231='?+?-=+-= tg tg tg atg b h αθθ566.0261855.05 .02=' ?+=+=tg tg tg d h αθ 282.3566.0152.26213=--=--=h h H h 395 .0261855.0() 56704928sin() 354928cos(()sin()cos(=?+'?+'??+'?=+++= ) )tg tg tg K αθωθφθ 698 .1151.0547.016282 .383.02)12152.21(6412)21(212 23011=++=??+ -+=+-+ =H h h H h H a K (3)求主动土压力a E 及土压力的作用点

重力式挡土墙验算

重力式挡土墙验算[执行标准:通用] 计算项目: 5m 高重力式挡土墙 ------------------------------------------------------------------------ 原始条件: 墙身尺寸: 墙身高: 6.000(m) 墙顶宽: 0.800(m) 面坡倾斜坡度: 1:0.300 背坡倾斜坡度: 1:0.000 物理参数: 圬工砌体容重: 23.000(kN/m3) 圬工之间摩擦系数: 0.400 地基土摩擦系数: 0.500 墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa) 墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa) 墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa) 墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa) 挡土墙类型: 抗震区挡土墙 墙后填土内摩擦角: 35.000(度) 墙后填土粘聚力: 0.000(kPa) 墙后填土容重: 19.000(kN/m3) 墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度) 地基土容重: 24.000(kN/m3) 修正后地基土容许承载力: 1200.000(kPa) 地基土容许承载力提高系数: 墙趾值提高系数: 1.200 墙踵值提高系数: 1.300 平均值提高系数: 1.000 地震作用墙趾值提高系数: 1.500 地震作用墙踵值提高系数: 1.625 地震作用平均值提高系数: 1.250 墙底摩擦系数: 0.500 地基土类型: 岩石地基 地基土内摩擦角: 50.000(度) 地震烈度: 设计烈度7度 水上地震角: 1.50 水下地震角: 2.50 水平地震系数: 0.10 重要性修正系数: 1.00 综合影响系数: 0.25 抗震基底容许偏心距:B/5 地震力调整系数: 1.000 土压力计算方法: 库仑 坡线土柱: 坡面线段数: 1 折线序号 水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数 1 2.500 0.000 0 坡面起始距墙顶距离: 1.000(m) 地面横坡角度: 0.000(度) 墙顶标高: 0.000(m) 基础类型: 钢筋混凝土底板基础 悬挑长度: 0.300(m) 根部高度: 0.200(m) 端头高度: 0.200(m) 榫头宽度: 0.000(m) 榫头高度: 0.000(m) 基础容重: 23.000(kN/m3) 钢筋容许拉应力: 150.000(MPa) 混凝土容许主拉应力: 0.530(MPa) 混凝土容许剪应力: 0.800(MPa) 钢筋合力点到基底距离: 50(mm) ===================================================================== 第 1 种情况: 一般情况 [土压力计算] 计算高度为 6.000(m)处的库仑主动土压力 按实际墙背计算得到: 第1破裂角: 30.270(度) Ea=58.454 Ex=55.749 Ey=17.578(kN) 作用点高度 Zy=1.667(m) 墙身截面积 = 10.200(m2) 重量 = 234.600 kN (一) 滑动稳定性验算 基底摩擦系数 = 0.500 因墙下基础为钢筋混凝土底板,所以需要验算基础底面的滑移稳定性 基础截面积 = 0.580(m2) 基础重量 Wj= 13.340 kN 滑移力= 55.749(kN) 抗滑力= 132.759(kN) 滑移验算满足: Kc = 2.381 > 1.300 (二) 倾覆稳定性验算 相对于墙趾点,墙身重力的力臂 Zw = 1.671 (m) 相对于墙趾点,Ey 的力臂 Zx = 2.600 (m)

重力式挡土墙计算书

重力式挡土墙计算书(一)4.8m挡土墙计算 毛石容重不小于20KN/m3 采用毛石,水泥砂浆 主动土压力=18/3x4.8=28.8KN/m 地面活=10/3=3.33 KN/m 1、抗倾覆验算: 示意图 G1=53.85KN G2=79.0KN G3=13.97KN G4=3.47KN ()x4.8/2=85.1KN >1.6 ∴抗倾覆稳定满足要求 2、抗滑移稳定验算:

示意图 G1=53.85KN G2=79.0KN G3=13.97KN G4=3.47KN Gn= Gt= ()x4.8/2=85.1KN ∴抗滑移稳定性满足要求 3、地基承载力验算: 、、、 Gk围墙=12.72KN Nk=围墙 围墙 =1.58m

e=|B/2-1.58|=0.05m

E1=|1.765/2-0.662|=0.221m