文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵 站 施 工 规 范

泵 站 施 工 规 范

泵 站 施 工 规 范
泵 站 施 工 规 范

中华人民共和国行业标准

泵站施工规范

Construction Code For Pumping Station

SL234-1999

主编单位:湖北省水利厅

批准部门:中华人民共和国水利部

1999-03-23发布1999-04-01实施

中华人民共和国水利部

关于批准发布《泵站施工规范》

SL234-1999的通知

水国科[1999]117号

根据水利部水利水电技术标准制定、修订计划,由水利部农村水利司主持,以湖北省水利厅为主编单位制定的《泵站施工规范》,经审查批准为水利行业标准,并予以发布。标准的名称和编号为:

《泵站施工规范》SL234-1999

本标准自1999年4月1日起实施。在实施过程中,请各单位注意总结经验,如有问题请函告主持部门,并由其负责解释。

标准文本由中国水利水电出版社出版发行。

一九九年三月二十三日

前言

根据泵站施工需要及水利部水利水电技术标准制定、修订计划的要求编制《泵站施工规范》。

《泵站施工规范》主要包括以下内容:

——总则;

——施工测量;

——地基与基础;

——泵房施工;

——流道与管道施工;

——进、出水建筑物施工;

——观测设施和施工期观测;

——水工金属结构安装。

本规范解释单位:水利部农村水利司

本规范主编单位:湖北省水利厅

本规范参编单位:江苏省水利厅

本规范主要起草人:冯训文孟宪亮袁瑞红

封文堪李玉森刘大俊

刘良仕龚兆璜刘西凉

顾字平赵乐诗

目次

1 总则 6.4 永久缝

2 施工测量 6.5 砌石

2.1 一般规定7 观测设施和施工期观测

2.2 施工测量8 水工金属结构安装

3 地基与基础 8.1 一般规定

3.1 一般规定 8.2 闸门埋件安装

3.2 排水与降低地下水位 8.3 平面闸门安装

3.3 基坑开挖 8.4 拍门安装

3.4 地基处理 8.5 拦污栅安装

3.5 特殊土地基处理 8.6 闸门、拦污栅试运行

4 泵房施工 8.7 固定卷扬式启闭机安装及试运行

4.1 一般规定 8.8 移动式启闭机安装及试运行

4.2 泵房钢筋混凝土 8.9 液压式启闭机安装及试运行

5 流道与管道施工 8.10 清污机安装及试运行

5.1 一般规定 8.11 交接与验收

5.2 流道附录A 普通模板及支架的计算荷载

5.3 混凝土输水管道制作与安装附录B 平面闸门埋件安装允许公差与偏差

5.4 金属输水管道制作与安装附录C 小车轨道安装允许公差与偏差

6 进、出水建筑物施工附录D 桥架和门架的组装允许公差与偏差

6.1 引渠附录E 运行机构安装允许公差与偏差

6.2 前池及进水池本规范用词和用语说明

6.3 出水池条文说明

1 总则

1.0.1为统一泵站施工技术标准,保证泵站施工质量,使泵站工程施工做到优质、安全、经济,保证工期,方便管理,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的大、中型灌溉、排水及工业、城镇供水泵站的施工。对于小型泵站的施工,可参照使用。

1.0.3泵站施工前,必须根据主管部门批准的设计文件编制施工组织设计和复杂重点工程部位的施工措施设计。

1.0.4泵站工程应按监理工程师认可签发的图纸施工。如需修改,应报监理工程师处理。

1.0.5泵站工程施工应积极采用经过试验和鉴定的新技术、新材料、新设备和新工艺。

1.0.6泵站工程施工必须建立完整的施工技术档案。

1.0.7泵站工程施工质量评定和施工中间与竣工验收,应按SDJ249-88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》与SD204-86《泵站技术规范》(验收分册)有关规定执行。

1.0.8泵站工程施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

返回

2 施工测量

2.1 一般规定

2.1.1施工测量应包括下列内容:

1根据泵站施工总体布置图和有关资料,按施工需要布设施工控制网。

2针对泵站工程施工各阶段的不同要求,进行施工放样及检查工作。

3提供泵站工程局部施工布置所需要的测绘资料。

4泵站建筑物外部变形观测点的埋设和施工期的定期观测工作。

5泵站建筑物的几何形体的竣工测量。

2.1.2施工平面控制网的坐标系统,宜与规划设计阶段的坐标系统相一致。也可以根据施工需要建立与设计阶段的坐标系统有换算关系的施工坐标系统。施工高程系统,必须与设计阶段的高程系统相一致,并应根据需要与就近国家水准点进行联测。

2.1.3施工测量主要精度指标应符合表2.1.3的规定。

表2.1.3 施工测量主要精度指标(mm)

2.1.4对于测绘仪器与工具,必须做到及时检查校正,加强维修保养,定期检修和率定,使其保持良好状态。

2.1.5各种外业手簿的原始记录,必须做到数据真实、字迹清楚、端正齐全,严禁涂改转抄与事后补记。

2.1.6未作规定的事项,应按SL52-93《水利水电工程施工测量规范》的有关规定执行。

2.2 施工测量

2.2.1平面控制网的布置以轴线网为宜,如用三角网时,泵站轴线宜作为三角网的一个边。

2.2.2根据泵站中心线标志,测设轴线控制的标点(简称轴线点),其相邻标点位置的中误差应符合表2.2.2的规定。

2.2.3平面网控制测量等级,宜按四等三角和一、二级小三角与一、二级导线测量的有关技术要求进行,如表2.2.3-1和表2.2.3-2所示。

2.2.4平面控制点,应选埋于通视良好,有利于扩展,方便放样,地基稳定且能较长期保存的地方。平面控制网建立后,应定期进行复测,若发现控制点有位移迹象时,应进行检测,其精度应不低于测设的精度。

表2.2.2 主要轴线点点位中误差限值(mm)

表2.2.3-1 三角网主要技术要求

表2.2.3-2 一、二级导线测量的主要技术要求

±10

±20

2.2.5施工水准网的布设,应按由高到低逐等控制的原则进行。接测国家水准点时,必须接测两点以上,检测高差符合要求后,才能正式布网。

2.2.6工地水准基点,宜设地面明标与地下暗标各一座。大型泵站应设置明标与暗标各两座。基点位置应设在不受施工影响、地基坚实、便于保存的地点,埋没深度应在冰冻层以下0.5m,并浇灌泥凝土基础。

2.2.7高程控制测量等级要求,应按照表2.2.7执行。

2.2.8高,标测量的各项技术要求,应按照表2.2.8执行。

2.2.9放样前对已有数据、资料和施工图中的几何尺寸(包括修改通知单),应认真进行检核,确认无误后,才可作放样的依据。严禁凭口头通知或未经批准的草图放样。

表2.2-7 高程控制测量的等级要求

2.2.10泵站底板上部立模的点位放祥,宜以轴线控制点直接测放出底板中心线(垂直水流方向)和泵站进、出水流道中心线(顺水流方向),其中误差要求为土2mm;然后用钢尺直接丈量弹出站墩、门槽、胸墙、岸墙、工作桥等平面立模线和检查控制线,以便进行上部施工。

2.2.11泵站金属结构预埋件的安装放样点测量精度指标应符合表2.2.11的要求。

2.2.12立模、砌(填)筑高程点放样应符合下列规定:

1为混凝土立模和混凝土抹面层以及金属结构预埋安装使用的高程点,均应采取有闭合条件的几何水准法测设。

2对软土地基的高程测量应考虑土壤沉降值。

3机泵预埋件的安装高程和泵站上部结构的高程测量,应在泵房底板上建立初始观测基点,采取相对高差进行控制。

2.2.13竣工测量及归档资料应包括下列内容:

1施工控制网(平面、高程)的计算成果。

2主要水工建筑物的建基面和进出水渠道的平面、断面图。

3实测建筑物过流部位及其他主要部位的竣工测量成果(坐标表、平面和断面图)。

4外部变形观测设施和竣工图表及施工期变形观测资料。

5有特殊要求部位的测量资料。

表2.2.8 高程测量的技术要求

±4

±12±3

±20±5

±30±10表.2.2.11 金属结构与机电设备安装测量的精度指标(mm)

3 地基与基础

3.1 一般规定

3.1.1地基与基础工程施工应按以下程序进行:

1 修筑道路,平整场地。

2 设置施工平面与高程控制网点,进行测量放样。

3 布设排水和降低地下水位的设施。

4 开挖基坑,并按设计要求堆放(或利用)挖出的土石料。

5 对需要处理的松软土、膨胀土、湿陷性黄土等地基,应按设计认真处理。

3.1.2对需要处理的地基,宜选择有代表性场地,进行施工前现场试验或试验性施工。

3.1.3凡已处理的地基,应经检验合格后再进行下道工序施工。

3.1.4有度汛要求的泵站工程,应按施工措施设计构筑度汛工程。

3.1.5施工中发现文物古迹、化石以及测绘、地质、地震、通信等部门设置的永久性标志和地下设施时,均应妥善保护,并及时报请有关部门处理。

3.2 排水与降低地下水位

3.2.1泵站施工区排水系统,应根据站区地形、气象、水文、地质条件、排水量大小进行施工规划布置,并与场外排水系统相适应。基坑外围应设置截水沟。

3.2.2基坑排水包括初期排水与经常性排水。基坑初期排水量由基坑(或围堰)范围内的积水量、抽水过程中围堰及地下渗水量、可能的降水量等组成,应通过计算确定。基坑经常性排水应分别计算渗流量、排水时降水量及施工弃水量,但施工弃水量与降水量不应叠加,应以二者中的数值大者与渗流量之和来确定最大抽水强度,配备相应设备。

3.2.3基坑排(降)水,应根据工程地质与水文地质情况,分别选定集水坑或井点等方法。

对于无承压水土层,可采用集水坑排(降)水法。对于各类砂性土、砂、砂卵石等有承压水的土层,可采用井点排(降)水法。

3.2.4集水坑排(降)水应符合下列规定:

1集水坑和排水沟应设置在基础底部轮廓线以外一定距离处。

2集水坑和排水沟应随基坑开挖而下降。集水坑底应低于基础底1.0m以下。

3基坑挖深较大时,应分级设置平台和排水设施。

4排水设备能力应与需要抽排的水量相适应,并有一定的备用量。

3.2.5井点排水可采用轻型井点和管井轻型井点两类。井点类型的选择宜考虑透水层厚、埋深、渗透系数及所要求降低水位的深度与基坑面积大小等因素,进行分析比较确定。

3.2.6采用井点排水,应根据水文地质资料和降低地下水位的要求进行计算,以确定井点数量、位置、井深、抽水量以及抽水设备型号。必要时,可做现场抽水试验,确定计算参数。

3.2.7采用轻型井点,基坑宽度大于6m时宜采用双排井点或环形井点布置。降深超过5m时宜采用二或三级(层)井点。孔距一般为0.8~1.6m,最大不宜超过3m。

3.2.8轻型井点施工应符合下列规定:

1应按以下顺序进行安装:敷设集水总管、沉放井点管、灌填滤料、连接管路、安装抽水机组。

2各部件安装均应严密、不漏气。集水总管、井点管宜用软管连接,集水总管、集水箱宜接近天然地下水位。

3冲孔直径不应小于300mm,孔底应比管底低0.5m以上。

4在井点管与孔壁之间填入砂滤料时,管口应有泥浆冒出,或向管内灌水时,能很快下渗,方为合格。

5井点系统安装完毕,应及时试抽,合格后将孔口以下0.5m范围用粘性土填塞密封。

3.2.9实际井点数宜为计算数的1.2倍,管井井点总降水位宜低于工程要求值0.5m。

3.2.10管井井点施工应符合下列规定:

1管井可用钻孔法成孔,且宜采用清水固壁。如需用泥浆固壁时,应按本规范3.4.4的有关规定执行。

2管井各段的连接应牢固,清洗、检查合格后方可使用。

3滤网(滤布)应紧固于滤水管上,井底滤料应按级配分层连续均匀铺填。

4成井后,应及时采用分级自上而下和抽停相间的程序抽水洗井。

5试抽时,应调整水泵抽水量,达到预定降水高程。

3.2.11井点抽水期间,应按时观测水位和流量,并做好记录。随时监视出水情况,如发现水质浑浊,应分析原因及时处理,必要时,可增设观测井。对轻型井点应观测真空度。

3.2.12井点排水结束后,应按设计要求进行填塞。

3.2.13应注意地下水位降低后对邻近建筑物可能产生的不利影响。应设立沉降观测点进行观测,必要时应采取防护措施。

3.2.14排(降)水应有可靠电源和一定的备用设备。

3.3 基坑开挖

3.3.1基坑的开挖断面应满足设计、施工和基坑边坡稳定性的要求。

3.3.2采用水力冲挖应注意下列事项:

1保证水源、电源与排泥场地。

2挖土应分块分段、先周边后中间、分层进行,每层深度为2~3m。

3机组应均匀布设,间距宜为20m。

4排泥场的围埂应分层夯实。

3.3.3根据土质、气候和施工情况,基坑底部应留0.1~0.3m的保护层,待基础施工前再分块依次挖除。

3.3.4基础底面不得欠挖和超挖,若有局部超挖应用混凝土填筑。

3.3.5应及时处理在基坑开挖中可能出现的异常现象。

3.3.6在0℃以下施工,基础保护层挖除后,应立即采取可靠防冻措施。

3.3.7对于岩石地基的基坑开挖,应按SL47-94《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》的有关规定执行。

3.4 地基处理

3.4.1采用振冲法进行地基处理应符合下列规定:

1处理不排水、抗剪强度不小于20kPa的粉性土、粉土、饱和黄土和人工填土等地基可采用振冲置换法。处理砂土和粉土等地基可采用振冲挤密法。处理粘粒含量小于10%的粗砂、中砂地基可采用不加填料的振冲挤密法。

2采用振冲置换法时,填料宜用角砾、碎石、砾砂或粗砂,不宜使用砂石混合料。填料粒径以20~50mm为宜,含泥量不应超过5%,且不得含粘土块。

3振冲法所用施工设备应符合下列要求:

1)应根据土质情况和工程要求合理选用振冲器的功率、振动力和振动频率。

2)起重设备的起重能力和提升高度,应满足施工和安全要求,起重能力宜为80~150kN。

3)振冲器的出口水压宜为0.4~0.8MPa,供水量宜控制在200~400L/min。

4)应有控制质量的装置。

4施工前应进行现场试验,确定反映密实程度的电流值、留振时间及填料量等施工参数。

5振冲施工可按一定的顺序进行,土质较差时宜采用间隔跳打法。

6造孔时,振冲贯入速度以1~2m/min为宜,且每贯入0.5~1.0m宜悬挂留振。

7制桩填料时宜保持小水量补给,填料应均匀对称,且自下而上边振边填,每次填厚不宜大于0.5m。

填料密实度以振冲器留振时的工作电源达到规定值为控制标准。

8施工中应随时检查填料量、密实电流值、留振时间等施工参数。

9成桩孔位中心与设计孔位中心偏差不宜大于100mm,完成后的桩顶中心偏差不应大于0.3倍桩孔直径。

10制桩完毕后,应检查有无漏桩,对校顶不密实部分应挖除或采取其他方法使其密实。

11砂土与粘性土等细粒土地基振冲加固效果的检验,应分别在加固7d及15d后进行。对桩间土可采用标准贯入、静力触探及取土试验等方法检验。复合地基可采用静荷载试验方法检验。

12不加填料的振冲挤密法的施工过程和要求与振冲置换法相同(加填料部分除外)。

3.4.2采用高压喷射灌浆进行地基处理应符合下列规定:

1砂性土、粘性土及人工填土等地基的加固或防渗可采用高压喷射灌浆。

对地下水具有侵蚀性、地下水流速过大和已发生涌水的地基,以及地基土中含有大粒径块(卵)石及淤泥与泥炭土地基,均应通过试验确定采用高压喷射灌浆的可行性。

2制作直径0.6~1.2m的旋喷桩可采用单管法,制作直径0.8~1.6m的旋喷桩可采用二管法,制作直径1.2~2.2m的旋喷桩或修筑防渗板墙可采用三管法。

3水泥浆液宜用325号或425号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥制成,水泥浆液的配合比和外加剂用量应通过试验确定。

4每批水泥应作质量鉴定,不得使用不合格水泥。水泥浆所用水的质量,应符合混凝土拌合用水的标准。

5水泥浆的水灰比可为1.5:1~1:1,水泥浆液应搅拌均匀,随拌随用。余浆存放时间不宜超过4h;当气温在10℃以上时,不宜超过3h。

6孔深应满足设计要求,孔位偏差不得大于100mm,成孔孔径比喷射管径可大30~40mm,孔的倾斜率宜小于1%。

7对钻孔深度内各土层厚度、界面高程及洞穴、涌水漏水等异常地质情况均应详细记录。

8喷射前应检查射浆管是否畅通。各管路系统应不堵、不漏、不串。

9射浆管置于钻孔底设计高程后,应立即开始高压喷射灌浆,并严格按规定喷射和提升。当射浆管不能一次连续提升时,分段提升的搭接长度不得小于0.1m。

10高压喷射灌浆过程中如出现流量不变而压力突然下降时,应检查各部位泄漏情况;不冒浆或断续冒浆时,应查明原因,若系空穴、通道引起,则应继续灌浆至冒浆为止,当灌入一定浆量后仍不冒浆,可提出射浆管,待浆液凝固后重新灌浆。

11喷射灌浆完毕,固结体顶部出现稀浆层、凹槽、凹穴时,可将射浆管插入孔口以下2~3m处,用0.2~0.3MPa的灌浆压力、1.7~1.8相对密度的水泥浆液,由下而上进行二次灌浆,置换出稀浆液和填满凹穴。

12质量检验可用钻孔取芯、压水试验或开挖检查等方法,检验项目应包括浆体的深度、直径(厚度)、抗渗性能等。

3.4.3采用强夯法进行地基处理应符合下列规定:

1处理砂性土、碎石土、湿陷性黄土和人工堆集土等地基可采用强夯法。

2强夯施工场地应平整,并能承受夯击机械的荷载,必要时可铺砂石垫层。有防渗要求的地基,夯实后应清除砂石垫层。

3强夯加固地基应控制地下水位。当地下水位较高,不利于施工或表层为饱和土时,可填O.5~2.Om厚的中粗砂、砂砾或片石等材料进行夯击。

4 夯锤重不宜小于80kN,落距不宜小于6m,锤重和落距可按式(3.4.3)估算:

式中H——有效加固深度;

w——锤的重力,kN;

h——锤的落距,m;

a——折减系数(由现场试验确定,砂性土可取0.7)。

5施工前应进行试夯,求得单点夯击次数。最优夯击次数应使夯击有效影响深度内土体竖向压缩最大,侧向位移最小,基坑周围地面不发生过大隆起,宜为3~10击。

6夯击遍数应根据地基土的性质确定,宜为2~5遍。最后,以低锤满夯一遍,并整平。对地下水位低、透水性好的土层可连续夯击。

7夯点应按设计布置。夯点间距应根据孔隙水压力变化情况、夯坑的形状及泵房基础结构特点确定,宜为5~9m。

8施工前应做好施工标志及观测仪器的埋没。施工中应做好现场观测和记录。主要观测项目应包括孔隙水压力、夯坑下陷量和坑周隆起量等。

9强夯效果的检验,可在最后一遍夯击完成1~4周后进行。检验方法如下:

1) 比较夯前和夯后场地的平均高程变化和地基变形量。

2) 取样进行室内试验,了解夯前和夯后场地的物理力学性能指标的变化。

3) 通过标准贯入、静力触探等原位测试手段了解场地土夯前夯后的强度变化。

10强夯法施工应预防对附近建筑物的影响。夯击点应离建筑物15m以外,必要时可采取防震措施。

3.4.4采用钻孔灌注桩进行地基处理应符合下列规定:

1可根据地质条件分别选用回转钻、冲击钻、冲抓锥、潜水电钻等钻孔机具。

2护筒设置可用挖埋法或填筑法。地下水位深度超过1m以上的地基,可采用挖埋法;地下水位深度在lm以内或挖埋有困难,可采用填筑法。

3护筒埋置应符合下列要求:

1) 护筒平面位置中心与桩位中心偏差不宜大于50mm。

2) 用回转法钻进时,护筒内径宜大于钻头直径200mm;用冲抓或冲击法时宜大于300mm。

3) 护筒顶端应高出地面0.3m以上,有承压水时,应高出承压水位1.5~2.0m。

4) 护筒在粘性土中埋深不宜小于1m;在淤泥、软土或砂性土中则不宜小于1.5m,且护筒四周应换填厚度0.5m以上的粘土,并夯实。

4采用泥浆固壁和排渣时,应符合下列要求:

(3.4.3)

1) 泥浆宜选用塑性指数IP不小于17的粘性土调制。泥浆控制指标:粘度为18~22s,含砂率不应大于4%~8%,胶体率不应小于90%。

2) 在粘土或壤土地层中成孔,可注入清水,用原土造浆护壁,排渣泥浆相对密度宜为1.1~1.2。

3) 在砂土和夹砂土层中成孔,孔中泥浆相对密度应控制在1.1~1.3;在砂卵石或易坍孔的土层中成孔,孔中泥浆相对密度应控制在1.3~1.5。

4) 施工中应经常在孔中取样,测定泥浆的相对密度。

5钻机应安置平稳,钻台的行走钢轨必须铺设平直、稳固,其对称轴线与桩孔中心线的偏差不得大于20mm,钻台运行时钢轨不应有明显沉陷。

6钻进成孔应符合下列要求:

1) 回转钻机的钻架,其天车滑轮槽缘、回转器中心和桩孔中心三者应在同一铅垂线上;冲击或冲抓钻机的钻架,其天车滑轮槽缘的铅直线应对准桩孔中心,偏差不得大于20mm。 2) 钻进成孔应一次不间断地完成。

3) 桩孔钻进达到设计深度后,应对孔位、孔深、孔径、孔的垂直度等进行检查合格方可终孔。检查标准按表3.4.4的规定执行。

表3.4.4 钻孔灌注桩允许误差(mm)

7终孔后应立即清孔。清孔时应随时观测孔底沉渣厚度和冲渣液含渣量。当含渣量小于4%,摩擦桩的沉渣厚度小于0.3m,端承桩的沉渣厚度小于0.1m时,即可停止清孔。

8用原土造浆清孔时,泥浆相对密度应为1.05~1.1;孔壁土质较差,用泥浆循环清孔时,泥浆相对密度应为1.15~1.25。

9钢筋骨架的连接、固定以及保护层的控制应符合下列要求:

1)灌注桩较深时,其钢筋骨架宜分段制作,并应对各段进行预拼接,作好标志。安装时应两边对称焊接,保持其垂直度。

2)控制钢筋保护层的环形垫块应分层穿设在加强箍筋上,加强箍筋应与主筋焊接。

3)钢筋骨架的顶端必须固定,应避免移动或上浮。

10灌注水下混凝土的导管应符合下列要求:

1)每节导管长宜为2m,最下端一节不应小于4m,导管底口不设法兰盘,应配有部分调节的短管。

2)导管应做压水试验,并编号排列。

3)拼装前,应检查导管是否有缺损或污垢;拼接时,应按编号进行,并连接严密。

4)每拼接一节,应将其内外壁清洗干净。

5)导管底口设置的隔水栓宜用预制混凝土球状形的隔水栓堵塞或用砂包堵塞。

11配制水下混凝土应符合下列规定:

1)水泥标号不应低于425号,水泥初凝时间不宜小于2.5h。

2)粗骨料粒径不应大于导管内径的1/6和钢筋最小间距的1/3,并不大于40mm。

3)水下混凝土的含砂率宜为40%~50%,水灰比不宜大于0.6。

4)坍落度和扩散度分别以180~220mm和340~380mm为宜,每立方米混凝土的水泥用量不应少于350kg。

12灌注水下混凝土应符合下列要求:

1)导管下口至孔底距离宜为500mm。

2)初灌混凝土时,宜先灌少量水泥砂浆。导管和储料斗的混凝土储量应使导管初次埋深不得小于1m。

3)灌注混凝土应连续进行;导管埋入深度不应小于2.0m,并不得大于5.0m;混凝土进入钢筋骨架下端时,导管宜深埋,并放慢灌注速度。若因停电等特殊情况造成灌注混凝土工作中断超过3h,可将导管提出孔外拆洗干净,待恢复灌注时,再按以上要求重新开始灌注水下混凝土的要求进行。

4)灌注充盈系数不得小于1,一般土质可为1.1,软土可为1.2~1.3。

5)终灌时,混凝土的最小灌注高度应能使泥浆顺利排出。

6)灌注的桩顶高程应高出设计高程0.5~0.8m,待继续施工时凿除。

7)应随时测定坍落度,每根桩留取试块不得少于一组。

13灌注桩的质量可用无破损检验法初验,必要时,可对桩体钻芯取样检验。

3.4.5采用沉井进行地基处理应符合下列规定:

1开挖困难的淤泥、流沙地基,周围有重要建筑物或其他原因的限制,不允许按一定边坡开挖的土基或松软、破碎岩石地基,以及因桩数较多,不能合理布置的地基,可以采用沉井进行地基处理。

2应编制沉井施工措施设计。

3制作沉井的地表应平整,设有良好的排水系统,并保持地下水位低于基坑底面不应小于0.5m。

4采用承垫木方法制作沉井,应根据沉井的重力、地基土的承载力等因素,分析计算砂垫层的厚度、承垫木的数量、尺寸等。

5在较好的均质土层上制作沉井,可采用无承垫木方法,铺垫适当厚度的素混凝土或砂垫层。

6沉井分节制作时,每节高度应合理,应保证沉井的稳定性和顺利下沉。

7制作混凝土沉井应符合下列要求:

1)浇筑应均匀对称,沉井外壁应平滑。

2)刃脚模板应在混凝土达到设计强度的70%后,方可拆除。

3)分节制作时,应在第一节混凝土达到设计强度70%后,再浇筑其上一节混凝土。

8下沉时,第一节沉井混凝土应达到设计强度,其余各节应达到设计强度的70%。

有抗渗要求的沉井,下沉前,对封底、底板与井壁接缝处应凿毛处理,井壁上的穿墙孔洞及对穿螺栓等应进行防渗处理。

9抽承垫木应分组、依次、对称、同步进行,每抽出一组即用砂填实。定位承垫木应最后同时抽出。抽出过程中应注意监测,如发现倾斜应及时纠正。

10挖土下沉应符合下列要求:

1)挖土应分层、均匀、对称进行,每层挖深不宜大于O.5m;分格沉井的井格间土面高差也不宜大于0.5m。

2)沉井四周不得堆放弃土和建筑材料,避免偏压。

3)排水挖土时,应降低地下水位至开挖面0.5m以下;不排水挖土时,应控制沉井内外水位差,防止翻沙,并备有向井内补水的设备。

4)沉井下沉至距设计高程2m左右时,应放缓下沉速率,防止超沉。

5)下沉时,应加强观测。如发现倾斜、位移,应及时纠正。

11对必须用爆破方法开挖的沉井,应按控制爆破的有关规范进行。

12并列群井施工,宜采用同时下沉的方法。如条件限制,可分组、间隔、对称、均衡下沉。

13沉井下沉至设计高程,待井体稳定后封底。

14干封底应符合下列要求:

1)基底应清除浮泥、排干积水,再浇筑封底混凝土。

2)多格沉井应分格对称浇筑。

3)在封底和底板混凝土未达到设计强度时,应控制地下水位。

15采用导管法进行水下混凝土封底时,应符合下列要求:

1)井底基面、周边接缝及止水等应进行清理。

2)管底离基面0.1m为宜,连续浇筑。

3)应按混凝土能相互覆盖的原则确定导管的数量和间距。

4)混凝土达到设计强度后,才能从井内抽水。

16无底沉井内的填料应按设计要求分层密实。

17群井间的连接和接缝处理,应在各个沉井全部封底或回填之后进行。

18沉井竣工后的允许偏差应符合下列要求:

1)刃脚平均高程与设计高程相差不应超过100mm。

2)沉井四角中任何两个角的刃脚底面高差不得超过该两个角间水平距离的0.5%,且不得超过150mm;如其间水平距离小于10m,其高差可为100mm。

3)沉井顶面中心的水平位移不得超过下沉总深度(下沉前后刃脚高程之差)的1%;下沉总深度小于10m时,不宜大于100mm。

19沉井竣工验收应提供下列资料:

1)沉井施工过程记录。

2)穿过土(岩)层和基底的检验报告。

3)沉井竣工后的测量施工记录。

4)混凝土试块的试验报告。

5)工程质量事故及其处理情况。

3.4.6用射水地下成墙技术处理基础,宜按YJGF06-92《射水地下成墙施工方法》的有关规定进行施工。

3.5 特殊土地基处理

3.5.1湿陷性黄土地基的处理应符合下列规定:

1应根据工程的具体情况,选择合理的处理方法与施工程序。

2自重湿陷性黄土层上的泵站地基,宜采用浸水预沉法或灰土挤密桩进行处理。

3浸水预沉法必须具备足够的水源,施工前宜通过现场试坑浸水试验确定浸水时间、耗水量和湿陷量等。预浸水处理地基应比工程正式开工提前半年以上开始进行。

4当需浸水土层深度不超过6m时,宜采用表层水畦泡水方式(水畦中明水深度可为0.3~1.0m);当需浸水土层深度大于6m时,宜采用表层水畦泡水和深层浸水孔相结合方式。深层浸水孔间距可为2m左右,用洛阳铲打孔,孔径可为80mm,孔深可为需浸水土层深度的3/4,孔内应填入碎石或小卵石。

浸水可连续长时间浸泡,也可泡、排循环进行。采用泡、排循环法,以两个循环为宜。

5浸水预沉法处理地基的施工应符合下列要求:

1)浸水坑底开挖高程,应根据试验分析确定;浸水坑应大于基础四周各为5m以上,浸水坑的边长不得小于需处理的湿陷性黄土层的厚度。当浸水坑的面积较大时,可分段进行浸水。

2)浸水坑边缘至已有建筑物的距离不宜少于50m,并应防止由于浸水影响附近建筑物和场地边坡的稳定性。

3)浸水时间以全部自重湿陷黄土层湿陷性变形稳定为准,其稳定标准为最后5d 的日平均湿陷量应小于1mm。

6地基浸水结束,泵站基础施工前应进行勘探工作,重新评定地基的湿陷性。若尚不满足设计要求,应采用垫层法或夯实法补做浅层处理。

7对于地下水位以上局部或整片处理,可采用灰土挤密桩,桩深可为5~15m。

8灰土挤密桩的成孔可采用沉管法或冲击法。两种方法可参照相应有关规范与规定。

9成孔顺序应先外排后内排。同排桩间隔可1~2个孔跳隔进行。

10桩孔应尽快回填夯实,并应符合下列施工要求:

1)回填灰土混合料中的石灰应使用生石灰消解(闷透)3~4d以后,过筛粒径不大

于5mm的熟石灰粉,石灰质量不应低于Ⅲ级,活性CaO+MgO含量(按干重计)不应小于50%。灰土混合料中的土料,应尽量选用就地挖取的纯黄土或一般粘性土,土料应过筛,粒径不应大于20mm,不得含有冻土块和有机质含量大于8%的表层土等。

2)回填灰土的配合比,应符合设计要求,宜为2:8或3:7(灰:土)。灰土应拌合均匀,颜色一致,拌合后应及时入孔,不得隔日使用。

3)可用偏心轮夹杆式夯实机或成孔设备夯填。夯实机械必须就位准确、保持平稳、夯锤对中校孔、能自由落入孔底。填料应按设计规定数量均匀填进,不得盲目乱填,严禁用送料车直接倒料入孔。

桩孔夯填高度宜超出基底设计标高0.2~0.3m,其上可用其他土料轻夯至地面。

11灰土挤密桩效果检验应包括以下内容:

1)挤密效果:应通过现场试验性成孔后开剖取样,测试桩周围土的干密度和压实系数进行检验(挤密前后对比)。桩间土平均压实系数Dy不得小于0.93。

2)消除湿陷性效果:可通过试验测定桩间土和桩孔内夯实的灰土的湿陷系数δs 进行检验,当众δs<0.015,则认为土的湿陷性已经消除。除上述方法外也可通过现场浸水载荷试验进行检验。

12小范围湿陷性黄土或非自重湿陷性黄土,可用换填垫层、强夯、桩基等方法处理。施工方法见本规范“3.4”的有关规定。

3.5.2膨胀土地基的处理应符合下列规定:

1膨胀土地基上泵站基础的施工,应安排在冬旱季节进行,力求避开雨季,否则应采取可靠的防止雨水措施。

2基坑开挖前应布置好施工场地的排水设施,严禁天然地表水与施工用水流入基坑。

3临时性生活设施、施工设施(如水池、洗料场、混凝土搅拌站等)应安排在离基坑较远的位置,避免水流进基坑。

4应防止雨水浸入坡面和坡面土中水分蒸发,避免干湿交替,保护边坡稳定。可在坡面喷水泥砂浆保护层或用土工膜覆盖地面。

5基坑开挖至接近基底设计标高时,应留0.3m左右的保护层,待下道工序开始前再挖除保护层。基坑挖至设计标高后,应及时铺水泥浆封闭坑底,或快速浇筑素混凝土垫层保护地基,待混凝土达到50%以上强度后,及时进行基础施工。

6泵站四周回填应及时分层进行。填料应选用非膨胀土、弱膨胀土及掺有石灰的膨胀土。选用弱膨胀土时,其含水量宜为1.1~1.2倍塑限含水量。

返回

4 泵房施工

4.1 一般规定

4.1.1对于泵房钢筋混凝土的施工,应做好施工措施设计。施工单位必须按照施工措施设计中拟定的混凝土浇筑强度要求,备足施工机械和劳力,做好混凝土配合比试验和有关的技术准备工作。

4.1.2泵房水下混凝土宜整体浇筑。对于安装大、中型立式机组的泵房工程,可按泵房结构并兼顾进、出水流道的整体性设计分层,由下至上分层施工。

层面应平整。如出现高低不同的层面时,应设斜面过渡段。

4.1.3泵房浇筑,在平面上一般不再分块。如泵房较长,需分期分段浇筑时,应以永久伸缩缝为界面,划分数个浇筑单元施工。泵房挡水墙围护结构不宜设置垂直施工缝。泵房内部的机墩、隔墙、楼板、柱、墙外启闭台、导水墙等,可分期浇筑。

4.2 泵房钢筋混凝土

4.2.1泵房混凝土施工中所使用的模板,可根据结构物的特点,分别采用钢模、木模或其他模板,并应符合下列要求:

1所有模板及支架必须保证结构和构件的形状、尺寸和相对位置正确;具有足够的强度和稳定性;模板表面平整、接缝严密、不漏浆;制作简单,装拆方便,经济耐用。

2钢模所使用的材料宜为3号钢。木模所使用的木材宜为Ⅱ、Ⅲ等材,木材湿度宜为18%~23%。

3模板、支架及脚手架应按照工程结构特点、浇筑方法和施工条件进行设计,并应明确材料、制作、安装、检验、使用及拆除工艺的具体要求。

4设计模板、支架及脚手架时,应选择实际可能发生的最不利荷载组合为计算荷载。迎风面的模板及支架,应验算在风荷载作用下的抗倾稳定性,抗倾倒系数不应小于1.15。

5各种材料的模板及支架、脚手架的设计应符合相应材料标准的规定。

6固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,模板安装必须牢固,位置准确,其允许偏差应符合设计要求。设计未提出要求时,应符合表4.2.1-l的规定。

表4.2.1-1 预埋件与预留孔洞安装的允许偏差(mm)

7制作与安装模板的允许偏差,如设计图纸上未注明时,应按表4.2.1-2的规定执行。

8拆除模板及支架的期限,设计未提出要求时,应符合下列规定:

1)不承重的侧面模板,应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时;墩、墙、柱部位不低于3.5MPa时,方可拆除。

2)承重模板及支架,应在混凝土达到表4.2.1-3的规定强度后方可拆除。

3)流道、深井筒式的泵房及其他体型复杂的构筑物,其模板及支架的拆除应制定专门方案,拆除时间除满足强度达到100%之外,一般不宜少于21d。

4.2.2钢筋工程应符合下列规定:

1钢筋应有出厂质量保证书,热轨钢筋的机械性能应符合GBI499-91《钢筋混凝土用热轨带肋钢筋》有关规定。

使用前应按规定抽样做机械性能试验,需要焊接的钢筋应做焊接工艺试验。

发现性能异常的钢筋,应做化学成分检验或其他专项检验,不合格的产品不得使用。

2钢筋的种类、钢号、直径应符合设计规定,需要代换时,应符合DL/T5057-96《水工混凝土设计规范》的有关规定。泵房建筑结构部分的钢筋应符合GBJl0-89《混凝土结构设计规范》的有关规定。

表4.2.1-2 制作和安装模板的允许偏差

注 1. 一般钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差应按GB50204-92《混凝土结构工程施工及

验收规范》的有关规定执行。

2. 定型组合钢模板的使用,除满足本表规定外,尚应参照相应标淮执行。

表4.2.1-3 拆模时所需混凝土强度

表4.2.2-1 加工后的钢筋允许偏差(mm)

3钢筋加工后的形状、尺寸应符合设计要求,其允许偏差应符合表4.2.2-1的规定。

4钢筋的接头类型选择和焊接要求,应符合DL/T5057-96或GBJ10-89的有关规定。

泵房混凝土的钢筋接头宜优先采用电焊接头。电焊接头宜优先采用闪光对焊。

5钢筋安装位置和保护层的允许偏差应符合表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-2钢筋安装位置和保护层的允许偏差(mm)

4.2.3泵房混凝土的配制应符合下列规定:

1水泥品种的选用原则:

1)水位变化区或有抗冻、抗冲刷、抗磨损等要求的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥标号不应低于425号。

2)水下不受冲刷或厚大构件内部的混凝土,宜选用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥。

3)水上部分混凝土,宜选用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥标号不应低于325号。

4)受硫酸盐侵蚀的混凝土,应优先选用抗硫酸盐水泥;受其他侵蚀性介质影响或有特殊要求的混凝土,应按照有关规定或通过试验选用。

2细骨料宜采用质地坚硬、颗粒洁净、级配良好的天然沙。沙的细度模数宜为2.3~3.0。沙的含泥量不应大于3%,且不得含有粘土团粒。

3粗骨料宜采用质地坚硬且粒径分配良好的碎石、卵石,其质量标准应符合表

4.2.3-1的规定。

表4.2.3.1 粗料骨的质量标准

4 粗骨料最大粒径的选用应符合下列要求:

1)不应大于结构截面最小尺寸的1/4。

2)不应大于钢筋最小净距的3/4,对双层或多层钢筋结构,不应大于钢筋最小净距的1/2。

3)不宜大于80mm ,对受侵蚀性介质作用的外部混凝土,不宜大于保护层厚度。 5 拌制和养护混凝土用水,不得含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质,凡适宜饮用的水,均可使用。采用天然矿化水时,其氯离子含量不得超过200mg/L ;硫酸根离子含量不得超过2200mg/L ;pH 值不应小于4。

6 在配制混凝土时,可以合理掺用外加剂,但其掺量和方法应通过试验确定。

7 混凝土的配合比应通过计算和试验选定,应满足强度、耐久性及施工要求,且应经济、合理。

8 混凝土的施工配制强度可按式(4.2.3-1)确定:

f cu,o =f cu ,k+1.645σ

(4.2.3-1)

式中f cu,o ——混凝土的施工配制强度,N/mm 2;

f cu,k ——设计的混凝土强度标准值,N/mm 2;

σ——施工单位的混凝土强度标准差,N/mm 2。

施工单位的混凝土强度标准差应按下列要求确定:

1)当施工单位具有近期的同一品种混凝土强度资料时,则:

(4.2.3-2)

式中 f cu,i ——统计周期内同一品种混凝土第i 组试件的强度值,N/mm 2

μf cu ——统计周期内同一品种混凝土N 组强度的平均值,N/mm 2;

N ——统计周期内同一品种混凝土试件的组数,N≥25。

注:1. “同一品种混凝土”系指混凝土强度等级相同且生产工艺和配合比基本相同的泥凝土。

2. 对预拌混凝土厂和预制混凝土构件厂,统计周期可取为一个月;对现场拌制混凝土的施工单位,统计周期可根据实际情况确定,但不宜超过三个月。

最新泵站运行工试题

合泵房泵工试题 一选择题 1.离心泵在运行过程中,一般要求轴承温度不能超过 B 。 A; 65 —70 C B ; 75 —80 C C; 85—90 C 2.循环水泵主要供给C 等设备的冷却用水。 A ;除氧器; B ;加热器 C;凝汽器 3.离心泵在启动时,应B 。 A;出口阀在打开状态B ;出口阀在关闭状态 C;出口阀在打开、关闭状态均可 4.离心泵按叶轮的数量分为A 。 A ;单级泵和多级泵 B ;单吸泵和双吸泵 C ;卧式泵和立式泵 5.为防止汽蚀现象,离心泵在运行时,其吸入口的液流压力必须 A 此时液流温度的汽化压力。 A;大于B;等于 C;小于 6.扬程是把液体经泵后获得的机械能以 C 形式表示,其物理意义是液柱高度。 A;压力能B;动能 C;位能 7.泵的运行工况点是由哪两条曲线的交点所定 A 。 A;扬程一流量和效率一流量B扬程一流量和轴功率一流量 C ;效率一流量和轴功率一流量 8.1Bar 等于C 。 A; 103Pa B ; 106Pa C; 105Pa 9.泵串联运行时,下列说法正确的是 B 。

A ;流量相加,扬程不变 B ;流量不变,扬程相加 C;都相加 10 .泵并联运行时,下列说法正确的是 A 。 A ;流量相加,扬程不变 B ;流量不变,扬程相加 C;都相加 11 、离心水泵启动后出口逆止门打不开的象征是( C )。 A ;电流小,出口门前压力高; B ;电流大,出口门前压力高; C ;电流小,出口门前压力低; 12 、一般电动机启动电流为额定电流的( B )倍 A; 2—3 倍; B; 4—7 倍; C; 5—10倍; 二、填空题 1.在设计和制造泵进,提高泵抗汽蚀性能的方向和目标是增加泵的必需汽蚀余量。2.泵的主要密封形式有机械密封和填料密封。 3.柱塞泵是根据泵的行程来调节流量的。 4.泵的型号为IH50—32—160 ,其中50指进口直径,32指出口直径。 5、水泵正常运行中,应检查盘根滴水不超过30—60 滴为准。 6.如果需一台低流量、高扬程的离心泵,则该离心泵应选用多级单吸离心泵。7.在泵运行时,轴部的油位不得低于1/2,此时油起润滑作用。 8.在选定一台离心泵后,其流量与扬程是成反比关系的。 9.调节离心泵的流量时,一般靠调节出口阀的开度来实现。 10 .在正常切换两台水泵时,一般是先打开备用泵,稳定后关闭运行泵。 11、一般泵主要性能参数有:流量、扬程和功率。 12 、泵轴弯曲后,会引起转子的不平衡和动静部分的摩擦。 13 、离心泵启动前必须先充满水,其目的是排除空气 14 、水泵并联运行的特点是每台水泵所产生的扬程相等;串联运行时流量相同 15 、水泵启动前,应检查开启轴承冷却水门和盘根密封水门。 16 、水泵启动前,应联系主控室测量绝缘合格后送电。 17 、水泵启动前,泵的出口门应在关闭位置。 18 、备用泵进出门应在开启位置。 19、水泵正常运行中,应检查盘根滴水不超过30 —60 滴为准。 三、判断题

泵站电气设计规范

泵站设计规范 10电气设计 10.1供电系统 10.1.1泵站的供电系统设计应以泵站所在地区电力系统现状及发展规划为依据,经技术经济论 证,合理确定供电点、供电系统接线方案、供电容量、供电电压、供电回路数及无功补偿方式等。 10.1.2泵站宜采用专用直配输电线路供电。根据泵站工程的规模和重要性,合理确定负荷等级。 10.1.3对泵站的专用变电站,宜采用站、变合一的供电管理方式。 10.1.4泵站供电系统应考虑生活用电,并与站用电分开设置。 10.2电气主接线 10.2.1电气主接线设计应根据供电系统设计要求以及泵站规模、运行方式、重要性等因素全理确定。应接线简单可靠、操作检修方便、节约投资。当泵站分期建设时,应便于过渡。 10.2.2电气主接线的电源侧宜采用单母线不分段。对于双回路供电的泵站,也可采用单母线分段或其它接线方式。 10.2.3电动机电压母线宜采用单母线接线,对于多机组、大容量和重要泵站也可采用单母线分段接线。 10.2.46~10kV电动机电压母线进线回路宜设置断路器。采用双回路供电时,应按每一回路承担泵站全部容量设计。 10.2.5站用变压器宜接在供电线路进线断器的线路一侧,也可接在主电动机电压母线上。 当设置2台站用变压器,且附近有可靠外来电源时,宜将其中1台与外电源连接。 10.3主电动机及主要电气设备选择 10.3.1泵站电气设备选择应符合下列规定: 10.3.1.1性能良好、可靠性高、寿命长。 10.3.1.2功能合理,经济适用。 10.3.1.3小型、轻型化,占地少。 10.3.1.4维护检修方便,不易发生误操作。 10.3.1.5确保运行维护人员的人身安全。 10.3.1.6便于运输和安装。 10.3.1.7设备噪声应符合国家有关环境保护的规定。 10.3.1.8对风沙、冰雪、地震等自然灾害,应有防护措施。 10.3.2泵站主电动机的选择应符合下列要求: 10.3.2.1主电动机的容量应按水泵运行可能出现的最大轴功率选配,并留有一定的储备,储 备系数宜为1.10~1.05。 10.3.2.2主电动机的型号、规格和电气性能等应经过技术经济比较选定。 10.3.2.3当技术经济条件相近时,电动机额定电压宜优先选用10kV。 10.3.3主变压器的容量应根据泵站的总计算负荷以及机组起动、运行方式进行确定。 当选用2台及2台以上变压器时,宜选用相同型号和容量的变压器。 当选用不同容量和型号的变压器时,必须符合变压器并列运行条件。 主变压器容量计算与校难应符合本规范附录D的规定。 10.3.4泵站在系统中有调相任务,或供电网络的电压偏移不能满足供电电压要求时,宜选用有载调压变压器。 10.3.5选择6~10kV断路器时,应按电动机起动频繁度和短路电流,选用新型电气设备。

岗位职责及工作标准

各级护理人员资质要求、技术能力、 岗位职责及工作标准 一、主任护师(副主任护师) (一)资质要求 1.大专或大学本科以上学历。 2.在主管护师岗位履职5-7年以上。 3.具有副主任护师或主任护师任职资格 (二)技术能力要求 1.临床经验丰富。 2.病房管理意识强。 3.护理技术操作规范。 4.医疗护理行为标准。 5.具有护理科研意识。 6.撰写护理论文的能力强。 7.组织指导危重病人抢救的能力强。 8.指导护理大查房,参加护理会诊。 9.指导临床带教和讲座的能力强。 (三)岗位职责 1.在护理部主任(护士长)领导下,指导本科护理业务技术、科研、教学工作。 2.检查指导本科急、危重、疑难患者的护理计划、护理会诊及抢救患者的工作。

3.了解国内外护理发展动态,并根据本院具体条件努力引进先进技术,提高护理质量,发展护理学科。 4.指导主管护师的查房,不断提高护理业务水平。 5.组织在职主管护师、护师的业务学习。 6.协助护理部制定护理科研、技术革新,并参与指导实施。 8.对全院护理队伍建设、业务技术管理的组织管理提出意见,协助护理部加强全院护理工作的领导。 (四)工作标准 1.病房管理规范、有序。 2无违反医院规章制度及操作规范行为。 3.与医师配合抢救协调、严谨。 4.应用先进的护理技术指导下级护士工作。 5.对本科护理差错事故,提出意见和建议。 6.担任教学指导工作到位。 7.能协助好护士长完成下级护士的考核、聘任工作。 8.积极组织本科室护理科研、开展新技术。 9.完成对下级护理人员的培训。 二、主管护师 (一)资质要求 1.护理教育大、中专毕业。 2.护师岗位任职满4-7年。

水闸设计规范(SL_265-2001)

中华人民共和国行业标准 SL 265-2001 水闸设计规范 Desidn specification for sluice 2001-02-28发布 2001-04-01实施 中华人民共和国水利部发布 中华人民共和国行业标准 水闸设计规范 Desidn specification for sluice SL 265-2001 主编单位:江苏省水利勘测设计研究院 批准部门:中华人民共和国水利部 施行日期:2001年4月1日 中华人民共和国水利部关于批准发布《水闸设计规范》SL 265-2001的通知 水国科[2001]62号 部直属各单位,各省,自治区,直辖市,计划单列市水利(水务)厅(局),新疆生产建设兵团水利局: 根据部水利水电技术标准制定,修订计划,由水利水电规划设计总院主持,以江苏省水利勘测设计研究院为主编单位修订的《水闸设计规范》,经审查批准为水利行业标准,并予以发布.标准的名称和编号为: 《水闸设计规范》SL 265-2001(代替SD133-84). 本标准自2001年4月1日起实施.在实施过程中,请各单位注意总结经验,如有问题请函告主持部门,并由其负责解释. 标准文本由中国水利水电出版社出版发行.二○○一年二月二十八日 前言 根据水利部水利水电规划设计总院水规设字(1995)0037号"关于开展《水闸设计规范》(SD133-84)修订工作的意见",水利部水利水电规划设计管理局水规局技[1997]7号"关于印发水利水电勘测设计技术标准修订工作会议有关文件的通知",对SD133-84,(以下简称原规范)进行修订. 修订后的SL 265-2001《水闸设计规范》,(以下简称本规范) 主要包括下列技术内容: ---水闸的等级划分及洪水标准; ---水闸的闸址选择和总体布置; ---水闸的水力设计和防渗排水设计; ---水闸的结构设计; ---水闸的地基计算及处理设计; ---水闸的观测设计等. 对原规范进行修订的主要技术内容如下: ---拓宽了原规范的适用范围,在各章节中增加了有关山区,丘陵区水闸及建于岩石地基上水闸设计的若干规定; ---增加了有关水闸等级划分及洪水标准的规定; ---对有关水闸闸址选择方面的规定内容进行了修改和增订; ---增加了有关水闸枢纽布置的规定,并对有关水闸闸室结构,防渗排水设施,消能防冲设施

泵站运行工中高级复习题

《泵站运行工》应知复习题(中、高级) 一、名词解释 1强度:强度是指金属材料在外力作用下对变形和破裂的抵抗力。 2塑性:塑性是指金属材料在外力作用下产生塑性变形而不破裂的能力。 3硬度:硬度是指金属材料抵抗其他更硬物体压力的能力。 4韧性:韧性是指金属材料在冲击载荷作用下对破裂的抵抗能力。 5牙型:沿着螺纹轴线方向剖切面形状叫牙型。 6大径和小径:螺纹的最大值叫大径,最小的直径叫小径。 7旋向:螺纹分右旋和左旋,常用的为右旋纹。 8线数:螺纹的螺纹线条数。 9螺距和导程:相邻的两个牙尖对应点的轴向长度叫螺距,单线螺纹导程和螺距相等。 10变速调节:改变水泵转速可以改变水泵性能从而达到调节工作点的目的,这种调节称为 变速调节。 11变角调节:改变叶轮叶片安装角度使水泵性能改变的方法称为水泵工作点的变角调节。 12节流调节:节流调节是通过改变压力管路上闸门阀开启度来进行调节的。13而立回路:是指对一次设备运行监视、监控、保护及信号的接线。 14气蚀:水泵在运转时会在叶片和泵壳出形成气泡,气泡的形成发展和破裂导致水泵的过 流不见受到破坏的过程称为气蚀。 15机组大修:是将水泵电动机除固定部分以外的凡能拆卸的零部件均与拆卸处理后安装的 全过程。 16水泵的机械损失:泵在运转时泵轴与轴承填料发生摩擦,叶轮与泵体内转动与水摩擦叶 轮盖板、叶轮壳与水摩擦等。 17保护接地:就是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧

密连接起来。 18键:键主要用于连接轴与轴上的零件,实现周向固定并传递扭矩。 19销:销主要有圆形和圆锥形两种,ZLB系列轴流泵的叶轮定位常采用圆柱销,而电动机 与电动机座的定位常采用圆锥销。 20联轴器:联轴器的公用是把两根轴连接在一起,设备在运转时两根轴不分离,设备停转 后,经过拆卸两轴才能分离。 21丝锥:丝锥是加工内螺纹的工具,有手用和机用两种。 22负荷曲线:负荷曲线是表征电力负荷随时间变动的曲线。 23过电压的定义:所谓过电压就是指在供电和用电运行过程中,由于雷击,操作等原因, 产生危及电气设备绝缘的电压大幅增高。 24水泵总扬程:水泵的扬程表示单位质量液体通过水泵后其能量的增加值。 25调质:工件淬火后再进行高温回火的工艺过程,叫做调质。 二、填空题 1泵后截泵站是指通过(水泵)提升,将旱流污水排入截流管道的泵站。 2高浓度的硫化氢中毒呈(“触电式”)死亡 3:“三不伤害“是指不伤害自己、不伤害他人、(不被伤害他人) 4泵机运行前前集水池的水位应(高于)停车水位 5勤听是指通过听泵机运行中的(声音)来判断故障点 6干式变压器运行时,操作人员应不间断地监视其(三相)温度 7电动机运转时,温升不能超过铭牌规定的(允许值) 8(排水能力)通常是以半年频率或一年频率作为标准来衡量的 9(排水单耗)是指泵站每排放1000t水量所消耗的电能量 10润滑系统保养得“五定“要求是:定点、定质、定量、定期及(定人) 11根据全电路欧姆定律可以研究电路中(电压与电流)的变化规律 12电容器向外释放电荷时就叫(放电)

泵站设计规范

中华人民共和国国家标准 泵站设计规范 Design code for pumping station GB/T 50265-97 主编部门:中华人民共和国水利部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1997年9月1日1997年9月1日

1 总则 1.0.1为统一泵站设计标准,保证泵站设计质量,使泵站工程技术先进、安全可靠、经济合量、运行管理方便,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的大、中型灌溉、排水及工业、城镇供水泵站的设计。 1.0.3泵站设计应广泛搜集和整理基本资料。基本资料应经过分析鉴事实上,准确可靠,满足设计要求。 1.0.4泵站设计应吸取实践经验,进行必要的科学实验,节省能源,积极采用新技术、新材料、新设备和新工艺。 1.0.5泵站设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 泵站等级划分 2.0.1泵站的规模,应根据流域或地区规划所规定的任务,以近期目标为主,并考虑远景发展要求,综合分析确定。 2.0.2灌溉、排水泵站应根据装机流量与装机功率分等,其等别应按表2.0.2确定。 表2.0.2 灌溉、排水泵站分等指标 注:(1)装机流量、装机功率系指单站指标,且包括备用机组在内; (2)由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别,可按其整个系统的分等

指标确定; (3)当泵站按分等指标分离两个不同等别时,应以其中的高等别为准。 2.0.3对工业、城镇供水泵站等别的划分,应根据供水对象、供水规模和重量性确定。 2.0.4直接挡洪的堤身式泵站,其等别应不低于防洪堤的工程等别。 2.0.5泵站建筑物应根据泵站所属等别及其在泵站中的作用和重要性分级,其级别应按表2.0.5确定。 表2.0.5 泵站建筑物级别划分 注:(1)永久性建筑物系指泵站运行期间使用的建筑物,根据其重要性分为主要建筑物和次要建筑物。主要建筑物系指失事后造成灾害或严重影响泵站使用的建筑物,如泵房,进水闸,引渠,进、出水池,出水管道和变电设施等;次要建筑物系指失事后不致造成灾害或对泵站使用影响不大并易于修复的建筑物,如挡土墙、导水墙和护岸等。 (2)临时性建筑物系指泵站施工期间使用的建筑物,如导流建筑物、施工围堰等。 2.0.6对位置特别重要的泵站,其主要建筑物失事后将造成重大损失,或站址地质条件特别复杂,或采用实践经验较少的新型结构者,经过论证后可提高其级别。 3 泵站主要设计参数 3.1 防洪标准 3.1.1泵站建筑物防洪标准应按表3.1.1确定。

部门工作规范和要求细则

****处日常办公规范和要求细则 为加强部门建设,改进工作作风,提高工作效率,树立良好形象,营造教书育人,管理育人和服务育人的氛围,结合部门实际,制定本规范: 一、按时上、下班(上午8:20-12:00,下午14:10-17:30),如当天有特殊情况不能按时上、下班的需向分管和部门负责人请假,履行相关手续; 二、上班期间,待人接物要热情周到,不准面对来办事的教职工和学生用餐点,办公室来电、来访由老师负责接待,需送达到校内部门的材料,须由老师负责,树立服务意识; 三、上班期间,需中途离开办公室的,应将去向告知办公室其他同事,办公室老师一般不能同时离开,如确需同时离开,需向部门负责人报告,明确岗位职责; 四、上班期间,不做与工作、学习无关的事情(特别是观看影音视频),通过网络QQ、飞信或邮件等发表言论或布置工作时要注意方式方法,校园内公共场所衣着打扮整洁,言行举止得体,树立师表风范; 五、工作中需由教学系配合完成的,应主动联系教学系学生工作负责人(系副书记),不直接针对辅导员老师或学生安排工作,讲求工作程序; 六、保持通信工具畅通,在未接到本部门办公电话或部门同事来电时,应在知晓后立即回电,及时沟通信息,特别是晚间或假期。 七、清扫办公室地面卫生、烧开水、买食品(含餐点)等与工作无直接关系的事项由老师自己处理,培养劳动观念; 八、上报、下发相关材料需经分管工作领导或部门负责人审核同意,要求参照部门文字材料排版须知妥细致、细心地处理好,维护部门形象; 九、每周四各科室将需要在学生工作例会上强调布置的工作内容报分管领导,以便统一安排部署,并由办公室综合干事汇总形成简要会议提纲在会前发放,学生工作例会纪要(提纲式)电子稿需在会议结束后当天发给各系学生工作书记,提高工作效率 十、妥善安排勤工助学同学的值班,一般每次由无上课任务的2名同学轮流当班,不得做与学习和工作无关的事情,处理工学关系; 十一、热心指导勤工助学同学,安排做一些力所能及的工作或整理基础材料,每项工作结束时需由安排的老师审核工作结果,严格质量把关; 十二、加强对办公室勤工助学同学的培养教育管理,勤工助学同学不得留有办公室钥匙,不准在没有老师在场的情况下(含节假日、周末、晚上等非上班时间)留守在办公室,不准在没有允许的情况下使用老师的电脑,明确工作要求。 十三、公章由综合干事专人管理并锁起,各科室使用公章要树立责任意识,做好登记和监管工作,尤其不得丢给学生帮忙代为使用。 请大家自觉遵守,相互监督,共同进步。 *****处二0**年十一月十二日

水闸工程施工方案

一、工程概况 (2) (一)项目概况 (2) (二)工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)组织机构 (3) (二)劳动力安排计划 (4) (三)投入的主要施工机械设备 (4) (四)技术准备 (5) 四、施工进度计划 (5) 五、主要施工方法 (5) (一)施工工艺流程 (5) (二)施工方法 (6) 六、安全施工措施 (14) 七、文明施工措施 (15)

一、工程概况 (一)项目概况 珠海市金凤路翠屏段市政道路工程作为连接珠海市主城区南北向的重要道路,它的实施将会有效的缓解主城区的交通压力,改善明珠路交通拥堵状况,开辟新的北部城区和中山地区通往南湾地区、澳门及西部地区的重要通道。 珠海市金凤路翠屏段共分两期实施,一期工程为高速公路部分;二期工程为市政部分,主要包括市政道路、排洪渠及相关市政配套设施,设计范围与高速公路一致。 本排洪渠工程是珠海市金凤路翠屏段市政道路工程的子项,该排洪渠在上游上冲检查站处与金凤路排洪渠相接,下游在造贝路与现状造贝路排洪渠相接,最终汇入前山河,全长4.209km。翠屏路现状排洪渠现状并没有贯通,自人民路立交处至翠微路为现状土渠,从翠微路到造贝路现状已经渠化;现状金凤路排洪渠自上冲检查站处进入中山境内,最终汇入中山灌溉渠;现状梅华西路排洪渠经长沙圩汇入中山灌溉渠;现状东大路排洪渠自上冲汽车总站处汇入中山灌溉渠。规划排洪渠沿线共承接四条汇入支渠,分别是位于梅华立交处的梅华西路支渠、位于东大路的东大支渠、位于翠景工业区的翠景工业区排洪渠和位于翠微路的翠微排洪渠。由于现状用地及下游排洪渠行

洪能力限制,规划排洪渠沿线共设三道承担一部分洪水流量的分洪渠,分别是位于上游起点处的下坑冲分洪渠、位于梅华立交处的长沙圩分洪渠和位于上冲汽车总站的上冲分洪渠。 为防止在设计洪水重现期时,洪水对分洪渠及其下游造成影响,现规划在三道分洪渠上分别设置水闸,以控制洪水流量。 (二)工程概况 本工程有3座水闸,分别为下坑涌水闸、长沙圩水闸、上冲坑水闸。下坑涌水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m;长沙圩水闸闸孔为2孔,过流净宽10m,水闸总宽12.8m;上冲坑水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m。 二、编制依据 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2)《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004) (5)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (6)金凤路翠屏段市政道路工程T1段水闸施工图 三、施工部署 (一)组织机构 为确保优质、高速、安全、文明地完成本工程建设,我公司本着科学管理,精干高效、结构合理的原则,已选派了具有开拓进取

灰渣泵房泵工(泵站运行工)试题

灰渣泵房泵工试题 一、填空题。 1、电力生产的方针是“安全第一,预防为主”。 2、触电的伤害程度与电流大小、电压高低、人体电阻、电流通过人体的途径、触电时间的长短和人的精神状态等六种因素有关。 3、泵的主要性能参数有扬程、流量、转速、轴功率、效率、汽蚀余量(允许吸上真空度)。 4、电动机运行中主要监视检查的项目有电流、温度、振动、气味、声音。 5、表示一定转速下扬程、功率、效率与流量之间的关系的曲线叫泵的特性曲线。 6、水泵启动前,打开进口门和排气门,直到放气阀有水冒出。 7、两台水泵串联运行的目的是提高扬程,或是为了防止泵的汽蚀。 8、水泵启动前必须先充满水,其目的是排出水泵中的空气。 9、离心式水泵主要有叶片、轮毂、盖板三部分组成。 10、逆止阀是用来防止介质倒流的安全装置,当介质倒流时,阀瓣能自动关闭。。 11、绝对压力、表压力的关系是P绝=P表+P 12、观测流体运动的两种重要参数是压力和流速。 13、流体在管道内的流动阻力分沿程阻力和局部阻力。 14、灰渣泵输送的是灰渣颗粒与水的混合物,故泵壳内装有防磨内衬,以防止水泵轴与外壳的磨损。 15、水泵启动前应检查轴承的润滑系统,应油量充足、油质良好、油位正常。 16、闸阀必须处于全开或全关位置。 17、凡在离地面2m以上的地点工作都视为高空作业。 18、转动机械试运行时,人员站在转动机械的轴向位置更安全。 19、禁止地运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,以及把手伸入栅栏。 20、清拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。 二、判断题 1、离心泵管路发生水击的原因之一是水泵或管道中存有空气。√ 2、离心泵出口调节阀开度关小时,泵产生的扬程反而增大。√ 3、除灰管道中的结垢不是一种简单的物理沉淀现象,而是一种化学反应生成的结晶物,主要成分是碳酸钙。√

一级泵站设计规范

6 泵房 6.1 一般规定 6.1.1 工作水泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、调节水池大小、机组的效率和功率因素等,综合考虑确定。当供水量变化大且水泵台数较少时,应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多,电机的电压宜一致。 6.1.2 水泵的选择应符合节能要求。当供水水量和水压变化较大时,经过技术经济比较,可采用机组调速、更换叶轮、调节叶片角度等措施。 6.1.3 泵房一般宜设 1~2 台备用水泵。 备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 6.1.4 不得间断供水的泵房,应没两个外部独立电源。如不能满足时,应设备用动力设备,其能力应能满足发生事故时的用水要求。 6.1.5 要求启动快的大型水泵,宜采用自灌充水。 非自灌充水离心泵的引水时间,不宜超过 5min 。 6.1.6 泵房应根据具体情况采用相应的采暖、通风和排水设施。 泵房的噪声控制应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》 GB 3096 和《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87 的规定。 6.1.7 泵房设计宜进行停泵水锤计算,当停泵水锤压力值超过管道试验压力值时,必须采取消除水锤的措施。 6.1.8 使用潜水泵时,应遵循下列规定: 1 水泵应常年运行在高效率区; 2 在最高与最低水位时,水泵仍能安全、稳定运行; 3 所配用电机电压等级宜为低压; 4 应有防止电缆碰撞、摩擦的措施; 5 潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中。 6.1.9参与自动控制的阀门应采用电动、气动或液压驱动。直径 300mm 及 300mm 以上的其他阀门,且启动频繁,宜采用电动、气动或液压驱动。 6.1.10 地下或半地下式泵房应设排水设施,并有备用。

工作行为规范

第二章工作行为规范 第一条服务规范 一、仪容仪表:学校老师需保持服装整洁,工作期间应穿正装,维护教师形象。 二、微笑服务:在接受校内外人员的询问时,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。 三、用语:自任何场合需用语规范、文明,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。 四、现场接待:接待学生、家长或其他来访者时,应文明、礼貌、热情、真诚,为其做好辅导咨询工作。上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待 五、接待完毕:辅导老师在接待完学生之后,必修整理好接待现场,之后需向前台说明接待结果,以确保前台数据的准确性。 六、前台人员必须每天登记好来访记录,随时和辅导老师保持联系,以确保学员资料的全面性,同时辅导老师应积极配合前台工作人员。 七、电话接听:接听电话应及时,一般铃声不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话做好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。第二条办公秩序 一、工作时间各部门老师不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。 二、各部门老师一律不得在办公场地用餐,吃带瓜果皮壳的零食,以保持工作场地的清洁。 三、各部门老师应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,办公椅应放在办公桌下面,保持个人物品整齐,桌面清洁。 四、各部门的专用设备由各部门安排值班人员每日清洁,学校的公用设施则定期组

织全体老师进行清洁保养工作。 五、如发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或者发生故障时,老师应立即向后勤部报修,以便及时解决问题。 第三条相关规定 一、全体老师应严格遵守各项规章制度管理制度,同事之间应团结友爱,互相帮助,努力为学校创造一个良好的工作环境。 二、全体老师应严格遵守公司的作息时间,不得无故旷工、缺勤、迟到、早退,如有需要应按公司相关规定办理手续。 三、校内老师不得在任何办公室与教室走廊上抽烟,任何老师在接待家长时不准抽烟,上班时间不得上网聊天,禁止做与工作无关的事情。 第四条责任本制度的检查、监督部门为学校的监事会,违反以上规定,根据 情节轻重处以20-200元的扣薪处分。 第四章请假制度 第一条、为了保证学校老师的身心健康,使各位老师能更好的工作,维护学校正常的工作秩序,特制定本制度。 第二条、请假假别:教师请假分为事假和病假两种;每位老师每月有带薪假一天(包括事假和病假) 第三条、请假手续 一、如无充分理由,不得无故请假,特别在请假期间有课的老师。有特殊原因必须请假的需以书面形式向上级主管部门申请。 二、事假请假手续:请假教师向人力资源部申请假单,于事假一天内填写请假单,并交本部门主管处。两天以内的事假由本部门主管批准即可,两天以上的事假必须

水闸工程资料集锦

水闸工程资料集锦 水闸:主要利用闸门挡水和泄水的中低水头水工建筑物。 水闸 sluice,建在河道、渠道及水库、湖泊岸边,具有挡水和泄水功能的低水头水工建筑物。关闭闸门,可以拦洪、挡潮、抬高水位,以满足上游取水或通航的需要;开启闸门,可以泄洪、排涝、冲沙、取水或根据下游用水需要调节流量。水闸由闸室、上游连接段和下游连接段组成。 水闸主体结构的施工方法 本篇从水闸混凝土工程施工、止水设施的施工、平面闸门门槽施工讲解水闸主体结构的施工方法。>>>详细 水闸工程施工的质量管理 水闸工程作为引水和排涝建筑物,在现今社会中的作用越来越大,不仅关系到人民的财产和生命安全,而且是地方经济发展的保证,大部分水闸工程甚至成为旅游景点。>>>详细大中型病险水闸除险加固建设设计要点 有实测流量资料的采用实测资料计算,没有实测流量资料时可采用雨量资料或等查值线图推算。应采用多种方法进行计算。>>>详细 箱涵拍门水闸及计算说明书 启闭架计算书,水闸箱涵计算书,水闸闸室计算书等等>>>

详细 水闸和灌注桩施工方案 闸底板砼设计强度为C25,一块大底板,平面尺寸为19×,底板厚,上下游齿槽深,每块底板约170m3。>>>详细 闸室是水闸的主体,设有底板、闸门、启闭机、闸墩、胸墙、工作桥、交通桥等。闸门用来挡水和控制过闸流量,闸墩用以分隔闸孔和支承闸门、胸墙、工作桥、交通桥等。底板是闸室的基础,将闸室上部结构的重量及荷载向地基传递,兼有防渗和防冲作用。闸室分别与上下游连接段和两岸或其他建筑物连接。 某水闸设计图 某水闸设计图:水闸平面布置图,剖视图,检修闸槽门框装配图及材料表,吊耳装配图及结构图,闸门配筋图及材料表,工作闸槽门框装配图及材料表,闸门门体装配图及材料表等等>>>详细 大型水闸设计图 节制分水闸平面图,节制分水闸剖面图,渠首电站节制分水闸平面图,渠首电站节制分水闸剖面图等等>>>详细 小型节制闸结构图 包括养殖池东闸平面布置图、养殖池东闸纵剖面图、进水池段挡墙剖面图、断面配筋图、钢闸门设计图等>>>详细 分水闸门及配筋图

泵站操作工试题答案

泵站操作工试题 一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”每题5分) 1.>水泵工在工作前按照规定要穿戴好劳动保护用品,女同志戴好帽子。 ( ) 答案:√ 2.>静水压强总是垂直于作用面的,或者说静水压强方向与作用面的内法线方向重合。( ) 答案:√ 3.>液体的自由表面(液体与气体的交界面)是等压面。( ) 答案:√ 4.>从水源到水厂或从水厂到管网,沿途不接用户的管道叫输水管。 ( ) 答案:√ 5.>水泵工在工作前应检查工作位置及周围环境设备是否存在隐患,发现问题及时上报,之后方能开始工作。 ( ) 答案:× 6.>水泵工在工作中严禁打盹睡觉。 ( ) 答案:∨ 7.>接班人未到,交班人可以离开岗位。 ( ) 答案:× 8.>水泵工在工作中未经批准不得擅离工作岗位,与工作无关者可以进入工作地点。 ( ) 答案:× 二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题5分) 1.>容积式水泵有( )。 (A)往复泵(B)轴流泵(C)螺旋泵(D)离心泵 答案:A 2.>仪表盘上符号的含义是()。 (A)交直流两用(B)交流电(C)直流电(D)三相交流

答案:A 3.>采用以下方法()可以平衡轴向力。 (A)在叶轮后盖板上钻平衡空(B)在叶轮前盖板上假装减漏环(C)双吸叶轮换单吸叶轮(D)在叶轮前盖板上钻平衡空 答案:A 4.>轴流泵可分为固定叶片轴流泵、()、全调节叶片轴流泵。 (A)射流泵(B)半调节叶片轴流泵(C)真空泵(D)离心泵 答案:B 5.>排水泵站按其排水性质,一般可分为污水泵站、雨水泵站、合流泵站、( )。 (A)加压泵站(B)一级泵站(C)二级泵站(D)污泥泵站 答案:D 6.>泵站内机组的布置形式有横向排列、纵向排列、()三种。 (A)横向多行排列(B)交错排列(C)横向双行排列(D)纵向多行排列 答案:C 7.>水泵运行中出现()、闸板脱落、电机着火等情况下需要立即停机。 (A)管道破裂(B)闸门渗漏(C)填料渗漏(D)轴承发热 答案:A 8.>仪表盘上符号的含义是()。 (A)两相交流(B)三相交流(C)单相交流(D)四相交流 答案:B 三、简答题(每题10分) 1.>怎样上好阀门盘根? 答案:阀门盘根要定期更换,盘根间隙不宜过大,过大则泄漏,过小则操作不灵活。 2.>泄水阀的作用是什么? 答案:泄水阀用以排除水管中的沉淀物以及检修时放空管内存水。

泵站设计实例

一、佟庄泵站 (一)建设概况及缘由 侍岭项目区佟庄村地处新沂河南岸,该区地形地势起伏较大,地面高程在~之间,现有耕地2008亩,地处灌区末稍,灌溉水源紧缺,用水集中时,区内部分水稻田要等其他区域水稻栽插完成,才有水过来,但水位较低,农民采用小机小泵自提灌溉各家各户农田。现规划在佟庄排涝沟新建佟庄电灌站,提水灌溉农田,泵站下采用低压管道灌溉区内农田。 因此规划新建佟庄泵站,利用佟庄排涝沟回归水,经泵站提灌后进入管道再 入各级田间渠道灌溉区内农田。 (二)设计资料 设计标准及设计依据 根据江苏省水利厅苏水农[2012]32号《关于印发〈江苏省小型灌溉泵站建设标准〉(试行)的通知》查得小型提水泵站的设计灌水率为~m3/(s·万亩),根据该区实际情况以及区内灌溉经验,取设计灌溉模数q灌=(s·万亩)。 2、设计依据 根据《泵站设计规范》(GB 50265-2010)、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011)等进行本次设计。 3、建筑物级别: 根据《水利水电工程等级划分与洪水标准》,佟庄泵站级别为5级,建筑物使用年限为30年。 4、地震设防列度: 按《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)中的《中国地震动反应谱特征周期区划图》(江苏部分)和《中国地震动峰值加速度区划图》(江苏部分)可知,基本地震设计烈度8度,地震峰值加速度。 5、设计水位: 根据节侍岭佟庄低压灌溉管道工程设计中水位推算成果,选取最不利管线,以此推出的水位作为泵站出水设计水位,计算泵站扬程。以排涝沟在灌溉期的低水位作为泵站进水池设计水位,泵站进、出水水位组合如下: 管道进口水位:。 进水池:最高水位,设计水位,最低水位。 设计流量 根据节确定该站设计流量:Q=s。 泵站工程设计参数情况具体见表5-26。 表5-26 泵站工程设计参数情况表

荷载计算与组合规定—水闸设计规范.

荷载计算与组合规定——水闸设计规范 (1)作用在水闸上的荷载可分为基本荷载和特殊荷载两类. 基本荷载主要有下列各项: 1)水闸结构及其上部填料和永久设备的自重; 2)相应于正常蓄水位或设计洪水位情况下水闸底板上的水重; 3)相应于正常蓄水位或设计洪水位情况下的静水压力; 4)相应于正常蓄水位或设计洪水位情况下的扬压力(即浮托力与渗透压力之和); 5)土压力; 6)淤沙压力; 7)风压力; 8)相应于正常蓄水位或设计洪水位情况下的浪压力; 9)冰压力; 10)土的冻胀力; 11)其它出现机会较多的荷载等. 特殊荷载主要有下列各项: 1)相应于校核洪水位情况下水闸底板上的水重; 2)相应于校核洪水位情况下的静水压力; 3)相应于校核洪水位情况下的扬压力; 4)相应于校核洪水位情况下的浪压力; 5)地震荷载; 6)其他出现机会较少的荷载等. (2)水闸结构及其上部填料的自重应按其几何尺寸及材料重度计算确定.闸门,启闭机及其他永久设备应尽量采用实际重量. (3)作用在水闸底板上的水重应按其实际体积及水的重度计算确定.多泥沙河流上的水闸,还应考虑含沙量对水的重度的影响. (4)作用在水闸上的静水压力应根据水闸不同运用情况时的上,下游水位组合条件

计算确定.多泥沙河流上的水闸,还应考虑含沙量对水的重度的影响. (5)作用在水闸基础底面的扬压力应根据地基类别,防渗排水布置及水闸上,下游水位组合条件计算确定. (6)作用在水闸上的土压力应根据填土性质,挡土高度,填土内的地下水位,填土顶面坡角及超荷载等计算确定.对于向外侧移动或转动的挡土结构,可按主动土压力计算;对于保持静止不动的挡土结构,可按静止土压力计算.土压力计算公式见附录D. (7)作用在水闸上的淤沙压力应根据水闸上,下游可能淤积的厚度及泥沙重度等计算确定. (8)作用在水闸上的风压力应根据当地气象台站提供的风向,风速和水闸受风面积等计算确定.计算风压力时应考虑水闸周围地形,地貌及附近建筑物的影响. (9)作用在水闸上的浪压力应根据水闸闸前风向,风速,风区长度(吹程),风区内的平均水深以及闸前实际波态的判别等计算确定.浪压力计算公式见附录E. (10)作用在水闸上的冰压力,土的冻胀力,地震荷载以及其他荷载,可按国家现行的有关标准的规定计算确定.施工过程中各个阶段的临时荷载应根据工程实际情况确定. (11)设计水闸时,应将可能同时作用的各种荷载进行组合.荷载组合可分为基本组合和特殊组合两类.基本组合由基本荷载组成;特殊组合由基本荷载和一种或几种特殊荷载组成,但地震荷载只应与正常蓄水位情况下的相应荷载组合. 计算闸室稳定和应力时的荷载组合可按表1的规定采用.必要时还可考虑其他可能的不利组合. 表1 荷载组合表 荷 载组合计算情况 荷 载 沙 压 力 压 力 压 力 压 力 冻 胀 力 震 荷 载 其 它 说明 基本组合 完建情况√ - - - √ - - - - - - √必要时,可考虑地下水产生的扬压力正常蓄水位 情况 √√√√√√√√ - - - √ 按正常蓄水位组合计算水重,静水压 力,扬压力及浪压力 设计洪水位 情况 √√√√√√√√ - - - - 按设计洪水位组合计算水重,静水压 力,扬压力及浪压力 冰冻情况√√√√√√√ - √√ - √ 按正常蓄水位组合计算水重,静水压 力,扬压力及冰压力 特殊施工情况√ - - - √ - - - - - - √ 应考虑施工过程中各个阶段的临时荷 载

泵站运行工测试题(2013)

泵站运行管理测试题(2013年度) (本卷共120分) 单位姓名评分 一、单项选择题(每题1分,共15分) 1、轴流泵属于()水泵。 A、叶片泵 B、容积泵 C、电磁泵动 D、往复泵 2、()保护只能作为变压器的后备保护。 A、气体 B、过电流 C、差动 D、过负载 3、()应保证在正常情况下和事故情况下不断供电。 A、信号装置 B、操作回路 C、操作电源 D、闪光装置 5、泵站操作工应经常检查六氟化硫接触器的()是否在应有的范围内。 A、动触电 B、静触点 C、操作行程 D、气室压力 6、泵站中设备由于雷击而造成的开关跳闸往往是由雷电的()引起的。 A、闪络放电 B、机械效应 C、热效应 D、电磁效应 7、采用对水泵叶轮的(),可以改变其流量、扬程等。 A、切割 B、换向 C、改变壁厚 8、测量500-3000伏范围的电气设备绝缘电阻时,应选用()伏摇表测量。 A、500 B、3000 C、1000 9、当气温低于35℃,允许通过的负荷电流可以()。 A、加大 B、减小 C、略微增大 D、略微减小

10、当空气中的相对湿度较大时会使绝缘电阻()。 A、上升 B、略上升 C、下降 11、短路时电压会(),将影响电气设备的正常运行。 A、逐渐下降 B、逐渐上升 C、突然下降 D、突然上升 12、将构成PLC的各个部分按功能做成独立的称为()PLC。 A、独立式 B、模块式 C、整体式 D、分体式 13、利用摩擦力,使机器上的转动零件迅速停止转动的装置是()。 A联轴器B离合器C制动器D销键 14、变压器出厂时,额定值都写在铭牌上,其额定值有额定电流、电压、 容量以及()等。 A额定组别B额定阻抗C额定频率D额定重量 15、只传递动力,只受扭转作用而不受弯曲作用,或弯曲作用很小的轴是()。 A转轴B传动轴C转动心轴D固定心轴 二、多项选择题(每题2分,共30分) 1、发现设备异常立即通知有关人员及时处理,在故障没有排除前,故障停止设备,不准()。 A擅自更改运行记录过 B擅自启动 C擅自处理 D擅自更改设备参数2、叶片泵内部的水力损失可分为()两部分。 A摩阻损失 B压力损失 C冲击损失 D机械损失 E容积损失 3、润滑剂能防止()的作用称为密封作用。 A冷却 B漏水 C腐蚀 D漏气 E润滑

雨水泵站设计规范

雨水泵站设计规范 【篇一:新规范下市政雨水泵站设计技术要点分析】 新规范下市政雨水泵站设计技术要点分析 摘要:本文首先介绍了雨水泵站设计中的几个关键问题和工艺流程,然后分析了雨水量的计算和设备选型,最后探讨了集水池水位的确 定和泵站运行。 所谓雨水泵站主要是指在城市的低洼地带或者城市的雨水管道系统中,设置的用于城市雨水排除的泵站。雨水泵站的设置避免了城市 内涝灾害,有效改善了城市居民的居住环境,对于城市形象的建设 具有重要的意义。 特别是对于地势平坦的平原地区城市而言,由于其雨水管渠的埋深 相对较大,且起点与河道的距离相隔较远,从而使洪水的水位高于 城市雨水管渠的水位,增加了施工难度,加之海潮的影响,雨水泵 站就成为平原地区城市防止内涝灾害的必然选择。雨水泵站在城市 排水系统重要组成部分,合理的规划、布置雨水泵站对整个排水区 域及时迅速排除雨水,防止内涝起着重要的作用。 20世纪以来,人类虽然兴建了大量的防洪设施,防洪标准有所提高,但是洪水灾害仍然是对人类的主要威胁。随着社会经济的不断发展,今后如再发生同样的淹没范围,其洪灾损失将越来越大。非工程防 洪措施和工程性防洪措施将更多为人重视,人口和财富的不断集中,城市防洪日益重要:城市的高速发展导致大量雨水资源的流失和水 涝灾害并由此引发一系列的城市生态环境和社会问题,如何把排洪 减涝、雨洪利用与城市的景观、生态环境和城市其它一些社会功能 更好地结合,高效率地利用城市宝贵土地资源的城市治水和雨洪利 用设施。通过科学合理的设计,减少洪峰对周边或下游重要区域的 水涝灾害。 设计雨水管渠时,应尽可能重力排除雨水,但在平原地区,因地势 平坦,雨水管渠起点距河道较远,管渠埋深较大,施工困难,雨水 排出口管渠的水位较洪水水位低,或受海潮影响,不得不修建雨水 泵站。雨水泵站设计的好坏对泵站今后长期正常运转起着决定性的 关键作用,且雨水泵站的设计比较复杂,其投资在整个雨水工程中 所占的比例较大。如果设计不合理,所造成的浪费是无法补救的。 1雨水泵站设计中的几个关键问题 1.1良好的进水条件

泵站水闸施工编制原则及依据

泵站水闸施工编制原则及依据 施工组织设计是编制工程报价和组织工程施工和管理 的指导性文件,切实可行的施工组织设计可以指导正常施工。本工程按以下编制依据和原则进行施工组织设计编制工作。 第一节编制原则 1.根据工程实际情况,制定切实可行的施工组织设计方案,在此基础上,合理安排施工顺序,保证施工目标的圆满实现。 2.据工期要求,在保持人、材、机均衡安排的前提下,制定切实可行的施工进度计划 3.合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 4.积极采用新工艺、新技术和新材料,增加工程产品的科技含量。 5.采用平行、流水施工和网络计划组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 第二节编制依据 1.由设计单位提供的设计图纸及地质勘察报告。 2.工程招投标文件 3.现行《水利水电设计及施工规范》、《施工技术规范及规

程》以及其他国家标准及行业规范、招标文件技术条款。 4.现场调查、采集、咨询所获取的资料。 5.我司拥有的机械机具设备、管理水平、技术设备以及多年积累的类似工程施工经验。 6.现行法律、法规、技术规范、标准和施工验收规程: 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~ SL 637-2012) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223一2008); 《泵站安装及验收规范》(SL317-2004) 《水闸施工规范》(SL27-2004) 《水利泵站施工及验收规范》(GB/T 51033-2014) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303一2004); 《水利水电工程施工测量规范》(SL52一1993)。 《水利工程建设安全生产管理规定》;(水利部令第26号) 《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398一2007); 《水利水电工程土建施工安全技术规程》(SL399一2007); 《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400一2007); 《水利水电工程土建施工安全技术规程》(SL401一2007); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202一2002);

相关文档