截止到2011年9月13日,西翼轨道巷与集中皮带巷还有4米将贯通,根据公司安排西翼轨道巷风桥施工完成后,由集中皮带巷向西翼轨道巷采用放炮实施贯通。为保证贯通期间安全施工和人员安全,现特提如下安全技术措施。

1、集中皮带巷向西翼轨道巷实施贯通前,公司测量部门必须提前向公司调度、通风部、安监部、掘进一队下贯通通知单。

2、自开始贯通通知单起,生产队组每班汇报公司调度进度情况,瓦检工每班汇报通风调度进度情况。

3、集中皮带巷向西翼轨道巷实施贯通前,施工队组到集中皮带巷贯通处打全锚索锁口梁维护透口处(见附图)。

4、西翼轨道巷与集中皮带巷透口处严格执行探掘,探孔布置5个,巷道四角离开顶板、帮各0.5米各布置一个,正中布置一个,一次探透,以准确掌握贯通剩余距离和位置,探掘后必须停止作业立即汇报公司调度、通风调度,经同意后方可继续施工(见探孔位置示意图)。

5、透口采用放小炮施工,每眼药量不超过0.4㎏,一次起炮眼数不超过15个,拉槽眼在掌头中下部,眼深1.2米,开帮眼和压顶眼眼深为1米,眼距必须大于0.5米,采用串联爆破方式。(见西翼轨道巷与集中皮带巷贯通炮眼布置图及爆破说明书)

6、每次掘进前班组长及瓦检工必须到西翼轨道巷被贯通侧检查瓦斯浓度。掘进前先维护好西翼轨道巷的综掘机、煤溜和集中皮带巷的皮带,同时要用废旧皮带将三采区临时配电室的门口全部挡住,西翼轨道巷内瓦斯浓度、顶板支护均无异常时方可掘进。

7、贯通前,要提前联系通风部,通风部应提前做好通风系统调整的准备工作,经通风部同意后方可贯通。

8、贯通时在横贯中上部先透一个不大于0.5平米的小口,待各部门同意后,方可全断面贯通;贯通当班,通风部派负责人现场把关,贯通后,待风流稳定后方可正常掘进。

9、贯通期间,测量组校对好中腰线,提前标好透口中,队组按线施工,确保贯通顺利。

10、在全断面贯通并支护完顶和帮后,再在西翼轨道巷透口处的南帮开帮宽1米,深1米,做拐角将来为甩车服务。开帮采用放小炮施工,每眼药量不超过200g,一次起炮眼数不超过5个,眼深1米,眼距不小于0.3米,采用串联爆破方式。(见开帮炮眼布置图)

11、西翼轨道巷与集中皮带巷贯通与开帮放炮前,先将西翼轨道巷的全部人员撤出,再派责任心强的专人分别到A(放炮点以南不小于75米处);B(东翼皮带巷弯后不小于10米处);C(东翼轨道巷口以里不小于75末处);D(西翼皮带巷与西一横贯交叉处);E(集中皮带巷与东翼回风巷交叉处)五点设置专人警戒,专人警戒有两人组成,一人设好警戒后另一人原路返回,通知放炮员已设好专人警戒,方可爆破,贯通期间严禁人员通过。(见附图)。

12、为防止提前贯通,每次进入施工地点先由工长检查顶板围岩情况,发现问题立即处理,严格执行敲帮问顶制,用长柄工具将活煤活矸处理掉,确认无问题后方可施工,严禁空顶作业。

13、其它未提之处按《煤矿安全规程》、《井巷掘进操作规程》、集团公司及新大地公司有关规定执行。

变电所供电改造的安全措施

编号:AQ-JS-01594 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变电所供电改造的安全措施Safety measures for power supply transformation of Substation

变电所供电改造的安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工目的:完善六采变电所高压供电双回路。 二、劳动组织: 施工时间:2011年1月26-30日 施工负责人:朱勤东 施工人员:陈学峰、陈帅、肖鹏、李仁恒、张敏、李绪前、刘强、王尊军 三、施工前的准备: 1、准备好使用的工具、材料等。 2、按六采变电所的设计要求,把所有的设备运至变电所指定位置。 四、施工步骤: 1、拆除﹢75中央变电所原供二采变电所高压电缆,并封堵防护好。

2、按照采区变电所的设备布置图把设备布置好。 3、摇测所有设备的绝缘电阻值,并做好记录。 4、按照接线图连接低压侧馈电开关。 5、按照设计要求连接高压防爆开关和变压器连线。 6、做进线高压电缆终端头,连接二回路进线高压防爆开关。 7、摇测各高低压开关及变压器的绝缘电阻及接地电阻,并做好记录。 8、断开高防开关,送高压二回路电源,试运行电源线路。 9、断开低压二回路总馈电开关,送高防开关,试运行变压器。 10、试合各分路低压开关,试运行。 五、技术要求: 1、各处接线工艺符合《机电设备完好标准》要求。 2、变电所接地摇测不得大于2欧。 3、变压器绝缘电阻一次侧对地大于240兆欧,二次侧大于160兆欧。 4、高防开关绝缘电阻大于等于300兆欧。

15102回风巷钉道安全技术措施

15102回风巷铺设轨道安全技术措施 一、施工概况 为满足生产需要,现需在15102回风巷从运输绕道口(里程150米处)至2#切眼(里程1000米处)的区间段内铺设30kg/m轨道,运输道轨、枕木、绞车等施工材料采用人工搬运至施工地点,施工时严格控制轨间距保证铺底质量,轨间距为900mm,轨枕间距为700mm,回风巷铺设轨道长度约850米。运输绕道与回风巷交叉口处钉右开道岔一付。由于15102工作面顶板来压导致巷道里程150米至280米处帮部挤出约1米至1.5米,影响钉道施工,钉道前,联系地测科放出中线,先进行扩帮。陷落柱段钉道时,先将打设的3根木点柱替换成4根木点柱,具体布置根据现场实际情况不阻碍钉道而定,再将底板用石子进行硬化。 《附图1:15102回风巷铺设轨道平面示意图》 二、安全风险管控 1、铺设轨道时人员严禁将手脚伸入轨道或轨枕下方,以防物件压伤人员。 2、铺设轨道使用弯道器时,使用不当易造成伤人事故。 3、铺设轨道时,使用开口扳手不当易造成压伤手指。 4、使用风水管路未使用专用“U”型卡,易造成风水管路弹开伤人事故。 5、搬运轨道时步调不一致,未同起同放,造成道轨滑落砸伤人员。 6、打设液压单体柱时,液压枪操作不当,易造成伤人事故。 三、施工前的准备工作 1、所有施工材料必须在施工前准备齐全。 2、作业前现将巷道底板的浮煤活矸全部清理,符合设计高度要求。 3、检查巷道是否有凹凸不平,坡度及巷道高度否符合运输要求,发现问题 应及时处理。 4、铺设轨道前,必须先将巷道内影响钉道施工的帮部进行人工扩刷,对陷 落柱段底板黄泥段进行硬化。 5、铺设轨道前必须在巷道挂设轨道中线。 四、施工工艺 1、扩帮 巷道里程150米至300米处,左帮帮部变形严重,挤出约1米至1.5米。钉

6号煤层回风上山喷浆安全技术措施

6号煤层回风上山喷浆施工安全技术措施 一、工程概况 6号煤层回风上山担负6号煤层回风任务,为6号煤层的主要回风巷道,为了防止巷道围岩风化,以达到质量标准化要求,经相关领导研究决定,对6号煤层回风上山进行喷浆作业,为使巷道在喷浆过程中安全施工,特制定以下安全技术措施: 二、喷浆参数 水泥型号P.O、强度42.5的袋装普通硅酸盐水泥。 砂为检验合格的黄砂,表观密度2580Kg/m3,堆积密度1450Kg/m3,含泥量2.6%,泥块含量0.4%,含水率2%,平均细度模数2.7。 石子喷浆作业采用直径5~10 mm的碎石,含泥量0.5%,泥块含量0.1%。 喷浆作业混凝土强度等级C25,配制强度33.2MP,机械搅拌,配比(重量比)水泥:石子:砂=1:1.93:1.93;水灰比0.49,砂率50%,喷射厚度100mm。 交接班安检→冲洗围岩→拌料→初喷→拌料→复喷成巷→设备检修→清理、验收→下一循环。 三、喷浆成巷标准要求: 1.喷浆前必须将两帮、低根刷齐,然后两帮进行喷浆,墙体凹凸处喷浆补平,喷浆后墙体表面平整度±50mm。杜绝在浮帮上喷浆。 2.喷浆厚度必须达到设计(100mm)厚度的80%,否则不予验收。喷浆后的巷道不许外露锚杆、金属网。 3.初喷前清洗巷道、复喷时间不能超过三天,且复喷前清洗巷帮。 4.喷浆前所有巷道必须符合支护设计要求,否则不许喷浆,待整改完毕后方可进行喷浆作业。 5.巷道喷浆厚度为100mm。

四、喷浆作业 ㈠准备工作 1.安全检查:对工作范围进行全面检查,敲帮问顶,找掉活矸、危岩。排尽迎头积水,清理现场,检查各种防尘设施以及个人防护用品是否完好、齐全。 2.质量检查:依据巷道的规格要求,全面检查受喷段尺寸状况、锚杆安装和金属网铺设是否符合设计要求,发现问题应及时处理。对受喷段岩面凸凹不平位置,要用手镐或风镐尽量找平。用手镐或风镐切齐直墙,清理出喷射基础使其达到设计深度。 3.设备工具检查:检查喷浆机是否完好,接好风水管、输料管以及喷头,安设好照明灯。用专用工具清理喷浆机内的大块矸石或物料,紧固好摩擦板,送电空载试运转。输料管要平直,不得有急弯,接头必须严密,不得漏风。严禁将非抗静电的塑料管做输料管使用。 4.喷浆材料准备: ⑴检查:喷射混凝土所用材料的标号、规格、材质等均应符合“作业规程”的规定。 ⑵加水:拌料前应对骨料含水量进行检查,若水量不足要对骨料进行加水。加水量以拌出料手握成团、松手即散,形成灰包砂状态为宜。 ⑶拌料、运料:根据喷射工作量的大小拌好喷浆用料,并运送到施工地点。 ⑷清理:拌料结束,应将料车及料池外的骨料、杂物等清理干净。 ⑸拌料时,要按规定使用好各种防尘设施和用品。 5.在巷道拱顶和两帮安设喷厚标志。 ㈡喷浆机的使用与操作 1.操作顺序:开机顺序为:开水→开风→送电→喂料;停机顺序为:停止喂料→停电→停风→停水。如遇特殊情况,要先停电。

变电站检修工作的安全措施

变电站检修工作的安全措施 变电站检修工作的安全措施 摘要:变电站是我国电力系统重要组成部分,关系到社会的生产和生活的正常进行。为此,对它的检修工作必不可少。但是,变电检修工作却存在一定的安全问题,有可能对检修工人和生产设备造成严重威胁。本文针对大港油田变电站设备检修现场安全措施存在的问题,提出了实施检修安全措施标准化的思路,介绍了变电站检修工作安全措施标准化过程中开发使用的新型安全围栏与安全警示牌,以及实施安全措施标准化的做法与取得的效果。 关键词:变电站检修安全措施标准化 在油田电力企业安全生产工作中,保证检修工人身安全和设备安全始终是重中之重,它是安全生产的基础。中国石油集团公司发布的安全生产禁令要求全体职工必须严格执行,在变电站设备停电检修工作中,一套合理完备的安全措施对于确保人身安全具有十分重要的作用。近年来,油田企业在现场安全措施标准化方面进行了大胆的探索和实践,积累了一定经验,收到了良好效果。 一、现场安全措施标准化思想的提出 以往现场安全措施设置存在的不足,主要表现在以下几方面: 1.每年都对油田变电站设备进行检修 经常会出现分 2~3 个分路进行检修。运行人员做临时围栏的工作量大,检修人员进行检修时,人员分散,设备分散,不利于管理和监护。 2.检修工作与消缺工作相结合 对于一些不影响设备继续运行的缺陷,大多合并到检修时消缺。但设备存在的部分缺陷,譬如少油开关直流电阻超标需要进行解体大修。 3.临时围栏效果不理想 用围栏围出醒目的检修范围对于防止检修人员走错间隔,提醒工作人员在施工中保持安全距离具有十分重要的作用。在实际工作中,

我们先后使用过两种围栏,一种是白布带上穿红色三角旗,另一种是围栏网。前者虽然轻便,但布带不结实,很容易断;红色三角旗容易褪色,经风吹雨打后破损变色,不清晰,而且不美观。而围栏网相对较重,需要牢固的支撑杆,设置工作量比较大。围栏网还容易缠绕,做出来的围栏既不整齐,也不醒目。 二、现场安全措施标准化工作的主要内容 在检修工作过程中,员工要对变电站的危险点进行分析,将危险扼杀在萌芽状态。很多时候,工作事故的发生便是员工疏于对危险点的分析,没有及时采取措施造成的。对变电站危险点进行分析可以实行负责人制度。在这一制度下,每个员工负责一部分设备的危险点分析。一旦设别出现安全问题,则负责该部分的员工要承担责任。通过这一措施促使员工认真负责做好分析工作。 1.与电力调度部门结合合理组合停电设备即根据现场实际,本着“就近、集中”的原则统筹安排停电设备。 2.对现场危险点进行预测、预控、预防对现场危险点进行预测、预控、预防,做到对危险点心中有数,防范措施到位,提高控制现场的能力和水平。 3.围栏设置标准化在以往围栏的基础上,研究设计新型围栏,并对各种停电模式下围栏的使用制定出具体、可操作的规定,清晰明确地围出停电范围,确保现场人员安全。 三、实施现场安全措施标准化 变电检修工作的场地也是安全问题的一个重要来源。工作场地所具有的高空、带电等特点对工作人员人身安全产生巨大威胁。在检修的工作场地,很多设备是带电的,有的甚至电压很高。因此,如果员工不认真操作,检修工作将会严重威胁员工的生命安全。而修理变电设备的过程则有发生爆炸的危险。 1.现场安全措施标准及要求 1.1优化设备停电组合 组织有关人员到各变电站进行实地考察,从现场设备实际出发,结合检修计划对停电设备进行组合,以 2~3 个相临间隔为 1 个单元,编印成册,并发到各有关单位。在检修过程中,检修人员按手册

总回风巷作业规程完整

第一章
..
..
概况 ------------------------------- 2
第一节
概述 ---------------------------------------- 2
第二节
编写依据 ------------------------------------ 2
第二章
地面相对位置及地质情况 ------------- 2
第一节
地面相对位置及邻近采区开采情况 -------------- 3
第二节
地质构造 ------------------------------------ 3
第三节 水文地质 ------------------------------------------ 3
第三章
巷道布置及支护说明 ----------------- 3
第一节
巷道布置 ------------------------------------ 3
第二节
矿压观测 ------------------------------------ 4
第三节
支护设计(参数) ---------------------------- 4
第四章
施工工艺 --------------------------- 6
第一节
施工方法 ------------------------------------ 6
第二节
爆破作业 ------------------------------------ 7
第三节 喷射混凝土 ---------------------------------------- 7
第四节
装载与运输 ---------------------------------- 7
第五章
生产系统 --------------------------- 8
第一节
通风 ---------------------------------------- 8
第二节
压风 --------------------------------------- 10
第三节
瓦斯防治 ----------------------------------- 10
第四节
综合防尘 ----------------------------------- 10
第五节
防灭火 ------------------------------------- 11
第六节
安全监控 ----------------------------------- 11
....

回风巷掘进工作面交替作业安全技术措施

回风巷掘进工作面交替作业安全技术措施 概况 根据我矿目前采掘布局,2051采面工作面和2031回风巷掘进工作面共用1685回风石门一段回风巷道,为加强2051回采工作面和2031掘进工作面的瓦斯管理,确保安全,特编制本措施,请施工单位及相关人员严格遵照执行。 一、施工安全管理 1、2051回采工作面和2031回风巷掘进工作面必须执行以下几点进行交替作业: (1)、2051回采工作面在检修运输设备和防突效果考察期间停止2051工作面的回采,对2031工作面回风巷进行掘进工作。并且留守瓦检员和安全员对2051回采工作面的瓦斯和顶板支护情况进行巡回检查。 (2)、2031掘进工作面回风巷在打探放水钻孔或打地质钻孔期间停止2031工作面回风巷的掘进,对2051回采工作面进行设备检修、加强支护、清理工业卫生,严禁回采工作。并且留守瓦检员和安全员对2031掘进工作面回风巷的瓦斯和顶板支护情况进行巡回检查。 2、停止2031掘进的工作面期间,必须严格按照《2031回风巷防突专项设计》的有关规定布置上下帮钻场和布置超前钻孔进行抽放工作(前提是2051采面必须停止回采工作)。 3、2051工作面回采、2031回风巷必须停止掘进和其他所有工作,并严格按照《2051工作面回采作业规程和2031回风巷掘进作业规程》中

的有关规定进行交替打眼、装药、爆破、设岗等要求执行,具体支护措施详见作业规程规定。 4、2051采面、2031回风巷交替作业每次放炮前,必须向调度室汇报,经同意许可后,方可履行放炮手续进行放炮工作。 5、2051工作面放炮前,必须将所有人员全部撤到1685防突风门外和1658运输石门,否则严禁放炮作业,该项工作由现场瓦检员和安检员负责。 任何一个工作面瓦斯达到0.8%时,严禁放炮并撤出所有人员到进风巷主、副斜井或者避难硐室,瓦检员必须及时汇报调度室,待采取措施处理后,瓦斯浓度降到0.8%以下,方可执行放炮工作。 2051工作面和2031工作面交替作业期间严格执行矿领导下井带班制。我矿采取以上几点措施对2051回采工作面和2031掘进工作面回风巷进行交替作业。 二、通风、瓦斯管理 1、2051采面回采期间回风瓦斯浓度为0.38%--0.42%;2031回风巷掘进期间预计回风瓦斯浓度为0.2%左右,进入2051回风石门风流瓦斯为0.48%--0.62%。 2、2051采面回采期间、2031回风巷掘进期间,通风队必须根据局扇安装设计进行风量调整和局扇安装,保证局扇安设处全风压风量大于局扇的吸入风量,确保局扇不发生循环风。 3、2031掘进施工期间,通风队每天派风袋工,对风袋进行维护,风袋

喷浆安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 喷浆安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7531-97 喷浆安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 油页岩矿主斜井与石门巷道已完成掘进工作,按照甲方的要求由我施工方进行喷浆。工程量 240m.断面设计为拱型断面,为毛宽×毛高=4900mm ×4000mm,喷浆厚度 150mm。 二、施工方案 (一)、施工前的准备 1、喷浆前必须挂设标准线,挂线数量根据现场情况确定。 2、清理施工场地将风筒、水管线接好打开供风、供水阀门检查风压、水压。并检查风筒、水管路是否漏风、漏水、畅通如有问题及时处理。 3、喷浆机的稳设位置。 4、供风系统,风管在喷浆之前要进行恢复工作。

路线为地面压风机房→主斜井→石门巷道→工作面。 5、供水系统,水源采用地面蓄水池中的水,采用潜水泵抽出。路线为蓄水池→主斜井→石门巷道→工作面。 6、供电系统,电源由主斜井地面变压器引出。路线为地面变压器→主斜井→石门巷道→工作面。 7、运料系统,料在地面拌好后运输至主斜井及石门巷道在由人工推到工作面。 8、信号系统,运料过程中采用对讲机和电话联系。 (二)、施工方法 1、作业方式采用三八制作业。 2、由于巷道较高,喷浆前要搭设工作台。搭设脚手架采用 2寸钢管成“井”字形搭设,每个立柱下面必须穿长×宽×厚 =300× 300 × 80mm木板制作的鞋。每交叉两跟钢管之间的连接采用双股 8#铁丝绑牢,钢管的排距为 1200mm.垂直巷道两帮的管要顶到墙上,顺巷道方向上要打斜撑,斜撑与地面夹角成45度并且深进底板下不低于 100mm。搭设高度以距顶板 2.5

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

11702回风巷掘进工作面作业规程概论

织金县秀华煤矿掘进工作面作业规程 巷道名称:11704回风巷 施工单位:秀华矿掘进队 编制人: 技术负责人: 编制时间: 2015年月日

11704回风巷掘进作业规程审批表

目录 第一节:概述 (3) 第二节:编写依据 (3) 第二章:地面相对位置及水文地质情况 (3) 第一节:回风巷巷位置及井上下关系 (3) 第二节:煤(岩)层赋存情况 (4) 第三节:瓦斯、煤尘自然发火情况 (5) 第四节:地质构造 (5) 第五节:水文情况 (5) 第三章:巷道布置及支护说明 (6) 第一节:巷道布置 (6) 第二节:支护设计 (6) 第三节:支护工艺 (8) 第四章:施工工艺 (9) 第一节:施工方法 (9) 第二节:凿岩方式 (10) 第三节:爆破作业 (10) 第四节:装运煤(岩)方式 (10) 第五节:管线敷设 (10) 第六节:设备工具配备 (10) 第五章:劳动组织与主要技术经济指标 (10) 第一节:劳动组织 (10) 第二节:循环作业 (11) 第三节:主要技术经济指标 (11) 第六章:生产系统 (11) 第一节:通风系统 (11) 第二节:防尘系统 (12) 第三节:压风系统 (13) 第四节:防灭火 (13) 第五节:安全检测系统 (13) 第六节:供电系统 (14) 第七节:排水系统 (14) 第八节:运输系统 (15) 第九节通讯系统 (15) 第七章:灾害预防及避灾路线 (15) 第八章:安全技术措施 (19) 第一节:施工准备 (19) 第二节:“一通三防”管理 (19) 第三节:顶板管理 (22) 第四节:爆破管理 (23) 第五节:防治水管理 (26) 第六节:机电管理 (26) 第七节:运输管理 (30) 第八节:其它 (35) 第一章概况

15#上总回风巷喷浆安全技术措施

15#上总回风巷喷浆安全技术措施 15#上总回风巷喷浆安全技术措施 一、工程概况 根据矿安排,由我队对15#上总回风巷全巷进行喷浆,为确保施工安全,特制定本安全技术措施。 二、危险因素 1、风水管连接不牢固,发生意外事故。 2、处理堵塞喷浆管时人员操作不当,发生意外事故。 3、洒水灭尘不到位,发生粉尘堆积现象。 三、施工器具 喷浆机1台,洋镐2把,小钎5把,风水管等。 四、作业组织 每班安排5-12人,其中包括跟班队干1名,负责带班并 监护现场安全工作,发现异常问题及时汇报相关部室和值班人员。 五、喷浆原则 由外向里逐排进行喷浆。 六、喷浆施工工艺 1、检查巷道净宽、净高情况。

2、敲帮问顶,凿掉帮、顶活矸活煤。 3、网片脱落下时,先处理,将用网紧贴墙面。 4、用高压水冲洗待喷顶帮。 5、搅拌好喷浆料。 6、对喷射机具,风、水、喷浆管路进行全面检查和试转。 7、调整好风压、水压,减少回弹,降低粉尘。 &进行喷浆。 9、喷嘴与面保持1m左右的距离,尽量垂直于喷面。 10、喷浆时要分段进行,每段长1.5-2.0m,在一段中按一定顺序进行,先上后下,先凹后凸,自上而下先裂缝后表面。 11、喷浆机启动时,要先开风,后开水,最后送料,停止时,先停料,最后关水停风。 12、喷头操作要先开水后开风,及时调整水灰比,墙部喷射顺序先喷顶,后喷帮,由上各下呈螺旋轨迹移动,螺旋轨迹的直径为0.2-0.3m,—圈压一圈,对一些凹凸不平的墙面,应先凹后凸,自上而下分段喷射。 13、喷射完毕,验收检查,发现问题及时处理。 七、喷浆工程质量要求 1、喷浆厚度不低于100mm覆盖全巷道,无煤体露出,无空洞裂 缝,喷浆后无瓦斯渗出。 2、表面质量必须平整严实,墙基无裸露,穿裙现象。 3、砼标号不低于200#。 4、水泥:混合料=1: 2。 八、安全技术措施 1、严格敲帮问顶制度。 2、各种风、水管接口一定要连接牢固,以防脱口伤人。 3、喷浆过程中,严禁向风筒、管路、风机等设施、设备喷浆,喷浆

某变电所开关更换安全措施(新版)

某变电所开关更换安全措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0905

某变电所开关更换安全措施(新版) 为了保证吊车作业的安全可靠性,特做如下措施: 一、工作地点:****变电站 二、工作范围:***二主一次开关单元。 三、带电部分:****。 四、安全措施: 1、按指定通道进入指定作业现场,吊装避雷针应保证与带电体有足够的安全距离,10kV保持3米以上。 2、选择宽敞合适的吊车作业位置,吊臂旋转及起吊高度应与带电设备保持3米以上的安全距离。 3、吊装时设专人指挥,统一信号,指挥人员的站位应能全面观察到整个作业范围及吊车司机,对于任何工作人员发出紧急信号,必须停止吊装作业。

4、吊车应装有专用的接地线,且接地良好。 5、起吊重物时,应选择专用可靠并经检查试验合格的吊具,吊点选择设备厂家指定位置,且绑扎牢固,捆绑腰绳,以防设备倾倒。 6、重物起吊前应试荷重,确证无误,方可起吊,吊臂旋转半径以内严禁站人,以防止重物落下伤人。 7、吊车应缓慢升降和左右移动,严禁速度过快伤人、伤设备。 8、起吊重物即将到达指定位置时,工作人员方可靠近,工作人员的手严禁扶持起吊设备底位或支架上端,以防挤、砸伤手。 9、工作时,设专人监护。 工作班人员学习确认签字 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

15#上总回风巷喷浆安全技术措施

15#上总回风巷喷浆安全技术措施

15#上总回风巷喷浆安全技术措施 一、工程概况 根据矿安排,由我队对15#上总回风巷全巷进行喷浆,为确保施工安全,特制定本安全技术措施。 二、危险因素 1、风水管连接不牢固,发生意外事故。 2、处理堵塞喷浆管时人员操作不当,发生意外事故。 3、洒水灭尘不到位,发生粉尘堆积现象。 三、施工器具 喷浆机1台,洋镐2把,小钎5把,风水管等。 四、作业组织 每班安排5-12人,其中包括跟班队干1名,负责带班并监护现场安全工作,发现异常问题及时汇报相关部室和值班人员。 五、喷浆原则 由外向里逐排进行喷浆。 六、喷浆施工工艺 1、检查巷道净宽、净高情况。 2、敲帮问顶,凿掉帮、顶活矸活煤。 3、网片脱落下时,先处理,将用网紧贴墙面。 4、用高压水冲洗待喷顶帮。 5、搅拌好喷浆料。 6、对喷射机具,风、水、喷浆管路进行全面检查和试转。 7、调整好风压、水压,减少回弹,降低粉尘。 8、进行喷浆。 9、喷嘴与面保持1m左右的距离,尽量垂直于喷面。 10、喷浆时要分段进行,每段长 1.5-2.0m,在一段中按一定顺序进行,先上后下,先凹后凸,自上而下先裂缝后表面。

11、喷浆机启动时,要先开风,后开水,最后送料,停止时,先停料,最后关水停风。 12、喷头操作要先开水后开风,及时调整水灰比,墙部喷射顺序先喷顶,后喷帮,由上各下呈螺旋轨迹移动,螺旋轨迹的直径为0.2-0.3m,一圈压一圈,对一些凹凸不平的墙面,应先凹后凸,自上而下分段喷射。 13、喷射完毕,验收检查,发现问题及时处理。 七、喷浆工程质量要求 1、喷浆厚度不低于100mm,覆盖全巷道,无煤体露出,无 空洞裂缝,喷浆后无瓦斯渗出。 2、表面质量必须平整严实,墙基无裸露,穿裙现象。 3、砼标号不低于200#。 4、水泥:混合料=1:2。 八、安全技术措施 1、严格敲帮问顶制度。 2、各种风、水管接口一定要连接牢固,以防脱口伤人。 3、喷浆过程中,严禁向风筒、管路、风机等设施、设备喷浆,喷浆完毕后,要及时清理现场,不得留下杂物。 4、处理堵塞喷浆管时,处理人员要站在喷浆管侧面,操作喷浆头人员必须紧握喷浆头,严防喷浆管断裂、喷浆头弹起伤人。 5、检修风动设备时,应先停风,后检修,并有专人看护送风阀门,得到允许后方可送风。 6、喷浆安全作业措施 1)、喷浆前必须检查工作面顶帮情况,用敲帮问顶的方法凿掉活矸,并用高压风、水将喷面吹净,同时对风、水管路、喷浆管路、喷浆机等进行全面检查,发现问题及时处理。 2)、开机前,必须听从指挥,喷射枪口始终不准对人,开风开水

变电站施工安全措施

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

南回风规程

南回风巷掘进作业规程 第一章概况 第一节概况 一、工作面概况: 南回风巷位于本矿井田南翼,北临一采区集中回风巷。东南面为实体煤,主要服务南采区的回风。南回风巷是服务于矿井南采区煤层采掘的专用回风巷,现设计从南采区主副井绕道拐弯处开口,距南运输巷105m,按方位183°掘进,开拓长度125m,然后按方位220°开拓48m到煤层后,按方位183°平行于南材料巷开拓(距南材料巷30m)。南回风巷设计开拓长度88m。坡度5‰,服务年限15年,开工时间2007年,竣工时间2009年。后附巷道平面布置图。 第二节编写依据 二OO七年一月由吕梁神宇资源勘察中心编写的《山西离石鹏宇煤业有限公司煤矿资源/储量检测报告》。 第二章地面相对位置及地质情况 第一节地面相对位置及邻近采区开采情况 南回风在地面位置位于矿井地面工业广场南面沟内,标高998m,区域内没有水体和建、构筑物,所以对工程没有影响,南回风巷在井田内只有一层煤开采,与临近巷道为一水平开拓,附近没有井巷工程对南回风巷的影响。 南回风巷在井田内为实体煤开拓,井田附近没有采空区,不存在老空的水、火、瓦斯等对工程的影响。 第二节煤(岩)层赋存特征 南回风巷在开拓过程中有岩巷、煤巷、半煤岩巷,现在南回风巷开拓为岩巷,按岩层水平开拓,该岩层赋存稳定,岩性为砂质泥岩、砂质页岩,巷道在开拓过程中,矿压不明显,巷道压力小、成型好。巷道预计再再开拓200m揭露煤层。 巷道在开拓过程中,瓦斯涌出量不明显,不存在瓦斯突出倾向,没有煤层自然倾向性,没有自然发火期,煤层爆炸指数为Ⅲ级,地温为16度。后符地层综合柱状图。

第三节地质构造 根据井田开拓已揭露的岩层分析:煤层属于下二迭纪山西组4#煤层,煤层具有低硫、低灰、高发热量的特点是优质主焦煤,煤层厚度不等。岩层为砂质泥岩、砂岩、砂质页岩,煤层的伪顶或接顶易冒落、易风化,硬度系数f=4~6,岩巷掘进为砂质泥岩、砂质页岩、砂岩,坚硬不易垮落,硬度系数f=7~9,4#煤顶板(直接)砂质泥岩,伪顶0.3m岩质泥岩,底板:泥岩、砂质泥岩或粉砂岩。 第四节水文地质 根据现已掌握的水文资料和揭露的岩层来看,岩层中裂隙水不发育,不存在积水。相邻井田内不存在老巷、老空积水,不过在掘进中,应坚持“有掘必探,先探后掘”,配备好排水设备。 2006年瓦斯等级鉴定:相对瓦斯涌出量为7.58m3/t,绝对涌出量为1.69m3/min,煤尘有爆炸性,自燃等级为Ш级,不易自燃。 第三章巷道布置及支护说明 第一节巷道布置 南回风巷拒地面标高675m,形状为切圆拱,断面6.2㎡,宽2.6米,高2.6米,立墙高1.7米,砌圆拱高0.9米,工程量 m3, 坡度5‰,中线183度,从南采区主副井绕道拐弯处开口,距南运输巷105米,平行于南材料巷掘进。后符巷道断面图。 第二节支护设计 根据巷道围岩性质,矿压观察资料,施工现场实际情况,南回风巷选择矿井最先进的支护方式:锚杆配钢带支护,行间距0.8m,眼间距0.8m,每行锚杆按6颗眼、7颗眼间隔打,临时支护采用带帽点柱,临时支护与永久支护最大间距0.8m。后符巷道支护平面图。

[工作规范](双龙回风巷)掘进工作面作业规程

(工作规范)(双龙回风巷)掘进工作面作业规程

芦山县渝川煤业有限公司 掘进工作面作业规程 编号:掘2010—04号 工作面名称:+1160m屯昌炭上山巷 编制:廖胜明 施工负责人:廖顺贵 主管矿长:罗昌建 批准日期:2010年月日 执行日期:2010年月日 会审意见 总工程师:2010年月日 生产:2010年月日 通风:2010年月日 安全:2010年月日 机电:2010年月日

技术负责人:2010年月日 地测:2010年月日一、存在问题: 二.处理意见: 芦山县渝川煤业有限公司掘进工作面作业规程及安全措施审批表

作业规程考试题 一、叙述+1160m上山巷的用途及服务年限。 二、巷道采用什么支护方式? 三、回风巷净高、净宽各位多少米? 四、什么叫“一炮三检”? 五、阐述避灾路线? 六、巷道透水前有预兆? 第一章概况 第一节概述 一、巷道名称: 该掘进巷道名称为:+1160m上山巷,位于+1160m水平运输巷西翼,巷道顺屯昌煤层掘进,为正、副开切眼。

二、掘井目的及巷道用途: 主要作为+1160m水平屯昌炭东、西两翼工作面开切眼。 三、巷道的设计长度及服务年限: 开切眼设计总长度为140m(正、副各70m),联络巷50m,服务年限1年。 四、预计开竣工时间: 经矿有关领导研究决定,该掘井工作面自2010年7月10日开始施工至2010年8月10日竣工。 第二节编制依据 1、《煤矿安全规程》。 2、矿井生产系统布置现状。 第二章地面相对位置及地质水文情况 第一节地面相对位置及邻近采区开采情况 详细内容见表: 表一地面相对位置及邻近采区情况表 第二节煤(岩)层赋存特征

喷浆安全技术措施

喷浆管理安全技术措施 下组煤运输巷、轨道巷、回风巷布置于井田中部主斜井、副斜井附近,10号煤为本井田原始煤层。巷道支护方式为锚网索喷支护,属于煤巷。下组煤运输巷、轨道巷、回风巷属准备巷道,服务年限为3-4年。 为加快掘进速度,下组三条大巷至今未喷浆,经矿领导、项目部经理研究决定下组煤三条大巷掘进完成后,对其补喷浆。为保证施工安全和质量,特编写本措施。 一、施工要求: 下组煤三条大巷均为矩形断面,要求喷浆厚度100mm,喷浆砼标号为C20,水泥:细砂:碎石配合比为1:2:2,喷厚0.10m;巷道帮在喷浆时要将帮的锚杆进行紧固,巷道宽度达不到规程要求时要进行刷帮(具体根据现场确定),若顶板、帮上有网兜煤的地方必须进行处理,必要时补打锚杆、锚索进行支护。 二、施工方案 (一)施工前的准备 1、喷浆前对顶板有网兜的地方进行处理,并及时补打锚杆、锚索进行支护。喷射混凝土时要拉线,控制好巷道成型。 2、施工前按要求提前接好风水管路,喷浆机电源等。 3、施工前准备好喷浆材料,并归类放置整齐。 4、施工前要对巷道全断面进行冲刷、清洗。 5、施工前应把该处的电线、电缆及照明设备等落下并保护好,不能落下的设备,应进行简单包扎。风水管路应进行简单包扎,防止喷

浆时喷浆体污损管路;巷道内的路标牌、测点等应保护好,防止喷浆体掩盖,对影响喷浆的障碍物必须拆除,如不能拆除的必须加以保护。 6、喷浆前必须挂设标准线,挂线数量根据现场情况确定。 7、清理施工现场,将风、水管线接好,打开供风、供水阀门,检查风压、水压,并检查风水管路是否漏风、漏水、畅通,如有问题及时处理。 8、喷浆机安设在支护完好的巷道段。 (二)施工方法 1、作业方式采用“三·八”制作业。使用调度绞车牵引矿车料。 2、检查喷浆机是否完好,摩擦板是否紧固,有无漏风等现象,确认无问题时方可进行开机、喷浆工作。 3、执行开停机顺序为:开机时必须做到开风→给水→开机→上料喷浆,停机时必须做到停料→停机→关水→停风。 4、拌料时,要将料搅拌均匀,速凝剂掺和量为水泥用量的2.4~5%。加入速凝剂必须随喷随掺,不得提前掺入料中。 5、喷射前必项用压风与水将巷帮顶冲刷干净,再喷浆。 6、喷射施工中,一人握喷枪一人照灯并协作观察质量,要掌握好水灰比,并严禁把喷枪口对向其他工作人员。喷射手操作时,应使喷头沿螺旋形轨迹运行,图压半固并均匀缓慢移动,先下后上,先墙后顶,先凹后凸。 7、喷射过程中应根据出料的变化,及时调整给水量,保证水灰比准确,要使喷射砼表面呈湿润光泽,无干斑,滑移流淌现象,粘结力强,回弹少。

作业规程管理办法标准版本

文件编号:RHD-QB-K8470 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 作业规程管理办法标准 版本

作业规程管理办法标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了加强采掘工作面作业规程规范化管理,提高采掘工作面作业规程的编制质量,适应质量标准化和现代化矿井建设和发展的需要,特制定本办法。 一、按时提出报告书 地质部门应于采掘工作面开工前一个月负责提出经科长签字、总工程师批准的“地质报告书”交规程编制单位,供编制作业规程之用。其内容包括1:1000的平面图、剖面图、井上下对照图,顶板孔及顶底板岩性柱状描述,煤层要素,地质构造,冲刷水文,瓦斯,开采范围和储量情况。 另外,在工作面开工前一个月,机电部门应提供

供电系统图、机电设备配备情况和有关资料;通风区应提供通风、瓦斯、煤尘、洒水等资料;计划部门和工资部门应提供各项控制指标、定员定额等资料。 二、开采(或掘进)方法论证 在正式编制采掘工作面作业规程前,要广泛征求区队干部和有经验的工人意见,对开采(或掘进)方法进行充分的讨论和论证,在集中大家意见的基础上正式开始作业规程初稿和编制。 三、编制 1、每个采掘工作面都必须在开工前按一定程序编制工作面作业规程,严禁无作业规程进行作业。 2、作业规程要依据煤层的地质说明书、技术条件,按盘区设计或工作面设计要求编制,必须符合煤矿安全规程的有关规定,具体规定为:①凡煤矿安全规程规定要求在作业规程中做出规定的都必须在作业

喷浆安全技术措施

喷浆安全技术措施 一、工程概况 东集中胶带大巷(拉紧硐室)现已由红夏方掘出,按照筹建处的要求由我方进行喷浆。工程量41.63m,巷道坡度为40,断面设计为拱型断面,实际掘进中巷道规格超出了设计。实际情况将由筹建处、监理公司、施工单位来定。为荒宽×荒高 =5390mm×7700mm,拱半径2695mm,喷浆厚度120mm。 二、施工方案 (一)施工前的准备 1、喷浆前必须挂设标准线,挂线数量根据现场情况确定。 2、清理施工场地,将风、水管线接好,打开供风、供水阀门,检查风压、水压,并检查风水管路是否漏风、漏水、畅通,如有问题及时处理。 3、喷浆机的稳设位置:喷浆机安设在控制硐室口。 4、供风系统:风管已拆除在喷浆之前要进行恢复工作。路线为地面压风机房→主斜井→集中胶带运输巷→拉紧硐室→变电所。 5、供水系统:水源采用变电所中的沉淀池中的水,采用潜水泵抽出。路线为沉淀池→变电所→控制硐室→迎头。 6、供电系统:电源由主斜井底的水仓引出。路线为水仓→集中胶带运输巷→拉紧硐室→变电所→控制硐室。 7、运料系统:料在地面拌好后由副提运至主斜井底,在由人工推到5度坡头后由小绞车下放到坡底,在由人工推至变电所内。下料前要把轨道向前接到控制硐室口。 8、信号系统:运料过程中采用对讲机和电话联系 1

(二)施工方法 1、作业方式采用三八制作业。 2、由于巷道较高,喷浆前要搭设工作台。 搭设脚手架采用2寸钢管,成“井”字形搭设,每个立柱下面必须穿长×宽×厚=300×300×80mm木板制作的鞋。每交叉两跟钢管之间的连接采用双股8#铁丝绑牢,钢管的排距为1200mm,垂直巷道两帮的钢管要顶到墙上,顺巷道方向上要打斜撑,斜撑与地面夹角成450并且深进底板下不低于100mm,搭设高度以距顶板3米为宜。 脚手架搭好后,在最上层钢管上铺设长×宽×厚=4000×500×80mm的木大板,大板与大板之间用耙钩连接,大板与钢管用8#铁丝绑牢。大板铺设面积不小于16 平方米。 三、质量标准及要求 1、净宽:中线至任一帮的距离不超过设计的0-150mm。 2、净高:腰线至顶、底板的距离不超过设计的0-150mm。 3、喷层厚度不小于设计的90%。 4、表面平整度允许偏差为<50。 5、喷射混凝土使用必须用标号不低于425#的普硅水泥,沙为纯净的河沙,石子粒直径小于20mm,将粒径大于15mm的石子控制在20%以下,配比为水泥:黄砂:石硝:水=1: 2.0:2.0:0.58;速凝剂掺入量一般为水泥重量的2~3.5%,喷拱取上限,喷淋水区时,可酌情加大速凝剂掺入量,速凝剂必须在喷浆机上料口均匀加入。 四、操作注意事项 2