隐患排查存在的问题

1、质量问题

1)三楼立柱钢筋安装过程中,部分主筋搭接长度不符合设计规范要求。

2)部分梁柱砼振捣不密实,由于模板拼缝不严密,存在露筋、漏浆、蜂窝、麻面现象。

3)搅拌机旁未悬挂C25自拌砼配合比及砌筑砂浆配合比牌指导施工。

4)砌体施工完成后未及时封堵脚手眼

2、安全问题

1)三楼外架局部安全网张挂不齐全。

2)外架在二楼未设置连墙件,导致架体摇晃。

3)局部外架横杆与立杆交接处未设置扣件,个别扣件螺帽松动。

4)提升机、搅拌机、钢筋机械无安全操作规程。

5)二、三楼提升机平台未设置安全封板。

6)提升机未设置安全操作防护棚。

7)建筑物四周存在积水,未设置排水沟。

3、文明施工存在的问题

1)现场材料堆放不整齐。

2)外架上未悬挂安全标语。

具体整改措施及整改完成时间

1、质量整改措施及整改完成时间

1)整改措施:对三楼立柱钢筋部分主筋搭接长度不符合设计规范要求的进行拆除,重新按设计及规范要求的搭接长度下料并绑扎牢固。

完成时间:2017年6月26日中午12:00前完成。

2)整改措施:①对孔洞比较大的部位,在混凝土露筋位置先用锯切槽,划定需要处理的范围,形成整齐而规则的边缘,再用钻子凿除松散的混凝土,用水冲洗干净后,包监理工程师验收合格后,再封模浇筑标号高一个等级的微膨胀细石混凝土,养护七天即可;②对于不影响结构受力的蜂窝、麻面,采用纯水泥浆一般修补即可。

完成时间:2017年6月27日下午18:00前完成。

3)整改措施:严格按试验室配合比制作施工配合比标牌,悬挂在搅拌机旁,供施工人员使用。

完成时间:2017年6月25日下午18:00前完成。

4)整改措施:采用合适大小碎砖头加M10水泥砂浆封堵,水泥砂浆应填实。

完成时间:2017年6月26日下午18:00前完成。

2、安全整改措施及整改完成时间

1)整改措施:已采购密目安全网,及时张挂。

完成时间:2017年6月26日中午12:00前完成。

2)整改措施:采用短钢管抱结构柱的方式连接外架架体,确保架体稳定。

完成时间:2017年6月26日中午12:00前完成。

3)整改措施:对外架全面排查一次,发现立杆与横杆未设置十字扣件的应增设,并扭紧所有螺帽。

完成时间:2017年6月27日下午18:00前完成。

4)整改措施:制作提升机、搅拌机、钢筋机械安全操作规程牌,现场悬挂。

完成时间:2017年6月25日下午18:00前完成。

5)整改措施:采用铁丝将二、三楼提升机平台四周用模板封堵扎牢,除提升机轿厢口位置外。

完成时间:2017年6月26日下午18:00前完成。

6)整改措施:在提升机左侧面两米位置处设置安全操作防护棚,顶上设置双层防护,采用C15素砼浇筑垫层100厚。

完成时间:2017年6月27日下午18:00前完成。

7)整改措施:将原有排水沟清理干净,局部积水严重段适当掏深,保证不积水。

完成时间:2017年6月26日下午18:00前完成。

3、文明施工整改措施及整改完成时间

1)整改措施:将现场红砖全部运至三楼,清扫施工大门内场地。

完成时间:2017年6月26日下午18:00前完成。

2)整改措施:制作安全标语,悬挂在三楼外架。

完成时间:2017年6月25日下午18:00前完成。

建筑工程质量通病问题整改方案

建筑工程质量通病及预防方案 一、土方工程 1、挖方边坡塌方: 2、现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑塌现象。 原因:1)开挖顺序不合理;2)地表水、地下水作用;3)边坡顶存在堆重或振动荷载等。预防:1)在斜坡等地段开挖时,制定有效得开挖措施;2)在有地表滞水或地下水作用得地段,应做好排水,降水措施;3)应避免在开挖好得坡顶上堆土与存放建筑材料,并禁止行驶施工机械设备与车辆振动。 4、填方边坡塌方: 5、现象:填方边坡塌陷,造成坡脚处土方堆积,坡顶上部土体裂缝 6、原因:1)边坡坡度过陡;2)边坡基底得草皮、淤泥、松土等未清理干净;3)边坡未按要求回填 夯实;4)未做好排水工作。 预防:1)永久性填方得边坡坡度应根据有关资料按设计规定放坡;2)填方应选用符合要求得土料,避免采用腐殖土与未经破碎得大块土;3)在边坡上、下部作好排水沟,避免在影响边坡稳定得范围内积水。 8、填方出现橡皮土(弹簧土): 9、现象:填土受夯打后,基土发生颤动,受夯击处下陷,四周鼓起,形成软塑状态,而体积并没有 压缩,人踩上去有种颤动感觉。 10、原因:1)回填土质差,含水量高2)原状土物理性能变化; 预防:1)采用优质土回填,并控制其控制含水量;2)填方区有水时,应设排水沟排走;3)暂停一段时间回填,使橡皮土含水量逐渐降低。 12、填土密实度达不到要求: 13、现象:回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求得密实度,将使填土场地地基在荷载下 变形增大,承载力与稳定性降低,或导致不均匀下沉。 14、原因:1)填方土料不符合要求,有垃圾等;2)土得含水率过大或过小;3)填土过厚,夯实 遍数不够;4)夯实机具能力不够 预防:1)控制土料质量;2)控制土得含水率;3)严格控制填土厚度,夯实机具能量及夯实遍数16、房心回填土下沉:

现场质量安全文明整改方案

星沙商务写字楼及市民服务中心 现 场 质 量 安 全 文 明 施 工 整 改 方 案 湖南华盛建设工程(集团)有限公司 星沙商务写字楼及市民服务中心项目部

星沙商务写字楼及市民服务中心 现场质量安全文明施工整改方案 一:工地概况 本工程为全框架结构。总建筑面积80064.59m2,其中地下车库:31791m2,地上商务楼:30781.78m,市民服务中心:17491.71m2。负二层、负一层为框架结构,地下室底板砼为C35-S6抗渗砼,外墙柱砼为C45-S6抗渗砼,负二层顶板为砼无梁楼盖空心板,板厚为370mm,板芯厚为250mm,小部分板厚为100mm,板面标高为-5.3m(49.1m)和-5.9m(48.5m);负一层顶板9轴至18轴为无梁楼盖空心板,板厚为370mm,板芯厚为250mm,其它部位板厚180mm,小部分板厚为100mm,标高分别为52.60m、53.00m、53.20m、53.85m、54.40m、54.35m、55.00m;外墙厚350mm及300mm,内墙厚250mm 及200mm;柱截面大小各异。后浇带混凝土掺入UEA补偿收缩抗裂膨胀剂。 二:现场施工问题 根据长沙县工务局、格瑞监理公司等于2013年11月15日联合检查,存在多处多处施工部位不符合相关规范要求,具体部位:地下室顶板外剪力墙裂纹较对;负一二层顶板孔洞较多;.梁,柱根部存在蜂窝麻面;地下室负一层后浇带钢筋搭设位置不对;.梁底漏箍筋,垫块设置不到位;.梁钢筋底筋绑扎不到位,未设置垫块,梁内垃圾较多;.楼梯间梯阶砼外观较差,平整度差;.负二层积水未及时排干;.梁柱交界处有夹渣,模板,木方埋植入砼未清理;.地下室卫生清理不彻底,后浇带应全部用模板覆盖;.外脚手架兜底未悬挂兜网,安全网质量差满铺不规范且杂物未清理;.个别作业人员施工现场未正确佩戴安全帽;.二三级配电箱巡视记录未记;.配电房巡视记录不健全;.配电房存在漏水情况,且门未上锁;.部分三级箱缺门页,有门页的总配电箱未上锁;.剪力墙需做加固扣件;.挑梁工字钢有摆动现象,需重新加固;.安全通道防护通道需整改;.地下室顶板北向防护不到位;2号3号塔吊电缆未套管,防护措施不到位;.北向钢筋棚断料机控制箱离操作平台太远;.卸料平台未标识。

服务质量整改措施

服务质量整改措施 第一篇:服务质量整改措施会议记录近日,武汉市公交办召开三月份以来公交突出问题检查和受理投诉情况通报会,市公交集团相关部门负责人、各运营公司及通恒公司、华昌公司、汽渡所分管外勤的经理及运安部长参加了会议。会上,播放了在检查中发现的驾驶员开车使用微信,古琴台站、宏基客运站等站点公交车站外停靠、越站、双排停靠等突出问题的视频。通报了检查中发现的车辆设施残缺、松垮、破损;驾驶室保洁不到位;运营秩序不规范;驾驶员开车打电话、吸烟、玩微信;车身广告画面粘贴不牢或破损;服务标识缺失、模糊或安装不规范;少数驾驶员未落实统一着装、持证上岗和使用普通话服务等八个方面的问题。同时通报了一季度受理投诉情况,总结归纳了六大类投诉问题,提出对运营秩序、安全类、服务类、按规定使用空调类等投诉重点整改的措施。孙文锋副主任宣讲了新制定的《市公交办关于进一步加强公交投诉管理工作的通知》,对开展投诉受理人员培训,提高公交投诉办理水平;认真办理群众投诉,及时解决市民的诉求;明确工作责任,完善投诉管理制度;加强督促检查,实行有责投诉考核;定期通报,认真整改;建立互通机制,方便信息查询等六个方面提出了严格的要求。吕志学副主任围绕运营服务检查工作存在的问题,强调要提高承诺整改工作的认识,强化驾驶员的教育;基层管理人员要加强现场管理;在车辆设施方面注重细节、提高标准;加强信息沟通,减少投诉;重点抓好规范停靠、严禁驾驶员开车使用手机、按

规定使用空调、抓好车辆环境卫生、车容车貌等五项工作,督促检查落实,形成驾驶员的自觉行动。金文胜主任最后就突出问题整改承诺作了再动员再部署。他肯定了市公交集团等公交企业在前期工作中所做的大量工作以及取得的实效。要求公交相关单位 一是进一步提高认识,高度重视公交突出问题承诺整改工作。 二是建章立制、加大整改力度,严肃处理、严格处罚违规行为。通过三个到位即:贯彻工作到位、落实现场管理到位、督查硬件设施到位搞好承诺整改工作。 三是高度重视投诉工作,加强责任心,增强责任感。他详细分析了占比较大,问题较突出投诉的成因,如:不二次进站、大间隔等。要求各单位把好回复投诉的审核关,提高回复投诉的水平和落实承诺兑现。下一步将使用新的软件分析系统对投诉多的线路及时通报曝光,并把不二次进站作为重中之重的突出问题抓好整改。通过全体公交人员的共同努力,力争在今年的电视问政中交上一份合格的答卷。 第二篇:分公司关于走群众路线反应出的后勤服务质量问题整改措施分公司关于走群众路线反应出的后勤服 务质量问题整改措施 针对近日公司走群众路线实践活动中,员工反应饭堂菜品质量下降、饮食结构单一和小卖部食品价格高于市场平均价格等诸多问题,新元分公司领导班子特组织了分公司领导班子全体和餐饮对组负责人以及相关人员召开了关于如何提高食堂菜品质量的专题会议。在此

安全质量整改措施

嘉红电铁110千伏阳关变-五华山牵电源线路工程 嘉峪关供电公司: 由我公司承建的嘉红电铁110千伏阳关变-五华山牵电源线路工程,经验收小组检查,基础分部工程施工现场中存在下述施工的安全和质量问题。 现浇基础施工现场中出现的以土代模、以石代模的质量问题;施工现场的砂石料堆放地选择不合理;现场搅拌设备不能满足施工的规范要求;基础浇制时未按照作业指导书的相关要求规范进行等施工质量问题。电缆线的撕拉乱扯,特殊作业区的警戒围栏、安全警戒示牌等现场施工安全防护措施设置和摆放的不规范,施工人员不佩戴安全帽和安全帽佩戴方法不规范,个人防护用具使用不正确等安全问题。 同时,验收小组对我方G132号基础浇制中出现的安全质量问题,提出了工程施工的具体整改及要求。

上述所暴露出的施工现场中存在的安全和质量问题,说明在我方对现场安全管理的不到位,施工过程中项目部及施工负责人、技术负责人、安全负责人对施工安全及质量工作监督、管理不严格。现场质检员和安全员对施工现场的安全和质量工作疏忽大意,造成现场施工人员纪律涣散,施工作业人员安全意识差,施工分工不明确,致使施工现场混乱。 为了杜绝此次工程类似上述安全和质量问题的再次发生,我公司组织技术人员对其原因进行了分析,针对工程施工现场进行了全面安全及质量检查,并对施工安全管理,质量把关等问题,进一步的整改完善,并采取切实可行的整改完善措施,为今后的工程施工安全和质量保障做出保证,现将施工安全和质量的整改措施汇总如下。

安全整改措施 一、加强施工各负责人监督责任和力度 (1)工程负责人、施工队长、安全负责人要严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的电力安全生产方针检查施工队的安全工作,形成安全生产管理、监督网络,对施工生产全过程实施监控,防止发生重大设备、人身事故,杜绝发生重大责任事故,尽职尽责,严格执行工作票制度,安全预防、重大危险源的落实。文明施工,工完料尽场地清,现场各级人员必须切实作好安全文明施工。 (2)各施工负责人监督施工人员正确使用劳动防护用品、用具,并检查劳动防护用品、用具是否符合质量标准,安全防护设施是否齐全有效。施工现场配备合理的专职安全员,安全员必须持证上岗,佩戴袖标。由安全员负责现场安全监督对重要和危险施工作业要认真进行监护、监督,负责安全施工技术措施的实施。 (3)各施工负责人必须将安全工作贯彻到每个施工的具体环节中去,做到安全工作经常化、具体化、有检查、有总结地进行

质量整改措施

侯马—翼城Ⅱ标段线路工程 质量整改措施 编制: 审核: 批准: 胜利油建山西项目部 2009.11.09

针对近期管道组对焊接出现的质量问题,我项目部对其原因进行了分析,采取切实可行的质量整改措施,为今后的工程质量做出质量保证。 一、质量原因 (1)管工责任心不强 (2)焊接设备在施工中运行时有些不稳定 (3)个别焊工焊接手法存在问题 (4)项目部忽略了对机组施工质量的严格管理 二、质量整改措施 (1)加强对施工人员的质量教育 (2)对不合格管工进行更换 (3)对所接受的管材认真检查,不合格管材一律退回 (4)组对前对管口的椭圆度进行检查,不合格的应矫正 (5)组对时控制错边量,要求焊工对于组对不合格焊口不予点焊 (6)所有焊接设备要定期检查 (7)对焊工进行技术交底,对达不到焊接要求的焊工进行更换。 (8)加强自检和互检 (9)质量员加强对组对焊接的检查,对不合格焊口必须返工,对连续出现问题的人员进行经济处罚。 质量保证措施 (1)对口前管内石块、土块等杂物清除干净。 (2)管口表面清理干净露出母材本色,清理宽度符合规范要求。 (3)组对前对每根管材的管口的椭圆度进行检查(不合格的进行矫正)。 (4)组对时保证错边量、螺旋焊缝或直焊缝错开量以及对口间隙,符合规定要求。

(5)确定管口预热、焊接操作、焊接环境为三个需要重点控制和采取特殊 措施的质量控制点。 (6)确保所有焊接设备满足焊接工艺要求。 (7)焊条、焊丝在保管时符合产品说明书的规定,凡有损坏或变质的摒弃不用。 (8)管材预热时,采用规范规定的加热方式,确保预热宽度及预热温度,用数字测温仪测量均匀圆周上的8点,以控制预热温度,预热时确保没有管子防腐层损坏的现象。 (9)使用外对口器对口时,确保根焊至少焊完50%后才能撤离对口器。 (10)当出现不适合焊接的天气时,采取有效可行的保护措施后才能进行施焊。 (11)确保焊道表面成型良好,杜绝管口和焊道表面飞溅、裂纹、焊疤、气 孔等缺陷。 (12)项目部检验人员严格按标准进行检验,及时协调好监理、第三方的检 验工作,终止不合格工序的施工。 (13)根据焊接工艺评定报告、焊接规程、技术措施提高焊接质量。 胜利油建山西项目部 2009.11.09

安全整改方案

目录 一、概况 0 二、施工现场质量安全技术措施 (1) 1、除锈防腐 (1) 2、临时用电 (4) 3、吊装作业 (4) 4、电焊、气焊工等特种作业人员作业 (5) 三、具体质量安全及资料整改措施 (6) 1、针对检查中提出的问题进行分项整改 (6) 2、对施工人员进行再次交底 (7) 3、施工现场安全隐患自查和组织检查 (8) 4、建全组织、制度,明确责任,完善管理机制 (8) 5、加强施工现场监察,动态控制 (9) 四、质量安全整改方案实施小组 (9) 一、概况 2012年8月24日,广西金川公司组织有关部门和单位对40万吨铜冶炼、40万吨铜电解等五大项目实体进行了全面的质量、安全大检查,提出了在建项目存在的质量和安全问题,其中提出我精炼项目存在以下问题: 1、质量方面:主厂房钢结构高强螺栓连接部位及加肋部位腐蚀较严重; 2、安全方面:安全标示牌不齐全;洞口处防护措施不到位。 3、资料方面:隐蔽工程(熔炼综合管桥)监理签字不及时。施工组织设计未及时报审。监理通知单和回执单整理凌乱。现场项目经理与合同约定不一致。技术交底记录没有技术负责人签字。排水、临时用电、脚手架等专项方案不齐全、不规范。安全应急预案制定不全。安全巡检记录不全、技术交底与工程不同步。

我项目部非常重视这次质量安全大检查中所提出的问题,为了加强与提高40万t/a铜冶炼工程精炼工段项目后续的施工安全以及施工质量,我部结合现场实际情况与这次大检查中提出的问题,特制定质量安全整改方案,具体主要分如下四个方面: (1)项目部组织相关人员再次对厂房钢结构进行质量安全检查,尤其是针对8月24日大检查中提出的问题,找出存在质量问题和安全隐患的部位并及时进行质量安全整改;对资料方面存在的问题进行各个击破,补缺补差补全,全面解决检查中提出的各种问题。 (2)对施工作业人员进行再次交底,包括施工入厂制度、质量安全控制制度、工作许可制度及相关劳保制度等。 (3)建全施工现场质量安全管理的组织、制度,明确落实责任,完善管理机制。 (4)组织现场安全监察,控制动态安全趋势,发现问题,并随时制止违章动作的发生,且对行之有效的经验和措施加以总结推广。 二、施工现场质量安全技术措施 1、除锈防腐 工艺流程: 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收。 基面清理:

工程质量整改措施

工程质量整改措施 篇一:工程质量整改方案3doc 清流西苑南北地块质量检查问题整改方案 一、编制目的 20XX年4月9日质监部门对清流西苑南北地块工程质量存在的一些问题,我项目十分重视,立即召开了针对这次检查的专项会议,对这次查出的问题进行逐一整改并编制了有针对性的有效整改方案。二、编制依据 《清流西苑施工组织设计》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》-GB50204-20XX《混凝土质量控制标准》-JGJT50164-20XX 《钢筋焊接及验收规程》-JGJ18-20XX 《滁州市质量通病防治导则》 《建筑抗震设计规范》-GB50011-20XX 《建筑变形测量规范》-JGJ8-20XX 施工图集11G101-1及相关设计文件 三、存在的问题: 1、未严格执行《滁州市住宅工程质量通病防治导则》,质量通病防治专项方案无针对性。 2、15#楼五层顶无同条件试块及拆模试块报告,但模板已拆除;电渣

压力焊接头豁边,成型差,未做处理。 3、15#楼七层楼面干缩裂缝严重,操作面现浇板养护不足两天就进行钢筋安装,存在隐患。 4、后浇带拆除过早,存在质量安全隐患。 5、个别型号钢筋进场时验收不到位,如批号1212028300直径12mm 的HRB400的钢筋未见质量合格证明文件。 6、施工单位未对工程进行沉降观测。 7、工程未办理施工许证手续。 四、整改措施: 1、未严格执行《滁州市住宅工程质量通病防治导则》,质量通病防治专项方案无针对性。 1.1补救措施 关于现场15#楼未严格按照《滁州市住宅工程质量通病防治导则》相关规定执行,项目立即组织相关技术人员及管理人员重新把《滁州市住宅工程质量通病防治导则》学习了一遍,并加强了内部管理,严格按照通病防治导则去执行,并对现场存在的一些问题,有针对性的重新编制了通病防治 施工方案。 2、15#楼五层顶无同条件试块及拆模试块报告,但模板已拆除;电渣压力焊接头豁边,成型差,未做处理。 2.1补救措施 五层顶同条件试块等养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600d

建设安全、质量整改措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD885 建设安全、质量整改措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

建设安全、质量整改措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 莱钢建设有限公司: 由我公司承建的5#10#楼工程,经2011.10.10上午检查小组检查,施工现场中存在着下述施工的安全和质量问题: 1、防护脚手架,平网拉设不全,面部立网封闭不严,绑扎不牢,剪刀撑设置不全,脚手架钢管刷漆防腐处理不到位。 2、支模脚手架未设垫板底座,扫地杆及剪刀撑设置不足,支模架应严格按照规范及方案要求搭设,经总包监理共同验收合格方可浇筑砼。 3、临时用电部分配电箱无防护栏,无防雨措施,配电箱周边杂物多,不便操作,部分部位电缆拖地、乱挂无防护措施,个别电缆为非标产品,应更换,配电箱围栏内地面未做绝缘处理,个别分路电缆压线不牢,部分开关箱位置不当,电焊机未接保护零线。 4、现场材料堆放混乱,道路不通畅,部分场地污染严重,现场消防设施器材设备不足。

质量问题整改方案

铁科院1#楼等8项工程 电气专业质量整改方案 中国中铁电气化局(集团)北京建筑公司第一项目部 2008年7月28日

电气质量整改方案 一、存在质量问题 从七月二日开始至今,在施工现场检查发现质量问题有:线盒进墙、线盒出墙、线盒变形、线盒标高不一、电管被堵、电管出墙、电管未扫管及管口有毛刺、线盒位置在下水管包封里。 二、原因分析 线盒、电管进出墙主要有施工时尺寸未放准,二次结构砌墙时工人搬动;线盒变形主要有结构做盒时电盒固定不牢,合模时大模板碰撞及振捣棒振捣所至;电管被堵主要有管未躲开大模板眼,套管焊接不严密,管口封堵未做到位所造成。 三、质量问题整改方案: (1)线盒进墙:线盒陷进墙超过25mm的必须补加盒套,并与原线盒用点焊连接固定,并补刷防锈漆,后由土建施工配合修好盒口四周墙面; (2)线盒出墙:线盒出墙的用磨光机抹平,有耳朵抹掉的用电钻打好孔重新固定好耳朵,达到线盒口与墙面齐; (3)线盒变形:在电盒四周剔凿一个方正的槽口,后加一盒套以找正线盒口。 (4)线盒标高不一:同一面墙上几个电盒高度差超过10mm时,将盒四周剔凿2—3公分宽3公分深的槽出来,后加一盒套把标高调至同一水平线上来,并补刷防锈漆,后由土建施工配合修好盒口四周墙面;

(5)电管被堵处理:需剔凿时报于土建,先用钢丝从管两头试穿,当能找到管堵位置处时,在堵点剔出15CM洞口,锯掉局部被堵的电管并打磨管口,加装管口打磨后的套管并满焊,重新穿上带丝;当无法找到被堵点时剔凿出5公分见方槽,重敷一根电管(注意剔槽时不可断筋),完活后由土建施工配合修好墙面或板。 (6)电管出墙:沿着出墙电管剔出一个6公分见方的槽,后拿一木块垫在管上用铁锤敲打木块至管入墙1.5公分左右为止,完活后由土建施工配合修好墙面或板。 (7)电管扫管及管口毛刺处理:用空气压缩机将压缩空气吹入已敷管路中,除去残留的灰尘和水分;再将布条两端牢固地帮扎在带线上,两人来回拉动带线将管内的杂物清除干净。扫完管后,用铁钳或圆锉在管口四周来回旋转几圈直到清除管内毛刺为止,后用管堵堵严管口,用废弃聚笨板或纸壳封闭盒口。 三、成品保护 整改完后应注意成品保护,管口及时用管堵堵上,线盒清理干净后用聚笨板或纸壳封上,以免二次污染。 四、验收标准 以上问题整改完后必须达到: (1)同一墙面上的插座高差在10mm以内; (2)线盒倾斜度不超过5mm; (3)电管进墙深度不超过25mm; (4)线盒出墙的抹到与墙面齐;

质量安全隐患大排查大整治工作方案

一. 目的 全面加强本项目质量安全监管,坚持标本兼治,突出问题导向,全面开展工程质量安全隐患大排查大整治,严厉打击质量安全违法违规行为,堵塞质量安全管理漏洞;通过开展专项行动,进一步强化项目质量安全监管责任和制度落实、单位主体责任落实,构建质量安全隐患排查治理长效机制,着力提升本项目质量安全管理水平。 二. 制定依据 根据省交通运输厅《关于XXXXXX建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案的通知》(XXXXXXX号)、省高指《XXXXXX》(XXXXX)以及市高指《XXXXX》(XXXX号)要求,结合本项目质量安全状况,特制定本方案。 三. 时间安排 专项行动自XXXX年X月起至XXXX年XX月止,分为三个阶段。 四. 组织机构 公司安全生产隐患排查治理工作领导小组负责组织各单位实施安全生产隐患排查治理工作。领导小组下设办公室,办公室设在安全环保办公室,负责日常安全生产隐患排查治理、监督检查和考核工作:组长:XXX 副组长:XXX 成员:XXXXXX 五. 排查范围 本项目全线、进场原材料及产品、关键部位和隐蔽工程全覆盖。(一)主要任务 重点排查工程建设质量安全管理行为、施工工艺、工程实体、进

场原材料及产品、施工安全等存在的质量安全隐患和突出问题,重点整治管理有章不循,施工偷工减料,材料以次充好,资料弄虚作假,不按设计图纸或施工技术标准施工等质量安全违法违规行为。(二)重点内容 1.工程质量安全管理。落实工程建设质量安全主体责任、质量终身责任制、质量责任登记制度,人员履约、施工组织设计或专项施工方案审查、审批与执行、设计变更、监控量测、施工工艺工序管理工作,质量安全问题整改闭合情况,原材料及产品的进场检验和验收工作等。 2.原材料及产品质量。钢筋、钢板、型钢、水泥、沥青、砂石料、掺合料,土工合成材料(塑料排水板、土工布、格栅等),预应力孔道压浆液、商品混凝土,混凝土外加剂质量及其规范使用,钢绞线、预应力锚具、桥梁支座,隧道锚杆、防水板、排水管、止水带,波形梁钢护栏、高强螺栓,电缆、电缆桥架及管箱、硅芯管等。 3.公路工程实体质量。路基填筑、软土地基处理、高边坡防护工程及通道涵洞施工,桥梁桩基、墩柱(台)、构件预制(制造)、预应力张拉及压浆、梁体、湿接缝施工、桥面铺装、支座及伸缩缝安装、拱桥砌筑,隧道开挖、支护、初支、仰拱、防排水、二衬施工,路面基层、沥青路面各层施工、水泥混凝土路面,混凝土防撞护栏、波形梁钢护栏施工等。 4.安全隐患排查整治。按照《XXXXX》(XXXX号)通知要求,建立本项目重大事故隐患清单管理制度,监督指导本项目的重大事故

建设工程质量安全监督检查整改回复单

建设工程质量安全监督检查整改回复单 工程名称:盘县2015年大山镇公租房项目编号: 致:六盘水市规划设计研究院(监理单位) 盘县宏财物业置业有限责任公司(建设单位) 我方接到2016年3月19日盘县建设工程质量安全监督检查记录后,已按要求完成整改工作,现将整改情况作如下汇报: 详细内容: 1、保护层垫块数量不足、需增加。 回复、已增加、整改完毕。 2、梁板筋移位、需调整到位。 回复、已改完毕。 3、构造柱箍筋在核心区间距不足。 回复、已整改完毕。 4、模板内杂物清理干净。 回复、已清理干净。 承包单位(章) 项目经理 日期 监理单位意见:

项目监理机构 总监理工程师 日期 建设单位意见: 建设单位 负责人: 日期: 建设工程质量安全监督检查整改回复单 工程名称:盘县2015年大山镇公租房项目编号: 致:六盘水市规划设计研究院(监理单位) 盘县宏财物业置业有限责任公司(建设单位) 我方接到2016年1月4日盘县建设工程质量安全监督检查记录后,已按要求完成整改工作,现将整改情况作如下汇报: 详细内容: 一、质量监督抽查记录

1 避雷已按设计及规范要求焊接。 2 钢筋保护垫块已按要求垫设。所有梁、柱轴线及标高已复核,符合设计要求。 3 偏移构造柱已调整完毕。 4 预留洞口附加钢筋已加设,飘窗钢筋间距不符合已整改完毕。挑出长度经询问设计 按建施09大样图施工。 5 1#楼部分地梁未加密钢筋,已按设计要求整改。 6 4#楼板上保护层垫块已垫,板上垃圾已清除。 二、安全监督检查记录 1、塔吊已检测,使用登记手续正在办理。 2、模板支撑系统已加固,斜撑已整改。 3、外架连墙件已按要求设置。 4、临时用电已按要求整改。 5、施工通道已搭设。 6、钢筋棚硬防护已按要求设置。 7.3#楼外架安全网正在挂设当中。 承包单位(章) 项目经理 日期 监理单位意见:

质量安全自查整改工作方案范文

质量安全自查整改工作方案范文 方案的正文一般有两种写法:一是常规写法,即按“指导方针、“主要目标(重点),自查 整改写方案的具体步骤是什么?下面是给你介绍的质量安全自查整改工作方案,希望对你有帮 助。 质量安全自查整改工作方案一、组织机构各部门根据通知要求,加强组织领导,成立专门 的工作小组,明确分工,落实责任,制定具体详细的工作计划,切实做好各项自查整改工作部 署。 一、组织机构各部门根据通知要求,加强组织领导,成立专门的工作小组,明确分工,落 实责任,制定具体详细的工作计划,切实做好各项自查整改工作部署。 组 长: 王学武(项目经理)副组长: 窦会民(项目书记) 邓路(项目总工) 李先教(安全总 监)组 员: 宋雷(副经理) 刘慧泉(副经理) 宋世功(副经理)李伟平 任怀志 衣海新 居伟伟 唐 旭 时浩 李涛 于宝安 刘国锋 李守亮组长动员全员进行安全质量自查工作,确定自查整改工 作方案,全面负责安全质量自查整改工作。 副组长 1、窦会民副组长协助组长王学武负责全面自查整改工作。 2、李先教副组长负责安全方面的自查整改工作,依照检查指南,逐条对照,包括内业资 料、施工现场的安全自查整改。 3、邓路副组长负责质量方面的自查整改工作,依照检查指南,逐条对照,包括内业资料、 施工现场的质量自查整改。 组员 1、各工区副经理协助做好施工现场的安全质量自查整改工作。 2、各工区技术负责人重点协助做好施工现场的质量自查整改工作。 3、其他组员协助做好内业资料的自查整改工作。 二、自查依据住建部、省住建厅、市住建局以及轨道公司关于开展 20XX 年度质量安全执 法监督检查工作的有关通知中明确的具体要求和标准,尤其以建质 (2012)68 号《城市轨道交 通 工程质量安全检查指南(试行)》和《城市轨道交通工程质量安全督查表》所列项目为主。 三、工作目标通过各部门扎实开展质量安全自查整改工作,确保住建部督查的所列项目不 缺项,重要项目不失分,一般项目少失分;总体得分必须保证达“优秀等级(85 分以上)。 四、任务分工根据督查表以及质量安全检查指南所列项目细化分解,落实到人。 具体见附件任务分工表。 五、工作步骤根据住建部 6 月开始的督查计划安排事决定将 5 月份定为"苏州轨道交通工 程建设质量安全自查整改月, 各部门应于 5 月底之前完成所有自查整改工作。 拟按照以下步骤进行:1、动员会议:召开项目安全质量自查整改动员会议,让全员对本次 检查引起高度的重视。 同时,成立相应的自查整改工作领导小组,各部门应成立相应的工作小组,制定详细的工 作方案,2、自查整改阶段: 5 月 11 日至 5 月 18 日,各部门对照检查标准和工作目标,深入 开展自查整改,逐一核对、逐一完善。

质量整改通知单

质量蓬改通知单 质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017年11月日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50πιm) CT2承台9-19 轴一9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017年11月£日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日 本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。 工程质量整改通知单 质检201702

2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆白由高度大于50cm,局部顶托超出20cm。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017年11月血日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

质检201703

2、2单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、2单元局部立杆下未设置垫板。 4、2单元部分梁墙宽度未按图纸施工,偏差较大。 5、2单元部分墙体垂直度偏差大于6mm。 上述质量问题项目部多次口头通知带班组长,还是未按要求整改,请你方于2017年11月22日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

保利第三方质量问题及预防整改措施

中悦花园项目质量隐患整改及预防措施 保得地产2014年度第三方(后简述为:第三方)工程检查评估---实测实量检查情况:第三方对中悦花园项目检查工作已完成,混凝土结构工程实测实量检查项目有:截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度、楼板厚度、门窗洞口尺寸共六个指标;砌筑工程检查了表面平整度及垂直度两个指标。实测实量综合得分:69.70分,其中截面尺寸单项指标得分为87.5分,砌筑工程的表面平整度得分100分,砌筑工程垂直度得分82.5分,其它单项指标得分均少于70分。 本工程涉及面广、环节多、管理复杂,特别是施工班组技术素质参差不齐以及其它多种原因,施工过程中存在着质量隐患,也给项目部管理带来了很大难度,本工程为民用建筑,为了保证实测实量及观感质量,特将本工程在第三方检查发现的问题提出整改措施,施工阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。 A. 模板工程 a. 出现问题:模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲,致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、极少数的孔洞、露筋等。 b. 原因分析:主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线;模板不校正、支撑点少且不牢固;模板变形、振动时不均匀,发生错位没有及时发现并调整。 c.第三方检查或项目部自检发现的剪力墙表面平整度、垂直度、门窗洞口在放线抹灰饼后,再次检查剪力墙及门窗洞口抹灰层厚度,如果能满足抹灰层厚度不小于7mm的墙体基层尽量不进行处理,否则,对基层进行凿毛或局部凿除处理满足抹灰层最小厚度;第三方抽查顶板水平度情况:抽查了60个点,合格率66.67。顶板水平度差的主要原因是模板平整度不合要求,整改措施:顶板下约5cm处的墙面上弹水平控制线,根据楼层净高要求,再在墙上弹出板底完成面线;抹灰饼控制抹灰层厚度,最后分层抹灰满足顶板水平度要求。 d.预防措施:确保模板质量,不许劣质模板进场,检查放线准确度,设置水平、

《现场质量安全文明整改方案》

《现场质量安全文明整改方案》现场质量安全文明施工整改方案 湖南华盛建设工程(集团)有限公司星沙商务写字楼及市民服务中心项目部 星沙商务写字楼及市民服务中心现场质量安全文明施工整改方案 一:工地概况 本工程为全框架结构。总建筑面积80064.59m2,其中地下车库:31791m2,地上商务楼:30781.78m,市民服务中心:17491.71m2。负二层、负一层为框架结构,地下室底板砼为c35-s6抗渗砼,外墙柱砼为c45-s6抗渗砼,负二层顶板为砼无梁楼盖空心板,板厚为370mm,板芯厚为250mm,小部分板厚为100mm,板面标高为-5.3m(49.1m)和-5.9m(48.5m);负一层顶板9轴至18轴为无梁楼盖空心板,板厚为370mm,板芯厚为250mm,其它部位板厚180mm,小部分板厚为100mm,标高分别为52.60m、53.00m、53.20m、53.85m、54.40m、54.35m、55.00m;外墙厚350mm及300mm,内墙厚250mm及200mm;柱截面大小各异。后浇带混凝土掺入uea补偿收缩抗裂膨胀剂。 二:现场施工问题 根据长沙县工务局、格瑞监理公司等于xx年11月15日联合检查,存在多处多处施工部位不符合相关规范要求,具体部位:地下室顶板外剪力墙裂纹较对;负一二层顶板孔洞较多;.梁,柱根部存在蜂窝麻面;地下室负一层后浇带钢筋搭设位置不对;.梁底漏箍筋,

垫块设置不到位;.梁钢筋底筋绑扎不到位,未设置垫块,梁内垃圾较多;.楼梯间梯阶砼外观较差,平整度差;.负二层积水未及时排干;.梁柱交界处有夹渣,模板,木方埋植入砼未清理;.地下室卫生清理不彻底,后浇带应全部用模板覆盖;.外脚手架兜底未悬挂兜网,安全网质量差满铺不规范且杂物未清理;.个别作业人员施工现场未正确佩戴安全帽;.二三级配电箱巡视记录未记;.配电房巡视记录不健全;.配电房存在漏水情况,且门未上锁;.部分三级箱缺门页,有门页的总配电箱未上锁;.剪力墙需做加固扣件;.挑梁工字钢有摆动现象,需重新加固;.安全通道防护通道需整改;.地下室顶板北向防护不到位;2号3号塔吊电缆未套管,防护措施不到位;.北向钢筋棚断料机控制箱离操作平台太远;.卸料平台未标识。 三:整改人员分工及职责 为了确保工程质量,保证施工效果,我项目配备了如下人员参与管理。1)项目负责人 (1)项目负责人全面组织本次工作调度并负责工程质量落实监督;(2)对项目部管理人员下达整改任务; (3)在授权范围内负责劳务作业层、项目部施工组协调和过程控制,解决整改施工过程中出现的问题; (4)加强项目安全生产与质量管理工作,做好质量、安全生产的第一责任人。2)项目技术负责人一名 (1)贯彻整改方案,协助项目负责人抓好本次整改技术、质量工作;(2)带领施工组落实好整改施工方案、技术措施;(3)负责整

建设安全、质量整改措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3259 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 建设安全、质量整改措 施标准版本

建设安全、质量整改措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 莱钢建设有限公司: 由我公司承建的5#10#楼工程,经2011.10.10上午检查小组检查,施工现场中存在着下述施工的安全和质量问题: 1、防护脚手架,平网拉设不全,面部立网封闭不严,绑扎不牢,剪刀撑设置不全,脚手架钢管刷漆防腐处理不到位。 2、支模脚手架未设垫板底座,扫地杆及剪刀撑设置不足,支模架应严格按照规范及方案要求搭设,经总包监理共同验收合格方可浇筑砼。 3、临时用电部分配电箱无防护栏,无防雨措

施,配电箱周边杂物多,不便操作,部分部位电缆拖地、乱挂无防护措施,个别电缆为非标产品,应更换,配电箱围栏内地面未做绝缘处理,个别分路电缆压线不牢,部分开关箱位置不当,电焊机未接保护零线。 4、现场材料堆放混乱,道路不通畅,部分场地污染严重,现场消防设施器材设备不足。 5、剪力墙、柱拆模后不同程度存在烂根、漏浆、烂角、涨模、漏振等质量缺陷 同时,对我方出现的安全质量问题,提出了工程施工的具体整改及要求。 上述所暴露出的施工现场中存在的安全和质量问题,说明在我方对施工安全管理的不到位,施工过程中项目部及施工负责人、技术负责人、安全负责人对施工安全及质量工作监督、管理不严格。现场质检员

《质量问题整改措施》

《质量问题整改措施》 xx年7月9日,茂名供电局领导组织人员对我公司承建的xx年新建配网工程进行现场检查,检查台区是“旦场供电所新建井头坡村公变台区工程”和“博贺供电所盐井头村委会缯寮台区改造工程”,发现工程项目存在的质量隐患较多,问题严重,事件充分暴露出工程项目从规划、设计、施工等都存在严重不足,管理不到位,工程项目的建设与《茂名供电局基建配网工程农村配变台区建设规范(xx年版)》的要求相差较大,为防范类似事件的再次发生,公司领导十分重视,组织部署开展了整改防范工作。制定了整改防范措施。 一、xx年7月10日,总公司组织设计、三个施工单位领导及工程管理人员召开了质量问题分析会,对被检查台区存在的问题进行了通报,分析了规划设计存在的不合理问题、施工工艺存在的不足、施工管理存在的缺陷等,并提出了整改防范措施。 1、设计防范措施。设计公司要组织人员对xx年第二批项目进行现场核查,评估项目规划设计的合理性、经济性和超前性,并要结合负荷情况、村场位置、变台用地、工农关系等情况进行调整。认真核查设计施工图纸及材料表是否与台区建设规范一致,特别是乙供材料的金具、pvc管等是否配置齐全及足够,发现不足的及时变更和补充。 2、施工管理措施:严格执行《茂名市利源电气工程有限公1 司工程管理办法》,落实项目负责人责任制,各施工公司工程部管理人员分别挂点到配网工程项目施工全过程管理,每一个项目现场都要指派管理人员专人管理,挂点人员要负责施工前准备、施工过程、

施工协调和竣工验收等全过程管理,落实工程项目施工安全、质量、进度目标的控制措施。施工公司工程部管理人员挂点具体项目上报到总公司工程部备案。如果发生安全、质量等问题严肃追究挂点人员的管理责任。 3、现场教育措施。7月11日,总公司工程部组织设计、施工单位的工作负责人、安全员、工程管理人员、公司领导等到“旦场供电所新建井头坡村公变台区工程”现场,将该台区作为反面教材进行现场教育,分析该台区项目设计、规划方面存在的问题;施工工艺及质量存在的通病,工农关系及施工场地存在的问题,参加人员都受到了深刻的教育。并落实了该台区的整改方案。 4、检查整治措施。7月10-11是,总公司组织各施工公司工程部人员对xx年第一批已完工及在建的项目进行逐个检查,发现质量问题或缺陷的立即督促施工队整改,对已通电未能停电的进行了记录,保持与供电所进行沟通,有停电任务时马上安排整改。 5、教育培训措施。计划7月下层,组织施工队负责人、公司工程管理人员及公司领导进行《茂名供电局基建配网工程农村配变台区建设规范(xx年版)》培训,业主项目部、设计人员解读台区规范建设的目的、意义、要求和施工目标管控措施。今 后的新建配网项目严格按照规范的要求进行建设。 6、经济惩罚措施。严格按照《茂名市利源电气工程有限公司业务考核办法》对相关的公司领导及管理人员进行经济处罚。按照《茂名市利源电气工程有限公司工程管理办法》对施工队进行工程款扣

建设安全、质量整改措施(一)

建设安全、质量整改措施(一) 莱钢建设有限公司: 由我公司承建的5#10#楼工程,经2011.10.10上午检查小组检查,施工现场中存在着下述施工的安全和质量问题: 1、防护脚手架,平网拉设不全,面部立网封闭不严,绑扎不牢,剪刀撑设置不全,脚手架钢管刷漆防腐处理不到位。 2、支模脚手架未设垫板底座,扫地杆及剪刀撑设置不足,支模架应严格按照规范及方案要求搭设,经总包监理共同验收合格方可浇筑砼。 3、临时用电部分配电箱无防护栏,无防雨措施,配电箱周边杂物多,不便操作,部分部位电缆拖地、乱挂无防护措施,个别电缆为非标产品,应更换,配电箱围栏内地面未做绝缘处理,个别分路电缆压线不牢,部分开关箱位置不当,电焊机未接保护零线。 4、现场材料堆放混乱,道路不通畅,部分场地污染严重,现场消防设施器材设备不足。 5、剪力墙、柱拆模后不同程度存在烂根、漏浆、烂角、涨模、漏振等质量缺陷 同时,对我方出现的安全质量问题,提出了工程施工的具体整改及要求。 上述所暴露出的施工现场中存在的安全和质量问题,说明在我方对施工安全管理的不到位,施工过程中项目部及施工负责人、技术负责人、安全负责人对施工安全及质量工作监督、管理不严格。现场质检员和

安全员对施工现场的安全和质量工作疏忽大意,造成现场施工人员纪律涣散,施工作业人员安全意识差,施工分工不明确,致使施工现场混乱。 为了杜绝此次工程类似上述安全质量问题的发生,我公司组织技术人员对其原因进行分析,针对工程施工现场进行了全面安全和质量检查,并对施工安全管理,质量把关等问题进一步的整改完善,并采取切实可行的整改完善措施,为今后的工程施工安全和质量保障做出保证,现将施工安全和质量的整改措施汇报如下: 安全整改措施 一、加强施工各负责人监督责任和力度 (1)工程负责人、施工队长、安全负责人要严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针检查施工队的安全工作,形成安全生产管理、监督网络,对施工生产全过程实施监控,防止发生重大设备、人身事故,杜绝发生重大责任事故,尽职尽责,严格执行制度,安全预防、重大危险源的落实。文明施工,工完料尽场地清,现场各级人员必须切实作好安全文明施工。 (2)施工现场配备合理的专职安全员,安全员必须持证上岗,佩戴袖标。由安全员负责现场安全监督对重要和危险施工作业要认真进行监护、监督,负责安全施工技术措施的实施。 (3)各施工负责人必须将安全工作贯彻到每个施工的具体环节中去,做到安全工作经常化、具体化、有检查、有总结地进行安全工作,并

质量整改措施

质量整改措施 篇一:质量控制及整改措施 红岛连接线二合同质量自检及整改方案 我单位承担红岛连接线双高路至海湾大桥段第二合同段施工,在业主、监理处和驻地办的领导下,现已进入正常的施工阶段。按照建设办和监理处的文件精神,我单位的质量主要针对前期各专业项目的质量进行总结与回顾,自查自纠改正不足 现将质量问题自查情况和整改措施汇报如下: 一、问题自查情况 1、现场控制力度不够。主要表现在: 1)箱涵、桥梁等结构物施工过程中出现钢筋错漏、施工缝处理不当等质量通病。 2)现场发现问题、解决问题的能力不够。对混凝土浇注控制不力,欠振、漏振、钢筋安装焊接不规范等问题时有发生,对已发现的也未及时处理。 3)路基填筑材料不合规范,出现大粒径块石和含水量过高的材料,填筑厚度过后。 4)施工单位现场协调不力。施工程序未完善落实或流于形式,导致发生施工质量问题。 2、没有围绕优良工程目标有的放矢的进行控制。 1)对砂石料和砼拌和物的检测成果统计分析不够。没

有按有关规程规范的要求进行分析,以至于一些指标已偏离优良工程的要求。 2)对施工质量仅进行了单元工程验收评定,而对于由单元到分部,再到单位工程逐级汇总评定工作没有及时跟上。 3)忽视了对外观质量的控制。目前对外观质量仅限于目测、观感,没有 严格按标准进行检测、评价。 4)在质量资料方面,存在报验、签证不及时和签证不规范、不完整或漏签现象。 3、砼保护层厚度问题 1)施工中模板刚度不够,发生走模,相应地发生腹板保护层偏大。 2)为了保证各节段梁顶表面顺畅,导致顶板保护层偏大。 4、箱梁外观 1)材料方面 A.水泥:由于不同品种的水泥在色泽上有一定差异会影响砼的外观颜色,故砼拌和物所用水泥应采用同一品种。同时由于本工程现浇箱梁砼方量大、构件截面面积大,故所用水泥尽量选用中、低热水泥品种,尽量降低水泥硬化过程中的水化热,以防止砼表面的细微裂缝。