文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SJG10-2003深圳市居住建筑节能设计规范(doc 54页)

SJG10-2003深圳市居住建筑节能设计规范(doc 54页)

SJG10-2003深圳市居住建筑节能设计规范(doc 54页)
SJG10-2003深圳市居住建筑节能设计规范(doc 54页)

SJG10-2003深圳市居住建筑节能设计规范(doc 54页)

深圳市居住建筑节能设计规范Design code for Energy Efficiency of

Residential Buildings in Shenzhen

SJG10-2003

批准部门:深圳市建设局

施行日期:2003年10月1日

2003 深圳

前言

根据深建技[2001]11号文的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国内其他省(市)有关标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。

本规范的主要技术内容是:1、总则,2、术语,3、室内热环境和建筑节能设计指标,4、建筑和建筑热工节能设计,5、建筑物的节能综合指标,6、空调和通风节能设计,7、其它建筑设备节能设计。

本规范由深圳市建设局归口管理,授权由深圳市建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送深圳市建筑科学研究院(深圳市振华路8号设计大厦,邮编:518031),以供今后修订时参考。

本规范组织编制机构:深圳市经济贸易局

深圳市建设局

深圳市住宅局

本规范主编单位:深圳市经济贸易局资源节约与综合利用办公室

深圳市建设局科技教育处

深圳市住宅局规划设计处

深圳市建筑科学研究院

本规范参加单位:深圳市建筑设计研究总院

深圳万科企业股份有限公司

本规范主要起草人员:叶青刘俊跃李承宗李劲鹏李晓君

朱银洪罗刚吴大农肖景文周泓

徐俊雄黄俊红(按笔划顺序排序)

目次

1 总则 (4)

2 术语 (5)

3 室内热环境和建筑节能设计指标 (8)

4 建筑和建筑热工节能设计 (9)

5 建筑物的节能综合指标 (12)

6 空调和通风节能设计 (13)

7 其它建筑设备节能设计 (15)

附录A 外墙平均传热系数的计算 (16)

附录B 建筑面积和体积的计算 (17)

附录C 本规范用词说明 (18)

1 总则

1.0.1 为贯彻国家节约能源、保护环境的有关政策和法规,改善深圳市居住建筑热环境,提高居住建筑使用过程中的能源利用效率,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于深圳市新建、改建和扩建居住建筑的节能设计。

1.0.3 居住建筑的节能设计,应从规划、建筑、热工、空调、照明等多方面采取措施,在保证舒适的室内热环境的前提下,将使用能耗控制在规定的范围内。

1.0.4 居住小区宜通过采用生态设计,改善小区热环境与空气品质;居住建筑应通过采用增强建筑围护结构隔热性能和提高空调设备能效比等节能措施,在保证相同的室内热环境质量和卫生换气指标的前提下,与未采取节能措施前相比,空调能耗应节约50% 。

1.0.5 居住建筑的节能设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

建筑节能设计报告书规定性指标

建筑节能设计报告书居住建筑-规定性指标

目录 1.建筑概况 (4) 2.设计依据 (4) 3.模型观察 (4) 4.工程材料 (5) 5.体型系数 (5) 6.窗墙比 (5) 6.1窗墙比 (5) 6.2外窗表 (6) 7.按户按房间统计窗墙比 (6) 8.屋顶构造 (6) 8.1屋顶构造一 (6) 9.外墙构造 (7) 9.1外墙相关构造 (7) 9.1.1外墙构造一 (7) 9.1.2热桥柱构造一 (7) 9.2外墙平均热工特性 (8) 10分户墙构造 (9) 10.1户间隔墙构造一 (9) 11采暖与非采暖隔墙构造 (9) 11.1控温与非控温隔墙构造一 (9) 12挑空楼板构造 (10) 12.1挑空楼板构造一 (10) 13楼板构造 (10) 13.1控温房间楼板构造一 (10) 14户门构造 (10) 15阳台门构造 (11) 16可开启面积 (11) 17外窗热工 (11) 17.1外窗构造 (11) 17.2外窗K (11) 17.3外遮阳类型 (12) 17.4平均遮阳系数 (12) 17.5外窗遮阳系数 (13) 18凸窗热工 (13)

18.1凸窗构造 (13) 18.2凸窗K (13) 18.3外遮阳类型 (13) 18.4平均遮阳系数 (14) 18.5凸窗遮阳系数 (14) 19凸窗板 (15) 19.1凸窗顶板 (15) 19.1.1凸窗顶板构造一 (15) 19.2凸窗侧板 (15) 19.3凸窗底板 (15) 19.3.1凸窗底板构造一 (15) 20隔热检查 (16) 21外窗气密性 (16) 22结论 (16)

居住建筑节能设计说明通用

居住建筑节能设计说明 (适用于DB42/T559-2013) 1.工程概况 1.1.建筑物特性:□住宅□宿舍□住宅式公寓□幼儿园□托儿所1.2建设地点: 1.3气候分区: 1.2建筑面积:地上平方米、地下平方米 1.2建筑层数地上层、地下层 1.3建筑主朝向:(含偏角度) 1.4结构体系: 1.5 外表面积: 1.6 体型系数: 2设计依据及引用标准 2.1通用标准及规范 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2015 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/559-2013 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(建筑)》(2007) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2.2选用标准及图集 《外墙外保温建筑构造》10J121 《外墙内保温建筑构造》11J122 《建筑节能构造用料做法》13ZJ002 国家及地方现行相关规范、标准、规定

3计算方法及计算验证 3.1 计算方法: □完全符合规定性指标 3.2 使用节能计算软件验证 □采用经论证PKPM《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证□采用经论证斯维尔《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证□采用经论证天正《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证 □采用其他经论证的《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证4围护结构热工设计指标

5保温材料的主要性能指标

河南省居住建筑节能设计审查备案表(寒冷地区75%)G04

表G.0.4河南省寒冷地区居住建筑暖通专业节能设计备案表审查合同编号: 工程项目名称设计单位名称 建设单位名称设计校对审核项目建设地点建筑面积(m2)供暖(空调)面积(m2) 5.1.2 5.1.7 供暖(空调) 设计热负荷 供暖(空调)设计 热负荷指标 空调设计 冷负荷 kW 空调设计冷 负荷指标 W/㎡ 5.1.4 供暖/空调 方式 ()1.集中供暖;()2.集中空调;()3.燃气壁挂炉;()4.电供暖; ()5.热泵、多联机;()6.无集中供暖空调,()7.其他 5.3.6 5.3.7 供暖设计温度供水 75 ℃回水 50 ℃ 空调设计温度供水℃回水℃ 5.3.3 5. 6.5 5.6.6 5.6.7 5.6.8 计 量 方 式 热力入口(热量结算点)计量()1.超声波热量表;() 2.电磁式热量表;()3.冷量热量能量表;()4.其他结算点内热计量方式()1.户用热量表;()2.热量分配表;()3.流量温度分摊法;()4.通断时间面积法 5.3.2 5.3.5 5.3.7 5.3.10 末端形式 ()1.散热器() 2.低温地板辐射采暖()3.风机盘管() 4.低温电热膜供暖() 5.发热电缆辐射供暖()6. 电散热器() 7.全空气系统() 8.其他 5.3.3 5.3.4 5.3.8 室温控制方式 ()1.室温自力式温控阀()2.室温电动温控阀()3.户温自力式温控阀()4.户温电动温控阀 ()5.电供暖控制器() 6.电动水阀与风速调节结合() 7.其他 5.1.4 5.2.1 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.9 热源 1市政供热 2燃气锅炉房 3燃气壁挂炉 4其他 类型热源名称数量(台)容量 热效率(%) 热效率设计值热效率限值 5.4.2 5.4.3 5.4.4 冷(热)源 1空气源热泵机组 2冷水(热泵)机组 3单元式空调机组 4多联式空调机组 机组 类型 数量(台) 名义制冷量 (kW) 制冷综合性能系数IPLV(C)性能系数COP/能效比EER(W/W) 设计值(铭牌)限值设计值限值 5.2.15 5.4.10 输配系统 耗电输冷(热)比 EC(H)R 系统 类型 总输送长度 ∑L(m) 耗电输热(冷)比 设计值 A(B+a∑L)/△T限值 循环水泵 变频调节 流量(m3/h)扬程(m)功率(kW) 是□否□ 是□否□ 是□否□ 5.4.11 5.4.9 附录J 通风系统 风道系统单位 风量耗功率Ws [W/(m3/h)] 系统名称限值要求Ws设计值通风风机的全压(Pa)变频调节 是□否□ 是□否□ 室内空调风管绝 热 风管类型冷/热介质温度(℃)材料类型 绝热层 设计厚度(mm) 设计热阻 [(㎡·K)/W] 最小热阻 [(㎡·K)/W] 一般空调风管0.81 低温风管 1.14 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 地源热泵系统 ()地下水源热泵保证回灌措施:水质处理措施: ()污水源热泵水质处理措施: ()地表水源热泵防冻措施: ()土壤源热泵热响应实验结果:散热量W/m;散冷量W/m 冷热平衡措施: 5.2.17 5.4.9 附录H 附录J 供热(冷)管 道及设备保温 与绝热 冷/热介质 温度(°C) 公称直径 (mm) 保温材料 材料类型导热系数[W/(m·K)] 密度(kg/m3)吸水率(憎水性)设计厚度(mm) 是否符合标准要求供暖/空调 负荷计算 热源效率 冷源性能系数 耗电输冷比 输冷(热)比 单位风量耗功率 冷、热水 管道保温 风管绝热层 的最小热阻 计量方式 控制方式 各种能源 计量设计是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□ 审查机构对节能设计专项审查意见审查人(签字)年月日审查机构(公章) 注:1.建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可手续。 2.此表一式四份,由设计单位填写,建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格,签字、盖章后存档一份,建设、设计单位各存档一份, 建设行政主管部门备案一份。 1

居住建筑节能设计表

附表 E.0.1 居住建筑节能设计表 部位名称节能做法K[W/(㎡·K)] 规定值计算值屋顶平屋面70厚挤塑聚苯板0.45 0.44 外墙 主墙体25厚LJS-抹面砂浆C型+240厚B05级加气混凝土+15厚LJS-抹面砂浆C型0.70 0.52 热桥 柱25厚LJS-抹面砂浆C型+40厚挤塑聚苯板+200厚钢筋混凝土+15厚LJS-抹面砂 浆C型 1.82 0.59 梁25厚LJS-抹面砂浆C型+40厚挤塑聚苯板+200厚钢筋混凝土+15厚LJS-抹面砂 浆C型 1.82 0.59 过梁--- 窗(包括阳台门透明部分)PA断桥铝合金中空玻璃(空气12mm) 2.80 2.80 透明玻璃门PA断桥铝合金中空玻璃(空气12mm) 2.80 2.80 分隔采暖与非采暖空间的隔墙200厚加气混凝土+5厚水泥抗裂砂浆 1.50 0.93 分隔采暖与非采暖空间的户门多功能户门 2.00 1.50 架空或外挑楼板---非采暖地下室顶板--- 地面 周边地面---非周边地面--- 伸缩缝、沉降缝两侧外墙- 1.50 0.56 抗震缝两侧外墙- 1.50 0.56 分户墙200厚加气混凝土 1.50 0.94 公寓式酒店层间楼板20厚水泥砂浆+50厚C15砼+20厚挤塑聚苯板+100厚钢筋混凝土+20厚水泥砂浆 2.00 1.07 热计量方式分户计量 窗墙面积比(开间最大)北0.37 2.50 2.80 采暖方式地板辐射采暖东、西0.44/0.44 2.30/2.30 2.80/2.80 体形系数0.16 南0.47 2.30 2.80 其他建筑物耗热量指标 建筑节能设计判定方法□直接判定法■指标判定法□对比判定法9.00 7.32

居住建筑节能设计

居住建筑节能设计 发布者:潘坚力陈赛发布时间:2006-11-22 10:54:00 居住建筑节能设计 The energy conservation housing architectural design 潘坚力Panjianli 陈赛Chensai 摘要:阐述建筑耗能的现状及建筑节能的必要性;讲解节能型居住建筑应从整体规划设计、建筑单体设计、建筑细部构造设计、建筑设备设计等多方面综合考虑。以实际工程为例阐述节能型居住建筑的设计方法。 关键词:建筑节能节能型居住建筑设计工程实例 Abstract: elaborate construction energy consumption present situation and the necessity for building energy conservation ;The explanation of energy conservation house should be designed from the whole plan,the construction monomer design,the construction detail structure design,the construction equipment design and so onthe various synthesis consideration.Take the actual project as example elaborating the energy conservation housing construction design method . Key words: Energy conservation construction,The Energy conservation housing architectural design ,project example 早在20世纪70年代,建筑节能概念就被正式提出。建筑节能的中心是减少建筑耗能,提高建筑中的能源利用效率。同时,建筑节能需以不影响人们感觉舒适度为前提,即室温冬季不低于18摄氏度,夏季不高于26摄氏度。时隔30年,2004年,围绕着石油与能源问题的“大事件”再次集中发生,而我国的能源问题更是显露无遗。 能源环境恶化的同时,随着我国改革开放的不断深入,人民生活水平的不断提高,人们的居住环境的要求也越来越高。近年来我国的建筑规模迅速扩大,同期比较,我国一年建成的房屋建筑面积是发达国家建筑面积的总和还要多。有资料显示,本世纪20年内,我国的建筑业仍将迅速发展,预计到2020年底全国房屋建筑将达近700亿平方米。 建筑节能要求十分迫切 1、建筑能耗约占社会总能耗的1/3 我国建筑能耗的总量逐年上升,在能源总消费量中所占的比例已从上世纪七十年代末的10%,上升到近年的27.45%。而国际上发达国家的建筑能耗一般占全国总能耗的33%左右。以此推断,国家建设部科技司研究表明,随着城市化进程

浙江省居住建筑节能设计表C住宅)

浙江省居住建筑节能设计表 (建筑专业) 工程名称:江南春城·竹海水韵南区ABC组团调整设计C-II-1#楼住宅 体形系数:0.42 结构类型:框架剪力墙结构层数:16 建筑面积:22813.36平米 设计单位(章):设计负责人:填表人:日期:年月日注: 1、审查依据如下: ⑴《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部令第81号;《民用建筑节能管理规定》建设部令第76号; ⑵关于实施《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的通知《建设部、国家计委、国家经贸委、财政部文件建科〔2001〕239号》; ⑶建设部行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001;浙江省标准《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003; 2、有关指标的计算应附计算书或说明 3、根据浙江省住房和城乡建设厅关于进一步加强我省民用建筑节能设计技术管理的通知》省建设发[2009]218号,凡是实际建筑体型系数超过浙江省标准《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2003)中4.1.5条规定时,参照建筑按本标准5.0.3的规定确定,其参照建筑能耗应乘以体型系数的修正系数。ECref=ECref’·【A】/A式中:

-- ECref为参照建筑的评判空调采暖年能耗电量(Kwh/㎡) -- ECref’为按本标准5.0.3规定确定的参照建筑的计算空调采暖年耗电量(Kwh/㎡) --A为实际建筑的体型系数 --【A】为本标准4.1.5条规定的体型系数的限值。对于条式建筑物体型系数【A】取0.35,点式建筑的体 型系数【A】取0.4。考虑到3层及3层以下建筑的特殊性,【A】=0.5。 江南春城·竹海水韵南区ABC组团调整设计C-II-1#楼的建筑体型为条式,体型系数限值为0.35,实 际体型系数为0.42,在动态计算中对其参照建筑能耗进行了体型系数的修正。 审查意见:是否按节能设计?是□不完全□否□是否符合浙江省标准《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003的要求?是□不完全□否□审查单位(章):审查人:日期:年月日 注:(本表由设计单位填写并盖章,一式五份,并由审图单位装订在审图报告中)

公共建筑节能计算报告书范本(doc 9页)

公共建筑节能计算报告书 (规定性指标) 计算人 ___陈宇_______ 校对人__ 周萌_______ 审核人___刘秋芬_______ 设计单位:郑州市建筑设计院 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公共建筑版) 软件开发单位:北京天正工程软件有限公司 节能计算报告书 一、项目总信息 二、建筑概况和围护结构基本组成 (一)建筑概况 (二)围护结构基本组成 外墙类型1: 加气混凝土砌块(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内):

第1层:专用饰面砂浆与涂料, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网格布, 厚度0mm 第3层:膨胀聚苯板, 厚度30mm 第4层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 第5层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 分户墙类型1: 加气混凝土砌块 墙体各层材料(由外至内): 第1层:专用饰面砂浆与涂料, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网格布, 厚度0mm 第3层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 第4层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气混凝土砌块 墙体各层材料(由外至内): 第1层:专用饰面砂浆与涂料, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网格布, 厚度0mm 第3层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 第4层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 屋3 屋顶各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度40mm 第2层:防水层, 厚度10mm 第3层:水泥砂浆, 厚度20mm 第4层:挤塑聚苯板, 厚度50mm 第5层:钢筋混凝土, 厚度100mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 门类型1: 双层玻璃门 窗类型1: 塑料中空玻璃(空气16mm) 楼板类型1: 钢筋砼楼板 楼板类型2: 底面接触室外空气的架空和外挑楼板(EPS板) 楼板类型3: 分隔采暖与非采暖房间 地面类型1: 钢筋砼楼板

建筑节能设计说明含表格

建筑节能设计说明含表 格 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

建筑节能设计说明专篇 一、设计依据 1.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012) 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-50-2006) 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007) 5.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 6.《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 8.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T0151-2008) 9.《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 10.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 二、建筑概况 1.建筑物性质:□居住建筑□√公共建筑 2.建筑面积: 地上867 3.02㎡;地下0㎡;节能计算建模面积: 地上3187.83㎡,地下0㎡ 3.建筑层数地上2层, 地下0层 4、建筑高度12.70米 5、结构类型框架结构 6、架空层:□有/□√无 7、屋顶花园:□√有/□无 8、建筑朝向示意图 三、节能计算软件及版本 □广东省建筑科学院研究院《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》节能设计综合评价软件版本: □清华斯维尔建筑节能计算分析软件版本: □√PKPM建筑节能分析软件PBECA 版本:Ver7.0 □天正建筑节能设计分析软件TBEC(广东版) 版本: □其它: 四、节能设计方法 □1、按规定性指标进行设计 □居住建筑按广东省实施细则□公共建筑按广东省实施细则表 4.2.4-3 □公共建筑按广东省实施细则表 4.2.2-2 □公共建筑按广东省实施细则表 4.2.4-4 □√2、按照对比评定法(权衡判断法)进行设计

节能检测方案

XX大厦项目建筑节能工程 节 能 检 测 方 案 广东XX检测有限公司二〇一六年七月

节能检测方案报审表

一工程概况 1、工程名称:XX项目 2、工程地址:广州XX 3、建筑面积:XX㎡ 4、建设单位:广州XXXX有限公司 5、设计单位:广东XXX有限公司 6、质监单位:广州市XX建设工程质量安全监督站 7、监理单位: 8、本项目节能检测委托单位:广东XX有限公司 二检测依据 1.《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009; 2.《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T10294-2008 3.《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008 4.《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T5486-2008 5.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 6.《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫 外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-1994 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 8.《建筑节能材料性能评价及检测技术规程》DBJ/T15-69-2009 9.《绝热稳态传热系数的测定标定和防护热箱法》GBT13475-2008 10.《泡沫塑料与橡胶表观密度的测定》GB/T6343-2009 11.《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T8813-2008 12.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 13.《中空玻璃》GB/T11944-2012 14.《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009; 15.《照明测量方法》GB/T5700-2008;

广东省-居住建筑节能设计审查表

广东省居住建筑节能设计审查表 备案编号: 施工图审查机构联系人联系电话 建设单位-联系人联系电话 设计单位-联系人联系电话 项目名称-规划许可编号 项目地址- 建筑面 积地上:0平方米地上建筑层 数 层至层层高:米地下:0平方米层至层层高:米 外墙 东向南向西向北向砌体面积(m2) ----墙材品种----墙材厚度(mm) ----墙材密度 (Kg/m3) ----墙材导热 系数(W/m.K) ----外墙砼墙外表 面积、厚度 ---- 外墙砼梁外表 面积、厚度 ---- 抹灰材料、厚 度 外墙外饰面 类型及颜色 外墙外表面吸 收系数ρ ----外墙传热系数 K(W/m2.K)) ---- 外窗 东向南向西向北向外窗类型 玻璃品种 玻璃遮蔽系数 外窗面积(m2) ----窗遮阳系数----水 平 遮 阳 外挑长度 A(mm) 垂直距离 B(mm)

水平遮阳 系数 垂直遮阳外挑长度A(mm) 水平距离B(mm) 垂直遮阳 系数 夏季外遮阳系 数 ----综合遮阳系数----窗墙面积比———— 外窗 外墙窗总面积 (m2) 外立面表面总面积 (m2) 平均窗墙 面积比 外窗综合遮阳系数 (S W)———— 外窗可开启 面积所占的 比例 与所在房间地面面积比与所在房间外窗面积比 ≥% ≥% 设计气密性 要求(10Pa 压差下) 1至9层 每小时每米缝隙空气渗透量≤m3 每小时每平方米空气渗透量≤m3 10层以上 每小时每米缝隙空气渗透量≤m3 每小时每平方米空气渗透量≤m3天窗 面积与屋面 总面积比 遮阳系数 传热系数K (W/ m2.K) ——— 屋面 总面积 (m2) 传热系数K ( W /m2.K) 建筑屋顶采取的隔热节能措施 (包括遮阳、绿化、隔热保温等结构类型及材 料) —— 屋面各层结 构选用材 料、参数 结构名称 导热系数 (W/m.K) 材料厚度 (mm) 材料密度 (kg/ m3) 板状保温 材料强度 房屋制冷(供热采暖)系统节能方式1、设计选用空调器能效比: 2、空调采暖和通风节能设计是否符合节能标准强制性条文要求: 建设项目 设计单位审查意见 (设计专用章)审查人: 200 年月日

公共建筑规定性指标计算报告书

黄陂区蔡榨卫生院 建筑节能计算报告书 设计人: 校对人: 审核人: 计算工具:PKPM建筑节能设计分析软件 软件开发单位:中国建筑科学研究院上海分院应用版本:PBECA2012 1.00版

建筑节能计算分析报告书 本报告签字盖章后生效 此项目判定依据为《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 项目名称:武汉市黄陂区蔡榨卫生院改扩建项目 项目地址:湖北省武汉市黄陂区蔡家榨街 建设单位:武汉市黄陂区蔡家榨街卫生院 设计单位:岳阳市建筑设计院 施工单位: 规范标准参考依据: 1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。 3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)。 4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007)。 建筑材料热工参数参考依据:

一. 建筑概况 城市:武汉城区(北纬=31.00°,东经=114.00°) 气候分区:夏热冬冷 建筑名称: 建筑朝向:南偏西5.8度 建筑体形: 建筑结构类型:框架结构 体形系数:0.26 节能计算建筑面积(地上):4801.30 m2建筑体积(地上):18110.64 m3 节能计算建筑面积(地下):-- m2建筑体积(地下):-- m3 节能计算总建筑面积:4801.30 m2建筑总体积:18110.64 m3 建筑表面积:4709.96 m2 建筑层数:6 建筑物高度:22.40 m 层高汇总表

二.建筑围护结构 1.围护结构构造 平屋面类型(自上而下):石棉水泥板(10.0mm)+水泥砂浆(25.0mm)+PVC 卷材或高聚物涂膜(1.2mm)+防水卷材、聚氨酯(1.5mm)+水泥 砂浆(20.0mm)+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡) (20.0mm)+挤塑聚苯板(45.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋 混凝土(120.0mm) 外墙类型(由外至内):粉煤灰加气砌块(200厚)(B06级)(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(15.0mm)+M5预拌抹灰砂浆,保 温板抹面砂浆,抗裂砂浆(6.0mm)+饰面层(5.0mm) 底部自然通风的架空楼板类型:水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+石灰水泥砂浆(20.0mm) 地面类型:水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+碎石,卵石混凝土1(80.0mm)+夯实粘土1(400.0mm) 外窗类型:塑料中空玻璃平开窗(5+6A+5),传热系数 3.00W/m2.K,玻璃遮阳系数0.89,气密性为6级,可见光透射比0.40 2.建筑热工节能计算汇总表 主要热工性能参数: 2.1 屋顶 平屋顶构造类型1:石棉水泥板(10.0mm)+水泥砂浆(25.0mm)+PVC卷材或高聚物涂膜(1.2mm)+防水卷材、聚氨酯(1.5mm)+水泥砂浆(20.0mm)+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)(20.0mm)+挤塑聚苯板(45.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(120.0mm) 平屋顶类型传热系数判定表 1

浙江省建筑节能检测技术培训试题(含答案)

浙江省建筑节能检测技术培训试题 选择: 1、依据《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2008,进行抗结露因子检测时,应在试件窗框和玻璃热侧表面共布置 B 个热电偶供计算使用。 A、15 B、20 C、25 D、30 2、国家标准和行业标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中,标准 C 为强制性行业标准。 A、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) B、《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》(DB33/T 1054-2008) C、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG 149-2003) D、《公共建筑节能检测标准》(JG/T 177-2009) 3、依据《居住建筑节能检测标准》(JGJ/T 132-2009),维护结构主体部位传热系数的现场检测宜采用B。 A、防护热板法 B、热流计法 C、标定热箱法 D、防护热箱法 4、在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)中体形系数>0.40的外墙(热惰性指标D>2.5)传热系数K值应不大于C。 A、2.0 B、1.5 C、1.0 D、0.5 5、传热系数K与热阻R关系是 D 。(R i:内表面换热阻R e:外表面换热阻) A、K= 1 / R B、K= 1 /(R+ R i) C、K= 1 /(R+ R e) D、1 /(R+ R i + R e) JGJ144-2004中规定,EPS板的导热系数λ应 C W/(m·K)。 A、≤0.021 B、≤0.030 C、≤0.041 D、≤0.060 6、依据《绝热稳态热传递性质的测定-标定和防护热箱法》GB/T13475-2008,可测量建筑构件的热性质有 A 。 A、热阻、传热系数 B、导热系数、传热系数 C、热阻、蓄热系数 D、蓄热系数、导热系数 7、无机轻集料保温砂浆的燃烧性能应达到 A 级。 A、A1 B、A2 C、B1 D、 B2 8、依据GB 50411-2007,进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至实验室进行部分或全部性能参数的检测活动称为 B 。 A、进场验收 B、进场复验 C、见证取样送检 D、型式检验 9、《绝热稳态传热性质的测定-标定和防护热箱法》GB/T 13475-2008规定:标定热箱法的试件最小尺寸是 C 。

河南省居住建筑节能设计备案表

河南省寒冷地区居住建筑暖通专业节能设计备案表审查合同编号:工程项目名称设计 建设单位名称校对 设计单位名称审核 项目建设地点建筑面积(㎡) 供暖(空调)面积(㎡) 供暖(空调)设计热负荷kW 供暖(空调)设计 热负荷指标 W/㎡ 空调设计 冷负荷 kW 空调设计 热负荷指标 W/㎡ 条文号项目设计内容 5.1.4 供暖/空调方式()1.集中供暖;()2.集中空调;()3.燃气挂壁炉; ()4.电供热;()5.热泵、多联机6.无集中供暖空调; ()7.其他 供暖设计温度供水℃回水℃ 空调设计温度供水℃回水℃ 5.3.3 5.5.1 ~ 5.5.8 计 量 方 式 热力入口(热量结算点)计量()1.超声波热表;()2.电磁式热量表;()3.冷热量能量表;()4.其他 结算点内热计量方式()1.用户热量表;()2.热量分配表;()3.温度面积法、时间通断法;()4.空调时间当量法; 5.3.4~ 5.3.10 末端形式 ()1.散热器;()2.低温地板辐射采暖;()3..风机盘管;()4.低温电热膜供暖;()5.发热电缆辐射供暖; ()6.电散热器;()7.其他 5.3.3 5.3.4 室温控制方式 ()1.室温自力式温控阀;()2.室温电动温控阀;()3.户温自力式控制阀;()4.户温电动温控阀 ()5.电供暖控制器;()6.其他 5.1.4 5.2.1 5.2.4 5.2.7 5.2.9 热源 1.市政供暖 2.燃气锅炉房 3.燃气挂壁炉 4.其他 类型热源名称数量 (台) 容量热效率(%) 热效率设计值热效率限值 5.3.10 5.4.3 冷源 1.空气源热泵机组 2.冷水(热泵)机组 3.单元式空调机组 4.多联式空调机组 机组 类型 数量(台) 名义制冷量 (kW) 制冷综合性能系数IPLV(C) 性能系数COP(W/W) / 能效比EER((W/W)) 限值 IPLV(C)限值 5.2.15 输配系统 集中供暖热水耗电输 冷比EHR 系统 类型 总输送长度 ∑L(m) 耗电输热 (冷)比 设计值 A(B+α∑L△T) 限值 循环水泵 变速调节 流量(m3/h) 扬程(m) 功率(kW) 是□否□ 是□否□ 是□否□ 5.4.10 通风系统风道系统单位风 量耗功率Ws 【W /(m3/h)】 系统名称限值要求Ws设计值通风风机的全压(Pa)变速调节 是□否□ 是□否□ 是□否□ 5.2.17 附录K 热管道保温 与绝热 冷/热介质 温度(℃)材料类型 公称直径 (mm) 保温层 设计厚度(mm) 公称直径 (mm) 保温层 设计厚度(mm) 结论供暖/空调 负荷计算 热源效率 冷源性能系数 热水系统 耗电输冷比 输冷(热)比 单位风量耗功率 冷、热水 管道保温 风管绝热层 的最小热阻 计量方式 控制方式 各种能源 计量设计 符合标准要求是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□审查机构对节能设计专项审查意见审查人(签字)年月日审查机构(公章)注:1.建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可手续。 2.此表一式四份,由设计单位填写,建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格,签字、盖章后存档一份,建设、设计单位各存档一份,建 设行政主管部门备案一份。

《深圳市居住建筑节能设计规范》

深圳市居住建筑节能设计规范 发布时间:2005-5-27 浏览次数:383 1 总则 1.0.1 为贯彻国家节约能源、保护环境的有关政策和法规,改善深圳市居住建筑热环境,提高居住建筑使用过程中的能源利用效率,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于深圳市新建、改建和扩建居住建筑的节能设计。 1.0.3 居住建筑的节能设计,应从规划、建筑、热工、空调、照明等多方面采取措施,在保证舒适的室内热环境的前提下,将使用能耗控制在规定的范围内。 1.0.4 居住小区宜通过采用生态设计,改善小区热环境与空气品质;居住建筑应通过采用增强建筑围护结构隔热性能和提高空调设备能效比等节能措施,在保证相同的室内热环境质量和卫生换气指标的前提下,与未采取节能措施前相比,空调能耗应节约50% 。 1.0.5 居住建筑的节能设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.0.1 建筑物耗冷量指标(qc) index of cool loss of building 按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的由空调设备提供的冷量。 2.0.2 空调年耗电量(Ec) annual cooling electricity consumption 按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调设备每年消耗的电能。 2.0.3 空调设备能效比(EER)energy efficiency ratio 在额定工况下,空调设备提供的冷量与设备本身所消耗的能量之比。同一设备在不同工况下的能效比不同,涉及能效比数值时,必须指定工况。 2.0.4 热惰性指标(D)index of thermal inertia 表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标,其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。 2.0.5 典型气象年(TMY)Typical Meteorological Year 以近30年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取接近30年平均值的各月组成一年,作为典型气象年。由于选取的各月

节能检测方案

节能检测方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:______________________ 审核: 广东诺厦建设工程有限公司 二O一六年四月十八日 目录

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:广州增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业广州工程有限公司 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 监理单位:广州穗峰建设工程监理有限公司 设计单位:广州市花都区建筑设计院 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米;2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米;3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411-2014《建筑节能工程施工质量验收规范》 4、DBJ 15-65-2009 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 5、GB 50243-2013 《通风与空调工程施工质量验收规范》 6、JGJ/T 177-2009 《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51-2007 《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则 9、GB/T 10294-2010《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》

10、GB/T 2680-1994 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比.太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 11、GB/T 13475-2008《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》 12、GB/T 8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 13、GB 50034-2013《建筑照明设计标准》 14、GB/T 5700-2008《照明测量方法》 15、GB/T 14549-1993电能质量/公用电网谐波 三、检测小组人员、检测仪器 (一)检测小组架构和检测人员 根据本项目特点,构成本项目的专责项目架构,如下框架图: 场设备性能检测小组由6名技术人员组成。检测小组的负责人在检测行业的工作时间均超过5年,技术职称均为工程师及以上级别。 (本页以下空白)

武汉市居住建筑节能设计技术规定

《武汉市居住建筑节能设计技术规定》 1 总则 1.0.1 为了贯彻国家《节约能源法》,提高能源利用效率,改善居住建筑室内外热环境和改变采暖与空调能耗大的状况,通过在建筑设计和采暖与空调设计中采取有效的技术措施,将采暖、空调能耗控制在规定的水平上,制定本技术规定。 1.0.2 本技术规定适用于武汉市新建、扩建、改建的且设置采暖和空调降温系统的居住建筑设计。暂行条件设置采暖与空调降温系统的居住建筑,其建筑设计和围护结构设计也应按本技术规定执行。 1.0.3 按本技术规定进行建筑热工与采暖空调设计时,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语、符号 2.0.1 建筑节能 建筑节能系指在保证建筑物使用功能和满足室内环境温度和空气质量条件下,通过提高建筑围护结构保温隔热性能和采暖、空调降温系统运行效率,使建筑物的采暖与空调降温能耗降低到规定的水平。 2.0.2 采暖期天数(ZH) 累年室外日平均温度低于或等于5℃天数的平均值称为采暖期天数,单位:d。 2.0.3 采暖期室外平均温度(te) 统计年份内当地气象台(站)冬季室外日平均温度低于或等于5℃的日平均温度的平均值,单位:℃。 2.0.4 空调降温期天数(ZR) 累年室外日平均温度高于或等于28℃的天数的平均值,称为空调降温天数,单位:d。 2.0.5 空调降温期室外平均温度(te) 统计年份内当地气象台(站)夏季室外日平均温度高于或等于28℃的日平均温度的平均值,单位:℃。 2.0.6 建筑物耗热量指标(qH) 在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内全部房间平均计算温度为16℃,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内供暖设备提供的热量,单位:W/平方米。 2.0.7 建筑物耗冷量指标(qR) 在空调降温期室外平均温度条件下,为保持室内全部房间平均计算温度为28℃,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内空调降温设备提供的冷量,单位:W/平方米。2.0.8 采暖耗煤量指标(qc·H) 在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在一个采暖期内消耗的标准煤量,单位:kg/平方米。 2.0.9 空调降温耗电量指标(qE·R) 在空调降温期室外平均温度条件下,为保持室内设计温度,单位建筑面积在一个空调降温期内消耗的电量,单位:kW·h/平方米。 2.0.10 围护结构传热系数(K) 在稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量,单位W/(平方米·K)。 2.0.11 外墙平均传热系数(Km)

浙江省居住建筑节能设计表

浙江省居住建筑节能设计表(样张) 设计单位(章):设计负责人:填表人:日期:年月日 注:1、审查依据如下: (1)《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部令第81号;《民用建筑节能管理规定》建设部令第143号;《浙江省建筑节能管理办法》省政府令第234号; (2)关于实施《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的通知(建设部、国家计委、国家经贸委、财政部文件建科[2001]239号);关于进一步贯彻实施《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的通知(浙江省建设厅、浙江省经济贸易委员会文件,建科[2003]27号); (3)建设部行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001;浙江省标准《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003; 2、有关指标的计算应另附计算书或说明。 审查结论与意见:□经审查,建筑节能符合相关规范规定性指标要求。 □经审查,部分指标不符合相关规范规定性指标要求,经权衡计算,符合50%以上的节能要求。审查单位(章):负责人:审查人: 日期:年月日

浙江省居住建筑节能设计表 设计单位(章):设计负责人:填表人:日期:年月日注:1、审查依据如下: (1)《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部令第81号;《民用建筑节能管理规定》建设部令第143号;《浙江省建筑节能管理办法》省政府令第234号;《关于进一步加强我省民用建筑节能设计技术管理的通知》建设发{2009}218号 (2)关于实施《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的通知(建设部、国家计委、国家经贸委、财政部文件建科[2001]239号);关于进一步贯彻实施《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的通知(浙江省建设厅、浙江省经济贸易委员会文件,建科[2003]27号); (3)建设部行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001;浙江省标准《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003; 2、有关指标的计算应另附计算书或说明。 审查结论与意见:□经审查,建筑节能符合相关规范规定性指标要求。 □经审查,建筑节能不符合相关规范规定性指标要求,经权衡计算,符合节能50%的要求。 审查单位(章):审查人: 日期:年月日

海南-居住建筑节能设计审查表

居住建筑节能设计审查表编号: 工程名称-工程编号工程地址市(州)县(市) 建设单位-联系人联系电话设计单位-资质等级证书编号 工程概况工程性质:□√新建□改建□扩建 建筑面积— 建筑高度— 层数 地下:— 结构类型地上:— 建筑热工设计执行节能设计标准情况 部位主要隔热材料及厚度 平均传热系 数K(w/㎡.k) 热惰 性D 热阻R (㎡.k/w) 窗墙 比 遮阳 型式 玻璃型式 综合遮阳 系数Sc 外墙—、—、——————————屋顶—、—、—————————— 外窗 东—— —— ——南————西————北————屋顶 透明部分 —、—、—————— (面积比) 空调设计执行节能设计标准情况 空调方式 检查 的其 他事 项记 录 1、当量附加热阻;0.2 (㎡.k)/w 2..可开启窗面积比:47%>45% 与所在房间地面面积比:10%>8% 3、外窗气密性; q1=2.5/1.5 ( m3/m.h) 1~9层/10层及10层以上 q2=7.5/4.5(m3/㎡.h) 1~9层/10层及10层以上冷热源类型 计量方式 室外机 安排 设备效率 性能系数COP 例:1、当量附加热阻;2、可开启外窗面积比: 3、玻璃透光率等; 4、气密性等。 能效比EER 热效率% 是否使用可再生能源□是 □否 可再生能 源类型使用可再生能源建筑面积m2 屋面面积—m2使用目的集热器类型□平板式□管式集热器面积m2权衡计算结果权衡计算软件 主要设计人员专业姓名 校审人 专业姓名建筑建筑 暖通暖通 电气电气 设计单位节能审查意见建筑暖通电气 审查单位节能 审查意见 盖章 年月日 节能 审查人 建筑 暖通 电气 1、此表一式四份,建设单位、审查机构存档,建设行政主管部门、建筑节能主管部门备案各一份。 2、2010年6月1日起使用。

红外热像仪与新建筑行业检测标准的颁布讲解

红外热像仪与新建筑行业检测标准的颁布 第一部分红外热像简介中国每年消耗全球一半的钢铁和水泥用于建筑业,产生了巨大建筑废物,现在政府号召房地产开发企业提高建筑质量,将目前30 年的建筑平均寿命延长至100 年,开发商将通过红外热像仪严把工程质量。 红外热像因其非接触、整体温度分布显示的特点,在建筑检测中占有重要 地位,目前红外热像仪在建筑检测的主要应用有: 建筑节能检测检测热工缺陷,热桥缺陷,外墙保温节能等,确保建筑性能及质量,避免造成重大损失或危害,并对建筑节能起到评估作用。 建筑质量检测用于建筑渗漏、电气系统、暖通空调系统、管路系统等检测,例如:渗水、外墙空鼓、管道密封不良、电气故障等 第二部分建筑节能检测行业标准 2009 年底中国建筑科学研究院制定了两份行业标准推广应用红外热像仪,并下发国家建筑工程质量监督检验中心执行,这两份标准是:《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132 –2009 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177 –2009 建筑节能标准中对于红外热像检测的节选:《居住建筑节能检测标准》 5 外围护结构热工缺陷 5.1.2 外围护结构热工缺陷宜采用红外热像仪进行检测。 5.1.3 红外热像仪及其温度测量范围应符合现场检测要求。红外热像仪设计适用波长范围应为8-14μm,传感器温度分辨率(NETD )不大于 0.08 ℃,温差检测不确定度不大于0.5 ℃,红外热像仪像素不应小于76800 点(即320×240 像素)。 条文说明:在进行与建筑节能有关的温度场测试时,分辨率不应大于 0.08 ℃;对于室内外温差较小的地区,建议选用分辨率小于或等于0.05 ℃的红外热像仪。 6 外围护结构热桥部位内表面温度 6.1.2检测热桥部位内表面温度时,内表面温度测点应选在热桥部位温度最低处,具体位置可采用红外热像仪确定。 条文说明:红外热像仪具有测温功能,且属于非接触测量,使用十分方便。?利用红外热像仪协助确定热桥部位温度最低处则是十分恰当的,因为测量表面相对温度分布恰恰是红外热像仪得以广泛应用的优势所在。 9 外围护结构隔热性能 9.1.6 内外表面温度传感器应对称布置在受检外围护结构主体部位的两侧。 条文说明:为了寻找到适宜的测点位置,建议采用红外热像仪,因为这是 红外热像仪的优势所在。

相关文档
相关文档 最新文档