文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国南方电网配网设计试行导则

中国南方电网配网设计试行导则

中国南方电网配网设计试行导则
中国南方电网配网设计试行导则

中国南方电网有限责任公司文件

南方电网计〔2005〕号

关于印发《中国南方电网

县级电网规划设计导则(试行)》的通知各子公司:

为指导南方电网县级电网的规划、建设和管理,提高县级电

网的科技含量,完善县级电网结构,改变设备陈旧状况,降低配

电网损耗,促进县级电网稳步、健康发展,满足经济社会用电需

要,公司组织有关单位,依据国家颁布的有关法规和标准,结合

南方电网的实际情况,特制定了《中国南方电网县级电网规划设

计导则(试行)》。现印发给你们,请依照执行。

特此通知。

附件:中国南方电网县级电网规划设计导则(试行) 附件

中国南方电网县级电网规划设计导则

(试行)

前言

为指导南方电网县级电网的规划、建设和管理,提高县级电

网的科技含量,完善县级电网结构,改变设备陈旧状况,降低配

电网损耗,促进县级电网稳步、健康发展,满足经济社会用电需

要。配合南方电网公司标准的实施,制定了本导则。

本导则根据《农村电力网规划设计导则》、《城市电力网规划

设计导则》的有关规定,在汲取我国农村电网和城市电网的规划

建设经验,充分考虑南方电网管理的县级电网的实际情况,参考

国外配电网建设经验的基础上编制完成。

本导则中所称县级电网是指中国南方电网有限责任公司直

供直管、股份制、代管的县级(包括县、县级市、区)供电企业

管理的11OkV及以下各级配电网(下同)。

南方五省(区)社会经济发展程度、电网规模等差异较大,

各县级电网内负荷分布和负荷特性也不尽相同,为使本导则具有普遍性和实际指导意义,在一些具体要求上将按照负荷密度的大小提出分类要求。

本导则由中国南方电网有限责任公司计划发展部组织编制,并负责归口、解释。

1、范围

本导则规定了中国南方电网有限责任公司的县级供电企业管理的110kV及以下各级配电网编制规划的技术要求及相关事宜,适用于中国南方电网有限责任公司管理的县级供电企业管理的电网中110kV及以下各级配电网的新建、扩建和改造的规划设计。

对于接入南方电网县级电网的各类独立发电厂、企业自备电厂、热电联供、余热发电以及用户也应参照本导则执行。

2、引用标准

下列标准包含的条文,通过在本导则中的引用而构成为本导则的条文,在导则原则出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本导则原则的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

DL/T5118-2000农村电力网规划设计导则

DL/T5131-2001农村电网建设与改造技术导则

DL/T499-2001农村低压电力技术规程

DL/T599-1996城市中低压配电网改造技术导则

GB/50293-1999城市电力规划规范

原能源部、建设部能源电[[1993] 228号文城市电力网规

划设计导则

GB156-2003标准电压

GB50052-1995供配电系统设计规范

DL/T7 37-2 000农村电网35kV无人值班变电站设计

规程

GB50059-1992 35一110kV变电所设计规范

DL/T738-2000农村电网节电技术规程

GB50053-1994 lOkV及以下变电所设计规范

GB/T14549-1993电能质量、公用电网谐波

GB12325-2000电能质量供电电压允许偏差

GB12326-1990电能质量一一电压允许波动和闪变

GB/T15543-1995电能质量一一三相电压允许不平衡

GB50054-1995低压配电设计规范

DL/T635-1997县级电网调度自动化系功能规范

GB3096-1993城市区域环境噪声标准

3、规划编制的原则与要求

3. 1规划的编制原则

3.1.1县级电网是全面建设小康社会、进行城镇化建设、统

筹城乡社会经济发展的一项重要基础设施,其规划相关内容应纳

入当地社会经济发展总体规划。

3, 1. 2县级电网是电力系统的重要组成部分,其规划应与上级电网规划相互配合、协调。根据负荷预测和电力平衡状况向上

级电网提出电源点布局及供电需求,以保证上级电网和县级电网

合理衔接。

3.1.3县级电网规划应从实际出发研究县级电网的总体发

展,实事求是地调查县级电网现状,根据需求与可能,从改造现

有县级电网入手,新建与改造相结合,近期与远期相结合。

3. 1. 4县级电网规划应坚持节能降耗、协调发展、因地制宜、适度超前的原则,积极采用新技术、新设备,具有充分的供电能力、输配变容量协调、网架结构优化合理、技术指标合理。

3. 2规划的主要内容

3.2.1.区域概况和总体规划情况;

3.2.2电网现状及存在问题的分析;

3.2.3负荷分析及预测;

3.2.4电力电量平衡;

3.2.5县级电网规划目标与主要技术原则;

3.2.6电源建设及网架规划;

3.2. 7调度、通信、自动化规划;

3.2.8近期项目安排和投资估算;

3.2.9经济效益分析;

3.2.10绘制县级电网规划图;

3.2.11编写县级电网规划说明书。

3.3规划的年限

3.3.1县级电网规划年限应与国民经济发展规划和县、城镇

发展总体规划的年限一致,一般分为近期((5年),中期(10年)

和远期(15年以上)三种规划年限。

3. 3. 2县级电网规划的要求如下:

3. 3. 2. I近期规划应重点解决当前县级电网存在的主要问题(改善电网布局和电能质量、降损节能、提高设备水平和供电

可靠性、解决供需矛盾等),并应提出年度计划和逐年改造新建

的工程项目。

3. 3. 2. 2中期规划应与近期规划衔接,使县级电网有步骤地向远期规划网络过渡。

3. 3. 2. 3远期规划应满足长期预测负荷的需要,明确县级电网长远发展目标,确定县级电网长期电源布局和规划网络。对于

近期、中期规划有方向性和指导性作用。

3. 4规划的修编

必须对县级电网规划进行滚动修编,修编时间至少三年一

次。对于负荷预测有较大变动的,可每年修编一次;负荷预测较

小变动的,可两年修编一次。当城乡总体规划进行调整或修改,

或国家出台新的有关政策,或电源规划有较大变动,或电网技术

有较大发展,或公司有其它要求时,应对县级电网规划进行全面

修编。

3.5规划的编制、审批和实施

3.5.1县级电网规划由县供电企业负责组织编制。

3.5.2县级电网规划报上级主管部门审批。

3.5.3县级电网规划由县级供电企业组织实施。

4、负荷预测

4.1一般规定

4.1.1负荷预测是电网规划设计的基础。预测工作应在经常性调查分析的基础上,收集规划区域建设和各行业发展的信息,充分研究本地区用电量和负荷的历史数据,对发展趋势进行科学测算,可适当参考国内外同类型城市或区域的历史和发展资料进行校核。

4.1.2负荷预测分近期、中期和远期。近期应按年分列,中期、远期可只列规划期末数字。负荷预测应有高、中、低三个方案。

4.1.3为使规划区域电网结构的规划设计更为合理,应从用电性质、地理区域或功能分区、电压等级分层等方面分别进行负荷预测。地理区域或功能分区可根据县行政区、地理自然条件(如山、河流等)、一个或几个变电所的范围划分,也可按县规划土地的用途功能或地区用电负荷性质等情况适当划分。用电性质可按全县全社会用电分类,至少应分为下列四类:第一产业用电、第二产业用电、第三产业用电、城乡居民生活用电。

4.2负荷预测的内容

4.2.1县级电网负荷预测内容应包括:

4.2.1.1全县规划年总用电量预测;

4.2.1.2全县规划年最大负荷预测;

4. 2.1.3全县规划年分类用电量预测。

4. 2. 2分区规划负荷预测内容应包括:

4. 2. 2. 1分区规划年最大负荷预测;

4. 2. 2. 2分区规划年负荷分布预测。

4. 3负荷预测需收集的资料

负荷预测需要收集的资料一般应包括的内容:

4. 3. 1县(市)所在地区总体规划中有关人口、用地、能源、产值、产业结构、城乡居民收入及各功能区分区布局的改造和发展规划等;

4. 3. 2县(市)所在地区计划、统计部门等提供的有关城乡地形图、总体规划图及城乡分区土地利用图等历史数据和预测信息;

4. 3. 3地区电力系统规划中电力、电量的平衡,电源布局等有关资料;

4. 3. 4全县(市)及分区、分电压等级的历年用电量和负荷,典型日负荷曲线及年负荷曲线;

4. 3. 5各级电压变电所、大用户变电所的负荷纪录和典型负荷曲线、功率因数;

4. 3. 6大用户的历年用电量、负荷、装接容量、合同电力需量、主要产品产量和用电单耗;

4. 3. 7大用户及其上级主管部门提供的用电发展规划,国家及地方经济建设发展的重点项目及用电发展资料。

4. 4预测方法

4. 4. 1现状和历史的负荷、电量作为预测依据的原始数据应进行分析处理,对其中明显不合理的数据,尽可能地进行修正处理。

4.4.2预测工作可从全面和局部两方面进行,一是对全县总的需求量进行全面的宏观预测,二是对分区的需求量进行局部的预测。在分区宏观预测时,一般负荷可视为均匀分布负荷,大用户则视为个别集中的点负荷。各分区负荷综合后的总负荷,应与预测的全市总负荷进行相互校核。

4. 4. 3负荷预测工作一般先进行各目标年的电量预测,以年

最大负荷利用小时或年平均日负荷率求得最大负荷的预测值,也

可按分类典型负荷曲线,得出其各时间断面的负荷值。

4. 4. 4负荷预测可采用弹性系数法、单耗法、时间序列法、回归预测法、外推法、负荷密度法、综合用电分析法等几种常用

方法进行,并相互校核,然后确定规划期间县级电网的总用电量

预测值。负荷预测方法应使用两种或两种以上预测方法,最后结

果取综合分析结果。

4. 5电力电量平衡

4.5.1电力电量平衡工作是根据负荷预测的结果,提出对规

划地区电源建设和电力供应的要求。此项工作应与上级电力企业

协同进行,并将其要求纳入上级电网规划中。

4.5.2电力电量平衡工作根据规划任务分阶段、分区域进

行,其主要内容是:

4. 5. 2. 1确定目标年度由上级电网供电的容量和备用容量; 地方电厂(包括单位自备电厂)供电容量;

4. 5. 2. 2确定由上级电网供电的各电源结点的位置、容量、接线方式;

4. 5. 2. 3确定地方电厂接入县级电网的电压等级、接入方式和供电范围。

5、规划设计主要的技术原则

5. 1配电区域的划分

按照远景规划(15年)配电区域的负荷密度指标及规划区

的地理分布、功能定位等将县级电网配电区域进行分类,各供电

企业应根据各地的实际情况按以下各分区的划分因地制宜进行

编制。

A类分区:是指县级电网的重点城区、开发区且负荷密度高

于5MW/km,的区域;

B类分区:是指县级电网的一般城区、开发区且负荷密度为

2一5MW/km,的区域;

C类分区:是指县级电网的一般城区、开发区或负荷密度为

0. 5一2MW/km,的区域;

D类分区:是指乡村地区或负荷密度为0. 5MW/km,以下的区域。

S. 2电压等级

5. 2. 1县级电网的额定电压应符合GB156-2003《标准电压》的规定:

高压配电网电压为:110kV, 35kV;

中压配电网电压为:1OkV;

低压配电网电压为:380V/220V

5. 2. 2在负荷密度大、供电范围大的新区,经技术经济论证可行后,可采用2OkV电压等级供电。

5. 3供电可靠性

5.3.1县级电网规划考虑的供电可靠性是指电网设备停运

时,对用户连续供电的可靠程度。

5. 3. 2在县城及重要地区电网的35, 110kV变电所应采用供电安全N-1准则,即:

5. 3. 2. 1变电所应设两台及以上变压器,并由两条回路供电。

5. 3. 2. 2该变电所失去一回进线或一台降压变压器时,应保证向下一级配电网供电。

5.3.3县级电网满足用户用电的程度应逐步提高,逐步缩短

用户停电时间。其主要措施是:提高线路、设备的健康水平和技

术水平,采用必要的切除故障的自动装置,加强故障监测、提高

维护水平等。

5. 4电压质量

5. 4. 1正常情况下,为保证各类用户受电端的电压质量,各级电压电网枢纽点允许电压波动的范围如下:

5. 4. 1. 1 35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超

过额定电压的1V % 。

5. 4. 1. 2 lOkV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的+_7%。

5. 4. 1. 3 220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7% 与-10%。

5.4.2对电压质量有特殊要求的用户,供电电压允许偏差值

及其合格率由供用电合同(或供用电协议)确定。

5. 5容载比

5.5.1容载比即县级电网内同一电压等级公用供电变电所

的主变压器总容量(kVA)与其供电负荷(kW)之比,单电源供

电的变电所及配电变压器宜按所、区分别计算容载比。

5.5.2容载比大小与计算参数有关,也与布点位置、数量、

相互转供能力有关,即与电网结构有关,容载比也可参考下式进

行计算:

Rs=K1K4/ K2K3

式中:K1—负荷分散系数,农村变电所可取1.0;

K2—负荷功率因数;

K3—变压器经济负荷率,最大负荷利用小时数大于

3000h时可取0.6一0.7,最大负荷利用小时

数小于3000h时可取0.75一1.0

K4—负荷发展储备系数,县级电网变电所可取1. 3一1.5。 5. 5. 3以上参数可按实际情况取数,但相关因素很多。县级电网容载比一般为:

35一110kV电网的容载比可取1. 8一2. 1;

lakV电网的容载比可取2.5 -3。

5.6短路电流

为取得合理的经济效益,应从网架设计、采用的电压等级、

主接线、变压器的容量和阻抗的选择、运行方式等方面,综合控

制短路电流,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定

电流得到配合。各级电压电网短路电流一般不应大于下列数值:

110kV电网要求:31.5kA

35kV电网要求:25kA

10kV电网要求:16kA

对于A类分区或电源比较集中的地区,必要时经技术经济论

证可超过上述数值,110kV电网应不大于40kA; 10kV电网应不

大于20kA。

5. 7无功补偿

5.7.1无功补偿原则和方式:

县级电网无功补偿的原则为:全面规划,合理布局,分级补

偿,就地平衡。

县级电网无功补偿的方式为:集中补偿与分散补偿相结合,

以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;

调压与降损相结合,以降损为主。

5.7.2功率因数要求:

5. 7. 2.1 110kV及以下电压等级变电所10kV侧功率因数不

低于0.95;

5. 7. 2. 2变压器容量为100kVA以上的电力用户不低于0. 9 ;

5. 7. 2. 3农村公用变压器不低于0.85。

5. 7. 3积极采用性能可靠,技术先进的集合式、自愈式电容器,适当采用微机监测和自动投切无功装置。变电所应合理配置

无功补偿电容器,补偿容量宜按主变压器容量的10%一15 %来补

偿。

5. 7. 4配电变压器的无功补偿,可按配电变压器容量的7% 10%配置,配电台区功率因数宜不小于0.9。容量在100kVA及以

上的配电变压器宜采用无功自动补偿装置。

5. 8电厂接入

5. 8. 1电厂接入应遵循分层、分区、分散接入的原则。

5. 8. 2根据各电压等级电网传输、供电能力,将不同规模的

电厂和负荷接到相适应的电压网络上;根据电厂在系统中的地位

和作用、送电距离、最终和分期规模、单机容量、电网运行要求和承受能力等因素,不同规模的电厂应分别接入相应的电压网络。

5. 8. 3电厂母线原则上不得直接带负荷变电所。

5. 8. 4企业自备电厂接入系统可参照本原则实施。自备电厂发电量原则上自发自用。线路应根据需求同时考虑双向最大容量。

6、高压配电网

6. 1供电电源

县级电网的供电电源由接入县级电网的地方电厂和上一级

变电所构成。

6. 2电网结构

6. 2. 1高压配电网的结构应根据各地电网的具体特点与负荷密度确定,各类分区110kV电网建议采用下述接线:

A, B类分区:主要考虑双电源接线方式,如“双T"、单环网、双回辐射形式等;高负荷密度区经专题论证和技术经济比较

可考虑“三T"形式;

C类分区:具备条件的采用双电源供电,如“双T"、单环网、双回辐射等形式;

D类分区:单环网、“单T"、单回辐射形式。

110kV电网网架结构参考接线见附图A.

6. 2. 2 35kV电网一般采用单回辐射、“单T”式网络结构,必要时也可采用单链、单环式网络结构。35kV电网网架结构参

考接线见附图B。

6. 2. 3供电线路长度应考虑负荷大小、负荷密度、供电电压等级。

110kV供电线路长度一般不超过120km;

35kV供电线路长度一般不超过40km。

6. 3变电所

6. 3.1一般原则

6.3.1.1变电所所址选择,所址应满足下列要求:

接近负荷中心;

交通方便,便于施工、检修及进出线的布置;

充分利用荒地,少占农田,利用自然地形进行有效排水;

避开易燃易爆及严重污染地区;

根据发展规划预留扩建的位置,占地面积应考虑最终规模要求。

变电所的站址应在电网规划时,由供电部门与规划部门共同进行预选,并初步划定线路走廊与电缆通道。

6.3.l.2位于城镇的变电所建筑设计应与环境协调,并适当提高建筑标准,符合安全、经济、美观、节约占地的原则。

6.3.1.3位于城镇的变电所噪声应符合国家标准

GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》的规定。

6.3.1.4变电所宜采用新技术,应选用功能完备、质量好、少维护、检修周期长的设备,以提高县级电网装备水平,不得采用未经过有关部门鉴定的不合格产品。

6. 3. 2 110kV变电所

6, 3. 2. 1变压器型式

宜采用节能型有载调压变压器。

变压器阻抗电压Uk一般取10.5% , A类分区或电源比较集中的地区根据需要可采用高阻抗变压器。

6.3.2.2变电所主变规模

变电所主变压器的选择要标准化、系列化。

(1)主变终期规模

A类分区采用3台40, 50, 63MVA变压器;

B, C类分区采用2-3台31.5, 40, 50 MVA变压器;

D类分区采用2台20 , 31.5 , 40MVA变压器。

(z)主变首期规模

变电所首期投产主变的台数一般应满足2年内不需扩建主

变。

6. 3. 2. 3电气主接线

电气主接线宜采用简化型、标准型接线方式,根据网架结构

尽量选用单元接线、桥接线、单母分段等常规接线方式,不宜选

用双母、带旁母的接线方式。

6. 3. 3 35kV变电所

6.3.3.1变压器型式:宜采用节能型有载调压变压器。

6. 3. 3. 2变电所主变规模:2台,单台容量不宜超过lOMVA。

6. 4高压架空线路

6. 4. 1导线选择

6.4.1.1架空线路导线宜采用钢芯铝纹线、铝线,沿海及有

腐蚀性气体的地区应选用防腐型钢芯铝绞线。导线截面应满足长

期规划负荷的要求,根据载流量等进行校验,导线截面的选用应

留有余地。在同一个电网内,相同接线的同类分区宜采用相同的

导线截面,导线截面宜按表6-1选择。

表6-1 35一110kV高压架空线路截面选择

6. 5高压电缆线路

县级电网的高压配电线路不宜采用高压电缆,个别特殊地段

经技术经济论证确实需要采用电缆的,应符合《城市电力网规划

设计导则》中5. 4的规定。

7、中低压配电网

7. 1中压配电网一般原则

7.1.1中压配电网规划重点是三年内的网架规划,估算五年

内的投资规模,并进行滚动修编。中压配网规划的核心内容是:

7.1.1.1变电所供电范围分区和供电范围优化;

7. 1. 1. 2各变电所供电范围内的lOkV主干网架规划;

7. 1. 1. 3各变电所之间的lOkV联络网架规划;

7. 1. 2中压配电网应依据220kV,110kV和35kV变电所的分布,划分成为几个相对独立的分区配电网,各变电所均有明确的

供电范围,一般不交错重叠。当有新的变电所插入时,需对原划

分的供电范围进行调整和优化。

7.1.3应积极创造条件加强各变电所之间的联络,提高中压

配电网的转移负荷能力。

7. 1. 2中压配电供电距离:

A类分区:一般控制在5km以内;

B, C类分区:不宜超过1Okm;

D类分区:不宜超过15km。

7.2.5县级电网中低压配电线路以架空线路为主,不宜采用

电缆线路。个别特殊地段经技术经济论证确实需要采用电缆线路时,应符合《城市电力网规划设计导则》中5. 4的规定。

7. 2中压配电网结构

7. 2. 1架空网架结构

7. 2. 1. 1中压架空配电网一般采用树型放射状结构,条件成熟可逐步向“2-1”接线形式过渡。当负荷发展后,有条件时可

形成多分段多联络(如三分段三联络)的网架结构。电网网架结

构参考接线见附图C。

7.2.1.2中压架空线路的主干线和较大的分支线应装设分

段开关。主干线分段可根据线路长度和每段所挂接的配电变压器

容量等因素综合确定,主干线路分段一般不超过三段。

7.2.2电缆网架结构

7. 2. 2. 1中压电缆网采用环网布线、开环运行的结构。除供电至配电变压器或高压用户的分支线外,在电缆网中应避免采用

分支的接线方式。

7. 2. 2. 2中压电缆网一般采用“2-1”单环网接线。当负荷

增长后,推荐采用单环网群接线方式,即在各个单环网之间“搭

桥”联络,可以方便地实现“3-1”或“4-1”的运行方式。电

网网架结构参考接线见附图C。

7. 3中压配电网线路、设备选型

7. 3. 1架空线

7.3.1.1县级电网的lOkV架空线路主干线截面选择应系列

化、标准化,一般不宜超过3种。同一分区内主干线截面应一致。

7. 3. 1. 2 lOkV架空线路一般选用铝纹线或钢芯铝纹线,截

面选择按表7-1所示:

表7-1 10kV架空线路截面选择

7.3.1.3在城镇中心区、人口密集区、林带区或与周围建筑

物间距不满足安全要求时,架空线路应采用交联聚乙烯绝缘导

线。架空绝缘导线的截面选择,与裸导线同等考虑。

7.3.2电缆

10kV电力电缆选用交联聚乙烯电缆,主干线截面宜为300mm2

或24Omm2,次干线截面不小于12 Omm2。环网化是电缆发展的主导

方向,电缆截面力求统一。

7.3.3配电变压器

7. 3. 3. 1配电变压器应按“小容量、多布点”原则进行配置。公用配电变压器单台最大容量干式配变不宜超过8OOkVA,油浸

式配电变压器容量一般不大于630kVA,对于负荷偏小地区经分

析计算后可考虑单相变压器。

7. 3. 3. 2新建配电变压器应选用s11等节能环保型(低损耗

低噪音)变压器。

7.3.3.3变压器容量在400kVA及以下的,宜采用柱上式变

台;变压器台架宜按最终容量一次建成;台架的架设地点应避免

车辆碰撞、易燃易爆及严重污染场所。

7. 3. 3. 4变压器容量在400kVA以上的宜采用落地式变台。

7.3.4柱上开关、开关柜、跌落式熔断器

7. 3. 4. 1架空线路分段、联络开关选用体积小、开断容量大、维护方便的柱上SF6或真空开关,应逐步淘汰柱上油开关;

7.3.4.2开闭所内宜采用负荷开关柜;

7.3.4.3户外跌落式熔断器应选用开断短路电流为12kA,

可靠性高、体积小和少维护的新型熔断器。

7.3.5电缆分支箱

分支箱一般不超过六回路。分支箱内应配置一组带电指示

器,所有的出线应配有故障指示器。电缆分支箱应采用全密封、

全绝缘,达到IP3x的防护等级,满足防凝露,防尘埃和防腐蚀

的要求。分支箱内宜预留备用电缆接头。

7. 4配电站、开闭所

7. 4. 1人口密集的乡镇所在地和经济发达地区,配电变压器

应逐步进入室内。

7. 4. 2配电站、开闭所应配合城镇改造和新区规划同时建

设,作为市政建设的配套工程。可建设独立电房,也可附设于大

楼内部,公用电房不宜设置在大楼的负楼层。

7. 4. 3受场地限制无法建设室内配电站的场所,可安装箱式7. 4. 4开闭所接线力求简化,一般采用单母线或单母线分

出线一般不超过10回。

7.5低压配电网

7. 5.1 380V/220V线路一般采用以配电变压器为中心的树状放射供电方式。

7.5.2低压配电线路要有较强适应性,主干线一次建成。

7. 5. 3低压配电线路实行分区供电,要有明确的供电范围。

7. 5. 4低压线路可根据条件选用钢芯铝导线、铝芯绝缘线、集束导线,主干线导线不宜超过两种,并按远期规划考虑,截面

不低于35mm2。零线应与相线等截面,并多点重复接地。

7. 5. 5低压供电线路距离原则上宜控制在0.5 km内,特殊情况供电线路长度可以适当延长。

7. 5. 6低压架空线路架设应符合有关规程要求。路径受限地区,可采用街码沿墙辐射。电杆宜采用不小于9m的混凝土杆,

穿越和易接近带电体的拉线应装拉线绝缘子。

8、调度、通信及自动化

8. 1调度

8.1.1县级电网调度,是电力系统调度的组成部分(以下简

称县调)。县调调度所(室)是县级电网运行管理的指挥机构。

在县级电网规划设计时,应按县的规模规划县调的技术装备。

8.1.2县调调度所(室)应配置为调度服务的通信、远动、

自动化、计算机等技术装备,以增进调度指挥效能。在条件成熟

时宜因地制宜地配备调度自动化系统,实现县调自动化。

8.1.3县调自动化系统的配置和功能应符合DL/T635-1997 《县级电网调度自动化系功能规范》的规定。

8. 1. 4新建或改建的县调自动化系统,在投运时应达到实用化验收的要求,避免不必要的改造。

8.1. 5新建变电所远动终端宜采用具有远动接口的变电所

综合自动化终端装置。

8.1. 6调度自动化系统应采用标准的通信规约,其接口应与模拟屏、管理信息系统、配网自动化系统及远动抄表系统等的接

口相配合。

8. 2通信

8. 2. 1县级电网通信包括调度通信、数据传输和业务管理通信。

8.2.2县级电网通信应与县级电网规划的要求相适应,建立适用于电力生产需要的专用通信系统,通信设备应满足以下要求:

8. 2. 2.1调度人员在指挥操作、处理事故时,通道畅通,语音清晰;

5.2.2.2正确实现继电保护、远动、自动装置等各项信息、数据的传递与实时记录;

8. 2. 2. 3业务管理等通信畅通。

8. 2. 3县级电网通信可采用电力载波、微波、光纤等通信方式,确定所采用通信方式时应进行技术设计和技术经济论证。

8. 2. 4县调至枢纽变电所、无人值班变电所、大(中)型发电厂之间至少应各有两种方式的专用通信通道、两路信息传输专用通道和必要的行政电话通道。重要的35-110kV变电所与调度

所之间应有专用通信通道,并配备两种信息传输专用通道和一路行政电话通道。重要用户的变电所或自备电厂与调度所之间应有专用通信通道。县调至一般变电所之间至少有一种可靠的通信通道。

8. 2. 5县调(通信)总机应采用数字式调度总机,其容量和功能应满足电力生产和调度管理的需要。

8. 3自动化

8. 3. 1县级电网自动化包括管理自动化、变电所综合自动化、调度自动化、配电网自动化。

8. 3. 2在实现调度自动化的基础上,在有条件的县,宜逐步实施变电所综合自动化和配电网自动化。

8. 3. 3配电网自动化宜在有条件地区试点,自动化功能也可分步实施,但应有统一规划和全面设计,以避免不必要的改造。

9、用户供电方式

9.1用户供电电压

9. 1. 1用户供电电压根据用户最大需量、用电设备装接容量或用户受电设备总容量确定,可采取110kV, 35kV,10kV (20kV ), 380/220V等标准电压等级。

9.1.2用户报装容量为6-2OMVA时,宜采用35kV供电;报装容量为20-4OMVA时,宜采用110kV供电。当用户报装容量小

于2OMVA时而距离电源点大于5公里需要110kV供电时,需经过

专题论证和技术经济比较。

9. 2用户供电方式

电力用户分为重要用户、普通用户和特殊用户。重要用户按

其负荷性质和重要程度又分为特级用户、一级用户和二级用户和

三级用户(即普通用户)。特殊用户负荷供电方式见9. 3节。重

要用户由电网提供与其供电可靠性相对应的供电电源,采用双回

路或者多回路由不同方向供电电源供电,外接电源按如下原则考虑:

9. 2. 1特级负荷:按“双电源”设计,采用双回路或多回路供电,并由电源点直配出线。用户自身应配备保安电源,并根据

负荷性质配备UPS电源。

9. 2. 2一级负荷:按“双电源”设计,采用双回路或多回路供电,其中应有一回以上由电源点直配出线。用户自身应自配保

安电源。

9.2.3二级负荷:按“双电源”设计,采用双回路或多回路

供电。

9. 2. 4三级负荷:根据用户供电可靠性要求选择与之相对应的供电方式。需要双回路及以上供电用户,在条件具备时其外接

电源可引自两个不同方向。

9. 2. 5 11OkV及35kV的用户变电所宜采用终端变供电方式,10kV用户专用线路应尽量限制。

9. 3特殊用户供电方式

产生谐波、冲击、波动和不对称负荷,且超过允许限值的电

力用户为特殊用户。特殊用户在接入电网之前,应由用户委托有

资质的设计单位或科研咨询单位进行用户项目接入电网对电网

影响的专题论证,应根据审查意见采取必要措施将影响控制在国

家标准规定的范围内,并在公共接入点装设电能质量监测装置。

对特殊用户供电要求如下:

9.3.1谐波源负荷

具有产生谐波源设备的用户,其注入电网的谐波电流和引起

的电压畸变率应符合GB/T14549-1993《电能质量、公用电网谐波》的规定,谐波源负荷用户应采用相应措施对谐被污染进行治理,限制消除谐波对电力设备及装置的看害影响。

9. 3. 2冲击负荷及波动负荷

具有产生冲击负荷及波动负荷的用户(如短路试验负荷、电

气化铁路、电弧炉、电焊机、轧钢机等)其冲击、波动负荷引起

的电网电压波动、闪变,应符合GB12326-90《电能质量-电

压允许波动和闪变》的规定。冲击、波动负荷用户应装设适宜的

补偿和滤波装置(如SVC等),以限制和消除冲击、波动负荷导

致电网电压骤降、闪变以及畸变的有害影响。

9.3.3不对称负荷

9.3.3.1 380/220V用户超过30A的单相负荷应均衡分布在

各相,当不能实现时应采用二相或三相供电,使负荷均衡分布。

9.3.3.2 1OkV用户一般不采用单相供电,单相负荷设备应

均衡分布在三相线路上。

9. 3. 3. 3大型10kV及以上的单相负荷(如电气机车等),或虽然是三相负荷但可能单相运行的设备(如电渣重熔炉等),当

三相用电不平衡电流超过供电设备额定电流的10%时,应考虑采

用高一级电压供电。

9. 3. 3. 4不对称负荷所引起的三相电压允许不平衡度,必须

南方电网设计施工精细化标准配网类(2013年版)

目录 第一部分变配电土建部分 0 第一章室内配电站(开关站)施工工艺要求 (1) 1 站区性建筑施工工艺技术要求 (1) 2 建筑物施工工艺技术要求 (6) 3 给排水工程施工、安装工艺技术要求 (33) 4 通风工程施工、安装工艺技术要求 (35) 5 设备基础施工工艺技术要求 (37) 6 其他技术要求 (40) 第二章台架变工作平台施工工艺技术要求 (43) 1工作平台 (43) 第三章箱变、电缆分接箱基础及防撞栏施工工艺技术要求 (45) 1箱变基础 (45) 2 防撞栏 (47) 第二部分变配电电气部分 (50) 第一章室内配电站(开关站)工程 (51) 1 变压器 (51) 2 高压柜 (59) 3 低压柜、二次设备柜 (66) 4 照明及布线 (72) 5 二次接线及设备 (75) 6 接地及防雷 (83) 第二章台架变工程 (88) 1 适用范围 (88) 2 引用标准 (88) 3 设计要求 (88) 4 施工工艺要求 (89) 5 样板图片 (90) 第三章箱式变、电缆分接箱工程 (92) 1 适应范围 (92) 2 引用标准 (92) 3 设计要求 (92) 4 施工工艺要求 (93) 5 样板图片 (94) 第三部分电缆线路部分 (96) 第一章电缆构筑物工程 (97) 1 电缆直埋 (97) 2 电缆管道 (100) 3 电缆沟、工作井 (106) 4 电缆桥架 (113) 第二章电缆的敷设 (118)

1 电缆直埋敷设 (118) 2电缆排管敷设 (123) 3电缆沟敷设 (125) 4电缆桥架敷设 (128) 第三章电缆附件设计施工工艺 (131) 1电缆终端 (131) 2电缆中间接头 (136) 第四章电缆阻火分隔 (143) 1电缆孔洞防火封堵 (143) 2电缆沟阻火墙 (147) 第四部分架空线路部分 (152) 第一章杆塔基础工程 (153) 1 水泥杆基础 (153) 2现浇基础 (155) 第二章杆塔组立工程 (163) 1 钢管杆、铁塔组立 (163) 2混凝土杆组立 (167) 3拉线制作与安装 (170) 第三章架线工程 (176) 1横担、金具及绝缘子安装 (176) 1.5 样板图片 (177) 2 跨越设施搭设 (179) 3放线 (183) 3.5 样板图片 (185) 4 导线连接 (186) 5紧线及附件连接 (190) 第四章接地工程 (196) 1 适用范围 (196) 2 引用标准 (196) 3 设计要求 (196) 4施工工艺要点 (197) 5 样板图片 (198) 第五章架空线路上的电气设备 (201) 1隔离开关 (201) 2 负荷开关和断路器 (203) 3 避雷器 (206) 4 线路故障指示器 (208)

南方电网施工合同.doc

篇一:南方电网施工资料清单 施工资料清单 工程概况pd-01 工程开工报审表(w) (控制类型:w,检查方式:p/r) 表号: pd-01 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。篇二:电力工程施工标准施工合同范本 电力工程施工标准施工合同范本 贵阳供电局文件 筑供工程字[2007]7号 关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知 局属各分、县(区)局: 为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作,控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度,确保配电网项目建设目标的实现,特制定本标准施工合同。 本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kv及以下电压等级电网,“配电网项目”是指配电网10kv及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分(县)供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。 附:贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。 二○○七年七月四日 主题词:下发农网施工合同 附: 第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目施工合同 范本通知 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议: 一、工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费万元(具体明细见附表): 具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式: 5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理

中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理办法

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 基建项目承包商管理办法

Q/CSG213005-2012 目次 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4职责 (3) 5管理内容与方法 (5) 6附则 (15) 附录A、基建项目承包商分级管理流程图 (15) 附录B、中国南方电网有限责任公司基建项目分包管理流程图 (16) 附录C、基建项目承包商资信评价管理流程图 (17) 附录D、基建工程承包商履约行为奖惩原则 (18)

基建项目承包商管理办法 1总则 1.1 为保障中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)基建项目建设安全、质量、效益和进度,实现公司“智能、高效、可靠”的绿色电网建设目标,积极培育并倡导承包商“守合同、讲诚信”的良好经营风尚,规范公司基建项目的承包商管理,特制订本办法。 1.2 基建项目承包商管理工作应遵循实事求是、科学合理和公平、公正、公开原则。 1.3公司基建项目承包商分为潜在承包商、登记承包商、候选承包商、合格承包商和项目承包商,按照服务供应链的管理思路进行五级管理。 1.4 公司对基建项目承包商的资信评价意见和奖惩,是公司选择基建项目承包商的重要依据,以此促进基建项目建设水平的提高。 1.5 本办法适用于公司基建项目勘察设计、监理、施工、调试、检测及咨询等承包商的管理。 2规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号); 《中华人民共和国建筑法》(中华人民共和国主席令第91号); 《中华人民共和国招标投标法》(华人民共和国主席令第21号); 《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号); 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号); 《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第159号); 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(建设部令第124号); 《工程监理企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第158号); 《建设工程勘察设计管理条例》(中华人民共和国国务院令第293号); 《建设工程勘察设计资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第160号);

南方电网资料

一、南方电网“十二五”将投资1116亿用于农网改造升级 日前,国家电监会发布了全国农村地区供电可靠率和居民用户受电端电压合格率标准。南方电网公司高度重视,按照“保民生、保稳定”的要求,加强硬件建设与强化管理,力促南方五省区农村“两率”提升。 在硬件建设上,“十二五”期间,南方电网公司将计划投资1116亿元用于农网改造升级,重点对未改造或已改造但仍存在供电能力不足、供电可靠性较低的农村电网实施改造,解决农业生产用电问题;今年将完成农网建设投资204.8亿元,年内解决供电区域内剩余7.7万户无电人口用电问题,进一步改善和提升农村供电“两率”的硬件基础。 在强化管理上,南方电网公司将着力减少农村客户停电时间,通过加强综合停电管理、提高电网可转供电能力、建立电网故障快速复电机制等手段,使农村供电可靠率达到98%以上;以供电所和台区为管理重点,通过加强无功补偿、调整网络结构、提高低压三相平衡等手段,使农村居民端电压合格率提高到92%以上。 二、南方电网拟投入166亿开展贵州省小康电建设 【2013-11-19】根据国家实施美丽乡村建设的要求,近日,贵州省政府出台《关于实施贵州省“四在农家˙美丽乡村”基础设施建设六项行动计划的意见》,力争用5到8年时间,建成生活宜居、环境优美、设施完善的美丽乡村。为积极配合此项工作,南方电网公司将着力实施“农村电网改造升级、农村用电公共服务均等化、理顺电网管理体制、农村电网电压质量提升”四个工程,其中2013-2017年计划投资165.6亿元加强农网升级改造。 根据计划,南方电网公司将新建、扩建110千伏和35千伏变电站140座,新建输电线路3.9万公里,新建及改造配变1.5万台、“一户一表”377万户,实现农村“一户一表”工程完工率100%;新增便民电费代收网点3742个。到2020年,实现农村供电可靠率99.925%,客户平均停电时间小于6.56小时;农村居民端电压合格率达98%;城乡居民半小时交费圈覆盖95%以上乡镇;保障农村居民生活用电,解决农业生产用电问题。 为确保工作的按期完成,南方电网公司采取的主要措施有:一是明确各年度工作任务、具体项目和工作要求,把项目分解落实到人。二是积极协调将“小康电”电网规划纳入城乡整体规划,加快项目实施推进。三是提高“小康电”工程设计质量和工艺水平,建设“小康电”示范点工程和服务示范点,发挥好示范带动作用。 三、六大目标指引南方电网“十三五”发展规划发布 【2013-10-21 】近日,国家能源局发布《南方电网发展规划(2013—2020年)》(以下简称《规划》),提出了南方电网未来八年的主要发展目标、重点任务和具体实施措

中国南方电网有限责任公司基建管理规定(修订)

1 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 基建管理规定 中国南方电网有限责任公司 发 布 Q/CSG213002-2015

Q/CSG213002-2015 I 目录 第一章总则 (2) 第二章职责和定位 (2) 第三章管理模式 (4) 第四章技术管理 (6) 第五章采购管理 (7) 第六章安全管理 (8) 第七章质量管理 (9) 第八章进度管理 (10) 第九章造价管理 (12) 第十章综合管理 (14) 第十一章附则 (15) 附录1:业务分类表 (16) 附录2:基建项目管理权限表 (18) 附录3:工程费用变更范围表 (22) 附录4:公司小型基建定义和分类 (23) 附录5:基本建设管理总体流程 (24)

中国南方电网有限责任公司基建管理规定 第一章总则 第一条为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)基建管理,特制定本规定。 第二条本规定明确并规定了公司基建管理各级单位部门的职责和定位、管理的主要内容和总体要求、总体流程。适用于公司系统电源、电网、小型基建等基建项目建设管理。 第二章职责和定位 第三条各级基建部门是公司系统固定资产投资项目建设的职能管理部门。负责对列入公司基建项目投资计划的基建工程项目从初步设计(电源项目从招标设计)到竣工投产建设过程的职能管理,包括技术管理、采购管理、安全管理、质量管理、进度管理、造价管理和综合管理,负责统筹与进度计划匹配的年度投资需求。各级基建部门归口管理各级电力建设工程质量监督站和电力建设定额站工作。 第四条各级计划发展部门负责基建工程项目可行性研究、核准等前期工作,负责制定并下达与项目进度计划匹配的公司年度基建投资计划、重点工程计划、前期费用计划;负责前期费结算,参与项目总结算;负责基建工程项目后评价工作。 2

南方电网“四步法”“八步骤”自查报告

根据上级的指示要求,我项目部开展“四步法”“八步骤”自查行动 (一)、四步法 1、站班会记录 (1)施工负责人每日开工前核对风险控制措施并在“站班会”上对所有现场作业人员宣读《作业票》,作业人员在《作业票》背面签名确认;(2)、施工班组应结合“站班会”对参加作业人员进行“三交”(交任务、交技术、交安全)、“三查”(查衣着、查三宝、查精神面貌),落实安全风险控制措施后方可开工作业。 我项目部严格执行站班会,符合各项要求。 2、安全施工作业票 (1)、现场施工技术员填写《电网建设安全施工作业票》,由施工安全员审核,施

工负责人签发生效; (2)、作业票》须由施工负责人现场持有,工作内容、地点、安全措施不变时可连续使用10天;超过10天时,应重新办票; (3)、工作内容、地点、安全措施发生变化时,将原来《作业票》终结,并重新办票。 (4)、《作业票》工作任务完成后上交项目部保存备查。 我项目部按规定使用企业统一、规范的安全施工作业票;由施工负责人填写、施工队技术员审查、施工队长签发;在工作开始前进行宣读和讲解;施工人员签字真实、齐全、完整。 3、安全风险评估与控制 (1)、要求施工单位结合作业指导书,参照《电网建设施工安全基准风险指南》开

展针对性安全风险评估工作,形成风险分析表 (2)、审查:审查施工单位编制的《xxx项目安全基准风险分析表》是否依据网公司颁布的《电网建设施工安全风险基准指南》相关规定。审查《xxx项目安全基准风险分析表》作业任务是否已涵盖项目涉及的所有作业任务。审查《xxx项目安全基准风险分析表》的危害辨析及风险评估是否符合项目及现场的实际情况。审查《xxx项目安全基准风险分析表》的风险控制措施是否足够。 (3)、定期或不定期到施工现场检查工程安全风险辨识及预控措施落实情况。 我项目部已做好安全风险评估及预控措施。 4、作业指导书 (1)、工程开工前,施工项目部根据实际情况,从208 份《施工作业指导书》中选出相关部分,形成工程项目的“《施工作业指导书》设置表”。(2)、分析;

3中国南方电网有限责任公司基建工程承包商资信管理规定

3中国南方电网有限责任公司基建工程承包商资信管理规定 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司 基建工程承包商资信管理规定 中国南方电网有限责任公司发布 Q/CSG213056-2011 目次 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 职责 (2) 5 管理内容与方法 (4) 6 附则............................................................................. 10 附录A 中国南方电网有限责任公司基建工程承包商资信档案情况表 附录B 中国南方电网有限责任公司基建工程承包商资信审核表 附录C 中国南方电网有限责任公司设计承包商资信评价考核评分表附录D 中国南方电网有限责任公司监理承包商资信评价考核评分表附录E 中国南方电网有限责任公司施工承包商资信评价考核评分表附录F 中国南方电网有限责任公司承包商资信综合评价表 附录G 中国南方电网有限责任公司承包商资信评价结论表 附录H 基建工程承包商资信管理流程图

Q/CSG213056-2011 中国南方电网有限责任公司基建工程承包商资信管理规定 1 总则 1.1 为保障中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)基建工程建设安全、质量、效益和进度,实现公司“智能、高效、可靠”的绿色电网建设目标,积极培育并倡导承包商“守合同、讲诚信”的良好经营风尚,规范公司基建工程管理工作,决定对参与公司基建工程的承包商实行资信管理,特制订本规定。 1.2 基建工程承包商资信管理工作应遵循实事求是、科学合理和公平、公正、公开原则。 1.3 公司基建工程承包商资信评价意见是公司选择基建工程承包商的重要依据,以此促进基建工程建设水平的提高。 1.4 本规定适用于公司基建工程设计、监理、施工及调试等承包商的资信管理。 2 规范性引用文件 《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第159号); 《工程监理企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第158号); 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号); 《建设工程勘察设计管理条例》(中华人民共和国国务院令第293号); 《建设工程勘察设计资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第160号); 《关于印发<工程设计资质标准>的通知》(中华人民共和国建设

南方电网公司基建承包商违章扣分工作实施指南(2014版)(发文稿).

南方电网公司基建承包商违章扣分工作实施指南(2014年版) 二○一四年一月 南方电网公司基建承包商违章扣分工作实施指南(2014年版) 目录 1. 业务说明 (1) 2. 适用范围 (1) 3. 规范性引用文件 (1) 4. 管理职责 (1) 5. 管理要点 (3) 6. 违章扣分工作流程和说明 (5) 7. 承包商违章扣分统计和处罚 (8) 8. 对检查人员的要求 (10) 9. 附则 (10) 10 附录 (10) 南方电网公司基建承包商违章扣分工作实施指南(2014年版) 南方电网公司基建承包商违章扣分 工作实施指南 1. 业务说明 为进一步贯彻落实公司“管理提升”的工作部署,深化创先工作,深 入推进基建一体化,确保基建“六个管理”工作现场落地,强化业主现场管控力度,提升基建承包商管理水平,特制定本实施指南。 南方电网公司基建承包商违章扣分工作,是以基建“六个管理”工作 内容为载体,参照“驾照扣分”,结合日常基建项目管理工作,对承包商电网建设过程中的违章行为进行处罚,实现对承包商动态管理,强化业主现场管控力度,促使承包商提升自身管理水平,实现承包商的优胜劣汰,确保基建项目建设合法合规,现场安全、质量管控处于在控、可控状态。 2. 适用范围 本实施指南适用于公司各级基建部门、安监部门及业主项目部开展对 基建项目承包商的违章扣分工作。 3. 规范性引用文件 《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》(Q/CSG213001-2012) 《中国南方电网有限责任公司基建项目设计管理办法》(Q/CSG213003-2012)《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理办法》(Q/CSG213005-2012)《中国南方电网有限责任公司基建项目安全管理办法》(Q/CSG213007-2012)《中国南方电网有限责任公司基建项目质量管理办法》(Q/CSG213008-2012)

中国南方电网责任公司基建工作“八不准”细则

附件六中国南方电网有限责任公司基建工作“八不准”细则 总则 为贯彻落实国家有关法律法规,推进公司依法治企建设,防止基建领域权力寻租、违规向职工持股企业输送利益问题,结合公司实际,制定本细则。 本细则适用于参与公司基建工程管理的各级人员。 管理要求 第一条不准违规干预基建工程招标及合同管理。 各级领导干部应当严格遵守国家法律法规和公司有关规定,不准有下列违规行为: (一)在基建工程招标、合同变更和结算等环节为项目承包商请托说情,授意、纵容身边工作人员或亲属为项目承包商请托说情; (二)要求基建管理人员或基建单位负责人私下会见项目承包商或代理人以及其他与基建项目有利害关系的人; (三)超越职权对基建工程招标及采购提出倾向性意见或者具体要求; (四)其他违法的基建管理活动,妨碍基建招标、合同管理公平、公正、公开的行为。 对领导人员干预招标、插手工程项目的情况,基建人员应当全面如实记录,做到全程留痕、有据可查。 第二条不准利用基建工程进行权力寻租。 基建各级人员应当严格遵守国家法律法规和公司有关规定,按有关规章制度和流程标准办事,不得在基建工程招标采购、合同签订、设计评审、工程量变更、事故责任认定、项目验收、合同结算、承包商管理等环节吃、拿、卡、要,损害公司形象,谋取不正当利益。 第三条不准违规开展招标工作。 基建工程招标不得违反国家法律法规和公司招投标有关规定,严格按规章制度、作业标准及办事流程办事,不得以权谋私、违规操作。 达到公开招标条件的项目,必须公开招标。应当核准或备案的项目,在未取得核准或备案手续前,原则上不准招标。未列入公司固定资产投资计划的项目,不准开展招标工作。 工程建设过程必须合法合规,严禁先实施、后招标。严禁建设单位将工程发包给不具备相应资质的单位或个人。 第四条不准违规进行评标。 评标委员会的组建,必须严格符合国家法律法规和公司有关制度以及招标方案和招标文件。与投标人有利益相关方的评标专家必须按照规定进行回避。 评标专家必须认真履行职责,依据招标文件的评分规则和投标人递交的资料进行评标。评标过程应客

南方电网施工资料清单

南方电网施工资料清单

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

施工资料清单 序号资料名称页 次 备注 1 工程概况 2 工程开工报审表PD-01,《工程开工报审表(W)》 该表要求的附件《工程开工报告》根据各区局要求。 3 单项工程统计报审表PD-02,附件:单项工程统计表 4 施工组织设计报审表A-03,附件:施工组织设计 5 深圳供电局配网基建工程施工方案审批表附件:施工方案 6 施工作业指导书报审表A-05,附件:相关作业指导书、施工作业票、施工安全基准风险 7 工程建设标准强制性条文实施计划报审/ A-04,附件:工程建设标准强制性条文实施计划 创优实施方案报审表/创优实施方案(如本工程没有创优计划,则不用填报); 8 应急预案报审表A-04,附件:应急预案 9 工程安健环策划报审表A-04,附件:工程安健环策划 10 项目施工风险分析及控制措施报审表A-04,附件:项目安全基准风险分析表 11 分包单位资质报审表A-06,附件:拟分包合同、社保记录、人身意外伤害险等 12 项目施工分包预审表YZ-08,附件:分包单位资信档案材料,资质材料,分包实施人员资格及特殊工种证复印件,分包商施工机具及人力资源配置,分包商主要施工工器具配置及试验记录,分包商安全工器具配置,分包单位近三年业绩材料 13 图纸会审及设计交底记录表由甲方、设计院提供。格式不做统一要求,按各区局要求归档。 14 试验/供货单位资质报审表A-07,附件:资质证明文件。 15 人员资格报审表A-08,附件:项目经理、安全员、质检员、材料员、施工员、资料员,特种作业人员资格证(电工、电焊工、高空作业等)、电工进网作业许可证等证件复印件 16 主要施工机械/工器具/安全用具报审表A-09,附件:相关检查证明文件(含个人防护用品的审批) 17 主要测量计量器具/试验设备检验报审表A-11,附件:测量计量器具/试验设备检验证明复印件

中国南方电网2016年配网表格模板

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 工程名称:编号: 致:(监理项目部) 我方已完成工程施工组织设计/专项施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 承包单位(盖章): 项目经理(签字): 日期: 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 审核意见: 监理项目部(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日期: 建设单位(业主项目部)审批意见: 建设单位(业主项目部)(盖章): 项目负责人(签字): 日期: 本表(含附件)一式份,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。

填写说明及要求 1、施工组织设计应由承包单位项目经理组织编制,公司职能部门审核,公司技术负责人批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章。 2、有分包单位的,专业分包单位编制的施工组织设计或专项施工方案均应由承包单位按照规定完成相关审批手续后,报监理项目部审核。 3、施工组织设计、专项施工方案编审批页必须加盖公司章。报审表可加盖公司章或经公司授权的公章。 4、施工组织设计审查要点: 1)编审程序应符合相关规定; 2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3)资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文; 5)施工总平面布置应科学合理。 5、专项施工方案特指住建部(建质[2009]87 号文)及国家能源局《关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知》(国能综安全[2015]163 号文)中规定的专项施工方案(如基坑支护与降水,土方开挖,高支模,起重吊装,拆除/爆破,脚手架工程等)以及其他有特殊要求的施工方案(如大跨越/穿越、带电跨越/穿越、跨铁路、跨公路等)。其中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由承包单位负责组织召开专家论证会并提交论证报告。 6、对于抽水蓄能工程中有特殊要求或应监理要求的施工方案也应使用该表格报审,如特大断面洞室开挖,岩壁梁开挖及浇筑,斜(竖)井开挖,大型起重设备作业,特种模板,堵头混凝土等。 7、专项施工方案审查要点: 1)方案编制、审核、批准程序是否符合要求; 2)方案措施是否可行,是否能满足工程需求以及规范要求; 3)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。

2019编辑南方电网现场施工资料清单.doc

精心整理 施工资料清单 序号资料名称页次备注 1 工程概况 2 工程开工报审表PD-01,《工程开工报审表(W)》 该表要求的附件《工程开工报告》根据各区局要求。南方电网10kV与以下配网与客户配电工程验收管理实施办法

10kV及以下配网及客户配电工程验收管理实施办 法 (试行) 批准:刘建喜 审核:陈强 编写:姚建荣张子文 供电局供电所

目录 1总则 (1) 2适用范围 (1) 3引用标准及文件 (1) 4定义 (2) 5验收组织机构及职责 (2) 5.1本所验收领导小组及职责 (2) 5.2验收资料管理小组及职责 (3) 5.3验收协调小组及职责 (3) 5.4验收工作小组及职责 (4) 6验收分类 (4) 7验收的权限 (5) 8配网工程验收工作流程 (5) 8.1中间(隐蔽)验收工作流程 (5) 8.2单项工程初步验收工作流程 (7) 8.3单项工程竣工验收工作流程 (9) 9投运送电管理 (10) 10配网工程验收工作考核 (12) 11附则 (12)

1总则 为贯彻执行《佛山顺德供电局10kV及以下配网工程竣工验收管理实施细则(试行)》和《佛山顺德供电局10kV客户配电工程查验、投运管理办法(试行)》的规定,进一步规范北滘供电所(以下简称“本所”)的10kV及以下配网及客户配电工程的验收管理,加强对配网及客户配电工程的质量监督与控制,确保工程质量与设备进网安全运行,结合本所的实际情况,制定本办法。 2适用范围 本办法适用于投产后由本所运行管理的10kV及以下配网工程项目、统建接管客户工程项目、自维客户工程项目的验收管理。 3引用标准及文件 3.1佛山供电分公司配网建设与改造工程管理实施办法(试行)(GPG/FS/MR/1/2005) 3.2佛山供电分公司大修、技改项目竣工验收管理办法(佛电生[2004]100号) 3.3佛山农电大修、技改项目管理办法(试行)(佛电市〔2005〕75号) 3.4中国南方电网城市配电网技术导则(Q/CSG 1 0012-2005) 3.5广东省广电集团有限公司佛山供电分公司配网建设改造项目竣工验收实施办法 3.6佛山顺德供电局10kV及以下配网工程竣工验收管理实施细则(试行)(顺电配[2006]188号)

南方电网内部学习资料全

1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:1、动力系统:发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体;2、电力系统:发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体;3、电力网:输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制(AGC),有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、合理利用能源,加强环保,有利于电力工业的可持续发展。2、安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。3、利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。4、在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。6、跨流域调节水电,并在更大围进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择? 答:电压监测点:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点。电压中枢点:某些能反映电力系统电压水平的主要发电厂和变电所母线。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。 选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;3)有大量地方负荷的发电厂母线。 7、试述电力系统谐波对电网产生的影响? 答:谐波对电网的影响主要有:谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。 谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。 谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。 8、何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。 一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV 中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。 9、什么叫电力系统理论线损和管理线损? 答:理论线损:在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损:电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量。 10、什么叫自然功率? 答:运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"

中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理办法规定

中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理办法规定

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 Q/CSG213005-2012 基建项目承包商管理办法

目次 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4职责 (4) 5管理内容与方法 (7) 6附则 (19) 附录A、基建项目承包商分级管理流程图 (15)

附录B、中国南方电网有限责任公司基建项目分包管理流程图 (16) 附录C、基建项目承包商资信评价管理流程图 (17) 附录D、基建工程承包商履约行为奖惩原则 (18)

Q/CSG213005-2012 基建项目承包商管理办法 1总则 1.1 为保障中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)基建项目建设安全、质量、效益和进度,实现公司“智能、高效、可靠”的绿色电网建设目标,积极培育并倡导承包商“守合同、讲诚信”的良好经营风尚,规范公司基建项目的承包商管理,特制订本办法。 2规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号); 《中华人民共和国建筑法》(中华人民共和国主席令第91号); 《中华人民共和国招标投标法》(华人民共和国主席令第21号); 《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号);

中国南方电网城市配电网技术导则

目次 前言.................................................................. III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 名词术语 (3) 4 主要技术原则 (4) 4.1 规划建设的基本原则 (4) 4.2 电压等级选择 (5) 4.3 供电可靠性 (5) 4.4 容载比 (6) 4.5 中性点接地方式 (6) 4.6 短路电流 (7) 4.7 无功补偿 (7) 4.8 电能质量要求 (8) 4.9 电厂接入系统 (9) 4.10 电磁辐射、噪声、通信干扰等环境要求 (9) 4.11 配电网建设标准 (10) 5 高压配电网 (11) 5.1 供电电源 (11) 5.2 电网结构 (11) 5.3 高压架空线路 (12) 5.4 高压电缆线路 (15) 5.5 变电站 (19) 6 中压配电网 (26) 6.1 主要技术原则 (26) 6.2 中压配电网接线 (27) 6.3 中压架空配电线路 (28)

6.4 中压电缆配电线路 (29) 6.5 开闭所 (29) 6.6 配电站 (30) 6.7 中压配电网设备的选择 (30) 7 低压配电网 (31) 7.1 主要技术原则 (31) 7.2 低压配电系统接地型式 (32) 7.3 低压架空配电线路 (32) 7.4 低压电缆配电线路 (33) 7.5 负荷估算 (33) 8 中低压配电网继电保护、自动装置及配电网自动化 (33) 8.1 配电网继电保护和自动装置 (33) 8.2 配电网自动化 (34) 9 用户用电管理 (36) 9.1 用电负荷分类 (36) 9.2 用户供电电压 (36) 9.3 用户供电方式 (37) 9.4 对特殊用户供电要求 (37) 9.5 城区用户供电方式 (38) 10 电能计量 (39) 10.1 计量装置的一般要求 (39) 10.2 计量点的设置 (40) 10.3 电能计量自动采集系统 (40) 附录A 35~110kV架空线路和其它设施交叉跨越或接近的基本要求 (42) 附录B 直埋电力电缆之间及直埋电力电缆和控制电缆、通信电缆、地下管沟、道路、建筑物、构筑物、树木之间安全距离 ............................... 错误!未定义书签。附图A 南方电网城市配电网110kV电网、变电站接线图 .......... 错误!未定义书签。

中国南方电网电力工程资料表格大全

一、中国南方电网专用表格 3、1 110KV~500KV送变电工程质量检验及评定标准 第1部分送电工程 附录A(规范性附录)复测、分坑、验槽及杆塔号对照表表A.1 路径复测记录表(线记1) 表A.2 被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 表A.3 普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.4 地基基坑(槽)检查记录表(线记4) 表A.5 杆塔号对照表(线记5) 附录B(规范性附录)线路工程施工质量检查及评级记录表表B.1 现浇、掏挖(等高)铁塔基础检查及评级记录(线基1) 表B.2 现浇、掏挖(不等高)铁塔基础检查及评级记录(线基2) 表B.3 铁塔拉线(含锚杆)基础检查及记录(线基3) 表B.4 岩石铁塔基础检查及评级记录(线基4) 表B.5 混凝土电杆基础检查及评级记录(线基5) 表B.6 角钢插入式(等高)基础检查及评级记录(线基6) 表B.7 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基7) 表B.8 灌注桩基础桩身检查及评级记录(线基8) 表B.9 灌注桩基础承台、连梁检查及评级记录表(线基9) 表B.10 贯入桩基础检查及评级记录(线基10) 表B.11 挖孔桩基础检查及评级记录(线基11) 表B.12 自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔1) 表B.13 拉线铁塔组立检查及评级记录(线塔2) 表B.14 铁塔拉线压接管施工检查及评级记录(线塔3) 表B.15 混凝土电杆组立检查及评级记录(线塔4)

表B.16 自立式钢管杆组立检查及评级记录(线塔5) 表B.17 导、地线展放施工检查及评记录表(线线1) 表B.18 导、地线直线液压管施工检查及评级记录(线线2) 表B.19 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录(线线3) 表B.20 导地线紧线施工检查及评级记录(线线4) 表B.21 导地线附件安装施工检查及评级记录(线线5) 表B.22 对地、风偏开方对地距离检查及评级记录(线线6) 表B.23 交叉跨越检查及评级记录(线线7) 表B.24 复合光缆OPGW展放施工检查及评级记录(线光1) 表B.25 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光2) 表B.26 复合光缆OPGW附件安装施工检查及评级记录(线光3) 表B.27 复合光缆OPGW现场开盘测试报告(线光4) 表B.28 复合光缆OPGW接头衰减测试报告(线光5) 表B.29 复合光缆OPGW纤芯衰减测试报告(线光6) 表B.30 接地装置施工检查及评级记录(线地1) 表B.31 线路防护设施一览表(线防1) 附录C(规范性附录)送电线路工程施工质量评级统计表表C.1 分部工程质量评级统计表(线统1) 表C.2 单位工程质量评级统计表(线统2) 3、2 110KV~500KV送变电工程质量检验及评定标准第2部分变电电气安装工程 5 电气装置安装工程竣工资料总的部分 电气装置安装工程竣工资料总的部分(封皮) 电气装置安装工程竣工资料总卷册说明 电气装置安装工程竣工资料总目次

南方电网配网表格模板

表施工组织设计/专项施工方案报审表★ 工程名称:编号:致:(监理项目部) 我方已完成工程施工组织设计/专项施工方案的 编制和审 批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 承包单位(盖章): 项目经理(签字): 日期: 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 审核意见: 监理项目部(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日期: 建设单位(业主项目部)审批意见: 建设单位(业主项目部)(盖章): 项目负责人(签字): 日期: 本表(含附件)一式份,监理项目 部存 份,建设单位(业主项目 部)存 份,承包单位 存 份。 35

