文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 逃生舱技术规范(试行)

逃生舱技术规范(试行)

逃生舱技术规范(试行)
逃生舱技术规范(试行)

重庆煤矿安全监察局

重庆市煤炭工业管理局

2010年9月

重庆市煤矿井下移动式救生舱技术要求

(试行)

1 适用范围

本要求规定了煤矿井下移动式救生舱(以下简称救生舱)井下的安装、维护和管理等要求。本要求适用于重庆市井工煤矿,包括新建和改、扩建矿井。

2 编制依据

《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215—2005

《煤矿安全规程》2010年版

《防治煤与瓦斯突出规定》2009年版

《矿山救护规程》2009年版

国家煤矿安全监察局《煤矿井下避难所试点建设基本要求》(煤安监司办2010第9号)

国家安全监管总局国家煤矿安监局关于《建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》(安监总煤装〔2010〕146号)

《矿用可移动式救生舱通用技术条件》草稿

《矿用硬体组装移动式救生舱》企业标准Q/MKC 572—2010(讨论稿)

3 基本要求

3.1矿井救生舱设置地点和数量

矿井应根据井下作业人员和巷道断面等情况,结合矿井避灾路线,合理选择和布置移动式救生舱。

有突出煤层的采区应设置采区避难硐室或救生舱,设置位置应当根据实际情况确定,但必须设置在防逆流风门外的进风流中。煤与瓦斯突出矿井以外的其他矿井,从采掘工作面步行,凡在自救器所能提供的额定防护时间内不能安全撤到地面的,必须在距离采掘工作面1000米范围内设置。

突出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面走向长度超过500米时,必须在距离工作面500米范围内设置避难硐室或救生舱。

救生舱规格和数量应满足所服务区域内同时工作的最多人员的避难需要。

3.2救生舱安放硐室的要求

3.2.1救生舱安放硐室的设置应避开地质构造带、应力异常区以及透水威胁区,并要求尽量布置于岩层中,且顶板完整、支护完好(采用混凝土,厚度200~300mm),前后20m范围内应采用不燃性材料支护,符合安全出口的相关要求。应保证道路畅通,安全间距、风速等符合《煤矿安全规程》及相关标准的规定。

3.2.2 救生舱安放硐室的形状宜采用半圆拱形,高度大于2.6m,救生舱安放硐室的尺寸,应根据选用的救生舱的规格和通风要求确定。

3.2.3 救生舱安放硐室内地面应高于巷道底板0.2m,水泥铺底厚150~200mm,倾斜度不大于3°,以保证救生舱水平放置时保持平稳。

3.2.4 救生舱安放硐室顶板应安装防水设施,不得有滴水现象。

3.2.5 救生舱安放硐室外20米范围内不应堆放易燃物品。

3.2.6 压风、供水及信号传输管线在进入避难硐室前应埋设于巷底或巷壁,或采取其他措施保护,确保在灾变发生时不被破坏。埋设或保护距离至少不得低于200米。

3.2.7救生舱安放硐室应根据不同岩性采用锚喷、砌碹等方式支护,支护材料应阻燃、抗静电、耐高温、耐腐蚀。

3.3救生舱安放硐室标识

矿井避灾路线图应包含井下所有避难硐室设置情况。救生舱安放硐室应有清晰、醒目的标识牌,并悬挂于救生舱安放硐室外。标识牌中应明确标注救生舱位置和规格、种类,井巷中应有救生舱方位的明显标示,以便灾变时遇险人员能够迅速到达救生舱。

在井下通往救生舱安放硐室的入口处应有“救生舱”的反光显示标志,标志应符合AQ 1017-2005标准要求。

3.4 通风设施

救生舱安放硐室应设立在进风风流中,通风应满足AQ1028-2006标准要求。突出煤层的掘进巷道长度超过500米时,不能设立在进风风流中。

压风供气应符合MT 390—1995标准要求,压风供气系统应专门配置,发生灾害时自动投入运行、供给压气。必须保证风源稳定可靠,灾害应急时随时可用。按救生舱额定人数计算,每人每分钟供给风量不得少于0.1m3。

3.5供水设施

与矿供水管道相联接,管路保持畅通。

3.6 供电设施

供电安全、可靠。用于煤矿井下的救生舱用电部分应当充分考虑煤矿的供电条件,并符合煤矿用电安全需要的相关标准要求。需要使用井下交流1140V/660V和380V的电。

电源安装要求:

a)供电系统供电设备应具有短路、过载和漏电(含漏电闭锁)保护。低压控制设备应具有短路、过载、断相、漏电闭锁等保护及远程控制装置。

b)电源供电电缆应为煤矿用阻燃电缆,一般采用重型橡套铜芯多股电缆,并应带有一芯接地芯线,内接地芯线应与接线盒内的接地端子可靠连接。电缆应设有防护装置,应防止电缆被意外砸伤、拉伤或刮伤,并应将电缆躲开淋水、积水地点。

3.7通讯设施

煤矿救生舱与其相关点的通讯连接,使用有线程控电话,通讯电话应防爆,符合“煤矿安全规程”和GB3836.2-2000要求;通讯电缆应为煤矿用阻燃电缆,电缆应设有防护装置,应防止电缆被意外砸伤、拉伤或刮伤,并应将电缆躲开淋水、积水地点;救生舱的通讯应与矿井主通讯联网。

3.8安装运输

救生舱是分体式,运输时拆开分段运输,主要使用矿用平板车和绞车运输,到达安装点后逐段组装,并安装好配套设施。

4 功能及配置

4.1救生舱基本参数见表1。

表1 救生舱基本参数

项目参数

额定人数,人6~38

额定防护时间,h ≥96

抗冲击力,MPa ≥1.5

抗爆炸冲击力,MPa ≥2

瞬间耐高温能力,℃1200

持续耐高温能力,℃≥55

最大耐水压能力,MPa 0.1

规格尺寸(L×W×H),m(不同型号外形尺寸有所不同)(6.8~10)×1.7×1.9

空载质量,t ≤12.8

4.2救生舱正常使用时能保持正压状态(舱内气压大于舱外气压),生存舱内压力在100Pa~1000Pa内;过渡舱内压力不小于200Pa,防止有毒有害气体渗入。

4.3额定防护时间不小于96h,并且有不小于1.2倍的安全系数。

4.4救生舱外部颜色在煤矿井下照明条件下应醒目,宜采用黄色或红色。同时,应设置明显的安全荧光条码、安全标志标识、安全使用须知、扳手启动符号等标识。

4.5 救生舱及内部设备具有防腐蚀、防虫鼠啃咬等性能。

4.6 救生舱的有效容积(包括过渡舱和生存舱),保证人均占有容积不小于1.0m3,其中过渡舱净容积应不小于1.6m3。观察窗宜设置在生存舱的适当位置,材质应具有与整舱相匹配的耐高温、抗冲击等性能。急逃生口,在救生舱舱门无法正常开启的紧急情况下,遇险人员能够借此逃生。

4.7瞬间耐高温能力,舱体在瞬间(≤0.2S)环境温度1200℃条件下,无开裂、变形等影响使用的缺陷。

4.8持续耐高温能力,额定防护时间内持续环境温度55℃条件下,舱内温度不大于33℃±2℃。

4.9抗冲击力不小于1.5 MPa。

4.10抗爆炸冲击力不小于2 MPa。

4.11救生舱具备快速起动能力,起动时间应不大于20s。

4.12救生舱具备可移动性,明确安全、可靠移动的方式、方法及所需设备。

4.13氧气供给保障系统、救生舱应具备压风供氧、压缩氧供氧二级供氧保障体系以及自救器逃生保障系统。救生舱具有与矿井压风系统的接口和压风系统供氧装置,可以在矿井压风系统未被破坏的情况下对舱内供氧。保证压风供氧速率应不小于每人2.5L/min(标准状态下),连续噪声应不大于70dB(A),出口压力应不大于0.2MPa。压缩氧供氧,以人均耗氧量0.5L/min 计算,能够单独保证救生舱的额定保护时间。自救器救生舱应配备隔绝式氧气自救器,使用时间应不小于45min,应符合MT 711的有关规定。配备量应不小于额定人数的1.5倍。4.14空气净化

救生舱应具有有效的空气净化与温湿度调节系统,在额定防护时间内保证舱内空气及有毒有害气体浓度满足表2的规定。

表2 舱内空气及有毒、有害气体浓度

项目O2 CO CO2 CH4 温度湿度

指标18.5%~23.0% ≤24X10-6 <1.0% ≤1.0% 330C±20C ≤85%

4.15 温湿度调节

在外界电力供应中断或空调机组意外停转情况下能够满足舱内制冷除湿的需要。

4.16 环境监测

舱内环境参数包括CO、CO2、O2、CH4、温度和湿度,应进行实时监测、显示和超限报警,若超出表2的规定值时应自动声光报警,声级强度不宜大于85dB(A);舱外环境监测的参数包括CO、CO2、O2、CH4,应进行实时监测、显示。

4.17通讯

救生舱具备与井下通讯网连接的接口及通讯方式失效情况下的信息交流方法, 保证灾变期间通讯可靠,电话机应符合MT/T 289 的有关规定。

4.18 舱内照明及指示

救生舱采用一体式矿灯照明。舱内储备逃生用一体式矿灯,数量不少于额定人数的25%。救生舱外部应有反光标志,便于黑暗环境中辨识。

4.19动力保障

救生舱内具有动力供应系统,在失去外部供电的情况下,内部电源能维持额定工况下的电力消耗需要。具备外部电源接入接口,在救生舱处于备用状态下能利用外部电源对救生舱内部电源充电。外部电源及电源接口应有完善的安全保护,保证在意外情况下的供电安全及灾变条件下外部电源中断时救生舱内部的供电安全。救生舱内部采用集中供电方式,矿用隔爆兼本质安全型防爆型式,具备自动充电、充电状态显示、均衡充电、均衡放电等电源管理和过充、过放等安全保护功能。动力保障系统的备用电池采用大容量的镍氢蓄电池。救生舱内、外部供电应能自动转换,转换时间不大于0.1S。

4.20生存保障

救生舱应配备在额定防护时间内额定人员生存所需要的食品和饮用水,并有足够的安全余量。其中,食品配备不少于2000kJ/人.天,饮用水不少于0.5L/人.天。救生舱配备急救箱、苏生器、工具箱、人体排泄物收集处理装置等设施设备。

4.21救生舱用电气设备、高压容器、仪器仪表、化学药剂等,应符合相关产品标准的规定和国家有关管理要求,纳入安全标志管理的设备应取得矿用产品安全标志。

4.22救生舱主要配置表见表3。

表3 救生舱主要配置表

序号型号产品名称备注

1 舱体

2 KDD1200 矿用隔爆型备用电池箱

3 KDW1140/12 矿用隔爆兼本安直流稳压电源

4 FBFN01.4/12 矿用隔爆型直流电动风扇

5 ZSK-4.0/380 煤矿救生舱用防爆空调装置

6 GTG100H(B)红外甲烷传感器

7 GH3 多气体传感器

8 GRG5H 红外二氧化碳传感器

5 管理与维护

5.1救生舱及安装硐室应专门设计并编制施工措施,报矿井总工程师审批后施工;竣工后由安全副矿长组织通风、安全及生产部门相关人员进行验收,合格后才能投入使用。

5.2矿井建立救生舱管理制度,设专人管理,每周检查一次。按相关规定对其配套设施、设备进行维护、保养或调校,发现问题及时处理,确保设施完好可靠。

5.3救生舱配备的食品、水和急救**,过期或失效的必须及时更换,且在有效期内。

5.4每天检查救生舱门是否开启灵活和密封可靠,检查橡胶是否老化。

5.5每天必须检查救生舱内压缩氧和压风供气性能。

5.5.1压缩氧供气:

a)减压器应定期检验完好性,流量在0.4~15L/min范围内应可调。

b)定期检查氧气瓶压力,如压力小于13.5MPa,应及时充气。

c)医用氧气瓶钢瓶符合GB5099标准和《气瓶安全监察规程》。氧气瓶有效期15年,3年检验一次,检验合格后方可使用。充装后的气瓶,应有专人负责,逐只进行检查。检查内容包括:瓶阀开启灵活性,阀门关闭应可靠;瓶内压力是否在规定范围内;气瓶充装后,如出现鼓包变形或泄漏等严重缺陷,应立即停止使用。

5.5.2压风供气

检测压风供气装置完好性,压风压力和压风供气量符合压风自救供气系统要求。

5.6便携式自救器应按MT711-1997标准定期校验,并作好记录。隔绝式压缩氧自救器:每

隔半年要检查氧气瓶压力。每隔3年要对氧气瓶做水压试验。每隔半年更换CO2吸收剂(未使用状态下)。

5.7每周需检查救生舱安放硐室内的联接牢固、可靠性。如螺丝联接是否松动等。

5.8 每周需检查救生舱安放硐室的支护,保证支护牢固,可靠。

5.9 每周需检查检查甲烷传感器的完好性,并定时监测通风瓦斯浓度。

5.10 每周需检查电气设备(直变器、矿用真空馈电开关,照明电源装置)完好性,检查供电系统是否供电。应定期检查电气设备和仪器仪表完好性以及是否能正常运行。

5.11定期检验进入舱体内的空气流量,流量应满足要求,否则,应查明原因并及时排除。

5.12油水分离器过滤芯每月更换一次,如发现过滤后气体有异味,应提前更换。

5.13净化系统,一般每隔8小时就要对救生舱舱内的空气进行过滤清理,除去异味,同时检测室内气体浓度,以保证使用安全。净化系统中所使用的化学药剂,应封装保存。如未使用,CO2、CO吸收剂、活性炭、吸湿剂等化学药剂2年应更换,如果发生变色失效,应及时更换。

5.14降温系统应完好。

5.15矿井应对入井人员进行救生舱使用的培训,每年组织一次救生舱使用演练,确保每位入井员工都能正确使用救生舱及其配套设施。

隧道逃生管道设置

温州绕城高速公路西南线工程 (仰义至阁巷) 第06标段 K23+80A K29+650 隧道逃生管道设置 中交第三公路工程局有限公司 CCCC THIRD HIGHWAY ENGINEERING COMPANY LTD. 中交第三公路工程局有限公司 温州绕城高速西南线第6标段项目部 二O—四年九月

、适用范围 1.本方案适用于温州绕城西南线06标隧道掘进施工,要求隧道施工时在W、V 级及以上围岩地段必须预先设置逃生管道及救生管道,以确保隧道掘进过程中 施工人员的人身安全; 2.在隧道的掌子面开挖、喷锚、支护及仰拱部位的开挖、浇筑砼的过程中, 均必须确保逃生管道的完好,救生管道设置到位,并随着掌子面的不断掘进而向前移动。 二、材料及设置要求 隧道逃生管道布设应该符合如下要求: 1.逃生通道所用管材采用? 800mm的承插钢管或热扩无缝钢管,管节长度为 6m,壁厚不小于10mm,管节间可采用直径大于逃生管道10cm的套管连接,每端连接1m,采用橡胶圈或木楔临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力,对采用的材质管材,必须确保其承压能力和连接头的牢固,并经试验室具体试验后,方可用于隧道中。 2.施工现场应根据隧道围岩、掘进开挖方式等情况备足管道和连接材料,除整节管道外,应同时备足1米、2米、3米短节管道、转接接头(135 °)等。 3.管道须经加工方可使用,各单位可结合材质及现场实际情况分别进行加工,要求连接简单、牢固、紧密可靠,且在地面做好临时固定措施,施工时管口可加临时封盖,并易于打开和封闭。 管道连接横断面如下图: 80cm ―| 4.逃生通道设置位置如下图所示,管道采用?800mm的承插钢管,设置起点为最

立法技术规范试行

立法技术规范(试行)(一) (全国人大常委会法制委员会文件法工委发〔2009〕62号) 目录 一、法律结构规范 1.目录 2.定义条款 3.过渡性条款 4.法律适用关系条款 二、法律条文表述规范 5.立法目的与立法依据的表述 6.引用法律名称的表述 7.适用法律的表述 8.“有下列情形之一的”与“有下列行为之一的”表述 9.引用法律条文中第×项的表述 10.部门的表述 11.数字的使用 12.标点符号的使用 三、法律常用词语规范 13.和,以及,或者 14.应当,必须 15.不得,禁止 16.但是,但 17.除……外,除……以外 18.依照,按照,参照 19.制定,规定 20.会同,商

21.缴纳,交纳 22.抵销,抵消 23.账,帐 24.以上,以下,以内,不满,超过 25.日,工作日 四、当选修改形式规范 26.法律修正 27.法律修订 五、法律废止形式规范 28.法律废止 一、法律结构规范 1.目录 1.1 法律设章、节的,在正文前须列“目录”将各章、节的名称按序排列表述,各章下的节单独排序。条、款、项、目不列入目录中。附则单列为一章。 示例:第一章…… 第一节…… 第二节…… 第二章…… 第一节…… 第二节…… …… 第X章附则 1.2 法律设编、章、节的,各章连续排序。附则不单列为一编或者一章。 示例:第一编总则 第一章…… 第二章…… 第二编分则

第三章…… 第一节…… 第二节…… 第四章…… 第一节…… 第二节…… …… 附则 2. 定义条款 2.1 贯穿法律始终的基本概念,在总则中或者法律第一条立法目的之后规定。如果规定适用范围的,定义条款在适用范围之后规定。 2.2 涉及多个法律条款的专业术语,一般在附则中规定。 2.3 概念、术语只涉及某章节的内容时,可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。 2.4 定义条款表述为:“本法(本章、本节、本条)所称,××,是指(包括)……”。 2.5 一个定义条款中规定多个概念、术语的,应当分项表述。 示例:本法中下列用语的含义: (一)××,是指(包括)……。 (二)××,是指(包括)……。 …… 3. 过渡性条款 3.1 过渡性条款内容一般包括:对新法施行(颁布)前相关法律行为、法律关系效力的确定;新法对某种特殊情形所做出的特别生效时间或者依法特别办理的规定;对依据旧法获得的权利、资格、资质效力的承认或者处理等。

立法技术规范(试行)

立法技术规范(试行)(一) 制定单位:全国人大常委会法制委员会 文件号:法工委发[2009]62号 目录 一、法律结构规范 1.目录 2.定义条款 3.过渡性条款 4.法律适用关系条款 二、法律条文表述规范 5.立法目的与立法依据的表述 6.引用法律名称的表述 7.适用法律的表述 8.“有下列情形之一的”与“有下列行为之一的”表述 9.引用法律条文中第×项的表述 10.部门的表述

11.数字的使用 12.标点符号的使用 三、法律常用词语规范 13.和,以及,或者 14.应当,必须 15.不得,禁止 16.但是,但 17.除……外,除……以外 18.依照,按照,参照 19.制定,规定 20.会同,商 21.缴纳,交纳 22.抵销,抵消 23.账,帐 24.以上,以下,以内,不满,超过 25.日,工作日 四、当选修改形式规范 26.法律修正 27.法律修订 五、法律废止形式规范

28.法律废止 一、法律结构规范 1.目录 1·1法律设章、节的,在正文前须列“目录”将各章、节的名称按序排列表述,各章下的节单独排序。条、款、项、目不列入目录中。附则单列为一章。 示例:第一章…… 第一节…… 第二节…… 第二章…… 第一节…… 第二节…… …… 第X章附则 1·2法律设编、章、节的,各章连续排序。附则不单列为一编或者一章。 示例:第一编总则 第一章……

第二章…… 第二编分则 第三章…… 第一节…… 第二节…… 第四章…… 第一节…… 第二节…… …… 附则 2.定义条款 2·1 贯穿法律始终的基本概念,在总则中或者法律第一条立法目的之后规定。如果规定适用范围的,定义条款在适用范围之后规定。 2·2 涉及多个法律条款的专业术语,一般在附则中规定。 2·3 概念、术语只涉及某章节的内容时,可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。 2·4 定义条款表述为:“本法(本章、本节、本条)所称,××,是指(包括)……”。

隧道逃生管道设置

隧道逃生管道设置公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

香丽高速工程 第06标段 隧道逃生管设置 一、适用范围 1.本方案适用于香丽高速06标隧道掘进施工,要求隧道施工时在Ⅳ、Ⅴ级及以上围岩地段必须预先设置逃生管道及救生管道,以确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全; 2.在隧道的掌子面开挖、喷锚、支护及仰拱部位的开挖、浇筑砼的过程中,均必须确保逃生管道的完好,救生管道设置到位,并随着掌子面的不断掘进而向前移动。 二、材料及设置要求 隧道逃生管道布设应该符合如下要求: 1.逃生通道所用管材采用φ900mm的承插钢管或热扩无缝钢管,管节长度为6m,壁厚不小于10mm,管节间可采用直径大于逃生管道10cm的套管连接,每端连接1m,采用橡胶圈或木楔临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力,对采用的材质管材,必须确保其承压能力和连接头的牢固,并经试验室具体试验后,方可用于隧道中。 2.施工现场应根据隧道围岩、掘进开挖方式等情况备足管道和连接材料,除整节管道外,应同时备足1米、2米、3米短节管道、转接接头(135°)等。 3.管道须经加工方可使用,各单位可结合材质及现场实际情况分别进行加工,要求连接简单、牢固、紧密可靠,且在地面做好临时固定措施,施工时管口可加临时封盖,并易于打开和封闭。 管道连接横断面如下图: 4.逃生通道设置位置如下图所示,管道采用φ900mm的承插钢管,设置起点为最新施作好的二衬端头处,距二衬端头距离不得大于5米,从衬砌工作面布置

至距离开挖面20m以内的适当位置,管道沿着初期支护的一侧向掌子面铺设,管内预留工作绳,方便逃生、抢险、联络和传输各种物品。承插钢管纵向连接可采用链条等措施,防止坍塌时将钢管冲脱。 逃生管道位置图 5.逃生管道在二衬台车移动就位过程中,临时拆移时应逐节拆除,严禁一次拆除到位,以随时确保逃生管道的效用。 6.逃生管作为紧急救生管道,应紧跟掌子面,末端距掌子面距离不得大于 5m,且在管口附近配备醒目的工具箱,箱内存放应急电筒、活动扳手、锤子、钢钎等应急工具,便于遇紧急情况时打开逃生管法兰盘,开通救生管道,及时输送水和食物。 7.逃生管道在经过掘进台阶时,应按顺延台阶布置,可安装135°转接接头顺延,其管道架空高度和长度以不影响施工并便于开启逃生窗口为宜。 8.设置的逃生管道应平整、干燥、顺畅,不得作应急逃生以外用途。 9.掌子面应同时放置应急食物箱和救护箱,应急食物箱须存放10人左右一天所须的方便面、饼干、矿泉水等食物;救护箱内备包扎纱布、消毒药水、常见外伤用药等。 10.应急抢险救援时应利用预设的逃生管道和救生管道迅速与被困人员取得联系,当预设的逃生管道失效,应立即钻设救生管道进行联系和输送食物,钻进工艺采用跟管钻进,跟进套筒必须采用专用地质套管。 三、要求 1.各级领导要高度重视逃生管道及救生管道设置的重要性,并把此项工作作为施工安全强制性要求,不折不扣的执行。 2.各隧道掘进工作面严格按要求进行设置逃生管道、通风管道、高压水、应急食物箱、救护箱。 3.加强安全教育培训,定期开展应急演练。 4.施工期间注意保护逃生管道。

隧道内的逃生通道

如何设置隧道内的逃生通道 针对公路隧道施工坍塌事故多发的情况,首次采用新材料(超高分子量聚乙烯材料)对公路隧道施工应急救援通道进行了设计研究。结合人体工程学原理,根据Hertz接触力学理论,采用Thonroton假设,对逃生管道的结构尺寸进行了优化,并对管道的连接方式进行了设计。后,通过抗冲击性试验,对逃生管道用于公路隧道施工应急救援的可靠性进行了验证。试验结果表明,超高分子量聚乙烯管道结构尺寸合理,安全可靠,可应用于公路隧道施工应急救援。要求 1. 1 逃生管道,采用φ800mm的超高分子逃生管道,设置起点为最新施作好的二衬端头处,距二衬端头距离不得大于5米,从衬砌工作面布置至距离开挖面20m 以内的适当位置,管道沿着初期支护的一侧向掌子面铺设,管内预留工作绳,方便逃生、抢险、联络和传输各种物品,承插钢管纵向连接可采用链条等措施,防止坍塌时将钢管冲脱。 2. 2 逃生管道,超高分子逃生管道在二衬台车移动就位过程中,临时拆移时应逐节拆除,严禁一次拆除到位,以随时确保逃生管道的效用。 3. 3 逃生管道,超高分子逃生管道在经过掘进台阶时,应按顺延台阶布置,安装13 5°转接接头顺延. 4. 4 逃生管道,所用管材采用φ800mm的超高分子逃生管道或者其他抗冲击管材,管节长度为3m,壁厚30mm,管节间可采用直径大于逃生管道直径的套管连接,每端连接1m,采用橡胶圈或木楔临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力,对采用的材质管材,必须确保其承压能力和连接头的牢固,并经试验室具体试验后,方可用于隧道中。 5. 5 施工现场应根据隧道围岩、掘进开挖方式等情况备足管道和连接材料,除整节管道外,应同时备足1米、2米、3米短节管道、转接接头。

立法技术规范试行二

立法技术规范(试行)(二) 全国人大常委会法工委发 [2011]5号 目录 一、法律条文表述规范 1.部门(机构)职责的表述 2.制定行政法规或者部门规章的表述 3.制定地方性法规或者地方政府规章的表述 4.罚款规定的表述 5.刑法以外的法律中刑事责任规定的表述 二、法律常用词语规范 6.作出,做出 7.公布,发布,公告 8.违法,非法 9.设定,设立 10.执业人员,从业人员 11.批准,核准 12.注销,吊销,撤销 13.根据,依据 14.谋取,牟取 一、法律条文表述规范 1.部门(机构)职责的表述 1.1涉及一个职能部门(机构)的职责的,表述为:××部门(机构)主管(负责)全国××工作。 示例 1: 国家保密行政管理部门主管全国的保密工作。县级以上地方各级保密行政管理部门主管本行政区域的保密工作。(保守国家秘密法第五条) 示例 2: 国务院公安部门负责全国道路交通安全管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。(道路交通安全法第五条) 示例 3: 国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。(银行业监督管理法第二条第一款) 1.2涉及多个职能部门(机构),需要明确各自职责的,分别表述为:××部门(机构)主管(负责)全国××工作,××部门(机构)负责××工作,××部门(机构)负责××工作。 示例 1: 国务院农业行政主管部门主管全国农业和农村经济发展工作,国务院林业行政主管部门和其他有关部门在各自的职责范围内,负责有关的农业和农村经济发展工作。(农业法第九条第二款) 示例 2: 国务院环境保护行政主管部门……负责全国防治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境保护工作。 国家海洋行政主管部门负责海洋环境的监督管理,组织海洋环境的调查、监测、监视、评价和科学研究,负责全国防治海洋工程建设项目和海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护工作。 国家海事行政主管部门负责所辖港区水域内非军事船舶和港区水域外非渔业、非军事船舶污染海洋环境的监督管理,并负责污染事故的调查处理;对在中华人民共和国管辖海域航行、停泊和作业的外国籍船舶造

196号隧道施工逃生管道及救生管道设置

湘桂指安质〔2010〕196号 关于印发《湘桂铁路永柳段 扩能改造工程隧道施工逃生通道及 救生管道设置实施方案》的通知 各施工、监理、设计单位: 为认真汲取“7.11”柳南客专那适二号隧道塌方事故教训,根据本线实际,现将《湘桂铁路永柳段扩能改造工程隧道施工逃生通道及救生管道设置实施方案》印发给你们,请认真组织学习并遵照执行。 二○一○年八月六日

湘桂铁路永柳段扩能改造工程隧道施工逃生通道及救生管道设置实施方案 一.总则 根据铁道部《关于铁路隧道施工抢险救援指导意见》及南宁铁路局《关于在隧道施工中设置逃生管的通知》(局建质电〔2010〕44号)的要求,为加强湘桂铁路隧道施工安全管理,确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全,特制定本实施方案。 二、适用范围 1.本方案适用于湘桂铁路永柳段扩能改造工程隧道掘进施工,要求隧道施工时在Ⅳ、Ⅴ级及以上围岩地段必须预先设置逃生通道及救生管道,以确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全。 2.在隧道的掌子面开挖、喷锚、支护及仰拱部位的开挖、浇注砼的过程中,均必须确保逃生通道的完好,救生管道设置到位,并随着掌子面的不断掘进而向前移动。 三、材质及设置要求 1.逃生通道所用管材可采用φ600~φ800mm的承插钢管(或φ600mm耐压波纹塑料管),管节长度宜为6~8m,壁厚不小于10mm,管节间可采用直径大于逃生管道10cm的套管连

接,每端连接1m,采用橡胶圈或木楔临时固定。 4.逃生通道设置位置如下图所示,管道采用φ600~φ800mm的承插钢管,设置起点为最新施作好的二衬端头处,距二衬端头距离不得大于5米,从衬砌工作面布置至距离开挖面20m以内的适当位置,管道沿着初期支护的一侧向掌子面铺设,管内预留工作绳,方便逃生、抢险、联络和传输各种物品。承插钢管纵向连接可采用链条等措施,防止坍塌时将钢管冲脱。

隧道逃生管道设置

隧道逃生管道设置公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

管道连接横断面如下图: 4.逃生通道设置位置如下图所示,管道采用φ900mm 的承插钢管,设置起点为最新施作好的二衬端头处,距二衬端头距离不得大于5米,从衬砌工作面布置至距离开挖面20m 以内的适当位置,管道沿着初期支护的一侧向掌子面铺设,管内预留工作绳,方便逃生、抢险、联络和传输各种物品。承插钢管纵向连接可采用链条等措施,防止坍塌时将钢管冲脱。 逃生管道位置图 5.逃生管道在二衬台车移动就位过程中,临时拆移时应逐节拆除,严禁一次拆除到位,以随时确保逃生管道的效用。 6.逃生管作为紧急救生管道,应紧跟掌子面,末端距掌子面距离不得大于5m ,且在管口附近配备醒目的工具箱,箱内存放应急电筒、活动扳 50或60型角钢600c m 80c m 80c m

立法技术规范(试行)(一)

立法技术规(试行)(一) (全国人大常委会法制委员会文件法工委发〔2009〕62号) 目录 一、法律结构规 1.目录 2.定义条款 3.过渡性条款 4.法律适用关系条款 二、法律条文表述规 5.立法目的与立法依据的表述 6.引用法律名称的表述 7.适用法律的表述 8.“有下列情形之一的”与“有下列行为之一的”表述 9.引用法律条文中第×项的表述 10.部门的表述 11.数字的使用 12.标点符号的使用 三、法律常用词语规 13.和,以及,或者 14.应当,必须 15.不得,禁止 16.但是,但 17.除……外,除……以外 18.依照,按照,参照 19.制定,规定 20.会同,商

21.缴纳,交纳 22.抵销,抵消 23.账,帐 24.以上,以下,以,不满,超过 25.日,工作日 四、当选修改形式规 26.法律修正 27.法律修订 五、法律废止形式规 28.法律废止 一、法律结构规 1.目录 1.1 法律设章、节的,在正文前须列“目录”将各章、节的名称按序排列表述,各章下的节单独排序。如果规定适用围的,定义条款在适用围之后规定。 2.2 涉及多个法律条款的专业术语,一般在附则中规定。 2.3 概念、术语只涉及某章节的容时,可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。 2.4 定义条款表述为:“本法(本章、本节、本条)所称,××,是指(包括)……”。 2.5 一个定义条款中规定多个概念、术语的,应当分项表述。 示例:本法中下列用语的含义: (一)××,是指(包括)……。 (二)××,是指(包括)……。 …… 3. 过渡性条款 3.1 过渡性条款容一般包括:对新法施行(颁布)前相关法律行为、法律关系效力的确定;新法对某种特殊情形所做出的特别生效时间或者依法特别办理的规定;对依据旧法获得的权利、资格、资质效力的承认或者处理等。

立法技术规范(试行)(二)

立法技术规范(试行)(二)全国人大常委会法工委发[2011]5 号目录 一、法律条文表述规范 1. 部门(机构)职责的表述 2. 制定行政法规或者部门规章的表述 3. 制定地方性法规或者地方政府规章的表述 4. 罚款规定的表述 5. 刑法以外的法律中刑事责任规定的表述 二、法律常用词语规范 6. 作出,做出 7. 公布,发布,公告 8. 违法,非法 9. 设定,设立 10. 执业人员,从业人员 11. 批准,核准 12. 注销,吊销,撤销 13. 根据,依据 14. 谋取,牟取 一、法律条文表述规范 1. 部门(机构)职责的表述 1.1涉及一个职能部门(机构)的职责的,表述为:XX部门(机构)主管(负责)全国XXX作。示例 1 : 国家保密行政管理部门主管全国的保密工作。县级以上地方各级保密行政管理部门主管本行政区域的保密工作。(保守国家秘密法第五条) 示例2 : 国务院公安部门负责全国道路交通安全管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。(道路交通安全法第五条) 示例3 :国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。(银行业监督管 理法第二条第一款) 1.2涉及多个职能部门(机构),需要明确各自职责的,分另懐述为:XX部门(机构)主管(负 责)全国XX工作,XX部门(机构)负责XX工作,XX部门(机构)负责XX工作。 示例1 : 国务院农业行政主管部门主管全国农业和农村经济发展工作,国务院林业行政主管部门和其他有关部门在各自的职责范围内,负责有关的农业和农村经济发展工作。(农业法第九条第二款) 示例2 : 国务院环境保护行政主管部门……负责全国防治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境保护工作。 国家海洋行政主管部门负责海洋环境的监督管理,组织海洋环境的调查、监测、监视、评价和科学研究,负责全国防治海洋工程建设项目和海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护工作。 国家海事行政主管部门负责所辖港区水域内非军事船舶和港区水域外非渔业、非军事船舶污染海洋环境的监督管理,并负责污染事故的调查处理;对在中华人民共和国管辖海域航行、停泊和作业的外国籍船舶造成的污染事故登轮检查处理。船舶污染事故给渔业造成损害的,应当吸收渔业行政主管部门参与调查处理。国家渔业行政主管部门负责渔港水域内非军事船舶和渔港水域

立法技术规范试行二

立法技术规范(试行)(二) (2011年1月30日) 目录 一、法律条文表述规范 1.部门(机构)职责的表述 2.制定行政法规或者部门规章的表述 3.制定地方性法规或者地方政府规章的表述4.罚款规定的表述 5.刑法以外的法律中刑事责任规定的表述二、法律常用词语规范 6.作出,做出 7.公布,发布,公告 8.违法,非法 9.设定,设立 10.执业人员,从业人员 11.批准,核准 12.注销,吊销,撤销 13.根据,依据 14.谋取,牟取 一、法律条文表述规范 1.部门(机构)职责的表述

1·1 涉及一个职能部门(机构)的职责的,表述为:××部门(机构)主管(负责)全国××工作。 示例1:国家保密行政管理部门主管全国的保密工作。县级以上地方各级保密行政管理部门主管本行政区域的保密工作。(保守国家秘密法第五条) 示例2:国务院公安部门负责全国道路交通安全管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。(道路交通安全法第五条) 示例3:国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。(银行业监督管理法第二条第一款) 1·2 涉及多个职能部门(机构),需要明确各自职责的,分别表述为:××部门(机构)主管(负责)全国××工作,××部门(机构)负责××工作,××部门(机构)负责××工作。 示例 1:国务院农业行政主管部门主管全国农业和农村经济发展工作,国务院林业行政主管部门和其他有关部门在各自的职责范围内,负责有关的农业和农村经济发展工作。(农业法第九条第二款) 示例 2:国务院环境保护行政主管部门……负责全国防治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境

立法技术规范

立法技术规范 立法技术规范(试行)(一)及其说明 2019年12月28日来源:国家工商总局法规司 编者按:全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会在总结立法工作实践经验、广泛听取各方意见的基础上,针对立法工作中经常遇到的、带有共性和普遍性的有关法律结构、文字等立法技术层面的问题,拟定了《立法技术规范(试行)(一)》。现将《立法技术规范(试行)(一)》及其说明刊载如下,供工作中参考。 立法技术规范(试行)(一)及其说明 目录 一、法律结构规范 1. 目录 2. 定义条款 3. 过渡性条款 4. 法律适用关系条款二、法律条文表述规范5. 立法目的与立法依据的表述6. 引用法律名称的表述7. 适用法律的表述8. “有下列情形之一的”与“有下列行为之一的”表述9. 引用法律条文中第×项的表述10. 部门的表述11. 数字的使用 12. 标点符号的使用 三、法律常用词语规范 13. 和,以及,或者 14. 应当,必须 15. 不得,禁止 16. 但是,但 17. 除……外,除……以外 18. 依照,按照,参照 19. 制定,规定20. 会同,商21. 缴纳,交纳22. 抵销,抵消 23. 账,帐

24. 以上,以下,以内,不满,超过25. 日,工作日四、当选修改形式规范26. 法律修正27. 法律修订五、法律废止形式规范28. 法律废止 一、法律结构规范 1. 目录 1.1法律设章、节的,在正文前须列“目录”将各章、节的名称按序排列表述,各章下的节单独排序。条、款、项、目不列入目录中。附则单列为一章。 示例:第一章…… 第一节…… 第二节…… 第二章…… 第一节…… 第二节…… …… 第X章附则 1.2法律设编、章、节的,各章连续排序。附则不单列为一编或者一章。 示例:第一编总则 第一章…… 第二章…… 第二编分则第三章…… 第一节…… 第二节…… 第四章…… 第一节…… 第二节…… …… 附则 2. 定义条款 2.1贯穿法律始终的基本概念,在总则中或者法律第一条立法目的之后规定。如果规定适用范围的,定义条款在适用范围之后规定。 2.2涉及多个法律条款的专业术语,一般在附则中规定。

逃生管道设置要求

签发: 关于做好隧道逃生管道设置的通知 项目部安质部: 为规范隧道逃生管道设置,加强##铁路隧道施工安全管理,确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全,根据《中国中铁股份有限公司强制性贯彻〈隧道施工安全九条规定〉实施细则》和经理部下发的《隧道软弱围岩逃生通道设置要求》,要求各分部隧道施工时在软弱围岩(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级)地段必须预先设置逃生通道及救生管道。下周三(2015年4月22日)前必须设置到位: 1、软弱围岩隧道逃生管道未设置的或设置长度达不到要求的(最新施作好的仰拱封闭成环端头处到距掌子面距离不得大于20m处),按照每米1000元进行处罚。 2、逃生管道未按要求采用法兰连接的,罚款10000元。 各分部接到通知后立即整改规范,按照要求规范设置逃生管道。对此问题整改不到位,将按闯红线进行处理。 特此通知! 附件:《隧道软弱围岩逃生通道设置要求》 ##项目经理部 #年#月#日

附件: 隧道软弱围岩逃生通道设置要求 一.总则 根据《中国中铁股份有限公司强制性贯彻〈隧道施工安全九条规定〉实施细则》的要求,为加强##铁路隧道施工安全管理,确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全,特制定本实施方案。 二、适用范围 1.本方案适用于##标项目经理部隧道掘进施工,要求隧道施工时在软弱围岩(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级)地段必须预先设置逃生通道及救生管道,以确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全。 2.在隧道的掌子面开挖、喷锚、支护及仰拱部位的开挖、浇注砼的过程中,均必须确保逃生通道的完好,救生管道设置到位,并随着掌子面的不断掘进而向前移动。 三、设置要求 1.逃生通道所用管材可采用φ600~φ800mm的钢管,壁厚不小于6mm的钢管,每节管长宜为5m。 2.逃生通道设置起点为最新施作好的仰拱封闭成环端头处,距掌子面距离不得大于20m,管内预留工作绳,以利

立法技术规范(试行)(一)

立法技术规范(试行)(一) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

立法技术规范(试行)(一) (全国人大常委会法制委员会文件法工委发〔2009〕62 号) 目录 一、法律结构规范 1.目录 2.定义条款 3.过渡性条款 4.法律适用关系条款 二、法律条文表述规范 5.立法目的与立法依据的表述 6.引用法律名称的表述 7.适用法律的表述 8.“有下列情形之一的”与“有下列行为之一的”表述 9.引用法律条文中第×项的表述 10.部门的表述 11.数字的使用 12.标点符号的使用 三、法律常用词语规范 13.和,以及,或者 14.应当,必须 15.不得,禁止 16.但是,但 17.除……外,除……以外 18.依照,按照,参照 19.制定,规定

20.会同,商 21.缴纳,交纳 22.抵销,抵消 23.账,帐 24.以上,以下,以内,不满,超过 25.日,工作日 四、当选修改形式规范 26.法律修正 27.法律修订 五、法律废止形式规范 28.法律废止 一、法律结构规范 1.目录 1.1法律设章、节的,在正文前须列“目录”将各章、节的名称按序排列表述,各章下的节单独排序。条、款、项、目不列入目录中。附则单列为一章。 示例:第一章…… 第一节…… 第二节…… 第二章…… 第一节…… 第二节…… …… 第X章附则 1.2法律设编、章、节的,各章连续排序。附则不单列为一编或者一章。 示例:第一编总则 第一章…… 第二章……

第二编分则 第三章…… 第一节…… 第二节…… 第四章…… 第一节…… 第二节…… …… 附则 2.定义条款 2.1贯穿法律始终的基本概念,在总则中或者法律第一条立法目的之后规定。如果规定适用范围的,定义条款在适用范围之后规定。 2.2涉及多个法律条款的专业术语,一般在附则中规定。 2.3概念、术语只涉及某章节的内容时,可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。 2.4定义条款表述为:“本法(本章、本节、本条)所称,××,是指(包括)……”。 2.5一个定义条款中规定多个概念、术语的,应当分项表述。 示例:本法中下列用语的含义: (一)××,是指(包括)……。 (二)××,是指(包括)……。 …… 3.过渡性条款 3.1过渡性条款内容一般包括:对新法施行(颁布)前相关法律行为、法律关系效力的确定;新法对某种特殊情形所做出的特别生效时间或者依法特别办理的规定;对

公路隧道施工防坍塌措施

公路隧道施工防坍塌措施 针对隧道地质情况,我们将严格按照“管超前、严注浆、短进尺、弱爆破、强支护、紧封闭、勤量测”的施工原则进行隧道开挖施工。对于坍塌的预防,我部重点采取以下措施。 1、采取准确有效的手段对隧道进行超前探测 隧道是典型的地质工程,地质条件是制约其工程安全、质量、工程投资的关键因素,塌方的产生与地质条件的好坏有着密不可分的关系。棋盘山隧道进口不良的地质条件都会直接导致塌方,地质勘察的科学性、准确性对预防隧道的塌方起着重要的作用。因此在施工过程中,进行详尽合理的超前探测,提供实际的围岩类别段落,并选择合理开挖方法,及时采取有效的支护,从而预防塌方的产生。 2、重视水的处理 隧道施工中必须重视对水的处理。对隧道围岩中的滞水及残留水,尽量采取疏导的方式。在掌子面出现潮湿和渗流时,可预先打入钢管导水引流,并进行超前探孔,以判断隧道前方水量大小,防止出现涌水塌方现象。 3、做好岩层超前加固 岩层加固是安全开挖的重要保证。根据棋盘山隧道施工设计图纸,一般采用超前小导管注浆或超前锚杆加固超前岩层。在施工过程中,还必须根据地质岩层情况,随时调整超前支护参数及隧道开挖方法。 4、开挖后及时封闭 这里的封闭有两层意思,一为开挖面的封闭,二为结构断面的封闭。 开挖面的及时封闭就是尽可能减少开挖面的暴露时间。据统计,很多坍塌都出现在班组交接时,上个班组正在开挖过程中,下个班组未能迅速进入工作状态,秩序紊乱,延误了开挖面的封闭,从而造成坍塌。所以必须协调好工序及班组衔接,另外在特殊段施工时尽量缩短开挖步距,以减少暴露时间,达到早封闭的效果。结构断面的及时封闭就是尽量让结构早封闭成环,形成闭合的结构体。一般台阶法施工,上下台阶以5~8m为宜,太长不利于控制沉降变形,太短可能造成整个掌子面失稳。 5、强支护是预防塌方的主要措施。 洞室开挖后,围岩一般有一定的自稳时间(对特别差地段可以采取超前支护),

隧道逃生管道设置

 管道连接横断面如下图: 0或60型角钢

4.逃生通道设置位置如下图所示,管道采用φ900mm的承插钢管,设置起点为最新施作好的二衬端头处,距二衬端头距离不得大于5米,从衬砌工作面布置至距离开挖面20m以内的适当位置,管道沿着初期支护的一侧向掌子面铺设,管内预留工作绳,方便逃生、抢险、联络和传输各种物品。承插钢管纵向连接可采用链条等措施,防止坍塌时将钢管冲脱。 逃生管道位置图 5.逃生管道在二衬台车移动就位过程中,临时拆移时应逐节拆除,严禁一次拆除到位,以随时确保逃生管道的效用。 6.逃生管作为紧急救生管道,应紧跟掌子面,末端距掌子面距离不得大于5m,且在管口附近配备醒目的工具箱,箱内存放应急电筒、活动扳手、锤子、钢钎等应急工具,便于遇紧急情况时打开逃生管法兰盘,开通救生管道,及时输送水和食物。 7.逃生管道在经过掘进台阶时,应按顺延台阶布置,可安装135°转接接头顺延,其管道架空高度和长度以不影响施工并便于开启逃生窗口为宜。

法律常用词语规范

法律常用词语规范 2016-01-04 尚格法律人 【法门按语】法律条文是通过词语表述的,立法语言文字应准确、简洁、清楚、通俗、严谨、规范和庄重,立法语言技术法律技术最为重要的组成部分。立法不当,既可能是内容的不当,也可能是立法的语言表述不当。不恰当的语言会造成法律解释的困难,会令司法者无所适从,甚至会导致社会规范混乱。因此,成熟的立法者应当注重法律语言。作为法律学习者而言,也应当理解法律语言的精髓,体会法律语言的精妙。以下两部分“法律语言规范”节选自全国人大法制委员会法工委发[2009]62号《立法技术规范》(一)和《立法技术规范》 (二),因《规范》篇幅过长,本文仅节选“法律常用词汇规范”部 分,有兴趣者可以阅读前述《立法技术规范》全文。 《立法技术规范》(试行)(一) 法工委发[2009]62号 (前略) 三、法律常用词语规范 13.和,以及,或者

13 ? 1 “和”连接的并列句子成分,其前后成分无主次之分, 互换位置后在语法意义上不会发生意思变化,但是在法律表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序。 示例1:一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。 示例2:较大的车站、机场、港口、高等院校和宾馆应当设置提供邮政普遍服务的邮政营业场所。 13 - 2 “以及”连接的并列句子成分,其前后成分有主次之分, 前者为主,后者为次,前后位置不宜互换。 示例1:开庭应当公开,但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私以及当事人约定不公开的除外。 示例2:国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要,可以规定在饮用水水源保护区内,采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。 13 ? 3 “或者”表示一种选择关系,一般只指其所连接的成分中的某一部分。 示例:任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。 14.应当,必须 “应当”与“必须”的含义没有实质区别。法律在表述义务性规范时,一般用“应当”,不用“必须”。 示例:仲裁庭对农村土地承包经营纠纷应当进行调解。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书;调解不成的,应当及时作出裁决

隧道逃生通道设置方案

四川巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目 隧道逃生管道设置方案报审表 承包单位:四川路桥建设股份有限公司合同号:TJ3 监理单位:四川公路工程咨询监理公司编号:TJ3-4 -015 监表:08 根据施工承包合同文件的有关规定完成了隧道逃生管道设置方案的编制,请予以审查。 技术负责人日期2014年月日专职安全管理负责人日期2014年月日项目经理日期2014年月日 专业监理工程师审查意见: 签名:日期:年月日驻地监理工程师审核(批)意见: 签名:日期:年月日 总监办专业监理工程师审核(批)意见: 签名:日期:年月日

四川巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目 隧道逃生管道设置方案 编制人: 审核人: 批准人: 四川路桥建设股份有限公司 巴南广高速公路TJ3-4分部 2014年6月

巴南广高速公路工程建设 鹞儿岩隧道逃生管道设置方案 一、目的 根据交通运输部工程质量监督局组织编写的《公路水运工程施工安全标准化指南》,并参照巴广渝公司有关文件要求。为加强鹞儿岩隧道施工安全管理,确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全,特制定本实施方案。 二、适用范围 1.本方案适用于巴南广高速鹞儿岩隧道掘进施工,要求隧道施工时在Ⅳ、Ⅴ级及以上围岩地段必须预先设置逃生通道及救生管道,以确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全。 2.二次衬砌与掌子面之间、掌子面距仰拱之间的安全步距不得小于设计及规范规定的距离。在隧道开挖掌子面至二次衬砌之间,应设置逃生通道,随着开挖进尺不断前移,逃生通道距离开挖掌子面应不大于15m。 三、材质及设置要求 1.保障逃生通道的刚度、强度及抗冲击能力。通常使用的逃生钢管采用内径φ600mm壁厚10mm的热扩无缝钢管,管节长度6m,也可以使用通过验证后,使用其它新材料制成的逃生通道,但必须满足相应的安全性能要求。 2.为便于安装及拆装,在每节钢管距端头1.5m处各设一个吊环、焊接在同一纵断面上。在吊环垂直方向,位于钢管1/2高度处的管端焊接连接钢板,中间设连接孔,用U型插销将两节钢管连接,钢管连接细部构造(尺寸单位:cm)如下图所示:

立法技术规范试行二

立法技术规范试行二文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

(保守国家秘密法第五条)示例 2: 国务院公安部门负责全国道路交通安全管理工作。 国家海洋行政主管部门负责海洋环境的监督管理,组织海洋环境的调查、监测、监视、评价和科学研究,负责全国防治海洋工程建设项目和海

高黎贡山隧道逃生管道设置方案

新建大理至瑞丽铁路 怒江至龙陵段土建1标 高黎贡山隧道 逃生管道设置方案 编制: 审核: 审批: 中铁十八局集团有限公司 大瑞铁路怒江至龙陵段项目经理部一分部 二〇一四年十二月

目录 一.目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、材质及设置要求 (1)

高黎贡山隧道逃生管设置方案 一.目的 根据国家安全监管总局、交通运输部、国务院国资委、国家铁路局文件关于《隧道施工安全九条规定》及《铁路隧道施工抢险救援指导意见》的相关要求,为加强高黎贡山隧道施工安全管理,确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全,特制定本实施方案。 二、适用范围 1.本方案适用于高黎贡山隧道进口工区正洞、平行导洞掘进施工,要求隧道施工时在Ⅳ、Ⅴ级及以上围岩地段必须预先设置逃生通道及救生管道,以确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全。 2.围岩量测累计变形达到100mm及以上时,须设置逃生管道。 3.在隧道的掌子面开挖、喷锚、支护及仰拱部位的开挖、浇注砼的过程中,均必须确保逃生通道的完好,救生管道设置到位,并随着掌子面的不断掘进而向前移动。 三、材质及设置要求 1.逃生钢管采用外径φ630mm、壁厚12mm的无缝钢管,管节长度6~7m,为便于安装及拆装,管节间采用法兰盘连接,螺栓连接。为保证管道承受坍塌体的压力,对采用的材质管材,必须确保其承压能力和连接头的牢固,并经试验室具体试验后,方可用于隧道中。

逃生管道布置示意图 2.施工现场应根据隧道围岩、掘进开挖方式等情况备足管道和连接材料,除整节管道外,应同时备足1米、2米、3米短节管道、转接接头(135°)等。 3.管道须经加工方可使用,我分部结合材质及现场实际情况分别进行加工,要求连接简单、牢固、紧密可靠,且在地面做好临时固定措施,施工时管口可加临时封盖,并易于打开和封闭。 4、逃生管道与风管布置在同一侧。

相关文档