电网统调发电机组深度调峰技术规范(doc 53页)

电调〔2017〕198号 江苏电力调度控制中心关于印发《江苏电网统调发电机组深度调峰技术规范 (试行)》的通知 各统调电厂、江苏方天电力技术有限公司: 近年来,我省风电、光伏新能源装机规模不断增加,同时整体受电规模也大幅提升,电网调峰矛盾日益突出。 为缓解我省出现的调差缺口矛盾,提升统调机组调峰能力,江苏电力调度控制中心在总结我省首批深度调峰工作基础上,制定了《江苏电网统调发电机组深度调峰技术规范(试行)》(见附件),现予以印发并提出以下工作要求: 1.坚持目标导向,原则上要求2018年底前全省30万千瓦 — 2 —

— 3 —

江苏电网统调发电机组深度调峰技术规范 (试行) 第一章总则 第一条为规范发电机组深度调峰技术标准,促进江苏电网发电机组调峰能力提升,参照国家和行业现行有关技术标准,结合江苏实际,制定本技术规范。 第二条本规范适用于江苏电网统调公用燃煤发电机组。 第二章技术要求 第三条机组深度调峰的基础要求:机组在保证安全稳定运行前提下,满足以下要求: (一)机组的环保设施正常运行,机组排放满足标准要求。 (二)机组能够确保不影响供热要求。 (三)调峰深度要求:调峰深度分三档,最低出力等级要求为40% Pe及以下。 调峰深度分档出力等级最低技术出力范围第一档40% Pe 40% Pe≥P>35% Pe 第二档35% Pe 35% Pe≥P>30% Pe 第三档30% Pe 30% Pe≥P — 4 —

Pe:机组额定出力; P:机组出力。 (四)响应时间要求:机组从50% Pe调整至最低技术出力所用时间不超过1.5小时。机组从深度调峰状态恢复出力至50% Pe的时间不超过1小时。 (五)进相能力:机组在深度调峰范围内运行时,发电机进相能力不小于50% Pe时的进相能力。 (六)一次调频:具备深度调峰能力的机组在深度调峰运行方式期间,一次调频DX15 /DX30 /DX45响应指数必须达到0.2/0.3/0.35。对不同一次调频性能分档如下: 一次调频性能一次调频等级 DX15 /DX30 /DX45 一次调频指数范围 第一档-基础要求0.2/0.3/0.35 0.4>DX15≥0.2 0.6>DX30≥0.3 0.7>DX45≥0.35 第二档0.4/0.6/0.7 DX15≥0.4 DX30≥0.6 DX45≥0.7 DX15 :0至15秒一次调频响应指数; DX30 :0至30秒一次调频响应指数; DX45 :0至45秒一次调频响应指数。 第四条具备深度调峰能力的机组,除机组深度调峰的基础要求外,应尽量保证低负荷期间AGC性能。对不同AGC性能分档如下: AGC性能AGC等级调节范围(%Pe/min) — 5 —

电锅炉经济性分析案例讲课讲稿

电锅炉推广经济性分析案例 1经济分析方法 拟定集中式电锅炉不同技术方案,编制典型案例,考虑初投资和年运行成本,以年费用为综合指标,与天燃气锅炉进行经济性比较,年费用低者经济性更优。 年费用计算式为: AC=I×i×(1+i)N/〔(1+i)N-1〕+C 其中,AC——年费用; I——初投资; i——折现率; C——年运行成本。 年供热运行成本计算式如下: C=D×H/(V×η)×P 其中:C——年供热运行成本; D——运行天数; H——日均供热量; V——燃料热值; η——锅炉效率; P——燃料价格。 鉴于人力成本和维修成本具有较强的地域性,故在案例计算中,不考虑人力成本和维修成本;电力增容及配网改造和燃气管道敷设产生费用与具体工程建设条件密切相关,因

此在典型案例计算中不考虑。 2典型分析范例 常见清洁能源锅炉系统包括电锅炉直供系统、电锅炉蓄热供热系统和燃气锅炉供热系统。鉴于这三种系统可适用于不同的供热规模,故宜建立典型供热范例,针对不同技术类型分别拟定技术方案,与燃气锅炉系统进行经济性比较。为确保典型案例分析的覆盖性,选择天然气价格较高的上海和较低的新疆分别进行计算。 典型范例主要边界条件如下: ●设计热负荷:1400kW ●项目性质为办公楼,正常供热时间设定为08:00~ 18:00,共10小时 ●采暖期的最大单日供热需求量:9100kWh ●采暖期平均单日供热需求量:5915kWh 在满足上述供热需求的情况下,拟定热产品为热水和蒸汽两类共5种类型锅炉系统的技术方案如下: (1)电锅炉蓄热供热系统 最大单日供热需求量在谷电8小时内全部蓄热完毕。国内组装常压电热水锅炉的热效率取98%,则小时装机功率为1160kW,故配置2台储热功率为520kW的电热水锅炉,并配置有效蓄热容积为174m3(供回水温差取45℃)的常压蓄热水箱。系统寿命周期为25年。 (2)电锅炉直供热水系统

长输原油管道水击分析与控制

长输原油管道水击分析与控制 摘要本文对长庆油田吴西线原油长输管道项目中可能出现水击的原因进行了分析,并阐述了水击可能造成的危害,着重的解释了原油长输管道水击防护措施。 关键词原油;水击;自动控制;泄放阀 中图分类号TQ055 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)062-0164-02 1 项目简介 长庆油田吴西线原油长输管道,起点吴起县,终点西峰市,全线长188公里,共有4座输油站场,均在原有管线输油站场中扩建,以便于管理。依次是PS1(首站)、PS2(中间站1)、PS3(中间站2)、PS4(末站)。PS1至PS2管线管径为Φ273,长度78公里,设计最大输量为200 m3/h,设计压力为6.4 MPa,PS2至PS4管线管径为Φ377,长度110公里,设计最大输量为,400 m3/h,设计压力为8 MPa。长庆油田吴西线原油管道所有泵站泵机组的连接形式为并联,输油泵为离心泵。 2 水击的产生 2.1 水击的定义 原油在管线中流动时,液体断面上各点流速和压强保持一定,不随时间变化的叫稳定流,反之叫不稳定流。在实际的输油过程中各点流速和压强不随时间变化的较少,如果在一般情况下变化很小,可以基本上认为是在稳定状态的。当输油的稳定状态受到破坏,压力发生顺便时,流速和压强发生极具变化,叫做水击。 2.2 水击产生的主要原因 2.2.1 有计划的调整管道的输量 全线输量将由380 m3/h逐步增长到500 m3/h,当输量突然提升泵的排量时,管线的流量也突然增加,就会从PS1主泵的出口开始产生增压波,并向PS2传递,油品进入PS2主泵,从PS2主泵的出口增压波得到加强,并向下游传递。同样当需要减少管线的输量时,就会从PS1主泵的出口开始产生减压波,并向下游传递。 当改变某一站阀门的阀门开度时,会造成全线的压力波动。如减小PS4的进站阀门的开度,就会从阀门处产生一个减压波,并下游传递,从阀门处产生一个增压波,并上游传递。在某中间输油站的启动和停输时,产生水击。泵站泵机组的连接形式为并联,配置为两用一备,当两台泵中的一台出现故障时,需要开启备用泵,并关闭运行的故障泵,在泵机组的切换过程中会产生压力波动。 2.2.2 管道的某些操作程序 首末站的倒换油罐,输送过程中会产生水击。全线的首站PS1和末站PS4设有几具储罐,所以,在PS1的一个油罐的油快输完时,要倒到另一个罐输油,可能产生水击。同理,在PS2收油时,一个罐快满时,要将原油切入另一个储罐,可能产生水击。在PS1和PS2输送过程中的储罐切换时,要在汇管处切换,开启另一储罐汇管处阀门,关闭前一储罐的汇管阀门。在汇管切换时,可能产生水击。 2.2.3 管道操作过程的事故状态

1000MW机组深度调峰的探讨

1000MW机组深度调峰的探讨 发表时间:2018-09-13T09:04:45.707Z 来源:《河南电力》2018年7期作者:顾小星张磊徐海燕左伟伟 [导读] 本文通过对某厂1000MW机组深度调峰过程中的一些难点进行分析,并结合当前国内深度调峰的新技术 顾小星张磊徐海燕左伟伟 (国电江苏电力有限公司谏壁发电厂江苏镇江 212006) 摘要:本文通过对某厂1000MW机组深度调峰过程中的一些难点进行分析,并结合当前国内深度调峰的新技术,探讨了适合某厂实际的设备改造,以及运行调整的优化。以便在今后深度调峰过程中使用,并可供同类型机组进行参考。 关键词:1000MW;深度调峰;稳燃;脱硝SCR;运行调整 引言 近几年,随着江苏电网内风电、光伏等新能源装机容量的增加,同时区域外受电大幅提高,江苏电网日常运行中负荷的峰谷差日益增大,给电网的调度带来了极大的困难。为缓解电网的调差矛盾,江苏电网调度中心对燃煤机组的调峰能力在原50%额定出力的基础上提出新的要求:2018年底前江苏省内300MW及以上统调燃煤发电机组调峰深度达到机组额定出力的40%。 1 机组简介 某厂#13/14锅炉为上海锅炉厂生产的超超临界直流锅炉,型号为SG—3040/27.56—M538。单炉膛塔式布置形式、一次中间再热、四角切圆燃烧、摆动喷嘴调节、平衡通风、全钢架悬吊结构、露天布置、采用机械刮板捞渣机固态排渣的锅炉。 汽轮机为上海汽轮机厂引进德国西门子技术设计制造的组合积木块式,超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排气、双背压、八级回热抽汽、反动凝汽式汽轮机,型号N1023-26.25/600/600(TC4F)。 发电机为上海汽轮发电机有限公司引进的西门子技术,生产的型号为THDF-125/67型汽轮机直接拖动、隐极式、二级、三相同步汽轮发电机。冷却方式为水氢氢,采用机端自并励静止励磁。 2深度调峰过程中难点的分析与探讨 2.1深度调峰的要求 江苏电力调度控制中心下发了《江苏电网统调发电机组深度调峰技术规范》对深度调峰提出了具体要求:1、机组的环保设施正常运行,机组排放满足标准要求。2、机组能够确保不影响供热。3、调峰深度:第一档,40%额定出力及以下;第二档,35%额定出力及以下;第三档,30%额定出力及以下。 2.2深度调峰过程中难点的分析 2.2.1深度调峰过程中锅炉的稳燃 由于深度调峰时随着燃料的逐渐减少,锅炉内温度的逐渐降低,燃烧工况愈发恶劣,以及制粉系统发生故障,很容易发生锅炉的燃烧不稳。严重时,锅炉灭火保护动作,锅炉MFT。为保证锅炉燃烧稳定,可采取以下措施: 1、深度调峰时,尽量使用相对高热值的煤。 2、发生制粉系统故障(给煤机跳闸、给煤机断煤等),或燃烧不稳时,立即投入油枪。 3、尽可能的提高磨煤机出口温度、降低磨煤机出口一次风速以及提高旋转分离器的转速。 4、控制好氧量,合理调整一、二次风配比。 5、尽可能的减少锅炉本体漏风。 2.2.2深度调峰过程中锅炉的‘干态’与‘湿态’运行 由于深度调峰时炉膛的热负荷低,水冷壁吸热偏差变大,水动力循环差等,使中间点过热度相对偏低。若遇到干扰(如给煤机/磨煤机跳闸、给煤机断煤等),锅炉就有可能由‘干态’转至‘湿态’运行。为保持锅炉的‘干态’运行,可采取以下措施: 1、强化炉膛燃烧,控制好水煤比,减少水冷壁的吸热偏差。 2、发生给煤机跳闸、给煤机断煤等故障,立即投入油枪。 3、可降低机组真空,或开大冷再对外供热,以增加锅炉热负荷。 4、在深度调峰时将高、低压旁路参与调节,以增加锅炉的热负荷,而发电机的电负荷满足调峰需求。 5、进入‘湿态’时,注意调整分疏箱水位,防止受热面进水。 6、分疏箱水位正常后,开启启动循环泵,进行回收,减小热水的排放。 2.2.3深度调峰过程中脱硝SCR的运行 由于深度调峰过程中随着燃料的逐渐减少,炉膛温度逐渐降低,脱硝SCR入口烟温下降,而其运行最佳温度308-420℃。若烟温过低运行,耗氨量将增加,并可导致预热器堵塞加剧。 正常机组负荷500MW以上脱硝SCR投入运行。而按照新要求,深度调峰时脱硝SCR必须运行。因此,可进行相应的设备改造。目前,国内机组提高脱硝SCR入口烟温的方法有:省煤器加装再循环管路、省煤器加装烟气旁路、省煤器分级布置、增加#0高压加热器(利用西门子汽轮机的补气阀)。结合国内相关机组改造后的使用情况,以及投资成本的考虑,认为在省煤器加装再循环管路的改造最为经济,且在使用中操作简便。 2.2.4深度调峰过程中给水泵的运行 深度调峰过程中由于给水量的减少,导致给水泵的转速下降。转速小于2900r/min,会导致给水泵遥控切除,造成给水量波动,而给水量过低,锅炉MFT动作。转速低,还会导致其排汽温度升高。为了能够保持给水泵转速大于2900r/min,可进行以下调整。 当机组负荷500MW时将一台给水泵小机汽源切至辅汽运行。开启再循环或将给水切旁路运行。转速偏低时,可适当提高主蒸汽压力、并关小给水旁路调门。必要时,可停用一台给水泵。 2.2.5深度调峰过程中汽动引风机(汽引)的运行 深度调峰时由于汽引的进汽与排汽压差小,做功能力下降,导致汽引的转速较低。转速低会影响炉压的控制,同时影响对外供热。

汽轮机深度调峰能力研究

汽轮机深度调峰能力研究 国内燃煤发电机组容量不断增大,同时随着国内用电总量的变化,对大机组调峰能力的要求越来越高。特别是电网容量的不断扩大,电网负荷峰谷变化区间,600MW及以上火电机组参与深度调峰已势在必行。文章从汽轮机深度调峰能力入手,对影响汽轮机调峰能力的因素进行阐述,并且详细地分析汽轮机深度调峰的技术途径以及优化措施。 标签:汽轮机;深度调峰;途径;措施 前言 国内新能源发电机组总容量快速增加,但大部分新能源机组均受季节和天气影响较大,负荷变化具有不可预见性。特别是新能源机组容量占比较大的地区,要求火力发电机组参与深度调峰。根据电规总院报告,2016年上半年,甘肃弃风率47%,新疆弃风率45%,吉林43%,内蒙古30%。根据中电联《2016年全国电力行业供需形势报告》分析,2015年全口径火电发电量同比下降2.3%,已连续两年负增长,火电发电设备利用小时创1969年以来的年度最低值4329小时。这表明我国电力行业即将进入供大于求的局面。针对这一情况,目前采取的对策是关停、降低小机组的运行时间,采用大型发电机组进行电网调峰并提高已有煤电机组的深度调峰能力、快速爬坡能力以及快速启停能力,为消纳更多波动性的可再生能源,灵活参与电力市场创造条件。 1 深度调峰主要技术路线 1.1 机组背压供热。机组背压供热就是通过对导汽管蝶阀、真空系统、低压转子以及控制系统进行改造,在机组深度调峰时关闭中低压缸导汽管蝶阀,大幅减少进入低压缸蒸汽量[1]。 1.2 蓄热罐供热。在储热思路上发展出外置“蓄热装置”能提高机组深度调峰能力的技术路线。以现世界上最大蓄热储水罐为例,最大容量70000m3,进水温度92℃,能满足400MW机组锅炉9小时满负荷出力能量存储[2]。 1.3 热泵+蓄热罐。利用电能(蒸汽)作为热泵直接驱动力,以汽轮机乏汽冷凝热为热源,吸收汽轮机凝汽器冷却水中的低品位热能。将热泵回收的余热作为机组基础热源,并与蓄热罐结合实现热电解耦。 1.4 旁路供热。对旁路系统进行改造,并进行增容。当电网需求降低时,如汽轮机采暖抽汽供热量不能满足供热需求,可以通过汽轮机的旁路进行供热弥补供热的不足,达到既满足电网的需求,又能够满足热网的需求的目的。 1.5 电锅炉供热。增加电锅炉,当电网需求降低时可增大电锅炉用电量,实现热电解耦,达到满足电热需求的目的。

电网统调发电机组深度调峰技术规范标准

电调〔2017〕198号 江苏电力调度控制中心关于印发《江苏电网统调发电机组深度调峰技术规范 (试行)》的通知 各统调电厂、江苏方天电力技术有限公司: 近年来,我省风电、光伏新能源装机规模不断增加,同时整体受电规模也大幅提升,电网调峰矛盾日益突出。 为缓解我省出现的调差缺口矛盾,提升统调机组调峰能力,江苏电力调度控制中心在总结我省首批深度调峰工作基础上,制定了《江苏电网统调发电机组深度调峰技术规范(试行)》(见附件),现予以印发并提出以下工作要求: 1.坚持目标导向,原则上要求2018年底前全省30万千瓦及以上统调公用燃煤发电机组调峰深度达到机组额定出力40%

的要求。 2.各电厂应高度重视机组深度调峰能力建设,尽快落实机组改造计划和资金,加快推进机组调峰能力改造。 3.请方天公司认真履行深度调峰机组试验技术监督工作要求,严格审核试验相关报告,并将结果报江苏电力调度控制中心。 江苏电力调度控制中心 2017年12月15日(此件发至收文单位本部)

江苏电网统调发电机组深度调峰技术规范 (试行) 第一章总则 第一条为规范发电机组深度调峰技术标准,促进江苏电网发电机组调峰能力提升,参照国家和行业现行有关技术标准,结合江苏实际,制定本技术规范。 第二条本规范适用于江苏电网统调公用燃煤发电机组。 第二章技术要求 第三条机组深度调峰的基础要求:机组在保证安全稳定运行前提下,满足以下要求: (一)机组的环保设施正常运行,机组排放满足标准要求。 (二)机组能够确保不影响供热要求。 (三)调峰深度要求:调峰深度分三档,最低出力等级要求为40% Pe及以下。 Pe:机组额定出力; P:机组出力。

天然气发电经济性分析和GE9F机组简介

天然气发电经济性分析和GE9F机组简介 天然气发电1985-2000年间天然气在发电领域的消费增长速度为年均2%,增长部分主要集中在发达国家。发展中国家由于电价承受能力较低和环保标准执行不严,天然气发电还未得到普遍采用,但随着天然气燃气——蒸汽联合循环发电装置单机容量的不断扩大,热效率不断提高,以及优越的环保效益,天然气发电今后在发展中国家将有广阔的发展前景。即使在资源缺乏的地区,也在积极研究进口LNG,如我国东南沿海地区的上海,福建,广东等。进口LNG主要用于发电。天然气发电与其他火力发电相比,具有明显的特点: 1 .对环境的污染小天然气由于经过了净化处理,含硫量极低,每亿千瓦时电排放的SO2为2吨,仅是普通燃煤电厂的千分之一。另外耗水少,只有煤发电厂的1/3,因而废水排放量减少到最低程度。至于灰渣,排放量为零,远远优于煤电。 2 .热效率高普通燃煤蒸汽电厂热效率的高限为40%,而天然气燃气——蒸汽联合循环电厂的热效率目前已达到56%,且还在提高。这主要是联合循环将燃气透平与蒸汽透平进行了有机结合,从而提高了燃料蕴储的化学能与机械功之间的转换效率。以GE公司的三压再热式GE9F 燃气——蒸汽联合循环机组为例,燃气透平机的热利用率为35.6%,余热蒸汽透平机的热利用率为21.1%,减去机组自身1.5%的热损失,GE9F 联合循环发电机的总热效率为55.2%. 3 .占地小,定员少燃气——蒸汽联合循环电厂占地小,以2500MW 电厂为例,燃气——蒸汽联合循环电厂占地12hm2,而燃煤电厂却高达52hm2,是前者的4倍多,由于联合循环电厂布置紧凑,自动化程度高,定员仅为300人。 4 .投资省由于单机容量大型化,辅助设备少,联合循环电厂的投资不断下降。据Shell公司称,国外联合循环电厂每千瓦投资已降到400美元左右,而燃煤带脱硫装置的电厂每千瓦投资为800——850美元,高出一倍以上。 5. 调峰性好燃气——蒸汽联合循环电厂开停车方便,调峰性好,从启动到带满负荷仅需1H左右。通常早晨启动,午夜停机,每天运行约16H。 6 .发电成本低天然气发电机组与燃煤机组在发电装机能力及运行时间相同时,其热耗量比燃煤机组低约1/3,循环效率高40%,主要污染物如Nox,Sox,Cox及颗粒物排放,粉尘排放等远低于燃煤机组,建设

财政学 公共品理论

第3章公共品理论 学习要点: 公共品的涵义、特性 公共品有效供给的条件 混合物品的特点、供给 第一节公共产品的基本特征含义特征 一、公共品的含义Samuelson,P.A.定义纯公共品——即每个人消费这种物品不会导致别人对该物品的消费减少。 (1)就纯私人品而言: 表明: 1.商品的总量等于每一个消费者对这种商品的消费数量之和; 2. 私人品在个人之间是可分的. (2)就纯公共品而言:Xn+j=Xn+ji 表明:1.就消费目的而言,任何一个消费者都可以支配公共品的总量; 2.公共品在个人之间是不可分的. 二、公共品的基本特征 1.消费的非竞争------是指某一个人或厂商对公共物品的享用,不排斥、妨碍其他人或厂商对其的同时 享用,也不会因此而减少其他人或厂商享用该种公共物品的数量或质量。 ——基本属性 FOR:反导弹系统 ----一旦高速公路已存在,不存在拥挤,额外驾驶成本等于零; 被过往船只使用的灯塔一旦建立起来并发挥作用过往船只对灯塔的额外使用成本等于零。 (1)边际生产成本为零 -------不拥挤的桥梁、非满载的火车客厢、未饱和运转的计算机等。 ------电视台播放节目,增加一个用户并不会给其他有关方面带来任何成本的增加,也不会影响其他任何人 的收视效果, (2)边际拥挤成本为零 2.受益的非排他性(nonexcludability) -------如果一种物品被提供,那么阻止使用者消费该物品本身是不可能的或者费用是极其昂贵的,在这种情况下,该物品就具有非排他性。 国防:如果在一国的范围内提供了国防服务,则要排除任何一个生活在该国的人享受国防保护,是极端困 难的。 就是那些在政治上反对发展核武器,而拒绝为国防费用纳税的人们,即使被投进监狱,也仍然处 在核武器所提供的国家安全保障的范围之内。 居住在一国的公民都要接受国防保护,不可能把自己所得到的那一份保护转让给他人。 (1)公共品在技术上不易排除众多受益人; (2)公共品具有不可拒绝性; (3)在技术上可实现排他性原则, 但成本极高。 三、纯粹公共产品的特征 ---------具有完全的非竞争性和 完全非排他性的物品。 ---------完全的非竞争性是者增加额外使 用者的边际成本为零。 ---------完全的非排他性是指无论如何也无法做到将不付费的消费者排除在外。 国防、外交、法律、法规、中央情报局、灯塔、港口、国家公墓。 ---------非竞争性是公共品的基本属性。非竞争性是由公共品自身的因素决定的,而非排他性则是由外生因 素决定的。 -----就某一座桥梁而言,在流量一定的情况下,其消费是否具有竞争性,取决于桥面的宽度;而是否具有

机组深度调峰应对措施

机组深度调峰应对措施 从11月6日开始,由于元董线作业负荷受限,我公司仅保留两台机组运行,目前计划保留#2、#4机组,尖峰时段两台机组平均负荷400MW,低谷期间两台机组平均负荷250MW,为保证深度调峰时机组的安全、稳定运行,特制订以下措施: 一、应对调峰的措施与准备: 1、深度调峰期间,#2机组代负荷300 MW,#4机组代负荷200 MW。 2、#2机组代负荷300 MW,保持5台磨运行,不投油;#4机组代负荷200 MW,保持3台磨运行,A磨切为等离子方式,原则上不投油,实际操 作过程中,根据燃烧状况决定是否投油。 3、#2机组负荷减至320 MW时,由热工人员解除“汽泵最小流量再循环门 2RL13S001不开延时1.5秒跳汽泵”条件,并就地强制开启汽泵最小流 量再循环门2RL13S001,锅炉给水主调节器切手动控制,防止给水扰动。 4、#2机组深度调峰结束,加负荷至380 MW,联系热工人员关闭汽泵最小 流量再循环门2RL13S001,跳泵保护暂不恢复。 5、#4机组负荷低于350 MW,开启辅汽供小汽机电动门1/2以上。 6、#4机组280 MW时,卸载一台汽泵,解除汽包水位保护;负荷减至200MW 时,尽量保证下层三台相邻磨运行。 7、#4机组深度调峰结束,加负荷至330 MW,联系热工人员恢复汽包水位 保护,锅炉保持5台磨运行。 8、深度调峰期间,轻油系统保持备用,将燃油压力、温度调整合格。运行 分厂11月5日、6日安排时间对#2、#4炉油枪进行试验。 9、鉴于目前#4炉#1给煤机、#2给煤机变频器频繁跳闸,热工、电气相关 人员对#1给煤机、#2给煤机变频器进行全面检查,制粉相关人员对#1 给煤机、#2给煤机本体进行全面检查,检查结果于11月3日上报生产 技术部。 10、热工、电气相关人员对#4炉#1给煤机、#2给煤机电机及变频器裕度 进行论证,根据检查结果决定是否提高变频器过流跳闸定值,论证结果 于11月4日上报生产技术部。

发电厂深度调峰的安全技术措施

机组深度调峰的安全技术措施 批准:吴书珍 审核:陈俊王杰安振军王飞 编写:运行部 运行部 二〇一〇年七月十七日

机组深度调峰的安全技术措施根据电网安排,我厂7月17日~19日夜间进行深度调峰,初步安排用#3、#5机组进行调峰,具体措施如下: 一、组织措施; 组长:吴书珍 副组长:李富斌、王杰 成员:乔国强、安振军、温志军、陈俊、王钰、王利平、王飞、杜福、李雄、王顺奎 二、安全技术措施: 1.深度调峰期间各专业安排好人员值班。 2.低负荷期间锅炉采用集中燃烧的方法, #3—6炉尽量不 运行#4磨。 3.#4、#6炉尽量控制负荷不低于100MW,保证#1磨运行, 必要时投入微油点火装置稳燃。 4.热工专业提前维护好微油点火装置,对存在的问题及时处 理,确保微油点火装置良好备用。每天提前对微油进行试验,同时夜间安排人员值班。 5.汽机专业将#3、#5机所带公用系统到其他机接带,低负 荷期间监视好高加水位。 6.输煤专业加强配煤管理,禁止劣质煤进入原煤斗,影响锅 炉燃烧。 7.除灰专业在深度降负荷前,提前出焦,低负荷运行期间,

禁止开启大灰门。低负荷期间根据锅炉燃油情况申请退出脱硫运行(投微油点火不退脱硫)。 8.接到深度调峰命令后,各专业人员到场升级监护,首先将 各机降负荷至110MW左右,第一轮#3机组投微油,滑温、滑压至汽温500℃,汽压力9.0Mpa左右,逐步关小一、二次汽减温水,投微油点火,逐渐降负荷至规定值,第二轮#5机组投微油,降负荷至规定值。 9.#4、#6机尽量带最低不投油负荷,负荷低于100MW,电气 专业停运AVC装置。 10.如果#3或#5机组#1磨出现异常情况需要停磨,采取#6 机组投微油进行深度调峰,最后进行#4机组深度调峰。 #4机组深度调峰时根据汽动泵运行状况,必要时倒电动泵运行。 11.深度调峰结束后,逐步升温升压,升负荷,严格按规 程控制升温升压及降温降压速度。 12.锅炉运行经常到就地观察着火情况,燃烧不稳立即投 油助燃,防止炉灭火。 13.非制粉系统故障情况下,锅炉禁止倒磨,倒磨根据专业的 安排进行,当制粉系统故障时应立即投油助燃。 14.低负荷期间根据汽包水位准确情况申请解列水位保护。 15.运行人员认真加强巡检,认真监盘,发现问题及时处 理,及时汇报。

CNG和LNG燃气气源的经济性分析报告

CNG和LNG燃气气源的经济性分析 2011年05月24日星期二 9:26 天然气是一种非常有发展前景的清洁优质能源,计到2010年,天然气在我国城市燃气的比例将目前的33%增加到66%。我国天然气有巨大的资源力,仅次于俄罗斯和中东,居世界第三位。 一、天然气供应方式 天然气一般通过管道向用户供气。30年来,我国汽管道建设取得了很大的发展,管道总里程数有了明显的增加。在,北半环输气干线与南半环输气干线初步形成了我国第一个地区性的输气管网;陕甘线、西气东输干线的投入运行,在我国天然气网络形冲将起着重要的作用。但是,目前全国天然气网络覆盖面还非常小,许多城镇远离天然气气源或输送管(如西气东输主干管),加上投资效益等原因,管网短时间很难连通,因此,有必要寻求其他途径输送供应天然气。除了管道天然气输送供应外,乍载液化天然气和车载压缩天然气也是两种比较灵活的天然气女应方式。 二、液化天然气(LNG) LNG是指甲烷含量一般在90%以上的天然气,通过净化处理及制冷工艺,使天然气中的lP烷成分液化,液化后的体积约为气态体积的1/600。对于跨越大洋运输天然气而言,船运LNG在经济上几乎是唯一可行的方案。LNG的运输系统包括天然

气的液化站、I.NG运输船和I.NG气化站。在运输量比较小、运送距离不长的情况下,也口丁以在天然气气田或主干管附近建立起天然气液化站,用超低温保冷槽车将LNG运送到较远的城镇,经气化、升温后供应用户是非常经济的,是解决城镇燃气气源,实现城镇燃气化的主要途径之一。城镇作为LNG的接收点,需要建立气化站。气化站对于城镇来说,既是天然气供应站,又可作为天然气调峰站和事故备用站。另外,当管道需要维修或事故处理时,为了使管道下游不中断用气,也可以利用车载LNG,在维修或事故点处将LNG气化后送入管道下游进行临时供气。因此,LNG供应可作为管道天然气供应的过渡方法。 LNG供应流程如下:LNG生产厂或进口码头一LNG 汽车槽车一城镇一气化站一城镇天然气管网一天然气用户。目前,省市已采用LNG作为城市燃气的气源,通达能源股份公司在省县投资的LNG气化站正在建-嫂中。LNG气源目前均来自中原油田的LNG生产J一,采用I.NG槽车公路运输的方式。LNG槽车的LNG曰蒸发率小于0.3%,满载时的自然升压速率在环境温度为50~C时小于17kPa/d,保压时间为36d。 三、压缩天然气(CNG) CNG就是在加乐站将天然气加压至20~25MPa。储存在高压容器中,是一种理想的车用替代能源。随着天然气汽的发展,与之相对应的天然气加气站也墨不断增加。采用专用的高压钢瓶运输车,将在加气站允装的高压天然气瓶运输至较远的城镇,

管道的水击分析与计算

学生姓名:某某 专 业:过程装备与控制工程 班 级:过控0704 指导教师:某某 2010年10月10日 管道的水击分析与计算

目录 摘要 (3) 关键词 (3) Ⅰ水击的产生 (3) Ⅱ水击保护方法 (3) 一.增强保护 (3) 二.超前保护 (3) 三.泄放保护 (3) Ⅲ管道的水击分析 (4) 一.水击对输油管道造成的主要危害 (4) 二.管道分析的目的 (4) 三.管道分析所需要的基本数 (4) 四.管道分析取得的成 (4) Ⅳ水击控制及保护设施 (5) 一.泄压阀 (5) 二.调节阀 (6) Ⅴ水击计算 (7) 一.水击波的压力增加 (7) 二.水击波的传输速度和水击压强 (7) Ⅵ防止水击的措施 (9) 一.增加防止水击设备 (9) 二.建立安全操作体系 (10) Ⅶ结语 (10) 参考文献 (11)

管道的水击分析与计算 摘要:输油管道的密闭流程使管道全线成为一个水力系统,管道沿线的某一点流动参数变化会在管内产生瞬变压力脉动。该压力脉动从扰动点沿管道上下游传播,引起管道的瞬变流动进而引起的压力波动称为水击。它引起管内压强上升,轻则噪音与振动,重则超过管内原有正常压强的几十倍甚至上百倍,以致超过了管壁材料的允许应力,造成管道和管件的变形甚至破裂。因此,了解水击现象的发生、发展过程和计算,对削弱水击所产生的危害是十分必要的。现代大型计算机的广泛应用,对输油管道的水击分析利用专门编制的程序进行,使得在防护方面取得了理想的经济和社会效益。 关键词:水击;水击防护;瞬变流动;防护系统;水击计算 Ⅰ水击的产生 管道中液体的运动状态突然改变的情况下发生(如阀门的突然关闭或突然开启,水泵的突然启动或停止,水轮机或液压油缸突然变化负载等)。由于流速突然发生迅速变化,结果由于流体惯性,必然引起管内压强的剧烈波动,即压强的突然上升与突然下降,并在整个管长范围内传播。压强突变使管壁产生振动,并伴有似锤之声,故将这种现象称为管内水击现象。 现代输油管道的密闭输油流程使管道全线成为一个水力系统,管道沿线某一点的流动参数变化会在管内产生瞬变压力脉动。该压力脉动从扰动点沿管道上下游传播,即引起管道的瞬变流动,管道瞬变流动引起压力波。管道产生瞬变流动,流量变化量越大,变化时间越短,产生的瞬变压力波动越剧烈。管道产生水击主要是由于管道系统事故引起的流量变化造成的。引起管道流量突然变化的因素很多,基本上可分为两类:一类是有计划的调整输量或切换流程;另一类是事故引起的流量变化,如泵站突然停泵、机泵故障停泵、进出站阀门或干线截断阀门故障关闭、调节阀动作失灵误关闭等原因。另外,对于顺序输送的管道,两种油品的交替过程,也会在管内产生瞬变流动。 对于有计划调整流量或改变输送流程,可以人为地采取措施,防止或减小压力的波动,使产生的压力波动处于允许的范围之内。 对于事故引起的流量变化,产生的瞬变流动剧烈程度,取决于事故本身的性质。如果压力变化引起的瞬变压力超过管道允许的工作条件,就需要对管道系统采取相应的调节与保护措施。 Ⅱ水击保护方法 水击保护的目的是由事先的预防措施使水击的压力波动不超过管道与设备的设计强度,不发生管道内出现负压与液体断流情况。保护方法按照管道的条件选择,采用的设施根据水

328.5MW燃煤机组深度调峰试验分析

328.5MW燃煤机组深度调峰试验分析 发表时间:2018-12-05T21:56:14.030Z 来源:《电力设备》2018年第22期作者:刘树利[导读] 摘要:深度调峰试验是为了研究机组在50%以下负荷长期、稳定、环保运行的参数控制。 (神华国能天津大港发电厂有限公司天津 300272)摘要:深度调峰试验是为了研究机组在50%以下负荷长期、稳定、环保运行的参数控制。为后续进一步研究及制定深度调峰时的安全保障措施及运行优化方案、设备改造等提供数据支撑和参考建议。 关键词:燃煤机组;深度调峰;燃烧调整引言 根据电网调峰需要,要求2号机组具有深度调峰能力。深调试验的目的就是找到在机组处于调峰工况下优化运行方案,确定合理运行方式。研究机组在50%以下负荷长期、稳定、环保运行的参数控制,了解机组主辅设备在深度调峰负荷下运行的状态,同时考察机组在该负荷下经济性;根据机组运行参数,找出影响机组安全性的因素和限制机组进一步降低调峰负荷的制约因素,以及深度调峰对机组环保性能的影响。本文通过试验过程、试验结果、锅炉运行的安全性及运行技术措施的保证等方面全面阐述了机组深调工况下优化运行的可行性,得出确保机组安全经济运行的方案。 1 2号机组锅炉概况 大港发电厂2号机组锅炉型式为亚临界压力、一次中间再热、单炉膛、强迫循环、平衡通风、固态排渣,汽包型燃煤锅炉,最大蒸发量1080t/h。锅炉配有五套中速磨正压直吹式制粉系统、四角布置切向燃烧方式的燃烧器。炉前布置三台低压头炉水循环泵。锅炉后烟井下部布置脱硝系统、两台三分仓回转式空气预热器,引风机出口配有烟气脱硫系统。 燃烧器的一、二次风喷嘴呈间隔排列,主燃烧区顶部设有OFA二次风,作为备用,平时关闭,只通部分冷却风,在距最上层一次风喷嘴以上5753mm处设置三层SOFA喷嘴,形成垂直大空间分级燃烧。煤粉喷嘴的周界风、所有二次风各有二次风档板12组,均由电动执行器单独操作,所有SOFA的风门均由电动执行器单独操作。为满足锅炉气温调节的需要,同时,提高燃尽率,主燃烧区喷嘴和SOFA喷嘴均采用摆动结构。在燃烧器二次风室中配置了三层12只轻油枪,能适应频繁启动。在燃烧器二次风室中配置了三层共12只轻油枪,采用机械压力雾化方式,燃油容量按30%MCR负荷设计。燃烧器布置采用四角切园、同心正反切燃烧方式,可使煤粉与空气之间产生强烈的混合,增加煤粉的完全燃烧,减少对水冷壁的冲刷,从而减轻炉膛结焦。为了改善煤粉着火性能和低负荷燃烧稳定性,燃烧器采用水平浓淡分离和V 型钝体宽调节比喷嘴。本锅炉设计燃用晋北烟煤,当燃用设计煤种时,锅炉最低不投油稳定燃烧负荷为30%BMCR。 过热汽温的调节方式采用两级喷水减温调节,再热蒸汽调温方式主要依靠摆动燃烧器调节,并在冷段再热器入口装设了两只事故喷水减温器。另外,也可以采用改变过量空气系数的方法调节过热汽温和再热汽温。 2 试验前准备工作 1.试验前和试验中严密监控入炉煤质(包括煤粉细度)、飞灰和灰渣含碳量。 试验期间入炉煤指标数据 2.试验前在较高负荷,全炉吹灰一次。 3.试验前,将所有的油枪及微油试投一次,保证良好备用。试验中锅炉不采用投油稳燃措施。 4.热工人员检查和梳理所有保护投退情况,检查磨煤机火检信号,检查所有低负荷运行期间可能触发低值保护的定值设定。 5.本次试验确定采用BCD磨煤机组合方式。 6.本次试验维持两侧烟风系统运行,平衡通风。试验中应关注送引风机运行,特别是风机振动的监视。 7.检查并熟悉所有热工自动投退条件,检查锅炉MFT投入情况,提前做好预想和干预。 8.深度调峰降至一定负荷,根据需要可将汽轮机阀门控制方式由顺阀切为单阀运行。 3 试验过程要注意的问题 1.本次试验以保障机组安全、稳定、环保运行为前提,对于锅炉侧要求保证燃烧稳定和脱硝正常投入。试验开始前检查好油枪随时具备投入条件。降负荷过程中加强就地看火,在炉膛负压或火检波动大时,立即停止降负荷,投油稳燃;或脱硝入口烟温达到限制值时,停止降负荷。低负荷期间,升降负荷速率尽量平稳缓慢。 2.降负荷减煤过程应缓慢进行。同时减煤过程中应就地加强看火并及时向主控汇报着火情况,若此时出现燃烧不好,且煤火检不稳定,应停止减煤,待燃烧稳定后再恢复减煤。 3.试验过程中,锅炉各项保护全部正常投入。 4.检查并熟悉所有热工自动投退条件,检查锅炉MFT投入情况,提前做好预想和干预。 5.注意汽包水位监视。一旦汽包水位波动大,运行人员根据汽压、负荷变化情况及时判断汽包水位扰动是内扰还是外扰,注意防止汽包虚假水位造成误判断。 6.注意监视好原煤斗煤位监视,防止出现磨煤机断煤或堵煤造成机组负荷波动大甚至灭火,同时加强油站和石子煤排放情况的检查。 7.试验期间保持煤种、煤质稳定。 8.注意降负荷过程中尽量维持主汽温度和再热温度接近设计值。重点关注烟温、汽温和受热面壁温的左右侧偏差情况。 9.低负荷运行期间,特别注意避免掉大焦导致锅炉灭火。 10.低负荷工况下加强燃烧调整,在保证机组安全前提下,通过燃烧调整尽量降低NOX排放。监视脱硝系统入口烟气温度,即将达到脱硝退出临界温度时及时汇报处理。

火电机组深度调峰控制技术

火电机组深度调峰控制技术 发表时间:2017-06-13T11:56:38.163Z 来源:《电力设备》2017年第6期作者:陈亭[导读] 火电机组是现阶段电力系统当中的一个常见组成部分,而调峰控制技术是维护地电力生产以及安全运输的重要手段。 (贵州黔东电力有限公司贵州镇远县 557700) 摘要:随着社会的发展以及时代的进步,我们国家近几年的经济水平有了很大程度的提升,在实际的发展过程当中人们对于社会当中各个行业的发展提出了更高的要求。就电力行业的发展来说,其在近几年的发展当中取得了长足的进步。但是电力市场需求量的进一步增加,让电力企业的电力生产以及电力传输受到了极大程度的冲击。火电机组是现阶段电力系统当中的一个常见组成部分,而调峰控制技术是维护地电力生产以及安全运输的重要手段。藉此,本文对调峰控制技术进行了简要的研究。 关键词:火电机组;深度调峰;控制技术 1 引言 随着我们国家经济的进一步发展,人民的生活水平有了很大程度的提升。在现阶段的发展过程当中,我国电网装机容量逐渐增加,这在一定程度之上促进了我们国家的电网结构进一步改革。第一产业用电量的逐渐降低与二三产业用电量的逐渐增加使得电网峰谷差进一步扩大。基于此种现象,火电机组参与调峰工作成为了一种必然现象。因此,对火电机组深度调峰控制技术的研究有着鲜明的现实意义。 2 国内外研究现状 2.1国内研究现状 随着我们国家额的电网峰谷差逐渐扩大,原有电力结构表现出的适应性问题受到了社会各界的广泛关注。现阶段我们国家的蓄能电站所占全国的比例为2%。与基本要求10%之间仍然相差较多。就我们国家的华中电网来说,其面临的调峰形势十分严峻。为了可以更好的解决现阶段额的调峰问题,华中电网提出通过建完善的电力系统来达到最终的目的。目前东中部电网提出了建立风抽水电形式的调峰电源,以解决所面临的发展问题。 2.2国外研究现状 现阶段全世界都在面临着同样的一个问题那就是资源短缺。所以一系列的新型的可再生发电项目出现在了人们视野当中,但是新型电力生产为电网的调峰问题带来了新的挑战。为了可以进一步解决这个问题,各个国家都做出了积极的应对。例如日本的东京电力公司在实际的建设过程当中应用了超临界压力35万千瓦的机组。法国作为一个核电大国,通过优化电站结构,建立抽水蓄能电站来解决调峰问题。 3 影响火电机组深度调峰的主要因素 3.1煤质特性的影响 就火力发电来说,其机组在进行深度调峰的过程当中,所具有的最低负荷往往是锅炉的最低稳燃负荷所决定的。而锅炉的最低稳燃负荷在实际的工作过程当中往往又是由煤质特性所决定的。基于现阶段我们国家的能源动力基本来源于劣质煤。并且因为近几年的经济市场较为复杂,煤价变动较大,所以也使得电厂在实际的生产过程当中,煤质特性波动问题也十分严重。出于对最低稳燃负荷考虑,在实际的应用过程当中应该进一步控制煤的质量。 3.2水动力工况的安全性 当电力系统当中的火力发电机组参与到实际的调峰过程当中,这个时候锅炉的运行会处于飞符低负荷运行状态。而低负荷的运行会使炉内的火焰充满程度逐渐下降,这也就是低负荷下锅炉膛受热不均的主要原因。而当锅炉膛的受热不均匀的时,水冷壁当中的各个循环管路的水流量分配也会不均匀。最终将会导致水循环的速度发生偏差,从而发生水循环倒流以及水循环停滞等问题。 3.3制粉系统的影响 制粉系统是电力系统当中的一个重要组成部分,其在实际生产当中的应用作用是为锅炉输送干燥的煤粉。在这个系统当中,因为煤质特性发生了变化,所以很可能出现漏媒等问题。由于长期运行,煤粉长期冲刷煤粉管道,造成煤粉管道变薄,或者加装衬板后,由于间隙的存在,也会造成漏煤。不仅会导致磨煤机电耗增加,也会影响到机组的安全经济运行。 3.4汽轮机末级叶片的安全性 整个火电机组在实的低负荷运行过程当中,因为蒸的流量将会进一步降低,所以动叶片根部会出现汽流脱离的问题,最终将会形成水蚀。水蚀是一种将会对叶片气动性造成影响的现象,最终将会是汽轮机产生应力集中问题,叶片截面面积减小也是这种原因所造成的现象。最终使得整个机组安全性出现问题。 在实际的生产过程当中,机组当中的末级叶片颤振问题将会时常发生。而过小的通流量将会直接增加设计工况的偏离效率,最终形成卡门涡街的现象。所以在对设备型号选择的过程当中,应该主要选择设计上最为合适的叶片流型,以及冲角不敏的叶片。这样就可以可以在极大程度之上增加叶片的反动度。而低压缸当中应用到的喷雾装置是为了进一步控制温度,从而达到降低水蚀影响的目的。采用以上多种方法可以有效的避免水蚀和颤振,这样就为汽轮机的运行提高了安全保障。 3.5 运行人员水平的影响 在实际的运行与维护过程当中运行人员水平也会直接影响到调峰。在实际的工作过程当中,运行人员需要时刻保持一个清醒的思维。并需要严格的准守相关操作的规章制度。为了可以保证在调峰的过程当中可以保证机组的安全,则需要对其实际的运行管理方法进行规划。以求在调峰过程当中各个设备可以合理的进行运行。运行人员应该具备做好炉膛灭火的事故预想的充分准备,防止在以外发生时出现混乱,造成事故的恶化。对于分层投运的燃烧器,集中供二次风,避免分散,优化运行氧量。磨煤机及燃烧器投运尽可能均匀、对称。 并且在实际的调峰过程当中为了可以进一步避免调峰过程当中出现不良的后果,所以在进行工作之前还需要对整个机组调峰进行网调沟通,以此为基础进一步完善工作的合理性,网调是整个电力系统当中的重要组成部分,也是整个电力系统的大脑所在,其实际应用需要进一步进行完善,以维护工作人员与其合理调度过程当中的科学性与规范性,达到二者之间的无缝对接。 4 结论 本文以上内容立足于火电机组深度调峰控制技术的基本表现,对其在实际过程当中所受到的外界因素影响进行了简要的研究。通过对深度调峰控制技术的应用进一步促进我们国家电力行业的发展。虽然在实际的应用过程当中,这种技术发挥的作用是十分明显,但是相关的技术人员仍然需要对其进行进一步的完善,以保障技术应用的高效性与便捷性。