文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 房屋钢结构作业答案

房屋钢结构作业答案

房屋钢结构作业答案
房屋钢结构作业答案

《房屋钢结构》作业参考答案

第1章轻型钢结构的范畴、结构种类和布置

1.简述单层轻型钢结构房屋的结构组成。

答:单层轻型钢结构房屋一般采用门式刚架、屋架和网架为主要承重结构。其上设檩条、屋面板(或板檩合为一体的太空轻质屋面板),其下设柱(对刚架则梁柱合一)、基础,柱外侧有轻质墙架,柱的内侧可设吊车梁。

2.简述单层门式刚架结构的适应范围。

答:门式刚架结构通常用于跨度为9-36m,柱距为6-12m,柱高为4.5-9m的单层工业房屋或公共建筑(超市、娱乐体育设施、车站候车室、码头建筑)。设置桥式吊车的起重量不宜大于20t、属于中、轻级工作制的吊车(柱距6m时不宜大于30t);设置悬挂吊车时起重量不宜大于3t。

3.简述屋架结构的适应范围。

答:当房屋跨度较大、高度较高或承重柱采用混凝土构件时,宜采用屋架结构。目前大量应用的压型钢板有檩体系和太空轻质大型屋面板无檩体系多采用平坡的轻质梯形钢屋架。

4.简述网架结构的适应范围。

答:当房屋跨度较大,其平面尺寸长短边之比接近1或不超过2时,宜采用网架结构。

5.门式刚架结构如何分类?

答:(1)按跨数分类:有单跨、双跨和多跨;

(2)按坡度数分类:有单坡、双坡和多坡

(3)按构件体系分类:有实腹式与格构式;

(4)按截面形式分:有等截面和变截面;

(5)按结构选材分:有普通型钢、薄壁型钢和钢管。

6.简述门式刚架结构的梁柱构件截面型式及连接方法。

答:截面实腹式刚架构件的截面一般为工字形(或称H形);格构式刚架的截面为矩形或三角形。

门式刚架的横梁与柱为刚接,柱脚与基础宜采用铰接;当水平荷载较大,檐口标高较高或刚度要求较高时,柱脚与基础可采用刚接。

变截面与等截面相比,前者可以适应弯距变化,节约材料,但在构造连接及加工制造方面,不如等截面方便,故当刚架跨度较大或房屋较高时才设计变截面。

7.简述门式刚架的几何尺寸:刚架的跨度、刚架的计算高度、刚架屋面的坡度。

答:(1)刚架的跨度:取横向刚架柱轴线间的距离L(柱轴线为通过变截面小端的中心线),宜为9-36m。边柱宽度不等时,应外侧对齐。

(2)刚架的计算高度:取横梁纵轴线与框架柱纵轴线的交点至柱脚底面处的距离。一般宜为4.5-9m,必要时可适当加大。(框架梁的轴线,取通过变截面梁单元中最小端截面中心处平行于框架梁上翼缘的纵向轴线)。

(3)刚架屋面的坡度:在1/8-1/20间(长尺寸压型金属屋面板或卷材屋面)及1/4-1/6间(短尺寸压型金属板屋面或石棉瓦屋面)。挑檐长度宜为0.5-1.2m,其上翼缘坡度取与刚架斜梁坡度相同。

8.简述在结构布置时,如何确定门式刚架的间距?

答:刚架的合理间距(柱距)应综合考虑使用要求、刚架跨度、檩条的合理跨度及荷载条件确定。一般宜为6m,亦可采用7.5m或9m,最大可采用12m;门式刚架跨度较小时,也可采用4.5m。有时,为小柱距布置支撑的方便,亦可在大柱距中插入个别小柱距,如12m+6m的混合柱距。

在建筑物山墙处,一般仍设置端刚架,也可用山墙横向墙架柱并增设压顶斜梁以代替端刚架,以简化结构布置并降低用钢量。

9.简述门式刚架轻型房屋的构件和围护结构设置温度伸缩缝的条件和做法。

答:门式刚架轻型房屋的构件和围护结构温度伸缩缝区段规定为:纵向不大于300m;横向不大于150m。超过规定则需设伸缩缝。

伸缩缝有两种做法:(A)设置双柱;(B)在檩条相连的螺栓处采用长圆孔,并使该处屋面板在构造上允许涨缩。

10.简述门式刚架轻型房屋的柱间支撑、屋盖横向支撑和系杆的布置原则。

答:在房屋(或每个温度区段或分期建设区段)的端部第一或第二个开间,设置柱间支撑;柱间支撑的间距一般取30-45m,当房屋较长时,应在中部增设柱间支撑;当房屋宽度大于60m时,内列柱宜适当设置柱间支撑;当房屋高度较大时,柱间支撑应分层设置。

在设置柱间支撑的开间,应同时设置屋盖横向支撑(沿刚架横梁上表面)。

在边柱柱顶、屋脊、及多跨刚架的中柱柱顶,应沿房屋全长设置刚性系杆;若端部支撑设在端部第二开间,在第一开间的相应位置应设置刚性系杆。

第2章 门式刚架设计

1.简述门式刚架柱顶侧移的限值及不满足时的措施。

答:门式刚架柱顶侧移的限值为不超过柱高度的1/60。不满足时,可采用下列措施之一:

(1)加大柱或梁截面;

(2)改铰接柱脚为刚接柱脚;

(3)把多跨刚架中的个别摇摆柱改为上端与梁刚接。

2.简述工字形截面梁、柱板件的宽厚比限值和利用屈曲后强度的意义。

答:工字形截面(采用三块板焊成)受弯构件中腹板以受剪为主,翼缘以抗弯为主。增大腹板的高度,可使翼缘的抗弯能力发挥更为充分。然而,在增大腹板高度的同时如果随它的厚度增大,则腹板耗钢量过多,也不经济。因而,充分利用板件屈曲后的强度是比较合理的。 (1)梁、柱板件的宽厚比限值(图2-1)

图2-1 梁、柱截面尺寸

受压翼缘板:

y f t b 235151≤ 腹板: y

w w f t h 235

250

≤ 3.简述门式刚架斜梁腹板横向加劲肋的设置位置。

答:梁腹板应在与中柱连接处、较大固定集中荷载处和梁翼缘转折处设置横向加劲肋;其他部位是否设置中间加劲肋,由计算确定;但《规程》规定,当利用腹板屈曲后抗剪强度时,梁腹板横向加劲肋的间距a 宜取w w h h 2-。

4.简述门刚架斜梁截面设计要点。

答:当斜梁坡度不超过1:5时,因轴力很小可按压弯构件计算其强度和刚架平面外的稳定,不计算平面内的稳定。

实腹式刚架斜梁的平面外计算长度,取侧向支撑点的间距。当斜梁两翼缘侧向支撑点间的距离不等时,应取最大受压翼缘侧向支撑点间的距离。斜梁不需要计算整体稳定性的侧向支撑点间最大长度,可取斜梁下翼缘宽度的y f /23516倍。

5.简述隅撑的设置要点。

答:腹式刚架斜梁的下翼缘受压时,必须在受压翼缘两侧布置隅撑(山墙处刚架仅布置在一侧)作为斜梁的侧向支撑,隅撑的另一端连接在檩条上,见图2-2。

图2-2隅撑的连接

隅撑间距不应大于所撑梁受压翼缘宽度的

y f /23516倍。

6.门式刚架斜梁与柱的连接常用那些形式?如何确定端板厚度?

答:门式刚架斜梁与柱的刚接连接,一般采用高强度螺栓-端板连接。具体构造有端板竖放、端板斜放和端板平放三种形式。

端板的厚度t 可根据支撑条件按公式计算,但不应小于16mm ,和梁端板连接的柱翼缘部分应与端板等厚度。

7.设计题——刚架柱设计

图2-3所示单跨门式刚架,柱为楔形柱,梁为等截面梁,截面尺寸及刚架几何尺寸如图所示,材料为Q235B.F 。已知楔形柱大头截面的内力: M 1=198.3KN.m ,N 1=64.5kN ,V 1=27.3kN ;柱小头截面内力:N 0=85.8kN ,V 0=31.6kN 。试验算该刚架柱的整体稳定是否满足设计要求。

图2-3 刚架几何尺寸及梁柱截面尺寸

(a )刚架几何尺寸;(b )梁、柱大头截面尺寸;(c )柱小头截面尺寸 [解]:(1)计算截面几何特性:

刚架梁及楔形柱大头、小头截面的毛截面几何特性计算结果见表1-3

构件名称 截面 A (mm 2) I x (×104mm 4) I y (×104mm 4) W x (×103mm 3

) i x

mm i y mm 刚架梁 2-2 6800 40375 1068 1311 243.1

39.6 刚架柱

1-1 6800 40375 1068 1311 243.1

39.6 0-0 4880 7733 1067 52.25 125.9

46.8

(2)楔形柱腹板的有效宽度计算 ① 大头截面: 腹板边缘的最大应力

2

34

61/8.1566800105.6410

40375300103.198mm N =?+???=σ 23

4

62/9.1376800105.6410

40375300103.198mm N -=?+???-=σ 腹板边缘正应力比值

879.08

.1569

.13712-=-==

σσβ 腹板在正应力作用下的凸曲系数

()

()()

βββσ++-++=

11112.0116

2

2

k

()

()()

879.01879.01112.0879.0116

2

2

-+++-=

=21

与板件受弯、受压有关的系数 )/(2351.28/1σγλσ

ρR w

w k t h =

66.0)

8.156087.1/(235211.286

/600=???=

≤0.8

大头截面腹板全部有效。 ②小头截面:

腹板压应力 2100/6.174880

85800

mm N A N ===σ ,1=β 0.42

0216

2

=++=

σk 24.0)

6.1708

7.1/(23541.286

/280=???=ρλ< 0. 8, ρ=1,故小头截面腹板全截面有效。

⑶楔形柱的计算长度

柱的线刚度 54797736810403754

11=?==h I K e 梁的线刚度 170656

.1182912104037524

02=???==

s I K b ψ K 2/K 1=17065/54797=0.31

19.010

407351077334

4

10=??=c c I I 查表得柱的计算长度系数γμ=1.22

柱平面内的计算长度γμ=ox l h=1.22×7368=8986mm

柱平面外的计算长度根据柱间支撑的布置情况取其几何高度的一半mm l oy 3684= ⑷楔形柱的强度计算

柱腹板上不设加劲肋,k τ =5.34,偏于安全地按最大宽度计算

17.134

.5376/600/23537/=?=

=

y

w

w w f k t h τλ

腹板屈曲后抗剪强度设计值

2/4.95125)]8.017.1(64.01[)]8.0(64.01[mm N f f v w v =?-?-=--='λ

柱腹板抗剪承载力设计值

kN f t h V v w w d 4.343104.9566003=???='=-

V 1=27.3kN < 0.5V d

36

6

6111106800

10311.15.6410

21510311.1/???-???=-=-e e e N e

A NW M M

=269.4kN.m M=198.3kN.m < N

e M

柱大头截面强度无问题,小头截面积虽小,但弯矩为零,强度也无问题。 ⑸楔形柱平面内稳定计算 4.719

.1258986===

x ox x i l λ

查GB 50017规范附表得 743.0=γ?x

kN EA N x e Exo 17694

.711.148801006.21.12

52202=????=?='πλπ 等效弯矩系数 0.1=mx β

γγ?β?x Ex

mx e x N N M A N )/(1[001

00'-+

66

310311.1743.017698.851103.1984880743.0108.85????

?

???-

?+

??= 2/6.1809.1565.23mm N =+=< f=215N/mm 2

⑹楔形柱平面外稳定计算

需要对柱上、下段分别计算。假定分段处的内力为大头和小头截面的平均值,即M=99.15kN.m ,N=75.15kN,腹板高度也是大小头的平均值440mm,可以算得分段处截面几何特性:

A=5840mm 2,I y =1067?104mm 4,=y i 42.7mm 和W x =891?103mm 3

。下面计算上段的平面外稳定性,此段的小头在分段处 3.867

.423684

0==

=

y y y i l λ 查GB 50017规范得646.0=y ?

mm i y 5.50)3/64.2468200(1282002

/130=???

?

???????+??='

柱的楔率 =d 1/d 0-1=616/456-1=0.35,不大于0.268h/d 0及6.0

26.18

200456

368435.0023.01023.010=????+=+=f s A lh γ

μ 01.15.50/368435.000358.01/00358.010=??+='+=y w i l γμ

9.915.50368426.10=?='=yo

s

y i l μλ 梁整体稳定系数 ???

?

???

??? ?

?+???

? ??=y y w s x y b f h t W h A 2354.443202

0004

002

0λμμλ?γ

44.24564.489.9101.1260.189100045658409.9143202

4

2

=???

????+??? ?????=> 0.6 γ?b 修正后95.044

.2282

.007.1=-='b ?

等效弯矩系数

因上柱段两端弯曲应力相差不多,取

t

=1.0

66

3110010311.195.0103.1985840646.01015.75???+

??='+e b

t e y W M A N ?β? =19.9+159.2=179.1N/mm 2

< f=215N/mm 2

下段柱也满足要求,这里从略。

第3章 压型钢板设计

1.简述压型刚板的组成材料及适应范围。

答:(1)压型钢板是以冷轧薄钢板(厚度一般为0.4-1.6mm )板基,经镀锌或镀锌后覆涂彩色涂层,再冷加工辊压成型的波型板材,具有承载和防大气腐蚀的能力。

(2压型钢板按表面处理方法分类

适用情况 镀锌钢板

仅适用于组合楼板。 彩色镀锌钢板

目前工程中应用最多的屋面板和墙面板。 彩色镀铝锌钢板 澳大利亚、韩国厂商推出的屋面板和墙面板,结合了锌的抗腐蚀性和铝的延展性。

2.答:(1)压型钢板的常用的截面形式为波型。

(2)压型钢板板型表示方法为:YX 波高-波距-有效覆盖宽度,板厚另外注明。 (3)压型钢板按波高可分为:

高波板——波高大于70mm ,适用于重载屋面板;

中波板——波高30-70mm ,适用于楼盖板及一般屋面板; 低波板——波高小于30mm ,适用于墙面板。

3.设计压型钢板要考虑的荷载一般有哪些?

答:(1)永久荷载:当屋面板为单层压型钢板构造时,永久荷载仅为压型钢板的自重;当为双层压型钢板构造时(中间设置玻璃棉保温层),作用在板底(下层压型钢板)上的永久荷载除其自重外,还需要考虑保温材料和龙骨的重量。

(2)可变荷载:除需与刚架荷载计算类似,要考虑屋面活荷载或雪荷载、积灰荷载外,还需要考虑施工检修集中荷载,一般取1.0Kn ,当施工检修集中荷载大于1.0Kn ,应按实际情况取用。当按单槽口截面受弯构件设计屋面板时,需要按下列方法将作用在一个波距上的集中荷载折算成板宽方向上的线荷载(图3-1)。

图3-1 折算线荷载

pi

re b F q η

= 式中 re b —— 压型钢板的波距; F —— 集中荷载; re q —— 折算线荷载;

η—— 折算系数,由实验确定。无实验依据时,可取5.0=η。

(3) 风荷载:屋面板和墙板的风荷载体型系数,应按〈〈门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS102:2002〉〉采用。

4.压型钢板的挠度与跨度之比的限值为多少?

答:压型钢板的挠度与跨度之比,按GB 50018规范不应超过下列限值:

(a )屋面板

屋面坡度<

201时 250

1

屋面坡度≥

201时 200

1 (b )墙板

150

1

《规程》则对屋面板和墙板分别规定为1/150和1/100。

5.压型钢板长度方向的搭接的构造要求有哪些?

答:压型钢板长度方向的搭接端必须与支撑构件(如檩条、墙梁等)有可靠的连接,搭接部位应设置防水密封胶带,搭接长度不宜小于下列限值:

波高大于或等于70mm 的屋面板: 350mm 波高小于70mm 的屋面板

当屋面坡度101≤时: 250mm

当屋面坡度101>时: 200mm 墙面板 120mm 6.屋面压型钢板侧向连接的构造要求有哪些?

答:屋面压型钢板侧向可采用搭接式、扣合式、咬合式等不同连接方式。

当采用搭接式时,一般搭接一波,特殊要求时可搭接两波。搭接处用连接件紧固,连接件应设置在波峰上,连接件宜采用带有防水密封胶垫的自攻螺栓。对于高波压型钢板,连接件间距一般为700-800mm ;对于低波压型钢板,连接件间距一般为300-400mm 。

当采用扣合式或咬合式时,应在檩条设置与压型钢板波型相配套的专用固定支座,固定支座与檩条采用自攻螺栓或射钉连接,压型钢板搁置在固定支座上。两片压型钢板的的侧边应确保扣合或咬合连接可靠。

7.墙面压型刚板之间的侧向连接构造要求有哪些?

答:墙面压型刚板之间的侧向连接宜采用搭接连接,通常搭接一个波峰,板和板的连接可设在波峰,亦可设在波谷。连接件应采用带有防水密封胶垫的自攻螺栓或射钉。自攻螺钉直径d 为0.80.3-mm ,板上孔径t t d d 27.00+=且d d 9.00≤,t t 为被连接板总厚度(mm )。

第4章 檩条设计

1.檩条的常用截面形式有哪些?通常如何选型。

答:分为实腹式和格构式两种。当檩条跨度(柱距)不超过9m 时,应优先选用实腹式檩条。当屋面荷载较大或檩条跨度大于9m 时,宜选用格构式檩条。格构式檩条的构造和支座相对复杂,侧向刚度较低,但用钢量较少。

(1)实腹式檩条截面(图4-1)

图4-1 实腹式檩条的截面形式

图4-1(a )为热轧槽钢截面:因板件较厚,用钢量较大,目前已不在工程中采用。

图4-1(b )为高频焊接H 型钢截面,具有腹板薄、抗弯刚度好、梁主轴方向的惯性矩比较接近等特点,适应于檩条跨度较大的场合,但与刚架斜梁的连接较复杂。高频焊接H 型钢截面规格为h b t w t f 。

图4-1(c )、(d )、(e )冷弯薄壁型钢截面:在工程中应用普遍。卷边槽钢(C 形钢)檩条适用于屋面坡度31i ≤的情况;直卷边Z 形和斜卷边Z 形檩条适用于屋面坡度31i >的情况;斜卷边Z 形檩条存放时还可叠层堆放,占地少。冷弯薄壁型钢截面规格为h b a t (图4.1-2)。

图4-2 冷弯薄壁型钢截面参数

实腹式檩条的截面高度h ,一般取跨度的1/35—1/50,截面宽度b ,由根据截面高度h 所选的型钢规格确定。

2.简述檩条的拉条和撑杆的布置原则。

答:(1)拉条:檩条跨度大于4m 时,应在檩条跨中位置布置拉条;当檩条跨度大于6m 时,应在檩条跨度三分点处各布置一道拉条。拉条通常用圆钢做成,直径不宜小于10mm 。(图4-3)

(2)撑杆和斜拉条:由x q 的方向来确定设在屋檐处还是屋脊处。当檩条用卷边槽钢,x q 指向下方时,设在屋脊处;当檩条用为Z 型,x q 指向上方时,设在屋檐处。风荷载大的地区或是在屋檐处和屋脊处都设置撑杆和斜拉条,或是把横拉条和斜拉条都做成刚性杆。撑杆的长细比按压杆要求,可采用钢管、方管或角钢做成。也可采用钢管内设拉条的做法。(图4-3)

图4-3 檩条的拉条和撑杆布置

3.用图表示檩条与拉条和撑杆的连接。 答:檩条与拉条和撑杆的连接如图4-4。

图4-4 檩条与拉条和撑杆的连接

4.简述实腹式檩条与刚架的连接。

答:实腹式檩条可通过角钢檩托与刚架斜梁连接(图4-5a ),以阻止檩条在端部截面的扭转。檩条与檩托的连接螺栓应不少于2个,并沿檩条高度方向布置。当檩条高度小于120mm ,排列2个螺栓有困难时也可改为沿檩条长度方向布置。螺栓直径根据檩条截面大小,取M12-M16。

当屋面坡度与屋面荷载较小时,也可用钢板直接焊于刚架斜梁上作为檩托(图4-5b )。

图4.5-3 檩条与刚架的连接

5.设计题—— 简支卷边槽形冷弯薄壁型钢檩条设计。 1.设计资料

封闭式建筑,屋面材料为压型钢板,屋面坡度1/10(0

71.5=α),檩条跨度6m 。于2/l 处设一道拉条;水平檩条1.50m 。钢材Q235。 2.荷载标准值(对水平投影) ⑴ 永久荷载

压型钢板(二层含保温) 0.30 檩条(包括拉条) 0.05

0.35kN/m 2

⑵ 可变荷载标准值:屋面均布活载0.30kN/m 2,雪荷载0.35kN/m 2

,计算时取两者的较大值

0.35kN/m 2。基本风压w 0=0.55kN/m 2

。风荷载高度变化系数取0.1=z μ,风荷载体型系数取边缘带

4.1-=s μ(吸力)。

3.内力计算

⑴永久荷载与屋面活载组合 檩条线荷载:

m kN p k /05.15.1)35.035.0(=?+=

m kN p /365.15.1)35.04.135.02.1(=??+?= m kN p p x /136.071.5sin 0==

m kN p p y /358.171.5cos 0==

弯矩设计值:

m kN l p M y x ?=?==11.68/6358.18/22 m kN l p M x y ?=?==15.032/6136.032/22

⑵ 永久荷载与风荷载吸力组合

风荷载高度变化系数取0.1=z μ,风荷载体型系数取边缘带4.1-=s μ(吸力)。 垂直屋面的风荷载标准值:

20/77.055.00.14.1m kN w w z s k -=??-==μμ

檩条线荷载

m kN p x /052.071.5sin 5.135.00=??=

m kN p y /095.171.5cos 5.135.05.177.04.10=??-??=

弯矩设计值

m kN l p M y x ?=?==93.48/6095.18/22 m kN l p M x y ?=?==06.032/6052.032/22

4.初估截面

截面高度:mm l h )120172(50

6000356000)501351(

-=-=-= 查冷弯薄壁槽型钢规格:选用5.22060160???C

3min 3max 3266.847.1902.3648.7cm W cm W cm W cm A y y x ====,,,

644471.18871559.096.3513.288cm I cm I cm I cm I w t y x ====,,,

mm b x e a cm e cm i cm i y x 60.52/45.419.221.6000=+-====,,,(取负值)

有效截面计算

0.367.260160<==b h ,31205

205

31

245.260=<==t b 且2.785.220>==t a 故檩条全截面有效。

跨中截面有孔洞。统一考虑0.9的折减系数,则有效净截面抵抗矩为:

342.3202.369.0cm W enx =?=

3max 52.1747.199.0cm W eny =?= 3min 79.766.89.0cm W eny =?=

5.强度计算

屋面能阻止檩条侧向失稳和扭转,按公式计算①、②点的强度为:

2

23

6

36

max 1/205/1.19710

52.171015.01042.321011.6mm N mm N W M W M eny y enx x <=??+??=+=

σ 2

23

636min 2/205/2.16910

79.71015.01042.321011.6mm N mm N W M W M eny y enx x <=??-??=+=σ 6.稳定性计算

屋面能阻止檩条侧向失稳和扭转,在风吸力作用下应按公式计算檩条的稳定性。受弯构件的整体稳定系数b ?按公式计算。 查表5.014.035.121===b μξξ,,

098.016/)60.5(14.02/22-=-??==h a ξη

058.1)166005.0(96.351559.0156.096.351671.18874)(156.042

222=??+??=+=h l I I I h I b y t y w μξ

99.13619.2/300==y λ )235)((4320212

y x

y b

f W Ah ηξηξλ?++='

钢结构设计原理重点

1.刚结构的特点:材料的强度高,塑性和韧性好;材质均匀,和力学计算的假定比较符合;钢结构制造简便,施工周期短;钢结构的质量轻;钢材耐腐蚀性差;钢材耐热但不耐火(钢结构对缺陷较为敏感;钢结构的变形有时会控制设计;钢结构对生态环境的影响小) 2. 钢结构应用范围:(技术角度)大跨度结构;重型厂房结构;受动力荷载影响的结构;可拆卸的结构;高耸结构和高层建筑;容器和其他构筑物;轻型钢结构 3.钢结构的极限状态:承载能力极限状态,正常使用极限状态 4.压应力是使构件失稳的原因 5.超静定梁或跨框架可以允出现许在受力最大的截面全面塑性,形成所谓塑性铰 6.索和拱配合使用,常称为杂交结构 7. 钢材的基本的性能:①较高的强度:屈服点fy抗拉强度fu 级较高②足够的变形能力:塑性和韧性性能好③良好的加工性能:具有良好的可焊性 8. 钢材三个重要的力学性能指标(1)屈服点(2)抗拉强度(3)伸长率 9.冷弯性能是鉴定钢材在弯曲状态下的塑性应变能力和钢材质量的综合指标 10.与抵抗冲击作用有关的钢材的性能是韧性 11.碳含量在0.12%~0.20%范围内的碳素钢,可焊性最好(钢:C<2%;铸铁:C>2%) 12.反映钢材质量的主要力学指标是屈服强度、抗拉强度、伸长率、冲击韧性、冷弯性能 13.有益元素:Mn、Si;有害元素:S、P、O、P 14.250?C附近有兰脆现象,260~320?C时有徐变现象 15.钢材的主要破坏形式:塑性破坏(延性破坏)脆性破坏(脆性断裂)损伤累积破坏疲劳破坏 16.A级钢不提供冲击韧性保证,B、C、D、E分别提供20?/0?、-20?、-40?的冲击韧性 17.选材考虑因素:荷载性质、应力状态、连接方法、工作环境、供货价格 18.热轧H型钢:宽翼缘H型钢(HW)、中翼缘H型钢(HM)窄翼缘H型钢(HN) 19.钢梁:型钢梁、组合梁 20.荷载较大高度受限的梁,可考虑采用双腹板的箱型梁,有较大的抗扭刚度 21.承载能力极限状态计算内容:截面强度、构件的整体稳定、局部稳定 22.吊车梁应力循环次数n>50000时要进行疲劳验算 23.单跨简支梁中截面出现塑性铰,即发生强度破坏;超静定梁出现塑性铰后,仍能继续承载 24.单轴对称截面有实腹式和格构式 25.塑形设计只用于不直接承受动力荷载的固端梁和连续梁 26.计算拉弯(压弯)时3种强度计算准则:边缘纤维屈服准则、全截面屈服准则、部分发展塑性准则 27.横梁对柱的约束作用取决于横梁的线刚度I0/L和柱的线刚度I/H的比值K0,即K0=I0H/IL 28.超出正常使用极限状态:影响正常使用或外观的变形、影响正常使用或耐久性能的局部破坏、影响正常使用或耐久性能的震动、影响正常使用或耐久性能的其他特定状态 29.连接的要求:足够的强度、刚度和延性 30.连接方法:焊接、铆接和普通螺栓连接、高强度螺栓连接 31. 常用焊接方法:电弧焊、电渣焊、气体保护焊和电阻焊等 32. 焊缝连接的优缺点:优点:省工省材、任何形状的构件均可直接连接、密封性好,刚度大缺点:材质劣化、残余应力、残余变形、一裂即坏、低温冷脆 33. 焊缝等级分三级:三级焊缝:外观检查;二级焊缝:在外观检查的基础上再做无损检验,;一级焊缝:在外观检查的基础上用超声波检验每条焊缝全部长度,以便揭示焊缝内部缺陷 34. 焊缝型式:对接焊缝和角焊缝 35. 施焊分类(位置):俯焊(最好)、立焊、横焊和仰焊(最差) 36.角焊缝的焊脚尺寸h f应不小于1.5t^0.5,t为较厚焊件的厚度(mm);hf应不大于较薄焊件厚度的1.2倍 37. 残余应力对结构性能的影响:对结构静力强度的影响、对结构刚度的影响、对压杆稳定的影响4、对低温冷脆的影响、对疲劳强度的影响 38.高强度螺栓连接的性能等级:10.9级、8.8级

钢结构毕业设计论文

毕业设计 建筑设计 1.前言 如今,钢结构建筑在人们的生活中被广泛应用;钢结构的高层建筑、大型厂房、大跨度桥梁、造型复杂的新式建筑物等如雨后春笋般的出现在世界各地,这足以表明钢结构的发展趋势和美好的未来。 钢结构建筑相比于混凝土结构在环保、节能、高效等方面具有明显优势,且具有材料强度高、重量轻、材质均匀、塑性韧性好、结构可靠性高、制作安装机械化程度高、抗震性能良好、工期短、工业化程度高、外形多样美观等优点,并符合可持续发展的要求。目前,国内大约每年有上千万平米的钢结构建筑竣工,国外也有大量钢结构制造商进入中国,市场竞争日趋激烈,为此通过该项设计,达到能够理论联系实际地将学到的专业理论做一次全面的应用目的。 毕业设计是这大学四年来对所学土木工程知识的一次系统的、全面的考察和总结,是大学重要的总结性教育。通过做毕业设计,使我对钢结构的学习和研究更为的深入,深化了我对土木工程专业知识的认知和理解。在做毕设的过程中通过查阅各种文献资料、规范案例,不仅拓展了我的知识面,也培养了我独立思考、查阅资料的能力。 2.设计概况 本工程为青岛市华原纺织厂职工宿舍楼,采用钢结构框架支撑体系,共5层,各层层高均为3.5m,采用造型时尚的四坡屋顶,建筑结构总高度为19.7(加屋顶),每层建筑面积约为619.92㎡,总建筑面积3099.6㎡,维护结构采用ALC板(150mm);本建筑设计采用横向8跨,9根柱;纵向2跨,3根柱的柱网布置;室内外高差为0.45m,建筑主要功能为集体居住。 总平面图见图2-1。 图2-1 总平面布置图 3.设计条件

3.1 工程地质条件 (1)拟建场地地型平坦,自然地表标高36.0m 。 (2)地基基础方案分析:宜采用天然地基,全风化角砾岩、强风化角 砾岩或中风化角砾岩为地基持力层,建议采用-1.0m ~-3.0m 柱下独立基 础;其中全风化角砾岩,土层平均厚度 2.1m ,地基承载力特征值 kPa ak f 220 ,可 作为天然地基持力层。 (3)抗震设防烈度为6度,拟建场地土类型为中硬场地土,场地类别为 Ⅱ类。 3.2 气象条件 (1)降水。平均年降雨量777.4mm ,年最大降雨量1225.2mm ;雨量集中期: 7月中旬至8月中旬,月最大降雨量140.4mm ;基本雪压:0.6kN/㎡。 (2)主导风向:夏季为东南风,冬季为西北风;基本风压:0.6kN/㎡。 3.3 楼面基本荷载 荷载一组。恒载:5.0kN/㎡,活载:2.0kN/㎡。 荷载二组。恒载:5.5kN/㎡,活载:2.0kN/㎡。 3.4 其他技术条件 建筑等级:耐久等级、耐火等级均为Ⅱ级,采光等级为Ⅲ级。 4 设计方案 4.1.1柱网布置 本方案采用横向3排柱形式,共两跨且不对称;纵向9排柱,柱距分 两种,即3.6m 和7.2m ,纵向柱网对称布置。该方案主要采用大柱距且3 排两跨的柱网,充分节约钢材以及发挥钢结构宜于应用到大跨度的优点; 并且结构形式简单,计算简图简单,受力分析简便,合理可行。(柱网布置 见图4-1-1)。 图4-1-1 结构柱网布置图 4.1.2 建筑结构形式分析选定 多层钢结构房屋的体系有纯框架体系、框架支撑—-支撑体系、框架剪力墙体系、

《钢结构房屋设计》word文档

职工培训教材——结构专业 第三讲钢结构房屋设计 (2009.10.31) 内容提要 随着国民经济的迅速发展,钢结构房屋的设计已成为我国设计工作的主要内容之一。本文在总结多个项目钢结构房屋设计的基础上,全面介绍了单层门式刚架轻型钢结构房屋、单层排架普通钢结构房屋和多、高层钢结构房屋设计的特点和经验,仅供今后钢结构房屋设计的参考。 1.我国钢结构建筑的发展现状 近十年来,随着国民经济的迅速发展,钢结构在我国得到了广泛的应用,单层门式刚架轻型钢结构房屋大量应用于工业建筑中,空间网架、立体桁架钢结构广泛应用于大跨度工业与民用建筑中,高层钢结构房屋越来越多地成为超高层建筑的首选方案。现在,钢结构房屋的设计已成为我国设计工作的主要内容之一。与砼结构相比,钢结构具有许多优点: (1)钢材是一种可以回炉循环使用的环保型材料,钢结构对环境保护具有很大的优点; (2)钢结构一般均在工厂生产,现场安装,对建筑业实现工业化提供了良好的条件; (3)钢结构施工快捷,施工工期短,特别是单层门式刚架轻型钢结构房屋,3—6个月就可以建成投产; (4)钢结构更适合在大跨度、大柱网建筑中的应用。 (5)钢结构与混凝土结构相比较,门式钢架比混凝土单层厂房要相对便宜点。但多层、高层钢结构则造价要高于混凝土结构,大约高20%~30%。 随着钢结构在我国的广泛应用,钢结构的生产厂家也越来越多,生产能力也越来越强。目前,生产钢结构构件的工厂如浙江的东南、杭萧、精工三大公司,年产量均在30万吨以上;他们不仅能生产轻型钢结构,还能生产重型钢结构,如复杂的、板厚在4 0 mm以上的工型柱、箱型柱、双向工型柱、异型柱、工型梁、箱型梁、异型梁等,有的还实现了在工厂生产线上连续机械化生产作业,这就为钢结构的广泛应用创造了良好的条件。

大学毕业设计-轻钢结构厂房毕业设计论文样板

毕业设计(论文)任务书 专业(班级): 姓名: 指导教师: 下发日期: 题 目 某给水设备厂生产车间 专 题 轻型门式刚架单层工业厂房 一、主要内容、任务及要求 拟在某开发区内建造一生产车间。结构形式:采用轻钢结构单层工业厂房形式,围护结构采用双面复合彩钢夹心板。立面应时尚、简洁、美观;平面应满足生产工艺的制作要求。应认真贯彻“适用、安全、经济、美观的设计原则,设计中应掌握建筑与结构设计全过程的基本方法和步骤,认真考虑影响设计的各项因素,认真处理好结构与建筑的总体与细部关系,了解和掌握与本设计有关的设计规范和规定,并在设计中正确运用它们。选择合理的结构与构造型式、结构体系和结构布置,掌握工业建筑钢结构的计算方法和基本构造要求。 养成独立分析思考的习惯,勇于创新,小组成员方案有所不同。 图1 厂区总平面图 玩具厂 拟建 人民路 民主路 农田 北

图2 平面布置图 图2 平面布置图 二、主要技术参数 (一)工程概况 1、建筑面积:2000m 2 ±10%,土建总投资:250万元。 2、建筑等级:结构安全等级Ⅱ级,耐火等级为Ⅱ级,采光等级为Ⅲ级。 3、结构形式与结构体系:单层带吊车的轻钢结构体系,跨度24m 。 4、生产工艺概况 (1) 工艺流程如下:材料库 → 机械加工(包括焊接) → 部件组装,半成品检验 → 总装 → 成品检验。平、立面布置图见附图1。 (2) 定员:车间一班制,总人数200人,其中女工占20%,管理人员占10%。 (3) 生活间设计要求:按照工作人员人数设置卫生间和淋浴室。 (4) 层高、层数:生产区为单层,生活区为二层,层高自定。室内外高差自定。 (5) 生产特征:采光可选用自然采光与人工采光相结合。生活间每层设有男女厕所、存衣室、盥洗室及办公室等,生活间要与车间联系方便。 (二) 自然条件 1、 气温:冬季采暖计算温度-7℃,夏季通风计算温度27℃。 2、 风向:夏季主导风向东南,冬季主导风向西北。 3、 降雨量:年降雨量767.4mm ,小时最大降雨量120.4mm 。 19.2t 吊车总重附图3 5t大车轮距示意图中级 级别台数1 起重量5t 22.5m 吊车跨度软钩 钩制小车重1.8t 8.5t 最大轮压19.2t 吊车总重附图3 5t大车轮距示意图 中级 级别台数1 起重量5t 22.5m 吊车跨度软钩 钩制小车重 1.8t

钢结构设计 学习指南

学习指南 1、课程的重要性和学习目标 本课程是土木工程专业的一门重要的专业课,是一门理论和实际结合较强的课程。通过本课程的学习,在钢结构基本原理的基础上掌握常用钢结构的设计计算方法,为今后从事钢结构设计、施工与安装等奠定坚实的基础,养成基本的工程设计能力。 2、前导课程 材料力学、结构力学、房屋建筑学、土力学与地基基础、建筑结构与选型、荷载与结构设计方法、建筑施工、建筑结构CAD、工程抗震、钢结构基本原理。 3、后续课程 后续课程为钢结构课程设计、钢结构毕业设计实践教学环节,通过课程学习掌握钢结构构件及整体结构的内力计算及组合、杆件验算、节点计算、钢结构图纸绘制及表达,具备从事钢结构设计的基本素质和能力。 4、必要学习工具 绘图工具:AutoCAD; 计算分析工具:Ansys、Sap、Abaqus; 设计工具:PKPM、MTS、天正等建筑、结构分析软件。 5、课程能力点 在学习“钢结构基本原理”的基础上,走向应用阶段,即通过本课程的学习,系统地掌握钢结构的基本计算方法和应用技能,具备进行轻型门式刚架结构、重型单层工业厂房钢结构、多层房屋钢结构及高层房屋钢结构等设计计算的能力,了解相关的设计依据、成果及施工验收等知识,同时也为从事建筑钢结构制造、安装及施工管理打下必要的基础。 6、学习方法 以规范为依据,以教材为基础,借助课堂和网络资源,结合理论课、案例实训课及已完成的实习实践环节,认真做好预习、复习、作业、阅读等课外学习,积极参与课堂或课下讨论、科技创新活动、结构设计大赛等活动,提高综合应用能力。

7、与课程相关的国家标准及图集 [1] 钢结构设计规范GB 50017-2003.北京:中国计划出版社,2003 [2] 建筑结构荷载规范GB 50009-2012.北京:中国建筑工业出版社,2012 [3] 建筑抗震设计规范GB 50011-2010. 北京:中国建筑工业出版社,2010 [4] 冷弯薄壁型钢结构技术规范GB 50018-2002. 北京:中国计划出版社,2002 [5] 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS 102:2002. 北京:中国计划出版社,2003 [6] 高层民用建筑钢结构技术规程 JGJ 99-98. 北京:中国建筑工业出版社,1998 [7] 钢结构工程施工质量验收规范GB50205_2001.北京:中国建筑工业出版社,2002 [8] 建筑钢结构焊接技术规程JGJ 81-2002. 北京:中国建筑工业出版社,2002 [9] 12m实腹式钢吊车梁-轻级工作制05G514-1 [10] 12m实腹式钢吊车梁-中级工作制05G514-2 [11] 12m实腹式钢吊车梁-中级工作制05G514-3 [12] 12m实腹式钢吊车梁-重级工作制05G514-4 [13] 单层房屋钢结构节点构造详图(工字型截面钢柱柱脚连接)06SG529-1 [14] 吊车轨道联结及车挡05G525 [15] 多高层民用建筑钢结构节点构造详图01(04)SG519 [16] 钢吊车梁(H型钢_工作级别A1-A5)08SG520-3 [17] 钢结构建筑构造图集CDI02J [18] 钢抗风柱10SG533 [19] 钢梯02J401 [20] 轻型屋面梯形钢屋架(圆钢管、方钢管)06SG515-1 [21] 轻型屋面梯形钢屋架(剖分T型钢)06SG515-2 [22] 轻型屋面梯形钢屋架01SG515 [23] 梯形钢屋架05G511 [24] 柱间支撑05G-336 [25] 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造01J925-1 [26] 《钢结构设计手册》编辑委员会.钢结构设计手册(上册).北京:北京:中国建筑工业出版社,2004 [27] 《钢结构设计手册》编辑委员会.钢结构设计手册(下册).北京:北京:中国建筑工业出版社,2004

最新钢结构设计原理重点

钢结构设计原理重点 1、什么是柱子曲线?现行规范采用几条?为什么采用此数目?(1)根据设计中经常采用的住的不同截面形式并考虑初弯矩和残余应力影响的稳定系数9 -正则化-广义长细比曲线 (2)4条 (3)初弯矩和残余应力不同 2、轴心构件的屈曲形式,什么截面发生此种屈曲? 弯曲屈曲单轴对称截面绕非对称轴失稳扭转屈曲双轴对称屈曲(十字形)弯扭屈曲单轴对称截面绕对称轴失稳 3、影响轴压构件初始缺陷的因素有哪些?残余应力、初弯曲、初弯矩、初偏心 4、构件翼缘腹板局部稳定各简化为什么条件上的板?其计算原则是什么? (1)构件翼缘-三边简支,腹板-四边简支(2)局部不失于整体失稳5、格构式受压构件需要对那些进行验算?(1)构件在弯矩作用平面内失稳(2)构件在弯矩作用平面外失稳(3)单肢验算(4)缀材验算 6、格构式受压构件对虚轴为何采用换算长细比?它的缀件有什么作用?计算模型? (1)两分肢向缀材抗剪强度比实腹式构件弱得多,绕虚轴稳定承载力有所降低,故采用加大的长细比(2)缀材承受剪力,而且能接受分肢计算长度(3)缀条为腹板,缀板为梁

7、轴压设计原则(1)等稳定性:使构件两个主轴方向的稳定承载力相同,以达到经济的效果,长细比应尽量接近,入x=入y(等稳定性原则)。(2)宽肢薄壁(3)连接方便,便于施工(4)制造省工 8.轴心受压正常使用极限状态如何保证?控制长细比 9.梁强度需验算哪些方面?弯曲正应力,剪应力,局部压应力,折算 应力。 10.抗弯强度验算塑性发展系数的要求?陈绍蕃、顾强钢结构设计原 理第二版p79 页,对直接承受动力荷载的梁,不考虑塑性发展,11?梁翼缘局部设计稳定的保证措施:限制宽厚比a弹性设计v根号 下235/fy; b塑性设计v 9倍的;c部分塑性v 13倍的。 12.梁腹板加劲肋作用 横向:承受剪力&局部压应力纵向:承受弯矩。 短加劲肋:承受局部压应力。 13.支撑加劲肋作用及如何计算? 承受集中力和支座反力 14.影响梁整体稳定性的因素有哪些? a抗弯刚度,抗扭刚度,翘曲刚度,提高M cr,稳定性增加,b受压区侧向支撑长度增加,临界弯矩M cr增加,C荷载性质(纯弯曲时最低,其次是均布荷载,再次是集中力) d 荷载作用位置,作用于翼缘M cr 降低,作用于下翼缘M cr增加f支座多余约束条件越强;M cr增加e 加强受压翼缘比加强受拉翼缘有效,M ”增加。 15.何时无需进行梁整体稳定? a有铺板密铺在梁受压翼缘上并与其牢固连接,能阻止受压翼缘侧向位

钢结构工业厂房设计—毕业设计

目录 第一部分编制综合说明 (3) 1、工程概况 (3) 2、现场施工平面布置 (3) 3、编制依据 (4) 第二部分施工方案 (5) 1、施工顺序与流向 (5) 2、地基基础工程施工方案 (5) 2.1地基基础的施工流向 (5) 2.2基坑降水 (5) 2.3基础混凝土要求 (5) 2.4施工机械配备 (6) 2.5土方外运及渣土垃圾处置措施 (6) 3、地下一层结构和上部主体工程施工方案 (6) 3.1测量方案 (6) 3.2模板工程 (7) 3.3钢结构工程 (8) 3.4混凝土工程 (11) 3.5砌块工程 (13) 3.6上部结构屋面防水施工 (13) 3.7脚手架工程 (14) 4、装饰工程施工方案 (14)

4.1施工步骤 (14) 4.2装饰施工 (15) 5、质量保证措施 (16) 6、安全保证措施 (19) 7、文明施工 (20) 第三部分施工进度计划编制 (20) 1、基础工程 (20) 2、主体工程双代号网络图 (22) 第四部分施工平面布置图 (22) 第五部分鸣谢 (24) 第一部分编制综合说明 1.工程概况 本工程为一钢结构工业厂房,该厂房平面外轮廓总长为48m、总宽为30m,层高4.2m,厂房分上下两层,总建筑面积1440m2,其中,在厂房的南、北、西各有两个

入口,由坡道进入厂内,厂房四周有散水。建筑结构安全等级为二级,计算结构可靠度采用的设计基准期为50年,建筑设计使用年限50年。建筑类别属于三类;耐火等级为二级;设计抗震烈度为8度;屋面防水等级Ⅲ级。 主要建设内容:本工程为一钢结构工业厂房。地上一层,主要采用双坡门式轻型钢架结构,采用独立柱基础。 本工程为一般工业建筑物,主结构采用双坡门式刚架轻型钢结构。1、采用轻型彩色型钢板作为维护材料,以焊接H型钢变截面钢架作为承重体系。2屋盖体系--C 型钢檀条及十字交叉圆钢支撑组成的屋面横向水平支撑。柱系统--柱为H型焊接实腹柱。地上标准层高为0.000m,截面框架柱主要有是500×500,上部结构主要墙体厚有:300mm、200mm、100mm。上部结构主要楼板厚分别为100mm和120mm。 基础类型--钢下架采用C20钢筋混凝土独立基础,墙下采用C15毛石混凝土条形基础。 厂房采用一般标准装饰,具体施工做法详见装饰施工。 2、现场施工平面布置 2.1临建项目安排 为保证施工场地周围区域的宁静、卫生,使用围墙与周围环境分隔开来,形成独立的施工场地。根据场地特点,施工现场设办公室、会议室及材料、工具堆放场等。 办公室及会议室等办公用房采用彩板房或者帐篷。钢筋加工区、木工加工区各两个与材料堆放场地均用40厚砼硬化,主路采用100厚C20混凝土硬化。 2.2 主要施工机械的选择: 在砼框架结构施工阶段,因工期短,用钢量大,钢筋工、木工均配备两套机械,汽车砼输送泵一台(30米),履带式塔吊2台,其它详见施工机械设备计划表。

钢结构住宅建筑设计探讨 吴启东

钢结构住宅建筑设计探讨吴啟东 发表时间:2019-07-24T11:30:51.380Z 来源:《防护工程》2019年8期作者:吴啟东[导读] 本文对上述问题进行了分析,并对住宅平面进行了研究,推出几种适合钢结构体系的住宅单体平面。 广东天元建筑设计有限公司 528237 摘要:钢结构住宅的建筑设计是钢结构住宅设计的重要组成部分,钢结构住宅除了要将钢结构建筑的特点体现出来之外,同时又要满足多样化的住宅功能需求,使人们对多样化住宅功能的需求得到满足,故设计人员应该着力解决钢结构结构体系和住宅房型功能需求之间的冲突,同时还应与住宅建筑设计相结合,基于此,本文对钢结构住宅建筑设计进行了分析和介绍,着力解决住宅房型功能需求与钢结构结构体系的矛盾,并结合住宅建筑设计,采用标准化、模数化的方式对连接部件和结构构件进行设计。本文对上述问题进行了分析,并对住宅平面进行了研究,推出几种适合钢结构体系的住宅单体平面。 关键词:钢结构;住宅;建筑设计;标准化;模数化 前言:在我国住宅建筑工程高速发展的今天,有越来越多的住宅工程开始采用钢结构体系,整个住宅建筑工程的质量在很大程度上受到了设计质量的影响,因此在住宅工程设计中钢结构住宅建筑设计具有十分重要的地位,正因为如此住宅建筑设计人员开始重视钢结构的设计工作并全面的提升住宅建筑工程的整体质量。钢结构住宅跟传统的砌筑式住宅不同,具有自重轻、强度高、抗震性能好、施工快等优点,钢构件以工厂加工为主,易实现标准化、模数化、系列化,同时,其结构体系及维护体系也有别于传统的住宅同时也是钢结构住宅的建筑设计是钢结构住宅设计的重要组成部分。因此杜宇钢结构住宅,需要针对钢结构建筑的特点,在建筑设计方面进行研究,并对一些特殊问题进行深入探讨。 1钢结构住宅建筑的优势 (1)便于功能区间的合理布置钢结构住宅本身具有较强的钢材强度,因此在布置的时候可以采用大开间柱的方式,灵活地分割建筑平面,通过其非承重墙体可以对室内空间进行灵活分割,从而实现开放式住宅。同时,由于钢结构具有连接简单的优势,因此可以将跃层或错层结构更好地应用在垂直平面内。在结构布置条件相同的情况下,通过改造可以根据需要改成2室2厅2卫或者2室2厅1卫两种形式。 (2)具有较高的抗震性能和承载强度在荷载相同的情况下,采用钢结构具有最小的截面;在截面相同的情况下,采用钢结构具有最大的承载力。因为钢结构本身具有较轻的重量,4层砖混结构的重量相当于6层轻钢住宅的重量,所以地震对钢结构的影响作用比较小。 (3)具有较短的设计制造周期通过对专业化结构分析软件和计算机的运用,钢结构住宅建筑设计中能够极大地缩短设计周期,而且还可以很方便地进行设计修改和调整。由于可以实现工厂预制和现场安装,因此设计人员在工作室完成钢结构住宅的设计工作之后,工厂的生产线就可以将后续的产品制作完成,因此其可以有效的缩短项目建设周期[1]。 (4)钢结构重量轻、强度高。从国内外震害调查结果看,钢结构住宅建筑倒塌数量最少。钢结构构件、墙板及有关部品在工厂制作,减少现场工作量,缩短施工工期,钢结构住宅在工地的施工实质上是工厂产品的组装和集成,再补充少量无法在工厂进行的工序项目,符合产业化的要求。钢材可以回收,建造和拆除时对环境污染较少。符合推进住宅产业化,发展节能省地型住宅的国家政钢结构工厂制作质量可靠,尺寸精确,安装方便,易与相关部品配合。 2存在的主要问题 (1)钢结构住宅的研发投入不够如对钢结构住宅防火、防腐性能研究及施工集成的研究还不系统配套。当前要集中力量解决多层(4~6层)、小高层(11~12层)、高层(12层以上)与钢结构住宅配套使用的外墙板性能、生产、施工和价格的难题。 (2)缺乏政策的配套和支持,缺乏系统合理的协调与分工,使产业总体发展不协调没有制订废物处理、有效利用资源、建筑材料回收等政策法律。建筑业应对砂石开采应有严格政策和措施、对水泥工业的发展、对水的利用等应有总量控制。应建立“钢结构住宅产业体系技术开发补助金制度”、“钢结构住宅产业化基金”、对钢结构住宅试点工程应给予补贴,对钢结构住宅也应制订专门的经济技术考核指标等。 (3)钢结构住宅数量少钢结构住宅在住宅建筑中的比例不足1%,虽有部分房地产开发商也开始研究钢结构住宅,但广大住宅开发商还未投入钢结构住宅中来,成本高、防火、防锈问题,影响他们的积极性。没有从钢结构住宅综合效益和“终生成本”来考虑也是原因之一。 (4)住宅单元的标准化设计与建筑空间造型多样化的矛盾按照钢结构特点,在钢框架范围内可按照使用需求对内部空间进行分割,但对钢结构的外部维护结构的处理,由于受到钢框架结构的限制而无法象传统住宅一样有较大的选择余地。钢结构住宅单元或套型模块设计要综合考虑柱、梁、楼板、外墙板、屋面板和隔墙板及设备、管线的优化选型,但不能因此完全简单划一,要尽量避免钢结构带来的建筑平、立面单调呆板,创造形式丰富多样的钢结构住宅造型。 3提高钢结构住宅设计的建议 (1)建筑设备要考虑钢结构住宅的特点,各种管线和设备是住户一进门首先遇到的问题。要选用和开发适合钢结构住宅的各项设备,选用先进的技术和设备用于钢结构住宅。 (2)钢结构设计要做到安全合理。选择合理结构体系、可靠方便的节点构造、尽量减少构件规格品种;现场焊接工作量较少、为构件制作、运输、吊装创造条件。 (3)钢结构住宅建筑要以建筑设计为主导,其他专业紧密互动配合。改变目前仅有结构工程师的积极性,而没有建筑师声音。钢结构住宅建筑除要遵循住宅建筑设计一般原则外,还要注重解决:如何发挥钢结构的优势?梁跨度可增大、开间更灵活、为住户创造更大的空间和面积;如何避免钢结构带来的建筑平、立面单调呆板的问题。目前在钢结构住宅设计中建筑师的智慧和积极性发挥不够。要发挥建筑师与结构、水、电、设备等专业协调能力,如解决钢结构住宅建筑防火、防腐蚀问题,做到成本增加不多而效果较好。 (4)从试点工程和国外的经验看,要发展钢结构住宅体系,宜釆用研究开发、设计制造、施工维修、管理一条龙的模式。以企业为核心,院校、设计、研究单位发挥各自优势,相互配合解决关键技术和产品的研发生产,组成专业的钢结构房屋开发公司或房地产开发公司来实施。如莱钢建设集团公司、北京赛博思金属结构工程有限责任公司、天津市建委、北新建材集团、杭萧钢构、浙江宝业集团等公司的做法。各企业要找到钢结构住宅突破口,长远规划,分步实施,以取得较好的经济效益。

钢结构厂房开题报告书

附件B: 毕业设计(论文)开题报告 1、课题的目的及意义(含国外的研究现状分析或设计方案比较、选型分析等)1.1 国外钢结构的应用和研究现状 钢结构是土木工程的主要结构种类之一,它在房屋建筑、地下建筑、桥梁、水工建筑、气柜油罐和容器管道中都得到广泛采用。与其他结构如钢筋混凝土结构、砌体结构、木结构等相比,钢结构具有材料强度高、塑性韧性好、重量轻、材质均匀、工业化程度高、施工周期短、密闭性好等综合优势。 钢结构在国外的发展:钢结构建筑在欧美等国家和地区发展较早。18 世纪欧洲革命兴起后, 由于工业上钢铁冶炼技术的发展,钢产量和质量不断提高和改善,钢结构在欧美的应用增长很快,陆续出现了采用钢结构的工业和民用建筑物,不但在数量上日渐增多,而且应用围也不断地扩大,美国、瑞典、日本等国家钢结构建筑用钢量已占钢材产量的30%以上,钢结构建筑面积已占到总建筑面积的40%以上。世界上许多发达国家都非常重视发展钢结构技术,以建造超高层的钢结构摩天大厦及造型优美、功能完善的大跨度公用建筑和高度高、跨度大的钢结构工业厂房, 来显示其经济实力和现代化的建筑技术水平。 钢结构在国的发展:我国钢结构的发展历史比较悠久,早在公元一世纪五六十年代,就成功的建造了一些铁链桥。近代又建造了一些拱桥、跨度较大的铁链桥和一些铁塔。近百年来。在我国各地也出现了少量的工业建筑钢结构和铁路、公路桥梁结构,但这些同欧美等国家和地区相比,差距还是比较大的。新中国成立伊始,百废待兴,当时钢产量很低,每年仅135万吨(2012年已达9.5亿吨以上)。钢结构建设只能依靠联经济及技术援助,当时联援建156项重型工业工厂,包括冶金、重型机械、飞机汽车等工业。上世纪60年代中后期至70年代是钢结构发展的低潮阶段。这个时候国家各部门刚才需求量增多,但钢产量仍然不多,国家提出节约钢材的政策,当时有人片面理解为不用钢结构,于是钢结构工程数量少了。在文化大革命时期更是一切都停下来了。接下来的20年应当是钢结构发展的兴盛时间,由于钢结构具备一些独特优点,已成为建设工程中的主要结构,特别是钢产量持续上升,在1997年达到了1亿吨,给我们发展钢结构创造了有利条件。1998年我国已能生产轧制H型钢,为钢结构提供了新的钢型系列。近10年是钢结构发展的强盛时期,在全国各地已经建造了许多规模巨大而且结构复杂的钢结构厂房、大跨度钢结构民用建筑及铁路桥梁等,我国的人民大会堂钢屋架,和等地的体育馆的钢网架,始皇兵马佣列馆的三铰钢拱架和的鸟巢等。其发展之快、围之广,是空前的,中国也堪称是世界钢结构大国。钢结构建筑的多少,标

钢结构设计原理复习总结

钢结构的特点: 1.钢材强度高、塑性和韧性好 2.钢结构的重量轻 3.材质均匀,和力学计算的假定比较符合 4.钢结构制作简便,施工工期短 5.钢结构密闭性好 6.钢结构耐腐蚀性差 7.钢材耐热但不耐火 8.钢结构可能发生脆性断裂 钢结构的破坏形式 钢材有两种性质完全不同的破坏形式,即塑性破坏和脆性破坏。钢结构所用材料虽然有较高的塑性和韧性,但一般也存在发生塑性破坏的可能,在一定条件下,也具有脆性破坏的可能。 塑性破坏是由于变形过大,超过了材料或构件可能的应变能力而产生的,而且仅在构件的应力达到了钢材的抗拉强度fu 后才发生。破坏前构件产生较大的塑性变形,断裂后的断口呈纤维状,色泽发暗。在塑性破坏前,构件发生较大的塑性变形,且变形持续的时间较长,容易及时被发现而采取补救措施,不致引起严重后果。另外,塑性变形后出现内里重分布,使结构中原先受力不等的部分应力趋于均匀,因而提高了结构的承载能力。 构件应力超过屈服点,并且达到抗拉极限强度后,构件产生明显的变形并断裂。常温及静态荷载作用下,一般为塑性破坏。破坏时构件有明显的颈缩现象。常为杯形,呈纤维状,色泽发暗。在破坏前有很明显的变形,并有较长的变形持续时间,便于发现和补救。 脆性破坏前塑性变形很小,甚至没有塑性变形,计算应力可能小于钢材的屈服点fy ,断裂从应力集中处开始。冶金和机械加工过程中产生的缺陷,特别是缺口和裂缝,常是断裂的发源地。破坏前没有任 何预兆,破坏时突然发生的,断口平直并呈有光泽的晶粒状。由于脆性破坏前没有明显的预兆,无法及时察觉和采取补救措施,而且个别构件的断裂常会引起整体结构塌毁,后果严重,损失较大,因此,在设计,施工和使用过程中,应特别注意防止钢结构的脆性破坏。 在破坏前无明显变形,平均应力也小(一般都小于屈服点),没有任何预兆。局部高峰值应力可能使材料局部拉断形成裂纹;冲击振动荷载;低温状态等可导致脆性破坏。平直和呈有光泽的晶粒。突然发生的,危险性大,应尽量避免。 低碳钢的应力应变曲线: 1.弹性阶段:OA 段:纯弹性阶段εσE = A 点对应应力:p σ(比例极限) AB 段:有一定的塑性变形,但整个OB 段卸载时0=ε B 点对应应力:e σ(弹性极限) 2.屈服阶段:应力与应变不在呈正比关系,应变增加很快,应力应变曲线呈锯齿波动,出现应力不增加而应变仍在继续发展。其最高点和最低点分别称为上屈服点和下屈服点;下屈服点稳定,设计中以下屈服点为依据。 3.强化阶段:随荷载的增大,应力缓慢增大,但应变增加较快。当超过屈服台阶,材料出现应变硬化,曲线上升,至曲线最高处,这点应力fu 称为抗拉强度或极限强度。 4.颈缩阶段:截面出现了横向收缩,截面面积开始显著缩小,塑像变形迅速增大,应力不断降低,变形却延续发展,直至F 点试件断裂。 疲劳破坏:钢材的疲劳断裂是微观裂纹在连续反复荷载作用下不断扩展直至断裂的脆性破坏。 钢材的疲劳强度取决于构造状况(应力集中程度和残余应力)、作用的应力幅、反复荷载的虚幻次数,而和钢材的静力强度无明显关系。 钢结构的连接方法:焊接连接:不削弱构件截面,构造简单,节约钢材,焊缝处薄。弱铆钉连接:塑性和韧性极好,质量容易检查和保证,费材又费工。螺栓连接:操作简单便于拆卸。 焊接连接的优点:1.焊件间可以直接相连,构造简单,制作加工方便2.不削弱截面,节省材料3.连接的密闭性好,结构的刚度大4.可实现自动化操作,提高焊接结构的质量。 缺点:1.焊缝附近的热影响区内,钢材的金相组织发生改变,导致局部材质变脆2.焊接残余应力和残余变形使受压构件承载力降低3.焊接结构对裂纹很敏感,局部裂纹一旦发生,容易扩展至整个截面,低温冷脆问题也比较突出。 焊接连接通常采用的方法为电弧焊(包括手工电弧焊)自动(半自动)埋弧焊和气体保护焊。 侧面角焊缝主要承受剪力,塑性较好,应力沿焊缝长度方向的分布不均匀,呈两端打而中间小的状态。焊缝越长,应力分布不均匀性越显著,但临界塑性工作阶段时,产生应力重分布,可使应力分布的不均与现象渐趋缓和。 焊脚不能过小:否则焊接时产生的热量较小,而焊件厚度较大,致使施焊是冷却速度过快,产生淬硬组织,导致母材开裂。 焊脚不能过大:1.较薄焊件容易烧穿或过烧2.冷却时的收缩变形加大,增大焊接应力,焊件容易出现翘曲变形 计算长度不能过小:1.焊件的局部加热严重,焊缝起灭狐所引起的缺陷相距较近,及可能的其他缺陷使焊缝不够可

加油站钢结构毕业设计计算书(网架结构)

潍坊学院本科毕业设计(论文) 目录 目录 (Ⅰ) 摘要及关键词 (1) Abstract and Keywords (2) 前言 (3) 1、结构设计基本资料 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 设计基本条件 (4) 1.3 本次毕业设计主要内容 (6) 2、结构选型与初步设计 (7) 2.1 设计资料 (7) 2.2 网架形式及几何尺寸 (7) 2.3 网架结构上的作用 (9) 2.3.1静荷载 (9) 2.3.2活荷载 (9) 2.3.3地震作用 (10) 2.3.4荷载组合 (10) 3、结构设计与验算 (11) 3.1 檩条设计 (11) 3.2 网架内力计算与截面选择 (18) 3.3 网架结构的杆件验算 (20) 3.3.1 上弦杆验算 (20) 3.3.2 下弦杆验算 (21) 3.3.3 腹杆验算 (23) 3.4 焊接球节点设计 (24) 3.5 柱脚设计 (27) 3.6 钢柱设计与验算 (29) 3.7钢筋混凝土独立基础设计 (32) 3.8网架变形验算 (39)

潍坊学院本科毕业设计(论文) 结束语 (41) 参考文献 (43) 附录(文献翻译) (44) 谢辞 (49)

摘要及关键词 摘要本次毕业设计为合肥地区加油站钢结构设计,此次设计主要进行的是结构设计部分。本次设计过程主要分为三个阶段: 首先,根据设计任务书对本次设计的要求,通过查阅资料和相关规范确定出结构设计的基本信息,其中包括荷载信息、工程地质条件等。 然后,根据设计信息和功能要求进行结构选型并利用空间结构分析设计软件MST2008进行初步设计。本次设计主体结构形式采用正放四角锥网架结构,节点形式采用焊接球节点,支撑形式采用四根钢柱下弦支撑,基础形式采用柱下混凝土独立基础。 最后,通过查阅相关规范和案例进行檩条、节点、支座等部分的设计,并通过整理分析得出的数据,进行了杆件、结构位移等的相关验算,最终确定了安全、可行、经济的结构模式。 关键词结构设计,网架结构,构件验算

钢结构设计原理重点修改版

填空 1.极限状态的分类:承载能力极限状态,正常使用极限状态。 2.普通碳素钢的等级:A,B,C,D 3.钢材是根据什么命名的:质量等级,脱氧方法,屈服点数值,代表屈服点的字母Q。 4.有害元素有哪些:O,S,N,P,H 5.焊缝按连接计算分哪几类:对接焊缝,角焊缝。或者承受轴心力作用时角焊缝连接计算,复杂受力时角焊缝连接计算。 6.角焊缝的分类:正面角焊缝,斜焊缝,侧面角焊缝,直角角焊缝,斜角角焊缝。 7.角钢肢背和肢尖的内力分配:等肢K1=0.7 K2=0.3不等肢(长肢水平)K1=0.75 K2=0.25不等肢(长肢垂直)K1=0.65 K2=0.35 8.螺栓的排列分类:并列,错列。 9.高强度螺栓8.8级10.9级的含义:螺栓性能等级。 10.轴心受力构件常用的截面形式:按其截面组成形式(实腹式构件,格构式构件)按常见的有(热轧型钢截面,冷弯型钢截面,轻型刚或钢板连接而成的组合截面)。 11.轴心受力构件校核的内容:刚度验算,整体稳定验算,局部稳定验算,强度验算。 12.压弯构件整体破坏形式有哪些:弯曲屈曲,弯扭屈曲,弯扭失稳。 13.节点厚度根据什么确定:梯形(最大腹杆内力),三角形(弦杆最大内力)。 14.上弦横向水平支撑间距:不大于60m。 15.拉杆压杆按什么设计:拉:强度,压:稳定性。 16.刚性杆能受什么:受拉,受压。 17.平面外的计算长度怎么取:有支撑就取支撑间距,没有就取实长。 选择 1.标准值和设计值的转换分项系数不一致 标准值X分项系数=设计值 2.低温下的钢材强度塑性会怎样? 强度提高,塑性韧性降低 3.钢材符号含义Q235AF 代表屈服点为235的A级沸腾钢 4.塑性韧性好的钢材要用到什么结构上? 多用于焊接结构 5.衡量冲击荷载能力的指标是什么? 韧性(也叫冲击韧性) 6.焊脚尺寸用什么表示? 指焊缝根角至焊缝外边的尺寸,表示为hf 7.单个普通螺栓受剪承载力的取值 140fv 8.残余应力对静力强度刚度疲劳强度的影响 9.组合梁翼缘部稳定通过什么控制? 通过宽厚比控制 10.弹性受压杆件的界性,临界力 临界力随抗弯刚度的增加和构件长度的减小而增大 11.绕虚轴受弯时设计准则是什么? 以截面边缘纤维屈服为设计准则

钢结构毕业设计总结

毕业设计总结 为期十三周的毕业设计即将结束,在老师的指导下我独立完成 了门式刚加轻型钢结构单层工业厂房建筑、结构施工图的设计。通过这段时期的学习,我对整个钢结构门式钢架单层工业厂房的设计有了一个较为全面的理解,毕业设计作为大学教育的最后一个环节,也是最重要的实践教学环节,既是所学理论知识巩固深化的过程,也是理论与实践相结合的过程。 毕业设计的目的是培养我们的独立学习能力和综合运用所学知 识和技能,分析与解决工程实际问题的能力,使我们受到工程技术 和科学技术的基本训练以及工程技术人员所必需的综合训练,建立 扎实的工程专业理论和实践能力,并相应地提高其他相关的能力, 如调查研究、理论分析、设计计算、绘图、试验、技术经济分析、 撰写论文和说明书等。在设计中进一步加强工程制图、理论分析、 结构设计、计算机应用、文献检索和外语阅读等方面的能力,毕业 设计还使我进一步熟悉和掌握道路设计的方法和步骤,从中掌握了 建筑平立面设计,结构上的檩条、墙梁、抗风柱、吊车梁、牛腿、刚架、节点、基础、支撑等设计,以及CAD、天正制图BIM建模等技术。 经过此次毕业设计,我掌握了工程设计的基本程序和方法,具有调查研究、中外文献检索、阅读、翻译的能力。依据使用功能要求、经济技术指标、工程地质和水文地质等条件,具有综合运用专业理论与知识分析、解决实际问题的能力。能够设计与制定工程和试验方案,

选择、安装、调试、测试仪器设备,计算并处理工程数据,具有定性、定量相结合的独立研究与论证实际问题能力。掌握施工图纸和试验图形的绘制方法,具有逻辑思维与形象思维相结合的文字及口头表达的能力,包括使用计算机的能力。具有设计、施工中对各种因素进行权衡、决策的能力和创新意识。能对研究结果进行综合分析和解释,得出有效结论,并应用于工程实践。能够利用现代技术、资源和工具对复杂工程问题进行模拟与预测,并对结果的有效性和局限性进行分析。能够适应行业发展,具有主动提出问题、跟踪土木工程专业学科前沿的能力 毕业设计的经历对我日后的工作、学习将会起到很大的帮助。 通过毕业设计,我获益匪浅,使我初步形成经济、环境、市场、管 理等大工程意识,培养实事求是、谦虚谨慎的科学态度和刻苦钻 研、勇于创新的科学精神。提高了我综合分析解决问题的能力、搜 集和查阅相关工程资料的能力、组织管理和社交能力,使我在独立 工作能力方面上一个新的台阶。

门式刚架轻型房屋钢结构设计及施工(1)(精)

门式刚架轻型房屋钢结构设计及施工 (1) 自《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:98)公布已来,此类工程发展很快,但也陆续听到一些令人不安的情况。去年雨水较大,降雪较多,有些地方雪特别大,结构被压坏恐怕很难避免,但有的地方雪不大房子也有垮的,漏水的更多。另外,也看到一些工程,有的框架梁太细,令人担心,遇到大雪很可能出问题。有的骨架立起来摇摇晃晃,没有支撑,说装上墙板就好了,好象有了墙板就可以不支撑。现在排架多起来。用钢筋砼柱、轻钢梁,造价较低,但有的严重不合规定。以下就轻钢结构设计及施工谈自己的几点体会。 关键词:门式刚架钢结构 一。设计方面 1.屋面活荷载取值 框架荷载取0.3kN/m2 已经沿用多年,但屋面结构,包括屋面板和檩条,其活荷载提高到0.5kN/m2.《钢结构设计规范》规定不上人屋面的活荷载为0.5kN/m2,但构件的荷载面积大于60m2的可乘折减系数0.6.门式刚架一般符合此条件,所以可用0.3kN/m2,与钢结构设计规范保持一致。国外这类,考虑0.15 -0.5N/m2的附加荷载,而我们无此规定,遇到超载情况,就出安全问题。设计时可适当提高至0.5kN/m2.现在有的框架梁太细,檩条太小,明显有人为减少荷载情况,应特别注意,决不允许在有限的活荷载中“偷工减料”。 2.屋脊垂度控制 框架斜梁的竖向挠度限值一般情况规定为1/180,除验算坡面斜梁挠度外,是否验算跨中下垂度?过去不明确,可能不包括屋脊点垂度。现在应该是计算的。一般是将构件分段,用等截面程序计算,每段都计算水平和竖向位移,不能大于允许值,等于验算跨中垂度。跨中垂度反映屋面竖向刚度,刚度太小竖向变形就大。的度本来就小,脊点下垂后引起屋面漏水,是漏水的原因

宁波某轻型钢结构门式刚架厂房毕业设计计算书

宁波某轻型钢结构门式刚架厂房毕业设计 专业:土木工程 姓名:张骁 学号:3020913094 指导教师:吴姗姗,查支详

前言 毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。 本组毕业设计题目为《宁波市某厂房设计》。在毕业设计设前期,我温习了《房屋建筑学》、《结构力学》、《钢结构设计》等知识,并借阅了《钢结构设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑结构荷载规范》、《建筑地基基础设计规范》、《轻型钢结构设计手册》等规范。在毕业设计中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计,本组在校成员齐心协力、分工合作,发挥了大家的团队精神。在毕业设计后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。 毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在进行内力组合的计算时,进一步了解了Word,Excel。在绘图时熟练掌握了AutoCAD,天正,PKPM,STS,以上所有这些从不同方面达到了毕业设计的目的与要求。 轻型门式刚架结构设计的计算工作量很大,在计算过程中以手算为主,辅以一些计算软件的校正。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。 二零零六年六月十五日

内容摘要 本设计主要进行了结构方案中横向框架2、3、7、8轴框架的抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力,。是找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。 关键词:框架结构设计抗震设计 Abstract The purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis 2、3、7、8. When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated .Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the horizontal seismic force can be got by way of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force (bending moment, shearing force and axial force ) in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop drawings are completed in the end. Keywords : frames, structural design,anti-seismic design

相关文档