文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调自控硬件设计说明

空调自控硬件设计说明

空调自控硬件设计说明
空调自控硬件设计说明

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 1 of 32

Hardware Design Specification

硬件设计说明

Automation System of HVAC

空调控制系统

User用户:Pharmaceutical CO., LTD

制药有限公司

Document No.文件编号:HDS

Revision版本:01

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 2 of 32

Table of Contents目录

1 介绍 (4)

2 概况 (4)

2.1 现场执行层 (6)

2.2 现场控制层 (6)

2.3 现场操作层 (6)

2.4 网络传输层 (6)

2.5 中央管理层 (6)

3 计算机系统 (7)

3.1 主机系统 (7)

3.1.1 现场控制层主机系统 (7)

3.1.2 现场操作层主机系统 (15)

3.1.3 中央管理层主机系统 (15)

3.2 贮存 (16)

3.2.1 现场控制层数据的贮存 (16)

3.2.2 现场操作层数据的贮存 (16)

3.2.3 中央管理层数据的贮存 (16)

3.3 附属设备 (16)

3.4 连接 (17)

3.4.1 现场控制层的连接 (17)

3.4.2 现场操作层的连接 (24)

3.4.3 网络传输层的连接 (24)

3.5 配置 (25)

3.5.1 通讯参数的配置 (25)

3.5.2 模拟量输入模块的配置 (25)

4 输入输出 (25)

4.1 开关量输入输出模块 (25)

4.2 模拟量输入模块 (28)

4.3 模拟量输出模块 (29)

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 3 of 32

5 元件 (29)

5.1 概要 (29)

5.2 元件规格 (29)

6 运行环境 (29)

6.1 环境温度 (29)

6.2 相对湿度 (30)

6.3 抗震性能 (30)

6.4 腐蚀性、爆炸性或粉尘气体 (30)

6.5 电磁干扰 (30)

6.6 防护等级 (30)

7 供电 (30)

8 词汇 (31)

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 4 of 32

1 介绍

本文件基于URS(用户需求规格),提供整个硬件组成的详细设计,包括设备、控制系统以及各类仪表,并按照标准提供整个系统的安装、交货、调试。我们的设计图纸(网络拓扑图、控制流程图和P&ID’s等)将作为用户文件修改的主要设计依据。

2 概况

整个硬件结构分为三层,分别为现场执行层、现场控制层、现场操作层、网络传输层、中央管理层,网络结构如下图所示:

计算机系统硬件清单

序号 名称 订货号 描述 品牌 数量 空调控制柜

1.1 PLC部分

1.1.01 CPU 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU216 AC/DC/24输入/16输出 SIEMENS 1 1.1.02 CPU 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU214 AC/DC/14输入/10输出 SIEMENS 1 1.1.03 DI/DO 6ES7 223-1PL22-0XA8 16DI/16DO SIEMENS 1 1.1.04 AI 6ES7 231-0HF22-0XA0 8AI SIEMENS 6 1.1.05 AO 6ES7 232-0HD22-0XA0 4AO SIEMENS 5

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 5 of 32

序号 名称 订货号 描述 品牌 数量 1.2 控制柜及柜内元器件

1.2.01 控制柜 1000*800*350 含柜内附件 国产 1 1.2.02 控制柜 1000*900*350 含柜内附件 国产 1 1.2.03 开关电源 24VDC 铭伟 2 1.2.04 交流变压器 24VAC 国产 1 1.2.05 继电器 MY4NJ24VDC/PYF08A-E OMRON 29 1.2.06 继电器 MY2NJ24VDC/PYF08A-E OMRON 10

1.3 上位机和网络部分

1.3.01 上位机 联想 1 1.3.02 触摸屏 MT6100i 10” Touch 800X480 威纶通

1.3.03 通讯卡 6GK15611AA00 SIEMENS 1 1.3.04 总线连接头 6ES7 972-0BA42-0XA0 SIEMENS 7

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 6 of 32

2.1 现场执行层

现场执行层主要由温湿度传感器、风速传感器、压差变送器、压差开关、调节阀、风阀、送风机等组成,负责工艺过程的数据检测和完成执行功能。

2.2 现场控制层

现场控制层是整个硬件设计的核心,由Siemens PLC系统完成,主要设备为CPU、IO模块和必要的通讯接口,完成对仪表层数据信号的采集,控制器(CPU)做逻辑运算后,对阀门和循环泵发出控制命令。

2.3 现场操作层

本系统的控制功能设置在中央管理层的上位机系统中,不配备操作面板。

2.4 网络传输层

网络传输层负责将现场控制层采集的信号进行转发,将数据提供给中央管理层。

2.5 中央管理层

中央管理层是控制系统上位机操作界面,硬件系统为PC电脑加上位机软件Wincc,通过以太网通讯,将必要的信号和需要设定的参数开放给用户,完成对整个控制系统的监视和控制,同时记录并保存过程值。

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 7 of 32

3 计算机系统

3.1 主机系统

主机系统可分为四部分 --- 现场控制层、现场操作层、网络传输层和中央管理层,下面分别说明。

3.1.1 现场控制层主机系统

控制层我们采用SIMATIC S7-200的CPU216和CPU214控制器做为主机系统,结构图如下:控制器参数表

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 8 of 32

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 9 of 32

CPU214XP

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 10 of 32

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 11 of 32

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 12 of 32 DI/DO模块

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 13 of 32

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 14 of 32 AI模块

AO模块

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 15 of 32

3.1.2 现场操作层主机系统

本系统无现场操作层主机系统,所有操作由中央管理层主机系统完成。

3.1.3 中央管理层主机系统

中央管理层主机由一台联想商用计算机组成

联想计算机技术参数

处理器

英特尔(R) 奔腾(R) 双核处理器E5200 (2.5GHz, 800MHz, 2MB)

内存

2GB (2x1GB) 双通道DDR2 800MHz SDRAM内存

硬盘

250GB SATA 3.0Gb/s 硬盘含NCQ

显示器

联想19寸超清晰宽屏LCD显示器 1440 x 900,60 Hz

显卡

英特尔(R) GMA 3100 图形卡

光驱

16X 最大可变速DVD-ROM 光驱

网卡

Broadcom (BCM5784M) 10/100/1000 千兆网卡(WOL, PXE)

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 16 of 32

3.2 贮存

贮存分现场控制层、现场操作层和中央管理层主机系统分别说明。

3.2.1 现场控制层数据的贮存

现场控制层的数据存储在CPU控制器中完成,按功能又可分为程序存储器和数据存储器,程序存储器主要放置编写好的逻辑运算程序,数据存储主要放置过程数据,如可用于工艺参数的设定值等;存贮介质为可擦写的EEPROM,详见主机系统的技术参数表。

3.2.2 现场操作层数据的贮存

本系统不配备现场操作层主机系统

3.2.3 中央管理层数据的贮存

中央管理层数据存储在主机硬盘中,主要完成历史曲线、操作记录等数据,存储数据量的大小受硬盘存储容量限制。

3.3 附属设备

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 17 of 32

3.4 连接

系统的连接也可分现场控制层、现场操作层、网络传输层和中央管理层四部分,分别说明如下:

3.4.1 现场控制层的连接

控制层主要是电源、PLC控制器及IO模块的通讯及数据连接。

电源连接

电源接线图如下:

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 18 of 32

CPU控制器

CPU控制器接线图如下:

电源连接:

接收电源电压为220VAC;

通讯连接:

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 19 of 32

集成IO模块连接

本系统所采用的CPU含集成IO模块。

硬件设计说明Revision版本: 01

Page页码: 20 of 32

IO模块

IO模块的连接包括模块之间的通讯连接、模块电源连接和IO信号连接。

模块间通讯连接:

CPU与IO模块、IO模块之间的连接通过下图的“扩展电缆”进行连接。

空调自控系统方案设计(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。 (2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下: 监控内容控制方法 冷负荷需求计算根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空 调实际所需冷负荷量。 机组台数控制根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节 能目的。 独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2) T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度, M=分回水管回水流量 当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻 水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组, 关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷 却塔风机、蝶阀。 冷却水温度控制根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

空调计费系统设计方案

大厦智能化 空调计费系统 设 计 方 案 广州莱安智能化系统开发有限公司

一、简述 1.空调计费系统的作用 随着社会的不断发展,人类步入了高质量的生活水平。各现代化楼宇都安装了中央空调,为了节省及合理分配资源,进行空调用量计量成为必要。 2.空调计费系统的设计思路 根据甲方的要求,针对空调计费系统,及中央空调的运行特点,结合我司在BAS 系统方面设计施工等多年的工程经验,统的系统方案设计思路如下: 为大厦建设先进、成熟、实用、性能稳定可靠的空调计费系统。 系统设计应在技术上达到先进性和成熟性的统一;性能上应该具有很高的安全、可靠性;并具有很高的性能价格比。 设计选型方面应同时遵循: 集成化原则:应选择高效集成的设备,将空调计费系统跟楼宇自动化控制系统结合在一起,采用lonworks现场总线技术,将空调计费和楼宇自控系统建立在同一个网络上,便于控制、管理和维护; 模块化结构设计原则:在硬件上都采用商业化、通用化、模块内化结构的设备,使系统具有很强的扩充能力; 高性能价格比:本系统在设备选型上主要设备采用知名品牌以及先进的高质量的监控产品,保持着非常高的先进性和稳定性。

完善的服务体系:遵循实事求是、先进、实用、可靠、节约、后期服务体系完善的原则。

二、用户需求分析 项目实施应按国家现行的有关标准和规定进行,并应结合本大厦的实际情况由承包人根据现场勘察的实际结果和甲方的具体要求进行系统的合理配置。 所用设备、器材应符合现行的国家和行业的有关技术标准;国产设备(包括合资厂生产的)应为经国家指定的检测部门检验为合格的产品;进口设备、器材至少应有原产地证明及符合原产地相关的国标标准的证明,或者商检合格证书, 系统中各项配套设备的性能指标及技术要求应协调一致。 系统的安装应符合现行的国家有关的安装标准。 系统前端设备的工作条件应保证在项目建设单位常规环境下能够正常使用。 系统应具有良好的抗外界干扰能力。 系统应具备良好的自身安全性的保密性。 系统的组成应考虑进一步发展的可能性,应有利于系统规模的扩充,以及新技术的引用。 系统应配置简洁,安装方便,操作简单,显示明了,易于维护,使用可靠。三、设计规范 本系统设计严格遵守中华人民共和国颁布的安全防范国家标准和业主的招标文件及设计图纸的要求: GD/T50314-2000J《中华人民共和国国家标准,智能建筑设计标准》 JGJ/T16-92 建设部《民用建筑电气设计规范》

软件详细设计说明书模板

New Project 1: 详细设计说明书

1. 前言 2. 摘要 3. 系统详细需求分析 3.1. 详细需求分析 3.1.1. 详细功能需求分析 3.1.2. 详细性能需求分析 3.1.3. 详细信息需求分析 3.1. 4. 详细资源需求分析 3.1.5. 详细组织需求分析 3.1.6. 详细系统运行环境及限制条件需求分析3.1.7. 信息要求 3.1.8. 性能要求 3.2. 接口需求分析 3.2.1. 系统接口需求分析 3.2.2. 现有软、硬件资源接口需求分析

3.2.3. 引进软、硬件资源接口需求分析 4. 总体方案设计 4.1. 系统总体结构 4.1.1. 系统组成、逻辑结构 4.1.2. 应用系统结构 4.1.3. 支撑系统结构 4.1.4. 系统集成 4.1. 5. 系统工作流程 4.2. 分系统详细界面划分 4.2.1. 应用分系统与支撑分系统的详细界面划分 4.2.2. 应用分系统之间的界面划分 5. 应用分系统详细设计 5.1. XX分系统详细需求分析 5.1.1. 功能详细需求分析 5.1.2. 性能详细需求分析

5.1.3. 信息详细需求分析 5.1.4. 限制条件详细分析 5.2. XX分系统结构设计及子系统划分5.3. XX分系统功能详细设计 5.4. 分系统界面设计 5.4.1. 外部界面设计 5.4.2. 内部界面设计 5.4.3. 用户界面设计 6. 数据库系统设计 6.1. 设计要求 6.2. 信息模型设计 6.3. 数据库设计 6.3.1. 数据访问频度和流量 6.3.2. 数据库选型 6.3.3. 异构数据库的连接与数据传递方式

空调自控技术方案

空调自控系统技术方案 第1章. 总体设计说明 建筑概况 本项目(XXXXX有限公司整体迁扩建项目)位于浙江省杭州市,共有综合车间1及综合仓库、综合车间2、质检研发楼、前处理提取及仓库4个区域。 工程设计资料 暖通专业图纸 采用的主要规范及标准 (1)《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) (2)《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) (3)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008) (4)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (5)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (6)《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83) (7)《电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (8)《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) (9)《分散型控制系统工程设计规定》(HG/T20573-95) (10)《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83) (11)《低压配电设计规范》(GB50054-95)

第2章. 设计范围 空调自控系统 冷热源系统、空调机组、新风机组、配套排风机/除尘机、室外温湿度、室内温湿度、室内静压、定风量阀、变风量阀 第3章. 系统组成 系统主要技术指标 1.本工程空调自控系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,通过对厂房的空调机组、 新风机组、配套排风机/除尘机组等主要机电设备的集中管理和分散控制,使之达到最佳运行状态,同时收集、记录、保存及管理各系统中重要信息及资料,实现综合自动监测、通讯、控制与管理,达到科学管理、节能管理及综合报警处理的目的,提高建筑物的现代化管理水平。 2.系统采用基于B/S(浏览器/服务器)的网络体系结构,系统网络协议符合国际标准 ISO16484-5(BACnet)。系统为两层网络结构,分别为管理层和控制层,两层网络均具有足够的开放性且应易于扩展,为将来运营和维护中可能发生的变化提供便利。 3.系统由服务器/工作站、网络控制引擎、现场控制器(DDC)等组成。服务器/工作站与网 络控制引擎通过管理层网络采用BACnet/IP协议通讯,网络控制引擎作为管理层网络核心设备管理控制层网络并向服务器/工作站发布信息。控制层网络现场控制器通过RS-485现场总线连接到网络控制引擎上,采用BACnet MS/TP 协议与网络控制引擎及其他现场控制器保持紧密联系。传感器及执行器等连接至各现场控制器。 4.系统在控制中心配置服务器及工作站。操作系统支持Windows XP,系统配置打印机用 于系统的报警及统计资料的打印。系统仅需在主控工作站上安装系统管理软件,无需在分控工作站上购买和安装特定的软件。 5.为满足管理要求,整个系统还可以让用户设任意多个工作站通过Web以共享方式访问, 系统应支持至少5用户同时访问系统。 6.为保持系统稳定安全,系统数据存储不仅仅依赖于工作站电脑,工作站电脑因为故障

空调自控系统方案

空调自控系统方案 1概述 (3) 1.1建筑概况.......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2系统概述 (3) 1.2.1节电 (3) 1.2.2节省人力 (3) 1.2.3延长设备的使用寿命 (4) 1.2.4保证建筑及人身安全 (4) 2设计依据 (4) 2.1遵循标准 (4) 3系统设计及设备选型原则 (5) 3.1先进性与适用性 (6) 3.2成熟性 (6) 3.3开放性 (6) 3.4按需集成 (6) 3.5标准化 (6) 3.6可扩展性 (6) 3.7安全性与可靠性 (7) 3.8经济性 (7) 3.9追求最优化的系统设备配置 (7) 3.10保留足够的扩展容量 (7) 4系统监控范围及监控功能说明 (8) 4.1空调机组监控系统.......................................................................... 错误!未定义书签。 4.2排风机监控系统.............................................................................. 错误!未定义书签。 4.3给排水监控系统 (9) 4.4其他系统监控系统 (10) 5HONEYWELL系统解决方案 (10) 5.1概述 (10) 5.2HONEYWELL自控简介 (11)

5.3系统构成 (12) 5.4系统网络结构 (12) 5.5EBI楼宇中央管理系统 (14) 5.5.1概述 (14) 5.5.2EBI系统的特点 (15) 5.5.3操作界面 (16) 5.5.4数据报表 (16) 5.5.5控制算法 (17) 5.5.6实时数据库 (18) 5.5.7报警管理 (18) 5.5.8趋势图 (19) 5.5.9设备界面 (19) 5.5.10EBI系统结构 (21) 5.6E XCEL5000控制系统 (22) 5.6.1Excel5000是一套集散控制系统(TDS) (22) 5.6.2EXCEL 5000是一套开放的计算机网络系统 (23) 5.6.3EXCEL 5000系统保持向上兼容性 (23) 5.6.4Excel5000现场控制器(DDC) (23) 5.6.5带有LONBUS接口的 Excel500控制器 (24) 5.6.6Excel 100控制器 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.7Excel 50 控制器 (26) 5.7末端装置(传感器、执行器等) (27) 5.7.1风门执行器 (27) 5.7.2座式调节型水阀门和执行装置 (28) 5.7.3低限温度装置(防冻开关) (28) 5.7.4继电器 (28) 5.7.5温度传感器 (28) 5.7.6压力传感器 (29) 5.7.7湿度传感器 (29)

FTU硬件详细设计说明书

FTU硬件详细设计说明书 产品线:配电终端 产品类别: 产品型号: 产品版本: 文件状态文档版本 作者 完成日期 编制部门硬件开发部

批准:审核:初审:编写:

1.引言 (4) 1.1.前言 (4) 1.2.文档术语 (4) 1.3.参考文档 (4) 2.开发环境 (4) 3.硬件详细设计 (5) 3.1.系统架构 (5) 3.2.主板 (5) 3.2.1.主板硬件框图 (6) 3.2.2.模块1:CPU核心板 (6) 3.2.3.模块2:时钟模块 (18) 3.2.4.模块3:无线通讯 (19) 3.2.5.模块6 以太网接口 (24) 3.2.6.RS232/RS485电路 (26) 3.2.7.SD卡模块电路 (27) 3.2.8.直流量采集模块 (28) https://www.wendangku.net/doc/cb660839.html,B HOST接口 (30) 3.3.遥控遥信板 (31) 3.3.1.硬件框图 (31) 3.3.2.遥信电路模块 (31) 3.3.3.遥控电路模块 (33) 3.4.遥测板 (34) 3.4.1.遥测板框图 (34) 3.4.2.遥测电路模块 (34) 3.4.3.电源模块 (38) 3.4.4. (40) 3.4.5.元器件总成本: (40) 3.5.硬件测试方法 (40) 4.FPGA逻辑设计 (41) 4.1.子板逻辑 (41) 4.1.1.架构概述 (41) 4.2.主板逻辑 (44) 5.结构工艺设计 (44) 5.1.外观设计................................................................................. 错误!未定义书签。 5.1.1.外形结构......................................................................... 错误!未定义书签。 5.1.2.铭牌................................................................................. 错误!未定义书签。 5.1.3.终端内部结构................................................................. 错误!未定义书签。 5.2.组屏方案................................................................................. 错误!未定义书签。 5.3.其他......................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 (44)

空调系统设计方案

XXXX有限公司 空调系统设计方案 一、工程概况 XXXXX有限公司是一座现代化的生产制造工厂,根据工艺的要求,对厂房的温度、湿度、新风量都有严格的要求。为了满足室内空气质量及节能要求,我们为贵公司提供Siemens公司可编程逻辑控制PLC S7-200系统。该控制系统是将3台冷水机组、8个水泵系统、4个冷却塔系统,23台恒温恒湿空调机组集成在一个RS485 OPC协议网络上并与上位机HMI-Microsoft Visual Studio 2008 控制平台进行网络组态操作。 方案HMI监控范围及系统目标包括以下几部分: ·空调冷水机组 ·冷却水系统 ·冷冻水系统 ·组合式恒温恒湿空调机组 ·组合式新风机组 根据甲方的要求和相关图纸,以最高性价比为原则通过优化的设备控制方案和智能管理方式,从而给贵公司提供精确温湿度控制、高效节能可进行系统管理的生产环境。 二、系统设计规范与依据 -建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290) -建筑电气设计规范(JCJ/T16-92) -智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95) -采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) -建筑设计防火规范(GB50045-95) -电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82) -招标文件要求的相关条例及规范 -业主提供的招标文件和设计图纸

三、系统方案描述 我们通过对甲方提出需求的了解,结合楼宇控制系统的设计规范,对集控冷水 机组,水系统,冷却塔空调设备的自动化系统提出以下方案。 自控系统组成: 机组系统控制 监控系统控制 1.机组系统控制 冷水机组系统采用3台1000RT离心式冷水机组。自控系统采用PLC控制器直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。同时程序控制机组的启停,完成各种联动控制,备用设备的转换。 本方案的冷热源系统用Siemens系列控制器配合点扩展模块来解决。 PLC是现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的控制器。PLC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。PLC可以连接楼层级网络(FLN)设备并提供中央监控功能。 PLC可带扩展模块的和不带扩展模块的。本方案采用可带扩展模块的PLC,这对业主以后的维护和系统扩展时极为有利的。 特点 ●可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求 ●通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数 ●结合软件与硬设备配合控制应用 ●以先进的PID 算法,精准的将HVAC 控制在最小的变动范围内 ●具有管理多种报警、历史及趋势记录的收集、操作控制和监控功能 ●可选配手动/停止/自动(HOA) 切换开关 本方案可实现空调冷热源的如下监控内容: 机组台数控制 根据供水管的流量及集水器、分水器的温差,计算负荷,然后通过冷水机组提供的通讯接口对风冷热泵机组的进行联网监控。通过网关的模式可实现数据的双向传输,并监控机组的运行状态、系统负荷、房间温湿度、系统启停指令信号等。

能源计量管理设计方案(参考)

能源计量管理系统(空调、水、电) 技 术 方 案 艾科电子工程有限公司 二○○九年三月 目录

1. 前言 (3) 1.1. 品牌介绍 (3) 1.2. 选型特点 (3) 1.3. 部分项目清单 (4) 2. 系统概述 (8) 2.1. 总论 (8) 2.2. 设计标准 (8) 2.3. 系统结构 (8) 3. 系统设计说明 (10) 3.1. 空调计量设计说明 (10) 3.1.1. 能量表型计量 (10) 3.1.2. 当量时间型计费 (11) 3.2. 电量计量子系统设计说明 (11) 3.3. 冷热水计量子系统设计说明 (11) 4. 系统设计方案 (12) 4.1. 系统总体设计说明 (12) 4.2. 总体设计原则及目标 (12) 4.3. 设计依据 (12) 4.4. 系统设计方案 (12) 4.5. 设备清单及配置说明 (14) 4.6. 系统功能 (15) 5. 系统选型设备介绍 (17) 5.1. 设备选型原则 (17) 5.2. 选型设备介绍 (18) 5.2.1. J02计费仪 (18) 5.2.2. 通讯管理器 (18) 5.2.3. 电磁能量表 (19) 5.2.4. 盘管时间采样器(C02B) (22) 5.2.5. 间采样器(C02F) (22) 5.2.6. 网络电表 (25) 5.2.7. 网络水表 (25)

1.前言 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国内最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国内第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国内最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

硬件设计文档规范 -硬件模板

SUCHNESS 硬件设计文档 型号:GRC60定位终端 编号: 机密级别:绝密机密内部文件 部门:硬件组 拟制:XXXX年 XX月 XX日 审核:年月日 标准化:年月日 批准:年月日

文档修订历史记录

目录 1系统概述 (3) 2系统硬件设计 (3) 2.1硬件需求说明书 (3) 2.2硬件总体设计报告 (3) 2.3单板总体设计方案 (3) 2.4单板硬件详细设计 (3) 2.5单板硬件过程调试文档 (3) 2.6单板硬件测试文档 (4) 3系统软件设计 (4) 3.1单板软件详细设计 (4) 3.2单板软件过程调试报告 (4) 3.3单板系统联调报告 (4) 3.4单板软件归档详细文档 (4) 4硬件设计文档输出 (4) 4.1硬件总体方案归档详细文档 (4) 4.2硬件信息库 (5) 5需要解决的问题 (5) 6采购成本清单 (5)

1系统概述 2系统硬件设计 2.1、硬件说明书 硬件需求说明书是描写硬件开发目标,基本功能、基本配置,主要性能指标、运行环境,约束条件以及开发经费和进度等要求,它的要求依据是产品规格说明书和系统需求说明书。它是硬件总体设计和制订硬件开发计划的依据,具体编写的内容有:系统工程组网及使用说明、硬件整体系统的基本功能和主要性能指标、硬件分系统的基本功能和主要性能指标以及功能模块的划分等 2.2、硬件总体设计报告 硬件总体设计报告是根据需求说明书的要求进行总体设计后出的报告,它是硬件详细设计的依据。编写硬件总体设计报告应包含以下内容:系统总体结构及功能划分,系统逻辑框图、组成系统各功能模块的逻辑框图,电路结构图及单板组成,单板逻辑框图和电路结构图,以及可靠性、安全性、电磁兼容性讨论和硬件测试方案等 2.3、单板总体设计方案 在单板的总体设计方案确定后出此文档,单板总体设计方案应包含单板版本号,单板在整机中的位置、开发目的及主要功能,单板功能描述、单板逻辑框图及各功能模块说明,单板软件功能描述及功能模块划分、接口简单定义与相关板的关系,主要性能指标、功耗和采用标准 2.4、单板硬件详细设计 在单板硬件进入到详细设计阶段,应提交单板硬件详细设计报告。在单板硬件详细设计中应着重体现:单板逻辑框图及各功能模块详细说明,各功能模块实现方式、地址分配、控制方式、接口方式、存贮器空间、中断方式、接口管脚信号详细定义、时序说明、性能指标、指示灯说明、外接线定义、可编程器件图、功能模块说明、原理图、详细物料清单以及单板测试、调试计划。有时候一块单板的硬件和软件分别由两个开发人员开发,因此这时候单板硬件详细设计便为软件设计者提供了一个详细的指导,因此单板硬件详细设计报告至关重要。尤其是地址分配、控制方式、接口方式、中断方式是编制单板软件的

空调设计方案

设计说明 一、建筑概况 1、建筑地点:河南省洛阳市 2、建筑用途:4S店一层前半部为汽车展厅,一层后半部以及相应的二 层为办公区 3、建筑功能:包括休息、购车、办公等 二、气象参数 冬季空气调节室外计算温度:-5.1℃;冬季空气调节室外计算相对湿度:59%;夏季空气调节室外计算干球温度:35.4℃;夏季空气调节室外计算失球温度:26.9℃;夏季空气调节室外计算日平均温度:30.5℃;夏季室外平均风速:1.6m/s;冬季日照百分率:49%;最大冻土深度:20cm;夏季最多风向:WNW;极端最高气温:41.7℃;极端最低气温:—15.0℃。 三、室内气象参数 四、土建资料 4S店主体结构全部使用工字钢或者槽钢支撑,建筑外边部分用金

属薄板包裹或者制作玻璃幕墙。 五、负荷计算 按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》计算并查得洛阳市民用建筑的平均冷指标为120w/㎡,热指标为70w/㎡,由于本工程 33家4S店全部采用钢结构建筑,并且外墙不做保温保护,所以设计 冷热指标增加10%-20%. 六、空调方案和水系统方案确定 空调系统按照空气处理设备的设置可分为集中式系统、半集中式系统、分散式系统。本工程采用分散式系统,即将整体组装的空调器直接放在空调房间内或放在空调房间附近,每个机组只供一个或几个小房间的或者一个大房间内放几个机组的系统。这样利于各个区域的控制,在房间不使用的情况下关闭空调开关,节约能耗。 空调方案按照处理空调负荷的输送介质可以分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统。全空气系统是房间内的负荷全部由空气承担的空调系统,全水系统是房间内的负荷全部由水承担的空调系统,空气-水系统是房间内的负荷由水和空气共同承担的空调系统,制冷剂系统是将制冷剂直接放在房间内消除房间内的余热余湿。本工程采用全水系统,由于水的比热比空气大的多,所以在相同条件下只需要较小的水量,从而使管道所占的空间减小许多。但是对于普通建筑来说仅靠水来消除余热余湿,并不能解决房间的通风换气问题。因而通常不单独采用这种方式。本工程由于建筑的特殊性,4S店汽车展厅以及办公室

计费系统方案 设计

计费系统方案设计 目录 一、项目描述 (3) 二、设计方案 (3) 整体思路:时间+能量型计费 (3) 1.方案优势分析 (3) 2.点数设计 (4) 3.系统配置方案 (4) 4.系统结构图(解) (5) 三、系统优势 (5) 四、系统原理 (6) 1.本地管理软件 (7) 2.数据采集器ADPTOR-12 (9) 3.时间型温控器HL8202AMS-12 (11) 4.能量表MU系列 (14) 五、收费原理 (21) 六、安装概要 (22) 七、售后服务 (22) 1.技术支持与培训 (22) 2. 售后服务承诺 (23)

一、项目描述 工程总建筑面积约30000m2。建筑功能地下一层,地上三层。地下一层为办公用房、设备用房和汽车库,地上部分均为办公用房。建筑高度(主楼屋面至室外地面)为17.25米。本工程预备进行美国绿色建筑协会建立并推行的《绿色建筑评估体系》论证(LEED论证),根据建筑功能需要、业主意见及LEED预论证要求,全楼设置集中空调系统,采用风冷热泵冷热水机组,每个户型单元设置一台,机组位于屋顶或二层预留的设备平台上。 根据现有资料和甲方要求,进行了认真细致的分析设计,我们希望通过这次设计不但能满足业主的要求,而且真正起到节能、便于管理,降低成本的作用。 所以,我们建议该项目的中央空调计费采用时间+能量型计量。通过检测每台风机盘管的用量来合理分摊中央空调系统的能耗,同时又可以对风机盘管进行控制。另对该中央空调系统总管进行能量型计量,以合理分摊公共区域的费用。实现按需使用、按量收费;多用多计,少用少计。 二、设计方案 整体思路:时间+能量型计费 方案阐述:由于办公区每个房间的末端设备均为风机盘管制冷/热,所以每一台风机盘管配置一只时间型温控器,对风机盘管运行的高、中、低速状态进行时间累计。将每户的风机盘管的个数进行叠加,来实现该用户的总计量;同时实现对末端设备的监控功能及节能管理,方便职能部门对每一办公间进行统一管理。办公区新风机组为公共设备,能量消耗将按照风机盘管的工作时间当量比分摊到个用户能量消耗中。 对系统总管进行能量型计量,以合理分摊中央空调能量的消耗。 1.方案优势分析 ⑴.经济实惠本项目大部分采用时间型温控器,只有大区域才采用能量表。相比较 单独能量表计量的方式,更经济实惠,更具灵活性,并充分满足用户的使用和物业收费管理。 ⑵.安装方便时间型温控器除标准的温控器安装布线外,增加一跟通讯线,将数据 通过数据采集器远传到上位机。 ⑶.维护方便时间型温控器安装在室内墙面,数据查询一目了然,一旦发生故障无

硬件设计说明书—模板分析

项目名称: 项目编号: 文件名称: 文件编号: 版本号: 拟制:年月日审核:年月日会签: 批准:年月日 XXXXXXXXXX公司

修订页

目录 1设计依据 (1) 2参考文档 (1) 3定义、符号、缩略语 (1) 4产品功能 (1) 5技术指标 (1) 6接口说明 (2) 6.1连接器定义 (2) 6.2指示灯定义 (2) 7硬件原理说明 (2) 7.1硬件原理框图 (2) 7.2元件选型 (2) 7.2.1元器件选型基本原则 (3) 7.2.2电容选型 (3) 7.2.3电感选型 (3) 7.2.4过压防护器件选型 (3) 7.2.5连接器选型 (3) 7.3原理分析 (4) 7.4时序分析 (4) 7.5EMC设计分析 (4) 7.6可编程逻辑设计说明 (4) 7.7降额设计 (4) 7.8MTBF计算 (4) 7.9FMEA分析 (4) 8测试点 (4) 9配套明细表 (4) 10电路原理图 (4) 11制版文件光绘图 (5) 12附录 (5)

1设计依据 2参考文档 3定义、符号、缩略语 4产品功能 5技术指标 表1 技术指标

6接口说明 6.1连接器定义 表2 连接器信号定义 6.2指示灯定义 7硬件原理说明 7.1硬件原理框图 7.2元件选型 包括元器件的选型分析和选用的说明和电路分析。

7.2.1元器件选型基本原则 (1)所有元器件均为工业级。 (2)所有元器件的选用最少需满足GJB/Z 35-93《元器件降额设计准则》中降额等级的要求。 7.2.2电容选型 表?电容型号列表 7.2.3电感选型 表?电感选型列表 7.2.4过压防护器件选型 表?过压防护器件列表 7.2.5连接器选型 表?欧式连接器性能指标

硬件详细设计说明书

[项目名称] [模块名称] (详细设计说明书) [V1.0(版本号)] 编写单位:______________________ 拟制人:______________________ 审核人:______________________ 批准人:______________________ 编写日期:xxxx年xx月xx

目录 1引言 ..................................................................................................................................... - 3 - 1.1编写目的.................................................................................................................. - 3 - 1.2背景.......................................................................................................................... - 3 - 1.3定义.......................................................................................................................... - 3 - 1.4参考资料.................................................................................................................. - 3 -2硬件设计.............................................................................................................................. - 3 - 2.1功能.......................................................................................................................... - 3 - 2.2性能.......................................................................................................................... - 3 - 2.3输入.......................................................................................................................... - 4 - 2.4输出.......................................................................................................................... - 4 - 2.5电路模块设计.......................................................................................................... - 4 - 2.5.1模块A........................................................................................................... - 4 - 2.5.2模块B........................................................................................................... - 4 - 2.5.3模块C........................................................................................................... - 4 - 2.6各个模块之间的关系图.......................................................................................... - 4 - 2.7完整电路图................................................................................. 错误!未定义书签。3单片机软件设计.................................................................................................................. - 4 - 3.1需求概述.................................................................................................................. - 4 - 3.2软件结构.................................................................................................................. - 4 -4程序描述.............................................................................................................................. - 5 - 4.1功能.......................................................................................................................... - 5 - 4.2性能.......................................................................................................................... - 5 - 4.3输入项...................................................................................................................... - 5 - 4.4输出项...................................................................................................................... - 5 - 4.5算法.......................................................................................................................... - 5 - 4.6流程逻辑.................................................................................................................. - 5 - 4.7接口.......................................................................................................................... - 5 - 4.8存储分配.................................................................................................................. - 5 - 4.9注释设计.................................................................................................................. - 5 - 4.10限制条件.................................................................................................................. - 5 - 4.11测试计划.................................................................................................................. - 5 - 4.12尚未解决的问题...................................................................................................... - 5 -

洁净间空调自控系统的解决方案

洁净间空调自控系统的 解决方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

温州屹诚洁净间空调自控系统的解决方案 1、洁净间空调系统相关规范 随着经济的发展和生活水平的提高,目前在电子、制药、食品、生物工程、医疗等领域对洁净间的要求越来越高,洁净技术也随之发展起来。它综合了工艺、建筑、装饰、给排水、空气净化、暖通空调等各方面的技术。按照中华人民共和国标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》,其与空调系统相关的主要技术指标为: A、空气洁净度等级每M3空气中≥微米尘粒数每M3空气中≥微米尘粒数100级≤35×1001000级≤35×1000≤级≤35×10000≤00级≤35×100000≤25000 B、温、湿度(1)满足生产要求;(2)生产工艺无温、湿度要求时,洁净室温度为20-26℃,湿度小于70%;(3)人员净化用室和生活用室温度为16-28℃。 C、洁净室正压洁净室必须维持一定的正压。不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差,应不小于,洁净区与室外的静压差,应不于.。此外,还有对于风量,风速等的技术要求。总之,洁净间的各项指标都非常严格,因此,对其进行精确的控制就成为必须。 2、洁净间空调自控的意义 在现代商业及工业楼宇中,空调系统设备较多,自动化管理是使其安全工作并良好运行的重要保证。同时,空调的能源消耗一般占总能源消耗的40%以上,因此空调节能是节能的重要手段。对洁净间而言,更是如此。采用空调自控产品,会产生下列一系列好处: 首先,由于空调系统实现自动化监控,可以使系统能够更安全的运行,并最大限度的提高舒适程度。对洁净间来说,更成为保证生产所必须的条件。此外,由于实现了自动化监控,可以在满足系统安全运行及保证系统的各种技术指标的同时,最大限度的实现节能控制,符合日益突出的节能和环保需要。有关资料表明,采用空调自控系统后,可节约空调系统设备年度运行费用的10%。更乐观的估计认为可达15%-30%。而空调自控产品的投资占整个楼宇或厂房总投资的不到%,收回投资时间短。同时,由于实现设备的自动控制和管理,可缩减人员维护,节约人员开支,提高综合管理水平,减少突发事故的发生和设备损坏,从而带来潜在效益。 3、洁净间空调控制系统功能简介 Excel20中文版控制器是美国HONEYWELL公司先进Excel5000控制器家族中的一员。特别适合应用于洁净间如手术室,洁净厂房的空调控制,依照《洁净室施工验收规范》,《洁净厂房设计规范应》,《采通风与空气调节设计规范》等国家标准,并综合考虑上述各系统的内在联系,我们以Excel20为核心构建了较完整的洁净间空调自控系统,它具备恒温恒湿比例积分控制、室内远程启停空调、室内温度设定、关键故障(火灾)报警及联锁、非关键故障(滤网堵塞/送风过热)报警及联锁、夏季防止送风凝露/冬季防冻、开机顺序和连锁、自定义启停时间程序等特点。 二、洁净间空调自控系统构成 1、模拟仪表自动控制模拟控制仪表由于其理论成熟、结构简单、投资少、易于调整等因素,过去在空调、冷热源及给排水等系统中得到广泛应用。一般模拟控制器为电气式或电子式,只有硬件部分,无需软件支持。因此,在调整、投