文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV供配电系统电压暂降解决方案设计

10KV供配电系统电压暂降解决方案设计

10KV供配电系统电压暂降解决方案设计
10KV供配电系统电压暂降解决方案设计

湖北三宁化工股份有限公司

10KV供配电系统电压暂降解决方案

技术可行性报告

审批:

审核:

编制:吴梅

尿素厂电气车间

2017年1月5日

1.系统参数

1.1 110KV港宁站系统接线

1.2 主要设备技术参数

1#主变:额定容量:Se=40MVA.

额定电压:110/10.5(kV)

=16.6%

阻抗电压:U

12

2#、3#主变:额定容量:Se=63MVA.

额定电压:110/10.5 (kV)

=12.03%

阻抗电压:U

12

发电机参数(尿素配电中心Ⅳ段):

额定功率:25MW

额定电压:10.5(kV)

超瞬变电抗:15.8%(查发电机参数表得到)

目前1#主变、2#主变和3#主变分列运行,110kV变电站(2、3#主变10kV侧)断路器采用4000A/40kA。

110kV 侧短路容量按照110kV 侧断路器开断容量40kA 的80%考虑;尿素配电中心Ⅰ段进线柜107接总站214联10KV 8#母线、尿素配电中心Ⅱ段进线柜207接总站215联10KV 8#母线、尿素配电中心Ⅲ段进线柜307接总站114联10KV 9#母线、尿素配电中心Ⅳ段进线柜407接总站115联10KV 9#母线,尿素配电中心Ⅳ段联有1台发电机。

2.短路电流计算

1.阻抗计算

2#主变和3#主变临时并列运行,按分列运行考虑;1#主变分列运行。

系统基准容量100 MVA ,基准电压10.5kV 基准电流5.5kA.

系统供电电源短路容量S K3=38.040110???=6097MVA

系统X 1’=6097

100=0.0164 2#主变X 2B ’=0.120363

100?=0.191 3#主变X 3B ’=0.120363100?

=0.191 发电机X F ’=0.15810025/0.8

?=0.5056 2. 2#(3#)主变10kV 侧尿素配电中心Ⅰ段或Ⅱ段(尿素配电中心Ⅲ段)馈线短路电流

a. 2#(3#)主变提供短路电流

1 5.526.520.01640.191

K I KA ==+ b. 发电机提供短路电流 5.510.880.5056

F I KA == c. 电动机的反馈电流

根据用电设备类型:2、3#主变变压器负荷率90%,电机类负荷按照90%考虑,非变频器类电机占电机总容量的90%。2#主变和3#主变分列运行,电动机反馈电流按照5倍考虑。

电机反馈电流:I D

5=12.62kA 2#(3#)主变10kV 侧尿素配电中心Ⅰ段或Ⅱ段(尿素配电中心Ⅲ段)馈线短路总电流: 总电流有效值:I K2=I K1+I D =39.14kA

短路电流峰值:I MAX =

×39.14=55.35kA

短路冲击电流值:I

CJ

=×1.85×39.14=102.4kA

尿素配电中心Ⅳ段联有发电机,当尿素配电中心Ⅳ段发生短路故障短路总电流:

总电流有效值:I

K3=I

K1

+I

F

+I

D

=49.02KA

短路电流峰值:I

MAX

=×49.02=69.32kA

短路冲击电流值:I

CJ

=×1.85×49.02=128.25kA

3.系统存在问题

3.1 短路电流超标

根据计算,尿素配电中心Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段分站出线发生短路故障时,短路电流都达到约40KA;若尿素配电中心Ⅳ段分站出线发生短路故障,短路电流更是达到49.02KA。而尿素配电中心各分站出线开关开断能力为31.5KA,当发生故障时,断路器无法安全切断电路,可能造成触头熔接、爆炸等异常情况,甚至危害系统运行。

3.2 电压暂降

三宁化工系统接线较为复杂,10KV总站和10KV分站较多。任何10KV分站出现短路故障时,都会造成所在10KV总站的电压暂降。以10kV尿素厂尿素配电中心Ⅰ段为例说明。

10kV尿素厂尿素配电中心Ⅰ段配电网络中心通过进线柜107接2#主变下的10KV 8#母线214总站馈线开关。当尿素配电中心Ⅰ段配电网络中心开闭所馈出线支路短路时,即使故障支路综保“0”秒速断切除短路,但切除时间至少需要70ms以上(综保判断及出口20ms 以上,断路器动作40ms以上,燃弧时间10~20ms以上),若是后备过流保护切除故障则需要另外增加200mS以上。

综合现场情况:尿素配电中心Ⅰ段配电网络中心开闭所馈出线短路时,故障切除时间70~300mS。在此期间,10kV 8#母线会产生电压跌落,首先造成10kV 8#母线下其他开闭所部分相关负荷失电。例如,尿素配电中心Ⅰ段出线短路故障,会造成10kV 8#母线电压暂降,从而导致8#母线215开关下的尿素配电中心Ⅱ段部分负荷和磷肥厂部分负荷失电停运。

另由于用户负荷的大部分为高压电动机,在电压回升后,电机群会产生二次冲击。二次冲击直接将母线电压拖低至70%Un,造成大量负荷跳闸。

电压凹陷对用电设备的影响具体在下面三个方面。

1)电压凹陷对继电器、接触器影响

二次控制元件在额定电压的70%下能可靠工作,当电压低于额定电压的70%时,接触器和继电器就有可能失电返回。造成设备停运。

2)电压凹陷对电动机影响

当系统短路引起的电压凹陷发生后,因为电动机感抗的存在,此时异步电动机变成异步发电机,原有的磁场在旋转中切割定子,产生的定子电压对外部短路点提供反馈电流。从定子侧看,此时电机等效出一个短路时间常数,该常数对3MW 以下的电机而言一般为30ms 左右,则100ms 左右原有系统提供的磁场能量即可消耗完毕。当电压凹陷故障结束时将会对电动机产生相当于全压启动时的大电流冲击。

3)电压凹陷对变频器影响

常用的变频器大都采用交-直-交电压型变频方式,下图是其原理图。

三相全波二极管整流电路将交流电压变成脉动的直流电压,跨接在直流母线上的电容一方面起到滤波的作用,可以减小电压的脉动,另一方面还具有储能的作用。在外电压不能充电时,电容的电压降落是典型的指数函数:

0t U e U τ-=,其中的20n C P U τ=, Pn 是电机的输出功率,C 是电容值。

当电网出现电压凹陷时,直流母线电压高于交流侧电压,此时二极管受到反向电压而截止,交流侧无电流。此时电容C 上存储的电场能量2

12c W C U =维持着向电机的运行,随着电场

能量的消耗电容上的电压很快下降。若电容两端电压下降到很低的水平,则当交流侧电压恢复时整流二极管完全有可能因受到大电流的冲击而损坏。

另外一个因素是,对于低压变频器而言其控制电源,包括开关电源和模块电源,往往取自电容C ,也有的直接取自前置输入母线。当凹陷发生时,同前所述,会导致变频器控制失电。为了防止此类损害,变频器中设计了保护功能,即当直流电压()u t 下降到U 0的70%时,

立即封锁变频器的触发脉冲,使电容器不再继续向电机提供能量,把残存的电压保持在0.7 倍的U 0。如果从方程000.7t

U e U U τ-==解出时间t ,我们得到: 1ln 42.50.3566715.160.7t ms ms τ==?=

也就是说,当电压凹陷发生后15.16ms 时,变频器为保护自身不被损坏,将停止工作,电容不再向外输出能量

另一方面变频器承受过电压能力弱,通常1.2倍的额定电压即会引起变频器跳机。

3.3 短路电流热效应

短路电流在电缆导体会产生热效应2(s d Q KA )。 热效应2"2"""20()4(1) 1.52D t t I D B D d B B B D D D B D T T T Q i dt I t T I I e I T T T ??==++-++??+???

?? ''B I -短路电流电源周期分量的起始有效值

''D I 电动机反馈电流电源周期分量的起始有效值

t-短路电流计算时间,包括主保护动作时间和断路器固有分闸时间,根据现场为施耐德断路器,综保为清华紫光,按中速取0.15s 。

''B I -电源短路电流周期分量的起始有效值(KA )

B T -电源非周期周期分量的衰减时间常数(s ),U 12=12.03%>10.5%,取0.06s 。

D T -电动机反馈电流的衰减时间常数(s ),取0.03s

则简化计算式"2"""20.210.080.045d B B D D Q I I I I =++,代入数值,1d Q =368.39 KA 2.s (尿素

配电中心Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段分站出线发生短路故障时),2d Q =561.28 KA 2.s (尿素配电中心Ⅳ段分站出线发生短路故障时)。

按照短路电流热效应校验电缆导体的截流面积。

S ,

式中,S-导体的载流截面(mm 2) d Q —短路电流的热效应(A 2.s )

C-与导体材料及发热温度有关的系数,C 值取铜排值137。

1)对于尿素配电中心Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ段各分站出线电缆:3210140137

S mm ==。 2

)对于尿素配电中心Ⅳ段各分站出线电缆:3210172.93S mm == 由用户电气主接线图可知,尿素配电中心各分站出线额定电流多为50A 、100A 和200A 。若按照载流量选型电缆截面只需35mm 2、95 mm 2。但由于短路热效应的存在,限定了尿素配电中心Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段分站出线选型电缆截面为150 mm 2、尿素配电中心Ⅳ段分站出线选型电缆

截面为185 mm2。

4. 解决问题方案(SHK-ZRD母线残压保持装置)

4.1 SHK- ZRD概述

ZRD由进口快速换流器、综合控制器、电流采集器、限流阻抗、后备开关等构成。

快速识别器通过高保真测量单元监视支路电流,当短路电流大于设定值,高速DSP通过专用算法1~2ms内快速精确的预测三相短路电流有效值,并发出动作信号。装置中的换流器(换流开关即快速开关)在5ms左右快速开断,短路电流换流进入限流阻抗中,限制短路电流,短路电流幅值大大降低。

本装置可在支路发生短路故障6~16ms内,将母线残压保持在额定电压的90%以上,保证其他无故障支路敏感负载的正常工作。同时主变等设备所受到的短路电流冲击大大降低。

分支内的短路故障切除后,测控单元检测支路电流接近额定电流时立即控制换流器合闸,限流高阻抗退出,系统即可恢复正常运行。发生短路故障的支路在短路超过300ms,故障没有解除,本装置测控单元认为是故障点的分支路真空断路器拒动或支路的母线故障,立即给切离开关发出分闸命令,切除该支路。

装设SHK-ZRD的馈出线短路时,由于其切除故障的快速性,主母线电压凹陷的时间减少至20ms以内,系统中的变频器、接触器、电动机等敏感负荷不会停运。

同时由于20ms以内机端电压恢复90%以上,发电机强励也不会启动。

装置原理图见虚线框内

4.2 现场实施方案

方案一:利用现场尿素配电中心各分站原有107、207、307、407柜体,在原有柜体内部进行改造,加装VFC快速开关、电流互感器、限流阻抗等一次元件,柜体内原有手车断路

器作为后备开关。

根据现场量取空间尺寸,进行一次元件初步示意,如下图。

侧视图

由上图示意,现场原有柜体安装空间不足,此方案现场不可实施。

方案二:利用现场尿素配电中心电缆间,在原有107、207、307、407柜体正下方电缆间加装SHK-ZRD。截断原有进线柜的电缆,将SHK-ZRD串入安装,107、207、307、407柜体内原有手车断路器作为后备开关,可由ZRD发信号跳闸。根据现场量取尺寸,示意图如下。

侧视图

由上示意图,此方案具有可实施性,但会造成电缆间较为拥挤,必须截断电缆并重新连接,柜体为非标柜,亦不方便运维检修。施工需要分站主母线停电检修,电缆的截断与连接施工周期较长。

方案三:利用电缆夹层间南侧的空间,将4台SHK-ZRD柜体安装布置于此空间,截断原有进线柜的电缆将SHK-ZRD串入安装,107、207、307、407柜体内原有手车断路器作为后备开关,可由ZRD发信号跳闸。根据现场量取尺寸,示意图如下。

俯视图

侧视图

由上示意图,此方案同样具有可实施性,但仍同样会造成电缆间较为拥挤,必须截断电缆并重新连接。柜体为非标柜,亦不方便运维检修。施工需要分站主母线停电检修,电缆的截断与连接施工周期较长。

方案四:将尿素配电中心各分站原有107、207、307、407柜体退出,置换为SHK-ZRD,柜体原综保装置取消,后备开关由用户总站去各分站的出线断路器代替,可由ZRD发信号跳闸。

一次系统安装图如下(以尿素配电中心Ⅱ段207为例,其余同理):

结构与尺寸(以下示意仅供参考,具体(相序及母排位置等)以设计图为准)

为方便并柜,SHK-ZRD柜宽度可减小少许。此方案具有可实施性,置换柜体后亦方便运维检修,符合电力系统安全规范。施工需要分站主母线停电检修,拆装每段主母排需2天时间。

5. SHK-ZRD母线残压保持装置安装效果

5.1限制分站母线短路电流

当发生短路故障时,SHK-ZRD装置中的换流器(换流开关即快速开关)在5ms左右快速开断,短路电流换流进入限流阻抗中,限制短路电流,短路电流幅值大大降低,保证了各分站出线开关安全正确的开断故障。

5.2保持母线电压

SHK-ZRD装置可在各分站发生短路故障6~16ms内,将10KV 8#、10KV 9#主母线残压保持在额定电压的90%以上,保证其他无故障支路敏感负载的正常工作。

5.3电缆热稳定

当发生短路故障时,SHK-ZRD投入限流阻抗,限制短路电流,短路电流幅值大大降低,同时短路电流热效应计算时间大大缩短(20ms以内),保证了各分站出线电缆的热稳定性。

6. SHK-ZRD 母线残压保持装置选型

6.1负荷计算

根据现场负荷,尿素配电中心Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段各分站最高总负荷约为25000KW ,功率因数按照0.8,则最大负荷电流约为

max 1718f I A ==,根据中电气设计中电气设备电流f max n I I ≥, SHK-ZRD 额定电流选取2500A ;流经尿素配电中心Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段各分站进线柜的最大短路电流39.14KA ,SHK-ZRD 额定短路开断电流选取50KA 。

6.2建议设备型号:

上海合凯电力设备有限公司 SHK-ZRD-3-10KV-2500A/50KA 4台

建筑供配电及照明课程设计[1].

… 课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数:2周 > 设计成绩: 2010年1 月22 日 目录 1.课程设计目的 (3 2.课程设计正文 (3 设计主要任务及技术要求 (3 项目概况....................................................... . (3负荷计算 (3 。

备用电源计算 (6 设备选型 (7 照明部分计算 (9 3、课程设计总结与结论 (10 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点: (1巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定; 【 (3培养我们独立分析和解决工程问题的工作能力及实际工程设计的基本技能; (4提高编写技术文件和制图的技能; (5是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。

供用电工程课程设计

1 电力负荷及计算 1.1电力负荷计算的内容和目的 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。 平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 1.2负荷的确定 本设计是为某纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂有二级负荷和三级负荷。二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。该纺织厂中锻工车间、纺纱车间、软水站是二级负荷,其余均为三级负荷。 工厂负荷计算及无功补偿 (1).有功计算负荷:e d c P K P ?= (1-1) (2).无功计算负荷:c Q =c P φtan (1-2) (3).视在功率负荷:c S = φ cos c P (1-3) (4).计算负荷: N c c U S I 3= (1-4) 而在NO.1车间里的合计中:...21++=c c c P P P

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

某小区供配电系统课程设计1

《建筑供配电与照明》课程设计报告题目: 系部: 专业: 学号: 姓名: 指导老师: 2012年 6 月 15日

目录 1. 任务设计目地 (3) 2设计务的项目 (3) 2.1设计任务题目 (3) 2.2要求在一周时间独立完成下列工作量: (3) 2.3设计要求 (3) 2.4设计依据 (3) 3. 设计依据 (4) 4.小区的负荷计算 (4) 4.1负荷等级 (5) 4. 2负荷计算 (4) 4.3照明灯的计算负荷确定如下 (5) 4.4大楼变电所变压器低压侧的计算负荷 (5) 5.变电所位置和形式的选择 (6) 5.1变电所主变压器台数/容量及主线方案的选择 (5) 6.短路电流计算 (7) 7.一次设备的选择与校验....... . (11) 8.大楼外照明设计 (12) 9.配电系统设计 (12) 10.防雷和接地装置的确定.................................... ..12` 11.变压器接线图 (14) 12.小区建筑平面 (14) 13.大楼照明设计图 (15) 14. 课程设计(论文)进程安排 (16)

1、任务设计目地 通过某小区大楼的电气设计,熟悉高层住宅电气设计的方法及步骤。掌握根据建筑物用途的不同,合理选择电源、变压器、各种用电设备,能读懂各种电气图,了解防雷与接地。 2、设计任务的项目 2.1设计任务题目 某小区大楼供配电与照明设计。 设计任务 2.2 要求在一周时间独立完成下列工作量: 1)、设计说明书需包括: ○1封面与目录。 ○2前言及确定了赋值参数的设计任务书。 ○3负荷计算和无功率补偿。 ○4变电所位置和型式的选择。 ○5变电所主变压器台数、容量及主接线方案的选择。 ○6短路电流计算。 ○7变电所一次设备的选择与校验。 ○8大楼外照明设计。 ○9防雷和接地装置的确定。 2).设计图与表样 ○1变配电所主接线图。 ○2主要设备及材料表。 2.3、设计要求 根据本小区所能取得的电源及本小区用电负荷的实际情况,并适当考虑到小区负荷的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,建筑的外照明设计、确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 2.4、设计依据 1)、小区平面图与房屋建筑平面图如图2和图3所示。 2)、大楼负荷情况。

供配电技术课程设计课案

第一章绪论 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。供配电系统是电力系统的电能用户。电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等等;并且电能的输送和分配易于实现,可以输送到需要它的任何工作场所和生活场所;电能的应用规模也很灵活。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅提高劳动生产率。同时提高电气化程度,以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的一个重要的途径。 供配电系统是电力系统的重要组成部分,供配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。用户所需的电能,绝大多数是由公共电力系统供给的,所以供配电至关重要,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来又易于转换为其它形式的能量以供应用,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小,除电化工业外。电能在工业生产中的重要性不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量是提高产品质量、提高劳动生产率、降低生产成本、减轻工人的劳动强度、改善工人的劳动条件、有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义。因此做好工厂供电工作对于节约能源、支援国家经济建设也具有重大的作用。

10kv工厂供配电系统设计

《电气工程CAD大作业》报告 系别:机电与自动化学院 专业班级:电气自动化技术0901 学生姓名:鲁学 _____________ 指导教师:陈强 (课程设计时间:2011年6月20 0——2011年6月 25 0) 华中科技大学武昌分校

1.设计的目的 (1) 2.设计任务 (1) 3.设计任务要求 (2) 负荷计算及无功补偿 (2) 3. 1. 1各部分的负荷计算 (2) 3. 1.2无功功率补偿 (5) 变压器的选择 (5) 导线与电缆的选择 (6) 电气设备的选择 (10) 4设计心得体会 (13) 参考文献 (14)

1.设计目的 ?帮助我们熟悉小型工厂的配电系统的构架及建模方案。 ?训练同学们对配电系统最基本的参数讣算,并根据计算参数选择正确的的器件来完成配电的需要系统。 ?利用CAD绘图软件画出10kv工厂供配电系统设计,使我们更加熟悉CAD的绘图,实现现10kV及以下低压供配电的CAD系统一体化设计,使其功能更趋完善,真正满足设计人员的需要,这项工作是很有实际意义的。 2.设计任务 机械厂的地理位置及负荷分布图 ⑷电WTM 7 生话X的 ft荷中 心 xx机械厂总平面图 比例1: 2000备 用 电 即 I公八电裁m

机械厂的负荷统计表 丿房编厂房名称负荷类型设备容量(kw)需要系数功率因数 号kx cose 1铸造车间2300 2锻压车3350 间 3热处理车3150 间 4电镀车间3250 5仓库320 6工具车间3360 7金工车间3400 8锅炉房250 9装配车间3180 10机修车间3160 11生活区3350 3.设计任务要求 负荷计算及无功补偿 3. 1. 1各部分的负荷计算 要进行低压供配电系统的设计,负荷的统讣计算是其中的一项重要内容,负荷讣算结果对选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。 负荷计算的目的是: ①算变配电所内变爪器的负荷电流及视在功率,作为选择变爪器容量的 据。 ②汁算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电 流,作为选择这些设备的依据。

供配电工程课程设计-10KV变电所电气设计

供配电工程课程设计任务书 1.题目 能动学院10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 工程概况地下室为自行车库,地上五层,集实验室、办公室、研究室等综合性建筑。框架结构,现浇楼板,共有南北两栋楼。根据工程的总体规划,学院楼拟用两台变压器,一用一备,两路10kV电源进线引自校内10kV总配电所,变压器设在北楼一层的室内。现已建一台10/0.38kV变压器,另一台为二期工程,二级负荷的备用电源引自校内10kV总配电所。在南楼设置总配电间,电源引自北楼变电所。本工程消防负荷(如排烟风机、消防电源、应急照明、防火卷帘等)、弱电电源、客梯电力等为二级负荷,其余照明、空调、实验用电等均为三级负荷。二级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电,消防负荷采用双回路供电,两路电源末端配电箱自动切换;三级负荷采用单回路供电。 电力负荷:

2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。

工厂供配电系统设计设计完整版

工厂供配电系统设计设 计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

10KV工厂供配电系统设计

题目10kv工厂变电站设计 目录 1. 设计任务 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计目的 (3) 1.3设计任务与要求 (3) 2.设计内容...............................................4-10 2.1.负荷计算和无功功率补偿.............................4-7 2.1.1.负荷计算.......................................4-6 2.1.2.无功功率的补偿 (7) 2.2.变压器的选择.......................................7-8 2.2.1.变压器台数的选择 (7) 2.2.2.变压器容量的选择 (8) 2.2.3.变压器类型的选择 (8) 2.3.导线与电缆的选择 (9) 2.3.1高压进线和引入电缆的选择 (9) 2.3.2 380v低压出线的选择 (9) 2.4.电气设备的选择 (10) 2.4.1. 模块功能 (10) 2.4.2. 模块需要提供的参数 (10) 2.4.3. 继电保护及二次结线设计 (10) 3.防雷与接地装置的设置.....................................10-11 3.1.直接防雷保护.. (11) 3.2.雷电侵入波的防护 (11)

3.3接地装置的设计...........................................11 4. 参考文献.. (13) 1.设计任务 1.1设计题目:10KV 工厂供配电系统设计 1.2设计目的 通过本课程设计:熟悉供配电系统初步设计必须遵循的原则、基本内容、设计程序、设计规范等,锻炼工程设计、工程计算、工具书使用等能力,并了解供电配电系统前沿技术及先进设备。让我们了解设计工厂配电的一般流程,对工厂的布局有个大致的概念,对电力系统的接线方式有一定的了解。 1.3设计任务与要求 机械厂的地理位置及负荷分布如下图: 机械厂负荷统计表 厂房编号 厂房名称 负荷类型 设备容量(KW ) 需要系数Kx 功率因数cos ψ 1 铸造车间 2 300 0.3 0.7 2 锻压车间 3 350 0.3 0.65 3 热处理车间 3 150 0.6 0.8 生活区 电镀车间 铸造车间 仓库 锻压车间 工具车间 热处理车间 金工车间 厂区 锅炉房 装配车间 机修车间 北-------------- 南

建筑供配电及照明课程设计资料讲课教案

科信学院 课程设计说明书(2015 /2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师:岑毅南等 设计周数: 2周 设计成绩: 2015年 12月 31日

一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 三、课程设计要求 在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。 四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会

图书馆供配电及照明设计

课程设计说明书 (2015/2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明系统工程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级:电气工程及其自动化班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数:两周 设计成绩: 2015年 12月 30日

目录 一、课程设计目的 (2) 二、设计题目分析及要求 (2) 三、课程设计要求 (3) 四、供配电部分的设计 (3) 五.照明部分的设计 (6) 六、课程设计总结 (9) 七、课程设计心得 (9) 八.参考文献 (10) 附录1 (11) 附录2 供参考 (12)

一、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 二、设计题目分析及要求 ○1某图书馆,地下一层,地上五层,具体的功能和尺寸标准见CAD图纸。 ○2大楼用电负荷:一般负荷照明按20w/平方米,应急照明负荷按15KW计;一般电梯2台,每台15kw;电开水炉6KW,每层都有;生活水泵2台,每台34kw;消防设备:消防泵2台,每台55kw;喷淋泵2台,每台45kw;排烟风机共4台,每台9.5kw分别布置在地下一层;正压送风机2台,每台5kw。其他动力设备用电按照功能自己设定 ○3根据课题的原始资料及CAD图纸 确定负荷等级,拟定高低压供配电系统; 正确建立负荷统计计算表; 变压器发电机台数容量型号选择;开关线路各做一个选型; 对图书馆一层进行照度计算及照明灯具的选择及布置(400座报告厅); CAD绘制供配电系统图及电照平面图; 写一份完整的设计说明书,课程设计说明书应包括设计分析和思考内容;

10kv工厂供配电系统设计

《电气工程CAD大作业》 报告 系别:机电与自动化学院 专业班级:电气自动化技术0901 学生姓名:鲁学 指导教师:陈强 (课程设计时间:2011年6月20日——2011年6月25日) 华中科技大学武昌分校

目录 1.设计的目的 (1) 2.设计任务 (1) 3.设计任务要求 (2) 3.1负荷计算及无功补偿 (2) 3.1.1各部分的负荷计算 (2) 3.1.2无功功率补偿 (5) 3.2变压器的选择 (5) 3.3导线与电缆的选择 (6) 3.4电气设备的选择 (10) 4设计心得体会 (13) 参考文献 (14)

1.设计目的 ·帮助我们熟悉小型工厂的配电系统的构架及建模方案。 ·训练同学们对配电系统最基本的参数计算,并根据计算参数选择正确的的器件来完成配电的需要系统。 ·利用CAD绘图软件画出10kv工厂供配电系统设计,使我们更加熟悉CAD 的绘图,实现现10kV及以下低压供配电的CAD系统一体化设计,使其功能更趋完善,真正满足设计人员的需要,这项工作是很有实际意义的。 2.设计任务 机械厂的地理位置及负荷分布图

机械厂的负荷统计表 厂房编号厂房名称负荷类型设备容量(kw)需要系数kx 功率因数cosφ 1 铸造车间 2 300 0. 3 0.7 2 锻压车间 3 350 0.3 0.65 3 热处理车间 3 150 0.6 0.8 4 电镀车间 3 250 0. 5 0.68 5 仓库 3 20 0.4 0.8 6 工具车间 3 360 0.3 0.6 7 金工车间 3 400 0.2 0.65 8 锅炉房 2 50 0.7 0.8 9 装配车间 3 180 0.3 0.7 10 机修车间 3 160 0.2 0.65 11 生活区 3 350 0.7 0.9 3.设计任务要求 3.1负荷计算及无功补偿 3.1.1各部分的负荷计算 要进行低压供配电系统的设计,负荷的统计计算是其中的一项重要 内容,负荷计算结果对选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作 用。 负荷计算的目的是: ○1算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的 依 据。 ○2计算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负 荷电 流,作为选择这些设备的依据。

建筑供配电及照明课程设计

建筑供配电及照明课程设计 (2014 /2015 学年第一学期) 课程名称 :建筑供配电及照明课程设计题目 : 图书馆供配电及照明设计专业班级 : 电气11-2班学生姓名 : 学号: 指导教师 : 设计周数 : 2周 设计成绩 : 2015年 1月 12日 一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。三、课程设计要求在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规

范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。地上一层包括消防控制室、采编室、大会 议室、小会议室、水池、花坛、期刊装订、放映室、值班室、休息室、400座报告厅、储藏室、总咨询台、厕所、读者检索、门厅、中厅、联机检索、馆长室、办公室等布局,其中报告厅要单独考虑,不仅因其面积大而且它对灯光效果要求和供电质量要求都较高,该层的照明有效面积是4169.07平方米。地上二到五层是一

供电工程课程设计

1 设计要求及概述 1.1 设计要求 (1) 在规定时间内完成以上设计内容; (2) 用计算机画出电气主接线图; (3) 编写设计说明书(计算书),设备选择要列出表格。 1.2 概述 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。 电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量储存的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界电力工业发展规律,因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。 变电所作为变电站作为电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。对其进行设计势在必行,合理的变电所不仅能充分地满足当地的供电需求,还能有效地减少投资和资源浪费。 本次设计根据一般变电所设计的步骤进行设计,包括负荷统计,主变选择,主接线选择,短路电流计算,设备选择和校验,进出线选择。

2 负荷计算与无功补偿 2.1计算负荷方法 取其安装最大负荷为有功功率计算负荷。 所用到的公式: Qc tan(arccos? =Pc ) ? Sc ? =Pc cos ÷ Ic? Sc = ) /(Un 3 2.2陶瓷厂负荷计算 Pc ) Qc= tan(arccos K = =? 1051 ? ? 733 9. 3. ) var 82 tan(arccos .0 1282 =1. 82 3. cos? ÷ .0 1051 A = Pc KV = ÷ Sc? 3 1282 /(= ) = 1. ? = ? 10 Sc Un A /( Ic0. 74 3 ) 同理可以计算出其他各点的计算负荷,整理得下表:

供配电课程设计

供配电课程设计 专业:电气工程及其自动化设计题目:供配电课程设计班级:电自1242姓名:李昕曈学号:02 指导教师:刘晓梅 分院院长:许建平 教研室主任:高纯斌 电气工程学院 目录

第一章绪论 (3) 第二章线路的敷设 (4) 2.1 线路的敷设方式: (3) 2.2 布线的设计 (5) 2.3 低压配电接线方式 (6) 第三章防雷与接地 (8) 3.1 接地体的加工 (9) 3.2 接地干线的安装规定 (10) 课程设计总结 (12) 参考文献 (13) 第一章绪论 本次设计使用于城乡康居住宅的电气设计,设计应遵循GB50096《住宅设计规范》的要求,以康居为目标,体现超前性、示范性和指

导性,并应做到与国家同期经济发展水平相适应。 住宅电气设计应满足住户以下要求: a 生活用电。 b 家用电器(空调、电冰箱、电视机、音响、录像机、电饭煲、微波炉---等)手控、自控、遥控、远程控制。 c 照明质量。 d火灾自动报警。 e安全防范(访客对讲、人侵报警、有害气体泄漏报警、生理意外紧急求助报警等)。 f 通信设施(电话、传真、有线电视、卫星电视等)。 g信息设施(计算机网络接口等)。 h管理(水表、电能表、燃气表、热能表数据自动抄收及远传等)。 i 布线(电源线、电话线、电视线、数据线、控制线等)。 j 防雷接地。 第二章线路的敷设 2.1 线路的敷设方式:

PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设CT 电线桥架或托盘敷设K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设BE 沿屋架或跨屋架敷设 CLE 沿柱或跨柱敷设 WE 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设 CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内要穿金属管 SCE 在吊顶内敷设要穿金属管 2.2 布线的设计 a 把大楼或小区的所有传统弱电,包括:保安、监控、电视、电话、计算机网络等的主机房或进线机房集中设置在一个区域,以便将来改造成为一个系统集成网管主站房。 b 把大楼内相关联系统的竖向线槽、管线、层接线箱等集中设置

某纺织厂供配电系统设计

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣 第 1 页共43 页

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。

建筑供配电课程设计

机电一体化技术专业 综合课程设计 姓名:李业昆 班级:3110303 指导教师:张维平、张磊、赵文蕾、张寅 李媛媛、王海英、刘明玲 日期:2013年12月2日~12月27日 秦皇岛职业技术学院·机电工程系

1、工程概况 本次设计具体项目为鹿山小区的配电设计。鹿山小区新建4栋住宅楼,分别为1#楼、2#楼、3#楼、4#楼。 1#楼概况:一层主要为老年活动中心和商铺,二层为青少年活动中心,商业办公及一户住户;三层为居委会办公点,物业管理用房及1户住户;四至二十六层为住户,每层5户,其中,商业面积912.4 m2,老年活动中心196.7 m2,青少年活动中心196.7 m2,居委会98.4 m2,物管用房98.4 m2,公厕36 m2。 2#楼概况:一层主要为商铺和2户住户;二层为商业办公及3户住户;三层为3户住户;四至二十五层为住户,每层5户。其中,商业面积848 m2.消防控制室15 m2 3#楼概况:一层主要为4户住户,二至十八层为住户,每层5户。 4#楼概况:一层主要为4户住户,二至十八层为住户,每层5户。 2、负荷计算 2.1、住宅小区住户照明用电负荷计算方法: 简单测算住宅小区住户照明用电负荷的方法可以有两种: 1.单位指标法 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW) 式中Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用 Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数) 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。PM=Pjs×η(式中η——同时系数,η值按照住户数量多寡不同取不同的数值:一般情况下,用户数量在25~100户的取0.6;用户数量在101~200户的取0.5;用户数量在200户以上的取0.35。) 2.单位面积法 按单位面积法计算负荷,在一定的面积区有一个标准,面积越大的区其负荷密度越小,其表达式如下: PM=Ped×S×η 式中PM——实际最大负荷,kW Ped——单位面积计算负荷,W/m2 S——小区总面积,m2 η——同时系数,取值范围同上

供电技术课程设计

课程设计名称:供电技术课程设计 题目:清河门煤矿地面变电所部分设计 专业:电气工程及其自动化(二学位) 班级:电气10—1班 姓名:陈景辉 学号:1005710102

辽宁工程技术大学 课程设计成绩评定表

摘要 本文是清河门煤矿地面变电所供电系统的设计说明。设计的目的是通过对该电力用户所处的地区供电条件、生产工艺和公用工程等用电负荷资料的分析。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力。电能在工业生产中的重要性,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 关键字:电能;供电系统;变电

前言 (1) 1 变电所主接线方式 (2) 1.1 对变电所主结线的要求 (2) 1.2 变配电所主接线的选择原则 (2) 1.3 变电所主变压器的一次侧接线方式 (2) 1.4 变电所主变压器的二次侧接线方式 (4) 1.5 变电所主变压器运行方式 (5) 2 工厂负荷计算的方法 (7) 2.1 工厂低压侧负荷计算 (7) 2.2 清河门煤矿负荷计算过程 (8) 2.3 电容器的选择 (10) 2.4 主变压器的选择 (12) 实践心得 参考文献 附录A 附表:清河门煤矿负荷表

供配电课程设计(全)

供配电技术课程设计 题 目 本文档作为参考,杜绝抄袭。 班 级 本文档作为参考,杜绝抄袭。 姓 名 本文档作为参考,杜绝抄袭。 学 号 本文档作为参考,杜绝抄袭。 指导教师 设计时间 论文 图纸

目录 第一章绪论 (2) 1.1 工厂供电的意义 (2) 1.2 设计概述 (2) 第二章负荷计算及功率补偿 (4) 2.1 负荷计算的内容和目的 (4) 2.2 负荷计算的方法 (4) 2.3无功功率补偿 (12) 第三章变电所一次系统设计 (13) 3.1 变电所的配置 (14) 3.2 变压器的选择 (15) 3.2.1 变压器型号选择 (15) 3.2.2 变压器的台数和容量的确定 (16) 3.3 全厂变电所主接线设计 (17) 3.3.1 对变电所主接线的要求 (17) 3.3.2 变电所主接线方案 (17) 3.3.3 变电所主接线设计 (18) 3.4 变电所的布置和结构设计 (18) 3.4.1 变电所的布置设计 (18) 3.4.2 变电所的结构设计 (19) 第四章电气设备的选择 (20) 4.1 短路电流计算 (20) 4.2电气设备选择 (23) 第五章电力变压器继电保护设计 (28) 5.1 电力变压器继电保护配置 (28) 5.2 电力变压器继电保护原理展开图设计 (29) 5.3 电力变压器继电保护整定计算 (30) 第六章厂区线路设计 (31) 6.1电力线路的接线方式 (31) 6.2电力线路的结构 (31) 6.3.导线和电缆的选择 (32) 6.3.1导线和电缆型号的选择原则 (32) 6.3.2导线和电缆截面的选择原则 (32) 6.3.3导线截面的选择 (32) 6.4厂区照明设计 (34) 第七章小结 (35) 参考文献 (36) 附录1:设备材料表 (36) 附录2 : 图纸 (37)

相关文档
相关文档 最新文档