文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础及主体结构验收

基础及主体结构验收

基础及主体结构验收
基础及主体结构验收

基础及主体结构验收

1、质监站会查的:基础验收时,当地监督部门要查验该工程的规划许可文件、施工许可文件及红线验线证明等。(划线的是要甲方准备的)以及施工单位资质,上级主管检查整改记录,出现过重大事故的要有报告。项目经理要到场。

2.现场验收一定要有的:基础的检验批验收记录、分项工程验收记录、分部验收记录、材料检测检验报告、各种方案、基础验收报告、监理的基础评定报告、基础验收通知书、验收签到表。

一、地基验槽记录

二、预检工程记录

三、工程定位测量及复测记录

四、地基钎探记录

五、基础混凝土浇灌申请书

六、基础混凝土开盘鉴定

七、基础混凝土工程施工记录

八、基础隐蔽工程验收记录

九、基础分部工程质量验收记录

十、土方分项工程质量验收记录

十一、回填土分项工程质量验收记录

十二、混凝土分项工程质量验收记录

十三、钢筋分项工程质量验收记录

十四、砌体基础分项工程质量验收记录

十五、模板分项工程质量验收记录

十六、现浇结构分项工程质量验收记录

3、基本的程序:施工单位提出申请→建设单位监理预验(包括现场实体建筑物和资料整理)→合格后,通知质检站设计院勘察单位验收时间→正式举行验收→验收通过后,几方共同签字认可。

主要点:基础分部(桩基子分部)验收表,此验收表要甲方监理设计院勘察单位施工单位共同签字盖章认可的.

4、其他可能必备的:

1) 桩基工程概况

2) 施工现场质量管理检查记录

3) 企业资质、设备、仪器、特殊工种合格证

4) 施工组织设计审核表

5) 施工组织设计

6) 技术、安全交底

7) 桩位测量放线记录

8) 工程定位测量放线记录

9) 开工报告

10) 施工记录

11) 工程施工日志

12) 基础验收报告,预验收记录

13) 图纸会审记录

14) 试桩记录

15) 预制桩合格证汇总表

16) 焊丝合格证

17) 预制桩进场验收记录

18) 桩位偏差验收记录

19) 地基验槽检查记录

20) 桩基子分部工程质量验收记录

21) 工序交接检查记录

22) 分项工程检验批质量验收记录

23) 分项工程质量验收记录

24) 施工平面图

25) 单位工程质量控制资料核查记录

26) 桩基检测报告

工程主体结构验收应提交的资料

一、结构实体资料

1、图纸会审记录

2、质量、安全监督交底记录

3、地基处理资料

4、地基验槽记录

5、基桩检测报告

6、主体结构分部工程质最验收报告

7、钢筋后锚固抗拔检测报告

8、水泥出厂合格证明、进场检验报告

9、砖出厂合格证明、进场检验报告

10、钢材出厂合格证明、进场检验报告

11、钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证

12、砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告

13、砼试块试验报告、砼抗渗试验报告

14、砼同条件养护试块试验报告

15、砂浆试块试验报告

16、砼、砂浆强度评定表

17、沉降观测记录

18、钢筋保护层检测报告及处理意见

19、板厚检查表

20、设计变更通知单、工程技术核定单、材料代用签证单

21、停、复工通知单及整改完成报告

22、质量问题(事故)处理资料

二、工程建设各方责任主体行为资料

建设单位:

1、房地产开发公司资质证书

2、建设工程质量安全监督证书

3、建筑工程施工许可证

4、建设工程规划许可证(通知)

5、建设工程委托监理合同

6、施工图设计文件审查意见及设计回复意见

7、建设工程施工图设计文件合格批准书

勘察、设计单位:

1、单位资质

2、省外企业入川备案登记

监理单位:

1、单位资质

2、外地监理公司入攀登记

3、工程项目监理资格审查表

4、总监、监理工程师、监理员上岗证

5、建设工程质量安全能力考核合格证

6、监理规划、监理细则

7、旁站监理方案、旁站监理记录

8、对施工组织设计的安全技术措施、专项方案、进场材料、设备的审查、签证资料

9、监理日志(应记录质量、安全问题及处理结果)

施工单位:

1、单位资质

(主体结构)子分部工程质量验收申请表

主体结构子分部工程质量验收申请表 (房屋建筑工程) 广州澳加服装有限公司(建设单位): 工程名称广州澳加服装有限公司厂房工程 厂房、A厂房B、厂房C、厂房D 工程地址 广州经济技术开发区永和经济 区禾丰三纵路以东 结构类型框架结构层数4栋/4层建筑面积36120㎡合同工期/ 天开工日期完工日期 项目经理刘志新施工证许可号 验收条件具备情况 项目内容施工单位自检情况 完成工程设计和合同约定的 情况 已完成。 质量控制资料已整理完成,齐全。 安全和功能检验(测)报告符合要求,合格。 观感质量好。 监督站责令整改问题的执行 情况 已整改完毕。 已完成设计和合同约定的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关 规定,特申请办理分部(子分部)质量验收手续。 项目经理: 企业技术负责人:(施工单位公章) 200 年月日监理单位意见: (单位公章)总监理工程师:200 年月日

混凝土结构 (子分部)工程质量验收记录 工程名称 广州澳加服装有限公司厂房工程厂房、A 厂房B 、厂房C 、厂房D 结构类型 框架结构 层数 4栋/4层 施工单位 梅州市建筑工程有限公司 技术部门负责人 王晓红 质量部门负责人 陈庆 分包单位 / 分包单位负责人 / 分包技术负责人 / 序号 分项工程名称 检验批数 施工单位检查评定 验收意见 1 现浇结构模板安装 符合要求。 各分项工程检验批验收合格,符合设计及质量验收规范要求,合格,同意验收。 2 模板拆除 符合要求。 3 钢筋加工 符合要求。 4 钢筋安装 符合要求。 5 混凝土施工 符合要求。 6 混凝土观感质量及尺寸偏差 符合要求。 质量控制资料 基本齐全,符合要求。 同意验收。 安全和功能检验(检测)报告 符合要求,合格。 同意验收。 观感质量 好 验 收 单 位 分包单位 项目经理: 年 月 日 施工单位 梅州市建筑工程有限公司 项目经理: 年 月 日 勘察单位 项目负责人: 年 月 日 设计单位 广州市祥业建筑设计院有 限公司 项目负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日 附件:混凝土主体结构分部工程质量验收纪要。

主体结构验收具备条件

(建设工程质量安全监督站)主体结构验收应具备的条件 主体结构验收应具备的条件 1、主体结构分部各分项工程应按设计文件全部施工完成,并符合施工质量验收规范要求。 2、质量保证资料,参建建各方责任主体质量行为资料经审查齐全,符合要求(资料应提前五天报监督科审查)。 3、整改通知单提出的问题必须全数处理完毕,并符合要求。 4、现浇砼构件钢筋保护层检测合格(若需处理应有设计验算核定单或处理意见且签字、盖章齐全)。 5、施工现场符合文明施工安全生产条件,装饰装修阶段安全评价合格。 6、门窗框必须全数按设计、规范标准安装到位。 7、不同材质交接处和抹灰层厚度 > 35mm时,防止墙面开裂的措施必须全部设置到位(增设钢丝网,每边宽度 > 100mm)。 8接线盒内的锁口套圈必须全部设置到位。 9、有防水要求的楼面除门洞外,必须全部设置高度> 120mm、宽度同墙宽的C20砼翻边。 10、楼板(每间)厚度必须全部测量完成,并由监理工程师检查认可,形成签字齐全的检查记录。 工程主体结构验收应提交的资料 一、结构实体资料 1、图纸会审记录 2、质量、安全监督交底记录 3、地基处理资料 4、地基验槽记录 5、基桩检测报告 6、主体结构分部工程质量验收报告 7、钢筋后锚固抗拔检测报告 &水泥出厂合格证明、进场检验报告 9、砖出厂合格证明、进场检验报告 10、钢材出厂合格证明、进场检验报告 11、钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证 12、砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告 13、砼试块试验报告、砼抗渗试验报告 14、砼同条件养护试块试验报告 15、砂浆试块试验报告 16、砼、砂浆强度评定表 17、沉降观测记录 18、钢筋保护层检测报告及处理意见 19、板厚检查表 20、设计变更通知单、工程技术核定单、材料代用签证单 21、停、复工通知单及整改完成报告 22、质量问题(事故)处理资料 二、工程建设各方责任主体行为资料 建设单位: 1、房地产开发公司资质证书 2、建设工程质量安全监督证书 3、建筑工程施工许可证 4、建设工程规划许可证(通知) 5、建设工程委托监理合同 6、施工图设计文件审查意见及设计回复意见

主体结构及二次结构验收流程、控制要点

主体结构及二次结构验收流程及控制要点 一、主体结构 1、施工工艺流程 定位放线—墙柱钢筋电渣压力焊—墙柱钢筋绑扎—。。。。。。—顶板钢筋验收—支撑排架加固—结构混凝土浇筑—浇筑后收光—混凝土养护(具体内容进行细化)2、验收流程及控制要点 2.1 定位放线 验收及控制要点:需包括放线复核内容,如何复核(核对哪些数据),出现偏差整改要求。。。 2.2墙柱钢筋电渣压力焊 验收及控制要点:。。。。。。 。 。 。 。 。 。 2.N混凝土养护 验收及控制要点:养护措施及养护要求,施工单位出现养护不到位如何控制(要求整改—书面发单整改明确养护不到位后期严重性—直至局部停工)。。。 二、二次结构 1、施工工艺流程 。。。。。。 2、验收流程及控制要点 2.1 2.2 。 。

。 。 。 三、总述 。。。。。。 在本项目监理过程中,依据施工图纸、监理规范编制的监理细则开展监理工作。根据施工进度流程,在施工方放好轴线后进行复核;对绑扎完成的墙柱钢筋进行隐蔽验收;随后,对已经完成的墙柱模及顶板进行验收;之后,对顶板钢筋进行隐蔽验收;最后,对混凝土浇捣进行实施旁站。 在验收过程中,应注意以下几个方面: 1). 钢筋工程 1 . 钢材应具备出厂质量证明书和生产许可证,对进场的钢材必须按规定先进行抽样复验,复试不合格的钢材不得使用在工程上。 2. 钢筋接头的设置位置、锚固及搭接长度应符合相关规范要求。 3. 钢筋规格、位置应符合设计要求 2). 模板工程

1. 墙、柱支模前应先在基底弹线,以弹线校正钢筋位置,并为合模后,检查位置提供准确的依据。 2.为防止胀模、跑模、错位、造成结构断面尺寸超差、位置偏离、漏浆造成蜂窝麻面,模板支撑应符合模板设计要求。 3. 预埋件、预留孔洞的位置、标高、尺寸应复核;预埋件固定方法应可靠,防止位移。 前阶段,因为现场施工进度紧张,又面临销售节点,施工方加快施工节奏赶工期,也影响我们的工作程序,有时甚至会出现这边在整改,那边在浇筑的情况。根据现场实际情况,我们及时作出调整,在原则性问题不放过的前提下,进行验收。 目前我监理部进一步细化了验收程序,要求施工方在自检合格的基础上,才可进行报验。在验收时,各班组领班必须到场参与验收,对我们提出的问题进行整改。整改完成后,施工方应及时通知我部复验,复验合格后,才可进行下道工序。 现阶段,施工工期充裕,施工质量有所提高。以前在钢筋上出现的漏缺钢筋现象现在已经很少出现。主要问题主要集中在模板上。模板工程至关重要,垂直度,平整度,顶板水平度,截面尺寸都是要靠模板来控制,希望能加强对班组的技术交底及自检力度。

主体结构验收流程

主体结构验收流程 主体结构验收的基本程序: 标签: 题注:因为监理的其中一个楼没有保温措施,所以不能进行抹灰工程,只有在主体验收后进行~所以,我来关注下主体验收的程序咯 主体结构验收的基本: 1. 在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。 2. 由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3. 监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4. 由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程 的中间验收。 5. 在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和有关施工验收规范要求共同进行验收。 ――摘自《结构设计工程师施工现场工作指南》 附录:基础(主体)验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议;

基础主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告与结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量就是否符合规范规定),其她资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构

分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。)

主体结构验收流程

主体结构验收流程 主体结构验收的基本程序: 主体结构验收的基本: 1.在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。 2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程的中间验收。 5.在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和 有关施工验收规范要求共同进行验收。 附录:基础(主体)验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.7由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见; 2.8最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定。 三、基础分部验收需要准备的事项: 3.1承包方: 3.1.1基础分部工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监审批(申请验收时一并将基础分部工程质量验收资料汇总报监理审核); 3.1.2验收申请经监理批准后确定验收时间,并提前一天将基础分部验收汇报材料报监理审核(基础分部验收汇报材料应加盖施工单位行政章); 3.1.3清理施工现场及基础内垃圾杂物; 3.1.4拆除所有基础内模板; 3.1.5堵好基础墙脚手洞;

人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程主体结构验收程序及要求 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),人防工程粉刷前,建设单位组织工程参建各方进行主体结构预验收,对发现的问题进行整改,达到主体验收条件后,按下列程序和要求进行。 一、结构验收申报程序和提交材料 1、结构验收申报程序 1)在参建各责任主体自验自评合格的基础上,提前5天向人防质监站提交验收申请; 2)人防质监站及时组织人员审查提交资料是否完整准确,并确定验收时间; 3)监督验收。 2、提交材料 1)人防主体结构预验收记录表、参加单位人员会签表; 2)建设单位提交结构验收申请表; 3)质量整改情况报告书; 4)施工单位准备人防工程结构验收自评报告; 5)监理单位准备人防工程结构验收评估报告; 6)分项分部工程质量核查资料; 7)人防主体结构检测报告; 8)人防防护设备资质及制式合同(原件); 9)人防施工图中战时平面图; 三、结构验收参加人员和现场准备工作 参加人员: 1、建设单位项目负责人; 2、设计单位结构、设备专业设计师; 3、监理单位总监代表和人防专业监理工程师; 4、施工单位项目经理、技术负责人和各专业人员; 5、人防防护设备生产安装单位的技术人员; 6、其他有关人员。 验收准备:1、做好现场卫生清理工作; 2、做好现场安全围护工作; 3、做好现场临时照明工作; 4、人防工程预埋设备的清理; 5、按结构验收程序进行验收。 四、结构验收主要内容 1、结构分部 1)混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、露筋等,平整度情况); 2)外墙渗漏情况(渗漏点处理); 3)人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 4)人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 5)人防防护密闭门门顶加强梁是否锚入两侧墙柱; 6)门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定);

建筑主体结构验收内容

建筑主体结构验收内容 1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。 2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。 3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。 4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。 5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。 6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。 7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。 8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。 三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容 1、对实体质量抽查的一般规定(1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查; (2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位;

(3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。 2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况 3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。 4、对主体分部工程外观的观感质量检查。 5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。 四、不符合主体分部工程质量验收的处理办法 1、主体分部工程验收监督过程中,发现有不符合验收程序、不具备验收条件的情况应责令重新组织验收。 2、验收监督过程中,发现存在严重质量问题或涉及结构安全的质量问题时,应签发书面整改通知书或局部停工通知书,待问题整改完成后重新组织分部工程的验收。 3、验收监督过程中,发现工程施工质量违反国家强制性标准或质量责任主体违法违规行为,应签发局部停工通知书责令整改,并将情况及时上报行政主管部门予以处罚。 4、主体分部工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。 5、参建责任方签署的主休分部工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 单位工程质量验收监督要点和工作流程 一、单位工程质量验收的程序和要求 1、施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完

主体结构验收所需资料

主体结构验收所需资料 一、结构实体资料 (一).图纸会审、设计变更、洽商记录 (二)工程定位测量、基槽验线、楼层平面放线记录、楼层标高超测记录、建筑物垂直度、标高测量记录、沉降观测记录(由建设单位移交)(三)原材料出场合格证及进场检(试)验报告 (四)施工试验报告及见证检测报告 1.水泥出厂合格证明、进场检验报告 2.防水材料厂合格证明、进场检验报告 3.土工击实实验报告及回填土实验报告 4.砖出厂合格证明、进场检验报告 5.钢材出厂合格证明、进场检验报告 6.钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证 7.砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告 8.砼试块试验报告、砼抗渗试验报告 9.砼同条件养护试块试验报告 10.砂浆试块试验报告 11.砼、砂浆强度评定表 (五)施工记录 1.隐检记录 2.预检记录 3.交接检查记录 4.地基验槽检查记录 5.地基处理记录 6.地基钎探记录(本工程无) 7.混凝土浇筑申请书 8.预拌混凝土运输单 9.混凝土拆模申请表

10.混凝土搅拌、测温记录 11.大体积混凝土养护测温记录(本工程无) 12.构件吊装记录(本工程无) 13.焊接材料烘焙记录 14.地下工程防水效果检查记录 15.基坑支护变形、桩基工程记录 (六)预制构件(本工程无)、预拌混凝土合格证(七)地基及基础、主体结构检验及抽样检测资料 1.地基验槽记录 2.基桩检测报告 3.后置埋件锚固抗拔检测报告 4.结构实体混凝土强度验收记录(表C7-1) 5.结构实体钢筋保护层厚度验收记录(表C7-2) 附钢筋保护层厚度试验记录(表C7-3) 若有不合格现象应有处理意见 (八)检验批、分项、分部质量验收记录 (九)分户验收的相关资料 (十)工程质量事故及事故调查处理资料 (十一)新材料、新工艺施工记录 (十二)停、复工通知单及整改完成报告 (十三)质量问题(事故)处理资料 (十四)主体结构分部工程质最验收报告 二、工程建设各方责任主体行为资料

最新基础验收流程

1 在施工单位完成施工内容, 并自验合格的基础上, 施工单位对将验收的施工的 内容进行自评。 2. 由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3 监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4. 由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表, 申请进行主体结构工程 的中间验收。 5. 在当地质安站的监督下, 由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、 设 计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和 有关施工验收规范要求共同进行验收 验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2 设计(勘察)单位项目负责人; 1.3 建设单位项目负责人 1.4 质量监督站项目负责人 1.5 监理公司项目监理组人员

二、基础(主体)分部验收程序: 2.1 基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2 施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3 监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4 与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5 检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工 程质量进行评议; 2.6 由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.7 由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见; 2.8 最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定。 三、基础分部验收需要准备的事项: 3.1 承包方 3.1.1

主体工程验收申请书

主体工程验收申请书 福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2010年12月20进行了基础验收,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了主体工程的施工,现报上该工程主体工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年5月20日

单位工程验收申请书 福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2011年5月17日进行了主体验收。现已按设计图纸、规范及合同要求完成了单位工程的施工,现报上该工程竣工验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年8月25日

福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了基础工程的施工,现报上该工程基础工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2010年12月20日

福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学学生宿舍工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2010年12月7进行了基础验收,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了主体工程的施工,现报上该工程主体工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年5月20日

主体结构验收资料

主体结构验收资料公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼 主体结构验收资料 建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司

目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(主体)工程验收报告

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请 致:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日

—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。

青岛市主体验收及抽检流程

施工现场主体结构全部完成(含二次结构) 主体结构抽检合格填写主体工程验收前监督检查记录表(合格工程建管局办公室领取)施工、监理、建设 及青岛市优质结构工程奖现场复查申请表(优质结构工程) 质量标准化全部完成(包括样板间) 、设计(优质结构)单位签字报监督员,监督员认可签字后转交质监站办公室(附施工许可证加盖建设单位公章)质监站组织验收小组到现场进行验收给出验收结论方可进行下一步装饰装修及屋面施工 注:1、主体结构所有分项全部完成,且主体验收前必须将楼板裂缝、外墙对拉螺栓孔防水处理、楼层内漏筋、错台、烂根等质量通病、建筑垃圾等严格按照青岛市相关规定修补处理清理完毕,建设单位组织设计、监理、施工进行主体验收,合格后所有分部分项、主体验收表(表附后)、备案表签字盖章; 2、主体验收准备:现场:主体验收前施工员要对验收楼座的现浇板厚度、负弯矩筋位置、拉结筋、房间净高、开间及进深、垂直度、表面平整度进行全面自查,且房间净高、现浇板厚度要形成文字记录以备验收时检查(相应表格附后),资料:钢材合格证及复试(汇总完成,过程整理时需注意的事项一定要复核确保无误)、钢筋连接工艺检验及施工检验报告(主要检查厂家资料及每个检测报告数量是否切合实际)、水泥、砌体材料等合格证及复试(主要是厂家资料,每批代表数量及水泥是否间隔超三个月)、预拌砼合格证及砼试块强度(商砼厂家资料齐全,复核砼试块评定、汇总等是否一一对应,标准层方量数是否合理,此项是重中之重必须保证所有试块报告、评定均合格)、砂浆试块强度(汇总、评定)、楼板厚度及房间净高检查记录、结构抽检报告(报告取回后仔细查对建筑面积、工程概况及抽检强度是否均正确)、主体结构验收记录(包括日期等填写完善,四方签字盖章齐全)、是否按确定的试验室进行检测(除抽检项外所有检测报告均为质量监督书指定试验室)、是否提前装修(主体未验收不得进行后期装饰装修及屋面施工,监督员同意的除外); 3、质量标准化:严格执行青岛市2011年下发的36号文要求,对楼层墙体垂直度、平整度、1000控制线、200控制线、楼层净高等进行实测且现场标识,楼梯踏步、墙角等易碰部位加护角板;样板间抹灰、地面完成,且按要求分层进行展示。现场样板墙、样品库完善; 4、质监站组织验收小组到现场进行验收准备工作:现场:提前组织好工人携带必要工具等候安排,项目部人员提前准备好5m卷尺、直角尺、检测尺、各楼层板厚布置简图、提前熟悉各抽查项目允许误差以便灵活提供检查人员相关数据,等质监站检查人员到场选好抽查点后,及时安排人员进行现场剔凿。资料:资料员提前按照主体工程验收前监督检查记录表中所需资料提前按公司要求按楼座按检查记录表中顺序提前准备到位。优质结构工程需要按照青岛市优质结构工程检查表(一)(二)提前准备(附后)。

最新房建主体结构验收程序及准备事项

精品文档 精品文档主体结构验收程序及准备事项 一、主体结构分部验收程序: 1、主体结构分部验收由监理公司项目总监理工程师主持。 2、施工单位代表汇报主体分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及主体质量自评结果。 3、监理公司项目总监、总监代表汇报主体分部施工过程中监理所做的监理工作及主体分部质量监理评估意见。 4、与会各方代表到施工现场实地察看主体分部工程实体质量。同时工程资料验收小组成员检查验收工程资料。 5、检查完毕后回会议室,由(勘察)设计及各单位专家对所验收的主体分部工程质量进行评议。 6、由建设单位项目代表队对主体分部工程质量进行评议。 7、由项目总监结合各方意见,形成主体综合验收意见。 8、最后请质量监督部门对所验收的主体分部工程的验收程序及工程质量验收意见进行核定。 二、主体结构分部验收程序及准备事项 1、承包方: (1)、主体结构分部工程质量验收报告,应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监理审批(申请验收时一并将主体分部工程质量验收资料汇总报监理部审查)。 (2)、验收申请经监理批准后,根据验收时间,提前一天将主体结构分部验收汇报材料报监理审核(汇报材料应加盖施工单位行政章)。 (3)、拆除主体结构工程所有梁、柱、板模板并清理出建筑物内垃圾。 (4)、堵好内外脚手洞及填充墙体缺陷,修补好主体梁、柱不足之处。 (5)、弹好楼层0.50m的水平线,做好安全防护工作。 (6)、配合监理进行楼层现浇板厚度、楼层净高、开间等几何尺寸、梁、柱砼实体检测工作。 (7)、做完相应工作后等候验收通知。 2、监理方: (1)、根据施工方申报的验收申请,首先核查主体分部质量控制资料是否完整、齐全、有效(重点检查砼及砂浆试压报告和砂浆试压报告、数量、强度是否达到施工验收规范和设计图纸要求及砼评定强度是否满足施工验收规范要求)。(2)、复核楼层现浇板厚度,楼层净高、开间几何尺寸、梁、柱、板砼实体等工作。 (3)、编写主体结构分部质量监理评估报告,加盖公司行政章。(评估报告份数一般按到会单位每单位1-2份)。 (4)、上面的工作经检查,复核、评定合格后,用监理工程师联系单及时联系业主方商洽验收时间。 3、业主方:

(完整word版)人防工程主体结构验收程序及要求

主体结构验收程序及准备事项 一、主体分部验收参加单位 1.1 施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2建设单位项目负责人; 1.3设计(勘察)单位项目负责人: 1.4监理单位项目监理组人员: 1.5 质监站项目负责人: 二、主体分部验收程序: 2.1主体分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报主体分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及主体质量自评结果; 2.3监理公司项目总监汇报主体分部施工过程中监理所做的监理工作及主体分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看主体分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的主体分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目负责人对主体分部工程质量进行评议; 2.7由项目总监结合各方意见,形成主体分部工程综合验收意见; 2.8最后请质量监督部门对所验收的主体分部工程质量进行核定。 三、工程验收程序 1、由监理单位项目总监主持会议开始 工程竣工验收时间: 验收会议地点:工地会议室 2、人员介绍 3、施工单位介绍施工情况(施工总结)

4、监理单位介绍监理情况(监理总结)

5、设计单位介绍施工与设计的相符情况 6、验收主持人对验收人员分组 (1)质量控制资料检查: (2)现场实物质量检测: 7、各验收小组进行实物抽查和资料检查,监督人员随组监督 (1)实物抽查部位: (2)检查发现的问题汇总: 8、各检查组由组长汇报抽查情况,提出需要整改的问题 (1)质量控制资料检查汇报 (2)建筑与结构专业汇报 9、监督人员提出整改意见及做出相关提示 (1)各专业提出需要整改的问题 (2)《责令整改通知书》及其它监督文书的发放情况提示 (3)复查程序说明 10、质量责任主体协商确定本项目地下室工程是否通过验收 11、验收监督小组负责人发表监督意见 验收监督小组负责人对验收组织形式、验收程序、验评标准的执行情况、质量评定结构发表验收监督意见。 12、验收组组长总结 13、会议结束 四、主体分部验收程序及准备事项

主体结构验收五大责任方程序

五大责任主体验收程序情况 基础(主体)结构验收的基本程序: 1.在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的 内容进行自评。(自评报告) 2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程的中间验收 5.在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项日负责人、技术质量负责人按设计要求和有关施工验收规范要求共同进行验收。 一、基础(主体)分部验收参加单位 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人: 2.设计(物察)单位项目负责人 3.建设单位项目负责人 4.质量监督站项目负责人 5.监理公司项日监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 1.基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持: 2.施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及 基础(主体)质量自评结果: 3.监理公司项目总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监 理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见 4.与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量 5.检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程 质量进行评议 三、基础分部验收需要准各的事项: 施工单位: 1、基础分部工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收中请报监理单位审批(中请验收时一并将基础分部工程质量验收资料汇总报监理审核) 2验收申请经监理批准后确定验收时间,并提前一天将基础分部验收汇报材料报监理审核(基础分部验收汇报材料应加盖施工单位行政章): 3清理施工现场及基础内垃圾杂物: 4.拆除所右基础内模板 5.堵好基础墙脚手洞 6.弹好基础地圈梁上表面轴线及标高线和竖向轴线。 监理单位: 1.根据施工承包方中报的验收中请,首先核查基础分部质量控削资料是否完整、齐全、有效(重点检查砼试压报告和砂浆试压报告数量、强度是否达到设计要求和施工验收规范要求) 2.复核基础地圈梁轴线和截面尺寸偏差及表面平整偏差

主体结构验收要准备哪些资料啊

主体结构验收要准备哪些资料啊? 最佳答案 1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。 三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容 1、对实体质量抽查的一般规定 (1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查; (2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位; (3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。主体结构验收施工单位需要提供哪些资料.

主体结构验收施工单位需要提供哪些资料? 1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。 8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。 三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容 1、对实体质量抽查的一般规定 (1抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查; (2重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位;

(3抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。 单位工程质量验收监督要点和工作流程 一、单位工程质量验收的程序和要求

基础及主体结构验收施工各方应准备的资料

基础及主体结构验收施工各方应准备的资料 基础验收时要准备的东西 1、质监站会查的:基础验收时,当地监督部门要查验该工程的规划许可文件、施工许可文件及红线验线证明等。(划线的是要甲方准备的)以及施工单位资质,上级主管检查整改记录,出现过重大事故的要有报告。项目经理要到场。 2.现场验收一定要有的:基础的检验批验收记录、分项工程验收记录、分部验收记录、材料检测检验报告、各种方案、基础验收报告、监理的基础评定报告、基础验收通知书、验收签到表。 一、地基验槽记录 二、预检工程记录 三、工程定位测量及复测记录 四、地基钎探记录 五、基础混凝土浇灌申请书 六、基础混凝土开盘鉴定 七、基础混凝土工程施工记录 八、基础隐蔽工程验收记录 九、基础分部工程质量验收记录 十、土方分项工程质量验收记录 十一、回填土分项工程质量验收记录 十二、混凝土分项工程质量验收记录 十三、钢筋分项工程质量验收记录 十四、砌体基础分项工程质量验收记录

十五、模板分项工程质量验收记录 十六、现浇结构分项工程质量验收记录 3、基本的程序:施工单位提出申请→建设单位监理预验(包括现场实体建筑物和资料整理)→合格后,通知质检站设计院勘察单位验收时间→正式举行验收→验收通过后,几方共同签字认可。 主要点:基础分部(桩基子分部)验收表,此验收表要甲方监理设计院勘察单位施工单位共同签字盖章认可的. 4、其他可能必备的: 1) 桩基工程概况 2) 施工现场质量管理检查记录 3) 企业资质、设备、仪器、特殊工种合格证 4) 施工组织设计审核表 5) 施工组织设计 6) 技术、安全交底 7) 桩位测量放线记录 8) 工程定位测量放线记录 9) 开工报告 10) 施工记录 11) 工程施工日志 12) 基础验收报告,预验收记录 13) 图纸会审记录 14) 试桩记录

相关文档
相关文档 最新文档