文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调试题及答案

暖通空调试题及答案

暖通空调试题及答案
暖通空调试题及答案

二、简答题(30分)

1.空调系统的最小新风量是如何确定的?

(1) 满足卫生要求的新风量

(2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量

(3) 不小于系统总送风量的10%

(4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量

(每点1.25分)

2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么?

优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。

主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。

(每点1.25分)

3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么?

目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分)

实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分)

基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分)

4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的?

(4分)

按终阻力确定,一般为初阻力的两倍;

(2分)

5.静压复得法的原理是什么?

利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。

(能说出意思即可)

6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。

缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(

3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。

排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制?

③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以

去掉?

1、排烟风机(1分)

应具有耐热性,可在280oC高温下连续运行30分钟。

(2分)

2、常闭型排烟防火阀(2分)。

由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。(3分)

3、排烟支管上的3;(2分)

五、众所周知,气流分布对洁净室等级起着重要的作用,根据气流的流动状态分,常见洁净室有哪些?在洁净等级要求高于M3.5级(英制100级)的情况下,应选哪种洁净室中,并简单说明其工作原理。 (10分)

非单向流洁净室;单向流洁净室;矢流洁净室(每个1.5分,共4.5分) 单向流洁净室;(1.5分)

气流在流动过程中的流向、流速几乎不变,也比较均匀,无涡流。它不是靠掺混的稀释作用达到室内的洁净度,而是气流的推出作用,将室内的污染物从整个回风端推出。所以这种洁净室的流型也被称为“活塞流”、“平推流”。 (4分) 六、计算题(13分)

有一空调房间,夏季室内冷负荷为Q =43.6kW ,湿负荷W =2.3g/s ,室内空气参数=n t 26℃,

n ?=65%;室外空气设计参数w t =30.5℃,ws t =24.2℃;房间所需新风量W G =1920m 3/h ,大气压力B=101325Pa 。拟采用风机盘管加新风系统,将新风处理到室内空气焓值后再与风机盘管处理后的空气混合,试确定风机盘管机组的风量、承担的全冷量及显冷量。 解:空气处理过程如图所示。

(1)

热湿比 ε==

W Q 在d i -图上根据点,n i =61kJ/kg , 过N 送风状态点O, O i 54

616.430-=-=

i i Q G N (2)计算FP W F G G G -==6.23-0.64=5.59 kg/s (3)确定M 点(2分)

L O O

M F

W i i i i G G OL MO --=

=得: 61545459.564.0--=M i ,可算出M i =53.2kJ/kg 。 连接L 、O 两点并延长与M i 相交得M 点,M t =18.8℃。

(4) FP 供冷量(4分)

全冷量)(M N F T i i G Q -==5.59×(61-53.2)=43.6kW

显冷量)(M N P F S t t c G Q -==5.59×1.01×(26-18.8)=40.65kW

七、哈尔滨有一室内车库,排风量为20000 kg/h ,送风量为17000 kg/h ,车库中人员很

少,冬季室内设计温度为12℃,设计工况下车库维护结构热损失50kW,车库内有采暖系统,按值班采暖设计,求送风温度?(7分)注:哈尔滨冬季室外采暖温度为-26℃;冬季室外

通风计算温度为-20℃。假设散热器的散热量不随室内温度的变化而改变。

采暖系统的散热量: (1.5分)

5(26)

5039.7kW

12(26)--?=--

根据质量平衡,渗透到室内的空气为:(1.5分)

20000170003000kg/h -=

根据能量平衡: (4分) ()20000170003000

12 1.015040 1.01 1.0120360036003600s t ??+=+??+??- 则

19.7

s t = ℃

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

建筑项目暖通空调系统设计

建筑项目暖通空调系统设计 摘要:暖通系统是伴随建筑整个生命过程中必不可缺的一个组成部分,暖通系 统的节能设计是在建筑工程施工中至关重要的环节,合理的节能设计不但能为建 筑节省一大笔费用,还是减少资源浪费和环境污染。因此,在暖通系统的节能设 计中,设计员应该给予足够的重视,利用科学的方法,结合工程的实际情况,设 计出合理、可操作的设计方案,以实现暖通空调的节能设计经济、节能、安全等 目的,促进中国建筑行业的健康发展以及能源的可持续发展。 关键词:建筑工程;项目;暖通空调;设计 在我国城市化建设的不断发展下,对建筑的舒适度要求越来越高,暖通空调 已经成为现代建筑中非常重要的设施。在民用建筑暖通空调设计的过程中,如何 进行空调负荷的设计,如何选择空调水泵,如何对能源进行选择利用,以提高能 源的使用效率,如何在创造出舒适的室内环境时避免对室外环境造成过多的不良 影响,已成为设计中需要重点解决的问题。 1 设计前的准备工作 1.1 分析建筑物外部环境和内部环境 在进行暖通空调设计前,要对建筑周围的外部环境和基础设施的埋设方式进 行全面分析,以设计合理的供热入口;在设计空调负荷时,要综合考虑高度、日照、风力等外部环境因素,结合室内人员、设备、照明等内部环境因素,按照设 计步骤逐步计算,最终得到切合建筑物实际负荷特性的空调设计负荷。 1.2 分析建筑物内部使用情况 要对建筑物的基本使用情况、人员居住的具体数量、废气排放基本情况等进 行考虑,在充分了解建筑内部的相关情况后,通过计算得出各不同区域实际的运 转负荷,以便对暖通空调系统进行合理分区。 1.3 划分防烟区和防火区 由于建筑的楼层数量比较多,一旦发生火灾,如果不能及时对居民进行疏散,会造成严重的安全事故。因此在设计时,要划分具体的防烟区和防火区,要对防 火区、防火墙、防烟区进行合理的设计,确保有火灾发生时,人们可以在最短的 时间内逃离事故现场。 2 设计中的几个关键点 2.1 空调负荷设计 在《采暖空调制冷手册》和《制冷与空调技术手册》中指出,商用建筑夏季 的冷负荷概算指标为210w/m2 ~ 240w/m2,旅馆办公类的冷负荷指标为 94w/m2 ~ 163w/m2。但是在具体的设计过程中,会由于一些问题导致空调装机 容量增加,导致空调系统初期的投资金额增加。一是在设计空调系统时,个别设 计人员只是使用负荷指标估算的方法进行计算,导致制冷机的装机容量增加,造 成了不必要的投资浪费,严重时会对部分负荷下的冷机效率造成影响;二是在设 计的过程中,考虑各种安全系数,导致空调单位制冷面积超出手册中冷负荷概算,超过了实际运行过程中单位空调面积的峰值冷量。从全年的角度来看,建筑负荷 真正处于峰值的时间并不长,因此在大多数时间段,冷机负荷率是处于一种比较 低的状态,COP 并不高。根据经验,一般办公室单位冷负荷指标取70W/m2 ~ 90W/m2,商场单位冷负荷指标取100w/m2 ~ 150w/m2 之间就可以达到日常使用要求(均指建筑面积)。 2.2 选择空调循环水泵

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

2016年暖通空调专业知识上午真题及答案解析

2016年暖通空调专业知识上午真题及答案解析 (1/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第1题 关于散热器热水供暖系统水力失调说法(散热器支管未安装恒温阀),下列选项的哪一个是不正确的? A.任何机械循环双管系统,适当减小部分散热器立管环路的管径会有利于各散热器立管环路之间的水力平衡 B.任何机械循环双管系统,散热器支管采用高阻力阀门会有利于各层散热器环路之间的水力平衡 C.5层住宅采用机械循环上供上回式垂直双管系统,计算压力平衡时,未考虑重力作用压力,实际运行会产生不平衡现象 D.与C相同的系统,不同之处仅为下供下回式。同样,设计计算压力达到平衡(未考虑重力作用压力),则实际运行不平衡现象会较C更严重 下一题 (2/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第2题 仅在日间连续运行的散热器供暖某办公建筑房间,高3.90m,其围护结构基本耗热量5kW,朝向、风力、外门三项修正与附加总计0.75kW,除围护结构耗热量外其他各项耗热量总和为1.5kW,该房间冬季供暖通风系统的热负荷值(kW)应最接近下列何项? A.8.25 B.8.40 C.8.70 D.7.25 上一题下一题 (3/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第3题 在低压蒸汽供暖系统设计中,下列哪一项做法是不正确的? A.在供汽干管向上拐弯处设置疏水装置,以减轻发生水击现象 B.水平敷设的供气干管有足够的坡度,当汽、水逆向流动时,坡度不应小于5‰ C.方形补偿器水平安装 D.水平敷设的供气干管有足够的坡度,当汽、水同向流动时,坡度不得小于1‰ 上一题下一题 (4/40)单项选择题 (每题的备选项中,只有1个最符合题意) 第4题 某产尘车间(丁类)的供暖热媒为高压蒸汽,从节能与维护角度,下列何项供暖方式应作为首选? A.散热器 B.暖风机 C.吊顶辐射板 D.集中送热风(室内回风)

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 0.9--1.2 10--12 9--10 可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 领料 展开下料 剪 切 倒 角 咬 口制作 风 管折方 成型 方法兰下料 焊 接 冲孔打眼 找 平找正 打 孔打眼 划 线下料 圆法兰卷圆 铆法兰 翻 边 检 验

铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。 (8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。 (12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求 (1)各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 (2)风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。 (3)安装的阀体、消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 (4)安装使用材料都应符合产品质量要求。 3.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)确定标高:按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。 (3)制作吊架 标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。

暖通空调知识汇总

目录 采暖系统 (1) 负荷计算 (1) 采暖管道中热媒流速限值: (1) 阀门: (1) 换热器的热力计算: (1) 补水泵选择: (2) 关于DN与D E的区别 (2) 空调系统 (3) 空调系统送风量确定: (3) 空调水系统 (4) 水冷式冷水机组的适用范围 (4) 空调水膨胀管管径 (5) 空调水系统冷凝水管管径选择: (6) 工艺性空气调节换气次数 (6) 空调风系统 (7) 各类送回风口的风速: (7) 散流器颈部最大风速( M /S) (7) 进风、排风口的风速一般可取: (8) 机械通风系统空气流速 (8) 风管内风速推荐值 (9) 空调新风系统 (11) 同类型建筑新风量标准 (11) 空调房间的新风量如何确定? (12) 风管的设计方法: (14) 防排烟系统 (16) 自然排烟部位、限定条件及开口有效面积 (16) 自然排烟部位及开口有效面积 (17) 加压送风及机械排烟部位及设计条件 (18) 机械加压送风系统设计中需注意: (18) 机械排烟 (19) 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: (19) 机械加压送风计算公式: (20) 风管风压计算公式 (21) 风量计算 (22) 房间换气次数 (23) 汽车库通风: (25)

米暖系统探 负荷计算:1.当相邻房间的温差小于5度时,隔墙和楼板等的传热量可不计入,当隔墙等传热阻太小,且其传热量大于该房间热负荷的10%时,应计入其热负荷。 2?外门附加率:一道门的附加65% ? N为:4.65X 65% 6=18.135 两道门的附加80% ? N 为: 2.33X 65%X 6=11.184 一道门的传热系数4.65 W/(卅「C) 两道门为2.33 W/(卅「C) N为楼层数。 3.高度附加率:基于房间高度大于4m时,每增加1m附加2%限值为15% 采暖管道中热媒流速限值: 热水采暖系统:民用建筑1.5m/s,辅助建筑2m/s,工业建筑3m/s。 探采暖管道的敷设,应有一定的坡度。对于热水、汽水同向的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003 ; 立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 ;对于汽水逆向的蒸汽管,坡度不得小于0.005。探地板辐射采暖加热管内流速一般为0.25~0.5m/s,工作压力不超过0.8MP& 探热水吊顶辐射板的使用范围:可用于层高3~30m的建筑,供水温度40~140C,管道布置应尽量采用同程式系统。 探集气罐:在集气点的水流速度应w 0.1m/s,集气罐的最小内径按其水通过的流速小于 0.1m/s计算,即d g=2G.25mn式中G为水流量,kg/h。装在最后一要立管的前边。 一般来说,集气罐的直径应比干管管径大2号,其长度应比直径大2-2.5倍。 探供热管网末端建筑物暖气不热:认真进行水力平衡计算,在余压过大的楼号入口处装合适的孔板或平衡阀,同时可将热网末端的管径适当放大。 阀门: 1)温度控制阀: 一般双管系统,宜采用高阻手动调节阀(全铜或铜芯截止阀),有条件时可采用高阻两通恒温阀;单管跨越式系统一般宜采用手动三通调节阀。 2)水力平衡阀: 水力平衡用阀是规模较大采暖或空调水系统水力平衡的一个重要手段,分为手动和自力式两大类。 换热器的热力计算: (1)根据被加热水需要加热的温度,传热量Q可由下式求得: Q=GC( 11-t 2) W G—通过换热器的被加热水的流量,kg/s ; C—水的质量比热,4.1868J/ (Kg?C); t1、t2 —流出和流进换热器的被加热水温度。 (2)考虑到换热器散入周围环境的热损失,实际供给换热器的热量Q应为:Q' =Q/n (W n —为换热器的热效率,一般n =0.96~0.99。 (3)在汽一水换热器中,作为加热介质的蒸

暖通空调系统设计手册完整版

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准.................................................. 错误!未定义书签。 一、通用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 二、专用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 三、专用设计标准图集:................................................... 错误!未定义书签。第二章设计参数............................................................ 错误!未定义书签。 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE ................................ 错误!未定义书签。 二、舒适空调之室内设计参数日本.......................................... 错误!未定义书签。 三、新风量............................................................... 错误!未定义书签。 1、每人的新风标准ASHRAE ............................................... 错误!未定义书签。 2、最小新风量和推荐新风量UK ........................................... 错误!未定义书签。 3、各类建筑物的换气次数UK .......................................... 错误!未定义书签。 4、各场所每小时换气次数................................................ 错误!未定义书签。 5、每人的新风标准UK ................................................... 错误!未定义书签。 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ................................ 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本............................................ 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量.................................................. 错误!未定义书签。第三章空调负荷计算........................................................ 错误!未定义书签。 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% .......................................... 错误!未定义书签。 二、负荷指标(估算)(仅供参考).......................................... 错误!未定义书签。 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 . 错误!未定义书签。 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标......................... 错误!未定义书签。 五、建筑物冷负荷概算指标香港............................................. 错误!未定义书签。 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃......................................... 错误!未定义书签。 七、热损失概算W/M3℃..................................................... 错误!未定义书签。 八、冷库冷负荷概算指标................................................... 错误!未定义书签。第四章风管系统设计........................................................ 错误!未定义书签。 一、通风管道流量阻力表................................................... 错误!未定义书签。 1、缩伸软管摩擦阻力表.................................................. 错误!未定义书签。 2、镀锌板风管摩擦阻力表................................................ 错误!未定义书签。 二、室内送回风口尺寸表................................................... 错误!未定义书签。 1、风口风量冷量对应表.................................................. 错误!未定义书签。 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE ......................... 错误!未定义书签。 三、室内风管风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 2、低速风管系统的最大允许速m/s ........................................ 错误!未定义书签。 3、通风系统之流速m/s .................................................. 错误!未定义书签。 四、室内风口风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、送风口风速.......................................................... 错误!未定义书签。 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 3、推荐的送风口流速m/s ................................................ 错误!未定义书签。 4、送风口之最大允许流速m/s ............................................ 错误!未定义书签。

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

暖通空调复习知识点

第一章 1.采暖通风与空气调节的含义:采暖,指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。通风,利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。空气调节:对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净程度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。 2.采暖通风与空气调节系统的工作原理:任务,向室内提供冷量和热量,并稀释室内的污染物,以保证室内具有适宜的舒适环境和良好的空气品质。工作原理,当室内得到热量或失去热量时,则从室内取出热量或向室内补充热量,使进出房间的热量相等,即达到热平衡,从而使室内保持一定的温度;或使进出房间的湿量平衡,以使室内保持一定的湿度;或从室内排除污染空气,同时补入等量的室外清洁空气,即达到空气平衡。 第二章 1冷负荷、热负荷与湿负荷:冷负荷,为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量称为冷负荷。热负荷,为了补偿房间失热在单位时间内需向房间供应的热量。湿负荷,威客维持房间相对湿度,在单位时间内需向房间除去的湿量。 2.室内外空气计算参数 1)夏季空调室外计算干球温度:取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度 夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。

2)夏季空调室外计算日平均温度:取历年平均不保证5天的日平均温度。 夏季空调室外机算逐时温度: 3)冬季空调室外计算温度:采用历年平均不保证一天的日平均温度。 冬季空调室外相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度。 4)采暖室外计算温度:取冬季历年平均不保证5天的日平均的温度冬季通风室外计算温度:取累年最冷月的平均温度。 5)夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 3.室内计算参数的选择主要取决于:①建筑房间使用功率对舒适性的要求②地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 4.建筑物冬季采暖通风设计的热负荷应根据建筑物散失和获得的热量确定,冬季热负荷包括围护结构的耗热量(基本耗热量、附加耗热量)和由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量。夏季建筑围护结构的冷负荷:指由于室内外温度差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。包括①外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷②内围护结构冷负荷③外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷④地面传热形式冷负荷⑤通过玻璃窗的日射得热形成冷负荷。 第三章 1.闭式循环水系统基本构成模型:冷热源、用户、管路回路、循环动

暖通空调课程设计概述

课程设计讲明书 课程名称:暖通空调课程设计 设计题目:北京综合办公楼空调设计

目录 第1章绪论 (1) 1.1地质资料 (1) 1.2气象资料 (1) 1.2.1大气压力 (1) 1.2.2室外气象条件 (1) 1.2.3室内设计参数 (1) 1.3土建资料 (2) 1.3.1外墙 (2) 1.3.2外窗,门 (2) 1.3.3楼板 (2) 1.4室内负荷资料 (2) 1.4.1人员情况 (2) 1.4.2照明情况 (2) 1.4.3设备使用情况 (3) 第2章负荷计算 (4) 2.1夏季冷负荷计算 (4) 2.1.1负荷计算讲明 (4)

2.1.2围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 (4) 2.1.3室内热源散热形成的冷负荷 (6) 2.2冬季热负荷计算 (8) 2.2.1围护结构差不多耗热量 (8) 2.2.2围护结构附加耗热量 (8) 2.2.3门窗缝隙渗入冷空气耗热量 (9) 2.3空调新风负荷计算 (9) 2.3.1新风量的确定原则 (9) 2.3.2新风负荷的计算 (9) 2.4空调湿负荷计算 (9) 2.5 房间冷负荷计算实例 (10) 2.6计算结果 (14) 第3章确定空调系统方案,选择设备型号 (14) 3.1空调系统方案的确定 (15) 3.1.1方案比较 (15) 3.1.2方案选择 (16) 3.2空调水系统的确定 (16) 3.2.1 水系统形式的比较 (16) 3.2.2 水系统形式的确定 (16)

3.3新风供应系统的确定 (17) 3.4设备选择 (17) 3.4.1风机盘管选择计算 (17)

3.4.2新风机组选择计算 (19) 第4章气流组织确定 (20) 4.1气流组织 (20) 4.1.1空调房间气流组织的两个差不多原则 (20) 4.1.2舒适性空调气流组织的差不多要求 (20) 4.1.3气流组织的差不多形式 (21) 4.2气流组织方案的确定 (21) 4.3气流组织的计算 (22) 第5章通风管路布置与水力计算 (23) 5.1风管设计 (23) 5.1.1风管设计的目的 (23) 5.1.2计算步骤 (23) 5.2风管水力计算 (24) 5.2.1风道布置 (24) 5.2.2风道阻力计算方法 (25) 5.2.3管道断面尺寸的确定 (27) 5.3风机的选择 (27) 第6章空调系统冷源及水系统设计 (28) 6.1冷水机组的选择 (28)

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15)

6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通空调专业知识-5

暖通空调专业知识-5 (总分:48.00,做题时间:90分钟) 一、单项选择题(总题数:48,分数:48.00) 1.某大型建筑物,全年大部分时间是要求同时供冷供暖,从实现空调节能出发,应选用( )。A.全空气二次回风空调系统 B.四水管制风机盘管空调系统 C.水环热泵空调系统 D.变风量空调系统 (分数:1.00) A. B. C. √ D. 解析: 2.室外供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在热介质前进方向的( )。A.右侧或上方 B.右侧或下方 C.左侧或上方 D.左侧或下方 (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 3.由于净化空调系统( ),其风机宜采取变频措施。 A.是变风量系统 B.是变新风系统 C.风压高漏风大 D.阻力变化大 (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析: 4.共沸制冷剂在一定的压力下气化,具有( )。 A.恒定的蒸发温度 B.非恒定的蒸发温度 C.不同的气液相组分 D.低沸点组分在气相中的成分总是高于在液相中的成分 (分数:1.00) A. √ B. C.

D. 解析: 5.空气冷却器的冷媒进口温度,和空气的出口干球温度相比应( )。A.至少低3.5℃ B.最多低3.5℃ C.至少低5℃ D.最多低5℃ (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 6.下列说法中不正确的为( )。 A.有冻结危险的楼梯间,其散热器应由单独的立、支管供暖 B.有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供暖 C.有冻结危险的场所,散热器前不得设置调节阀 D.楼梯间散热器可以由单独的支管供热,但散热器前需设置调节阀 (分数:1.00) A. B. C. D. √ 解析: 7.关于机械送风系统进风口的位置,应符合的要求是( )。 A.应设在室外空气较清洁的地点 B.应设在排风口的同侧 C.进风口的底部距室外地坪不宜低于1m处 D.应设在建筑物的背阴处 (分数:1.00) A. √ B. C. D. 解析: 8.压缩机房遇意外停电时,应采取的措施为( )。 A.先关闭吸气阀后关闭排气阀 B.同时关闭吸气阀和排气阀 C.先关闭排气阀(有止回阀并工作正常者不在此限),然后再关闭吸气阀D.关闭吸气阀,不关排气阀 (分数:1.00) A. B.