文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设计
污水处理厂施工组织设计

工程概况

一,编制依据

1. 市政工程设计研究院设计的污水处理厂电气设备安装工程施工图纸;

2. 污水处理厂工艺设备,电气与自控系统安装工程招标书.

二,工程概况

污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省,市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40 万吨,处理工艺为传统活性污泥法.该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义.

此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站,第一,第二变电站以及厂内供电用电项目.

1.总配电站负责向第一变电站,第二变电站及鼓风机房10KV 鼓风机电机送电.

2.第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV 变压器,负责向鼓风机房,回流污泥泵房, 雨水泵房,回用水泵房,加氯间,中心控制室,第二分控室,厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源.

3. 第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9 变压器,内设进水泵房控制室,太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明.

4.曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统.

5.回流污泥泵房包括配电箱,电气线路及各供电系统.

6.鼓风机房包括鼓风机,起重机,轴流风机,照明等系统的供电设备和供电线路.

7.初沉污泥泵房主要包括污泥泵,起重机,电动闸阀,干池泵,以及照明系统的

供电设备和供电线路.

8.进水泵房的用电设备主要包括6 台200KV 潜水泵,5 台闸阀,1 台螺旋压榨机.

9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统,脱水系统,及照明系统.

10.曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器,插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来.

11.污泥消化池主要工程包括接地系统安装.

12.厂区电气工程主要包括厂区照明系统及厂区电缆工程.

三,工程特点

本工程为污水处理厂电气安装工程.总配电站及第一,二变电站是全厂电力系统的心脏;各配电中心是电力系统的重要组成部分;本工程工程量大,工程质量要求高,工期要求紧,将给未来的施工管理带来一定的难度;在施工过程中,必须加强协调管理,严格按照设计和规范要求组织施工工作,按期圆满完成各项施工任务.

四,工程关键

1. 加强管理,采用新技术,新工艺,提高工作效率,压缩工期,降低工程成本,保证工程质量的综合协调能力;

2. 组织协调工作;电气单体,系统调试,高配受,送电.

五,主要工程量

序号一1 名称总配电站电力变压器台2 2 规格型号单位数量备注2 3 4 5 6 7 8 9 二1 2 3 4 5 6 7 三1 2 3 4 5 6 7 四高压开关柜高压母线系统低压开关柜低压母线安装支架制安电缆敷设接地极制安接地母线敷设进水泵房

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

道路工程施工组织设计(含施工平面布置图)

某道路工程施工招标 施 工 组 织 设 计 编制人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 年月日

目录 第一章施工方案与技术措施 (4) 第一节机械土石方及路基工程 (4) 第二节道路工程 (31) 第三节给水管道施工 (42) 第四节排水工程 (53) 第五节高压电力管及弱电管预埋工程 (79) 第六节绿化施工 (100) 第七节人行道施工 (115) 第八节交通工程施工 (121) 第九节路灯工程 (137) 第十节附属设施 (140) 第十一节施工平面布置图 (142) 第二章质量管理体系及保证措施 (143) 一、质量管理机构 (143) 二、质量保证体系 (145) 三、质量管理制度 (148) 四、质量管理保证措施 (150) 第三章安全管理体系与保证措施 (163) 一、安全生产保证体系 (163) 二、安全生产保证措施 (175) 三、安全应急救援预案及突发事故处理 (185) 四、防汛应急预案 (195) 第四章环境保护管理体系与保证措施 (198) 一、环境保护管理体系 (199) 二、环境保护管理措施 (200) 第五章工程进度计划与保证措施 (206) 第一节施工进度保证措施 (206) 第二节文明施工措施 (213) 第三节季节性施工措施 (216) 第四节管线保护措施 (222) 第六章资源配备计划 (225) 第一节主要材料需用量计划 (225)

第二节主要施工机械设备 (225) 第三节试验设备、仪器仪表 (226) 第四节主要劳动力需用量计划 (226) 第五节设备、人员、材料的进退场计划安排 (228) 第七章主要项目管理人员 (231) 第八章施工设备 (232) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (232) 第九章试验、检测仪器设备 (233) 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (233)

老旧小区节能改造施工组织设计

老旧小区节能改造施工 组织设计 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

2014 年XXXX市老旧住宅小区综合 整治工程施工(第二十标段) 施 工 组 织 设 计 目录 第一章、编制依据及原则 1、编制依据 2、技术规范 3、XXXX市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制 5、编制原则 6、编制目的 第二章、工程概况 1、工程概况

2、施工内容 3、注意事项 第三章、施工目标 1、质量目标 2、工期目标 3、安全施工目标 4、环境保护目标 第四章、施工准备 1、施工用路及交通导行 2、临时设施 3、临时用电 4、临时用水 5、生产准备 6、技术准备 7、人员准备 8、机械准备 9、材料准备 第五章、主要施工方案 1、道路及管网工程 2、门窗更换工程 3、节能改造工程 4、屋面工程

5、装饰装修工程 第六章、冬、雨期施工措施 第七章、质量目标和质量保证措施 第八章、安全防护及文明施工管理措施 第九章、环境保护措施 第十章、成本降低措施 第十一章、资料管理保证体系 第十二章、工程进度与计划保障措施 第十三章、履约保证措施 第十四章、成品保护及工程质量回访、保修制度 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:临时用地表 附表六:施工平面布置图 第一章编制依据及原则 1、编制依据 招标单位提供2014XXXX市老旧住宅小区综合整治工程项目施工招标文件。 宿舍楼施工图纸及清单。 招标公司组织的现场勘察和交底答疑。

屋面节能工程施工组织设计方案

屋面节能施工方案

目录 1. 编制依据 (2) 2. 分项工程概况 (2) 3. 施工安排 (2) 3.1. 质量目标 (2) 3.2. 工期目标 (3) 3.3. 安全文明环保目标 (3) 4. 施工准备 (3) 4.1. 技术准备 (3) 4.2. 材料准备 (3) 4.3. 劳动力准备 (4) 4.4. 机具准备 (4) 4.5. 现场准备 (4) 5. 施工方法 (5) 5.1. 施工顺序及流程 (5) 5.2. 屋面作法............................................................ 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工 (5) 5.4. 找坡层施工 (5) 5.5. 找平层施工 (6) 5.6. 防水层施工 (6) 5.7. 隔气层施工 (8) 5.8. 保护层施工 (9) 5.9. 细部做法 (10) 6. 质量标准及验收 (12) 6.1. 保温层 (12) 6.2. 找坡层 (12) 6.3. 找平层 (9) 6.4. 防水层 (9) 6.5. 保护层 (9) 6.6. 工程验收 (13) 7. 管理措施 (13)

7.1. 质量保证措施 (13) 7.2. 安全保证措施 (14) 7.3. 文明施工、成品保护措施 (14) 1.编制依据 1.1东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工图纸 1.2屋面工程质量验收规范 1.3建筑工程施工质量验收统一标准 1.4东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工组织设计 2.分项工程概况 本工程为桐城市东城家园(二期)15#、16#、17#、18#楼工程,建设地点位于桐城市桐枞公路南侧,总建筑面积约20736m2平方米。 屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年,屋面设计为上人屋面和不上人坡屋面两种。 上人屋面保温层30锅炉渣+岩棉板,屋面防水层为聚氨脂和氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材. 不上人屋面保温层采用40半硬质玻璃板和水泥砂浆,屋面防水层为SBS改性沥青防水卷材两道设防,采用热熔法满粘施工方法, 防水保护层:上人屋面为水泥砂浆地面,不上人屋面为卵石保护层。 防水层施工作业人员均持有建设行政主管部门颁发的上岗证。 屋面施工垂直运输采用2台SSD60/60施工升降机。 3.施工安排 3.1.质量目标 工程一次交验合格率100%。

防雷工程施工组织方案

防雷接地工程施工组织设计防雷接地施工组织设计施工方案审批表

一、方案编制依据 本方案依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》《防雷检测验收规范》《建筑机

械供用安全技术规范》等法律、法规、标准根据甲方提供的本工程图纸编制。二、现场勘察(工程概况) 工程名称:万宝至马达防雷隐患(改建增加项目) 建设单位:万宝至马达大连有限公司 施工单位:大连雷安避雷设施安装有限公司 1、中心门岗电源系统采用二级防雷防护措施,电视监控设备控制信号和视频信号分别 采用信号SPD保护,消防控制设备信号系统采用直流和信号SPD保护,防止过电压 和雷电波的侵入击毁设备、引起火灾、危及人设安全。 2、计算机电源系统(计算机机房、电话交换机机房),在原有的电源SPD前端分别安装 一组避雷器,作为第一级防护。机房内设均压环,所有设备和防静电地板与均压环 可靠连接。 3、旗杆附近做接地一组,把旗杆连在一起与接地装置相连接,接地电阻R≤30Ω。 4、寮区电视监控设备、消防控制设备电源系统采用二级防雷防护措施,电视监控设备 控制信号和视频信号分别采用信号SPD保护,消防控制设备信号系统采用直流和信 号SPD保护,防止过电压和雷电波的侵入击毁设备、引起火灾、危及人设安全。电 视监控机柜与接地装置做等电位连接 三、施工部署 1、根据建设单位提供的图纸具体步骤如下: ○1定位放线————挖土————接地系统网线联接————接地极安装————土方回填————与单体接地网线连接————设备接地连接。 ○2设备定位--------设备固定--------引线连接--------地线连接------停电-------线路汇总------设备调试。 ○3接地线定位-------均压环敷设--------设备接地 四、操作工艺 1、定位放线,双方核实后开始挖槽 2、由于沟槽深度较浅(800)采用一次开挖,。 3、接地系统网连接,必须按设计要求。以达到防雷检测验收规范。 4、接地极安装时,必须根据基础层面。达到设计要求,以达到防雷验收规范。 5、土方回填,必须分层夯实。

工程施工组织设计施工现场总平面布置

施工现场总平面布置 第一节现场概况及部署 一、现场概况 施工现施主要出入口宽度为6m宽的混凝土硬化道路;场地周围围墙沿着用地红线砌筑以及甲方审核划定的位置砌筑;基坑开挖后上口边坡线距围墙距离较小处,设置安全警示,基坑周圈设置安全防护,并充分利用现场一切可以利用的场地作为三类设施布置场地。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 第二节现场平面分阶段布置及说明 一、机械设备配备布置 本阶段机械设备主要包括:混凝土输送泵等,混凝土输送泵布置1台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。

二、加工场地布置 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 三、主体结构施工阶段 1、平面布置: 根据金华市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 四、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至各所需位置。 五、场地道路及排水设施

屋面防雷工程施工组织设计

***********股份有限公司****项目联合厂房屋面防雷安装工程 投标文件 施 工 组 织 设 计 招标人:**************股份有限公司投标人:*************有限公司 编制时间:****年**月**日

目录 一、编制依据................................................................................................ - 3 - 三、工程施工管理架构................................................................................ - 6 - 四、技术准备工作........................................................................................ - 6 - 五、测试及标识............................................................................................ - 7 - 六、施工组织计划........................................................................................ - 7 - 七、施工工序................................................................................................ - 7 - 八、主要施工方法........................................................................................ - 8 - 九、质量、安全保证措施............................................................................ - 9 - 十、安全及文明施工保证措施.................................................................. - 12 -十一、人员组织.......................................................................................... - 13 -十二、项目班子配备及机构组织.............................................................. - 15 -

节能施工组织设计方案

迪卡侬潍坊寒亭项目A楼工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 施工单位名称:江苏省建工集团有限公司 2017年06月10日

编制说明 本施工组织设计方案作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 3.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 4.《建筑照明设计标准》GB50034-2004 5.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》 GB7106-2008 6.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008 7.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 8.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规

一、工程概况 二、保温工程施工时间计划 三、工程节能设计说明 (一)屋面做法 不上人屋面:钢结构屋面梁支撑结构+檩条系统+1.5厚镀锌冷弯压型附檩+A级玻璃棉保温板+防水透气层+0.8mm厚上层压型钢板上人屋面:钢结构屋面梁支撑结构+压型钢板楼板+20厚水泥砂浆找平层+1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽层+B1级挤塑板+30厚C20细石混凝土找平层+3+3厚SBS改性沥青防水卷材+20厚水泥砂浆+50厚C20细石混凝土 (二)墙体做法: 夹芯板外墙面:基层墙体+冷弯型钢墙梁+100厚夹芯板铝塑板墙面:基层墙体+5厚聚合物防水砂浆+专用胶粘剂+A级岩

(陈俊才)防雷工程施工方案

(陈俊才)防雷工程施工方案目录 1、施工方案 (2) 2、施工进度计划 (4) 3、施工临时布置 (6) 4、工程质量目标及保障措施 (6) 5、安全及文明施工措施 (8) 6、施工机械及主要材料进场计划 (10) 防雷工程施工方案 1 施工方案 1.1 工程概况 工程名称:中大布市现代轻纺服务中心 ●工程地址: ●建设单位: ●监理单位: ●设计单位: ●建设规模: ●防雷类别:二类防雷设计,接地电阻不大于1欧 1.2 编制依据 ●工程施工招标文件及相关施工图纸 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 ●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2021

●《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300-2021 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2021 ●《建筑物防雷》ICE61024 ●《建筑物防雷设施安装》99D501-1 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 1.3 施工工艺及技术措施 1.3.1准备阶段 看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料、辅材加工计划→验收入库和保管→施工工机具的准备。 1.3.2实施阶段 基础接地体施工→接地端子制安→接地电阻测试端子制安→接地电阻测量→防雷引下线安装→防雷均压环安装→等电位联结安装→天面避雷带、避雷针制安→施工检查→接地电阻测量→避雷器安装→资料整理归类。 1.3.3施工工艺及技术措施 ●基础接地体 利用桩、承台、地梁主钢筋焊接贯通形成一整体,作为自然接地体。根据基础接地平面图将相应的地梁两根主钢筋焊接连通,形成一个闭合环路。施工时,先破桩,采用Φ12圆钢,将桩内的钢筋与承台底筋搭接焊接,承台底筋与作为引下线柱筋、地梁主筋通过采用Φ12圆钢搭接焊通。焊接长度不小

施工组织设计中的总平面布置

施工组织设计中的总平面布置

1、线型问题 (1)建筑物的轮廓以外墙线为准,粗线,挑出阳台等用细线表示。细线调为0.09毫米比较好看,轮廓线调为0.5毫米比较合适。注意对绘制线条的线宽进行调整,总平图做到粗、中粗、细线条合理美观。 2、弱化问题 (1)地下室轮廓线在地下室阶段强调,其他阶段弱化。有时候在地下室边线加上基坑支护。 (2)周围已建建筑及道路可保留,但须弱化。 (3)遵循原则,重要构件强化,次要构件弱化。 3、字号统一 在绘制中,注意协调不同文字标注的字号统一,使整体完整协调。比如:楼栋号文字标注采用相同字号;临设、加工房、堆场采用相同字号;说明文字和图例采用相同字号;图名最大,按实际选用。 4、图例选用 图例以简洁形象为宗旨。在绘制的过程中注意前后的统一。 5、容易遗漏的东西 (1)地下室车库出入口(若完成),在主体阶段需保留。 (2)结合进度,在总体建筑的施工阶段可能出现个别楼栋滞后建筑,那么要注意在图上表现。 (3)加工场地及施工道路的转换需明确。 (4)塔吊安装拆除时间和总平图上对应。 (5)砌体插入时间与施工升降机、物料提升机的布置安排时间统一。 6、数字化绘制 对总平中的塔吊、施工电梯、施工大门、钢筋加工房等进行数字编号。

1、施工总平面布置原则 (1)平面布置科学合理,施工场地占用面积少; (2)合理组织运输,减少二次搬运; (3)施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求,减少相互干扰; (4)充分利用既有建(构)筑物和既有设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费用; (5)符合节能、环保、安全和消防等要求; (6)临时设施应方便生产和生活,办公区,生活区和生产区宜分离设置; (7)遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 2、施工总平面布置图应包括内容 (1)项目施工用地范围内的地形状况; (2)全部拟建的建(构)筑物和其他基础设施的位置; (3)项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存贮设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施、临时施工道路和办公、生活用房等; (4)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施; (5)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。 3、分阶段布置 施工现场平面布置图一般按地下结构、地上结构、装修装饰和机电设备安装、总平施工四个阶段。 (1)地下室结构 涉及土方施工的需明确土方施工顺序,即和进度表达一致绘制施工顺序流程。如果总平绘制比较细致,可以对节点工期要求的区域进行标注显示。 土方回填区域也可以表现出来。尼玛,防水卷材、防水保护层也可以表现出来。。 通过地下室顶板的,需要加固的部位,绘制加固区域。

建筑节能施工组织设计方案(修改好的)

南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日

建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向

开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方

防雷接地工程施工方案

. . . .. . 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:省建筑工程集团总公司 日期:二○一三年四月八日

目录 一、工程概况 .................................................................................................................................................... - 2 - 二、防雷接地概况............................................................................................................................................. - 2 - 三、标准及规 .................................................................................................................................................... - 5 - 四、施工组织部署............................................................................................................................................. - 5 - 五、施工准备 .................................................................................................................................................... - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求................................................................................................................................. - 8 - 七、质量保证措施........................................................................................................................................... - 10 - 八、安全保证措施........................................................................................................................................... - 12 -

施工组织设计编制依据

施工组织设计编制依据: 1 与工程建设有关的法律、法规和文件; 2 国家现行有关标准和技术经济指标; 3 工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求; 4 工程施工合同或招标投标文件; 5 工程设计文件; 6 工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件; 7 与工程有关的资源供应情况; 8 施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。 2 施工组织总设计 编制依据: 1.招标文件、投标文件及合同文件 2.各种勘察设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已建和拟建的各种设施位置 3.建设项目的建筑概况、施工布署和拟建主要工程施工方案、施工进度计划,以便了解各施工段情况,合理规划施工场地 4.各种建筑材料、构件、加工品、施工机械和运输工具需要量一览表,以便规划工地内部的储放场地和运输线路 5.各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的数量及有关参数 6.建设地区的自然条件和技术经济条件 2.1 工程概况 2.1.1 工程概况应包括项目主要情况和项目主要施工条件等。 2.1.2 项目主要情况应包括下列内容: (1)项目名称、性质、地理位置和建设规模; (2)项目的建设、勘察、设计和监理等相关单位的情况; (3)项目设计概况; (4)项目承包范围及主要分包工程范围; (5)施工合同或招标文件对项目施工的重点要求; (6)其他应说明的情况。 内容包括:

1)基本情况 2)合同情况 3)建筑设计 4)建设地点的特征 5)施工条件 工程概况可附图进一步说明: ①周边环境条件图。主要说明周围建筑物与拟建建筑的尺寸关系、标高、周 围道路、电源、水源、雨污水管道及走向、围墙位置等;城市市政管网系统工程等 ②工程平面图。可以看到建筑物的尺寸、功能及维护结构等;是合理布置施 工总平面的要素 ③工程结构剖面图。以此了解工程结构高度、楼层结构高度、楼层标高、基 础高度及地板厚度等,是施工的依据 2.1.3 项目主要施工条件应包括下列内容: 1 项目建设地点气象状况: 海拔、日平均温度、极端最低温度、极端最高温度、最大冻结深度、年平均温度、室外风速、室外计算相对湿度、年降水量、风力、雷暴日数采暖期度日数等) 2 项目施工区域地形和工程水文地质状况: 场地的地层构造、岩石和土的物理力学性质、地下水的埋藏条件、土的冻结深度等的地质情况 3 项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地下建(构)筑物情况2.2 总体施工部署 2.2.1 施工组织总设计应对项目总体施工做出宏观部署: (1)确定项目施工总目标,包括进度、质量、安全、环境和成本等目标; (2)根据项目施工总目标的要求,确定项目分阶段(期)交付的计划; (3)确定项目分阶段(期)施工的合理顺序及空间组织。 2.2.2 对于项目施工的重点和难点应进行简要分析。 2.2.3 总承包单位应明确项目管理组织机构形式,并宜采用框图的形式表示。 2.2.4 对于项目施工中开发和使用的新技术、新工艺应做出部署。 2001年建设部令109号《建设领域推广应用新技术管理规定》: 任何单位和个人不得超越范围应用限制使用的技术,不得应用禁止使用的技术

防雷接地专项施工组织设计

. . 东原北碚蔡家项目3-1期 庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

第一章编制依据及执行规 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91)。 5、和地现行施工验收规、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、市城乡建设委员会《关于印发市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规 本工程施工应执行的现行施工及验收规、技术规程、技术标准及检验评定标准,并格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平米,其中车库建筑面积约为11200.00平米,商业建筑面积约为6862.00平米,高层建筑面积约为29918.26平米。本工程建设单位为东原创博房地产开发有限公司,监理单位为林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为庆华建设工程有限公司,由市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视弱电系统。电源由车库配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等;一层和电气井的电力电缆沿水平托盘和竖井桥架敷设,分支干线及电视、消防等线路均沿金属线槽、钢管、阻燃PVC管敷设、其中管线采用暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处,照明配电箱在电井挂墙安装,其余配电箱全部暗装,动力配电箱落地安装,并涉及到各种灯具、开关、插座的安装。防雷与保护接地系统利用结构钢筋作共用接地体,按第三类防雷建筑物设防,系统接地总电阻不大于1欧姆,

施工组织设计(含节能)

一、施工组织设计 第一部分土建施工组织设计 第一章、编制依据和原则 第一节编制依据 1.1.1.国家现行建筑设计、施工、安装、验收规范、规程、检验评定标准(详见下表)及有 关文件。 1.1. 2.建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.1.3.施工合同。 1.1.4.建设单位提供的施工蓝图。 1.1.5.施工现场实际情况及周边环境特点。 1.1.6.北海市第二建筑工程公司《程序文件》及《质量手册》。 1.1.7.北海市第二建筑工程公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 第二节编制原则 1.2.1.坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照ISO9001:2008《质量管理体系–要求》、 ISO14001:1994《环境管理体系–规范及使用指南》和OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系–规范》三个标准的要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规 范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 1.2.2.严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施 工进度,确保业主投资尽快产生效益。 1.2.3.充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产 率,加快施工进度。 1.2.4.加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确 保现场文明整洁。 1.2.5.遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 1.2.6.严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 1.2.7.我公司同类工程施工经验、创优经验。

第三节本工程采用的技术规范 1.3.1施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 1.3.2应用于本工程的土建施工主要技术规范: 序号编号名称 1 GB50026-2007 工程测量规范 2 JGJ/T8-97 建筑变形测量规程 3 GB202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 4 GB50204-200(2011版)混凝土结构工程施工质量验收规范 5 JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范 6 JGJ162-2008 建筑施工模板安全技术规范 7 GBT50107-2010 砼强度检验评定标准 8 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 9 GB50207-2002 屋面工程质量验收规范 10 JGJ/T10-95 混凝土泵送施工技术规程 11 JGJ18-2003 钢筋焊接及验收规程 12 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 13 GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范 14 JZG06-1997 非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程 15 JGJ/T70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准 16 GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 17 DBJ15-19-97 建筑防水工程技术规范 18 GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 19 GB50168-92、GB50169-92、 GB50171-92、GB50254-96、 电气装置安装工程施工及验收规范

避雷工程施工方案设计

避雷工程施工方案 1、工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。 5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足 够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不 同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。 6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。 为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 2)挖沟 根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。 3)安装接地体(极) 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人

防雷工程专项施工方案

防雷工程专项施工方案 1、施工方案 1.1工程概况 工程名称:南航碧花园E区住宅(501#、502#、502a#、503#、503a#、505#、511#、512#、513#、513a#) 工程地点:广州市花都区狮岭镇陆花岗水库周边 建设单位:广州碧花园房地产开发有限公司 监理单位:广东宏茂建设监理有限公司 设计单位:广州市天启正业建筑设计事务所 勘察单位:广东省地质物探工程勘察院 施工单位:广州市花都区狮岭建筑工程公司 本工程属新建项目,平面呈不规则形,现浇钢筋混凝土异型柱框架结构;建成后为10幢三层别墅,总建筑面积为7595平方米。 工期要求:160个日历天。 1.2编制依据 ●工程施工招标文件 ●《建筑安装物防雷设计规范》GB5007—94 ●《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303—2002 ●《建筑稳防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 1.3施工工艺及技术措施 1.3.1准备阶段 看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料/辅助加工计划→验收入库和保管→施工机具的准备。 1.3.2实施阶段 基础接地体施工→接地端子施工→接地电阻测试端子施工→接地电阻测量→引下线施工→天面避雷带、避雷针施工→施工检查→接地电阻测量→避雷器安装→资料整理归类。 1.3.3施工工艺及技术措施 ●基础接地体 利用图中所标位置的柱子内的两根对角主钢筋通长焊接作防雷引下线,两根引下线天面上端应焊接相连后再与避雷带焊接,在施工时均应做好标记,保证上下层焊接正确. 利用建筑物的地基结构钢筋作防雷接地极,其中地梁内靠外侧(或同方向)的主筋(2根以上)通长

防雷施工组织设计

xx工程施工组织设计方案 0

目录: 第一章:编制总则————————————————— 2 第二章:工程概况————————————————— 4 第三章:总体施工布署———————————————9 第四章:施工协调管理———————————————18 第五章:施工进度计划———————————————21 第六章:施工准备——————————————22 第七章:施工测量———————————26 第八章:防雷接地安装施工方法———————————27 第九章:确保工程质量的技术组织措施————————51 第十章:确保文明施工的技术组织措施————————59 第十一章:减少扰民噪音和降底环境污染技术措施————60 第十二章:雨季施工技术措施————————————60 第十三章:防雨、防风、防雷措施———————————61 第十四章:安全文明技术组织措施———————————61 第十五章:降低造价的施工措施————————————71 第一章编制总则 1

一、编制说明 1、依据xxxx公司、xxxxxx规划设计院所提供的xxxxx的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我工程部对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 二、编制依据 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-02 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-02 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建设工程项目管理规范》 GB/T50236-2001 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T1001-99 《建筑工程冬季施工措施》 JGJ104-97 《建设工程文件归档整理规范》GB50328-01 《建筑工程施工现场管理规定》 2

相关文档