文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV集电线路施工设计说明书

35kV集电线路施工设计说明书

35kV集电线路施工设计说明书
35kV集电线路施工设计说明书

检索号

YHS-F10042S—D0401-01

施工图设计

第1卷第1册 35kV集电线路设计说明书

设计说明书

2017年2月

说明书目录

第1章总的部分

1.1 设计依据

1.2 设计范围

1.3 工程概况

1.4 线路路径

第2章架空线路部分

2.1 气象条件

2.2 导线及地线

2.3 导、地线防振

2.4 绝缘、防雷及接地

2.5 导线相序及换位

2.6 初伸长处理

2.7 对交叉跨越物的处理

2.8 施工注意事项

第3章电缆部分

3.1 设备选型

3.2 电缆敷设

3.3 电缆两端连接方式

3.4 电缆两端接地方式

3.5 电缆标志的设置

3.6 电缆与其他管道等之间距离3.7 施工注意事项

第4章杆塔及基础

4.1 杆塔

4.2 基础

4.3 原材料

4.4 防腐、防卸及防松

4.5 施工注意事项

附表1:全线杆铁塔数量一览表附表2:全线机电材料统计一览表

第1章总的部分

1.1 设计依据

1.1.1 工程可行性研究报告。

1.1.2 本工程设计委托书

1.1.3 《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010)

1.1.4 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/620-1997)

1.1.5 《电力金具样本》

1.1.6 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

1.1.7 《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T50065-2011)

1.2 设计范围

自19台风机升压箱变起至升压站进线开关柜的35kV集电线路本体设计。

1.3 工程概况

1.3.1风机分布及区划。本工程为、风场共计19台风机。本期接入风机19台,单机容量1.5MW、5台,单机容量3MW、14台,接线方式采用1机1变的单元接线。风机出口电压690V,经箱变升至35kV后,经35kV地埋电缆(YJV22-26/35-3×50)至电缆终端塔(杆),与35kV架空线路“T”接。

根据风机分布位置,本工程共建,3回35kV架空线路,具体如下:

①A线,带1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#共7台风机。

②B线,带8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#共7台风机。

③C线,带15#、16#、17#、18#、19#共5台风机。

A线、B线、C线三条集电线路最终架设至风电场升压站围墙外终端塔,然后改为电缆(型号为YJV22-26/35-3×240、YJV22-26/35-3×185)经升压站电缆沟接入升压站内35kV开关柜中。

1.3.2线路长度。

本期工程A线采用单回路敷设,B线与C线一段采用同塔双回敷设,同塔以后C线采用单回路敷设。A、B、C线三条集电线路路径总长19.96km,(其中,架空线路16.1km,电缆6段、长1.44km;各箱变至终端“T”接塔电缆19段、长2.42km。)

1.3.3导、地线与电缆选型。

1.3.3.1 A、B、C线架空线路导线选用LGJ-150/25钢芯铝绞线,电缆选用YJV22-3*240、YJV22-3*185型交联聚乙烯绝缘电缆;避雷线选用一根OPGW 型复合光缆,兼做通讯;

1.3.3.

2.升压站外终端塔与35kV开关柜之间及钻越高压电力线处采用相应型号的交联聚乙烯绝缘电缆。光缆采用GYTY53型管道光缆与电缆一起敷设,其中两处穿越需拆除地线,改为ADSS光缆。

1.3.3.3各风机箱变与架空线路之间采用YJV22-26/35-3×50型交联聚乙烯绝缘电缆;光缆采用GYTY53型管道光缆。

本工程升压站出线段采用电缆沟敷设,一般地段电缆采用铺砂盖砖和穿管结合的敷设方式,穿越水泥路时采用机械顶管敷设。

1.4 线路路径

1.4.1大唐平度新河风电场.

全线路总路径全长19.96km。A线终端塔至升压站开关柜,YJV22-3*240电缆路径单回长0.16km;架空线路采用LGJ-150/25,路径单回长4.844km;各箱变至终端“T”接塔YJV22-3*50电缆7段、0.84km。B线终端塔至升压站开关柜,YJV22-3*240电缆路径单回长0.15km;架空线路采用LGJ-150/25,路径单回长3.771km;各箱变至终端“T”接塔YJV22-3*50电缆7段、0.98km。C线终端塔至升压站开关柜,YJV22-3*185电缆路径单回长0.15km;架空线路采用LGJ-150/25,路径单回长6.459km;分支线路采用LGJ-95/20,路径单回长1.026km;各箱变至终端“T”接塔YJV22-3*50电缆5段、0.6km。主干线路穿越110kV线路YJV22-3*185电缆线路2条次0.3km,穿越铁路YJV22-3*185电缆线路3条次0.7km。

具体如下。

1.4.

2.1 A线主干线路:A线线路自升压站35kV出线间隔向东电缆出线至升压站东南角1#出线塔;线路改为单回架空敷设,向东北到达7#风机东南角,然后右转穿过土路,左转至6#风机西,再左转至5#风机南,左转向西至4#风机南,然后右转向西北至2#风机南,再左转向西至1#风机东,线路主干线至此截止。

1.4.

2.2 B线主干线路:B线线路自升压站35kV出线间隔向西电缆出线

至升压站西1#出线塔;线路改为单回架空敷设,向西到达8#风机东南角,然后左转穿过110kV架空线路,然后继续向南电缆穿越铁路后至9#风机东,然后电缆穿越110kV架空线路至10#风机东,线路继续向东南至11#风机东,然后右转至12#风机东,架空跨过206国道至13#风机东,再右转至14#风机东,线路主干线至此截止。

1.4.

2.3 C线主干线路:C线前端同B线同塔双回,由14#风机东转角架空向南至下王家村西,然后右转向南跨过河至T接塔,然后向南至铁路北,电缆穿越铁路,并穿越110kV线路至17#风机西,再向南至18#风机东,左转至19#风机西。分支线路由T接塔向东至15#风机北,再向东至16#风机北,线路主干线、分支线路至此截止。

1.5地形、地貌。

全线地形平地占100%。80%以上为机耕地,下王家村南种植速生杨,高度较高,部分树种高度达20m。

本地区农用道路密集,沿线均有可利用的公路或农道,有利于施工及运行维护。

1.6重要交叉跨越综述:

本工程多处线路与已有的10~220kV架空线路平行、接近或交叉,因此,交叉穿越较多。其中一条110kV线路,由于建设年代久远,线路杆塔对地距离均较低。本工程共电缆线路穿越110kV电力线2次,电缆穿越铁路3次,钻越110kV电力线路2次,跨越10kV电力线路5次,跨越国道1次。

1.7集电线路与风机对应。

本工程包括了架空电力线路、电缆线路、电缆与架空线路“T”接、架空线路直接T接、风机从对应箱变以直埋或穿管方式敷设电缆至架空线路电缆终端塔的连接、电缆上塔与架空线路连接。由于风机分布凌乱,线路连接较为复杂,具体线路走向及连接方式详见《35kV集电线路走向图》(图号:PDXHFC-D101-02)。

下表为集电线路和与其相连的风机编号对应表:

集电线路编号风机编号对应集电线路编号带风机台数

A 1# A-24# 7

2# A-22# 3# A-20# 4# A-18# 5# A-16# 6# A-15# 7# 原A线T3

B 8# B-2#

7 9# B-6#

10# B-10#

11# B-12#

12# B-14#

13# B-16#

14# B-19#

C 15# C-(26-2#)

5 16# C-(26-4#)

17# C-29#

18# C-31#

19# C-33#

合计19

第2章架空线路部分

2 1 气象条件

架空线路设计气象条件为:最大风速27m/s,最高气温+40℃,覆冰厚度C=10mm(相应风速为10m/s),详见表2-1。

表2-1 全线设计气象条件汇总

气象条件气温(℃)风速(m/s)覆冰(mm)

最高气温40 0 0

最低气温-20 0 0

年平均气温10 0 0

最大风速-5 27 0

最大覆冰-5 10 10

安装情况-10 10 0

大气过电压15 10 0

操作过电压10 15 0

覆冰覆冰厚度(mm)10 冰的比重0.9

2.2 导、地线及安全系数

2.2.1 导线

本工程主干线导线采用GB1179-83标准的LGJ-150/25型钢芯铝绞线;支线采用LGJ-95/20型导线。安全系数取2.5。

2.2.2 地线选择

根据《66kV 及以下架空电力线路设计规范》中有关导线、避雷线配合的规定,LGJ-150/25 型导线与OPGW-50复合避雷线配合,LGJ-95/20型导线与OPGW-50复合避雷线配合。

表2-2导线主要机械特性表

型号LGJ-95/20 LGJ-150/25

构造铝7/4.16 26/2.7 钢7/1.85 7/2.1

截面积(mm2)

铝95.14 148.86 钢18.52 24.25 总计113.96 173.11

直径13.9 17.1 单位质量(kg/km)408.2 601

综合弹性系数(MPa)76000 76000

线膨胀系数(1/℃)0.00001856 0.0000189

计算拉断力(kN)37200 54110

新线系数0.95 0.95

安全系数 2.5 2.5 最大使用张力(N)14880 21644 平均运行张力(N/mm2)9300 13527

表2-3 OPGW复合避雷线特性表

型号OPGW-50-24(48)B1

构造铝

钢7/2.6

截面积(mm2)

钢48.25 总计48.25

直径9.6

单位质量(kg/km)342

综合弹性系数(kN/mm2)162

线膨胀系数(1/℃)0.0000115

计算拉断力(kN)48.6

2.3 导、地线防振

本工程导线、地线均采用防振锤防振。防振锤安装数量见《杆塔明细表》,

安装距离如下表所示:

电线型号防振锤型号安装距离(m)

LGJ-150/25 FR-2C 1.09

LGJ-95/20 FR-2C 0.89 施工架线完毕后应立即安装防振锤,不得隔夜安装。

2.4 绝缘、防雷及接地

2.4.1 本工程集电线路属于e级污秽区。悬垂串、跳线串和耐张串均采用FXBW4-35/70型硅橡胶合成绝缘子,悬垂串和跳线串为单联,耐张串为双联。

2.4.2 地线采用不绝缘方式,无需用绝缘子。地线全线连通。

2.4.3 本工程所选用杆塔地线挂单地线,地线对边导线的保护角在20°~30°,满足规程要求;档距中央导、地线距离(15℃、无冰、无风时)满足规程规定S≥0.012L+1的要求。

2.4.4 所有杆塔逐基接地。铁塔采用水平敷设的接地装置,接地极用Ф12圆钢,接地引下线用Ф12镀锌圆钢,接地部分所有铁件需热镀锌防腐。施工时如果接地电阻不满足要求时,应将接地极延伸至满足要求为止。为提高耐雷水平,开关站出口1#铁塔的接地电阻需小于5欧姆。

在雷季干燥时,每基铁塔不连地线的工频接地电阻,不宜大于下表所列数值。

土壤电阻率(Ω·m)≤100100~

500

500~1000 1000~2000

工频接地电阻(Ω)10 15 20 25 所有电缆终端塔(电缆与架空线连接的铁塔),其接地电阻应小于10欧姆,如不能满足,需延长或补埋接地体。

如本工程线路局部地段电阻率较高,接地装置采用低阻模块的辅助接地装置。详见《低阻模块接地装置图》,施工时请按照厂家说明书施工。

2.5 导线相序及换位

由于本集电线路涉及电缆与架空线路连接以及架空线路T接,导线连接

复杂,电缆上塔后应保证箱变B相与架空线路中相连接;电缆上塔与架空线路T接以及架空线路T接时应保证相序一致。

2.6 初伸长处理

导线、地线的塑性伸长对弧垂的影响,用降温法补偿,以实测气温为准,降低温度取值:20℃

安装曲线表中的弧垂值已考虑降温。

2.7 对交叉跨越物的处理

2.7.1 施工时发现本线路下方有新建线路和其他建筑物时,应实测其线路和构筑物的高度及交叉角度,跨越最小距离(折算到最高气温)要满足规程要求,并及时通知建设单位和设计单位。

2.7.2 线路下面不允许堆积柴草及易燃物,已经有的要清除,以防发生火灾。

表2-3 导线对地和交叉跨越物的最小距离

跨越物名称最小距离(m)备注

人口密集地区7.0

人口稀少地区 6.0

标准轨铁路(轨顶)7.5 按80℃弧垂计算

等级公路7.0 按80℃弧垂计算

电力线 3.0

弱电线路 3.0

对树木(考虑自然生长高度)垂直距离 4.0 风偏后净距 3.5

对果树、经济作物的最小垂直距离 3.0

房屋建筑物垂直距离 3.0 边线风偏后净距 4.0

2.8 施工注意事项

2.8.1 本工程采用的导线、地线、绝缘子、金具等器材规格均应按设计

标准选用,并具有符合国家或有关部门现行标准的厂家说明书、合格证书等,证明该产品符合国家或部颁标准,否则不许使用。若定货与设计选用的型号不一致时,应事先征得设计单位的同意,以便及时处理。

2.8.2 施工单位应在施工前根据本工程特点,制定出切实可行的安全技术措施,应有专人指挥。

2.8.3 施工前应复测直线,档距及转角,如发现与设计不符时(超过允许误差),应及时提出,以便进行修正。

2.8.4 施工单位在进行丢失塔位桩的补定工作时,应根据平断面图上的地形地物,首先补定直线桩,再定杆(塔)位桩,不得根据档距连续补定数基杆(塔)位桩,以免测量误差累积于一个档距内。

2.8.5 线路跨越电力线,通信线、公路时,应预先与有关单位联系,取得对方的同意和协作,办理跨越施工协议,并搞好安全措施,搭好安全稳固的跨越架,使放紧线作业尽量不影响被跨越设施的正常运行。对电力线路停电,应根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》中有关规定进行,以免发生事故。

2.8.6 导、地线的紧线工序应在基础混凝土强度达到设计要求,耐张段内所有杆塔检查合格后方可进行。

2.8.7 施工时严禁踩踏合成绝缘子。

第3章电缆部分

3.1 设备选型

3.1.1 电缆选型

本工程升压箱变与架空线路之间电缆采用YJV22-26/35-3×50型三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,其额定载流量为180A(该值是指敷设于下列环境中:直埋、土壤热阻率为1.0℃.m/W,埋深1m,导体工作温度为90℃,环境土壤温度为25℃);架空线路与开关站A线、B线35kV 开关柜之间电缆采用YJV22-26/35-3×240型三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,其额定载流量为 430A(该值是指敷设于下列环境中:

直埋、土壤热阻率为1.0℃.m/W,埋深1m,导体工作温度为90℃,环境土壤温度为25℃)。架空线路与开关站C线35kV开关柜之间电缆采用YJV22-26/35-3×185型三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,其额定载流量为 370A(该值是指敷设于下列环境中:直埋、土壤热阻率为1.0℃.m/W,埋深1m,导体工作温度为90℃,环境土壤温度为25℃)。穿越段电缆采用YJV22-26/35-3×185型三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,其额定载流量为 370A(该值是指敷设于下列环境中:直埋、土壤热阻率为1.0℃.m/W,埋深1m,导体工作温度为90℃,环境土壤温度为25℃)。

3.1.2 电缆附件选型

对于YJV22-26/35-3×50型电缆,与风机箱变及架空线路连接时均采用WLS-1-53/1型冷缩式户外终端;对于YJV22-26/35-3×185、YJV22-26/35-3×240型电缆,在与架空线连接处采用WLS-1-53/3型冷缩式户外终端。

3.1.3 避雷器选型

在电缆终端塔上电缆与架空线连接处加装避雷器,采用YH5WX-51/134型悬挂式氧化锌避雷器,箱变“T”接塔处安装YH5WZ-51/34座式避雷器(均含在线监测仪)。

3.2 电缆敷设

3.2.1 直埋敷设

本工程电缆采用套管敷设和直埋敷设方式,埋深1m。直埋敷设段,沿电缆全长的上下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的过筛软土或细砂,为避免外力破坏,细砂上方设置混凝土盖板,详见《电缆敷设断面示意图》YHS-F10042S —D0405-01。

3.2.2 穿管敷设

对于电缆与道路交叉及承受压力的地段,采用玻璃钢管加以保护。保护管管口做成喇叭装,去除管口及内壁的毛刺、尖锐棱角及杂物。详见《电缆穿管敷设断面示意图》YHS-F10042S—D0405-02。

3.2.3 电缆沟敷设

对于YJV22-26/35-3×240、3×185型电缆,从开关站外电缆终端塔入地

直埋敷设一段后,进入站内电缆沟,电缆沟内敷设见开关站设计相关图纸。

3.3 电缆两端连接方式

3.3.1 电缆与架空线路连接

从各升压箱变敷设YJV22-26/35-3×50型电缆至电缆终端塔,电缆上塔后与架空线路连接。架空线路在电缆终端塔#1塔处与YJV22-26/35-3×240、3×185型电缆连接,电缆下塔后地埋进入开关站。电缆上下塔时,为避免外力破坏,露出地面部分需穿入玻璃钢管。型号选用外径Ф200/5型,钢管露出地面约2.5m,地下埋入0.5m。

电缆通过专用电缆夹具固定在塔身上,电缆终端通过铜铝过渡线夹与导线连接。

电缆上塔与架空线路连接详见《架空线路电缆上塔示意图》YHS-F10042S —D0405-06、YHS-F10042S—D0405-07。

3.4 电缆两端接地方式

每段电缆两端终端头均采用直接接地的方式,电缆与架空线路连接处,电缆终端头金属屏蔽直接与塔身作可靠电气连接。

3.5 电缆标志的设置

电缆敷设完成后,在直线段每隔50m处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。

3.6 电缆与其他管道等之间距离

电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离,应符合表3-1的要求。

表3-1 电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离(m)电缆直埋敷设时的配置情况平行交叉

控制电缆之间——0.5

电力电缆之间或与控制电缆之间10kV及以下动力电缆0.1 0.5 10kV以上动力电缆0.25 0.5

不同部门使用的电缆0.5 0.5 电缆与地下管沟热力管沟 2 0.5

油管或易燃气管道 1 0.5 其他管道0.5 0.5

电缆与铁路非直流电气化铁路路轨 3 1.0 直流电气化铁路路轨10 1.0

电缆与建筑物基础0.6 ——

电缆与公路边 1.0 ——

电缆与排水沟 1.0 ——

电缆与树木的主干0.7 ——

电缆与1kV以下架空线电杆 1.0 ——

电缆与1kV以上线塔基础 4.0 ——

3.7 施工注意事项

本工程电缆的敷设安装是在厂家的直接指导下进行,除应满足厂家的要求外,尚须注意下列事项:

3.7.1 电缆到货后,应按照有关技术文件和商务合同的条款对货物逐项进行必要的检验和试验。

3.7.2 敷设电缆均应在导轮上通过,并注意电缆的外护套不能与硬物等相碰,更不能将电缆从高处向低处抛掷。

3.7.3 电缆在敷设过程中,将受到多次弯曲,若电缆的弯曲半径过小,会造成电缆损伤。因此,电缆敷设安装时要注意对弯曲半径的控制,敷设工程中,应保证电缆的最小弯曲半径不小于电缆外径的20倍。

3.7.4 在电缆敷设安装及试验过程中,应注意与厂家现场工作人员共同协商,拟定施工方案,做到统一安排、指挥、施工,以利工程顺利进行。

3.7.5 本说明未尽事宜,均按有关规程和厂家的指导处理。

第4章杆塔及基础

4.1 杆塔

4.1.1杆塔种类

本工程共使用杆塔类型共11个系列23个杆塔型。具体类型中下。

1、35B07角钢塔系列4个塔型:35B07-Z1-15\18\21\24型。

2、35B09角钢塔系列4个塔型:35B09-SZ1-15\18\21\27型。

3、35B10角钢塔系列1个塔型:35B10-SZ2-21型。

4、35B07角钢塔系列3个塔型:35B07-J1-15\18\21型。

5、35B07角钢塔系列2个塔型:35B07-J2-15\18型。

6、35B07角钢塔系列1个塔型:35B07-J3-21型。

7、35B07角钢塔系列3个塔型:35B07-J4-12\15\18型。

8、35B08角钢塔系列1个塔型:35B08-J4-15/18“T”型。

9、35B10角钢塔系列2个塔型:35B10-SJ1-15\18型。

10、35B10角钢塔系列1个塔型:35B10-SJ2-24型。

11、35B09角钢塔系列3个塔型:35B09-SJ4-12\15\18型。

全线共58基杆塔。其中,单回直线塔22基、单回转角终端17基、双回直线塔6基、双回转角终端13基。各杆塔尺寸及使用条件详见杆塔一览图。

4.1.2杆塔结构

4.1.2.1直线杆塔

1、35B07-Z1型单回直线角钢塔:导线三角排列,避雷线挂点距上层导线挂点2.8米,上层导线挂点距下层导线挂点2.6米,呼称高15、18、21、24米。

2、35B09-SZ1型双回直线角钢塔:导线鼓形排列,避雷线挂点距上层导线挂点4.3米,上层导线挂点距中相导线挂点2.7米,中相导线挂点距下层导线挂点2.5米,横担为等长横担,呼称高15、18、21、27米。

3、35B10-SZ2型双回直线角钢塔:导线鼓形排列,避雷线挂点距上层导线挂点4.5米,上层导线挂点距中相导线挂点3米,中相导线挂点距下层导线挂点3米,横担为等长横担,呼称高21米。

4.1.2.2转角、终端塔

1、35B07-J1型转角钢塔:单回转角塔,导线三角排列,避雷线挂点距上层导线挂点2.9米,上层导线挂点距下层导线挂点3.6米,下层等长横担,呼称高15、18、21米。适用于0-20度转角塔。

2、35B07-J2型转角钢塔:单回转角塔,导线三角排列,避雷线挂点距上层导线挂点3.2米,上层导线挂点距下层导线挂点3.6米,下层等长横担,呼称高15、18米。适用于20-40度转角塔。

3、35B07-J3型转角钢塔:单回转角塔,导线三角排列,避雷线挂点距上层导线挂点3.2米,上层导线挂点距下层导线挂点3.6米,下层不等长横担,呼称高15、18、21米。适用于40-60度转角塔。

4、35B07-J4型转角钢塔:单回转角塔,导线三角排列,避雷线挂点距上层导线挂点3.2米,上层导线挂点距下层导线挂点3.6米,下层不等长横担,呼称高12、1

5、18米。适用于60-90度转角塔。

5、35B08-J4- “T”型接角钢塔:导线三角排列,带单根避雷线,避雷线挂点距上层导线挂点3.2米,上层导线挂点距下层导线挂点垂直距离3.6米,“T”接横担距下层横担2.5米。中相导线“T”接挂线点位于中相跳线横担,下层横担和“T”接横担均为等长横担,呼称高15、18米,适用于线路转角“T”塔。

6、35B10-SJ1双回转角角钢塔:导线鼓形排列,避雷线挂点距上层导线挂点4.8米,上层导线挂点距中相导线挂点2.5米,中相导线挂点距下层导线挂点2.5米,横担为不等长横担,呼称高15、18米,适用于0-20度转角塔。

7、35B10-SJ2双回转角角钢塔:导线鼓形排列,避雷线挂点距上层导线挂点5.4米,上层导线挂点距中相导线挂点2.5米,中相导线挂点距下层导线挂点2.5米,横担为不等长横担,呼称高18、24米,适用于20-40度转角塔。

8、35B09-SJ4双回转角角钢塔:导线鼓形排列,避雷线挂点距上层导线挂点6.7米,上层导线挂点距中相导线挂点2.5米,中相导线挂点距下层导线挂点2.5米,横担为不等长横担,呼称高12、15、18米,适用于60-90度转角塔。

本工程角钢塔均采用塔脚板与基础连接方式。

各杆塔型的经济指标及外型尺寸见《杆塔一览图》

4.2 基础

角钢塔基础采用直柱台阶式基础。

4.3 原材料

4.3.1 型钢及钢板:有Q345B及Q235B两种。

4.3.2 基础钢材:基础钢筋采用HRB400级和HPB300级钢筋,地脚螺栓的材质为Q235。

4.3.3 螺栓及脚钉:螺栓一般M16为4.8级、M20为6.8级;脚钉一般为4.8级,兼做螺栓使用时同螺栓级别。螺栓及脚钉需在其上打印级别字样:4.8级螺栓或脚钉打印“4.8”,6.8级螺栓或脚钉打印“6.8”。

4.3.4 混凝土:杆塔基础为C25级,保护帽为C15级。

4.3.5 水泥:采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于32.5MPa。

4.3.6 焊条:采用E43和E50型。HRB400级钢筋相焊时采用E50型,HPB300级钢筋相焊、HPB300级钢筋与HRB400级钢筋相焊、HPB300级钢筋与Q235钢相焊时采用E43型。

4.3.7 所用原材料均应有出厂合格证明,并应符合现行的国家及专业标准。

4.4 防腐、防卸及防松

4.4.1 防腐

全部杆塔构件一律热浸镀锌防腐。

4.4.2 防卸

根据《山东电力集团公司输变电设备反事故技术措施》的规定,建议本工程铁塔呼高小于或等于30米的,铁塔下横担以下全部采用防卸螺栓;呼高大于30米的,30米以下全部采用防卸螺栓,或者按照业主要求的高度采用。对防卸螺栓的要求如下:

1)防卸螺栓与普通螺栓同级别、同规格;

2)防卸螺栓不得破坏连接件的镀锌层;

3)防卸螺栓应能复紧,安装后露扣长度须满足规程和设计要求;

4)防卸螺栓应方便施工及检验,不宜使用专有工具;

5)防卸螺栓应同时具有防松性能;

6)防卸螺栓的无扣长应与普通螺栓一致。

防卸螺栓的型式选择应征求业主或运行部门的意见。

4.4.3 防松

1)杆塔导地线挂线板上的连接螺栓均采用双帽。

2)杆塔上所有未使用防卸螺栓的单螺母连接螺栓,在螺栓最终紧完后,统一加装热镀锌防腐的扣紧螺母防松,扣紧螺母型式和尺寸要与电力杆塔所用螺栓配套,有试验、鉴定证明和运行经验,热镀锌质量不低于螺栓和塔材的镀锌质量,硬度HRC不小于30。

4.5 施工注意事项

4.5.1 施工规范

施工应严格遵照现行国家标准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-92)的要求进行。另外,涉及混凝土工程、焊接工艺等,应遵照有关专业施工规范进行。杆塔制造应严格遵照《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T 2694-2003)及《输变电钢管结构制造技术条件》(DL/T 646-2006)进行。

4.5.2 杆塔加工注意事项

1)为保证杆塔加工质量,建议杆塔由具备220kV送电线路杆塔加工资质的厂家加工。

2)杆塔必须进行放样,试组装合格后方可批量下料生产,经验收合格后方可出厂。试组装中还应注意螺栓及脚钉的无扣长、丝扣长是否满足要求。

3)杆塔结构图中未注明的连接为焊接,未注明的焊接长度为满焊,未注明的焊脚尺寸应不小于较薄连接件的厚度。除图中特殊要求外,焊件的坡口型式及尺寸应根据板厚和施工条件按《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束的推荐坡口》(GB985.1-2008)的要求进行。焊缝要求焊透,焊缝等级不低于二级。

4)除杆塔施工图中所注明的垫圈外,另增加螺栓数量的5%做为备用品,凡螺栓无扣长度大于或等于通过厚度者,应在丝扣端加垫圈。

5)构件间连接出现空隙时,应设置垫圈或垫板。放样过程中构件间加垫圈数超过2个时应改为垫板。垫板尺寸满足螺栓端距要求。

6)加工时注意脚钉位置如下:

直线塔布置在线路前进方向的右后侧塔腿主材上;转角塔、终端塔布置在转角外侧的塔腿主材上。

4.5.3 基础施工注意事项

1)基础施工时,应仔细核对基础施工图中杆塔型号、呼称高及塔位号是否与塔位图及明细表相符,再核对基础根开及地脚螺栓间距、方向是否与杆塔结构图一致,确认无误后方可施工。

2)杆塔基础施工图中,转角塔的基础平面布置图,仅表示拉、压基础位于线路转角外侧、内侧的相对位置,而不代表具体塔位的实际转角方向,分坑时请注意。

3)基础施工前,施工单位应充分准备好降、排水所需的工器具,采取切实可靠的降水措施,以确保坑壁稳定和基础底部原状土不被扰动。在降水过程中还应注意采取滤水措施,防止砂土随水抽走而引起地基塌陷。严禁带水浇制基础。

4)基坑开挖后,如发现不良地质时,应及时通知设计单位处理。

5)基坑开挖时,应采取切实可行的方法保证基础底部原状土不被破坏或超挖。如采用机械开挖基坑,机械开挖深度应小于设计深度0.5m以上,以免扰动原状土地基。如基底原状土被扰动,应将扰动部分清除,超挖部分用碎石灌M5级水泥砂浆铺至设计标高。

流砂基坑开挖遇到流砂时会出现流砂不断涌出的现象,如在坑内抽水,有的坑底的土会流动的状态,随地下水涌起而失去承载力,流砂边挖边冒,人难立足,对流砂坑的施工,现场施工人员应根据不同情况采取有效措施,如果流砂严重可采用大开挖的方法,并在施工前做好下道工序的准备工作,尽量使施工不间断,缩短工期,一次成功,尽量安排在枯水期施工,最高的地下水位不高于坑底0.5米,这是动力压力大,就很少出现流砂,如果流砂较大,可采用沿基坑四周打板桩,使板桩达到不透水层,以阻挡外水向坑内压入,减少坑内动水压力,并防止流砂大量出现和侵入。

6)同一铁塔四个基础坑底标高不等时,应先施工坑底标高较小的基础,后施工坑底标高较大的基础。

7)基坑开挖后应尽快浇筑基础,尽量缩短基坑暴露时间,不允许有水长时间浸泡基坑。

8)混凝土应采用机械搅拌,机械振捣。每个基础的混凝土应一次浇筑完成,不得有施工缝。基础浇筑混凝土时基坑内不得有水。

9)在基础混凝土的搅拌与浇筑中,应采用有效的技术管理措施,保证混

临电施工组织设计方案

一、工程概况 1)建设地点:北京市大兴区西红门便民市场 2)建筑面积:5535.54平方米 3)建筑抗震设防烈度:8度0.2g 4)建筑耐火等级为二级。 5)结构形式为门市钢结构,钢屋架,彩钢板屋面。 二、建筑概况 本工程位于大兴区西红门便民市场,占地面积为5535平方米,结构形式为,门式钢结构,钢屋架,彩钢板屋面,高度为8米。 三、临电方案编制依据 临时用电方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及《建筑施工计算手册》为编制依据。 四、配电箱设置 1. 本工程临时用电按三级配电,设逐级保护,采用TN—S系统。 2. 施工现场北侧设总配电室,在此设置总配电箱一台。并在此做重复接地,要求接地电阻小于4Ω。配电室3m×4m,高3m,室内设电缆沟,总配电箱高2m,箱内母线贴编号。配电室内设照明,并设有停电标识牌,室内应配有绝缘板,沙箱,应急灯,灭火器。配电室门向外开,并配锁,门口设50cm挡鼠板。 3、在钢筋加工区设1号分配电箱,控制钢筋棚用电。 4、生活区、办公区设2号分配电箱,控制生活区用电。 5、施工现场设3号分配电箱,控制施工现场用电。 6、水电加工区设4号分配电箱,控制施工现场用电。 7、各分配电箱均设工作零、保护零端子板,至各开关箱的零线

均从端子板引出,从总箱—分箱—开关箱—设备外壳,要求保护零线不断节,不使开关,均使黄绿双色线。与电气设备相连接的保护零线使用截面不小于2.5mm2的多股铜线。 各用电设备配置各自的开关箱,保证一机一闸一漏保。 8、每个电缆的末端都做了重复接地。 9、分配电箱周围须加1.5m高的围栏,围栏刷红白相间的醒目油漆,并做接地。 五、现场临时用电的安全管理措施 1. 临时用电必须符合部颁规范的要求,要认真做好施工组织设计,建立必要的内业档案资料,要科学化、系统化、规范化。 2. 建立对现场的线路,用电器具、机电设备等定期检查制度,要求每日巡查,每星期检查一次,要有记录存档备查,建立电工管理制度和电工管理岗位责任制,并有值班记录。电气工长做好技术交底工作,且有签字。 3. 临电必须由专业电工操作执行,专业电工要经过严格专业培训,并持证上岗,劳保用品配备齐全。 4. 根据现场实际情况,正确选择各箱盘电控设备和导线型号,合理确定安装及敷设位置,画出临电系统图及现场平面布置图。 5. 严格执行有关安全操作规程,切实加强安全管理。 6. 配电线路及敷设的一般要求: ①临电线路必须按规范架设整齐,必须使用绝缘导线或电缆,不得使用裸导线或塑料软线,不得成束架空敷设,也不能沿地明敷设。 ②使用电缆穿管埋地敷设或直埋时,埋深不小于0.8m,直埋电缆时,在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,穿越建筑物、构筑物时加防护套管。过道路时穿钢管。 ③施工机具、车辆及人员,应与内外电线路保持安全距离,达不到规范的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。(如立杆挂网,用竹

集电线路施工组织设计

龙潭山光伏电站35kV开关站-110kV期纳变线路工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 吉林省盛祥电力工程有限公司

目录 第一章工程概况及特点 (1) 1.1.工程概况 (1) 1.2工程特点 (6) 第二章、施工现场组织机构 (7) 第三章施工现场总平面布置图 (10) 3.1施工现场平面布置图(见附图) (10) 3.2施工总平面管理 (10) 第四章施工方案 (12) 4.1施工准备 (12) 4.2施工工序总体安排 (16) 4.3主要工序和特殊工序的施工方法 (16) 4.4工程成本的控制措施,为控制成本、提高效益拟采取的措施 (56) 第五章工期及施工进度计划 (57) 5.1工期规划及要求 (57) 5.2施工进度计划网络图 (58) 5.3施工资源 (59) 5.4施工进度计划分析 (60) 5.5计划控制 (661) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (67) 6.1质量目标 (67) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (68) 6.3质量管理措施 (70) 6.4质量管理及检验的标准: (79) 6.5质量保证技术措施 (80) 第七章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (81) 7.1安全管理目标 (82)

7.2安全管理组织机构及主要责任 (82) 7.3安全管理制度及办法 (85) 7.4安全组织技术措施 (87) 7.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (89) 7.6安全技术措施对策表 (89) 第八章环境保护及文明施工 (91) 8.1环境保护 (91) 8.2加强施工管理、严格保护环境 (92) 8.3文明施工的目标和实施方案 (94) 第九章计划和统计 (96) 9.1计划和统计报表的编制 (96) 第十章交接验收 (97) 10.1交接验收 (97)

风力发电基础桩基施工方案

天津大港沙井子风电四期工程 桩基施工方案 1.适用范围 本方案适用于天津大港沙井子四期风电工程风机桩基工程的沉桩施工。2.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2016) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《预制钢筋混凝土方桩》(04G361) 《建设工程施工安全强制性条文》 《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46——2012) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 《电力建设施工质量验收及评定规程(第1部分:土建工程)》(DLT 5210.1-2012) 《工程建设标准强制性条文:房屋建筑部分》(2013年版) 3.工程概况 国电天津大港沙井子风电场位于大港区南部,大港区位于天津东南部,系天津市东南部滨海行政区,现辖原北大港区及南郊部分地区,大港区南面与河北省的黄骅市接壤,周边分别与塘沽、津南、西青和静海毗临。大港地区是退海之地,以后逐渐形成现在的滨海平原。天津大港沙井子风电四期工程机位位于北排河排、沧浪渠河滩(堤)上,共安装21台风机,其中1#-19#风机布置在翟庄子周围,20#、21#风机机位布置在窦庄子村东侧。 本期工程共安装21台联合动力UP115/2000MW级风力发电机组。风机叶轮直径115米,轮毂高度100米。 本场区内无活动断裂分布,第四系松散堆积物厚度大,场区抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响。通过上述报告分析,场区内不存在地震时可能发生崩塌、滑坡、泥石流、地陷、地裂等灾害的地段。场区内地层从上而下呈层状分布,除个别地层

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

电线路工程施工组织设计

目录 1编制依据 2工程概况与工程实施条件分析 2.1工程概述 2.2工程设计特点、工程量 2.3施工实施条件及自然环境分析 3项目施工管理组织结构 3.1项目管理组织结构 3.2项目管理职责 3.3工程主要负责人简介 4工期目标和施工进度计划 4.1工期目标及分解 4.2施工进度计划及编制说明 4.3进度计划图表 4.4进度计划风险分析及控制措施 5质量管理体系 5.1质量目标及分解 5.2质量管理组织机构 5.3质量管理主要职责 5.4质量控制措施 5.5质量薄弱环节及预防措施 6安全管理体系 6.1安全目标及分解 6.2安全管理组织机构 6.3安全管理主要职责 6.4安全控制措施 6.5危险点、薄弱环节分析预测及预防措施7环境保护与文明施工体系 7.1施工引起的环保问题及保护措施 7.2文明施工的目标、组织结构和实施方案8工地管理和施工平面布置 8.1施工平面布置 8.2工地管理方案与制度 9施工方法与资源需求计划 9.1劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 9.2施工方法及主施工机具选择 9.3施工机具需求计划 9.4材料、消耗材料需求计划 9.5资金需求计划 10施工管理与协调 10.1技术管理及要求 10.2物资管理及要求 10.3资金管理及要求

10.4作业队伍及管理人员管理及要求10.5协调工作(参建方、外部)10.6分包计划与分包管理 10.7计划、统计和信息管理 10.8资料管理 10.9降低成本计划与措施

1编制依据 ⑴新浦化学(泰州)有限公司220KV送电线路工程施工承包合同。 ⑵国家、地方和行业颁发的有关工程建设的法律、法规。 ⑶公司《管理手册、程序文件汇编》及各项工程管理制度。 ⑷类似工程的施工经验。 ⑸现场调查资料等。 2 工程概况与工程实施条件分析 2.1 工程概述 本工程线路长度为11.06km,新建线路起于盛泰变北侧出线构架东起#13、#14间隔,至于新建的新浦化学220KV总降变东侧出线构架北起#1、#2间隔,导线为2×LGJ-400/35,地线1根为分流地线JLB40-120,另一根为OPGW。 (1)线路路径 线路自220千伏盛泰变向北出线,转向东后沿500千伏港兴(高泰)线行走,跨越110千伏徐马线及35千伏马西线后继续向西走线至芮堡村附近,跨越沿江高等级公路(S232)及龙港村委会后继续向西,右转至规划朝阳路西侧在左转至110千伏过桥变南侧沿现有35千伏线路东侧继续向南走线,至姚家桥附近左转跨越如泰运河后至运河南侧,沿通江公路北侧向西走线至扬子江贸易公司附近(本段路径部分利用原有10千伏船龙122线路电源二厂支线线路通道,本期考虑并入10千伏线路混压三回路设计同时拆除自T37塔位开始沿线地下煤气管道),左转跨越通江公路至杜樊岱附近和西走线到新浦化学220千伏总降变。有东侧进入变电站。 (2)项目法人:新浦化学(泰兴)有限公司 (3)监理单位:常熟常源电力建设监理有限公司。 (4)设计单位:南京国联电力工程设计有限公司。 (5)施工单位:江苏江南电力有限公司。 (6)建设地点:江苏省泰兴市滨江开发区。 (7)工期要求:2010年9月28日开工,2011年3月10日竣工,工期172日历天。

风电安装施工组织设计

辉腾锡勒风电场100MW世行项目工程( B1标段:风机安装) 施工组织设计

目录 第一章编制说明、依据、范围及工程概况 (4) 第二章施工部署 (8) 一、部署原则 二、工程建设目标 第三章现场总平面布置 (9) 第四章主要机械设备配置及进场计划 (10) 一、主要施工机械装备一览表及进场计划 第五章劳动力计划 (12) 第六章施工管理 (14) 一、项目管理机构 二、施工各岗位职责及管理制度 三、施工技术准备及管理 四、物资管理 五、建立收发文和资料管理制度 六、施工现场周边关系协调 第七章施工方法 (23) 一、施工机械的选择 二、施工顺序 三、施工条件准备 四、卸车和掏箱 第八章分部分项工程及工程重点、难点的施工方法 (25) 一、设备吊装吊车的选择 二、变频柜安装过程 三、底部塔筒的吊装 四、第二节塔筒的吊装

五、第三、第四节塔筒的吊装 六、机舱安装 七、转子的安装 八、其它工作 第九章设备的存放 (32) 第十章施工进度网络计划及工期进度保证措施 (33) 一、开竣工日期及进度网络计划 二、工期进度保证措施 1、组织保证措施 2、劳动力保证措施 3、机械设备保证措施 4、周转工具保证措施 5、进度计划动态控制措施 第十一章保证工程质量管理措施 (37) 一、质量保证体系 二、质量管理制度 第十二章安全生产保护措施 (41) 一、安全生产方针及目标 二、组织管理 三、安全教育 四、安全生产技术措施 1、安全防护技术措施 2、施工机械安全技术措施 3、吊装作业安全技术措施 第十三章冬雨季施工措施 (46) 第十四章环境保护、降低环境污染及噪音措施 (48) 第十五章文明施工措施 (51)

35kv集电线路

华润新能源投资有限公司 广西杨村一期风电场(48MW)35KV集电线路工程施工组织设计

目录 第一章、工程概况第二章、项目管理机构第四章、总施工方案第五章、进度计划及资源计划第六章、质量管理第七章、安全目标与职业健康安全管理第八章、环境保护及文明施工

1 第一章工程概况

、工程概况:1 1.1、工程简述及规模:架空线路混合组合形式,根据本工程 风机布置情况,电力电缆以及35kV风电场集电线路选用35k :的风机分为2组,分组情况如下2MW24台单机容量为公里,架空线11.813台风机;总长度为16.6公里,其中电缆长度为第一回:#(1~9、18~21)共公里。长度为4.8公里,架空11.6公里,其中电缆长度为10.2)共(10~17,22~2411台风机;总长度为第二回:# 线长度为1.4公里。。箱式变电站,将风机电压升高至35kV 本工程采用两级升压方式。每台风电机配置1台0.69/35kV 110kV35kV集电线路接入风电场箱变高压侧采用联合单元接线方式,风电机组成一个联合单元后,经回线,导线截面按载流后接入系统。本集电线路工程共2升压站35kV配电装置,经主变升压至110kV 。量选择并按允许电压降校核导线采用钢芯铝绞线JL/G1A-150/25和 JL/G1A-240/30 1.2、自然环境:拟建场区属中山区,为隆起剥蚀地貌,多为连绵山脉,山梁起伏较大,多呈鱼背脊状或尖顶状,,局部超过20山梁之间冲沟发育,整体地形多呈北部略低于南部。地形较陡,山坡坡度~50°。40°))。52(3场区内地表普遍覆盖有残坡积成因 的碎石土,其下为巨厚的粗粒花岗岩层(γ1.3、地形: 本工程一般山区占90%。 2 2、工程特点:、气象参数表:2.1 ) 风工(m/s) 温覆(mm) 14最高气2-最低气32年均气431基准风5-1覆611外过(雷电721内过(操作81校91安装310 冰的比重0.9 g/cm 、施工条件分析:2.22.4.1 本标段线路在广西省玉林市容县杨村镇、六王镇,施工 队驻就近选择。 砂、石、水泥等地方性材料可以满足施工需求。2.4.1.2.4.1.施工任务重、工期紧。3、编

临电施工组织设计方案

WORD格式可编辑 目录 、工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2临时用电线路布置 (2) 1.3 机械设备投入情况 (3) 1 . 4 施工现场总平面布 二、现场勘察 (4) 2 . 1 施工现场概况 (4) 2.2施工场地内地上、地下管道路径 (4) 2.3 建筑材料堆放场所及生产用临时建筑的位 … … … … … … … … … … … … … … … 4 2 . 4 用电设备布置 . 4三、.............................................. 电源进线,确定配电总用电量4四、................................................ 导线和配电器类型规格确定5 4 . 1 主干线导线确定............................ 5 4 . 2 分配电箱、开关箱内电器设备、导线截面的选择……… 五、绘制电气平面

六、安全用电技术措施 (13) 6.1 专业人员 (13) 6.2安全技术档案 (14) 6.3接地与防雷 (14) 6.4 配电室 (16) 6.5配电箱及开关箱 (17) 6.6 电缆线路 (20) 6.7施工机械与手持电动工具 (21) 6.8 照明 (23) 七、电气防火措施 (23) 八、安全用电管理制度 (24) 一、工程概况 1.1工程概况 临湘工业园区标准化厂房PPP项目工程,项目地址位于临湘工业园江南镇儒溪村 (滨江产业园区),4#~7#中厂房为3层标准厂房,其中办公部分为4层、总高度18.9 米。 10#~17#小厂房为4层标准厂房。24#邻里中心为3层建筑,内设大餐厅、包间及厨房及商铺,总高度18.3米,为本项目中的商业性质配套服务建筑。25#研发楼 为地上4层,地下1层建筑,为研发类的厂房建筑,地上总高度为18.8米,地下 室层高4.2米,主要功能为汽车库和设备用房,二标段建筑面积约111828.85卅。均为现浇钢筋混凝土框架结构,基础类型为预应力管桩基础,结构的设计使用年限为50 年。建筑结构安全等级为:二级。建筑抗震等级:4~7#T房厂房区域框架四级,办公区域框剪结构,框架四级剪力墙三级;10#~17#厂房框架四级;24#邻里中心框架四级;25#研发中心框架四级;辅助用房门卫等框架四级。建筑设计合理使用年限为50

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

xx风电场 35kV集电线路基础施工技术措施

xx风电场35kV集电线路基础施工技术措施 1. 工程概况(参考招投标文件或施工组织总设计的相应部分资料) 1.1工程概况 xx风电场位于xx县境内西南部山区。拟选场区地形较为复杂:西北部多为低山残丘,呈断续分布;东部多为山垄地形,沟谷绵长而开阔。场区内不同走向的山谷分布很多,东西部地区地形不尽相同。场区内大部分地区以偏西风为主导风向,受场区东南部沟谷影响,偏南风向从西北向东南呈现出增强趋势。 风力发电机采用一机一变单元接线方式,将机端电压升至35kV后接至场内35kV集电线路,经35kV 的集电线路汇集后送至风电场变电站35kV母线;133台发电机分成十二组,经12回35kV集电线路送至新建风电场220kV变电站35kV母线。 1.2工程量统计

1.3施工工期 计划开工时间:,计划完工时间。(或按线路编号单独编制施工计划)2. 编制依据: 《电力建设安全作工规程》(火力发电厂部分)DL 5009 1-92 《110~500kV线路工程质量检验及评定标准》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《110~500kV架空电力线路施工及规范》GB50233-2005 《铁塔基础施工图》 《35KV集电线路平断面定位图及杆塔明细表》等相关设计图纸 《架空送电线路施工手册》 3.作业前的条件和准备:

3.1 作业前应具备的条件: 3.1.1 35KV集电线路路径复测,无设计问题,塔基桩位位置无误。 3.1.2 施工图纸全部到位且图纸会审已完成。 3.1.3 施工所用材料已备齐,并在监理的见证下复检试验合格。 3.1.4 所用工器具准备齐全,计量器具都有质量技术监督局的检测报告且在有效期内。 3.1.5 施工用地及临时施工道路用地已完成征用。 3.2 作业人员配备: 3.3工器具的配备:

附临时用电施工组织设计方案

***医附院外科楼工程 临时用电施工组织设计 审核: 编制: **省第六建筑工程公司四分公司 二三年十月二十五日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、现场用电设备及用电量 四、用电计算 五、变压器及导线选择 六、用电位置图 七、用电安全措施 八、电气防火措施

河南**大学第一附属医院外科病房楼工程建设地点位于河南省洛阳市涧西区景华路号。本工程地上十六层,总高度为68.米,地下室一层,基础埋置深度为9.0m。工程建筑基底面积为2631m2,建筑物总建筑面积为2,其中地下室建筑面积为2。结构形式为框架剪力墙。 二、编制依据 (一)河科大一附院外科楼工程施工组织设计。 (二)施工现场临时用电安全技术规范()。 (三)建设工程施工现场供用电安全规范()。 三、现场计划设备及用电量

四、用电计算 建筑工地临时供电包括动力用电与照明用电两种。 (一)工地所用机械设备数量及用电量见现场设备及用电量计划。(二)用电计算

式中—供电设备总需要容量() —电动机额定功率() —电焊机额定功率() —室内照明容量() —室外照明容量() cos—电动机平均功率因数,() 台 台 台 台以上 、塔吊、施工电梯线路计算,距离。 、总用电量 塔吊用电量 施工电梯 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面

、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:×××× 、钢筋机械、生活照明线路计算,距离。 a、总用电量 钢筋机械: 生活照明 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面 、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:××× 、砼输送泵、现场照明线路计算,距离。 、总用电量 砼输送泵用电量 现场照明

输电线路工程施工组织设计

*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日



第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工中 减少 影响 施工 而不 影响 运行 的林 木 砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44

1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁
塔 0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,
砼单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速 设计覆冰
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
20mm
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重 冰区段,为防止大量伞裙被 覆冰所桥接而发生冰空事 故,本工程在每串绝缘子串 中采用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型

风电基础深基坑开挖施工方案(完整版)

中电投垣曲200MW 风电场工程 深基坑开挖专项施工方案垣曲工程项目部

深基坑土方开挖专项施工方案 批准:年月日 安全审核:年月日 质量审核:年月日 编写:年月日

一、工程概况 中电投垣曲风电200 MW项目新建工程站址位于处,东西长约为千米,南北宽约为千米。 场址区地形复杂,高程落差较大,可利用范围有限。 二、编制依据 本工程设计图纸及本工程施工组织设计 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 《电力安全工作规程》(变电所部分)(国家电网安监[2009]664号)《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL 5009.3-1997) 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 三、施工流程 石方开挖工作务必保证后续工序的正常展开。施工流程图如下: 四、施工准备 1、现场勘测情况 本工程深基础土方开挖将按二级放坡开挖,坡比均为1:0.5,坑底每边加1米的工作面。 2、人员及机械准备 劳动力计划表 序号施工阶段工种所需人数 (人) 备注 1 石方 小挖掘机司机 1 土石方运输车司机 2 2 排水普工 1 3 测量人员 2 4 其他人员 2 进场机械计划表 序号仪器设备名称型号单位数量备注 1 水准仪台 1 用于测量

2 经纬仪台 1 3 反铲挖掘机台 1 用于土方施工 4 运输车辆 2 用于土方运输 五、石方开挖方法及控制措施 1、开挖边线确定: 首先,测量人员根据设计单位提供的控制点,定出本工程基坑轴线;按1:0.25放坡开挖;在具体基坑开挖过程中结合开挖实际深度定出开挖上口线,并撒灰线标记开挖边线及边坡位置。 2、开挖方法: 2.1、机械挖石,随挖石随修整边坡。在开挖至距离坑底 500 mm以内时,测量人员抄出500 mm水平线,在基槽底钉上水平标高小木桩,在基坑内抄若干个基准点,拉通线找平,预留300 mm土层人工清理。 2.2、机械开挖至最后一步时,测量人员随即放出基础承台 线,由人工挖除300 mm预留土层,并清理整平,经过班组自检及施工项目部、施工单位、监理项目部、业主项目部验收合格后,及时进行垫层的浇筑,防止基底土水份蒸发损失,导致土体积膨胀。 2.3、基坑开挖包括风电机组基础、箱式变电站基础的土石方开挖, 执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、开挖注意事项: 1)、坑底及坡顶四周做好排水措施,在地面设置截水沟(截水沟形状、高度)。 2)、机械开挖过程中以及停置和进出场应注意安全,随时配合挖运石做好现场清洁工作,做到文明施工。 3)、基坑周边用围栏杆进行维护,防止人、机械坠落。 4、异常情况处理: 开挖过程中,施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况,出现异常情况,立即报告。 (1)场内如有暗浜或软弱夹层,应将於泥全部清除干净,用砂石分层夯实至设计标高; (2)开挖过程中如遇滑坡迹象,应立即暂停施工,报告业主并主动采取应急措施,在转移工人的同时,将滑坡现场进行封锁;测量人员根据滑坡迹象设置观测点,以便观测坡体平面及竖向位移,为应急措施提供重要的原始资料。

35KV集电线路强条总汇

一、编制目的 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》是电力工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全、健康、环境保护和其他公众利益、必须严格执行的强制性规定的总汇。 为了规范内蒙古明阳察右后旗风电场35KV集电线路工程建设期间的施工安全、质量管理,确保工程安全、质量和施工工艺得到有效控制,把本工程建设成为优质工程,实现工程建设管理目标,为突出中华人民共和国《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》在工程施工中的执行力度,特制定本执行计划。 二、适用范围 本计划适用于新疆利源天业阿勒泰风电场35KV集电线路工程 三、编制依据 本计划以中华人民共和国建设部关于发布2006年版《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)的通知(建标(2006)102号)为依据,以国家和电力行业颁发的有关集变电工程建设的现行标准和规程规范为支撑,主要相关标准规范如下: ?《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; ?《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; ?《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; ?《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002; ?《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; ?《集变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248.7—2008 ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006);

?《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005); ?《电气装置安装工程质量检验及评定标准》(DL/T5161.1-5161.17-2002);?《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL/T5009.2-2004);?《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》试行(国家电网生技[2005]40号文)。 四、安全、质量、文明施工及环境保护管理目标 ●安全目标: 公司级安全目标: 杜绝人身死亡事故;不发生重伤事故;不发生重大施工机械设备损失事故; 不发生火灾事故;不发生负同等责任交通事故;不发生电网跳闸事故。项目部级安全目标: 不发生轻伤事故;不发生施工机械设备损失事故;不发生火灾事故; 不发生交通事故;不发生责任关联的电网跳闸事故。 施工队(班组)级安全目标: 不发生轻伤未遂事故;不发生一般施工机械设备损失未遂事故; 不发生火灾未遂事故;不发生交通未遂事故;不发生责任关联的电网跳闸未遂事故。 设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁、创建安全文明施工品牌形象。 认真贯行彻执行《集变电工程安全文明施工标准化工作规定》,并根据我公司安全目标风险管理的规定,总公司和项目经理签订“安全目标风险管理责任状”,层层落实安全施工管理责任制,通过定期安全工作考核,按照奖优罚劣的原则,开展经常性的安全施工“反事故、反违章”演习措施,强化现场安全施工管理工作,特别强调的是:对于本项目工程的“安全措施补助费”

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

【完整版】输电线路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 项目管理实施规划报审表 表号:DJB-A4-01 工程名称:农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 编号:

本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 项目管理实施规划 施 工 组 织 设 计 建设单位:四川强波电力工程有限公司 2011年8月23日

施工组织设计目录 第一章、施工技术方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2页-32页第二章、施工机械设备投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32页-34页第三章、劳动力安排计划及其保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃35页-36页第四章、材料(周转材料)投入计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36页-45页第五章、管理人员投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45页 第六章、施工进度计划(分部分项进度计划)〃〃〃〃45页-48页第七章、质量安全文明施工保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49页-73页第八章、技术难点及相应解决方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃73页-83页

农十四师2010年中央投资农网完善工程 35KV及以下项目(输变电施工) 施工组织设计 第一章、施工技术方案 一、工程概况 本工程为农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目(输变电施工),主要施工内容含铁件、铁塔及地脚螺栓,金具及绝缘子,户外一次设备,综合自动化系统等,此外,本工程含铁塔基础施工(基础材料水泥、钢筋等由施工方购臵)、铁塔组立、扩建35kV 卡塔格孜变电气设备安装施工和土建施工等。 1、设计范围及规模 本工程为新建皮山农场110kV变电所至皮山农场35kV(卡塔格孜)变电所35kV送电线路工程,首端为皮山农场110kV变电所,终端为皮山农场35kV(卡塔尔孜)变电所,全线总行8.648km,单回供电,导线型号为LGJ-9515,避雷线选用(GJ-35)1×7-7.A-GB(非全线架设)。 2、路径及自然情况 本线路为新建35kv送电线路,首端为新建皮山110kv变电所35kv 出线间隔西起第二间隔。 线路垂直西起第二间隔出线,终端杆距西起第二间隔25米。 皮山农场35kv变电所的现状为35kv进线间隔一回,至皮山县110kv变电所;本次扩建一回35kv间隔,为本线路使用间隔(西起第二间隔)。 送电线路总长8.648km,线路从新建皮山110kv变电所35kv间隔西起第二间隔出线,垂直门型架向西南方向行0.967km至JD1线路右转26°39′19″,此段路径消漠化比较严重(属于半流动性沙漠);

风电基础施工方案

风电基础施工方案 一、项目基本情况 河北省唐山乐亭菩提岛海上风电场300MW工程示范项目位于《河北省海上风电场工程规划》中的一号场址,地处唐山市京唐港与曹妃甸港之间的乐亭县海域,东经118°45.1′-118°51.3′,北纬38°55.2′-39°3.9′之间。风电场不规则形状,南北长在 5.7-11.2km之间,东西宽约7.8km,场址范围面积约为68.2km2。场址水深约7-28m,场址中心距离岸线约18km,西侧距离曹妃甸港区东侧锚地最近约4.8km,南侧距离京唐港至天津新港习惯航路中心线最近约3.6km,东侧距离海上油气田约4.5km,场址距离曹妃甸港约20km,距离京唐港约26km,交通运输方便。 海上试验风场的试桩工作已于2016年5月4日开工,随着项目的推进海上升压站、陆上220kv送出线路、220kv海缆/35kv海缆的敷设工程将依据工程建设进度陆续开工。预计于2017年实现首回路共计6台风机并网发电,2018年底前实现整体项目建成投产。 二、水文、地质条件 1、地质情况 本工程地质由上至下依次为: 海床面:-17.5m~-21.9m, 淤泥:海床面~-27m, 粉砂:-27m~-28.1m, 粘土:-28.1m~-30.8m,

粉砂:-30.8m~-35.5m, 粉质粘土:-35.5m~-38.0m, 粉砂:-38.0m~-46.3m, 粉质粘土:-46.3m~-54.0m, 粉土:-54.0m~-57.5m, 粉质粘土:-57.5m~-60.0m, 粉砂:-60.0m~-66.0m, 粉质粘土:-66.0m~-68.0m, 粉土:-68.0m~-74.0m, 粉砂:-74.0m~桩尖标高 2、潮位 工程场区设计水位值 单位:m 要素平均高潮位平均低潮位设计高潮位设计低潮位50年一遇高 潮位 50年一遇低 潮位 1985国家高程基准0.324 -0.386 1.016 -1.077 2.589 -2.877 三、施工准备 沉桩施工前根据设计图纸要求和现场条件,绘制沉桩平面顺序图,校核各桩在允许偏差范围内是否有相碰情况存在,合理布置沉桩顺序。 1、施工现场调查 为充分做好前期准备工作,首先开展施工现场的地形地貌、地质条件、水文、气象等自然条件的调查研究,为制定合理的施工工艺、计算施工效率、编制施工进度计划提供科学的依据。

风电施工组织设计方案

第一部分总体策划 第1章编制依据及执行标准和规 1.1 编制依据 《电力建设工程施工技术管理导则》 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件公告及招标编号中能建西北电力建设第四工程公司施工技术管理标准 我司对国投吐番小草湖一期49.5MW风电场施工现场实际情况的调查1.2 执行标准和规程规 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《混凝土结构设计规》GB50010-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规》GB50119-2003 《普通混凝土用碎或卵质量标准及检验法》JGJ53-1992 《普通混凝土用砂质量标准及检验法》JGJ52-1992 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-1989 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92 以上标准若有新的版本则执行新标准,替代原有标准。 第2章工程概况 2.1 工程建设规模 2.1.1 工程名称 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程 2.1.2 投资单位 国投电力控股股份有限公司 2.1.3 工程建设规模 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程规划33台1500kW风力发电机组。每台风力发电机组均配置一台箱式变压器。 本标段工程包括如下容:风机基础地基处理,风机基础施工,箱式变电站基础施工,场检修道路施工。 2.2 工程自然条件 2.2.1工程地址 国投吐番小草湖风电场一期49.5MW项目位于新疆维吾尔自治区吐番地区,与乌木齐市公路里程约133km,与吐番市公路里程约72km,与大河沿镇公路里程约48km。风电场位于新疆吐番小草湖规划风区中的小草风电场,场地开阔,交通条件较好。 2.2.2 工程地质情况

35KV集电线路巡视制度

35KV集电线路巡视制度 撰写人:___________ 部门:___________

35KV集电线路巡视制度 1、总则 1.1线路的运行、维护工作应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,应加强对线路的巡视检查,经常掌握线路的运行状况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的隐患,为线路的检修提供依据。 1.2巡线人员必须熟悉专责线路的设备运行状况,掌握设备变化规律和检修标准,熟知有关规程规定,经常分析运行中出现的异常情况,提出预防事故的措施。 2、职责 2.1 线路巡视实行责任制,责任落实到人。 2.2 正常巡视最少每月一次。 2.3 一般缺陷应按时上报,重大缺陷及紧急缺陷立即上报,缺陷上报必须做到清楚、真实。 2.4对工作应尽职责,杜绝漏巡、漏查、漏项。 3、巡视分类及周期 3.1 定期巡视其目的在于经常掌握线路各部分运行状况及沿线情况,做好反外力损坏宣传工作,确定检修项目。周期为每月一次,根据线路环境、设备情况及季节性变化,必要时可增加次数。 3.2 特殊巡视在气候剧烈变化(大雾、导线结冰、狂风暴雨等)(地 第 2 页共 2 页

震等),线路满载及过负荷和其他情况时,对全线路进行巡视,检查线路元件变形和损坏及危及安全送电情况。 3.3 故障性巡视是为了查明线路接地、跳闸原因,找出事故点。 3.4 夜间巡视在线路高峰负荷或阴雾天气进行,着重检查导线连接点的发热及瓷瓶有无火花放电异常情况。 3.5 监察性巡视由运行部门领导和线路专责技术人员进行,目的是为了解线路及设备状况、鉴定设备缺陷,并检查指导巡线员的工作。 3.6 线路巡视周期: 定期巡视,一月一次。 特殊巡视根据需要 夜间巡视根据需要 故障巡视发生事故时 监察巡视重要线路和事故多发生线路每年至少一次 4、巡视的内容 4.1 杆塔的巡视 4.1.1 电杆是否倾斜、下沉、上拨;杆基周围土壤有无挖掘或沉陷。 4.1.2 杆塔有无裂缝、疏松、露筋、冻鼓;钢圈接头有无开裂、锈蚀;铁塔构件有无弯曲、锈蚀、丢失,螺栓有无松动。 第 2 页共 2 页

相关文档