4 给排水、消防和排风管道工程 4.1工程简述 本标段包括给水管道、消防管道和排风管道安装。 4.2施工引用标准规范: (1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (2)《建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规范》DB305 (3)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》(GJJ/C729-98) (4)《给排水通用图集》S1、S2、S3 (5)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-97) 4.3施工工艺流程图: (见下页) 4.4 施工准备 1.给水排水管道工程施工前应进行图纸会审,领会设计意图,读懂图纸 内容,而且应注意到每一个细节。 2.当熟悉施工图纸后,应由设计进行交底。施工单位有任何疑问,可当 场提出以释疑。

4.5材料检验 1.管材、管件应有供应厂商出示的合格证,并应进行现场外观检查,应符合 下列要求: ◆表面应无裂纹、缩孔、夹渣、砂眼、折迭和重皮; ◆螺纹密封面应完整,无损伤、无毛刺; ◆镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象; ◆非金属密封圈或密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象, 表面应无折损、皱纹等缺陷;

◆法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺 纹应完整、无损伤; 2.现场检查系统组件、管件及其它设备、材料,并应符合下列要求: ◆系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行 有关标准的规定,并应且有出厂合格证; ◆用于消防管道的主配件应经国家消防产品质量监督检验中心检测 合格。 3.门及其附件的现场检验符合下列要求: ◆阀门的型号、规格应符合设计要求 ◆阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤; ◆进行主要功能检查,不合格者不得使用。 4.6测量放线 1.根据设计图纸所示的接管点和管线的座标,进行管道中心轴线的测量与放 线; 2.管道中心轴线及高程误差,必须控制在设计或规范的允许误差范围之内; 3.穿墙的管道按设计要求设置套管; 4.套管的埋设位置和标高应符合设计图纸要求; 4.7管道支、吊架 1.固定支架应按设计文件要求安装,支吊架位置应准确,安装应平整牢固, 与管子接触应紧密。

常用的电气导管、线路敷设标注方法

常用的电气导管、线路敷设标注方法 序号敷设方式标注名称旧代号新代号 1 用瓷瓶或瓷柱敷设 CP K 2 用塑料线槽敷设 XC PR 3 用金属线槽敷设 MR 4 穿水煤气管敷设 RC 5 穿焊接钢管敷设 SC 6 穿电线管敷设 DG MT 7 穿聚氯乙烯硬质管敷设 VG PC 8 穿聚氯乙烯半硬质管敷设 RVG FPC 9 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC 10 用电缆桥架敷设 CT 11 用瓷夹敷设 CJ PL 12 用塑料夹敷设 VJ PCL 13 穿金属软管敷设 SPG CP 14 直接埋设 DB 15 电缆沟埋设 TC 16 混凝土排管埋设 CE 17 沿钢索敷设 SPG M 18沿屋架或跨崖架敷设 LM AB 19 沿柱或跨柱敷设 ZM AC 20 沿墙面敷设 QM WE 或WS 21 沿天棚面或顶板面敷设 PM CE 22 在能进人的吊顶内敷设 PEM SCE 23 暗敷设在梁内 LA BC 24 暗敷设在柱内 ZA CLC 25 暗敷设在墙内 QA WC 26 暗敷设在地面内 DA FC 27 暗敷设在屋面或顶板内 PA CC 28 暗敷设在不能进人的吊顶内 PNA SCE 29 线吊式 SW 30 自在器线吊式 X SW 31 固定线吊式 X1 SW1 32 防水线吊式 X2 SW2 33 吊线器式 X3 SW3 34 链吊式 L CS 35 管吊式 G DS 36 壁装式 B W 37 吸顶式 D C 38 嵌入式 R R 39 顶棚内安装 DR CR 40 墙壁内安装 BR WR 41 台上安装 T T 42 支架上安装 J S 43 柱上安装 Z CL 44 座装 ZH HM PR 塑料线槽敷设PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设PL阻燃半硬聚乙烯管敷设

砌体内部管线敷设工程

一、施工准备 (一)砌体内PVC管施工准备 1、作业条件 随土建砌体砌筑同时进行。 2、PVC管材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,其氧指数≥27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告; (2)外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷; (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致; (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、生产许可证、“CCC"认证标志和 认证证书复印件。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 (二)砌体内焊接钢管施工准备 1、作业条件 随土建砌体砌筑同时进行。 2、材料要求 (1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求; (2)外观检查:钢管表面无严重锈蚀,壁厚均匀、焊缝均匀,无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷; (3)用游标卡尺测量,钢管的内外径及壁厚应符合国家标准; (4)锁紧螺母外形完好、丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷; (5)铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标或华北标准图集的要求。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

三、工艺流程 (一)砌体内PVC管的工艺流程 预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲 (二)砌体内焊接钢管的工艺流程 预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 四、操作工艺 (一) PVC管路敷设操作工艺 1、留箱盒位置 为了保证箱盒位置及标高的准确,现阶段我们采取先预留箱盒位置后安装箱盒的办法。随着土建施工工艺的发展,本项工艺也会有新的发展。现在具体做法是,根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般可要求左右各大50~100mm.上下各大150~200mm。对于接线盒或开关插座盒,留洞尺寸可定为150mm ×250mm。管路进洞尺寸不超过洞口的1/2,以利于以后的箱盒安装。 2、敷设管路 分两种情况,第一种是从楼地面内引出的管路,第二种是从墙上箱盒向外引的管路。 (1)对于从楼地面内引出的管路,为了保证管路位置准确,在楼地面混凝土浇筑时要派电工值班,保证管路的位置,发现问顾及时纠正。在土建楼层放线完成后 及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行 剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力 过猛,避免造成管路折断或变形。 (2)对于从墙上箱盒向外引的管路,应在砌体到留洞位置时及时让瓦工预留洞口,洞口两侧埋入两根钢筋,作为以后固定管路用,在洞口的上沿第一皮砌块砌筑 时放好管路,使用预埋的钢筋固定。管路应敷设在墙中问位置。 容易出现的质量问题:砌墙时才发现管路超出墙体。 解决办法:预埋管路时请土建专业初步确定一下墙体位置,在砌体砌筑时要派电工值班,保证管路的位置,发现问题及时纠正。 成品保护要求:在砌体砌筑时,不得踩踏电线管路,砌体砌筑后其他工种不得碰撞或弯折电线管路。 3、管路的连接 包括管路与管路的连接和管路与箱盒的连接两种情况。 (1)管路与管路的连接:使用与管路配套的套管和专用粘接剂。连接前注意首先要清洁被连接管路的端头部分,保证粘接部位清洁干燥,用小毛刷涂抹胶粘剂, 涂抹要均匀、不漏刷、不流坠。涂好后平稳地插入套管中,插接要到位。保证 连接可靠。套管连接后的管路应保持平直。 (2)管路与箱盒的连接:本项工作应在土建对+0.5m水平控制线进行核查后,配合箱盒的安装同时进行,使用配套的盒接头和胶粘剂。首先测定箱盒位置,根据

砌体内管路敷设

技术交底记录 2010年4月10日 工程名称海城世纪名郡5#6#楼分项工程砌体内管路敷设 交底内容: 一、施工准备 (一)砌体内PVC管施工准备 1、作业条件 随土建砌体砌筑同时进行。 2、PVC管材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,其氧指数≥27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告; (2)外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷; (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致; (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、生产许可证、“CCC"认证标志和认证证书复印件。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 (二)砌体内焊接钢管施工准备 1、作业条件 随土建砌体砌筑同时进行。 2、材料要求 (1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求; (2)外观检查:钢管表面无严重锈蚀,壁厚均匀、焊缝均匀,无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷; (3)用游标卡尺测量,钢管的内外径及壁厚应符合国家标准; (4)锁紧螺母外形完好、丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷; (5)铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标或华北标准图集的要求。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

管线的代号及敷设方式

管线的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管TC:电线管PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架CP:金属软管SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、线管敷设部位: SR:沿钢索敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入的吊顶在敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内WC:暗敷设在墙内FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 三、导线敷设方式标注: SC:穿焊接钢管敷设MT:穿电线管敷设PC:穿硬塑料管敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT:电缆桥架敷设MR:金属线槽敷设 PR:塑料线槽敷设M:用钢索敷设KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP:穿金属软管敷设DB:直接埋设TC:电缆沟敷设 CE:混凝土排管敷设: 四、导线敷设部位的标注 AB:沿或跨梁(屋架)敷设BC:暗敷在梁内AC:沿或跨柱敷设 CLC:暗敷设在柱内WS:沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内 CE:沿天棚或顶板面敷设CC:暗敷设在屋面或顶板内SCE:吊顶内敷设 F:地板或地面下敷设 备注:JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管 一、导管种类表示方式 MT:电线管PC-PVC:塑料硬管FPC:阻燃塑料硬管 CT:桥架MR:金属线槽M:钢索 CP:金属软管PR:塑料线槽RC:镀锌钢管 二、导管敷设方式的表示方式 DB:直埋TC:电缆沟BC:暗敷在梁内 CLC:暗敷在柱内WC:暗敷在墙内CE:沿天棚顶敷设 CC:暗敷在天棚顶内SCE:吊顶内敷设F:地板及地坪下 SR:沿钢索BE:沿屋架,梁WE:沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS:链吊DS:管吊W:墙壁安装 C:吸顶R:嵌入S:支架 CL:柱上 四、导线敷设方式 SC:穿焊接钢管敷设MT:穿电线管敷设PC:穿硬塑料管敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT:电缆桥架敷设MR:金属线槽敷设 PR:塑料线槽敷设M:用钢索敷设KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP:穿金属软管敷设DB:直接埋设TC:电缆沟敷设 五、导线敷设部位的标注 AB:沿或跨梁(屋架)敷设BC:暗敷在梁内AC:沿或跨柱敷设 CLC:暗敷设在柱内WS:沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内 CE:沿天棚或顶板面敷设CC:暗敷设在屋面或顶板内SCE:吊顶内敷设 FC:地板或地面下敷设

2#住宅砌体线管敷设和线管偏位处理方案

编号:F A—020 富丽华大酒店(白金五星级)项目A标段 2#楼砌体线管敷设和线管偏位处理方案 编制: 审核: 审批: 中国建筑第八工程局 二零一一年八月

目录 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程简介 (3) 1.3 施工准备 (3) 1.3.1 砌体PVC管施工准备 (3) 1.3.2 砌体焊接钢管施工准备 (4) 1.4 质量要求 (4) 1.5 主要施工方法和技术要求 (5) 1.5.1 工艺流程 (5) 1.5.2 施工方法 (5) 1.5.2.1 PVC管砌体敷设施工方法 (5) 1.5.2.2 JDG管砌体敷设施工方法 (8) 1.6 混凝土预埋时楼板引出线管偏位的处理方法 (9) 1.7 应注意的质量问题 (9) 1.8 成品保护要求 (10) 1.9 安全、环保措施 (10)

1.1 编制依据 1. 富丽华大酒店项目A标段工程施工图 2. 图纸会审 3. 施工组织设计 4. 现行有关国家、行业、地方及企业规标准: 1.2 工程简介 富丽华大酒店(白金五星级)项目位于市北岸,香格里拉大酒店西侧、茶亭路31号,工程分为A、B两标段,本公司承揽的为A标段,2#住宅地下2层,地上32层,建筑最大高度102.2m,地上建筑面积50064.56m2,地下室建筑面积11610 m2。 1.3 施工准备 1.3.1 砌体PVC管施工准备 1.作业条件

随土建砌体砌筑同时进行。 2.PVC管材料要求 ①PVC管的材质必须合格,其氧指数≥27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告; ②外观检查,管材外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷; ③用卡尺测量外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致; ④各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、生产许可证、国家认证标志和认证证书复印件。 3.主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 1.3.2 砌体焊接钢管施工准备 1.作业条件 随土建砌体砌筑同时进行。 2.材料要求 ①JDG管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求; ②外观检查:JDG管表面无严重锈蚀,壁厚均匀、焊缝均匀,无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷; ③用游标卡尺测量,JDG管的外径及壁厚应符合国家标准; ④锁紧螺母外形完好、丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷; ⑤铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标。 3.主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。

砌体内管路敷设工程

砌体内管路敷设工程 一、施工准备 (一)砌体内PVC管施工准备 1.作业条件 随土建砌体砌筑同时进行. 2.PVC管材料要求 (1)PVC管地材质必须合格,其氧指数》27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求.进场材料必须有产品合格证,以及有效地氧指数检测报告;版权文档,请勿用做商业用途 (2)外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷; (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致; (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套地阻燃制品,同时应有 出厂合格证、生产许可证、“ CCC认证标志和认证证书复印件.版权文档,请勿用做商业用途 3.主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、 电工常用工具等.版权文档,请勿用做商业用途 (二)砌体内焊接钢管施工准备 1.作业条件 随土建砌体砌筑同时进行. 2.材料要求 (1)钢管地材质必须合格,有岀厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求; (2)外观检查:钢管表面无严重锈蚀,壁厚均匀、焊缝均匀,无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷; (3)用游标卡尺测量,钢管地内外径及壁厚应符合国家标准; (4)锁紧螺母外形完好、丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷; (5)铁制灯头盒、开关盒等地金属板厚度必须符合国标或华北标准图集地要求 3.主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案 子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等.版权文档,请勿用做商业用途 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB503032002)地规定.

管道施工工艺流程图

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全

建筑工程施工工艺流程图(最全面).docx

百度文库给水系统施工工艺流程图 施工准备材料检查管道放线支架预制施工准备 管道安装 水压试验调试交验冲洗消毒排污管网通水 安装前检查 洁具安装 排水系统施工工艺流程图 施工准备熟悉图纸资料管线放线 排污管安装支 架 灌水试验排粪管安装安装 洁具安装透气管安装 通水试验外排灌系统管道 放线、安装室 排灌系统试水、回 竣工验收填土施工

电气安装工程主要工艺流程 配合土建专业预埋防雷和接地系统安装电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 插接式母线槽安装插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装

土建基础工程主要工艺流程: 施工准备 测量放线 场地平整土方调配 桩基工程 基坑支护降水 土方工程 桩基静载测试 基础垫层 桩基动载测试桩基验收 基础工程 地下防水 基础验收 回填土

土建主体工程主要工艺流程(混凝土结构): 施工准备 模板安装工程 管线预埋及预留 脚手架搭设 钢筋安装工程 混凝土工程 模板拆除工程 管线预埋填充墙工程 门窗框安装 主体验收

装饰装修工程主要工艺流程: 施工准备 基层处理找规矩、基准线 外墙找平层屋面找平层内墙找平层 外墙保温屋面保温内墙抹灰 外墙饰面层屋面防水层内墙饰面层 外脚手架拆除楼地面工程室外工程 门窗扇安装器具安装 油漆玻璃 分部工程验收

市政道路工程主要工艺流程: 施工准备 路基 挖填土地基处理 路基压实 垫层 砂砾垫层碎石垫层 基层 粉煤灰三渣二灰土水泥或沥青稳定石 人行道侧平石 面层人行道面层水泥混凝土面层沥青混凝土面层 验收

-管路敷设标注方法

管路敷设标注方法cc:暗敷设在顶板内sc:焊接钢管SR:沿钢线槽敷设 tc:电线管薄钢管BE:沿屋架或跨屋架敷设pc:硬质塑料管CLE:沿柱或跨柱敷设ct:电缆桥架WE:沿墙面敷设 cp:金属软管CE:沿天棚面或顶棚面敷设 SR:钢线槽ACE:在能进入人的吊顶内敷设 RC:水煤气管BC:暗敷设在梁内 导线敷设部位:CLC:暗敷设在柱内CT:电缆桥架敷设WC:暗敷设在墙内SR:沿钢索敷设CC:暗敷设在顶棚内CLE:沿柱或跨柱敷设ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 WE:沿墙面敷设FC:暗敷设在地面内CC:沿现浇板内暗敷设SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设

BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设 FC:预埋在地面内 一,导线穿管表示WE-沿墙明敷 MT-电线管三,灯具安装方式的表示PC-PVC塑料硬管CS-链吊 FPC-阻燃塑料硬管DS-管吊 CT-桥架W-墙壁安装 MR-金属线槽C-吸顶 M-钢索R-嵌入 CP-金属软管S-支架 PR-塑料线槽CL-柱上 RC-镀锌钢管穿焊接钢管敷设:SC 二,导线敷设方式的表示穿电线管敷设:MT DB-直埋穿硬塑料管敷设:PC TC-电缆沟穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC BC-暗敷在梁内电缆桥架敷设:CT

CLC-暗敷在柱内金属线槽敷设:MR WC-暗敷在墙内塑料线槽敷设:PR CE-沿天棚顶敷设用钢索敷设:M CC-暗敷在天棚顶内穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC SCE-吊顶内敷设穿金属软管敷设:CP F-地板及地坪下直接埋设:DB SR-沿钢索电缆沟敷设:TC BE-沿屋架,梁 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

水电计算方法识图符安装大全

水电计算方法识图符号安装大全SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿)C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 ①线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ②线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA—暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装 ⑤设备标注方法 配电线路的标注方法 a—b(c×d)e—f 其中:a--回路编号 b--导线型号c--导线根数 d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: a-b(c×d×L)/e f 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量, e--灯泡安装高度, f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程 和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等) 二、室内电气施工图的作用、组成、特点 1、图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气工程的工作原理,提供安装技术数据和使用维护的依据。 2、图纸的组成:设计说明、电气系统图、电气平面图、设备布置图、安装接线图、电气原理图、详图等。 3、图纸的特点: 各种装置或设备中的元部件都不按比例绘制它们的外形尺寸,而是用图形符号表示,同时用文字符号、安装代号来说明电气装置和线路的安装位置、相互关系和敷设方法。

管道敷设的方式及要求

管道敷设的方式及要求 1、室外管道的敷设 室外管道一般的敷设方式有两种即架空敷设和埋地敷设,埋地敷设又分为直埋敷设和管沟敷设。 a)管道架空敷设 将管道敷设于地面上的独立支架、桁架以及建筑物的墙壁上的方式就是架空敷设。架空敷设适用于地下水位较高,地下土质差,年降雨量大,或地下管线较多以及采用地下敷设而需大量开挖土石方的地方。架空敷设所用的支架按材料分为砖砌体、毛石砌体、钢筋混凝土预制或现场浇注、钢结构、木结构等类型。按支架的高低可分为低支架、中支架和高支架三种敷设类型。 管道架空敷设的施工工序:按设计图纸放线定位-管道支架施工-按设计要求安装支架上的支座-吊装管道-管道与管件的连接-管道压力实验-气密性实验-实验合格后除表面锈迹、刷防锈漆、面漆、保温。 b)管道直埋敷设 直埋敷设是将管道直接埋地的一种敷设方式,在室外管道工程中常用。 管道直埋施工程序是:测量-打桩-放线-挖管沟-垫层处理-下管前管道装配-防腐-下管-连接-管道压力实验-气密性实验-实验合格后对接口进行防腐处理-管沟回填。 c)管道管沟敷设 管沟敷设是将管道敷设于地面下的混凝土或砖(石)砌筑而成的地沟内。按人在地沟内通行情况可分为不通行地沟、半通行地沟和通行地沟三种形式。

管道管沟埋设施工程序是:除与管道直埋施工的相同点之外,管沟及管沟内的管道支架都是由土建施工完成的。 2、室内管道的敷设 根据建筑物的用途和对美观的要求不同,室内管道敷设可分为明装和暗装两种形式。 管道沿墙、梁、柱及楼板暴露敷设称为明装。明装具有施工、维修方便、造价低、但室内不美观等特点,适用于要求不高的民用及公共建筑、工业建筑等。 管道布置在管道竖井、吊顶、墙上的预留管槽内部隐藏设置称为暗装。暗装具有室内美观、但造价高、维修不便等特点,适用于美观性要求高的星级宾馆、酒店等建筑。 无论是室内管道还室外管道,在施工的过程中还应注意管道的设计坡度要求。 3、常用管道图例 国家为了规范画图,对于图纸图例的标注制定了相关的国家标准。熟悉管道工程各个部件的图纸表示方式,对于安装工程预算的工程量计算和准确计价十分有帮助。给水排水制图标准 GB/T 50106-2001中规定管道类别应以汉语拼音字母表示,并符合表2-1-1的要求: 表1-2-1 管道图例: (二)给排水、采暖、消防、燃气管道的敷设 建筑给水系统的主要任务是将市政管网的给水引入建筑物内部,供人们生活、生产使用。建筑给水系统根据用途的不同可以分为:生活给水、生产给水消防给水等。

二次砌体内预埋电线管道施工工序工艺

二次砌体内预埋电线管道施工工序工艺 一、施工工序: 弹线定位→墙体管路开槽→线管敷设及固定→盒、箱固定→管内带丝→上报验收→墙体修复→成品保护 二、施工工艺: 1.弹线定位 (1)根据设计图纸要求,核对各种盒、箱的标高,坐标的排列有无矛盾,核对后在 施工的墙上定出开关、盒、插座及配电箱的位置进行画线定位。 (2)根据土建给出的水平(500mm)用激光水平仪定出盒、箱底标高水平线,之后按定好的水平线用水平尺测量出盒、箱的位置及根据盒、箱高各加5cm并标出尺寸画好线。 (3)根据规范要求,用长尺画出垂直管线路,线槽尺寸。 2.墙体开槽 (1)砌体墙面电线管应使用机械开槽洞,经切割机切割线槽用錾子沿槽内进行剔凿,墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砌体墙平。 (2)砌体沟槽只能竖向和斜向开槽,严禁水平开槽,尽量保证直线时每一线盒安装位置居中,确保工艺美观。线盒、箱体安装位置预留孔不宜过大,避免造成二次补洞工程量增加。 (3)砌体门洞过梁影响线管敷设,梁柱因预留位置偏移的严格按照要求处理,不得影响结构,在砼保护层20-30mm内完善处理到位。 (4)按弹出的水平线及画好的箱、盒线,复核对照设计图中的盒、箱的准确位置,核对无误后,进行机械切割,然后剔洞。 3.管路敷设及固定 (1)管路敷设时,应尽量减少弯曲,套管的长度不小于管外径的3倍,套管用专用胶粘结牢固。每隔1m距离要有一个固定点,在两端300-500mm处各增加一个固定点。 (2)在管路外侧,用铅丝将管子绑牢固,成排管子敷设时,管与管的间距应保持10-15mm排列整齐。 (3)PVC管进入箱盒后,必须使用专用的锁母锁紧,固定牢固,应拧紧盒壁不松动,避免施工过程中碰撞错位。 (4)管口如箱盒,必须做到一孔一管。管口进入箱盒内应小于5mm,长短一致,管后皮距箱底保持10-15mm,排列整齐。 4.固定盒、箱及尺寸定位方法 (1)按定点定位放出的线路及盒箱位置,先用水把洞口四壁浇湿,并将洞中的杂物 清理干净。依照管路走向敲掉盒子的敲落孔,在用强度等级不小于M10水泥砂

通信主要施工工艺流程图

通信施工工艺流程脚本 1基本要求 1)施工现场的各项管理制度应齐全,管理机制健全,岗位职责明确到人;施工人员数量、机具仪表配备应满足“施工组织设计”的要求。 2)针对具体工程施工特点,制定安全保障措施;开工前进行必要的安全培训,并进行安全考试,考试合格后方可上岗作业。 3)对于通信线路工程,施工前要与沿线相关部门及单位取得联系,办理相关手续、签订安全配合协议等。项目部要教育施工人员遵守当地法律法规、风俗习惯、施工现场的规章制度,保证施工现场的良好秩序。 4)对于通信设备安装工程,应了解通信机房的管理制度,服从机房管理人员的安排,提前办理必要的准入手续。对于既有机房,调查机房内在用设备的使用情况,制定在用设备的安全防护措施。施工过程中严禁乱动与工程无关的在用设备、设施。 5)GSM-R及列车无线调度通信工程铁塔安装、漏泄同轴吊挂等需要在车站站台、隧道、路肩等处进行施工,应提前与有关部门联系,签订安全配合协议。6)对于铁路车站客运服务信息系统工程,应了解车站的管理制度,提前办理准入证等各种相关手续。 7)技术交底的重点根据工程实际情况确定,一般应包括主要施工工艺及施工方法;进度安排、工程质量、安全措施等。交底要交到施工操作人员。交底必须在作业前进行,要有交底记录,交底人与被交底人都要在记录上签字。8)对于通信工程,施工项目及工程特点不同,其施工工艺及施工方法也有所不同。因此,通信工程施工作业指导书要根据工程具体情况进行编写。 9)做好物资的进场和标识工作,物资应整齐码放,要注意防火、防盗。还应做好进货、领用的账目记录工作。 10)安排仪器仪表存放地点,建立管理台帐,采取防潮、防火、防盗措施,严格按照其说明书的要求进行保管和维护。 11)对于各种设备安装工程,施工现场应配备消防器材,通信机房内及其附近严禁存放易燃、易爆等危险物品。 2工艺实施主要内容 2.1总施工流程 通信工程施工总流程图:

CAD各种管线敷设方式及标注(精校版本)

序号敷设方式标注名称旧代号新代号 1 用瓷瓶或瓷柱敷设CP K 2 用塑料线槽敷设XC PR 3 用金属线槽敷设MR 4 穿水煤气管敷设RC 5 穿焊接钢管敷设SC 6 穿电线管敷设DG MT 7 穿聚氯乙烯硬质管敷设VG PC 8 穿聚氯乙烯半硬质管敷设RVG FPC 9 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设KPC 10 用电缆桥架敷设CT 11用瓷夹敷设CJ PL 12用塑料夹敷设VJ PCL 13 穿金属软管敷设SPG CP 14 直接埋设DB 15 电缆沟埋设TC 16 混凝土排管埋设CE 17 沿钢索敷设SPG M 18沿屋架或跨崖架敷设LM AB 19 沿柱或跨柱敷设ZM AC 20 沿墙面敷设QM WE 或WS 21 沿天棚面或顶板面敷设PM CE 22 在能进人的吊顶内敷设PEM SCE 23 暗敷设在梁内LA BC 24 暗敷设在柱内ZA CLC 25 暗敷设在墙内QA WC 26 暗敷设在地面内DA FC 27 暗敷设在屋面或顶板内PA CC 28 暗敷设在不能进人的吊顶内PNA SCE 29 线吊式SW 30 自在器线吊式X SW 31 固定线吊式X1 SW1 32 防水线吊式X2 SW2 33 吊线器式X3 SW3 34 链吊式L CS 35 管吊式G DS 36 壁装式 B W 37 吸顶式 D C 38 嵌入式R R 39 顶棚内安装DR CR 40 墙壁内安装BR WR 41 台上安装T T 42 支架上安装J S

43 柱上安装Z CL 44 座装ZH HM PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设 SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设 K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设 AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设 CLE 沿柱或跨柱敷设 WE 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设 CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内要穿金属管SCE 在吊顶内敷设要穿金属管 管路敷设标注方法 SC:焊接钢管 TC:电线管镀锌或非镀锌薄钢管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 MR: 金属线槽 RC:水煤气管 KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管,JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设

市政工程施工工艺流程图

道路工程施工工艺流程图(总体) 测量放样 路床整形杂填土挖外运 土路基施工路床压实 压实度检测 塘渣垫层填筑 弯沉检测 水泥稳定基层铺筑 水泥稳定层混合料拌和 侧、平石安装 沥青砼面层摊铺路面清扫、交工报验水泥稳定层养生弯沉检测 沥青砼混合料拌和 整平碾压

塘渣垫层施工工艺及质量监理流程图 施工程序监理程序取料场:装载机装施工放样检查 到事先压实好的路基内 推土机推平 人工整平 压路机静压一遍后再震动碾压达到设计要求 检查压实度、压实厚度 铺筑下一层(段)填方 分项工程完成验收路基清场施工放样 检查压实填前压实 检查松铺厚度 监理工程师签证 承包人报分项工程验收 监理抽检与监理评定分 项工程程级 监理抽检压实度 填前压实抽检

水泥稳定基层施工工艺流程图 材料配合比试验 水泥稳定层混合料拌和混合料检验 垫层检测 测量放样 混合料装运高程测量 混合料摊铺 碾压整平 路工成型中线高程控制 封道、养生 水泥稳定层技术指标检测 沥青砼路面施工 侧平石、人行道施工

沥青砼路面施工工艺流程图 施工准备、配合比设计 基层或中、下面层检查与放样 下 封 层 沥青砼混合料拌和 成品混合料检查 沥青砼过磅运输 分层摊铺沥青砼 轮胎压路机初压 轮胎压路机复压 轮胎压路机终压 接 缝 处 理 养护、钻芯检测 报 验 温度检测 厚度控制 温度监控 检验配合比

管道工程施工工艺流程图 Y N N 测量放样 沟槽开挖 沟槽支撑 验 收 管基铺设 安 装 向监理工程师报检 单项工程交工 管材购置 质量检验 运输排放 退 货

测量放样 基坑开挖 验 槽 井室基础施工 向监理工程师报验 井室砌筑 向监理工程师报验 井室盖板安装 井筒砌筑 向监理工程师报验 井盖安装 向监理工程师报验 单项工程交工 配合比试验 向监理工程师报验 材料采购 检 验

管路敷设标注方法

管路敷设标注方法: SC:焊接钢管TC:电线管薄钢管 PC:硬质塑料管CT:桥架" 电缆桥架 CP:金属软管SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设CE:沿天棚面或顶棚面敷设AC:吊顶内敷设ACE:在能进入的吊顶在敷设BC:暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内WE:沿墙明敷设 FC:预埋在地面内CC:暗敷设在顶板内 SR: 沿钢线槽敷设BE: 沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC: 暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一、导线穿管表示: MT-电线管PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架 MR-金属线槽M-钢索 CP-金属软管PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式的表示: DB-直埋TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示: CS-链吊DS-管吊 W-墙壁安装C-吸顶 R-嵌入S-支架 CL-柱上SC:穿焊接钢管敷设 MT:穿电线管敷设、PC:穿硬塑料管敷设

FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT:电缆桥架敷设 MR:金属线槽敷设PR:塑料线槽敷设 M:用钢索敷设KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP:穿金属软管敷设DB:直接埋设 TC:电缆沟敷设 导线敷设部位的标注: AB:沿或跨梁(屋架)敷设BC:暗敷在梁内 AC:沿或跨柱敷设CLC:暗敷设在柱内 WS:沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内 CE:沿天棚或顶板面敷设CC:暗敷设在屋面或顶板内SCE:吊顶内敷设FC :地板或地面下敷设

CAD各种管线敷设方式及标注

序号敷设方式标注名称旧代号新代 号 1 用瓷瓶或瓷柱敷设CP K 2 用塑料线槽敷设XC PR 3 用金属线槽敷设 MR 4 穿水煤气管敷设 RC 5 穿焊接钢管敷设 SC 6 穿电线管敷设DG MT 7 穿聚氯乙烯硬质管敷设VG

PC 8 穿聚氯乙烯半硬质管敷设RVG FPC 9 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC 10 用电缆桥架敷设CT 11用瓷夹敷设CJ PL 12用塑料夹敷设 VJ PCL 13 穿金属软管敷设SPG CP 14 直接埋设 DB 15 电缆沟埋设 TC

16 混凝土排管埋设 CE 17 沿钢索敷设SPG M 18沿屋架或跨崖架敷设LM AB 19 沿柱或跨柱敷设ZM AC 20 沿墙面敷设 QM WE 或 WS 21 沿天棚面或顶板面敷设PM CE 22 在能进人的吊顶内敷设PEM

SCE 23 暗敷设在梁内LA BC 24 暗敷设在柱内ZA CLC 25 暗敷设在墙内QA WC 26 暗敷设在地面内DA FC 27 暗敷设在屋面或顶板内PA CC 28 暗敷设在不能进人的吊顶内 PNA

SCE 29 线吊式SW 30 自在器线吊式 X SW 31 固定线吊式 X1 SW1 32 防水线吊式 X2 SW2 33 吊线器式 X3 SW3 34 链吊式 L CS 35 管吊式 G DS 36 壁装式 B W 37 吸顶式 D C 38 嵌入式 R R 39 顶棚内安装 DR CR

40 墙壁内安装 BR WR 41 台上安装 T T 42 支架上安装J S 43 柱上安装Z CL 44 座装ZH HM PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设 SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设

空气开关及管路敷设标注方法

空气开关DZ10-250 Ie=200 表示什么意思?在喧杂俄空气开关时应该注意那些问题? 补充问题 空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330表示什么意思? 共3条评论... 相关资料:空气开关.doc 更多资料>> 最佳答案此答案由提问者自己选择,并不代表爱问知识人的观点 揪错┆评论 yinfan500 [大师] 您说的空气开关的型号,其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A 空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。 回答:2006-11-28 00:19 提问者对答案的评价: 其它回答共4条回答 评论 黄xr姑苏人 [神机真人] 您说的空气开关的型号,其中DZ表示“自动”10是它的系列号250是它的最大电流允许值,Ie=200表示它的额定电流整定值是200A。在买空气开关时,要注意的是:所要控制的设备的额定电流要等于或略小于额定电流整定值,即略小于Ie 。 回答:2006-11-26 16:04 评论 奋斗的PIG [学者] DZ--“自动”的反拼音 10--设计序号 100--额定电流 3---表示极数即三相 3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式) 0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)

Ie=60A---过电流调节 要点: 1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流以上个人观点,只作参考。。。。。 CE-沿顶板面明敷 WE-沿墙面明敷 WC-沿墙体暗敷 FC-沿地面暗敷 CC-沿顶板暗敷 CT-沿桥架敷设 管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc:电线管薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设 FC:预埋在地面内 cc:暗敷设在顶板内