文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水管渠检验批

给排水管渠检验批

给排水管渠检验批
给排水管渠检验批

1、管渠基础地基

2、管渠模板

3、管渠钢筋制作

4、管渠钢筋安装

5、管渠现浇混凝土

6、管渠变形缝

7、管渠构件预制

8、管渠预制构件安装

9、管渠砖石砌筑

表A.0.1 编号:020501□□020601□□020701□□工程名称分部工程名称分项工程名称

施工单位专业工长项目经理

分包单位分包项目经理施工班组长

工程数量验收部位项目技术负责人

交方班组接方班组检查日期年月日

检查项目序

检查内容

检验依据/允许偏差(规定值

或±偏差值)

检查数量检查结果 / 实测点偏差值或实测值

范围点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

应测

点数

合格

点数

合格率

(%)

主控项目1 天然地基土观察、检查

原状地基土不得扰动、受水

浸泡或受冻

观察见施工记录:地基处理资料:

2 地基承载力满足设计要求检查承载力检验报告:验槽记录:

3 边坡

基坑边坡稳定、围护机构安全

可靠,无变形、沉降、位移,

无线流现象;基底无隆起沉

陷、涌水(砂)等现象

观察、检查施工记录:监测记录:

一般项目

1 平面位置≤50 每轴 4

2 槽底高程(mm)

土方±20

每25㎡ 1

石方+20,-200

3 平面尺寸满足设计要求每座8

放坡开挖的边坡坡度满足设计要求每边 4

多线放坡的平台高度+100,-50 每级每边

基底表面平整度20 每25㎡ 1

平均合格率 (%)

施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字)

监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字)

(或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日

注:1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录。

表A.0.1 编号:020502□□工程名称分部工程名称分项工程名称

施工单位专业工长项目经理

分包单位分包项目经理施工班组长

工程数量验收部位项目技术负责人

交方班组接方班组检查日期年月日

检查项目序

检查内容

检验依据/允许偏差(规定值

或±偏差值)

检查数量检查结果 / 实测点偏差值或实测值

范围点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

应测

点数

合格

点数

合格率

(%)

主控项目1 刚度和稳定性

模板及其支架应满足浇筑

混凝土时承载力、刚度和稳定

性要求,且安装牢固

观察查模板支架设计验算资料2 模板组装

模板安装位置正确,拼缝紧密

不漏浆,对拉螺栓、垫块等安

装稳固;模板的预埋件、预留

孔洞不得遗漏,且安装牢固。

观察模板设计、施工方案:3 隔离剂

模板清洁、脱模剂涂刷均匀,

钢筋和混凝土接茬处无污染

观察、检查

一般项目

1 相邻板差

2 每20m 1

2 平整度

3 每10m 1

3 高程±5 每10m 2

4 渠壁、顶板截面尺寸±3 每10m 1

5 轴线位移

底板10

每10m 2

墙 5

6 止水带

中心位置 5 每10m 2

垂直度 5 每10m 2

平均合格率 (%)

施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字)

监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字)

(或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日

注:1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录。

表A.0.1 编号:020503□□工程名称分部工程名称分项工程名称

进场钢筋的质量保证资料应齐全,出

厂质量合格证明书及各项性能检验报

告应符合国家有关标准和设计要求,受

力钢筋的品种、级别、规格必须符合设

计要求

观察,查保证资料

出厂合格证明编号

性能复试报告编号:

2 加工质量受力钢筋的弯钩和弯折和箍筋弯钩

符合GB50204的相关规定和设计要求

观察,查施工记录

3 钢筋连接

纵向受力钢筋的连接方式应符合设

计要求,受力钢筋采用机械连接接头或

焊接接头时,其接头应按GB50204的相

关规定进行力学性能检验

观察,查施工记录

一般项目1 受力钢筋成型长度+5,-10

每批、每一

种类型抽

查1%且不

少于3根

1

2 弯起

钢筋

弯起点位置±20 1

3 弯起点高度0,-10 1

4 箍筋尺寸±

5 2

平均合格率 (%)

施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字)

监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字)

(或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日注:1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录。

表A.0.1 编号:020504□□工程名称分部工程名称分项工程名称

施工单位专业工长项目经理

分包单位分包项目经理施工班组长

工程数量验收部位项目技术负责人

交方班组接方班组检查日期年月日

检查项目序

检查内容

检验依据/允许偏差(规定值或

±偏差值)

检查数量检查结果 / 实测点偏差值或实测值

范围点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

应测

点数

合格

点数

合格率

(%)

控项目1 接头位置

同一连接区内的受力钢筋,采用机械

连接或焊接接头时,接头面积百分率应

符合GB50204的相关规定,采用绑扎接

头时,接头面积百分率及最小搭接长度

符合GB50141-2008第6.2.4条第三款

的规定

观察,查施工记录

一般项目1 受力钢筋的间距±10 每5m 1

2 受力钢筋的排拒±5 每5m 1

3 钢筋弯起点位置20 每5m 1

4 箍筋、横向钢筋间距

绑扎骨架±20

每5m 1

焊接骨架±10

5

圆环钢筋同心度

(直径小于3m管状结构)

±10 每3m 1

6 焊接预埋件

中心线位置 3

每件 1

水平高差±3

7 受力钢筋保护层

基础0~+10 每5m 1

板、墙、拱0~+3 每5m 1

平均合格率 (%)

施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字)

监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字)

(或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日

表A.0.1 编号:020505□□工程名称分部工程名称分项工程名称

混凝土所用水泥、细骨料、粗骨料、外加

剂等原材料产品质量保证资料齐全,各项

性能检验报告符合规范和设计要求

观察查每批出厂合格证

及复检报告

出厂合格证编号

性能复检报告编号

2 混凝土强度

混凝土强度要求符合设计要求,混凝土抗

渗、抗冻性能符合设计要求

查配合比报告、抗压、抗

渗、抗冻试验报告混凝土配合比单编号:抗压、抗渗、抗冻试验报告3 外观

混凝土外观无严重质量缺陷,构筑物外壁

不得渗水

观察、检查

4 预埋件孔

构筑物各部位以及预埋件孔、止水带等的

尺寸、位置、高程符合设计要求

观察查施工记录

一般项目

1 轴线位移15 每5m 1

2 渠底高程±10 每5m 1

3 管、拱圈断面尺寸不小于设计要求每5m 1

4 盖板断面尺寸不小于设计要求每5m 1

5 墙高±10 每5m 1

6 渠底中线每侧宽度±10 每5m 2

7 墙面垂直度10 每5m 2

8 墙面平整度10 每5㎡ 2

9 墙厚+10,0 每5m 2 平均合格率 (%)

施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字)

监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字)

(或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日

表A.0.1 编号:020506□□/编号:020604□□/编号:020703□□工程名称分部工程名称分项工程名称

施工单位专业工长项目经理

分包单位分包项目经理施工班组长

工程数量验收部位项目技术负责人

交方班组接方班组检查日期年月日

检查项目序

检查内容

检验依据/允许偏差

(规定值或±偏差值)(mm)

检查数量检查结果 / 实测点偏差值或实测值

范围点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

应测

点数

合格

点数

合格率

(%)

主控项目1 原材料

变形缝的止水带、柔性密封材料等的产

品质量保证资料应齐全,每批的出厂质

量合格证明书及各项性能应符合

GB50141第6.1.10条设计要求

观察

出厂合格证编号

性能复检报告编号2 止水带位置

止水带位置应符合设计要求,安装固定

稳固,无孔洞、扭曲、褶皱等现象

观察、检查施工记录

3

止水带与结构咬

合变形缝

先行施工一侧的变形缝端面应平整、垂

直,混凝土应密实,止水带与结构咬合

紧密,断面混凝土外观严禁出现严重质

量缺陷。变形缝应贯通,缝宽均匀一致,

柔性密封材料嵌填应完整、饱满、密实。

观察

一般项目

1 结构断面平整度8 每处 1

2 结构断面垂直度2H/1000,且不大于8 每处 1

3 变形缝宽度±3 每处每2m 1

4 止水带长度不小于设计要求每根 1

5 止水带位置

结构断面±5

每处每2m 1

止水带中心±5

6 相邻错缝±5 每处 1

平均合格率 (%)

施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字)

监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字)

(或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日

注:1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录。

表A.0.1 编号:020602□□工程名称分部工程名称分项工程名称

混凝土所用水泥、细骨料、粗骨料、外

加剂等原材料产品质量保证资料齐全,

各项性能检验报告符合规范和设计要

观察查每批出厂合格证

及复检报告

出厂合格证编号

性能复检报告编号

2 混凝土强度

混凝土强度符合设计要求,混凝土抗

渗、抗冻性能符合设计要求

查配合比报告、抗压、抗

渗、抗冻试验报告

混凝土配合比单编号:

抗压、抗渗、抗冻试验报告3 预埋(件)孔

预制构件上的预埋件、插筋、预留孔洞

的规格、位置和数量符合设计要求

观察

4 外观质量

预制构件的外观质量不应有严重质量

缺陷,且不得有影响结构性能和安装、

使用功能的尺寸偏差。

观察、查处理方案

一般项目

1

横截面

尺寸

宽0,-8

每构件 2

高±5

厚+4,-2

2 板对角线差10 每构件 2

3 表面平整度 10每构件 2

4 预留孔洞中心位置5每处 1

5 受力钢筋保护层+5,-3 每构件 4

平均合格率 (%)

施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字)

监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字)

(或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日

管渠预制构件安装检验批质量检验记录

表A.0.1 编号:020603□□工程名称分部工程名称分项工程名称

装配式混凝土所有原材料、预制构件等

的产品质量保证资料齐全,每批的出厂

质量合格证明书及各项性能检验报告

应符合国家有关标准和设计要求

观察

出厂合格证编号

性能复检报告编号2 缝隙要求

预制构件与结构之间、预制构件之间的

连接应符合设计要求,安装位置准确,

垂直、稳固;相邻构件湿接缝及杯口、

杯槽填充部位混凝土应密实,无漏筋、

孔洞、夹渣、疏松现象,钢筋连接接头

可靠。

观察、检查施工记录

3 安装要求

安装后的构筑物尺寸、表面平整度应符

合设计及使用要求

观察

一般项目

1 底板轴线位移 10 每10m 1

2

预留

杯口

轴线位移8

每5m 1

内底高程0,-5

地宽、顶宽+10,-5

4 壁板、墙板高程±

5 每块 1

5 墙板垂直度 5每块 1

6 壁板、拱构件间隙±10每处 2

平均合格率 (%)

施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字)

监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字)

(或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日

管渠砖石砌筑检验批质量检验记录

表A.0.1 编号:020702□□工程名称分部工程名称分项工程名称

砖、石以及砌筑用水泥、砂等材料的产

品质量保证资料齐全,每批的出厂质量

合格证明书及各项性能复试报告符合

规范和设计要求。

观察

出厂合格证编号

性能复检报告编号2 砂浆强度

各组试块的抗压强度平均值不得低于

设计强度所对应的立方体抗压强度,任

一组抗压强度不得低于设计强度的75%

每砌筑100m3不小于一组试验报告编号:3 组砌方式

应按照GB50141第6.5.10条-6.5.13条

有关规定

观察

一般项目

材料名称砖料石块石砼砌块

1 轴线位移15 15 20 15 每5m 1

2

高程±10 ±20 ±20 ±10 每5m 2

中心线每侧宽±10 ±10 ±20 ±10 每5m 2

3 墙高±20 ±20±20±20每5m 2

4 墙厚不小于设计要求每5m 2

5 墙面垂直度15151515每5m 2

6 墙面平整度10 20 30 10 每5m 2

7 拱圈断面尺寸不小于设计要求每5m 2

平均合格率 (%)

施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字)

监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字)

(或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日

注:1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录。

市政给排水管道工程全部检验批质量验收记录表

市政给排水管道工程全部检验批质量验收记录表

单位(子单位)工程质量竣工验收记录 编号:工程名称类型工程造价 施工单位技术负责人开工日期 项目经理项目技术负责人竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共分部,经查分部符合标准及设计要求分部 2 质量控制 资料核查 共项,经审查符合要求项, 经核定符合规范规定项 3 安全和主要使 用功能核查及 抽查 结果 共核查项,符合要求项, 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项 4 观感质量 检验 共抽查项,符合要求项, 不符合要求项 5 综合验收结论 参加验收单位 建设单位设计单位施工单位监理单位(公章) 项目负责人 年月日 (公章) 项目负责人 年月日 (公章) 项目负责人 年月日 (公章) 项目负责人 年月日

单位(子单位)工程质量控制资料核查表 编号: 工程名称施工单位 序 号 资料名称份数核查意见 1 材质质量 保证资料 ○1管节、管件、管道设备及管配件等;○2防腐层材料、阴极保护设备及 材料;○3钢材、焊材、水泥、砂石、橡胶止水圈、混凝土、砖、混凝土 外加剂、钢制构件、混凝土预制构件 2 施工检测○1管道接口连接质量检测(钢管焊接无损探伤检验、法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测、熔焊检验);○2内外防腐层(包括补口、补伤)防腐检测;○3预水压试验;○4混凝土强度、混凝土抗渗、混凝土抗冻、砂浆强度、钢筋焊接;○5回填土压实度;○6柔性管道环向变形检测;○7不开槽施工土层加固、支护及施工变形等测量;○8管道设备安装测试;○9阴极保护安装测试;○ 10桩基完整性检测、地基处理检测 3 结构安全和使 用功能性检测 ○1管道水压试验;○2给水管道冲洗消毒;○3管道位置及高程;○4浅埋暗 挖管道、盾构管片拼装变形测量;○5混凝土结构管道渗漏水调查;○6管 道及抽升泵站设备(或系统)调试、电气设备电试;○7阴极保护系统测 试;○8桩基动测、静载试验 4 施工测量○1控制桩(副桩)、永久(临时)水准点测量复核;○2施工放样复核;○3竣工测量 5 施工技术 管理 ○1施工组织设计(施工方案)、专题施工方案及批复;○2焊接工艺评定及 作业指导书;○3图纸会审、施工技术交底;○4设计变更、技术联系单;○5 质量事故(问题)处理;○6材料、设备进场验收;计量仪器校核报告;○7 工程会议纪要;○8施工日记 6 验收记录○1验收批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收记录;○2隐蔽验收记录 7 施工记录○1接口组对拼装、焊接、拴接、熔接;○2地基基础、地层等加固处理;○3桩基成桩;○4支护结构施工;○5沉井下沉;○6混凝土浇筑;○7管道设备安装;○8顶进(掘进、钻进、夯进);○9沉管沉放及桥管吊装;○ 10焊条烘陪、焊接热处理;○ 11防腐层补口补伤等 8 竣工图 结论: 施工项目经理: 年月日 结论: 总监理工程师: 年月日

2、检验批划分(给排水分部)

一、建筑给排水系统及采暖分部 (一)室内给水系统子分部 1、给水管道及配件安装分项 a、一个系统(含垂直干管与水平支管)为一个检验批; b、高层一个系统可分段,每段为一个检验批; c、屋面或底层水平干管为一个检验批; d、隐蔽部分,同一个时段隐蔽的为一个检验批; e、消火栓给水系统参照上述方法划分。 2、室内消火栓安装分项 a、一个立管系统的各个消火栓为一个检验批; b、高层一个垂直系统可分段,每段为一个检验批; c、若系统按区域划分,则一个功能区域的消火栓为一个检验批。 3、给水设备安装分项 各个专业功能的设备为一个检验批。 (二)室内排水系统子分部 1、室内排水管道及配件安装分项 a、一个排水系统为一个检验批; b、高层一个系统可分段,每段为一个检验批; c、若有水平干管,则水平干管为一个检验批; d、隐蔽部分,同一个时段隐蔽的为一个检验批。 2、雨水管道及配件安装分项 参照室内排水管道及配件安装分项。 (三)室内热水供应系统子分部 1、室内热水管道及配件安装分项 参照室内给水管道及配件安装分项。 2、热水供应系统辅助设备安装分项 相对独立的一套功能系统或数量较多的某一区域内的内容可作为一 个检验批。 (四)卫生器具安装子分部 1、卫生器具及给水配件安装分项 a、一层为一检验批;

b、单层面积较大的一层可按功能区域分为几个检验批。 2、卫生器具排水管道安装分项 同卫生器具给水配件安装分项一致。 (五)室内采暖管网子分部 1、室内采暖管道及配件安装分项 a、同(一)1、给水管道及配件安装分项中的a~~d点。 b、若水平支管数量较多,则水平支管也可按层(或几层)为一个检验批。 2、室内采暖辅助设备及散热器、金属辐射板安装分项 a、一层为一个检验批; b、单层面积较大的可按功能区段分为几个检验批。 (六)室外给排水与采暖子单位工程 1、室外给水管道安装分项 一般按一个检验批。对于不同时段隐蔽的项目,可分成不同的几个 检验批。 2、室外排水管道安装分项 同(六)1、室外给水管道安装分项。 3、室外供热管网安装分项 同(六)1、室外给水管道安装分项。 4、室外消防水泵结合器、消防栓安装分项。 一般按一个检验批。 5、室外给水管网的管沟及井室分项 根据室外给水管网的区域大小分成一个或几个检验批。 6、室外排水管沟及井池分项 根据室外排水管网的区域大小分成一个或几个检验批。

最新管道基础工程检验批质量验收记录

管道基础检验批质量验收记录 工程名称分部工程名称开槽施工管道主体分项工程名称管道基础施工单位专业工长项目经理 验收批名称、部位 分包单位无分包项目经理无施工班组长 项目允许偏差 检测频率 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录范围点数 主控项目1 原状地基的承载力符合设计要求。原状地基的承载力符合设计规定 2 混凝土基础的强度符合设计要求。见混凝土强度试验报告 3 砂石基础的压实度符合设计或规范要求。 一般项目1 原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀,无缝隙。基础与管道外壁间接触均匀无空隙 2 混凝土基础外光内实,无严重缺陷;混凝土基础的钢筋 数量、位置正确; 3 垫 层 中线每侧宽度 不小于设计 要求 每个验 收批 每10m测 1点且不 少于3点 合格率 % 高 程 压力管道±30 合格率 % 无压管道0,-15 合格率 % 厚度 不小于设计 要求 合格率 % 4 混 凝 土 基 础、 管 座 平 基 中线每侧 宽度 +10,0 合格率 % 高程0,-15 合格率 % 厚度 不小于设计 要求 合格率 % 管 座 肩宽+10,-5 合格率 % 肩高 ±20 合格率 % 5 土 ( 砂 及 砂 砾) 基 础 高 程 压力管道±30 合格率 % 无压管道 0,-15 - 6 - 8 - 4 - 3 1 - 5 - 7 - 1 8 - 7 - 2 合格率 80% 平基厚度 不小于设计 要求 1 1 5 1 8 9 9 1 2 1 5 1 4 1 3 1 9 1 1 合格率 90% 土弧基础腋角 高度 不小于设计 要求 合格率 % 施工单位检查 评定结果 主控项目合格,一般项目平均合格率:85.0%。检查合格。 项目专业质量检查员:苏卫平 2010年4 月 8 日

市政工程给排水工程检验批划分

市政排水工程检验批划分表 单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准 排水工程开(挖)槽施工的 管道工程 土方工程 沟槽开挖 一个井段或一个流水施工 段为一个检验批 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 沟槽支撑 沟槽回填 管道主体工程 钢管 管道基础 一个井段或一个流水施工 段为一个检验批 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 管道接口连接 管道铺设 管道防腐层 钢管阴极保护 钢筋砼管道 管道基础 管道接口连接 管道铺设 预应力钢筒砼 管道 管道基础 管道接口连接

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准 管道铺设 钢带增强聚乙烯管道 管道基础管道接口连接管道铺设 顶管工程 土方工程 基坑开挖 每座井 《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》(GB50202) 基坑支护 基坑回填 工作井每座井 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 管道主体工程顶管顶管管道每100m 附属构筑物工程 砖砌井室 同一结构类型不大于10个 预制拼装井室 现浇砼井室 雨水口及支连管 支墩 3.5×1.5m雨水箱涵土方工程沟槽开挖 每个流水施工段 《给水排水构筑物工程施工及验收规 范》(GB50141-2008) 沟槽回填

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准 排水工程 现浇钢筋砼管渠 基础 底板钢筋 底板模板 底板混凝土 侧墙及顶板钢筋 侧墙及顶板模板 侧墙及顶板砼 变形缝 2.4×1.5m雨水箱涵 土方工程 沟槽开挖 每个流水施工段 《给水排水构筑物工程施工及验收规 范》(GB50141-2008) 沟槽回填 现浇钢筋砼管渠 基础 底板钢筋 底板模板 底板混凝土 侧墙及顶板钢筋 侧墙及顶板模板

给排水管道检验批样表及说明1

沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录 单位工程名称永新县袍田片区文轩路城市道路 新建工程 分部工程名称给排水工程 分项工程名称给水管沟槽开挖验收部位WJ-12--WJ-12 项目经理技术负责人 序号主控项目检验依据 实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 应测 点数 合格 点数 合格率 (%) 1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻符合要求 2 地基承载力应满足设计要求符合要求 3 进行地基处理时, 压实度、厚度满足设计要求 符合要求 序号一般项目允许偏差(mm) 偏差值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 应测 点数 合格 点数 合格率 (%) 1 槽底高程 土方±20 石方+20、-200 2 槽底中心线 毎侧宽度 不小于设计规定 符合设计要求 3 沟槽边坡不陡于规定符合要求 施工单位检查评定结果 符合要求 质量检查员:年月日 监理单位验收结论 专业监理工程师:年月日

沟槽支护检验批质量验收记录单位工程名称分部工程名称 分项工程名称验收部位 项目经理技术负责人 序号主控项目检验依据 实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 应测 点数 合格 点数 合格率 (%) 1 支撑方式、支撑材料符合设计要求 2 支护结构强度、刚度、稳定性符合设计要求 序号一般项目允许偏差(mm) 偏差值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 应测 点数 合格 点数 合格率 (%) 1 横撑不得妨碍下管和稳管 2 支撑构件安装应牢固、安全可靠,位置正确 3 支撑后,沟槽中心线毎侧的净宽不应小于施 工方案设计要求 4 钢板桩的轴线位移不得大于50mm 5 钢板桩的垂直度不得大于1.5% 施工单位检查评定结果 质量检查员:年月日 监理单位验收结论 专业监理工程师:年月日

检验批容量划分参考

检验批容量: 一、地基基础:桩按根;砖基础按立方米; 1.钢结构基础工程:钢零部件加工按批;涂料涂装按平米;其他按件; 2.钢管混凝土柱柱脚锚固,钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接按处;桩按根;钢管构件进场验收,钢管构件现场拼装,钢管混凝土构件安装,钢管内钢筋骨架,钢管内混凝土浇筑,沉井与沉箱按件;地下连续墙支护按平米;钢或混凝土支撑系统,降水与排水按个;土方开挖及回填按平米; 3.地下防水子分部:除细部按处外,其他按平米 4.特殊施工法结构防水子分部:锚喷支护按米;地下连续墙结构 防水按段;盾构隧道按环;沉井,逆筑结构按平米; 5.地下防水分部-排水子分部:渗排水、盲沟排水,隧道排水、坑 道排水按米; 6.地下防水分部-注浆子分部:塑料排水板排水,预注浆、后注浆 按平米;结构裂缝注浆按处; 二、主体结构: 墙体砌筑按立方米;原材料,铝合金面板按批;铝合金零部件槽、豁、榫加工,铝合金空间网格结构支承面,铝合金空间网格结构总拼和安装,铝合金幕墙结构总拼和安装按个;铝合金幕墙结构支承面接平米;阳极氧化按根; 混凝土工程

:模板按件;(梁、柱按件,板按间). 钢筋原材料按批,钢筋加工、连接、安装;混凝土按批(方量); 三、装饰装修:室内按间,室外按平米 四、屋面工程:除细部子分部按处外,其余按平米 五、给排水工程:管道及配件安装、室外排水管网排水管沟与井 池检验批按米,给水设备、室内热水系统辅助设备安装、锅炉安装、辅助设备及管道安装检验批按台,室内(室外)消火栓系统、低温热水地板辐射供暖系统安装、室内供暖系统调试、室内供暖系统防腐、室内供暖系统绝热、室外供热管网系统水压试验及调试、建筑中水系统检验批按套,卫生器具、卫生器具给水配件安装检验批按件,卫生器具排水管道安装检验批按处,室内供暖系统散热器安装检验批按组六、暖通工程:风管与配件制作,风管与设备防腐,空调水系统 安装,管道、设备防腐与绝热按件;部件制作按个;风管系统安装,通风与空调工程系统调试,空调制冷系统安装按套;风机安装按台;空气处理设备安装,空调水系统安装(设备)按台; 七、电气工程:变压器、箱式变电所安装按间;成套配电柜、控 制柜、照明配电箱按台;梯架、支架、托盘和槽盒安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,钢索配线按米;电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,普通灯具安装,室外电气专用灯具安装,母线槽安装,接地干线敷设,电气照明专用灯具,防雷引下线及接闪器安装,建筑物等电位连接按处;建筑照明通电试运行按套;接地装置安装,柴油发电机安装按组;电气设置试验和试运行,电动机、电加

管道工程检验批验收记录使用表资料

管道工程检验批验收记录使用说明 1、本表为道路工程检验批质量验收记录表,表中检验批验收内容根据《给水排水管道工程施工与验收规范》GB 50268-2008及《给水排水构筑物工程施工与验收规范》GB 50141-2008中检验标准相一致(如有不一致的地方,按规范规定填写,有新规范,按新规范要求填写),由技术负责人根据现场检查据实填写。 2、结论一栏由现场监理工程师填写,对质量作出结论,并另附抽检记录表及试验报告单,盖上“监理抽检”红色印章。 3、试验检测报告附在检验批质量验收记录表后面。 4、项目试验检测记录则另采用有关专用试验检测报告表。 5、施工过程中原始记录表可采用各施工单位通常使用的记录表,其格式应能明确反映施工有关操作的全过程和真实记录,并经驻地监理工程师同意认可。本《基本表格》不再统一施工原始记录的表式。

管道工程检验批质量验收记录目录 1、沟槽开挖与地基处理工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-1 2、撑板、钢板桩支撑工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-2 3、刚性管道沟槽回填工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-3 4、柔性管道沟槽回填工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-4 5、管道基础工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-5 6、接口连接工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-6 7、钢管内防腐层工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-7 8、钢管外防腐层工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-8 9、钢管阴极保护工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-9 10、接口连接工程检验批质量验收记录(球墨铸铁管)。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-10 11、接口连接工程检验批质量验收记录(钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力 钢筒混凝土管。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-11 12、接口连接工程检验批质量验收记录(化学建材)。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-12 13、管道铺设工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-13 14、工作井工程检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-14 15、顶管管道检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-15 16、垂直顶升管道检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-16 17、盾构管片制作检验批质量验收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质验表(管)-17

给排水管道常用检验批

开挖检验批质量验收记录表 05030101□□□ 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称验收部位 施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及编号《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TB10422—2003 施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 沟管中心线第9.2.1条 2 局部超挖第9.2.2条 3 沟管开挖深度第9.2.3条 一般项目1 高 程 允 许 偏 差 ( mm ) 土 质 无压力管道管沟基底±20 有压力管到管沟基底±10 2 石质管沟基底 +20 -200 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员年月日 分项工程技术负责人年月日 分项工程负责人年月日 监理单位验收结论监理工程师 年月日

说明 主控项目 1.管沟开挖中心线应符合设计文件要求。 检验数量:施工单位、监理单位每100m检查2处。 检验方法:经纬仪检查。 2.管沟局部超挖时,应用相同的土壤填补,并夯实至原土密实度,或用砂、砂砾石填补夯实。 检验数量:施工单位每100m检查2处、监理单位旁站监理。 检验方法:根据土质类别,应符合《铁路工程土工试验规程》(TB10102)的有关规定。 3.给水管道管沟开挖深度应符合设计要求。当设计无规定时,管顶最小埋设深度应不小于0.7m,寒冷地区管顶埋深宜在土壤冰冻线以下0.2m,穿越道路管顶埋深不得小于0.7m。 检验数量:施工单位、监理单位每100m检查2处。 检验方法:观察和尺量检查。 一般项目 1.质管沟基底高程应符合设计要求。高程的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 土质管沟基底高程的允许偏差和检验方法 项目允许偏差(mm)检验方法压力管道管沟基底20 水准仪检查无压管道管沟基底10 检验数量:施工单位每100m检查2处。 2.石质管沟基底高程应符合设计要求。高程的允许偏差为—200+20 mm。 检验方法:水准仪检查。 检验数量:施工单位每100m检查2处。

相关文档
相关文档 最新文档