文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程设计问答_14_(暖通-张锡虎)

工程设计问答_14_(暖通-张锡虎)

工程设计问答_14_(暖通-张锡虎)
工程设计问答_14_(暖通-张锡虎)

工程设计问答暖通空调HV&AC 2011年第41卷第2期51

工程设计问答(14)

问题1:燃气锅炉房的通风设计,应该执行哪些规定?

解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高级工程师,下同):

首先应该执行GB50041 2008锅炉房设计规范!的规定。锅炉房设计规范!中与通风有关的条文主要有两条。

15.3.2条:锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。

15.3.7条:设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:

1锅炉房设置在首层时,??对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次;

2锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次;

3锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于12次;

4送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量。

注:换气量中不包括锅炉燃烧所需空气量。

我对上述两条规定的理解为:第一,独立建造或贴邻民用建筑布置的地上锅炉房,可以采用自然通风,但应该是有组织的自然通风,当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。第二,设在其他建筑物内,或虽然是独立建造或贴邻民用建筑布置的地下和半地下燃油、燃气锅炉房,都不能采用自然通风,应设置独立的送排风系统。

同时,应该执行GB50028 2006城镇燃气设计规范!的规定。城镇燃气设计规范!中与通风有关的条文主要也有两条。

10.5.7条所规定的商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的安全技术措施中,包括#应有可靠的排烟设施和通风设施?和#设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时应符合10.5.3条要求?。

而10.5.3条对设置在地下室、半地下室或地上密闭房间通风的要求是,#应设置独立的机械送排风系统?,对通风量有下列要求:

1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;

2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;

3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。

我对上述两条规定的理解为:第一,燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组设置在地上具备自然通风条件的房间时,应有可靠的排烟设施和通风设施,但并没有限制一定要设置独立的送排风系统,没有锅炉房设计规范!那样严格;第二,设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时,应设置独立的机械送排风系统。这和锅炉房设计规范!一致,但换气次数一律规定为正常工作时的不应小于6h-1,而没有区分为#半地下或半地下室?和#地下或地下室?,对地下或地下室,没有锅炉房设计规范!那样严格;第三,提出了#不工作时换气次数不应小于3次/h?,比锅炉房设计规范!只强调正常换气次数,更着眼于燃气安全,因此通风系统的设计,也应考虑锅炉停止运行期间的不间断连续通风。

其次,可以参照全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调%动力!4.4.4条对#锅炉房、直燃溴化锂制冷机房(简称直燃机房)的通风?要求: 1锅炉间、直燃机房、水泵间、油泵间等有散发热量的房间,宜采用自然通风或机械排风与自然补风相结合的通风方式;当设置在地下或其他原因无法满足要求时,应设置机械通风。

2锅炉房、直燃机房以及与之配套的油库、日用油箱间、油泵间、燃气调压和计量间,宜设置各自独立的通风系统,事故排风机应采用防爆型并应由消防电源供电,通风设施应安装导除静电的接地装

52 暖通空调HV&AC 2011年第41卷第2期工程设计问答

置。

3锅炉房、直燃机房及配套用房的通风量应按以下确定:

1)当设置在首层时,??燃气锅炉间、燃气直燃机房的正常通风量应&6次/h换气,事故通风量应&12次/h换气;

2)当设置在半地下或半地下室时,锅炉房、直燃机房的正常通风量应&6次/h换气,事故通风量应&12次/h换气;

3)当设置在地下或地下室时,锅炉房、直燃机房的通风量应&12次/h换气;

4)锅炉间、直燃机房的送风量应为排风量与燃烧所需空气量之和。

全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调%动力!,基本上是对锅炉房设计规范!的引用,仅有少量的补充。因此,仍应以锅炉房设计规范!和城镇燃气设计规范!的规定作为燃气锅炉房的通风设计的基本依据。

问题2:按照锅炉房设计规范!的规定,燃气锅炉房设置在首层、半地下或半地下室时,其正常换气次数每小时不应少于6次,而设置在地下或地下室时,为什么其换气次数需要加倍为每小时不应少于12次?

解答专家:

锅炉房设计规范!15.3.7条的条文说明解释为:#半地下(室)燃油燃气锅炉房由于进、排风条件比地上的条件差,锅炉房空间内可能存在可燃气体,换气量相应提高?,而#地下(室)燃油燃气锅炉房由于进、排风条件更差?。

所以,规范或标准只能做到宏观的相对合理性,不见得每个数字都有充分严密的理论依据,应该理解为出于安全考虑对最低要求的硬性规定。

而15.3.7条的条文说明中#锅炉房空间内可能存在可燃气体,因此,送排风系统应与建筑物送排风系统分开独立设置,且送风量应略大于排风量,使锅炉房空间维持微正压条件?的说法,其中#送排风系统应与建筑物送排风系统分开独立设置?是对的,#送风量应略大于排风量,使锅炉房空间维持微正压条件?则是不对的,既然#空间内可能存在可燃气体?,怎么可以因#维持微正压?而使可能存在的可燃气体蔓延到其他空间呢?

问题3:在按照上述几个规范性文件进行设计时,仍然有一些概念上的模糊问题,能否进一步深入诠释一下?

解答专家:

我在实际工程设计时也常有这样的体会,标准中有些术语的含义不清晰或各种标准不统一,使人无可适从。例如上述标准中的通风量、换气量、送风量、新风量、送入锅炉房的新风总量、排风量等,各自的含义都是什么?

1)通风量与换气量,好像应该是同一概念。

2)送风量、新风量与送入锅炉房的新风总量,好像也应该是同一概念。

3)送风量应大于排风量,因为送入的风量有一部分要满足燃烧所需,其余的通过排风系统排掉。

4)那么,通风量或换气量应该是指送风量还是排风量呢?

第一种理解,通风量(或换气量)是指排风量,即认为只有排风才能带走锅炉间、直燃机房内的污染气体。按照这种理解,送风量应为6(或12)h-1换气加燃烧所需空气量。消除设备余热风量则可以不计。因为燃烧需要空气量可以吸收设备余热后再参与燃烧,对提高锅炉效率有利。而排风量就是6(或12)h-1换气。这倒与锅炉房设计规范!

15.3.7条后小字备注的#换气量不包括燃烧所需空气量?一致。

第二种理解,通风量(或换气量)是指送风量,即认为送风量中虽然有一部分要满足燃烧所需,但也参与锅炉间和直燃机房的通风换气。按照这种理解,送风量可仅为6(或12)h-1换气,燃烧所需空气量和消除设备余热风量都可以不计。因为燃烧需要空气量也参与锅炉间和直燃机房的通风换气,并可以吸收设备余热后再参与燃烧,对提高锅炉效率有利。而排风量则是6(或12)h-1换气减去燃烧需要空气量。这样理解可能比较合理,但与锅炉房设计规范!15.3.7条后小字备注的#换气量不包括燃烧所需空气量?不一致,却与15.3.7条之4#送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量?一致。

当然,如果是夏季仍需要运行的锅炉间和直燃机房,如果燃烧需要空气量不足以吸收设备余热,仍需要增加送风量。

(下转第93页)

2011(2)文先太,等:过渡季节冷却塔辅助供热的理论分析与研究93

图7 冷却塔辅助供热量随室外空气温度的变化

此,在目前设计状态下,加大冷却塔风机风量使其满足优化状态下的水气比,可以在很大程度上延长过渡季节冷水机组供热时间,达到建筑节能的目的。

4 结论

4.1 通过对冷却塔进行仿真,分析了其在过渡季节的辅助供热量,得出当室外空气温度达到10.5?,相对湿度为60%,进水温度为0?时,冷却塔的供热量达到45kW,满足室内供热要求,且此时无潜热交换。

4.2 冷却塔在夏季运行和冬季运行时换热机理相同但主要热量来源不同,因此优化水气比亦不相同,通过分析得出在水气比为0.56时,冷却塔辅助供热量达到优化状态。

4.3 对优化水气比状态下冷却塔吸热各参数进行分析,得出在其他参数不变的情况下,在满足供热量为45kW,提高空气流量从6.6kg/s到15kg/s 时,最低允许室外空气温度可达到7.6?,这对于延长过渡季节冷水机组供热时间,提高建筑节能的效果具有一定的指导意义。

参考文献:

[1] Bahnfleth W P,Pey er E.Co mparativ e analy sis of

v ariable and constant pr imar y flow chilled w ater

plant perfor mance[J].H PA C Eng ineering,2001,1

(4):41-50

[2] 李方园.变频在冷却塔多风机群控系统中的应用[J].

暖通空调,2008,38(8):105-108

[3] 金星,张小松.变频冷水机组部分负荷下冷却水定变

流量性能研究[J].建筑科学,2008,24(8):85-89

[4] 薛殿华.空气调节[M].北京:清华大学出版社,1991

[5] 许为全.热质交换过程与设备[M].北京:清华大学出

版社,1999

(上接第52页)

好在不论是6h-1换气还是12h-1换气,有关标准的规定都是大于等于或不应少于。

5)燃烧所需空气量是多少呢?1m3甲烷气体完全燃烧需要9.5m3空气,真实环境中的完全燃烧需要更多的空气,空气过量系数 的数值,根据燃烧系统的不同,会有较大的差别。

北京市建筑设计研究院的建筑设备专业技术措施!(中国建筑工业出版社,2006)中指出,可取 =1.05~1.1,则1m3天然气燃烧需要空气量约为10.5m3空气。

全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调%动力!中指出,0.7M W热量的燃气锅炉送风量为1000m3/h,则1m3天然气燃烧需要空气量约为12.5m3空气,折合 (1.25。这个数字相对比较可靠。

问题4:能否通过工程实例进行解释?

解答专家:

假设设置在地下室的燃气锅炉间净高4m、建筑面积100m2,安装2台1.4M W的燃气锅炉。

1)燃烧需要空气量为2)1.4M W?0.7 M W)1000m3/h=4000m3/h。

2)按照问题3中的第一种理解,送风量应为12h-1换气量加燃烧所需空气量,即4m)100 m2)12h-1+4000m3/h=8800m3/h;排风量为8800m3/h-4000m3/h=4800m3/h。

3)按照问题3中的第二种理解,送风量应为12h-1换气量,即4m)100m2)12h-1=4800 m3/h,也满足#送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量?的规定。排风量仅为4800 m3/h-4000m3/h=800m3/h。

4)显然,在没有把握判断哪种理解真正符合规范的时候,取第一种理解的计算结果进行设计较为稳妥,这也是经常会遇到的无奈。

5)对于规模较大的燃气锅炉房,送排风系统最好是可以变风量的,以便于根据不同运行情况(例如仅运行部分锅炉时)改变通风量。而且在任何情况下,都应使锅炉房空间维持适度的微负压条件,并满足#不工作时换气次数不应小于3次/h?的要求。

暖通空调工程施工管理要点

暖通空调工程施工管理要点 暖通空调工程一般可再细分为新排风系统、消防防排烟系统、空调送风系统、制冷系统、空调水系统(或冷媒管路系统)、自动控制系统等多个系统,存在工程量大、质量控制点多的特点。此外,暖通空调工程的施工又不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他专业相互交叉与影响。因此要做好暖通空调工程的施工管理,笔者认为要从以下几方面着手。 一、重视图纸会审 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 1. 图纸会审的重点 (1)图纸会审的重点不应只放在施工是否便利和图纸内容有无错漏、冲突上,还要对空调系统的设置是否合理、各种设备参数的选择是否匹配、系统是否满足节能、卫生防疫、消防、环保的规范要求进行复核。例如有个工程设计对中庭的体积计算错误导致消防排烟风机风量不足,在会审阶段进行复核就避免了到验收时才整改的麻烦。 (2)审查暖通空调图纸的同时还应结合建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等专业的相关内容进行审查,最好是这个阶段以空调为主进行各专业联审。工程实践中常常出现装修为了提高净空而刻意提高天花的标高导致风管没位置安装或冷凝水管坡度不够的现象,也常出现如宾馆、办公楼走廊因各专业管线交错排列,先进场的单位率先占领有利位置而后进场的单位无法施工的现象,这些现象如果能在图纸会审阶段就解决可以减少日后的反复更改和工期的延误。 2.综合管线布置 所谓综合管线布置就是将建筑内各项管线工程统一安排,从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。综合管线布置的审查可以发现各项管线存在的问题。通常,管线及设备密集的位置包括:走廊通道,设备机房、机电管线竖井等关键位置。必须考虑到设备安装和管道连接的各方面要求,在尽可能保证吊顶天花高度和便于维修保养的前提下,完成接下来的管线的综合布置调整。 管线避让布置原则:(1)小管让大管; (2)有压管让无压管(雨水、污水、排水、冷凝水系统); (3)无保温管让保温管; (4)电气管线位上方,风管位下方; (5)电气、水管分井布置; (6)强电、弱电分槽、井布置; (7)施工简单的避让施工难度大的; (8)垂直面排列管道:(9)热介质管道在上,冷介质在下; (1 0)腐蚀性介质管道让无腐蚀介质管道; (11)液体介质管道让气体介质管道; (12)不经常检修管道在上,经常检修的管道在下。 二、重视施工技术交底工作 施工技术交底,是在工程施工前,由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。切实做好施工技术交底,是保证施工人员正确理解设计意图、按图施工、保证施工质量的前提。每个工程的施工方案和交底内容均应针对本工程的特

暖通空调技术工作总结(多篇范文)

暖通空调技术工作总结 目录 第一篇:暖通空调专业阶段性工作总结 第二篇:暖通空调专业阶段性工作总结 第三篇:暖通空调专业英语总结 第四篇:暖通空调测试技术试题 第五篇:暖通空调节能新技术技术 正文 第一篇:暖通空调专业阶段性工作总结 石家庄天源冷暖技术开发有限公司 暖通空调专业工作总结 本人于XX年6月毕业于河北省河北工程大学建筑环境与设备工程专业(原名:供暖供燃气通风与空调工程),时间如白驹过隙,转眼一年就过去了,这一年里对我来说是极其富有收货的一年,我也在这一年里由一名毕业生转变成了一名合格的工程技术人员。 我于XX年7月正式加石家庄天源冷暖技术开发有限公司,从事暖通空调的预算及设计与现场施工跟踪工作。由于刚刚毕业,面对全新的社会环境,完全陌生的工作环境,心里有期待,也有不安。能做暖通空调的设计工作,一直是我在学校的期待。如何尽快适应新环境,实现工作角色的转换,是我面临的首要问题。进入公司后,经过公司的岗前培训,在公司领导和同事的关心帮助下,以及对暖通空调

专业知识以及职业角色转变的学习和自我调整,我迅速的适应了新的环境。了解公司文化,熟悉工作职能,顺利地进入了工作状态,完成了从学生转变为职业者的角色转变。 在专业师傅及老工程师的耐心指导、同事们的热心帮助下,我的专业理论水平和分析思考问题的能力有了显著的提高,并积累了一定的实际设计经验。把以前所学的理论知识初步融入实践设计中,获益良多。经过实际的设计工作和对各种技术问题的思考与总结,本人已成长为具有一定的设计能力和施工现场处理能力、基本掌握对专业技术问题的研究思路和分析手段、能较好总结各类技术问题的工程技术设计人员。工作期间,不断的学习和累积,逐步完善了自身的专业知识。在这一年里,与同事合作完成了许多项目的设计工作,在设计方面:通过对这些项目的通风空调设计实践,以及对项目的 第二页 石家庄天源冷暖技术开发有限公司 跟踪管理,解决现场实际问题,使我对本专业的设计要求、规范和标准有了更深的认识和了解,清晰的感受到了设计的重要性,尤其是加深了我对暖通空调专业知识的认知和应用能力。 在预算方面:在实际工作中一下较难把握定额精神,比如在某项工

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 0 2、工程地点:延安新区(北区) 0 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 0 4、结构类别:框架结构 0 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 0 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 0 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 0 三、施工准备及工作计划 0 3.1技术准备 0 3.2现场准备 0 3.3机具准备 0 3.4材料准备 (1) 3.5组织机构及人员的配备 (1) 四、通风工程施工工艺 (2) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (2) 4.2 风管制作工艺 (4) 4.3 风管加固 (6) 4.4 风管安装 (8) 五、通风空调设备安装 (12) 5.1 材料设备检查 (12) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (12) 5.3 风机安装 (12) 5.4漏风量测试 (13) 六、采暖管道系统安装 (13) 6.1材料要求及连接方式 (13)

6.2材料质量要求 (13) 6.3管道连接 (13) 七、工期保证措施 (16) 八、成品保护 (16) 九、安全文明施工 (17) 8、加强环境保护,减少粉尘、噪声污染,废料、渣土等废弃物要及时清理妥善处置,做到工完场清。 (17)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通空调工程师工作总结(一)

暖通空调工程师工作总结(一) 20XX年07月入职XX联建工程设计有限公司XX分公司,从事暖通专业设计工作至今。20XX年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、XX市保障性住房(鹅境地块)、XX福元大酒店、城市之星公寓、XX梦享城、红星美凯龙华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、XX中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方案、初步设计、施工图设计。各项工作共计60余项。 在从事暖通设计的5年间,面对不同的工程,会碰到各种并不相同的情况,在不断的发现问题、解决问题的过程中,自己的专业技术水平也得到了很大的提高,由刚毕业时的在工作中不断摸索学习的状态到如今能独当一面。譬如位于XX市越城区的汇金广场工程:该工程位于XX市越城区,地下二层为汽车库、战时部分兼作人防,地下一层为超市、商业及附属用房,一层至四层为商业。工程设计内容包括-1F~4F舒适性中央空调系统、整幢建筑的消防防排烟设计及地下二层人防设计,是一个综合性很强的建筑项目。在该项目设计过程中,我不断的与甲方及建筑专业沟通,确定最为合适的空调方案。在这个项目我努力发挥自己的技术根底,同时与各个专业协调与装修专业配

合。在该工程中,许多专业知识都得到了很好的运用。如何进行负荷计算;通风管道的设计;风机盘管、新风机、主机、冷却等设备的选型。从以前的书本知识转为实际知识。 通过大量的工程设计实践,本人已熟练掌握多(高)层住宅、公共建筑等的各类中央空调系统设计、消防防排烟及人防等工程设计内容,在一定程度上了解了暖通专业施工工艺,充分掌握了暖通、消防及人防系统各设备的设计选型。对节约能源与合理利用能源以及保护环境等有了充分认识,并在设计中一以贯之。 沟通是学习提高的桥梁。由于设计业务的扩展,设计工作的内容不断出现新情况、新问题,还有各种新材料、新技术、新设备等方面的技术与设备信息,为今后从事相关设计新工艺的运用,国家节约能源与合理利用能源政策的贯彻实施,这些都要求我们不断学习才能适应,而加强与有关政府部门、厂家、施工企业的沟通与交流能使我们受益匪浅。 科学设计,竭诚服务。顾客至上,信誉第一。本人在设计工作中着力贯彻公司质量方针,从事设计工作以来,做到零事故,没有违反一条国家强制性条文,获得了公司及业主的一致肯定。 虚心学习,尊重科学。工作中遇到问题多向本专业的老同志请教,尊重专业权威,坚持以理服人,不盲从,不偏执,取长补短,教学相长。与专业同事多沟通,多交流,不保留。时刻以业主利益为主导,充分体现业主意志。对业主的工作思路在理解的基础上提出完善意见,该花的钱要花,不该花的钱要省。对业主的有些不合理的主张敢

暖通施工图设计及安装说明[详细]

暖通施工图设计及施工安装说明 一、工程概况及设计范围 1.建筑物性质、规模 本工程为XX市住宅建设项目,位于XX省XX市,其中建筑总面积为417229.92米2.地下室一层,为地下汽车库及发电机房、开闭所、变配电室和水泵房等设备房,地上为住宅楼,最高层数为32层,最高高度为99.15米. 2.本专业设计范围 本设计说明为地下室车库通风防排烟系统设计说明,地下室设备房机械通风系统设计说明,地上住宅楼通风系统设计说明以及相应的施工安装说明.本专业设计范围为:地下室汽车库通风、设备房通风、地上单体住宅楼通风系统的设计. 二、主要设计依据 1.建设单位设计委托任务书 2.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 (GB 50736-2012) 3.建筑设计防火规范 (GB 50016-2014) 4.建筑机电工程抗震设计规范 (GB 50981-2014) 5.汽车库、修车库、停车场设计防火规范 (GB 50067-2014) 6.通风与空调工程施工规范 (GB 50738-2011) 7.通风与空调工程施工质量验收规范 (GB 50243-2002) 8.公共建筑节能设计标准 (GB 50189-2015) 9.夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 (JGJ 75-2012) 本院建筑及其它专业提供有关的设计文件. 三、通风系统设计 1.各单体住宅楼及底层商铺由业主自行选用分体式空调进行夏季制冷,住宅室内空调房间设计参数如下表:

2.各单体住宅楼及底层商铺采用可开启外窗进行自然通风,其可开启外窗面积不小于房间所在地面面积的10%计算. 3.本设计需通风的主要场所及其通风换气量列于下表: 2.地下室 2.1地下汽车库通风 地下一层汽车库设置机械排风、机械排烟系统,按5次/h换气次数计算机械排风量,同时送风量按照排风量的80%进行计算,设置机械送风系统.平时排风、送风系统分别与与火灾时机械排烟、机械补风系统合用. 2.2地下发电机房 发电机房设置工艺通风及机房通风换气系统.工艺通风按同时满足燃烧所需空气量和散热所需通风量设计排风.排烟(非消防)系统进排风通道设置消声装置.储油间按照换气次数12次/h进行计算,储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀.油箱的下部设置防止油品流散的设施.发电机房机械送、排风系统风机均采用防爆型风机. 2.3地下变配电室、弱电机房 设置独立的送排风系统,排风量按换气次数8次/h进行计算,送风量为排风量的80%进行计算.设置气体灭火的房间在排风系统设置下排风口,风口底端距地不超过300米米.火灾时送、排风系统停止运行,保证发生火灾时气消工作的全密闭空间.火灾后,启动风机通风换气,在室内外便于操作处均设置风机手动控制装置. 四、防排烟系统设计 1.防烟楼梯间

最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

精选设计方案类应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13)

5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18) 一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;*** 地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

暖通空调专业工作总结(共9篇)

暖通空调专业工作总结(共9篇) :工作总结暖通空调专业暖通空调专业大学排名暖通空调专业专科院校暖通空调技术简略介绍 篇一:暖通工作总结 工作总结 我自从2010年6月毕业于XX以来,参加工作至今,我不仅加深了对暖通空调专业学习的知识理解,而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。在单位领导的精心培育和教导及同事的细心帮助下,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,三年来在暖通领域的各个岗位上以及工程项目的锻炼下,加上自己的不断学习,是我迅速成长为一个具有较强专业技能的技术员,这将是我一生最宝贵的财富。 我一直在项目上工作,负责公司与项目的业务和技术工作。2011年6月公司派遣在中XX项目部工作,任职暖通技术员。在绵阳XX目我对电气专业、给排水专业以及本专业暖通都有了不同程度的接触,能把学习的理论知识和实际操作充分结合,对水电施工方面的知识有了很大的提高。中央空调从维护,调试,运行到设计都是很庞大的系统工程,我通过工作以来不断的接触与之相关的很多技术问题,每当遇到问题,我都习惯性通过自己思考钻研,再查阅相关资料,或是想现场有经验的工程师们虚心请教,直到

解决问题为止,并且做好笔记。我觉得只有勤奋好学,努力才会有收获,态度决定一切,我现在还处于技术的起步的阶段,坚持学习是最重要的工作部分,现在我渐渐的适应现在的工作节奏,具备了一定的工作技能,但还是有很多不足的地方,以后还要不断提高专业水平,下一个目标就是考取中级工程师。 在基层的工作使我理解什么是“厚积薄发”的内涵,这是一个积累的过程,也是一个沉淀的过程,更是一个自我提高的过程。 总结人: 2013年6月30日 篇二:暖通工程师工作总结 专业技术工作总结 xxx 本人于2010年07月毕业于安徽建筑工业学院--建筑环境与设备工程专业(四年制本科),2010年07月入职浙江联建工程设计有限公司绍兴分公司,从事暖通专业设计工作至今。2011年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、绍兴市保障性住房(鹅境地块)、浙江福元大酒店、城市之星公寓、绍兴梦享城、红星美凯龙?华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、无锡中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16)

6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

暖通空调工程施工总结完整

湖北荆门“星球商业中心”大酒店中央空调工程 通风空调工程 施工技术总结 编制: 审核: 批准: 江西昌南建工集团有限公司 2013年09月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章工程施工部署 (4) 第三章施工方法及技术措施 (5) 第四章调试状况及自验、验收结论 (23)

第一章工程概况 我司承包星球商业中心大酒店中央空调,主要采用风机盘管机组进行供冷,新风采用空气处理机进行供冷,设计布局好;制冷机房位于地下2层;此项空调工程设立有5台全热交换机组,主机采用热回收螺杆机组,夏天生活用水有主机热回收系统直接供应,所有末端设备都配有电动阀,冷冻水系统水泵采用变频装置,达到节能的最大效果。

第二章工程施工部署 第一节劳动力安排 从开工日到工程完工期的劳动力部署情况如下: 第二节主要材料、设备进场 开工后,根据进度要求,设备材料按照计划组织分批进场。已做好材料供应商的考察、评审工作,对材料的采购、入库、保管和发放,严格按我司“IS09001-2000版质量体系文件”有关程序文件执行。

第三章施工方法及技术措施 第一节通风空调系统 一、施工流程 施工准备→材料、设备及部件检验→现场放样→支架制安→风管制作风管检查验收→风管安装→漏光、风试验→暖通设备进场→设备验收→设备安装→单机试运转→各类接口镶接→各类风口镶接→系统调试→中间验收 1、空调机房设备安装工艺流程: 测量、放线——基础处理与划线——设备就位与粗平——灌浆固定(调整与精平)——清洗与装配——管道连接——电气配合安装——系统检测——试运转——系统调试验收。 2、空调末端设备安装工艺流程: 测量、放线——根据设备吊装尺寸固定吊筋——支吊架安装——安装末端设备——安装风阀等设备——待装修吊顶完成后安装风口——系统检测——系统调试验收。3、风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,进行风管管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——风管管路验收检查 4、水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管——各种阀门安装——与末端的连接——管道系统压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁

建筑设计-暖通方案设计说明

暖通设计 一.设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《汽车库、停车库、修车厂设计防火规范》(GB 50067-97) 5.《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2000) 6.《电影院建筑设计规范》(JGJ558-88) 7.建设单位提供的批准文件资料及要求 8.土建专业提供的建筑平、立、剖面 二.设计气象参数 1.大气压力:冬季Pd=1020.9hPa 夏季Px=1002.5hPa 2.室外计算干球温度 冬季通风温度:twf=5.0℃ 冬季空调温度:twk=-2℃ 夏季空调温度:twk=32.0℃ 夏季通风温度twf=30.0℃

夏季空调室外计算湿球温度 tws=27.7℃ 夏季计算日较差:dt=6.0℃ 3.室外风速: 夏季室外平均风速:Vx=3.2m/s 冬季室外平均风速:Vd=3.7m/s 三.工程概况 本工程建筑面积24853m2,除机动车库、设备用房及仓储用房外,均设置舒适性中央空调系统。在满足舒适性要求的前提下,综合应用多种节能技术措施,实现“绿色、环保、节能”目标。 通风系统按照使用要求设置,保证室内空气品质与卫生程度,满足环保、人防等要求。 消防系统均按照一类高层建筑设防,执行《高层建筑设计防火规范》规范。消防排烟系统与通风系统相结合设置,通过自动控制系统完成功能转换,以降低工程投资并减少对建筑空间的需求。 四.空调系统设计: 1.本工程剧院与影城空调系统分别独立设置。 2.剧院部分空调系统冷负荷估算为2570kw,空调热负荷估算为1350kw。冷热源系统根

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

暖通施工实习总结

暖通施工实习总结 光阴荏苒,岁月不居。 进入扬安二分公司这个大家庭已近半载,从一个懵懂的学子变 成一名见习建筑安装施工员,离开多姿多彩的校园来到实际的工作岗位。环境的不适应,理论专业知识与实际工程应用的差别。面对这些情况,我也曾迷惘,也曾徘徊,但不曾退缩。下面我想分几方面对我这三个多月来的工作进行一下总结:一、角色的转变使我手足无措 从一名学生变成一名工作人员,不夸张的说,我的生活发生了 翻天覆地的变化。虽然早有预料,心里上也做好了一些准备,可是这角色的转换还是让我有些手足无措了。 刚开始工作首先让我体会到的一件事就是“我再也没有老师了”。是的,也许习惯了做学生的我刚开始工作还是期待着一份份作业的到来,期待着什么时候能上课。因为我已经习惯了那种接受知识的方式。所以刚工作的时候我开始选择等待,一天两天,一周两周过去了,我一无所获,没有一个老师来找我,没有上过一节课。我想我该好好反思一下了,为什么半个月的时间下来我感觉不到自己的成长,我的青春经不起这样的挥霍。经过两天的反省之后我恍然大悟,我清楚的意识到了学生和工作人员的区别,老师与师傅的区别。告别课堂走进社会我不能再以一种被动的方式去生活,没有个课堂其实工作本省就是

一个大课堂,时时刻刻都在上课,你需要细心的在生活中提取每一滴你所需要的知识;没有了老师,师傅不再是老师,不会像老师那样先 给你出题再帮你去解决难题,但工作中处处都是我所没有涉及过的或者是不熟悉的难题,我需要自己去挖掘寻找他们,而师傅还是那个像老师一样会帮你解决难题的人。想通了这些我的生活便开始有了色彩,从此由被动变主动,每天跑现场,每天都有着不同的发现,而师傅和同事们都耐心的帮我解决一个又一个的问题,人生的列车不再停滞不前,每天都有一个新的起点和站点。成功的转换了角色,在此之间我我也曾迷惘,也曾徘徊,但不曾退缩。 管理方面因为经验不足在说话、做事方面优柔寡断,对问题考 虑不够全面,盲目的听从施工班组 ___。没有更清楚、没有详细对事件进行分析就下结论,从而造成了对事情的情况把握不全面的现象。在管理上:对不听指挥、不按要求施工的班组没有进行严厉的惩罚,久而久之个别施工班组就有了侥幸的心态,至使在后期管理工作中出现了出现管理失控,也就形成安排工作难,现场管理难的情况。 在施工技术方面,由于缺乏施工经验。在施工现场不能准确的 快速的找出施工中存在的毛病,没能把施工图和施工规范灵活巧妙的运用,使实际施工过程中和理论施工产生了脱轨情况,即没有达不到预期的施工效果又使施工程序变得复杂。

暖通空调工程施工总结

. . 湖北荆门“星球商业中心”大酒店中央空调工程 通风空调工程 施工技术总结 编制: 审核: 批准: 江西昌南建工集团有限公司 2013年09月 目录

第一章工程概况 (3) 第二章工程施工部署 (4) 第三章施工方法及技术措施 (5) 第四章调试状况及自验、验收结论 (23)

暖通空调安装工程的施工管理

暖通空调安装工程的施工管理 发表时间:2019-01-11T10:36:11.367Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:张耀伟[导读] 随着经济水平的快速提升,人们对建筑质量要求也不断提高。暖通空调安装是当前建筑的重要工序,其安装施工需要专业技术。本文通过对存在问题进行分析,并提出解决措施。张耀伟 山东海利丰清洁能源股份有限公司山东省东营市 257000 摘要:随着经济水平的快速提升,人们对建筑质量要求也不断提高。暖通空调安装是当前建筑的重要工序,其安装施工需要专业技术。本文通过对存在问题进行分析,并提出解决措施。 关键词:暖通空调;安装;问题;解决措施 一、暖通空调工程施工中存在的问题 1、施工图设计不合理 在进行施工图设计时,为确保施工图合理有效,应对空调房间或区域进行逐时冷热负荷计算。在未施工之前,首先要掌握设计意图,对各专业施工图了如指掌,并建立施工组织图,根据建筑的不同而设计不同的图纸,且保障图纸的合理性,科学计算冷热负荷,只有掌握工程的控制要素,才能不断地提高空调安装施工的管理水平。 2、空调安装不符合实际情况 有很多单位在进行设备安装时,并未按照标准进行安装。在暖通空调工程中最常见的设备噪声来源于空调末端设备运转的噪声。当空调设备进场后,应组织人员进行开箱检验,在没有安装大风量空调机组之前,应进行通电试运行,当发现噪声超标时应立即更换或修缮消声措施,防止造成空调的二次返工。通常情况下,选用弹簧阻尼减振器来安装新风机和空调机,用软连接来连接风机与风管,选用软接头来连接新风机与水管,风机盘管选用弹簧吊钩,选用软管来连接风机盘管与水管。 3、空调水系统问题 在暖通空调安装施工中空调水系统的安装是重中之重,它直接影响着空调设备能否正常运行。冷冻水系统管道阻塞,是暖通空调水系统中经常碰到的问题。导致此类问题发生的原因主要有两个:首先,管线交叉错位,在管网内出现很多气囊,导致管网循环受到阻碍;其次,设备水系统的管道未被及时清洗干净,影响了水系统的循环。 4、结露滴水的问题 暖通空调系统在运转中出现水凝滴露现象主要是由于空调系统在进行排水管的设计过程中,没有合理规划坡度造成的,使其排水管的坡度过于平缓,也可能是空调风机盘管的集水盘在设计安装的过程中没有放平的原因。暖通空调的水凝结露现象主要是出现在安装过后的调试及运行时期,会严重影响暖通空调系统的运行效果,同时也会影响建筑的室内安装设计。 5、系统设备降噪问题 系统设备噪音主要来源于空调末端设备震动,经过多年的发展,目前的空调系统设备技术相对成熟,厂家生产的风机盘管产品都能符合噪声标准。一是要求设计的设备选型必须符合现场实际,要有设备噪声参数要求,尽量选用符合国家标准的静音和超静音产品,从源头上控制噪声的产生。二是设备安装之前须做细致的检查和通电试运行,保证安装的设备符合技术要求,还可以采用弹性吊架和加装减震装置等技术措施降低噪声。 二、加强暖通空调安装施工管理的措施 1、施工前期管理 为确保优质、高效、安全、文明的完成暖通空调的安装工作,本着科学管理、结构合理的原则组建工程项目部。项目经理部应编制项目管理规划、施工组织设计、主要施工方案、专业施工方案等,了解暖通空调的安装工艺流程也是很重要的。施工过程要配备暖通技术员,项目经理要求暖通技术员给暖通施工班组组长进行技术交底,班组长给组员做技术交底,保证有充足的劳动力和作业人员拥有一定的专业素质。物资准备,在施工准备计算要求暖通技术人员编制物资需求表,由项目经理审批,然后作为物资采购的依据。 2、材料管理 做好材料管理是暖通工程施工按时按质完成的保障。材料管理要加强施工材料质量检验体系,无论是甲方供应的材料还是施工企业自己采购的材料,材料管理员都应该对其规格、型号、性能和相应的技术要求进行全面严格检查,对质量检查合格单不合格的材料拒绝进场,要求材料的各项技术指标都达到国家标准和设计要求,同时在管理材料时,要分清每次进场材料的数量、规格和型号,方便日后查阅。施工单位自己采购材料时,最好带上专业技术人员,把好质量关。对于暖通工程所用的大的管材、管件、散热器等大宗材料,都要有出厂合格证,保证材料的型号、规格、性能、质量都符合国家的有关标准和设计要求。严格检查各种材料、配件、器材等,保证其三证齐全,在安装前要严格按照施工验收要求进行强度和严密性检查。对于一切不合格产品拒绝进场。 材料管理员在做好材料进场的同时要做好材料的发放工作,在发放时要了解材料的规格、型号及数量,根据技术人员的要求进行材料核实,准确发放,对于错发的材料,要及时追回,并予以登记。在施工现场,要听从施工班组长的管理,加强工人在用料上的节约意识和爱护意识。 3、施工人员的管理 作为一项暖通空调的施工工程,其工程的复杂、技术含量之高,杰出、专业的施工人员是必不可少的。因此,施工管理者应加强对施工管理队伍的建设,对其施工人员进行严格的训练与栽培,以提高施工人员的操作能力,巩固其责任心。这样不仅可以提升总体的施工水平,还能大大减少不必要的麻烦,可以有事半功倍的效果。不仅如此,更应该对项目经理等人员提出更高的要求,落实到一层管一层,一层监督一层的操作方案上,让每一个人员在实践操作中不断的进步。所以提高施工人员及施工管理人员的质量在某种程度上也是提高了暖通空调安装工程的质量。

相关文档
相关文档 最新文档