文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程主体结构验收具备条件

建筑工程主体结构验收具备条件

建筑工程主体结构验收具备条件
建筑工程主体结构验收具备条件

建筑工程主体结构验收具备条件:

1、完成主体结构工程设计的各项内容

2、施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准。提供主体结构施工质量自评报告,该报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章。

3、监理单位在主体结构工程完工后对工程全过程监理情况进行质量评价,提供主体工程质量评估报告,该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。

4、勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查。对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致,进行认可。

5、有完整的主体结构工程档案资料,见证试验档案,监理资料;施工质量保证资料;管理资料和评定资料。

二、建筑工程主体结构质量验收需提供以下资料:

1、主体工程验收通知书

2、工程规划许可证复印件(需加盖建设单位公章)

3、中标通知书复印件(需加盖建设单位公章)

4、工程施工许可证复印件(需加盖建设单位公章)

5、混凝土结构子分部工程结构实体砼强度验收记录和砼条件试块强度报告

6、混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录和钢筋保护层检测报告

RE:主体结构验收验什么内容?

以下是引用片段:

以下是引用yuanyue在2011-9-3010:48:00的发言:

所属分类:筑龙建筑施工数据/知识/短文-> 工程管理

1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。

2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。

3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。

4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。

5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。

6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。

7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。

8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。

主体分部工程监督抽查、检查的主要内容

1、对实体质量抽查的一般规定

(1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查;

(2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位;

(3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。

2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况

3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。

4、对主体分部工程外观的观感质量检查。

5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。

不符合主体分部工程质量验收的处理办法

1、主体分部工程验收监督过程中,发现有不符合验收程序、不具备验收条件的情况应责令重新组织验收。

2、验收监督过程中,发现存在严重质量问题或涉及结构安全的质量问题时,应签发书面整改通知书或局部停工通知书,待问题整改完成后重新组织分部工程的验收。

3、验收监督过程中,发现工程施工质量违反国家强制性标准或质量责任主体违法违规行为,应签发局部停工通知书责令整改,并将情况及时上报行政主管部门予以处罚。

4、主体分部工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

5、参建责任方签署的主休分部工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。

工程主体结构质量自评报告

一、施工验收规范

本工程中使用的主要标准和规范如下:

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

6、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

7、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

8、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

10、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

11、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

18、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

19、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

二、工程概况

本工程位于xxxx的规划用地范围。总用地面积xxxxxx平方米,总建筑面积xxxxx平方米,为xxxxx型工程,生产主楼为地下一层、地上十层的现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。

三、施工过程的质量控制

1、原材料及半成品的检验

对于本工程所使用的全部原材料及半成品如钢筋、水泥、砂、石、外加剂、直螺纹接头、混凝土试块等都在监理工程师的监督见证取样并送检,待试验报告合格后才能进行制作安装施工。绝不容许不合格产品用到工程上去,从而避免质量事故的发生。

本工程采用商品砼,由xxxxxx商品混凝土供应站提供,按照搅拌站提供的砼配合比,我们严格控制了混凝土的塌落度在160---180之间。应监理的要求,我们随时抽查混凝土的塌落度,随时到搅拌站去抽查混凝土的计量配比情况。

2、加强过程控制

在主体结构施工中,由于本工程单层面积大,我们采取了分段流水的作业方式,三个区竖向、水平分开不间断施工。

在施工过程中我们严格实行了质量“三检制”,严格控制每道工序的质量,前道工序不合格决不能进行下道工序施工。

在钢筋分项工程施工中,我们采取诸多预防措施控制了钢筋偏位等常见问题的发生,同时重

点检查了钢筋骨架的数量、规格、级别、间距、排距、箍筋加密、保护层的厚度等。对于钢筋直螺纹接头的加工制作及安装连接都按相关规范及标准进行了检查。在柱模板封闭之前,我们还对预埋管线、铁件进行了验收检查。

在模板方面,着重检查了轴线、标高、截面尺寸、垂直度,模板拼缝、表面平整度等,并严格控制在允许偏差范围内。对于大跨度梁,按设计要求0.3%的起拱。特别是对于会议室九层顶梁板中的18米跨的大梁采取了严格的加固措施以防其下饶。

在混凝土分项工程中,我们特别注重混凝土本身的质量,确保每个标号的混凝土28天的标养强度都能够达到设计要求。

在冬季施工中,我们根据天气温度情况,0℃以下要求搅拌站在混凝土中加入抗冻剂等外加剂,并在浇注后加以覆盖等措施。

本工程由于竖向与梁板砼的标号不一样,按设计要求在柱头400外用钢丝网分隔,先浇注柱头高标号的混凝土再浇注梁板低标号的混凝土。

为了控制板面标高,我们用钢筋头在板面上做了3*3米的标高网标记,然后带通线撮毛收光。

为了便于拆摸,我们制作了同条件养护的多组试块。对于跨度8米以上的大梁及所有的挑梁,只有强度达到100%后方可拆摸,梁板面的砼强度达到2Mpa方可上人。

对于拆除模板的柱墙边角,我们都用15公分宽2米高的模板做了护角以加强成品保护。

三、质量自评结果

1、主体结构模板已拆除,楼层已清理干净,轴线标高已弹出,经过对砼结构轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度等允许偏差项目的实测实量,每楼层的合格率都在90%以上,达到合格标准。

2、混凝土的观感质量砼结构密实,表面光滑平整,无蜂窝麻面,无烂根漏筋。线条流畅,

色泽一致。

3、工程技术管理资料、质量保证资料、验评资料及时、正确、基本齐全。经自查,隐蔽记录xxx份、钢材试验报告xxx份、出厂合格证xxx份、水泥出厂合格证及试验报告各xxx 份、砼试块试验报告共xxx份,其中C35试块xxx份、C40试块xxx份、C45试块xxx份、C50试块xxx份,根据?混凝土强度检验评定标准?,对各标号的混凝土按统计法进行了评定,均达到设计强度要求。

综上所述,根据?建筑工程质量验收统一标准?,主体结构自评合格。

下面是一份主体结构验收报告,大家来看看还缺什么?

XX小区A4主体结构验收汇报

各位领导、各位专家:

首先,请允许我代表XX小区项目部对你们的到来表示热烈的欢迎!对各位在百忙之中抽出时间前来参加XX小区A4幢主体验收表示衷心的感谢!下面我把A4栋主体结构向大家作一个简单的汇报:

一、基本情况

XX小区A4栋位于XX街2号,XX桥小区东北角,与A3栋平齐,北临XX河,是整个小区的两栋小高层之一。该工程于2003年1月18日开工。

该栋住宅楼为(短肢剪力墙)框架结构,地上十一层加一层,半地下室,总高度为39.5米,标准层层高为2.9米。底层建筑面积为619.86平方米,标准层建筑面积为569.36平方米,单栋总建筑面积为7385.46平方米(含地下室)。

二、材料情况

该工程1-3层采用C35商品混凝土,四层以上采用C30商品混凝土;外墙填充墙以及分

户墙采用190厚KM1多孔砖,M5水泥砂浆砌筑,内墙采用粉煤灰混凝土加气块,M5混合砂浆砌筑;厨、厕间采用100厚轻质板墙。本工程所用钢材、水泥、砖(砌块)、砂石、商品混凝土以及焊条、焊剂等均有出厂合格证,规范要求进场复试的材料均有复试报告且全部合格。经查:钢材出厂合格证及进场试验报告53份;水泥出厂合格证、试验报告4份;砖(砌块)出厂合格证、试验报告9份;商品混凝土合格证13份;砂石试验报告2份。

三、质量控制

本工程施工严格按照国家现行的施工验收规范以及施工操作规程进行。每一道工序都进行“三检制度”,经专职质检员检查合格后报项目监理部,经监理部验收合格后方可进行下一道工序,这使得我们的工程质量在程序上受控。经查:模板、钢筋、混凝土、现浇结构、填充墙五个分项工程,125个检验批,37个隐蔽工程验收均合格并且资料齐全。本工程暗柱纵向受力钢筋焊接采用电渣压力焊,经监理现场见证取样检测合格,共有14份检测报告。主体结构实体检测,由质检站领导抽测的两个楼层,六个测区全部合格。其中一至三层C35,平均强度为37.4MPa,四至八层C30,平均强度为36.4MPa.本工程各楼层垂直度、标高、总高偏差均在规范允许范围内。本工程结构实体无蜂窝、麻面现象、整体观感良好。各构件实测几何尺寸均符合规范要求。

本工程混凝土试块严格按照GB50204-2002中的留置方法留置,共39组,其中一至三层

C35,留置标养试块7组,平均值为41.5MPa,同条件养护试块3组,平均值为38.31MPa;四至顶层C30,留置标养试块19组,平均值为36.4MPa,同条件养护试块10组,平均值为35.7MPa.共有检测报告27份,混凝土强度评定全部合格.本工程沉降稳定,到砌体结束为止,最大沉降量为4.7mm、最小沉降量为1.4mm,平均沉降量为3.17mm。

以上是A4栋主体结构验收的简单汇报,不到之处请各位领导、专家提出宝贵意见。再次感谢各位领导、各位专家以及业主、监理对XX小区工程的理解和支持。谢谢!

(主体结构)子分部工程质量验收申请表

主体结构子分部工程质量验收申请表 (房屋建筑工程) 广州澳加服装有限公司(建设单位): 工程名称广州澳加服装有限公司厂房工程 厂房、A厂房B、厂房C、厂房D 工程地址 广州经济技术开发区永和经济 区禾丰三纵路以东 结构类型框架结构层数4栋/4层建筑面积36120㎡合同工期/ 天开工日期完工日期 项目经理刘志新施工证许可号 验收条件具备情况 项目内容施工单位自检情况 完成工程设计和合同约定的 情况 已完成。 质量控制资料已整理完成,齐全。 安全和功能检验(测)报告符合要求,合格。 观感质量好。 监督站责令整改问题的执行 情况 已整改完毕。 已完成设计和合同约定的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关 规定,特申请办理分部(子分部)质量验收手续。 项目经理: 企业技术负责人:(施工单位公章) 200 年月日监理单位意见: (单位公章)总监理工程师:200 年月日

混凝土结构 (子分部)工程质量验收记录 工程名称 广州澳加服装有限公司厂房工程厂房、A 厂房B 、厂房C 、厂房D 结构类型 框架结构 层数 4栋/4层 施工单位 梅州市建筑工程有限公司 技术部门负责人 王晓红 质量部门负责人 陈庆 分包单位 / 分包单位负责人 / 分包技术负责人 / 序号 分项工程名称 检验批数 施工单位检查评定 验收意见 1 现浇结构模板安装 符合要求。 各分项工程检验批验收合格,符合设计及质量验收规范要求,合格,同意验收。 2 模板拆除 符合要求。 3 钢筋加工 符合要求。 4 钢筋安装 符合要求。 5 混凝土施工 符合要求。 6 混凝土观感质量及尺寸偏差 符合要求。 质量控制资料 基本齐全,符合要求。 同意验收。 安全和功能检验(检测)报告 符合要求,合格。 同意验收。 观感质量 好 验 收 单 位 分包单位 项目经理: 年 月 日 施工单位 梅州市建筑工程有限公司 项目经理: 年 月 日 勘察单位 项目负责人: 年 月 日 设计单位 广州市祥业建筑设计院有 限公司 项目负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日 附件:混凝土主体结构分部工程质量验收纪要。

主体验收报告1

南阳建筑工程学校教学楼主体 结构施工情况及质量评价报告 各位领导、各位专家: 我公司承建的南阳建筑工程学校教学楼工程,在建设、设计、质监等部门的共同努力下,主体工程施工进展顺利,现已具备主体验收条件,现将该工程施工中创优质结构工程的一些做法及自验自评情况汇报如下,敬请各位领导、专家多提宝贵意见。 一、工程概况及质量目标 本工程位于南阳市麒麟路27号南阳建筑工程学校院内,该工程东西长50.4米,南北长40.9米,A-E轴为砖混结构,整体五层(局部六层),F-N轴为框架结构,整体四层,总建筑面积4644.05m2。工程场地为二类土,建筑抗震设防烈度为六度,框架结构抗震等级为四级,合理使用年限50年。地基承载力标准值f k=200KPa。工程于2001年8月29日开工,计划于2002年5月4日竣工。 南阳建筑工程学校教学楼是集办公、教学为一体的综合楼,它的建成建成将有效改善南阳建筑工程学校的办公、教学条件,提高学校声誉。为回报社会对我公司的厚望,提高我公司的市场竞争力和社会知名度,本工程被公司定为2002年度重点工程,并确定质量目标为:创市优质结构工程,南阳市备案制优良工程。 二、精心组织,认真部署是创优质结构工程的前提 1、为保证该工程公司确定目标的顺利实现,公司领导慎重研究后决定将该工程交给四公司南阳公司业绩突出的陈成安(一级项目经理、高级工程师)任项目经理,同时抽调公司业务水平高、技术力量强和具有现场管理施工经验的管理人员,设立四组一室(工程技术 为首的强有力的管理层对工程进行全面管理。项目部机构设置见上图。 2、根据该工程的特点,依照ISO9002国际标准,公司认真组织编写了切实可行的施工组织设计、安全施工组织设计,制定了切实可行的大跨度超高粱的支撑与对拉方案,编写了详细的分部分项施工方案和网络计划,强调关键部位设立专项质量控制点,为防止梁柱边沿漏

主体结构验收报告

嘉宏中央悦城二期1—4#楼 主体结构分部工程 施工验收小结 施工单位:河北省建材建设有限公司日期:2018年7月11日

一、项目参与单位 建设单位:河北嘉宏房地产开发有限公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 勘察单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:共赢建设集团有限公司 承建单位:河北省建材建设有限公司 质监单位:元氏县住建局工程质量监督站 二、工程概况 本工程为嘉宏中央悦城二期1—4#楼,位于石家庄元氏县槐阳大街以西,盘龙路以北,剪力墙结构;地下一层,地上30层;基础形式为:筏板基础; 结构总高度分别为;1#楼88.74m、2#楼89.44m、3#楼87.34m、4#楼88.04m; 建筑面积分别为:1#楼23883.10㎡、2#楼12082.93㎡、3#楼23962.93㎡、4#楼11991.10㎡。 二、工程结构 1、结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为筏板基础基础。 2、结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:筏板基础C30;-1层梁板为C35,1-30层梁板为C30;

墙柱:-1层-7层为C40,8-11层为C35,12-30层为C30. 2)、钢筋为HRB400三级为主。 3)、非承重墙材料:加气块强度等级为A5,干密度等级为B07;Ma5.0专用预拌砌筑砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由河北敬业钢铁有限公司生产,厂家提供出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由河北民安预拌商品混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由大华建材新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监

主体结构工程验收报告

主体结构工程验收 报告

长乐华侨中学第二学生宿舍、教师宿舍、体育馆及看台工程 (第二学生宿舍) 主体结构工程 验 收 报 告 华盛置业集团建设工程有限公司 10月24日 一、工程概况: 建设单位:长乐华侨中学 勘察单位:福建岩土工程勘察研究院

设计单位:福建省教育建筑设计院 监督单位:长乐市监督站 施工单位:华盛置业集团建设工程有限公司 监理单位:福建工程建设监理公司 检测单位:福建工大岩土工程研究所 本工程位于长乐华侨中学校区内,第二学生宿舍楼建筑面积3601.3 M2,其中一层柱砼强度等级为C35,二层到斜屋面层柱砼强度等级均为C25,梁、板砼强度等级均为C25,屋面层梁、板为C25密P6,上部为六层框架钢筋混凝土结构。 二、施工依据: 1、根据与建设单位签订的工程施工合同; 2、设计院设计的工程施工图、设计变更函及图纸会审纪要; 3、勘察院提供的地质报告和规划院提供的定位测量记录; 4、根据建设部省市有关“工程施工规范”和“建筑工程施工质量验收 规范”及国家强制性标准。 三、施工过程: 本工程自 4月11正式动工,至 6月3日完成桩基工程, 于7月13日完成基础梁、承台浇筑,于10月14日主体结构施工完成,每一道工序,我们均认真对待做好记录,材料进场、送检,隐蔽工序均请监理人员现场检查见证后,才继续下道工序施工。 施工前对进场材料按《建筑工程质量保证核查统一标准规定》要求,进

场材料均有合格证并进行进场报验并经监理见证取样,将原材送往长乐市监督站试验室检测,福建省永正工程质量检测有限公司检测。钢材出厂合格证及进场检验报告,水泥出厂合格证及进场检验报告,砂进场检验报告,石子进场检验报告,混凝土配合比试验报告,主体按规定留置混凝土试块。钢筋焊接及机械连接检测报告,混凝土试块的强度检验报告。 四、质量评定: 梁柱轴线放样,复核均由监理人员现场实地复核,截面尺寸、轴线偏差值均在规范允许范围内,符合设计图纸及验收规范要求。我单位自评为“合格”。 四、结束语: 本工程在建设单位、设计单位、勘探单位、长乐市监督站、监理单位的 大力支持及配合下,我公司本着“质量第一”的原则,到10月14日已经完成第二学生宿舍主体结构的施工任务。现在各项技术内业资料齐全,具备主体结构安全与使用要求的工程验收条件,恳请建设单位组织有关单位予以验收经过以便砌体、装修等工程施工。 华盛置业集团建设工程有限公司 长乐华侨中学项目部 10月24 日

人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程主体结构验收程序及要求

人防工程主体结构验收程序及要求 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),人防工程粉刷前,建设单位组织工程参建各方进行主体结构预验收,对发现的问题进行整改,达到主体验收条件后,按下列程序和要求进行。 一、结构验收申报程序和提交材料 1、结构验收申报程序 1)在参建各责任主体自验自评合格的基础上,提前5天向人防质监站提交验收申请; 2)人防质监站及时组织人员审查提交资料是否完整准确,并确定验收时间; 3)监督验收。 2、提交材料 1)人防主体结构预验收记录表、参加单位人员会签表; 2)建设单位提交结构验收申请表; 3)质量整改情况报告书; 4)施工单位准备人防工程结构验收自评报告; 5)监理单位准备人防工程结构验收评估报告; 6)分项分部工程质量核查资料; 7)人防主体结构检测报告; 8)人防防护设备资质及制式合同(原件); 9)人防施工图中战时平面图; 三、结构验收参加人员和现场准备工作 参加人员: 1、建设单位项目负责人; 2、设计单位结构、设备专业设计师; 3、监理单位总监代表和人防专业监理工程师; 4、施工单位项目经理、技术负责人和各专业人员; 5、人防防护设备生产安装单位的技术人员; 6、其他有关人员。 验收准备:1、做好现场卫生清理工作; 2、做好现场安全围护工作; 3、做好现场临时照明工作; 4、人防工程预埋设备的清理; 5、按结构验收程序进行验收。 四、结构验收主要内容 1、结构分部 1)混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、露筋等,平整度情况); 2)外墙渗漏情况(渗漏点处理); 3)人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 4)人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 5)人防防护密闭门门顶加强梁是否锚入两侧墙柱; 6)门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定);

主体结构验收汇报材料

精心整理 梅溪湖国际广场二期公建工程 南北塔楼主体结构分部工程中间验收汇报 中建三局第一建设工程有限责任公司 梅溪湖国际广场二期公建工程项目部 尊敬的各位领导: 下午好! 层中间 东 本工程由公建和住宅两部分组成,其中公建项目包含一栋51层北塔楼(超甲级写字楼)、一栋52层南塔楼(定制办公楼及五星级酒店)、一座4层(局部5层)商业中心,以及3层整体地下室,住宅项目地下室包含2层地下室(局部三层),总建筑面积为502961m2。

2、建筑结构概况 3、钢结构概况 本工程南北塔楼地下共3层,南塔地上52层,北塔地上51层。主要为16根钢柱以及若干H型、箱型梁组成,南北塔地上一层、二层钢柱材质为Q460GJC,地上L03~07层

钢柱材质为Q390GJC,地上L08~23层钢柱材质为Q390B,钢梁材质全为Q345B。 适当位置甩出镀锌扁钢,以备外接人工水平接地之用。 2)电气系统 南、北塔、裙楼及地库部分电线导管、电缆导线和线槽敷设均执行《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-202)》,使用镀锌电线管Φ20,镀锌电线管Φ25预埋,预埋管的弯曲半径大于管外径6倍,且无凹扁现象,管连接采用扣压式连接,接口牢固。 3)套管预埋 普通套管:用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管,

断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防防锈漆一道。防水套管:将预制加工好的带防水翼环套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。 涉及套管预埋的有如下系统: 消防系统 a、消防喷淋系统预留预埋 b a b c d e a b c d 三、施工情况 梅溪湖国际广场二期公建工程南北塔及裙楼区域在2014年3月5日开始进行地下室结构施工,在2014年7月完成了全部地下室结构工程,目前南塔楼核心筒结构施工至42层,外框结构施工到35层,砌体施工至24层;北塔楼核心筒结构施工至36层,外框结构施工到30层砌体施工至23层;南塔裙楼结构封顶。项目部在开工前根据工程特点和质量目标编制了质量创优策划书,每周开展了在建项目质量检查工作,对检查中的不合格项制定了整改措施和方案。在施工中实施了“样板引路”制度,并严格执行了湖南省和长沙

主体结构验收所需资料

主体结构验收所需资料 一、结构实体资料 (一).图纸会审、设计变更、洽商记录 (二)工程定位测量、基槽验线、楼层平面放线记录、楼层标高超测记录、建筑物垂直度、标高测量记录、沉降观测记录(由建设单位移交)(三)原材料出场合格证及进场检(试)验报告 (四)施工试验报告及见证检测报告 1.水泥出厂合格证明、进场检验报告 2.防水材料厂合格证明、进场检验报告 3.土工击实实验报告及回填土实验报告 4.砖出厂合格证明、进场检验报告 5.钢材出厂合格证明、进场检验报告 6.钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证 7.砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告 8.砼试块试验报告、砼抗渗试验报告 9.砼同条件养护试块试验报告 10.砂浆试块试验报告 11.砼、砂浆强度评定表 (五)施工记录 1.隐检记录 2.预检记录 3.交接检查记录 4.地基验槽检查记录 5.地基处理记录 6.地基钎探记录(本工程无) 7.混凝土浇筑申请书 8.预拌混凝土运输单 9.混凝土拆模申请表

10.混凝土搅拌、测温记录 11.大体积混凝土养护测温记录(本工程无) 12.构件吊装记录(本工程无) 13.焊接材料烘焙记录 14.地下工程防水效果检查记录 15.基坑支护变形、桩基工程记录 (六)预制构件(本工程无)、预拌混凝土合格证(七)地基及基础、主体结构检验及抽样检测资料 1.地基验槽记录 2.基桩检测报告 3.后置埋件锚固抗拔检测报告 4.结构实体混凝土强度验收记录(表C7-1) 5.结构实体钢筋保护层厚度验收记录(表C7-2) 附钢筋保护层厚度试验记录(表C7-3) 若有不合格现象应有处理意见 (八)检验批、分项、分部质量验收记录 (九)分户验收的相关资料 (十)工程质量事故及事故调查处理资料 (十一)新材料、新工艺施工记录 (十二)停、复工通知单及整改完成报告 (十三)质量问题(事故)处理资料 (十四)主体结构分部工程质最验收报告 二、工程建设各方责任主体行为资料

主体工程竣工验收报告

1-1、工程设计概况: 本工程由徐州市泰康房地产开发有限公司开发建设,位于铜山新区、文沃。地上六层,半地下室为工具间、车库,阁楼。屋面形式为坡屋面及部分平屋面,一至六层为单元式住宅,一梯二户,六个单元组合,其中一单元为一梯一户,总建筑面积8369.56平方米,总高度为21.09米,层高2.85米。 结构概况 本工程按抗震设防七度设防,抗震设防类别为丙类,结构形式为地下室+六层+阁楼,框架结构,基础持力层为3号粘土,具体详地质报告,基础为独立基础,基础梁及构造防水砼底板。砼强度等级:基础采用C15混凝土垫层,C35砼独立基础,C35 S6防水混凝土构造底板和地下室外墙,一层楼面梁、板、柱为C35混凝土。地下室二次结构C25, 地下室为M5混合砂浆砌空心砖填充墙 主体梁、板、柱、梯采用C30砼,二次结构采用C25砼,内墙采用MU5空心砖M5混合砂浆,阁楼为M7.5混合砂浆,外墙为MU5保温砖M7.5水泥砂浆砌筑。女儿墙为M7.5水泥砂浆砌筑。 1-2、分部工程施工概况: 在主体施工过程中砼采用商品砼,现场机械振捣,人工找平,连续浇筑的施工工艺。 在钢筋分项工程施工中,其接头采用搭接的连接方式,严格按照江苏

省质量通病防治措施和图纸施工和检查验收。二层楼面、三层楼面、阁楼楼面及阁楼屋面通过质监站验收。 在模板分项工程施工中,采用钢模板和复合木模板,钢管加固。 在砌体分项工程施工中严格按照江苏省质量通病防制错施施工,其配合比按设计强度等级依据中国矿业大学出版社出版的《混凝土砌筑砂浆配合比应用手册》的配合比现场计量拌合,通过监理工程师现场检查验收。 二、施工资料情况 2-1、质保资料: 1、图纸会审、设计变更 7份 2、工程定位测量、放线记录 1份 3、原材料出厂合格证及进厂检测报告各33份 其中:1》钢筋出厂合格证、检测报告各25份 2》水泥检测合格证、复试报告各1份 3》砂、石合格证检测报告各1份 4》砖合格证检测报告各 5份(其中有2次空心砖不合格现已退场) 5》PPMC-II符合防水涂料检测报告各1份 4、C30砼见付表1 《1》标养:共14 组现出报告14组合格

主体工程质量验收标准

人工挖孔桩 一、孔桩开挖: 挖孔桩土、石方均采用人工开挖,为保证嵌岩深度,不得进行爆破,由于挖孔桩间净距小于20d,采用隔开开挖方式进行开挖。 1、桩孔平面轴线位移允许误差:垂直轴线方向:50mm;沿轴线方向:150mm 2、桩孔径允许偏差:±50mm 3、桩的垂直度偏差:0.5% 4、护壁砼厚允许偏差:±30mm 5、孔底不允许有虚土、积水 6、钢筋:主筋间距:±10mm;箍筋间距:±20mm;钢筋笼长度:±50mm;直径: ±10mm;钢筋保护层为±10mm 7、桩位轴线采取在地面上设十字控制网,基准点,护壁支模中心线的控制,是将 桩控制轴线,高程引到第一节护壁上,每节以十字线对中。 8、多桩同时成孔,相邻两桩净距小于2倍桩径时,应采取间隔挖孔方法,以减少孔的渗透对防止土体坍塌。 9、遇桩孔坍塌,一般采取在塌方处,砌砖作外模,再绑扎钢筋,支模浇筑砼护壁。 10、钢筋笼位置正确的保证,采用钢筋固定架的方法,另外钢筋固定架应与挖孔桩 护壁上的预留筋相连。 11、对材料的要求: (1)进入现场的原材料、半成品,应有质量合格证或质量证明书,不合格品一律不得适使用。 (2)对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查检验,按试验结果使用。 (3)钢筋除有出厂质量证明书或试验报告单外,进场时,还应按规范抽取试样复检,合格方可使用。 (4)钢筋在运输和储存时,必须保留标牌,用木枋垫起,离开地面,以避免锈蚀和污染。 (5)钢筋的直径、级别和钢号应按图纸要求使用,需代用时,应征得设计同意。 二、护壁施工: 挖孔桩为钢筋砼护壁,护壁模板采用3块定型钢模板拼装而成,用U形扣连接,上、下设6#槽钢钢圈顶紧,用螺栓连接,第一节井圈应高出场地150~200mm,可作为拦水线,防止场地内积水流到挖孔桩内,护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、砼强度均应符合设计要求,上、下节护壁的搭接长度不得小于50mm,每节护壁均应在当日连续完成,护壁砼必须保证密实,如有掺水,应在砼中加入速凝剂,护壁模板拆除应在24h后进行。

主体工程验收申请书

主体工程验收申请书 福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2010年12月20进行了基础验收,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了主体工程的施工,现报上该工程主体工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年5月20日

单位工程验收申请书 福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2011年5月17日进行了主体验收。现已按设计图纸、规范及合同要求完成了单位工程的施工,现报上该工程竣工验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年8月25日

福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学教学楼工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了基础工程的施工,现报上该工程基础工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2010年12月20日

福泉市工程质量监督站: 我单位承建的福泉市龙昌初级中学学生宿舍工程于2010年9月21日发出中标通知书,我单位积极组织人员进行施工,2010年12月7进行了基础验收,现已按设计图纸、规范及合同要求完成了主体工程的施工,现报上该工程主体工程验收资料,望贵单位审查后给予验收为谢。 申请单位:福泉市天利建设工程有限公司 日期:2011年5月20日

主体结构验收资料

主体结构验收资料公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼 主体结构验收资料 建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司

目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(主体)工程验收报告

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请 致:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日

—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。

主体验收报告

户县幼儿园食堂及多功能餐厅 主体结构验收自评报告 编制人:___________ 审核人:___________ 鸿川建设工程有限公司 2017年12月22日 自评报告 一、工程概况 1、工程名称:户县幼儿园食堂及多功能厅 zyzl

2、工程地点:户县幼儿园内 3、概况: 建筑概况:本工程位于西安市户县甘亭镇户县幼儿园内,地上3层, 建筑物高度11. 8m,总建筑面积为1137. 63 m2,结构类型为框架结构,抗震烈度七度,设计使用年限五十年。 结构概况:木工程为框架结构,栓强度等级框架梁、柱、楼板均为C30o 砌体工程:标高±0.000以下均采用MU10实心砖,标高±0.000 以上采用A3. 5蒸压加气混凝土砌块砌体。砂浆强度等级:±0. 000以下砌体采用M10水泥砂浆;±0. 000以上砌体采用M5混合砂浆。 建设单位:户县幼儿园 设计单位:西安昶瑞建筑设计院设计 勘察单位:信息产业部电子综合勘察研究院 监理单位:陕西天一建设项目管理有限公司 施工单位:鸿川建设工程有限公司 二、执行工程技术标准情况 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、设计施工图要求编制的施工方案及技术交底进行质量控制,质量 均符合设计与规范要求,无违反强制性条文规定。 工程施工质量管理简述

(一)施工技术管理情况 在工程开工前,项目部组织施工技术人员熟悉图纸,进行图纸会审并由技术负责人编制施工组织设计报公司总工程师审批,审核批准后作为木工程施工的依据,每个分项工程在施工前,由技术负责人编制分项工程施工方案,并由施工员向施工班组进行技术、安全交底,严格按现行的规范标准及公司的质量标准、保证措施进行施工。 质量保证措施 在施工过程中,严把现场材料成品、半成品的进场验收关,对进场的钢筋、模板、水泥、商品混凝土、砖砌体、砂等材料,首先检查生产厂家资质、岀厂合格证、质量检测报告等质保资料,再全数检查进场材料的质量是否达标,由监理工程师现场取样,报送具备资质的建设工程质量安全监督站实验室进行复检,合格后方可用于木工程。 工程质量控制及施工方法 主体工程施工前项目部组织技术人员有针对性的编制了分项施工方案,按照方案的要求编写技术交底并下发各施工作业班组,严格要求各作业班组在施工时按照技术交底中的质量控制要求进行施工。 1、钢筋工程:钢筋的原材料进场后,均在监理单位监理工程师的见证下按现行国家标准GB1499-98《钢筋確用热轧带肋钢筋》、GB/T701-97 《钢筋栓用光圆钢筋》的规定按批量取样进行复试,确保钢筋的加工制作符合施工要求。现场钢筋安装施工时,严格控制钢筋的锚固长度、间距、保护层厚度等,施工时需注意的重点为钢筋的锚固长度是否符合规范要求,剪力墙的钢筋位置、型号、排布、箍筋、拉钩、保护层、预留洞口及梁、板钢筋

主体分部工程质量验收报告

主体分部工程质量验收报告 工单位项目技术负责人,技术负责人共同按设计要求和《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及其他有关规定进行验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、主体分部工程质量文件按汇总表要求填写并整理成册附后。

3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。 基础验收评定报告 我单位修建的建设项目住院综合楼工程,基础施工按设计施工图及施工规范,质量基本符合要求,资料以监理收集为准,评定结果以监理及有关部门为准,同意申报验收。 遵义市公安消防支队 2014年4 月16日

主体分部工程验收申请书 工程名称遵义市综合应急救援训练基地 战勤保障大队工程 工程地点遵义新蒲新区 完工日期2014 年11 月21 日结构类型框架层数 4 层 申请验收 日期 2014 年11 月21 日面积7589.92m2 施工单位完成内容工 程 完 成 情 况 遵义市综合应急救援训练基地战勤保障大队工程工程主体分部工程已于2014 年11 月21 日按湖南省湘潭市规划建筑设计院设计的施工图及建设单位的要求施工完毕,特申请验收。 资 料 自 查 情 况 砼试块 14组,合格14 组,合格率100 %。 钢筋力学性能检测 6 组,合格6 组,合格率100 %。 钢筋焊接接头力学性能检测 5 组,合格 5 组,合格率100 %。 水泥强度、安定性检测 1 组,合格 1 组,合格率100 %。 标砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 蒸压加气砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 质 量 等 级 自 评 情 况 经检查,资料齐全,工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》要求,自评合格。 项目负责人: 公司技术负责人:(盖章) 年月日

主体结构工程施工质量验收规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除主体结构工程施工质量验收规范 篇一:主体结构工程质量验收控制标准 主体结构工程质量验收控制标准 1、模板质量检查验收标准 1.1模板安装的质量要求:成型后的所有模板表面光洁平整、无毛刺、几何尺准确,成型后达到不漏浆的效果。支撑、夹具稳定牢固、不变型。 1.2允许偏差及检查方法:2、混凝土质量检查验收标准 2.1混凝土浇筑的质量要求:成型后的所有砼表面严禁出现蜂窝麻面及狗洞,局部经过砂轮打磨后达到抹灰效果。 2.2允许偏差及检查方法:3、钢筋制作绑扎质量检查验收标准 3.1钢筋制作、绑扎的质量要求:经检查符合结构优质控制标准。 3.2允许偏差及检查方法:4、砌体维护结构质量检查验收标准 4.1砌体维护结构的质量要求:砌体维护结构的抹灰厚度不大于1。2公分。

4.2允许偏差及检查方法: 主体结构工程质量验收控制标准 主体结构工程质量验收控制标准 主体结构工程质量验收控制标准 主体结构工程质量验收控制标准 篇二:主 体结构工程质量验收控制标准 主体结构工程质量验收控制标准 1、模板质量检查验收标准 1.1模板安装的质量要求:成型后的所有模板表面光洁平整、无毛刺、几何尺准确,成型后达到不漏浆的效果。支撑、夹具稳定牢固、不变型。 1.2允许偏差及检查方法: 2、混凝土质量检查验收标准 2.1混凝土浇筑的质量要求:成型后的所有砼表面严禁出现蜂窝麻面及狗洞,局部经过砂轮打磨后达到抹灰效果。 2.2允许偏差及检查方法: 3、钢筋制作绑扎质量检查验收标准 3.1钢筋制作、绑扎的质量要求:经检查符合结构优质控制标准。3.2允许偏差及检查方法: 4、砌体维护结构质量检查验收标准 4.1砌体维护结构的质量要求:砌体维护结构的抹灰厚

最新房建主体结构验收程序及准备事项

精品文档 精品文档主体结构验收程序及准备事项 一、主体结构分部验收程序: 1、主体结构分部验收由监理公司项目总监理工程师主持。 2、施工单位代表汇报主体分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及主体质量自评结果。 3、监理公司项目总监、总监代表汇报主体分部施工过程中监理所做的监理工作及主体分部质量监理评估意见。 4、与会各方代表到施工现场实地察看主体分部工程实体质量。同时工程资料验收小组成员检查验收工程资料。 5、检查完毕后回会议室,由(勘察)设计及各单位专家对所验收的主体分部工程质量进行评议。 6、由建设单位项目代表队对主体分部工程质量进行评议。 7、由项目总监结合各方意见,形成主体综合验收意见。 8、最后请质量监督部门对所验收的主体分部工程的验收程序及工程质量验收意见进行核定。 二、主体结构分部验收程序及准备事项 1、承包方: (1)、主体结构分部工程质量验收报告,应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监理审批(申请验收时一并将主体分部工程质量验收资料汇总报监理部审查)。 (2)、验收申请经监理批准后,根据验收时间,提前一天将主体结构分部验收汇报材料报监理审核(汇报材料应加盖施工单位行政章)。 (3)、拆除主体结构工程所有梁、柱、板模板并清理出建筑物内垃圾。 (4)、堵好内外脚手洞及填充墙体缺陷,修补好主体梁、柱不足之处。 (5)、弹好楼层0.50m的水平线,做好安全防护工作。 (6)、配合监理进行楼层现浇板厚度、楼层净高、开间等几何尺寸、梁、柱砼实体检测工作。 (7)、做完相应工作后等候验收通知。 2、监理方: (1)、根据施工方申报的验收申请,首先核查主体分部质量控制资料是否完整、齐全、有效(重点检查砼及砂浆试压报告和砂浆试压报告、数量、强度是否达到施工验收规范和设计图纸要求及砼评定强度是否满足施工验收规范要求)。(2)、复核楼层现浇板厚度,楼层净高、开间几何尺寸、梁、柱、板砼实体等工作。 (3)、编写主体结构分部质量监理评估报告,加盖公司行政章。(评估报告份数一般按到会单位每单位1-2份)。 (4)、上面的工作经检查,复核、评定合格后,用监理工程师联系单及时联系业主方商洽验收时间。 3、业主方:

建筑工程主体验收自评报告

主体结构分部工程 质 量 自 评 报 告 工程名称:绿地·山水天城—2期 建设单位:绿地集团延安置业有限公司 施工单位:陕西建工第三建设集团有限公司 勘察单位:延安市工程地质勘测院 设计单位:浙江华越建筑设计有限公司 监理单位:陕西建科建设监理责任有限公司 监督单位:延安市质量 项目经理(签名): 技术负责人(签名): 陕西建工第三建设集团有限公司 二O一六年十二月十九日 一﹑工程概况:

1、工程名称:绿地·山水天城—2期 2、结构形式:砖砼结构 3、建设单位:绿地集团延安置业有限公司 4、监理单位:陕西建科建设监理责任有限公司 5、地勘单位:延安市工程地质勘测院 6、设计单位:浙江华越建筑设计有限公司 7、施工单位:陕西建工第三建设集团有限公司 二、施工概况: 结构设计概况:本工程位于延安市方塔区,总建筑面积万m2,41#、42#、46#楼基础为筏板基础,建筑层数为地上三层,主体结构为砖砼结构。建筑总高度为,主要功能为别墅型住宅。建筑耐火等级为二级;建筑抗震设防烈度为六度;结构安全等级二级;建筑结构的设计使用年限50年。±以下基础砼强度设计等级均为C30,±以上结构砼强度设计等级均为C25。 砌体材料:基础墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU10烧结普通砖,一层至三层墙体采用M5混合砂浆砌筑MU10烧结多孔砖。 三、项目管理班子构成及主要管理人员: 项目部管理人员均已按要求配备齐全。 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况: 结构主体工程均按照设计图纸、技术核定单及设计变更要求进行施工,工程联系单、设计变更均按规定程序办理手续。 五、本工程验收依据 1、中华人民共和国建筑法 2、建设部《建设工程安全生产管理条例》

主体结构验收要准备哪些资料啊

主体结构验收要准备哪些资料啊? 最佳答案 1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。 2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。 3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。 4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。 5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。 6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。 7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。 8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。 三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容 1、对实体质量抽查的一般规定 (1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查; (2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位; (3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。 2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况 3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。 4、对主体分部工程外观的观感质量检查。 5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。 四、不符合主体分部工程质量验收的处理办法 1、主体分部工程验收监督过程中,发现有不符合验收程序、不具备验收条件的情况应责令重新组织验收。 2、验收监督过程中,发现存在严重质量问题或涉及结构安全的质量问题时,应签发书面整改通知书或局部停工通知书,待问题整改完成后重新组织分部工程的验收。 3、验收监督过程中,发现工程施工质量违反国家强制性标准或质量责任主体违法违规行为,应签发局部停工通知书责令整改,并将情况及时上报行政主管部门予以处罚。 4、主体分部工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。 5、参建责任方签署的主休分部工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。

主体结构验收流程

主体结构验收流程 主体结构验收的基本程序: 主体结构验收的基本: 1.在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。 2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程的中间验收。 5.在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和 有关施工验收规范要求共同进行验收。 附录:基础(主体)验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.7由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见; 2.8最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定。 三、基础分部验收需要准备的事项: 3.1承包方: 3.1.1基础分部工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行,施工单位确认自检合格后提出工程验收申请报监审批(申请验收时一并将基础分部工程质量验收资料汇总报监理审核); 3.1.2验收申请经监理批准后确定验收时间,并提前一天将基础分部验收汇报材料报监理审核(基础分部验收汇报材料应加盖施工单位行政章);

主体结构工程验收自评报告

南漳县凤凰小区公共租赁住房1#楼 主 体 结 构 验 收 自 评 报 告 项目经理: 技术负责人: 湖北鹏程建设工程有限公司 2016年9月21日

南漳县凤凰小区公共租赁住房1#楼主体结构验收自评报告 一、工程慨况: 工程名称:南漳县凤凰小区公租房1#楼工程地点:南漳县城关镇便河村一组 建设单位:南漳县住房保障和房屋管理局监理单位:襄阳华罡项目管理有限公司 设计单位:南漳县建筑勘察设计院勘察单位:武汉丰达地质工程有限公司 施工单位:湖北鹏程建设工程有限公司 南漳县凤凰小区公租房1#楼为砖混砌体结构七层住宅楼,±0.00m相当于绝对标高101.30米。建筑高度20.85m,建筑面积2194.35m2,建筑工程安全等级二级,耐火等级二级,抗震设防类别丙级,抗震设防烈度6度,设计使用年限50年,建筑场地类型为2类场地,基础类型为墙下独立基础。基础垫层砼强度等级为C15,桩基础砼强度等级为C30,±0.00m 以下MU15烧结页岩砖,M10水泥砂浆砌筑。地坪以上的外墙砌体采用页岩砖,强度等级为MU150,采用M10混合砂浆砌筑。钢筋采用Ⅰ级、Ⅲ级热轧带肋钢筋,均采用绑扎连接。 主体结构混凝土设计强度等级:设计图纸要求基础承台及基础梁采用C25混凝土,主体结构的梁板、柱、楼梯为C25混凝土。 本工程于2016年3月14日正式开工,主体结构施工于2016年4月9日开始,屋面于2016年7月16日结束混凝土施工,砌体于2016年4月21日开始,于2016年7月9日结束。 二、施工执行依据: 1、本工程是按现行规范进行验收和质量评定,国家现行规范、技术标准和广西省防城港市有关地方标准主要有: 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJI18-2012) 《混凝土质量检验评定标准》(GBJ107-2015) 《工程建设标准强制性条文》(房建部分)2011版 2、执行设计图情况:本工程主体结构已按设计图及相关设计变更要求内容完成施工。 三、原材料和施工质量控制 1、钢材:本工程采用钢筋原材所使用的厂家为山西华丰、安钢、洛钢等公司生产的钢材。主体结构共进场1批钢材,具备材料进场质量证明书12份,其中见证送检13组,检验试验报告13份。见证取样率100%,见证送检率100%,试验结果均符合要求。 2、水泥:商品现浇砼由襄阳市砼顺混凝土有限公司供应。采用南漳水镜庄水泥(湖北水镜水泥股份)有限公司生产的“水镜”牌42.5水泥,累计进场3次,具备水泥材料进场合格证3份,水泥进场见证取样1批次,见证送检1批次,见证取样送检率100%,试验结

基础及主体结构验收施工各方应准备的资料

基础及主体结构验收施工各方应准备的资料 基础验收时要准备的东西 1、质监站会查的:基础验收时,当地监督部门要查验该工程的规划许可文件、施工许可文件及红线验线证明等。(划线的是要甲方准备的)以及施工单位资质,上级主管检查整改记录,出现过重大事故的要有报告。项目经理要到场。 2.现场验收一定要有的:基础的检验批验收记录、分项工程验收记录、分部验收记录、材料检测检验报告、各种方案、基础验收报告、监理的基础评定报告、基础验收通知书、验收签到表。 一、地基验槽记录 二、预检工程记录 三、工程定位测量及复测记录 四、地基钎探记录 五、基础混凝土浇灌申请书 六、基础混凝土开盘鉴定 七、基础混凝土工程施工记录 八、基础隐蔽工程验收记录 九、基础分部工程质量验收记录 十、土方分项工程质量验收记录 十一、回填土分项工程质量验收记录 十二、混凝土分项工程质量验收记录 十三、钢筋分项工程质量验收记录 十四、砌体基础分项工程质量验收记录

十五、模板分项工程质量验收记录 十六、现浇结构分项工程质量验收记录 3、基本的程序:施工单位提出申请→建设单位监理预验(包括现场实体建筑物和资料整理)→合格后,通知质检站设计院勘察单位验收时间→正式举行验收→验收通过后,几方共同签字认可。 主要点:基础分部(桩基子分部)验收表,此验收表要甲方监理设计院勘察单位施工单位共同签字盖章认可的. 4、其他可能必备的: 1) 桩基工程概况 2) 施工现场质量管理检查记录 3) 企业资质、设备、仪器、特殊工种合格证 4) 施工组织设计审核表 5) 施工组织设计 6) 技术、安全交底 7) 桩位测量放线记录 8) 工程定位测量放线记录 9) 开工报告 10) 施工记录 11) 工程施工日志 12) 基础验收报告,预验收记录 13) 图纸会审记录 14) 试桩记录

相关文档