一、电力架空线路主要项目施工方法

1、施工测量

按照我集团公司《施工技术管理办法》和《施工过程控制程序》的规定,由总工程师组织有关技术人员和测量工进行施工测量,同时按照不同的供电线路分别记录,编制详细的测量台帐。

2、基坑开挖

基坑有电杆和拉线坑两种上,常用的作业工具有铁锹、尖镐等,对不同的土质、石质基坑,可分别采用不同的开挖方法和防护措施。(1)松散易塌的土质

A 增大坑口尺寸,并在挖至所要求的深度后,立即埋设底盘、立杆或埋设拉线盘;

B 当用增大坑口尺寸不能解决问题时,采用围栏或板桩支撑坑壁、做防护圈等方法,防止坑壁坍塌。

(2)坚石类坑开挖

采用小型爆破和风镐配合使用方法施工。爆破施工选炮眼要避开石缝及分层处,往炮眼内装药时,用木棍将药卷或散药入炮孔内。(3)地下管线复杂地段

对地下管线交错复杂地段,在不能确定其走向的情况下,采用地下管线探测仪对基坑所处地段进行探测、标记,以便在基坑开挖进避开地下管线。

3、电杆运输

电杆工地运输,在电力线路施工中是一项较为重要的工作,因本标段交通较为便利,电杆运输时,有道路或运杆车能到达地段,尽量采用汽车动输到位;汽车无法到达的地方,一般采用炮车运输,特殊地段采用人工抬运到位。施工时,选择合适的径路,将电杆运输到位,在运输过程中注意以下几点:

(1)速度缓慢,防止电杆损坏。

(2)电杆绑捆牢固结实,防止在运输过程中脱落坠下。

(3)由专人负责电杆在运输过程中的障碍清除工作。

4、立杆

(1)立杆前先对电杆进行外观检查。电杆表面必须平整、光滑、无露筋、跑浆现象,而且没有纵向和横向裂纹。

(2)立杆时,施工人员根据现场情况选择使用金属抱杆立杆、倒落式立杆等方法;施工条件好的地段采用汽车吊立,以提高工效。

(3)回填整正

杆坑回填土分层夯实,每填300mm夯实一次。填土中去除树根杂草,坑内有积水排除后再回填,回填土夯实后做高于地面的防沉土台,一般土质300mm,不易夯实的土质500mm,以备沉降,在易被流水冲刷处理设的电杆,在电杆周围砌设围桩,以防冲垮。

5、拉线制作安装

拉线制作是否达到最佳受力状态,关键在于拉线盘的埋设位置。在开挖拉线坑时,技术人员首先准确计算出坑位的中心位置。拉线安装好后符合下列要求:

(1)拉线与电杆夹角不小于45度,受地形限制地段不小于30度。(2)拉线不出现过紧、过松现象,终端杆向拉线侧倾斜半个杆头。(3)拉线绑扎整齐、紧密,缠绕长度符合规范要求。

6、横担组装

横担金具一般采用分解组装,人力安装的施工方法;对体积超大、重量较大或高度偏高的横担,采用滑轮组和抱杆相结合的施工方法进行组装。

7、导线架设

(1)放线前的准备工作

A查看沿线情况,包括所有的交叉跨越情况、青苗、经济林木等情况。对交叉跨越电线路情况,制定各交叉跨越点放线时的具体措施,并分别与有关部门取得联系;对青苗、经济林木情况,采用先进的施工工艺,把经济损失降到最低程序;对跨越公路、河流时制订专门的施工措施。

B检查电杆是否已经校正,有无倾斜和缺件,注意设计要求耐张绝缘子串倒挂的杆位和绝缘子串上穿钉的方向。

C对于跨越干线公路、一级通信线路和不能停电的电力线路,在放线前搭好越线架,搭设时保证越线架与被跨线路的安全距离。

D架线前,检查导线的规格是否符合设计要求,有无机械损伤、断股、扭曲等情况。

E配置导线时注意导线接头的位置,合理安排放线顺序,优先考虑导线不允许接头的耐张段。

F配备足够的通信联络工具,保证放线施工时各个位置的联络通畅。

(2)放线

A放线前做好劳动力组织工作,设放线指挥、线盘看护人、每根导线领队负责人、交叉跨越或搭设跨越架处监护人、沿线检查障碍物负责人、每根电杆的登杆人等。

B放线采用拖放法,借助红外线测距器控制放线长度。在放线过程中,尽量避免发生磨伤、断股、松股等现象。拖放导线前先清除沿线的障碍物,石砾地区垫以隔离物,以免磨损导线。

C放线通常按每个耐张杆段进行。放线时,选择合适位置,放置放线架和线盘,线盘在放线架上保持导线从上方引出,在放线段内的每根杆上挂一个开口放线滑轮。放线时,一条一条地放,在放线过程中,线盘处派专人看守,负责检查导线的质量,遇有磨伤、散股和断线等问题时立即停止,待处理后继续进行。放线速度尽量均匀,以防放线架倾倒。对每天放出的导线及时收离地面,以防止导线被盗。(3)紧线

A紧线前做好耐张杆、转角杆和终端杆的拉线,然后再分段紧线。首先将导线的一端套在绝缘子上固定好,再在导线的另一端开始紧线工作。紧线的方法有两种,在施工现场可结合施工实际灵活采用。一种是导线逐根均匀收紧,另一种是采用滑轮组三线同时收紧或两线同时收紧。后一种方法紧线速度快,但需要较大的牵引力,可采用绞磨等机具。

B 紧线时,每根电杆上均有人,以便及时松动导线,使导线接头能顺利越过滑轮和绝缘子。

C 中小型导线采用紧线钳紧线。先将导线通过滑轮组用人力初步拉紧,然后将紧线钳上钢丝绳松开,固定在横担上,另一端夹住导线(导线上缠绕铝包带)开始紧线,紧线前做好临时拉线,紧线时横担两侧的导线同时收紧,以免横担受力不均而歪斜。

(4)弧垂观察

A与紧线工作配合进行,使安装后的导线达到规定的弧垂。

B弧垂观测采用等长法(平行四边形法)进行观测,观测点选在耐张段的中部。

(5)挂线

A 挂线时,必须采取有效措施,在紧线的同时,将耐张绝缘子串拉紧拉直进行挂线,以达到减小过牵引长度的目的。

B 挂线后,立即复查导线的弧垂,满足设计和规范的要求,完成后再复紧一次螺栓,并用经纬仪测量出电杆的倾斜值,同时测量出对交叉跨越物的垂直距离,并做好测量记录。

8、附件安装

(1)跳线连接

严格按设计规范要求进行链接,对耐张线夹光洁面与引流板光洁面进行清污,并将引流板螺栓紧固。

(2)防震锤安装

为了防止导线因风震动而受损伤,弧垂调整完毕及时安装防震

锤,防震锤与地面垂直,其安装距离偏差满足设计规范要求。(二)电缆线路主要项目施工方法

1、施工定测

在对现场进行勘测时,首先选定路线走向的最短路径,在此原则下,尽量避开地下管线及建筑物对电缆的干扰,并考虑该段用地下管线探测仪进行探测,并对地下既有管线进行标识,以便在开挖时避开地下管线。

2、电缆敷设

(1)检查与配盘

电缆敷设前,首先对电缆的长度、型号、规格与设计进行核对,然后进行绝缘测试,敷设的电缆外表无纹拧、铠装压扁、护套断裂和表面严重划伤等缺陷。

(2)电缆敷设

A 电缆沿桥梁敷设的电缆槽道的材质、敷设位置及槽道内垫层的规格符合设计要求,且固定牢固;桥墩两端和伸缩缝处的电缆留有松弛量,松弛部分有减震措施并固定良好;

B 电缆直埋时,铺砂盖砖,做好防护。回填土轻夯,为避免污染道床,使用草袋或彩条布进行防护。电缆穿管时,先打磨钢管口,并在管口加衬垫,以免刮破电缆外护层。所有的电缆敷设完毕,均加标志牌标识,并埋设电缆标桩。

(3)电缆头制作

A 所有电缆头均采用新型热缩材料,制作前先对电缆及电缆头

热缩材料进行检查,核对芯数、线芯截面等正确无误后方可开始电缆头制作。

B 电缆头的制作均由经过专门培训合格且技术熟练的技工制作。

C 制作前对电缆进行绝缘测试,合格后方可开始制作。

D 根据热缩套管的长度对电缆进行剥切,并预留压接端子的长度。电缆头从开始剥切到制作完毕连续进行,一次完成,剥切时小心谨慎,不伤及线芯的绝缘绕层和线芯。

E 按照顺序套上线芯指套、应力管、伞裙、相色套,用压接钳压好接线端子,用酒精或汽油喷灯顺序进行指套、应力管、伞裙、相色套的热缩,热缩过程中均匀烧烤,并不断翻转,保证热缩后平整美观、无气泡,热缩材料与电缆、线芯接触密实。

F 电缆终端头的出线保持必要的电气间距,带电引上部分及至接地部分的距离符合规范要求。

G 电缆头制作时选择干燥、干净的环境,防止电缆受潮或污秽侵入电缆绝缘层。

(三)站场照明主要项目施工方法

1、施工测量

在站场基本形成后,即可进行测量定位工作。测量前,与土建施工单位共同核对并确定平面坐标位置和基础标高水准点,然后严格按照图纸要求,准确进行杆塔位置和基础位置的测量。

2、灯塔、灯柱基础制作

(1)支立模板

根据灯塔、灯柱基础的类型及几何尺寸,用钢板拼成相应的钢模板。立模前用脱模集、剂涂抹表面。模板立好后,用水平仪检查模板顶面的标高和中心位置。基础的预埋件或预留孔洞,待模板支牢后,再安放预埋件或预留孔洞的桩模。

(2)地脚螺栓固定

基础的地脚螺栓根据灯塔的根开,制作成固定模具,分上中下三层绑扎固定,地脚螺栓间尺寸最大误差不大于5MM。

(3)基础浇注

按照设计配合比进行混凝土的用料配置,用搅拌机搅拌均匀后进行浇注。浇注时,每灌注400MM用振动棒均匀捣固一次,且每个捣固点振捣时间不于30秒。基础一次浇注完成,浇筑过程中对地脚螺栓间的尺寸进行复核,并按要求做好混凝土试块。

(4)养护回填

混凝土养护,采用双层塑料膜覆盖基础表面,完全密封,不得破损,用土盖实;基础回填每30MM夯实一次,并在地面以上,围绕基础堆筑300MM以上的防沉土堆。

(5)灯塔、灯柱组立

根据地形,采用地面拼装、整体起吊的方法进行机械化作业。

(6)灯具安装调试

A 灯具安装前,对灯具进行外观检查,检查灯具有无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷;检查灯具配件是否齐全,灯泡与

灯具配套是否完好,符合要求的灯具方可进行安装。

B 灯具各部件安装紧固,安装时使用弹簧垫,螺母拧紧到弹簧垫压平为准。

C 灯具的接线和配线工作,严格按照图纸中灯具的相序排列进行接线,剥开的线芯压紧在接线端子内,但不宜过长。做到配线排列整齐、相序正确。接线完毕对进线孔进行密封。

D 灯具安装完毕后,进行粗调、细调、精调等三到工序,以保证灯具的安装高度、照射方向及照射范围。

(四)动力配线主要项目施工方法

1、工艺流程:配管管内穿线配电箱安装配线

2主要项目施工方法

(1)配管

A 严格按照设计图纸选定配线管件的路径和配电箱准确

位置,和房建单位密切配合,搞好管件预埋和配电箱孔洞预留工作。

B 预埋管与管之间、管与盒、箱之间采用插入法连接,弯

曲处弯曲半径不小于管外径的6倍,接口牢固密封;预埋后的管

件管口用麻布堵上,以防灰尘及其他小物件进入管内。

(2)管内穿线

A 用于穿管敷设的绝缘导线的额定电压不低于500V;同

一交流回路的导线必须穿于同一根管内,不同回路、不同电压的

交流与直流的导线不得穿在同一根管内。

B 导体在管内不得有接头和扭结,其连接的接头设在盒箱内;管内导线的总面积(包括外护层绝缘)不大于管内截面积的40%。

C 导线穿入钢管后,在导线的出口装设护线套保护导线;不进入盒箱的垂直管口,穿入导线后将管口密封。

(3)配电箱安装

A 核对配电箱的型号、规格及所装的额定值(电压、电流、变比等),是否与设计型号相符。

B 明装配电箱采用膨胀螺栓固定,暗装配电箱的四边紧贴墙壁,并固定牢固。配电箱安装的垂直偏差不大于3MM,高度符合设计值。

C 配电箱内有备用电源时,应标有明显标志,标明各回路编号、名称和额定电流。

(4)配线

A 配线选用的导线型号、规格应符合设计规定。

B 剖开导线绝缘层时,不应损伤芯线;芯线连接后,绝缘带应包扎均匀、紧密,绝缘层的绝缘强度不低于导线原绝缘层的绝缘强度。

C 套管压接使用的连接管、压接帽、压模等必须与导线线芯规格、大小匹配、压接深度、压接长度和压口数量及压接顺序必须符合规定。

D 压接板压接使用的金具或其他专用的夹具,与导线线

芯规格、大小匹配,其紧固件必须拧紧,且防松装置齐全。

(五)变、配电所主要项目施工方法

1、接地网敷设及构件预埋

(1)根据平面布置图进行测量放线,组织人工开挖接地网

沟,焊接、敷设地网。敷设完毕,检测接地电阻值是否符合规范

及图纸要求。若测量结果达不到要求,分析原因,采取增设接地

极数量或使用降阻剂等方法,使之满足设计要求。

(2)室内测量及预埋件预埋

房建施工结束后,进行室内的测量划线及构架预埋,为室内

设备安装、母线布置、电缆敷设及接线工作打好基础。

2、设备安装与调试

根据设备到货情况,及时组织人员进行设备的运输吊装。开箱检验时,确认设备规格、型号是否正确,附件是否齐全,并对产品合格证、试验证明进行收集整理。组织人员集中安装,确保人身和设备安全。设备安装后,根据产品说明和规范要求进行调试,须一次调试成功。

3、配电屏(柜)安装、硬母线安装、电缆敷设、二次接线等

(1)配电屏(柜)安装

A 配电屏(柜)到达现场后,进行验收、检查,查清如下内容:

(a)规格、型号是否和设计图纸相符,而且临时在屏(柜)上标明名称、安装编号和安装位置。

(b)电屏(柜)上零件和备品是否齐全,有无出厂图纸等技术文

件。

(c)检查有无损坏、受潮等、

B配电屏(柜)安装时,校正屏(柜)的水平度和垂直度。屏(柜)拼装完毕,先初步固定,经过反复调整到全部符合要求时,再牢固固定。配电屏(柜)间用螺栓连接紧,使该列配电屏(柜)成一整体。配电屏(柜)的垂直度、水平度、屏(柜)面不平度和屏(柜)间接缝等符合规范要求,而且接地可靠。

(2)硬母线安装

硬母线的主要安装工序:矫直→下料→弯曲→钻孔→接触面加工→连接→敷设→涂漆

(3)电缆敷设

敷设电缆前制订好排放计划,敷设时认真核对电缆型号、规格,检查电缆表面有无损伤,并用兆欧表检测电缆绝缘情况。合格后一次按顺序标号排放。施工中电缆头制作用热缩型管材取代旧式花瓶套,以提高功效,缩小终端外形,增加芯线与护层结合的强度,确保美观大方,防潮及密封性能良好。

(4)二次接线安装

A二次接线安装工序:控制电缆敷设→配线→校线→二次回路校验。

B二次接线工作全部完成后,按照设计给出的展开图对二次回路接线进行一次全面检查,并测量其绝缘电阻,同时符合以下要求:(a)引进屏柜的电缆排列整齐,按垂直或水平有规律地配置,绝

缘良好,无损伤,备用芯线留有适当余量。

(b)电气回路的连接牢固可靠,并使电缆所接的端子板不受机械应力。

(c)电缆芯线和导线的端部均标明其回路编号,且编号正确,字迹清晰,不易脱色。

(d)屏柜内的导线没有接头

(e)铠装电缆的钢带不进入屏柜内,且扎紧铠装钢带切断处的端部。

(六)、配电所自动化装置系统调试

1、系统调试内容

(1)控制中心调试内容

对单元主机或中心主机设备的运行进行测试。

(2)CRT功能的测试

测试每一群两台CRT的互为备用性,不同显示区的显示方式,所有主接线画面的显示,故障记录、操作记录、固测参数画面的显示,亮、暗盘显示,事故、预告和位置信号的清除。

(3)键盘功能测试

与CRT配合完成人机接口各种命令的输入、撤销等,包括单控、程控、对时、制表统计、清屏、音响及显示复归、故测精度检测和事故列表。

(4)打印机、维护终端、切换装置等的工程测试。

母线电压、馈线电流、瞬时功率及事故启动故测仪的故障点参数

等均为随机测试。分别在主接线画面电流、电压曲线画面及故测参数画面上有相应的显示。

2、系统的调试方法

(1)由控制台发出控制命令,通过主机的二次回路使一次设备动作,观察返回的控制对象的位置信号在模拟盘、微机上的显示及打印机的打印的结果是否正确。

(2)各对象的位置信号配电所综合自动化装置控制检查,故障状态信息由二次回路的检出继电器或微机保护装置发出,检查其显示和报警方式。

三、防鼠、蚁及基底处理措施

(一)防白蚁的措施:

1、选择电缆径路时,注意避开有朽木及蚁巢的地方

2、区间及站场电缆尽量选用防蚁电缆

(二)防鼠措施:

1、电缆沟开挖施工时,必须确保沟深达到设计要求;

2、电缆穿管敷设完成后,将钢管两端堵塞,防止老鼠进入;

3、回填时必须做好夯实工作;

4、室内线缆及设备敷设、安装后,将室内沟槽用砂填满,通向室外的管、洞、沟用红砖堵塞;

5、区间直埋电缆全线喷洒砷铜合剂,区间及站场电缆选用防蚁电缆,在一定程度上也能防止老鼠的咬噬。

五、横担金具、灯塔及电缆线路防腐处理措施

(一)横担金具、灯塔全部采用热镀锌材料,采购订货时,选择获得ISO9000质量认证并有国家有关部门办法的生产许可证的生产厂商。(二)电缆线路的防腐措施主要是预防为主,电缆敷设时采用人工“抬放”方式,严禁“拖放”,防止损伤电缆的外护套;每条电缆回填后,用兆欧表测试电缆铠装层及金属护套的对地绝缘,达不到要求者做返工处理。

技术检测和测试手段

一、本标段工程主要技术检测和测试手段如下:

(一)用ZC型接地电阻测试接地电阻的方法

1、本仪器有四个接线柱C

2、P2、P1、C1,测试时分别接到被测

地线和临时设置辅助接地棒上。设有一个倍率旋钮,可分别测试0Ω~10Ω,0Ω~100Ω,0Ω~1000Ω。倍率旋钮外圈为测量标度盘,测量时调整表针平衡用。

2、测量地线接地电阻阻值时,首先将防雷设备和被保护的电气设

与地线断开,把接线柱C2和P2用短导线连成一极,然后接到待测地线E的引线端子上。辅助接地棒P‘、C’与地线E‘分别相20M成直线排列,接线柱P1与辅助接地棒P‘用导线相连。接线柱C1与辅助接地棒C‘用导线相连。

3、测量仪放置水平位置,检查检流计是否指于中心线上,否则可

用零位调整器将其调整指于中心线。

4、若未能预估测量阻值时,应将倍率旋钮指于最大倍数,慢慢转

动发电机的摇把,同时旋转“测量标度盘”,使检流计的指针指于

中心线。

5、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达

到120转/min以上,再调“测量标标度盘”使指针指于中心线上。

6、如“测量标度盘”的读小于1时,应将倍率旋钮置于较小的陪

数,再重新调整“测量标度盘”以得到正确读数。

7、用“测量标度盘”的读数乘以倍率旋钮的倍数即为地线接地电

阻值。

(二)用电缆探测器探测电缆径路及埋深的方法

1、选用一导电性能良好的芯线做为放音线,另外用一根线在铝护

套或铠装钢带上,地线距电缆10m处,将振荡器功率转换开关掷“放大”,输出转换开关掷“通话”,调节输出阻抗,使输出最大,电缆另一端将放音线接地。

2、打开电源,调节输出,将开关掷“断续”即可送出400Hz断

续信号。

3、将接收器一号大探头插入,打开电源,调节音量适当,送受话

器转换开关掷在“耳机”“话筒”端子上。

4、探头转换开关掷“找故障”,使探险头平行于地面探索声音最

小点,电缆两边声音大。

5、探测埋深,将探头旋转45度,找出两个音量最小点a和b,

则电缆埋深为ab/2距离。

6、探测电缆转折点,在沿径路前进中,如从耳机中听到声音突然

增强或减小,则说明遇到电缆拐弯处。

(三)绝缘电阻

绝缘电阻用兆欧表进行测量,绝缘电阻值摇表摇1分钟的读数,实际测量时注意以下几点:

1、选用摇表时注意电压等级,使用摇表时水平放置;

2、测量前,先切断电源,把被测设备清扫干净,并进行充分放电;

3、使用摇表时,摇动手柄由慢渐快,读取额定转速下1分钟的指

示值。

(四)直流泄漏电流的测试

1、通电前应检查接线是否正确,调压变压器应放在零位。

2、在不接被测设备的情况下,先测试验设备与接线本身的泄漏电

流,并作记录,确定无问题后,再接上设备进行测试,最后测得的泄漏电流数减去试验设备与接线本身的泄漏电流,才是被测设备的泄漏电流值。

3、试验电压一般分成2~5段,逐段升压,每升压读一次泄露电流,每次停留1分钟。

4、试验过程中应注意观察并分析电流变化情况,若有异常情况,应马上降压,断开电源,查明原因,再做试验。

5、试验完成后,将调压器归零,再断电源。

6、试验后,被试设备经电阻对大地充分放电,再直接对大地充分放电,放电时应用绝缘棒。

(五)交流耐压试验

1、试验前,先调好保护球隙,调压器放至零位。

2、接通电源,在达到试验电压的40%以前,其上升速度不限;40%以后,应以匀速上升,直至所需的试验电压值,且保持1分钟。

3、试验电压保持到规定时间后要均匀降低,约在5分钟内降至试验电压的25%或更小,才可切断电源。

4、试验过程中,若有击穿或放电声及其它冒烟等异常现象时,应马上降压,切断电源,分析处理后,再做实验。

(六)介质损失角测试

1、对配电所调压器、电流互感器、电压互感器、开关套管进行介质损失角测定,以判断其绝缘优劣情况。

2、使用设备:QS1电桥。

3、测试方法及步骤

(1)按实验要求接好各种联线,检查试验设备、被试设备接地线是否正确、牢固。

(2)启动升压装置,向被试设备匀速加压至要求电压。

(3)接通电桥检流计表电源开关,并进行调零。

(4)按实验步骤进行操作,取三次读数的平均值为试验结果tgδ值。(5)将电桥灵敏度开关降至零,极性开关置于中间,然后将试验电压降到零,断开试验电源,对试验高压部分进行接地放电后拆除试验线路并回复被试设备原状。

(七)直流电阻测试

1、对配电所调压器、高压开关、隔离开关均进行直流电阻测试。

2、直流电阻试验用双臂电桥进行。

3、由于调压器线圈电感量大,因此充电时间长,如果受时间限制,可用大容量的直流电源,(快速恒流充电电源装置)配合QJ44双臂电桥进行测试,可多次进行开断操作,反复测试,因为电桥加压很低,切勿轻易判断是否合格。经多次反复测试后判断结果。

(八)开、合闸时间试验

1、测试开关分、合闸时间,用秒表计量(401型电动秒表)。

2、分、合闸试验在变电所额定直流电源电压下进行。

3、分、合闸试验结果取三次的平均值,比较三相触头的分、合闸时间差值,用于判断三相同期性。

4、如果用401秒表测试不能判断结果,可采用断路器专用测速仪来进行测试,也可采用示波器来进行测试。

(九)继电保护装置试验

1、继电保护装置试验分两步进行

(1)测试保护装置特性。

(2)按电调给定的整定值进行整定调试后加封。

2、差动保护试验时,特别要注意六角图是否符合要求。因为此项目关系到保护装置本体以及二次接线的极性、相序是否完整正确。否则反复进行调整直到符合标准。

(十)整组传动试验

1、按设计图逐台操作试验,详细记录动作情况以及相应灯光、音响、位置指示。如有误,调整到正确位置。

2、模拟事故时保护动作试验

(1)短接各类保护保护执行元件出口接点,保护装置可靠动作并发出各种要求的声光、信号及位置指示。

(2)用低电压、大电流模拟线路故障,检验故障测距装置准确度并调整。

(十一)空载送电试验

1、对配电所进行空载五次冲击试验。在此期间详细记录以下情

况:

(1)电压互感器二次电压、相序(如相序不对进行调整)。

(2)对控制回路进行电源互投动作可靠性试验,每次冲击试验间隔时间严格按照规范执行。

2、第五次冲击送电后连续空载运行24小时,按规范做好各种记录。

3、24小时运行结束后,在确保安全的情况下,根据电调指令进行线路送电试验。

4、送电成功后试验工作即告结束,以后根据跳读指令带负载试验,直至额定负载并考验设备过载能力。

人防工程基础知识

目录 第一章人防工程基础知识 (1) 1.1 人防工程建设指导方针与原则 (1) 1.2 人防工程分类 (3) 1.3 人防工程分级 (5) 1.4 武器及破坏效应 (6) 1.5 工程防护原则及措施 (10) 第二章建筑部分 (14) 2.1 口部防护措施 (14) 2.2 工程主体防护措施 (25) 2.3 平战功能转换 (29) 2.4 工程实例与设计要点 (32) 第三章结构部分 (33) 3.1 防空地下室的结构特点 (33) 3.2 材料 (35) 3.3 防空地下室主体结构 (36) 3.4 出入口通道及其它结构 (38) 3.5 防护设备与设施 (39) 3.6 构造要求 (40) 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

3.7 施工要求 (41) 3.8 防护功能平战转换措施 (42) 第四章通风空调部分 (44) 4.1 通风空调监理的法规依据 (44) 4.2 通风空调监理中应注意的几个问题 (44) 第五章给排水部分 (52) 5.1 生化武器对给排水系统的防护要求 (52) 5.2 普通闸板阀抗冲击波性能试验 (53) 5.3 防爆地漏的结构及原理 (54) 5.4 管道穿墙的防护密闭措施及原理 (56) 5.5 给水排水管材的选择及施工要求 (58) 第六章电气部分 (60) 6.1 人防工程供电系统特点 (60) 6.2 电源 (60) 6.3 配电 (64) 6.4 线路及线路敷设 (65) 6.5 照明 (66) 6.6 接地 (68) 6.7 柴油电站 (70) 6.8 通信 (72) 第七章基坑支护 (73) 2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

电力工程施工工序

第一节、主要工序施工方法 一、电缆敷设 1、直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定: (1)避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。 (2)未有防护措施时,避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。 2、直埋敷设电缆方式,应满足下列要求: (1)电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。 (2)沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作。 (3)位于城镇道路等开挖较频繁的地方,可在保护板上层铺以醒目的标志带。 (4)位于城郊或空地旷带,沿电缆路径的直线间隔约100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。 3、直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: (1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 (2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。 4、直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。 5、直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或下方。 电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离,应符合表5的要求。 电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离(m) 注:*用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25m;**用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m;特殊情况可酌减且最多减少一半值。 6、直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,且保护范

围超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。 7、直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,且对管口实施阻水堵塞。 8、直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定: (1)接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m。 (2)并列的接头位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距。 (3)斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。 (4)对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1000mm开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。 9、直埋敷设电缆在采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护套无腐蚀性。 二、盘柜安装 1、盘柜检查 开关柜到货后,运到施工现场,进行拆箱检查并做好记录。 (1)控制盘柜整体检查 1)对照设计图纸核对盘柜的规格、型号、回路、布置等是否符合要求,并根据布置图临时在盘上标明盘的名称、安装序号和安装位置等。 2)根据装箱清单检查装箱是否完整,零件是否齐全,备品 是否足数,有无出厂说明书及图纸等资料。 3)检查在运输途中有无受潮和损坏等。对于受潮者应及时烘干。对于损坏的零部件要进行更换或修复。 4)盘柜应用抹布和吸尘器清除灰尘,擦抹干净。继电器、仪表送交试验室进行检验和调整。 (2)盘柜机械部件的检查 1)柜面油漆应无脱漆、反锈。 2)两側及顶部隔板完整。 3)门锁开闭应灵活。

人防基本知识

1、什么叫人民防空? 答:人民防空在我国简称“人防”。它是动员和组织城市居民采取“走”、“藏”、“消”,以阻碍敌人空袭兵器发挥和消除空袭后果为手段的防空。走就是疏散,在临战前组织城市人口疏散和重要经济传递空袭的搬迁,以避免和减少空袭时的不必要损失;藏就是隐蔽,在敌人对我实施空袭时,及时发放和传递空袭警报,组织留城人员和重要生产生活物资转入地下,减少损失;消就是消除空袭造成的后果,组织人防专业队伍和人民群众消除沾染、清障通道、抢救伤员、抢修通信、供水、供电等系统,保证城市生活、生产的稳定,更好地支持反侵略战争。人民防空具有长期性、人民性和兼容性的特点,即人防工程和人防专业队伍要经过长期的建设和准备,人防工作需要全民众的支持与参与;人防是国防的组成部分,也是经济建设和城市建设的组成部份,同时具有加强战略和促进经济建设及城市发展职能。 2、为什么说人防工程也是国防工程? 答:《中华人民共和国人民防空法》第二条规定:“人民防空是国防的组成部份”,第六条规定:“国务院、中央这国事委员会领导全国的人民防空工作”,中共中央、国务院、中央军委《关于加强人民防空工作的决定》(中发[2001]9号)第25条规定:“人民防空工程建设项目(包括配套设施及附属工程)属于国防工程和社会公益性建设项目,按照国家相关规定享受优惠政策。” 人防工程是由人民妨空主管部门负责建设与管理的国防工程,是战时保护国家和人民生命财产安全的重要途径,它直接关系到国家的安全和安定,是国防工程的组成部分。 3、为什么说城市地下空间开发要兼顾人民防空需要? 答:构筑人防工事的主要目的就是解决“藏”的问题。地下建筑本身就具有很高的防护能力,地下空间的开发,只要结合人防需要,稍加投资,就可以得到平时和战时都能够使用设施,收到“经济效益、社会效益和战备效益”,不但有利于提高城市整体防护能力,而且也有利于提高城市建设和城市整体经济实力。 4、什么叫“结建”? 答:《中华人民共和国人民防空法》(以下简称《人防法》)第二十二条规定:“城市新建民用建筑,按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室”。在全国人防系统内,通常把结合民用建筑修建防空地下室简称为“结建”。 5、什么叫“民用建筑”? 答:《人防法》所说的“民用建筑”,是指住宅、旅馆、招待所、商店、大专院校教学楼和办公、科研、医疗用房等,必须按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。这里说的“民用建筑” 是区别于“军事建筑”和生产性工业建筑而言。

施工工序流程图

施工流程图 模板工程钢筋工程混凝土工 土石方工程 基础分部施工: 主体分部施工: 施工准备 测量放线 主体子分部:二次结构施工 装饰分部:内外墙抹灰 防水工程地面工程门窗工程 内外涂料 五金、玻璃安装 竣工验收 竣工清理 成品保护 水、调式、 测试 屋面工程 开工 熟悉图纸材料准备机具准备施工准备 技术、劳力准备 灯具安装 洁具安装 其 他 安 装 施 工 水 电 安 装 施 工 预留预埋 安装 (布 管、排 线)

开工准备: 一、立项 二、环评、安评 三、委托设计院做平面方案 四、规划、消防窗口总平面方案审批 五、出蓝图 六、建设用地规划许可证 七、单体建筑物三个以上设计方案 八、设计方案审批 九、出施工图 十、建设工程规划许可证 十一、图纸审查 十二、建筑工程消防施工图审核 十三、建设工程招标 十四、安全监督手续 十五、质量监督手续 十六、施工许可证 十七、开工建设 出让国有土地使用权设定登记 1)土地登记申请书 2)国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件 3)建设用地规划许可证原件及复印件 4)建设用地使用权出让金及契税缴纳证明 5)营业执照及组织机构代码证原件及复印件 6)法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件 7)地籍测量的数据及图件 建设用地规划许可证 1)建设用地规划许可证申报表 2)建设项目的有效计划批准文件 3)已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图 4)规划设计条件及附图 5)划拨土地证明或土地出让、转让合同 6)已批准的总平面图 建设工程规划许可证 1)建设工程规划许可证申请表 2)经办人身份证及复印件 3)计划批文 4)土地权属证明文件 5)施工图三套(含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图) 6)方线(测绘)资料

电力工程施工方案(完整版)

编制依据: (1)《招标文件》 (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范要求。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (4)深圳供电规划设计院有限公司设计的本工程图纸。 (5)本公司的质量环保职业健康安全管理体系文件和根据施工现场勘查情况。

一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: ?本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯 ?另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工程。 ?工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意

装饰包柱各种工艺流程

装饰包柱各种工艺流程 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

装饰包柱各种工艺流程 一、墙(柱)面镶贴大理石施工工艺: 大理石饰面工程的施工方法一般有粘贴法、镶贴法和干挂法三种。 1.粘贴法施工工艺。在墙、柱面大理石装饰工程中,当大理石板材厚度小于1厘米、边长小于40厘米时,一般采用粘贴法施工。 施工准备工作有: (1)材料准备:大理石板材、325#以上水泥、白水泥、粗砂、中砂、颜料、熟石灰、粘结剂等。 (2)机具准备:砂轮锯、合金钢钻头、台钻、切割机、手电钻、打孔机、电锤、抹灰工具等。 施工方法如下: (1)工序顺序:处理基层→抄平放线→选材试排→粘贴大理石板→清理嵌缝。 (2)基本操作: ①基层处理,首先检查基层的垂直度和平整度,偏差大的部位应凿掉或填补,油污处要清洗,光滑的要凿毛。 ②抄平放线,弹出不同规格板材分格线。 ③选材试排。选择合格板材进行试排,调整颜色花纹,定位编号,清理板材背面,按次序堆放,以便粘贴。 ④粘贴大理石板。用贴灰饼标出墙面的控制点,按放线弹出的最下一层大理石板的下口标高,垫好固定直尺,并用铁水平尺检查无误,方可在直尺上开始粘贴第一排大理石板。一般按编号在大理石背面抹上3~5厘米混合砂浆。由下往上粘贴在找平层上,最下一层要紧靠直尺上皮,贴上后用橡皮锤轻轻砸实,使砂浆挤满与弹出的上口水平线相齐为准,边粘贴边检查质量。当采用盲缝粘贴时,在石缝间嵌进0.5毫米的塑料,或在石板的棱边夹进少量纱绳,以防棱边碰损。如图4-49所示。 2.镶贴法施工工艺。在墙、柱面大理石装饰工程中,当大理石板材的边长大于40厘米时,一般采用镶贴法施工。 施工准备工作如下: (1)材料准备:大理石板材、325#以上水泥、粗砂、中砂、粘结剂、石膏、白水泥、颜料、φ6钢筋、16号不锈钢丝等。 (2)机具准备:台钻、砂轮锯、合金钻头、切割机、打孔机、手电钻、电锤及抹灰工具等。 施工基本操作方法如下: (1)基层处理,同粘贴法。 (2)抄平放线,同粘贴法。 (3)绑扎钢筋网。按设计要求,在墙或柱的基层表面绑扎钢筋网,纵向和横向均为φ6钢筋,纵向钢筋的间跨一般为30~50厘米,水平钢筋应与板的行数一致,便于板材的绑扎。基层上的锚固钢筋,通常采用预埋钢筋,亦可在墙或柱上钻孔,再埋入钢筋。但要求孔洞深度不小于7厘米。如图4-50所示。 (4)选材试排,同粘贴法。

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

人民防空工程基本知识

人民防空工程监理控制要点 一、人民防空工程基本知识: 1、人民防空工程基本概念 人民防空工程:指战时防备敌人空中袭击,有效的掩蔽人员、物资、保护人民群众生命和财产安全,保存潜力的重要场所,是人民防空最重要的物质基础。 2、人民防空工程的组成: 按作用分:维护结构、防护层、防护设备、建筑设备、建筑装修等。 按有效空间的防护功能分:主要为主体和口部。 按有效空间的防毒功能分:密闭区和非密闭区。 ○1维护结构:能使建筑形成并能承载的构件或加固的围岩连成的组合体称 为维护结构,人防工程中承受空气冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙板和底板的总称。 ○2防护层:它是由维护结构外围能起防护作用的岩土或其他材料组成。按 成因分为人工防护层和自然防护层。按回填形式可分为单层式防护和成层是防护层。能使结构和内部人员不受预定武器的影响的自然防护层称为安全防护层,其最小厚度称最小安全层厚度。在安全防护层下的结构属于非防护结构。 ○3防护设备:人民防空工程中主要用来阻挡冲击波、毒剂等从孔口进入主 体的设备称为防护设备,包括防护门、防护密闭门、密闭门、活门、滤毒器等。能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂等通过的门称防护门;与之功能相反的称密闭门;两种功能均具备的称防护密闭门。活门是用于通风或排烟口的防护冲击波设备。 ○4建筑设备:保障建筑有效空间达到预定环境标准所需的设备称建筑设备 亦称内部设备,包括通风、空调、给水、排水、供电、照明等设备。高等级和大型平战结合的公共人民防空工程还包括柴油电站、电梯等;为提高人民防空工程的管理和保障水平还需要建设智能化系统。 ○5主体和口部:人民防空工程中能满足战时防护及其主要功能要求的部分 称为主体,是工程中满足人员、物资、装备等战时所需要的防护和生存要求的部分。主体与地表面,或与其他地下建筑的连接部分称为口部。 ○6密闭区:人防工程能抵御预定的爆炸动荷载作用,且满足防毒要求的区 域,对于有防毒要求的人防工程其主体均属于密闭区,亦称清洁区。非密闭区:人防工程能抵御预定的爆炸动荷载作用,但允许染毒的区域,亦称染毒区,应包括下列房间通道:

电力施工方案

五、施工部署 1、施工组织机构设置 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 2、工程阶段划分: 根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时

间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。 3、工进度安排: 自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。 六、施工准备 1、设备安装前:设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ①. 生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ②. 生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。 3、施工用图纸、技术资料应齐全。 七、施工方案与技术措施

电力工程施工方案和工艺

电力工程施工方案和工艺 (1)基坑开挖 基坑有电杆坑和拉线坑两种。常用的作业工具有铁锹、尖镐等。对不同的土质、石质基坑,分别采用不同的开挖方法和防护措施(普通土基坑开挖在此不再述)。 ①流砂及松散易塌的土质,可采取下列措施: a、增大坑口尺寸,并在挖至 所要求的深度后,立即埋设底盘、 立杆或埋设拉线盘。 b、采用增大坑口尺寸不能解 决问题时,采用围栏或板桩支撑坑 壁的方法,防止坑壁倒塌。 ②坚石类坑开挖,采用小型爆 破法和风枪镐机具配合使用施工。 爆破施工选炮眼要避开石缝及分层 处,往炮眼内装药时,用木棍将药 卷或散药送入炮孔内。 (2)立杆 ①立杆前先对电杆进行外观检查。电杆表面必须平整、光滑、无露筋、跑浆现象,而且没有纵向和横向裂纹。 ②立杆采用人工方法进行,施工时施工人员可根据现场情况选择使用人字抱杆立杆、三角架立杆、倒落式立杆等方施工准备、复测 基 坑 开 挖 立 杆 拉线及横担组装 导 线 架 设 试 验 开 通 附 件 安 装 图二十八 架空线路施工流程图

法。 (3)回填整正 杆坑回填土分层夯实,每填300mm夯实一次。填土中去除树根杂草,坑内有积水排除后再回填,回填土夯实后高于地面,一般土质300mm,不易夯实的土质500mm,以备沉降,在易被流水冲洗处埋设的电杆,在电杆周围砌设围桩,以防冲垮。 (4)拉线制作安装 拉线安装是否正确,关键在于拉线盘的埋设位置。在开挖拉线坑时,技术人员首先准确计算出坑位的中心位置。拉线安装好后符合下列要求: ①拉线与电杆夹角不小于45°,受地形限制地段不小于30°。 ②拉线不出现过紧、过松现象,终端杆向拉线侧倾斜。 ③拉线绑扎整齐、紧密,缠绕长度符合规定值。 (5)横担组装 电杆立好后,横担从电杆上端开始安装。 (6)导线架设 ①放线前准备工作 a.查勘沿线情况,包括所有的交叉跨越情况。制定各交叉跨越点放线时的具体措施,并分别与有关部门取得联系。对于跨越公路、铁路、一级通信线路和不能停电的电力

人防工程小知识

人防工程小知识 FMDB6027(5或6):防护密闭封堵板,封堵口宽度6000,高度2700;括号里面的是防核等级。 LKQ:是指临空墙,防空地下室中一侧直接受核爆冲击波作用,另一侧不接触岩、土的墙体。 临空墙是人防工程中专用的术语名词,通常都是混凝土墙,其厚度是根据抵抗防护能力按照《人民防空地下室设计规范》来确定的。详见: 人民防空地下室设计规范GB50038—94 MBQ:密闭墙。 一般情况下,人防墙体不允许使用塑料套管内穿对拉螺栓,因为其对密闭性要求很严,主要是防止生化武器。 我是去年干的人防地下室,防核等级是6级,平时做停车场,现在主体已经施工完了,就剩下竣工验收了。 我推荐你看一下《人民防空地下室建筑设计规范》FJ01~05;《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008,还有就是下载《人防工程施工要点》,把这几本书看看,对你会有很大帮助。 另外就是关于人防钢筋的搭接不小于40d,切记。。。 HHFM1520(6)表示:钢筋混泥土活门槛防护密闭门,门孔宽1500MM,门孔高2000MM,抗力级别6级 FMDB5527(6)表示:防护密闭封堵板,封堵孔宽5500MM,封堵孔高2700MM,抗力级别6级.此封堵为内封堵 H是代表活门槛的意思, F是代表防护意思,

M是代表密闭意思, S是双扇的意 K是门式内外可开的意思 序号防护设备类型规格型号单位价格(元)备注 1 钢筋混凝土单扇防护密闭门HFM0716(5) 樘5110 2 HFM0820(6) 樘5740 3 HFM0820(5) 樘5920 4 HFM0920(6) 樘6100 5 HFM0920(5) 樘6280 6 HFM1020(6) 樘6450 7 HFM1020(5) 樘6920 8 HFM1220(6) 樘6880 9 HFM1220(5) 樘7460 10 HFM1320(6) 樘7320 11 HFM1320(5) 樘7800 12 HFM1520(6) 樘7850 13 HFM1520(5) 樘8300 14 HFM2020(6) 樘10170 15 HFM2020(5) 樘10990 16 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM0820(6) 樘6490

电力管线施工工艺流程

电力管线施工工艺流程 2.1施工测量 导线复测:采用全站仪进行中心线复测:并固定路线主要控制桩、转点,经监理复核后方可进行放样测量。 确认设计代表提供的水准点并根据需要增设水准点,校核闭合差后,经监理复核后用作控制标高使用。 2.2电力管沟槽、电力井基坑开挖 按每10m放出电力沟槽的开挖边桩,用石灰线标明,沟槽底宽度按图纸设计垫层宽度每边增加50cm开挖,边坡按1:0.5系数放坡,遇到土质变化进行适当调整。 电力管沟槽及电力井挖土,机械挖土时要严格控制挖土标高,挖土至槽底标高以上20cm时,应停止机械挖土,采用人工挖土,然后修整槽底,清除淤泥和碎土。若挖至槽底仍然是淤泥质土,需请业主及监理现场查看,进行方案上报。 机械挖土时要设专人指挥,有人维护施工现场安全和设置施工机械运转范围的围护标志。 沟槽挖出的土方经监理业主认可作为可利用土短驳处理,用作日后沟槽回填,不可利用土用自卸车进行外运。 2.3电力管沟槽、电力井基坑排水 为维持开挖的沟槽及井内无水直到施工完成,必须认真做好沟槽及井的排水工作。首先在沟槽外两侧填筑土坝,尽量减少路面上的雨水等流入沟槽内;另外在沟槽底两侧设置排水明沟,在

电力井基坑处设置集水坑,并配备数量足够的水泵及时进行抽水,确保沟槽及井内的土不被水浸泡。 2.4电力管沟槽、电力井垫层与基础施工 本工程电力排管与A、B、C、D、型电力井垫层均采用5cmC15砼+10cm碎石,碎石垫层按设计宽度进行铺设、摊平、拍实,垫层铺设结束后,在铺好的垫层上按设计宽度用木模版支座侧模,然后浇筑砼,砼浇筑后采用平板式振捣器振实及抹平,浇筑完毕后进行养护。 2.5电力管道铺设与包裹砼浇筑 待砼垫层达到一定强度后方可开始排管,一般为2天,具体视气温情况而定。 电力管(UPVC或CPVC管)运到施工现场,严格按产品标准进行逐节检验,不符合标准不得使用。 排管前清除垫层表面污泥,杂物和积水,同时对垫层顶标高进行复测。 采用UPVC管时:钢筋混凝土格块沿管路每1.5m设一道。每道2-Ф200+1-Ф150A隔块2块,3-Ф150B隔块2块。隔离块采用C25细石混凝土浇。 采用CPVC管时:排管采用砼隔块3种,C25细石混凝土,相邻管用砼隔块及2-Ф2.5镀锌铁丝绑扎固定,砼隔块如顶视图前后交叉布置。 钢筋绑扎完毕后根据设计高度立侧模板,侧模采用小型钢模,

电力工程施工方案和工艺

电力工程施工方案和工艺 1)基坑开挖(基坑有电杆坑和拉线坑两种。常用的作业工具有铁锹、尖镐等。对不同的土质、石质基坑,分别采用不同的开挖方。法和防护措施(普通土基坑开挖在此不再述)①流砂及松散易塌的土质,可采取下列措施:a、增大坑口尺寸,并在挖至所要求的深度后,立即埋设底盘、 施工准备、复测立杆或埋设拉线盘 b、采用增大坑口尺寸不能 决问题时,采用围栏或板桩支撑拉线及横担组装壁的方法,防止坑壁倒塌导②坚石类坑开挖,采用小型件破法和风枪镐机具配合使用施工试爆破施工选炮眼要避开石缝及分层架空线路施工流程图图二十八 处,往炮眼内装药时,用木棍将药卷或散药送入炮孔内。)立杆2(①立杆前先对电杆进行外观检查。电杆表面必须平整、光滑、无露筋、跑浆现象,而且没有纵向和横向裂纹。 ②立杆采用人工方法进行,施工时施工人员可根据现场情况选择使用人字抱杆立杆、三角架立杆、倒落式立杆等方.法。 (3)回填整正 杆坑回填土分层夯实,每填300mm夯实一次。填土中去除树根杂草,坑内有积水排除后再回填,回填土夯实后高于地面,一般土质300mm,不易夯实的土质500mm,以备沉降,在易

被流水冲洗处埋设的电杆,在电杆周围砌设围桩,以防冲垮。(4)拉线制作安装 拉线安装是否正确,关键在于拉线盘的埋设位置。在开挖拉线坑时,技术人员首先准确计算出坑位的中心位置。拉线安装好后符合下列要求: ①拉线与电杆夹角不小于45°,受地形限制地段不小于30°。 ②拉线不出现过紧、过松现象,终端杆向拉线侧倾斜。 ③拉线绑扎整齐、紧密,缠绕长度符合规定值。 (5)横担组装 电杆立好后,横担从电杆上端开始安装。 (6)导线架设 ①放线前准备工作 a.查勘沿线情况,包括所有的交叉跨越情况。制定各交叉跨越点放线时的具体措施,并分别与有关部门取得联系。对于跨越公路、铁路、一级通信线路和不能停电的电力 线路,在放线前搭好越线架。材料用毛竹或园木,搭设时保证越线架与被跨线路的安全距离。 b.架线前,检查电杆是否已经校正,有无倾斜和缺件。检查导线的规格是否符合设计要求,有无严重机械损伤、断股、破股、扭曲等情况。 ②放线 a.放线前做好劳动力组织工作。设放线指挥、线盘看护人、

电力及电信工程施工方案(1)汇编

海南华侨中学高中部校园东区线路改造工程 电 力 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 编制单位:海南第七建设工程有限公司

海南华侨中学高中部校园东区线路改造工程 电力工程施工方案 一、工程概况: 电力部分:海南华侨中学高中部校园东区线路改造工程电缆沟单侧布置在道路东侧人行道下,距道路中心线14m。横舟路工程电缆沟单侧布置在道路南侧人行道下,距道路中心线16.5m。电力工程电缆沟单侧布置在道路东侧人行道下,距道路中心线16.5m。三条路管道均采用12cm厚C15素混凝土垫层,M7.5水泥砂浆砌筑M10砖砌体,电缆沟净空尺寸1000*1000。电缆沟采用隐蔽式,盖板采用C30钢筋砼制作,盖板上敷设人行道步砖,每隔60块设5块活动盖板,活动盖板四周采用槽钢防护。步砖的尺寸与模数应与活动盖板的尺寸相对应。电缆沟顶面与人行道齐平。电缆沟每隔150米左右设置一组过路排管,管材采用玻璃钢管,规格及数量为1X5*BB-150/8;道路交叉口过路排管为2X6*BB-150/8玻璃钢管。过路排管埋于道路结构层下(敷设深度大约0.9米)。在过路排管终端处设电力电缆井。电缆排管施工应与其它有关交叉管线施工同时进行,局部交叉口处可减小包封断面尺寸。电缆沟接地:用L50X5角钢(L=2.5m)在沿线电缆工作井四周各打一根,打入地下0.8m,用-25X4镀锌扁钢焊接。连接并与电缆沟接地干线焊接,接地电阻<4欧。每隔60m在电缆沟中心设200x200x200集水坑,集水坑底设一根Φ150PVC 管作为水排水管,并就近接入市政雨水管网或污水管网检查井,检查井位置详见给排水管线综合图。敷设应保持排管有坡度。 月水路直通、三通、四通电缆井有 35个,总长1855米;横舟路直通、三通、四通电缆井有 10个,电缆井总长1200米;听波路直通、三通、四通电缆井有26个,电缆井总长1900米。 电信部分:月水路在道路北侧布置电信通道,电信通道中心距道路红线 1.0米,埋设于人行道下。横舟路在道路北侧布置电信通道,电信通道中心距道路红线1.0米,埋设于人行道下。听波路在道路西侧布置电信通道,电信通道中心距道路红线1.0米,埋设于人行道下。电信通道主管道由2x6孔?110UPVC管束组成,管束顶距地面为1.2米,坡降不低于0.25%。主干管采用C15砼包封,埋管底部须填砂夯实,密实度应达95%,排管顶部采用石粉渣回填。1

电力管道工程施工方案

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道—京港澳高速辅道)道路(含管网)工程第二标段 电力排管施工方案 编制: 审核: 审批: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2016年8月10日

目录 1、编制依据---------------------------------------3 2、编制原则---------------------------------------3 3、工程概况---------------------------------------4 4、施工准备---------------------------------------4 5、施工工艺和质量控制-----------------------------5 6、质量保证措施-----------------------------------19 7、安全保证措施-----------------------------------21 8、环境保护、文明施工保证措施---------------------21 一、编制依据 1、郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)道路(含管网)工程电力管道工程施工图设计 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005行业标准 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 6、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 7、《接地装置安装》03D501-4 二、编制原则 1、严格遵守施工技术规范,施工规范和《城镇道路工程施工与质量验收规范》中的有关规定和规范。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严格监控,以科学的方法实行动态管理。 4、实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处理,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。

电力工程施工工艺流程及技术措施

主要施工工艺流程及技术措施 一、电气施工配合与协调 1.1在主体施工前,分包单位都应确定,并纳入总包统一管理。 1.2在电气配合主体施工时,所有电气分包单位都应配合总包单位进行各分包单位承施范围内的工作。 1.3在施工工程中,各分包单位应服从总包单位的统一管理。 二、主要施工工艺流程 2.1钢管暗敷设施工工艺流程 a、电线导管砌体、混暗敷设 →→→→ → b、钢管吊顶内敷设 →→ →→→ c、在混凝土柱内配管时,可将盒箱固定在该柱的钢筋上,接着敷管,每隔1m左右用绑扎丝绑扎牢,管进盒箱要顺直,往上引管不宜过长,以煨弯后钢管能够达到板上为准;对于型钢柱内敷设钢管要注意保护好土建结构型钢及柱主筋。现浇混凝土楼板配管时,先根据土建图纸将电气箱盒位置在模板上标注出,然后敷设钢管安装固定箱盒,管路每隔1m左右,用绑扎丝绑扎牢;不得在结构柱、梁主筋上施焊、引弧和私自断筋。往下(或上)引管为后砌隔墙时,管向下(上)煨成900弯,且长度不大于300mm,等砌隔墙时,先稳盒后再接钢管。 对于混凝土墙体上预留配电箱洞口,应先在木箱上、下板上测定好管进箱位

置,在用手电转开孔器钻出和管匹配的孔,将木箱安装固定好后,将管顺直的敷设入箱;注意管不必进入箱内过多,以能接管为宜。 为便于穿线,管路在超过30米(无弯时)、20米(有一个弯)、15米(有二个弯时)、8米(有三个弯时)应加装接线盒。 管口入盒、箱时管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm,露出锁紧螺母丝扣的2~4扣。多管进箱、盒间距应均匀、排列整齐。箱、盒应与墙体平齐。镀锌钢管、可挠性导管接地不得采用熔焊跨接地线,应采用专用接地卡子跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面不小于4㎜2。金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌钢管不得套管熔焊连接。 2.2电线、电缆穿管施工工艺流程 a→→→ →→→→→ b、三相及单相的交流电缆(线)不得单独穿于钢管内。根据设计图纸要求选择导线,穿好带线,并将管内杂物清除,并上好护口,带线采用¢1.2~2.0mm 的铁丝及钢丝。穿线时,管路较长或转弯较多时,在穿线的同时,往管内吹入适量的滑石粉两人配合协调,一拉一送。导线连接接头不能增加电阻值与降低原绝缘强度。穿线时,不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但有几种情况除外(电压为50V以下的回路、同一控制回路、同一花灯的几个回路、但管内的导线总数不应多于8根)。 C、导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。照明线路的绝缘电阻不小于0.5兆欧姆,动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧姆。导线在管内

电力工程施工方案1doc资料

目录 一;工程概况 二;工期及人员、机械设备安排 三;施工流向顺序及施工方法 四;安全生产、文明施工、环保保障措施

一、工程概况 衡阳市蒸水北堤风光带工程位于衡阳市石鼓区,东起青草桥,西至西外环以西约1000余米。起讫桩号:K1+350-K4+260.全长4260米。电力电信管道是其中的重点之一,其中电力电缆护管DN219/9.5PVC-C高压电力护管有30480米,电力电缆护管D209/4.5涂塑钢管有5382米,电力电缆井2.0X2.0和1.5X1.5的砖砌预留井有33和51个。电信电缆护管D110/5.088座,HDPE平臂管31874米,电信电缆护管D107/3.5涂塑钢管6192米,电信电缆井1.0X1.0砖砌检查井88座。本工程按城市次干道一级设计,电力电信设施施工的好坏,直接影响整个线路的美观。 二、工期及人员、机械设备安排 1、人员组织 施工负责人:莫毅 质检负责人:杨世懂 试验负责人:章思阳 2、机械设备:砼运输车、挖机等。 3、工期安排:自2013年5月1日至2014年1月1日,共计185天。 三、施工流向顺序及施工方法 1.3×1.5m电缆沟位于K1+350~K4+260北侧的人行道,布置八根DN216/9.5PVC-C埋地式高压电力电缆护套管,穿越车行道部分采用DN209/4.5涂塑钢管直埋,管道铺设时按2米间距及管道

接口处用管枕固定。沿电力电缆线路纵向隔50米左右设置电缆检查井,每隔200米左右及在电缆分支、转换、交接处设置电缆预留井。 1.3×0.9m电缆沟位于K0+350~K4+260南侧的人行道、以及绿化下面。布置八根DN110/5.0HDPE电信电缆护管,穿越车行道部分采用DN107/305涂塑钢管直埋。管道敷设时按2米间距及管道接口处用管枕固定。且线路纵向每隔80米左右设置电缆检查井。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工南侧的电缆沟,同时对电力过路管进行相应的施工。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电力电缆沟,第二部分是过路管。 施工中采用以下流程:测量定位→挖基槽→浇筑电力电信管道基础→管道安装→管道回填→自检→抽检→竣工验收 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电力电缆沟的内侧宽度为1.30m和0.90m,确保足够施工位置,每10m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用石灰粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖:

人防工程基础知识

人防工程建设监理目录 目录 第一章人防工程基础知识 (1) 1.1 人防工程建设指导方针与原则 (1) 1.2 人防工程分类 (3) 1.3 人防工程分级 (5) 1.4 武器及破坏效应 (6) 1.5 工程防护原则及措施 (10) 第二章建筑部分 (14) 2.1 口部防护措施 (14) 2.2 工程主体防护措施 (25) 2.3 平战功能转换 (29) 2.4 工程实例与设计要点 (32) 第三章结构部分 (33) 3.1 防空地下室的结构特点 (33) 3.2 材料 (35) 3.3 防空地下室主体结构 (36) 3.4 出入口通道及其它结构 (38) 3.5 防护设备与设施 (39) 3.6 构造要求 (40) 3.7 施工要求 (41)

人防工程建设监理目录 3.8 防护功能平战转换措施 (42) 第四章通风空调部分 (44) 4.1 通风空调监理的法规依据 (44) 4.2 通风空调监理中应注意的几个问题 (44) 第五章给排水部分 (52) 5.1 生化武器对给排水系统的防护要求 (52) 5.2 普通闸板阀抗冲击波性能试验 (53) 5.3 防爆地漏的结构及原理 (54) 5.4 管道穿墙的防护密闭措施及原理 (56) 5.5 给水排水管材的选择及施工要求 (58) 第六章电气部分 (60) 6.1 人防工程供电系统特点 (60) 6.2 电源 (60) 6.3 配电 (64) 6.4 线路及线路敷设 (65) 6.5 照明 (66) 6.6 接地 (68) 6.7 柴油电站 (70) 6.8 通信 (72) 第七章基坑支护 (73) 7.1 基坑工程的发展与现状 (73) 7.2 基坑支护结构设计 (73)

通信主要施工工艺流程图

通信施工工艺流程脚本 1基本要求 1)施工现场的各项管理制度应齐全,管理机制健全,岗位职责明确到人;施工人员数量、机具仪表配备应满足“施工组织设计”的要求。 2)针对具体工程施工特点,制定安全保障措施;开工前进行必要的安全培训,并进行安全考试,考试合格后方可上岗作业。 3)对于通信线路工程,施工前要与沿线相关部门及单位取得联系,办理相关手续、签订安全配合协议等。项目部要教育施工人员遵守当地法律法规、风俗习惯、施工现场的规章制度,保证施工现场的良好秩序。 4)对于通信设备安装工程,应了解通信机房的管理制度,服从机房管理人员的安排,提前办理必要的准入手续。对于既有机房,调查机房内在用设备的使用情况,制定在用设备的安全防护措施。施工过程中严禁乱动与工程无关的在用设备、设施。 5)GSM-R及列车无线调度通信工程铁塔安装、漏泄同轴吊挂等需要在车站站台、隧道、路肩等处进行施工,应提前与有关部门联系,签订安全配合协议。6)对于铁路车站客运服务信息系统工程,应了解车站的管理制度,提前办理准入证等各种相关手续。 7)技术交底的重点根据工程实际情况确定,一般应包括主要施工工艺及施工方法;进度安排、工程质量、安全措施等。交底要交到施工操作人员。交底必须在作业前进行,要有交底记录,交底人与被交底人都要在记录上签字。8)对于通信工程,施工项目及工程特点不同,其施工工艺及施工方法也有所不同。因此,通信工程施工作业指导书要根据工程具体情况进行编写。 9)做好物资的进场和标识工作,物资应整齐码放,要注意防火、防盗。还应做好进货、领用的账目记录工作。 10)安排仪器仪表存放地点,建立管理台帐,采取防潮、防火、防盗措施,严格按照其说明书的要求进行保管和维护。 11)对于各种设备安装工程,施工现场应配备消防器材,通信机房内及其附近严禁存放易燃、易爆等危险物品。 2工艺实施主要内容 2.1总施工流程 通信工程施工总流程图:

市政电力工程施工方案0001

5.8 电力管道工程 施工工艺:测量放线―沟槽开挖f二次放线测量f垫层施工 f管道安装f回填砂包管(管道包圭寸)f管顶铺砖f管顶回填 5.8.1 放样测量 为确保施工质量,施工前应再次复测道路设计中线、水准点,然后进行电力排管中线放样测量。 首先根据电力排管“直通井”位置坐标定点放线,然后再按不同深度定出其“管槽”边线,将各桩号边线点相连洒上石灰,放出管槽开挖线。 5.8.2 管槽开挖 沟槽土方开挖砼雨污水管线土方开挖。 5.8.3 砼垫层施工 管槽工序质量检测合格后,立模测量垫层顶面高程(H* 10cm),模板应支撑牢固顺直。砼垫层浇捣时, 采用平板振动器振捣, 混凝土应密实 , 表面平整无蜂窝麻面 , 做好砼浇捣记录并按规定取样做试块。 5.8.4 电力排管管材采用高强度、高韧度、耐高温、耐腐蚀、抗压抗冲 击性能好 的HBB电缆保护管,管的内壁和端口应光滑无毛刺。在车行道下,采用混凝土包圭管道,其他部位采用细沙回填灌圭,管顶铺红砖进行保护。 5.8.5 砖砌电缆井 585.1电缆井有直通型、四通型及中型手孔井,采用M10砂浆砌

筑,现浇钢筋砼盖板。 585.2 底板现浇20cm厚C30钢筋砼,在底板中(纵向)设50(深)X 50 x 50cm集水坑,集水坑内设直径150UPVC非水管接入雨水 井。 5.8.5.3 待底板砼达到一定强度时,即可弹墨线放样,采用 MU10 烧结砖 M7.5 水泥砂浆砌筑井室。 5.8.5.4 在井壁按设计图预埋预埋件、预留孔,内墙井壁并采用聚合物水泥砂浆防水层或防水砂浆防水层。 5.8.6 管槽回填砂 在电力排管铺设结束并检测合格后,应立即回填砂(过路管先进行砼包封),以保护电力管不受损坏,管顶铺烧结砖。 5.9 通讯工程 施工工艺:测量放线―沟槽开挖-二次测量放线-垫层施工 -管道安装―模板支设-砼浇筑-拆模养护一一沟槽回填 5.9.1 铺设塑料管的一般规定及要求 5.9.1.1 塑料管规格为? 110mm管孔排列平、齐,间隔均匀, 管间缝隙(指上、下,左、右之间)为 15mm底层塑料管下侧与混凝土基础之间的垫层厚度为 15mm它们的允许偏差要求不大于 15mm。 5.9.1.2 塑料管的接续部位接顺。塑料管每隔 1.5m,安装管枕 一组,取消骨架钢筋。 5.9.1.3 铺设塑料管的管底垫层砂浆标号,应符合设计要求,垫 层砂浆的饱满程度应不低于95%,两行管之间的坚缝应填充

相关文档
相关文档 最新文档